Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
Equipo de aire acondicionado no arrancan ventiladores
Preguntas y respuestas relacionadas
Tengo instalado en un balcón el compresor de un aire acondicionado, Me pueden obligar a quitarlo?
He cerrado con un material la barandilla, dejando libre la zona del ventilador. Sobre la fachada esta el conducto.
3 respuestas
Mi frigorífico no enfría pero el congelador si
Hace un tiempo mi frigorífico empezó a enfriar mucho y generaba un bloque de hielo en la pared del fondo, incluso cuando lo tenía en el mínimo. Lo apagué y descongelé y durante dos días parecía que funcionaba correctamente, pero ahora ya no enfría...
3 respuestas
El split no para cuando el compresor
En el split que tengo, no para el ventilador cuando para el compresor, por lo que hay un rato que echa aire frio, con el inconveniente que esto conlleva. He comprobado los cables y todos bien, calienta bien. Pero cuando para el compresor el...
1 respuesta
El compresor de mi aire acondicionado inverter para y arranca.
Tengo un aire acondicionado vaillant inverter A++ y el compresor aveces se para y vuelve a arrancar, ¿Eso es normal?
1 respuesta
Caldera Junkers Novastar no funciona calefacción, si ACS
El acs funciona correctamente, en calefacción, funciona el ventilador, salta la chispa, pero no enciende, parece que no da paso al gas. No tiene termostato.
1 respuesta
Bomba de calor saunier duval SDH 105DMRT0 no da calor.
El problema que tengo es con una bomba de calor Saunier Duval Modelo SDH 105MRT0 que se montó hace doce años y hasta ahora no haía dado ningún problema, este verano ha funcionado correctamente y al ponerla ayer en modo calor solamente funcionan los...
1 respuesta
El compresor hace un ruido raro
Tengo un aire acondicionado marca Fujitsu de 3500 friforias calor y frio, llevo un año sin conectarlo, el problema es que cuando he ido a conectarlo habiendo limpiado las rejillas de toma de aire el split funciona pero el compresor exterior me doy...
1 respuesta
Salta magnetotérmico al encender aparato aire
Tengo ese problema con un equipo, cuando enciendo salta el magnetotérmico, algunas veces, cuando no toco la temperatura arranca y funciona pero no puedo cambiar temperatura ni modo (auto/manual), porque salta de nuevo el auto.
1 respuesta
Mi aparato de aire acon. Hiyasu hace hielo en las dos tuberías y en el interior debajo de los filtro
Mi aparato de aire de la marca hiyasu hace hielo en las dos tuberías la gruesa y la fina, hasta se congela en el interior debajo de los filtros, hace un par de días vinieron a poner gas y al cabo de unas horas la tubería gruesa ya tenia algo de hielo...
1 respuesta
Lg Aire acondicionado aviso en el split
Tengo un aire acondicionado LG inverter Jeet Cool Green. Desde hace tiempo al encender el aire acondicionado, funcionaba correctamente, pero pasados unos minutos, se apagaba, y se encendía la luz de aviso del split situado en el extremo izquierdo...
2 respuestas
Tadiair inverter se detiene de golpe.
Aver si puedes ayudarme.. Tengo un A.A inverter tadiair .. Lo pongo en funcionamiento en calor y comienza funcionando bien va aumentando la potencia progresivamente y calentando bien, pero a los 4 o 5 minutos se detiene de golpe. Ejemplo: lo pongo a...
7 respuestas
Dudas aire
He montado el aacc en un pasillo que me da a las habitaciones pero en modo calor no me dura más de 2 minutos en funcionamiento ya que se para, y luego sobre los 5 minutos vuelve a arrancar otros 2 min. Y así..., la verdad es que estoy mosqueado ya...
5 respuestas
Error EF:00 en Fujitsu-General
Hace unos 10 años que tengo una máquina Fujitsu-General ARY24RL/AOY25RW, eqivalente a la actual General ACG18 y salvo que le cambié el compresor una vez, por que se quemó debido posiblemente a que no le hicieron el vacío al instalarla, el caso es que...
1 respuesta
Fallo en aire acondicionado LG
Tengo un problema con mi aire acondicionado LG, el modelo es AS-W096, desde ayer no enfría y he detectado que en la unidad exterior el ventilador en vez de echar aire caliente sale frio, ya que tengo otro aire lg también instalado funcionando...
1 respuesta
Aire acondicionado se para por exceso temperatura
Tengo la condensadora en el terrado del edificio y el problema es que cuando hace mucha calor ( generalmente por la tarde ) se para el aire frio, parece ser que debido a que al sensor de temperatura le da directamente el sol de tarde y por exceso de...
2 respuestas
Fiat stilo uproad 115cv 2005 JTD (sensor vaporizador clima)
Me llamo carlos de valencia y quisiera saber donde esta ubicado el sensor del evaporador del clima bizona de mi fiat stilo 2005 115 cv uproad Si conocen el enlace de donde comprar ese sensor y en esquema se lo agradeceria.
1 respuesta
Aire acondicionado SAmsung AQ18FAX.
Tengo un gran dolor de cabeza con este equipo, a ver si me pueden ayudar. Este aire enciende unos segundos solamente el FAN y se detiene. Parpadean led verdey rojo. Me dicen que esta bloqueado. Si es así necesitaría por favor el código y la manera de...
2 respuestas
¿Tecnología inverter o normal?
¿Quiero ponerme aire acondicionado frio-calor por conductos en mi casa (ya tengo la preinstalación de los conductos) y no se si ponerme la maquina con tecnología inverter o no. Que debo hacer? No suelo estar demasiado tiempo en casa, por las noches y...
1 respuesta
Presion del r22
Me gustaría saber la presión de baja del r22 en función de la temperatura exterior
1 respuesta
Bomba calor no funciona bien en modo calor
Tengo instalada una bomba de calor de 3750 calorías, y en modo verano funciona bien pero al pasarla a calefacción he observado que el compresor para y arranca muy frecuentemente no llegando la unidad interior a un funcionamiento adecuado, os quedaría...
1 respuesta
Problemas con A/A General mod. ACG 30T
Es que hace poco nos han instalado un A/A por conductos de General mod. ACG30T de 7310 frigorías y después de llamar a la empresa instaladora porque notábamos que no calentaba demasiado, se dieron cuenta que el ventilador de la u. Exterior se paraba...
2 respuestas
Frigo hotpoint no para compresor
Tengo un frigorífico, hotpoint, el cual esta casi todo el día funcionando, el compresor no para, y mi duda es si puede ser de la sonda del refrigerador, o del congelador, lo tengo casi vacio, y lo abro poquísimo, y enfría muchísimo,,, agradecería su...
1 respuesta
El aire acondicionado del Seat Cordoba 2002 enfría muy poco
Tengo un Seat Cordoba 2002 desde nuevo. Tiene el sistema Autoclima con una pantalla en el tablero. Tenia algún tiempo que no le funcionaba el aire acondicionado, lo lleve a arreglar, le cambiaron el compresor y le cargaron el gas. Ahora enfría un...
4 respuestas
El compresor ni el ventilador del minisplit no arranca, rvise el fusible estaba bien, el relay bien, ¿La corriente bien que es?
El compresor ni el ventilador del minisplit no arranca, revise el fusible estaba bien, el re-lay bien, la corriente bien, ¿El capasitor no se ve mal que sera el fallo ayúdenme por favor que es sera la tarjeta que esta en el evaporador o el capasitor?...
1 respuesta
Rango de valores de sondas de aire acondicionado
Quería hacerte una consulta referente al tema de las sondas. Tengo un par de tablas de rango de valores de sondas: En una nos dice los valores de Kohms que de pueden tener según la Tª exterior mediante un gráfico que relaciona Tª exterior donde se...
1 respuesta
¿Puede ser que no se encienda el compresor del clima porque no funciona el ventilador del interior de mi xsara picasso?
Desde hace un tiempo dejó de funcionar el ventilador del interior de mi xsara picasso. He leído que puede ser la resistencia del ventilador, pero a aparte no se si tendrá que ver esto, porque le doy a encender el clima (sé que no tira aire) y no...
1 respuesta
Hielo en mi frigorífico no frost. Bosch kgn39a71/1
Mi frigorífico tiene dos años y tres meses. Hace poco ha comenzado a crear hielo como si de una cascada de agua que sale de la esquina superior derecha hasta el fondo del congelador, todo congelado claro. He mirado el tubo de desagüe de detrás y...
2 respuestas
Ford Focus
Tengo un Ford Focus station wagon SE 2002 automatico. Mi problema es que el abanico del radiador no enciende, pero cuando prendo el aire acondicionado enciende los dos abanicos. Cuando se estan sin el aire acndicionado la temperatura sube mucho y...
6 respuestas
Tengo un aire acondicionado daikin el cual a veces arranca el compresor y otras no
Aire acondicionado daikin a veces arranca el compresor y otras no lo hace por que no le llega tensión a este
1 respuesta
Compresor no arranca de aire acondicionado.
Llevo un mes que el compresor no arranca del aire acondicionado, he cambiado el capacitor, he revisado las conexiones, he comprobado el compresor, no tiene ninguna derivación y la continuidad entre común marcha y start es correcto, ¿Podría ser que no...
1 respuesta
Compresor deja de funcionar
Mi vecino tiene una maquina de aire acondicionado marca firstline, que las vende carrefour o eroski creo, bueno, lo que le sucede es que empieza a funcionar en modo frio y al rato se para el compresor y deja de enfriar, y no sabemos a que puede ser...
1 respuesta
Retorno maquina conductos aire acondicionado
Tengo una máquina de conductos Johnson que cuando lleva una media hora funcionando más o menos se para el compresor, al cabo del rato arranca otro rato o directamente hace el intento de arrancar y se para, la máquina es una todo-nada. Las presiones...
1 respuesta
Tengo frigorífico fagor no frost y deja de enfriar, lo descongelo y vuelve a enfriar
Tengo frigorífico fagor no frost, desde hace unos 2 años estuve investigando y y vi que descongelandolo volvía a enfriar, así que cada dos por tres hago eso, en cuanto se congela y para el ventilador lo descongelo y vuelve a funcionar, pero esta...
1 respuesta
Multi Split no enfría, condensa la tubería de liquido
En un multi Split 3x1 en R410 tengo el problema de que no enfria, en manómetro tengo 0.1 psi, en presión de servicio tengo 1.0 psi o quizás algo menos, se que le falta carga de gas refrigerante, pero mi duda es que si tengo la impulsión sin hacer...
2 respuestas
¿Dónde esta el relé de aire acondicionado Clio 1.9 diesel año 98?
Quería saber donde se encuentra el relé del compresor de aire acondicionado del clio 1.9 diesel año 98.
1 respuesta
Instalar dos split en un solo compresor.
¿Se pueden instalar 2 split en un compresor de una sola salida? Tengo un copresor de 7500 frig, y dos split de 3000 frig, ¿Se podrían conectar las dos unidades con un repartidor? Los he visto en el catalogo de salvador escoda en accesorios de A/A. La...
5 respuestas
Mitsubishi Electric MSZ-SF35VE3 QUE funciona de día y a la noche pasa a ser solo ventilador y no enfría absolutamente nada.
Ha venido el técnico dos veces, ha comprobado que la carga está en 6 (al parecer óptimo es entre 7 y 8) pero llega él cuando sí que funciona y nos dice que solo hay que hacer carga cuando está por debajo de 4. ¿Qué le puede estar pasando al aparato,...
2 respuestas
Consulta sobre compresor
Me ha pasado algo curioso en estos días: llevoel auto al mecánico por un problema de tapa de cilindros y al retirarlo el aire acondicionado no funciona, consultados talleres al respecto me informan que el compresor SD7V16 ya no sirve pues no...
1 respuesta
Avería en el modulo inverter daikin
Tengo una maquina inverter daikin con fallo L5 L4 y L3, parece ser fallo del modulo inverter unidad exterior, ¿Vale la pena reparar la placa?, ¿Comprar una placa en aliexpress o directamente cambiar maquina entera?, no menciono comprársela a daikin...
2 respuestas
¿Se puede instalar un sifón en aire acondicionado por conductos?
Me gustaría saber si existe la posibilidad de instalar un sifón de aceite en una instalación de aire acondicionado por conductos en un bloque de pisos. En el display aparece un erro h7 y al parecer es un problema por una distancia excesiva entre la...
2 respuestas
Proyector Oki p15x se enciende luz roja warning
Tengo un proyector oki p15x que cuando apretó el botón power a los segundos se enciende la luz roja de warning, lo he desmontado todo para limpiarlo la lámpara funciona no se que mirar más. ¿Dónde puede estar el fallo?
1 respuesta
Caldera de gas cerca de aire acondicionado
¿Puedo colocar una caldera de gas cerca de un compresor de aire acondicionado? ¿Si se puede aque distancia? ¿Hay alguna normativa a este respecto en la comunidad de Madrid?. El compresor que quiero instalar está en una terraza tendedero, algunos...
1 respuesta
Aire acondicionado Sharp modelo AE-X07ER
En el aire acondicionado, posición de enfriar, cuando lo enciendo funciona bien unos tres minutos, enfría y la unidad exterior funciona a plena potencia, (se siente el ventilador a tope de revoluciones ) pasado ese tiempo deja de enfriar y solo...
1 respuesta
No funciona mi maquina fujitsu general, error 015 en display.
Desde ayer la maquina del aire ha dejado de funcionar, se estuvo utilizando por la tarde y funcionaba correctamente pero al llegar la noche dejo de funcionar no enfriaba el aire, se miro el display por si se hubiese cambiado el modo de ventilación y...
1 respuesta
Cambio maquina daikin inverter.
Pues quería saber tu opinión y si me interesa el cambio o no. Bueno, en un piso de 96 metros utiles, puse una maquina daikin modelo confort de 9000 frigorias con bomba de calor y este invierno pasado hemos tenido un problema; Al encender la maquina y...
1 respuesta
Saben a que hace referencia el código ch62 en un aire acondicionado LG inverter?
Hace unos días funcionaba perfectamente, pero ahora el aire no enfría y todo el tiempo sale este error en la pantalla, incluso no se apaga en ningún momento. ¿Saben qué puede ser?
1 respuesta
Problema con un split
Tengo un aparato de aire acondicionado en una habitación. Ha funcionado perfectamente hasta hoy. El problema que tengo es que tengo que ponerlo a 23 grados para que enfríe, pues de lo contrario funciona como un ventilador, es decir que tan solo mueve...
1 respuesta
Motor ventilador de inverter
Tengo una mitsubishi daya, un split de 3.000 frigorías, el tema es que funciona todo correcto incluido el compresor inverter, pero no funciona el ventilador de la unidad exterior, el motor no es porque tengo otra maquina igual y lo cambie para...
1 respuesta
Un a/a jonhsom que no me arranca el compresor
Engo una maquina A/A de la marca jonhsom modelo MS 30-BC R-407 le he cambiado el condensador de arranque y no me funciona l compresor ni el ventilador ¿Qué puede ser?
1 respuesta
Aire Acondicionado con bomba calor no arranca el ventilador
Tengo un AA con bomba de calor. En mdo frío va bien. En modo calor, en el interior, no empieza a mover el aire. He comprobado que la unidad exterior arranca y está funcionando, pero en la unidad interior no mueve el aire. Los AA en modo calor tardan...
2 respuestas
Problema con A/A mitsubishi. El compresor se para
Tengo un problema con un aire acondicionado. Lo mismo funciona bien queue lo mismo se para el compresor de fuera y no me hecha aire fresco. Ayer por ejemplo estuvo toda la mañana funcionando bien y por la tarde nada, el compresor de fuera parado y la...
2 respuestas
Equipo solo frio general electric arranca directamente el compresor sin encender la consola
El equipo de aire es un general electric solo frio la referencia del compresor es ASOAC24GWOA1 y la dela consola AS1AC24GWO01 el problema es que cuando subo el automático del aire se pone en marcha el compresor directamente sin darla orden a la...
1 respuesta
Split AC Daikin 2x1 no para una vez que llega a la temperatura puesta
Tengo un 2x1 Daikin AC invertir modelo Siesta ATXS35CVMB9 compuesto de una unidad exterior y dos interiores. El problema que tengo es que enciendo lo pongo para que eche frío, en 25, empieza a tirar frío, lo subo a 26, luego a 27 y a 28, y no para,...
4 respuestas
¿Debo instalar un extractor en rejilla de expulsión y de absorción para ayudar al ventilador?
Tengo un a.a. Mitsubishi de 7100 frigorías de 2001 el problema es que se a roto el compresor esta instalado la unidad exterior esta colocada en un falso techo en el interior del local esta en perpendicular a la calle con dos rejillas indepedientes...
1 respuesta
Aparato de aire acondicionado general electric tarda mucho en volver a arrancar.
Doy las gracias de antemano pues es estupendo que haya personas dispuestas a ayudarte sin ni siquiera conocerte muchas gracias otra vez. Bueno mi pregunta es esta, tengo un aparato de aire acondicionado general electric, de 14 años de antigüedad, con...
1 respuesta
Tubería de baja presión se calienta unos 55 grados
Tengo un equipo de aire ac. De unas 3ooo f. Y empezado a ponerlo en modo de calor y se conecta y desconecte cada 5 minutos supongo por que la habitación es pequeña unos 11mts cuad. Y muy fría, algunas veces no se desconecta y empieza a salir aire...
2 respuestas
Hiyasu o samsung
Que marca es mejor para aire acondicionado, ¿Hiyasu o Samsung?
3 respuestas
¿Cómo funciona el aire acondicionado?
He instalado un split 2x1. Tengo curiosidad en saber cual es el proceso que hace que un aparato de aire acondicionado enfríe el aire
2 respuestas
Compresor de enfriador
Tengo un enfriador de cerveza y no sé qué le pasa pero el compresor arranca y se para a los pocos segundos. He sustituido el relé del compresor y sigue el problema. Incluso he pensado que fuera el control de hielo (termostato), pero lo he puenteado y...
1 respuesta
Aire marca Kelon y ruido...
He comprado un ático dúplex que tiene instalado un aparato de aire acondicionado con bomba de calor marca Kelon con dos split uno de 2200 frigorías arriba en la habitación y otro de 3000 abajo en el salón. Aunque es nuevo no me gusta el aparato, pero...
1 respuesta
Aire acondicionado se apaga con mucho calor
Que tal te quería consultar sobre un aire acondicionado tipo ventana, el problema que me hace es que cuando no hace mucho calor funciona bien y cuando supera los 35 de calor ambiente incluso a veces menos se apaga constantemente el compresor y solo...
4 respuestas
Ruido muy fuerte e ida de electricidad
Acabamos de instalar un aire condicionado PUHZ-P100VHA, pero da problemas. Al encenderlo hace su trabajo bien durante unos pocos minutos, y luego empieza a hacer un ruido muy fuerte y los amperios van subiendo desde 6, xA hasta casi llegar a los 20A...
3 respuestas
Problema con aire acondicionado.
Tengo un aire acondicionado que al rato de funcionar en bomba de calor se detiene dando un resoplido algo así como un bufffffffffffff. Unas veces lo hace al principio de arrancar y otras cuando lleva unos minutos. Se rearma y vuelve a comenzar....
6 respuestas
Nevera Zanussi NO FROST, no enfría la zona de arriba
Hace unos días al venir de vacaciones me encontré la casa sin luz, había saltado el diferencial y la nevera estaba apagada con toda la comida dentro . Limpie la nevera y la deje ventilar un par de días, al conectarla solo enfría el congelador, no...
2 respuestas
Hielo en la consola interior de Aire Acondicionado
Tengo un equipo de Aire Acondicionado 1x1 mitsubishi electric 12rv para una habitación de 19 m2 con poca exposición al sol y cuando intento funcionar con él, pasado cierto tiempo ( alrededor de 30 minutos), comienza a crear hielo en la consola,...
3 respuestas
Aire acondicionado poco a poco va saliendo menos aire pero sale frio
Tengo un dacia sandero stepway 0,9 tci 90 cv con turbo y cuando pongo el aire acondicionado al arrancar el coche sale frio bien, pero a la que lleva como dos horas seguidas funcionando empieza a salir cada vez menos aire hasta que prácticamente no...
1 respuesta
Aire acondicionado panasonic hace ruido
Tengo instalado este modelo PANASONIC KIT-UZ35VKE desde agosto y la unidad exterior hace bastante ruido , me he quedado chafado con este aparato creia que seria mas silencioso y hace mas ruido que mis anteriores aires daewoo on/off y otro inverter al...
1 respuesta
Compresor frigorífico liebherr no para
Tengo un frigorífico Liebherr modelo KGT4066 que no es no frost de unos 17 años. Tiene dos compresores y el del congelador funciona perfectamente pero el problema que tiene es que el compresor del frigorífico no para de funcionar aunque lo apagemos...
4 respuestas
Máquina nueva Emelson deja de enfriar en 1 mes con R32
Instalé una máquina nueva Emelson con bomba de vacío, por lo que el circuito no tenía fugas. Pasado un mes he notado que ha dejado de enfriar poco a poco, por contra en modo bomba de calor sí calienta. He medido la presión por ver si era una fuga,...
1 respuesta
SXARA HDI.No funciona electroventilador y aire acondi
Tengo un citoen sxara 1.9 hdi del año 1999. El problema es que no salta el electroventilador y no funciona el aire acondicionado. Le he cambiado los tres relés que tiene en medio de los dos ventiladores frontales (radiador) pero sigue sin funcionar....
2 respuestas
Cuando cierro la puerta del congelador sale un chorro de aire que se puede oír por el tubo del desagüe
El frigorífico no fort me congela pero no enfría en la nevera, el tubo de desagüe del congelador lo limpie pues tenia hielo pero una vez encendido congela pero no enfría en la nevera. Al cerrar la puerta del congelador se oye salir aire por el tubo...
2 respuestas
Ruido del compresor en maquina nueva.
Me han instalado un equipo LG E12EL inveter, bien el problema es el ruido que emite el compresor, no son vibraciones ni el ventilador es el motor que suena bastante y cuando se acelera mas todavía. El técnico que me lo instaló me dijo que no era...
2 respuestas
Bomba de calor que se para y arranca continuamente
Tenemos una bomba de calor por Conductos Samsung inverter que cuando alcanza la temperatura, el aire deja de salir y parece pararse por completo y a los pocos minutos vuelve a arrancar y salir aire. Si lo ponemos en 22º o menos en calor, se arranca y...
2 respuestas
Duda funcionamiento de acondicionador de aire
Tengo un acondicionador de aire de conductos General Fujistsu modelo AOH30LNAWL. El ventilador de la unidad interior se para y arranca esporádicamente sin motivo aparente. Hay veces en que lo hace a los pocos minutos de ponerlo en marcha. Otras lo...
1 respuesta
Aire acondiciona LG averiado con error CH 61
Tengo un aire aconcionado LG ArtCool Crystal Mirror, que desde ayer aparece un código en la pantalla azul del aparato, indica CH y después 61, así continuamente y no arranca al intentar encenderlo. ¿Habría alguna manera de solucionarlo? ¿Me...
4 respuestas
Problema con descarche a/a
Hace unos 10 años que tengo un acondicionador de aire, bomba de calor, partido marca FUJITSU-GENERAL, con unidad interior de conductos (5000 frig/h). El problema es que últimamente realizaba el descarche cada media hora, hubiese hielo o no, (aun...
2 respuestas
Climatizador del renault safrane no funciona
Todos los vernaos el climatizador de mi renault safrane se estropea, ya se ha llevdo por delante dos motoventiladores. Y este año se llevo otro. El caso es que compre otro en un desguace y lo probé con la batería del coche y funciona. Lo conecte de...
1 respuesta
Diagrama aire acondicionado
Sabes de que quiero hacer un sistema de aire acondicionado para mi carro, entonces tengo una vaga idea de como hacerlo, ¿Me podrías hacer o mandar un diagrama de que componentes utiliza este sistema y la forma de conectarlo?
1 respuesta
Bomba de calor aire acondicionado
Compre en verano un split de aire acondicionado con bomba de calor. Este fin de semana probé a poner la bomba de calor, con el mando, se enciende correctamente y demas, pero no llega a salir nada de aire. Probé las otras opciones de frio y demás y...
2 respuestas
Bomba frío-calor ROCA
Me acabo de mudar a un piso de 20 años de antigüedad que tiene una bomba frío-calor marca ROCA. El frío funciona más o menos bien pero el calor he intentado ponerlo y solo sale aire a temperatura ambiente. En el termostato del pasillo dice modelo...
1 respuesta
Clima Seat Cordoba exa aire caliente
Mi problema es con el clima de un seat córdoba 1.9tdi 110cv tipo motor:ASV del año 2000 y le pasa que exa aire caliente, aunque la pantalla del clima marca que esta a la mínima temperatura, alguna vez ha empezado a exar aire frio, pero a los pocos...
1 respuesta
El control del Aire Acondicionado no funcionaba al comprar el Coche de 2ª mano, en un Citroën C5 2.0 SX año 2001.
Al probar el coche antes de comprarlo me gustaba y solo le encontré el problema de que sonaba el ventilador interno de la Calefacción y del Aire Acondicionado a mucha velocidad, me dijo que como le faltaba un Chip que va en la zona de la guantera,...
1 respuesta
Piezas faltantes - Aire Acondicionado Split
Me consultaron sobre un Aire Acondicionado split Firstline AA3400 FC, que no funcionaba y cuando abrí la parte interior note que le faltaban piezas, aunque desconozco cuales y si vale la pena la reparación,. Desde ya que lo enchufe, pero sin...
1 respuesta
El ventilador siempre esta al 100%
Tengo una dell optiplex gx620 intel pentium D 2.8 con 2.5 gb en ram y una tarjeta de video nvidia geforce gt 610 de 1gb con win 7 de 32 bits y el detalle es que el ventilador (de 120mm) siempre esta acelerado y se escucha mucho y no se por que,...
4 respuestas
Equipo climatizador Daikin que no deja de funcionar
Tengo un equipo Daikin, por conductos, y observo que la salida de aire frío no deja de funcionar. Aunque le ponga la temperatura del termostato, (modelo BRC1D5) por ejemplo, a 29 grados, el equipo emite aire frío, la temperatura baja hasta 26, 25 o...
1 respuesta
Acondicionador Frio/Calor... No calefacciona...
Tengo un acondicionador de aire Frio/Calor BGH tipo ventana... En verano funciona perfecto... Refrigera normalmente... Super probado en este ultimo verano con temperaturas de 37 o 38 grados afuera.. Y adentro 22.. 23... Yo contentísimo.. Que hermoso...
1 respuesta
Fiat estilo aire acondicionado
Tengo un fiat estilo gasolina 1.4 16v, lo compre de segunda mano año 2004. Tiene un problema en el aire, lo enciendo y cuando `pasa sobre 15 minutos empieza a echar aire caliente, lo lleve a un taller que no es oficial de la marca, me dijo que era un...
2 respuestas
Mi aire acondicionado no echa aire frio
Estaba utilizando mi aire acondicionado y de repente dejo de echar aire frio, solamente echa aire natural como el de un ventilador, el compresor de la calle funciona y el de dentro de la casa también. ¿Cuál puede ser el problema?
1 respuesta
Golf 4 ralentí limpieza de válvula mariposa
Hice lo que me dijiste he limpiado la válvula de mariposa ahora se queda a 700 rpm Pongo el aire acondicionado a tope y baja a 600rpm la válvula egr que es neumática no la an limpiado nunca la limpio o no es necesario
1 respuesta
Tengo un aire acondicionado Panasonic modelo CS-W9dke y su unidad exterior no se detiene
Tengo un aire acondicionado Panasonic modelo CS-W9dke y el problema es que aunque le pulse el off, es decir, pare la máquina, la unidad exterior sigue funcionando. Para pararla tengo que desconectar el aparato de la red. ¿Qué puede ser?
1 respuesta
Instalación de aire acondicionado 2x1
Somos una empresa que reforma locales comerciales y nos hemos aventurado a instalar un aire HIYASU 2x1. El equipo está ya instalado pero no funciona. El cliente está cabreado y no hemos encontrado a nadie que pueda venir con la prontitud que su...
1 respuesta
¿Una aire acondicionado inverter se para?
Acabo de instalarme en casa 3 maquinas de aire acondicionado inverter de mitsumishi, concretamente dos MSZ-A09YV y una MSZ-A12YV. La grande no la hemos probado bien pero las pequeñas si y he observado que el ventilador de las maquinas exteriores se...
1 respuesta
Subir aire acondicionado a la terraza
Necesito saber si es viable subir dos compresores actualmente instalados en la galería a la terraza del edificio. Sería una tirada de dos plantas.
3 respuestas
El Aparato de fuera del aire acondicionado se enciende solo
Quería preguntaros a ver si podéis ayudarme El Aparato que esta fuera de casa del aire acondicionado se enciende solo se oye funcionar pero el ventilador no se mueve al rato de las horas se apaga y se vuelve a encender no se que puede ser es marca...
1 respuesta
Medir bobinas compresor de aire
Mi problema es que el aire acondicionado que tengo un Hitachi de ventana de 5500 frigorías al encenderlo en ventilador funciona bien pero al pasarlo a frio salta el limitador de 15A. Ya sustituido, es por lo que pienso que pueden ser las bobinas del...
1 respuesta
Aire acondicionado mistubishi electric
Soy de valencia resulta que tenemos un aire acondicionado frio calor y resulta que en el verano iba y goteaba agua pero ahora en el invierno lo hemos puesto en el modo ventilación calefacción y solo hecha aire frio y me he dado cuenta que la unidad...
2 respuestas
Frigo Edesa Efficient 2CE-342NF no enfría la parte del frigo
La causa de mis quebraderos de cabeza es mi frigorífico Edesa Efficient clase A no frost (creo que su nombre técnico es 2CE-342NF). Hoy me he dado cuenta que la parte superior no enfriaba y que los leed que indican la temperatura de la parte inferior...
1 respuesta
Frigorífico se para después de funcionar el ventilador
Tengo un frigorífico de la marca fagor nofrost FC-68 NFX, resulta que el refrigerador dejó de enfriar, entonces lo he descongelado y lo he vuelto a poner en funcionamiento, resulta que ha empezado a enfriar otra vez pero cuando alcanza la temperatura...
1 respuesta
Puedo instalar un aparato de aire acondicionadoben una terraza exterior cerrada?
Tengo instalado un aire acondionado en mi terraza exterior de unos 8 m cuadrados, ahora esa terraza me gustaría cerrarla para conservar la temperatura, ya que en invierno el piso es muy frío y en verano se está aúna temperatura muy agradable,...
1 respuesta
¿Cómo saber si carga es correcta?
Mi duas es la siguiente. El primer año que intale mi aire acondicionado, cuando funcionaba en bomba de calor me consendaba bastante agua. Sin embargo el año pasado y este no condensa nada de agua y mi pregunta. ¿Podría ser que haya perdido carga de...
1 respuesta
Aprovechar instalación de tuberías con R22 de Mitsubishi en Daikin
Tengo un problema con una unidad de Mitsubishi (MXZ-32SV) no se pone en marcha el compresor(códigos de error h4 y d3), tengo que quitar la luz para resetearlo y luego así se pone en marcha, aun así a veces se para y otras el compresor va a poca...
1 respuesta
Dudas con el testigo power de un climatizador firstline fac12407ch
Mi climatizador firstline fac 12407ch enciende el testigo POWER desde que lo enciendo. En las instrucciones dice: testigo POWER ( presencia de tensión): se enciende cuando el aparato se pone en tensión (pero el compresor no funciona necesariamente)....
1 respuesta
Comportamiento raro del aire acondicionado
Tengo un problema con el A/A de un coche (Peugetot 306 XND 1.9D)que a ver si te puedo explicar. A principios de verano le recargué el gas del A/A porque enfriaba poco. Desde entonces, el Aire enfría muy bien pero se comporta de forma diferente a como...
2 respuestas
Dispensador de agua marca crena
Hace unos días que no para de enfriar parece que el termostato no funciona, ¿Alguien sabe como repararla?
2 respuestas
A/A inverter que deja de ser inverter
Tengo un AA split HITACHI mod. E10H2 que ha dejado de funcionar como inverter, es decir, cuando la habitacion adquiere su temperatura, el compresor se para, la velocidad del ventilador baja a lo mínimo y no enfría, hasta que la habitación coje...
1 respuesta
Buenas, mi frigorífico Fagor FFK6835X
He desmontado la tapa del congelador y no tenia nada de hielo, he comprobado el ventilador para subir el aire a la nevera y funciona perfectamente, el desagüe no esta atascado y el damper que es eléctrico lo he visto moverse una vez, pero solo una y...
2 respuestas
Aa.cc. Mitsubishi
Tengo un problema con el aa. Cc. ( Y más ahora con la llegada del frio) tengo puesto el aa. Cc. Por conductos con bomba de aire-calor. Creo que es un MITSUBISHI SPLIT TYPE (o algo así) la cuestión es que el aire que echa es frio, independientemente...
2 respuestas
Resistencia en un compresor
Tengo un compresor de un equipo de aire acondicionado INTERCLISA-CARRIER, que tuve que retirarle la resistenca que llevaba abrazada, porque me saltaba el diferencial. Es necesario sustituirla.
2 respuestas
Split aire acondicionado(bomba frío/calor). Solo calienta
Tengo en una habitación de mi domicilio instalado un aa/cc Split con bomba de frío/calor. Como ha empezado a hacer calor lo he conectarlo pero no me refrigera, tan solo echa aire a temperatura ambiente. Si lo cambio a modo de calefacción funciona...
1 respuesta
Aire split panasonic curioso problema
Amigo tengo un aire split panasonic, y el problema es que el motor de la unidad interna aunque le funcionan las tres velocidades este en cada una de ellas esta muy lento y a medida de que en el área donde esta va bajando la temperatura este va...
1 respuesta
Congelador fagor innovation le cuesta coger temperatura se mantiene en 14-15 grados.
Dispongo de un combi favor innovation no frost al cual en el congelador le cuesta mantener la temperatura de congelación. Lo tengo programado a unos -23° pero cuando lo abro en alguna ocasión para sacar algo enseguida se baja a 14-15° saltando la...
1 respuesta
Hitachi RAS 5142ch/chv tarda en salir aire caliente.
Tengo un hitachi y cuando pongo el aire caliente tarda media hora o más en funcionar. Se encienden los leds de funcionamiento del split, se abre la ventana, pero el ventilador interior no funciona. Si el exterior qu funciona enseguida, pero no echa...
1 respuesta
Frigo combi LIEBHERR Premium biofresh hace hielo en evaporador
Tengo un Liebherr 9952000-01 que genera un bloque de hielo en el evaporador, impidiendo el paso de aire en torno a él. El ventilador funciona. El termómetro marca lo que se supone que se le ha pedido, pero la temperatura interior del frigo es muy...
4 respuestas
Fallo de funcionamiento en aire a. Fujitsu
Tengo un aparato de aire acondicionado fujitsu frio, calor. Cuando lo pongo en marcha en frío, en calor no lo he probado, el Split funciona correctamente y empieza a dar frío, y el compresor arranca también, pero al poco tiempo de estar en marcha el...
1 respuesta
Termostato aire acondicionado
Tengo un aire acondicionado de la marca AIRTON (samsung), lleva un controlador por mando a distancia unicamente que regula la función y la temperatura. Me gustaría sustituir ese sistema por uno de pared. Tengo uno y me indica que conecte los cables...
3 respuestas
Aire acondicionado conductos no se para ventilador interior
Tengo un aire acondicionado Mitsubishi de conducto, el problema es que nunca se detiene el ventilador interior aunque llegue a la temperatura de consigna (25ºC). ¿Es normal? La bomba exterior se para, pero el ventilador dale que dale... El modelo no...
1 respuesta
Funcionamiento de bomba de calor y fan coils
Me gustaría preguntar sobre el funcionamiento del sistema de AC que tengo instalado en mi casa. A modo de resumen, es una bomba de calor aire/agua con 4 unidades internas en configuración de fan coil de 2 tubos. Cada estancia tiene su termostato...
1 respuesta
Congelador Liebherrmod 2866 index 20/01 da averia, ´´F4 ´´ me dijeron que podia ser la sonda de evaporador,la cambíé y sigue
El congelador Liebherr cambié la sonda de evaporador (1)y sigue dando error,¿Puede ser la falta de condensador C1 de arranque (no lo tiene) Según esquema va en paralelo con la PTC ¿Hay qué conectarlo? GRACIAS AL FORO. Saludos cordiales.
1 respuesta
Aire airwell con led intermitente
Tengo un aire acondicionado marca airwell por conductos modelo dls24dci Ha estado funcionando bien una semana completa, seguidamente ha estado fallando cuando llevaba un rato puesto empezaba a parpadear el led verde y el compresor se para, empieza a...
1 respuesta
Climatizador
Tengo un 307 con climatizador, al poner el aire, al cabo de dos a tres minutos, se para el ventilador, pero el compresor se escucha como sigue funcionando. Y al cabo de un minuto más o menos, el ventilador vuelve a funcionar. Ya se que es un poco...
2 respuestas
Averia aire acondicionado ford focus
Tengo un ford focu tdci del año 2003. Cuando estoy en carretera el aire acondicionado funciona correctamente pero en circula por ciudad deja de funcionar. Eparado escucho como arranca el compresor pero no veo el ventilador ni lo siento aspirar con la...
1 respuesta
Aire acondicionado frio/calor, tarda en arrancar en calor
Tengo 2 splits de johnson con compresores distintos y mandos distintos. Ninguno de los 2 arranca cuando lo enciendo desde el mando. Igual no llegan arrancar en todo el día, que tardan una hora o el rato que le venga bien según el día. Bueno, igual...
2 respuestas
Frigorífico Fagor congela pero no enfría
La parte del congelador funciona perfectamente, pero la parte superior no enfría. He comprobado que no hay hielo, los conductos que comunican el congelador con la parte superior están limpios, el ventilador está bien, he quitado el damper para...
2 respuestas
Distancia entre split y el compresor - Daikin FTX35JV1B
Tengo en casa instalado este sistema de aire acondicionado Daikin FTX35JV1B, actualmente entre split y compresor no habrá más de 2 metros. En breve me voy a mudar a un chalet que tiene preinstalación de aire acondicionado y me preguntaba si me...
1 respuesta
Instalación de tuberías del aire acondicionado
Tengo un aire acondicionado de un splint, inverter, marca Hiyasu de 3,5 Kw para frio y 4 Kw para calor en el salón de 21 m2 con una terraza encima y muy soleado, con una longitud de tuberías total de 9 m. Y con seis curvas a 90 grados. Quisiera...
2 respuestas
Mi split hace hielo
Tengo un aire acondicionado con split de 3000 frigorías desde hace 3 años y hasta esta semana todo bien. Desde esta semana la rejilla de la unidad interior hace hielo y el aire que sale no es del todo frio. Ademas en la unidad exterior la válvula...
2 respuestas
¿Presiones en instalación de r-410 casi iguales?
Máquina de conductos con R-410a Funciona "perfectamente"... Enfría rápidamente; Hemos cargado el R-410a con báscula... La máquina es inverter; de las nuevas, es decir inverter hasta el ventilador de la condensadora... El caso es que los manómetros se...
1 respuesta
Tubo humectante daikin modelo ururu sarara
Nos hemos decidido por cambiar los 2 splits 1x1 que tenemod actualmente instalados en el comedor y habitación por 2 daikin serie ururu sarara moldeo txr28e . La instalación ya esta realizada cuando nos compramos la vivienda hace 5 años. Los...
1 respuesta
Problema aires Fuji
Resulta que tengo 3 maquinas fuji, y desde hace tiempo cuando las pongo en funcionamiento, la unidad exterior se pone en marcha y se para aleatoriamente, no consiguiendo que se enfríe ninguna de las habitaciones, cada unidad interior tiene una unidad...
1 respuesta
Nevera Edesa, el frigo no va
Tengo una nevera Combi Edesa CE-342NF, que me tiene harto. El cuadro de mandos de arriba, que es electrónico, ya se ha jodido 2 veces. Ahora el frigo deja de funcionar. Le pongo el botón de "super" y parece que funciona, pero este botón se para...
2 respuestas
Fallo ventilador condensadora split inverter
He ido a un aviso de avería de un split lg inverter. El evaporador apenas ehaba aire frío. En una primera inspección observo que en la unidad condensadora, arranca el compresor, pero no el ventilador, por lo que sube la temperatura de la condensadora...
2 respuestas
Ruido en pared de pladur
Me han instalado un aire acondicionado por el que la union entre el split y el compresor va a través de una canaleta por una pared de pladur el problema es que la canaleta vibra y se oye ligeramente el ruido del compresor, la pared de pladur esta...
1 respuesta
Aire que solo enfría
Tengo un aparato de AA Fujitsu que tiene unos 15 años. El pasado invierno dejó de tirar aire caliente y llamamos al técnico, que hizo una carga del gas correspondiente, pero el aire caliente no funciona bien. El tema es que durante el verano, con...
1 respuesta
¿Aire acondicionado - No funciona en calor?
Hace unos días he instalado un aire LG frio calor. El frio funciona bien pero cuando lo pongo en modo calor.. La bomba comienza a funcionar (se oye el ruido de la unidad externa) pero no larga aire (ni frio ni caliente) solo lo he intentado unas...
1 respuesta
Hola, tengo un problema con un Bosch active no frost, ¿Por qué no me funciona el congelador?
Tengo un problema con un Bosch active no frost y necesitaría alguna recomendación, resulta que me hizo mucho hielo el congelador y por esta causa dejo de enfriar el frigorífico, lo deje descongelar 30 horas, limpie bien el agua que resultó la...
2 respuestas
¿Cómo funciona el aire acondicionado inverter?
Tengo instalada una máquina de aire acondicionado inverter de conductos y le ponga la temperatura que le ponga, cuando lleva un tiempo funcionando (20 ó 25 minutos) se paran la unidad exterior e interior sin haber alcanzado la temperatura marcada....
4 respuestas
2 equipos pres. Diferentes y el mismo problema
Tengo un problema que no comprendo y a ver si me podéis echar una mano... Tengo dos equipos de más o menos 15.000 frigorías, con compresor scroll y R407. El primero tiene una presión en baja de 3,2 bar y el tubo que está más frio es el fino, el de...
1 respuesta
El aire acondicionado de mi furgoneta no funciona
Tengo un problema con el aire acondicionado de mi peugeot partner y es que la llevé a un taller y el mecánico le puso la maquina y tenia 300 gramos de carga pero le hizo el vacío y lo volvió a cargar pero el compresor no funciona, le doy al botón del...
1 respuesta
No arranca compresor después de pararse mientras funcionaba
Tengo un equipo de frio de 3 HP monofásico (220V), similar a un aire acondicionado de 9000 kcal/h, que enfría glicol entre -1 y -5 °C. Estuvo funcionando durante unos 2 meses sin ningún problema. En uno de sus ciclos de funcionamiento se apagó sin...
1 respuesta
Ni agua,ni calefacción (Caldera cointra supra compact)
Al encender la caldera da el fallo de falta de tiro( el n50 parpadea todo el tiempo). No tenemos ni agua caliente ni calefacción. Nos gustaría saber si hay alguna solución.
2 respuestas
Como se si mi equipo funciona.
Acabo de instalar un equipo de aire acondicionado multisplit, pero han tenido que rehacer la instalación porque la hicieron mal y se le ha ido el gas. Tras volver a conectar todas las tuberías me lo han cargado de gas pero yo creo que no enfría...
1 respuesta
Recargar gas r-22 con pinza amperimétrica
He instalado un general bomba calor de 3500 frigorías y me comentaron que había perdido bastante gas cuando lo quitaron de su lugar original. Lo he cargado con r-22 con pinza amperimétrica. En las características del compresor aparecían 5.8 amperios...
2 respuestas
Sistema Carrier Confort Zone no enfría el aire
La instalación se hizo hace unos 15 años, ( no sé si en ese caso es un confort zone I o es incluso anterior) y hasta la fecha no había dado problemas, ahora tras pasar el invierno funcionando correctamente, e ir a ponerla para enfriar las...
1 respuesta
Compresor se para cada 6 minutos
Yo también soy instalador y aunque tengo algo de idea en reparaciones no es mi fuerte, el caso que te traigo es el aire acondicionado de mis padres, no tiene marca pero nunca ha dado ningún problema, el caso es que el compresor para cada 6 minutos...
1 respuesta
Opel vectra c electroventilador del AC no funciona
Cuando pongo el aire acondicionado el embrague el compresor conecta, pero el electro ventilador del condensador no funciona, le hicieron un a recarga de gas, por que enfriaba muy poco o nada, y los síntomas siguen igual, con el compresor conectado...
1 respuesta
Instalación compresor de aire acondicionado en tejado
Pues lo dicho... Voy a reformar una casa y voy a poner dos splits de aire acondicionado. Me gustaría instalar los compresores en el tejado (tejado plano tipo terraza). Me preocupa que es por la zona de Murcia y en la terraza dará bastante el sol...
2 respuestas
Controles en inverter
El otro día me estuviste explicando el funcionamiento a grandes rasgos de un inverter y me citaste lo siguiente: El inverter posibilita variar la velocidad de rotación del compresor con el control de frecuencia (modulo de frecuencia-placa inverter) ....
1 respuesta
Ruido en compresor de aire acondicionado
Bueno mi aire acondicionado hace un ruido espantoso, viene del compresor, comprobado, es un runruneo cada que vez que arranca el compresor, es una maquina firstline con compresor samsung. Te explico como la instale, que puede tener culpa de que suena...
2 respuestas
Orbegozo SRT-180, 3000frigorias R-410. Ni calienta
Quería ayuda y sugerencias sobre el aire que indico arriba,, ante todo saludos y muchas gracias. Comento las medias realizadas. Primero lo encendí para que saliese aire caliente. El ventilador de la condensadora arranca y el ventilador de la...
1 respuesta
Ventilador y aire acondicionado
Tengo un par de problemas en mi 405 srdt, hasta hace poco el ventilador funcionaba correctamente, pero de un tiempo a esta parte empezó a hacer un ruido extraño y fuerte como si rozase con algo, hoy finalmente no ha saltado, me gustaría que me...
1 respuesta
Aire acondicionado no arranca compresor ni ventilador
Tengo un equipo 2x1. El split de 3000 frigorías funciona perfectamente. El split de 2000 no no hace arrancar la unidad exterior. No arranca ni el ventilador ni el compresor. Como ya he comentado con el otro split funciona perfectamente. La marca es...
2 respuestas
A/a inverter de panasonic
Tengo instalado en un salón de 24 mtr cuadrados un split panasonic inverter de 3000 fr/5500 cal y cuando pongo la bomba de calor a 28ºc, lo máximo que alcanza es 19ºc después de más de 4horas de funcionamiento. El salón es prácticamente hermético...
1 respuesta
El ventilador del aire acondicionado general electric no se para nunca
Ayer en previsión de que llega el frio puse en marcha mi equipo general electric 3x1 con bomba de calor, arranco sin problema, tiraba aire caliente, no hizo ningún ruido anormal, estubo tres horas funcionando y lo pare, esta mañana he hecho lo mismo,...
1 respuesta
Compresor fujitsu se para
Tengo un problema con el aire acondicionado Fujitsu (asy12asgcw), hace un mes han recargado el gas y ahora al conectarlo comienza a enfriar pero al cabo de más o menos 5 minutos el compresor para y ya no vuelve a arrancar hasta que no lo apago y lo...
1 respuesta
Mi aire acondicionado no funciona se apaga el compreso y tarde en recuperarse
Mi aire
1 respuesta
Aire acondicionado johnson serie mn, no reconoce selección aire acondicionado
Tengo un aire acondicionado johnson serie mn, que cuando seleccionas intentar aire acondicionado no funciona, pero si selecciones otra función como humidificador si salta al compresor y funciona el aire acondicionado, al apagarlo y encender de nuevo...
1 respuesta
Mal funcionamiento en AA Multisplit 2x1 General
He instalado un equipo multisplit de general : Modelo: ASG 127 U11 Dos split A(3000) y B(1900) con dos compresores independientes Desde el primer día el equipo no va bien. 1- Si solo enciendo un split, el aire no es frio (solo hace de ventilador),...
1 respuesta
No enfría
Alguien me puede explicar paso a paso que debo hacer para repara un aire acondicionado que tira aire pero no enfría (Funciono bien más o menos 3 años)
1 respuesta
¿Por qué en mi frigorífico no Frost el congelador funciona pero el frigo no y sin presencia de hielo u obstrucciones?
Mi frigorífico Fagor no Frost le ocurre lo siguiente: Un día deja de funcionar y se derrite todo. Lo desenchufo y lo vacío por completo. A la semana vuelvo a enchufarlo y el congelador funciona. El tubo de desagüe no está obstruido. El ventilador que...
2 respuestas
Desesperado con sistema conductos daikin
Estoy bastante desesperado por un problema que tengo en un piso nuevo de 90m el cual me an instalado un sistema daikin no inverter de conductos no me acuerdo del modelo. El problema lo tengo en la Unidad exterior debido al ruido que hace, la maquina...
2 respuestas
No logro agregar Gas R22 a Split 4500 Frig.
De nuevo con una duda sobre refrigeración, resulta que tengo un split de 4500 frigorías, aclaro que no es mi primera vez de recarga de gas a un split, lo que me sucedió al querer agregar gas a dicho split es que no logro agregar Gas desde la garrafa...
1 respuesta
Aire acondicionado . Fases cambiadas . No funciona
Datos del equipo de AC Mitsubishi Electric Mr. Slim Modelo PUH-4YKSA -2 Alimentación trifásica Sistema inverter …………………………………………………………………. Nos hemos instalado en una oficina que ha estado cerrada varios años. Al pedir el alta de suministro eléctrico,...
1 respuesta
¿Presión estática?
Soy Antonio de Sevilla (el de el aire que no calienta), por fin voy afinando el tema. He conseguido (yo sólito)a pesar de que viene bloqueado de fábrica, que la temperatura deje de medirla la unidad interior y pase a medirla el mando que está en la...
1 respuesta
Extractor de aire caliente de AC portátil
¿Es posible bajar el nivel de velocidad la salida de aire caliente en un aire acondicionado portátil? Mi tubo de extracción de aire caliente está canalizado directamente a una ventana y no me hace falta que expulse el aire con tanta fuerza. Si...
3 respuestas
Deshumidificador sogo ss 2880 no parece cumplir lo que dice el fabricante
El deshumidificador SOG DRY SS 2880 segun el fabricante saca 10 litros de agua en 24 horas. ¿Engañoso?… Pues a medias, porque esta cantidad la saca a 30 grados con un 80% de humedad. Pero que pasa si mi piso, en Manresa (zona Humeda) requiere de un...
1 respuesta
Tengo un aparato de aire acondicionado sogo ss_27soc
Quiero poner en modo calefacción, fijo los grados en 27, por ejemplo el evaporador se pone en marcea, pero el compresor no hace nada .
2 respuestas
Averia split sharp
Tengo un problema con un split. Cuando lo enciendo, el ventilador de la unidad interior se pone en marcha;el compresor también, pero no sale aire frio. Al poco rato se para el ventilador de la unidad interior;esta, no responde al mado a distancia....
3 respuestas
¿Sería posible adaptar un aire acondicionado marino a un apartamento?
Aunque suene extraño, he considerado esa posibilidad por el siguiente motivo. Necesito instalar la unidad exterior dentro de una terraza cerrada herméticamente con un acristalamiento permanente. Por tal razón, necesito que la unidad exterior sea de...
1 respuesta
Ruido como de escape de aire en split
Acabo de adquirir un equipo de aire acondicionado LG G12AH. El caso es que parece que está todo ok instalado. Pruebo el aire frío y todo ok. Pruebo el caliente y también. El caso es que al apagarlo, escucho como un pequeño ruido de escape de aire,...
1 respuesta
Frigorífico Samsung está funcionando permanentemente
Tengo un frigorífico Samsung RB31FERNDWW que no desconecta cuando alcanza la temperatura programada, creo que estará averiada una de las dos sondas de temperatura y por eso no corta, pero ¿Cómo puedo averiguar si se trata de la sonda del frigorífico...
3 respuestas
¿ Porqué mi caldera Junkers Euroline, no calienta los radiadores?
Los radiadores se calentaban ligeramente y el técnico, después de revisar la caldera me dijo que funcionaba correctamente y que lo que ocurria es que el circuito de la calefacción está obstruido: después de unos días de ausencia de mi domicilio, al...
2 respuestas
Problema con un AA Samsung aqv12nsa (de 2010)
Compré 2 AA Samsung aqv12nsa en 2010 y uno funciona perfectamente, pero el otro funcionó 1 mes y desde entonces no funciona. Cuando lo enciendo no enfría apenas, y al pasar 1 hora da un error y se para. Tampoco saca agua por el tubito y creo que no...
1 respuesta
Tengo instalada una climatizadora de 54kw.de refrigerante r410-a .que presiones son las adecuadas para cada tramo del año .
Mi duda es que tengo instalada una climatizador ciatesa de 54kw. Y no se muy bien que presiones de trabajo debe tener es refrigerante r-410-a y creo que le falta refrigerante porque tienen dos ciscuitos es decir dos compresores independientes y al...
1 respuesta
Problema con aire acondicionado portátil
Tengo un problema con una unidad de aire acondicionado portátil, es un delonghi cf 208 el cual me da E3 fault en el display, el modo ventilador funciona pero el modo deshumidificador y climatizador no, me han comentado que puede ser un fallo de...
1 respuesta
No funciona calefacción en un split 2x1
Mi problema es que tengo instalado en casa un split 2x1 y cuando pongo la bomba de calor sólo funciona en uno de ellos. Si pongo los dos, solo funciona en el primero y si los pongo por separado funciona en los dos (primero uno, apago y pongo el...
2 respuestas
El motor se calienta y los electro-ventiladores se activan solo cuando se encienden las luces rojas del panel.
Los electros ventiladores no se activan hasta que se enciende en el panel las luces rojas y por 10 segundos a alta velocidad y así se mantiene constantemente, no hay un electro permanentemente encendido lo que pienso bajaría la temperatura, tiene...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Calefacción y Aire acondicionado