Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
Derivación individual corta, posibles opciones?
Preguntas y respuestas relacionadas
Es correcto el siguiente esquema de instalación?
Tengo el siguiente cuadro que estoy instalando para modernizar una vivienda de 300m2 ICP - Va con cable de 10mm al IGA Primario Cuadro Principal IGA Primario (40A) - C11 (10A) Circuito 1 - Va con cable de 6mm al IGA Primario ID (40A/30mA) - C3 (25A)...
1 respuesta
Iga / icp
Tengo contratado 3,3 kW. 1x220. Tengo fase más neutro. Tengo que instalar un ICP de 15 A. Según algunos tendría que poner un IGA del mismo valor que el ICP (16A), otros dicen que como mínimo tendría que ser de 25 A. El RTB 2002. ITC-BT25-pto 2.1...
5 respuestas
¿Se puede sacar cables de iluminación desde caja de enchufes?
Antes de nada primero agradeceros vuestro apoyo y preguntaros una duda: Aunque no soy experto, ciertos arreglos si se hacer, estoy arreglando la instalación, poco a poco y en la planta superior de la casa que es antigua llega un cable a un enchufe...
4 respuestas
¿Si instalo cuadro secundario el IGA debe ser igual que el principal?
Quiero colocar cuadro secundario en planta superior y quería saber si el IGA debe ser También de 40 como el de abajo del que vendrían los cables.
1 respuesta
¿Nuevo cuadro eléctrico en piso para reformar?
Vamos a reformar un piso, y después de elegir puntos de luz, nos salen 91 entre iluminación, enchufes y tomas cocina + aires acondicionados. Me gustaría saber si esta distribución del cuadro y la elección de los magnetos con la sección del cable es...
3 respuestas
Necesito ayuda por favor! Como hacer el cableado
Estoy de obra en el piso que me acabo de comprar, y a parte de otras cosas que me suben una pasta, voy a hacer la instalación eléctrica nueva. La haré yo porque ya no tengo más pasta. Yo tengo algunos conocimientos de electricidad, pero lo justo. Y...
1 respuesta
Instalación de protector sobretensiones schneider
Tengo que instalar protector sobretensiones y el electricista que me lo está haciendo es chapado a la antigua osea que no tiene mucha idea de las sobretensiones, dentro viene un esquema. Actualmente esta la pica, cable desnudo de 35 hasta caja...
1 respuesta
¿Qué caja de cuadro comprar? Trifásico o monofásico
Voy a cambiar el cuadro eléctrico de mi casa, creo que mi instalación es monofásica porque tengo, fase + neutro + tierra. Y no se que caja para cuadro eléctrico tengo que comprar si una monofásica o trifásica. Y luego he visto, que en algunos pone...
1 respuesta
¿Se puede quitar el ICP teniendo un contador de telegestión?
Quería saber si teniendo un contador de telegestión se puede quitar el ICP que instaló la compañía eléctrica hace unos años. De poder quitarse, ¿Debe retirarlo la compañía o puedo hacerlo yo y, de paso, instalar un protector de sobretensiones y un IGA?
1 respuesta
Sobretensiones : ¿Cuál es obligatorio por reglamento? ¿Permanentes o transitorias?
Vivo en un piso en la provincia de córdoba (España), actualmente tengo contratada una potencia de 4400 w, mediante telegestion. La vivienda se construyo en el 2001, por lo que no era obligatorio por reglamento instalar sobretensiones. Desde que me...
4 respuestas
Subcuadro eléctrico en casa unifamiliar
Tengo un cuadro eléctrico con los siguientes circuitos: IGA 40ADI 40ALuz interior 10AEnchufes 1 16AEnchufes 2 16AZona Aguas 20AAerotermia 25A De ese cuadro sale directamente del IGA un cable de 10mm a otro subcuadro que está en el otro lado de la...
2 respuestas
Segundo cuadro eléctrico para sótano
Quisiera realizar la instalación eléctrica en un sótano como si se tratara de una vivienda independiente con cuadro propio y sus cinco circuitos. El cuadro del sótano se alimentará del cuadro principal de la vivienda. Mi duda es desde donde alimentar...
1 respuesta
Avería transformador en cuadro conmutación.
Haber como lo explico. En una caseta en lo alto de la montaña, donde hay repetidores de tv, antenas, SAI varios, etc, ya van 2 veces en que ha caído un rayo, y el transformador de 220v-12v del cuadro de conmutación se ha quemado. En el cuadro general...
1 respuesta
¿Es correcto cablear de diferencial a otro?
Mandé a un electricista que me haga una nueva hilera de 1 diferencial + 3 magnetotérmicos. Inicialmente tenía un ICP, un IGA y dos hileras de un diferencial+5 magnetos cuyos diferenciales se alimentaban de un cable gordo que sale de debajo del IGA....
2 respuestas
Necesidad de magnetotérmico para protector de transitorias
He comprado este protector de sobretensiones transitorias de MAXGE (SGS1C1N-275-15): https://www.efectoled.com/es/comprar-proteccion-contra-sobretensiones/760-protector-sobretensiones-transitorias-1pn-clase-ii-30ka-15ka-15kv-8445044010134.html...
1 respuesta
¿Cual es la forma correcta de meter varios cables de 6mm en térmico?
Como tengo que conectar térmico de 25A para sacar cable de 6mm hasta subcuadro, estos deben salir aguas abajo del IGA y el problema es que en el IGA ya tiene los dos que van al ID y también los que van al sobretensiones. Entonces el tema es: ¿Para...
3 respuestas
Dividir una instalación en dos independientes. Vivienda unifamiliar
He estado viendo multitud de preguntas y respuestas en esta comunidad para resolver muchísimas dudas que se me presentaban a la hora de modificar la instalación de mi vivienda. Mi casa es de finales de los años 80, terminada en 1990 aproximadamente...
3 respuestas
Acometida de vivienda sin fusible de protección
Estoy cambiando toda la instalación eléctrica de la casa que ha comprado mi hija. El tema es que quiero cambiar el cuadro eléctrico, quitar el ICP ya que tiene contador de telegestion y colocar un IGA con protección de sobretensiones, aparte de los...
2 respuestas
Tablero principal de Instalación Eléctrica
Estoy realizando el tablero principal de mi casa de la siguiente forma, quería saber si le ven algún detalle a cambiar Básicamente tengo la entrada en cable de 6mm que a a un disyuntor de 40 amper. Luego a un protector de sobretensión y bajatension...
3 respuestas
Porque el horno tiene un térmico de 25 A si luego el Icp es de 20 A
Pues eso no entiendo, por qué tengo un térmico de 25 A para encimera y horno, y un interruptor general de 40A, si tengo un icp de 20A. Evidentemente no soy electricista, pero no deberían ser los térmicos de menos que el icp
5 respuestas
¿Por qué se incrementan tanto los voltajes en ICP, IGA y diferenciales?
Bueno el caso es que cuando venden los IGA, ICP y diferenciales los venden de 40 A. Supongo sera por cubrirse por si la contratación del máximo de corriente llega a estos amperajes. En mi caso lo máximo que contratare serán 4400 W que son 20 A...
2 respuestas
Instalar un segundo cuadro eléctrico
Tengo una casa con un cuadro eléctrico normal para una vivienda. Estoy haciendo un sótano que llevara un baño una cocina y un salón. Había pensado poner otro cuadro en el sótano. ¿Cómo seria la conexión? ¿Qué necesitaría poner en el cuadro del sótano?
1 respuesta
¿Al cuadro eléctrico le faltaría el IGA no?
Tengo un cuadro eléctrico que de la DI va al ICP y de ahí directamente al diferencial. ¿Entiendo qué faltaría un IGA de 25 conectándolo a la fase que sale del ICP y al neutro que viene directamente de la DI no?
2 respuestas
¿Como actualizar cuadro eléctrico antiguo?
Tengo una instalación monofásica muy antigua con una potencia contratada de 4.6kW que más adelante quiero bajar. En el cuadro eléctrico tengo un ICP, un diferencial EGA y 3 PIA de 6 A (luces general), 10 A (lavadora) y 20 A (nevera, congelador,...
3 respuestas
Configuración del cuadro eléctrico de una vivienda unifamiliar
Estoy haciendo la instalación eléctrica nueva. Quiero subir la potencia eléctrica. Necesito saber si de cuánto poner el PCS. Veo que los hay transitorios, combi, contacto modular… Y que los hay de uno o de tres polos más neutro, los transitorios… Y...
2 respuestas
Se puede proteger una máquina monofásica con un magnetotérmico unipolar (1P+N) en una instalación bifásica a 230v?
Tengo una acometida trifásica a 230v. El caso es que me han instalado una máquina de aire acondicionado de 15A y el electricista ha puesto para su protección un diferencial fase-neutro de 40A y un magnetotérmico unipolar (1P+N) de 20A (curva C) en...
6 respuestas
Sección de cableado entre dos cuadros de protección
Bueno resulta que hemos hecho una segunda planta en la vivienda, y mi intensión es llevar la alimentación al nuevo cuadro desde el ICP actual al IGA del cuadro de protección nuevo, y quería saber si poniendo los cables de 10mm sería suficiente. La...
1 respuesta
Protectores contra sobre tennsiones
Me gustaría instalar un protector contra sobre tensiones y no tengo claro donde va. Según he visto en una casa que los fabrica, indica que va entre el ICP y el diferencial, o sea, que hay que sacar del ICP dos conductores más a parte de los que van...
1 respuesta
Toma de tierra en caja CPM
Pues nada, sigo con mis reformas ya voy a poner la CPM con la tapa metalica pero me surge ahora otra duda... El albañil me va a alicatar la entrada de la casa el porche donde tengo clavada la pica de tierra de la vivienda... Pero me comenta un...
3 respuestas
¿Utilizar caja de antiguo ICP para IGA + Diferencial?
Tras el cambio al contador electrónico, me retiraron el ICP, quedando el cuadro de maniobras como muestra la imagen, 4 módulos arriba (vacíos) y 14 módulos abajo (llenos): Voy a hacer obras en la vivienda y tengo pensado meter 2 PIAs más, uno de 16A...
3 respuestas
Placa de inducción y tengo enchufe normal?
Mi problema es que tengo que poner una vitrocerámica de inducción para cambiarla por una de gas y el enchufe donde iría con el horno es un enchufe normal. La placa de inducción me la han dado solo va la inducción grande o al menos cuando mi madre la...
1 respuesta
¿Por qué me salta el interruptor general del cuadro?
Tengo un piso que se reformó por completo hace dos años. La electricidad es entera nueva bajo normativa. Hace unos días me saltó el IGA+sobretensiones del cuadro y no se puede subir. Fui probando a bajar todos los circuitos y el diferencial pero ni...
2 respuestas
¿Orden de colocación de térmicos en cuadro
Perdonarme si soy cansino con mis cuestiones electricas; es la siguiente: gracias a vuestra ayuda ya tengo claro sobre un cable que va hacia la parte de arriba y colocarle en el cuadro un térmico adecuado, ¿Pero mi duda es si tengo que colocarlo...
2 respuestas
Consulta sobre fase y neutro (pasa algo raro)
Del foro, en un cuadro eléctrico de un edificio, quiero sacar a la salida del magneto principal energía 220v para un nuevo circuito. A este magneto le llega la energía con dos cables negros de 6mm. Al puentearlos con el Polímetro me da 226v. A la...
3 respuestas
Protección subcuadro eléctrico en móvil home
Hola chic@s. Os cuento, tengo una casita vieja con el cuadro principal de la primera foto y he puesto una mobil home a unos 100 metros y la quiero alimentar desde dicho cuadro. El cuadro de la casa no tiene Id pero la mobil home si. Me gustaría saber...
2 respuestas
No entiendo lo del IGA de 25 A obligatorio
Por normativa hay que poner obligatoriamente un IGA de 25 A. Si tengo contratada una potencia de 3.3, entiendo que el ICP integrado en el contador será de 16 A. ¿Esto quiere decir que cada vez que mi consumo pase de 16 A. Saltará el del contador en...
3 respuestas
¿Como regularizar un ICP puenteado?
Al estar en casa de un familiar me he fijado en que tenía un ICP de 10A, cuando tiene vitro, radiadores eléctricos, etc. Y una instalación eléctrica "decente" con un cuadro de 40A. Después de eso se lo he comentado y he bajado el ICP comprobando que...
4 respuestas
IGA Para cuadro eléctrico Poner de 25A o de 40A
A ver si alguien me puede aclarar esta duda que tengo. He realizado una ampliación en mi vivienda y para hacer la instalación eléctrica de dicha ampliación he instalado otro cuadro eléctrico con dos diferenciales de 40A 30mA y varios magnetotérmicos....
1 respuesta
Porque me salta el automático de vez en cuando? Todo es nuevo en la casa
Yo tengo todo nuevo en la casa ( desde hace 1 año ), tanto electrodomésticos, como toda la instalación de la casa . Los enchufes y todo están nuevos también . Lo raro que a veces me salta y luego no me salta hasta pasar unos meses . Cambiamos el...
5 respuestas
IGA y Diferencial en cuadro eléctrico
Estoy montando un cuadro eléctrico en vivienda. Los 5 magnetotérmicos que he puesto son: 1 de 25 amperios, 2 de 20, 1 de 16 y 1 de 20. ¿De qué intensidad es mejor poner el IGA y el diferencial, de 25 amperios o de 40 para prevenir futuras...
2 respuestas
¿Qué tipo de línea eléctrica es?
Voy a mudarme de piso y la caja general de luz esta con los cables sin conectar, tiene dos magnetotérmicos simón de 25, un diferencial de 40 y un icp. La casa es de 1977 y suben 2 cables uno marrón y otro gris, ¿El problema es que la uz esta cortada...
3 respuestas
Instalación eléctrica vivienda unifamiliar, con subcuadros
Mis tíos se acaban de comprar una casa y les voy a hacer la instalación eléctrica. Os explico el escenario: La casa es de dos plantas, en ambas plantas hay una cocina y un baño. También tiene jardín, piscina, terrazas y una bomba de extracción de...
3 respuestas
Me han hecho instalación con este esquema y no la entiendo
Es que no veo claro que pongan dos magnetotérmicos seguidos (vale, tienen el dispositivo de rearme Veltium entre ellos, pero creo que eso no cuenta). ¿No sería redundante? Además uno de ellos es de 40A y el otro de 32A... ¿No sería más lógico colocar...
2 respuestas
¿Es correcto este "diagrama" del cuadro general de casa?
Quiero montar un cuadro nuevo en casa y tengo un par de dudas; voy a poner 8 térmicos y le pondré dos diferenciales delante de 40A, es decir un diferencia para cada grupo de 4 térmicos. La instalación es en una casa en España, 230 V. Mis dudas son:...
3 respuestas
¿Qué sección tiene que tener los cables desde la acometida hasta el cuadro?
Quisiera saber que sección tiene que tener el cable desde la cometida hasta el cuadro general ¿Y desde el cuadro general a las cajas de empalme? Porque desde la caja de empalme a los enchufes son de 2.5mm y a los puntos de luz son de 1.5 Puedo usar...
3 respuestas
¿Podemos utilizar el ICP como IGA en cuadro antiguo?
Quería saber si en cuadro antiguo sin IGA y sin contador de telegestión, solamente con ICP mas ID, y termicos, cuando tengamos q trabajar en cuadro ¿Podemos cortar corriente bajando ICP o depende de a la altura a trabajar por ejemplo si es para...
3 respuestas
Tengo un cuadro eléctrico antiguo y obsoleto.tengo intención de actualizarlo .
Los cables que entran son 6 . 3 por arriba y 3 por abajo, 2 fases 2 neutrins y 2 tierras. Tengo que pomer un iga ya que no tiene. Si tiene diferencial de 40 A y 3 pias de 16 bipolares y otro pia unipolar. Los cables que vienen de abajo van a un ipc,...
1 respuesta
Sustituir ICP por IGA e instalar medidor de consumo
Consultarles que quiero sustituir el ICP de casa por un IGA e instalar el siguiente dispositivo medidor de consumo y no tengo claro cómo hacerlo. La idea es sustituir el ICP por un IGA y en la misma caja instalar el medidor de consumo y de ahí al...
1 respuesta
¿Cómo calculo el valor de magnetotérmico trifásico?
Quería realizarles la siguiente consulta, supongamos que en un cuadro eléctrico que le llega energía trifásica y neutro nos falta el IGA, después tenemos toda la instalación hecha, y los datos son L1, L2, ¿Y L3 tienen un consumo aproximado de 9amp...
2 respuestas
Instalación eléctrica para 7 viviendas. KW?
Adquiri una finca que tiene cinco casitas, son bajos. Las tengo todas alquilada sí tengo una potencia contratada de 5,75 kw. El diámetro del cable de la cometida al cuadro general es de 10mm. Ahora viene mi pregunta, estoy pensando de hacer dos...
5 respuestas
Cambio de cuadro eléctrico en vivienda
Estoy realizando obras y voy a cambiar el cuadro de luz a otro lugar, realizar el tendido de una acometida nueva hasta las nueva posicion del cuadro es complicado, he realizado el tendido de la antigua posicion a la nueva con el mismo tipo de cable,...
2 respuestas
¿Cómo se pone otro cuadro eléctrico?
Me recomiendan poner un segundo cuadro eléctrico en casa para el lavadero, y estoy de acuerdo. Quería saber una segunda opinión de un experto sobre lo que me ha dicho el electricista. Quiere empalmar 2 cables a los dos que van del contador digital de...
4 respuestas
Que se tendria que cambiar en este cuadro de luz?
Este es mi actual cuadro de luz. Mi pregunta es que necesito un boletin para dar de alta la luz que no tiene porque el antiguo inquilino le dio de baja. Creo que faltan al menos dos botones. ¿Quisiera si alguien me oudiera decir por favor si eso se...
5 respuestas
Tengo una ICP de 15 A cual deberían ser el diferencial y cuantos térmicos de 10A y\o 16A?
Quidera me aclararan una duda tengo una ICP de 15 A cual deberían ser el diferencial y cuantos térmicos de 10A y\o 16 serian posible montar? ¿Qué sección de hilo seria apropiado para longitud de linea de 5 a 10 metros?
5 respuestas
¿Qué pasa si los magnetotérmicos superan el amperaje del diferencial?
¿Podrían decirme si es correcto este cuadro eléctrico?: IGA de 40A Aguas abajo 2 diferenciales de 40A Por debajo de un diferencial los siguientes Pías: 4 de 16A y uno de 10 (74A en total) Y por debajo de el otro: 2 de 16A, uno de 20A y otro de 25A...
5 respuestas
Hacer subcuadro, de donde coger tensión.?
Quiero hacer un subcuadro y dar tensión a otro cuadro eléctrico que no existe, mi duda es la siguiente: tengo un icp trifásico de 20 A y quiero pasar línea al otro cuadro, de donde me recomiendas coger la línea, de la entrada o salida del ICP y de...
1 respuesta
¿Puedo utilizar el compartimento del limitador deshabilitado?
Haber si me podéis aclarar esta duda. Hace un par de años la compañía sustituyo el contador por uno "inteligente" motivo por el cual, en el cuadro de mi vivienda unifamiliar el propio operario "deshabilito " el limitador (ICP) y despreciento el...
1 respuesta
¿El conductor de tierra protege en caso de que un rayo entre por la línea de nuestras casas?
En el estudio de la puesta a tierra, leí por allí que la función de la misma es brindar seguridad a las personas evitando que reciban descarga eléctrica por fugas de corriente y proteger a los componentes del sistema eléctrico contra rayos y...
3 respuestas
¿Se puede poner un general de corte Tetrapolar en una instalación monofásica para 3 ID y 15 Pías?
Quiero cambiar totalmente esta instalación antigua por térmicos DPN para evitar obra. El ICP es de 25 A que no se ve en la foto. Como se ve, el ID es Trifásico pero la instalación es Monofásica. Aparte de poner 3 ID, quiero poner un general de corte...
5 respuestas
Actualización cuadro eléctrico vivienda a normativa vigente.
Como bien describo en el título deseo cambiar una instalación eléctrica de la vivienda, la cual a día de hoy esta instalada con 1 Interruptor Diferencial de 40A 30 mA y un Magnetotérmico de 16A para toda la casa. A continuación describo cual sería el...
3 respuestas
¿Tramites para aumento potencia a 4,4 kw barcelona?
Tengo un piso del año 1969, se cambio toda la instalación eléctrica en el año 2000. Cuando compre el piso, pero npo hice boletines sigo con la potencia contratada desde que se compro. Actualmente tengo contador analógico (Endesa están empezando a...
1 respuesta
¿Como conecto 3 cables de 10 mm en IGA 40 A?
Planteo la siguiente cuestión. Resulta que acabamos de instalar un IGA + Protector de sobretensiones permanentes y transitorias de 40 A y este tiene capacidad de conexión de salida de 25 mm con cable flexible y necesitamos conectar 3 cables de 10 mm...
2 respuestas
Los contadores digitales de consumo de energía eléctrica llevan incorporado un icp
La pregunta más concreta es la siguiente: Dispongo de dos contadores electromecánicos en una vivienda, uno trifásico y otro monofásico y he pedido una reducción del término de potencia, con lo cual la compañía generadora probablemente aproveche para...
3 respuestas
Tengo un icp hace años ahora tengo contador digital puedo quitarlo?
Tengo un ICP hace años ahora tengo contador digital tiene más tolerancia puedo llamar a un electricista que quite el ICP. Como funciona el ICP del contador digital ¿De rearma sólo? ¿Si salta tengo que hacer algo? ¿Tarda mucho en rearmarse?
5 respuestas
Se puede instalar térmico con sobretensiones?
Quería saber si es recomendable conectar un térmico al sobretensiones transitorias cuando no es de cartucho intercambiable, ya que quiero poner uno. Y claro para saber donde va exactamente, a la salida del iga o antes o después del protector y de...
1 respuesta
Montar caja de mecanismos en el jardin
Voy a poner unas luces y un enchufe para el jardín. Actualmente tengo dos farolas con la instalación hecha cuando hice la casa por el electricista. Es una línea independiente que tiene en el cuadro un magnetotermico de 10 A. Pues bien, esta línea...
5 respuestas
Parpadeo luces y pérdida potencia electrodomésticos cocina
Hoy me ha sucedido lo siguiente: al encender el microondas de la cocina comenzaron a parpadear las bombillas y al mismo tiempo el micro fue perdiendo potencia hasta que parecía que iba a apagarse. Probé con otro electrodoméstico de la cocina y pasaba...
3 respuestas
Instalación de un medidor de consumo en el interior de la vivienda
He adquirido un medidor para control de consumo y que se puede usar como vatímetro o simplemente como contador de consumo de energía. Mi consulta es, ¿Dónde instalarlo? Inmediatamente después del limitador de corriente y antes del interruptor...
5 respuestas
Que interruptores automaticos hacen falta para cuadro eléctrico de un local ?
Que interruptores necesito (incluido general y diferencial) para cuadro eléctrico de 4 circuitos: 1er circuito de termo de 2000w con cable de 4mm2, 2do circuito de enchufes de 4000w con cable de 2.5 mm2, 3er circuito de aire de 900w con cable de...
3 respuestas
Tengo 1 diferencial de 25A y 2 térmicos, de 25A y de 15A, es correcta la instalación. A veces me salta el diferencial.
Tengo 1 diferencial de 25A, 0,03A de sensibilidad y 2 térmicos, de 25A y de 15A, es correcta la instalación. A veces me salta el diferencial. Para poder rearmarlo tengo que esperar como unos 5 minutos. Tendría que poner un diferencial de 40A o...
4 respuestas
Separar instalación eléctrica en una casa con dos viviendas
Vamos a quedarnos con una parte de una casa de pueblo que tiene dos alturas, una vivienda está está en la planta baja y la otra en planta de arriba, esta casa pertenece a un familiar y queremos tener un contador de luz independiente para cada...
2 respuestas
Un subcuadro o implementar un nuevo PIA en el cuadro principal
Acabo de construir un lavadero en mi casa, y tengo unas dudas sobre como poner la electricidad en el mismo, tendríamos una lavadora, secadora, frigorífico, congelador y saldría un cable para la depuradora de la piscina, la cual tiene su cuadro de...
2 respuestas
¿Un solo IGA para 2 diferenciales?
Quería saber para asegurarme, ¿Si pongo 2 diferenciales con 1 solo IGA basta? Es que escuche comentarios de que cada diferencial tiene que estar protegido por un IGA.
2 respuestas
En una instalación eléctrica antigua, si añado una línea nueva para un lavavajillas, debo ceñirme al nuevo reglamento retb?
Me ha pedido mi madre que la instale un lavavajillas en casa. La idea que tengo es aprovechar el hueco donde estaba la lavadora y ésta ponerla en la galería. Como tengo que tirar cable para la nueva instalación, me pregunto si debo ceñirme al nuevo...
1 respuesta
Quitar ICP y poner una ficha
Tengo contador electrónico, por lo que he decidido quitar el ICP. Mi idea era cambiarlo por un protector de sobretensiones, sin embargo el técnico que ha venido me ha dicho que no hacía falta, que la vivienda está protegida por el ICP del contador...
1 respuesta
No tengo electricidad en mi casa
Hace un rato me tropeze en mi casa y se desconecto un cable que le da luz a mi casa, ¿Lo volví a enchufar y vi que no tengo luz en mi medidor (está apagado) alguien me puede ayudar? Solo me pasa a mi.
3 respuestas
¿Por qué parpadea luz al enchufar según que maquina?
Trabajo en la sector de la construcción, mi oficio es albañil, pero siempre he tocado la luz y la fontanería, acabo de hace la instalación eléctrica de un piso, con cinco líneas según normativa, resulta que según con que maquina eléctrica enchufada...
2 respuestas
Un contador para dos viviendas
Me gustaría dividir una casa con dos planta y un garaje en dos viviendas, con el cuadro general en el garaje (ICP+IGA+PCS+ID+PIA iluminación+PIA enchufes+PIA lavadora+PIA caldera). Cada planta tendría su propio cuadro eléctrico con IGA+ID+PÍAS de...
1 respuesta
Qué tipo de ICP colocar
Zgz. La electricidad del cuarto de contadores llega a mi piso, primero al ICP, después al IGA y luego ya al Diferencial, que es de 40A y de una sensibilidad de 30mA. ¿Podrías decirme si el ICP o el IGA tienen sensibilidad también? Te digo esto porque...
3 respuestas
¿Podría hacer la función un Magnetotérmico con el amperaje oportuno, por una Caja general de protección (CGP)?
Quisiera saber cuál es la diferencia entre un magneto y la caja general de protección CGP. ¿Es para que la compañía pueda quitarte los plomos por si no pagas o, tiene una protección especial que se diferencia del magnetotérmico?. Un Magneto tiene...
1 respuesta
Es correcta el cuadro eléctrico
Voy hacer la instalación de mi casa con el siguiente cuadro. Sobretensiones con iga de 25A. Diferencial de 40A. Magneto de 10A alumbrado cable 1,5. Magneto de 16A comunes cable 2,5. Magneto de 20A horno cable 4 Magneto de 16A caldera cable 2,5....
3 respuestas
Desconexión aleatoria del PIA de alumbrado / enchufes
Tengo un problema de deconexión aleatoria del PIA utilizado para el alumbrado / enchufes. Esto ha surgido desde que hace unos días compré un ordenador, lleva una fuente de 830W la cual entiendo que produce un consumo en función de los componentes a...
2 respuestas
Problemas con el icp, el diferencial y el automático de la instalación eléctrica del hogar
En mi casa no entiendo una cosa tengo un icp-m de 15 a ( aparte otro de 15 a precintao por la compañía ) un diferencial de 40 y un automático de 32 a. Y el y el icp -m es de un polo en vez de dos como los demás ¿Por qué?. Otra cosa quería dejar todo...
2 respuestas
Cable quemado pero Magneto no ha saltado
El cable (6mm)de neutro del Magneto C10 se ha quemado, pero el diferencial no ha saltado. El cable era lo que conforma el peine en la parte superior, si hay un exceso de corriente, ¿No debería de saltar el magneto para proteger que el cable se...
3 respuestas
Interruptores magnetotérmicos, interruptores diferenciales y marcas.
Tengo una instalación de 3300W, con una fase, un neutro y conductor de protección, según el Reglamento, hay que poner 1 diferencial por cada 5 PIAS. 1) En principio voy a poner algún diferencial de 40A, lo que no sé, si la suma de los amperios de los...
3 respuestas
¿Cómo instalar eléctricamente bañera hidromasaje?
Buenos días estoy intentando instalar bañera de hidromasaje, me indican que tengo que poner un diferencia de alta sensibilidad. Adjunto os remito esquema eléctrico de instalación, ¿La puedo instalar de esa manera para evitar que nos podamos...
1 respuesta
Cómo corto suministro eléctrico para sustituir ICP
Tengo una instalación eléctrica muy antigua. Lo único que encuentro es un ICP. Quiero sustituirlo por un IGA + diferencial y luego 2magnetotermicos (1 para iluminación y otro para enchufes). ¿Cómo hago para cortar el suministro y poder trabajar con...
2 respuestas
Cable en entrada y salida de térmica
Estoy por realizar la instalación de mi casa de 0, por lo que tengo algunas dudas.. El tema es así, en el pilar de la entrada hay una térmica de 40, yo quería poner dentro de mi casa una térmica principal de 40, una térmica diferencial de 40 a...
3 respuestas
Temporizador para de alumbrado casa
Quisiera saber si se puede instalar un temporizador de carril din para controlar todo el alumbrado de casa y como instalarlo.
2 respuestas
Conectar generador eléctrico a cuadro general
Hace unos meses compré una casa prefabricada y la tengo instalada en el solar, y todavía tendré que esperar un poco para realizar la acometida de luz. La vivienda ya viene con la instalación eléctrica y con el cuadro general a falta del interruptor...
3 respuestas
¿Es seguro conectar un segundo cable a magnetotérmico para alimentar un switch de 0.15A?
Para instalar un switch de red informática en la caja de telecomunicaciones, necesito llevar alimentación eléctrica a esa caja. El switch usa un pequeño transformador de 0.15A. Para alimentarlo he pensado en conectar directamente desde un...
2 respuestas
Es normal un poco de ruido en los magnetotermicos?
Me gustaría saber si es normal que los magnetotermicos hagan un poquillo de ruido. Recuerdo hace un par de años que me cambiaron el diferencial por un superinmunizado ya que hacia ruido, (este si que hacia) y al cambiarlo se silencio totalmente....
5 respuestas
Mi instalación eléctrica tiene intercambiado fase y neutro, ¿Supone algún riesgo?
He descubierto que mi instalación eléctrica tiene intercambiado fase y neutro, desde la entrada del IPC, pasando la fase por los neutros de los magnetotérmicos, ¿Supone algún riesgo para las personas, para la instalación, o para los aparatos enchufados?.
4 respuestas
¿Por qué no sube el magnetotérmico incluso con ICP desarmado?
Hace unas semanas nos saltó el magneto del alumbrado y con problemas, pudimos rearmarlo sin tocar nada aparentemente. Jugando con una bombilla y un conmutador del recibidor, nos rendimos por completo y volvió a funcionar como por arte de magia. Hoy,...
2 respuestas
Tengo una instalación eléctrica antigua con bornas de paso de cerámica y se han roto, puedo ponerlas de otro material y sueltas
El carril din no encuentro el mismo ni las bornas de paso, son tres contadores, cables rígidos, tampoco los encuentro. Tengo contratado 9200kw
3 respuestas
¿Dónde empalmar cables principales?.
Esta es la pregunta: Hay que instalar un ICP en un domicilio que es antiguo y no lo tiene. Resulta que la acometida que llega al cuadro de distribución de la vivienda, entra en el IGA y de ahí pasa al Dieferencial como es lógico, pero no llega al...
1 respuesta
Cables que se utilizan en la instalación eléctrica.
Para una vivienda con 3 400 KW contratados, ¿Con qué cable entra desde el ICP al piso; de 4, de 6? Y después para seguir enchufando desde Interruptor General al Diferencial y de este a los diferentes Magnetos; ¿Qué cable debe llevar, del mismo grueso...
3 respuestas
Protector de sobre tensiones en el cuadro sin toma de tierra
Por el tipo de instalación que lleva antigua o no se porque... Parece que algunos aparatos eléctricos se estropean... La lavadora se ha estropeado el programador y le tienen que cambiar la placa eléctrica... La impresora reventó la placa eléctrica la...
5 respuestas
¿Cómo conecto un 2º Diferencial después de los 5 magnetotérmicos primeros?
Quiero separar el motor de la piscina y alguna farola, del resto de la instalación del interior de mi vivienda. Para ello voy a conectar un 2º diferencial. El motor (la bomba) está a unos 30 metros de la casa y le llega tensión por un macarrón...
5 respuestas
¿Los Tamaños Reducidos de Magnetotermicos y Protectores, Nos Ofrecen las mismas prestaciones ?
Y es que si a pesar del tamaño reducido de los Nuevos Magnetorermicos de 2 Polos y Protectores de Tension, ¿Nos ofrecen la misma calidad y prestaciones y son igual de efectivos? Para ser Instalados en una Vivienda con un 40AMPERIOS . Tambien...
1 respuesta
¿Qué puede ocurrir para que el Id sólo se rearme en determinadas condiciones?
En el piso, nos salta el Id con algo frecuencia, así que puse un rearmable, el circutor REC3, y resulta que sólo se rearma cuando están todos los Pías abajo, en el momento que hay uno de ellos subido, sea el que sea de los 5 que hay, ya no se rearma,...
1 respuesta
Conectar toma tierra
La toma de tierra entra a mi casa por detrás del cuadro eléctrico con la acometida. Me gustaría saber si es correcto, para evitar mucho cableado dentro del cuadro eléctrico, empalmar con la misma sección de cable y alargar la toma de tierra hasta la...
5 respuestas
¿Se pueden solucionar los saltos del diferencial que se producen al arrancar el compresor?
He adquirido un compresor de 3Cv 230v para el aire comprimido de un taller doméstico y tengo contratados 3.45Kw 230v. La potencia de la red es suficiente para que el compresor funcione pero no para que arranque. ¿Hay alguna solución para que no se...
2 respuestas
Toma de tierra y cuadro eléctrico
Quiero poner toma de tierra en una instalación antigua de una casa unifamiliar. Todos los circuitos y la toma de tierra general llegan a una caja (que voy a llamar A) situada a unos 10 m del cuadro con la acometida, el contador y de la caja que...
1 respuesta
¿Cómo realizar una instalación eléctrica básica?
Acabo de comprar un garaje de madera para hacer una sala de juegos. Quiero montar una instalación eléctrica con dos downlight y 4 enchufes que sacare de un registro de la casa. ¿Quiero saber si tengo que montar I. General? ¿El amperaje de I....
3 respuestas
¿Es posible alargar los cables de acometida?
En una vivienda que han reformado han cambiado de sitio en cuadro de la vivienda, que estaba encima de la puerta blindada. Ahora los cables de acometida no llegan. He pensado que podría poner un pequeño cuadro donde llegan los cables del acometida y...
2 respuestas
Salta pia de fuerza lavadora ,termo,lavavajillas,
Tengo conectado por medio de un enchufe (toma de fuerza), termo eléctrico, lavadora, lavavajillas. Cuando están los tres .en funcionamiento salta el pia de fuerza. Podrían decirme a que es debido y como solcionarlo.
2 respuestas
¿ Qué sección de cable usar ?
Estoy cambiando la instalación eléctrica de mi casa ( la que tenía era de todo menos eso), vamos que por tener las cosas mal; los tres magnetotérmicos que hay están en la cocina justo encima de de los quemadores ( el plástico ya está quemado y todo...
3 respuestas
¿Qué reformar para hacer un boletín de aumento de potencia?
Quisiera hacer un boletín para aumentar la potencia de 2200w a 3450W, He llamado a dos instaladores autorizados y uno de ellos me dice que tengo que reformar toda la instalación eléctrica y el otro dice que con cambiarme el IGA y la derivación...
3 respuestas
Instalación correcta del cuadro eléctrico
Os cuento, voy a reformar mi piso, y quiero hacer la instalación eléctrica que cumpla la normativa, estudie electricidad hace tiempo y lo tengo bastante oxidado. 1) Ahora mismo tengo el cuadro eléctrico con el diferencial y los térmicos de cada...
2 respuestas
Conectar lavadora y lavavajillas mismo enchufe sección 4mm2 e ICP de 25A
He comprado un lavavajillas para una casa bastante antigua, y solo tengo una forma de conectarla, y es a una toma en la que ya está la lavadora. He visto que el enchufe es bastante antiguo, tiene 2 fusibles planos cerámicos de 16A y su conexión es de...
6 respuestas
Que protector de sobretensiones transitorias y permanente puedo poner en casa tengo contratado 3.45kw pero es instalación antig
Quiero montar un cuadro eléctrico nuevo porque no tengo ninguno en casa. Solo en el cuarto de luces del edificio un diferencial de 40A y un magnetotérmico de 25A. El piso tiene 150m me gustaría saber el protector de sobretensiones transitorias y...
2 respuestas
Secciones de cables eléctricos, ¿Cuál es la correcta?
Tengo dudas sobre que protecciones me faltan y que secciones de cable son las apropiadas. Tengo la siguiente instalación: Acometida desde el cuadro de contador hasta el cuadro de protecciones, a su entrada están A.- Interruptor de corte general de 25...
1 respuesta
No se exactamente que IGA instalar.
Como algunos ya sabéis estoy arreglando poco a poco la instalación de mis suegros. Gracias a vosotros y en el c.principal no tiene IGA (y creo que es obligatorio). Dicho cuadro es así: contador de la compañía electrónico, diferencial de 40, térmico...
3 respuestas
Cuadro Eléctrico - Magnetos / PIA correctos
Tengo instalado el siguiente cuadro en casa. Tengo varias dudas ¿Me podéis ayudar? Muchas gracias por adelantado. 1º El magneto de la sección C3 - 25A con cable 6mm. ¿Por qué es diferente de los otros?. Sólo alimenta al horno (no hay vitro). Lo digo...
1 respuesta
¿Dos cuadros general de un mismo contador?
Tengo una casa con dos plantas independientes de 75m cada un el la principal hay luz con conatdor y cuadro dado todo de alta, ¿Mi pregunta hay alguna forma de poder hacer una instalación completa en la planta baja con un cuadro de general iga...
3 respuestas
Qué deficiencias tiene este cuadro eléctrico?
Me mudo a un piso de 1984 con el siguiente cuadro eléctrico, qué deficiencias puede tener y si ha sufrido alguna modificación desde entonces. El piso dispone de Horno, vitro y aires acondicionados, gracias anticipadas.
3 respuestas
Sobrevoltaje suministrado
Estoy preparando una vivienda rural de temporada como vivienda permanente, el verano pasado instalé la acometida eléctrica -antes me apañaba con un generador- y continuamente sufro cortes de corriente que atribuyo a voltaje demasiado alto. La...
1 respuesta
Que PIA debo instalar junto a protector sobretensiones transitorias?
He comprado un modulo estrecho de sobretensiones y he visto en la web de algun fabricante, ahora no recuerdo cual, que siempre hay que instalar aguas arriba de este protector un magnenotérmico, el caso es que no sé de que amperaje ha de ser, no sé si...
2 respuestas
Formas de conectar un SAI
Quisiera saber cómo se conecta un SAI. Simplemente por curiosidad y por ganas de aprender. Por ejemplo en un cuadro que siempre tiene que tener corriente por la razón que sea. ¿Sería correcto conectar en la alimentación del primer elemento del cuadro...
1 respuesta
¿Por qué los contadores digitales trifásicos no dividen por fase la potencia sino que pueden entregar el total a una sola fase?
En varias respuestas indicas esta situación de los nuevos contadores digitales. Yo tengo una instalación trifásica en mi vivienda que me supone un gasto elevadísimo al estar con 13.8kw, por el consumo y aparatos podría bajar a 6.9k pero solo en el...
3 respuestas
¿La acometida es el tramo de union eléctrica entre la red y nuestra casa?
Ayer visite una escuela donde el docente dijo a los alumnos que la acometida es la línea que va del ICPal tablero gral. ¿Pero yo tengo entendido que lo que se llama acometida vendría a ser el tramo de union eléctrica entre la red aérea y el contador...
7 respuestas
¿Podría poner un Diferencial para proteger la acometida (20 metros), que tiene humedad en su recorrido?
Después del cuadro general de protección, conecta a la casa (casa de campo), y hay unos 20 metros por donde va la acometida soterrada, y protegida por un macarrón; llega al ICP después el IGA, el ID y los PIA. En uno de los extremos del macarrón, he...
2 respuestas
Salto del icp por medición errónea con multímetro
El otro día con las prisas y tal al medir con el multímetro me salto el icp resulta que tenia el, cable rojo en la intentar de amperios y claro, corto, chispazo al canto y ficha quemada pero tengo la duda de por que salto el icp y no salto el...
1 respuesta
¿Las borneras se puentean o ya se conectan por el carril DIN?
Compre unas borneras para la conexión a tierra y la parte que engancha con el carril DIN es metálica y parece estar conectada al lugar donde se atornillan los cables. ¿Mi pregunta es si tengo que unir las conexiones entre si o ya hace el carril de...
1 respuesta
Magnetos y diferenciales
Tengo un cuadro con todos los magnetos y diferenciales de 25 he instalado un subcuadro el cual se alimente de este y todo es de 40A con una acometida de 10mm que sale del primer cuadro mi pregunta es, el magneto general de 4 bornes 400v. Del primer...
1 respuesta
¿Magneto unipolar? ¿Qué cable lleva fase o neutro?
En la caseta del campo se ha roto un magneto. Es de dos fases y tengo uno nuevo a estrenar unipolar, ¿Me podéis decir como debo instalarlo? ¿Y ya de paso como se lo que es la fase y el neutro?
1 respuesta
Instalación en vivienda con diferenciales en serie
Es mi primer post, he intentado leer y releer muchos hilos. Quería saber si la instalación que voy a realizar es correcta después de aplicar todo lo aprendido por aquí. Vivienda Unifamiliar: * Cuadro Principal (10mm): Contador ICP 40 -- Protección...
2 respuestas
¿Es necesario añadir diferencial en subcuadro si el cuadro principal ya lleva?
Os cuento lo que quiero hacer: Tengo en mi vivienda un cuadro eléctrico principal con su IGA y diferencial del que salen varios magnetotérmicos, uno de ellos protege a una línea que va hasta otro cuadro en el cuarto de la piscina. Hasta ahora esa...
3 respuestas
Avería por bajar el diferencial
El otro día corte la corriente de casa pulsando el disparador el diferencial para cambiar un enchufe y al subirlo se estropeo la electrónica de la caldera y la de la campana, me he quedado pasmado por ello, el técnico de la caldera me dice que la...
2 respuestas
Cuadro eléctrico vivienda ¿Cumpliría normativa?
Actualmente tengo una instalación eléctrica configurada de la forma siguiente: Potencia contratada: 3,2 KW -C1: 10A cable nuevo 1,5 mm . Para luminaria vivienda completa. -C2: 16A Cable nuevo 2,5 mm. Para enchufes schuko para toda la vivienda menos...
2 respuestas
Necesito ayuda repartir cuadro protección vivienda
Necesitaría saber si sería correcto o debo de modificar algo de este cuadro de protección que voy a montaren una casa de campo que ya tiene el servicio de luz dado de alta y no es necesario boletín de enganche. He repartido el cuadro de la siguiente...
2 respuestas
Electricidad: ICP fuera de la vivienda
Me he mudado recientemente, observando con sorpresa que el interruptor de control de potencia está ubicado en el portal del edificio junto al contador de luz. Esto implica que cada vez que se funde una bombilla de bajo consumo tengo que bajar al...
4 respuestas
Aire acondicionado Cableado y cuadro eléctrico
Voy a instalarme 3 equipos de a/a de 6000,2000 y 2000 frigorías, he pensado poner un magneto para cada uno y proteger los 3 con un diferencial. Mi idea es 2,5mm de sección y 16a para el de 6000 frigorías (consumo nominal 1800w y pico de 2100w) y...
3 respuestas
Como se llama el conector de cables de tierra
Para instalar 5 cables de tierra (c1, c2, c3, c4, ¿C5) en la caja del cuadro eléctrico como se llama el conector?... Me refiero a un conector alargado con una serie de cotactos para meter el cable y apretar con tornillo, en el que en cada orificio...
5 respuestas
Cuadro eléctrico: ampliar.
Tengo dos pequeñas dudas sobre cómo conectar un nuevo cuadro eléctrico. Explicaré la situación: Tengo una instalación básica con un ICP, un DIFERENCIAL, un MAGNETOTÉRMICO de 16 A para los enchufes y un magnetotérmico de 10 A para la Ahora, lo quiero...
1 respuesta
No me han puesto interruptor de control de potencia en la instalación eléctrica de mi casa
Hemos hecho una reforma integral en una casa recién adquirida y cuando me fijé en los cuadros eléctricos vi que no había interruptor de control de potencia. Está la caja para él, pero el interruptor en si mismo falta (ver foto adjunta). Pregunté al...
4 respuestas
Neutro bien conectado con tensión
Desde el magnetotérmico de la compañía de la luz con sello salen dos cables azul y negro por la parte superior. El azul va al general y de ahí al diferencial y todas las N de los demás magnetotérmicos. La fase color negra va a todas las demás...
1 respuesta
Instalación de cuadro eléctrico en vivienda
A ver si me puedes dar un cable para unas dudas que tengo: Actualmente la instalación que tengo en mi piso esta un poco anticuada y quiero ir arreglándola poco a poco. Como la comunidad en breve nos cambiará los cables que tenemos desde el cuadro...
1 respuesta
Recibo excesivo de luz
Quisiera por favor que me diera alguna explicación o solución para el problema que tengo con los recibos de luz. Ayer mismo llegó la factura de luz, 120 euros por un sólo mes, llevo desde finales de 2006 con una subida importante en los recibos,...
2 respuestas
¿Por qué se va la luz y salta el contador?
Me acabo de mudar a un piso y tengo problemas con el contador de la luz. Cuando el horno está conectado salta el automático. No cuando lo enciendo, si no cuando lleva un rato y no para de saltar. También me ha pasado con el secador de pelo. No he...
4 respuestas
Magnetotérmico se sobrecalienta con consumo mínimo, 1 tele, 1 ordenador, 1 nevera enchufadas, enciendo la vitro y se sobrecalien
Según mi titulo lo describe tengo un problema que según un amigo mio electricista (que no puede acercarse a verlo), es sobrecalentamiento de magnetotérmico. En este momento reducí el consumo de luz del hogar a mínimo por precaución, limitándome a:...
1 respuesta
¿Es correcto poner un diferencial como llave principal en tun tablero?
He visto un video donde se conecgta un diferencial como llave de cabecera en un tablero ... Y a mi me enseñaron en la escuela técnica que primero se conecta la termomagnética general y luego el diferencial en serie con ella...
2 respuestas
Instalación de cuadro desde cero
Hemos comprado una casa (100m2) y queremos hacer el cuadro eléctrico des de cero. El electricista nos cobra un dineral por hacerlo él. Acepta que lo montemos nosotros y luego nos cobra por revisarlo y hacer el boletín. Después de leer muchas...
2 respuestas
Sección y color de cables para hacer puentes en el cuadro.
Necesito saber si el cable para hacer los puentes puede ser de 16mm2 y también si puede ser del mismo color. La derivación desde el contador hasta el primer magnetotérmico es de sección 16mm2 1kv de color verde, de este me han sobrado 3 o 4 metros y...
2 respuestas
¿Qué IGA poner al tener un diferencial de 25A y 5 automáticos conectados?
Tengo el cuadro de casa sin IGA, solo tengo un diferencial de 25A y 5 automáticos conectados a el, un c10, c16, c16, c16, c25 y querría saber si tendría que poner un IGA de 40 con su diferencial de 40A o también le iría bien un IGA c25 de 25A con su...
2 respuestas
Cambio de instalación trifásica a monofásica.
Mi piso tiene la alimentación eléctrica en trifásica, la quiero cambiar a monofásica. ¿Puedo aprovechar la instalación y cables existentes?
3 respuestas
¿Para dos a/a, una de 8kw y otra de 11kw que secciones cable para alimentarlas y protecciones magnetotérmico y diferencial?
Para dosmáquinas de aire acondicionado de potencia: de 8kw y otra de 11kw; ¿Qué sección de cable es necesario para alimentarlas? ¿Protecciones magnetotérmico y diferencial? ¿Cada una un magneto y un diferencial? Las dos máq. Son monofásicas a 230v y...
3 respuestas
¿Como debo instalar un cuadro con 2 diferenciales?
Voy a realizar nueva instalación en una zona de la casa, para esta zona que va a tener interruptores, enchufes y A. A., quisiera poner un sub-cuadro. Mi duda es la siguiente :desde el cuadro principal de la casa, desde el interruptor general, puedo...
2 respuestas
¿Qué diferencia existe entre un magnetotérmico diferencial y un interruptor diferencial?
Que diferencia existe entre un magnetotérmico differencial de 25 Amperios de sensibilidad 30ma y un interruptor differencial de 25 amperios también y de sensibilidad 30 ma. El problema es que me salta algunas veces el magnetotérmico differencial en...
2 respuestas
Sección del cable de entrada en el cuadro de la piscina
Sr. Experto, ¿Cuál sería la sección adecuada para la entrada del cuadro de una piscina, estando éste a 18 m del cuadro principal y enganchando a éste un diferencial, 2 magnetotérmicos de 10 A para la alimentación del contactor y la iluminaria de la...
3 respuestas
Sección cable derivación individual, me gustaría saber que sección de cable debo usar para una vivienda de 60 m. Cuadrados con 2
Me gustaría saber que sección de cable debo usar para una vivienda de 60 m. Cuadrados con 2 habitaciones, 1 baño, una cocina con lavadora, secadora, vitro, horno, lavavajillas, frigorífico y caldera de gas, la distancia al cuarto de contadores son...
2 respuestas
Relación entre potencia contratada y tamaño de la sección de los cables en la instalación eléctrica
Os pongo en situación, Vivo en una casa bastante antigua, quizás tenga 50 años o algo más, en una zona sin urbanizar, pero con electricidad. El problema es que eldiferencial salta a menudo, cuando conectamos demasiados aparatos a la vez. Un par de...
1 respuesta
¿Puedo quitar el ICP de mi casa?.
En mi comunidad de vecinos Endesa ha colocado unos contadores nuevos, que controlan la potencia de cada uno sin que puedas pasarte, y tienen otras prestaciones muy modernas. Mi pregunta es, ¿Es necesario seguir teniendo en mi piso el ICP antiguo?.
4 respuestas
Derivaciones desde cuadro general de protección
Estoy realizando unos cambios en la instalación eléctrica de una casita rural que tengo. Estoy montando el cuadro de protección principal, con un limitador de sobretensiones transitorias y permanentes + IGA de 40A, un diferencial de 40A, y dos...
1 respuesta
El IGA tiene que ser de mayor potencia que el diferencial o viceversa
Tengo duda de cual debe ser mayor tengo en casa un diferencial de 30 A y quiero poner un interruptor general automático y no se si debe ser de igual amperaje o menor
2 respuestas
Confirmación para instalación subcuadro para jardín
Los expertos, Quiero hacer un subcuadro para el jardín, va a ser para iluminación y una línea de enchufe para cuatro cosas básicas (una pequeña bomba de riego, conexión muy esporádica de una herramienta eléctrica y cosas así). El principal motivo de...
2 respuestas
Cambiar instalación eléctrica de una vivienda
Me gustaría saber qué protección necesito en el cuadro, y si lo que voy hacer es correcto o no. Tengo contratado 5,75 kW Y en la casa y 37 enchufes contando el de placa horno termo electrodomésticos etc. Y 11 puntos de luz. En el cuadro ahora Hay un...
4 respuestas
¿Es peligroso ICP antiguo monofasico?
Aunque realize hace mucho formación eléctrica y algunos cuadros he instalado, tengo algunas dudas y haber si me podéis ayudar ya Que preguntando por ahí no me aclaran del todo; Me dispongo a renovar cuadro de amigo y descubro que tiene fase+ neutro y...
2 respuestas
Cuadro de protección en vertical.
Mi pregunta es sobre suministradores de material eléctrico. Concretamente busco una caja de empotrar para los elementos de protección que no mida más de 24 cm de ancho (incluido el marco) y que tenga dos hileras de elementos (una sobre otra). El...
12 respuestas
¿Se pueden poner dos contadores en la misma casa?
Según el proyecto del arquitecto es una sola casa porque según los metros de fachada no se podían acer dos. Es un edificio de dos plantas con entradita similar a la de los pisos(puerta principal común y cada casa con su puerta de entrada...
1 respuesta
Distribución cuadro eléctrico , Instalación eléctrica vivienda
Estoy realizando la instalación eléctrica de mi piso y tengo varias dudas y corregir los Posibles errores *Cable desde contador a entrada del piso: 10mm2 *Potencia contratada 2.200w ( en principio no se va aumentar potencia) DISTRIBUCION Combi prot....
1 respuesta
Pias - cuadro electrico
Tengo dos cuestiones sobre cuadro eléctrico: 1) Es posible que los circuitos salgan de los pías por la parte de arriba. ¿Supongo qué el diferencial en este caso entraría por abajo y que los pías como no puede ser de otra forma también irían cosidos...
4 respuestas
Funde fusible vivienda sin haber consumo excesivo
¿Por qué me funde el fusible de la entrada al piso sin haber nadie en casa ni nada conectado que pueda aumentar en exceso el consumo? Ya van 3 esta semana!
3 respuestas
Cajas de distribución
Dos preguntas: A) Tiene que haber una caja de distribución por habitación y sólo sacar derivaciones a las habitaciones en las que se encuentra. O yo puedo poner una caja en una paraed que divide dos habitaciones y usar esa caja para los enchufes por...
2 respuestas
Me gustaría saber que Iga sería el correcto para mi casa.
Me gustaría saber que Potencia tendría un iga adecuado para mi casa: Es antigua y para maniobrar en el cuadro y demás siempre me veo obligado a quitar el fusible de la fachada, mi cuñado dice que para elegir el adecuado depende del fusible, pero al...
3 respuestas
Necesito ayuda con el cuadro eléctrico de la vivienda
Quisiera saber si podrían ayudarme, he hecho la instalación eléctrica de la vivienda y ahora me toca hacer el cuadro eléctrico de la vivienda y no se que automáticos y diferenciales debo poner para esta instalación, os comento la instalación: (1,5mm)...
1 respuesta
Diferencial salta de manera aleatoria y no rearma
Tengo el siguiente problema con el diferencial de mi cuadro eléctrico, paso a describiros que la casa actualmente se encuentra en preparacion para entrar a vivir, por lo cual hay pocos aparatos conectados a red de manera permanente, solo el frigo...
4 respuestas
Cuadro eléctrico antiguo que no conozco
Tengo una duda con un cuadro de protección me he encontrado esto y como no lo he visto nunca no se entenderlo bien es de una casa que me he comprado quisiera cambiar la instalación todos los pías son de 10A, están divididos en iluminación enchufes y...
3 respuestas
Es suficiente 3,45 W de potencia eléctrica en una casa con aire acondicionado en todas las habitaciones
Tras unos cuantos minutos de haber conecto el aire acondicionado en mi casa, la corriente eléctrica se corta. Tengo contratados 3,45 W porque aún no vivo en ella; el equipo de aire acondicionado es un Toshiba RAV-SM1104ATP-E (220-249V-50Hz, 5,14/4,72...
2 respuestas
¿Problema del ICP o de Iberdrola?
Al volver a casa de vacaciones nos encontramos con que se había ido la electricidad días antes, al parecer, coincidiendo con una tormenta eléctrica. En el cuadro eléctrico había saltado el ICP, aunque lógicamente la potencia demandada había sido muy...
2 respuestas
Retomar contacto sobre toma de tierra
Soy Provencio de Alicante, con la problemática de la instalación de toma de tierra en la finca y por ende en mi vivienda. Comentarte, que vinieron como te dije de la empresa de electricidad que avisé para cambiarme el cuadro que era muy antiguo y...
1 respuesta
Tengo una potencia de 3,3KW, me han puesto un diferencial de 40A, 4 PIA, 25, 20, 16 y 10A. Sin ICP ni IGA, qué debo hacer?
Acaban de hacerme una reforma en la cocina y el aseo, pero también me han modificado el cuadro eléctrico que era pequeño y antiguo, me han puesto un cuadro con un diferencial de 40A y 4 PIA ( 25, 20, 16 y 10A) me han quitado el ICP precintado de...
3 respuestas
Cuadro eléctrico lo de arriba abajo
Estoy cambiando un cuadro eléctrico trifásico viejo los cables de la derivación individual me quedan cortos y he pensado poner el diferencial principal y el general abajo. ¿Hay algún problema? Aparte de si se ve raro. Puedo empalmar cable claro. Si...
1 respuesta
Electricidad: funciones de los diferenciales, colocación, conexión y protección
¿1 Si un diferencial puede proteger los circuitos a los que esté conectado qué sentido tiene colocar más de un diferencial si actúa no ante un cortacircuito sino ante una derivación a tierra? ¿2 Daría igual poner el diferencial por delante o por...
3 respuestas
Como poner los enchufes que estaban en tarifa nocturna a trabajar de forma normal 24h.
A ver si alguien puede indicarme como podría hacer para poner los enchufes que estaban antes como tarifa nocturna para poder utilizarlos como un enchufe normal sin esperar a qie salte el reloj para que entre el contactor. Veo que el cable azul va...
1 respuesta
¿Por qué saltan los plomos de casa?
Resulta que en la cocina tengo instalado un enchufe de fuerza donde esta enchufado el horno y la placa. Cuando alguno de estos electrodomésticos llevan un rato enchufados saltan los plomos de las casa. No entiendo el porque pasa cuando llevan ya un...
3 respuestas
¿Cómo un IGA de 30 Amp puede aliumentar a 4 termomagnéticos, si al sumarse subrepasan los 30 Amp el IGA?
He visto varios videos donde hacen algunas instalaciones eléctricas donde hay algunas cosas que aun no entiendo, el ejemplo es el siguiente: Supongamos que en el Cuadro de distribución tenemos los siguientes componentes, un IGA de 30 Amp, un...
4 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Ingeniería Eléctrica
Electricidad del hogar