Sección y protecciones para instalación vehículo eléctrico
Preguntas y respuestas relacionadas
Nº conductores canalización empotrada-Norma ITC-BT-21
Según he visto, en la norma ITC-BT-21 (canalizaciones empotradas) se pueden pasar 5 conductores de 6 por un tubo de 25 de sección exterior. Quisiera saber si puedo tener problemas de algún tipo (calentamiento, etc.) por pasar, además de los 5 de 6,...
1 respuesta
¿Qué IGA poner al tener un diferencial de 25A y 5 automáticos conectados?
Tengo el cuadro de casa sin IGA, solo tengo un diferencial de 25A y 5 automáticos conectados a el, un c10, c16, c16, c16, c25 y querría saber si tendría que poner un IGA de 40 con su diferencial de 40A o también le iría bien un IGA c25 de 25A con su...
2 respuestas
Sección y color de cables para hacer puentes en el cuadro.
Necesito saber si el cable para hacer los puentes puede ser de 16mm2 y también si puede ser del mismo color. La derivación desde el contador hasta el primer magnetotérmico es de sección 16mm2 1kv de color verde, de este me han sobrado 3 o 4 metros y...
2 respuestas
Enchufe de vecino en zona común
Un vecino ha instalado un enchufe desde su casa en pasillo comunitario para colgar un cable y recargar su coche eléctrico. ¿Cumple esto las normativas de seguridad en instalaciones eléctricas?, ¿Puede usar de esa forma una zona comunitaria?
5 respuestas
Que se tendria que cambiar en este cuadro de luz?
Este es mi actual cuadro de luz. Mi pregunta es que necesito un boletin para dar de alta la luz que no tiene porque el antiguo inquilino le dio de baja. Creo que faltan al menos dos botones. ¿Quisiera si alguien me oudiera decir por favor si eso se...
5 respuestas
Usar pinzas de arranque para consumo de 10.000 W a 220 voltios
Necesito conectar temporalmente hasta que me instalen el cargador del coche electrico, el coche a las tomas de salida del contador. Lo tengo que hacer así porque el consumo de coche es de 8.000 watios/hora a 220v y el ICP no me permite este consumo....
4 respuestas
IGA y dos diferenciales
La derivación individual de mi casa esta hecha con un cable de 6 y ahora tengo de potencia 3500. Quiero cambiarlo a 5500, y la nueva instalación tiene: -Caldera, lavadora y lavavajillas con magnetos de 16 (separados los tres) -Enchufes con otro de...
4 respuestas
Mi carga contratada es de 6kw y mi llave en el medidor es de 32A pero deseo cambiarla por una de 63A habría alguna variación
Lo que me interesa saber es si el cable de acometida soportaría esta variación
3 respuestas
Reducir la sección de un cable y su protección.
Tengo un línea de 2,5mm con un PIA de 16 que alimenta un seria de lámparas, estas lampara van a llegar con un cable de 1,5mm una caja de empalme por donde pasa la línea de 2,5mm, estas conexiones tendrán a veces 1 metro y otras 4 o 5. El REBT creo...
4 respuestas
Duda Intensidades admisibles
Tengo que calcular las secciones de cables de unas líneas que van desde un CGBT a otro cuadro que alimenta una serie de receptores. Cada línea consta de 4 cables unipolares ( cobre RZ1-K: Cable aislado etileno propileno, cubierta de termoplástico a...
2 respuestas
Enganche eléctrico de una vivienda
Soy jrysilvia y es la primera vez que pregunto en el foro. Estoy realizando un proyecto fin de carrera y me gustaría saber los materiales y algunas normas básicas para el enganche de la luz en una vivienda. La única parte que necesito es desde la red...
1 respuesta
Aire acondicionado Cableado y cuadro eléctrico
Voy a instalarme 3 equipos de a/a de 6000,2000 y 2000 frigorías, he pensado poner un magneto para cada uno y proteger los 3 con un diferencial. Mi idea es 2,5mm de sección y 16a para el de 6000 frigorías (consumo nominal 1800w y pico de 2100w) y...
3 respuestas
Cable derivación individual 16mm por tubo de 25
Mi madre tiene que cambiar la derivación individual de la vivienda unifamiliar que actualmente es de 6mm, por una nueva de 16mm. Se trata de una casa de planta baja y el contador se encuentra en el exterior a 60 cm del cuadro, ya que esta justo...
5 respuestas
Fallo en el cable de Neutro
Pregunta: ante una falta eventual del neutro, en una instalación monofásica (230 V), dependiente de un edificio de viviendas alimentado por una red trifásica y el neutro común a todos los clientes, ¿Se puede utilizar la tierra en sustitución del...
6 respuestas
Cual es el numero de IGAs adecuado para mi cuadro eléctrico
En un local que he alquilado, tengo un cuadro eléctrico con 15 PÍAS repartidos en tres filas, con sus correspondientes ID de 40A 30mAh cada una. Creo que están bien repartidas las cargas respecto a los aparatos instalados que cuelgan de cada PIA,...
3 respuestas
Ampliar potencia contratada y cambiar instalación eléctrica en vivienda anterior a 1.977
Acabo de adquirir una vivienda en Madrid de construcción anterior al 77. La instalación está totalmente obsoleta, por lo que debo cambiarla por completo, ya que quiero ampliar la potencia contratada a 7360W. El cuadro eléctrico contaría con ICP de...
1 respuesta
Instalación de un horno pirolítico en instalación antigua.
Mi instalación antigua de piso es la siguiente, nuevo contador telegestíón(4,7 A), a continuación interruptor magnt. De 20A, seguido intrrptor. Diferencial 40A(ambos entrada inferior y salida superior y cables negros gruesos, con instalación...
2 respuestas
Cambio de sección de cables desde una caja de distribución
¿Se puede cambiar la sección de los cables desde una caja de registro? Y si es así, irían de mayor a menor sección o al revés.
4 respuestas
¿Cómo conecto un 2º Diferencial después de los 5 magnetotérmicos primeros?
Quiero separar el motor de la piscina y alguna farola, del resto de la instalación del interior de mi vivienda. Para ello voy a conectar un 2º diferencial. El motor (la bomba) está a unos 30 metros de la casa y le llega tensión por un macarrón...
5 respuestas
Vivienda unifamiliar
Me he liado la manta a la cabeza y voy a realizar la instalación eléctrica, necesito toda la información posible. ¿Conocéis algún proyecto en Internet que me sirva de guía? Me interesa todo, canalizaciones, secciones de cable, circuitos, etc
1 respuesta
Reformar instalación eléctrica en vivienda
Me gustaría cambiar la instalación eléctrica aprovechando una reforma y tengo algunas dudas: 1. Me gustaría instalar una lavadora y una secadora en la terraza cerrada de la cocina. He puesto cable de 6 mm (aunque bastaba con 4) porque me sobraba el...
1 respuesta
¿Qué sección de cable de acometida debo poner en un subcuadro con varios tipos de lineas?
Me podrías aconsejar que sección de cable de acometida debo poner en un subcuadro que tendrá 4 lineas de 4mm 2 de 6mm ;4 de 2,5mm y 3 de 1,5mm ya montado con sus magnetos y diferenciales.
1 respuesta
¿Qué grosor de cables necesito para instalación eléctrica?
Voy a cambiar la instalación eléctrica de mi casa ya que tiene muchos años, y me surgen algunas dudas. Voy a poner un magneto térmico para el alumbrado, enchufes, enchufes cocina, lavadora, lavavajillas, Aire acondicionado, horno, vitro, calentador y...
2 respuestas
¿Es imprescindible instalar al menos 5 circuitos eléctricos en una vivienda como dotación básica según la normativa actual?
He leído con atención respuestas anteriores que siempre recomiendan la instalación de al menos 5 circuitos cuando se procede a renovar una instalación eléctrica antigua. Mi caso es un poquito diferente y lo quería exponer: yo quiero actualizar la...
4 respuestas
Sección de cable eléctrico y protección
Estoy diseñando el esquema unifilar de la reforma de mi casa y veo información contradictoria. En algunos sitios veo que no se pueden hacer dos circuitos independientes de 2,5 mm PIA 16A, uno para lavadora y otro para lavavajillas, ¿Tienen qué ser un...
2 respuestas
¿Cómo organizo el cuadro electrico de una vivienda?
Recientemente he comprado un piso antiguo y el cuadro es una pena. Tiene solamente un icp. ¿Y un diferencial con un termico que controla toda la vivienda? Mi idea es poner un cuadro nuevo on nuevos circuitos e ibstalar un diferencia con 5 termicos...
2 respuestas
Sección conductores aire acondicionado y cuadro eléctrico
En mi instalación, tengo contratados 3300W, vivo sólo y para mi es suficiente. Según el ITC-BT25, para los aires acondicionados, hay que poner un PIA de 25 A, con conductor de 6mm². Tengo dos aires acondicionados, uno en el comedor y el otro en el...
2 respuestas
Que IGA (interruptor general) tengo que instalar 25 o 40 A
Me comentan que para el cuadro de luz que tengo que montar es suficiente con un IGA de 25A pero otro me dijo que tiene que ser de 40A va a ser con protección sobretensiones permanentes y transitorias la vivienda va a llevar 4 aparatos de aire...
8 respuestas
Qué IGA y que diferencial debo tener para 6mm?
Soy Álex. Tengo una sección de 6mm de entrada a la vivienda y una potencia contratada de 3,45 kW. Tengo un IGA de 25 y 3 circuitos con 3 diferenciales de 40A y 0.03. Tengo pica de tierra en la calle (vivienda aislada). Planta baja que incluye magneto...
4 respuestas
¿Puedo dejar la instalación eléctrica antigua y quitarle carga con la nueva?
Quiero reformar la instalación eléctrica de una casa de piedra en Galicia que tiene suelo de madera. La instalación eléctrica actual es de los años 60-70, con cable de 1,5 mm2 o incluso menos metido por las paredes sin tubo corrugado. Por supuesto la...
4 respuestas
Instalación para Focos en el jardín
Me llamo Fernando y quería consultarles la manera más segura de instalar focos en el jardín. Actualmente tengo en el jardín piscina con su correspondiente cuadro, y unas farolas y luces led que están protegidos por un diferencial independiente que...
2 respuestas
Que sección de cable para sustituir acometida individual
Actualmente tengo cortes de luz rápidos, se va la luz unos segundos y vuelve, ¿La acometida es de los años 80 y la veo de muy poco diámetro a ojo diría de 4mm o 6mm. Potencia tengo contrato 5,7kw Y el cuadro esta a 50cm del contador Que sección de...
2 respuestas
Dar de alta.el contador en un local
Quiero vender un local y no tie luz desde hace 15 años, el comprador me pregunta cuanto costaría y los pasos a seguir. El contador actual es antiguitats, no así el curro con l'as pías y diferencisl. ¿Podría ayudar-me?
3 respuestas
Protección cuadro eléctrico
Me gustaría saber que protecciones llaveria un piso con vitro, horno, lavadora, secadora, aire acondicionado, lava vajillas, enchufes y luz tengo una linea de 2 por 10 me gustaría saber todo int genl y diferencial
2 respuestas
¿Qué categoría de contactor debo de utilizar para cortar una acometida de una vivienda tetrapolar?
Necesito cortar a mi antojo una línea de tres fases más neutro que me llegan de la acometida. La descompongo en tres monofásicas menos para un .otro de piscina trifásico. La bobina estaría siempre alimentada . El able de acometida es de 4x16 aunque...
3 respuestas
Sección correcta para vitrocerámica de inducción.
Y feliz año. El caso es que estoy teniendo problemas con mi vitro de inducción irs 943, cuando nos decidimos a cocinar, hay veces que funciona bien y otras no, por ejemplo si tenemos puesta la lavadora deja de funcionar, la quitamos y vuelve a...
2 respuestas
Dos pisos sin contador y sin derivación individual
En mi comunidad compuesta por 8 pisos se han vendido 2 que llevaban años cerrados. Los cables de los contadores los tenían cortados a ras de la placa donde se sujetan. Recientemente a los 6 que vivimos en el bloque nos pusieron los contadores...
2 respuestas
Amperaje del Interruptor General Automático (IGA) y conductores de protección
Según el ITC-BT-25 del Reglamento de Baja Tensión, el IGA tiene que tener una de intensidad nominal mínima de 25 A. Mi instalación eléctrica está constituida por 1 fase, 1 neutro y conductor de protección a 230 V, con 3300 w contratados, el ICP que...
2 respuestas
Distribución cuadro eléctrico , Instalación eléctrica vivienda
Estoy realizando la instalación eléctrica de mi piso y tengo varias dudas y corregir los Posibles errores *Cable desde contador a entrada del piso: 10mm2 *Potencia contratada 2.200w ( en principio no se va aumentar potencia) DISTRIBUCION Combi prot....
1 respuesta
Instalación eléctrica antigua derivación individual
He heredado un apartamento que tiene de baja el suministro eléctrico. Industria me exige que para volver a dar de alta necesito un certificado de seguridad según la normativa local. Ha venido un electricista a verlo y dice que la derivación...
3 respuestas
¿Por qué se incrementan tanto los voltajes en ICP, IGA y diferenciales?
Bueno el caso es que cuando venden los IGA, ICP y diferenciales los venden de 40 A. Supongo sera por cubrirse por si la contratación del máximo de corriente llega a estos amperajes. En mi caso lo máximo que contratare serán 4400 W que son 20 A...
2 respuestas
Puedo meter cableado sin manguera desde el contador
Tengo una casa casi terminada, y resulta que cuando el eléctrico va a meter la manguera desde el contador al cuadro de la casa, la cual tiene que atravesar zona de hormigón impreso dice que la manguera no entra, pasa la guia pero la manguera no, dice...
5 respuestas
¿Alguien puede ayudarme con un Boletín de Enganche?
Acabo de comprar una vivienda y una vez entregado el Boletín por parte de la Promotora, tras la formalización de compra-venta de la Vivienda, se comprueba que según este, la instalación está calculada para una potencia prevista de 10,4 Kw. Para ello...
1 respuesta
¿Podría poner un Diferencial para proteger la acometida (20 metros), que tiene humedad en su recorrido?
Después del cuadro general de protección, conecta a la casa (casa de campo), y hay unos 20 metros por donde va la acometida soterrada, y protegida por un macarrón; llega al ICP después el IGA, el ID y los PIA. En uno de los extremos del macarrón, he...
2 respuestas
Necesito saber sección de cable y diámetro de tubo para una acometida de casa de campo. 200 metros
Voy a hacer una acometida para una casa en el campo. La distancia es de unos 200 metros o un poco menos. Había pensado en poner tubo de 50 mm de diámetro con arquetas cada 25 metros y cable de cobre de 16 mm2.
3 respuestas
Dudas fáciles instalación eléctrica
Dudas fáciles y básicas tras leer muchas respuestas: 1) En cada circuito, por ejemplo C2, se lleva desde un pia una línea de cable que se dividirá a distintos enchufes desde una caja de registro en una habitación; y esa linea de cable, que salió del...
1 respuesta
Caja estanca toma de tierra. Medidas.Girona
Estamos construyendo una casa unifamiliar, para nosotros. En Girona. Vamos poco a poco y sabemos que las normativas son cambiantes pero...: Necesitamos saber las medidas que más se aproximen a la realidad de la caja estanca que hacen poner a la...
4 respuestas
Que sección de cable pongo para una acometida de 50 metros
Tengo que hacer una acometida de 50 metros desde el caseton del contador hasta el cuadro de protección y necesito saber que sección de cable poner para que aguante y no se me queme, voy a contratar unos 3400 de potencia, la acometida iría enterrada...
5 respuestas
He perdido el contador de luz en medio de una reforma de la instalación eléctrica...
Estoy renovando la instalación eléctrica de mi casa y provisionalmente funcionamos conectando la luz directamente a la calle mientras están acabando la reforma, a la espera que podamos tener el boletín de alta de la nueva instalación con un contador...
2 respuestas
¿Es correcta la ubicación del cuadro eléctrico de la vivienda?
He pensado en reformar un piso, y el cuadro de distribución eléctrico, esta ubicado en una pared que colinda con el plato de ducha. La pared donde se sitúa, pertenece al recibidor, y por el otro lado, es el baño. No se quien realizo la instalación...
1 respuesta
Nueva Acometida en un piso
Con esta información: "Nueva acometida monofásica Suministro y montaje de derivación individual trifásica entre cuarto de contadores y cuadro general Realizada con tubo corrugado tipo Forroplas de 40mm, 3 hilos libres de halógenos 3x25mm2, más 1 hilo...
2 respuestas
Conectar lavadora y lavavajillas mismo enchufe sección 4mm2 e ICP de 25A
He comprado un lavavajillas para una casa bastante antigua, y solo tengo una forma de conectarla, y es a una toma en la que ya está la lavadora. He visto que el enchufe es bastante antiguo, tiene 2 fusibles planos cerámicos de 16A y su conexión es de...
6 respuestas
¿Que debo hacer para cambiar caldera eléctrica para calefacción y acs por una caldera de Gas Natural?
Estoy en un piso de 103 m2, con una caldera eléctrica para acs y calefacción. La acometida es trifásica y en el cuadro eléctrico la protección también es trifásica. La idea es más pronto que tarde cambiar la caldera por una de Gas Natural y no tengo...
4 respuestas
¿Cómo aumentar potencia eléctrica contratada a más de 9,2Kw?
Quiero ampliar la potencia contratada en mi casa dentro de una renovación de toda la instalación eléctrica, la compañía distribuidora me solicita boletín para darme hasta 9,2 (a partir de ahí me requieren un dictamen técnico). He consultado un...
3 respuestas
Tengo una potencia de 3,3KW, me han puesto un diferencial de 40A, 4 PIA, 25, 20, 16 y 10A. Sin ICP ni IGA, qué debo hacer?
Acaban de hacerme una reforma en la cocina y el aseo, pero también me han modificado el cuadro eléctrico que era pequeño y antiguo, me han puesto un cuadro con un diferencial de 40A y 4 PIA ( 25, 20, 16 y 10A) me han quitado el ICP precintado de...
3 respuestas
Instalacion elEnSi me cambian toda la instalacion electrica tambien es obligatorio que cambien la acometida de cablesdlde afuera
Acaba de cambiarme un particular toda la instalacion electrica y a pedirle el certificadode instalacion electrica me dice que no me lo puede dar que tiene que cambiar la acometida de fuera de la vivienda, no entiendo mucho de eso pero queria...
5 respuestas
¿Como debo instalar un cuadro con 2 diferenciales?
Voy a realizar nueva instalación en una zona de la casa, para esta zona que va a tener interruptores, enchufes y A. A., quisiera poner un sub-cuadro. Mi duda es la siguiente :desde el cuadro principal de la casa, desde el interruptor general, puedo...
2 respuestas
Puedo usar dos líneas de 2,5 mm para lavadora y termo eléctrico con magnetómetros de 16?
¿Dos líneas de 2,5 mm para lavadora y termo eléctrico con magnetómetros de 16? ¿Magnetómetro de de 20 o 25 pasa horno sólo? ¿16 para el aire acondicionado? Resto de 10 y 16. Total 8 líneas. Gracias?
3 respuestas
¿Magnetotérmico para aire acondicionado y enchufes?
Tengo en el cuadro un magneto de 25A con cable de 6mm hasta una caja de empalmes y desde hay una reducción a cables de 2.5mm con varios enchufes, los de los 2 baños(3 enchufes cada baño) 1 enchufe en cada habitación (4)y algunos en el salón tv y aire...
5 respuestas
¿Si instalo cuadro secundario el IGA debe ser igual que el principal?
Quiero colocar cuadro secundario en planta superior y quería saber si el IGA debe ser También de 40 como el de abajo del que vendrían los cables.
1 respuesta
Toma electricidad para conectar vitro y horno
Tengo que conectar una vitrocerámica y un horno en la cocina, a un punto de luz antiguo donde hasta ahora iba un frigorífico (intento adjuntar foto) Sin tener ni idea del tema, parece insuficiente este punto para esa cantidad de demanda de potencia....
3 respuestas
Manipular después del contador
Os voy a exponer el caso, quiero automatizar una puerta y para ello tengo que tomar corriente para alimentar el motor pero el punto de luz más cercano es el contador de luz que esta a 50 metros de la casa que es donde está el limitador de potencia....
2 respuestas
Acometida eléctrica cuarto de contadores hasta vivienda: ¿Quién debe asumir el coste de su reparación? ¿Comunidad o propietario?
Por una avería que provoca calambres en el resto de viviendas, hay que cambiar la acometida eléctrica que va desde el cuarto de contadores de la comunidad a mi vivienda. ¿Quién debe asumir el coste del cambio de acometida? ¿La comunidad o yo como...
4 respuestas
¿Dos circuitos de un solo magnetotérmico?
¿Se pueden sacar ( según la normativa) dos cables de fase y dos neutros de un mismo magnetotérmico? Sería para el de iluminación y para fuerza, o sea, el de 10 A y el de 16 A . No se si me explico:sería sacar dos" circuitos" y cada "circuito"( fase,...
4 respuestas
Se pueden conectar a un línea de cable 2,5 todos los electrodomésticos (horno, vitro, frigorífico, caldera de agua, radiadores)
Habilitar casa en un sótano de plazas de garaje particular 2 plazas, chalet.
6 respuestas
Cómo elegir las características Magnetotérmico PIA
Quiero cambiar los Pias de mi instalación pero no sé cómo elegir sus características, como el poder de corte, la curva de disparo y la intensidad, trato de evitar que cuando se produzca algún corte en alguna línea sea el magneto de esta línea el que...
4 respuestas
Acometida desde acometida
He leído una respuesta tuya a un usuario y me ha surgido una duda. La pregunta del usuario era como dar electricidad a su garaje(planta baja) desde el cuadro de su casa(primera planta) y le comentaste que como ultima instancia desde el cuadro de...
1 respuesta
Posibilidad de conectar una línea eléctrica para el jardín al cuadro general y pasarla por la caja del contador
Recientemente alquilé una casa unifamiliar que tiene una acometida con su contador en una caja empotrada en el muro exterior de cual sale la conexión, supongo que enterrada, para el cuadro general que está dentro de la vivienda, separada...
1 respuesta
¿Cómo seleccionar canaleta a usar para cables?
1. Estoy usando el programa CYPELEC CORE para diseñar una instalación doméstica. Aunque me ha parecido magnífico, solo me permite seleccionar una determinada canaleta, enorme para el cable que voy a usar. ¿Alguien está usando este programa, para...
1 respuesta
Cambiar PIA 16A por uno de 25A
Agradecería un poco de ayuda por favor. Tengo un horno bastante antiguo conectado a cables de 6mm que salen de un PIA 16A. En mi caja de distribución no hay ninguno de 25A, son todos 16A menos el de la luz que es de 10A. Hasta ahora teníamos placa de...
3 respuestas
Instalación de cuadro desde cero
Hemos comprado una casa (100m2) y queremos hacer el cuadro eléctrico des de cero. El electricista nos cobra un dineral por hacerlo él. Acepta que lo montemos nosotros y luego nos cobra por revisarlo y hacer el boletín. Después de leer muchas...
2 respuestas
¿Cómo se pone otro cuadro eléctrico?
Me recomiendan poner un segundo cuadro eléctrico en casa para el lavadero, y estoy de acuerdo. Quería saber una segunda opinión de un experto sobre lo que me ha dicho el electricista. Quiere empalmar 2 cables a los dos que van del contador digital de...
4 respuestas
Que CGP aérea escoger según según derivación individual.
En una faena que tengo que realizar en una vivienda unifamiliar, no hay CGP, viene el trenzado aéreo hasta la palomilla, y de aquí con dos bornes sigma baja baja la derivación individual hasta el cuadro. ¿Qué CGP tendría que poner teniendo en cuenta...
2 respuestas
¿Puedo poner cables de colores en el 'fase' de distintos circuitos eléctricos en una reforma de vivienda? (para identificarlos)
Estoy haciendo una REFORMA de mi piso y sé que para enchufes debo usar cable 2,5 mm de colores azul (neutro), negro (fase) y amarillo/verde (tierra). Voy a ponérmelo libre de halógenos (aunque todavía no sea obligatorio en viviendas) y veo que venden...
7 respuestas
Acometida eléctrica de comunidad y acometida individual
En nuestro edificio vamos a cambiar la acometida general del edificio debido a una obra (ascensor) y la empresa que va a realizar esta labor nos ha indicado que la acometida en algunas viviendas y dos locales (que están conectado a la acometida...
1 respuesta
¿Tengo una Instalación eléctrica correcta?
Hace muy poco hemos hecho reformas en mi piso, incluida la instalación eléctrica nueva. Ahora necesitamos el boletín eléctrico y estamos teniendo problemas con esto. Por favor, a ver si me podéis ayudar. Mi cuadro eléctrico actual consta de 6 Pías, 1...
2 respuestas
Instalación eléctrica doméstica- paso a paso
A tod@s, Resulta que haré la instalación eléctrica de casa y tengo varias dudas: -Desde el cuadro general debo sacar un cable de 2.5 e ir caja por caja para las tomas de enchufe o se conecta a la primera caja y de ésta a la siguiente, ¿Etc en serie?...
1 respuesta
Reforma cuadro eléctrico.
Quisiera rehacer la instalación eléctrica de mi domicilio la idea es hacerlo yo. Os comento. Actualmente tengo ICP, IGA 25A, ID 40A 30mA, y 4 PIAs de 10,16,20 y 25A. Se que necesitaría además el C5 de 16A para zonas húmedas, que ahora no dispongo de...
1 respuesta
Acometida de 20 metros con secciones de 10 mm cual es la potencia máxima que me aguanta la instalación
Quiero saber hasta que potencia máxima me aguanta una acometida monofásica de secciones 10 mm
4 respuestas
Manguera con 4 cables desde contador en vivienda unifamiliar. ¿Cuáles usar para motor puerta corredera?
Del contador de iberdrola me entra a la vivienda (unifamiliar), manguera con 4 cables (verdeamarillo, gris, negro y marrón). He cortado la manguera para sacar corriente a un motor de puerta corredra. Creía que iban a haber 3 cables pero hay 4 y no se...
3 respuestas
¿Cambiar acometida al instalar caldera eléctrica?
Os expongo mi situación: Me he comprado un piso de nueva construcción de 100 m2 hace poco, que lleva instalada una caldera de gas natural. Me gustaría sustituir dicha caldera por una caldera eléctrica mixta (calefacción y acs). Ya se que una caldera...
1 respuesta
Cuadro tarifa nocturna union-fenosa
Lo más probable es que no, ya que a pleno rendimiento del calentador, acumuladores y termo sobrepasa tu potencia contratada. Tienes con los 3 aparatos 10000kw(a pleno rendimiento)y con 25A contratados tendrías 5500kw osea que podrías funcionar por la...
1 respuesta
Renovación cuadro e instalación para aumento de potencia
En un apartamento con reformas parciales quiero poner aire acondicionado y tengo que subir la potencia. He desmontado el cuadro y solo entran dos cables, fase y neutro. No tiene toma de tierra. Me ha sorprendido mucho, porque en la reforma de los...
1 respuesta
Contador de luz para una parcela, coste de la instalación
Me dirijo a usted para ver como podría hacer o a quien llamar para que me pusieran un contador de la luz en una parcela, en esta parcela ya tengo un armario en donde enganchan la luz otras parcelas vecinas. Quisiera saber cuanto costaría más o menos...
1 respuesta
Toma de lavadora
Aunque el icp de mi casa es de 15A, habiá pensado poner en el cuadro, en previsión de un próximo aumento de potencia, Un IGA de 32A, un diferencial de 40A 0.03, y los pías (en este orden, ¿No?) Y aunque tengo claro separar en tres circuitos: caldera,...
1 respuesta
Medidas del cable para linea gral.
Tengo que cambiar la linea eléctrica de mi piso que es un poco viejo, mi pregunta es; que medida de cable tengo que poner para la linea principal de 4mm o 6mm (no tengo vitro), ¿El piso mide 120m2 y las bajadas de 2,5mm?
1 respuesta
Línea Vitrocerámica cable 2,5mm 16a
Estoy renovando la instalación eléctrica de la cocina y me han dicho que si independizo todas las líneas con sus magnetotérmicos independientes puedo conectar la vitrocerámica con una línea de 2,5mm a un pia de 16a La instalación quedaría: PIA de 16a...
2 respuestas
No se si mi IGA es el correcto
Soy nueva en este foro y me han hablado estupendamente, saludos a todo el mundo. Y muchas gracias. Tengo una duda, dispongo de dos cuadros básicos y en el principal (abajo) mi DI es de 6mm pero mi IGA es de 40A, se lo dije a un electricista y me dijo...
5 respuestas
Pías más amperios que ICP?
La cuestión es que tengo un ICP de 20, según he leído de normativa el aire acondicionado y el horno van con pías de 25a. ¿Si no me equivoco siempre saltara antes el ICP de 20a que los pías de 25a... Entonces de que me protegen o sirven si hace que...
4 respuestas
Separar cable de horno y vitrocerámica en instalación doméstica
Os estoy siguiendo mucho últimamente y estoy revisando preguntas de hace lustros pero no encuentro respuesta? ¿Debo poner la línea de vitrocerámica y campana por un lado y la del horno por otro? Sé que la sección es de 6mm para ambos...
1 respuesta
Unifamiliar instalación eléctrica con derivación a tierra
Hace dos dias tras fuertes lluvias se me fundió el fusible del cuadro donde está alojado el contador, un neozed de 80A. Vino el electricista 12 horas después y me dijo que tenía "las dos fases derivadas a tierra" y que los cables (verdes de 1000v...
3 respuestas
El empalme en BT mediante funda termoretractil cumple con reglamento?
He hecho reforma en vivienda antigua con instalación empotrada de BT. Se han tenido que hacer unos empalmes sin caja de registros en algunos cables. Me gustaría saber si hacerlos mediante funda termoretratil (es como me lo han hecho) cumple con el...
4 respuestas
Como hacer Instalación eléctrica local
Quiero abrir para la mujer un local de estética en la cochera y quiero hacer yo la instalación eléctrica. La primera pregunta, ¿Desde dónde saco la línea para alimentar el cuadro del local? Desde el contador ( está a medio metro del local) o desde el...
3 respuestas
¿Qué es un fusible para complementar una derivación?
En video de practicas de FP de electricidad explicaban que cuando tiramos para cable desde térmico de 20 con cable de 4 hasta caja de derivación y si queremos salir De esta con cable de 2,5 hasta termo, debemos de poner fusible al no ser ya cable de...
2 respuestas
Ayuda para cambiar la acometida de entrada de la instalación eléctrica de casa
Tengo que cambiar la acometida de entrada y no se que sección de cable poner tengo 5 magnetos en la caja (en total suman 85 ah). ¿Y también que tengo el problema que donde esta el contador esta precintado (hay dos cajas de contadores una no esta...
1 respuesta
URGE instalación luz nueva
Para un piso de 50 m2 y una potencia contratada de 3300w con 230v, quiero aumentar la potencia a 4400w aprox., estoy haciendo la instalación nueva. ¿Qué icp, iga, diferencial y 5 magnetotérmicos son los idóneos?, imagino que cada circuito debe...
1 respuesta
¿Qué pasa si los magnetotérmicos superan el amperaje del diferencial?
¿Podrían decirme si es correcto este cuadro eléctrico?: IGA de 40A Aguas abajo 2 diferenciales de 40A Por debajo de un diferencial los siguientes Pías: 4 de 16A y uno de 10 (74A en total) Y por debajo de el otro: 2 de 16A, uno de 20A y otro de 25A...
5 respuestas
Alta de un contador en un GARAJE
Tengo un parking cerrado en la parte trasera del bloque en el que vivo. Es una zona en la que la unica luz que llega es la de 2 farolas que solo se encienden de noche. NADIE tiene luz si no es tirando un alargo "momentaneo" para tener luz durante un...
2 respuestas
Reducir potencia eléctrica contratada de 6,6 a 4,4 kw
1) Para reducir la potencia eléctrica contratada de 6.6 a 4,4 kw, ¿Lo tiene que hacer el consumidor, lo hace la comercializadora o lo hace la suministradora?. 2) ¿Cuánto puede costar? 3 Si la vivienda es antigua (40 años); ¿Requiere algún permiso...
1 respuesta
Poner iga en cuadro eléctrico
Quería poner un IGA en el cuadro de mi casa. Tengo contratado 5.750 W y mi ICP es de 25 A, mi ID de 40 A y 30 mA de sensibilidad y luego tengo 4 PÍAS/Circuitos de 20A/20A/20A/10A. ¿ Que tal un IGA de 25 A? ¿Protegería bien mi instalación eléctrica?
3 respuestas
Verificación de instalación
Ayer estuve haciendo unas preguntas sobre PIAs... Para una instalación que tengo que modificar en una casa que tengo con dos pisos. Tras realizar el esquema, me queda esto. Me gustaría que me confirmaseis si está bien o debo de modificar algo...
2 respuestas
Cambiar Acometida de la electricidad
Tengo una casa antigua, en Sabadell, y el electricista quiere cambiar la acometida de la calle hasta mi contador, que sólo hay 3/4 metros. La duda es que para ello, el cable lo tendrá que poner en el contador y con ello, romper el sello de seguridad....
4 respuestas
Protecciones a Cargador VE 230v en instalación trifásica
No encuentro un subforo de VE y no sé postearlo aquí es adecuado. Resulta que tengo un cargador de vehículo eléctrico que quiero instalar en mi casa unifamiliar con una instalación de 400v/40A Entre el cuadro general y el punto de recarga hay 15...
2 respuestas
Tomas de corriente 20A
He hecho una reforma en mi cocina y el listo del albañil me ha puesto las dos cajas para las tomas de corriente de lavadora y lavavajillas juntas. Estas tomas estarán alimentadas por un circuito de 20A (4 mm2). Al ir a instalar las tomas de corriente...
4 respuestas
Iga / icp
Tengo contratado 3,3 kW. 1x220. Tengo fase más neutro. Tengo que instalar un ICP de 15 A. Según algunos tendría que poner un IGA del mismo valor que el ICP (16A), otros dicen que como mínimo tendría que ser de 25 A. El RTB 2002. ITC-BT25-pto 2.1...
5 respuestas
Interruptores magnetotérmicos, interruptores diferenciales y marcas.
Tengo una instalación de 3300W, con una fase, un neutro y conductor de protección, según el Reglamento, hay que poner 1 diferencial por cada 5 PIAS. 1) En principio voy a poner algún diferencial de 40A, lo que no sé, si la suma de los amperios de los...
3 respuestas
Caldera 9kW a que circuito conectarla y que diferencial utilizar
Os quería hacer una consulta sobre el dimensionamiento de un cuadro eléctrico. Me estoy planteando instalar una caldera eléctrica para calefacción y ACS. La potencia que me dice el fabricante que necesito es de ¡9kWh!. Echando cuentas tendría que...
2 respuestas
Instalación de Timbre y alumbrado exterior
Quiero instalar alumbrado exterior con dos interruptores, cuatro bombillas y un timbre. ¿Este dibujo que adjuto seria el circuito que tengo que instalar? (Está representado tal y como debe instalarse, quiero decir que primero te encuentras un...
2 respuestas
Cuantos enchufes puedo instalar con un magneto térmico de 16A
¿Con un magneto térmico de 16A cuantos enchufes puedo instalar?
5 respuestas
¿Se puede poner un segundo cuadro eléctrico directamente desde la acometida?
Vivo en un chalet. La acometida y el contador está en el muro exterior y el cuadro principal en en interior de la vivienda. Necesito un cuadro eléctrico secundario en el jardín (iluminación Y el motor de la puerta). Dada la arquitectura de la casa y...
4 respuestas
Calibre protecciones eléctricas
Tengo que proteger una línea de alimentación que transportará como máximo 32A. El cable es de 6mm2. ¿Qué calibre de protecciones (Diferencial- magneto) debería emplear?
1 respuesta
Solicitud de instalación de contador
Tenemos un local antiguo que hasta hace 25 años fue una tienda de ultramarinos, desde entonces ha estado cerrado, hace cosa de 3 años se hizo una rehabilitación total del edificio, se hizo la instalación desde el cuadro de contadores hasta el local,...
2 respuestas
Varía la tensión Fase/Neutro y Neutro/Tierra con la carga en monofásico.
Instalación monofásica, directa desde el poste y CGP-contador hasta el cuadro de la casa. Derivación de 2x10mm2 para 32metros. Pica de tierra bajo el cuadro general. Con la instalación interior sin carga mido 240v entre fase/neutro y 3v entre neutro...
1 respuesta
Cambio de cuadro eléctrico en vivienda
Estoy realizando obras y voy a cambiar el cuadro de luz a otro lugar, realizar el tendido de una acometida nueva hasta las nueva posicion del cuadro es complicado, he realizado el tendido de la antigua posicion a la nueva con el mismo tipo de cable,...
2 respuestas
Suma de potencias en viviendas unifamiliares
Me gustaría señalar el siguiente dato, la potencia de una vivienda básica debe de ser de 5750w sin embargo si sumamos las potencias de los circuitos c1, c2, c3, c4, y c5 de la tabla 1 de la itc 25 el total sobrepasa con creces la potencia básica e...
1 respuesta
Derivación individual
Tengo mi casa con su derivación individual correspondiente hasta el cuadro eléctrico (trifásico) entonces mi duda es la siguiente, quiero poner otro cuadro eléctrico en un local contiguo ha mi casa que he comprado donde nunca había luz pero la...
1 respuesta
¿Cuántos IGA debo poner en función de los ID?
Estoy realizando esquemas unifilares de viviendas tanto en GEB como en GEE, y siempre me surge la misma pregunta, ¿Cómo debo realizar la división de los IGA? Para un GEB con 5 PIAs tengo claro (o al menos eso creo) que con poner un IGA de 25A para un...
1 respuesta
¿Qué sección es necesaria en una instalación en exterior para alumbrado?
Voy a poner alumbrado en el exterior de mi casa. Lo voy a hacer con dos interrutores conmutadores, uno dentro de la vivienda y otro a unos 70 metros, en el exterior. De tal forma que el alumbrado se pueda encender y apagar desde cualquiera de los dos...
4 respuestas
¿Es obligatorio el uso de cable libre de halógenos?
He adquirido una casa antigua en un pueblo de Orense y aunque tengo bastantes conocimientos en electricidad no me dedico a las instalaciones domesticas por eso tengo 3 preguntas. 1. Es obligatorio usar cable libre e halógenos. 2. Es obligatorio...
3 respuestas
Cuadro de automáticos
Tengo una instalación bifásica y no tengo controlador de potencia por lo que no se que potencia me entra. Me obligan a poner el controlador de potencia y quiero contratar una potencia de 3300w. Por lo que me surgen varias dudas: ¿1º con la potencia...
2 respuestas
Como instalar Vitro de 5 cables en instalación monofásica
Partiendo de la base, de que soy un negado para la electricidad. Quiero sustituir una vitro por otra de inducción, y viene con 5 cables. De la corriente salen solo tres( por lo que entiendo que eso es monofásica, o eso creo ) tengo los esquemas de la...
2 respuestas
Actualización cuadro eléctrico vivienda a normativa vigente.
Como bien describo en el título deseo cambiar una instalación eléctrica de la vivienda, la cual a día de hoy esta instalada con 1 Interruptor Diferencial de 40A 30 mA y un Magnetotérmico de 16A para toda la casa. A continuación describo cual sería el...
3 respuestas
Diferencia cable 6mm2 a 10mm2 para cargador coche eléctrico 7.4kW
TMe han hecho dos presupuestos de dos instaladores distintos para instalar un cargador domestico para coche eléctrico. La idea es poner el punto de carga en mi plaza del garaje comunitario que se conectaría al contador de mi vivienda dado que esta en...
4 respuestas
Boletín eléctrico bajo para subir potencia eléctrica
Un bajo, el cual a está destinado a garaje y almacén. Tiene una potencia contratada de 1,1 Kw desde hace más de 30 años. Del contador al cuadro eléctrico tiene una manguera de 6mm cuadrados. El cuadro eléctrico tiene un magnetotérmico de c20,...
4 respuestas
¿Como regularizar un ICP puenteado?
Al estar en casa de un familiar me he fijado en que tenía un ICP de 10A, cuando tiene vitro, radiadores eléctricos, etc. Y una instalación eléctrica "decente" con un cuadro de 40A. Después de eso se lo he comentado y he bajado el ICP comprobando que...
4 respuestas
Secciones de cables eléctricos, ¿Cuál es la correcta?
Tengo dudas sobre que protecciones me faltan y que secciones de cable son las apropiadas. Tengo la siguiente instalación: Acometida desde el cuadro de contador hasta el cuadro de protecciones, a su entrada están A.- Interruptor de corte general de 25...
1 respuesta
En un bar con trifásica con 230v entre fase y neutro
Hasta cuanto puedo subir la potencia sin tener que solicitar un boletín nuevo el actual tiene mas de 20 años contando que la sección de la acometida es de 6mm por fase. En el boletín consta 8.8kw la potencia contratada actual es de 7kw .
1 respuesta
Cuadro eléctrico vivienda ¿Cumpliría normativa?
Actualmente tengo una instalación eléctrica configurada de la forma siguiente: Potencia contratada: 3,2 KW -C1: 10A cable nuevo 1,5 mm . Para luminaria vivienda completa. -C2: 16A Cable nuevo 2,5 mm. Para enchufes schuko para toda la vivienda menos...
2 respuestas
¿Número necesario de cajas generales de protección?
Me gustaría saber que característica o características de la instalación eléctrica de un edificio nos permite saber el número de Cajas Generales de Protección que serán necesarias instalar
4 respuestas
Salta pia de fuerza lavadora ,termo,lavavajillas,
Tengo conectado por medio de un enchufe (toma de fuerza), termo eléctrico, lavadora, lavavajillas. Cuando están los tres .en funcionamiento salta el pia de fuerza. Podrían decirme a que es debido y como solcionarlo.
2 respuestas
Instalacion de IGA
Tengo una vivienda antigua, la instalación eléctrica , la realice yo hace algunos años. El cuadro tiene un diferencial de 25A. Y sensibilidad 0.030A. También hay cuatro pias 25/20/15/15, de cuatro circuitos. La potencia contratada es de 3.3 kW....
1 respuesta
Cuánto aguanta una manguera libre de halógeno de cinco hilos por 16 mm²
Una manguera de cinco hilos de 16 mm² alimenta el motor que consume 78 A y ese y se encuentra a unos 20 m que automáticos tengo que poner
3 respuestas
El ICP debe conectarse siempre por arriba?
Tengo el icp con los cables de la acometida que entran por debajo, al cambiar el cuadro me quieren poner los cables que entren por arriba del icp, el tema está que la acometida es de tubo rígido y para que entren por arriba del icp el nuevo cuadro...
2 respuestas
Puentear ICP
A ver si alguien puede echarme una mano. Mi problema es que tengo una casa antigua (unos 30 años) que hasta ahora no ha necesitado más de 3,3KW (15A), el problema es que voy a poner cocina eléctrica y un horno y un amigo electricista me ha dicho que...
1 respuesta
Material necesario para alumbrado exterior
Quiero poner en la parte detrás de mi casa, unos 500 m2 en forma cuadrada 4 focos de 150 w cada uno, uno en cada vértice del cuadrado que forma. El terreno está en tierra, y tengo un macarrón libre que viene desde el cuadro de la casa. Tengo varias...
2 respuestas
Instalación eléctrica nueva con canaletas
He solicitado un presupuesto para cambiar la instalación eléctrica de mi casa, debido a que es un bloque de pisos construido a base de paredes de hormigón prefabricadas el hacer nuevas rozas es casi imposible. La cuestión es que el electricista que...
3 respuestas
Enchufes en garaje
Me llamo Fernando y mi pregunta es la siguiente, me acaban de dar mi primera vivienda, y resulta que en el trastero y en el garaje, la luz es la misma que se enciende cuando entras en la cochera, mi pregunta es si yo a nivel personal puedo sacar...
1 respuesta
¿Qué cable uso para prolongar una acometida?
Quería llevar corriente de una casa a un local que tenemos y me gustaría saber que cable puedo usar teniendo en cuenta que en ese local se uasara una soldadura pequeña. Se usaría muy poco esa instalación
4 respuestas
Instalación de contador eléctrico, cambio de puert
He comprado una casa que no tenia electricidad desde hace dos años, he llamado a Endesa y tras solicitarme el correspondiente boletín el cual me ha hecho un electricista autorizado (cambio de diferencial e ICP) me llama el técnico de Endesa y me...
1 respuesta
Endesa quiere cambiar mi contador luz,
La compañía quiere cambiar contador de luz, es un piso antiguo. Pero me dicen que ellos solo cambian el contador, que el actualizar la instalación hasta el mismo, es problema mio. Que puedo hacer.
4 respuestas
Opinión sobre esta instalación eléctrica
Os pongo un poco en situación. Hace dos años compré un piso y hablando con los vendedores nos dijeron que la instalación era de las antiguas, pero que habían cambiado los cables, enchufes y “automáticos” hace un año. Como en este tema se lo justo...
5 respuestas
Como se puede pedir luz en una parcela rustica
¿Cómo podría pedir enganche de luz para una parcela rustica?
1 respuesta
Dudas para cambiar la instalación eléctrica de casa.
Quiero cambiar yo mismo la instalación eléctrica de casa y tengo algunas dudas. Parto de la base de poner hilo de 1,5 mm para iluminación, de 2,5 mm para tomas de corriente y de 4 o 6 mm para electrodomésticos de potencia (horno, vitro, lavadora,...
1 respuesta
¿Como puedo añadir un cuadro eléctrico independiente en otra planta de mi casa?
Todoexpertos recientemente adquirí una casa de pueblo antigua y el caso es que la primera planta esta reformada hace unos 12 años el caso es que toda la parte de abajo tanto luz como enchufes estaban conectados al último PIAS del cuadro que...
1 respuesta
Boletín eléctrico sin toma de tierra en finca
La vivienda tiene toma de tierra y esta instalada perfectamente pero la finca es antigua y no tiene toma de tierra. ¿Para firmar un boletín eléctrico es obligatorio que la finca tenga toma de tierra la finca o en el boletín se puede indicar no tiene...
3 respuestas
¿De cuánto es el térmico y el diferencial para una instalación trifásica?
Soy de argentina y les comento que en mi domicilio tengo una bajada trifásica (4 cables) a un magneto térmico tetrapolar de 25 amp. De este va a un diferencial tetrapolar de 40 amp. Y de este diferencial salen 2 circuitos, uno monofásico para la...
2 respuestas
¿Puedo poner un pia 25a con cable de 2.5? ¿O mejor 16a? ¿Por qué?
No entiendo la relación pías y tipo de cables se que a más tamaño de cable mejor .. ¿Pero a mayor sea el pia también? O seria una locura a un cable de 6mm poner pia de 10a y al revés a un cable de 1.5 por ejemplo poner pia de 25a . Alguien me lo explica.
6 respuestas
Instalación de calentador y lavadora con cable de 4mm
Los expertos. Tengo que hacer una instalación eléctrica y he de poner un calentador de 2.000w y una lavadora secadora de 2.100. Tengo cable de sobra de 4mm y magnetotérmicos de 20A. Mi pregunta es, ¿Cómo he de hacer la instalación si se supone que...
5 respuestas
¿De qué diámetro la acometida?
Nos hemos comprado una casa y la instalación eléctrica esta fatal con todos los cables sobre pared algunos quemados otro unidos con cinta aislante y quiero cambiar toda la instalación y tengo pensado hacer rozas para meter tubos y los cables poner...
1 respuesta
Hace falta poner una pica a un cuadro secundario ? Es para una caseta con 4 enchufes y dos puntos de luz
¿Hace falta poner una pica a tierra para un cuadro secundario? Tengo un IGA de 25A, ID de 30A PIA de 10A y PIA de 16A Tengo pasada una manguera de 2.5 desde una caja del cuadro general hasta el cuadro secundario de la caseta nose si el cable de 2.5...
5 respuestas
¿Por qué los contadores digitales trifásicos no dividen por fase la potencia sino que pueden entregar el total a una sola fase?
En varias respuestas indicas esta situación de los nuevos contadores digitales. Yo tengo una instalación trifásica en mi vivienda que me supone un gasto elevadísimo al estar con 13.8kw, por el consumo y aparatos podría bajar a 6.9k pero solo en el...
3 respuestas
Certificado de instalación
<address>necesito cambiar el nombre de titular del boletin y me piden que necesito un certificado de la instalacion (antiguo boletin) y el electricista me dice que puede hacer un certificado de revision de la instalacion segun el antiguo reglamento...
1 respuesta
Duda circuito c3
¿Necesitaría una aclaración en el circuito C3 correspondiente a la cocina y horno? Halla voy el REBT dice que se puede poner hasta un máximo de 2 tomas para este circuito. ¿Si tienes una vitrocerámica y un horno pero colocados en distinto sitio en la...
1 respuesta
¿Circuito de emergencias?
Quería haceros una pregunta sobre la linea de emergencias ¿Sobre el nuevo reglamento electricista, como hay que conectar las emergencias, con un automático aparte o saliendo del automático de alumbrado? ¿Y si se utiliza el automático de alumbrado de...
1 respuesta
El IGA tiene que ser de mayor potencia que el diferencial o viceversa
Tengo duda de cual debe ser mayor tengo en casa un diferencial de 30 A y quiero poner un interruptor general automático y no se si debe ser de igual amperaje o menor
2 respuestas
¿Qué Sección cable para acometida de 3,45kw?
Tengo que cambiar la acometida del contador a mi cuadro. Del contador al cuadro eléctrico hay 25m. La potencia contratada es de 3,45kw y 230V. ¿Con cable de 2gx10mm sería suficiente?
1 respuesta
Sección de cable eléctrico
Según tengo entendido, que la sección de cable para puntos de luz,(alumbrado) es de 1,5 mm, en alimentación a tomas de corriente es de 2,5 mm, para lavadoras lavavajillas y calentador eléctrico de 4 mm, y para hornos y cocina de 6 mm, y mi duda es la...
1 respuesta
Conectar generador a cuadro eléctrico vivienda aislada
Estoy construyendo una pequeña casa aislada en el campo, acabo de terminar la instalación eléctrica, muy sencilla con 4 circuitos con un IGA y un IDE C1 de iluminación 1,5mm 10A C2 Usos generales 2,5mm 16A C3 Cuartos húmedos 2,5mm 16A C4 Lavadora 4mm...
4 respuestas
Acometida eléctrica monofásica
Tengo una vivienda en Tenerife con acometida monofásica de 230V (UNELCO-Endesa). El caso es que pensaba que en base al REBT2002 debería estarme dando a la entrada de mi casa UNELCO una fase (230V) y un neutro (0V), pero he medido y tengo dos fases...
1 respuesta
Nueva instalación eléctrica. Nº y reparto de automáticos para electrodomésticos
Tengo diseñada esta distribución para el cuadro eléctrico y quería saber si es adecuada la distribución de automáticos, potencias e intensidades y si se ajusta a la normativa: C1- Alumbrado general de toda la casa (17 puntos de luz) - con automático...
2 respuestas
Instalación telefónica ¿Por dónde se mete?
En una vivienda imagino que los cables del teléfono no se pueden meter por los mismos tubos de los cables eléctricos, pero entonces ¿Hay qué montar un circuito independiente con sus tubos y cajas propios para la telefonía e internet o se aprovechan...
1 respuesta
Circuitos eléctricos vivienda más selectivos que el REBT
Me estoy construyendo una vivienda unifamiliar de 200 M2 útiles, con fotovoltaica, aerotermia... Etc. Se está hablando ahora mismo con el electricista para el diseño de la instalación, la acometida eléctrica me llegaría a un cuadro eléctrico...
1 respuesta
¿Es correcta la tierra?
Adjunto una imagen porque si me pongo a explicarlo me lío hasta yo xD La imagen indica la disposición de la tierra. Http://img264.imageshack.us/my.php?image=tierrasay8.jpg En uno de los grupos de 4 tomas, hay 2 freidoras cada una de 3500W con su...
1 respuesta
Continuo con trifásica o me paso a monofásica
Tengo un nuevo contador digital el cual limita por el total, no por fase y el boletín de trifásica es hasta 9900 más o menos. El caso es que efectivamente estoy cononofasica (las otras dos fases están desconectadas) y me cambie la instalación de...
1 respuesta
¿Es posible alargar los cables de acometida?
En una vivienda que han reformado han cambiado de sitio en cuadro de la vivienda, que estaba encima de la puerta blindada. Ahora los cables de acometida no llegan. He pensado que podría poner un pequeño cuadro donde llegan los cables del acometida y...
2 respuestas
Ayuda elect. Hogar
Resulta que tengo que dar de alta la luz en mi vivienda, y me piden lo que es el boletín eléctrico, para ello, la casa tiene que estar en condiciones legales. Mi casa es antigua por lo que el único circuito que hay es viejo, bien, la cocina esta...
1 respuesta
Instalación eléctrica: Circuito independiente para Horno
Hace poco hice una reforma en la cocina en la que instalé el horno en un nicho en columna, separado de la placa vitrocerámica. Respecto a la instalación eléctrica, la placa vitrocerámica se instaló a la anterior toma del circuito de Horno+Vitro de...
3 respuestas
¿Boletín eléctrico?
Quería saber si se tiene que hacer boletín eléctrico en un cambio de titular, mi problema es el siguiente:Estoy haciendo una instalación de un bar y me an dicho que por cambio de titular en el contrato hay que cambiar la instalación para que este...
1 respuesta
Configuración del cuadro eléctrico de una vivienda unifamiliar
Estoy haciendo la instalación eléctrica nueva. Quiero subir la potencia eléctrica. Necesito saber si de cuánto poner el PCS. Veo que los hay transitorios, combi, contacto modular… Y que los hay de uno o de tres polos más neutro, los transitorios… Y...
2 respuestas
Instalación eléctrica para 7 viviendas. KW?
Adquiri una finca que tiene cinco casitas, son bajos. Las tengo todas alquilada sí tengo una potencia contratada de 5,75 kw. El diámetro del cable de la cometida al cuadro general es de 10mm. Ahora viene mi pregunta, estoy pensando de hacer dos...
5 respuestas
Instalación de acometida
Necesito hacer la instalación de la acometida de una casa de pueblo. La casa tuvo electricidad hace tiempo, pero al darla de baja me quitaron el contador y la instalación eléctrica exterior. Ahora me gustaría contratar de nuevo el suministro, por lo...
1 respuesta
Puntos luz triplan sin conducción tierra.
Por la antigüedad de la vivienda (40 años) debo replantearme el cambio total de la instalación eléctrica. La vivienda dispone de fase Tierra en algunos de sus enchufes,pero en los puntos de luz simplemente cable triplan 2 polos. Ante este cambio...
1 respuesta
La sección de los conductores
Tengo que hacer la instalación de una vivienda y es mi primera instalación entera. Bueno pues me han dicho en una tienda donde e ido a preguntar por el cable que ponga para la linea general de cada circuito, osea, desde el cuadro general de mando y...
1 respuesta
Cambiar ICP antes de cambiar tarifa de luz
Tengo una pequeña duda, ahora tengo contratado 3,2Kw y un ICP de 15A pero mi intención es subir la potencia a 4,4kw y poner un icp de 20 pero lo cambiaré antes de hacer la subida de potencia para asegurarme si necesito esa potencia mi pregunta es si...
3 respuestas
Si realizo la instalación eléctrica nueva de casa, la linea 25 A 6mm (horno) no puede ser la misma que el A/A?
-En la finca actualmente existe cable rígido y tiene unos 40 años, ¿Si realizo la instalación eléctrica nueva la linea del Horno 25 A 6mm no puede ser la misma que el A/A y cumplir normativa? Conozco el medio eléctrico y me da bastante coraje hacer...
1 respuesta
Que Magnetotérmicos poner para aire acondicionado
Ya se que el rbt indica 6mm para circuito de aire acondicionado pero... Puedo poner tres diferenciales (uno para cada a/a) de 16a con cable de 2,5mm de sección, ¿Todo ello protegido por un diferencial de 40a 30mA?
1 respuesta
Instalación antigua de casa aproximadamente 1965-66
En una instalación antigua aproximadamente de la fecha que indico si añades un circuito más para la vitrocerámica, ¿Hay qué hacer una nota de ampliación de la instalación?
1 respuesta
Caja general de protección
Me están haciendo la instalación eléctrica nueva en una vivienda. Pedí 3 presupuestos y elegí el que me me pareció mejor, porque era el más barato. Ahora, una vez empezada la instalación, el electricista empieza a plantearme problemas que dice que...
3 respuestas