¿Como calculó la sección transversal de un cable?
Preguntas y respuestas relacionadas
Servirá un cable 1/0 para alimentar una bomba a 1.1 km en un cerro . Bomba 4 kW 5.5 hp trifásica
Cableado subterráneo y aéreo caída de tensión por la distancia serviría un regulador de voltaje
1 respuesta
Calibre cables transformador
Por que cuando se conecta un transformador monofásico de la red, el cable que va de la linea al pararrayos y de este al cortacircuito, es por ejemplo calibre 6 desnudo. Y cuando se va a alimentar una residencia ya no aguanta ese calibre si no que...
1 respuesta
Bomba no arranca
Les comento que soy ingeniero en robótica, y conozco de electrónica más no de eléctrica, y tengo un problema, intento conectar una bomba que trabaja a 220V y es de 5hp, la tensión suministrada es bifásica, tengo tres hilos, creo que son dos fases y...
1 respuesta
Arrancador Bomba de Riego y Controlador Hunter
Tengo una bomba de riego sumergible, de 2 HP, la cual tiene un cableado a un tablerito externo donde se aloja un interruptor/rele para darle arranque y sus capacitores de arranque y de Marcha. La vengo usando ya desde hace 4 años sin problemas. Ahora...
1 respuesta
¿Dos circuitos de un solo magnetotérmico?
¿Se pueden sacar ( según la normativa) dos cables de fase y dos neutros de un mismo magnetotérmico? Sería para el de iluminación y para fuerza, o sea, el de 10 A y el de 16 A . No se si me explico:sería sacar dos" circuitos" y cada "circuito"( fase,...
4 respuestas
¿Cómo Medir aislamiento de Generador Eléctrico Monofásico?
Iba a realizar la medida de aislación de un generador eléctrico, al abrir la tapa me encuentro que del alternador salen solo cuatro cables en cordones de color blanco, dos de ellos iban conectados a un aparato que en la parte de afuera tiene un...
2 respuestas
Instalación compresor para uso dental
Primeramente quisiera saber más de tu compresor, dices que es de 3.5 hp, actualmente esos valores cambian según las marcas de los compresores, por lo que me gustaría checaras los siguientes datos: En la placa del motor el amperaje máximo que utiliza...
1 respuesta
IGA y dos diferenciales
La derivación individual de mi casa esta hecha con un cable de 6 y ahora tengo de potencia 3500. Quiero cambiarlo a 5500, y la nueva instalación tiene: -Caldera, lavadora y lavavajillas con magnetos de 16 (separados los tres) -Enchufes con otro de...
4 respuestas
¿Como instalar 10 tomacorrientes de 1400w en un circuito de 120v ?
Ocupó instalar 10 tomacorrientes de 1400w, en un sólo circuito de 120v, el ultimo de los tomas se encuentra a 47 metros de distancia, necesito que la caída de tensión no sobrepase el 5 por ciento . ¿Qué tipo de distinto e debo usar? ¿Qué tipo de...
3 respuestas
Ducha eléctrica nueva sólo funcionó 5 min y no volvió a calentar
Instale una ducha eléctrica lorenzeti, vivo en colombia y el voltaje aquí es de 120v, le instale cable nuevo grueso #12 y lo coloque con un breaker de 40A directo desde la caja de breaks totalmente independientes a los otros puntos. Ósea un breaker...
5 respuestas
¿Fórmula para calcular el calibre del cable a utilizar en una instalación eléctrica?
¿Hay una fórmula general para el calculo del calibre del conductor? ¿O solo existen las tablas de awg?
1 respuesta
Reactancia en el conductor de un cuadro
De la misma forma que se calcula la resistencia de un conductor con la formula R=p*(L/S) ¿Existe alguna fórmula que me permita calcular la reactancia de un conductor (cable o pletina) en función de su sección? Me hace falta para calcular impedancia...
1 respuesta
Fallo centralita Nice A824, no se abren las hojas del portal
Las puertas no abren del todo se queda a medio recorrido, ya le quite la corriente durante 5 minutos pero no me funcionó, a ver si alguien me puede ayudar.
1 respuesta
Que cable uso para mi cafetería
Ok tengo una cafetería con todo tipo de máquinas refrigeradoras, cafeteras, licuadoras, microondas, ventilación etcétera ya cambie el cableado y toma corrientes de todo el lugar puse fusibles nuevos y distribución para cada uno pero no se que cable o...
2 respuestas
Que calibre de acometida de 2+1 deben colocarme si la distancia es a 100 metros.
Me van a instalar una acometida de 2+1 pero la distancia es a 100 metros de mi casa en un lugar rural. En casa tengo 2 aires 110v, un microondas 110v, una impresora, una computadora, una lavadora, un refrigerador, una bomba 1hp, 15 focos ahorradores.
3 respuestas
Potencia y sección de cable
Me gustaría saber si existe una relación entre la potencia de aparato o aparatos y la sección del cable eléctrico que necesita. Quiero decir: por ejemplo, para un aparato de 1.000 w que sección de cable necesito para las fases y también para el de tierra.
3 respuestas
Batería de coche 700 amperios a dispositivo UPS de 35ah
Sucede que tengo un amigo en Venezuela que vive más de un día sin energía eléctrica Tiene una planta UPS de 35amperios por hora pero consiguió una batería de coche para conectar y ampliar el tiempo de respaldo Un "Técnico" le recomendó un cable de...
3 respuestas
¿Es posible utilizar un transformador de microondas para cargar baterías de coches?
Cordiales desde Mendoza Argentina, estoy tratando de rescatar un transformador de microondas y darle utilidad como cargador de baterías para automóvil, lo cierto es que he probado el bobinado secundario con un simple cable de más de 1 milímetro y...
3 respuestas
Como averiguar la sección de un cable eléctrico
Necesito saber la sección de cables eléctricos. He visto una relación entre el diámetro exterior sección y me gustaría saber si esto es fiable y aplicable a todo el mundo (posibilidad distintas fabricantes). Gracias por adelantado.
2 respuestas
Qué número de alambre debo utilizar para llevar electricidad a mi casa a una distancia de 80 m con un voltaje de 220
Mi hogar funcionaran los equipos refrigeradora licuadora TV radio un taladro una bomba de agua de dos caballos eventualmente no siempre
3 respuestas
¿Cuántos enchufes puedo poner, partiendo de un magnetotérmico de 16 con 3 (fase, neutro, tierra) cables de 2.5?
Tengo solo un enchufe en la cocina y de hay e puesto un ladrón o chivato con tres puntos, es decir para poder conectar tres aparatos . Ese enchufe esta conectado a un magnetotérmico de 16 A con cable de sesión de 2.5 ¿Podría poner en vez de ese...
3 respuestas
Planta de 34 kw alimentándome una bomba de 5.5 hp
Es que tengo un problema con la planta que me está alimentando una bomba de 5.5 hp a 220v la planta es ta generando 224 v y130 v la bomba es ta a una distancia de 160 metros de donde está la planta y me llega el mismo voltaje cuando prendo la bomba...
2 respuestas
¿Se asocia la caída de tensión con termomagnética?
Si por ejemplo en un trayecto de 50 metros tengo una x cantidad de caída de tensión ago la cuenta es decir la fórmula y me arroja que valla con cable de 6 mm por ejemplo, bueno hasta ahí vamos bien ahora la pregunta es si por ejemplo en la fórmula...
1 respuesta
¿Puedo poner un pia 25a con cable de 2.5? ¿O mejor 16a? ¿Por qué?
No entiendo la relación pías y tipo de cables se que a más tamaño de cable mejor .. ¿Pero a mayor sea el pia también? O seria una locura a un cable de 6mm poner pia de 10a y al revés a un cable de 1.5 por ejemplo poner pia de 25a . Alguien me lo explica.
6 respuestas
Desequilibrio entre el neutro y las fases. Tensiones: 245v 226v y 229v
Dejo claro que entre fases antes del térmico general de protección y a pie del Transformador, las tensiones están equilibradas: unos 242 entre fases. Empiezo mi relato. En una casa de campo y a pie del Transformador (particular), mido aguas abajo,...
7 respuestas
Cálculo de CDV en Línea Aérea Monofásica, 230Mts, 220Vac 3Hilos (2F+1N). Cable Aluminio Desnudo # 250MCM, Disposición Vertical.
¿Cómo calculo la CDV de esa línea?, si tomo en cuenta la Reactancia inductiva, la DMG y la RMG.
1 respuesta
Como cálculo la resistencia ohnmica de la bobina de un motor, tengo la potencia 900w, voltaje 220v monofásico, RPM 2950.
Necesito saber la resistencia de la bobina ya que no puedo llegar hasta el sitio y medirla con el multímetro, es para saber la corriente ya que colocaremos una fuente de DC para realizar un frenado con pulsos.
2 respuestas
Como calcular la corriente trifásica
Tengo varias cargas trifásicas que debo conectar a un tablero, y tengo que calcular el interruptor general de dicho tablero para saber el calibre del conductor. ¿Cómo lo hago?
2 respuestas
¿Qué maquina de soldar me compro?
Quiero hacerme un porche de hierro y me gustaría saber que maquina de soldar me tengo que comprar, hasta que medida de electrodo o cantidad de amperaje no se como va
1 respuesta
Caída de tensión en sistema trifásico
Disculpen tengo problemas de caída de tensión estoy alimentando un transformador tipo seco de 30 kv que me convierte de 230 a 440 v tengo un motor sumergible de 5hp ampere de 8.0 con consumo de 3.7 kw a 440 v, 60 hz el problema lo tengo en la...
2 respuestas
Pregunta sobre cable de 2,5 para iluminación
El rbt dice que para iluminación se utilizará cable de 1,5. ¿Pero se refiere a que como mínimo será de 1,5 o tiene que ser forzosamente 1,5? Mi pregunta es si hay algún tipo de problema en poner cable de 2,5 para iluminación y enchufes, es que como...
1 respuesta
Que sección de cable debo usar para los devanados del transformador?
Voy a hacer un transformador para alimentar una carga de 1560 watts.. Según la tabla que leído, el núcleo es 4,4 x 9 y la sección sería 39,6 cm cuadrados.. ¿Qué sección de cable debo usar? He calculado la corriente del primario haciendo: I= P/V =...
1 respuesta
¿Quisiera saber como puedo configurar este router ubee u10c035?
Tengo un router ubee U10C035, pero mi servicio de internet es con otro equipo ¿Quisiera saber como puedo configurar este router para conectarle un cable del otro equipo y usarlo como AP?
2 respuestas
Que medida de cable debo utilizar?
Lo más abreviado y espero encerio su ayuda. Desde el pilar de luz a mí térmica de la casa hay un cable de 2.5mm ¿Quiero poner un cable de 4mm a la térmica de mí casa que es de 15A . Esto está bien? ¿Soporta la entrada? La idea del cambio es porque...
3 respuestas
Sección cable acometida en casa de campo
Tengo una casa de campo, y me van a dar la luz eléctrica, los contadores están a unos 100 metros de mi casa, voy a contratar 5,5 kw, y 220 v monofásica. La instalación desde contadores a mi casa va enterrada. ¿Qué sección de cable tengo que poner? Y...
5 respuestas
¿Que calibre de fusible elegir para derivación individual?
Me pregunto en base a que hay que tener en cuenta para elegir el calibre del fusible para la derivación individual en contadores. Normalmente yo lo hacia en base a la sección del conductor de la DI, pero estoy viendo que la mayoría instalan 63A en...
4 respuestas
Opel Astra 1.6 H 190m KM se para sin testigo de error
Ayer fuimos a comprar el coche no dio ningún problema hicimos unos 15 km... Al salir del parking del establecimiento, al arrancar dio como un pequeño tirón, pensé que no le había dado bien a la llave de arranque. Andamos 50 metros y el coche se quedo...
2 respuestas
Regadera eléctrica quema los fusibles...
Tengo instalada una regadera eléctrica en mi casa desde hace ya un buen tiempo y esta funcionaba correctamente, pero de unos días para acá al ponerla a funcionar después de un rato de estar en funcionamiento quema los fusibles, cosa que no hacia...
3 respuestas
¿Cómo aumentar potencia eléctrica contratada a más de 9,2Kw?
Quiero ampliar la potencia contratada en mi casa dentro de una renovación de toda la instalación eléctrica, la compañía distribuidora me solicita boletín para darme hasta 9,2 (a partir de ahí me requieren un dictamen técnico). He consultado un...
3 respuestas
Quedria saber si un cable de aluminio de 25mm aguanta 23000 w a una distancia de 200 metros? Y si los aparatos me funcionarán?
Quiero tirar una línea de 200 metros monofásica con un cable de aluminio de 25 mm² para un campo y va a tener un consumo aproximado de unos 23000 varios y quedria saber si me puede salir ardiendo y que si me va a llegar bien la corriente?
3 respuestas
Alimentación cámara de seguridad
He comprado una cámara de seguridad que posee 3 cables video, audio, poder, la cámara no trae un transformador ni nada ya que se conecta a un monitor especial pero también el manual dice que se puede conectar a una capturadora de video, el problema...
1 respuesta
Dimensión y calculo de tablero de control de arranque estrella triangulo para motor de inducción trifásico en jaula ardilla
Necesito hacer un proyecto y quisiera saber la caída de tensión la sección del conductor para un motor de 18 hp con 50 metros de línea de acometida placa motor: E:220/380---- P:18 HP V:3600 rpm COS fi:: 0.8 frecuencia 60 Hz que tipo de cable uso
1 respuesta
Dudas sobre longitud cables, cuadro eléctrico,...
- ¿La longitud de los cables de cualquier sección se cuentan sobre el total del cableado o por cada tramo de cable entre empalmes?. Por ejemplo, cable 2,5mm con automático de 16A cuya longitud máxima es 28 metros, ¿Son totales o 28 entre cada caja de...
1 respuesta
Que cable debo utilizar para instalar una moto bomba centrifuga monofásica a 380 metros de distancia de mi medidor?
Necesito extraer agua de un depósito (yacimiento de agua) pero me queda a 380 metros de distancia del medidor. Pienso usar una moto bomba centrífuga monofásica de 127 a 220v. 60 hz y 2.0 de potencia. ¿Podre echarla andar sin ningún inconveniente y...
2 respuestas
Sección de cable necesaria para 150 metros
Quisiera saber que grueso de cables debo de poner para llevar corriente eléctrica monofásica desde mi casa hasta un punto situada a 150 metros de dsistancia y para alimentar aparatos de unos 1500 watios
1 respuesta
¿Amperaje o caída de voltaje? En un centro de distribución se instaló una techumbre en el área de tarimas
Para alumbrado de la techumbre se instalaron 42 luminarias led de 154 W c/u que llegan a un tablero de 220 V mismo que tiene térmicos para dos compactadoras de cartón y plásticos, un compresor, A / AC y las luminarias, Adjunto foto del tablero....
2 respuestas
Como instalar una llave diferencial
Tengo un interruptor general de 32amperios, la llave diferencial debe ser igual, ¿Mayor o menor que el interruptor general?
5 respuestas
Que calibre de cable debo comprar para mi ducha y aire acondicionado?
¿Cómo están? Quiero instalar una red eléctrica para mi casa, tengo conocimientos básicos para instalar pero no tengo idea de que calibre y amp comprar el cable y los brekers, los electrodomésticos que más consumo tienen son: el aire acondicionado con...
1 respuesta
Seccion para 180 Kw
Que sección de cable necesito para alimentar un contra incendios con un consumo total de 180 Kw a 380 v y una longitud de 150 metros de linea. Consta de un motor de 160 Kw con arranque Estrella/Triangulo más equipos auxiliares. Necesito también...
1 respuesta
Porque el voltaje cae a una distancia de 1.5 km del generador a carga
Tengo un grupo de 60kw calibrado en 440 v y el cable de alimentación es de 3x70mm aluminio. Y una ventiladora de 25hp El problema es que a una distancia de 1500 metros del generador a carga el voltaje cae demasiado y no logra arrancar la ventiladora...
3 respuestas
Eligir calibre de cable para instalación de un generador
Que calibre de cable debo utilizar para instalar un equipo generador con las siguientes caracteristicas: 510 KVA, factor de potencia 0.80, la instalación sera trifásica 380, la longitud aproximada del cable 15 metros..
1 respuesta
Vocho equivalencia de cables instalación eléctrica
Haré la instalación eléctrica a mi vochovaguen, he encontrado los planos en la red, y están definidos por colores y números. Ejemplo 1) Cable positivo de batería a motor de arranque: 6. Ejemplo 2) cable de faros: 2.5. Si me permiten dejo el link de...
1 respuesta
Calibre del conductor 12/6/2006
¿Qué calibre de conductor debo utilizar para energizar un motor de 30hp trifásico tensión nominal 220 vac y corriente a plena carga 80a. Y cómo se calcula?
1 respuesta
Instalación aire acondicionado (cableado en hogar)
Quiero instalar un split (solo un aparato de airea acondicionado con bomba de calor inverter) en el comedor. Mis dudas son que al leer sobre el tema en internet veo que es necesario (que no se si imprescindible) que tenga una tirada de cable directa...
4 respuestas
Protección de una máquina de soldar
Tengo una máquina de soldar por puntos alimentada por dos fases, con una tensión entre ellas de 400V c.a y con un cables de 120mm. Quiero sustituir los dos fusibles retardados que tiene a 140A por un diferencial y magnetotérmico adecuados, pero no...
3 respuestas
Como conectar 8 baterías de 12 a 24v
Tengo una instalación de 24v y tengo que cambiar las baterías. Tengo 8 baterias de 12v monolite UMTB60 ¿Cuál seria la forma de conectarlas y de q tamaño tendria q ser los puentes de union entre ellas? Y si me dices de que tipo son estas baterías, no...
3 respuestas
Se me vuelan los fusibles por calentamiento
Tengo una miscelánea o tienda de abarrotes con 6 refrigeradores de diferentes capacidades, y mi problema es que si conecto todos a la vez me ocasiona sobre calentamiento en mis fusibles que son de cartucho y por consiguiente se achicharran sin haber...
1 respuesta
Cálculo sección linea
Para un proyecto de autoamtización con un autómata, necesito proyectar una línea hacia un final de carrera (contacto libre de tensión) que va a ser la entrada digital del autómata (entradas a 24 Vcc), la longitud de la línea es de 60m, ¿Qué sección...
1 respuesta
Cableado recomendado para instalación A/A conductos
En mi vivienda tengo un equipo de A/A por conductos Mitsubishi PEZ100VJAQ. Recientemente se me averió la placa de potencia y el técnico de Mitsubishi que estuvo en mi casa para repararlo me indicó que los cables que alimentan el extractor PUHZRP100...
4 respuestas
No puedo arrancar bomba 2 HP 127/220
Tengo una bomba de 2 HP que funciona a 127/220 que no arranca, ya verifique el voltaje y solo llegan al centro de carga 110 v, cuando la conecto baja a 60 v y no alcanza a encender, ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tipo de calibre (AWG) me recomiendan ponerle?...
1 respuesta
Voy a reformar un cuadro eléctrico antiguo y los hilos de salida son todos de 2.5mm. ¿Qué térmicos tendría que poner?
Me guío por la sección de los cables y pongo solo térmicos de 16A o pongo un térmico de 10, 16, 20 y 25A
3 respuestas
¿Por qué se incrementan tanto los voltajes en ICP, IGA y diferenciales?
Bueno el caso es que cuando venden los IGA, ICP y diferenciales los venden de 40 A. Supongo sera por cubrirse por si la contratación del máximo de corriente llega a estos amperajes. En mi caso lo máximo que contratare serán 4400 W que son 20 A...
2 respuestas
Frontal seat cordoba.
Quería preguntarte acerca de como cambiar el frontal de chapa de un seat córdoba modelo del 98, el que tiene los faros y los intermitentes por separado. ¿Conoces de algún manual de como desmontarlo? Te agradecería que indicases como se puede hacer, y...
2 respuestas
Diferencia, cable automotriz y residencial
Quisiera saber, que diferencia hay entre el cable automotriz y el cable residencial, teniendo estos un mismo calibre. La pregunta viene por lo siguiente. Tengo varios rollos de cable automotriz de calibre #12, y necesito cablear una habitación....
1 respuesta
Tipo de transformador soldadura TIG
Necesito que algún experto en el tema me indique cual es el nombre técnico que reciben los transformadores que llevan los aparatos de soldadura TIG. Me refiero al transformador que te permite regular la intensidad de salida para crear un mejor arco...
1 respuesta
Reducir la sección de un cable y su protección.
Tengo un línea de 2,5mm con un PIA de 16 que alimenta un seria de lámparas, estas lampara van a llegar con un cable de 1,5mm una caja de empalme por donde pasa la línea de 2,5mm, estas conexiones tendrán a veces 1 metro y otras 4 o 5. El REBT creo...
4 respuestas
Cable altavoces
Acudo a ti para una consulta. He comprado mi equipo hifi hace un par de meses, y estoy encantado. Amplificador de 80W+CD Nad, altavoces PSB. Conseguí que el de la tienda me regalara unos metros de cable marca Supra 2.5, libre de oxígeno y eso. Pero...
2 respuestas
Conceptos de conductancia y resistividad del suelo
Me comunico esta vez para aclarar dos conceptos que deben ser mencionados para evitar confusiones. Me refiero al concepto de conductancia y conductividad. Conductancia se refiere a la propiedad de transportar y desplazar electrones en un cuerpo, esta...
2 respuestas
Puerta de Garaje en techo Nice
Quisiera saber cuales son los contactos de apertura, para añadir un pulsador externo en la puerta de garaje, el modelo es Nice SP6065
1 respuesta
¿Hice una fuente de poder regulable pero tengo caída de voltaje que podría ser?
Hice una fuente de poder regulable con el lm338 y con un transistor de potencia el tip35c y tengo un transformador de 24v 5A y le puse capacitores que en total da 10,000Uf pero al conectar un motor que consume 1.7A y es de 18v el voltaje baja a 17.5v...
3 respuestas
Los cálculos que hago sobre elección de contactores y relés térmicos están bien
Supongamos que tengo un motor trifásico de 10 HP (Jaula de ardilla). - Tensión 220 V / 380V - Frecuencia 50 Hz. - Amperaje 27,2 / 15,6 - Cos fi 0.85 El contactor seria de categoría AC3, por ser motor jaula de ardilla. El motor conectado en estrella...
1 respuesta
Regulacion de la valvula de bypass automatico para calefaccion.
Necesitaría que alguien me ayudara a regular una válvula de bypass ya que he instalado en todos los radiadores unas válvulas termostáticas, y para evitar sobrepresiones en el circuito de ida voy a instalar una válvula que libere la presión excesiva....
1 respuesta
Hola quisiera instalar llave térmica, tomacorriente y linea directa para un aire acond.
El cable de alimentación dice 3 por 1 mm cuadrados, el consumo del aparato es de 2700 w, en las especificaciones dice tipo GL 20 Amperes. Los cálculos según lo leido por ahí no me cierran. Quisiera saber, mm cuadrados del cable a colocar desde la...
1 respuesta
Protección de un semicoductor
Como puedo saber la sección de unos fusibles para un semiconductor.
1 respuesta
Soldadura estaño en tarjeta madre
Estoy "reparando" una laptop y me encuentro que el plug donde se conecta la energía eléctrica tiene dañadas las terminales, he soldado a este plug unos cables de calibre 24 aprox. Y han quedado muy bien, ahora estoy tratando de soldar el extremo de...
1 respuesta
Como saber cuántos amperios me soportan una llave térmica y que calibre de cable será lo ideal para cada llave ..
Por ejemplo tengo 15 amperios que llave térmica sería lo ideal .. Y porque
1 respuesta
¿Como actualizar cuadro eléctrico antiguo?
Tengo una instalación monofásica muy antigua con una potencia contratada de 4.6kW que más adelante quiero bajar. En el cuadro eléctrico tengo un ICP, un diferencial EGA y 3 PIA de 6 A (luces general), 10 A (lavadora) y 20 A (nevera, congelador,...
3 respuestas
Calibre de cable Alimentador para motores eléctricos
Me encargaron revisar un proyecto, existen tres motores eléctricos dos de 50 y uno de 60HP el más alejado de la Sub Estación es el de 60 HP aprox 130 Mts, el proyectista indica conductor N2XY 3-120mm2 para todos las acometidas, que serán todas...
1 respuesta
Conexión de subwoofer y altavoces
Que tal recibe un cordial saludo, mi pregunta es la siguiente, cuento con un amplificador optimus de 200 watts rms lo tengo conectado a un subwoofer en el modo bridge quisiera saber si puedo agregarle o conectarle 2 bocinas 6x9 pioneer de 100watts...
1 respuesta
Conexión de Sierra de mesa trifásica
Tengo una Sierra de mesa de 4 HP, 3000W, en la mesa pone tensión motor 220 y en el motor 220/380,la conexión la tiene echa en triangulo. Que sección de cable necesito para conectarla a 100 metros de distancia con manguera, la quiero conectar a al...
4 respuestas
Cual es el numero de IGAs adecuado para mi cuadro eléctrico
En un local que he alquilado, tengo un cuadro eléctrico con 15 PÍAS repartidos en tres filas, con sus correspondientes ID de 40A 30mAh cada una. Creo que están bien repartidas las cargas respecto a los aparatos instalados que cuelgan de cada PIA,...
3 respuestas
Es normal que calienten los cables un poquito de una regadera
Instalé una regadera eléctrica 110v y los cables se alientan pero muy poco o medio tibios, ¿Eso es normal? El cable es 12mm y la distancia es de dos metros
3 respuestas
¿Cuál sería el límite ideal de Sockets en mi circuito paralelo?
Planeo hacer una guirnalda de bombillas mediante un circuito en paralelo para mí jardín, utilizando lo siguiente: - Cable de Uso Rudo de dos polos calibre 14. - Sockets para intemperie de goma marca Surtek. - Clavija y terminal de seguridad. -...
2 respuestas
¿Cómo podemos solucionar para que no nos salga al arranque del PC el error C0000056 Windows server 2012?
¿Cómo puedo solucionar el error C0000056?. Esto ocurre cuando arranco el servidor con Windows 2012 server y intenta actualizarse. Gracias Necesito que me digan la forma de solucionar el problema sin tener que formatear el servidor
1 respuesta
Pieza cilíndrica de algunos cables de monitor
Me gustaría saber para que sirve una pieza de forma cilíndrica como una pila que llevan algunos cables un poco antes del conector del final. La he visto mucho en el cable que une el monitor del ordenador con la torre, también la llevan los cargadores...
1 respuesta
Calibre protecciones eléctricas
Tengo que proteger una línea de alimentación que transportará como máximo 32A. El cable es de 6mm2. ¿Qué calibre de protecciones (Diferencial- magneto) debería emplear?
1 respuesta
Ahorro de consumo con transformador de 440v
Voy a instalar una maquinaria de plástico de 100hp aproximadamente. Mi inquietud es la siguiente, es verdad que el consumo en la factura de electricidad si se utiliza 440v es casi la mitad si se utilizara 220v o el consumo es igual, ¿Esto en cuanto...
1 respuesta
¿Por qué se calientan de forma repentina los tubos que contienen los cables eléctricos de un toma corriente o interruptor?
Ha sucedido dos veces en diferentes toma corrientes. El calentamiento se siente en la pared, generalmente en un costado de la estructura que conforma el tomacorriente, debo de mencionar que las instalaciones son bastante antiguas y los tubos que...
5 respuestas
Qué sección de cable y que magnetotérmico debo usar para la instalación de un A/A?
Tengo una duda con la instalación de mi A/A y una avería que he tenido por culpa de unos cables que se me han quemado. Me gustaría saber que sección de cable y que magnetotérmico deberían de haber instalado. El A/A está a unos 50 metros del cuadro y...
2 respuestas
Conductor para conexión de bomba monofásica
Les escribo por que tengo en puerta un proyecto y se trata de calcular el calibre de cable para una conexión de bomba monofásica 5 hp y 110/220v- transformador de 15KVA, se encuentran a una separación de 500 metros, que se conectara 400 vía...
1 respuesta
Secciones transversales
¿Cuál seria el procedimiento para sacar las secciones tranversales de un plano que tiene curvas de nivel y el alineamiento horizontal?
1 respuesta
Calculo secciones cableado y calibre fusibles
Me hace falta ayuda para resolver el siguiente problema de electricidad, ya que estudio ingeniería eléctrica y tengo los conocimientos, pero no sé por dónde empezar. Hay que calcular secciones de cables para trafo de la imagen, tanto para primario...
2 respuestas
Mando por cable grúa de enfermos.
Voy algunos días a un asilo de beneficencia y arreglo algunas cosillas que tienen rotas. El otro día me pidieron que arreglara un mando por cable de una grúa para movilizar enfermos, el mando tiene dos botones uno para subir y otro para bajar y va...
1 respuesta
Calibre cableado
Tengo unas dudas que me gustaría comentarte. 1º tengo una vivienda con un solo circuito para todo ( icp de 40A y diferencial también de 40A). Tengo una distancia desde el icp hasta la caja de empalme de la cocina de 12m. En ella hay conectado, horno,...
2 respuestas
¿Qué potencia disipara una estufa, cuyo consumo es de 2,2kw, conectada a 220v, con cable de 10mm, a 100mts de distancia?
Quisiera saber ¿Cuál seria la caída de tensión en los cables y la perdida en ellos?
2 respuestas
Aterramiento
Necesito aterrar un generador de 4MVA, necesito sugerencias o datos que debo tener presente para mi calculo.
1 respuesta
Caudal con multicapa de 16x2mm
Mi calefacción es una instalación de 8 radiadores de aluminio alimentados de forma individual a través de colectores de ida y retorno, es decir desde los colectores saldrá un tubo multicapa de 16x2mm (ida + retorno) que alimentará a cada uno de los...
2 respuestas
¿Si aumento una carga en amperios ¿Se puede poner una línea adicional en lugar de aumentar el calibre del cable
Si tengo una carga de 10 A y quiero agregarle más carga y que equivale a 20 amperios, ¿Que pasa si pongo una línea adicional saliendo de la llave térmica a la carga en lugar de cambiar la sección de la línea...¿Se puede hacer eso? Al tener una línea...
5 respuestas
¿Es correcta la tierra?
Adjunto una imagen porque si me pongo a explicarlo me lío hasta yo xD La imagen indica la disposición de la tierra. Http://img264.imageshack.us/my.php?image=tierrasay8.jpg En uno de los grupos de 4 tomas, hay 2 freidoras cada una de 3500W con su...
1 respuesta
Parrilla eléctrica bota interruptor del centro de carga...
Compre un parrilla eléctrica que cuenta con control de temperatura, pero al conectarla se bota el interruptor del centro de carga aunque esta se ponga en el nivel más bajo de temperatura, un conocido que sabe un poco de electricidad me dijo que esto...
2 respuestas
Intensidad soportada por circuito de 2.5mm2
Porque según he leído por ahí un cable de 2.5mm2 hay que protegerlo con PIA de 16A, pero según mis cálculos (que pueden ser erróneos) me sale que soportaría más de 30A y por tanto de podría proteger, por ejemplo, con un PIA de 25A. Mis cálculos son...
1 respuesta
Cerrar/abrir puerta corredera de coche desde telefonillo de abrir cancela peatonal.
Quisiera conectar telefonillo de apertura de puerta del jardín (¿Si se puede?), al motor que abre y cierra la puerta de entrada al coche al recinto de la casa. El portero es de la marca Golmar y modelo KIT SOUL S4110/T-ART 1P y el motor de apertura...
4 respuestas
Amperaje del Interruptor General Automático (IGA) y conductores de protección
Según el ITC-BT-25 del Reglamento de Baja Tensión, el IGA tiene que tener una de intensidad nominal mínima de 25 A. Mi instalación eléctrica está constituida por 1 fase, 1 neutro y conductor de protección a 230 V, con 3300 w contratados, el ICP que...
2 respuestas
Calculo de sección
Necesitaría saber como calcular la sección de los cables de una acometida. Por ejemplo, en un chalet individual con una tirada de acometida de 30 mtrs., y un potencia a contrar de 5.750 w. A 220v. ¿Tendría qué saber la caída de tensión primero? Si es...
2 respuestas
Ayuda para saber corriente máxima en conductor...
Tengo el problema de saber que corriente máxima puede circular en un alambre de manganina(de resistividad 44.5ohms/metro, diametro=0.1mm), si no se que calibre es, y otra pregunta, como calculan de acuerdo al calibre que corriente circula, hay...
1 respuesta
¿Tipo de instalación enterrada bajo tubo y cuales son los factores de aplicación?
Debo instalar una línea de 400v subterránea bajo tubo, es una línea de 400 más neutro y tierra. Cables unipolares de aluminio. ¿Me gustaría saber que tipo de instalación es(por ejemplo si es tipo A o tipo DE u otros)? Y cuales serían los factores de...
2 respuestas
Alto sonsumo bomba de agua
Tengo una bomba de agua de 1 hp, se supone que su consumo son alrededor de 750 whats, sin embargo consume alrededor de 1.2 kilowhats, esta bomba esta alimentada por un cable calibre numero 12, la distancia del medidor de luz es de unos 30 metros, su...
2 respuestas
¿Se pueden unir dos líneas eléctricas de 16 amperios y poner limitador de 32 amperios?
Tengo un limitador de 16 amperios para TODOS los enchufes de la casa (excepto lavadora, lavavajillas, horno y vitrocerámica) y otro limitador para cuatro enchufes en la encimera de la cocina y como ha puesto tres acumuladores de 1800 watios 1500...
5 respuestas
Quiero comprar una escopeta
Experto quiero comprar una escopeta y no se que calibre comprar, ya que los amigos me dicen que compre calibre 20, otros que compre 410, ortos que compre 16, y otros que compre calibre 12. Total que no se que colibre comprar.
1 respuesta
Salta el automático de la lavadora
Tengo una lavadora Bosch que, desde hace poco, hace saltar el automático del cuadro general cuando lleva poco rato funcionando y nos quedamos a oscuras. La lavadora es Bosch 1200 A+A plus de 6 Kg. El automático es marca Hager de 16 A, 400 v. En el...
1 respuesta
Que grosor de cable utilizar
No tengo luz en un trastero y me dieron una batería con cargador de 12 voltios y 7,5 amperios, quiero conectarle dos portátiles de coche de las que se conectan al mechero por supuesto le cambiare los contactos y haré una instalación con interruptor,...
2 respuestas
Elección de soldador de arco, Inverter y generador eléctrico
Voy a hacer varios trabajos de soldadura con hierros de distintos grosores y busco comprarme un soldador de arco o Inverter y un grupo electrógeno, ya que no dispongo de electricidad en el terreno donde trabajaré. El problema es que en las tiendas...
3 respuestas
Motor de 25 HP con voltaje 440V se protege y bota solo el contactor
Tengo un arranque que no he podido llevar acabo de un motor trifasico a 440V, el motor es de 25HP, al momento de hacer el arranque este eleva su amperaje a 200A (que es normal) y dura solo 5 segundos antes de que el amperaje se establezca a 30A que...
1 respuesta
Calculo de sección para alimentar relé
Tengo que activar 4 relés de 24vac mediante 4 interruptores alimentados con un transformador 100va 24vac situado a 600 mts, ¿Qué sección de cable seria el ideal?
3 respuestas
Que cable poner a una sonda
He comprado un hidronivel que viene con la sonda de máximo y mínimo pero estos vienen sin cables. Mi pregunta es, el cable de las sondas puede ser cable normal y corriente, del que se usan en las instalaciones libre de halógenos, etc. Etc, o debe...
2 respuestas
Tengo que cambiar una acometida electrica de una vivienda, distancia desde el contador a la vivienda 20m.tarifa contratada 3400
Es monofasica la instalacion, y va por patinillos con tubo de pvc
2 respuestas
Grupos electrógenos, distancias y caídas de tensión
Muy especial a todo el grupo de todoexpertos Grupo electrógeno trifásico de 15 KVA, Sección de cable Numero 4, Distancia 1.000 metros, cargas 8KVA. ¿Qué problemas puedo tener en caídas de tensión en esta instalación?.
2 respuestas
¿Qué cable poner para 8.000 watios?
En cierta instalalacion desearía saber que cable he de poner para que físicamente (no se queme) y aguante un flujo constante de 8.000 watios procedentes de varios aparatos enchufados que, en su totalidad, suman poco más de 8.000 watios. La...
2 respuestas
¿De cuánta potencia dispongo en este transformador?
Estoy transformando un viejo radiocasette en un radiocasette vintage con reproductor mp3 conservando la carcasa y quizás la fuente de alimentación. Me gustaría saber de cuantos amperios amperios dispongo para plantearme comprar una fuente de...
4 respuestas
Submarinos
Me gustaría saber cuales son los principales materiales empleados en la construcción de estructuras marinas a grandes profundidades, así como de los empleados en la construcción de submarinos.
1 respuesta
¿Cómo se calcula el diámetro de cable en distancia?
Necesito saber como calcular el diámetro de cable en distancias
4 respuestas
Intalacion electrica y dimenciones de los cables y termicas
Tengo que reacer la acometida y cambiar las térmicas general ... Resulta que su acometida es de 6 milímetro su llave de corte es de 50 A y en el tablero seccional es de 40 A Y ES UNA INSTALACIÓN TRIFÁSICA yo sacando las cargas con una pinza...
3 respuestas
Instalar 2 Duchas en la misma residencia con Voltaje de 110v?
Necesito instalar en una vivienda dos duchas que consumen 36 amperios cada una, el detalle es que la acometida solo soporta 55 amp, ¿Si conecto ambas duchas en paralelo ambas estarían funcionando con la misma intensidad de corriente ósea los 36 amp?...
2 respuestas
He cortado un cable de 12 metros de sección 16mm y lo he unido con terminales. ¿Cuanta perdida de intensidad tengo?
He cortado un cable de 12 metros de largo y sección 16mm. ¿Sabréis decirme qué perdida de intensidad tengo? Y si es mucha, cómo lo puedo solucionarlo, sin llegar a cambiar todo el cableado. He mirado en foros y no consigo verlo. Necesito pasar 130A...
1 respuesta
Colocar arco en exterior en terraza
Tengo un apartamento en Calafell, un bajos con una terraza. No podemos instalar una caseta de jardín para guardar bicicletas y herramientas porque ya se han usado todos los metros cuadrados edificables (o algo así). Hemos pensado poner un arcón que...
1 respuesta
Como cableo una bomba de 5hp
Que tal solo deseo saber quetipo de cable debo de usar o calibre para prender y apagar una bomba de agua sumergible de 5 hp bifásica (220) volts yaquela bomba latengo aúna distancia de 350 mts y laboy arrancar y prender con un electronibel de...
2 respuestas
Como conectar varios tomacorrientes trifásicos
Tengo una duda sobre como conectar varios tomacorrientes trifásicos (cantidad 2) ¿En la línea tengo instalado un torno de 3hp y necesito colocar 2 tomas trifásicos para una agujereadora y un serrucho mecánico (ambos con motor trifásico) como seria la...
2 respuestas
Determinar tensión que recibe un motor
Determinar la tensión que recibe un motor conectado a una fuente de 220 V. La corriente por el circuito es de 21 A y el conductor es de 1,5 mm² de sección. L= longitud del conductor, S= sección.
1 respuesta
Cuántos amperes usar en un breaker para un split de 12000 Btu?
Tengo una duda con un aire acondicionado que debo instalar... Estoy en Latinoamérica, aquí se utiliza corriente 110v-115v, tengo un split de 12000 btu para 110v que voy a instalar, le compre un protector de corriente marca exceline de esos que...
5 respuestas
¿Sección de cable del contador a icp?
Necesitaría saber la sección apropiada del cable y el tipo de cable que va del contador al ICP para una vivienda unifamiliar de 5.5KW y otra de electrificación elevada, principalmente el tipo de cable según normativa, hay aproximadamente 30 metros...
1 respuesta
Instalar Drayton Wiser 3 canales ( 3 channels)
Me gustaría saber si algunonde vosotros tiene idea de como van las conexiones en el Drayton wiser de 3 canales. Me queda claro que tanto cable azul (L) como cable marrón o negro (N) van desde una toma de corriente 220v (enchufe) o saliendo de la...
1 respuesta
Sección del cable para alimentar una casa a 460mt del medidor de la empresa de energía
Tengo un problema de baja tensión en la casa (suministro monofásico de 220v), el medidor de la empresa de energía esta a 460 m del tablero de la casa. Supongo que el cable que antiguamente se coloco es de una sección insuficiente (creo que de 6mm)....
4 respuestas
Cable exterior de 2.5 para bomba piscina y distancia (60m)
Tengo que instalar una bomba de piscina, el cableado tiene que llegar desde un cuadro exterior de la casa hasta la piscina (unos 60metros), ¿Si tiro cable de 2.5mm me llegará bien o tendrá demasiada perdida? La bomba es de 0.75cv
2 respuestas
Protección a instalar para horno eléctrico.
Voy a instalar un horno eléctrico de 22KW, podría comenzar la instalación desde un cuadro eléctrico en el que hay un magneto térmico de 4P 100A. Desde dicho cuadro hasta donde irá ubicado el horno, hay 25M, debería determinar la sección del cable y...
2 respuestas
Me especifican las Medidas para construir un Pararayos que proteja una Repetidora de Internet en la cima de una Montaña.
Construiré una Antena de 3 -4 metros de altura, en esta estará acoplada un sistema de Repetidora de Internet compuesta de Modem-router de 12 v - 2A - Una Batería de 12 v - Un Panel solar de 12 V 30 Watts para alimentar la Batería y así Funcionar el...
1 respuesta
Cómo calcular totalizador en celdas de distribución?
Cómo es el cálculo para la instalación de un breaker totalizador principal de una celda de distribución y como se calculan los breakers secundarios como se ve en la imagen, teniendo en cuenta que los breakers secundarios son para alimentar cada uno...
1 respuesta
Sustituir icp por un iga sobretensiones
Tengo un cuadro de casa el cual quiero ampliar automáticos para poner una inducción y suprimir los fogones de gas con lo que pondré un automático de 25A para llevar la inducción y el horno con una sección de 6mm y como mucho 10 metros de tramada....
2 respuestas
Conexión tierra a dos enchufes
Tengo que conectar dos enchufes, uno a cada lado de la cama, y he leído en el RBT que si están pegados si que se pueden poner en paralelo, pero en este caso no están pegados, entonces tengo que llevar dos fases y dos neutros desde la caja, mi...
2 respuestas
Sección de cable.
Me gustaría saber que sección puedo poner en un motor de 75 kw y en una resistencia eléctrica de 150 kw. Ambos van a estar a una distancia de unos 20 metros y la temperatura ambiente sera de unos 30 grados. Yo tengo alguna fórmula pero no me da...
1 respuesta
Soldadora ¿Qué tipo debería comprar?
Para un proyecto "artesanal" necesito soldar alambre de hierro de 4 mm / 5 mm... Estoy pensando en invertir en una soldadora pero el mercado ofrece muchos tipos y no se cuál elegir... ¿Qué me recomiendan?
2 respuestas
Instalar una lavadora y un horno en una línea con sección de 2,5 mm.
Estoy viviendo provisionalmente en una casa antigua. El cableado que tiene es de 2,5 para enchufes y 1,5 para bombillas. Tiene un interruptor general y un controlador de potencia. La sección de cable que entra de la calle al ICP es de 2,5. Nos han...
2 respuestas
Doblar garaje de 30m2
Tengo un garaje en vivienda unifamiliar de 10 metros de largo por 3 de ancho total 30m2 y tiene cinco metros de altura y pilares de hormigón de 40x30 cnt. Separados 4 metros entre si. Mi intención es hacer una nueva planta y había pensado...
1 respuesta
Como puedo calcular el calibre de un conductor
Espero estén bien, necesito instalar una unidad de paquete que tiene un consumo de 150 amp. A una distancia de 110 mts, utilice la fórmula siguiente ¨sección = 2 x longitud x potencia activa / 35(cable aluminio) x caída de tensión x voltaje¨, mi duda...
2 respuestas
Relación entre amperaje y tipo de cables
Y buen día! ¿Puedes ayudarme? Necesito tener una tabla (o gráfica si existen) en donde pongan la cantidad de Aperes que tolera cada calibre de cable para una instalación eléctrica. Yo vivo en Mexico y aquí utilizan mucho las nomenclaturas awg....
2 respuestas
Diámetro de cable por distancia
Tengo que hacer un tendido de cable de casi 2000 metros de largo para una estancia y no se que diámetro de cable poner, y tengo un grupo electrógeno que me da hasta 13kw.
3 respuestas
Calculo de caída de tensión en una línea
Necesito calcular la caída de tensión(U) en unos cables y la sección de los mismos. He dado con mucha información, pero todos me dan valores mus disimiles entre si. ¿Es posible que me ayuden a llegar a una buena conclusión?..
2 respuestas
El breaker de mi regadera se salta a los 5 minutos
Tengo una regadera marca Boccherini de 36AMP 110V, hace algunos meses cada vez que se enciende la regadera, dura un par de minutos encendida y después de eso se "salta" el taco o breaker, no se si es problema de la regadera o el breaker o el...
3 respuestas
Mejor elección de soldador de arco eléctrico
Me gustaría adquirir un soldador de arco eléctrico para bricolaje, y quisiera saber cuales son las características más importantes a tener en cuenta para su elección, y para que su uso sea el adecuado y no termine en el trastero por inoperativo....
1 respuesta
Maquina de soldar
Tengo una maquina de soldar. Esta protegida por tres fusibles de cartucho extraíbles uno a uno. Aguas arriba tiene protección con térmico general. Antes para conectar y desconectar la maquina accionaba el térmico pero llego un momento en que cada vez...
1 respuesta
La seccion del neutro en una coneccion trifasica
En una coneccion trifasica ya sacando la intensidad q va a circular por cada cable de bajada tengo la duda si el cable de neutro tendia q ser de la misma seccion q los tres cables positivos o tendria q ser de una seccion q soporte la suma de la...
4 respuestas
Puedo instalar dos conductores de distinto material
¿Quisiera saber si puedo instalar en una línea trifásica dos conductores por fase de 95 mm se sección uno de cobre y otro de aluminio por fase?
2 respuestas
¿Por qué el Fusible de el pito es de 15A?
¿Por qué el fusible que protege el pito de mi coche es de 15A? Viene así de casa no se ha modificado, no es mucho Amperaje para el pito, ¿Con uno de 5A no sobraría? ¿Por qué le ponen tanto amperaje a cosas que consumen tan poco? ¿Es más el cable que...
1 respuesta
De q capacidad tengo q instalar el térmico de un minisplit q consume 9 amp ya q con un de 15 amp me lo proteje
Ya tengo la instalación q es con un conductor calibre12 y le instale un térmico de 15 amp cuando el minisplit consume 9 amp pero me lo proteje q me sugieren
3 respuestas
¿Qué IN pongo a este cable?
Para calcular el calibre térmico de una llave térmica, el profesor nos muestra esta relación : IB menor o igual a IN e IN menor o igual a IZ Siendo IB la corriente que consume la carga IN corriente nominal de la llave E IZ la máxima corriente que...
2 respuestas
Escalera de Jacobs
Como se puede construir el dispositivo de alto voltaje denominado escalera de jacobs para motivos de una exposición en una escuela preparatoria.
1 respuesta
¿Cómo calcular la sección del alimentador principal?
6. ¿Cuál es el procedimiento para el cálculo de la sección del alimentador principal? Explicar los criterios de diseño, así como las fórmulas a utilizar, el factor de seguridad, corriente de diseño y tablas a usar. 7. Tomando en cuenta lo aprendido...
1 respuesta
Como hacer la instalación de tierra.
Tengo un cuadro de envolvente metálica que alberga un seccionador de 1250A y 5 salidas de 250 con diferenciales de 300mA regulables y con un neutro de 95mm y secciones de 150mm por cada salida. La cuestión es que no se que hacer con el tierra, este...
3 respuestas
Instalación para bomba de pozo de 10A
Me van a poner la luz en el campo para un pozo, también la usare para enchufes y luces. El electricista me ha preguntado que sección de cable quiero poner. El cuadro estaría a 4 metros del contador y el pozo a unos 100 metros. Imagino que debería de...
1 respuesta
Válvula de seg. Del agua de una ferroli f 24
Me acabo de montar una caldera ferroli dominocompact f 24 y todo iva bien hasta que una soldadura perdía, vacíe la instalación de agua soldé y a probar. Resulta que me deje abierta la llave de llenado y las llaves que he puesto de intercepción entre...
2 respuestas
¿ Puede ser perjudicial para la batería del móvil o incluso algo peor que me hayan soldado un cable de antena ?
Tengo un móvil Alcatel 1 X . En la batería hay dos cables de antena lo que permite que tengas cobertura y puedas llamar . Uno se salió o rompió y me lo soldaron, pero tengo una duda : Una soldadura no se que elementos o componentes tiene exactamente,...
1 respuesta
Baterías solares que necesito para consumo diario 1000-1500w/día
Se me ha olvidado preguntar ya que quiero poner nevera de bajo consumo (220kw/año) clase a y un televisor sobre unas 6horas diarias y 3horas de alumbrado aprox. Con bombillas de bajo consumo (sobre 11wh) y sabiendo que tengo estas cuatro placas de...
1 respuesta
¿Qué amperaje debe tener el disyuntor?
Atrás del medidor tengo una térmica de 25A y un disyuntor de 25A. Del pilar a la casa tengo 8 metros de cable y el espesor es de 4mm. Adentro tengo una térmica de 10A para las luminarias con cable de 1.5mm y otra térmica de 16 A para las tomas con...
2 respuestas
Regular velocidad en motor 12v 36 libras gracias
Me llamo juanjo, le cuento mi caso. Tengo un motor de los llamados trolling, es un motor eléctrico de una embarcación, de esos que se conducen con un pedal. La única información que tengo es que es de 12v y 36libras(he intentado convertirlo a watios...
1 respuesta
Calcular el calibre del conductor y su protección de un equipo de aire acondicionado.
Tengo un equipo de aire acondicionado con los siguientes datos: 3370 W, 220 V (esto es monofásico entre línea y línea) y 15.9 Amp. ¿Cómo puedo calcular el calibre del conductor y su protección si esta a 44 mts del centro de carga?... Ya hice mis...
2 respuestas
Levantamiento topografico de una carretera
Necesito saber cuantos kilometros por dia se puede avanzar con una estacion total de una carretera ya construida para su mejoramiento y rehabilitacion ...
2 respuestas
Intensidad de corriente vs densidad de corriente
Hola, buenas noches, me ha surgido una interrogante en el momento de repasar los conceptos de intensidad y densidad de corriente. Como sabemos la intensidad de corriente en la sección dada de un conductor, se define como el flujo de carga eléctrica...
1 respuesta
El fusible del enchufe se ha fundido completamente como chocolate ¿Qué está pasando?
Tengo un enchufe que tiene fusible al cual está conectado el aire acondicionado y la televisión. Todo iba bien hasta que este año he tenido que sustituir el fusible 3 veces (fusibles pequeños cilindricos de cristal). Pero hoy ha dejado de funcionar...
3 respuestas
Tengo dos bombas en un pozo. Una dispara el general, la he cambiado por la otra y lo mismo. He cambiado el variador y nada
También el contacto e incluso el guardamotor. Y sigue disparando el general
1 respuesta
¿Sacar luz?
Soy Miguel, tengo una terraza de unos 20 metros sin puntos de luz. Entonce, quiero poner unos 3 puntos de luz (bombillas) y un enchufe. Justo antes de salir a la terraza (interior de la casa) tengo 2 enchufes. Mi pregunta es, de donde tengo que sacar...
1 respuesta
Linea hrizontal
Tengo un monitor que se pone una linea horizontal y con un golpe se pone bien la pantalla, dime donde esta el falso contacto, ¿Conmo se donde esta el sincronismo vertical? El monitor es un fujitsu
1 respuesta
Instalación directa relé bomba gasolina Opel calibra
Resulta que mi calibra tiene algún fallo de cableado o corta corrientes de la alarma que de nornal no arranca pero si le meto corriente directa de la batería a la bomba si que arranca, quiero hacerle una instalación desde los cables del mechero con...
1 respuesta
Aluminio vs Cobre
¿Cuáles son las ventajas de un cable de cobre y uno de aluminio?
1 respuesta
Como que pastilla o swicht instalar?
Necesito de su valioso apoyo para lo siguiente, de una acometida nueva a 220volts, distribuiré 110v para la casa y 220 para una planta de soldar de 300am, qué pastillas o termomagneticos tengo que instalar para la casa y cual para la soldadora, me...
2 respuestas
Duda acerca instalación existente.
A tod@s. En la cocina tengo actualmente un horno eléctrico (2500w) y una encimera de gas. En diferencial del cuadro para el horno (única y excusivamente para el) es de 25A. Si mido con un metro los cables de la instalación que llegan a el, veo que su...
1 respuesta
En la resolución 295/03 cuáles son los tema que aborda cada anexo?
¿En la resolución 295/03 cuáles son los tema que aborda cada anexo? ¿En la resolución 295/03 cuáles son los tema que aborda cada anexo? ¿En la resolución 295/03 cuáles son los tema que aborda cada anexo? ¿En la resolución 295/03 cuáles son los tema...
1 respuesta
Batería de condensadores
Mi pregunta es que voy a instalar una batería de condensadores para compensar la energía reactiva de una instalación. La batería es de 105 kVar. Se va tener una cos de fi= 0.92. Mi pregunta es que sección debo tener para alimentar dicha batería de...
1 respuesta
Calculo caída de tensión motor trifásico ESTRELLA
Tengo que calcular la caída se tensión para una bomba sumergible trifásica conectada en estrella, de 3 hp, a 350 metros del tablero. No sé si para el calculo utilizar 380 volts o 220 volts, ya que la conexión es en estrella.
1 respuesta
Puesta a tierra de maquinas. Normativa
Tengo una agria polémica en el centro de trabajo. Tenemos dos maquinas cada una de ellas con su correspondiente protección magnetotermica y diferencial. ¿Se pueden conectar un mismo conductor de tierra en serie entre ellas? . ¿Esta prohibido utilizar...
1 respuesta