Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
¿Cómo calcular los KVA de una máquina?
Preguntas y respuestas relacionadas
Según placa de motores y tensión de red como arrancar motores teniendo esos datos
Tengo una tensión de 220 vol entre face y neutro y 380 entre face y face ... Si un motor dice 220/380 como arrancaría ese motor y también si tuviera el otro caso 380/660 como se arrancaría ese motor
1 respuesta
¿Por qué estas tensiones en trifásica?
En casa me llega trifásica con neutro, 220V entre fases y he realizado unas mediciones y tengo algunas dudas. Las mediciones son: F1-F2 = 223 V F1-F3 = 221 V F2-F3 = 221 V F1-N = 129 V F2-N = 129 V F3-N = 128 V F1-T.T. = 222 V F2-T.T. = 1.5 V F3-T.T....
3 respuestas
Tensión no normal
Un amigo tiene en el pasillo de su casa dos cables que se suponían eran un punto de luz, me pregunto si yo pudia medir la tensión que había entre ellos. La intslacion es monofásica a 220 v. Pero al medir me da alrededor de 96 v. Cuando abro cierro el...
3 respuestas
Un calentador trifásico disipa 15Kw cuando se conecta a una línea trifásica de 208v
Me pueden ayudar en saber cual seria la corriente de línea si esta conectado en Y y cuando este conectado en delta
3 respuestas
¿Qué conexión es mejor en un motor trifásico la conexión delta o estrella y que beneficios tiene cada una?
Tengo una exposición sobre esto y quisiera saber amigos
2 respuestas
Si un motor dise q es de 8 kw y un generador es de 15 kva
Si un motor dise que es de 8kw y su corriente nominal es se 21 amper entonces quiere decir que por fase este motor toma 21 amper o 8 kw estaría en lo cierto o no ... Si un generador trifasico es de 15 kva y tengo entendido q 1 kva equivale a 1000...
1 respuesta
Como se si un motor trifasico yeva el arranque estrella triangulo o se le puede conectar en forma directa a estrella o triangulo
Si en una placa me dise q el motor es de 5.5 hp y q en estrella me esta por consumir 9.5 y en triangulo 16.6 amper cm se si lleva las dos conecciones y el contactor de linia q valores le devo poner cm resuelvo esto
2 respuestas
Medición de fase y tierra cuanto debe medir
En una red trifásica si mido entre fase y fase me da un valor de 220 voltios, ¿Pero por que cuando mido entre fase y tierra me da 220v? ¿Debe ser así?
6 respuestas
Como conectar un calentador eléctrico trifásico a monofásico
Compramos un calentador para alberca y al recibirlo vimos que es trifásico, preguntamos al vendedor y nos dice que si se puede conectar también monofasicamente, pero no nos envía ningún diagrama, ¿Nos pueden ayudar ustedes
4 respuestas
Los voltajes 110, 220 y 440
He leído un poco sobre unas dudas similares a la de varias personas y solucione una duda, pro se genero otra. ¿Cuándo mencionan trifásica 480V a que se refieren exactamente? Yo tengo entendido que el voltaje se define de fase a neutro o entre fases y...
2 respuestas
Como calcular capacidad del transfirmadores
Se me olvidaba preguntarte como calcular con la mejor aproximación posible, la capacidad de un banco de transformadores de 3 x165 KVA en DElta Estrella. Es decir es trifásico, pero necesito estimar la capacidad en amperes por fase que pueda rendir....
2 respuestas
¿Motor trifasico funciona con 2 lineas + 1 neutro?
Que tal expertos mi consulta es que revisando la alimentacion de un motor electrico trifasico de 220v medi en rs- 220 st -220 rt- 220 pero independientemente cada linea a tierra mide r 0 s 220 t 220 lo que me hace suponer que este motor que lleva...
3 respuestas
La corriente de casa es trifasica 220v sin neutro, tengo una terma electronica y marca en R 22A, S 16A y T 33A
Soy de Lima, de la acometida llegan tres cables que van al medidor de izquierda a derecha esta conectado el cable Verde, en el medio el cable Blanco y a la derecha el cable Rojo. Llame a Osinerming y un ingeniero eléctrico me indico que en Lima las...
2 respuestas
Calcular un grupo electrógeno para un motor
Tengo un motor trifasico sus caracteristicas son 3 hp 2.2 kw 220/8.6 amp 380/5.0 amp y ya q la tencion q tengo es 220 monofasico y 380 entre fase y fase este motor arrancaria a la mayor tencion en estrella pero mi duda es el calculo para el generador...
1 respuesta
Calcular los didpositivos requeridos para la instalación
Seleccionar todos los dispositivos requerido para la instalación del motor eléctrico
1 respuesta
Dudas con trifásico a 230V
Quisiera que me explicaran como funciona un trifásico a 230V en una vivienda. Al interruptor general me llega 3 fases y una tierra. Entre fases hay 230V y entre fase y tierra 130V. Si entiendo que que las fases las coge del trenzao, ¿Pero la tierra?...
7 respuestas
Que ventajas tengo en hacer una conexión en triangulo de un alternador de automóvil
Que ventaja tengo en realizar una conexión en triangulo de un alternador en un automóvil, o como puedo saber si es una conexión en triangulo y como se diferencia de una conexión en estrella en un alternador de un automóvil
1 respuesta
Buen día para todos, tengo un equipo "pasteurizador", con el siguiente consumo:
Motor compresor: 55 LRA / 9.2 RLA Motor batidor: 0.5 HP Compresor Mix: 95 W Los datos son de placa de equipo, y ademas este trabaja a 110 V y el voltaje comercial aquí en perú es de 220 V. Entonces debo calcular un trasformador ideal para este...
1 respuesta
Derivación de red trifásica a bifásica
Derive una red bifásica de una red trifásica pero tuve un problema todo el neutro de la red trifásica esta energizado y pues por ende energizo el de la red bifásica, entre fase y tierra hay 9 vol, dos lámparas led de 50 w se fundieron, ¿Revise la red...
2 respuestas
Fases de salida para generadores
Estoty tratando de cerrar un negocio importante de genreradoes eléctricos de los cuales no se mucho. Son generadores para Venezuela donde la corriente es 110/220V 60hz Los generadores solicitados van desde 7KVA hasta 120KVA. Sabiendo que son para uso...
2 respuestas
Tengo un motor trifásico de 28 amperios por fase, ¿Qué potencia tengo que contratar?
La comunidad tiene un ascensor con un motor trifásico de 28 amperios por fase, ahora tenemos contratada la tarifa 2.1a con 12.5kw, es posible bajar la potencia, solo somos 4 vecinos y pagamos una barbaridad de luz solo por el concepto de potencia. El...
4 respuestas
Como se instala un autotransformado para obtener doble tensión en una vivienda
Tengo varios aparatos eléctricos traídos de México y quiero usarlos en la casa. La vivienda mía actual es a 220V y quiero saber si puedo instalar un autotransformador para tener 110V en algunas tomas de corriente de la casa.
5 respuestas
Cálculo sección conductores
¿Cómo puedo calcular la sección del coductor para alimentar un motor trifásico de 30 CV a 20 metros? ¿Y si es monofásico? ¿Y para el alumbrado? Si me podéis decir una página web que esté este tema bien explicado, aclararé todas mis dudas.
2 respuestas
Calculo de una conexión Trifásica
Quería consultar sobre una conexión que debo hacer y obtengo diferentes respuestas en todos lados... Tengo que conectar una caldera eléctrica trifásica(380V) de 24KW . Según la fórmula A=Kva x 1000/ √ 3 x volts -- Reemplazando: A= 24 kw x 1000/ raiz...
4 respuestas
Como calcular el amperaje máximo que puede entregar un trafo de 25 kva en 220v
Recien compre un trafo de 25 kva monofasico para usarlo en la casa pero estoy un poco confuso con respecto a la corriente maxima que pueda tener el trafo. Me gustaria saber cual es la capacidad maxima que pueda soportar y que beneficios o contras...
3 respuestas
Ayuda con amperaje
A ver si me puedes ayudar con lo siguiente: Compré un terreno montaña adentro (pero muy muy adentro) el cual no tiene energía eléctrica, ni tendrá por mucho tiempo. Allí voy a construir una casa con tubos estructurales, rejas etc. Para lo cual,...
3 respuestas
Fromula para dos fases
Una simple preguntita. En muchos manuales técnicos se encuentran las sig. Fórmulas. Una fase... Hp x 476 / V x N x f.p. ... (1) dos fases hp x 746 / 2 x V x N x f.p. ...(2) tres fases. Hp x 746 / 1.43 x 220 x N x f.p. ..... (3) En un sistema de 220...
2 respuestas
Diferencia entre monofásica 220 y bifásica a 220
Quisiera saber cual es la diferencia entre monofásica a 220 y bifásica a 220, porque tenia entendido que mono es una fase y bi son dos fases, entonces como una monofásica puede ser a 220.
3 respuestas
Conectar dispositivo 110V en linea de 220V
Quisiera saber si alguien puede desasnarme en el siguiente tema. He leído varias preguntas y respuestas de las que hay en el sitio, pero ninguna habla específicamente sobre lo que yo quiero saber. Tengo entendido que la corriente 110V funciona con...
8 respuestas
Es normal Tensión fase a neutro 200 v—32 v—218 v
En un sistema eléctrico trifásico se mide tensión entre fases 230 v la tensión obtenida entre fase a neutro es de 200 v fase 1, 32 v fase 2, 220 fase 3 a que se debe esta diferencia de valores entre las fases.
3 respuestas
Tengo trifásica 220v y el amperaje se va a 72A por fase .¿Poniendo transformador de 220v a 380v bajará Amperaje?
En un restaurante nuevo con trifásica 220v, el amperaje por fase es de 72A con todo encendiendo. Si pongo un autotransformador de 220v a 380v ya solo cogería una fase y el neutro para cada electrodoméstico en vez de 2 fases. ¿Bajaría el amperaje por...
3 respuestas
Tengo corriente Trifásica, y los fluorescentes leds se apagan cuando enciende la refrigeradora
Hace algún tiempo, cambie los fluorescentes normales de 50w por fluorescentes led´s y desde esa fecha cada que enciende la refrigeradora, (esto es el motor del compresor) todas las luces se apagan, e inclusive hasta las copmputadoras encendidas y...
3 respuestas
Porque el voltaje cae a una distancia de 1.5 km del generador a carga
Tengo un grupo de 60kw calibrado en 440 v y el cable de alimentación es de 3x70mm aluminio. Y una ventiladora de 25hp El problema es que a una distancia de 1500 metros del generador a carga el voltaje cae demasiado y no logra arrancar la ventiladora...
3 respuestas
Tensión eléctrica en la cola de un alimentador
En la cola de un alimentador se tiene una carga trifásica de 10 kW con un factor de potencia 0,93 inductivo, el alimentador tiene una resistencia de 0,34 Ω y una reactancia inductiva de 0,067 Ω. La tensión en la cabecera del alimentador es 380 V...
3 respuestas
¿Generador para trabajar con dos radiales?
Un cliente necesitaría un generador para trabajar con dos maquinas inductivas radiales de 2200W. Si bien estas maquinas creo que tienen un pico de arranque de corriente en el arranque. ¿Esto es 2200(w)/220(v)=10A de consumo máximo? - Sera máximo digo...
1 respuesta
¿Cómo encuentro la potencia de un motor de 220v (estrella)/380v (y)?
De opción múltiple quien me puede explicar como se haya el resultado, resulta que me dicen que a un motor de 220v (estrella) / 380v (y) se conecta en estrella 220 v su potencia sera:¿? Y me dan unos porcentajes por ejemplo 33% de la nominal
1 respuesta
Cuantas Kva en un trafo para 6 salidas a 220/16A
Necesito dimensionar un trafo trifásico de entrada 380, para 6 salidas a 220V y 16A cada una. Con el secundario en estrella para utilizar el neutro y me sirva de separación de los 6 circuitos. De cuantas Kva lo necesito. Me han comentado que de 9 Kva...
3 respuestas
Por que en un interruptor trifásico energizado tiene un voltaje de 220(entre fases)
Para ser más claro, si el interruptor es trifásico, no debería tener un voltaje de 380, y si es normal me podrían explicar donde es que se realiza la conexión para que en el interruptor llegue 220V, si solamente hay tres fases y no hay neutro.
2 respuestas
Transformador o banco de capacitores para usar soldadora 20kva
Tengo una soldadora de puntos de 20kva para alimentarla a 220v tomo los 110v de mi casa y lo conecto a un transformador que aumenta a 220v de este va a un regulador para 220v ambos elevador y regulador son de 10 000 watts monofasico. Entran 110v...
2 respuestas
Fórmula red bifásicas
Tu respuesta fue muy clara. Pero me surge una confusión. En mucha literatura (especialmente formularios de manuales técnicos) vienen las siguientes fórmulas. Una fase. P= V*I*Cos. Fi ...... (1) dos fases. P=2*V*I* Cos. Fi ..... (2) tres fases. P =...
1 respuesta
Acometida bifásica + neutro calculo de conductor
Inge buenas tardes a ver si me puede asesorar para el calculo de los conductores para una carga de 120kva
2 respuestas
Calculo de kva motor eléctrico
Necesito conectar un motor de12 HP a 220 voltios, la red viene de un trafo de 8KVA, necesito el calculo para saber si puedo. Ademas como hago el calculo para otros motores si son a 440 v.
2 respuestas
¿Que significa trifásica, bifásica y monofásica?
Estoy viendo este tema y la verdad no tengo muy claro que es cada cosa, cuáles son sus diferencias y aplicaciones.
9 respuestas
Medición de tensión entre fase y tierra o entre fase y neutro
Porqué cuando mido tensión entre fase y tierra, me da 220v igual que entre fase y neutro, ¿Siendo qué la fase es una de las tres de una línea trifásica que entra al edificio donde vivo? Entiendo que en la corriente trifásica, cada fase tiene 380v...
2 respuestas
¿Puedo conectar un aparato de 115v a una corriente de 110v?
Mi duda deriva en que quiero comprar un aire acondicionado y estoy en un dilema ya que las dos opciones que tengo de aires son por la misma capacidad de enfriamiento solo que uno es de 110v y el otro es por 115v, el de 115 v es más barato pero no sé...
2 respuestas
Que formula se utiliza para calcular la corriente para una carga alimentada por 2 fases (220V)?
¿Que formula se utiliza para calcular la corriente para una carga alimentada por dos fases provenientes de un sistema trifásico 220/127V?
2 respuestas
Tensión incorrecta
En un circuito residencial bifásico con neutro y tierra, tengo una lectura en una de las fases entre fase-neutro y fase-tierra de 230v, y debería ser 110v. Que me puedes decir, para ubicar y/o corregir la falla---
1 respuesta
Es necesario tener dos medidores?
Voy a vivir en una nueva casa, su medidor es monofasico, pero el problema es que mis electrodomésticos exclusivamente de la cocina funciona a 220v ( parilla y horno etc), pero en los demás lugares necesito 110 v, se que los medidores monofónicos sólo...
6 respuestas
¿Los generadores también se conectan en estrella o triangulo?
Sabemos que los motores se pueden conectar en estrella o triangulo, pero hay motores que no vienen diseñados para conectarlos en esas configuraciones. En los transformadores, el secundario esta conectado en estrella ¿Correcto? Aun que también podría...
1 respuesta
¿Cómo calcular sección de cable de un circuito con un motor de 25 hp y longitud de 50 m?
Soy nuevo en la página. Mi duda es sobre como sacar la sección de cable, caída de tensión y caída de tensión admisible de un circuito de 50 mts de longitud con un motor Trifásico de 25 hp.
2 respuestas
Como conectar motor estrella triangulo
Tengo un motor asíncrono que estaba conectado en una instalación trifásica a 220v y con interruptor de arranque estrella triangulo, ahora la instalación se a cambiado a trifásico 380v, en la placa de características del motor pone voltaje 380 y tengo...
1 respuesta
Tengo dos fases con 110V ¿Cuanto debe dar la toma de tierra y si es peligroso
Tengo corriente eléctrica con dos fases 220V osea cada una 110V. El toma de tierra también me da 110V ¿Es peligroso. Pues también me da 110V entre una fase y un grifo?
2 respuestas
Existe un transformador asi?
En la red vienen tres fases con 380 volt. Y unos 60 amper, ¿Se puede transformar a una sola fase de 220 v. De mas de 100 amperes? ¿Y usar un neutro a tierra?
1 respuesta
Motor 220/380vac, arranque Y/Δ, voltaje de Red 220vac. Cada bobina en Y toma 220vac. Qué función hacen los 380vac?
Si mi motor es 220/380vac, y cada bobina en el arranque en Estrella toma 220vac, por qué se hace mención de un voltaje de 380, ¿Si la alimentación de red es máximo 220vac?. Disculpen que no logre entender esta parte de uno de los métodos de arranque...
3 respuestas
Conexión de tomacorriente a 220v
Quisiera saber como se conecta un tomacorriente de 220v si la red es bifásica o trifilar, me pregunto, ¿Un aparato que necesite 220v no se conecta al neutro? ¿Entonces en ese caso como es que se cierran los circuitos? Por que para la red de 110v si...
7 respuestas
Hallar corriente de salida para un transformador
Quiero determinar la corriente nominal de salida de un transformador, este es el caso: Resulta que tenemos un transformador siemens (viejo) de 550 KVA cuya relación de voltaje es 13200/216 según placa y su corriente nominal es de 1335 A. Quieren...
1 respuesta
Disyuntor amp y awg split 220v
Para dos split de 12000 de 220V a 4m y 10m respectivamente qué calibre awg utilizar en el cableado y los amp necesarios del disyuntor
1 respuesta
Potencia de un generador eléctrico
Quisiera saber si es posible alimentar una maquina que consume una Potencia de 550 HP o 411 KW aproximadamente, con un Generador de 400 KVA trifásico, y que sección tendría que tener el cable de alimentación, cuya longitud seria de 25 mt
1 respuesta
Calculo de la sección del hilo conductor y la caída
Mi pregunta son las fórmula para calcular la sección de un cable para la instalación de luminarias en un nave, y el calculo de la caída de tensión.
1 respuesta
Como calcular los breaker de Cortes y de Servicios Generales.
Desde Venezuela.. Necesito que me ayuden a calcular los breaker de corte y servicios generales para un local comercial.. La carga es de 25 kva, tablero trifásico, tensión 208 V... Necesito saber que capacidad debo colocar en los breaker de cortes y...
1 respuesta
Como calcular el consumo de un medidor trifásico de 9 kilovatios y de 208 voltios
Las cargas son: L1 2.5 L2 0.2 L3 0.5 amp de un medidor trifasico de 9 kva de 208 v y el valor es de $440 kvh
2 respuestas
BT bifásica España
En una instalación BT bifásica (suponiendo instalaciones antiguas sin haber cambiado trafos de la distribuidora) donde llegan a la vivienda 2 fases que suman 220v y no hay neutro, ¿Por dónde retorna la tensión a la distribuidora? Es decir, si en una...
4 respuestas
¿Resistencia bifásica 110v se puede conectar a la red monofásica 220v?
Quisiera saber si una resistencia (de calor) que se alimenta con dos fases de 110v (fase1+fase2) se puede conectar a la red monofásica de 220v (fase + neutro).
4 respuestas
Fases de 110v en america y sumando 230..¿?
He empezado en todoexpertos hace poco y de algunas de las preguntas y respuestas que se dan cuando se refieren al voltaje en america me confunden bastante. Que es eso de que las líneas de acometida son de 115v. Y uniendo dos fases se convierten en...
4 respuestas
Consumo de corriente total
Hace días en una instalación se me presentó lo siguiente: En la placa de un motor trifásico viene que el consumo de corriente es de 15 AMP a 220VAC, este se conecto a 220 VAC sin embargo al checar la corriente con un multímetro de gancho en una fase...
1 respuesta
Conectar motor 15hp con guardamotor
He conectado un motor de 15 hp con un guardamotor de 25 a 32 A. 440v. En conexion estrella triángulo, al momento del arranque y cambio a triangulo el guardamotor salta, ¿A qué se debe alguien puede ayudarme? Como elegir guardamotor adecuado
2 respuestas
¿Cómo calculo el contactor y relé térmico para bomba sumergible de 7.5 hp?
Necesito armar tablero para bomba trifásica sumergible de 7.5 hp ( 82 mts profundidad), con contactor y relé térmico. ¿Cómo calculo amperaje de los mismo?
2 respuestas
Conexion 220/110
Tengo una maquina trifásica que traje desde usa, el problema que el tablero me indica 220v y trae 3 lineas a conectar. ¿El voltaje en usa puede ser 220 trifásica? ¿Cómo es la configuración de 220v por 3? ¿Cuál es la diferencia con 380?
2 respuestas
Es peligroso bajar el voltaje de 220 a 110 ?
Ayer compre una cocina eléctrica. El voltaje es para 110. Y en lugar donde vivo la coneccion es para 220. Un electricista me ayudo y me dijo que de los cables solo utilizaría uno osea solo 110 . Algo así le entendí. Resulta que me la dejo conectada...
3 respuestas
Convesion
Disculpe pero tengo dos preguntas como calcular la conversión de kw a kva y viceversa y la otra como colocar el fusible indicado según el amperaje
1 respuesta
¿Equipo europeo a 230 V. Requerimiento a considerar para utilizar en México?
Tengo la duda de que es lo que debo tomar en cuenta para conectar este equipo, que es un espejo con iluminación LED, veo que en su ficha técnica indica 230 V, quisiera saber que es lo que debo tomar en cuenta para la instalación eléctrica y su...
3 respuestas
Como instalar un maquina trifásica con neutro si no tengo neutro
La empresa eléctrica me distribuye 220 v con tres cables y yo instale los tres cables y la maquina no funcionaba pero un electricista hizo un puente con el cable rojo como se ve en la foto y empezó a funcionar .Esta maquina usa resistencias para...
2 respuestas
Que fase eleige
Cuando falta neutro en una red de distribución trifásica 220 + neutro. Las viviendas de 110 v se quedan sin luz y otras les sube la tensión en principio se porque .. Pero no se que motiva y donde o que decide que el neutro elija cual fase si R o ES y...
2 respuestas
Comando de un motor trifásico *con contactor y bobina de 380V *con contactor y bobina de 220V
¿Cuál es la diferencia entre los circuitos? Según me explica mi profesor es la manera en que se conectan las bobinas
4 respuestas
Instalación doméstica con 129 V. De Neutro a Tierra
En una instalación doméstica en Barcelona ciudad (finca de 1953, en la que antiguamente se funcionaba a 125, con líneas de "luz y fuerza" diferenciadas, ranovada en la finca a finales de los 90, primeros del 2000), midiendo con el multímetro, entre...
3 respuestas
¿Puedo utilizar un pia 2p+n o de 3p para 110v o 220?
Llevaremos la CGP de una vivienda a Cuba, se utilizará en los enchufes voltaje de 110v y de 220v, mi pregunta es si puedo conectar los enchufes de ambos voltajes a un mismo pia 2P+N, pues allí el 110v es entre fase y neutro y el 220 es entre las dos...
1 respuesta
Daikin en bifásico
Tengo una máquina de aire Daikin que requiere 220V en monofásico, pero el cableado de la comunidad de pisos donde hago la acometida solo da 220V con dos fases o 125V con fase - neutro. ¿Qué opciones tengo, a parte de poner un transformador de dos...
4 respuestas
Halla la potencia consumida en una red trifásica
Tengo 3 corrientes medida en la líneas R, ES y T que corresponden a 54A, 58A y 32A respectivamente que alimenta cargas monofásicas a 120 V y con un factor de potencia de 0.9, por lo tanto podría decir que: P =...
1 respuesta
Tengo un ventilador de 220v 50hz con potencia de 70watts, lo puedo conectar en 110volt 60hz, ocurrirá algo
Tengo un ventilador de 220v 50hz con potencia de 70w y un transformador con entrada de corriente de 110v y salida 220v con frecuencia de 50-60hz y potencia de 120w. Estos equipos lo compre en China y los voy a usar en Cuba. Si lo conecto en corriente...
2 respuestas
Calculo de linea
Debo calcular la línea y el térmico que alimenta a un soldador de arco. El cálculo en si mismo no representa un problema, ya que tengo un programa muy bueno de cálculo que lo realiza. El problema es que el programa me pide para realizar el cálculo la...
1 respuesta
¿Qué transformador utilizo para un A/V Receiver?
Tengo un A/V receiver Onkyo HT-R2295 que 7.1 de 130 w por canal, el problema es que su fuente AC es de 110 voltios y tengo que colocar un transformador a 220. Necesito saber de cuantos Watts de potencia debe ser el transformador que debo comprar, ya...
2 respuestas
Como selecciono un transformador para mi consumo requer
¿Necesito saber de que capacidad o kva tengo que instalar un transformador trifásico? Necesito hacer trabajar un motor de 7.5 hp trifásico a 220 v., otro de 3 hp trifásico a 220v y un ultimo de 2 hp bifásico a 220v, pero en un futuro requeriré hacer...
1 respuesta
Vivienda con trifásico y líneas a 125 y a 220V
Tengo una vivienda que los anteriores dueños la dejaron con dos tipos de "líneas". La iluminación y algún enchufe suelto a 125 y el resto a 220. Así llevará más de 30 años y nunca he sabido porqué lo anteriores dueños hicieron esta instalación en un...
4 respuestas
¿Cuánto es el porcentaje que puede sobrepasar un motor a su corriente nominal indicada en la placa?
Tengo un motor trifásico de 7.5 Hp, factor de potencia 0.8, 380v, su corriente en la placa indica 11.5 pero cuando trabaja a plena carga llega a 15 amperios ... Deseo saber alguna fórmula para sacar la corriente del motor mínima y máxima que puede...
6 respuestas
Como se calculan lo kva
Soy el director de un proyecto en el cual requiero el uso de una nuevo almacen de trabajo. Y requiero calcular los kva que requiero para trabajar con los equipos que ya tengo seleccionados, de los cuales conoscos la corriente y el voltaje.
1 respuesta
Para obtener cuanto KVAR esta generando un Condensador trifásico
Necesito saber como poder obtener la potencia reactiva que genera un condensador trifásico, si lo único que tengo es corriente consumida por fase, voltaje entre fase, y la potencia consumida máxima.
1 respuesta
Problemas de tensión fases en RBT
Vivo en una urbanización algo antigua, y en la caja general de protección estoy conectado en monofásico a una fase que cuando los demás vecinos conectan cargas se me pone la tensión a 180V y no funciona la vitro, la iluminación downlinht es es casi...
3 respuestas
Calculo transformadores, potencias, tensiones, corrientes
A ver si me pueden ayudar, principalmente el apartado c), lo demás creo que lo tengo. Muchas gracias Se tiene un transformador de 5 kVA, 120/24 V, 50 Hz. Decir cuál es (a) la relación de transformación (b) las tensiones y corrientes nominales del...
1 respuesta
Como calcular los kva de un banco de transformadores .
En el diagrama se indica valores de consumo inicial de la maquina de: QF1=63A, QF2=500A Y QF100= 630 A, total 1193 amperios luego el mismo diagrama indica Qf1 = 60, QF2 = 500A Y QF100= 240 A. Para otro total = 800 amperios, y se requiere calcular los...
2 respuestas
Calculo de intensidad de cortocircuito Icc
Teniendo como dato 28ka de Icc en un tablero principal, como calculo la Icc en un tablero secc. QUE se encuentra a 30 m del principal y el mismo es alimentado por un cable de 4x16mm2 sintenax valió por bandeja del tablero princ. Al secc...
1 respuesta
Si conecto un equipo que es a 220v entre fase y fase, y le conecto 220v entre fase y neutro que puede ocurrir?
Me llamo un compañero que necesitaba conectar una máquina para soldar electrónica que es a 110v o 220v, pero no tenía 110v cerca. Se encontró con un tablero eléctrico pero de 440v, entonces tomo una línea con tierra y le marco 220v y así alimento la...
1 respuesta
Conectar inversores de corriente con misma masa
Poseo en mi casa una instalación trifásica 220 V, 50 Hz. Cada fase (R, S, T y neutro) alimenta planta alta, planta baja y sótano. Instalé paneles solares, batería y un inversor de corriente para alimentar la planta baja (R). La pregunta es, si...
1 respuesta
Transformar de 220v a 110 para uso de aparatos
Compré una crepera que es de 220v, pero en mi casa el voltaje es de 110, he buscado transformadores, pero su capacidad es menor, ya que la crepera es de 3000w. ¿Qué puedo hacer para poder utilizarla? Ya que en donde la compré me dijeron que cambiara...
3 respuestas
Elección de transformador trifásico para instalación trifásica de 220 V
Tengo una instalación trifásica antigua a 220 V entre fases. Necesito instalar un compresor trifásico a 400 V que consume 8,5 KW. Me han dicho que tengo que instalar un transformador de 220 V a 400 V, pero no sé cuál comprar. Me han dicho que tendría...
4 respuestas
Corriente Europa 230 V~ 50/60 HZ, Adaptarla a México con dos Fases (125 v~ cada una) y un Neutro y no fundir motores
Necesito conectar un equipo medico de origen Europeo de 230 V~ 50/60 HZ, en México cuando en México tenemos un suministro de energía de 125 V~ por fase; la acometida llega dos fases y un Neutro. Quiero estar seguro para no fundir el equipo, si uso el...
3 respuestas
Tengo un equipo eléctrico que requiere 208 VAC monofásico. Dispongo de 115VAC mono o 220VACTrifásico
La única solución que tengo es conectar dos lineas de 115VAC directamente al aparato, esto es 115V a la linea de entrada del equipo y otra linea de 115V a la entrada del Neutro del equipo, de esta forma el equipo obtiene 220 Voltios sin neutro pero...
8 respuestas
Suministro trifásico
Se trata de que estoy pensando en poner una panadería en mi domicilio (suministro monofásico 220v) y los equipos que necesito tienen son motores trifásicos en 220v y 380V. Así es que estoy solicitando el suministro trifásico. -La empresa de energía...
3 respuestas
Seccion de Cable para transformador
La linea de media tension es de 34.500 voltios, la carga a conectar es un transformador de 100Kva, la linea descendera desde el poste al puesto de transformador, un tramo que sera subterraneo aproximadamente 20 ml. La duda radica en la seccion del...
2 respuestas
¿Algún diagrama o parecido para hacer como un suicheo de línea 110 voltios?
Explico a más detalle a mi pregunta, requiero de hacer unas conexiones de energía eléctrica donde en la cual uso 220 voltios en casa, las cargas están separadas para el uso en casa 110 para la planta baja y los otros 110 para la planta alta. El...
3 respuestas
Calcular potencia consumida en una red trifásica que alimenta cargas a 120 V y a 208 V
Se realizo una medición de cargas en la la sede donde trabajo, la red es trifásica a 4 hilos, y en uno de los bloques se conecta a la red luminarias y tomas eléctricas a 120 V y también hay conectado equipos de aire acondicionado a 208 V, como...
2 respuestas
Transformador de suministro general
¿Me gustaría saber como como puedo calcular la corriente que le puedo demandar un transformados de 1000 kva o la corriente que me puede entregar, ojala me lo explicaras con ejemplos y cuando utilizo el termino kw y w. Gracias por su atención y espero...
1 respuesta
Como se realiza el calculo relés contactores y breakers
Tengo un motor trifasico con:Potencia : 0,75 HP, Voltaje nominal : 220/440 V, Corriente nominal : 2,71/1, 36 A, Corriente de arranque : 14,4/7, 18 A. Esta conectado a un variador...
1 respuesta
En una distribución trifásica a 220v. ¿Qué medida dará entre fase y tierra?
En mi vivienda la red eléctrica se reparte en tres fases, siendo la tensión de 220v entre fases. Midiendo entre fase y tierra me da 135v. ¿Es correcto?
4 respuestas
Como calculo Amperaje en Transf 3 x 25 KVA
Por condiciones del mercado Costaricense, voy ha instalar un banco de transformadores trifásico de 3 x 25 KVA, 208 voltios, esto quiere decir que voy a tener una capacidad real para toda la red eléctrica de 75 KVA, por fórmula esto me da una...
2 respuestas
¿A qué se llama impedancia de base, impedancia real ... Potencia de base en este ejercicio?
Feliz Navidad Quería saber a que se llama impedancia de base, impedancia real ... Potencia de base en este ejercicio de transformador III (minuto 8 : 19) ... ¿Y qué significa que la R y la XL tengan un valor de 1 y 7 % respectivamente? ¿Ese...
3 respuestas
Calculo c.d.t% de linea alumbrado publico
Queria saber: teniendo una línea de 10 mm2 xlpe 0.6/1 kV, luminarias de 150W, interdistancia 25 m, 400V, c.d.t max 3% por ser alumbrado. Se alimenta con un trafo de 250 kVA. Como calcular la c.d.t% por tramo y la intensidad de cortocircuito. Creo que...
1 respuesta
Sobre una medicion trifacica 220v
He hecho una medición de voltaje en un edificio la alimentación es trifacica 220v y entre face R y puesta a tierra me sale 220v y entre fase S y puesta atierra me da 220v y entre fase T y puesta a tierra me da 0 v quiero saber por que
2 respuestas
Caída de tensión en UPS de 10kVA
Me podrían colaborar con la siguiente consulta. Tengo una UPS de 10kVA, el tablero del que se alimenta esta a 7m de distancia, este tablero es trifásico, 208V/127V, pero la UPS es de conexión bifasia 208V, necesito validar la caída de tensión, la...
3 respuestas
Como obtengo kw, kva, kwh, kvar,
Disculpa, mi insistencia necesito por favor, la fórmula para obtener kwh, kva, kvar y kw Espara presentar un trabajo...
2 respuestas
Como medir tensión en un tablero
En un tablero tengo 3 líneas, 2 de ellas miden 220 con tierra y otra 23 a que se debe
1 respuesta
Convertidor de 220v a 110v Para máquina de coser?
Soy de Mexico. Compre una máquina de coser Jack H2 que funciona a 220v pero mi casa es de 110v. Me recomendaron adquirir un convertidor de entrada 110v salida 220v, y me tiene muy confundida. ¿No debería ser uno entrada 220v salida 110v? No me...
5 respuestas
Voltaje neutro, tierra y fase
Probando un busca polo me di cuenta que encendía el led en las 2 entradas del tomacorriente, por lo que desarmé el tomacorriente y con un multímetro medí todos los voltajes y no me da según yo tenia entendido, entre fase y neutro 240, hasta ahí bien,...
1 respuesta
Linea trifásica y neutro
Tengo una linea trifásica en un taller, a los contadores llegan 3 cables (380V). Ahora hay que poner una bomba de calor, que en el plano de potencia "pide" 4 cables, los 3 trifásicos y el neutro. He salido a la calle y a la caja general de protección...
5 respuestas
Quería saber que seria kwa
Tengo entendido que un KW vale 1000 watts pero cuanto seria el valor del KVA
5 respuestas
Cuantos amperios genera una potencia de 1 kva
Quisiera saber cuantos amperios puede generar un transformador o una planta generadora de 1 kva. ¿Cuáles son las formulas para esos calculos?.
2 respuestas
Motor trifasico 380v 220v 660v 380v
Se puede hacer un arranque indirecto estrella triangulo con un motor trifásico cuya chapa diga 380v 220v, ¿Seria 380 en estrella dividido 1.732 y 220 en triangulo por 1.732? .¿Con un motor 660v 380v seria 660v en estrella dividido 1,732 y 380v en...
1 respuesta
Puedo conectar una lavasecadora de 220 v ala corriente de mi casa de 127v?
Tengo una lavasecadora de 220v pero la corriente de mi casa es de 127v quisiera saber si la puedo usar asi o que puedo hacer para poder usarla porfavor alguien que sea experto en esto.
2 respuestas
Cálculo de potencia necesaria...
Estoy haciendo el proyecto fin de carrera ( diseño del lay-out de una nueva planta ) y tengo algunas dudas. Mi problema viene a la hora de calcular la potencia que necesito contratar: En la nueva planta, vamos a poner varias líneas de fabricación, y...
1 respuesta
Tensión entre fase y neutro en instalación monofásica a 220v
Entonces, si entre Fase/Tierra tengo 116v y entre Fase/Neutro tengo 220v, ¿Qué está sucediendo?. ¿Es correcto?. Saludos Cordiales y perdón por la insistencia.
4 respuestas
¿Tiene el meghometro más de una tensión de aplicación?
Un amigo me comento que su meghometro posee una escala de 500 v, 1000 v Lo que me llevo a preguntarme que tensión se debe aplicar a la hora de medir... También me dijo que al medir aisllacon de fase y tierra, midió 0,100 megas ¿Eso es buena aislación?
2 respuestas
Que transformdor de 110 v a 220 v debo adquirir
Tengo un soldador inversor que funciona con corriente de entrada de 220 voltios, la energía que poseo en casa es de 110 voltios, he mirado en el comercio transformadores que elevan corriente de 110 v a 220 voltios y viceversa, Es posible adquirir un...
1 respuesta
Duda sobre corriente de circuito trifásico y la suma de voltaje de un cable de tierra monofásico
Vi la página y me gusto mucho y gracias a todos por ser parte de esta comunidad mi pregunta es en un circuito de 220 trifásico son 2 faces 110 c/u y una tierra cierto o no La otra pregunta si junto las 2 faces de 110 se suma el voltaje y así tener un...
2 respuestas
Se puede usar un toma corriente de 220 V para enchufar un aire de 110 V por supuesto con corriente 110
Se puede usar un toma corriente de aire acondicionado 220 V para enchufar un aire de 110 de 12000 BTU por supuesto la toma es de 110 V en concreto puedo utilizar un toma corriente que usaba con energía eléctrica de 220 V para enchufar un aire de 110...
5 respuestas
Tengo un tablero trifásico 220v
¿Tengo un tablero trifásico 220v cuando hago mediciones L2- L3 con tierra me da 220v y la L1 con tierra me da 0 v es normal?
2 respuestas
Lavarropa/Secadora de EEUU. Cómo conectar a 220V
Traje una Frigidaire Lava/Seca de EEUU. Vivo en Paraguay. El aparato dice 110/220 pero el 220 de aquí y EEUU SON DIFERENTES como conecto
2 respuestas
Que multímetro es recomendable para medir voltaje, tengo uno digital básico.
¿Qué multímetro es recomendable para medir voltaje? Tengo uno digital básico quisiera saber si con eso puedo medir el voltaje es decir si la línea es de 110v para medir el voltaje fase, neutro y tierra. ¿En qué lado pongo la flechita? ¿A lado...
2 respuestas
Obtener 220v
Qui estoy nuevamente,, buenas tardes,, tengo una pregunta que me ronda la cabeza hace mucho,,, soy de ecuador y como en la mayoría de latinoamérica se usa 110/120 v las lineas de suministro son 3 cables aéreos donde por 2 de ellos son fase cada uno...
1 respuesta
Problema de encendido de maquina de soldar inversora
Compre una maquina de soldar HoffmanArc modelo voltarc 200. La caja dice que es monofásica pero la enchufo con 120 y no enciende ¿Será qué debo conectarla a dos lineas 110 mas el neutro? ¿Cuál debe ser la conexión ideal para que encienda... O será...
1 respuesta
Sobre el tema del transfromador de la maquina de 110 a 220, ¿Conseguiste el transformador y funciono? Slds!
LA maquina de vinilo texil también la compre y e pasa lo mismo es de 110 y vivo en un país donde se usa 220. ¿Se qué necesitare un transformador pero lo que no se es de cuanto amperaje... Te funciono el tuyo al final?
1 respuesta
Es normal que en sistemas trifásicos el voltaje entre fases sea bajo?
Tengo un sistema trifásico de 208-230 v, cuando mido tensión en cada fase (L1, L2 y L3) con respecto al neutro (N) me da lo siguiente: L1-L2 199v L1-L3 197v L2-L3 199v Mi consulta es; ¿Son normales estas lecturas? Mi duda es por que se supone que es...
2 respuestas
Trafo: intensidades por fase
Quería consultarles un concepto que no tengo claro sobre las intensidades del transformador. Tengo un transformador de 400 KVAS 230/400, como el factor de potencia lo desconozco, uso el recomendado por el reglamento 0,85. Con estos datos estimo una...
1 respuesta
¿Seleccionar tipo y capacidad de un transformador para el consumo de motores?
Tengo una fuente de alimentación o suministro de 220 vca trifásico y tengo que alimentar 2 motores monofásicos a 110 vca consumo nominal 5 A según su catalogo. ¿Qué tipo de transformador y de que capacidad tendría que usar? Estaba contemplando uno...
2 respuestas
¿Cómo se calcula el diámetro de cable en distancia?
Necesito saber como calcular el diámetro de cable en distancias
4 respuestas
Factores que afectan a cables subterraneos
Debo alimentar desde un trasformador de 630 KVA la cometida interna para una carga de 520A, (reserva del 20%) trifasico a 380 voltios 50 Hz, a una distancia de 80 ml, la situacion es que se adquirio anteriormente una bobina del cable 4/0 la que debe...
1 respuesta
¿Resulta más costoso usar un transformador 220/110 para hacer funcionar equipos de cocina 110 v?
T Hola soy Chef y no entiendo de electricidad así que necesito orientación técnica para tomar decisiones. Tengo 4 equipos de cocina en Venezuela que quisiera traer al Uruguay para ejercer mi profesión, allá funcionan a 110 v y me informan en Uruguay...
1 respuesta
Instalacion vieja no se si tengo 3 fases
Miren he comprado un compresor trifasico de 380v y yo en mi cochera antiguamente un taller de motos de hace muchos años. Ami me llegan 3 cables pero creo q son de lo antiguo de 110v por q conecto dos y tengo 220v el tercero creo q tambien es fase. Me...
2 respuestas
¿Cómo puedo saber si mi instalación eléctrica es bifásica o monofásica?
¿Se puede saber mirando el cuadro de luces, donde están los diferenciales? El caso es que la corriente de casa es de 220v, ¡Pero el multímetro da 110v en los enchufes! Lo mido con una punta del tester en tierra y la otra en lo que se supone que es la...
2 respuestas
En un cable que viene 3 x 380/220 w ¿Qué tensión tiene el mismo?
Pregunta de examen que me tiene investigando sobre el tema hace rato. Si entre fase y fase hay 380 y entre fase y neutro 220, ¿Cuál debería decir que es la tensión del cable? Me resulta confusa la pregunta, cualquier ayuda es valida!
1 respuesta
Eligir calibre de cable para instalación de un generador
Que calibre de cable debo utilizar para instalar un equipo generador con las siguientes caracteristicas: 510 KVA, factor de potencia 0.80, la instalación sera trifásica 380, la longitud aproximada del cable 15 metros..
1 respuesta
¿Es necesario el nuestro en distribución de baja tensión?
¿Es necesario tener neutro en una instalación de 220V dentro de una urbanización?. Actualmente los 220 V salen de un trafo tipo B1 de hace unos 40-45 años que está dentro de la urbanización, tensión entre fases ya que con el neutro tengo 125V. Según...
2 respuestas
Entre neutro y face =230 esto esta bn
Tengo por entendido de que esta bn pero necesito una respuestas contundente
2 respuestas
Sabes como...
Tuve un examen y no supe responder esto. ¿Cómo se conectará un motor trifásico de 220 /380 v. A una línea trifásica de 380 v? Y ¿Cómo se conectará un motor trifásico de 220 /380 v. A una línea trifásica de 220 v? Espero...
1 respuesta
Como medir voltaje entre dos fases?
Al medir con mi tester el voltaje entre 2 fases, me da 220, pero como puedo conseguir el valor manual (es decir, ¿Cómo puedo saber sin un tester cual seria el valor al medir 2 fases de 120 v c/u) de cada fase sin el tester?
3 respuestas
¿Qué fórmula debo utilizar para calcular el consumo de un receptor monofásico alimentado con una red bifásica?
Tengo una red trifásica 220V y voy a conectar un receptor monofásico a 220V, con lo que cogeré dos de las tres fases para su alimentación, pero mi pregunta es debo utilizar para el cálculo de consumo la fórmula de la potencia trifásica o monofásica.
1 respuesta
Cambio de voltaje en mi taller. Cómo conectar ahora?
En mi taller teníamos electricidad trifásica a 220V, y ahora nos han hecho el cambio a 380V y aunque la mayoría de maquinaria que teníamos funcionando explica claramente cómo conectar para 380V y con cambiar las pletinas de sentido está solucionado,...
4 respuestas
Tengo entendido que una red monofàsica es una fase con neutro (110v) bifasica L1 con L2 (220v) pero trifasica de 208-230v
Que significa trifàsica de 208-230V Como identifico L1 L2 y L3 o RST con el multimetro
5 respuestas
¿Que significan estas tensiones que estoy midiendo?
Desde hace dos días estoy teniendo cortes del interruptor diferencial. Mi situación es la siguiente: Es una casa antigua que tenia 230V y 127V. Me llega trifasica mas neutro. Entre neutro y fase son 127V y entre fase y fase son 230V. En su día se dio...
2 respuestas
Artefactos electrodomésticos cuanto de ponencia tiene en voltios y cuánto voltaje tiene cada uno
Ayuda por favor necesito urgentemente se les agradece infinitamente
2 respuestas
¿Cuál es la diferencia entre una conexión trifásica 208v y 240v? ¿De qué conexión de transformador sale la fase griega?
Tengo una duda muy grande acerca de este tema y no he podido encontrar un documento o video que lo explique. Tengo entendido que hacer una mala conexión por confundir esto podría causar daños en equipos. Mi pregunta es: ¿Cuál es la diferencia entre...
2 respuestas
Triangulo de potencias
Soy estudiante del tercer semestre de Ing Eléctrica y me mandaron a investigar lo que son potencia activa, reactiva y aparente, y los textos que dispongo como el Boilestad, y análisis de circuitos de Irwin no me han servido de mucho. Espero contar...
1 respuesta
Comprovacion de los calculos realizados?
Si alguien me puede echar una mano y echarel un vistaso al ejercicio tengo dudas y no se si lo tengo vien. Muchas gracias. La instalación eléctrica de un pequeño taller consta de los siguientes receptores conectados a una línea trifásica de 400 V de...
1 respuesta
¿Qué relación tienen los amperes con los kva y los mm de los cables?
Estoy analizando arrendar un lugar que anteriormente era casa para oficina, tendrá conectado muchos computadores, pantallas, aire acondicionado en los tres pisos, microonda, refrigerador, etc. Por lo que según el eléctrico es necesario cambiar el...
2 respuestas
Tengo un motor de 1 hp, dice 230/380,¿Significa eso que puedo conectarlo tanto en una red de 230 v como en una de 380 v?
Quisiera hacer funcionar un motor de 1 ho mediante un contactor III, ya compre las botoneras y luces indicadoras verde, roja y amarilla. Las luces son para 230 v Mi idea es hacerlo funcionar primero en una linea de 230 v III, ¿Pero puede marchar en...
3 respuestas
Tengo conexión eléctrica trifásia a 220 voltios.¿Cómo conecto el motor?
¿Cómo lo conecto? ¿Necesito algún aparato, o solo un interruptor y listo? Gracias.
4 respuestas
¿Cómo se entiende este esquema de distribución?
En este esquema se ve que es una carga trifásica en la cual se chasis esta conectado al conductor tierra como corresponde, pero la línea general de tierra esta adherida al cable neutro de la línea. ¿Que representaría esa resistencia con el nombre de...
2 respuestas
Mi problema tengo con tres líneas 110v, al medir una por una tengo lecturas de 112 a 120v; pero al medir dos juntas solo da 205v
Mi problema tengo con tres líneas de 110v, al medir una por una tengo lecturas de 112 a 120v; pero al medir dos juntas solo da 205v. Y las otras están sobre 215v; porque se puede dar este desfase tan grande y esto puede provocar que se vaya una fase...
3 respuestas
Intensidad de corriente eléctrica de falla a tierra
En un sistema eléctrico de 13,2 kV, se tiene los siguientes valores de intensidades de corriente eléctrica de cortocircuito en el punto donde se va a instalar una subestación eléctrica Icc3Ø =1.200 A Icc1Ø =1.000 A Se instalará una malla como puesta...
2 respuestas
Como puedo calcular el calibre de un conductor
Espero estén bien, necesito instalar una unidad de paquete que tiene un consumo de 150 amp. A una distancia de 110 mts, utilice la fórmula siguiente ¨sección = 2 x longitud x potencia activa / 35(cable aluminio) x caída de tensión x voltaje¨, mi duda...
2 respuestas
¿Tensión de 70V entre lavavajillas y grifo cocina?
Se trata de una casa con suministro bifásico ( fase+fase) de aquellos centros de transformación antiguos, en la cocina cuando se toca la parte metálica de un grifo y el chasis interior del lavavajillas suelta una descarga (70V una peligrosa tensión...
4 respuestas
Consumo en kilovatios de una casa
El motivo de mi consulta es la siguiente en mi casa tengo un servicio electricidad de 120 voltios 1 Fase, 1 Neutro, si yo mido la carga casa donde seria así según lo pienso yo. 5 amperios hora multiplicado por 8 horas diarias multiplicadas por 30...
2 respuestas
Diámetro de cable subterráneo para una línea subterránea de 600 metros lineales.
Tengo que hacer un tendido de cable subterráneo de unos 600 mts desde el transformador, para dar servicio a un chalet de unos 200 m2 construidos, con piscina, un sondeo, cocina con horno y aire acondicionado. Supongo que lo mejor será corriente...
1 respuesta
¿Se puede agarrar una línea de 220 vac con el neutro de un tablero 440vac trifasicopara alimentar una maquina 230 vac monofásico
Como se le puede acer en este tipos de casos soy de tijuana y no es común el 230va monofásico
3 respuestas
Discos duros de Servidores se dañan, problema eléctrico?
Los discos se han estado dañando, Se cuenta con una UPS de 20 KVA, está no tiene transformador de aislamiento, se hizo estudio de calidad de energía y el valor de armónicos en voltaje no supera el 5%, pero el de corriente el THDi llega hasta un 75%,...
4 respuestas
Si una instalación de 110v cuanto me daría al medir la corriente. Fase y neutro, fase y tierra y neutro y tierra.
¿Después de realizar una instalación de 110v para saber si la instalación quedo bien o mal como mediría la corriente? Fase y neutro, fase y tierra, ¿Y neutro y tierra? ¿Correcto? Y cuanto me daría si la instalación es de 110v.
3 respuestas
Cuadro eléctrico
Mi problema es a la hora de calcular la sección de la linea general de alimentación, se que tengo que tener en cuenta la caída de tensión y la intensidad. ¿Hay alguna fórmula? Es un grupo de 20 viviendas sin ascensor con garaje y es de baja tensión....
1 respuesta
En una Casa que hay Monofásica 220v se puede 220 trifásica ? ( España )
Es solo a titulo informativo pues es curiosidad ! Resulta que en mi casa si tengo trifásica de 220v ! ¿Lo qué no se si en otra casa que tengo podría optar a tenerla de alguna forma? Mas que nada por trasladar allí la maquinaria que tengo que es...
2 respuestas
Calcular la potencia a contratar
Estoy pensando en comprar un calentador eléctrico instantáneo y el caso es que en endesa me están mareando, porque dicen que la potencia a contratar se sale de lo normal para un hogar. Estas son las características del modelo: Datos Técnicos DE 21200...
1 respuesta
Una freidora a 110 volts la puedo conectar a 220 volts
Tarda mucho tiempo en calentar y quiero que sea más rápido el calentamiento. ¿Se dañaría la resistencia?
3 respuestas
Puesta tierra neutro transformador. Diferencia entre tierra y terminales
Antes de nada agradecerte las respuestas anteriores sobre este tema. Te vuelvo a escribir porque me decidí a realizar la prueba y me han surgido nuevos supuestos. Te pregunte hace unos días por unos supuesto de poner a tierra un secundario de un...
2 respuestas
Se puede reconectar generador de 220/127 a 220/380
Es un bonito generador de la marca kolwash de 20 kva pero no lo puedo utilizar por que genera según la plaqueta de fabrica 220/127 y necesit0 220 entre fase y neutro y 380 entre fase y fase, ¿Es posible?
1 respuesta
Duda sobre intensidad de cortocircuito y tensión de conexión de circuitos eléctricos
La compañía suministradora me ha informado que en el punto que debo hacer mi conexión en MT hay una tensión de 13.8 kV. Para la elección del centro de transformación de mi industria me encuentro con tensiones de 13.2 kV y 20 kV. ¿Cuál me aconsejarías...
2 respuestas
Transformadores y potencia
Estaría agradecido si pudierais aclararme la siguiente duda. Tengo que montar un equipo cuyas características son ---- Tensión:220V 50Hz, Potencia: 500W, Consumo: 3.5A ---- y lo que me llega es trifásica sin neutro (380 o 400v... No recuerdo). El...
1 respuesta
Porque un motor trifásico con opción , estrella a (380v) y triángulo a (220v) , al hacer la conversión , su eje no gira ?
No entiendo porque se da ese problema y como lo puedo solucionar, la conversión la eh hecho mediante la lógica cableada, contactores y temporizadores.
2 respuestas
Colocar Tomacorriente en instalación trifásica
Tengo en casa instalación de corriente trifásica para cocina eléctrica, pero la cocina que tengo es a gas y necesito colocar un tomacorriente para el encendido eléctrico. Me gustaría aprovechar y colocar un tomacorriente de la instalación trifásica...
2 respuestas
No se como conectar el ordenador
Mi pregunta es que me traje un ordenador de españa que funciona 220 v a venezuela y acá hay 220 pero sumando los dos cables 110 y 110 y no se si puedo conectarlo por que creo que en españa es uno neutro y el otro 220 me gustaría que si alguien lo...
2 respuestas
Tengo un motor 220 v trifasico conectado a un selector estrella triangulo ¿Como paso la coneccion a 380v utilizando el mismo sel
Motor de 10 hp, 220v trifásico, 2400rpm conectado a un conmutador estrella triangulo
3 respuestas
Instalación antigua con dos fases activas sin neutro.
Quería consultar con vosotros un tema recurrente en la electricidad; ¿Porque algunas instalaciones(como la mía) carecen de neutro y las dos fases activas llevan ¿120 apx?. Hay quien dice que eso depende de la compañía que en tiempos, no les interesa...
4 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Ingeniería Eléctrica
Ciencias e Ingeniería