Cambiar ICP antes de cambiar tarifa de luz
Preguntas y respuestas relacionadas
Cuadro eléctrico
Quiero cambiar el cuadro eléctrico de mi hogar. La potencia contratada es de 3,30 kw. El diferencial que tengo actualmente es de 40A-30mA y los automáticos son dos de 10A y dos de 15A. Quiero tener circuitos: luces hogar, enchufes comunes,...
1 respuesta
Que interruptores automaticos hacen falta para cuadro eléctrico de un local ?
Que interruptores necesito (incluido general y diferencial) para cuadro eléctrico de 4 circuitos: 1er circuito de termo de 2000w con cable de 4mm2, 2do circuito de enchufes de 4000w con cable de 2.5 mm2, 3er circuito de aire de 900w con cable de...
3 respuestas
¿Podemos utilizar el ICP como IGA en cuadro antiguo?
Quería saber si en cuadro antiguo sin IGA y sin contador de telegestión, solamente con ICP mas ID, y termicos, cuando tengamos q trabajar en cuadro ¿Podemos cortar corriente bajando ICP o depende de a la altura a trabajar por ejemplo si es para...
3 respuestas
Instalación de un horno pirolítico en instalación antigua.
Mi instalación antigua de piso es la siguiente, nuevo contador telegestíón(4,7 A), a continuación interruptor magnt. De 20A, seguido intrrptor. Diferencial 40A(ambos entrada inferior y salida superior y cables negros gruesos, con instalación...
2 respuestas
¿Es correcto poner un diferencial como llave principal en tun tablero?
He visto un video donde se conecgta un diferencial como llave de cabecera en un tablero ... Y a mi me enseñaron en la escuela técnica que primero se conecta la termomagnética general y luego el diferencial en serie con ella...
2 respuestas
Duda tarifa discriminatoria y precintado ICP
Al hilo de este correo me surge la oportunidad de resolver una duda. El caso es que estoy de alquiler en una vivienda de un conocido. Creo haber hecho números correctamente y poder ahorrarme un buen dinero usando la tarifa con discriminación horaria....
1 respuesta
Instalación eléctrica en vivienda unifamiliar
Tengo una casa de unos 150m útiles, me he decidido a hacer la instalación elécctrica completa de la casa ya que voy a reformar cocina y baños. Después de leer muchas preguntas y vuestras respuestas, he llegado a la siguiente conclusión que no se si...
3 respuestas
IGA y dos diferenciales
La derivación individual de mi casa esta hecha con un cable de 6 y ahora tengo de potencia 3500. Quiero cambiarlo a 5500, y la nueva instalación tiene: -Caldera, lavadora y lavavajillas con magnetos de 16 (separados los tres) -Enchufes con otro de...
4 respuestas
¿Cómo un IGA de 30 Amp puede aliumentar a 4 termomagnéticos, si al sumarse subrepasan los 30 Amp el IGA?
He visto varios videos donde hacen algunas instalaciones eléctricas donde hay algunas cosas que aun no entiendo, el ejemplo es el siguiente: Supongamos que en el Cuadro de distribución tenemos los siguientes componentes, un IGA de 30 Amp, un...
4 respuestas
Diferencial Para nevera en cuadro
Puedo poner un diferencial en el cuadro solo para la nevera y dejar el que hay para el resto de la casa.
2 respuestas
Sustituir icp por un iga sobretensiones
Tengo un cuadro de casa el cual quiero ampliar automáticos para poner una inducción y suprimir los fogones de gas con lo que pondré un automático de 25A para llevar la inducción y el horno con una sección de 6mm y como mucho 10 metros de tramada....
2 respuestas
¿Se puede sacar cables de iluminación desde caja de enchufes?
Antes de nada primero agradeceros vuestro apoyo y preguntaros una duda: Aunque no soy experto, ciertos arreglos si se hacer, estoy arreglando la instalación, poco a poco y en la planta superior de la casa que es antigua llega un cable a un enchufe...
4 respuestas
Cambiar el MagnetoTermico
En mi casa recién comprada, tenemos una caja para la electricidad por fases, con un magnetotérmico o ICP de 25A, pero en el trastero de la comunidad el IPC es de 20A y esta precintado al lado del contador, por lo tanto cuando salta el fusible en vez...
1 respuesta
Que diferenciales debo poner al cambiar instalación de entrada antigua
Que direnciales tengo que poner en la nueva caja. IGA, 32C, difencial 40A, y luego todos los demas automaticos. Es correcto. Un saludo.
1 respuesta
Instalación de cuadro eléctrico en vivienda
A ver si me puedes dar un cable para unas dudas que tengo: Actualmente la instalación que tengo en mi piso esta un poco anticuada y quiero ir arreglándola poco a poco. Como la comunidad en breve nos cambiará los cables que tenemos desde el cuadro...
1 respuesta
Cambios en cuadro eléctrico
La cosa es que necesito ampliar el cuadro eléctrico con nuevas pías. Tengo contratada una potencia de 3.3kw y actualmente tengo: ICP 15A. ID 40A 30 mA 3KA Pía de 10A Pía de 15A Como quedaría ahora: ICP - Tengo un contador de los digitales, que ya...
1 respuesta
¿Por qué en el tablero de mi departamento tengo una llave general de menor amperaje a la que hay en el ICP?
Ustedes saben que en el tablero de distribución de mi departamento, que es el tablero general; pusieron llave térmica de 25 A, pero abajo en el cuarto de contadores, la llave térmica o ICP es de 16 A. Cuando enciendo el AA, el hornoy el termofon, se...
2 respuestas
¿Cuántos térmicos en la instalación?
Quisiera saber, Si coloca más de 5 térmicos debo de colocar otro diferencial y pasaría a electrificación elevada pero, ¿Debería contratar más potencia por tener más circuitos? Estos circuitos serían: - C1: Iluminación - C2: Tomas de corriente...
2 respuestas
Me han alquilado un piso que no tiene tiene ipc ni difenrencial ni magnetotérmicos.
Me han alquilado un piso que tiene la luz enganchada y no tiene ipc ni difenrencial ni magnetotérmicos, los cables de toda la vivienda son de los rígidos de antes (el piso lleva como unos 40 años) Me han dicho que ponga una ipc de 20A, diferencial de...
4 respuestas
Cuadro Eléctrico - Magnetos / PIA correctos
Tengo instalado el siguiente cuadro en casa. Tengo varias dudas ¿Me podéis ayudar? Muchas gracias por adelantado. 1º El magneto de la sección C3 - 25A con cable 6mm. ¿Por qué es diferente de los otros?. Sólo alimenta al horno (no hay vitro). Lo digo...
1 respuesta
¿Por qué los contadores digitales trifásicos no dividen por fase la potencia sino que pueden entregar el total a una sola fase?
En varias respuestas indicas esta situación de los nuevos contadores digitales. Yo tengo una instalación trifásica en mi vivienda que me supone un gasto elevadísimo al estar con 13.8kw, por el consumo y aparatos podría bajar a 6.9k pero solo en el...
3 respuestas
Reforma cuadro eléctrico.
Quisiera rehacer la instalación eléctrica de mi domicilio la idea es hacerlo yo. Os comento. Actualmente tengo ICP, IGA 25A, ID 40A 30mA, y 4 PIAs de 10,16,20 y 25A. Se que necesitaría además el C5 de 16A para zonas húmedas, que ahora no dispongo de...
1 respuesta
Cuadro eléctrico vivienda ¿Cumpliría normativa?
Actualmente tengo una instalación eléctrica configurada de la forma siguiente: Potencia contratada: 3,2 KW -C1: 10A cable nuevo 1,5 mm . Para luminaria vivienda completa. -C2: 16A Cable nuevo 2,5 mm. Para enchufes schuko para toda la vivienda menos...
2 respuestas
¿Por qué se incrementan tanto los voltajes en ICP, IGA y diferenciales?
Bueno el caso es que cuando venden los IGA, ICP y diferenciales los venden de 40 A. Supongo sera por cubrirse por si la contratación del máximo de corriente llega a estos amperajes. En mi caso lo máximo que contratare serán 4400 W que son 20 A...
2 respuestas
Horno en circuito C4 con PIA de 20
Tengo el horno conectado en una caja del salón, que da a la pared de la cocina donde está el horno, a cables de 4mm procedentes de lmagneto de 20, de esa misma clema salen cables que van a otra caja de la cocina donde están conectados lavadora y...
1 respuesta
¿Tramites para aumento potencia a 4,4 kw barcelona?
Tengo un piso del año 1969, se cambio toda la instalación eléctrica en el año 2000. Cuando compre el piso, pero npo hice boletines sigo con la potencia contratada desde que se compro. Actualmente tengo contador analógico (Endesa están empezando a...
1 respuesta
¿Como cortar la corriente completamente en una vivienda?
Quiero colocar un protector de sobretensiones. Con el cambio de contadores reciente tenia idea de que el ICP estaba situado en el cuarto de contadores general de la vivienda, pero al acceder a ese cuarto he identificado mi contador pero no ninguna...
2 respuestas
¿Se puede poner un general de corte Tetrapolar en una instalación monofásica para 3 ID y 15 Pías?
Quiero cambiar totalmente esta instalación antigua por térmicos DPN para evitar obra. El ICP es de 25 A que no se ve en la foto. Como se ve, el ID es Trifásico pero la instalación es Monofásica. Aparte de poner 3 ID, quiero poner un general de corte...
5 respuestas
Cables cortos al quitar el ICP para instalar IGA
Necesito luz en un asunto. Resulta que he reformado el cuadro eléctrico de casa y he aprovechado para eliminar el ICP (tengo contador telegestionado) y meter un protector de sobretensiones 1P+N de schneider, que indica que hay que meter los cables...
2 respuestas
Derivaciones desde cuadro general de protección
Estoy realizando unos cambios en la instalación eléctrica de una casita rural que tengo. Estoy montando el cuadro de protección principal, con un limitador de sobretensiones transitorias y permanentes + IGA de 40A, un diferencial de 40A, y dos...
1 respuesta
Se puede instalar térmico con sobretensiones?
Quería saber si es recomendable conectar un térmico al sobretensiones transitorias cuando no es de cartucho intercambiable, ya que quiero poner uno. Y claro para saber donde va exactamente, a la salida del iga o antes o después del protector y de...
1 respuesta
Dudas potencia
Tengo dudas con respecto a la potencia. La línea que nos viene es trifásica. Sin embargo, todas las cargas que tenemos son monofásicas. Tenemos contratados 17000W y tenemos puesto un ICP de 25. Las cargas están más o menos equilibradas. El problema...
1 respuesta
¿Cómo aumentar potencia eléctrica contratada a más de 9,2Kw?
Quiero ampliar la potencia contratada en mi casa dentro de una renovación de toda la instalación eléctrica, la compañía distribuidora me solicita boletín para darme hasta 9,2 (a partir de ahí me requieren un dictamen técnico). He consultado un...
3 respuestas
Instalación diferencial auto rearme en instalacion elevada de vivienda
Mi consulta sería si podría poner el diferencial de auto rearme schneider (A9CR1240- 2P-40A-30MA tipo A) y de el sacar línea a dos diferenciales normales Schneider(ILD K 40A) para repartir a los diferentes circuitos. Ya q si lo conecto al circuito...
1 respuesta
Como se si mi cuadro eléctrico está bien montado?
Tengo una duda sobre mi cuadro eléctrico debido a que el profesor de Tecnología de mi hija pidió a sus alumnos que hicieran una foto del cuadro eléctrico de sus casas. En mi caso le comentó a mi hija que había que revisar el mío. Como no puedo anexar...
3 respuestas
¿Como actualizar cuadro eléctrico antiguo?
Tengo una instalación monofásica muy antigua con una potencia contratada de 4.6kW que más adelante quiero bajar. En el cuadro eléctrico tengo un ICP, un diferencial EGA y 3 PIA de 6 A (luces general), 10 A (lavadora) y 20 A (nevera, congelador,...
3 respuestas
Me gustaría saber que Iga sería el correcto para mi casa.
Me gustaría saber que Potencia tendría un iga adecuado para mi casa: Es antigua y para maniobrar en el cuadro y demás siempre me veo obligado a quitar el fusible de la fachada, mi cuñado dice que para elegir el adecuado depende del fusible, pero al...
3 respuestas
Puedo usar dos líneas de 2,5 mm para lavadora y termo eléctrico con magnetómetros de 16?
¿Dos líneas de 2,5 mm para lavadora y termo eléctrico con magnetómetros de 16? ¿Magnetómetro de de 20 o 25 pasa horno sólo? ¿16 para el aire acondicionado? Resto de 10 y 16. Total 8 líneas. Gracias?
3 respuestas
Calcular Diferenciales e IGA para mi instalación
Estaba pensando en renovar la instalación eléctrica de mi hogar y tengo las siguientes líneas protegidas por su correspondiente magnetotérmico. ¿Qué diferencial debería usar para cada grupo? ¿Y el IGA general? Grupo1: (10A, 16A, 16A) Grupo2: ( 16A,...
2 respuestas
Iga o cinco circuitos
Tengo un cuadro general con su ICP, un diferencial y 3 magentotermicos bipolares 25A, 20A, 15A (el circuito es bifásico) El problema es que quiero hacer 5 circuitos en la casa. 1- Alumbrado, Necesito un magneto de 10A 2- Fuerza, uso el magneto de 15A...
1 respuesta
Poner iga cuadro electrico
Quiero poner un IGA en el cuadro de mi casa. Tengo contratado 5.750 W, un ICP de 25A, un ID de 40A y 30mA de sensibilidad y luego 4 PÍAS/Circuitos de 20A/20A/20A/10A. ¿Estaría bien un IGA de 25A? ¿Quedaría bien protegida mi instalación eléctrica?
1 respuesta
Que protector de sobretensiones transitorias y permanente puedo poner en casa tengo contratado 3.45kw pero es instalación antig
Quiero montar un cuadro eléctrico nuevo porque no tengo ninguno en casa. Solo en el cuarto de luces del edificio un diferencial de 40A y un magnetotérmico de 25A. El piso tiene 150m me gustaría saber el protector de sobretensiones transitorias y...
2 respuestas
Reformar cuadro
En mi cuadro (tiene 30 años el piso)Tengo un magnetotérmico de 20A que hace de general y después hacia dentro el ID 40A y después pues ya va la instalación de la casa, sin automáticos (solo hay una linea) Mi intención es colocar una vitro+horno y he...
1 respuesta
Entrada cables por debajo magnetos
Compremos un piso y hicimos nueva la instalación electrica por una empresa de reformas. Mi sopresa ha sido ahora que he retirado la tapa que oculta los hilos y obserbo que las entradas (puentes)magnetos son por la parte inferior y las salidas por...
3 respuestas
¿Identificar si tengo magnetotérmico para instalar monitor de energía wi-beee?
Quiero conectar un monitor de energía wi-beee de circutor en la conexión principal de mi casa y antes de abrir el cuadro par aconectar el wi-beee necesito saber si tengo en el cuadro un magnetotérmico en el cuadro donde poder conectarlo En la foto...
4 respuestas
Icp para trifásico
Mi piso está ubicado en la sexta planta de un edificio de viviendas particulares. Desde el cuadro de contadores (sótano del edificio), llegan a mi casa cuatro cables (negro+marrón+gris+azul). La potencia que tengo contratada es de 5.715 KW tarifa...
2 respuestas
Nueva instalación eléctrica.
Voy a cambiar toda la instalación eléctrica de mi casa y te agradecería que me asesorases un poco. Es una vivienda individual. Tengo la caja de protección (CP) de 100 A. Para mí sólo. Quiero poner todo eléctrico en casa (lavadora, lavavajillas,...
1 respuesta
¿Cómo solucionar que el ICP salte en Trifásica?
Acabo de alquilar un local, el cual tiene instalación trifásica, el cuadro consta de un ICP de 5A. Y continuamente salta a la que hay un mínimo de demanda, ¿Cuál sería la solución más fácil y económica?
4 respuestas
¿Qué IGA poner al tener un diferencial de 25A y 5 automáticos conectados?
Tengo el cuadro de casa sin IGA, solo tengo un diferencial de 25A y 5 automáticos conectados a el, un c10, c16, c16, c16, c25 y querría saber si tendría que poner un IGA de 40 con su diferencial de 40A o también le iría bien un IGA c25 de 25A con su...
2 respuestas
Instalación de un horno eléctrico
Aquí vengo con lo que creo que sería la pregunta típica, y es ¿Cómo instalar un horno eléctrico? El tema es que recién nos hemos mudado a un piso de alquiler, que ya venía con su horno de gas, pero al ser un piso algo viejuno, el horno es de esos que...
2 respuestas
Con un diferencial es suficiente en el cuadro eléctrico
Acabo de comprar una vivienda... Tengo un diferencial de 40a y siete circuitos: uno de 25a para horno, vitro y microondas, otro de 20a para lavadora, nevera y lavavajillas, otro de 20a para aire acondicionado, uno de 16a para enchufes de dos baños y...
4 respuestas
Tengo potencia contratada de 3'3 kw, un ICP de 15A. De cuantos amperios tiene que ser el DIFERENCIAL, ¿25A o 40A?
Tengo una potencia contratada de 3'3 KW, el ICP es de 15A, los PÍAS son 4 de 15A y 1 de 10A, De cuanto debe ser el DIFERENCIAL, ¿25A o 40A?. El que tengo ahora es de 40A, pero es de los viejos de ruleta circular y salta de vez en cuando (1 vez al...
2 respuestas
Actualización cuadro eléctrico vivienda a normativa vigente.
Como bien describo en el título deseo cambiar una instalación eléctrica de la vivienda, la cual a día de hoy esta instalada con 1 Interruptor Diferencial de 40A 30 mA y un Magnetotérmico de 16A para toda la casa. A continuación describo cual sería el...
3 respuestas
Salto del icp por medición errónea con multímetro
El otro día con las prisas y tal al medir con el multímetro me salto el icp resulta que tenia el, cable rojo en la intentar de amperios y claro, corto, chispazo al canto y ficha quemada pero tengo la duda de por que salto el icp y no salto el...
1 respuesta
Como hacer segundo cuadro eléctrico
Quisiera hacer un cuadro eléctrico en la planta de arriba ya que tengo el mayor consumo, lo haría del siguiente modo; 1 diferencial de 40A 30mA C1 un magnetotermico de 10A cable de 1,5mm ALUMBRADO C2 un magnetotermico de 16A cable de 2,5mm ENCHUFES...
1 respuesta
No se exactamente que IGA instalar.
Como algunos ya sabéis estoy arreglando poco a poco la instalación de mis suegros. Gracias a vosotros y en el c.principal no tiene IGA (y creo que es obligatorio). Dicho cuadro es así: contador de la compañía electrónico, diferencial de 40, térmico...
3 respuestas
Ruido en cuadro eléctrico al conectar aire acondiciona
Te planteo un problema que tengo. No estoy seguro si es un problema asociado a mi instalación eléctrica o un efecto "normal" de las máqinas de aire acondicionado. Espero que la exlicación no sea demasiado larga pero prefiero daros todos los detalles...
2 respuestas
¿Que calibre de fusible elegir para derivación individual?
Me pregunto en base a que hay que tener en cuenta para elegir el calibre del fusible para la derivación individual en contadores. Normalmente yo lo hacia en base a la sección del conductor de la DI, pero estoy viendo que la mayoría instalan 63A en...
4 respuestas
Confirmación para instalación subcuadro para jardín
Los expertos, Quiero hacer un subcuadro para el jardín, va a ser para iluminación y una línea de enchufe para cuatro cosas básicas (una pequeña bomba de riego, conexión muy esporádica de una herramienta eléctrica y cosas así). El principal motivo de...
2 respuestas
¿De cuántos A he de colocar el IGA?
He leído en una respuesta de otro usuario, que ha de colocar un IGA de 20A para una potencia de 4400, mi duda es que si el magnetotérmico del horno es de 25A y el del aire acondicionado es de 25A, en caso de consumo excesivo por parte del horno,...
2 respuestas
El ICP debe conectarse siempre por arriba?
Tengo el icp con los cables de la acometida que entran por debajo, al cambiar el cuadro me quieren poner los cables que entren por arriba del icp, el tema está que la acometida es de tubo rígido y para que entren por arriba del icp el nuevo cuadro...
2 respuestas
Inquilino realiza descuentos por averías sin comunicárnoslas
Tenemos una casa unifamiliar construida en 2003, el inquilino se queja de la instalación eléctrica de la vivienda porque ha tenido cortes de luz.. Sobretodo en invierno con lluvias... Cuando esto ocurre le envío al técnico del seguro y lo soluciona...
1 respuesta
Aumentar amperaje ICP de 20A a 40A
Estoy realizando la reforma de mi vivienda habitual, y hemos decidido cambiar toda la instalación eléctrica (la antigua estaba empotrada en el yeso, con cable rígido). El piso lo compramos hace 2 años, tiene 36, e hice el cambio de titularidad en...
1 respuesta
Cambio de Potencia en un local
A ver si alguien me puede informar, gracias por adelantado: Hace unos meses compré un local y cambié la titularidad de la factura de iberdrola, he ido instalando varios aparatos eléctricos y ahora a veces se me salta el diferencial. Veo por la...
1 respuesta
Salta el diferencial sin lógica
Es una locura. Era una vivienda doble, en la que se separó la instalación eléctrica de cada una, para que cada propietario pagara por su electricidad de forma diferenciada. En la que tiene la nueva instalación, se puso un cuadro eléctrico nuevo y el...
2 respuestas
Medir potencia consumida en vivienda
¿Cómo se puede medir la potencia consumida en un instante en una vivienda? No me refuero a medir lo que consume cada aparato, sino a medir en un momento dado lo que estoy consumiendo, o la corriente total que estoy consumiendo( para calcular VxI)
4 respuestas
Distribución cuadro eléctrico , Instalación eléctrica vivienda
Estoy realizando la instalación eléctrica de mi piso y tengo varias dudas y corregir los Posibles errores *Cable desde contador a entrada del piso: 10mm2 *Potencia contratada 2.200w ( en principio no se va aumentar potencia) DISTRIBUCION Combi prot....
1 respuesta
¿Es peligroso ICP antiguo monofasico?
Aunque realize hace mucho formación eléctrica y algunos cuadros he instalado, tengo algunas dudas y haber si me podéis ayudar ya Que preguntando por ahí no me aclaran del todo; Me dispongo a renovar cuadro de amigo y descubro que tiene fase+ neutro y...
2 respuestas
Que cable debo utilizar desde el contador hasta mi casa de campo que aguante 6 KW, con 80m de recorrido exterior(manguera)
Necesito saber que cable utilizar y el magnetotérmico necesario
3 respuestas
URGE instalación luz nueva
Para un piso de 50 m2 y una potencia contratada de 3300w con 230v, quiero aumentar la potencia a 4400w aprox., estoy haciendo la instalación nueva. ¿Qué icp, iga, diferencial y 5 magnetotérmicos son los idóneos?, imagino que cada circuito debe...
1 respuesta
Dividir una instalación en dos independientes. Vivienda unifamiliar
He estado viendo multitud de preguntas y respuestas en esta comunidad para resolver muchísimas dudas que se me presentaban a la hora de modificar la instalación de mi vivienda. Mi casa es de finales de los años 80, terminada en 1990 aproximadamente...
3 respuestas
Instalar IGA en cuadro electrico
Quería poner un IGA en el cuadro de mi casa. Tengo contratado 5.750W, con ICP de 25A, un ID de 40A y 30mA de sensibilidad y 4 PÍAS/Circuitos de 20A/20A/20A/10A. ¿Qué tal poner un IGA de 25A? ¿Quedaría bien protegida la instalación eléctrica?
3 respuestas
¿Por qué me salta un fusible y el ICP de mi casa?
Llevo unos 3 meses que de manera aleatoria ( sobre todo de madrugada) salta a la vez un magnetotérmico de 20A y el icp de consumo al mismo tiempo. Salta no por consumo, si no por cortocircuito. La suerte es que puedo rearmarlo de nuevo sin problema....
2 respuestas
¿ Por qué salta el magnetotérmico general LSC 40A interiormente?
Resulta que hace ya meses, está desconectándose interiormente el magnetotérrmino de la vivienda a la media hora de funcionamiento con el aire acondicionado o calefacción . No salta el suyo de 25A, si no el general de 40A. Tengo un contador moderno...
2 respuestas
Cambiar instalación eléctrica de una vivienda
Me gustaría saber qué protección necesito en el cuadro, y si lo que voy hacer es correcto o no. Tengo contratado 5,75 kW Y en la casa y 37 enchufes contando el de placa horno termo electrodomésticos etc. Y 11 puntos de luz. En el cuadro ahora Hay un...
4 respuestas
¿Puedo dejar la instalación eléctrica antigua y quitarle carga con la nueva?
Quiero reformar la instalación eléctrica de una casa de piedra en Galicia que tiene suelo de madera. La instalación eléctrica actual es de los años 60-70, con cable de 1,5 mm2 o incluso menos metido por las paredes sin tubo corrugado. Por supuesto la...
4 respuestas
¿Cómo se pone otro cuadro eléctrico?
Me recomiendan poner un segundo cuadro eléctrico en casa para el lavadero, y estoy de acuerdo. Quería saber una segunda opinión de un experto sobre lo que me ha dicho el electricista. Quiere empalmar 2 cables a los dos que van del contador digital de...
4 respuestas
Dudas sobre longitud cables, cuadro eléctrico,...
- ¿La longitud de los cables de cualquier sección se cuentan sobre el total del cableado o por cada tramo de cable entre empalmes?. Por ejemplo, cable 2,5mm con automático de 16A cuya longitud máxima es 28 metros, ¿Son totales o 28 entre cada caja de...
1 respuesta
Es correcta el cuadro eléctrico
Voy hacer la instalación de mi casa con el siguiente cuadro. Sobretensiones con iga de 25A. Diferencial de 40A. Magneto de 10A alumbrado cable 1,5. Magneto de 16A comunes cable 2,5. Magneto de 20A horno cable 4 Magneto de 16A caldera cable 2,5....
3 respuestas
Sustituir ICP por IGA e instalar medidor de consumo
Consultarles que quiero sustituir el ICP de casa por un IGA e instalar el siguiente dispositivo medidor de consumo y no tengo claro cómo hacerlo. La idea es sustituir el ICP por un IGA y en la misma caja instalar el medidor de consumo y de ahí al...
1 respuesta
Cable de union de los diferenciales
Tengo en el cuadro eléctrico siete circuitos con un diferencial para cinco y otro diferencial para dos, ¿Ambos de 40A... Mi duda es que tengo un iga(interruptor general automático) de 32A... Y los dos diferenciales están unidos a ese automático...
2 respuestas
Cuadro secundario en vivienda
Estoy reformando una vivienda de tres plantas en la que en la primera planta había un cuadro de 12 elementos+ICP, con un térmico general 25A, diferencial 40A-30mA, térmico 25A cocina, térmico 20A lavadora-lavavajillas, térmico 16A fuerza y térmico...
3 respuestas
Porque me salta el automático de vez en cuando? Todo es nuevo en la casa
Yo tengo todo nuevo en la casa ( desde hace 1 año ), tanto electrodomésticos, como toda la instalación de la casa . Los enchufes y todo están nuevos también . Lo raro que a veces me salta y luego no me salta hasta pasar unos meses . Cambiamos el...
5 respuestas
Sobretensiones : ¿Cuál es obligatorio por reglamento? ¿Permanentes o transitorias?
Vivo en un piso en la provincia de córdoba (España), actualmente tengo contratada una potencia de 4400 w, mediante telegestion. La vivienda se construyo en el 2001, por lo que no era obligatorio por reglamento instalar sobretensiones. Desde que me...
4 respuestas
Amperios magnetotémicos de una vivienda
Hace dos años hice una reparación en mi vivienda y me cambiaron la instalación y el cuadro. Ahora he pedido a electricista homologado me haga el boletín porque no me lo dieron los de la obra, y me dicen que hay cosas que están mal, entre ellas los...
1 respuesta
Verificación de instalación
Ayer estuve haciendo unas preguntas sobre PIAs... Para una instalación que tengo que modificar en una casa que tengo con dos pisos. Tras realizar el esquema, me queda esto. Me gustaría que me confirmaseis si está bien o debo de modificar algo...
2 respuestas
¿Limita el ICP antiguo la cantidad de potencia eléctrica teniendo un contador telegestionado?
Tengo la siguiente duda sobre mi instalación eléctrica: Mi instalación original (mucho antes de tener contador telegestionado) disponía de 5,75 Kw contratados. Decidí reducir la potencia contratada a 4,4Kw, de modo que vino un operario de la compañía...
3 respuestas
Placa de inducción y tengo enchufe normal?
Mi problema es que tengo que poner una vitrocerámica de inducción para cambiarla por una de gas y el enchufe donde iría con el horno es un enchufe normal. La placa de inducción me la han dado solo va la inducción grande o al menos cuando mi madre la...
1 respuesta
No me han puesto interruptor de control de potencia en la instalación eléctrica de mi casa
Hemos hecho una reforma integral en una casa recién adquirida y cuando me fijé en los cuadros eléctricos vi que no había interruptor de control de potencia. Está la caja para él, pero el interruptor en si mismo falta (ver foto adjunta). Pregunté al...
4 respuestas
¿Puedo poner un magnetotérmico en sustitución de un iga?
No encuentro en el leroy merlin ni en bricomart los iga, ¿Puedo poner un magnetotérmico de 25 amperios en sustitución?
3 respuestas
¿Numero de dierenciales y posición?
1) ¿Se puede poner el ICP y el diferencial uno al lado del otro? Me explico, tengo una caja dividida en 2 partes, y en la izquierda necesitaría poner el ICP y el diferencial juntos, para poder poner 3 PÍAS en la parte de la derecha, y no sé si esto...
1 respuesta
Qué IGA y que diferencial debo tener para 6mm?
Soy Álex. Tengo una sección de 6mm de entrada a la vivienda y una potencia contratada de 3,45 kW. Tengo un IGA de 25 y 3 circuitos con 3 diferenciales de 40A y 0.03. Tengo pica de tierra en la calle (vivienda aislada). Planta baja que incluye magneto...
4 respuestas
Instalación incomprensible + salto ID inexplicable
A raíz de un problema intermitente que tengo con el ID (salta cuando quiere y lo puedo rearmar al momento, nunca salta una PIA o Magnetotérmico, solamente el ID). He empezado a hacer pruebas en el cuadro eléctrico. Lo primero cambiar el ID por si...
3 respuestas
Problemas con el icp, el diferencial y el automático de la instalación eléctrica del hogar
En mi casa no entiendo una cosa tengo un icp-m de 15 a ( aparte otro de 15 a precintao por la compañía ) un diferencial de 40 y un automático de 32 a. Y el y el icp -m es de un polo en vez de dos como los demás ¿Por qué?. Otra cosa quería dejar todo...
2 respuestas
Interruptor general automático
¿Por qué en una instalación nueva el IGA se debe poner como referencia de la potencia que aguanta la instalación si después de este van a colgar los demás circuitos separados por sus automáticos? Cada circuito ya tiene su limitación y ya tenemos el...
3 respuestas
Tengo instalación antigua con circuitos unipolares, cómo debo actualizar a bipolares si solo sale uno (el neutro o la fase)?
La instalación está fuera de normativa. Sólo quiero recomponer el cuadro de protección de la casa. Está contratado 25 amperios (5750 Wts). Los circuitos para la casa salen con un solo cable pero a los enchufes, llegarán fase y neutro. ¿Cómo si sale...
3 respuestas
Calibre cableado
Tengo unas dudas que me gustaría comentarte. 1º tengo una vivienda con un solo circuito para todo ( icp de 40A y diferencial también de 40A). Tengo una distancia desde el icp hasta la caja de empalme de la cocina de 12m. En ella hay conectado, horno,...
2 respuestas
Chapuza total
Tengo un problema que no se si le di bien la respuesta o no : Te explico el otro día fui a la casa de una señora que me llamo por teléfono para que le mirara los automático que le saltaban entonces que pasaba ella no tenia icp porque la luz ella no...
1 respuesta
Pías más amperios que ICP?
La cuestión es que tengo un ICP de 20, según he leído de normativa el aire acondicionado y el horno van con pías de 25a. ¿Si no me equivoco siempre saltara antes el ICP de 20a que los pías de 25a... Entonces de que me protegen o sirven si hace que...
4 respuestas
Instalar un cuadro Auxiliar en vivienda
Quiero instalar un cuadro auxiliar en un sótano. Voy a llevar un cable de 6 mm del principal al auxiliar una distancia de 10 metros. Mi vivienda es monofásica y el cuadro es de electrificación elevada con IGA de 40 A y diferenciales de 40 A y 30 mA....
2 respuestas
Ayuda elect. Hogar
Resulta que tengo que dar de alta la luz en mi vivienda, y me piden lo que es el boletín eléctrico, para ello, la casa tiene que estar en condiciones legales. Mi casa es antigua por lo que el único circuito que hay es viejo, bien, la cocina esta...
1 respuesta
Instalacion de IGA
Tengo una vivienda antigua, la instalación eléctrica , la realice yo hace algunos años. El cuadro tiene un diferencial de 25A. Y sensibilidad 0.030A. También hay cuatro pias 25/20/15/15, de cuatro circuitos. La potencia contratada es de 3.3 kW....
1 respuesta
En un cuadro trifásico he colocado un ID.
En un cuadro trifásico he colocado un ID de 25 A con tres PIA de 16 A para unos enchufes de un vestuario... Esta instalación me la tiene que pasar la OCA mi pregunta es ¿Me la pueden tirar? Hay alguna norma a la hora de hacer los puentes del...
3 respuestas
¿Cambio el deferencial si me salta la luz en el cuadro de la comunidad?
He subido la potencia de 2, 2 a 3, 4kw. Aun así a veces me salta con solo usar el secador y aire acondicionado.. El problema que tengo es que en vez de saltar el diferencial de mi casa. . Salta el de cuadro de la comunidad. ¿Con cambiar el...
3 respuestas
Tengo un icp hace años ahora tengo contador digital puedo quitarlo?
Tengo un ICP hace años ahora tengo contador digital tiene más tolerancia puedo llamar a un electricista que quite el ICP. Como funciona el ICP del contador digital ¿De rearma sólo? ¿Si salta tengo que hacer algo? ¿Tarda mucho en rearmarse?
5 respuestas
Magnetotermico C4 de 20A lo puedo dividir?
En vez de poner una protección de 20A y cable de 4mm quedó poner 3 circuitos (lavavajillas, lavadora, ¿Termo) cada uno con 2,5mm de sección y 16A de protección? ¿Cumpliría el reglamento?
1 respuesta
Reformar instalación eléctrica en vivienda
Me gustaría cambiar la instalación eléctrica aprovechando una reforma y tengo algunas dudas: 1. Me gustaría instalar una lavadora y una secadora en la terraza cerrada de la cocina. He puesto cable de 6 mm (aunque bastaba con 4) porque me sobraba el...
1 respuesta
Cómo debo calcular la capacidad de un IGA, un ICP y un ID. La carga contratada es de 4.86 kw
Calculo de un ICP, un IGA y un ID con una carga contratada de 4.86KW
2 respuestas
Aire acondicionado Cableado y cuadro eléctrico
Voy a instalarme 3 equipos de a/a de 6000,2000 y 2000 frigorías, he pensado poner un magneto para cada uno y proteger los 3 con un diferencial. Mi idea es 2,5mm de sección y 16a para el de 6000 frigorías (consumo nominal 1800w y pico de 2100w) y...
3 respuestas
V.B de Esquema Cuadro Eléctrico Vivienda
Comunidad de todoexpertos. Voy a reformar la electrificación de mi vivienda para ponerlo todo bajo normativa, para la seguridad de la vivienda y para en un futuro subir la potencia contratada en caso de necesitarlo. En este momento estoy con el...
4 respuestas
¿Es necesario poner IGA a un subcuadro de protecciones?
Estoy montando un subcuadro para el motor e iluminación de una piscina. Este subcuadro está alimentado a 230 por una línea de 4mm de sección y unos 15 metros de larga que parte del cuadro principal donde ya está protegida con un magnetotérmico de 20A...
2 respuestas
Que IGA (interruptor general) tengo que instalar 25 o 40 A
Me comentan que para el cuadro de luz que tengo que montar es suficiente con un IGA de 25A pero otro me dijo que tiene que ser de 40A va a ser con protección sobretensiones permanentes y transitorias la vivienda va a llevar 4 aparatos de aire...
8 respuestas
¿Cómo hacer la suma de los icp para cuadro eléctrico?
Si alguien puede explicarme, porque me acabo de enterar que si tengo 3.30kw de potencia contratado antes de poner más pías o algo a si me an contando debo hacer una suma y la suma no puede superar al primero, ¿Es a si? Alguien me lo puede explicar...
3 respuestas
Aumentar potencia
Tengo contratado en mi piso un servicio de 3,3kw (monofásico) con un ICP de 15A y un contador de aguja (es decir no digital). Mi cuadra tiene un "automático" general y una diferencial, ambos de 25A. Somos 4 en casa entonces el ICP salta cada dos por...
1 respuesta
Calculo y diseño cuadro eléctrico trifásico
Tengo una potencia contratada de 13.856KW a 20A Quiero instalar un nuevo cuadro eléctrico. Necesito alimentar: Vivienda (chalet)Piscina (trifásico)Taller pequeño (trifásico) No soy experto en el tema, pero los "especialistas" que me han llegado para...
4 respuestas
Cambiar PIA 16A por uno de 25A
Agradecería un poco de ayuda por favor. Tengo un horno bastante antiguo conectado a cables de 6mm que salen de un PIA 16A. En mi caja de distribución no hay ninguno de 25A, son todos 16A menos el de la luz que es de 10A. Hasta ahora teníamos placa de...
3 respuestas
Salta el magneto-térmico principal cuando pongo el aire, pero no se baja la palanca.
Se queda sin corriente el magneto-térmico de entrada a la vivienda, el principal de 40A y no el suyo de 25A y además sin bajarse la palanca. Cuando sucede esto, bajo la palanca, la subo y hay corriente sin ningún problema. ¿Hay qué cambiar el...
1 respuesta
El cuadro eléctrico de mi piso se compone de un icp 10 amperios y contador interior
Hace poco cambiaron el contador por el típico autogestionado, lo han dejado sin precintar, le quite la tapa por curiosidad a ver si tenia cable de tierra, pero ya me he dado cuenta que hay no se pone, a parte que no tengo, pero en el cuadro de la...
4 respuestas
Protección subcuadro eléctrico en móvil home
Hola chic@s. Os cuento, tengo una casita vieja con el cuadro principal de la primera foto y he puesto una mobil home a unos 100 metros y la quiero alimentar desde dicho cuadro. El cuadro de la casa no tiene Id pero la mobil home si. Me gustaría saber...
2 respuestas
¿Nuevo cuadro eléctrico en piso para reformar?
Vamos a reformar un piso, y después de elegir puntos de luz, nos salen 91 entre iluminación, enchufes y tomas cocina + aires acondicionados. Me gustaría saber si esta distribución del cuadro y la elección de los magnetos con la sección del cable es...
3 respuestas
Configuración del cuadro eléctrico de una vivienda unifamiliar
Estoy haciendo la instalación eléctrica nueva. Quiero subir la potencia eléctrica. Necesito saber si de cuánto poner el PCS. Veo que los hay transitorios, combi, contacto modular… Y que los hay de uno o de tres polos más neutro, los transitorios… Y...
2 respuestas
Que tipo de ID y IGA poner en una instalacion electrica?
He reformado una vivienda antigua y he cambiado el cuadro electrico. La derivación que me llega desde el cuadro de contadores es de 6mm, de esos cables antiguos hechos de 6 cables de 1mm. ¿Quisiera saber de cuantos Amperios debe ser el ID y el IGA?...
3 respuestas
Derivación individual en segunda vivienda
Mi duda es la siguiente. Tengo una vivienda unifamiliar con una planta independiente. En la planta baja existe una vivienda desde hace unos 20 años y quiero habilitar la planta alta para otra vivienda con un grado de electrificación básico ya que...
2 respuestas
Toma de lavadora
Aunque el icp de mi casa es de 15A, habiá pensado poner en el cuadro, en previsión de un próximo aumento de potencia, Un IGA de 32A, un diferencial de 40A 0.03, y los pías (en este orden, ¿No?) Y aunque tengo claro separar en tres circuitos: caldera,...
1 respuesta
Tengo una instalación de luz nueva y el diferencial me salta sin motivo aparente de forma aleatoria
He hecho una reforma integral en mi vivienda y una vez acabada esta e instalados resulta que el diferencial de la luz me salta sin un motivo aparente. Es raro porque no me salta ningún automático ni el ICP. Tengo dividido el cuadro en los siguientes...
1 respuesta
El IGA y el ICP deben ser iguales
Estoy realizando obras en casa y quiero poner en el cuadro eléctrico un IGA de 63 A y contratar con compañía una potencia de 40 A, por lo tanto ese es el ICP ( de 40 A ) que quiero. La instalación es toda nueva y preparada para más de esos 63 A del...
1 respuesta
Al poner un diferencial superinmunizado nuevo al conectar diferencial e ICP explota el cable neutro que llega del exterior
En el último año me ha saltado el diferencial de la casa unas 3 o 4 veces. Es por ello que tras informarme y ver que a mucha gente se le había solucionado el problema cambiando el diferencial por uno superinmunizado, procedí a ello. Antes de explicar...
3 respuestas
Varios cuadros electrices, ¿Cómo protegerlos?
Tengo varios cuadros eléctricos en el campo, lo describo: Cable de 10mm2 desde el contador directamente a un diferencial de 63A y 300ma, de ese diferencial salen cables a 3 cuadros: 1. Cuadro eléctrico del pozo cable desde el diferencial de 10mm2, el...
2 respuestas
El IGA tiene que ser de mayor potencia que el diferencial o viceversa
Tengo duda de cual debe ser mayor tengo en casa un diferencial de 30 A y quiero poner un interruptor general automático y no se si debe ser de igual amperaje o menor
2 respuestas
Se puede proteger una máquina monofásica con un magnetotérmico unipolar (1P+N) en una instalación bifásica a 230v?
Tengo una acometida trifásica a 230v. El caso es que me han instalado una máquina de aire acondicionado de 15A y el electricista ha puesto para su protección un diferencial fase-neutro de 40A y un magnetotérmico unipolar (1P+N) de 20A (curva C) en...
6 respuestas
Si se unifican 2 contadores en 1 de una comunidad con más de 30 años, ¿Hay qué cumplir normativa actual?
Soy nuevo en el foro. Espero expresar mi duda de manera correcta. Soy presidente de una comunidad de propietarios, la cual tiene en cada bloque de viviendas (hay varios), 2 contadores en cada escalera, uno para la luz normal y otro trifásico para el...
6 respuestas
Aumentar potencia para poner emisores térmicos
Tengo la intención de poner emisores térmicos en la casa del pueblo, serian cuatro, uno de 1500W y otros tres de 750 W, tengo contratado una potencia de 15A, me gustaría saber cuanto potencia tengo que ampliar para que no me salte el diferencial (la...
1 respuesta
Potencia contratada
Tengo un contador trifásico con potencia contratada de 13,8 con dicriminacion horaria, quisiera bajar la potencia contratada a 10,3 kw., pero para poderme beneficiar de la tarifa más económica me pide endesa que sea = o inferior a 10kw.. ¿Se puede...
1 respuesta
En mi piso me Salta toda la corriente pero no me Salta ningún limitador teniendo solo la secadora encendida
¿Puede ser de la secadora aunque no me salte el limitador..?
2 respuestas
¿Amperios un magnetotérmico y difercial almacen?
Quiero poner 1 magnetotérmico y 1 diferencial en el almacén, ¿Hace falta que ponga magnetotérmico? ¿O puedo poner fase y neutro directamente al diferencial? ¿Y los amperios del magnetotérmico y diferencial?
2 respuestas
¿Porque salta el automatico general?
No tengo mucha idea sobre el tema y a ver si me podeis disipar algunas dudas, vivo en un piso de mas de 40 años, la instalacion no esta para echar cohetes, hace unos años me puse calefaccion central y me pusiseron un Diferencial hager MU516A, C16...
2 respuestas
Salta la luz sin saltar el diferencial
De repente se va la luz pero todos los termomagnéticos se encuentran hacia arriba y tampoco ha saltado el fusible general del bar Para "recuperar" la electricidad, lo que hago es bajar la general y volver a subirloy desenchufar el aparato que creo...
3 respuestas
Dos magnetotérmicos en serie.
Se pueden poner dos magnetotérmicos del mismo valor (20A) en serie. Lo pregunto porque tengo una parcela con una casa y un jardín muy amplio, y tenia previsto poner un cuadro eléctrico para el jardín en una caseta donde tengo unos motores para...
1 respuesta
Puentear ICP
A ver si alguien puede echarme una mano. Mi problema es que tengo una casa antigua (unos 30 años) que hasta ahora no ha necesitado más de 3,3KW (15A), el problema es que voy a poner cocina eléctrica y un horno y un amigo electricista me ha dicho que...
1 respuesta
Los contadores digitales de consumo de energía eléctrica llevan incorporado un icp
La pregunta más concreta es la siguiente: Dispongo de dos contadores electromecánicos en una vivienda, uno trifásico y otro monofásico y he pedido una reducción del término de potencia, con lo cual la compañía generadora probablemente aproveche para...
3 respuestas
Reorganización cuadro eléctrico tipo publica concurrencia
Disponemos de un local de publica concurrencia el cual uqeremos solicitar aumento de potencia, La instalación esta cableada con tubo y cable adecuado a la normativa de publica concurrencia. En elcuadroa hay 6 circuitos más emergencias, además están...
1 respuesta
Sección cable derivación individual, me gustaría saber que sección de cable debo usar para una vivienda de 60 m. Cuadrados con 2
Me gustaría saber que sección de cable debo usar para una vivienda de 60 m. Cuadrados con 2 habitaciones, 1 baño, una cocina con lavadora, secadora, vitro, horno, lavavajillas, frigorífico y caldera de gas, la distancia al cuarto de contadores son...
2 respuestas
Salta diferencia de alumbrado
Tengo un aparato de aire acondicionado tipo multi split de dos elementos el cual se encuentra conectado en uno de los enchufes de mi casa. El problema es que cuando enciendo los dos aparatos a la vez me salta el diferencial del alumbrado de toda la...
1 respuesta
Cuanto consume este aparato de aire acondicionado,me salta la luz?
Tengo el aire acondicionado por conductos Mitsubishi puhz-p115vha, enorme, es un piso de 100 m y vivo solo, ¿Tengo 5,7 de potencia contratada y ya ha saltado la luz dos veces... No debería ser suficiente esa potencia? Siempre al rato de tener eso...
2 respuestas
¿Salta el ICP con retraso?
Ya he hecho un par de consultas en esta web y me han parecdio muy correctas. Mi problema es el siguiente: Nos cambiaron la instalación eléctrica en el piso que nos compramos porque. Tenía más de 30 años y nos pusieron el ICP de 25A. Soy consciente...
1 respuesta
¿Podría hacer la función un Magnetotérmico con el amperaje oportuno, por una Caja general de protección (CGP)?
Quisiera saber cuál es la diferencia entre un magneto y la caja general de protección CGP. ¿Es para que la compañía pueda quitarte los plomos por si no pagas o, tiene una protección especial que se diferencia del magnetotérmico?. Un Magneto tiene...
1 respuesta
Reparación instalación eléctrica bajo REBT de 1973
En casa de mi madre, se la rompió un interruptor, que quedó como bloqueado y no dejaba encender la luz de la entrada. Me avisó y puse un interruptor nuevo, pero me sorprendió ya que ví que los cables eran rígidos y como recubiertos de un algodón...
3 respuestas
¿Se puede cortar la luz a través del contador inteligente?
Necesito desconectar el suministro eléctrico a mi vivienda (de un edificio comunitario) para poder hacer cambios en el cuadro eléctrico y no dispongo de ICP físico ni de IGA. ¿Se puede hacer a través del menú del contador inteligente sin manipular el...
3 respuestas
Me salta el ICP de contador con el lavavajillas solo
Tengo en el cuadro un ICP de 15A, 3,3kw, el cual no se calienta ni nada pero me salta el del contador dado que una vez que corto del diferencial o ICP, del cuadro, y lo rearmo vuelve la tensión. Únicamente poniendo el lavavajillas, 1890w, bueno y el...
4 respuestas
Que cálculo debo hacer para saber mi potencia contratada?
Saldos. ¿Está bien multiplicar la IN de mi icp por el voltaje 230 para saber mi P contratada? 230 x 32 A:?
3 respuestas
Cables de conmutador y enchufe del mismo color
Quiero cambiar un conmutador y un conmutador con enchufe antiguos por unos nuevos, pero al desatornillarlos de la pared veo que todos los cables son marrones. ¿Alguien me puede decir como debería de conectar estos cables?
3 respuestas
Opinión sobre esta instalación eléctrica
Os pongo un poco en situación. Hace dos años compré un piso y hablando con los vendedores nos dijeron que la instalación era de las antiguas, pero que habían cambiado los cables, enchufes y “automáticos” hace un año. Como en este tema se lo justo...
5 respuestas
¿Por qué se va la luz y salta el contador?
Me acabo de mudar a un piso y tengo problemas con el contador de la luz. Cuando el horno está conectado salta el automático. No cuando lo enciendo, si no cuando lleva un rato y no para de saltar. También me ha pasado con el secador de pelo. No he...
4 respuestas
Instalación en vivienda con diferenciales en serie
Es mi primer post, he intentado leer y releer muchos hilos. Quería saber si la instalación que voy a realizar es correcta después de aplicar todo lo aprendido por aquí. Vivienda Unifamiliar: * Cuadro Principal (10mm): Contador ICP 40 -- Protección...
2 respuestas
Quisiera saber que potencia en kw debería tener contratado en casa
Seria para 2 viviendas, esta por ejemplo seria de 100 m2 si sirve de algo este dato, alimentaria 4 habitaciones, vitrocerámica, aire acondicionado y por supuesto nevera, termo del agua de la ducha, microondas, tv, ordenador, lo clásico... T La otra...
3 respuestas
Cambiar Pia de 20A por 3 de 16A
Se podría quitar un c20A que lleva sección de 4 mm conectados a termo, ¿Lavadora y lavavajillas por 3 c16A con sección de 2'5mm? Y si es posible cambiarlo estos 3 nuevos pías de 16A contarían como 1 automático a la hora de conectar un diferencial a 5...
3 respuestas
Avería transformador en cuadro conmutación.
Haber como lo explico. En una caseta en lo alto de la montaña, donde hay repetidores de tv, antenas, SAI varios, etc, ya van 2 veces en que ha caído un rayo, y el transformador de 220v-12v del cuadro de conmutación se ha quemado. En el cuadro general...
1 respuesta
ICP y nuevos contadores digitales
Quiero cambiar el cuadro eléctrico de casa solo con el fin de tenerlo más accesible para acceder a él en caso de necesidad. Quedaría con el mismo diferencial y mismos magnetotérmicos. Hace un año o más Iberdrola puso los contadores digitales que...
3 respuestas
Salta el IPC después de restablecer el suministro
Después de un corte de corriente, por parte de la compañía suministradora, si se producen intentos "espasmódicos" de restablecer el suministro me salta el IPC. Ello me preocupa pues si sucede no estando yo en casa puede provocarme problemas. ¿A qué...
4 respuestas
Secundo cuadro eletrico para jardín
Tengo un par de duda Yo tengo que instalar un subcuadro eletrico para la zona de barbacoa en el jardín de mi casa donde irá una lavadora una nevera pequeña dos enchufe de uso general y alumbrado mi duda es : ¿Desde el I.A.G del cuadro principal saco...
1 respuesta
Certificado de instalación eléctrica obligatorio
Me han realizado una reforma en casa, en particular la instalación eléctrica interna, me han cambiado todos los tubos y cables, sin embargo no ha sido necesario cambiar los cables de acometida desde el cuadro hasta el cuarto de contadores de la...
1 respuesta
Segundo cuadro en vivienda para pequeña oficina
Os quería consultar una instalación que quiero ampliar para una oficina en un bajo de mi casa (7m2). Esta es mi idea a ver si os parece correcta. Muchas gracias de antemano. Http://www.subirimagenes.com/privadas-cuadrobasicohilostie-2026543.html Es...
1 respuesta
Sección de cableado entre dos cuadros de protección
Bueno resulta que hemos hecho una segunda planta en la vivienda, y mi intensión es llevar la alimentación al nuevo cuadro desde el ICP actual al IGA del cuadro de protección nuevo, y quería saber si poniendo los cables de 10mm sería suficiente. La...
1 respuesta
Componentes cuadro eléctrico antiguo
Tengo una casa de fin de semana en la que hay un cuadro eléctrico muy antiguo y me gustaría que me ayudaran a identificar que es cada cosa: 1. Caja gris de arriba 2. Caja azul (tiene una anilla de la que tiro cuando quiero cortar la luz haciendo que...
1 respuesta
En una instalación eléctrica antigua, si añado una línea nueva para un lavavajillas, debo ceñirme al nuevo reglamento retb?
Me ha pedido mi madre que la instale un lavavajillas en casa. La idea que tengo es aprovechar el hueco donde estaba la lavadora y ésta ponerla en la galería. Como tengo que tirar cable para la nueva instalación, me pregunto si debo ceñirme al nuevo...
1 respuesta
Acometida de vivienda sin fusible de protección
Estoy cambiando toda la instalación eléctrica de la casa que ha comprado mi hija. El tema es que quiero cambiar el cuadro eléctrico, quitar el ICP ya que tiene contador de telegestion y colocar un IGA con protección de sobretensiones, aparte de los...
2 respuestas
Como hacer Instalación eléctrica local
Quiero abrir para la mujer un local de estética en la cochera y quiero hacer yo la instalación eléctrica. La primera pregunta, ¿Desde dónde saco la línea para alimentar el cuadro del local? Desde el contador ( está a medio metro del local) o desde el...
3 respuestas
Nueva instalación en Casa terrera
Mi cuestión se divide en muchas cuestiones. Me explico, me acabo de comprar una casa terrera que tiene la instalación a 125, y la voy a cambiar a 220. ¿Una de las preguntas es de que grosor tienen que ser los cables? Porque tengo entendido que por...
1 respuesta
Cuadro eléctrico deficiente.o poco común para mi
Hace un año me mude a paraguay. Vivo en una casita que su esquema básico es el siguiente. En la calle en un poster. De ahí salen dos cables a otro poste en mi casa y bajan hasta el medidor. Hasta ahí todo parece normal porque a todas las conexiones...
1 respuesta
Circuitos eléctricos en un piso
Estoy realizando una reforma en un pequeño apartamento y, de acuerdo a lo que he leido por aquí, tengo previsto cablear los siguientes circuitos con los térmicos y sección de cables que indico. C1 Placa Inducción/Cable 6mm2/Magnetotérmico 25A C2...
1 respuesta
El ICP salta antes
Tengo puesto en el cuadro de mandos un Diferencial autorrearmable. Es decir, que cuando salta el diferencial, y me quedo sin luz, el mismo a los diez segundos se activa (levanta de nuevo él solo la palanquita). Por lo tanto funciona bien.- El...
5 respuestas
¿Que pasa cuando el consumo eléctrico sobrepasa el rendimiento de un diferencial de 40 amperios?
Tengo una duda mira en casa de mi tío tiene un diferencial de 40a pero una cosa si por ejemplo se pasara del consumo con ese diferencial ¿Qué habría que meter otro diferencial? ¿Cómo se haría punteandole o cogiendo la corriente de el otro...
1 respuesta
Instalación en negocio chico 36 mm cuadrado
Estoy por realizar una instalación en un local chico. Y voy a poner 1 térmica general de 32a cable 6mm, 1 diyuntor de 2x40a cable de 6mm, 1 térmica de 15a cable de 1.5mm para la luz, 1 térmica de 20a cable 2.5 mm para la toma en general y 1 térmica...
3 respuestas
Cambiar icp y proteger instalación
Vivo en una casa de campo a las afueras de la ciudad y tengo un problema con la instalación eléctrica. El estado actual es el siguiente, un icp de 10 amperios en la entrada de la finca, la linea entra hasta la casa (a unos 100m) y se divide en 2...
1 respuesta
¿Qué pasa si los magnetotérmicos superan el amperaje del diferencial?
¿Podrían decirme si es correcto este cuadro eléctrico?: IGA de 40A Aguas abajo 2 diferenciales de 40A Por debajo de un diferencial los siguientes Pías: 4 de 16A y uno de 10 (74A en total) Y por debajo de el otro: 2 de 16A, uno de 20A y otro de 25A...
5 respuestas
Es correcto esta configuración de instalación eléctrica?
Estoy modernizando mi instalación eléctrica y esta es la nueva configuración ICP 32A - Es el existente IGA 40A - C11 10A (Alarma y 2 Lámparas de Emergencia) - CIRCUITO D ID 40A/30mA C3 25A (Vitro/Horno) C4 16A (Lavadora) C4 16A (Lavavajillas) C5 16A...
2 respuestas
¿Porque NO salta el magnetotérmico?
En una casa vieja de campo compuesta de planta baja y planta primera, llega la electricidad procedente de otra casa nueva situada a 30 mts. De distancia. Es decir, hay una sola acometida y un solo contador, desde el cual llegan los cables de la...
3 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Electricidad del hogar