¿Avería en motor estrella triangulo?
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Cómo se calcula contactores y relé térmico?
Quería saber por favor de cuantos amperes tienen que ser los contactores y el relé térmico para hacer un arranque estrella triangulo en un motor de 12.5 hp, 380/660 volts y 32/ 19 amp desde ya
2 respuestas
Motor 220/380vac, arranque Y/Δ, voltaje de Red 220vac. Cada bobina en Y toma 220vac. Qué función hacen los 380vac?
Si mi motor es 220/380vac, y cada bobina en el arranque en Estrella toma 220vac, por qué se hace mención de un voltaje de 380, ¿Si la alimentación de red es máximo 220vac?. Disculpen que no logre entender esta parte de uno de los métodos de arranque...
3 respuestas
Tengo un problema con un motor que cuando arranca me rompe un fusible los fusibles son 16 am el motor tiene un consumo de 9 aper
Motor trifásico 400v línea bien maniobra bien motor nuevo sin motor conectado todo ok cuando conecto motor rompe fusible, motor en triangulo
3 respuestas
Cambio de voltaje en mi taller. Cómo conectar ahora?
En mi taller teníamos electricidad trifásica a 220V, y ahora nos han hecho el cambio a 380V y aunque la mayoría de maquinaria que teníamos funcionando explica claramente cómo conectar para 380V y con cambiar las pletinas de sentido está solucionado,...
4 respuestas
¿Por qué no me funciona una bomba trifásica?
En un cuándo de una bomba eléctrica se me averío el relé térmico modelo LR2K0312 DE TELEMECANIQUE, y le he puesto otro relé de la marca TELEMECANIQUE modelo LRD 12, y no me funciona, el cuadro es muy simple tiene un manetotermico, contactor, relé...
1 respuesta
Arranque estrella - triangulo de motor trifásico.
Amigos quisiera saber si estos datos calculados para el arranque estrella triangulo son correctos para un motor trifásico P= 50 hp Fp= 0.84 N= 0.92 F= 60 hz V = 220 Disyuntor tripolar = In = 126 A Contactor principal y C.triangulo = If = 72.83A...
2 respuestas
Hay que sacar la plaqueta que conecta un motor en delta para efectuar el arranque estrella delta?
Tengo un motor III y quiero hacer el arranque estrella delta. No sé si habéis visto que una pletina conecta los bienes en estrella o triángulo. ¿Qué pasa en el momento de hacer el arranque en estrella y su paso a delta? ¿Cómo debe estar la pletina...
2 respuestas
Delta estrella
Nada más me gustaría preguntar que es un sistema estrella y delta en los transformadores cuales son sus ventajas y desventajas y si tienen desventajas Porque se utilizan y también si hay alguna diferencia con respecto a los motores trifásicos.
2 respuestas
Arranque de motores
Como esta configurado internamente las ¿Conexiones de los bobinados de un motor trifásico? ¿Cuándo un motor tiene 220v/440v, en que configuración esta c/u de los voltajes? ¿Qué requisitos debe tener un motor para hacer un arranque estrella delta?...
1 respuesta
Motor de 25 HP con voltaje 440V se protege y bota solo el contactor
Tengo un arranque que no he podido llevar acabo de un motor trifasico a 440V, el motor es de 25HP, al momento de hacer el arranque este eleva su amperaje a 200A (que es normal) y dura solo 5 segundos antes de que el amperaje se establezca a 30A que...
1 respuesta
Estrella triangulo
Me han instalado un motor de 5,5 hp 400/700v, ha fundido los fusibles en varias ocasiones, se ha cargado el diferencial, y no son capaces de que funcione correctamente. Mi pregunta es la siguiente, teniendo en cuenta que la tensión de red es de 400v,...
1 respuesta
¿Qué tipo de arranque y variador utilizar para una sentrifugadora industrial?
Estoy realizando un ejercicio de diseño de un automatismo de una centrifugadora industrial, tengo unas cuantas dudas sobre que tipo de arranque utilizar, yo creo que con un arranque estrella-triangulo seria lo correcto pero para estar seguro si...
1 respuesta
Calculo de rele termico para motor trifasico de 132KW
Estaría necesitando ayuda para poder calcular el relé térmico para un motor trifásico de 132KW y una corriente nominal de 240A aproximadamente el cual esta conectado con un arranque estrella triangulo.
1 respuesta
¿Cómo conectar los 6 cables de un motor de piscina?
Tengo un motor de una piscina que se ha quedado en dos fases y se ha quemado, ya se ha reparado y he tratado de hacer las conexiones como estaba antes pero al ponerlo en marcha arranca y lego se para. Se queda un rato pegado y luego salta el...
3 respuestas
Si la placa de un motor dise 220/380
Si la placa de un motor dice 220 /380 eso me permite arranca el motor en forma directa en estrella o si quiero en triangulo ???? Y si me dise 380/660 quiere decir q tengo q acer la coneccion estrella traingulo ?????
2 respuestas
Tengo un arrancador estrella triangulo, para un motor de 25 HP cuando va a hacer el pase a triangulo se abre todo el circuito.
Enciende el motor en estrella y cuando va a hacer el pase a triangulo se desconecta todo, como si se hubiese apretado el botón de parada, no salta el relé, retiré el relé de protección y le puse directo los cables del motor al contactor principal y...
2 respuestas
Conexión de motor trifásico
Tengo una duda respecto a la conexión de motores trifásicos. He leído que se puede conectar motres trifásicos a redes monofásicas, utilizando un condensador que se colocaría entre el borne libre que correspondería a una fase y el de una de las dos...
2 respuestas
¿Para qué se usa un relé on delay?
Quisiera saber algún ejemplo de dónde y cuando puede usarse un relé on delay hoy en una planta de silo de cereales vi que en el tablero dónde arrancan las norias sinfín y limpieza vi que tenía acoplado en algunos contactores los relé on delay si bien...
2 respuestas
Conexión de banco de condensadores
Tengo un CCM en BT, el cuál es alimentado por un transformador Y-Y con V=0 (firmente a tierra), el CCM esta compuesto por 6 arrancadores estrella-triángulo de 350 Hp, se quiere compensar la carga inductiva con un banco de condensadores de 45KVAR por...
1 respuesta
Que protección eléctrica poner en una bomba de agua
Me han regalado una bomba para sacar agua del pozo, se trata de una bomba trifásica. Ya he resuelto la forma de poder usarla de modo monofásica pasando de estrella a triangulo y calculando el condensador necesario, mi problema ahora es como...
1 respuesta
¿La red de transporte de la corriente eléctrica es solo aérea o también puede ser subterránea?
A 2 cuadras de casa hay un transformador sobre las columnas que dice 250 VA, y 6,3 kv/400v. Por lo que pude ver, es alimentado por debajo del suelo. Pero en ese caso es una red de distribución. No creo que ese transformador sea el que alimente mi...
3 respuestas
Como habrá que conectar un motor de 127/220 V a una red de 220 en estrella o triangulo
Necesito saber sobre ese tema no se si es en monofásico o trifásico
2 respuestas
Cableado de un contactor y un relay, motor 20hp
Si alguien pudiera darme el dibujo o plano de una instalación de un contactor de 80amp y un relay térmico de 65amp para un motor de 20hp Y que tipo de cable se debe de usar para el cableado de los contactores y relay térmico, le estaré agradecido por...
1 respuesta
Bomba de Agua
Tenemos en el edificio donde trabajo una bomba de distribución de agua de 1.5 HP, la cual alimenta hasta 30 oficinas perfectamente bien... Según nos indicó el electricista, el problema de consumo eléctrico de la misma se triplica en su arranque;...
1 respuesta
¿Cómo es que la bobina del contactor no se quema si recibe los 400 V de la llave trifásica?
Hay algo que no me cierra: Si esta llave trifásica fuera de 230 v entre fases, no habría problema... Pero si alimento un motor con una llave III de 380 o 400 V... Y la bobina del contactor tiene que recibir 230 V... Suponiendo que para los 230 V,...
5 respuestas
Grupo de soldadura trifásico en instalación monof.
Tengo una grupo de soldar trifásico (400V) y dispongo de corriente monofásica a 230V. El grupo deja seleccionar 2 "opciones" para soldar. El caso es que abrí el grupo y dentro tiene un motor bitensión 230/400V. Se me ocurren 2 cosas, que no sé si...
1 respuesta
Configuracion del sistema trifasico y bifasico a 220V
Leyendo acerca de los sistemas eléctricos me surgieron algunas dudas: porque algunos autores o personas se refieren al sistema trifásico a nivel de 220V y 440V y porque otros se refieren al bifásico a 220V. ¿Esto de referirse a una tensión de 220V...
1 respuesta
Funcionamiento de un motor arranque estrella triángulo
¿Me podrías explicar el funcionamiento de un motor arranque estrella triángulo? Necesito dibujar el esquema en el autocad, pero sobre todo entender su funcionamiento. Y si sabes de algún sitio donde lo explique correctamente, ¿Me lo podrías indicar?
1 respuesta
Presión baja pozo de barrena
Tengo un pozo de barrena que hasta hace una semana funcionaba perfectamente. Se estropeó el contactor (o relé) y se le cambió por otro igual, aproveché el parón para mover el presostato y el cuadro
1 respuesta
Calcular un transformador trifásico a monofásico
Necesito saber como calcular o que me digáis que transformador comprar para transformar 400v a 240v y que aguante un consumo de 20a
2 respuestas
Motores eléctricos consumo en bacio y con carga
Tengo una duda los motores eléctricos en su placa dice por ejemplo q en triangulo me consume 28 amper y en estrella 16 amper ese consumo seria el motor en bacio sin carga
2 respuestas
¿Cuánto puedo cobrar por el embobinado con cambio de frecuencia de 50 Hz a 60Hz?
Embobiné la bomba de aceite de una fresadora, de 380v estrella y 220v delta y 50Hz, hice los cálculos para quitar vueltas y pasarla a 60 Hz, 220 estrella y 110 delta para mejorar su rendimiento aquí en méxico ya que la frecuencia es de 60 Hz y la...
2 respuestas
¿Los generadores también se conectan en estrella o triangulo?
Sabemos que los motores se pueden conectar en estrella o triangulo, pero hay motores que no vienen diseñados para conectarlos en esas configuraciones. En los transformadores, el secundario esta conectado en estrella ¿Correcto? Aun que también podría...
1 respuesta
Como conectar un motor trifásico en monofásico
Quisiera saber esquemáticamente como puedo conectar un motor trifásico a monofásico o sea entre las tres bobinas y claro usando un capacitor para el desfase.
1 respuesta
Problema en trifásica
Al cuadro general me llegan 4 cables, 2 fases, el neutro y supongo que el cuarto será tierra. Las tensiones que mido con el polímetro son 380 entre fases y 220 entre fase y neutro. Esta medición resulta con un magnetotérmico que alimenta 2 motores de...
1 respuesta
Que contactor debo utilizar para un motor de 50Hp en la categoría ac-3
El sistema de arranque seria doble estrella. Si alguien tiene alguna fórmula.
1 respuesta
Conectar motor trifásico en monofásica
Tengo un motor que hasta ahora estaba trabajando en Red trifásica. Las especificaciones del motor son 220/380 (8,5a/4, 9a). Ahora quiero conectarlo en Red monofásica. La caja de conexiones del motor es algo así: U1 w2 V1 u2 W1 v2 Le he cambiado las...
1 respuesta
Conexión de motor trifásico a estrella triangulo
Tengo un motor de 20 hp quisiera conectarlo estrella triangulo la acometida es 380 voltios placa dice lo siguiente Doble triangulo 230 voltios Doble estrella 380 voltios Triangulo 440 voltios Estrella 760 voltios Es de 12 polos Como puedo realizar el...
2 respuestas
Problema con un motor trifásico
El problema que tengo es un motor que no tiene placa de bornas, he localizado las fases pero al conectarlo en triangulo no se si tiene importancia a la hora de conectar el principio de fase (U, V, W) y el final (x, y, z), ya que teóricamente debería...
4 respuestas
Montar diferencial magneto, contator y reloj
Tendría que montar un diferencial un magnetotérmico con su contator y el reloj de 24 horas no me aclaro muy bien con las conexiones del reloj por un lado tiene 123 más el contacto de fase neutro del reloj y el contator tampoco no me aclaro
1 respuesta
Como contecto un trafor 24 v,a un contactor 24 ,guardamootor y llave palanca manul-aut.a bomba monofasica
Como conecto una térmica a un trafor 24 v, ¿Este a un contactor 24 v con guardamotor también a un interruptor tipo palanca para autmatico y manual .todo a una bomba centrif monofásica de 220 v?
1 respuesta
Calcular un grupo electrógeno para un motor
Tengo un motor trifasico sus caracteristicas son 3 hp 2.2 kw 220/8.6 amp 380/5.0 amp y ya q la tencion q tengo es 220 monofasico y 380 entre fase y fase este motor arrancaria a la mayor tencion en estrella pero mi duda es el calculo para el generador...
1 respuesta
Cambiar bifásico 220 a monofásico 220
Quisiera saber la manera de cambiar de tensión 220 VAC bifásico a tensión monofásica 220 debido a que un equipo detector "sensormatic" funciona en optimas condiciones de sensibilidad y rango de alcance con el monofásico, y presenta problemas con la...
2 respuestas
Bomba de agua con contactor
Necesito conectar un automático de tanque de agua (Flotante de conexión) a un contactor que encenderá una bomba centrifuga trifásica. Si es posible que me manden un esquema se lo agradeceré.
1 respuesta
Calcular relé de sobrecarga para motor asincrónico
Tengo un motor de 27HP que va a trabajar en un molino, en una red trifásica en 400V, con arranque directo. Tenía instalado un interruptor térmico, con un protector de sobrecarga o salva motor bimetálico de 80A. Hicieron trabajar el motor con un...
1 respuesta
¿Máquina de hilo trifásica... Como conectar en monofásico?
¿Necesito conectar una soldadura de hilo trifásica con monofásica... Se podría hacer en triángulo y con condensadores?
2 respuestas
Sabes como...
Tuve un examen y no supe responder esto. ¿Cómo se conectará un motor trifásico de 220 /380 v. A una línea trifásica de 380 v? Y ¿Cómo se conectará un motor trifásico de 220 /380 v. A una línea trifásica de 220 v? Espero...
1 respuesta
Protección de motores
Como hacer escogencia para protección de motores trifásicos, y que tipo de protección tengo que escoger
1 respuesta
Ensayos de circuitos con contactores
Necesito hacer algunos ensayos de circuitos con contactores y me preguntaba si pudiera guiarme un poco: Empezaría por los básicos, necesitaría que me pudieran confirmar los elementos de los que debo disponer. 1º contactor (ni hablar) 2º botoneras de...
1 respuesta
¿Tengo un horno trifásico de 20kw en 400v con 35A que transformador me recomendáis que les ponga?
Tengo un horno trifásico de 20 kw 400v con 35 A que tienen las resistencias conectadas en trangulo creo,( me dijeron que no usan neutro)a partir de este tengo otro de 14 kw que si usan neutro. Yo quiero poner un transformador trifásico de 220v a...
4 respuestas
Reparto de potencia en trifásica
Tengo una instalación trifásica con 6KW contratados, la trifásica es a 230v entre fases y 125 entre fase y neutro, por lo que para dar servicio a aparatos monofásicos se hace conectándolos a 2 fases (ya que la tensión entre fases es 230V), como creo...
2 respuestas
Arranque de motor trifásico con un arrancador electrónico pe-star en 440v
Quisiera saber si puedo arrancar un motor trifásico con un arrancador electrónico pe-star, en 440v, pero el motor originalmente se cotizó para un arranque estrella triangulo y quisiera saber si puedo conectarlo con este arrancador, ya que el motor es...
1 respuesta
¿Cómo conectar clorador salino astralpool elite 160 a cuadro con bomba a 400V..?!
En mi primera pregunta. He adquirido y puesto un clorador salino marca astralpool elite 160 a depuradora para piscina de 6x12m. El tema es que la manguera que sale de la bomba al cuadro eléctrico es de 4 cables y el clorador tiene dos y tierra. En el...
1 respuesta
Contactor LC1-D09
Resulta que la calefacción funciona siempre,(no para), resulta que haciendo varias pruebas, compruebo que el termostato no controla la calefacción, de hecho tengo un LC1 instalado que cuando le doy corriente entra directamente y pone en...
1 respuesta
Sistemas trifásicos
¿Dónde es común aplicar una conexión estrella y por que? ¿Dónde es común aplicar una conexión delta y por que? ¿Por qué se necesita la puesta a tierra del conductor neutro del sistema trifásico? ¿Qué conexión tiene la red de alumbrado de un edificio...
1 respuesta
Fusible de corto circuito de transformador abierto
Tengo una gran duda respecto a un problema con el fusible de un transformador reductor trifásico de 3200 /230 voltios, lo que pasa es que este transformador la alimentación de 220V va a un tablero general y este tablero tiene su llave termomagnética...
1 respuesta
¿Se puede utilizar un magnetotérmico de 3 fases + neutro 32A para una línea de tres fases (230V) solamente?
Quiero comprar un bloque vigi de 32 amp y solo encuentro de 3 fases + neutro y tengo una línea de 3 fases de 230. ¿Y mi pregunta es si puedo utilizar dicho bloque vigi para esa línea? ¿Y otra pregunta seria si para un hormo de 10.5 kw la sección a...
1 respuesta
Conexión motor
Estoy haciendo modificaciones en una máquina y me he encontrado un motor trifásico al que le llega tensión tanto al primario como al secundario, es decir, a U1/V1/W1 le llega una linea trifásica que proviene de forma normal a través de un...
1 respuesta
Que contactor y relé debería ocupar?
Tengo unas dudas con el cto de fuerza y control para dos compresores herméticos. - El primer compresor es trifásico 380v - 14.3 A (nóminal), y rondea los 10-11HP, en la placa aparecen muy pocos datos, salen más datos de refrigerante y aceites que...
2 respuestas
¿Cómo conectar motores eléctricos?
Necesito urgentemente ayuda acerca de como conectar motores eléctricos: arranques, como identificar los conductrçores que salen de la bornera.. Etc...
1 respuesta
Linea trifásica y neutro
Tengo una linea trifásica en un taller, a los contadores llegan 3 cables (380V). Ahora hay que poner una bomba de calor, que en el plano de potencia "pide" 4 cables, los 3 trifásicos y el neutro. He salido a la calle y a la caja general de protección...
5 respuestas
Avería Motor Perdida De Intensidad en una Fase
Tengo un motor trifásico el cual salta la protección térmica de este... Compruebo tensión entre las 3 fases y tierra y esta todo correcto, pero a la hora de medir el consumo con mi pinza amperimétrica una de las fases fluctúa llegando incluso a 0...
1 respuesta
Estrella triangulo
Tengo una duda sobre un motor que tengo AEG trifásico 230/400 4,5/2,6A de 1,1 Kw. En el taller donde quiero conectarlo dispongo de una tensión de red de 400 v, mi pregunta es: ¿En el bornero del motor tengo que conectarlo en estrella no? Creo que si,...
1 respuesta
Como conectar un calentador eléctrico trifásico a monofásico
Compramos un calentador para alberca y al recibirlo vimos que es trifásico, preguntamos al vendedor y nos dice que si se puede conectar también monofasicamente, pero no nos envía ningún diagrama, ¿Nos pueden ayudar ustedes
4 respuestas
¿Cómo calculo relé térmico y contactor?
Tengo bomba sumergible trifasica 380v de 5.5 kw, 7.5 hp, 50 hz. Y no tengo la placa de datos de la misma. Está en funcionamiento, 82 mts bajo tierra, pero no sé si las proteciones( relevo y contactor) son los correctos. ¿Qué puedo hacer?
1 respuesta
Motor trifásico 6hp para que on y off solo ¿Qué contáctor y relog digita necesito?
Tengo un motor trifásico de 6hp y quiero que me riegue varias veces al dia con encendidos de 4 minutos y apagado de 2 horas mas o menos durante varios meses y tengo entendido que me hace falta un contactor y un interuptortor horario digital ¿Qué...
1 respuesta
Conecion de 220v trifasica a 380v trifasica
Soy montador de elevadores, estoy haciendo un montacargas en un pueblo de la sierra, y me he en contrato con un problema, la red eléctrica es de 220v trifásica, y el motor eléctrico que mueve la bomba es de 380v trifásica ¿Cómo puedo hacer esta conexión?
1 respuesta
Conexión de un motor a un variador
Hola! Quería conectar este motor a este variador. Según el manual el variador MONOFÁSICO va conectado a la entrada (R/L1 y S/L2) la alimentación (Fase+Neutro) y a la Salida ( U, V, W) el motor. Conecto el motor en estrella, (ya que en triangulo el...
3 respuestas
Problemas de tensión fases en RBT
Vivo en una urbanización algo antigua, y en la caja general de protección estoy conectado en monofásico a una fase que cuando los demás vecinos conectan cargas se me pone la tensión a 180V y no funciona la vitro, la iluminación downlinht es es casi...
3 respuestas
¿Si uso dos moteres de 2hp la potencia seria de 4hp?
¿Lo qué pasa es que tengo una máquina que compre que venia con un nmotor de 5hp pero donde vivo no hay trifacica así que pienso ponerle 2 motores de 2hp eso me daría 4hp?
5 respuestas
Motor de depuradora
De repente el motor de la depuradora de mi piscina ha dejado de funcionar correctamente, cuando se enchufa hace un ligero ruido pero no bombea agua. ¿Hay algún sitio en internet donde se explique como está construido un motor de este tipo? Quisiera...
1 respuesta
Cómo conectar un motor 220 trifásico a la red
¿Es posible un motor trifásico que funcione a 220 V? Las placas están conectadas en línea (3 bornes unidos), pero en la etiqueta pone 220 V. En mi taller tengo 220 V y 380 V, pero no me atrevo a enchufar ni a uno ni al otro.
1 respuesta
Tensión de 220v/380V/440V en motores trifásicos Conexión y nomenclatura.
Mi consulta es respecto a los distintos tipos de conexión de motores ttrifasicos por que veo motores que tienen en la bornera solo 6 terminales su conexión es en triangulo y trabajan a 220v, pero no entiendo que otros motores tienen 12 terminales y...
2 respuestas
Por que una fase en una conexión delta de transformador mide 208
Por que en una alimentación trifásica 220 una fase me da 230 con respecto a tierra o neutro creo que es una delta pero lo que quiero saber el por que una fase m da ese voltaje me ayudan
2 respuestas
¿Cómo identifico un toma con de una red III de 230 v?
Si tenemos una toma alimentado con una línea trifásica de 230 v, al medir con el tester entre cada orificio del toma vamos a tener 230 v. Si fuera un toma monofásico, también mediríamos entre fase y tierra 230 v, entre fase y neutro 230 v; ¿Pero cómo...
4 respuestas
Protección a instalar para horno eléctrico.
Voy a instalar un horno eléctrico de 22KW, podría comenzar la instalación desde un cuadro eléctrico en el que hay un magneto térmico de 4P 100A. Desde dicho cuadro hasta donde irá ubicado el horno, hay 25M, debería determinar la sección del cable y...
2 respuestas
Como realizar una conexión 220 Monofásica de un soplador
Queremos conectar un soplador 220 monofásico pero este no cuenta con ningún diagrama ni manual. Solamente la placa de datos y que es de procedencia española. (Foto) Donde lo voy a instalar existe voltaje de 440 trifásico, y me comenta el eléctrico...
3 respuestas
Calentador trifásico; es posible conectarlo en instalación monofásica de alguna forma?
¿Mi pregunta es si se puede conectar un calentador trifásico en una instalación monofásica? He leído sobre cambios en la configuración de la conexión trifásica... Pasos de conexión en estrella a conexión en triángulo (paralelo o delta) y usos de...
3 respuestas
Calculo del breaker principal o totalizador
Estoy realizando una instalación de unos breaker en un café internet Ya tengo el calculo de la corriente de cada breaker para proteger de a 10 pcs Son 5 breaker de 40 amp. Pero la duda es como calculo un breaker principal que me controle los 5 breaker.
4 respuestas
Tengo entendido que una red monofàsica es una fase con neutro (110v) bifasica L1 con L2 (220v) pero trifasica de 208-230v
Que significa trifàsica de 208-230V Como identifico L1 L2 y L3 o RST con el multimetro
5 respuestas
Esquema de maniobra de un motor dos velocidades dos sentidos
Quiero arrancar un motor con dos velocidades (dhalander) en dos sentidos de giro. Con sólo 3 contactores. He visto algunas maniobras que usan 3 contactores alguno lleva 4 contactos de potencia dos de ellos NO y dos NC (1234 Y R1 R2 R3 R4) alguien me...
1 respuesta
¿Qué ocurre en el motor?
Puede funcionar un motor bitensión de 230/400V si la alimentación es monofásica (es decir, puenteo la fase de manera que R, ¿S y T sean en realidad R, R, R? ¿Qué ocurre si el motor está en estrella y la alimentación es monofásica?
1 respuesta
Caraacteristicas Motor Banda Transportadora
Ing, ¿Qué tipo de características (mecánicas y eléctricas) debe tener un motor para una aplicación de banda transportadora, y en ese msmo orden de ideas, qué características debe tener un variador para este motor?
1 respuesta
Porque el voltaje cae a una distancia de 1.5 km del generador a carga
Tengo un grupo de 60kw calibrado en 440 v y el cable de alimentación es de 3x70mm aluminio. Y una ventiladora de 25hp El problema es que a una distancia de 1500 metros del generador a carga el voltaje cae demasiado y no logra arrancar la ventiladora...
3 respuestas
Necesito arrancar sin afectar la red 1 motor trifásico de 30 hp 3600 rpm 220 60 Hz en una red local. Tengo acometida trifásica
Necesito arrancar y parar cada 45 minutos 1 motor trifásico de alta eficiencia de 30 Hp 3600 rpm 220 Vc en una red domestica, de ella tengo acometida trifásica y al arrancar este motor no quiero afectar el consumo de la red local, unos dicen que...
2 respuestas
Los cálculos que hago sobre elección de contactores y relés térmicos están bien
Supongamos que tengo un motor trifásico de 10 HP (Jaula de ardilla). - Tensión 220 V / 380V - Frecuencia 50 Hz. - Amperaje 27,2 / 15,6 - Cos fi 0.85 El contactor seria de categoría AC3, por ser motor jaula de ardilla. El motor conectado en estrella...
1 respuesta
Como conectar motor trifásico a 220v
Tengo un motor trifásico que quiero conectar a 220v la placa del motor es Actualmente el motor esta conectado en estrella. ¿Cómo seria la conexión de las bornas en triangulo? ¿Y qué capacidad tendría que tener el condensador?
1 respuesta
KVA requeridos para Bomba de agua de 38 HP
Requiero conocer cuantos KVA consumirá al arranque y operación, una bomba de agua contra incendio de 38 HP. La energía la suministra un grupo electrógeno de 350 KVA, en corriente 440 V, trifásica. Al momento el grupo electrógeno trabaja al 40% de su...
2 respuestas
¿Es necesario instalación electica trifásica?
Estamos terminando la construcción de una vivienda unifamiliar y me he encontrado que aunque el proyecto describe una instalación monofásica, el constructor ha decido hacerla trifásica y me surgen varias dudas: - ¿Es necesario? Todo lo que hay en la...
3 respuestas
- Muestre la diferencia entre un circuito monofásico, bifásico y trifásico.
Ayuda por favor necesito como se compone y una imagen
4 respuestas
Sistemas Trifásico
En una red de sistema trifásico de 220 puedo conexionar un motor de 380, 660 y si se puede me gustaría saber cómo, y quisiera saber también si en un motores se puede conectar a estrella triangulo un motor de 380, 220 o sólo en estrella si la red es...
1 respuesta
Caída de tensión en cable
Necesito instalar una electrobomba de 25 hp 220v trifásica arranque estrella triangulo, esta se encuentra a 210 mts. Del tablero general, me han recomendado que utilice cable NYY triple de 50 mm, 3x1x50mm este va a ir enterrado. Lo que quisiera saber...
1 respuesta
Conexion de contactor
Quisiera poner un contactor para que me encendiera la caldera, el problema viene porque la caldera tiene su conexión de termostato ambiente, entonces cuando no hay demanda de calor, la caldera de calefacción se queda en modo espera, lo que implica la...
2 respuestas
Como conecto amperímetro a motor trifacico
Tengo que conectar un amperímetro al motor de una extrusora es un motor estrella triangulo
5 respuestas
Sistema trifásico
En un sistema trifásico, ¿Cómo se si debe llevar neutro o no? Yo tengo entendido que el trifásico es 3 fases y un neutro, pero veo que con solo las 3 fases no te hace falta el neutro. Es decir que puedes encender una lámpara entrando fase y saliendo...
1 respuesta
Como calcular un banco de condensadores para un motor de 50 hp
Me podrían ayudar a calcular un banco de condensadores para un motor de 50hp q trabaja con la tensión de 380v estaría muy agradeció por la ayuda ya q es un trabajo q se me encomendó, y q tipo de arranque me recomendarían para este motor ya q la...
1 respuesta
Como cambiar un motor trifásico a monofásico
Tengo un motor trifásico que no se si funciona y me gustaría poder adaptarlo a monofásico ya que en la placa me pone 220/380.Me salen tres cables del motor y todos del mismo color, quisiera saber como conectarlo y poder probar que funcione
1 respuesta
Cuánto aguanta una manguera libre de halógeno de cinco hilos por 16 mm²
Una manguera de cinco hilos de 16 mm² alimenta el motor que consume 78 A y ese y se encuentra a unos 20 m que automáticos tengo que poner
3 respuestas
Que tipo de arranque utilizar para un motor trifásico 25 hp en 380 voltios
Tengo un motor según placa de 25 hp, 380 voltios y 40.4 amperios y conexión YY, la pregunta es puedo emplear arranque directo al motor o algún tipo de arranque suave(estrella-triangulo, etc.)
1 respuesta
Potencia motor trifásico en sondeo
Tenemos un motor trifásico de 3cv en un sondeo y tenemos contratada una potencia de 6,6kw. El consumo del motor es mucho menor, pero parece ser que por el pico de arranque no se puede contratar los dos mil y pico watios que es su consumo nominal. El...
2 respuestas
Cual es el voltaje en fases trifasicas, monofasicas 220,380,660v
Me agarro curiosidad a tal punto que me marie ja ja y es más que nada para entender un poco más! Soy de Argentina (digo esto por el 220/380v) Quería saber como es el tema de la conexión trifásica que llega a una casa, pienso que las fases están a 120...
2 respuestas
Conexionado motor
Me gustaría saber si existe algún modo de conectar un motor de 550V a una red trifásica de 220V. Me ha surgido un problema ya que existía un motor de 220V conectado con 4 hilos ( he de suponer trifásico más tierra o neutro) y ahora por equivocación...
2 respuestas
Qué efectos produce el corte de una de las fases en un sistema trifásico?
Como resultado de una tormenta de fin de semana, se le informa a Ud. Como encargado del mantenimiento eléctrico de una siderúrgica, que hubo una caída de árbol que cortó uno de los conductores del tendido eléctrico trifásico en baja tensión que...
3 respuestas
Hidroneumática de 1.5 hp en 120 voltios colocarle contactor con térmico y flotador para cisterna. Diagrama de conexión.
Descripción como puedo hacer esta instalación ya que la tengo solo con presostato y flotador y necesito proteger el presostato ya que este motor alcanza 20 amperes.
2 respuestas
Conectar focos a una línea trifásica+N de 220V
Tengo que conectar unos focos de jardín a una línea trifásica+N,¿Cómo conecto la línea monofásica a esta red?. ¿Necesito un magnetotérmico especial y que cables unifilares conecto? Son 3 fases y neutro en el tetrapolar que hay en la puerta.
2 respuestas
Arranque estrella triangulo
-En un arrancador estrella triangulo para un motor de 15cv el consumo nominal ¨de el motor es de 22amp, con que operación matemática se el consumo que pasa por el contactor de linea ho el general donde va puesta la protección.
1 respuesta
E armar un tableroTengo que colocar un guardamotor siemens a una bomba sumergible portátil trifasica
Tengo que armar un Tablero para una Bomba Sumergible Portatil Trifásica, le comento que la probé directamente y el consumo es de 1.7 a 1.9 amper por fase, con una tensión de entrada de aprox 420 volt. Mis preguntas serian Cuatro. 1º que regulación de...
1 respuesta
¿Cómo conectar este motor trifásico?
El motor aparentemente de 25hp en la chapa se leen estos datos. Es de una agrumadora. Como debo conectarlo (directo a la red, en estrella, en triangulo, ¿Con un tablero estrella triangulo)? Estaba conectado en estrella cuando me lo trajeron. ¿Pero no...
1 respuesta
Conexion bomba trifasica con contactor y rele termico
Tengo dos bombas sumergibles trifásicas y deseo automatizarlas. Compre los tableritos weg de arranque y parada que traen el contactor y relé térmico con bobina de 380. Quisiera saber como conectarla al sistema de riego que lleva el relay de 24v
2 respuestas
Tengo una secadora miele, la puedo cambiar de trifásica a bifásica
¨Por comodidad quisiera usarla con dos fases se puede cambiar he oído comentarios que se pueden ajustar esta marca
2 respuestas
¿Por qué se prende la luz verde cuando pongo las puntas del probador serie?
Arme' un circuito de comando básico de contactor para un motor Iii con boto de marcha y parada. Y luces de señalización verde y rojas más luz amarilla para relé térmico Una vez armado, puse las puntas de un probador serie para ver si estaba todo...
1 respuesta
¿Cómo conecto un contactor con protector térmico a una bomba de agua?
A toda la comunidad, como instalo un contactor con un protector térmico a una bomba de agua instalada en un hidroneumático por supuesto encendiendo con presostato, incluyendo la instalación del flotante eléctrico y un switch on/off? Se que el...
2 respuestas
Bomba de pozo regulada por sondas. Cuando corto el suministro eléctrico continúa funcionando lentamente.
Tengo una bomba de pozo trifásica que se regula por un cuadro que contiene los siguientes elementos: un guardamotor, un mecanismo de control por sondas, un contactor y un magnetotérmico. Como la instalación eléctrica es monofónica, la tercera fase la...
1 respuesta
Bomba sumergible
Tengo una bomba sumergible con un cuadro el cual estaba alimentado por un grupo electrógeno, suprimí el grupo y conecte el cuadro de la bomba a la red monofásica 230V, estuvo funcionando unos meses, de la bomba vienen 3 cables de 2,5mm creo que es...
3 respuestas
Consulta relé riego para bomba
Tengo un programador de riego Rain Bird de 6zonas con un relé y conectado a las válvulas selenoides. De repente dejó de encender la bomba de riego que es de 1.5 hp. Cuando pongo a regar una zona hace un "tic" abre la válvula pero no enciende la...
3 respuestas
¿Cómo calculo los componentes para un arranque Estrella-Triangulo?
Soy estudiante de ingeniería en mecatrónica y tengo dudas sobre los cálculos que tengo que hacer para elegir los componentes de un arranque estrella-triangulo, como lo son el Disyuntor, Los Contactores, El Relé térmico, El temporizador. Datos del...
1 respuesta
¿Cómo dimensiono el IGA de mi cuadro eléctrico?
Necesito montar un cuadro eléctrico (no es una vivienda), el total de los aparatos a conectar suman 16kw, lo pensaba distribuir en 5 circuitos monofásicos de 16A, el circuito más justo sería 3830 w, igual este circuito lo debería subir a 20A. Después...
3 respuestas
¿Por qué salta térmica en un arranque estrella triángulo, cuando pasa a estrella? El motor ya estaba funcionando yo instalé térm
Motor de 25 hp, ya funcionando con arranque estrella triángulo, instalé disyuntor diferencial y térmica de 40 A. Cada uno, además relé de ff, asimetría, e inversión de fase. Cuando pasa a triángulo salta la térmica. No toqué el circuito de potencia,...
1 respuesta
Elabore el calculo de los elementos para un arranque estrella delta de un motor trifásico de 20 HP, 220 V, letra código C, 1750
1. Determine la corriente de arranque (Ia). 2. Seleccione la protección contra corto circuito 3. Determine la corriente nominal (In) 4. Seleccione el relé térmico a utilizar 5. Seleccione los contactores del circuito de fuerza. 6. Determine el...
1 respuesta
Que es un contactor y que es un guardamotor y para que se usan
Les agradecería que me aclarasen para que se utiliza un contactor y un guardamotor.
2 respuestas
¿Cuánto consume un motor de 40 hp en 380v?
Según mis cálculos un motor de 40 hp en 380v consume alrededor de 50 amp. Tengo que hacer un estrella - triangulo para su arranque, pero en varias casas del gremio me presupuestan contactores de 38 amp. Porque según sus tablas ese es el consumo....
3 respuestas
Consulta motor trifásico 7,5HP ¿Conexión directa o ...?
Necesito me ayuden con este problemita. Vivo en un pequeño pueblo en Bolivia, aqui generan la luz electrica con un grupo electrógeno y muchos litros de diesel diarios subvencionados por el gobierno. El grupo electrógeno entrega trifasica 380v. El...
1 respuesta
Exceso de consumo en estrella, motor trifásico
Tengo un motor que el consumo en estrella es de aprox 40amp y en triangulo debería consumir 65 amp. El problema que tengo es que está consumiendo 120amp en estrella y cuando pasa a triangulo, se normaliza al consumo de 65amp. Es la primera vez que me...
2 respuestas
¿Cómo conectar motor trifásico en delta o en estrella cuando tengo 380v entre fases y 220v entre fases y neutro?
En un sistema trifásico donde la tensión entre fase y fase es 380v y entre cada fase y neutro es de 220v en que configuración debo conectar un motor trifásico... ¿Debería ser en delta o en estrella?
3 respuestas
Si se corta un conductor de una línea trifásica ¿La carga es suministrada por un voltaje monofásico o por un voltaje bifásico?
Tengo esa pregunta si se corta cual seria su función y su voltaje
4 respuestas
Como conectar motor trifásico de un compresor
Me han regalado un compresor de aire y tiene un motor trifásico conectado en estrella y no se como conectarlo a la red ya que el enchufe que me han dado tiene 4 pins uno de ellos es muy gordo y los otros tres son menos gruesos. Donde coloco cada uno...
1 respuesta
Cuando se requiere usar un arranque estrella triangulo?
Mi consulta es cuando puedo usar este tipo de arranque y en que potencia de motor se usa... ¿Si quisiera instalar una bomba de agua con las siguientes características tendría que usar este tipo de conexión? Potencia de entrada - P1: 1.9 kW Potencia...
1 respuesta
Motor trifásico aumenta consumo superando Intensidad nominal al cambiar fases
He sustituido un motor trifásico que daba servicio a una turbina interior de una maquina de aire acondicionado de 20mil frigorías a través de dos poleas con correa, el motor es de 1500w, 230/400V con una intensidad nominal de 6,07/3, 49 A. Al...
1 respuesta
Si tuviese que conectar un motor trifásico
¿Q la placa me diga 380/660 yo lo conectaría en una conexión estrella triangulo pero en q ocasión no seria lo ideal hacer esa conexión y arrancarlo directamente en triangulo? ¿Si hago la conexión estrella triangulo y capas q conectarlo a triangulo...
3 respuestas
Motor trifásico
Después de mucho buscar aun no he encontrado una razón logicapara el problema. Tenemos un motor de 220/380 y queremos conectarlo a una red de 380v, cual seria la conexión ideal, ¿Estrella o triangulo y por que? En estrella el punto común actuaria de...
4 respuestas
Conexión estrella con neutro sólido y neutro flotante
Que ejemplos puedo obtener sobre Conexión estrella con neutro sólido y neutro flotante
1 respuesta
Porque un motor trifásico con opción , estrella a (380v) y triángulo a (220v) , al hacer la conversión , su eje no gira ?
No entiendo porque se da ese problema y como lo puedo solucionar, la conversión la eh hecho mediante la lógica cableada, contactores y temporizadores.
2 respuestas
Que puntas van en un motor marca simen 15hp
Que puntas van en un motor simen 15hp y que puntas van en un contacto estrella delta el motor es de 6 puntas en 220v por favor si me pueden responder de los agradezco
1 respuesta
Pincho en Fase y en la misma fase otra vez y me da 230v
Hice un cuadro de riego por goteo, todo funciona correctamente, el problema ed que a la hora de medir con el tester, no se el porque pincho entre la fase que alimenta toda la maniobra y la misma fase que por ejemplo llega a un relé, o un contactor o...
2 respuestas
Arranque estrella / triangulo motor de 12 terrm.
Solicito muy cordialmente tu ayuda. Tengo un motor de 30 HP con doce terminales. Este motor trabajaba con un voltaje de 220 V. Y tenía un arranque estrella triangulo. Sin embargo, ahora necesito usarlo para reemplazar a un motor antiguo de velocidad...
2 respuestas
Proyecto de maqueta para ascensor eléctrico
Unos amigos me han pedido que les ayude para diseñar una maqueta de un ascensor eléctrico. El ascensor debe satisfacer las llamadas de tres plantas, con sus correspondientes botoneras en cada piso. En un espacio bien diferenciado se debe simular la...
2 respuestas
Motores delta estrella
Cuanto es la corriente pico de los motores que tienen un arranque delta estrella con una alimentación de 440voltios
1 respuesta
ActividadUn motor presenta las siguientes características y se arranca en estrella-triángulo.
Actividad Un motor presenta las siguientes características y se arranca en estrella-triángulo. 400/600V 5,6/3,2 A 50 Hz 1450 rpm cosj=0.82 3,5 CV 4 polos IA=6IN ¿Qué tensión debe de tener la red trifásica de alimentación y por qué?¿Cuál es la punta...
2 respuestas
Esquema eléctrico conexión bomba sumergible
Tengo una bomba sumergible instalada en un pozo y me han robado toda la instalación eléctrica. He comprado todas las piezas y necesito un esquema o dibujito para instalarlas de nuevo. He comprado un contactor NC-6 y un relé NR2-25 de la marca CHINT y...
4 respuestas
Tengo un problema con un motor con alimentación trifásica
La Alimentación De Este Es Trifasíca, 240V, Cuando El Motor Arranca, La Corriente En Las Fases A y C Es De 7 Amp. C/U, Pero En La Fase B Es De 2 Amp., Después Del Arranque La Corriente Disminuye En Todas Las Fases, Pero la Diferencia Casi Es...
1 respuesta
Como conseguir neutro
Tengo una sierra eléctrica en la cual le e puesto un motor trifásico de 1,5 cv. La conexión estrella. Y mi intención es colocar un pulsador marcha luminoso, un pulsador de paro y un final de carrera para que la sierra se pare cuando haya llegado al...
1 respuesta
Cómo puedo conectar un motor trifásico de 6 líneas que solo viene para un voltaje de 380voltios como pasarlo a 230voltios
Como conectarlo a la red 230 si tras una conexión en estrella para 380voltios y lo quiero pasar a 230voltios trifásico
3 respuestas
Los contadores digitales de consumo de energía eléctrica llevan incorporado un icp
La pregunta más concreta es la siguiente: Dispongo de dos contadores electromecánicos en una vivienda, uno trifásico y otro monofásico y he pedido una reducción del término de potencia, con lo cual la compañía generadora probablemente aproveche para...
3 respuestas
Como conecto una maquina trifásica a 220v que no tiene pletinas para modificar
Tengo una maquina cortadora de metal que es trifásica a 220v, pero no tiene para poder cambiar las pletinas. Tengo que poner algún transfomador
1 respuesta
¿Qué categoría de contactor debo de utilizar para cortar una acometida de una vivienda tetrapolar?
Necesito cortar a mi antojo una línea de tres fases más neutro que me llegan de la acometida. La descompongo en tres monofásicas menos para un .otro de piscina trifásico. La bobina estaría siempre alimentada . El able de acometida es de 4x16 aunque...
3 respuestas
Calculo del dispositivo térmico.
Como calcular en dispositivo térmico asociado a el arranque y funcionamiento de un motor trifásico con arranque estrella-triangulo.
1 respuesta
Conectar cafetera trifásica
Mi pregunta es respecto a una cafetera que quiero conectar en un local, la cafetera es trifásica, yo tenia entendido que solo tengo que pasar tres cables; dos fases y tierra; se que dos fases me dan 380 V, pero me comentan que tengo que pasar cuatro...
1 respuesta
Pasar de cable trifásico 4 hilos a monofásico 3 hilos.
Tengo una bomba de pozo trifásica que ha dejado de funcionar y querría darle corriente directa para ver si es la bomba o algún otro punto del circuito. Al cortar el cable veo que son 4 hilos: 2 negros (o oscuros), uno marrón y uno azul. Me preguntaba...
4 respuestas
Calculo de protecciónes para una bomba sumergible
Tengo una duda y acudo a ustedes debido a su gran experiencia, tengo que instalar una bomba para drenaje con las siguientes características; voltaje de 380 v, 16 A, 10.2 kw, esos son datos de la placa, esta bomba es de partida directa y necesito...
2 respuestas
Instalación bomba trifásica
Tengo una bomba trifásica de 3 cv, un manetotérmico, un presostato, un contactor schneider LC1 D09, relé térmico LRD 12, llave de corte de corriente, piloto rojo y verde, y mando manual y automático, pero no me funciona, el cuadro lo he copiado de...
1 respuesta
¿Conexión de un motor trifásico?
¿Agradezco qué me ayuden con esto tengo un motor trifásico que tiene una placa que dice que debe arrancar en estrella serie y cambiar a delta serie para 440v y arrancar en doble estrella y cambiar a doble delta para 220v mi pregunta es si no afecta...
1 respuesta
Potencia a contratar en un sistema trifásico (o monofásico)
Acabo de comprar una casa y estoy hecho un lío con qué potencia contratar, y si dejarlo en trifásico o cambiarlo a monofásico. La instalación ahora mismo es trifásica, porque una de las máquinas del aire acondicionado y bomba de calor es trifásica,...
1 respuesta
¿Alguien sabe de cuantos amperios son estos dos contactores?, y estas estadísticas de este motor ABB, ¿Qué quiere decir?
No se de cuantos amperios son esos dos contactores, perdonen una foto de ellas se repite, y... Porque pone distintas intensidades en ese motor y distintas r.p no entiendo.
1 respuesta
Reles con termistencias
Quiero representar en el esquema de fuerza una protección para un motor trifásico de un relé con termistencias para controlar la temperatura de elos devanados bien mi problema es que no es muy bien como hacerlo ¿Pongo un interruptor pia y conecto las...
1 respuesta
¿Por qué el circuito se conecta así y no como digo yo?
Yo quiero saber porque un motor trifásico de dos velocidades se conecta como en la primera foto y no como digo yo, ¿A qué se debe que se conecte de esa manera? Estoy recién empezando con esto y quiero conocer un poco el tema, gracias :)
3 respuestas
Coneccionado motor 10hp a 380V 6 cables i en mi icnorancia deben de yebar fases todos, abajo z y x ariba u,w,v
También deseo ponerlo a trabajar a 220V i si se podría, asta donde veo en este motor es que no yeba ningún condensador i no se si por dentro, aquí les dejo unas foto de la bornera i la placa de el que ya no se ve apena por eso no tengo más datos,...
2 respuestas
Fallo del motor.
Ya tengo otro problema. He cambiado la Bomba por otra nueva la he puesto igual 3 CV trifásica, no es de la misma marca, esta es Astral modelo VICTORIA. He colocado los cables en el mismo orden que están en la otra. La he cebado vertiendo agua en el...
1 respuesta
Conectar horno de 380 v a 230 v. El problema lo tengo con la resistencia
Hoy pongo los esquemas que he visto en el horno. Solo hay una resistencia conectada con 3 cables que vienen del contactor. No me aclaro para hacerla funcionar a 230 Agradezco cualquier ayuda.
2 respuestas
Como cambiar el sentido de giro en el circuito de fuerza en estrella triángulo?
Deseando a ustedee y su familia se encuentren bien de salud Por favor necesito cambiar el giro a un motor con arranque estrella triángulo... Pero no lo puedo hacer desde el breaker termomagnético, ¿Cómo puedo hacer este cambio de sentido de giro...
1 respuesta
Magnetotérmicos se calientan
Son dos cosas distintas, por lo que se calientan lo que has puesto todo correcto 20a cable de 4mm suficiente para el consumo se calentaran o porque están mucho tiempo en marcha o los magnetos son viejos, y por lo del diferencial es porque tiene un...
1 respuesta
Muy buen día, ¿Me podría orientar? Con un motor, arranca en estrella y se bota en delta estaba trabajando y de repente comenzó
Es un motor de 300 hp, estaba trabajando y de repente comenzó la falla, ¿Arranca en estrella consume 300 amp parejo en las 3 faces y después la corriente baja a 60 amp y hace el cambio a delta y se bota ya revise los contactores y los devanados y...
1 respuesta
Motor trifasico 380v 220v 660v 380v
Se puede hacer un arranque indirecto estrella triangulo con un motor trifásico cuya chapa diga 380v 220v, ¿Seria 380 en estrella dividido 1.732 y 220 en triangulo por 1.732? .¿Con un motor 660v 380v seria 660v en estrella dividido 1,732 y 380v en...
1 respuesta
En Bs. As. ¿Puedo conectar un motor de tensión asignada de 230/400 mediante un arrancador estrella-triangulo?
Es un trabajo practico para el colegio y llevo horas tratando de buscar la respuesta a esto.
1 respuesta
Cuadro de sondeo para pozo
Quisiera colocar un cuadro de sondeo para una bomba de achique que tengo colocada en un pozo. Tengo automático tetrapolar, tripolar y bipolar, diferencial tetrapolar, tripolar y bipolar, disyuntor, contactor, relé térmico, boyas... La cosa es que...
1 respuesta
¿Se pueden solucionar los saltos del diferencial que se producen al arrancar el compresor?
He adquirido un compresor de 3Cv 230v para el aire comprimido de un taller doméstico y tengo contratados 3.45Kw 230v. La potencia de la red es suficiente para que el compresor funcione pero no para que arranque. ¿Hay alguna solución para que no se...
2 respuestas
Motor monofásico de un pozo
De todoexpertos mi pregunta es sobre un motor de un pozo que de un tiempo para acá no me quita agua, comprobé la tensión y tiene tensión en la entrada de la maniobra pero no se comprobar nada más
1 respuesta
Como identificar las bobinas de un motor trifásico
¿Tengo un motor trifásico pero en la caja de co exion sólo existen tres puntas de conexión... Como puedo identificar los pares de bobinas?
1 respuesta
¿De qué esta protegiendo el relé térmico o un guardamotor a una maquina eléctrica?
Hay una cosa que me pregunto: Si el interruptor termomagnético esta protegiendo la línea, y al aparato conectado a ella de sobrecargas de corrientes y de cortocircuitos. Cuando añadimos un guardamotor a la línea que alimenta una maquina ., o un relé...