Vaillant Turbopro vmw 242-3 no ACS
Preguntas y respuestas relacionadas
Agua caliente caldera Fagor
Tengo un problema con la caldera y quería saber si me pueden ayudar Tengo una caldera Fagor de 10 años. Desde hace un par de semanas notábamos en la ducha que había momentos en que se iba el agua caliente y salía agua fría durante unos segundos, pero...
1 respuesta
Detector de flujo caldera vaillant turboblock vcm
Necesitaba saber donde esta el detector de flujo de esta caldera y si cambio y compro la válvula de 3 vías esta incorporado o hay que comprarlo aparte.
1 respuesta
No sale agua caliente caldera Chaffoteaux
Les dejo la siguiente consulta, Caldera Chaffoteaux modelo MC FF bastante antigua mas de 15 años, La he ido reparando y todo correcto, hace unos meses cambié la válvula de 3 vías. Actualmente solo tengo agua caliente con la caldera funcionando en...
3 respuestas
Caldera peisa no enciende quemador al abrir la canilla
Tengo una caldera peisa dúo y desde ayer no enciende la llama al abrir el agua caliente... Solo prende de acuerdo a la necesidad de la losa radiante pero al abrir la canilla no... ¿Alguna idea que podrá ser?
2 respuestas
Caldera mixta Manaut GME 24 Mixta no funciona el ACS
Tengo una caldera manaut Gme mixta, en la que me funciona muy bien la calefacción pero desde hace un par días el ACS dejo de funcionar, cuando abro el grifo del agua caliente no se enciende la llama. ¿Puede qué tenga que ver algo de la membrana y si...
1 respuesta
Subida presión caldera vaillant.
Tengo una caldera vaillant turbo tec classic VMW ES 242/4-5 M de menos de seis meses, y he observado que al utilizar el agua caliente durante un rato, por ejemplo para ducharme, las tuberías de la calefacción, la parte más cercana a la caldera, se...
1 respuesta
Caldera vaillant thermocompact vcw e 240 eh
Cuando esta encendida para el acs funciona perfectamente cuando cambio el botón a calefacción y acs el agua esta circulando pero no arranca por que no encienden los electrodos que puede ser
1 respuesta
Caldera vaillant sin ACS
Tengo una caldera Vaillant VCM 182 del año 96, el problema es que no tengo ACS por si sola, si enciendo la calefacción si, pero ya leí la explicación en otra consulta de porque ocurría eso. La cuestión es que ya he cambiado la membrana pensando que...
3 respuestas
Caldera victoria 20/20t, no suministra agua caliente.
Ya que son de gran ayuda. Viendo aportes anteriores no he podido encontrar la solución completa a mi problema, de hay que realice la consulta. Mi problema es el siguiente: - La calefacción funciona correctamente, el problema es en el agua caliente...
3 respuestas
Caldera ferroli silent r k 25 no sale agua caliente
Mi caldera so sale agua caliente, al abrir el grifo arranca el quemador, y el agua sale templado, y también obsrervo que la ida a los radiadores también se templa.
1 respuesta
Caldera Roca Laia Gti Confort. Funciona la calefacción pero no el agua caliente
Recientemente mi caldera perdió presión y me apareció el error 02. Al verlo vi que el detector de caudal goteaba y que podría ser por eso. Cambié el detector de caudal por otro de metal, soldando los cables y utilizando la clavija del que quité para...
2 respuestas
El ACS no calienta lo suficiente en caldera Fais
Al abrir el grifo de agua caliente se enciende la caldera (quemador) pero no calienta a penas el agua, creo que el caudal ha bajado algo con respecto hace un tiempo. La válvula de tres vías tiene la membrana nueva y reconoce la apertura del grifo...
1 respuesta
No funciona acs caldera roca victoria 20
No me funcionan ACS en caldera Roca Victoria 20/20F, he cambiado la NTC temp y limpiado el filtro el flotador y el detector de flujo, con la calefacción si funciona, ¿Al dar paso al ACS se conecta un relé? Pero no funcionan quemadores.
2 respuestas
Caldera vaillant vmw 242-5 turboplus
Adquirí esta caldera en el 2001, aun en garantía en el 2003 le cambiaron la válvula de tres vías, por estar bloqueada, ( al encender el agua caliente, se calentaban los radiadores), ahora me ha vuelto a pasar los mismo, y un compañero de...
1 respuesta
Mi caldera Vaillant pierde agua por orificio de V3V...
La caldera en cuestión es una Vaillant mixta VMW ES 242-2. De repente el medidor de presión se ha quedado en 0 (debe de haberse estropeado por que el agua aun funciona y si realmente la presión fuera 0 no saldría agua caliente…), gotea cuando se abre...
2 respuestas
Problema caldera roca rs 20 / 20 t
Mi caldera Roca RS 20/20 T no hace nada cuando abro el agua caliente. No se enciende ni da mensajes de error. Solo se queda encendido el piloto de standby. He cambiado el flotador magnético asegurándome que el imán está arriba, he cambiado el...
8 respuestas
Caldera ferroli silent 25 si unit
Este tipo de caldera es mixta calefacción + ACS, no se si esta caldera la producción de ACS es por medio de intercambiador lo que se necesita tener la calefacción encendida para poder mantener caliente el ACS. El caso es que en calefacción apagada,...
1 respuesta
Caldera chaffoteaux & Maury sin agua caliente
Tengo esta caldera, inicialmente me dejó de actuar el agua caliente, abría grifos y no había ninguna reacción, revisando y tras leer algún caso parecido por aquí, vi que el mando de agua estaba en mal estado, así que procedí a cambiarlo, con el mismo...
1 respuesta
Se llena sola Caldera vaillant vmw es 242 2 5 r3
Tengo una caldera vaillant vmw es 242 2 5 r3, del 2006, el problema es que se llena sola, he cambiado la llave de llenado y sigue igual, de echo se escucha como entra agua poco a poco. Como dato no hay llave de llenado de instalación. ¿Podría ser el...
1 respuesta
Error caldera vaillant vmw es 242 2-3 se enciende continuamente
Tengo una caldera vaillant vmw es 242 2-3 y cuando abro el grifo de agua caliente en el fregadero, cada poco (unos 30 segundos aprox) se apaga el piloto de llama y de arco eléctrico; lo que produce que vuelva a encenderse el arco eléctrico y la...
1 respuesta
Mi caldera Vaillant enciende pero se apaga al aumentar la presión sin más
Tengo una caldera Vaillant modelo VMW ES 242/2-3 R2, cuando la pongo en funcionamiento tanto para calefacción como para agua sanitaria, al abrir el grifo del agua se enciende correctamente, pero a los pocos segundos se observa como aumenta la presión...
2 respuestas
No ascs aldera gabina antigua
Tengo que reparar una caldera roca mod gavina. Tiene bastante tiempo y el problema es que no caliente mucho el agua caliente y los radiadores se calientan un poco con el acs. ¿Debería de cambiar la válvula de tres vías? En modo verano si abro el...
1 respuesta
Caldera roca r 20/20f, ACS y calefacción, funciona correctamente durante un tiempo uno o varios minutos, luego se apaga y pasado
Un tiempo vuelve a funcionar para repetir este ciclo intermitentemente, no da código de error en ningún momento. El técnico la reviso, limpio.., sigue igual, comento que será la válvula de gas con sus electroimanes, que alguno puede estar fallando
3 respuestas
Caldera Laia GTI gasoil, se problema que se apaga
Tengo un problema con mi caldera, es una Roca modelo LAIA GTI, a ver por donde empiezo... 1º.- Al encenderla por primera vez, tarda unos 6 minutos en encenderse el quemador, hasta ahí todo correcto, ya que mirando el modulo electrónico se encienden...
2 respuestas
En invierno, si se abre el grifo a tope no sale el agua caliente. Hay que abrirlo con muy poco caudal para que salga caliente.
La calefacción funciona estupendamente. El problema viene en invierno, que cuando nos queremos duchar y se abre el grifo a tope no llega el agua caliente a su máxima temperatura. Hay que abrirlo muy poco para que pase poco caudal de agua y así si que...
2 respuestas
Caldera vaillant VCW 180 sin agua caliente pero si calefacción
Tengo una caldera antigua de hace 20 años, la vaillant, VCW 180, resulta que cuando pongo el agua caliente no se enciende la caldera, pero al poner la calefacción si se enciende el fuego, he cambiado el cuerpo de agua, pero sigue sin encenderse la...
2 respuestas
Caldera vaillant mod. VMW ES 242-5 no funciona el agu
Mi caldera vaillant mod. VMW ES 242-5 no funciona el agua caliente al abrir el grifo pero si funciona con la función de microacumulación y la calefacción también funciona perfectamente solo que la función de calefacción y microacumulación no deben...
1 respuesta
Caldera vaillant sale agua tibia
Tengo una caldera vaillant modelo vmw es 242-3 . Hace 3 años me cambiaron la válvula de tres vías, según me dijeron vaillant tuvo un error de diseño con esas válvulas pero en las nuevas estaba subsanado. Ahora lo que me ocurre es que a ultima hora...
1 respuesta
Caldera fagor CE-24E, apagado intermitente quemador
He encendido hoy la caldera que os comento en el titulo, he realizado el proceso correctamente, el problema es que cuando abro el grifo de agua caliente el quemador se pone en marcha, y empieza a salir agua caliente, sin embargo pasado unos segundos...
2 respuestas
Fallo Roca RS 20/20 - Agua caliente KO / Calefacción OK
De repente mi caldera Roca RS 20/20 ha dejado en la mayoría de las ocasiones de detectar cuando abres el grifo de agua caliente, probablemente 1 de cada 20 veces sí se enciende el quemador. Una vez que se enciende, ya no se apaga. Ha venido un...
2 respuestas
Roca Gavina Confort no calienta el acs.
Mi Roca Gavina Confort no calienta el acs. El símbolo del grifo esta parpadeando continuamente aunque no hay grifos abiertos. La caldera no alcanza la temperatura normal de 80ºC sino de 35º. El quemador no arranca. Me goteaba el purgador y lo cambie!...
2 respuestas
Caldera lamborghini fast mixta solo sale agua caliente al principio
Tengo un caldera lamborghini fast mixta de agua caliente instantánea. El problema que estoy teniendo esta ultima semana es que la caldera lleva durante todo el verano en modo verano para a.c.s. La ruleta del termostato que tiene la caldera la tengo...
1 respuesta
Problemas con caldera Vaillant MAX-PRO
He sustituido mi vieja caldera atmosférica de ACS y calefacción por una estanca Vaillant Max-Pro. He usado latiguillos flexibles de 3/4-3/4 para las conexiones entre los antiguos tubos y la nueva caldera. Todo ha ido bastante bien, pero tengo un...
1 respuesta
Mi caldera Vaillant no manda agua caliente a los radiadores
Tengo una caldera AtmoPRO VMW ES 240 de Vaillant y este año aún no he podido poner la calefacción, sobrevivimos con la chimenea. La caldera no manda agua caliente a los radiadores, en los grifos sin problema. Pongo la calefacción y se enciende el...
1 respuesta
Caldera chaffoteaux 24ff, al abrir la ACS se pone en marcha la caldera normalmente pero sale fría y se calientan los radiadores
Caldera chaffoteaux alixia 24ff, al abrir la ACS se pone en marcha la caldera normalmente pero sale fría y se calientan los radiadores sin control, alguien me podría aconsejar que podría ser, osea donde podria estar la averia, la presion esta normal...
1 respuesta
Problema con caldera chaffeteaux et maury
Tengo un problema con mi caldera Chaffeyeaux et Maury modelo MC, y es que al cerrar el acs, la caldera sigue encendida con una pequeña llama. Le cambié la válvula 3 vías pero el problema sigue igual.
1 respuesta
No arranca caldera en acs
La caldera es Roca Laia 25GTA La caldea funciona bien en calefacción, pero falla en el acs, Al abrir el grifo de agua caliente, empieza a parpadear el símbolo del grifo en el cuadro de la caldera, se ve como baja la temperatura, pero el quemador no...
1 respuesta
Caldera Vaillant VCM 242 EH sin agua caliente
La calefacción funciona perfectamente y el agua sale caliente también siempre que la calefacción esté funcionando a la vez ; si no es así, el agua sale fría. Pensábamos que el problema sería la membrana de la válvula de tres vías, la hemos puesto...
1 respuesta
Themaplus F23 e No enciende llama
Tengo una caldera Saunier Duval ThemaPlus F23 E y parpadea el primer led verde desde hace bastante tiempo, (creo que por falta de presión por una pequeña fuga de agua pero que llevando la presión a 2b seguía parpadeando) pero la caldera seguía...
3 respuestas
Problema de agua caliente
Tengo una caldera Vaillant modelo VCW 24/10H y tengo el problema de que sale poco caudal de agua caliente y no se me enciende la caldera. He intentado saber de donde provenía el problema punteando la instalación de agua fría con caliente, pero sale...
1 respuesta
Caldera Gavina GTI 20 no funciona el ACS ni la calefacción
La caldera Gavina que tengo ha dejado de funcionar el ACS y la calefacción. No marca ningún código de error y la presión que muestra es 1,7 bar. Cuando la arranco empieza a calentar el agua hasta la temperatura de consigna y para, pero ya sea la...
1 respuesta
Dispositivo de caudal sanitario en caldera acs.
Sigo con el problema del golpe de ariete en la caldera acs. Después de sustituir la válvula de 3 vías. (Me han dado la solución de instalar válvula de retención para solucionar dicho problema) Pero quiero un poquito más y me gustaría saber porqué o...
1 respuesta
¿Dónde está la v3v o el fluxostato en una Tifell?
¿Alguien podría indicarme dónde está el fluxostato o la v3v en una caldera Tifell (concretamente la Eurofell 30m)? Creo que no me va el ACS por un fallo de esta pieza y quería localizarla. Si es necesario puedo enviar fotos.
2 respuestas
El agua caliente de la ducha no es continuo de repente sale fría
El agua de la ducha de repente empieza a salir frio sin ningún motivo aparente, en otros grifos de la casa no pasa, en el mismo lavabo sale caliente todo el tiempo. ¿No se que puede ser? Ya que si hay momentos que sale caliente, la vivienda tiene 12...
1 respuesta
Quemador no se enciende al abrir grifo agua caliente
Es mi primera vez. Cuando abro el grifo de agua caliente en mi caldera saunier duval isofast F 28 E no se enciende el quemador, he verificado la placa, ok. He verificado cableado detector flujo y los tres cables dan continuidad, he cambiado el...
2 respuestas
Caldera cointra edyco
Tengo problemas con una caldera cointra edyco ed21 el. Resulta que el agua caliente llega tibia a los grifos después de un problema eléctrico(se quemo un magnetotérmico), no se si hay algo que ver uno con otro. ¿Cuándo desmonte la carcasa toqué el...
1 respuesta
Mu caldera pierde presión y se calientan los radiadores al dar acs
Tengo una Vaillant VMW 296\3-5 del 2008 y se me baja la presión además de que le doy al acs y se me calientan los radiadores en ese momento. ¿Puedo tener mal la válvula de tres vías? ¿Cuánto puede costarme si es así?
1 respuesta
Caldera chaffoteaux mc cf e
Tengo una caldera de esas tan buenas que no se rompen nunca Chaffoteaux mc cf e, no se me encienden los led de la temperatura y solo me funciona el agua caliente la bomba esta en marcha todo el rato y la caldera se enciende unos segundos y después se...
1 respuesta
Junkers Euroline no calienta grifos y sí radiadores
Tengo una Junkers Euroline y me calienta radiadores cuando los pongo en marcha pero no el agua del grifo. La valvula 3 vias funciona perfectamente, la caldera no da error y sé que debe ser una tonteria porque funciona todo bien, ventilador, etc...
2 respuestas
Caldera Gasoil Marca Tifell no arranca subiendo termostato
Tengo una caldera de gasoil que fallaba dando el agua caliente, le cambie la membrana y ahora funciona bien el agua caliente, pero antes cuando bajaba la temperatura que tiene la caldera se ponía a funcionar sola, ahora no se pone en marcha, tampoco...
1 respuesta
Tengo una Saunier Duval y en modo verano me sale un chorro muy pequeño de agua caliente. En modo invierno es perfecto.
Si pongo mi caldera en modo verano, el chorro de agua caliente tiene muy poco caudal. En modo invierno, es perfecto. ¿A qué puede ser debido?
3 respuestas
Hunkers zwe 24-3mfad, solo con acs, no para de calentar hasta 99 grados, después para.
Tengo una caldera de gas hunkers zwe 24-3mfad, en modo de solo agua caliente, sin encender el grifo, no para de calentar hasta llegar a 99 grados, después se para. ¿Alguien sabe que puede pasarle?
2 respuestas
Caldera Vaillant VCM 240X, sólo ACS en modo mixto
El fallo comenzó hace un tiempo cuando, al abrir el grifo del agua caliente hacía varios intentos de arranque antes de saltar la llama y arrojar agua cliente; pasados unos minutos se "desconectaba" y el agua salía fría; luego se repetía el cliclo...
1 respuesta
ThemaFast Condens Saunier Duval cuando abro el grifo de agua caliente la seña parpadea, pero en la pantalla se muestra
Cuando abro el grifo de agua caliente la señal parpadea, pero en la pantalla se muestra la presión de ida de calefacción. ¿Queé problema tiene? ¿No debe aparecer la temperatura del agua caliente?
2 respuestas
Mi roca gavina no calienta el acs
A ver si me puedes aportar alguna pista sobre mi problema: tengo una roca gavina, tiene 7años. La calefacción funciona, pero cuando abro el grifo no calienta el acs. Si abro el grifo y escucho la bomba esta suena a periodos intermitentes muy cortos,...
4 respuestas
Mi caldera no calienta agua
Tengo una caldera de gas ool de unos quince años. Hace in par de días que no calienta el agua pero si los radiadores. La he reseteado y mirado de arriba abajo pero sin resultado. Un compañero de trabajo me comentó que podría ser que el chicle...
1 respuesta
¿Sabéis cómo funciona el caudalímetro caldera roca neobit / sara / vitoria? ¿Alguien lo ha trucado para ajustarlo?
Mirad tengo un problema con la caldera roca neo bit. Para eliminar antecedentes tengo descalificador en la vivienda y el agua filtrada con un filtro de 30 micras. Presión de agua 4 kg. La caldera no detectaba bien el caudal del agua y no daba agua...
1 respuesta
Caldera ariston microtec
He visto tus respuestas y conocimiento acerca de las calderas mixtas, y me gustaría consultarte el siguiente problema. Tengo una caldera mixta ariston, el agua sanitaria me funciona bien(aunque tiempos atrás no me calentaba suficiente y baje la...
1 respuesta
Caldera no enciende con ruido
Tengo una caldera Valliant turboblock vcm 282 y el problema es que cuando giro el botón para encender el gas, la luz de la llama roja pasa al reloj de arena y a continuación vuelve a la luz de que no hay llama, es decir no enciende el gas. He...
1 respuesta
Caldera Vaillant VMW ES 242/2-3 Piloto rojo no llama se mantiene encendido. No caliente, no reinicia llama.
Tengo una caldera de calefacción que al encenderla, el piloto rojo que indica que no hay llama, se mantiene encendido. Al pulsar el botón rojo de reiniciar la llama no hace nada. Antes me daba problemas de no dar agua caliente, a veces calentaba y...
3 respuestas
Problema con agua caliente caldera vaillant
Tengo una caldera Vaillant desde hace 8 años que ha funcionado perfectamente hasta el momento. Ayer sin haber hecho nada, dejo de funcionar el agua caliente, pero sigue funcionando perfectamente la calefacción. Si enciendo más de un grifo a la vez o...
1 respuesta
¿En el flotador magnético de la Roca victoria 20/20 el imán tendría que ir para abajo?
He cambiado el detector de flujo y he comprobado el flotador magnético y éste está imantado, ¿Bueno la pregunta es el imán tendría que ir para abajo? Al sacarlo no me he dado cuenta y creo que lo he montado al revés. Antes cuando actuaba la...
2 respuestas
Caldera Vaillant mod. VMW ES 242-5 no sale agua calien
No me sale agua caliente al encender dicho grifo, ¿Ni siquiera arranca la caldera pero si me funciona con la función de microacumulación y la calefacción también funciona correctamente solo que tengo que desconectarla para conectar la función de...
1 respuesta
Caldera Vaillant sin presión
Tengo una caldera Vaillant VCM 242 EH instalada en el 99. Lleva bastantes días con la presión casi a 0, aunque aún así sigo teniendo calefacción y ACS. Intento introducirle agua girando la válvula de llenado y no oigo que entre agua (y da igual en...
1 respuesta
Caldera Vaillant VCM 240/1x Error Falta Agua Circuito Primario
Mi caldera es una Vaillant VCM 240/1X, le he cambiado recientemente la Válvula de 3 vías y la membrana porque tenia una fuga y había oxidado la Válvula. Desde que la he cambiado se ha encendido un par de veces en agua caliente e inmediatamente ha...
1 respuesta
Modulación de llama en ACS
Tengo una caldera temha 23F que en calefacción va bien pero en ACS le cuesta llagar a la temperatura máxima, si abro el grifo con un caudal elevado la temperatura del agua es muy baja, si abro poco calienta bien. Por lo que he visto puede ser o la...
2 respuestas
Duda sobre chimenea y caldera
Tengo una duda que me gustaría que me ayudases a solucionarla. Te cuento, quiero poner una chimenea que calienta agua tipo "Hydrobrompi" para conectarla a una instalación de radiadores que tengo en casa. Estos radiadores se calientan actualmente por...
2 respuestas
Caldera laia gti. No me funciona acs ni calefacción.
CON ACS : La caldera se pone en marcha, llega a la temperatura que tengo seleccionada 40° y se para, hasta ahí todo correcto, lo malo que cuando abro el grifo de agua caliente de la cocina (en la caldera empieza a parpadear el icono del grifo) pero...
2 respuestas
Problemas con agua sanitaria
Tengo una caldera ferroli Silent QUE Spatio con acs. El problema es que no se que le ha pasado que no sale agua por el grifo. ¿Puede qué se haya obstruido el serpentín por culpa de la cal? Cae muy poca agua. El de agua fría perfecto, solamente es la...
1 respuesta
Agua caliente caldera biasi
Tengo una caldera biasi, y mi problema es que al abrir el grifo de agua caliente la caldera no enciende, pero si lo hace si conecto la calefacción. Por lo que para poder tener agua caliente en la ducha tengo que tener la calefacción encendida, por...
1 respuesta
Fallo de agua caliente en caldera de gasoil
El agua sale templada no llega a coger temperatura, sin embargo la calefacción funciona correctamente y los radiadores se calientan, al abrir grifos se activa el caudal y llama, parece todo correcto pero el agua que llega a los grifos es templada.
1 respuesta
Intercambiador de caldera tiene agua caliente y sale fría
Caldera beretta kompakt, el intercambiador tiene agua caliente, los tubos del quemador tienen agua caliente: abro los grifos y sale fría ¿Cuál es el misterio? La membrana es nueva, la termistancia NTC es nueva, y las gomas de V3V son nuevas.
3 respuestas
Caldera Manaut MURA no funciona ACS
Ya sólo la existencia de una página como esta es de agradecer. El caso es que desde hace algún tiempo, a la hora de ducharnos notábamos que el agua salía fría, pero solo a veces, pero ahora no sale nunca caliente. La caldera nota presión de agua, ya...
1 respuesta
Engo una caldera Roca modelo Victoria 20/20F, con problemas con el agua caliente
Tengo una caldera Roca modelo Victoria 20/20F, cuando abro el agua caliente primero sale fría ( creo que es normal ), luego sale caliente pero al cabo de unos minutos vuelve a salir fría durante un rato y ya definitivamente sale caliente. ¿Cómo puedo...
2 respuestas
Error F28 Termo Vaillant Atmomag a pilas
Termo un termo de la marca Vaillant atmomag que funciona a pila. Con cierta frecuencia aparece el error F28 en el display. Tengo bombonas de butano. He cambiado las pilas y la membrana hace poco pero el error aparece cada cierto tiempo. Abro y cierro...
3 respuestas
Caldera Vaillant VMW ES 240 2 3 R no calienta agua ni radiadores
Hemos venido al pueblo, después del verano, y al arrancar la caldera, parece que todo va bien, abrimos el grifo del al agua caliente y después de un rato vemos que este no se calienta, aunque se enciende el símbolo de la llama. Intentamos poner los...
1 respuesta
Fallo en calefacción caldera Vaillant vcm 240 es
Tengo un problema ultimamente con la calefacción de la caldera vcm 240 es. Al llegar a temperatura el agua de los radiadores, (55/60 grados) la caldera deja de enviar gas al quemador, pero me mantiene activada la bomba del agua. No da ningún código...
2 respuestas
Tengo una caldera Chaffoteaux Elexia comfort que solo funciona en modo calefacción.
Si abro el grifo de acs no enciende. En cambio si pongo al máximo el mando del termostato de la calefacción y con el grifo abierto funciona. ¿Alguien sabe si es problema de la válvula de 3 vías? ¿O puede ser otra cosa?
1 respuesta
Caldera junkerssigue fallando arranque agua caliente
Junkers zw23 tras fallo agua caliente después de cambio de placa electrónica.. Me han revisado fluxómetro, conexiones de la placa electrónica y sigue pasando que cuando el sistema se calienta por uso de la calefacción o del agua caliente.. Comienza a...
1 respuesta
Temperatura agua sanitaria caldera Chaffoteaux
Tengo un caldera chaffoteaux pigma nox 24 y la temperatura dela agua sanitaria es tibia, a dejado de "quemar". En cambio la calefacción va perfecta! ¿A qué se debe?
2 respuestas
Caldera Vaillant turboTEC plus
Tengo una caldera Vaillant desde hace 4 años que funcionaba perfectamente pero, desde hace 1 semana, cada vez que enciendo un grifo de agua caliente (baño o cocina) se ponen en funcionamiento los radiadores teniendo el botón giratorio de la...
1 respuesta
Caldera sanitaria chaffoteaux mc2 cs no sale agua caliente en algunos grifos
Tengo una caldera chaffoteaux mc2 cs, la calefacción funciona bien. Pero el algunos grifos no me sale agua caliente. En el grifo de la cocina ( 3 meses, es nuevo de roca ) por ejemplo, no me slae caliente. Cambien la llave de corte por una nueva, y...
2 respuestas
Mi caldera Junkers Euroline no se enciende
Tengo una caldera Junkers Euroline. No se muy bien que información necesitáis para saber de que modelo se trata. Es eléctrica, no tiene llama visible, se enciende y apaga automáticamente al abrir el grifo... El caso es que a menudo tengo problemas...
1 respuesta
Perdida de agua en caldera Junkers Euromaxx
Tengo un problema en una caldera Junkers Euromaxx, se trata de que cuando abro la llave de entrada de ACS toda el agua que entra se sale por la válvula de seguridad (Con la llave de llenado cerrada)y solo deja de salir agua cuando cierro la llave de...
1 respuesta
¿Nadie lo sabe? Se calientan radiadores
He sustituido una roca ngm 16a con acumulador por una vaillant atmotec de solo calefacción a la que he conectado el el acumulador. La roca tenia retorno calefaccio, gas, ida acumulador e ida calefacción de izq a dch. La vaillant tiene 5 tomas ida...
1 respuesta
¿Por qué arranca la calefacción al abrir el agua sanitaria?
Tengo una roca novanox platinium 24, desde 3.5 años. Al abrir el agua sanitaria sale templada y me he dado cuenta que se pone en marcha la calefacción al abrir el grifo de agua caliente., El termostato de ambiente esta a muy baja temperatura para que...
1 respuesta
Vaillant VM/VMW ES 242-5 da muchos fallos f 28
La caldera funciona bien, pero a la mañana, la primera vez que se arranca al abrir el agua caliente, suele dar fallo F28, cuando no lo dá arranca el quemador, le cuesta, suele bajar la temperatura a 20ºC . He tenido desde siempre contrato de...
2 respuestas
No sale agua caliente de ningún grifo, no encienden la caldera. Caudal normal y calefacción(radiadores)si funciona.
No sale agua caliente de ningún grifo, al abrir el agua no arranca la caldera, ayer salía con normalidad, la calefacción por radiadores si funciona y el caudal es normal. ¿Qué puedo probar? Supongo que el problema está en la caldera. También he...
1 respuesta
Caldera mixta Roca Laura 30/30 del 2006 con escaso caudal de agua caliente
Tengo una caldera Laura 30/30 del que obtengo un hilo de agua caliente y no se enciende la llama de ACS de manera que sólo consigo calentar el agua del grifo gracias a la llama de la calefacción (cuando está en marcha). He desmontado y soplado a...
1 respuesta
Problemas con la caldera gasoil
Tengo una caldera de gasoil que cuando la conecto y la pongo en calefacción no arranca la bomba, pero si arranca cuando abro el grifo de agua caliente. No tengo instalado termostato ambiente, y el termostato de la caldera lo tengo a 80º y como no...
1 respuesta
Tarda en salir agua caliente (caldera gas)
Tarda mucho en salir el agua caliente en mi casa cuando la caldera esta fría, sobre todo de buena mañana. El problema que veo es que puede tarda hasta 7 - 10 min. Y esto ocurre en todos los grifos, algo más en los más alejados de la caldera. Si la...
1 respuesta
Manaut Malia 28E no calienta acs
Tengo una caldera Manaut Malia que no llega a calentar en acs con potencia. El intercambiador esta limpio, la válvula de gas incluso he llegado a subirla por encima de su máxima, pero no calienta. El caudal es suficiente para que encienda y de sobra...
1 respuesta
Chaffoteaux no enciende agua caliente
Hace unos días cambié la válvula de 3 vías, ya que me perdía agua; ha ido bien y sigue sin perder agua, pero al irme de fin de semana al volver, el agua sanitaria no funciona, está la llama pero no se pone en marcha para calentar. He probado la...
1 respuesta
Caldera Roca Victoria 20/20f. Sube la presión se bloquea y aparece. 60/80/90
Si tengo la calefacción puesta sube la presión comienza a hacer ruido y se bloquea con el código 60/80/90. Si mantengo el grifo del agua sanitaria se mantiene bien. Pero una vez cierro el grifo. Sube la presión y se bloquea. Incluso cerrando el...
1 respuesta
Cambiar caldera vaillant VCWE24ETT
Compre un piso de segunda mano con instalación de gas natural, caldera para agua caliente i para calefacción con radiadores. La caldera es del año 1991. La instalación de radiadores no se si es anterior. La cuestión es que hace 3 años ya dejó de...
1 respuesta
Mi caldera gavina 30 GTI confort,calienta mucho al principio y luego sale fria
Tengo una caldera roca gavina 30 GTI confort, está en la posición de solo agua sanitaria, cuando abres el agua caliente sale muy caliente y luego baja la temperatura y posteriormente sale caliente. El intercambiador está muy caliente cuando no hay...
1 respuesta
Me falla el agua caliente a cada rato
Tengo una caldera neobit 24/24f el caso es que me sale agua caliente a ratos y a veces se va y viene. No sale fallo en la caldera. ¿Qué puede ser?
1 respuesta
Caldera Saunier Duval no calienta agua
Tengo una caldera Saunier Duval Themafast de microacumulación desde hace más o menos 3 años. Está instalada en un lavadero cerrado, es decir, no está expuesta a temperaturas exteriores. El problema es que desde hace 1 mes aproximadamente, por las...
1 respuesta
Agua caliente sanitaria calefacción de gas-oil
Tengo una calefacción de gasoil con agua caliente instantánea, funciona muy bien, apate de pequeños problemas, últimamente vengo comprobando que al poner el agua caliente le cuesta mucho llegar el agua caliente, solamente llega caliente cuando abro...
1 respuesta
Caldera mixta gasoil... No sale agua caliente
Tengo un problema con la caldera de gasoil. Lo que le pasa es que cuando abro el grifo de la ducha (o cualquier otro), no sale agua caliente, aunque la caldera funciona y los tubos que llevarían el agua a los radiadores desde la caldera si se...
1 respuesta
Caldera vaillant turbopro no enciende
La caldera empezó fallando la calefacción, pero pensé que era la pila del termostato y como aún no hace frío no la cambie ni le di importancia, pero a la semana me dejo de funcionar el agua caliente,, cuando abro el grifo, no se enciende ningún led...
1 respuesta
Problema válvula de 3 vías.
Tengo una caldera de gasoil de marcas Saltoki. Desde hace unos 3 o cuatro días, cuando se conecta la caldera, a los 5 o 6 segundos de encenderse se para y se enciende un piloto rojo, que tengo que apretar para que vuelva a arrancar. El problema es...
2 respuestas
Caldera de calefacción calienta los radiadores después de ducharse
Tengo una calefacción con acs marca sime dueto 30 ofi. Cuando pongo mucho tiempo el acs para la ducha va muy bien. Pero cuando dejo de usar el agua caliente en unos instantes se calientan los radiadores de la calefacción, mientras se usa el agua...
2 respuestas
Vaillant vmw 242-3 con termostato que apaga la bomba
Tengo un problemilla con la colocación de un termostato RF a mi Vaillant Turbopro vmw 242-3. El termostato es un Siemens REV24 RF, colocado a 230V y LX y L1 del termostato a la clema 3 y 4 de la placa de la caldera. El problema viene con el ciclo de...
1 respuesta
Calentador gas vaillant no enciende
Tengo un calentador atmo mag mini 11L. Que no enciende. El encendido es electrónico a pilas. Sí hace chispa pero no llama y aún menos se enciende la parrilla. Empezó fallando y se encendía a días, luego dejo de cogerse la parrilla y se encendía solo...
2 respuestas
¿Como instalar válvulas de zona?
He visto que existe dos válvulas de zona para independizar dos plantas, las de 3 vías y las de 2 vías con microinterruptor. ¿Qué sistema es mejor para montar? ¿El de 2 vías es más económico al no funcionar la bomba si no hay demanda y pararse a la...
1 respuesta
Caldera Sime 25 format circulador no para.
Hace unos días desmonte para limpiar el inter-cambiador de calor y la válvula de tres vías con su membrana. Todo quedo muy limpio con ácido cítrico. La membrana estaba justa pero pasable para funcionar. Una vez todo montado, pruebo y al abrir grifo...
1 respuesta
¿Posible fallo en válvula 3 vías? ACS templada y error 03
Tengo una roca gavina gti 20 y desde hace unos días he notado que el ACS sale templada. También note que la tubería de salida de calefacción se pone caliente cuando solo la tengo demandando ACS pero no llega a calentar radiadores (la caldera esta en...
1 respuesta
Caldera imigas
Tengo una caldera estanca imigas para la calefacción y el agua caliente. Desde hace unos días cuando abro el grifo de agua caliente no arranca y cuando le da por arrancar si cierro un poco el grifo se apaga. Necesito también saber si puedo bajar los...
1 respuesta
Avería bomba Bloch cpa 40 para presión agua
Con el fin de potenciar presión agua en piso superior tengo instalado un motor con 2 tubos de entrada y salida y encima de él una esfera de unos 50 cm diámetro. Al abrir un grifo se ponía en marcha unos segundos y se paraba y si el grifo seguía...
3 respuestas
Caldera Vaillant VMW ES 242-5 pierde la presión del circuito de calefacción.
Al ponerla en marcha este año aparentemente todo funciona normal, tanto calefaccion como sanitaria, pero no mantiene la presión del circuito de calefaccion. No hay ninguna fuga visible. Yo estoy pensando en mal funcionamiento de la valvula 3 vias....
2 respuestas
Caldera Roca R30/30F no deja regular en el grifo la temperatura de ACS
Para que se encienda el quemador tengo que abrir al menos dos grifos, por ejemplo el de la ducha y el del lavabo. Una vez que el quemador ha encendido y sale agua caliente puedo cerrar el grifo del lavabo, el quemador sigue encendido. Tengo regulada...
3 respuestas
La bomba de la caldera, no para
Tengo una caldera, Manaut GMA, y cuando abro el grifo del agua caliente, se enciende pero cuando lo cierro no para sigue encendido el quemador y la bomba, hasta que salta a el rearme, ¿A qué es debido?, ¿Puede ser que falle el relé de la bomba?
1 respuesta
Gavina GTI 30 Confort no funciona bien ACS
A tod@s Desde hace unos meses tengo un problema con mi caldera. Aunque ya abrí un caso por aquí como en verano no hace falta calentar mucho el agua para ducharse pues no le he dado mucha importancia, pero ahora voy a tener que tomármelo en serio. Mi...
1 respuesta
Caldera Themafast no funciona correctamente ACS
Tengo una Saunier Duval Themafast F25 E H-mod para calefacción y ACS El problema es que la ACS no funciona correctamente (sale fría) si la calefacción no esta en marcha. Es decir, con la calefaccion parada, el ACS sale templada, no te puedes duchar....
1 respuesta
Laia GTI confort no da agua caliente
No sale ninguna lucecita roja de principio parece que todo está bien cuando le das al agua sanitaria se enciende un rato hasta entrar en calor luego, se para, pero al abrí el grifo no sale el agua caliente ni dispara el encendido la caldera. La...
1 respuesta
LAIA gti falla en calefacción
Tengo una caldera LAIA GTI de las primera que salieron al mercado y funciona bien en ACS pero cuando el termostato ambiente le pide calefacción, no funciona. Yo creía que era la válvula de 3 vías, la cambié y sigue igual. Si cierro las llaves de...
1 respuesta
Caldera gavina gti confort 20.000. Se sube la temperatura del acc Hasta hacer saltar el termostato de seguridad
ELo acs arranca y para mientras le estas usando y no termina de calentar en condiciones y a su vez se sube la temperatura del acc Hasta hacer saltar el termostato de seguridad. No da ningún código de error.. Rearme y vuelta al empezar
1 respuesta
Caldera Junker el agua caliente se para.
Tengo una caldera Junker modelo Euromaxx, al rato de abrir el agua caliente se para la caldera y sale fallo AA, la calefacción funciona perfectamente, ¿Qué le puede pasar?
2 respuestas
¿Cómo puentear cables flujostato caldera vaillant?
Mi caldera vaillant vmw 242-5 tiene un problema con la producción de agua sanitaria en cambio la calefacción funciona perfectamente, en cambio la ACS no enciende la llama. La presión de agua es corrrecta. Me recomiendadn tirarla y comprar una nueva...
2 respuestas
Caldera gas-oil se para por exceso de temperatura
Poseo una caldera de gasoil junkers cgw25 y tengo el problema de que cuando se utiliza ACS sobre todo en la ducha pues resulta que se para por exceso de temperatura cosa que no veo muy normal, pienso si será porque como mientras esta saliendo agua...
1 respuesta
Caldera vaillant VMW 242/2-3 el agua se calienta y se enfría de forma intermitente y así continuamente
La caldera se enciende si calienta el agua pero la llama enseguida se apaga y sale el agua fría luego se vuelve a encender la llama y caliente, así continuamente con lo que el agua caliente no llega a ser constante. Sucede en todos los grifos de la...
3 respuestas
Caldera estanca casera sime
Sabes que puedo hacer, si es posible, ¿Para tener menos caudal de agua en acs pero que el vástago de la válvula de tres vías suba lo suficiente como para que cierre el paso a los radiadores?, pues no consigo subir el acs de 30º. ¿Puede ser otro el...
1 respuesta
No me arranca la caldera en modo Calefacion
Tengo una caldera ferroli de gasoil y cuando le doy al botón de Calefacion no arranca automáticamente no cambia para agua caliente (solo actúa manualmente moviendo la vavurlas de tres vías ) se la e puesto nueva, la placa tambien nueva y sigue igual...
1 respuesta
Ruido en radiadores al abrir el grifo de agua caliente
He cambiado mi caldera recientemente y he puesto una Baxi Argenta gti (acs instantánea) de 32 KW. (De condensación)conectada un termostato-temporizador de ambiente. Anteriormete tenía una roca gavina que se jubiló de vieja, en acto de servicio y sin...
2 respuestas
No tengo suficiente agua caliente en mi caldera.
Tengo una caldera Lasian con acumulador de agua sanitaria, mi problema es que estando la temperatura a 80 º y todo correcto, la caldera esta limpia y arranca bien y todo en teoría esta bien, me pasa que cuando abro el grifo me sale agua caliente...
1 respuesta
Caldera Saunier Duval Themaclassic F25E
Tengo instalado ese modelo desde hace más o menos un año. La cuestión es que desde hace unos días he notado que el ventilador de extracción se pone en marcha durante unos segundos y luego se para. Se oye un como un "clic" de relé cuando sucede. No...
3 respuestas
No funiciona caldera roca modelo victoria
La caldera no calienta el agua, y no se donde esta el problema. El indicador LED de la llama no se enciende. Que debo hacer Si necesitas más datos, para determinar que le pasa, me dices.
1 respuesta
Avería caldera de gas Saunier Duval
Tengo una caldera Saunier Duval modelo ISOFAST C32 EA, la avería surge cuando abro al ACS la llama enciende, a los pocos segundos se apaga y vuelve a encender, así todo el rato. Queda descartado el fallo de la válvula de tres vías porque al arrancar...
2 respuestas
Suelo radiante, el retorno más temperatura que la impulsion
Tengo 2 armarios independientes con sus colectores, separados para 2 zonas de a casa (lado izquierdo y derecho de la casa). Cada uno tiene 6 circuitos, uno funciona bien, lo único que la temperatura de impulsion a veces llega a 50 grados cuando el...
1 respuesta
Caldera vaillant no funciona Acs
Tengo una caldera Vaillant cuando pongo la calefacción no funciona el agua caliente .El conmutador caen unas gotas de agua no lo se si es por eso motivo que no le de señal para que funcione la caldera y caliente el agua .Cuando pongo solo el modo...
2 respuestas
Problema caldera agua caliente
Tengo una caldera de gas natural Renová Micra con sus correspondientes radiadores. Hace una par de días no me funcionaba el agua caliente; miro y veo que está trabajando en el principio del rojo, o sea la presión llega a 2 bars y poco. Con lo cual...
1 respuesta
Mi caldera roca rs 20/20 no me marca la temperatura en el cuadro
As), he tenido bastantes problemas con mi caldera, que no me arrancaba la caldera del agua caliente con el sanitario Ana y Ruben me ayudaron mucho he cambiado el flotador magnético, el detector de flujo y las termistencias pero cuando abro el agua...
2 respuestas
Error Caldera vaillant vmw es 242-3
Tengo una caldera vaillant vmw es 242-3 y la ocurre lo siguiente al arrancar la calefacción o el agua caliente indistintamente, hace la secuencia de arranque y enciende la llama, hasta aquí todo correcto pero me fijo que el contador de gas avanza muy...
2 respuestas
Caldera machacona
Tengo na caldera cointra E20-L a la que le ha pasado de todo. Hace tres años cuando me entregaron el piso vinieron de Cointra 5 veces en menos de un año por diferentes problemas: No se mantiene el piloto; Se apaga la caldera al abrir el grifo; Se...
1 respuesta
Roca confort fallo válvula 3 vías?
Tengo una caldera Roca confort. El agua caliente funciona perfectamente pero cuando pongo la calefacción algunas veces la palanca de la válvula de 3 vías no se mueve y se sigue quedando en el centro, otras veces si. Si la empujó yo si empiezan a...
3 respuestas
Caldera Roca GO 50/GTA ACS muy caliente 85 grados.
Al encender la caldera el agua sale muy caliente, el termómetro indica 85 grados. El termostato tiene señalizado desde 30 a 90 grados, aunque mecánicamente solo se puede mover entre 30 y 60 grados. Me figuro que habrá actuado el termostato fijo de 80...
2 respuestas
Themis 214/23 doy al acs y funciona los quemadores y al rato se apaga cambie la membrana que puede ser
Doy al acs y saltan los quemadores pero al rato se apaga la, membrana la cambie el piloto del gas sale bien que puede ser
2 respuestas
Manaut MICON24 E Mixta Estanca.No sale agua caliente
Tengo esta caldera y desde hace un tiempo no me sale el agua casi caliente. Todo parece que va bien, calefacción, llama... He cambiado la termistancia del agua caliente y sigue igual. No se que hacer. Alguien se le ocurre algo
1 respuesta
Caldera Fagor FE-20E enciende y se apaga en acs y en calefacción después de cambiar membranas
Mi caldera fagor FE-20E tardaba mucho en responder con ACS y con Calefacción así que decidí cambiarle las membranas de la válvula de 3 vías y la del presostato diferencial del agua... Durante 3 días fue perfecta... Pero ahora tanto con calefacción...
1 respuesta
ACS tarda en llegar. Caldera condensacion Vaillant 356
¿Una vez abro grifo el ACS tarda unos 4 mts. Micro o Acumulador vale la pena? Somos 2 en casa 220 ms2.
1 respuesta
¿Caldera chafetoux me funciona bien la calefacción pero el agua caliente no?
Caldera chafetoux me funciona bien la calefacción pero el agua caliente no. Al abrir el grifo la caldera lo detecta pero no sale caliente el agua y sin embargo al poner la calefacción entonces si sale caliente el agua. ¿Qué pieza puede estra dañada?...
1 respuesta
Termostatos digitales programables e independencia de las estancias
Tengo una vivienda de unos 100 m2 en dos plantas (ático duplex), con dos habitaciones y baño abajo y comedor, cocina, aseo y otra habitación arriba + 2 terrazas. Tengo un termostato normal de rueda de los que te dan al entregarte el piso (en la...
1 respuesta
Caldera mamaut gme24 no enciende llama
Resulta que enciendo la calefacción, la bomba se pone en funcionamiento y funciona como siempre, pero no salta llama, se encienden todas las luces como siempre, sin ningún error y pasa lo mismo con el agua sanitaria abro el grifo suena el click de...
1 respuesta
Cosas de temperatura
Tengo una caldera Ecoflam serie GL con producción de ACS instantánea. Tuve problemas al llegar el frio porque el agua caliente tardaba más de cinco minutos en llegar a la casa ( menos de 4m de recorrido). Llame al servicio técnico y este se limito a...
1 respuesta
Caldera vaillant vmw es 242 2-3 subir bar?
Acabo de pulgar el radiador de una de las habitaciones de casa y e ido a la caldera y no soy capaz de subir bar a debajo ya una llave la cual dice bar pero no sube nada alguien me podría ayudar?
1 respuesta
¿Sensores Roca Gavina 30GTI del 2002?
Tengo una Roca Gavina 30 GTI (no Confort) que ya ha cumplido sus 20 añitos y sin ningún problema hasta esta semana. Me levanté y me di cuenta que había saltado el sensor de seguridad y no funcionaba hacia horas. Lo pulsé y se puso en marcha con...
2 respuestas
Roca RS20/20 ACS no instantánea.
En mi casa nueva tengo una caldera Roca RS 20/20, nunca había tenido caldera en casa. He llamado varias veces al servicio técnico de Roca por lo que yo pienso que es un mal funcionamiento y quería confirmarlo con vosotros después de las respuestas...
1 respuesta
Caldera divatop micro lnf 24. Se puede poner recirculación.
Deseo me orienten como instalar recirculación se acs en caldera ferroli divatop micro ln f, puesta hace un año aprox y con las tuberías de la misma cercana a caldera. El motivo es la tardanza en llegar a los grifos el agua caliente. Anteriormente...
1 respuesta
Anular ACS en Roca Neobit 20/20
Tengo una caldera roca Neobit 20/20 a la que le he puesto un termo eléctrico para el ACS, quiero evitar que la caldera arranque cuando abro un grifo de agua caliente porque el agua le estoy calentando con el termo. El termo se carga con las placas...
2 respuestas
Caldera laia se para al abrir el agua
Tengo una caldera de gasoil marca modelo laia (roca), el problema es que se apaga al abrir el grifo del agua. Le he cambiado el sensor de temperatura que daba fallo en la pantalla, el fallo ha desaparecido de ésta pero la caldera sigue igual,...
1 respuesta
Cuando se enciende la calefacción se oye el agua circular como una cisterna
Tengo la siguiente caldera en casa: Tipo: calderas estancas detector caudal Marca: Saunier Duval Modelo: ISOFAST F 30 E H-MOD El caso es que cuando se enciende la calefacción, en el radiador más próximo a la caldera se oye el caudal del agua como si...
2 respuestas
Acumulador (ACS), pierde agua por válvula seguridad
Soy profano en la materia. Tengo unas dudas respecto de mi Acumulador Agua Caliente Sanitaria de 300 litros de Roca. Al parecer, lleva tiempo perdiendo gotitas de agua constantemente por la válvula de seguridad. Lo descubrí por casualidad a raíz de...
1 respuesta
Sanier Duval THEMIS 214/23 no funciona
Tengo una caldera Sanier Duval THEMIS 214/23 y me ha dejado de funcionar el agua caliente sanitaria, al abrir el grifo del agua caliente no salta la caldera y por tanto no sale agua caliente. Si oriento el selector hacia la posición de invierno si...
3 respuestas
Mi caldera vaillant turbotec plus no calienta el agua y no me muestra error en la pantalla
Ante todo, gracias por prestarme unos minutos de vuestro tiempo aunque sea leyendo mi pregunta. Resulta que desde hace un par de días mi caldera Vaillant Turbotec Plus no calienta el agua (la calefacción no se por que estamos en verano je je). Abro...
1 respuesta
Calder Gavina GTi30. Bomba recirculación intermitente
La bomba de recirculación de mi Caldera Gavina gti30 funciona intermitentemente, esta activa como un segundo y se corta durante otro segundo. Si no hay ningún circuito de radiadores encendido, ¿No debería estar apagada?. Y si debe funcionar ¿Por qué...
1 respuesta
En Caldera Chaffoteaux Maury modelo MC CF e, en modo calefacción, la llama se enciende y al cabo de 2 minutos se apaga
En caldera Chaffoteaux Maury modelo MC CF e, en modo calefacción y cuando ya ha calentado los radiadores, la llama se enciende y al cabo de 2 minutos se apaga. Y vuelta a empezar. Ya le he cambiado las 2 sondas de temperatura, la válvula de 3 vías y...
4 respuestas
Avería caldera gasoil roca gavina gti
Tengo una caldera gasoil roca gavina confort gti que con el termostato ambiente en off, no me funciona el agua sanitaria y si pongo dicho termostato en calefacción si tengo agua caliente. ¿Cuál puede ser el problema?
1 respuesta
Caldera Roca Laia gti no funciona calefacción
Tenemos una caldera Roca Laia gti confort, lo primero decir que no la usamos para el agua caliente sanitaria, no tiene instalación para ello. Solo se usa para calefacción. Al ir a encenderla después de la temporada de verano, y elegeir el modo...
1 respuesta
Caldera R20/20T ACS falla (se enciende y apaga sin abrir agua caliente)
El ACS se enciende y apaga en ocasiones de forma repetitiva cada vez que pasan algunos minutos o menos. La calefacción funciona bien, pero claro al encenderse el ACS se apaga en el caso de estar puesta (esto es normal). Podría ser el sensor de caudal.
3 respuestas
Caldera Fagor ecoplus feb20e hay veces que el agua caliente baja de temperatura
La calefacción funciona bien pero el agua calientec cuando me ducho al rato baja de temperatura y sale fría templada muevo la ruleta de la Caldera para que salga a mayor temperatura y solo marca de temperatura entre 18 y 20 grados
1 respuesta
Ferroli sin acs ni calefacción
Tengo una caldera ferroli domina c 24 no funciona el acs ni la calefacción. Cuando abro el grifo de acs o pongo la calefacción se enciende un piloto verde como si estuviese funcionando pero no se encienden los quemadores. Tiene 1.6 de presión....
1 respuesta
Avería caldera gas natural biasi
Tengo una caldera de gas natural, marca biasi, que cuando abro el grifo del agua caliente se bloquea. Al principio, encendía primero la calefacción y así al abrir el agua caliente no se bloqueaba y funcionaba bien; incluso algunas veces no era...
2 respuestas
Caldera Saunier Duval Thema F 23 E sube la precion de agua en frio
El primer síntoma empezó el pasado verano, cuando nos duchamos se calentaban los radiadores. Luego poco a poco costaba cada vez mas tiempo que se encienda la llama. He cambiado membrana y todo bien. Lo único que goteaba un poco por la válvula de...
1 respuesta
Caldera laia gti gasoil problemas
El tema es el siguiente, la caldera es una Laia gti de gasoil tengo agua caliente pero calefacción no va, el termostato ambiente está bien, está puesta en invierno, la bomba no para de funcionar pero la válvula tre vías no abre por que no le llega la...
1 respuesta
Tengo una caldera roca victoria 20 20f y abro el grifo del agua caliente y no hace nada.
Pero cuando cierro el grifo se pone a hacer un barrido y se para. Ha y no sale ningún código de verdor. ¿Qué puede ser?
2 respuestas
Caldera roca rs 20/20 no sale agua caliente
Tengo una roca r 20/20 y al abrir el agua caliente A VECES, que son muchas, no arranca la caldera, solo con el sanitario, funciona perfectamente con la calefacción, he cambiado el flotador magnético y sigue igual. ¿Tendré qué cambiar el regular de...
3 respuestas
Caldera chafeteaux&maury que me da código error 40 60 80
¿Tengo una caldera chafeteaux&maury que me da código error 40 60 80 no arranca el ventilador de barrido porque no le llega corrientede donde puede venir el fallo?
2 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Calderas
Reparaciones