Perdida de agua por válvula de seguridad
Preguntas y respuestas relacionadas
Fuga en calefacción (sólo en frío)
Tengo un problema algo complicado con mi calefacción. A ver si me podéis echar una mano. Muchas gracias de antemano! Tengo una caldera de gasoil muy antigua: Roca Teidina AR. Resulta que todos los días antes de encender la calefacción tengo la...
1 respuesta
Presupuesto cambio vaso de expansión (Cointra ED-21EI)
Mi caldera lleva unos días perdiendo presión. La aguja que solía marcar 1.5, en pocas horas baja a cero; he de rellenar la caldera hasta esa presión; hecho eso, funciona correctamente (agua caliente y calefacción). No he notado pérdidas en radiadores...
1 respuesta
Perdida de presión en caldera Thema F 23 E de S.Duval
Mi caldera sufre pérdidas de presión continuas desde hace seis años, sin que se haya detectado ninguna mancha de humedad en la vivienda de abajo. En las sucesivas revisiones por parte del S.A.T. Se limitan a decirme que la caldera está bien. Como...
1 respuesta
Vaso de expansión y caldera en parte superior de edificio
Tengo una duda y me urge contestación, me han preguntado en un examen sobre que presión inicial del nitrógeno es adecuada antes de instalarlo. En la guía idae/documentos_18_Guia_tecnica_instalaciones_de_climatizacion_por_agua centrar(documanto 08),...
1 respuesta
Presión calderín compensación caldera COINTRA M15L
B. Noches necesito saber cual es la presión del calderín de compensación de mi caldera COINTRA M15L (no sé si es 0.5kg/cm2 ómás), el caso es que la caldera sin llegar a los 2 bares de presión me tira agua por la válvula de seguridad.
1 respuesta
Aumento de presión en Saunier Duval ThermoClassic F24e
Tengo el típico problema de aumento de presión cuando pongo la calefacción. Os comento los datos que tengo: * En frío la calefacción está a 1.0bar y nunca sube de presión * La llave para llenar la caldera creo que funciona bien ya que como digo no...
3 respuestas
Tengo una caldera new élite f24E marca ferroli.
La caldera esta perdiendo agua por la válvula de seguridad que esta justo abajo; la reseteo vuelve se llena y funciona normalmente; pero al rato sigue goteando; ella calienta normalmente; ¿Será la válvula que esta dañada?
1 respuesta
Pérdida de presión de caldera Tifell
Te una consulta para usted. Tengo una Caldera Tifell, y todo los días tengo que andar metiéndole agua, en un principio pensamos que podía ser que la válvula de sobrepresión de la caldera estuviese mal, ya que el indicador de la caldera marca 2 kilos,...
1 respuesta
Caldera Ferroli F24. Vaso de expansión vaciado de aire por error.
Intentando purgar mi caldera extraje, por error, el aire del vaso de expansión a través de su válvula. Me gustaría saber cuáles son los pasos a seguir para volver a llenarlo para su correcto funcionamiento.
1 respuesta
Problema con la presión de la caldera a gasoil
Tenemos una caldera con acumulador a gasoil y desde hace unos días al encender la calefacción empieza a subir la presión y llega a subir hasta 5 bar. Cuando se para la caldera, la presión baja hasta 4 más o menos y cuando vuelve a arrancar vuelve a...
2 respuestas
Tengo una caldera ThemaFast y ha empezado a perder agua por la válvula de seguridad, no da error, pero va perdiendo Bar
Tengo una caldera ThemaFast y hoy de repente ha empezado a soltar agua por la válvula de seguridad, no para hasta quedarte casi a 0 los Bar, si subo la presión de 1.2 funciona pero no para de soltar agua por la válvula. Creo que puede ser que la...
4 respuestas
Caldera Junkers, sube la presión hasta 3 y sale agua por la válvula de seguridad
Mi caldera Junkers es el modelo ZWBC 25-2 C, la presión sube a 3 y se sale agua por la válvula de seguridad. Un técnico de Junkers me ha dicho que hay que cambiar el Vaso de Expansión con un coste de 225 € y no descarta otra posible avería en el...
5 respuestas
Caldera sube la presión y expulsa el agua
¿Me pueden ayudar en lo siguiente? Tengo la caldera de gasoil Roca, que hasta ahora iva de maravilla, pero hoy se a parado y he visto que se había quedado sin agua, la he llenado, pero al ponerla en marcha veo que el manómetro sube muchísimo, y al...
1 respuesta
Caldera Vaillant VMW ES 242-5 pierde la presión del circuito de calefacción.
Al ponerla en marcha este año aparentemente todo funciona normal, tanto calefaccion como sanitaria, pero no mantiene la presión del circuito de calefaccion. No hay ninguna fuga visible. Yo estoy pensando en mal funcionamiento de la valvula 3 vias....
2 respuestas
Tira mucha agua al desagüe, por la válvula de seguridad
¿Por qué me tira tanta agua por la válvula de seguridad?. Siempre que le echo agua la pongo al 1,5 y ya me tira agua hasta sin estar la calefacción puesta, puede ser por avería de la válvula de seguridad o del vaso de expansión.
1 respuesta
¿Como cargar aire en el vaso de expansión de caldera Fagor 24CE?
Tengo una caldera fagor compact mini 24CE, que lleva el vaso de expansión en la derecha. Recientemente he tenido que cambiarle la membrana de la válvula de 3 vías y le tuve que descargar el agua del vaso de expansión. La he cerrado correctamente y...
1 respuesta
Caldera de 24 nox. Tengo un problema con esta caldera.
Tengo problema con mi caldera. Cuando pongo la calefacción llega a 2.5 bares y se apaga y cuando baja a 1.5 se vuelve a encender hasta ahí todo correcto. Pues bien al de unos minutos haciendo ese proceso se apaga y se enciende sucesivamente. El...
1 respuesta
Caldera junkers goteo
Muy buena a ver si me pudiese dar una mano, tengo esta caldera en cuestión la cual tiene solo 4 años de uso, ahora bien hace una semana me comenzó a gotear por el lado derecho de esta., la desarme y según pude ver claro esta cotejando con el manual...
1 respuesta
THEMACLASSIC problemas
Caldera Themaclassic tira agua por la válvula de seguridad la he puesto nueva dos veces le he cambiado el vaso de expansión, tira agua en calefacción a los 2,4bares pero luego en frio con al agua sanitaria no tira nada
1 respuesta
Perdida de presión en caldera roca rs- 20/20
La caldera cuando llega a dos bares de presión empieza a tirar agua por la válvula de seguridad, con lo cual me baja la presión a cero bares. Esto solo me pasa en invierno cuando tengo la calefacción puesta. Tengo que estar llenando constantemente el...
1 respuesta
Caldera leña+caldera gas, en mismo circuito.
Tengo instalada caldera gas natural y radiadores en vivienda unifamiliar. Deseo añadir una "cocina" calefactora a leña en el salón (incorpora paila de agua conectada al circuito hidráulico de calefacción), de forma que se sume a la caldera actual...
1 respuesta
Goteo válvula seguridad caldera roca
Tengo una caldera roca rs 20/20 de gas natural, pierde por la válvula de seguridad que fue sustituida por dos veces, una vez cambiada dejaba de perder, pero al rato de estar en marcha volvía a perder, la presión en el vaso de expansión creo que esta...
2 respuestas
Caldera Roca R 20/20 F pierde presión
Tengo una caldera Roca R 20/20 F desde hace 5 años y últimamente pierde presión. Cuando no está funcionando marca casi 0, al ponerla en marcha sube a 1,5/2 y luego baja. Si antes de ponerla en marcha le meto agua hasta llegar a 1,5, me la tira por el...
1 respuesta
Variación presión caldera Saunier Duval ThemaClassic c 25 e
Tengo una caldera ThemaClassic y el problema es que varía mucho la presión. Taramos la caldera en 1.2 bar y el vaso de expansión(comprobando que no está picado) en 0.6 - 0.8 bar cuando la caldera arranca en calefacción la presión empieza a subir...
2 respuestas
Caldera pierde agua por la válvula de seguridad
Os comento, tengo una caldera sanier duval thermaclassic f 24 e y desde hace tiempo cada 2 o 3 días tengo que rellenarle agua porque baja hasta 0,5 y ese para. La cuestión es que después de mirar y retirar el panel, he visto que pierde por la válvula...
1 respuesta
Funcionamiento vaso de expansión caldera gasoil
Tengo problemas de presión con mi caldera, es una Ferroli silent k35. La presión sube a 2 bares y ya no baja, o algunas veces sigue subiendo hasta salir por la válvula de seguridad. El v. De expansión es mayor, es de 12 litros(el suyo era de 6)....
1 respuesta
Presión en el circuito de calefacción.
Tengo un problema con mi caldera estanca de la marca Junkers. MI problema es que el circuito de la calefacción va aumentando progresivamente de presión sin saber porque (ya que la calefacción no esta funcionando). En aproximadamente 8-10 días la...
1 respuesta
Por que la ferroli unit gntk baja la presión si el circuito no pierde agua por ningún lado
`He revisado y he purgado los radiadores y no pierde agua lo que me llama la atención es que al abrir la llave de llenado del circuito de calefacción arranca la caldera como si abriera un grifo
1 respuesta
Chimenea con recuperador de calor
Hace unos días realize la siguiente pregunta y esta fué la contestación : Tengo una pregunta acerca del funcionamiento de este recuperador de calor. El sistema está montado de tal manera que el circuito de agua del recuperador se puede conectar con...
1 respuesta
Caldera roca gavina
Tengo una caldera Roca Gavina de gasoil de unos 12 años que cuando se enciende la calefacción funciona correctamente durante unos 15 minutos, a partir de entonces empieza a rezumarse por una especie de anillo o junta que lleva una pieza en forma de...
1 respuesta
Caldera Victoria 20/20F rompe válvula de seguridad
Poseo una Caldera Victoria 20/20F. Hace aprox. Un año, me cambiaron el hidroblock completo de mi caldera tras 12 años de funcionamiento, debido a problemas de regulacion del agua caliente. El otro día, al entrar en casa, me encontré un charco...
2 respuestas
Como meter aire a mi caldera junkers
Quiero meter aire al vaso de expansión de mi caldera junkers pues cndo se corta la calefacción la presión de la caldera baja y MO hay ninguna fuga.
2 respuestas
Por que mi caldera pierde presión
Yo tengo una caldera que últimamente tiene muchos bandazos de presión, o sea en el punto más caliento llega incluso a a 3 kg y luego lentamente a la par con la temperatura va bajando cada vez más, hoy a 1kg, y mañana a 0.95 kg, incluso cuando hace...
1 respuesta
Goteo válvula seguridad caldera roca rs 20/20
Tengo una caldera roca rs 20/20 que gotea por la válvula de seguridad, la he sustituido por la de mis padres que es la misma y sigue perdiendo, compre una nueva y sigue perdiendo, he comprobado la presión del vaso de expansión y me da 1,5 bares, he...
1 respuesta
Al encender la caldera en modo calefacción, cae un chorro de agua del techo del comedor. ¿Cómo debo proceder para solucionarlo?
Me he mudado en julio 2024 a un chalet adosado. La calefacción y agua caliente van por una caldera de gasóleo individual. Se probó la calefacción en verano, antes de comprarlo y calentaba la casa sin problemas. Estuvimos todo el tiempo sólo con agua...
2 respuestas
Problema de presión en caldera mixta ROCA
Tengo un problema en mi caldera mixta ROCA MGM-16A. Resulta que poco a poco va perdiendo presión, y el circuito no tiene ninguna fuga. Además, mientras que en frío el manómetro marca 1 bar, cuando alcanza los 80 grados la presión sube hasta los 3,5...
2 respuestas
Goteo por válvula seguridad sin subir presión en caldera junkers
Todo empezó con subida de presión a 3 bars y goteo por valvula seguridad. Los radiadores llevaban 3 temporadas sin purgar y al purgarlos bajó la presión pero seguía el goteo. Entonces cerré los radiadores y vacié la caldera. Por no manipular vaso...
1 respuesta
Caldera celini acumulación 2,¿Por qué pierde agua?
Tengo una caldera celini acumulación 2, he notado que pierde agua por la parte trasera, es a goteo, y la presión me la deja a 0, la he vuelto a llenar a 1,5 y ahora esta a 1 (hará unas 8 horas que la volví a llenar). No llego a ver de donde puede ser...
3 respuestas
Caldera gas-oil sime dueto ofi30
Tengo una caldera de gas-oil sime dueto ofi30 con acs, la válvula del vaso de expansión me pierde aire, se puede quitar el obús para poner otro, o hay que cambiar el vaso de expansión, he intentado sacar el obús, parece que esta un poco duro, quizá...
2 respuestas
Cambios presión caldera de gasoil Ferroli GNK 100
Mi caldera ferroli gnk 100 tiene una presión de 0,75 bares. Cuando enciendo la calefacción sube hasta 3,5 ó 4 bares. Porlo que tengo que bajarle la presión sangrando radiadores. Apago la calefacción y al haber bajado la presión con el sangrado la...
3 respuestas
Roca 20/20
La caldera se regula a 1.5 de presión en frio, pero cuando esta con la temperatura de servicio sube hasta 3.0 ¿Cómo lo arreglo?
4 respuestas
Caldera chaffateaux & Maury que gotea ¿Qué puede pasar?
Nuestra pregunta es la siguiente: Tenemos una caldera chaffateaux & Maury y hace tres días que ha empezado a gotear, cae agua caliente de la caldera, aunque calienta bien el agua y funciona la calefacción si la ponemos en marcha. ¿Qué puede pasar?
1 respuesta
Caldera pierde presión sin fuga
Tengo una caldera roca nr 15/20 atmosférica, he aislado el circuito de calefacción, para asegurarme que la perdida es de la caldera, y así es... Cada cierto tiempo tengo que cargarla de agua porque baja la presión. El baso de expansión esta bien, no...
4 respuestas
Problemas con una caldera FAST de Lamborghini
Tengo una caldera de calefacción y agua sanitaria instántanea de la marca Lamborghini Modelo FAST. He observado que cuando le meto agua hasta una presión de entre 1 y 1.5, como recomienda el manual de uso, al encender la caldera e ir subiendo la...
1 respuesta
Cómo saber que pierde la caldera
Me han salido en la tarima unas burbujas por algún tipo de humedad, he llamado al seguro y me han dicho que espere unos días para ver si va a más o comprobar si la caldera me pierde agua. Miré el viernes y estaba la presión por debajo de 1. La cargué...
5 respuestas
Vaso de expansión caldera Roca RS20/20
Deseo saber cómo puedo comprobar que el vaso de expansión está averiado en una caldera Roca RS20/20 cuya presión aumenta a 2 bares sin estar en funcionamiento (ni ACS ni calefacción). En caso de avería, ¿Es difícil sustituir esa pieza por uno mismo?
1 respuesta
Pérdida presión en Caldera tras reparaciones
Tras moverme a un piso de alquiler y hacer las pruebas de la caldera, enciendo la misma, y ésta se queda sin presión, porque al abrir radiadores parece que baja un poco la presión en el circuito. Total, que abro llave, sube presión todo correcto. Al...
2 respuestas
Caldera Fagor FEE 20 sube sola la presión
Tengo una caldera Fagor FEE 20 y ha empezado a subir sola poco a poco la presión del circuito hasta que llega a 2.8 - 2.9 bares y tira el agua por la válvula de sobrepresión. De momento lo estoy solucionando purgando el circuito de vez en cuando....
1 respuesta
Caldera roca victoria 20/20f. Problema ACS.
Funciona la calefacción pero al abrir el grifo del agua sanitaria, la caldera se apaga y no marca ningún código de avería. Si abro el grifo con poca presión, el agua caliente funciona. La presión del manómetro baja con frecuencia. Casi cada día. No...
2 respuestas
Cambiar vaso expansión Roca Sara 24/24
La caldera aumenta de presión al estar calefacción en funcionamiento hasta tirar agua por la válvula de seguridad. He comprobado que el vaso expansión no tiene aire al pinchar en la válvula, he puesto aire con la bomba de aire, meto agua en el...
3 respuestas
Caldera fagor fe-24ema "gotea"
Tengo la caldera de referencia, ayer observe que por una tubería roscada que tiene por la parte de abajo la caldera (zona inferior izquierda según se mira de frente) suele gotear agua. Menos mal que la tengo justo encima del fregadero y el agua cae...
1 respuesta
Instalación de un vaso de expansión en una caldera
Tengo una caldera con un deposito incorporado para la agua caliente. La caldera esta situada en el sótano de la vivienda y da calefacción y agua caliente a dos plantas. En el circuito de agua caliente hay un vaso de expansión. Al trabajar la cadera,...
1 respuesta
Caldera Manaut gotea cuando enciendo calefacción
He comprado un piso de segunda mano equipado con calefacción individual de gas natural y una caldera Manaut con aspecto de tener ya algunos años (no es electrónica). El agua caliente funciona bien. Al probar la calefacción me he dado cuenta de dos...
3 respuestas
Caldera Domusa pierde agua por válvula de seguridad.
Pues por aquí tira agua, del orden de medio litro al día que recojo en una garrafa a través de una manguera que tengo conectada. No sé exactamente en qué momento porque no consigo "pillarla" haciéndolo. ¿Por qué pasa esto y cómo solucionarlo?
2 respuestas
Bajada de presión caldera que ocurre?
Llevo unos días que he notado que se me ha bajado la presión de 1.5 a 0.5, le he dado agua y vuelve a bajar. Pero es verdad que en cuanto enciendo calefacción sube a 2. He mirado los radiadores y no veo fugas. Lo único en la buhardilla tengo dos...
2 respuestas
Vaso expansión
Tengo una caldera muy antigua (año de fabricación 1989) Ferroli NE520. ¿Se puede conseguir el vaso de expansión? ¿Cuánto puede costar este recambio? He descubierto que no logro mantener la presión y he visto que salen gotas de agua por la parte...
1 respuesta
Subida de predión y pérdida de agua
? Tengo una caldera Roca Laura y cuando pongo la calefacción sube la presión a 3 bar y empieza a gotear por la válvula de seguridad. Al apagar la calefacción baja la presión a 1,5 bar y deja de gotear. ¿Qué le puede pasar? También he notado que la...
1 respuesta
Caldera ROCA RS20 pierde agua por válvula de seguridad
Tengo una caldera Roca RS20/20 que sube la presión a 2 y empieza a gotear agua por la válvula de seguridad (no llega a subir a 3, solo a 2 y empieza el goteo continuo). Comprobé el vaso de expansión, pulsé la válvula y no salía agua, sólo aire, así...
2 respuestas
Alta presión en Roca Neobit 24/24
Al rato de estar funcionando mi caldera sube mucho la presión y empieza a echar agua por el vaso de expansión. Vino un técnico y me dijo que tienen que cambiarlo, 500€ y tengo que esperar unos dias. Mientras tanto lo que hago cuando veo que sube...
3 respuestas
Caldera Tifell eurofex sólo calefacción
La presión sube y baja hasta cero cada minuto. La presión del vaso de expansión está ajustada a 1,5 bar. Y la del agua igual, a 1,5 bar. Cada minuto, aproximadamente, la presión comienza a bajar hasta que llega a cero y la caldera se para. Pasados...
1 respuesta
Por que mi caldera estanca pierde presión?
A tod@s, Tengo una caldera Fondital que desde hace un tiempo pierde presión. Funciona correctamente hasta que la presión baja hasta 0,5 bares y se bloquea mostrando un error en pantalla. He realizado alguna prueba para saber si podía tener alguna...
1 respuesta
Otra vez yo... Caldera Roca RS20
Perdón por ser tan pesada, pero es que esta caldera me está sacando de quicio! Hace unos días (unos cuantos ya), la presión subía a dos y goteaba agua por la válvula de seguridad pensé que era el vaso de expansión, pero no sale agua de la válvula cdo...
1 respuesta
Perdida agua caldera Manaut Micon
Hice una revisión de la caldera hará un mes y ahora me está tirando bastante agua por un tubito. En la imagen puedes ver cual es: http://imageshack.us/photo/my-images/853/lafotoss.jpg/ ¿A qué puede ser debido?
3 respuestas
Caldera roca rs - 20/20
Tengo una caldera de gas natural roca rs-20/20, el caso es que empezó a gotear por la válvula de seguridad, la cual cambie por 3 veces, en el momento de cambiarla deja de gotear, pero al rato de estar en funcionamiento la calefacción vuelve a perder,...
1 respuesta
Caldera 24/24 f. Novanox. Como Cerrar la válvula de Seguridad. Una llave roja redonda. Por equivocación la he movido.
Intentaba descargar agua, y por equivocación manipulé esta llave que creo no es la correcta. Tengo la presión de la caldera a más de 3. La llave roja redonda pone 3 bar
1 respuesta
Problema con caldera cointra M20
Si baja la presión, lo más seguro es que se debe a una fuga de agua, aunque sea a través del desagüe de la instala- ción que le aconsejo se asegure de que está bien cerrado. Si no encuentra ninguna fuga de agua, debe Ud. Mirar la presión del vaso de...
1 respuesta
Problema con caldera de gasoil...
A ver si podéis echarme una mano... Tenemos en casa una caldera de gasoil Junkers Supra Combi CGW 25, para calefacción y agua caliente sanitaria. Después de hacer reformas en la casa, y cambiar y añadir algún radiador en la casa, nos encontramos con...
1 respuesta
Problema subida presión en Roca RS-20/20F
Tengo una caldera Roca RS-20/20F que hasta ahora ha funcionado siempre sin problemas. Las únicas piezas que le he cambiado en este tiempo han sido las termistancias y el flotador magnético. Desde hace dos días tengo un problema de subida de presión...
1 respuesta
Mi caldera no calienta la calefacción lo suficiente, le cuesta mucho calentar radiadores
El agua de los grifos sale rapidisima el agua caliente, pero el tubo de al lado del agua caliente, que es de los radiadores le cuesta muchísimo coger temperatura ¿Qué le puede suceder?
3 respuestas
¿Por qué el circuito de calefacción no llena el vaso de expansión?
Tengo un circuito de calefacción mixto, con una caldera de gasoil y un intercambiador de calor. Esta instalación lleva funcionando correctamente más de 20 años. Pero desde hace un tiempo he detectado un problema. Cuando lleno el circuito de...
2 respuestas
Caldera Ferroli, error F37 a diario
Todos los días la caldera da error F37 de falta de presión. El manómetro marca alrededor de medio bar. Procedo a rellenar el agua por debajo del un bar, la caldera comienza el purgado y comienza a funcionar. Posteriormente, la presión sube a más de...
6 respuestas
Es normal que tire agua una caldera de condensación
Cuando pongo el ACS o la calefación mi caldera de condensación Baxiroca compact platinium tira agua por el desague de la condensación, ¿Es normal? ¿Hay alguna averia?
1 respuesta
Pérdida de presión en caldera Saunier Duval
Tengo una caldera estanca Saunier Duval que de forma muy lenta va perdiendo presión (puede ser como 0'1 cada 4 o 5 días). El problema es que si abro el grifo de llenado no sube la presión y empieza a perder inmediatamente agua por el tubo de desagüe...
1 respuesta
Caldera de gasoil sube y baja el manómetro
Soy nuevo en este foro. Tengo una caldera de gasoil mixta, calefacción y ACS, Domusa Clima Mix FD-30. Desde hace unos días el manómetro sube de presión cuando se enciende la calefacción hasta más de 3bar y salta la válvula de seguridad. Cuando se...
3 respuestas
Aumento presión calefacción Roca RS20/20T
La consulta es parecida a algunas que he podido leer pero no exactamente igual. Hace poco me aconsejasteis muy bien cambiando las termistancias de la caldera y todo perfecto. Bueno el asunto es que la presión normal de la caldera la tengo a unos 1'5...
1 respuesta
Velocidad circulador de caldera
Hace unos días cambié el circulador de la caldera (LAIA GTA de Roca) porque se estropeó el que había montado. Coloqué un circulador de Roca modelo MYL-30-0 que lleva 3 velocidades. No venían instrucciones de montaje así que lo deje con la velocidad...
1 respuesta
Pierde agua i presión en caldera chaffeteau
Tengo una caldera chaffoteu & maury, y cada dos por tres tengo que añadir agua, pierde presión, inva perdiendo agua a goteo por la válvula de desagüe que hay al lado de la llave de dar agua, ¿Me podrían decir que puedo hacer? Ya que al día tengo que...
3 respuestas
Alguien que entienda de calderas podría decirme como reparar mi problema
Tengo una caldera de unos 6 años sime format 5 . El caso es que me pierde agua por la válvula de seguridad es un goteo lento pero suficiente para ir bajando la presión. ¿Qué debo hacer si la debo cambiar?
2 respuestas
Tengo el mismo problema la caldera es Fagor fgl-27M
Tengo el mismo problema cuando pongo en marcha la calefacción, con agua sanitaria funciona bien, he cambiado vaso de expansión y la válvula de seguridad dos veces. Me he fijado que la presión no pasa de tres bares y aun así la válvula abre y pierde...
1 respuesta
Presión caldera Ferroli, llave rota?
Mi caldera marca la presión baja y no consigo que suba al abrir la llave de llenado, tampoco escucho el agua correr al abrirla, ¿Por lo que pienso que puede ser que se haya roto la llave? ¿Sabéis si podría subir la presión de alguna manera para por...
3 respuestas
Desesperado con Válvula reductora y termo
He leído varios hilos sobre este tema pero necesito exponer lo que me está ocurriendo en mi instalación. Ayer reventó el segundo termo de agua caliente en 3 años. Tenía puesta una válvula reductora pero sin reloj. Compré un nuevo termo y un reloj. La...
4 respuestas
Fuga en circuito captador solar
Hola expertos: hace poco más de un año me ayudaron a instalar un pareja de captadores solares que calientan un acumulador que a su vez calienta el ACS (según esquema). Me indicaron cargarlo a una presión de, máximo, 2.5 kg/cm3. Durante un año...
2 respuestas
Misteriosa avería en rs 20 20
Me gustaría me explicases como la caldera que estuvo tirando agua por la válvula de seguridad (no subía la presión) y tenia que estar constantemente rellenándola. Perdía el agua encendida y apagada por la válvula. Resulta que me la vieron los...
1 respuesta
Bajada de presión con agua caliente en circuito de calefacción
Tengo un problema con mi caldera y no consigo una solución por más pruebas que hago e información que busco. Partimos de que el manómetro digital del circuito de calefacción se encuentra a 1,2 bares. Pongo la calefacción, arranca bien la caldera y...
1 respuesta
Me han instalado hace menos de un mes un calentador eléctrico Ferroli de 80 litros que gotea continuamente, es normal?
El termo es Ferroli de 80 litros, tiene menos de un mes. Al principio no calentaba el agua, solo la templaba, he logrado que el servicio técnico me cambie la resistencia y era eso, ya calienta bien. Pero ahora la válvula de presión gotea mucho, le...
2 respuestas
Caldera domusa no sube la presión cuando abro llave llenado
Tengo una caldera de gasoil domusa mix dúo, he cambiado el vaso de expansión pero resulta que al meter agua a la cadera abriendo la llave de llenado, sube la presión hasta 1'1 bares y aunque la llave la tenga abierta, se oye el paso del agua, no sube...
3 respuestas
Presión vaso expansión Saunier Duval F28e
Le di 0,8 bares de aire al vaso expansión en vacío, sin agua en el circuito. Le di agua hasta 1,4 de presión a la caldera. Mi duda es cuánta presión me debe seguir marcando el vaso de expansión porque subió a 1,5 bares. ¿Es normal? ¿O debería seguir...
3 respuestas
Comprobar vaso expansión Caldera roca 20/20
Tengo un problema con una caldera roca RS20/20. El caso es que cuando pongo la calefacción la presión baja a cero y no arranca. He comprobado toda la instalación y no detecto ninguna fuga. Pienso que puedo tener problemas con el vso de expansión....
1 respuesta
Pitorro del vaso de expansión expulsa agua y después aire
Desde hace algún tiempo el vaso de expansión de la caldera sospechaba que no iba bien porque la caldera sube de presión y expulsa agua por la válvula de seguridad. Ayer hice una prueba que me comentaron y que es apretar un poco en el pitorro que es...
4 respuestas
Presión alta caldera saunier duval thema f 23
Mi consulta es que cuando pongo la calefacción sube rápida mente la presión y también tengo una fuga en válvula 3 vías que cae que se vaciar. ¿ .? ¿Qué se allá estropeado la válvula 3 vías es consecuencia de la subida de presión por que está el vaso...
1 respuesta
La válvula de seguridad de mi caldera pierde agua
La válvula de seguridad de mi caldera pierde agua y no sé si falla la válvula (creo que no) o el vaso de expansión. Esto ocurre a raíz de que deje un poco abierta la llave de llenado, y estuvo unas horas aliviando agua y a partir de ahí pierde sobre...
2 respuestas
Perdida de presión caldera domusa
Tengo una caldera domusa a la cual le he cambiado el vaso de expansión pues estaba pinchado, tengo problemas ya que el manómetro de presión se pone a cero, lleno la instalación y al cabo de unas horas vuelve a cero pierde agua por la válvula de...
1 respuesta
Mi caldera SaunierDuval Isofast F35E cae de presión repentinamente y me da código de error 09. Qué puede estar pasando?
Mi caldera SaunierDuval Isofast F35E, en ocasiones cae de presión repentinamente y me da código de error 09. Después de unos minutos, sin hacer nada, comienza a dar fallo 21 y 09 alternativamente, y al rato comienza a funcionar de nuevo. ¿Qué puede...
2 respuestas
Caldera Ferroli Divatop. Vaso de expansión
Tengo la caldera, de 10 años, que saca alarma de presión alta cuando pongo la calefacción. El problema parece claro del vaso de expansión. El técnico que me atendió por teléfono, que me dijo lo del vaso, me dijo que le metería aire para ver si se...
3 respuestas
Rellenar Vaso de Expansion JunKers ZWE-24 EuroStart
Supongo que tendré que cerrar las llaves de los radiadores, abrir después la llave de vaciado del circuito para que salga todo el agua y proceder a llenar el vaso de expansión con nitrógeno seco 0,5 Bares según el Manual. La duda que tengo es para...
1 respuesta
Añadir vaso de expansión
Tengo instalada en mi piso una caldera estanca Fagor Fe 24e con un circuito de calefacción antiguo, con tubería de hierro por la parte alta de la pared y radiadores también de hierro. Ya han tenido que cambiarme el vaso de expansión de la caldera...
1 respuesta
Aumento de presión circuito calefacción caldera
Tengo una caldera roca gavina 20 gti antigua y pierde agua por la válvula de seguridad del circuito de calefacción, he notado que aumenta la presión cuando se usa el ACS, aumenta poco a poco la presión del circuito de calefacción y empieza a gotear...
1 respuesta
Me sube la presión de mi caldera de gasoil hasta que llega a 3 y se me corta
Tengo una caldera de gasoil modelo TIFELL EUROFELL 40 TV. Desde hace tiempo la caldera estaba dandome problemas hasta que hace poco dejó de funcionar. La vaciaba, daba aire al vaso de expansión y la volvía a llenar pero la luz de la presión siempre...
1 respuesta
Termostato no apaga caldera.
Tengo una caldera Novastar de Junkers y un termostato Honeywell CM67e. El sistema funcionaba bien pero desde hace unos días, el sensor no "apaga" la caldera. Es decir, la caldera, cuando alcanza una temperatura, se apaga, pero el sensor no detecta...
1 respuesta
Me tira el agua por el vaso de expansión en cuanto se
Tengo una caldera AR/GT de gasoil de roca, cuando se conecta la caldera me tira como dos litros de agua por la válvula de seguridad del vaso de expansión, hasta que me baja la presión a cero yo le he pinchado en la válvula que tien el vaso de...
1 respuesta
¿Cuál es la presión de trabajo de una caldera?
Tengo una caldera Ferroli Domina F24E, está instalada en una vivienda con 2 alturas y mi problema es que lleno la caldera, 1bar es lo que recomienda el manual, y a la mañana siguiente la tengo sin presión. Mirando, descubrí que me pierde por la...
2 respuestas
Avería ( ¿Purga? ) En Tesolin
Tengo una caldera Tesolin BravaP, y he encendido la calefacción hoy por primera vez este invierno. La caldera se enciende durante unos segundos, y a continuación empieza a hacer el ruido típico de borbotoneo y se apaga. El indicador de temperatura...
1 respuesta
Puesta en marcha grupo de presión fontanería tras largo periodo de inactividad.
Estamos reparando un depósito de agua. Este depósito tenía pérdida y en su momento hicieron un by pass y se están alimentando directamente con la presión de la red pública. No sé bien cuánto tiempo lleva así la instalación, creo que un año...
1 respuesta
Mi caldera pierde agua al dar presión.
Tengo una caldera chaffoteaux alixia, al salir agua fría en la ducha, he ido a dar presión estaba a 1 cuando siempre está a 1.5. Al girar la válvula empezó a salir agua a chorro por debajo . Al cerrar la válvula a parado. Se que tengo que llamar al...
2 respuestas
Caldera ROCA RS20/20 pierde agua por válvula a 2 bar
Tengo una caldera Roca RS20/20 que sube la presión a 2 y empieza a gotear agua por la válvula de seguridad (no llega a subir a 3, solo a 2 y empieza el goteo continuo). Comprobé el vaso de expansión, pulsé la válvula y no salía agua, sólo aire, así...
1 respuesta
Caldera Chaffoteaux et Mauri no coge presión :-(
Ojalá me puedan ayudar. La caldera es una Chaffoteaux et mauri modelo Maya. Lo que le ocurre a la caldera es que se apaga por baja presión. Para que vuelva a funcionar le abro el grifo de agua para que suba la presión. Vuelve a encenderse, pero a la...
1 respuesta
Caldeta Fleck Pierde presion repetidamente
Tengo una caldera Fleck y llevo como 1 año que se baja la presión, no he encontrado ningún tipo de fuga en la instalación de radiadores, tampoco en la caldera. El grifo caldera y añado agua hasta 1.5 Brs. De presi y a funcionar, pero en 4 horas ya ha...
1 respuesta
Sube la presion de la caldera
Tengo una caldera junkers euroline y al poner la calefacción la presión sube casi a 3bares e mirado el vaso de expansión esta a 1k de presión lo extraño es que en frio esta a 1'2bares y solo encender la calefacción sube a 2bares y poco a poco va...
3 respuestas
Perdida de presión en caldera
Tengo una instalación de calefacción a gas-oil con una caldera ROCA GAVINA 30 GTI y diariamente tengo que rellenar de agua la instalación porque la presión se baja a 0,6 aprox. Y seguiría bajando si no la rellenara. El técnico de Roca me ha dicho que...
1 respuesta
La caldera gotea
Tengo una caldera con 3 años Ferroli Domina Oasi F24, ha venido un técnico ya que gotea supuestamente por una válvula de alivio en el tanque de agua caliente resulta que le ha puesto una válvula adicional a la salida, que esta tarada a 7bar y vuelve...
1 respuesta
Un aumento de la presión de la caldera mural a gas
Mi primera pregunta es la de un aumento de presión inesperado por el cual la válvula de seguridad soltó agua, le quite la presión y parece funcionar bien pero me gustaría saber cuales pueden ser las causas de esto, la caldera es mixta y lleva...
1 respuesta
Vaso expansión caldera de gas oil
Me sube la presión de la caldera cuando calienta el agua creo que el vaso de expansión no tiene aire, le e conectado el manómetro a la válvula y me a salido agua creo que hay no tiene que haber agua alguien me puede sacar de esta duda.
2 respuestas
Caldera: Roca rs20/20 f gotea válvula de seguridad
Gotea continuamente la válvula de seguridad, quisiera saber que le pasa y como arreglarlo
1 respuesta
Caldera Fagor FEB-20E, pérdida de presión
El año pasado me encontré con un charco de agua debajo de la caldera, después de poner la calefacción. Hoy he pulsado sobre la válvula del vaso de expansión y no tenía aire, así que he cerrado la llave de corte del agua del piso, abrí los grifos del...
1 respuesta
Caldera expulsa agua por válvula de seguridad
Tengo una caldera de calefacción y ACS qué pierde agua por la válvula de seguridad cuando aumentó a más de tres bares la regulación de entrada de agua a la caldera por medio de una válvula de regulación de presión. Hasta aquí todo normal salvo que...
3 respuestas
La presión de la caldera
Tengo un problemilla con mi caldera ecoflam y es que hace un par de días puse en marcha la calefacción y funcionaba correctamente, pero ayer se bajó la presión a cero y dejo de funcionar la calefacción, el agua caliente si funciona, le vuelvo a poner...
1 respuesta
¿Por qué gotea la válvula de seguridad de mi caldera?
Tengo una caldera Roca RS 20/20 F en el piso al que acabo de mudarme. Cuando llegué al piso la caldera estaba sin presión. Tras ponerla en marcha en modo verano (sólo agua caliente sanitaria) empezó a gotear y desde entonces no ha parado. Al...
2 respuestas
Caldera roca 15/20
Tengo una caldera roca y me baja la presión a 0.estuve viendo este foro y vi que podía ser del vaso de expansión que estuviera mal, le cambie por otro. He intentado meter presión con una bomba pero solo consigo llegar a 0,8 bar. Enciendo la...
2 respuestas
Caldera Saunier Duval Dicosa SD114C Año 1987
Hasta ahora he conseguido arrancar todos los años la caldera (que solo se utiliza para la calefacción) echando un poco de paciencia y tiempo ya que le cuesta arrancar, pero una vez arrancada no se para en todo el invierno, incluso si se va la luz...
1 respuesta
Caldera gas pierde agua tras rellenar circuito
Tengo una caldera chaffoteaux et mauri MC que pierde un poco de agua con pérdida pequeña de presión. Ha comenzado a gotear después de un relleno de circuito. Durante el relleno subió la presión a 3 bar y un poco. La caldera expulsó el agua sobrante...
2 respuestas
Caldera Roca rs2020 pierde presión
Desde hace unos días notamos que la caldera pierde presión de agua y se queda a 0 con el led en rojo, por lo que no calientan los radiadores ni el agua. Le metemos más agua y aguanta unas horas, a veces 12, a veces 4, pero en cuanto deja de calentar...
1 respuesta
Pérdida constante de presión de la caldera cuando está abierto el circuito de calefacción
Desde hace cinco años y medio tengo instalada calefacción en mi casa, con un circuito monotubo y siete radiadores. Desde siempre he notado que la caldera perdía presión diariamente, últimamente hasta puede llegar a perder en torno a 2 kilos o más...
3 respuestas
Presiones correcta calefacción de gasoil y vaso de expansión
Quisiera plantear la siguiente duda. Acabo de mudarme a una casa antigua recién reformada. Anteriormente a la reforma, tenia calefacción por caldera de gasoil ya instalada, de la marca Ferroli, y la caldera no era muy antigua (tendrá unos 15 años) y...
2 respuestas
Caldera a leña problema técnico
Acabo de realizar la insdtalacion de calefacción en casa. Se trata de una cocina económica con paila calefactora situada en planta 1, radiadores en planta 2, termo acumulador ACS en planta 0 y vaso de expansión abierto en tejado. El vaso esta situado...
1 respuesta
¿Manómetro roto caldera Baxiroca neobit 24/24?
Desde hace unos días el manómetro de la caldera no sube de presión. Intento abrir la válvula para llenar de agua y que así suba pero nada, Lo curioso es que la calefacción y el agua caliente siguen funcionando a pesar de marcar 0 bar de presión....
2 respuestas
Termo eléctrico gotea incluso con válvula reductora
Me instalaron hace 3 semanas un termo eléctrico y goteaba por la válvula de seguridad, la solución del fontanero fue poner una válvula reductora en la entrada del contador y me cobro 80e más, conclusión... Goteaba... Vino y me quito presión y sigue...
4 respuestas
Caldera Roca Neobit 24/24 - Perdida de presión
Tengo instalada desde hace cuatro años una caldera Roca Neobit 24/24 de doble servicio. Cuando lleno el circuito con 1.5 bar, al encender la calefacción la presión sube a casi 3 bar y comienza a liberar agua por la válvula de seguridad. Cuando se...
1 respuesta
Vaso de expansión de una caldera Junkers Euroline
¿Dónde puedo encontrar el vaso de expansión de una caldera Junkers Euroline? Me gustaría comprobar si esta roto o solo le falta presión. Tengo situada la válvula de seguridad, pero no se donde esta el vaso. ¿Debo desmontar algo para encontrar la...
1 respuesta
Avería caldera Eurofell 30 M
Tengo esta caldera en una casa de campo y los primeros días de utilización cada vez que voy a esta casa, tengo que estar llenando la presión del agua muy a menudo, cada media hora mas o menos, pero no encuentro ninguna fuga de agua, ¿Dónde puede...
6 respuestas
Me salta la válvula de seguridad y no me para la caldera ferroli gn-unit 03 30
Me salta la válvula de seguridad y no me para la caldera ferroli gas- oiol gn-unit 03 30 la única opción que puedo hacer es contrarectarlo bajando el termostato de la temperatura que hay en la caldera lo pongo a 60º y bajo el nivel de agua es...
1 respuesta
Fuga en circuito de calefacción sin humedad
Tengo una caldera Ferroli Domina F30E con acumulador de ACS que tiene 12 años, en un chalet unifamiliar de 3 plantas. Se pasa la revisión de la caldera todos los años, hace año y medio se le cambió el ánodo de sacrificio del acumulador o mas bien se...
2 respuestas
Válvula seguridad ferroli g1k
Tengo una caldera de gasoil, que desde hace algún tiempo me pierde agua por la válvula de seguridad, la que entra al acumulador. La cambie por una que compre en la ferretería y seguía perdiendo, y ahora he comprado la original en la casa Ferroli,...
1 respuesta
Recirculación ACS que no funciona
Me he decido a postar porque estoy entrando en modo rayada y no veo donde puedo tener el problema así que os dejo este acertijo (para mi) con la esperanza de dar con una solución. Mi problema es que el sistema que tengo montado para recircular el ACS...
3 respuestas
A que presión debe trabajar mi caldera
Tengo un ferroli y lleva incorporado el tanque de agua caliente y la presión de trabajo de la caldera baja y lo que yo quiero sabrer es a que presión debe de trabajar normalmente esta esta trabajando alrededor de 2 bares o a si pero hay veces que se...
1 respuesta
Laia gti confort de roca
Tengo una caldera laia gti confort de roca, la presión que siempre le tenía era de 1.50, ahora se queda en menos de 1, sobre 0.8, y si le doy más presión de agua, esta se sale por la válvula de seguridad hasta quedarse en 0.80. El funcionamiento es...
1 respuesta
Caldera gasoil pierde agua ACV Delta
Tengo una caldera de gasoil ACV DELTA F 25 HR (1992) con calderín de agua sanitaria integrado y desde hace 2 meses la válvula de seguridad del vaso de expansión pierde llenando cada 4 días un cubo de agua(3 o 4 litros) que he de ir vaciando. La...
2 respuestas
Vaso de expansión o intercambiador
Tengo una caldera rs 20/20 , la cual no para de subir la preson del agua hasta 3 saliendo por la válvula de seguridad la presión que excede, y sin abrir los grifos ni encender la calefacción poco a poco sigue subiendo la presión. ¿Cómo puedo saber si...
2 respuestas
P erdida de presion en caldera calefaccion gasoil CELINI
Tengo desde hace 8 años una caldera de calefacción gasoil marca Celini AS-30, al ponerla en funcionamiento este año(solo la uso 4 meses de invierno) Observamos que por la valvula y el reborde del vaso de expansión perdía agua por lo que pensamos q...
1 respuesta
Problema con caldera Junkers Novastart
Mi problema es que cuando pongo la calefacción sube tanto la presión que tira agua por debajo y tengo que bajarla hasta menos de la mitad de su funcionamiento normal. Además, después de usar la calefacción y ya apagada por las noches, en ocasiones,...
1 respuesta
Gotea la valvula de sobrepresion del agua fria cuando calienta el agua en caldera roca go50/gta con acumulador.
Por qué gotea la válvula del grupo de seguridad, cuando calienta el agua en el acumulador. Gotea por encima de 1,5 bares en la presión de la caldera. ¿Hay sobrepresión de entrada?
3 respuestas
Caldera pierde presión (circuito OK y vaso cambiado)
Tengo una Junkers Cerapur confort zwbe 30-3c que pierde presión. Se cerraron las llaves (en caldera) que van al colector de radiadores para descartar que fuese el circuito, y sigue perdiendo presión. Vino el técnico del SAT de Junkers de mi ciudad,...
3 respuestas
Caldera NGO 50 arranca más se sube muy rápido de temperatura de máquina 90 (tarada a 80) 2 o 3 veces se bloquea y luego se para
No entiendo si arranca bien por qué cuando corta varias veces por temperatura de máquina se bloquee y luego cada vez dure menos funcionando y llega un momento que se bloquea al momento.
2 respuestas
Suelo radiante y vaso de expansión
Mi caldera de gasoil me pierde presión y cada pocos días tengo que meter agua en el circuito. Cuando todos los tramos del suelo radiante se abren el agua caliente llega a las entradas de los tubos pero los de retorno no salen caliente, es como si no...
1 respuesta
Caldera quemoil no tiene presión
El manómetro de la caldera la barra roja marca 2 pero la barra negra está a cero todo funciona pero no tiene presión y no encendien las calefacciones
1 respuesta
Perdida de presión en caldera condensación
Tengo una caldera de gas natural de calefacción y acs marca hermann micraplus condens 25 con tres años de antigüedad. Desde hace una semana pierde presión constantemente, hay que darle presión por la mañana y por la noche ya que pasaba de 1 bar a 0,4...
4 respuestas
Caldera FEReasy F 24 D gotea y pierde presión
Tengo una caldera FEReasy F 24 D. Hace días me empezó a gotear (subía a + de 3bar y perdía la presión después de cada ciclo) . Cada vez más ., hasta que en cada ciclo tenía que rellenarla. Pensé que la válvula de descarga estaba averiada, porque...
2 respuestas
Roca Laia GTI confort (sube presión) y error 02.
Quería hacerles una consulta, para ver si me podían orientar en que piezas debería de comprar para reparar mi caldera LAIA GTI CONFORT, de un mes para ahora, la presión de la caldera cuando calienta la calefacción (temp. Máxima en 65 ºC, bajada para...
1 respuesta
¿Cambiar el vaso de expansión de una caldera?
Tengo una caldera saunier duval thelia twin 28E, hace unos días al ir a encenderla la presión ha bajado a 0.5 y tuve que abrir la llave de entrada de agua para darle presión y ponerla en marcha, a pesar de ello me ha vuelto a ocurrir, solo baja la...
1 respuesta
¿Solución perdida agua termo eléctrico fleck?
Hace 3 años cambié el termo eléctrico porque gotea de la llave, ahora tengo un termo eléctrico fleck dúo con una bomba para quitar presión ( vivo en un 11 y en una zona alta de mi ciudad y me dijeron que era recomendable ponerla). Hasta hace 1 mes...
1 respuesta
Pierde agua por la válvula de seguridad
Caldera Vaillant Turbo Block VCM 182 XE El vaso de expansión lo compruebo presionando en la válvula y no sale gas ninguno. Con calefacción, en muy pocos minutos, la presión sube a 3 y sale agua por la válvula de seguridad. Si a continuación conecto...
4 respuestas
Mi caldera pierde presión cada vez que se usa
Mi caldera Saunier Duval empezó perdiendo presión cada mes y ahora lo hacer cada vez que se enciende. El agua lo pierde por el tubo de vaciado y tengo que rellenarla. En mi comunidad es muy habitual este fallo. No se si será problema de la llave de...
1 respuesta
Avería en Caldera Baxiroca Platinum Max.
Tengo una caldera Baxiroca Platinum Max 28/28F. El agua caliente sanitaria funciona con normalidad, pero la calefacción no. Cuándo se pone en marcha la calefacción la temperatura del agua va subiendo y no para cuándo llaga a la temperatura en que...
1 respuesta
Error 3 en caldera roca NR 15/20
Se me enciende la luz en rojo y erro 3. Podemos saber cual es este eerror
1 respuesta
Por que sube sola la presion de la caldera cuando pongo la calefaccion?
En una caldera saunier duval themaclasic f23e, se sube sola la presion y echa el agua por la valvula de seguridad. Antes no lo hacia.
3 respuestas
Caldera ferroli nm30
Tenemos una caldera ferroli MN 30, se supone que es para combustibles sólidos, pero la han colocado un quemador de gasoil, en principio funciona bien, pero el termostato esta en la caldera, le he puesto uno dentro de la casa, y para ello he abierto...
1 respuesta
Me baja diariamente la presión de la caldera
Tengo una caldera Ferroli Dmina, de ACS y Calefacción en un piso nuevo, un año de antigüedad. Desde el principio debo cebarla diariamente por las mañanas, me pierde en torno a 1kg de presión diario, el servicio técnico ha venido dos veces, ha aislado...
1 respuesta
Válvula de seguridad gotea después de llenar acumulador
Tengo una caldera de gasoil con acumulador de agua caliente, desde hace un tiempo, después de las duchas, la válvula de seguridad gotea un poco. La válvula de seguridad está entre el acumulador de agua y el vaso de expansión, no se porque sube tanto...
1 respuesta
Caldera ferroli bloqueo raro
Hay una caldera ferroli silen K- 35, sin válvula de tres vías, ni intercabiador pues estas ya lo sabes solo funcionan con fluxostato y una bomba para calefacción, que se bloquea a las 4 o 5 horas de funcionamiento en calefacción, y el bloqueo es el...
1 respuesta
Problemas con el presostato
Los expertos, querría lanzar un pregunta sobre un problema que estoy teniendo con mi equipo de subministro de agua. Vivo en el campo y me abastezco de agua mediante una bomba horizontal de 0,75 cv que está dotada con presostato e hidrosfera. Esta...
2 respuestas
Caldera Junkers Euromaxx ZWC se sube la presión sola
Mi Caldera Junkers Euromaxx ZWC24-1MF2A 23 S2800/3500, se sube la presión sola, hasta que llega a tres bares luego empieza a gotear por el desagüe de la válvula de seguridad, le bajó la presión por un radiador lo dejo a 1,5 bares y al cabo de 3 o 4...
3 respuestas
Caldera Roca Neobit 24F pierde presión estando sólo para agua sanitaria
Tengo una caldera Roca Neobit 24F que me está perdiendo un poquito de presión estando sólo para agua sanitaria. En invierno, pero estando para agua y calefacción perdía, le cambiaron la válvula de seguridad y se solucionó. Pero lo raro es que ha...
1 respuesta
El manómetro de la presión baja a 1
Tengo una caldera Junker de condensación y he comprobado que cuando tengo la calefacción puesta, al día siguiente me encuentro el manómetro de la presión en el 1, todos los días tengo que agregar agua y observo que gotea por la manga de seguridad,...
2 respuestas
¿Problemas con el vaso expansión?
Es que la caldera roca que tengo, con la calefacción sube excesivamente la presión y con el agua caliente no .pero al cabo de unos días tengo que reponer el agua de la caldera, ¿Podría ser algo del vaso de expansión?
1 respuesta
Vaso de expansión gotea
Mi problema es que tengo un deposito de agua caliente, que perdía agua por el grifo de vaciado, me pusieron un vaso de expansión, y dejo de perder agua, pero desde hace un tiempo, también me pierde agua por el vaso de expansión, y no se que hacerle o...
1 respuesta
Perdida presión en Victoria 20/20 F
Tengo una Roca Victoria 20/20 F que me funciona bien en agua caliente pero cuando entra la calefacción me baja mucho la presión, desde 1,5 Kg que está normalmente hasta 0,8 o 0.5 Kg con lo que tengo que meterle presión manualmente casi todos los...
1 respuesta
Perdida de presión de una caldera marca Domusa modelo Sirena mix DUO HFD e.
Tengo una caldera marca "Domusa modelo Sirena mix DUO HFD e" y todos los días cuando, por la mañana, se va a utilizar agua caliente o calefacción la caldera se encuentra bloqueada por la falta de presión que marca 0. Durante la noche la caldera no...
2 respuestas
Mi caldera Vaillant enciende pero se apaga al aumentar la presión sin más
Tengo una caldera Vaillant modelo VMW ES 242/2-3 R2, cuando la pongo en funcionamiento tanto para calefacción como para agua sanitaria, al abrir el grifo del agua se enciende correctamente, pero a los pocos segundos se observa como aumenta la presión...
2 respuestas
Presión y goteo en un calentador de agua
Me acaban de instalar un termo de 80 litros, marca cointra timor, y cuando lo enciendo a los 30 minutos la válvula de seguridad me gotea sin cesar, y cuando abro un grifo da igual si caliente o fría de momento deja de gotear pero al rato vuelve otra...
3 respuestas
La válvula de seguridad de mi termo gotea
La válvula de seguridad de mi termo no deja de gotear. Creo que es debido a que el agua tiene demasiada presión, porque procede de un pozo y la bomba manda mucha presión. ¿Qué puedo Hacer?.
1 respuesta
Termo electrico fleck duo cuando se pone a calentar me eleva la presión de agua a 10kg/cm2 . ¿Porqué?
Cuando termo electrico fleck duo de 50 litros se pone a calentar el agua, me va subiendo lentamente la presión de agua fría y caliente has 10kg/cm2. La entrada de agua la tengo tarada y comprobada a 2.5 kg/cm2. A los segundos de abrir cualquier grifo...
2 respuestas
Caldera saunier duval
Mi pregunta es como algunas del foro según veo... Tengo una caldera saunier duval themafast f-25 e h-mod. Y pierde presión del circuito creo que es el vaso de expansión porque cuando le pincho en la válvula sale agua y aire . Antes tardaba unas...
1 respuesta
¿Tengo una caldera fagor ecocompact fe 20-e y se me sube la presión del manómetro?
E ido a casa de una amiga a mirarle la caldera porque se le subía la presión al máximo y le saltaba la válvula de seguridad hasta dejarla a 0 bar;yo como es lógico pensé que era la llave de llenado y se la e cambiado, yo se la deje probada y con una...
1 respuesta
Presión del vaso de expansión Vaillant
¿Que presión tiene que tener el vaso de expansión de ¿Una caldera Vaillant VMW 280? Esta instalada en un piso de una planta. ¿Hay qué vaciar solamente la caldera o circuito para meterle la presión?
1 respuesta
Caldera Ferroli que se queda sin presión...
Tengo un problema con mi caldera de Gasoil Ferroli GNK 100M Unit 03, os explico. En mi urbanización realizaron un cambio en las bombas que nos envían el agua y por la orografía del terreno este cambio se tradujo en subidas de presión repentinas en mi...
1 respuesta
Perdida de presión en caldera Roca RS20/20F
A todos/@s: El problema que me trae de cabeza este último mes es que la caldera después de funcionar el tiempo que sea, en cuanto deja de funcionar por que ha alcanzado la temperatura o por que apago la calefacción se queda sin nada de presión y...
1 respuesta
Sube presión en roca 20/20f. Agua en válvula vasoexpan
Pongo la presión a 1,5 y sube e incluso pasa de 3 cuando está en funcionamiento, a veces incluso la he visto por encima de 3. Cuando no está en funcionamiento vuelve a 1,5 y se queda ahí. 1.-¿Qué le pasa a mi caldera? 2.-¿No debería abrirse...
1 respuesta
No marca bien la presión y pierde agua.
Tengo una Saunier Duval Thema Classic F25 E, la presión no se puede subir más de 0.8 porque echa agua por la válvula de presión, hasta que llega a 0.5 y no se enciende, la presión no sube aunque se encienda la calefacción, siempre marca lo mismo. La...
2 respuestas
Hola; ¿Hacia qué dirección hay que girar para cerrar el grifo de llenado de una caldera junkers?
He realizado el purgado de los radiadores de mi casa y la presión de mi caldera esta casi en el 3 y no se si el grifo de llenado esta cerrado o abierto. ¿Hacia dónde se tiene que girar? Y si esta abierto ¿Se llena sin abrir ningún grifo de agua...
1 respuesta
Ver más »