Me salta el diferencial cuando salta el del vecino.
Preguntas y respuestas relacionadas
Salta diferencial, como averiguar porque.
El diferencial Es de 40A y sensibilidad de 0,030. Salta cada mes o dos meses o 6 meses. Sin hacer saltar ningun magnetotermico que el controla. Es tan dificil averiguar que hace que salte. Este diferencial lleva 5 magnetotermicos los he revisado a...
2 respuestas
Desconexión aleatoria del PIA de alumbrado / enchufes
Tengo un problema de deconexión aleatoria del PIA utilizado para el alumbrado / enchufes. Esto ha surgido desde que hace unos días compré un ordenador, lleva una fuente de 830W la cual entiendo que produce un consumo en función de los componentes a...
2 respuestas
Me salta el diferencial cuando enciendo el horno y la placa.
Cuando los enciendo por separado no, con lo cual deduzco que no es una derivación. La instalación es vieja, hay un ICP un magnetotrmico c25 y un diferencial de 30ma. ¿Por qué me salta el diferencial y no el magnetotérmico? ¿Puede ser que este roto el...
4 respuestas
¿Cómo reemplazo al cable a tierra?
Vivo en una casa que no tiene agua caliente y necesito agua caliente para bañarme . La misma no posee gas, por lo que tengo todo mediante electricidad (cocina eléctrica, anafe eléctrico, etc.) Ningún tomacorrientes posee cable a tierra, tampoco la...
9 respuestas
Pequeños cortes del suministro diarios.
Desde hace dos días sufrimos por las mañanas cortes de luz de unos minutos. Y ahora mismo he tenido uno de casi media hora. He llamado a la compañía y me han confirmado que no se trata de mantenimiento ni de averías por la zona. Dejaron constancia a...
4 respuestas
Opinión sobre esta instalación eléctrica
Os pongo un poco en situación. Hace dos años compré un piso y hablando con los vendedores nos dijeron que la instalación era de las antiguas, pero que habían cambiado los cables, enchufes y “automáticos” hace un año. Como en este tema se lo justo...
5 respuestas
¿Tensión entre Fase-Neutro, Fase-Tierra y Neutro-Tierra?
Espero puedan ayudarme, que aunque pueda parecer algo básico y teniendo un grado medio en electricidad, pues no me quedan muy claras. He estado midiendo en una instalación tensión de 226v entre fase y neutro, 396v entre fase y tierra y 228v entre...
8 respuestas
¿Por que bomba sumergida provoca salto disyuntor?
Pequeña bomba sumergida (450 W) en pozo para riego goteo, funcionó bien hasta el año pasado, ahora salta disyuntor, tanto en su lugar en el pozo como en cualquier otro enchufe de la casa. El cableado de su instalación está bien. Compuebo que está...
2 respuestas
¿Tengo 195v entre fase y neutro?
En una instalación eléctrica de una casa mezcla partes de instalación eléctrica nueva y antigua (tiplan) hay en los enchufes 195v entre fase y tierra y 33v entre neutro y tierra, este ultimo valor debería ser cercano a 0 y el primero debería ser 230v...
4 respuestas
¿Cuál es la diferencia entre el sistema TT y el sistema TN?
Quería saber cuales son las características del sistema TN y en que casos se usa... He oído que a diferencia del sistema TT donde la compañía aterra el neutro en el trafo de distribución..., en el sistema TN el neutro se une al cable a tierra dentro...
2 respuestas
¿Cómo puedo encontrar el fallo? Salta el diferencial sin tensión
Tengo una casa vieja con una instalación que tiene más años que yo aunque tenga algunos parches como algún enchufe nuevo y demás. El problema es que me salta el diferencial cuando subo el magnetotérmico de 25A. Me salta hasta cuando tengo el ICP...
5 respuestas
El diferencial baja por el ICP
Es fácil, me levanto y no tengo luz y veo que el diferencial está apagado. Bajo todos, y los subo todos poco a poco, nada. Bajo todos, subo el diferencial y luego el resto uno a uno, descubro que si subo el ICP baja el diferencial. Por qué!? Qué hago...
2 respuestas
Salta diferencial de instalación nueva
Acabo de hacer una reforme integral de una vivienda con cambio de trifásico a monofásico. El primer día que la ocupe me explotó un cargador de móvil al enchufarlo. Otro día saltó la luz al encender un interruptor de la luz. Tengo disparos...
4 respuestas
Saltan dos diferenciales de la instalación eléctrica a diferentes horas
A todos/as, La verdad es que he leído muchas otras preguntas y respuestas aquí, en todoexertos, pero ninguna me ha solventado el problema. Como tantos otros TENGO UN PORTELGEIS (o como se escriba) y la verdad es que ando muy despistado. Intentoto...
2 respuestas
Sobre cuadro eléctrico,
Quería hacerte una pregunta pues me ha asaltado una duda: Hoy me ha llegado el diferencial rearmable CIRCUTOR y para mi sorpresa, cuando abro la caja veo que tenia síntomas evidentes de NO ser nuevo. Estaba usado. Se veía claramente en la carcasa de...
1 respuesta
Retomar contacto sobre toma de tierra
Soy Provencio de Alicante, con la problemática de la instalación de toma de tierra en la finca y por ende en mi vivienda. Comentarte, que vinieron como te dije de la empresa de electricidad que avisé para cambiarme el cuadro que era muy antiguo y...
1 respuesta
Contacto neutro y tierra hace saltar los automáticos
Me he dado cuenta que si contacta el cable de tierra con el neutro salta el automático general. ¿Esto es normal? ¿A qué es debido?
3 respuestas
Salta el IPC después de restablecer el suministro
Después de un corte de corriente, por parte de la compañía suministradora, si se producen intentos "espasmódicos" de restablecer el suministro me salta el IPC. Ello me preocupa pues si sucede no estando yo en casa puede provocarme problemas. ¿A qué...
4 respuestas
Salta el diferencial en casi todo el edificio
Vivo en un edificio de 30 vecinos construido en el año 2000 desde ese año tenemos el problema que nos salta el diferencial (no a todos a 17 vecinos) al principio era todos los días algún día de saltar 27 veces no te daba tiempo a darte la vuelta y...
6 respuestas
Voltaje entre neutro y tierra; fase y tierra
Soy de españa por lo cual la tensión entre fase y neutro es de 230V, ¿En casa hice las siguientes medidas(en un enchufe de mi habitación?: Fase- neutro=227 V (correcto) fase- tierra= 180 V (incorrecto) qué esta pasando? Neutro- tierra = 44 V...
5 respuestas
Instalación eléctrica problema con la tierra, si conecto el multímetro a fase y tierra me da valor de 109 y neutro y tierra igua
¿Qué puede estar fallando? Con el neutro el valor debería ser cercano a 0
2 respuestas
Algunos enchufes han dejado de funcionar solo llegan 100 voltios, la instalación es sin tierra
De repente unos enchufes de la cocina los de la bancada solo han dejado de funcionar, llegan 100 voltios, no están ponteados van directos a caja la instalación es antigua todo con 2 hilos corridos por toda la casa y sin toma de tierra
2 respuestas
Instalación incomprensible + salto ID inexplicable
A raíz de un problema intermitente que tengo con el ID (salta cuando quiere y lo puedo rearmar al momento, nunca salta una PIA o Magnetotérmico, solamente el ID). He empezado a hacer pruebas en el cuadro eléctrico. Lo primero cambiar el ID por si...
3 respuestas
Porque salta el diferencial del cuadro eléctrico del portal...
A tod@s. Tengo un problema con una instalación en un vivienda. Cuando tengo toda la instalación terminada resulta que al levantar el automático de la luz me saltó el I.D. Y el I.G.A. De la vivienda pero también salto el I.C.P. El I.G.A. Y el I.D. Del...
1 respuesta
¿Por qué no puedo subir diferencial tras un corte eléctrico del ICP?
Resulta que hace dos días se produjo en casa un corte eléctrico por el ICP al poner el horno. Al volver a subir el ICP no me dejaba subir el diferencial. Empecé a desconectar magnetotérmicos para aislar el cortocircuito y se trata de la instalación...
5 respuestas
Diferencial salta de manera aleatoria y no rearma
Tengo el siguiente problema con el diferencial de mi cuadro eléctrico, paso a describiros que la casa actualmente se encuentra en preparacion para entrar a vivir, por lo cual hay pocos aparatos conectados a red de manera permanente, solo el frigo...
4 respuestas
Si hay tormenta se me va la luz
Me ha ocurrido en dos ocasiones, que al rato de comenzar una tormenta, me salta la luz. Ya he detectado que el problema está en la pestaña que corresponde a la lavadora y caldera de gas. Lo que no sé es en cuál de ambos aparatos está la avería,...
2 respuestas
¿Que es un magnetotérmico DPN, ¿Qué se diferencia de uno normal?
Como dice el titulo, quisiera saber Que es un magnetotérmico DPN y que diferencia hay a un magnetotérmico normal Gracias por su colaboración SALUDOS desde España!
5 respuestas
Saltos esporádicos 1 diferencial (nº 2)
En casa tenemos 3 diferenciales que cada uno de ellos llevan una serie de circuitos. Hace unos meses a la casa de enfrente (no compartimos nada eléctricamente hablando) le saltaba su diferencial y entonces saltaba el mío nº 2. Aregló el tema y ahora...
2 respuestas
Me salta el diferencial
Lo 1º que tengo que decir es que mis conocimientos de electricidad son bastante limitados ..., dicho esto el problema es el siguiente, cuando levanto una palanca reservada a los enchufes (K60N C16 230V) salta lo que creo que es el diferencial (ID 40A...
3 respuestas
Interruptor diferencial salta aleatoriamente sin motivo aparente
El interruptor diferencial de mi casa salta en algunas ocasiones sin motivo aparente. En algunas ocasiones ha saltado sin ningún electrodoméstico funcionando a excepción de la nevera. He descartado que el motivo sea la nevera ya que cuando aisló el...
4 respuestas
Instalar enchufe para lavadora e interruptor de luz.
Quisiera instalar en un pequeño local situado bajo las escaleras, un enchufe para conectar la lavadora y un interruptor de luz para ver en dicho hueco. He revisado la caja de empalmes más próxima y observo dos cables negro y azul de unos 4 mm que...
3 respuestas
Cuando se tiene que cambiar electricidad y tuberías
Me compro un adosado construido hace 29 años. Nunca se le ha hecho reforma y obviamente necesita lavado de cara a fondo. Aparte de temas estéticos como cocinas, baños, etc.mi duda es sistema eléctrico y todas las conducciones/fontaneria. ¿Es...
4 respuestas
Salta diferencial en instalación trifásica
A las buenas, a ver si me puedes echar una mano: Tengo una instalación antigua, trifásica más neutro, de 220v(entre fases) que llega al diferencial tetrapolos, de este diferencial solo salen las tres fases que alimentan dos a dos los diversos...
1 respuesta
Dispositivos de protección de cuadros en viviendas
El reglamento recoge claramente la constitución que deben de tener los cuadros eléctricos, entre ellos los de la vivienda. Así para vivienda seria ICP- IGA - Sobre tensiones transitorias /permanentes - diferencial o diferenciales y finalmente PÍAS....
2 respuestas
Diferencial cuando no estamos en casa
Me he mudado a una casa nueva, y llevo viviendo en ella 6 meses, desde entonces, nos salta el diferencial. Pero lo raro, es que ocurre cuando estamos dormidos, o nos damos cuenta de que se ha ido mientras estábamso en el trabajo... O cuando no hay...
1 respuesta
Por qué salta interruptor diferencial entre fase y tierra?.
Tengo entendido que entre fase y tierra debería de dar 220v. Si al probar salta el diferencial, ¿A qué puede ser debido?.
2 respuestas
Mis vecinos estan enganchados a mi luz
Que me estan leyendo mi caso es uno de muchos casos que hay hoy en el día ya llevo un año en esta situacion que me estan robando la electricidad empezo todo cuando una pareja se mudo a lau nuestro las casas son pareadas .Las facturas cada mes subian...
4 respuestas
Porque salta el diferencial al cortar y restablecer el suministro de red
Vengo teniendo algún problema de salto intempestivo del diferencial, estaba planteándome un tipo SI o quizás un autorearmable, porque además varias veces me ha ocurrido estando fuera de casa y falto poco para que la comida del frigo se perdiera. Pero...
3 respuestas
Protector de sobre tensiones en el cuadro sin toma de tierra
Por el tipo de instalación que lleva antigua o no se porque... Parece que algunos aparatos eléctricos se estropean... La lavadora se ha estropeado el programador y le tienen que cambiar la placa eléctrica... La impresora reventó la placa eléctrica la...
5 respuestas
Ayuda con la instalación de un diferencial independiente
Este es el cuadro en el que estoy trabajando, Mi pregunta es: En la parte donde se conectan los neutros, que esta separado por dos bornes de conexión, el dueño quiere que todos los neutros del piso vallan en una parte y la otra parte la reserve para...
2 respuestas
Al instalar el horno me salta el diferencial
Compré un horno sin usar que estaba instalado en una casa y funcionaba perfecto, en mi casa me salta el diferencial, ¿Qué hago?
3 respuestas
¿Por qué me salta un fusible y el ICP de mi casa?
Llevo unos 3 meses que de manera aleatoria ( sobre todo de madrugada) salta a la vez un magnetotérmico de 20A y el icp de consumo al mismo tiempo. Salta no por consumo, si no por cortocircuito. La suerte es que puedo rearmarlo de nuevo sin problema....
2 respuestas
Confirmada derivación en línea eléctrica ¿Puede afectar a mi recibo de consumo?
Bueno pues gracias a vuestra colaboración se resolvió el enigma de la tensión de 25 voltios en el neutro. Avise a la Compañía han realizado la prueba y han asumido que efectivamente tienen un problema en la línea de mi calle y algunas calles más han...
2 respuestas
Salta el diferencial de mi vivienda
Cuando enciendo 2 fuegos a la vez de mi vitrocerámica me salta el diferencial
3 respuestas
Problemas de bajadas de tensión
Yile que tal tengo un problema que me esta trayendo de cabeza, mira te explico vivo en una casa adosada en la cual el contador esta en la calle y el cuadro de plomos dentro de la casa, bien he estado teniendo varios problemas con el diferendial de la...
1 respuesta
Diferencial salta y no se por que.
Mi problema viene ya de hace 2 años ... Pero cada vez es peor ... Al principio saltaba el diferencial (el chiquitito que apaga todo). Se llamo a un electricista y nos aconsejo porner un térmico que dice que es obligatorio para cuando me pase del...
4 respuestas
¿Puede saltar un diferencial por tener muchos circuitos conectados?
En una casa más o menos grande son dos plantas, se podría decir que son dos casas, ya que hay dos salones, dos cocinas... (todo duplicado), pero el uso es el de una vivienda normal, o se usa la parte de abajo o la de arriba y no por que haya muchos...
4 respuestas
Catástrofe trifásica
Me estreno en este foro y te agradecería mucho una opinión (y solución) sobre lo que me ha ocurrido en casa. Tenemos un chalet individual con más de 30 años de antigüedad. La instalación es trifásica a 380. El otro día se fundieron de golpe casi...
6 respuestas
Toma de tierra (electricidad)
En mi comunidad han robado cable de toma a tierra en varias viviendas. Mi cable no lo han robado con lo que yo si tengo toma a tierra pero desde entonces cada vez que hay una tormenta me salta el diferencial y nunca antes me había saltado. ¿Puede ser...
2 respuestas
Tengo 150 voltios entre neutro y tierra
En una urbanización de casas unifamiliares, en cada casa tenemos una tensión entre fase y neutro de 230 voltios, entre fase y tierra deberíamos tener 230 voltios, y entre neutro y tierra deberíamos tener 0 voltios, teniendo en cuenta que estamos en...
1 respuesta
Avería en Diferencial
El cuadro eléctrico de mi casa tiene tres diferenciales, dos "normales" (uno para cada planta) y uno especifico para los acumuladores (tengo tarifa de discriminación horaria). Vivimos en una urbanización aislada, con un transformador propio (bastante...
8 respuestas
Me llega derivación de 49 voltios entre neutro y tierra
Tengo un diferencial rearmable circuito REC3 funcionando correctamente y rearmando cuando hay un fallo, pero esta mañana me encuentro que se disparó y no rearmo, desconecto todos los automáticos e intento subirlo manualmente y tampoco. Le desconecto...
1 respuesta
Dudillas en la instalación eléctrica
Estoy ampliando la instalación eléctrica de la casa. Tengo algunos conocimientos de electrónica, pero en electricidad me quedo algo verde. Hay van mis dudas: - Para poner más enchufes en una habitación no se si conviene que cada enchufe tenga una...
4 respuestas
Avería
Desde hace unos días, ¿Recibo pequeños calambrazo al tener las manos bajo el agua cuando enciendo la cocinera eléctrica incluso cuando estoy bajo la ducha y mi mujer cocinando. A qué es debido esto? ¿Puede qué los cables de la instalación eléctrica...
1 respuesta
Instalación de vivienda bifásica
Quisiera saber qué tipo de instalación tengo y cómo debo protegerla. La historia es que es una casa antigua, en la que desde el principio hubo 127 V. Hace poco la compañía a "cambiado" sin consultar la electricidad a 220, dejando sólo un contador y...
4 respuestas
Mi instalación eléctrica tiene intercambiado fase y neutro, ¿Supone algún riesgo?
He descubierto que mi instalación eléctrica tiene intercambiado fase y neutro, desde la entrada del IPC, pasando la fase por los neutros de los magnetotérmicos, ¿Supone algún riesgo para las personas, para la instalación, o para los aparatos enchufados?.
4 respuestas
Cómo elegir las características Magnetotérmico PIA
Quiero cambiar los Pias de mi instalación pero no sé cómo elegir sus características, como el poder de corte, la curva de disparo y la intensidad, trato de evitar que cuando se produzca algún corte en alguna línea sea el magneto de esta línea el que...
4 respuestas
Cable de tierra con corriente
Estoy terminando una instalación para una vivienda y me ocurre un caso bastante extraño. Una vez colocada la pica de tierra y conectada con su respectivo cable hasta el cuadro de diferenciales, pero si llegar a conectar a los cables de tierra de la...
1 respuesta
¿Qué pasa si conecto una toma de tierra a la fase neutra de la red eléctrica?
Mi casa tiene tres fases y el neutro. ¿Qué ocurriría si conecto el neutro a la toma de tierra?
3 respuestas
Interruptor magnetotérmico bipolar un modulo
Estoy haciendo una reforma en casa y necesito saber si existen interruptores automáticos magnetotérmicos bipolares de UN modulo. El caso es que me gustaría que estuvieran protegidos tanto la fase como el neutro y además no tengo espacio nada más para...
1 respuesta
Posible fuga de tierra a neutro de mi vecino.
¿Qué puedo hacer si mi vecino tiene su tierra conectada al neutro y cuando tiene una fuga lo suficientemente elevada para hacer saltar su diferencial me hace saltar el mío?
1 respuesta
¿Es normal que el cable neutro tenga corriente?
Recientemente me han cambiado la instalación eléctrica de la casa. Han puesto un nuevo cuadro y nuevo cableado. Ahora el iga es de 40A, el diferencial de 40 también y hay magnetotérmicos de 25A, 20A, 16A y 10A. Creo que hasta ahí esta bien. Pero me...
4 respuestas
Nos da la corriente en la ducha y cuando tocamos tuberías o el fregadero
Mí instalación es nueva con toma de tierra hasta el cuadro y la finca es antigua y sin toma de tierra. Nos da la corriente las tuberías o en la ducha cuando tocamos el telefonillo. El termo es eléctrico y cuando lo desconecto del enchufe ya no da...
1 respuesta
Instalación
Al poner unas pantallas y unos enchufes nuevos en una habitación que he hecho me he dado cuenta de que la casa no tiene un circuito de alumbrado es decir como tengo entendido de la caja central deberían salir varios magnetotérmicos uno para alumbrado...
7 respuestas
Se nos salta el diferencial.
Desde hace varios años en la vivienda, estamos sufriendo constantemente cortes de luz, es decir, que el diferencial salta. Pusimos un diferencial "inmunizado", y ni por esas, lo curioso era que a una vecina y a nosotros se nos iba la luz al mismo...
2 respuestas
Como cambiar el enchufe con fusible por uno nuevo
Https://postimg.cc/mcWnHb7s esta es la conexión como tendría que hacer la conexión al enchufe nuevo
1 respuesta
Salto del diferencial incluso cuando no estoy viviendo con todo desenchufado
Ante todo dar las gracias por la ayuda para poder solucionar los pequeños problemas domésticos, Desde hace un tiempo el diferencial que esta anterior al general salta con cierta frecuencia, algunos días salta varios seguidos y otras veces más...
2 respuestas
Saltos aleatorios diferencial
Tal y como dice el titulo:mi diferencial salta cuando quiere. A veces tarda días o semanas sin saltar. He comprobado en el cajetín de la cocina, que en las toma de tierra hay tensión en algunas(el buscapolos se ilumina) y en otras no. He unido las...
2 respuestas
¿Como puedo colocar un conmutador con corriente desde un enchufe ?
He colocado un mural en una pared y detrás he dejado tapado un enchufe que había, desde ese enchufe por una canaleta he llevado los dos cables del enchufe (tierra no) hasta un cajillo para poder llevar corriente a unos focos, el caso es que ya no sé...
1 respuesta
Medición en el cuadro
Como es posible que al medir en el cuadro de entrada a la vivienda La salida del diferencial entre fase y neutro da 224 voltios Y entre la entrada del cable de tierra y los circuitos de tierra da 17 voltios La medida se ha realizado con dos...
2 respuestas
Los contadores digitales de consumo de energía eléctrica llevan incorporado un icp
La pregunta más concreta es la siguiente: Dispongo de dos contadores electromecánicos en una vivienda, uno trifásico y otro monofásico y he pedido una reducción del término de potencia, con lo cual la compañía generadora probablemente aproveche para...
3 respuestas
¿Por qué salta el diferencial con termo eléctrico?
Tengo conectado un termo eléctrico. Cuando lo enciendo, salta el diferencial. Si En ese enchufe pongo otro aparato (que lleve toma de tierra), no salta el diferencial. Si conecto el termo en otro enchufe, no salta el diferencial. En caja tengo dos...
7 respuestas
Entre fase y tierra 95 voltios...
Hace poco me ha llamado un familiar por un problema, al tocar el grifo de la bañera le ha dado corriente, me ha avisado por que no es la primera vez. Cuando llego veo que tiene una bañera de hidromasaje, reviso las conexiones y están correctas, no...
1 respuesta
Diferencial entrada casa
Vivo en una casa que tiene 2 pisos. Yo vivo en el segundo. Tengo el problema que me salta el diferencial de la entrada de casa. Ayer salto 3 veces sin estar yo en casa. A veces se pasa meses sin saltar y de repente vuelve a saltar. Hay veces que...
1 respuesta
Salta diferencial al juntar fase con tierra.
Haciendo un cambio de mecanismos, toqué accidentalmente fase con tierra en una toma de corriente con un comprobador, se saltó el diferencial de la vivienda. ¿No debería dar 220V?, me dio por comprobar varias tomas y en todas pasa lo mismo. ¿Qué debe...
3 respuestas
Instalación de un horno pirolítico en instalación antigua.
Mi instalación antigua de piso es la siguiente, nuevo contador telegestíón(4,7 A), a continuación interruptor magnt. De 20A, seguido intrrptor. Diferencial 40A(ambos entrada inferior y salida superior y cables negros gruesos, con instalación...
2 respuestas
¿Porque salta el automatico general?
No tengo mucha idea sobre el tema y a ver si me podeis disipar algunas dudas, vivo en un piso de mas de 40 años, la instalacion no esta para echar cohetes, hace unos años me puse calefaccion central y me pusiseron un Diferencial hager MU516A, C16...
2 respuestas
Cuando enciendo la calefacción me salta el diferencial . Tengo hilo radiante tengo contratado 5.750 y me salta y a mi vecino no.
Calefacción Necesito saber por qué me salta el diferencial cuando conecto la calefacción de hilo si tenfo lo mismo contratado que mi vecino.
3 respuestas
Instalación eléctrica de un cuadro antiguo 2fases sin neutro
Me han pedido que siga con una instalación eléctrica que dejaron a medias y al echar un primer ojo me volví loca porque tenía tensión tanto en el cableado de fase, como en los neutros y al cuadro se alimentaba por dos cables con tensión. En el cuadro...
2 respuestas
¿Cómo conecto un 2º Diferencial después de los 5 magnetotérmicos primeros?
Quiero separar el motor de la piscina y alguna farola, del resto de la instalación del interior de mi vivienda. Para ello voy a conectar un 2º diferencial. El motor (la bomba) está a unos 30 metros de la casa y le llega tensión por un macarrón...
5 respuestas
Fuga de tierra en sauna
Finalmente luego de mucho leer y testear. He podido comprobar que la sauna que dispongo, cuando la tengo conectada y al cabo de unos minutos (al subir la temperatura de la misma)me hace salta el diferencial de 40A 30mA. El aparato gasta unos 13-14 A....
2 respuestas
¿Se pueden poner dos contadores en la misma casa?
Según el proyecto del arquitecto es una sola casa porque según los metros de fachada no se podían acer dos. Es un edificio de dos plantas con entradita similar a la de los pisos(puerta principal común y cada casa con su puerta de entrada...
1 respuesta
Avería en instalación eléctrica provocada por taladro
Tengo una piso en el cual hice unos agujeros con taladro, con tan mala suerte que uno de ellos tocó la instalación elétrica y salto el diferencial. Cuando volví a conectar la luz todo funcionó bien, Observé que el taladro que era de 8 mm estaba...
5 respuestas
¿Por qué salta continuamente mi diferencial(Merlin Guerin)?
No se que le pasa a mi diferencial pero me salta bastantes veces, pero sin motivo aparente, de echo nunca salta en momentos donde tenga un gran abuso de aparatos enchufados, casi siempre salta cuando no estoy en casa y los electrodomenticos no están...
1 respuesta
Porque me salta el automático de vez en cuando? Todo es nuevo en la casa
Yo tengo todo nuevo en la casa ( desde hace 1 año ), tanto electrodomésticos, como toda la instalación de la casa . Los enchufes y todo están nuevos también . Lo raro que a veces me salta y luego no me salta hasta pasar unos meses . Cambiamos el...
5 respuestas
Un subcuadro o implementar un nuevo PIA en el cuadro principal
Acabo de construir un lavadero en mi casa, y tengo unas dudas sobre como poner la electricidad en el mismo, tendríamos una lavadora, secadora, frigorífico, congelador y saldría un cable para la depuradora de la piscina, la cual tiene su cuadro de...
2 respuestas
¿Dos circuitos de un solo magnetotérmico?
¿Se pueden sacar ( según la normativa) dos cables de fase y dos neutros de un mismo magnetotérmico? Sería para el de iluminación y para fuerza, o sea, el de 10 A y el de 16 A . No se si me explico:sería sacar dos" circuitos" y cada "circuito"( fase,...
4 respuestas
Al abrir la puerta del horno eléctrico salta el diferencial
Hace meses que me sucede algo extraño. Al abrir la puerta del horno eléctrico (justo en ese momento se enciende una luz en su interior, por si el dato puede servir para algo) salta el diferencial. No sucede siemptre, sino que unas veces pasa y otras,...
3 respuestas
Conectar desde medidor por tierra hasta entrada de casa dos líneas una para AA y la otra para la casa distancia veinte metros
La idea es 6mm pero cuantos cables debo llevar si son dos líneas distintas pero entran en la misma caja, osea pregunto puedo llevar tierra y negativo para una misma conexión y los derivos en la entrada a la térmica, así llevaría un negativo, un...
3 respuestas
¿Dos cuadros general de un mismo contador?
Tengo una casa con dos plantas independientes de 75m cada un el la principal hay luz con conatdor y cuadro dado todo de alta, ¿Mi pregunta hay alguna forma de poder hacer una instalación completa en la planta baja con un cuadro de general iga...
3 respuestas
Reloj Orbis one cae diferencial cuando lo pongo en modo continuó, o si lo pongo en horario las horas que debe de encender
Tengo en el cmuadro de magnetos un reloj Orbis one creó que el D, sólo tiene opción de continuo (|) o horario (símbolo de un reloj) que es para un termo eléctrico. El caso es que si lo pongo continuó me salta el diferencial de la casa. Y si lo...
3 respuestas
Salto diferencial y toma de tierra
Tengo un problema con un diferencial de 40A y 30 mA de sensibilidad, porque salta esporadicamente, sin ningún período específico, una semana, un mes dos meses, etc, normalmente con los electrodomésticos parados y no he logrado aún saber cual es el...
7 respuestas
¿Por qué salta el diferencial en un calentador nuevo?
Tenia un termo eléctrico y tuve una avería y lo sustituí por otro. Al colocar el termo nuevo y enchufarlo me empezó a saltar el diferencial de la luz, entonces empecé a tocar el cuadro eléctrico y me di cuenta que bajando el térmico del alumbrado...
5 respuestas
¿Tengo algún problema en la instalación eléctrica debido a las caídas frecuentes del diferencial?
El 10 de Octubre me asesoraste sobre un problema de caídas de diferencial y haciendo caso a tus consejos empecé por desonectarla secadora que tenia 19 años y desde ese momento se acabó el problema. (Te hemos hecho un altar en casa...) Hoy se ha...
1 respuesta
230 entre fases y diferencial no salta y dan corriente los electrodomésticos
Me gustaría saber porque me llegan 127 voltios a la lavadora y horno y me da calambre y no salta diferencial. La instalación es antigua la finca y hay 230 entre fases y la tierra no actúa.
2 respuestas
La Electricidad de mi casa
Suecia aquí. Escribe usando Google translate. Compré una casa en Gran Canaria. El sistema eléctrico se ha actualizado una vez, pero quiero esperarlo nuevamente. Hay muy poco espacio. Tenemos un medidor de potencia automático y fase de 230 voltios. La...
1 respuesta
Interruptor diferencial que salta periódicamente
Desde que he entrado a vivir, en mi vivienda de nueva construcción, vemos que cada 5 o 6 días el diferencial salta. Cuando estábamos de obras y mejoras también me di cuenta, pero no le di importancia, pensando que sería algo del edificio, ya que no...
1 respuesta
Cambio de enchufe con fusible por uno normal.
Ayer cambie un enchufe de casa que era con fusible por uno normal. El caso es que cuando desmonto el enchufe venian tres cables dos blancos y uno azul. En el enchufe estaban conectado los dos blancos y con un puente de cable azul a el porta fusibles...
3 respuestas
En mi piso me Salta toda la corriente pero no me Salta ningún limitador teniendo solo la secadora encendida
¿Puede ser de la secadora aunque no me salte el limitador..?
2 respuestas
Saltos continuos de diferencial
Acudo al foro de expertos porqué no encuentro la razón o solución del problema que a continuación voy a contar y estoy muy preocupado dándole vueltas a la cabeza del problema que me ha surgido en casa, gracias de antemano a la gente que me pueda...
1 respuesta
Puesta tierra neutro transformador
Como funciona el neutro de un transformador, y en un defecto a tierra. Podrías explicarme el proceso cuando se produce el defecto a tierra(sube por el neutro he oído, para devolverle los electrones) Si así fuese si tenemos un transformador en la...
1 respuesta
Varios cuadros electrices, ¿Cómo protegerlos?
Tengo varios cuadros eléctricos en el campo, lo describo: Cable de 10mm2 desde el contador directamente a un diferencial de 63A y 300ma, de ese diferencial salen cables a 3 cuadros: 1. Cuadro eléctrico del pozo cable desde el diferencial de 10mm2, el...
2 respuestas
Disparo interruptor diferencial en vivienda.
Tengo un problema en una vivienda de 2 plantas. Resulta que en la 1 planta en el cuadro de distribución, hay 2 interruptores diferenciales, de cada uno de estos interruptores cuelgan 5 magnetos. He ido desconectado línea por línea y me he estado...
5 respuestas
¿Cómo poner toma de tierra?
Estoy reformando los baños de un piso antiguo. La acometida no tiene entrada de cable de toma de tierra, pero por toda la casa si que hay instalación de tierra. Parece ser que antiguamente no se ponía la piqueta en el suelo y se conectaba la toma...
5 respuestas
¿Cuáles son las tensiones respecto a tierra de un generador eléctrico monofásico?
He comprado un generador monofásico de 6kW para conectarlo a la instalación de mi casa. Al ponerlo a tierra y arrancarlo por primera vez veo que la tensión fase-neutro es de 222V/50Hz, pero me sorprende que entre fase y tierra tengo 140V y entre...
2 respuestas
Dudas funcionamiento correcto cuadro eléctrico
Recientemente me han renovado la instalación eléctrica en casa (cables y elementos de protección), se nos originó un cortocircuito, con una máquina de taladrar, lo que produjo que saltara el magnetotérmico y el limitador instalado en el cuarto de...
1 respuesta
Fase neutro tierra
En el contador de la luz de mi casa, figura la siguiente leyenda: "dos hilos monofásico" Resulta, que tras un problema de derivación en una de las bombas de la caldera, descubrí: 1) Que el buscapolos se enciende tanto en el neutro como en la fase. Lo...
1 respuesta
¿Solucionaste el tema eléctrico de tu casa y que era?
No me funcionan los electrodomésticos al enchufarlos, la iluminación tampoco, pero si enciende la luz roja del alargador, pero al usarlo o enchufar un electro se apaga
2 respuestas
¿Cambio el deferencial si me salta la luz en el cuadro de la comunidad?
He subido la potencia de 2, 2 a 3, 4kw. Aun así a veces me salta con solo usar el secador y aire acondicionado.. El problema que tengo es que en vez de saltar el diferencial de mi casa. . Salta el de cuadro de la comunidad. ¿Con cambiar el...
3 respuestas
¿Toma de tierra con corriente?
Haciendo unas reformas en la electricidad del garaje, me dio un pequeño calambrazo un enchufe que creía desenchufado, toque con el buscapolos en el cable de tierra y sorprendentemente se iluminó, me pasa en todos los enchufes de la planta baja. Medí...
2 respuestas
¿Por qué salta el interruptor diferencial?
Hace 2 meses en el complejo donde vivo, en el ala norte específicamente, no funciona la iluminación de los espacios comunes y tampoco el timbre. Cuando viniero a arreglar empecé yo a tener problemas. Cuando se enciende la iluminación o anda el timbre...
1 respuesta
Vivienda donde solo hay acceso a la fase
En una vivienda, solo hay el cable de la fase, con un interruptor que corta el circuito. Compré un diferencial pero me exige tener el neutro. Como puedo arreglar el circuito para que sea seguro.
4 respuestas
Salto diferencial ¿Por sensores de movimiento?
Llevo 3 semanas con el mismo problema: El diferencial que tengo sólo para luces exteriores de jardín se salta a partir de determinado nivel de oscuridad. Tras leer, leer, releer... Comencé a hacer pruebas: 1. Qué no es problema de humedad que hiciera...
2 respuestas
Luz no va pero diferencial arriba
Se ha ido la luz en casa pero los plomos están arriba. Veo que si el diferencial esta arriba del todo no hay luz, pero si esta en un 90% de su recorrido (casi arriba), hay luz. Todo depende de la intentar del diferencial. Ahora mismo tengo luz porque...
7 respuestas
Duda tierra neutro y fase
Tengo una duda y obtengo respuestas diferentes según a quien pregunto. ¿Usted qué opina? Haciendo un corto entre Fase y Tierra hay un gran chispazo y a veces incluso salta el automático antes que el diferencial o los dos. Y haciendo un corto entre...
2 respuestas
Problema en trifásica
Al cuadro general me llegan 4 cables, 2 fases, el neutro y supongo que el cuarto será tierra. Las tensiones que mido con el polímetro son 380 entre fases y 220 entre fase y neutro. Esta medición resulta con un magnetotérmico que alimenta 2 motores de...
1 respuesta
Que diferenciales debo poner al cambiar instalación de entrada antigua
Que direnciales tengo que poner en la nueva caja. IGA, 32C, difencial 40A, y luego todos los demas automaticos. Es correcto. Un saludo.
1 respuesta
Contratar aumento de potencia = iberdrola no se aclara
Edificio unifamiliar con dos viviendas diferenciadas, instalación eléctrica final años 70, caja de fusibles en fachada, armario de contadores en zaguán principal (con fusibles tochos antes de cada contador), ambas viviendas dotadas de ICP y caja de...
4 respuestas
¿Por qué no rearma el diferencial?
Veréis, vivo en u na casa a la que me mude hace un año. Al comienzo de vivir en ella el diferencial saltaba a menudo cuando llovía. Estaba bastante asustado porque tenia miedo de que en mitad de la noche saltara, no me diese cuenta y la bomba de...
2 respuestas
Salta el diferencial y el cuadro eléctrico está mal configurado
Hace poco nos mudamos a un nuevo piso. El caso es que el diferencial salta frecuentemente sin motivo aparente (tanto si estamos en casa como si no) y luego se rearma sin problemas. Al mirar el cuadro eléctrico para ver por donde empezar a intentar...
2 respuestas
Problemas con la electricidad
Buena mire me han hecho una obra entera en mi casa cambio de suelo todo y me han cambiado la instal eléctrica entera poniéndome más potencia y en todo toma tierra pero tengo un problema que me salta el diferencial, vino el hombre y me cambio el...
6 respuestas
¿Por qué nos saltan los diferenciales?
Esto sucede en tres pequeños bloques contiguos de dos alturas y cuatro viviendas cada uno. Desde hace un tiempo nos quedamos sin luz porque saltan los diferenciales. Lo curioso es que solo afecta el problema a cuatro pisos de los seis de la primera...
1 respuesta
Sección 2,5mm2 + Magnetotérmico de 10A
Me gustaría saber si hay algún problema en conectar un circuito eléctrico de 230 VAC con una sección de 2,5 mm2 a un interruptor magnetotérmico de 10 A. Sé que en teoría a ese magnetotérmico le corresponde una sección de 1,5 mm2, pero la pregunta es...
4 respuestas
En que diferencial conectar el frigorífico
Tras revisar la instalación eléctrica de mi casa nueva, al ver el cuadro eléctrico, veo que me han colocado solo el enchufe del frigorífico en un diferencial diferente al de auxiliar Cocina, colocándomelo con los enchufes de la planta de arriba. El...
4 respuestas
Problema con diferencial eléctrico
El diferencial de mi cuadro eléctrico funciona correctamente porque lo he puesto nuevo. Se da la circunstancia que salta con mucha frecuencia aún teniendo todos los magentotérmicos desactivados y sin ningún electrodoméstico enchufado, solo algunas...
3 respuestas
Factura elevada sin consumo en vivienda.
En una vivienda unifamiliar en la que hace cinco meses que no vive nadie, y está todo desenchufado, vienen unas facturas de entre 100 y 200 euros. Antes de todo esto, había un contador de telegestión y se sustituyó por otro. El problema persiste. La...
4 respuestas
¿Por qué salta el diferencial por v. En tierra?
¿Por qué salta el interruptor diferencial cuando por el cable de tierra circula una corriente eléctrica?. Si tenemos entre el neutro y el cable de tierra, una tensión de 2 voltios, ¿Puede saltar el interruptor diferencial de nuestra casa y de que...
1 respuesta
Tensión no normal
Un amigo tiene en el pasillo de su casa dos cables que se suponían eran un punto de luz, me pregunto si yo pudia medir la tensión que había entre ellos. La intslacion es monofásica a 220 v. Pero al medir me da alrededor de 96 v. Cuando abro cierro el...
3 respuestas
¿Por qué dan calambre los electrodomésticos de toda la casa?
Los electrodomésticos de casa dan calambre a tocarlos y andar descalzo. Me centraré en la cocina para explicar mejor. La cocina cuenta con: 1) Frigorífico 2) Lavavajillas 3) Horno 4) Vitrocerámica 5) Campana extractora El calambre no es muy fuerte,...
5 respuestas
Dudas con trifásico a 230V
Quisiera que me explicaran como funciona un trifásico a 230V en una vivienda. Al interruptor general me llega 3 fases y una tierra. Entre fases hay 230V y entre fase y tierra 130V. Si entiendo que que las fases las coge del trenzao, ¿Pero la tierra?...
7 respuestas
Mi llave cuchilla es nueva como la instalo se encuentra en el tercer piso de mi casa podría, conseguir sugerencias.
La llave de luz de mi casa deseo saber como instalarla.
3 respuestas
El ICP salta antes
Tengo puesto en el cuadro de mandos un Diferencial autorrearmable. Es decir, que cuando salta el diferencial, y me quedo sin luz, el mismo a los diez segundos se activa (levanta de nuevo él solo la palanquita). Por lo tanto funciona bien.- El...
5 respuestas
Minutero con contactor y detector de movimiento
Se puede conectar un minutero con un contactor con sus pulsadores a tres hilos y acoplarle un detector de movimiento ...
2 respuestas
Subida de tensión
Cuando sube la tensión es porque el neutro se ha juntado con la fase y llegan 400V en lugar de los 230V, el caso es que hay algo que no logro entender en un percance que ha ocurrido a un amiguete. Los síntomas eran claros, los tubos fluorescentes...
1 respuesta
Cambiar magnetotérmico
Resulta que el otro día se me quemo el térmico general de la casa y he ido a cambiarlo. El que tenia podría tener aproximadamente unos 30 años y no tiene ningún tipo de referencia, dato ni nada por el estilo. Esta totalmente en blanco. He ido a la...
2 respuestas
Comprobación toma de tierra vivienda.
Siguiendo con la reforma de. Toda la instalación de una casa vieja de pueblo, hoy he que querido comprobar el voltaje que me da en la entrada al cuadro general. Decir qué tal y como pone en el contador de telegestion, L1+ se trata de fase más neutro....
1 respuesta
Instalación eléctrica antigua derivación individual
He heredado un apartamento que tiene de baja el suministro eléctrico. Industria me exige que para volver a dar de alta necesito un certificado de seguridad según la normativa local. Ha venido un electricista a verlo y dice que la derivación...
3 respuestas
Salta ICP con todos los PÍAS y diferencial bajado
Es un edificio antiguo y a raíz de reformar la centralización de contadores . Con todos los PÍAS y diferencial bajados, salta el ICP cuando se sube. Que problema hay, el ICP lo puse nuevo, pero sigue saltando.
2 respuestas
Tengo saltos aleatorios del diferencial de mi circuito eléctrico
Desde la adquisición de una vivienda nueva de hace 15 años he tenido saltos aleatorios (como 4 ó 5 veces al año) en el Diferencial independiente de horas y estaciones de tiempo. Jamas saltaban los cinco magnetotérmicos que poseo solo el único...
2 respuestas
¿Por qué el tierra físico al desconectar de la bornera neutro me produce una chispa?
En un hogar existen 2 paneles eléctricos debido a que el hogar es grande, en este hogar llega una acometida de 220v una línea se dirige a un panel 120v se conecta a un panel y la otra línea 120v al que se encuentra más adentro del hogar, ambos...
3 respuestas
Me salta el disyuntor general
Desde hace mucho tiempo a mi y a mi vecina del piso de arriba, nos salta el disyuntor general de vez en cuando, (muchas veces estando fuera de casa y sin dejar ningún aparato funcionando salvo nevera y caldera) lo que provoca que se va la luz, y en...
2 respuestas
Salta el diferencial a la vez que otro piso
Hace 10 años hicimos una instalación nueva eléctrica en toda la casa y no ha habido ninguna incidencia hasta hace dos años en que empezó a saltarse el diferencia sin ningún motivo aparente, a la noche sin nada conectado etc con la casualidad de que a...
3 respuestas
Cómo cambiar interruptor antiguo. 5 cables!
Pues resulta que estoy tratando de cambiar dos inerruptores antiguos de una misma habitación. Los dos eran de esos de interruptor + enchufe. Por supuesto ni idea de todo esto, pero me toca hacerlo. Primero cambié uno... Solo por un enchufe. Resultó...
3 respuestas
Sección correcta para vitrocerámica de inducción.
Y feliz año. El caso es que estoy teniendo problemas con mi vitro de inducción irs 943, cuando nos decidimos a cocinar, hay veces que funciona bien y otras no, por ejemplo si tenemos puesta la lavadora deja de funcionar, la quitamos y vuelve a...
2 respuestas
¿Cómo solucionar problema con diferencial? Salta sin motivo aparente.
El diferencial de mi vivienda de vez en cuando salta. Es de 30 ma. Me han dicho que puede ser por una pequeña derivación probablemente en la cocina. Mi pregunta es que me han dado dos soluciones y no se cual hacer. 1. Poner un diferencial rearmable y...
4 respuestas
Duda Fase, Neutro y Tierra
Tengo un nuevo domicilio y el instalador no me instala el contador por que dice que hay un problema. He revisado y he visto lo siguiente: Desde el cuadro de contadores veo la entrada al contador y la salida que va a mi casa. He revisado tensión AC...
1 respuesta
Salta el diferencial sin hacer nada concreto
Me ha pasado ya un par de veces, con una separación de una semana y a distinta hora, pero ha saltado el diferencial del cuadro de luces, sólo ese interruptor, ninguno más. Hoy ha vuelto a pasar, todo el mundo durmiendo en casa y cuando se levanta mi...
1 respuesta
¿Porque NO salta el magnetotérmico?
En una casa vieja de campo compuesta de planta baja y planta primera, llega la electricidad procedente de otra casa nueva situada a 30 mts. De distancia. Es decir, hay una sola acometida y un solo contador, desde el cual llegan los cables de la...
3 respuestas
Sobrevoltaje suministrado
Estoy preparando una vivienda rural de temporada como vivienda permanente, el verano pasado instalé la acometida eléctrica -antes me apañaba con un generador- y continuamente sufro cortes de corriente que atribuyo a voltaje demasiado alto. La...
1 respuesta
Diferencial correcto pero salta esporádicamente
En la vivienda de un amigo, sita en el 4º piso de un edificio, salta esporádica y aleatoriamente el diferencial ABB de 40A y 30mA que tienen en su cuadro eléctrico un par de veces al mes. He medido con el Fluke 1653B tanto la respuesta en tiempo como...
3 respuestas
A mi vecino se le ha roto el calentador del agua 175 l. Aparte de los destrozos en mi vivienda , no tengo luz
Salto el diferencial, ¿Pero ahora me dicen que no llega luz al contador . Puede deberse esto al problema de la inundación?
3 respuestas
No se porqué me salta el diferencial
Tengo una casa de nueva constryucción en una zona donde recientemente ha habido varias tormentas con abundantes lluvias y relámpagos. Ya van varias veces que me salta el diferencial de una de las zonas de la vivienda, con el agravante de que al ser...
3 respuestas
Problemas de tensión fases en RBT
Vivo en una urbanización algo antigua, y en la caja general de protección estoy conectado en monofásico a una fase que cuando los demás vecinos conectan cargas se me pone la tensión a 180V y no funciona la vitro, la iluminación downlinht es es casi...
3 respuestas
¿Cuál es la diferencia entre Neutro y Tierra?
Como bien dice la pregunta, cual es la diferencia, porque el neutro del Trafo también se conecta a tierra, pues eso me da a entender que es lo mismo el neutro que la tierra. ¿Qué peligros podría traer si yo conecto el neutro de mi casa a tierra? Son...
2 respuestas
Pueden salir dos neutros de un contador trifásico?
En la actualidad tengo un contador monofásico. La salida del contador va soterrado a unos 40 metros a una vivienda de distancia del contador. Queremos colocar una casa cerca de contadores y cambiar a trifásica. ¿Puedo sacar directamente del contador...
3 respuestas
Posibles causas salto diferencial
Quisiera una ayudita: me ha saltado el diferencial, durante un fin de semana y cuando he llegado se me han estropeado los alimentos del frigorífico. Me pide la compañía del seguros un justificante del corte de suministro. La causa del salto del...
1 respuesta
Enchufes saltan al conectar cualquier cosa (incluso regleta sin aparatos conectados)
Os explico mi situación: en una habitación tengo 3 enchufes. Dos saltan al conectar cualquier aparato (el tercero funciona correctamente), y me mosqueó tanto que saltaran con cualquier cosa que probé con una regleta sin nada conectado y también lo...
1 respuesta
Como saber cual el cable de neutro y el de tierra.
Tengo una casa digamos prestada y le llega una manguera de tres hilo, negro, marrón y gris, que corresponden a Fase, neutro y tierra, Cuando mido la tensión negro- marrón mide 230V, negro-gris 230 y gris-marrón 0v, Entiendo que el negro es la fase,...
1 respuesta
Salta diferencial cuadroeléctricoeléctrico
Que tengo. Tengo cuadro eléctrico con interruptor, sobretensiones, 2 diferenciales y los varios magnetotérmicos. Pues bien, 1 diferencial es para el mag. Del aire acondicionado y otro mag de la secadora; el otro diferencial es para el resto de mag de...
1 respuesta
Manguera con 4 cables desde contador en vivienda unifamiliar. ¿Cuáles usar para motor puerta corredera?
Del contador de iberdrola me entra a la vivienda (unifamiliar), manguera con 4 cables (verdeamarillo, gris, negro y marrón). He cortado la manguera para sacar corriente a un motor de puerta corredra. Creía que iban a haber 3 cables pero hay 4 y no se...
3 respuestas
¿Una sola toma de tierra vale para dos viviendas?.
En la 1ª casa que es donde vivo, tengo toma de tierra con mi contador etc. (casa de campo). La 2ª casa, la acabo de comprar y es contigua a la 1ª. El propietario de la 2ª vivienda, se dio de baja hace unos años en la compañía eléctrica. No hay...
1 respuesta
Automático bipolar
Quiero poner en my casa un automatito pero e ido a comprar y me ofrecen bipolor o unipolar más neutro que diferencia ay de uno a otro o hacen el mismo servicio
1 respuesta
¿Orden de colocación de térmicos en cuadro
Perdonarme si soy cansino con mis cuestiones electricas; es la siguiente: gracias a vuestra ayuda ya tengo claro sobre un cable que va hacia la parte de arriba y colocarle en el cuadro un térmico adecuado, ¿Pero mi duda es si tengo que colocarlo...
2 respuestas
Cazar avería eléctrica (salta el diferencial)
En casa tenemos un problema inexplicable, el diferencial nos salta de vez en cuando y no hay explicación alguna. Han pasado ya varios electricistas por aquí y no encuentran nada. El último que vino se ha llevado 1 mañana entera revisando y no...
4 respuestas
Instalación eléctrica para exterior
Necesito hacer una instalación eléctrica para el exterior de la vivienda. En un taller anexo a la vivienda dispongo de varias cajas de conexión que se utilizaban para alimentar diferentes maquinas, todas ellas con neutro más dos fases y toma de...
2 respuestas
¿Es correcta la tierra?
Adjunto una imagen porque si me pongo a explicarlo me lío hasta yo xD La imagen indica la disposición de la tierra. Http://img264.imageshack.us/my.php?image=tierrasay8.jpg En uno de los grupos de 4 tomas, hay 2 freidoras cada una de 3500W con su...
1 respuesta
Como hacer la instalación de tierra.
Tengo un cuadro de envolvente metálica que alberga un seccionador de 1250A y 5 salidas de 250 con diferenciales de 300mA regulables y con un neutro de 95mm y secciones de 150mm por cada salida. La cuestión es que no se que hacer con el tierra, este...
3 respuestas
Salta el diferencial sin lógica
Es una locura. Era una vivienda doble, en la que se separó la instalación eléctrica de cada una, para que cada propietario pagara por su electricidad de forma diferenciada. En la que tiene la nueva instalación, se puso un cuadro eléctrico nuevo y el...
2 respuestas
130 voltios entre fase y tierra y neutro y tierra
En una instalación nueva que es de 230 entre fases, los electrodomésticos dan calambre unos 124 voltios más o menos. Entre fase y tierra ma da 130 y entre neutro y tierra igual, todos los circuitos están bien y no hay ninguna tierra tocando nada. E...
4 respuestas
Instalación eléctrica y el valor de una térmica y disyuntos
¿Qué ocurre en la instalación eléctrica si el valor de una térmica y/o un disyuntos esta mal calculado?
2 respuestas
Se va la luz y no saltan fusibles ni termomagnéticos.
Me ocurre últimamente y como una vez al mes. De repente se va la luz pero todos los termomagneticos se encuentran hacia arriba y tampoco ha saltado el fusible general de la casa. Para "recuperar" la electricidad, lo que hago es bajarlos todos y...
6 respuestas
Si yo cambio el neutro por una tierra diferente a la que sale del contador, el aire y la nevera me funcionaran igual
El consumo de electricidad se me disminuye en el momento que yo reemplazo el neutro por una tierra diferente de la que viene del contador
5 respuestas
Toma de tierra en edificio
Acabamos de eredar una vivienda del año 1970 y carece de toma de tierra, es un tercpiso. Al piso solo le llegan dos cables, carece de tierra. Mi pregunta es hay alguna forma de poder colocar tierra, ya se que poniendo una pica, pero el canal del...
5 respuestas
Salta el diferencial sin motivo aparente.
Hace un año compramos una casa que hemos reformado. Cometimos el error de no hacer nueva la instalación eléctrica, pensé que si era necesario me lo diría el electricista, ya que lo que sí hemos hecho es poner más puntos de luz e interruptores. El...
4 respuestas
Puedo usar corriente de dos medidores distintos ?
Me salto una duda de hace muchos años, es la. Siguiente mi hermana vive en el departamento de arriba y yo en el piso de abajo ambos tenemos medidores de energía eléctrica, lo que yo deseo saber si es posible sacar una nueva red de corriente a partir...
3 respuestas
Horno eléctrico AEG. Aparente avería en la resistencia superior, que produce que salte el diferencial. Supongo que eso demuestra
El hecho de que salte el diferencial supongo muestra una derivación a tierra, y solo me pasa con la resistencia superior. ¿Se solucionará con el cambio de resistencia?.
3 respuestas
Térmica bipolar en circuito monofásico
Tengo una duda ya que quiero instalar dos disyuntores (diferencial) de 25 A con una térmica de 25 aguas arriba.. Como en la imagen. Lo indicado en rojo es un tablero ya existente(el de mi casa) que se alimenta a partir de un generados y ahora...
3 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Electricidad del hogar