Calentador Neckar WN 10-2 KEB3 S2895
Preguntas y respuestas relacionadas
Calentador gas butano Junkers no va nada de nada
Como digo, tengo un calentador de gas Junkers que he tenido parado un tiempo, y al ir a ponerlo de nuevo en marcha, observo dos problemas principales, que no salta el encendido electrónico, y no sale gas por los quemadores. He decidido desmontarlo, y...
1 respuesta
Neckar Wn 13 keb7 llama piloto no se mantiene
He intentado buscar la respuesta exacta para no moletaros, pero no la veo. ¿Tengo un calentador de gas butano Neckar de 11? Litros, con 10 años el problema es que aunque he limpiado el chicle y (pasa la luz a través de el), la llama piloto no se...
1 respuesta
Avería en calentador Junkers wr11
Tengo un calentador Junkers wr11 automático. El problemas es el siguiente: Cuando abro el agua salta la chispa y enciende la llama piloto, pero no enciende el quemador, y la chispa sigue funcionando hasta que el sistema de seguridad apaga la llama...
3 respuestas
Calentador Neckar. Mal encendido de Llama Piloto
Tengo un calentador Neckar de 11 litros con encendido piezoeléctrico. El problema que tengo es que me cuesta mucho encender la llama piloto. Tengo que mantener pulsada la válvula del gas aproximadamente 1 minuto y hacer chispa continuamente para que...
1 respuesta
Calentador de Agua
Tengo un calentador de agua junkers de 5 l. En la cocina, para la fregadera calienta bien pero apretando un poco el caudal, el problema lo tengo en la ducha que la tengo a unos 10 m. Y claro me llega poco caudal de agua caliente, cambiando a un...
1 respuesta
Calentador Cointra genera chispa de encendido solo al abrir y cerrar la tapa de pilas.. No al abrir grifos. ¿?
Para que encienda he de abrir grifos... Ir al calentador y abrir y cerrar la tapa de pilas.. Y No cerrar grifo.. No vuelve a encender. Además gasta las pilas muy rápido (un par de semanas)
1 respuesta
Porque se apaga un calentador cuando está en march
Tengo un calentador de la marca Corberó de gas butano y se apaga cuando lleva + o - 10 minutos, ¿Es posible que sea culpla de los chicles que cambiamos?
1 respuesta
La llama del calentador de gas se me apaga
La llama del calentador se apaga cuando suelto el botón, no se me mantiene. La llama piloto sale bien y con buen color azul y esta limpiada. También he limpiado el termopar pero creo que no hacia falta ni hacerlo ya que estaba muy limpio y hasta...
1 respuesta
Termo Nechar huele gas y se apaga la llama piloto
Tengo un termo Nechar que se le apaga la llama piloto, y también huele a gas cuando se usa, le he quitado la carcasa y me he dado cuenta que después de cerrar el agua caliente sigue saliendo un poco de gas por todo el quemador ¿Tien facil reparación?...
1 respuesta
Calentador huele a gas
Tengo un calentador (termo) NECKAR, cuando se, enciende desde la ducha del cuarto baño, prende pero al apagarse, deja en la cocina olor a gas a que puede ser.
2 respuestas
Calentador Neckar 11lt se apaga.
¿Por qué deja de funcionar después de 10 o 15minutos y se apaga? Hay que cerrar y luego abrir nuevamente. Encendido de piloto perfecto. Caudal de agua y temperatura perfectos. Tiene 2años y 6 meses.
2 respuestas
Marca 90 grados al abrir el grifo y sin funcionar la caldera. ¿Sonda?
MICRA 2 24 E - RENOVA (HERMANN - SAUNIER DUVAL) <= Caldera Apreciado Lara, ante todo agradecerte tu atención. Me dirijo a ti ya que he localizado una pregunta donde el problema era similar: Caldera roca victoria 24/24 marca que sube temperatura, pero...
1 respuesta
Fallo encendido Termo junkers hidropower 11L
Tengo un termo junkers 11l hidrpower que me da problemas de encendido. Cuando abro agua caliente no salta tren de chispas, pero si desconecto el cable de sonda de ionizacion, si salta chispas sin problemas. He comprado un electrodo nuevo y hace lo...
3 respuestas
Bloqueo caldera saunier duval
Tras arrancar correctamente la instalación apague la caldera y cerré la válvula general de gas, al día siguiente al poner en marcha al poco de arrancar el quemador me aparece el piloto rojo de "Bloqueo caldera" pruebo a hacer un reinicio pero tras...
1 respuesta
Calentador a gas cointra godesia CL 11
Urgente. El problema que tengo es que después de muchos intentos para conseguir encenderlo, puesto que no lo uso habitualmente, una vez que esta funcionando a los 3 min. Más o menos se apaga del todo, ni siquiera se queda encendida la llama testigo....
3 respuestas
Se puede quitar sonda temperatura calentador
He cambiado un calentador por otro de butano, 11l y tiro natural en mi apartamento. Está situado en la cocina enfrente del dormitorio y cuando lleva un minuto encendido se apaga. El instalador del aparato me dice que la única solución es quitarle la...
3 respuestas
Calentador Junkers de butano m135 no calienta
Tengo un calentador de butano junkers m135 que no calienta el agua o lo calienta muy poco. Esta situado encima de la pila de la cocina, cuando abres el grifo el agua sale caliente 10 segundos y luego templada. En la ducha sale tibia, casi fría. Hasta...
1 respuesta
Problemas gases calentador gas natural.
Siguiendo los buenos consejos de un experto al final me decidí a comprar un Junkers pero el que va a batería (no el de turbina que me desaconsejaron). El caso es que está instalado y por más que reviso no veo fallo alguno en la instalación. Como...
1 respuesta
El calentador de gas no enciende
Tengo un calentador de gas Junkers que ha dejado de funcionar. O casi. El calentador no se pone en marcha y en el panel me sale un error EA, que siguiendo el libro de instrucciones indica "Fallo de ionización"; error de suministro de gas o sistema de...
2 respuestas
Problema con el encendido de calentador neckar
El fin de semana pasado estuvimos fuera de casa, antes de irnos apagamos el calentador. Ahora que hemos vuelto no ha sido posible encenderlo. Es de la marca Neckar y funciona manual. Al apretar el botón esperando 10 seg. Para luego darle al de la...
2 respuestas
Calentador gas neckar se paga al mezclar agua fría
Al mezclar el agua fría en la ducha más alejada del calentador este se apaga, no la llama piloto y hay que cerrar todos los grifos y volver a abrir solo el caliente. Tiene 10 años pero no me ocurre en el grifo del lavadero donde esta instalado. He...
1 respuesta
Calentador atmosférico, le colocaron kit de tiro forzado, averiado: se apaga y huele a gas
Soy nueva en el foro, y escribo haber si me podéis ayudar. Tengo un calentador marca junkers eléctrico (3 años), el problema es que se apagaba al regular el agua de la ducha (está instalado en un armario en la cocina) y olía a gas. Vivo en un 4º el...
2 respuestas
Calentador junkers. Llama piloto se apaga
Enciendo normalmente la llama piloto del calentador manteniendo pulsado el botón y dando al botón de la chispa, se enciende y mantengo unos segundos pulsado el botón del gas y al soltarlo la llama se viene abajo para apagarse y si vuelvo a presionar...
1 respuesta
Se apaga los quemadores de termo de gas al abrir el grifo
Tengo un termo de gas de la marca Neckar WN 10 KM B. El encendido del termo se hace automático al abrir el grifo. Cuando abro el grifo el termo funciona bien ya que la llama piloto se enciende y los quemadores también. El problema es que cuando pasa...
2 respuestas
Mi calentador marca edesa se apaga mientras me ducho.
Cuando me mudé a mi piso hace casi un año me instalaron un calentador de la marca edesa. Toda la instalación es nueva y va con gas butano. Mi problema es que muchas veces se me apaga mientras me ducho (no siempre!). Se para completamente y no logro...
1 respuesta
Themis 214/23 doy al acs y funciona los quemadores y al rato se apaga cambie la membrana que puede ser
Doy al acs y saltan los quemadores pero al rato se apaga la, membrana la cambie el piloto del gas sale bien que puede ser
2 respuestas
El calentador butano Corberó enciende el piloto, y luego se apaga al poner posición 1 de temperatura de agua.
Mi calentador enciende perfectamente el piloto. Pongo en posición 1 y se apaga. ¿Es el termopar?, ¿Tengo qué cambiarlo? Cuánto cuesta hacer ese cambio, ¿En el caso de que sea eso?
1 respuesta
Consulta sonda gades del calentador gas Cointra CIP-13(ES)
Tengo problemas con la salida de gases de este calentador, el tiro de salida a la calle esta mal hecho, tengo que hacer una pequeña obra para solucionarlo, pero demientras no hay manera de usar el calentador, se apaga la llama a los dos minutos de...
3 respuestas
Problemas agua caliente en la ducha
Tengo problemas con el agua caliente de la ducha, sale a ratos fría y a ratos caliente. Me decanto a que hay alguna obstrucción que afecta a la tubería pero creo que un profesional me orientará mejor. Abres el grifo de agua caliente y sale sin...
2 respuestas
¿Por qué me sigue fallando el calentador?
Es que le e cambiado el microinterruptor como me comento el colega eltapa. Pero cuando e conectado el cable a empezado a salir chispas sin abrir el agua, perodeja de echar chispas y cuando abro la caliente no saltan las chispas. Despues desmonte el...
1 respuesta
Hola mi calentador edesa de tiro forzado a los segundos de encenderse se apaga
Luego a otros pocos segundos se vuelve a encender, se queda encendido unos minutos y se vuelve a apagar y a es difícil de volverlo a encender, tenemos que esperar un rato.
1 respuesta
Fallo en calentador junkers wr 275-1 enciendo el calentador y bien, al abrir el agua caliente a vece
Al abrir el agua caliente al cabo de un rato se apaga, y para volver a encenderlo tengo que estar 5minutos sin utilizarlo .hay días que se apaga la llama piloto sin usarlo. Y otros aguanta todo el día utilizándolo . Comprobé el electroimán y actuaba,...
1 respuesta
¿Puedo usar el calentador de agua sin carcasa?
Es mi primera vez aquí y este foro me ha ayudado muchas veces en dudas de mi primer alquiler. He tenido un problema con mi calentador de la marca FORCALI el cual se apaga tras unos segundos de encenderse. Se enciende la llama y a los segundos se...
2 respuestas
Calentador de gas butano llama no se mantiene
Pues este es mi problema cuando das para que salga la llama, la llama sale pero tienes que mantener apretado durante un rato para que la llama este saliendo y después de un rato dejas de apretar lo normal es que la llama se mantenga. Entonces ya...
1 respuesta
Termo Junkers WRD11 no funciona después de mojarse
Pues resumiendo un poco, en mi localidad últimamente estamos teniendo mucha agua de viento y por el tiro de salida de gases se me mojo el Junker WRD11 2KME un termo de tiro forzado con encendido automático eléctrico (no pilas ni hidropower) y después...
1 respuesta
Eerror nº1 en Saunier Duval Isofast F30 E-A
Tengo la caldera Saunier Duval Isofast F30 E-A con ACS y calefacción en una casa de dos plantas. Me fui unos 10 días de navidades y al volver, la caldera funcionaba bien (como siempre). Como el frío aprieta, subí la temperatura de los radiadores a...
1 respuesta
El calentador se apaga
Tengo un calentador atmosférico mural para ACS (de los modelos más básicos), no se exactamente la capacidad. El caso es que, aleatoriamente, y mientras me ducho o hago uso de él, hay ocasiones en las que se apaga, no sólo la parrilla, sino también la...
1 respuesta
Tengo un calentador a gas Deksia 10 y no puedo encenderlo
Tengo un calentador a gas Deksia 10 y no puedo encenderlo y si lo logro después de innumerables intentos en cualquier momento se apaga solo..
1 respuesta
Calentador de agua FAGOR: Se le apaga el piloto
Tengo un calentador de gas marca FAGOR, tiene unos 17 años y nunca ha dado problemas, pero ahora, al encenderlo la llama piloto se enciende sin problemas, pero al pasar al punto de funcionamiento (la imagen de la llama), se apaga. Le he cambiado el...
2 respuestas
Calentador Neckar WN10 no enciende ok el 50% de las veces
Hola, tengo un calentador Neckar wn10 ki b de encendido automatico. Al abrir el agua caliente a tope, se enciende la llama de un fogonazo y al momento se apaga, en vez de mantenerse. Esto ocurre el 50% de veces, mas o menos, que abro agua caliente....
1 respuesta
Calentador balay no enciende
Tengo un calentador antiguo, de la marca balay, que aunque tiene el piloto con llama no enciende. Lo desmonté para limpiarle la carbonilla. Y también el chicle, pero seguía sin encender. Entonces le regulé en un mando redondo el caudal del agua y...
1 respuesta
Caldera roca rs-20/20 no enciende
Tengo caldera roca rs-20/20 se ha apagado sola y al intentar encenderla mientras mantengo pulsado el botón del gas la llama se mantiene en el momento que suelto se apaga de inmediato
3 respuestas
Caldera Vaillant, se apaga piloto
Se trata de una caldera de 10 años, instalada desde la construcción del piso. Le hicieron una revisión técnica hace unos 30 días, y hace 15 le he cambiado el termostato exterior del salón por un cronotermostato (coltti). La temperatura del salón...
1 respuesta
Tengo un termo de gas Neckar y la sonda de CO2 y temperatura está cortada. ¿Puede prender el termo con las sondas cortadas?
Alguien ha cortado las sondas y el termo solo lo ha tocado una empresa destinada al mantenimiento contratada a través de mi comercializadora. Es extraño, el termo no prende y el chiclé está limpio.
1 respuesta
Sensor de humos cointra m20l
Tengo una cointra m20l que se apaga, llama piloto incluida, cuando arrancan los quemadores. Mis sospechas son, que el detector de humos no funciona correctamente. Quería saber si lo puedo comprobar puenteando los 2 terminales fastom que entran al medidor.
2 respuestas
Caldera Junker ZW20 KD23 se apaga piloto
El problema que tengo es que tras un rato de encender la caldera: - Si pongo la calefacción se apaga ensegiuida el piloto. - Si pongo el ACS en la cocina parece que funciona bien pero... - Ahora ha empezado a apagarse también cuando llevo un rato en...
2 respuestas
Se me apaga el termo de gas (calentador)
Hace dos años el calentador de gas se me apagaba en la ducha. El agua permanecía caliente durante uno o dos minutos y de pronto se apagaba. Al minuto otra vez se escuchaba el zumbido del termo y calentaba durante otro minuto y pico. El calentador al...
2 respuestas
Parecer sobre caldera neckar
Quisiera me informaras (si es posible) sobre una caldera neckar modelo NW 24/30-1AE para una vivienda unifamiliar con unos 116 metros y un cuarto de baño y un aseo. Me ha llamado la atención por ser de Bosch y baja de precio ( normalmente en calderas...
1 respuesta
Calentador Junker WR11-2B31 al poco rato sale agua fría
Tengo un calentador Junker WR11- 2B31. El problema es que no tiene apenas presión el agua, y cuando lleva un poco tiempo echando el agua caliente sale fría durante un rato, cierro el grifo y lo vuelvo abrir y al ratito vuelve a salir caliente y asín...
1 respuesta
Cancelar la Suscripción al Tema clentador Junkers WR 275-6 KB se apaga a los 30 seg.?
Tengo un clentador Junkers WR 275-6 KB (11 litros)que le pasa lo siguiente: Al abrir el grifo se enciende con normalidad pero a los 30 seg. Mas o menos se apaga, para que funcione hay que repetir esta operación como 15 veces y luego funciona (no se...
1 respuesta
Calentador de gas butano junkers
Tengo un calentador de gas butano marca Junkers. Del tipo de botón azul con posiciones en horizontal, el problema es en posición 1 o una llama funciona correctamente, pero si paso a posición 3 llamas, a veces se apaga y otras esta un rato con la...
1 respuesta
Olor en calentador de gas
Junto con mi familia vivo de alquiler en un piso en que llevamos menos de un mes y el calentador de agua es de gas, esta en la cocina que da al patio del vecindario (el tubo). El problema que tenemos es que cuando abrimos el grifo de agua caliente a...
1 respuesta
Calentador Juncker se apaga constantemente.
Mi calentador de la marca Juncker es de gas butano y enciende con pilas. Mientras esta el agua abierta se enciende y apaga constantemente. ¿Qué podríaser? Nos pasa eso desde que lo compramos, prácticamente.
2 respuestas
Calentador Junkers W11 con pilas. Enciende piloto pero no arranca el quemador.
Tengo un calentador Junkers W11 con pilas. Al abrir el agua enciende el piloto pero no arranca el quemador. ¿Cómo podría repararlo?
2 respuestas
Calentador nuevo se apaga solo a los pocos minutos
Mi nuevo calentador se apaga a los 5-10 minutos de estar funcionando y solo vuelve a funcionar cuando se le deja descansar unos minutos. Esto ocurre con todos los grifos de la casa. Echando un vistazo al libro de instrucciones he visto que se debería...
1 respuesta
En Caldera Chaffoteaux Maury modelo MC CF e, en modo calefacción, la llama se enciende y al cabo de 2 minutos se apaga
En caldera Chaffoteaux Maury modelo MC CF e, en modo calefacción y cuando ya ha calentado los radiadores, la llama se enciende y al cabo de 2 minutos se apaga. Y vuelta a empezar. Ya le he cambiado las 2 sondas de temperatura, la válvula de 3 vías y...
4 respuestas
Calentador Fagor PG 120 que no enciende y no entra gas. Fallo F1
Tengo un pequeño problema con un calentador de Fagor. El modelo es pg 120 con encendido de electroválvula. El problema es el siguiente... Hace un mes más o menos, dejo de encenderse, lo desmonté por completo y funcionó. Ahora vuelve a fallar y me he...
1 respuesta
Calentador ariston blu que falla
Tengo un calentador Ariston blu automático. Que cuando le da no enciende. Quito la carcasa exterior y muevo de dónde sale la chispa que tiene 2 piezas metálicas. Que es donde salta el arco y otra que si no me equivoco es un sensor. Lo vuelvo...
3 respuestas
Ayuda, mi termo junkers me esta dando dolor de cabeza.
Tengo un termo junker power control con tiro forzado mod. Wrd 11-2, se ha llevado tiempo sin funcionar e intentado ponerlo en marcha y salta chispa, enciende la llama piloto, a los 4 segundos se apaga y empieza de nuevo la maniobra de encendido, no...
1 respuesta
No enciende el piloto de un calentador de gas Junkers.
Hace unos dias un compañero experto, el cual he borrado y no recuerdo quien era, me ayudó con un problema que tenia, pues el termo no calentaba lo suficiente, me dijo y explico que era la membrana. Hasta aqui bien, encontré la menbrana que tiene en...
1 respuesta
Quemador lamborghini eco7 no arranca
Tengo problemas con mi quemador lamborghini caloreclima eco 7, funcionaba perfectamente hasta que ayer la encendí después de dos días que estaba apagada, empezó funcionar perfectamente, después de calentar aqua a unos 40°paro, temperatura de caldera...
2 respuestas
¿Cómo Encender radiador mural Cointra solgas 3?
Acabo de entrar a vivir en una vivienda que tiene radiadores mural de gas de la marca Cointra modelo Solgas 3 y no consigo encenderlo. He llamado a un servicio técnico pero no pueden venir hoy, tengo una hija de 8 meses y han bajado las...
1 respuesta
Porque salta el termostato de seguridad de un termo eléctrico
Tengo un termo eléctrico cointra TDG y me he encontrado que no enciende, he localizado el Termostato seguridad y a partir de ahí no pasa la corriente, desmonté el termostato de seguridad, lo volví a montar y funcionó, el problema es que ha vuelto a...
1 respuesta
¿Dónde está el electrodo del calentador de agua junkers?
Tengo un calentador de agua Junkers con encendido a pilas. Cuando abro el agua salta la chispa y enciende el calentador, a los 3 segundos se apaga e inmediatamente vuelve a saltar la chispa y enciende otra vez. Cuando no logra encender sale F7, he...
1 respuesta
Al tocar el cable del termostato seguridad calentador se apaga
¿Puede ser problema del termostato de seguridad?, se apaga tanto el piloto como estando funcionando los quemadores.
1 respuesta
Calentador cointra cmb5 se apaga la llama inmediatamente
Salta la chispa electrónica comienza la llama pero inmediatamente se apaga, vuelve a comenzar la chispa pero ya no enciende más y al final deja de funcionar la chispa. He revisado si le llega el gas y todo está correcto.
2 respuestas
Caldera no arranca
Poseo una caldera estanca marca FER ( no FERROLI ) modelo FERELLA 30 F MEL mixta y, desde hace tiempo, en acs falla, ya que abro un grifo y enciende el quemador pero al minuto se apaga y seguidamente vuelve a encenderse y así sucesivamente, en...
1 respuesta
Si se baja el sensor de temperatura de un termo de agua que podría pasar
Tengo un edesa de 10l cuando lleva un tiempo encendido se apaga la llama y tengo que esperar 10minitos para que vuelva a encender y el técnico me ha quitado el sensor de temperatura de la campana y lo ha puesto abajo y dice que no pasa nada, eso es...
1 respuesta
Llama piloto de calentador cointra de gas butano
Hace poco he cambiado de calentador de gas butano. El instalador me dijo que la evacuación de gases no estaba bien, por lo que le cambió el tubo por uno de 125 mm, puso el calentador mas abajo de como estaba para que tuviera mas tubo vertical y le...
1 respuesta
Caldera Junker Eurosmart se apaga la llama
Enciendo el Agua caliente, salta la chispa, saltan el gas y se apaga. Es como si algo lo apagara. Al abrir la caldera he visto restos de combustión en los quemadores y lo he limpiado pero sigue igual
1 respuesta
Calentador Cointra de 10l
Llevo casi dos semanas que no consigo que se quede la llama del calentador encendida, por desconocimiento, llame a un técnico, e la primera visita limpio el calentador y tras muchas pruebas, consiguió que se quedara la llama encendida. Vinieron al...
1 respuesta
Mi termo g.b.tenia fuga de agua,cambie el cuerpo de agua y solucioné el problema pero ahora no calienta el agua.¿Que puede ser?
Mi termo de gas butano neckar (junkers). Tenia fuga de agua, cambie el cuerpo de agua y solucione el problema pero ahora a raíz de cambiarlo, no me calienta el agua. Alguien me
3 respuestas
Calentador junkers 11 se apaga antes de medio minuto
Es un calentador junkers de 11 litros con encendido por torrente de chispas generado por un par de pilas. El tema es que ha empezado a fallar de forma que se apaga completamente como si cerrasen el paso del gas. Sin embargo, el problema debe estar en...
2 respuestas
Calentador de gas que no "arranca"
El agua caliente de mi casa sale con muy poca presión, y hasta cuando el regulador de temperatura del grifo esta por debajo de los 30º se apaga la llama. Pense que sería un problema de presión del agua y afloje la valvula reguladora de presión que...
1 respuesta
Avería N97 y F57 Vaillant ecotec PLUS
A ver si me podéis dar un poco de luz, tengo una Vaillant ecoTEC PLUS y me da cuando hace frío las averías, primero N97 y luego pasa a F57 Lo qué veo es que se apoca… si quito la tapa frontal dejándola abierta un dedo colgando solo, se nota como el...
2 respuestas
Calentador VAILLANT
Tengo un problema con el calentador. Tengo problemas para conseguir encender el calentador, y cuando consigo que la llama piloto se quede encendida, sale agua caliente, pero en el momento que se apaga el grifo, la llama piloto se vuelve a apagar....
1 respuesta
Calentador de agua que se apaga al abrir el agua fría
Tengo un calentador de agua a gas butano marca Neckar, que enciende con 2 pilas al abrir el agua, pero cuando intento regular la temperatura abriendo el agua fría, llega un momento que se apaga y ya no enciende hasta que se corta totalmente toda el...
1 respuesta
Falla el calentador y salta agua fría en unos minutos
He comprado un calentador ariston 11 litros blue control de tiro forzado y tengo el problema de que a los pocos minutos de uso el calentador se apaga automáticamente porque ni evacua bien los gases, eso dice el código de avería. Han venido dos...
1 respuesta
Problema con calentador Junkers WR11 b23
Mi problema es que el calentador se apaga cuando se usa dos minutos el agua caliente. Para que vuelva a salir caliente hay que cerrar el agua, esperar otro par de minutos (o mas) y volver a abrir, y a los 2 minutos vuelta a empezar. Con todos los...
1 respuesta
¿Por qué se me apaga el calentador de gas?
Estaría muy agradecido si me ayudaras en esta duda que tengo. Tengo un calentador Junkers de gas natural de 11 litros y cuando lleva encendido relativo tiempo ( unas veces más y otras menos) se apaga. Llame al servicio técnico y me dijeron que el...
2 respuestas
Evacuación de humos de gas butano.
Tengo un termo junkers un poco antiguo pero que funciona perfectamente. El tema es que en la última revisión (año 2011) me dijeron que la evacuación de humos tenía que cambiarla, ya que actualmente tengo un tubo corrugado para la salida de humos. Me...
1 respuesta
Llama piloto se apaga
Tengo un calentador de gas junkers de 10, lts antiguo, para que la llama piloto se quede encendida hay que tener mucho tiempo presionado el pulsador de salida del gas (unos diez minutos ), cosa que antes en cuestión de segundos se quedaba fija. ¿Que...
1 respuesta
Calentador que se apaga
Desde hace unos días, mi calentador de gas butano (Edesa modelo CI-10 E1B, de 10 litros)esta dando fallos. Resulta que con la cerilla encendemos la llama con el selector en posición "piloto", pero, tras esperar unos segundos para que se caliente el...
1 respuesta
Me falla el agua caliente a cada rato
Tengo una caldera neobit 24/24f el caso es que me sale agua caliente a ratos y a veces se va y viene. No sale fallo en la caldera. ¿Qué puede ser?
1 respuesta
Calentador junkers cambio electroimán y ahora no enciende
Tengo un calentador junkers que tenia problemas de no cerrar el gas del piloto una vez apagado, mire el electroimán y no estaba bueno lo sustituí por uno nuevo y ahora si enciende el piloto pero no los quemadore, cuando cierro la llave de paso del...
1 respuesta
Problema en caldera Cointra 21EI
Tengo una caldera Cointra Optimax 21EI que calienta intermitentemente tanto ACS como calefacción. Cuando llega aproximadamente a 30º se apaga y parpadea el piloto verde, al rato vuelve a encender. Según he visto en el manual ese código de parpadeo...
1 respuesta
Termopar y placa
Tengo una Ferroli Nueva ELite 100 Ce y la verdad es que estoy muy contento con ella, sencilla y fiable. Llame al técnico de Gas Natural porque la caldera se apagaba sola y te dejaba la ducha a medias, me dijo que iba a tener que cambiar el termopar,...
1 respuesta
Caldera se apaga segundos después de arranque de llamas. ¿Presostato, Piloto, Gases… ?
MICRA 2 - RENOVA (HERMANN - SAUNIER DUVAL) Ante todo gracias por vuestra atención y por el detalle de leer estas líneas. Explico el problema: Abres el grifo de agua caliente (ducha, fregadero, etc) y se escucha como se enciende la llama y a los pocos...
1 respuesta
Calentador Junkers Minimax 11litros Se apaga el pilolo y no enciende
Tengo un calentador Junkers que me sale el código EA. Al accionar el grifo, saltan las chispas y enciende la llama piloto, al poco se apaga y no enciende el quemador. He limpiado el ionizador y comprobado que tiene continuidad hasta el conector. Las...
2 respuestas
Agua que se enfría en la ducha. Calentador Neckar
A tod@s! Tenemos un calentador de agua a gas butano Neckar WN10-2. Está instalado en el patio, con muy buena ventilación. Pasa que después de un rato de abrir el agua caliente (tanto en la cocina -que está cerca del calentador- como en la ducha -que...
2 respuestas
Calentador con tiro forzado se apaga al encenderse el tiro
Tengo un calentador Junkers. Hace unos años le instalaron tiro forzado (la casa es de alquiler, no lo hice yo). El caso es que el calentador se enciende bien, tarda unos segundos en arrancar el ventilador del tiro forzado, y cuando arranca, la llama...
1 respuesta
La llama del calentador no se mantiene
Tengo un calentador Chafoteux a gas butano de 15 litros con antigüedad de 9 meses colocado en el exterior protegido por armario. Mi problema apareció coincidiendo con que se me acabó la bombona, y lo achaque a eso, pero al poner la nueva me sigue....
1 respuesta
Termo Junkers WR-271-1 se apaga.
Tengo un problema con mi termo junkers wr-275-1. Este problema consiste en que al rato de estar funcionando correctamente este se apaga, me he dado cuenta de que antes de apagarse emite un ruido como -CLACK- y se apaga la llama del gas y deja de...
1 respuesta
El termo de gas se apaga solamente en la ducha
Hace unos meses instalé un termo de gas de la marca Neckar. Funciona bien en todos los grifos de la casa exceptuando en la ducha. El termo se encuentra exactamente detrás de la pared de la ducha. Y lo que ocurre es lo siguiente, que en cuanto vas a...
2 respuestas
Anomalías caldera Victoria 20/20F
Tengo una caldera ROCA VICTORIA 20/20f y desde hace unos meses me viene fallando. Empezó que cuando tenia puesta la calefacción y nos queríamos duchar, al abrir el agua caliente de la ducha salia bien, pero a los pocos segundos salia fría y a los...
3 respuestas
Calentador de agua domestico a gas butano
Es un Saunier Duval de hace 6 meses. Ha ido bien, pero ahora para encenderlo, al girar el botón y presionarlo no se queda retenido. El piloto se enciende pero al soltar el botón se apaga. ¿Cuál puede ser el problema? ¿Presión del agua? ¿Butano sucio?...
1 respuesta
Fallo Caldera Mixta Cointra E 20 L
Esta caldera no trae más que disgustos. Tengo varios problemas, el primero: El agua sanitaria, cuando quiere deja de salir agua caliente, teniendo que reiniciar la caldera. La llama piloto no se apaga cuando pasa esto. Calefacción: Cuando más frío...
2 respuestas
Calentador Junkers w250 se apaga a los pocos minutos de encenderlo.
Mi Calentador ha comenzado a apagarse al rato de estar en uso, luego de hacer esto la primera vez, comienza a hacerlo constantemente, se apaga por completo, incluido el piloto, hay que "dejarlo descansar". Me puse a observar de cerca el...
1 respuesta
Tengo una caldera roca NR 15/20 hay veces que no enciende y sale el código 17 y piloto rojo
La caldera roca NR 15/20 hay veces que no enciende y sale el código 17 y piloto rojo pulso la tecla R unos segundos y vuelve a funcionar hasta pasado unas horas de uso que vuelve a fallar, he de decir que los electrodos quemador campana osea todo...
2 respuestas
Calentador Vaillant AtmomagMini.Sapaga estando marcha
Tengo un Calentador Vaillant Atmomag Mini 11-0/0 (X) F. Solo utilizo el calentador para el agua, lo tengo con Gas Ciudad. Resulta que a mitad de ducha el calentador decide pararse, vamos que enciendes el agua, la cortas y vuelves y ya se te ha...
1 respuesta
Termostato cadera se apaga al poco tiempo en la opción calefacción
Tengo gas natural y caldera Themaclassic F25E (7 años), el termostato (supongo que será eso, una cajica pequeña con pilotos verde y rojo y conexiones eléctricas,..) es de la marca o de la casa Honeywell. Con el agua caliente no tengo problema, el...
1 respuesta
Se me apaga lallama de calentador cuando le doy para mas llama
La llama del calentador se me apaga cuando le quiero dar mas llama
1 respuesta
Caldera funciona con led gases encendido y termostato apagado
Tengo un problema con una caldera Ariston microTech estanca. Resulta que cuando llegaba a la temperatura marcada por el termostato del salón seguía funcionando y no paraba, hasta el punto de seguir funcionando con el termostato apagado. Al principio...
1 respuesta
Caldera euroline. Junkers.
Perdona si resulto pesada, pero es que esta mañana ha venido el técnico de nuevo (y ya van 4 veces en una semana), y le he comentado lo del ventilador y me dice que no se puede porque el tiro es comunitario, también le he hablado de la posibilidad de...
1 respuesta
Calentador de gas butano edesa en potencia máxima se apaga y bloquea
Tengo un calentador de gas butano Edesa en la primera potencia va genial pasas a la segunda y le demandas mucho caudal de agua y en un par de minutos de apaga todo y se bloquea porque hasta que no pasa cierto tiempo no deja nada más que encender la...
4 respuestas
Termo Junker a pilas nuevo se apaga
En realidad el problema lo tenemos de hace años, nunca ha llegado a solucionarse por completo. Hace años compramos un termo de los normales. Tuvimos problemas con el porque se apagaba al poco de encender el agua caliente. Parece ser que eran...
1 respuesta
Reparacion Junkers en pleno campo
Vivimos en el campo y eso nos obliga a ser autosuficientes en pequeñas reparaciones. Nuestro calentador a gas butano Junkers W250, una vez limpio el cliché y cambiado el termopar, enciende el piloto de gas, pero no prenden los quemadores al abrir el...
2 respuestas
Calefont junker ionizado se apago solo a los pocos minutos de uso.
Acabo de cambiar el calefont por uno ionizado el cual instale en el patio a la intemperie y cuando lo utilizo en la ducha el agua sale tibia y después bien caliente y se apaga. Corto el agua y vuelvo intentar y pasa lo mismo. Aun no instalo el tubo...
1 respuesta
Caldera Beretta Arte 24 C.S.I N no enciende.
Tengo una caldera Beretta Arte 24 C.S.I N que no enciende y me está volviendo loco. Detecta el caudal del grifo y salta con el termostato de la calefacción, se enciende el ventilador, sale gas y cuando debería de encenderse se para y sale la luz roja...
1 respuesta
Calentador Junkers WT 14 AM1, se apaga y enciende constantemente, en ocasiones se bloquea.
Mi nombre es Gonzalo. El Calentador solo tiene tres años. La cuestión es que ya me di cuenta hace unos meses que si le ponía la temperatura agua muy alta se apagaba y encendía el piloto rojo de rearme. Se rearmaba sin problemas. Ahora lo que ocurre...
1 respuesta
Mi Califon se apaga cuando me ducho es un junker
Bueno le contare que este califon lleva cuatro meses a si como puedo verlo
2 respuestas
Calentador de agua a gas se apaga solo
Tengo la siguiente situación con el gasodoméstico calentador de agua: Es de la marca HACEB de paso de 5 litros que funciona con gas natural domiciliario. Tiene 3 años de uso y una empresa contratista autorizada le hizo mantenimiento hace 4 meses....
2 respuestas
Sensor termo gas
No me funciona bien el termo de gas junker que tengo y le he quitado uno de los sensores para probar si ese es el problema y ya me va bien ¿Paso algo si lo dejo quitado? ¿Me es suficiente con el que esta más abajo?
1 respuesta
Caldera Laura 20/20 no se apaga
Tengo una duda con respecto a la caldera Roca Laura 20/20. Tengo seleccionada la temperatura de calefacción a 70 grados. Antes lo que hacia era que se encendía la llama hasta subir a 73-74 grados, se apagaba la llama, bajaba hasta 60 o así, y se...
2 respuestas
No me enciende calentador. El tren de chispa si.en entrada de gas tiene un tornillo, lo aflojo un poco y enciende
El calentador enciende cuando aflojo el tornillo de entrada de gas enciende pero se sale el gas. Es un corberó 10l y tiene 6 meses. Anterior mente cuando lo encendía iba muy bien pero a los pocos minutos se apagaba. ¿Qué puede ser?
1 respuesta
Horno balay no funciona bien
Horno balay pirolitico 3hb557xp/02. No hornea como lo hacía antes dejando todo tipo de bizcochos crudos por abajo y quemados por arriba. Al tocar las resistencias las dos parece que calientan. Hemos medido la temperatura interior con un termómetro o...
3 respuestas
Saunier duval opalia c11e v2 hace cosa muy rara
Hace unos 6 meses compre este calentador, y desde entonces hace una cosa que no tengo explicación. El calentador funciona perfectamente en todos los grifos MENOS en la ducha de mis hijos, decir que tanto el lavabo y el bide no ocurre el problema. El...
2 respuestas
Frigorífico Fhilips a dejado de funcionar el refrigerador, el congelador si que funciona
Tengo un frigorífico Fhilips de dos compresores que el refrigerador a dejado de enfriar, el congelador si que congela, les agradecería que me pudiesen ayudar en poder solucionar la avería.
1 respuesta
Problemas con termo de butano
Tengo problemas con un termo a gas butano con bombona de la marca Demrad Compact de 11 litros y hace varios días que tengo un problema y no se como solucionarlo. El caso es que abro el grifo de agua caliente y el termo calienta el agua con...
1 respuesta
Error F28 Termo Vaillant Atmomag a pilas
Termo un termo de la marca Vaillant atmomag que funciona a pila. Con cierta frecuencia aparece el error F28 en el display. Tengo bombonas de butano. He cambiado las pilas y la membrana hace poco pero el error aparece cada cierto tiempo. Abro y cierro...
3 respuestas
Mi calentador cointra godesia cl 11 da un problema
Mi novia tiene un calentatador cointra cl 11, que cuando lleva un rato duchándose sale el agua fría. En el manual solo sugiere que sea una obstrucción del tiro, y si es así, que utilice un espejo enfriado en agua para comprobarlo. ¿Podría ser eso?...
1 respuesta
Calentador junkers hydropower no hace chispa
Tengo un calentador junkers hydropower automático, creo que es WR 11 ó 14 g23, p no tiene pilas. Hace unos dias ha empezado a fallar a la segunda vez que lo necesitábamos en la ducha y, ahora ya ha dejado de hacer chispa además de no salir el gas al...
1 respuesta
Mi calentador se apaga solo
Mi calentador de agua Vaillant funciona perfectamente durante la ducha o cuando abro el agua caliente .pero a los pocos minutos de cerrar el grifo se apaga del todo, llamita incluida. Ruego me digan que debo hacer, teniendo en cuenta que la...
1 respuesta
Calentador Junkers Hydropower WTD11KG
Tengo calentador Junkers Hydropower WTD11KG y me da error EA a pesar de tener bombona nueva junto con alcachofa nueva. Ya ha sido purgado nosecuantas veces, ya aquí en Málaga no hace frio suficiente como para licuar el butano e impedir su...
1 respuesta
Se apaga el calentador de gas cointra
Tengo un calentador de gas cointra que se apaga cuando le parece. Por lo que tengo entendido es debido a la acumulación de gases, y se puede solucionar quitando una sonda que normalmente suele estar en la parte de arriba del calentador sujeto con un...
1 respuesta
Calentador junkers wn 102eb se apaga continuamente
Tengo un calentador de gas junkers modelo wn 10-2keb, y se apaga continuamente, cuando voy a encenderlo hace la chispa pero no se enciende la llama, y tengo que estar llamando al técnico cada dos por tres, lo bueno es que cuando el técnico lo revisa...
1 respuesta
Calentador Junkers enciende llama piloto sin pulsar
Tengo un calentador a gas butano antiguo de la marca junkers. Recalco lo de antiguo porque no tiene nada de electrónica. El calentador ha funcionado bien hasta ahora, que se enciende la llama piloto al acerca la cerilla, sin tener que pulsar el botón...
3 respuestas
No mantiene la llama Calentador Deksia DK P10
Tengo un calentador Deksia DK P10 y en la primera posicion enciende bien el piloto y transcurrido un tiempo paso a la segunda postura y se apaga el piloto, ya he mirado el termopar, aparentemente parece estar bien pero sigue sin mantener el piloto en...
1 respuesta
El termo junkers tiene poca llama al encender.
El termo, al encenderlo, tiene muy poca llama, y no hay manera de que se mantenga, después de estar un buen rato con el botón apretado. Y si ya intento encenderlo para calentar el agua de la ducha, no hay manera. He abierto la caja para ver si podía...
1 respuesta
Llama piloto de calentador de gas edesa muy pequeña
Desde ayer el calentador de mi casa no funciona, enciendo la llama piloto y el termopar no prende, la llama es mucho más pequeña de lo normal, de color azul pero muy pequeña y no se mantiene cuando giro la ruedecita para ponerlo en modo para que...
3 respuestas
Calentador fagor se apaga
Tengo un calentador fagor aqueatronic que al poco tiempo de abrir el agua caliente se apaga. Alguna vez de vuelve a encender y otras veces no. ¿Qué puede ser?.
1 respuesta
No se mantiene llama calentador Deksia al pasar mando a la posición de funcionamiento.
Tengo un calentador Deksia y no consigo que se mantenga la llama al pasarlo a la posición de funcionamiento. He medido la tensión del termopar con la llama piloto encendida y me da 20 mv, por lo que entiendo que éste funciona. En consecuencia,...
1 respuesta
No mantiene la llama encendida
Tengo en calentador que funciona con gas de la marca Vaillant, el problema que tengo es que el piloto no se mantiene encendido, para encenderlo hay que presionar la ruleta hacia dentro, pulsar el botón que provoca la chispa y entonces se enciende la...
2 respuestas
Electroimán y termopar nuevo,llama no se aguanta
Se apagaba el calentador en mitad de la ducha.junker wr 13& Lo abrí para limpiar el termo para y nunca más encendió. Probé primero a puntear los sensores, pero seguía sin prender Cambie el termopar con sensores y nada. Así que cambie también el...
1 respuesta
Calentador.
Tengo un calentador de de agua de 11 litros de la marca JUNKERS. E n el frente pone PWER CONTROL y algo de el modelo B11. Le cambie la pila y aun así no me enciende mediante la chispa, no da chispa solo algunas veces cuando le peta. Lo encindo con un...
1 respuesta
Error 17 Roca nr 15/20 ya cambie muchas cosas
Me llamo Marcelo moro en Portugal, tengo una Roca nr 15/20 y estoy com el error 17, pero ya cambie la placa, válvula de gas, ionizadora, termopar, pero sigue con error, muchas veces trabaja una semana sin problemas y después volvé error 17. El...
1 respuesta
En nevera combi Electrolux ENA 34933x demasiado frío en parte inferior y se forma hielo. Congelador funciona correctamente
Hace un par de meses compramos esta nevera de segunda mano, y por tanto sin garantía. El congelador funciona perfectamente, pero desde el principio la nevera, en programación normal (nevera a 5ºC y congelador a -18ªC) empezó a congelarnos los...
2 respuestas
Calentador gas natural cointra godesia cm-5, no calienta el agua con el mando a tope
Tengo un calentador de agua de 5l cointra godesia cm-5. Tengo el mando de temperatura a tope y por lo tanto el caudal es muy bajo. Aun así no calienta el agua lo suficiente, sobre unos 20 grados. La llama que sale no es toda azul, mas bien...
1 respuesta
Calentador se apaga y enciende solo continuamente
El tema es que tengo un calentador de butano Saunier Duval opalia c11, este es automatico a pilas, y cuando abro el grifo de agua caliente sea cual sea hace la chispa correctamente, al poco tiempo se apaga el solo y se vuelve a conectar otra vez,...
2 respuestas
Termostato digital ferroli se apaga. Caldera F24.
Tengo una caldera ferroli f24, tengo un problema, y es que aleatoriamente se apaga el cronotermostato de marca también ferroli aunque no sé el modelo y aunque la caldera sigue funcionando correctamente, envía agua sanitaria caliente, el termostato...
2 respuestas
Calentador sin llama
Tengo un calentador a gas butano que saque de la cocina al exterior y lo protegí con un armario metálico. Es un Chafoteaux de unos 15 litros. Hace poco tuve un problema y era que encendía la llama piloto pero no se mantenía. Lo desmonté y limpié la...
1 respuesta
Sigue apagándose el temo de gas JUNKERS
Gracias por tu consejo sobre mi termo de gas Junkers(modelo w135-2 ke), probe regulando la salida de caudal por un lado y de la temperatura pero NA... Sige saltando la sonda de temperatura, no hay manera, sigue igual, se apaga el muy... Puede ser el...
1 respuesta
Caldera roca Laura 20 20f no modula la calefacción
La caldera llega a la temperatura seleccionada de calefacción, parece que vaya modulando durante un par o tres veces, pero enseguida sobrepasa la temperatura y se apaga la llama hasta que baja 20 grados rápidamente y vuelve a encender y así...
3 respuestas
El calentador de gas butano se apaga una vez encendido
Tengo un calentador de gas butano marca junkers mod. WR 275-1 K V 1 E31(creo que es ese el modelo, eso es lo que pone en la carcasa). He cambiado la bombona y no puedo encenderlo, mientras tengo el botón apretado bien pero cuando lo suelto para...
1 respuesta
Calentador se corta el agua caliente
Cuando me estoy duchando se corta el agua caliente sobre too cuando la mezclo con el grifo, que es monomando, corto el agua y al de un ratito vuelve salir caliente pero si la mezclo pasa otra vez lo mismo ¿Qué puedo hacer?
1 respuesta
Llama piloto calentador demasiado pequeña
Aúpa txabaleria una sitio cojonudo, os cuento mi movida, tengo un calentador valliant 7 litros con una llama piloto demasiado pequeña, tan pequeña que no llega al termopar y entonces no puedes soltar la ruleta porque se apaga. Apretando la ruleta y...
1 respuesta
Buenos días, mi calentador de agua "Junkers WR275-6, mantiene encendida la llama piloto.
Mi calentador mantiene encendida la llama del piloto a pesar de cerrar el grifo. El electrodo llega a ponerse incandescente y tengo que cerrar el gas butano para que se apague y desconectar el cable de sumunistro de pilas-chispa.
1 respuesta
Caldera ferroli domi compact f24
Tengo una calera ferroli compact f24 y al estar en la ducha la caldera se apaga y vuelve a arrancar, la llama es grande y no pasa a la llama pequeña, directamente se apaga, pasa lo mismo con la calefacción, las sondas y el termostato están bien. Que...
1 respuesta
¿Por qué no enciende mi calentador automático cointra?
Tenemos un calentador cointra godesia. Es de los que se mantiene semi encendido con una pequeñita llama y una vez abres el agua caliente se enciende al 100%. El caso es que lo apagamos para irnos el fin de semana y ahora no logro encenderlo. El...
2 respuestas
Falla calentador vaillant mag 250/7 atz
Estando funcionando el agua caliente sonó un clack como cuando se acaba la bombona se vino abajo la llama, saque la bombona pero todavía le quedaba mucha la volví a poner y encendí de nuevo la llama piloto pero en cuanto sueltas el mando para pasar a...
1 respuesta
¿Que provoca que mi calentador prenda y a los 5 minutos se apague y deba esperar horas para volver a prenderlo?
Tengo un calentador de paso que al ser encendido calienta normal. Pasan alrededor de 5 minutos y se apaga quedando el piloto encendido, sin embargo, el calentador no vuelve a arrancar. La llama de piloto queda encendida pero el calentador no enciende...
1 respuesta
Calentador Vaillant se apaga
Tenfo un calentador de gas butano de 5 litros, marca Vaillant, que tiene aprox 15 años. El problema es que se apaga cuando quiere, tanto cuando está produciendo agua caliente como cuando solamente está el piloto encendido. También me cuesta mucho...
1 respuesta
Sensor temperatura calentador Junkers
El pasado domingo mi calentador dejó de encender. Les explico: El piloto enciende correctamente y cuando sueltas el botón de encendido,(después de unos 10 15 segundos), al soltarlo se apaga. Cambié el termoelemento, después de limpiar la salida de...
1 respuesta
Calentador de agua se apaga solo
Tengo un calentador Edesa, que después de un buen rato funcionando perfectamente, en la segunda posición de llama, es decir en la de máxima temperatura, se apaga. Al volver a encender la llama piloto no hay ningún problema, pero cuando hago el cambio...
1 respuesta
Calentador Cointra CS-10 no mantiene la llama ni enciende
Tengo un calentador en la casa del pueblo que ya no mantiene la llama y tampoco enciende cuando se abre el agua (aún manteniendo la llama con el mechero en el termopar), te permite girar la llave de gas pero si sacas el mechero se apaga, pues la...
1 respuesta
Caldera MANAUT MINOX 24E mixta estanca. Se apaga y enciende.
Mi caldera es modulante, pero mi termostato es de tipo ON/OFF pues solo me salen dos cables de la caldera (uno marron y otro negro). Al poner la temperatura consigna a 21 ºC por ejemplo, desde los 20ºC la caldera se enciende y arranca en periodos de...
2 respuestas
¿Por qué cuando estamos en la ducha y pasan unos minutos sale el agua fría?
Hace un mes cambiamos el calentador eléctrico por uno de gas natural, marca cointra y de paso pusimos también el grifo termoestatico. Hemos comprobado que cuando llevamos unos minutos, sin tocar el grifo, empieza a salir el agua fría. Hay que cortar...
2 respuestas
¿800 por un calentador, es obligado el ventilador de evacuación de gases?
Muchas gracias ante todo si me podéis ayudar un poquito ya que para los que no entendemos mucho de estos temas es toda una odisea y no hay mucha gente que se moleste en explicarte las cosas sin tratarte como si fueras tonto ... Allá voy hace 10 días...
4 respuestas
Calentador yunker se apaga
El problema que me hace el ponerme en contacto contigo es el siguiente: tengo un yunker que cuando abres el grifo hace la explosión perfectamente pero cuando lleva un ratito se apaga y tenemos que esperar un rato para que vuelva ha encender y la...
1 respuesta
No arranca caldera Roca Mod. Victoria 20 20
Resulta que he purgado los radiadores y al poner el selector en agua+radiadores no funcionaba la caldera. Hace tiempo, como sólo me funcionaban los radiadores y no el agua caliente, me comentaron que cambiara los 2 conectores/sensores laterales que...
1 respuesta
Mi termo de gas no calienta
El termo de mi casa aunque se enciende el piloto cuando se le da al agua caliente no funciona, me gustaría saber cual es la posible causa de la avería.
1 respuesta
Que le pasa a mi calentador
Tengo un calentador junkers de más de 4 años, es de esos que se enciende la llama por pilas, pero hoy ha dejado de funcionar le he cambiado las pilas, pero no hace ni el mítico clicliclci... Ni nada, la presión va bien y no se que puede ser, ¿Lo...
1 respuesta
Calentador junker-WR-275-6, no encienden los quemadores
Al calentador le he cambiado el cuerpo de gas y en un principio empezó a ir bien pero después dejaron de encender los quemadores, es decir que el piloto prende bien cuando abres el grifo y apaga cuando lo cierras pero no habré el paso del gas a los...
1 respuesta
Avería calentador Vaillant MAG 125/71 ATZ
Se trata de un calentador a gas butano Vaillant MAG 125/71 ATZ . El problema es el siguiente: Una vez acciono el conmutador de control de gas, actúa el encendedor piezo y enciende la llama del piloto. A continuación coloco el conmutador del gas en...
1 respuesta
¿Calentador eléctrico o de gas?
Nos hemos comprado una casa y nos van a poner un calentador de gas, pero mi pareja quiere ponerlo eléctrico. Nos han dicho que el eléctrico es un coñazo, porque tarda un montón en kalentarse el agua y que consume mucha electricidad. ¿Hay algún...
3 respuestas
Congelador de combi Liebherr no mantiene temperatura de -18ºC
Tengo un combi Liebherr Premium modelo 7081 432-02 (año 2000) El frigorífico funciona perfectamente manteniendo la temperatura programada de 4ºC. Sin embargo, el congelador está programado a -18ºC pero de vez en cuando (más a menudo últimamente) la...
1 respuesta
Caldera ROCA NGM 15/20 SE cuando abro un grifo de agua caliente con poco caudal, la caldera sigue calentando pero se apaga
El problema que tengo es que cuando abro un grifo de agua caliente y lo dejo saliendo con poco caudal, la caldera sigue calentando el agua, pero la temperatura que marca el termómetro del frontal puede llegar a 110 grados y entonces se apaga. Esto no...
2 respuestas
Tengo un caldera fagor FA-20 y no enciendeel inyector
Caldera FA-20 no enciende el inyector piloto; si acerco una llama al piloto y mantengo pulsado el mando de abajo si sale gas y se enciende pero en cuanto dejo de pulsar se apaga. ¿Puede ser el termopar? ¿El electrodo de encendido?
1 respuesta
Fallo en Caldera COINTRA E20 IP en Calefacción
Cuando la caldera funciona en ACS no existe ningún problema y no falla nunca. Cuando funciona en calefacción se para continuamente y se oye com un click-click-click (un relé) y parece como si quisiera arrancar y encender los quemadores haciendo...
1 respuesta
Calentador no mantiene llama piloto termopar nuevo
Tengo un calentador Junker miniMAXX, y resulta que la llama piloto no se mantiene. Estuve mirando el foro y aconsejaban cambiar el termopar, hoy he realizado el cambio y hace exactamente lo mismo. La llama piloto no se mantiene y es azul y muy...
1 respuesta
Tengo problemas con el agua caliente
Para que se encienda el calentador de gas tengo que abrir el grifo a tope. Cuando ya sale ardiendo voy moviendo el grifo para graduar la temperatura pero tengo que seguir con el grifo abierto a tope porque se apaga el calentador. Incluso en ocasiones...
2 respuestas
Piezas para calentador Fagro F 100 antiguo
¿Me podría indicar donde comprar piezas para el calentador de gas Fagor F 100? Tiene como mínimo 14 años de antigüedad y lo único que le falla últimamente es que la llama del piloto tarda mucho en mantenerse encendida.
2 respuestas
Error A4 en junkers con tubo limpio y sensor nuevo
Hace poco tuve el famoso error A4 en un calentador Junkers. Me sugirieron cambiar el sensor en el ST y lo hice. El problema persistió y me descolgué por la fachada para revisar el tubo. Efectivamente había un nido y lo vacíe entero. Coloque una malla...
2 respuestas
La estufa de gas no enciende
Mi estufa de gas no enciende, el piloto se apaga y he limpiado el piloto bien, lo desmonté y limpié todo el sistema pero nada, ¿Me dicen que podría ser el termopar pero podría ser otra cosa? ¿La estufa tiene dos años es posible que esté dañado el...
1 respuesta
Fallo en calentador de gas butano?
Ya que tengo miedo de que me xplote esto si no lo toco bien.. Le comento: Lo que me he dado cuenta es que cuando lo apago( ya que si dejo la llamita eso para mi es tirar gas a lo tonto... Si lo uso una vez al día para la ducha... Mi sensación es que...
1 respuesta
Caldera roca rs 20/20 no se mantiene la llama piloto
Tenemos una caldera la cual desde hace un tiempo se apagaba sola la llama piloto lo encendíamos y sin problema pero hoy ya no se mantiene encendida esperas el tiempo de 30 segundos pulsando el botón y al soltarlo se viene abajo la llama y no se...
1 respuesta
Calefont Junker ionizado se apaga a los minutos de ser encendido?
Instale un calefont nuevo, este prende y se apaga a los pocos minutos, hice puente al sensor de oxígeno y de calor por si estaban fallando y sigue igual. Tiene todos los síntomas de que detecta monoxido y se apaga, pero al puentear el sensor debiera...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Fontanería
Calefacción y Aire acondicionado
Reparaciones