Que motor es más eficiente y consume menos electricidad, teniendo la misma potencia de 380v o 220v
Tengo contratado trifásica en casa, una potencia de 3,2 kw. No tengo nada trifásico, pero ha llegado el momento de comprar una bomba de 3 cv para hidromasaje, mi pregunta es: Es mejor comprarla de 380v o 220v, ¿Cuál sería más eficiente y me gastaría...
2 respuestas
¿Qué conexión es mejor en un motor trifásico la conexión delta o estrella y que beneficios tiene cada una?
Tengo una exposición sobre esto y quisiera saber amigos
2 respuestas
Motor electrico 220 v trifasico 50/60 hz 45kw 60hp 46.9 amp
Debo instalar para un aserradero dos motores . Uno dice en la placa V 380/660 KW 55 HP 75, A 100/57.6 Y El otro dice V 380/660,KW45, HP60, A 81.4/46.9 - Quisiera saber que componentes debo utilizar,; diyuntores, contactores, conductores etc . La...
1 respuesta
Conectar un capacitor a un motor
He visto como compañeros conectan un motor trifásico (tres lineas) en un circuito monofásico (dos lineas), conectan un capacitor y sacan la tercera. Quisiera saber como se calcula el capacitor para hacer esto y que tan conveniente es hacerlo.
2 respuestas
Antiguo compresor industrial de 380, hacerlo funcionar a 220.
Tengo un antiguo compresor que funciona a 380 trifasico. Lo que me gustaría es poder hacerlo funcionar a 220 monofasica. Se que la mayoría de la gente recomienda no hacer esta ñapa, pero se que si no la hago va a terminar en la chatarra. Se que va a...
1 respuesta
Colocar Tomacorriente en instalación trifásica
Tengo en casa instalación de corriente trifásica para cocina eléctrica, pero la cocina que tengo es a gas y necesito colocar un tomacorriente para el encendido eléctrico. Me gustaría aprovechar y colocar un tomacorriente de la instalación trifásica...
2 respuestas
Motores trifásicos tipo de arranque
Tengo entendido q si un motor dice 220/380 es un arranque directo en estrella xq si lo meto a triangulo se quemaria las bobinas ? ¿Si dice 380/660 menor a 7.5 hp seria un arranque directo a triangulo y si es mayor a 7.5 hp seria un estrella triangulo...
1 respuesta
Que cable debo utilizar para instalar una moto bomba centrifuga monofásica a 380 metros de distancia de mi medidor?
Necesito extraer agua de un depósito (yacimiento de agua) pero me queda a 380 metros de distancia del medidor. Pienso usar una moto bomba centrífuga monofásica de 127 a 220v. 60 hz y 2.0 de potencia. ¿Podre echarla andar sin ningún inconveniente y...
2 respuestas
¿Cómo se calcula el diámetro de cable en distancia?
Necesito saber como calcular el diámetro de cable en distancias
4 respuestas
Servirá un cable 1/0 para alimentar una bomba a 1.1 km en un cerro . Bomba 4 kW 5.5 hp trifásica
Cableado subterráneo y aéreo caída de tensión por la distancia serviría un regulador de voltaje
1 respuesta
Como se llama o se denomina un elevador de corriente para pasar de 220 V. Ha 380 V.
¿Cómo hago para conseguir un elevador de corriente de 220 V. Ha 380 V. Como se denomina o que hago? ¿Qué se hace para colocar 380 V. Cuando solo tengo 220 V.?
3 respuestas
Como puedo conectar un motor de 0.75 kw y 1.0 hp a 220volts
Tengo un motor trifásico de 0.75 kw y 1.0 hp como lo puedo conectar a 220 volts. Que necesito para poder conectarlo
2 respuestas
Máquina de carpintería, cambiar de 380 a 220v
Tengo una máquina de corte de carpintería que puede trabajar tanto a 380 como a 220v. Actualmente está para 380 y me gustaría cambiarla para usarla con 220v
3 respuestas
Elección de transformador trifásico para instalación trifásica de 220 V
Tengo una instalación trifásica antigua a 220 V entre fases. Necesito instalar un compresor trifásico a 400 V que consume 8,5 KW. Me han dicho que tengo que instalar un transformador de 220 V a 400 V, pero no sé cuál comprar. Me han dicho que tendría...
4 respuestas
Calcula de grupo electrógeno conociendo la carga
Necesito dimensionar un grupo eléctrogeno para hacer funcionar une equipo compresor trifásico de 15Kw de potencia, factor de epotencia 0,8, frecuencia 50Hz, voltaje 380 Volts, partida estrella delta (triangulo). ¿Como se nrealiza este cálculo porque...
1 respuesta
Tengo un motor compresor para una planta frío 220 trifásico, pero en mí casa tengo 220, ¿Tengo qué solicitar cambio a trifásico?
El motor es de 220v 3 PH, este motor compresor es sellado, por lo que no puedo modificarlo, mi domicilio es 220V, puedo solicitar que la empresa eléctrica me cambie a trifásico, pero no se como puedo conectarlo si dice 220v. Un abrazo.
1 respuesta
Como conectar un motor de 200hp a 440v, si la placa solo dice para 220v.
Se compro un compresor de 200hp con conexión a 220v, pero para bajar el consumo lo quería cambiar a 440v el problema que veo es que la placa del motor solo me indica el voltaje de 220v, es de 6 puntas.
2 respuestas
¿Trafo Triángulo/Estrella para conectar equipo trifásico con neutro en red sin neutro?
Tengo un equipo de unos 40kW que funciona con corriente trifásica, y necesita conexión de neutro, y hay que instalarlo en un lugar donde la red trifásica de potencia no tiene conductor de neutro. Entiendo que la parte de más potencia (electrónica de...
1 respuesta
Caída de tensión para alimentación domiciliaria longitud 1000 metros
Tengo el punto de conexión más cercano a mi casa de campo a 1000 mts aproximadamente. Tengo claro el tema de la caída de tensión pero me an dicho que aterrizando el neutro cada 100 mts no tendría problemas con la caída de tensión de lo contrario me...
4 respuestas
¿Conexión Estrella -Delta? ¿Cuando hacerlo?
¿Existe algún método basado en los Hp y/o Kw de los motores eléctricos para saber cuando realizar una conexión Estrella-Delta?. Ahora bien, Si tengo un suministro eléctrico de 380/220V.. ¿Es posible conectar en ESTRELLA-DELTA un motor que en su placa...
1 respuesta
¿Por qué se recalienta lentamente un guardamotor hasta disparar?
Dispongo de una bomba trifásica de 4 KW, trabajando en 480V, conexión delta, con una intensidad máxima de 8,80 amp, la misma está gobernada por un variador de frecuencia haciendo la función de arrancador suave, pues la señal de activación la da un...
1 respuesta
¿Máquina de hilo trifásica... Como conectar en monofásico?
¿Necesito conectar una soldadura de hilo trifásica con monofásica... Se podría hacer en triángulo y con condensadores?
2 respuestas
Tengo un motor trifásico de 28 amperios por fase, ¿Qué potencia tengo que contratar?
La comunidad tiene un ascensor con un motor trifásico de 28 amperios por fase, ahora tenemos contratada la tarifa 2.1a con 12.5kw, es posible bajar la potencia, solo somos 4 vecinos y pagamos una barbaridad de luz solo por el concepto de potencia. El...
4 respuestas
Conectar equipo frigorifico 2hp Trifasico a linea Monofasica.
Necesito conectar un equipo frigorífico de 2hp trifásico a una línea monofásica 220v, los únicos datos que tengo del motor son estos: Equipo Zanotti tipo mochila, 2 HP 380-400v Compresor Maneurop. Entiendo que puedo hacerlo con un variador de...
2 respuestas
¿Cuánta potencia de más tengo que colocarle de más a una planta eléctrica para tomar en cuenta los picos de arranque?
Estoy calculando la potencia de una planta eléctrica pero no se cuanto más de potencia eléctrica tengo que colocarle para tomar en cuenta los picos de arranque.
2 respuestas
¿En un motor trifásico conectado en línea monofásica cual seria el consumo correcto en cada fase en un motor de 3kw?
¿En un motor trifásico conectado en línea monofásica con condensador de 80mf cual seria el consumo correcto en cada fase en un motor de 3kw? ¿Consumos iguales al igual que en trifásica o variación de consumo según fase?
1 respuesta
Salta general por arrancada de compresor.
Un compresor de 7,5 Cv hace saltar una línea de 5x6 mm2 con un magneto de 25A. Justamente en el arranque ya pasa y a veces salta el contador inteligente y se tiene que rearmar desde allí. Resulta que hay contratados 4kw en trifásico. ¿Se debería de...
2 respuestas
Tengo motor con placa 380/660 triangulo/estrella, 10hp,. ¿En bs.as. Solo puedo hacerlo andar en triangulo?
La tensión entre línea y línea es 380v y entre línea y neutro de 220v. Mi duda es que este tipode motor solo puedo hacerlo funcionar en régimen cone tado en triangulo ya que es la conexión que le brinda a las bobinas 380v,. De la otra forma en...
2 respuestas
Instalación trifásica para heladería
Quiero montar una heladería, todas las máquinas que necesito, funcionan con corriente monofásica ( a. Acondicionado, frigorífico, campana extractora, crepera, iluminación del local, congelador, cafetera, granizadora), excepto una que funciona con...
2 respuestas
Si la placa de un motor dise 220/380
Si la placa de un motor dice 220 /380 eso me permite arranca el motor en forma directa en estrella o si quiero en triangulo ???? Y si me dise 380/660 quiere decir q tengo q acer la coneccion estrella traingulo ?????
2 respuestas
Balanceo de cargas de maquinas monofásicas y transformador trifásico
Quisiera saber como debo hacer el balanceo de cargas para conectar 7 maquinas monofásicas de 1.3kw y una de 5.5kw si tengo un transformador trifásico de 30kva. En 6 meses en vez de 7 maquinas de 1.3 serán 13 maquinas de 1.3 más la se 5.5kw.
1 respuesta
Esquema eléctrico de variador conectado a varias bombas de presión
Tengo dos bombas trifásicas de presión para un bloque de piso y una de ellas esta conectada a un variador. Ahora los vecinos quieren conectar el variador a las dos bombas y que se conecten alternativamente para que no funcione siempre la misma. Ruego...
1 respuesta
Terminales de conexión en motores
Si tengo un motor trifásico con sus terminales de conexión sin identificar, como hago para identificarlos (l1, l2, l3, l4, l5, l6, l7, l8, l9) y hacer una conexión estrella o delta. Que requisitos debe tener un motor para poder hacerle un arranque...
1 respuesta
Calentador trifásico; es posible conectarlo en instalación monofásica de alguna forma?
¿Mi pregunta es si se puede conectar un calentador trifásico en una instalación monofásica? He leído sobre cambios en la configuración de la conexión trifásica... Pasos de conexión en estrella a conexión en triángulo (paralelo o delta) y usos de...
3 respuestas
Térmica para bomba centrífuga y para microondas
Quería consultarles a ustedes que tienen mucha experiencia tres cuestiones: 1)Qué térmica debo instalar para proteger una bomba Centrifuga Pedrollo Cpm 158 1 Hp Monofásica que tiene un Consumo de Energía: 6A, Alimentación: 220V 50Hz (monofásica),...
3 respuestas
Caída de tensión en una derivación individual de 200 metros de longitud
Mi consulta es que diámetro de cable sintenax necesitaría para una derivación individual de 200 metros de longitud para una potencia de consumo de 6 kw aprox, la extensión del mismo seria aérea.
2 respuestas
Tengo un motor trifásico 220/380 Volt. Puedo conectarlo a 380 Volt. ¿En triangulo? Quisiera aprovechas DOS velocidades del motor
El motor es de 4 HP y la tensión es 380 Voltios 50hz Es posible y no correr el riesgo de quemarlo.
1 respuesta
Corriente en el neutro de un transformador
Porque en el cable que aterriza el neutro de un transformador de potencia tengo 70 amperes, es de 4.16 a 480 vca, delta- estrella con una carga de 1800 amp
2 respuestas
Tengo conexión eléctrica trifásia a 220 voltios.¿Cómo conecto el motor?
¿Cómo lo conecto? ¿Necesito algún aparato, o solo un interruptor y listo? Gracias.
4 respuestas
Como puedo sacar la capacidad exacta de componentes eléctricos(contactor,relé térmico, interruptor, disyuntor)en ampere
Ya sea cualquier tipo de carga que vas a hacer funcionar(motores eléctricos, circuito eléctrico de iluminación, etc)de que forma puedo puedo obtener la capacidad adecuada de estos componentes ya mencionados que servirán para controlar y salvaguardad...
2 respuestas
Corriente alterna monofásica en las viviendas, ¿Por qué?
En cualquier libro de electrotecnia se habla de las bondades de la corriente alterna trifásica sobre la monofásica. Entonces, ¿Por qué se utiliza monofásica en las viviendas? ¿En qué etapa se pasa de trifásica a monofásica y dónde?
4 respuestas
¿Soldadora miller funciona bien en argentina?
Antes que nada un saludo para todos, mi consulta es por una soldadora miller (usa) de 650 amp. Al 65% trabaja con 30 volts, la maquina es bastante vieja, el tema es que no se si funcionara bien acá en arg con los 380 volt 50 ciclos me dijeron que...
1 respuesta
Variador para motor trifasico 3 kw de sierra de cinta
De nuevo tengo una sierra de cinta trifasica de 3kw y he pensado poner un variador, pero hablando con teléfono con un comercial me ha dicho que no se puede porque el motor tiene freno electrico y el motor tiene un voltaje raro, exactamente me dijo...
2 respuestas
Calcular el voltaje de línea a línea
Necesito calcular el voltaje de línea a línea de mi motor que esta en conexión trifásica y esta alimentado con 440 volts par así poder calcular el tipo de cable que debo de utilizar para mi motor de 50 hp
2 respuestas
Si tuviese que conectar un motor trifásico
¿Q la placa me diga 380/660 yo lo conectaría en una conexión estrella triangulo pero en q ocasión no seria lo ideal hacer esa conexión y arrancarlo directamente en triangulo? ¿Si hago la conexión estrella triangulo y capas q conectarlo a triangulo...
3 respuestas
Delta estrella
Nada más me gustaría preguntar que es un sistema estrella y delta en los transformadores cuales son sus ventajas y desventajas y si tienen desventajas Porque se utilizan y también si hay alguna diferencia con respecto a los motores trifásicos.
2 respuestas
Potencia mínima de un generador trifásicos
Podrían desasnarme: Quisiera saber que potencia mínima debería tener 1 generador para poder alimentar 1 motor de 40 hp + 1 de 50 hp + 2 de 75 hp. La línea es de 380 v.
1 respuesta
Factores que afectan a cables subterraneos
Debo alimentar desde un trasformador de 630 KVA la cometida interna para una carga de 520A, (reserva del 20%) trifasico a 380 voltios 50 Hz, a una distancia de 80 ml, la situacion es que se adquirio anteriormente una bobina del cable 4/0 la que debe...
1 respuesta
¿Tengo un horno trifásico de 20kw en 400v con 35A que transformador me recomendáis que les ponga?
Tengo un horno trifásico de 20 kw 400v con 35 A que tienen las resistencias conectadas en trangulo creo,( me dijeron que no usan neutro)a partir de este tengo otro de 14 kw que si usan neutro. Yo quiero poner un transformador trifásico de 220v a...
4 respuestas
Buen día a todos, es seguro colocar un motor de 10 HP a un generador trifásico de 12 Kw
Dado que no es mi área, quisiera saber si es segura tanto para la bomba como para el generador colocarle un motor de 10 HP, he leído un poco y se que hay arranques directos, arranques en triángulo, arrancadores suaves, con variadores de frecuencia,...
1 respuesta
¿Cómo puedo alimentar un transformador con entrada trifásica de 380 V con una línea de 220 V?
Tengo un transformador de 15 CV, tiene entrada trifásica y salida 380 V, ¿Cómo podría alimentarlo con una línea de 220 V?
3 respuestas
Tengo un motor de 60 hp, ¿Cómo calculo elgurdamotor?
Quisiera saber como calcular la capacidad del guarda motor para un motor de 60hp, el mismo estará conectado en estrella triangulo.
2 respuestas
Variador de frecuencia delta c2000
Tengo un variador de la marca delta c2000 de 440 Volrios trifásico que alimenta a un moto reductor de 10hp .. Pasa que se ha desfasado la corriente ya la L1=7A, L2=15A, L3=15A... Esto ocasiona a que se me dispare el relé térmico que alimenta al...
1 respuesta
Conectar motor trifásico de 9 puntas a conexión monofásica con condensador.
Tengo un motor trifásico de 9 puntas de conexión, con voltajes de trabajo 200 - 230 en baja tensión y de 460 en alta tensión, mi duda es si es posible con un condensador de trabajo conectar este motor a una red monofásica de 127 volts o si...
1 respuesta
Placa de motores que solo dicen una tensión
Me encontre un motor trifasico q solo dise una tencion 380 la verdad q me confundio un poco xq estan los motores q dicen 220/380 q ese motor solo lo puedo conectar en estrella y el 380/660 q ese si lo puedo conectar en triangulo y tambien me permite...
3 respuestas
¿Cuál es la diferencia entre una conexión trifásica 208v y 240v? ¿De qué conexión de transformador sale la fase griega?
Tengo una duda muy grande acerca de este tema y no he podido encontrar un documento o video que lo explique. Tengo entendido que hacer una mala conexión por confundir esto podría causar daños en equipos. Mi pregunta es: ¿Cuál es la diferencia entre...
2 respuestas
Como calcular un banco de condensadores para un motor de 50 hp
Me podrían ayudar a calcular un banco de condensadores para un motor de 50hp q trabaja con la tensión de 380v estaría muy agradeció por la ayuda ya q es un trabajo q se me encomendó, y q tipo de arranque me recomendarían para este motor ya q la...
1 respuesta
Bomba agua
Tengo un pozo domiciliario pequeño y necesito subir agua a un aljibe a 7 mt de altura, estaba instalada una bomba centrifuga de 0,5 HP marca Pedrollo, pero por accidente se mojo y ya no funciona. Hoy fui a cotizar y me dijeron que la que yo tenía no...
1 respuesta
Acabo de instalar y arranca compresor y ahora no
El problema que tengo es que acabo de instalar un multisplit 3x1 inverter, mitsubishi. Resulta que al terminar de instalarlo después de haber probado la estanqueidad con argón a 33.5 bares, durante más de 60horas y después hice el vacío durante más...
1 respuesta
Tengo un motor trifásico de 3hp, ¿Cómo dimensión que guardamotor poner?
¿Qué guardamotor utilizar en el caso de un motor trifásico de 3 hp?
1 respuesta
Como calcular potencia de bomba de agua
Trabajo en una constructora que esta en el borde de un acantilado y queremos instalar una bomba en un pozo de 8 mts de profundidad, la altura hacia donde se quiere mover el agua bordea los 60 mts de altura; pero si se hace el recorrido completo...
2 respuestas
Eligir calibre de cable para instalación de un generador
Que calibre de cable debo utilizar para instalar un equipo generador con las siguientes caracteristicas: 510 KVA, factor de potencia 0.80, la instalación sera trifásica 380, la longitud aproximada del cable 15 metros..
1 respuesta
¿Alguien tiene algún libro sobre motores trifásicos?
Estoy investigando sobre motores trifásicos se que hay motores que se conectan en estrella doble estrella triángulo y doble triángulo pero me gustaría saber cómo elegir la conexión que se le. ¿Puede hacer a cada motor trifásico por ejemplo tengo un...
3 respuestas
Cuantos Amperes consume un transformador de 500 KVA a 13200 volts, que calibré de cable debo usar
Deseó saber el calibre de cable a usar en un transformador de 15000 KVA y que amperaje consume
1 respuesta
¿Cual es el calculo que se debe efectuar en la instalación de un capacitador de un motor trifásico?
Quisiera preguntarle, cual es el calculo (fórmula), que se debe efectuar en la instalación de un capacitor para un motor trifásico 220/380 para modificar el angulo ya que mi necesidad es instalarlo en una linea monofásica, o bien aproximadamente de...
1 respuesta
Conecion de 220v trifasica a 380v trifasica
Soy montador de elevadores, estoy haciendo un montacargas en un pueblo de la sierra, y me he en contrato con un problema, la red eléctrica es de 220v trifásica, y el motor eléctrico que mueve la bomba es de 380v trifásica ¿Cómo puedo hacer esta conexión?
1 respuesta
ALGUIEN ME ASESORE en la Instalación eléctrica de un Calentador elÉctrico ecosmart a 240 Volts
Soy de México, traje de USA un calentador eléctrico ECOSMART 27 a 240. No entiendo, El equipo requiere 3 FASES; 6 cables de alimentación (3 +, 3 -) y 3 tierras HELP No se como sacar 3 positivos DE UNA INSTALACIÓN A 240 VOLTS A 2 FASES
2 respuestas
Capacitor de arranque y trabajo para usar motor de 2,9kw con 220v
Tengo un motor en trifásico de 2,9kw que quiero usar en una línea monofásica. Se poner el motor en triangulo, pero no se calcular el capacitor para arrancarlo, y como es un motor grande soy consciente que le hará falta otro para que funcione mientras...
1 respuesta
Arranque directo 220/380 V en compresor de aire
Acabo de comprarme un arrancador directo de la marca WEG DLW 7D33B R07 como el de la imagen, pero tengo una duda el contactor del arrancador funciona a 380 V y el presostato de marca LEFOO del compresor a 240 V, el motor del compresor es de marca WEG...
1 respuesta
Que cable uso para mi cafetería
Ok tengo una cafetería con todo tipo de máquinas refrigeradoras, cafeteras, licuadoras, microondas, ventilación etcétera ya cambie el cableado y toma corrientes de todo el lugar puse fusibles nuevos y distribución para cada uno pero no se que cable o...
2 respuestas
Motor trifásico, Compresor aire comprimido
Tengo un compresor trifásico 400V de 10 hp de potencia con arrancador estrella-triangulo, que al arrancar en vacío consume 32 A, al arrancar con carga 32,9 hemos instalado un pia de 20A curva DE, pero ahora me dispara el I.C.P que es de 4 x 20A. Ya...
1 respuesta
¿Cómo se calcula contactores y relé térmico?
Quería saber por favor de cuantos amperes tienen que ser los contactores y el relé térmico para hacer un arranque estrella triangulo en un motor de 12.5 hp, 380/660 volts y 32/ 19 amp desde ya
2 respuestas
Si tengo un motor a 380 en ∆ y 660 en estrella, que voltaje seria si lo pongo en ∆∆, ¿Doble estrella?
Tengo un motor con arranque estrella delta porque es de 12 hp, debo conectarlo a 220 pero con la misma función de eatrella delta, si hago doble estrella doble delta sacando seis puntas,¿Lograría mi cometido? ( ¿Qué es que trabaje a 220) o afectaría...
3 respuestas
Variadores de frecuencia
Me gustaría conocer cuales son las ventajas y desventajas de utilizar un arrancador estrella delta, un arrancador con autotransformador, un soft starter, y un variador de frecuencia. Cuando es aconsejable utilizar uno u otro.
1 respuesta
Generador eléctrico- ¿Puedo conectar 2 salidas de 2000 W para obtener 4000 W?
Tengo un generador monofásico/trifasico de 6000 W, la potencia monofásica esta repartida en 3 salidas de 2000. No puedo utilizarlo para una bomba de agua de 1250 W, salta el fusible. Mi pregunta es: ¿Puedo conectar en paralelo 2 de las salidas para...
1 respuesta
Uso de un motor de 125 HP de 50 Hz en 60 Hz
Uso de un motor de 125 HP a 460 Voltios 50 Hz en 460 Voltios 60 Hz
1 respuesta
Que cable debo usar para un motor de 40 hp que tiene arranque estrella triangulo?
Como se determina el cable a utilizar en estos arranques estrella triangulo
1 respuesta
Tengo es 220 y 440 trifásico, 60 hrz necesito instalar motor de 380 trif, 50 hrz que hago.
Necesito instalar motor trifásico 380v, 50hrz, pero el servicio eléctrico con que cuento es 220 a 440 trifásico, 60 hrz de ciclage.
1 respuesta
Calculo de la Corriente Nominal
El calculo de la corriente es I=P/V, donde I=corriente, P=Potencia y V=voltaje, es correcta esta formula? La corriente Nominal se calcula con esta misma fórmula.
2 respuestas
Conexión trifásica a 220 V
En la instalación de un calentador instantáneo de agua, me dicen las instrucciones que lo debo instalar a 220 V pero con 3 fases. Yo tengo otra instalación en mi cuadro de red que va a tres fases pero a 380 V. El calentador en cuestión tiene 3...
1 respuesta
Debo conectar Motor trifásico 60 HP 380/660 v
Me olvide preguntar si puedo conectar el motor a 220v si en la placa dice 380/660v---o debo colocar un transformador 220 a380 v ¿En caso de necesitar transformador de cuantos amperes seria? Son dos motores uno 60 hp otro 55hp --
2 respuestas
Sistemas de potencia
Estoy estudiando la materia sistemas de potencia y quisiera saber que tipo de conexión tienen las lineas de transmisión de alta tensión.. ¿Es decir en triangulo o en estrella?
1 respuesta
Como saber la potencia reactiva de un capacitor
Mi pregunta es como calcular la potencia reactiva de un capacitor. Esto es necesario para hacer una compensación de potencia reactiva de una linea de transición (a escala enmi caso) donde buscamos eliminar la caída de voltaje en la linea a causa de...
2 respuestas
Transformadores en paralelo cuyas tensiones secundarias son levemente diferentes
Se tiene dos transformadores eléctricos de 100 kVA, 13.2 kV y Z=5%, la tensión nominal secundaria de un transformador es 400 V y la del otro 380 V, los dos son del mismo grupo de conexión Se desea energizar una carga resistiva trifásica de 180 kW...
2 respuestas
Conectar motor trifásico a monofásico
Necesito conectar un motor trifásico a monofásico y después de investigar me queda la duda de si debo cambiar la distribución de estrella a triangulo Aclaro: Se que el motor estaba conectado a trifásico, pero no se si a 380 o 220 la configuración es...
1 respuesta
Cambiar Maquina Industrial Trifásica a Monofásica.
Tengo una maquina cortadora de fiambre que funcionaba con Trifásica, bueno realmente lleva 3 cables de entrada, sin contar el tomatierra. Me gustaría conectarlo a red domestica monofásica, el problema es que no es unicamente un motor, lleva un...
2 respuestas
Que potencia tengo que contratar
Tengo una pequeña oficina con una instalación trifásica. El consumo por fase es de 5amp 5amp y 11amp. No puedo equilibrar mas las cargas pues los 11amp corresponden a un aire acondicionado portátil. ¿Qué potencia tendría que contratar para estos...
1 respuesta
Se tiene un transformador trifásico de 10000/30000V,
Calcular la tensión en los bornes del secundario a plena carga ...
1 respuesta
Arranque estrella triángulo motor trifásico 200KW
Como se conecta un motor trifásico de 270cv - 990 RPM - estrella660 - triangulo380 vol. Para hacer un arranque estrella triángulo. La línea de alimentación es de 380vol - 50hz. Y que debo tener en cuenta para este tipo de arranque tipo de fusibles...
2 respuestas
¿Cómo puedo conectar un motor de 12 puntas 220/380 en estrella triángulo con voltaje 440?
Tengo un motor trifásico de 25 Hp, 12 puntas, en la placa refleja su conexión en doble delta para 220 y doble estrella 380, pero necesito conectarlo en un control estrella triángulo con voltaje 440 voltios. ¿Cómo logro hacerlo?
1 respuesta
Qué número de alambre debo utilizar para llevar electricidad a mi casa a una distancia de 80 m con un voltaje de 220
Mi hogar funcionaran los equipos refrigeradora licuadora TV radio un taladro una bomba de agua de dos caballos eventualmente no siempre
3 respuestas
Amperios
¿De cuantos amperios tiene que ser el ICP si hay contratados 9860 watios''
1 respuesta
Opciones en casa con solo dos cables trenzado?
Tengo una casa de campo a la que llega el trenzado de la distribuidora pero solo hay dos cables que entran a la caja de fusibles sin mas, ¿Esto seria una instalacion bifasica? Osea fase mas fase= 220voltios? ¿Qué opciones tengo de potencia? ¿Si...
2 respuestas
Potencia contratar Bomba sumergible5,5cv
He puesto una bomba sumergible de 5,5 CV trifásica, tengo contratado 4400kwh, el ICP me salta tras media hora de uso, debo contratar más potencia por el pico de arranquegraciad
2 respuestas
Como cableo una bomba de 5hp
Que tal solo deseo saber quetipo de cable debo de usar o calibre para prender y apagar una bomba de agua sumergible de 5 hp bifásica (220) volts yaquela bomba latengo aúna distancia de 350 mts y laboy arrancar y prender con un electronibel de...
2 respuestas
Como hacer una fuente trifásica de 0 a 12 vdc
Tengo un transformador trifásico de 240 a 28 vac 200amp y necesito hacerla funcionar de 0 a 12 vdc como lo hago
3 respuestas
Tengo un soldador de puntos Resistal de 5KW a 220VAC trifásico, como lo puedo conectar a 380 Vac, o 220 Vac bifásico.
Tengo un soldador de puntos hasta 5KW trifásico a 220Vac (Marca Resistal), como lo puedo conectar a 380 Vac trifásica sin transformador, ¿Conectar una fase de 380 V + Una fase al neutro + Otra fase a tierra, cuyas salidas darían 220 Vac trifásica...
1 respuesta
Ensayos de circuitos con contactores
Necesito hacer algunos ensayos de circuitos con contactores y me preguntaba si pudiera guiarme un poco: Empezaría por los básicos, necesitaría que me pudieran confirmar los elementos de los que debo disponer. 1º contactor (ni hablar) 2º botoneras de...
1 respuesta
Diámetro del cable del pilar a la caja
Vivo en argentina y estoy en una casa con monofásica de 220v. Me compré un anafe que me cagó la vida ya que usa en máxima potencia 32 amperes (7500w) y tengo hacer una conexión nueva. Actualmente yo tengo 3 fases (iluminación, aire y tomas). El...
3 respuestas
De cuanto es el capacitor
Mi pregunta es de cuanto es el capacitor que debo colocar fijo ya que tengo un factor de potencia de .86 la capacidad de la subestación es de 175 kvr esta conectado en estrella delta abierto ya que solo son dos transformadores a 220 trifásico y el...
1 respuesta
Trafo sin neutro
En el taller se cuenta con un trafo de 500KVA, no tiene el neutro correspondiente, la trifásica va directamente a los breakers y de allí a las llaves de partida en 380v (funciona) Es un sistema antiguo, el que deseo mejorar, en concreto planeo...
1 respuesta
Quiero sustituir un motor trifásico por uno monofa
Voy a comprar una maquina de carpintería( cepilladora regruesadora)que tiene motor trifásico y no tengo luz trifásica en casa, mi intención es poner un motor monofásico de 3 o 4 caballos, ¿Me gustaría saber si es posible hacer esto y los...
4 respuestas
Cable para bomba trifásica de 1.5hp
Quiero conectar una bomba sumergible a un tablero eléctrico que tiene una distancia de 55metros que número cable tendría que poner hay una fórmula y si fuese mucho pedir alguna teoría que me explique cómo hacer este cálculo y la selección de sus...
1 respuesta
Qué capacitor colocar a un motor trifásico de 7 1/2hp?
Compre una bomba de 7 1/2hp y quería saber que capacitor necesito colocarle para que no tenga perdida de cos fi, por que no puedo conseguir el tablero que viene de fabrica entonces le instale uno con contactor y relevo, pero necesito saber que...
1 respuesta
Como conecto motor trifásico 380 v 50 hz
Expertos ayúdenme, tengo una red de alimentación trifásica AC de 380 v, 60hz y tengo un motor trifásico cuya placa es 50hp, 380v, 50hz puedo conectar ala red y que problemas me originaria y en todo caso que hago para compensar la diferencia de...
2 respuestas
Un calentador trifásico disipa 15Kw cuando se conecta a una línea trifásica de 208v
Me pueden ayudar en saber cual seria la corriente de línea si esta conectado en Y y cuando este conectado en delta
3 respuestas
Porque mi motor monofásico de 220 VOLTS,hay mayor corriente en una linea
Tengo problemas con una bomba maraca prisma, ya que se esta disparando el relevador de sobrecarga, la corriente nominal de trabajo del motor es de 12 amperes, medie las corrientes de linea, y en una linea me marcaba 12 amperes, mientras que en la...
1 respuesta
Compresor de aire acondicionado clavado
Hace unos días estuvimos como 35 horas con la luz de casa a mitad de potencia por una avería. Cuando volvió la máquina del aire acondicionado dejó de funcionar. A venido un técnico del seguro y dice que es el compresor y que no es debido a los...
2 respuestas
Cambio de bifásico a trifásico
Tengo una maquina de imprenta que fue diseñada para trabajar en un sistema bifásico 380 y bifásico 220 quiero saber todos los inconvenientes pros y contra de hacerla trabajar tomando solo dos lineas de un sistema trifásico 380 voltios no deseo...
1 respuesta
¿Seleccionar tipo y capacidad de un transformador para el consumo de motores?
Tengo una fuente de alimentación o suministro de 220 vca trifásico y tengo que alimentar 2 motores monofásicos a 110 vca consumo nominal 5 A según su catalogo. ¿Qué tipo de transformador y de que capacidad tendría que usar? Estaba contemplando uno...
2 respuestas
¿Cómo puedo conectar esta bomba trifásica a una Red monofásica?
Descripción de la placa : 230/400 50 152/std Q (l/min) 150-325 H(m) 15-5 Triangulo 230v/estrella 400v . 3 50hz 1. 4.3/2.5A P1-1,5 kw
2 respuestas
Tengo una pregunta sobre configuración estrella delta
Quisiera saber porque los voltajes en configuración estrella son más alto que en configuración delta y cual es la ventaja emtre las dos...
1 respuesta
Motores eléctricos consumo en bacio y con carga
Tengo una duda los motores eléctricos en su placa dice por ejemplo q en triangulo me consume 28 amper y en estrella 16 amper ese consumo seria el motor en bacio sin carga
2 respuestas
Motor 380 a 220, ¿Delta o estrella? ¿Por qué en delta va mas despacio?
He puesto, un motor de 380 a 220 en delta con su condensador pero gira despacio y ademas no es necesario el condensador pues arranca igualmente, pero observo qeu se calienta. Luego lo puse en estrella y gira mas rapido y aquí si era necesario el...
1 respuesta
Según placa de motores y tensión de red como arrancar motores teniendo esos datos
Tengo una tensión de 220 vol entre face y neutro y 380 entre face y face ... Si un motor dice 220/380 como arrancaría ese motor y también si tuviera el otro caso 380/660 como se arrancaría ese motor
1 respuesta
Desde cuanto hp se puede realizar un arranque directo, con 3 hp se puede arrancar con una llave trifásica de 15 amp ¿'
Con 3 hp se puede arrancar con una llave trifásica de 15 amp ¿'
1 respuesta
Cambiar motor trifásico a monofásico
Tengo un frigorífico trifásico y quiero convertirlo a monofásico podrías enviarne el esquema y el condensador que habría que poner.
1 respuesta
Tengo un motor eléctrico con la denominación en la placa que dice 380/220 50hz, 3.0kw(4hp), min-1 1400, A 11.8-6.81, cos 0.81
Mi pregunta es yo lo quiero conectar en 220v monofasico pero necesito saber que necesito hacer
2 respuestas
¿Por qué los contadores digitales trifásicos no dividen por fase la potencia sino que pueden entregar el total a una sola fase?
En varias respuestas indicas esta situación de los nuevos contadores digitales. Yo tengo una instalación trifásica en mi vivienda que me supone un gasto elevadísimo al estar con 13.8kw, por el consumo y aparatos podría bajar a 6.9k pero solo en el...
3 respuestas
¿Cuánto es el porcentaje que puede sobrepasar un motor a su corriente nominal indicada en la placa?
Tengo un motor trifásico de 7.5 Hp, factor de potencia 0.8, 380v, su corriente en la placa indica 11.5 pero cuando trabaja a plena carga llega a 15 amperios ... Deseo saber alguna fórmula para sacar la corriente del motor mínima y máxima que puede...
6 respuestas
Pasar de cable trifásico 4 hilos a monofásico 3 hilos.
Tengo una bomba de pozo trifásica que ha dejado de funcionar y querría darle corriente directa para ver si es la bomba o algún otro punto del circuito. Al cortar el cable veo que son 4 hilos: 2 negros (o oscuros), uno marrón y uno azul. Me preguntaba...
4 respuestas
Cuantos volts me debe de marcar las fases para conectar un motor 460v.
Tengo un motor trifásico 20hp y 1755 rpm con diagrama de conexión de 230vdoble delta y 440v en delta mido con un multímetro una punta la pongo en la fase y otra a tierra y me indica 220v Coloco las puntas del multímetro y me 438v. Y 447v. Conecte en...
1 respuesta
Problema con un variador PowerFlex 700
Tengo un variador de frecuencia Allen Bradley PowerFlex 700 de 480 vca, 150 Hp, chasis 6, utilizado para un motor de bomba de un pozo, el problema es que cuando arranco el motor, el variador me muestra en su HIM, lo siguiente: -30 RPM 38 amperes ¿24...
1 respuesta
¿Cuales son los requisitos para conectar transportadores monofasicos en un banco trifasico?
Y si tambien me pueden ayudar en las ventajas y desventajas de un sistema delta abierta
1 respuesta
Potencia de un generador eléctrico
Quisiera saber si es posible alimentar una maquina que consume una Potencia de 550 HP o 411 KW aproximadamente, con un Generador de 400 KVA trifásico, y que sección tendría que tener el cable de alimentación, cuya longitud seria de 25 mt
1 respuesta
Para obtener cuanto KVAR esta generando un Condensador trifásico
Necesito saber como poder obtener la potencia reactiva que genera un condensador trifásico, si lo único que tengo es corriente consumida por fase, voltaje entre fase, y la potencia consumida máxima.
1 respuesta
Sobrecorriente y sobrecalentamiento salto de variador
Pues tengo el siguiente problema y es que tras funcionar un par de horas me salta un error en el variador de sobrecorriente el cual según el manual puede ser un corto a toma tierra, una aceleración brusca o un sobreesfuerzo, las dos primeras las...
1 respuesta
Cómo resuelvo Un alternador trifásicamente de 9kva conectado en Y genera un Vnom a plena carga 440V a 60Hz y a 1800rpm
A) Inom. En Delta y estrella B) I de tensión de cada grupo en las conexiones Y y delta c) Calcular la potencia aparente en delta
1 respuesta
¿El voltaje que aparece en el contactor se refiere a los contactos principales o a la bobina?
En el contactor indica 220-230 50 hz A1 A2 220-240 60 HZ Mi pregunta es: ¿Esa franja de voltaje se refiere a la máxima tensión que soporta la bobina o por el contrario se refiere a la máxima tensión que soportan los contactos principales de potencia?...
1 respuesta
Estabilizador de tensión
Tengo un estabilizador de tensión que atrás dice +/- 3% de precisión y lo comprobé porque lo llevé a probar a una casa especializada y funciona bien, trabaja entregando una tensión entre 214-215 y 225-226. Lo que es curioso al menos para mí, y...
3 respuestas
¿Dispositivo reducción de corriente de arranque?
Me han instalado una bomba de calor agua -agua. RHOSS 107 de 8kw de potencia calorífica, para suelo radiante + acs el problema es que al arrancar lo hace a 82 amperios por lo que las luces "sufren" ese momento, la empresa suministradora de la bomba...
2 respuestas
¿Cómo calcular sección de cable de un circuito con un motor de 25 hp y longitud de 50 m?
Soy nuevo en la página. Mi duda es sobre como sacar la sección de cable, caída de tensión y caída de tensión admisible de un circuito de 50 mts de longitud con un motor Trifásico de 25 hp.
2 respuestas
¿ Como conectar motor 230v 400v a 230v?
Tengo un motor 230v 400v . 50hz. ?️ 230v 1,44kw y 5,3A. ¿Qué condensador tengo que poner? ¿Tiene qué ser de 400v o 220v? ¿De cuántos uf?
1 respuesta
¿Cómo seleccionar el interruptor principal?
Tengo una instalación 3F de 220 v, y tengo mi tablero general ... En el cual están 6 interruptores termomagnéticos 3 de ellos son de 15 A y los otros 3 de 20A, y necesito elegir un interruptor principal ¿Cómo se hace el cálculo? ¿O e que me baso para...
2 respuestas
Conectar motor 15hp con guardamotor
He conectado un motor de 15 hp con un guardamotor de 25 a 32 A. 440v. En conexion estrella triángulo, al momento del arranque y cambio a triangulo el guardamotor salta, ¿A qué se debe alguien puede ayudarme? Como elegir guardamotor adecuado
2 respuestas
De que capacidad serian los condensadores para reducir la Pot.Reactiva si el motor es de 10Hp 380v AC
Motor trifásico 10Hp. 380v., 14 A. Si deseo reducir la potencia reactiva del motor me podría ayudar para seleccionar los condensadores a emplear.
2 respuestas
¿Qué ICP instalar en trifásica de 4,4 kW?
Tengo en casa una instalación eléctrica de más de 40 años. Es trifásica de 4,4 kw. Ya tengo instalada la caja de automáticos y diferenciales. Quisiera saber que ICP instalar. ¿Debe ser de 3 fases?. ¿De qué amperaje?. El amperaje especificado en los...
2 respuestas
Conectar variador de frecuencia FVR-C9S a bomba piscina
Guía para conectar variador de frecuencia FVR-C9S a mi actual bomba de piscina HAYWARD de 0,55KW La idea es bajar el consumo y caudal al mínimo en horario caro de luz Ha hecho una prueba con una bomba de 150w y tendría suficiente Me he leído el...
3 respuestas
Sabes como...
Tuve un examen y no supe responder esto. ¿Cómo se conectará un motor trifásico de 220 /380 v. A una línea trifásica de 380 v? Y ¿Cómo se conectará un motor trifásico de 220 /380 v. A una línea trifásica de 220 v? Espero...
1 respuesta
¿Cómo calculo relé térmico y contactor?
Tengo bomba sumergible trifasica 380v de 5.5 kw, 7.5 hp, 50 hz. Y no tengo la placa de datos de la misma. Está en funcionamiento, 82 mts bajo tierra, pero no sé si las proteciones( relevo y contactor) son los correctos. ¿Qué puedo hacer?
1 respuesta
Estrella triangulo en Línea trifásica 230v.?
Tengo un motor que le he conectado a un compresor para que me llene un circuito neumático, arranque triangulo directo, mi pregunta es si podría hacer la maniobra estrella triangulo normal o por el contrario no se podría en este caso al ser la línea...
6 respuestas
Esquema de conexión y calculo del condensador
Te pido me ayudes, pues tengo que conectar un motor trifásico de 2HP y 220V, en una red monofásica de 220V. Espero me puedas pasar un esquema de conexión a los 3 bornes del motor trifásico y como calcular la capacidad del condensador. Pues ya he...
1 respuesta
Linea trifásica y neutro
Tengo una linea trifásica en un taller, a los contadores llegan 3 cables (380V). Ahora hay que poner una bomba de calor, que en el plano de potencia "pide" 4 cables, los 3 trifásicos y el neutro. He salido a la calle y a la caja general de protección...
5 respuestas
Bomba trifásica de la piscina no arranca
Tengo algún problema en el cuadro eléctrico que gobierna la bomba trifásica para filtrar el agua de la piscina. Si pulso el interruptor de puesta en marcha, no arranca. No hace nada. Hay un contactor que gobierna a la bomba, que si pulso su botón que...
2 respuestas
Motores electricos placas de caracteristicas
En las placa de los motore yo tengo entendido q si dice 220/380 que el arranque es directo y en estrella si dice 380/660 que dependiendo del con sumo del motor lo puedo arrancar de forma directa en triangulo o bien acer un arranque estrella triangulo...
2 respuestas
Conectar variador yaskawa v1000 a alimentación bifásica
Tengo un variador de frecuencia de la marca yaskawa serie V1000, y necesito alimentar una bomba trifásica a 220 V, luego, tengo la red eléctrica con solo dos fases y un neutro Entre fase y fase tengo 220 Volts y entre cualquiera de las fases y el...
1 respuesta
Porque salta el circuit breaker de mi genrador siendo el generador de 3000w con una sola salida y mi bomba de 1900w.
Alguien sabría el motivo por el cual me salta el generador teniendo el generador casi el doble de potencia que la bomba.
2 respuestas
Tengo trifásica 220v y el amperaje se va a 72A por fase .¿Poniendo transformador de 220v a 380v bajará Amperaje?
En un restaurante nuevo con trifásica 220v, el amperaje por fase es de 72A con todo encendiendo. Si pongo un autotransformador de 220v a 380v ya solo cogería una fase y el neutro para cada electrodoméstico en vez de 2 fases. ¿Bajaría el amperaje por...
3 respuestas
¿Se puede usar un disyuntor de trifásica para usar las 3 fases por separado o solo sirve cuando se usan en triangulo?
Yo tengo una conexión trifásica en la casa en la cual reparto las 3 fases en los distintos elementos eléctricos de la casa, como aires, vitrocerámica, horno, etc. La cuestión es que yo tenia 3 disyuntores separados, cada uno para cada fase y de ahí a...
3 respuestas
Conexion bomba trifasica con contactor y rele termico
Tengo dos bombas sumergibles trifásicas y deseo automatizarlas. Compre los tableritos weg de arranque y parada que traen el contactor y relé térmico con bobina de 380. Quisiera saber como conectarla al sistema de riego que lleva el relay de 24v
2 respuestas
En un local comercial, debo colocar una térmica para cada heladera?
Estoy haciendo la instalación eléctrica de un local comercial, no soy electricista ni mucho menos pero no puedo pagar uno. Quería saber si para cada heladera (promedio 4 amperes) necesito una llave térmica. A su vez quería saber para esas mismas...
3 respuestas
Como cambiar bomba piscina de monofásico a trifásico
Actualmente tengo una bomba astralpool sprint de 1kw que funciona en monofásico, y quiero conectar un variador entrada 220v mono, salida 220 tri para reducir consumos, la pregunta es que, he abierto la caja de conexiones y por lo que veo hay 2 cables...
2 respuestas
Bombeo que aumenta el amperaje a bajas vueltas
Datos. Motor 200 hp de 1490 rpm, trifásico, 380/660 Consumo nominal 280 A Cañería 220 metros, altura manométrica 16 metros, Bomba 400, fumciona a 700 vueltas y esta acoplada directo (sin poleas) al motor. Potencia Contratada a UTE 140 KWA Variador de...
1 respuesta
Existe un transformador asi?
En la red vienen tres fases con 380 volt. Y unos 60 amper, ¿Se puede transformar a una sola fase de 220 v. De mas de 100 amperes? ¿Y usar un neutro a tierra?
1 respuesta
Bomba centrífuga
Tengo en casa una bomba centrífuga italiana Pedrollo de 0,7 HP (0,5 KW) 220 voltios, 60 hz, que ya ha sido rebobinada y que saque del lugar donde estaba instalada porque no arrancaba, se sentía el sonido de conexión de la corriente eléctrica pero...
1 respuesta
Tengo un generador de 30KW en mono que ya no me aguanta, ¿Si lo conecto en trifásico gano algo?
Tengo entendido que al reconectar mi generador a tres fases me aumenta la potencia ya que se está utilizando el total de las bobinas. Puedo distribuir las cargas para las dos conexiones monofásicas en 220V e instalar un transformador para las...
1 respuesta
Instalación trifásica en un pequeño taller
Pondré un pequeño taller de reciclado de plástico, tengo la trituradora de plástico que tiene su motor trifásico, tengo un inyector manual para hacer pelotitas, tengo 2 lámparas de red para iluminación del lugar que es de 3 metros por 2 de metros de...
2 respuestas
0 Voltios medidos entre una fase y GND?
En una instalacion trifasica de 220 V obtengo las siguientes mediciones: L1-GND 220 V, L2-GND 220 V, L3-GND 0 V, debido a este problema los protectores de sobretension en mi instalacion se averian al instalarlos, revisando la instalación en general...
3 respuestas
Tengo un motor de 1 hp, dice 230/380,¿Significa eso que puedo conectarlo tanto en una red de 230 v como en una de 380 v?
Quisiera hacer funcionar un motor de 1 ho mediante un contactor III, ya compre las botoneras y luces indicadoras verde, roja y amarilla. Las luces son para 230 v Mi idea es hacerlo funcionar primero en una linea de 230 v III, ¿Pero puede marchar en...
3 respuestas
Tendido de 220 volts en 400 metros
Como indica el titulo necesito realizar un tendido eléctrico de 220 volts con un consumo máximo de 30 amperes y una extensión de 400 metros el mismo seria aéreo no subterráneo por una cuestión de costos quisiera me aconsejen la sección de cable en...
2 respuestas
Sección de una línea de alimentación para suministro de 30KW
Necesito saber la sección que necesito para alimentar a una orquesta musical con un consumo de 30 KW a una distancia de 80 metros desde la caja general de protección y medida, la instalación sería enterrada bajo tubo.
2 respuestas
Motor eléctrico europeo conectado en Mexico
Tengo una duda sobre una bomba hidráulica con las siguientes características potencia 2.5 kW con placa de conexiones 220 (triangulo)/380 (Estrella) Trifásica la cual se debe de conectar en la red Eléctrica de México tal cual ( 220 Trifásica) habría...
2 respuestas
Salta automatico al enchufar soldador
Tengo un soldador de arco monofásico 220/380v , el cual cuando lo conecto salta el automático general, que es de 25 amp. Si pongo el selector de la maquina en 380 v no salta y el consumo en vacio es 0,4 amp. Pero si pongo es selector en 220v el...
2 respuestas
Motor monofásico 220V 60hz para red de 220V 50HZ?
Quiero comprar unas maquinas de carpintería americanas y estas van a 220V pero 60Hz. Como ya sabréis en Europa la frecuencia es de 50Hz. Pero he oido que no hay problema, que la maquina no se resiente ni hay perdida de potencia niobios nada de eso...
3 respuestas
Cual es el voltaje del transformador quemado
Tengo un amplificador marca sanyo el transformador no tiene etiqueta del voltaje de salida, pero viendo el diagrama de conexión en puente diodos en su salida sale 32, y asumo que ese seria el voltaje, transformador tiene tres cables de salida este...
4 respuestas
Motor no arranca, red con poca energía
Tengo un motor trifásico asíncrono de 8Kw/220Vac que estoy montando para un montacarga con tambor enrollable. La empresa que me suministra energía, según indica, ha colocado un medidor para 20KW. El motor en vacío, sin carga, solo con el tambor, gira...
2 respuestas
Bomba de agua para aguas fecales, 10 metros profundidad
¿Qué es lo mas importante a la hora de elegir una marca de bombas de aguas fecales? Necesito una bomba para aguas fecales con capacidad para unos 10m de profundidad. Existen muchas marcas que ofrecen estas características, algunas con potencia de...
1 respuesta
Qué efectos produce el corte de una de las fases en un sistema trifásico?
Como resultado de una tormenta de fin de semana, se le informa a Ud. Como encargado del mantenimiento eléctrico de una siderúrgica, que hubo una caída de árbol que cortó uno de los conductores del tendido eléctrico trifásico en baja tensión que...
3 respuestas