Limitar potencia en un enchufe doméstico
Preguntas y respuestas relacionadas
Circuitos eléctricos en un piso
Estoy realizando una reforma en un pequeño apartamento y, de acuerdo a lo que he leido por aquí, tengo previsto cablear los siguientes circuitos con los térmicos y sección de cables que indico. C1 Placa Inducción/Cable 6mm2/Magnetotérmico 25A C2...
1 respuesta
¿Por qué se va la luz y salta el contador?
Me acabo de mudar a un piso y tengo problemas con el contador de la luz. Cuando el horno está conectado salta el automático. No cuando lo enciendo, si no cuando lleva un rato y no para de saltar. También me ha pasado con el secador de pelo. No he...
4 respuestas
Conexión eléctrica cocina
Voy A Instalar En Mi Casa Una Lavadora, Una Vitro De Inducción Y Un Horno. En Cuanto Al Horno Su Potencia Máxima Es De 3580w Y Me Exige Un Fusible De 16a. Para A La Vitro Tiene Una Potencia Máxima De 7200w Y Me Exige Un Fusible De 25a. Tengo En El...
5 respuestas
¿Puedo instalar una secadora a circuito eléctrico de alumbrado general, cable de 1,5 mm -10 A?
Sé que no es lo más hortodoxo, un electricista me hizo una chapuza de ampliación de enchufes al sótano de la casa, y para ello tiró del circuito de alumbrado planta baja, que tiene un PIA de 10 A y el cable tiene sección de 1,5 mm. La secadora...
4 respuestas
Cómo hacer un cuadro eléctrico de una vivienda?
Tengo que hacer un cuadro eléctrico nuevo en mi casa. La tension que ulitizo es de 220V. Pondré enchufes, luces, horno eléctrico, placa de inducción para cocinar, termo eléctrico para calentar el agua, aires acondicionados, nevera, lavavajillas,...
4 respuestas
Enchufes con térmico 20A y cable de 4 mm.
Estoy arreglandole en una peluquería de una amiga con 4 enchufes para secadores de pelo el cuadro ya que le salta. La pregunta es si podría ponerle cable de 4mm hasta la caja desde el cuadro, 15m y después sacarles a los 4 enchufes de 2‚5mm que serán...
5 respuestas
Voy hacer la instalación de luz! ¿Y me gustaría saber si puedo poner un pia por cada habitación de la vivienda?
En resumen mi piso tiene 3.30potwncia contratada 72m y 3 habitaciones más 1 lavabo, y voy hacer la instalación nueva y me gustaría saber si en el cuadro eléctrico puedo poner un pia para cada habitación, otro para comedor y pasillo y otro baño y otro...
5 respuestas
Tengo una potencia de 3,3KW, me han puesto un diferencial de 40A, 4 PIA, 25, 20, 16 y 10A. Sin ICP ni IGA, qué debo hacer?
Acaban de hacerme una reforma en la cocina y el aseo, pero también me han modificado el cuadro eléctrico que era pequeño y antiguo, me han puesto un cuadro con un diferencial de 40A y 4 PIA ( 25, 20, 16 y 10A) me han quitado el ICP precintado de...
3 respuestas
Circuito de 16A con consumo muy superior y no salta el magnetotérmico
Se me ha dado por mirar la instalación eléctrica de casa y me he encontrado con esto y no lo entiendo: En un circuito protegido con un magnetotérmico de 16A tengo conectado: 1.- Calentador eléctrico: 800W/1600W (selector de potencia) habitualmente a...
1 respuesta
¿Porque térmico tan bajo en enchufes?
Me dirijo a vosotros por una duda que observé en mi trabajo, ya que los de mantenimiento En la habitación del hospital donde curro y donde estamos los celadores tienen colocados 6enchufes de superficie en la pared junto un térmico de 6A. Se supone...
2 respuestas
'¿Se puede crear subcuadro desde linea de 2,5 ?
Quería saber si se puede instalar segundo cuadro eléctrico, desde térmico de 16A Y cable de 2,5mm. Si no me equivoco (corregirme por favor) que Cuando se crea otro cuadro, seria aguas abajo del iga y que tendría que poner un térmico que protegiera el...
1 respuesta
¿Debo instalar un diferencial si añado más magnetotérmicos?
En la vivienda tengo un cuadro eléctrico bajo normativa con sus 2 diferenciales y 5 circuitos cada uno con sus magnetos de 10A 16A 20A y 25A. El caso es, he metido en vivienda un congelador y una secadora, ¿Y mi pregunta es si puedo meter un...
2 respuestas
Qur medida de cable lleban los enchufes cabecero cama
E instalado en el cabecero de la cama el comutador y el enchufe como no es de fuerza le puse cable de 1,5 y va al circuito del alumbrado . Un amigo me dice que esta mal hecho porque el enchufe tiene q ue llebar cable de 2,5 y llebarlo al circuito de...
4 respuestas
¿Qué es un interruptor general de corte?
¿Es lo mismo que un magnetotérmico? Es para una nueva instalación de tres enchufes y tres bombillas
1 respuesta
¿La cocina lleva una llave termomagnética aparte de tomas y luces?
Es una duda que me tiene mal... Saber si divido el sector de la cocina por aparte del resto de los tomas de la casa... Aunque solo tengo que conectar un microondas y una heladera, ¿Debo diferenciar el cable que va al toma del microondas también? No...
3 respuestas
He colocado un diferencial a un enchufe que salta según enchufo algo
Tengo unas luces en el exterior que conecto a un enchufe que tengo en el garaje. A veces y muy de cuando en cuando y siempre cuando llovía a cántaros la luz de casa se cortaba. Para evitarlo y darle un poco más de seguridad he puesto, al echufe y...
3 respuestas
Iluminación LED de encimera se enciende y apaga sola o con otros interruptores
Mi consulta tiene que ver con un misterio en la reciente reforma de la cocina de mi casa. Me han instalado unos leds de bajo consumo sobre la encimera, debajo de los muebles superiores colgados. En concreto son un modelo POLAR y otro POLAR SWS de la...
1 respuesta
Regleta con varios enchufes sobrecargada
Podría poner una regleta en la que enchufar frigorífico combi, plancha y televisión pequeña, todo a veces a la vez y además pequeño ventilador ( para cuando estoy planchando). ¿Qué regleta sería necesaria?
6 respuestas
Termo que estropea dos enchufes
Tenemos un problema en casa y me gustaría saber si alguien me puede ayudar a solucionarlo. Resulta que ayer nos dimos cuenta que el termo no funcionaba, está conectado a un temporizador, y después de hacer varias pruebas descubrimos que lo que no...
2 respuestas
Cuadro eléctrico general reforma casa
Antes solo era de diferencial y 2 magneto metros de 16A. Ahora en la cocina he puesto líneas individuales a lavadora a lavavajillas a termoeléctrico a extractor estos cable de 2,5. Tubo 20 Individual también al horno a la placa a estos cable de 6....
2 respuestas
Varios cuadros electrices, ¿Cómo protegerlos?
Tengo varios cuadros eléctricos en el campo, lo describo: Cable de 10mm2 desde el contador directamente a un diferencial de 63A y 300ma, de ese diferencial salen cables a 3 cuadros: 1. Cuadro eléctrico del pozo cable desde el diferencial de 10mm2, el...
2 respuestas
Esquema instalación nueva en vivienda
¿Estaría correcta esta instalación? IGA de 25A Diferencial de 40A 30mA C1: Iluminación: 9 Puntos de luz, cable 2,5mm, tubo de 25, Pia de 10A C2: Enchufes: 8 puntos, cable 2,5mm, tubo de 25, Pia de 16A C3: Enchufes cocina y baño: ¿Nevera, Extractor,...
1 respuesta
Instalación eléctrica especial para un horno de 2500w
Necesito instalar un horno eléctrico de 2500w, pero no lo quiero enchufar directamente a la instalación que tiene mi casa, ya que seguro se va a recalentar si se utiliza el microonda, el hervidor, etc., juntos. Quisiera saber de donde tengo que traer...
1 respuesta
Instalación eléctrica vivienda unifamiliar, con subcuadros
Mis tíos se acaban de comprar una casa y les voy a hacer la instalación eléctrica. Os explico el escenario: La casa es de dos plantas, en ambas plantas hay una cocina y un baño. También tiene jardín, piscina, terrazas y una bomba de extracción de...
3 respuestas
Cambie un enchufe y el otro de no de funcionar
Hoy decidí cambiar un enchufe con fusible (6A), por uno nuevo (16A), la instalación de este fue un éxito, pero en el momento en el que intente enchufar el cargador de mi móvil a otro enchufe en la misma habitacion, este ya no funcionaba, no se que...
2 respuestas
A parte de por exceder la potencia contratada...¿ Por que otro motivo podría saltar el ICP? Suponiendo que no está defectuoso.
Me gustaría saber si el ICP salta por otra causa que no sea la de exceso de potencia contratada o por estar defectuoso.
3 respuestas
Calcular Diferenciales e IGA para mi instalación
Estaba pensando en renovar la instalación eléctrica de mi hogar y tengo las siguientes líneas protegidas por su correspondiente magnetotérmico. ¿Qué diferencial debería usar para cada grupo? ¿Y el IGA general? Grupo1: (10A, 16A, 16A) Grupo2: ( 16A,...
2 respuestas
¿Por qué me salta un fusible y el ICP de mi casa?
Llevo unos 3 meses que de manera aleatoria ( sobre todo de madrugada) salta a la vez un magnetotérmico de 20A y el icp de consumo al mismo tiempo. Salta no por consumo, si no por cortocircuito. La suerte es que puedo rearmarlo de nuevo sin problema....
2 respuestas
¿Cambiar sección de cable en instalación eléctrica?
Espero que estéis todos bien, dentro de la gravedad del problema que estamos pasando todos... En estos días hemos aprovechado mi mujer y yo para hacer cosas a la casa, pintar, poner estanterías, etc, y ahora toca enchufes y demás. Vivimos en una casa...
2 respuestas
Empezar instalacion electrica
Soy nuevo aquí y estoy pensando en renovar la instalación eléctrica de una casa que tengo que es ya un poco vieja... Tengo algunos conocimientos de electricidad pero antes de emperzar se me plantea la siguiente pregunta: ¿Qué es mejor que los puntos...
1 respuesta
¿Esta bien mi cuadro eléctrico?
Quisiera saber si mi conexión para el cuadro eléctrico es correcta, conste que es un apartamento de 1 dormitorio + baño. Estos son los materiales que tengo pensado comprar: 1 Disyuntor 7 Térmicas:1: Computadora de escritorio + tv y artículos de...
2 respuestas
En una parcela tenemos un motor de la bomba del pozo que va a 380 trifásico y el resto de la casa va a 220.
La parcela dispone de una depuradora para la piscina y distintos enchufes y alumbrado, todo ello lo han sacado de un enchufe de la cocina. Para tratar de descargar ese enchufe, lo que he hecho es sacar una de las fase de 380 y buscarle el neutro de...
3 respuestas
Como hacer segundo cuadro eléctrico
Quisiera hacer un cuadro eléctrico en la planta de arriba ya que tengo el mayor consumo, lo haría del siguiente modo; 1 diferencial de 40A 30mA C1 un magnetotermico de 10A cable de 1,5mm ALUMBRADO C2 un magnetotermico de 16A cable de 2,5mm ENCHUFES...
1 respuesta
Cuántos enchufes se colocan para un magnetotérmico de 16 A
Voy a cambiar la instalación eléctrica de la vivienda y me gustaría saber el cuadro de automáticos que necesito poner y sus respecticos circuitos de electrificación.
2 respuestas
¿Cuántos mecanismos puedo poner en un diferencial?
Tengo entendido que según reglamento solo pueden colocarse 5 magneto térmicos por diferencial y aquí viene mi duda : los contactores, minuteros y relojes se consideran como si contaran cada uno de ellos como un mecanismo, es decir podría poner un...
2 respuestas
Línea de 1.5mm2, en enchufe, protegido por térmico de 10A
Buena, tengo una duda. Incumplo con el R.E.B.T., Si tengo una línea de 1.5mm2, protegida por un térmico de 2x10A, en un enchufe... Me lo he encontrado en una comunidad de vecinos y en mi empresa los hay que dicen que es correcto ya que está protegido...
5 respuestas
¿Qué es el ICP:interruptor de control de potencia?
Si te colocan este interruptor el ICP, ¿Qué inconvenientes tiene?, por ejemplo,¿Podre encender el horno 3000W?
1 respuesta
Cuantos amperios debe tener los fusibles en una nueva instalación eléctrica de casa
Tengo una duda de cuanto deben ser los fusibles de una nueva instalación eléctrica en casa sabiendo que el cuadro esta dividido en Interruptor General de 32A Diferencial de 40A Magnetotérmico de 10A (Luces) (Cable de 1.5mm) Magnetotérmico de 16A...
2 respuestas
¿ De donde sacar electricidad para alimentar un cuadro eléctrico nuevo?
Resulta que he hecho una habitación estudio en el patio de la casa, he puesto un cuadro eléctrico con un diferencial de 40A como el de la casa y dos magnetotérmicos, uno de 20A para los enchufes ya que irán conectados muchos aparatos de música...
1 respuesta
Dudas sobre los pia' es a instalar
Para el alumbrado he puesto cable de 1,5 mm y 2,5mm hasta el cuadro. ¿El pia ha de ser de 10a? Para los enchufes he utilizado 2,5 mm y 4 mm hasta el cuadro. ¿ El pia ha de ser 15a o 20a? Dentro del segundo sector de enchufes esta incluido el de la...
1 respuesta
Instalación aire acondicionado (cableado en hogar)
Quiero instalar un split (solo un aparato de airea acondicionado con bomba de calor inverter) en el comedor. Mis dudas son que al leer sobre el tema en internet veo que es necesario (que no se si imprescindible) que tenga una tirada de cable directa...
4 respuestas
Sección cable
Quisiera saber si se puede poner cable de 6mm. Para la lavadora, y la secadora y si se pueden poner con un enchufe normal de 16A con un magnetotérmico de 25A las dos en la misma linea y por otro lado otra linea con el horno la vitro y el lavavajillas...
1 respuesta
¿Se pueden unir dos líneas eléctricas de 16 amperios y poner limitador de 32 amperios?
Tengo un limitador de 16 amperios para TODOS los enchufes de la casa (excepto lavadora, lavavajillas, horno y vitrocerámica) y otro limitador para cuatro enchufes en la encimera de la cocina y como ha puesto tres acumuladores de 1800 watios 1500...
5 respuestas
¿Enchufes antiguos cambiar por Bjc rehabitat?
Quiero cambiarlo pero no sé cual comprar porque no quiero hacer rozas ni tener que cambiar el cajetín. El electricista de homeserver me dice que es antiguo y que hay que hacer rozas.. Porque hay que cambiar el mecanismo. Por los 3 enchufes a cambiar...
2 respuestas
Instalación correcta para boletín en almacén sencillo.
Tengo un almacén de unos 100 metros sin instalación. Solo quiero poner un punto de luz y un enchufe. Entiendo que para dar de alta necesitaría esto: Cuadro con iga 25, diferencial 25, auto 16a enchufe, auto 10a luz y auto 10a para una emergencia. Con...
2 respuestas
Es correcta el cuadro eléctrico
Voy hacer la instalación de mi casa con el siguiente cuadro. Sobretensiones con iga de 25A. Diferencial de 40A. Magneto de 10A alumbrado cable 1,5. Magneto de 16A comunes cable 2,5. Magneto de 20A horno cable 4 Magneto de 16A caldera cable 2,5....
3 respuestas
¿Puedo sustituir enchufes e interruptores antiguos por otros modernos?
Los enchufes y los interruptores antiguos tienen un fusible (o plomo) por seguridad. Yo tengo una instalación antigua en casa, con un cuadro eléctrico muy simple (con un solo circuito). Nada de diferentes circuitos para la luz, los enchufes húmedos,...
3 respuestas
Reforma cables y enchufes cocina. Electricidad.
Estamos a punto de reformar cocina. Tiene un cable plano antiguo que combina luz y un enchufe (ponemos y quitamos microondas) y un enchufe para nevera. Hace poco cambiaron a 220v sin cambiar cableado puesto que indicaron que era suficiente. Ahora...
2 respuestas
Poner un magnetotérmico más en cuadro eléctrico
En mi cuadro eléctrico tengo los magnetotérmicos así : ID / 25A / 20A / 20A / 10A / 10A Todos unidos por la parte de arriba para alimentarlos con puentes de 6 mm, mi pregunta es la siguiente : He colocado 2 aires acondicionados y el magnetotérmico de...
1 respuesta
Cableado y amperaje de 5 calefactores de pared
Voy a instalar en la casa del pueblo 5 calefactores de pared( pueden ser menos pero serían sustituidos por un radiador eléctrico) serían de 2.000W cada uno, '¿Cuántos magnetotérmicos y de que amperaje serían y qué sección de cable necesitaría? Según...
1 respuesta
Dilema con enhufes y sección de cable.
En habitación antigua hay enchufe que viene de térmico de 20, y cable de 4 para alimentar aire inverter, ese enchufe esta puenteado a tres enchufes (mal echo) uno Para tv y 2 para lamparitas. Tanto eso como enchufes tendría que ser cab de 2,5, termic...
4 respuestas
Porque se calienta mucho el interruptor del termo eléctrico y deja de funcionar?
Tengo un termo eléctrico y le he puesto un interruptor para controlar cuando enciende o no, y evitar que esté todo el día encendido. No se que sucede que cuando pongo un interruptor y enciendo, parece que saltan chispas internas y deja de funcionar....
4 respuestas
Cómo elegir las características Magnetotérmico PIA
Quiero cambiar los Pias de mi instalación pero no sé cómo elegir sus características, como el poder de corte, la curva de disparo y la intensidad, trato de evitar que cuando se produzca algún corte en alguna línea sea el magneto de esta línea el que...
4 respuestas
Que magnetotérmico de protección instalar
Tengo un equipo de aerotermia el cual se alimenta desde el cuadro general de un magneto de 25A y luego aparte en el cuadro tengo otro de 16A que alimenta al rúter, a unos cuantos enchufes y al Fancoil, supongo que por temas de tener tres bornas...
1 respuesta
Conexión aire acondicionado
He puesto un aparato de aire acondicionado (3100 frigorías - 1600 Watios) y lo he conectado directamente a un enchufe (sin conector macho por medio, pues estéticamente pensé que quedaría mejor); tengo contratada una potencia de 5,5 KW con Iberdrola y...
4 respuestas
Nueva instalación eléctrica. Nº y reparto de automáticos para electrodomésticos
Tengo diseñada esta distribución para el cuadro eléctrico y quería saber si es adecuada la distribución de automáticos, potencias e intensidades y si se ajusta a la normativa: C1- Alumbrado general de toda la casa (17 puntos de luz) - con automático...
2 respuestas
Enchufe para secadora
Comienzo agradeciéndote de antemano el tiempo y la ayuda prestada... :) Y ahora voy a al lio: Quiero poner una secadora en la terraza (cerrada ) de la cocina en la que no hay enchufes . He estado estudiando el tema, he ido a la caja más próxima y he...
1 respuesta
Saltan los plomos al enchufar determinadas cosas
Resulta que de aquí a un tiempo, están saltando los plomos en mi casa y no damos con el por que, llevamos viviendo aquí unos 10 años, al llegar cambiamos la instalación eléctrica completamente. La primera vez ocurrió al encender la freidora, al poco...
1 respuesta
Sección de cable e magnetotérmico para cargar moto eléctrica
Quería preguntar qué sección de cable e magnetotérmico poner para cargar moto eléctrica (potencia de carga 2kw/h) para distancia de 50 metros o más del cuadro eléctrico.
2 respuestas
¿Tramites para aumento potencia a 4,4 kw barcelona?
Tengo un piso del año 1969, se cambio toda la instalación eléctrica en el año 2000. Cuando compre el piso, pero npo hice boletines sigo con la potencia contratada desde que se compro. Actualmente tengo contador analógico (Endesa están empezando a...
1 respuesta
Estoy montando un tablero de electricidad para practicas pero cuando hago algo mal me salta el diferencial de la casa
He colocado en el tablero un cuadro eléctrico con un interruptor de 40A, un diferencial de 40A y cinco interruptores uno de 25A, dos de 20A, uno de 16A y otro de 10A, pero sigue pasando lo mismo. Mi pregunta es si pongo un interruptor de 10A entre el...
4 respuestas
Enchufes habitación y caja de registro
Tengo en una habitación dos enchufes. Uno está en la pared desde el que alguien saco dos hilos finisimos y le puso una regleta de 8 enchufes, que ahora quiero quitar evidentemente. El otro está juntamente con un conmutador, este pensaba poner otro...
3 respuestas
¿Valores del diferencial i el magnetotérmico (PIA) de un circuito de 1kW (4 enchufes) alimentado por inversor en autocaravana?
La alimentación del circuito viene del inversor de corriente de la bateria auxiliar, de la placa solar en el techo i del enchufe exterior (camping). El circuito de alterna debe alimentar una nevera (triple función: gas, AC, DC), el megaclick de la...
1 respuesta
Puedo usar dos líneas de 2,5 mm para lavadora y termo eléctrico con magnetómetros de 16?
¿Dos líneas de 2,5 mm para lavadora y termo eléctrico con magnetómetros de 16? ¿Magnetómetro de de 20 o 25 pasa horno sólo? ¿16 para el aire acondicionado? Resto de 10 y 16. Total 8 líneas. Gracias?
3 respuestas
Enchufes para instalación emisores térmicos
He comprado unos emisores térmicos que estoy esperando recibir. Según he leído, simplemente con enchufarlos y tener una potencia de electricidad contratada suficiente (4,5 ó 5,5). Además he leído algo que no se pueden enchufar en enchufes que se...
1 respuesta
¿Qué cable uso para llevar electricidad a un trastero?
Vivo en una casa aislada en el campo, y en el fondo, a unos 300 metros, tengo un trastero que carace de electricidad y quisiera acondicionarlo como pequeño taller para bricolaje y manualidades. Utilizo bastantes herramientas eléctricas (taladro,...
5 respuestas
Diferenciales y número de circuitos (normativa)
Quería hacerte una pregunta en cuanto a normativas de diferenciales. Si no tengo entendido mal, me parece que por cada diferencial de 40 30ma solo puede tener conectado un máximo de 5 magnetotérmicos y la suma total de amperios de los magnetotérmicos...
1 respuesta
Reducir el consumo de un aire acondicionado
Como podría reducir el consumo de un aire acondicionado, aunque el aire funcione a mitad de potencia. Tengo un magnetotérmico de 6a. El cual no puedo cambiar y el consumo de aire medido es de 7,5 A. ME SALTA CONTINUAMENTE.
1 respuesta
Máquina monofásica en instalación trifásica
En mi piso me han puesto una máquina de aire acondicionado inverter monofásica en una instalación trifásica. Antes había una máquina trifásica de mayor potencia de tecnología antigua (no inverter). Ahora el magnetotérmico de la máquina, de 16A, salta...
3 respuestas
¿Cuántos circuitos eléctricos poner electrificación básica?
Tengo algunas dudas sobre los circuitos eléctricos a poner en una vivienda unifamiliar: 1) Los enchufes múltiples. ¿Computan cómo uno solo a efectos de los 20 que hay que colocar en cada circuito de enchufes? Es decir. Si en una habitación tengo uno...
2 respuestas
Reorganización cuadro eléctrico tipo publica concurrencia
Disponemos de un local de publica concurrencia el cual uqeremos solicitar aumento de potencia, La instalación esta cableada con tubo y cable adecuado a la normativa de publica concurrencia. En elcuadroa hay 6 circuitos más emergencias, además están...
1 respuesta
Quisiera saber que potencia en kw debería tener contratado en casa
Seria para 2 viviendas, esta por ejemplo seria de 100 m2 si sirve de algo este dato, alimentaria 4 habitaciones, vitrocerámica, aire acondicionado y por supuesto nevera, termo del agua de la ducha, microondas, tv, ordenador, lo clásico... T La otra...
3 respuestas
¿Es normal que el cable neutro tenga corriente?
Recientemente me han cambiado la instalación eléctrica de la casa. Han puesto un nuevo cuadro y nuevo cableado. Ahora el iga es de 40A, el diferencial de 40 también y hay magnetotérmicos de 25A, 20A, 16A y 10A. Creo que hasta ahí esta bien. Pero me...
4 respuestas
Salta automático de 10 amperios que tengo en casa
De cuantos amperios seria conveniente poner un automático que lleva todo el alumbrado de una casa
4 respuestas
Que diferencial y magnetotérmicos poner en una instalación de 125v
A quien pueda leerme y/o ayudarme. Tenemos una casa en el pueblo (de herencia) que lleva con el mismo contrato he instalación de luz al menos 40 años, todo cable rígido "trenzado" con secciones muy finas en la mayoría de tomas (0.75mm). La entrada al...
2 respuestas
En que diferencial conectar el frigorífico
Tras revisar la instalación eléctrica de mi casa nueva, al ver el cuadro eléctrico, veo que me han colocado solo el enchufe del frigorífico en un diferencial diferente al de auxiliar Cocina, colocándomelo con los enchufes de la planta de arriba. El...
4 respuestas
¿Porque salta el automatico general?
No tengo mucha idea sobre el tema y a ver si me podeis disipar algunas dudas, vivo en un piso de mas de 40 años, la instalacion no esta para echar cohetes, hace unos años me puse calefaccion central y me pusiseron un Diferencial hager MU516A, C16...
2 respuestas
¿Es correcto este "diagrama" del cuadro general de casa?
Quiero montar un cuadro nuevo en casa y tengo un par de dudas; voy a poner 8 térmicos y le pondré dos diferenciales delante de 40A, es decir un diferencia para cada grupo de 4 térmicos. La instalación es en una casa en España, 230 V. Mis dudas son:...
3 respuestas
Organización de un cuadro eléctrico.
Pues bien; leedme bien queridos expertos eléctricos para que me puedan dar una buena respuesta, no se apuren, y gracias de antemano, no sabéis como os agradezco.. La casa a la que quiero poner nueva instalación eléctrica es bien grande y como ya os...
1 respuesta
Conectar focos a una línea trifásica+N de 220V
Tengo que conectar unos focos de jardín a una línea trifásica+N,¿Cómo conecto la línea monofásica a esta red?. ¿Necesito un magnetotérmico especial y que cables unifilares conecto? Son 3 fases y neutro en el tetrapolar que hay en la puerta.
2 respuestas
¿Cómo saber que tipo de enchufes tengo?
Creo que tengo un problemilla con los enchufes y quisiera saber si tiene solución. Me explico: Mi vivienda fue construida en 1996 y en el cuadro general observo que hay un diferencial De alumbrado y otro de enchufes (entre otros). Mi duda es:...
1 respuesta
Secciones de cables eléctricos, ¿Cuál es la correcta?
Tengo dudas sobre que protecciones me faltan y que secciones de cable son las apropiadas. Tengo la siguiente instalación: Acometida desde el cuadro de contador hasta el cuadro de protecciones, a su entrada están A.- Interruptor de corte general de 25...
1 respuesta
Icp salta
En la casa tengo acometida trifásica 10KW o algo así, el ICP general es trifásico 15Amperios, después tengo varias lineas con icp y difenrencial para cada linea, los difenrenciales son de 40Amperios(todos), los icp(pías) para cada circuito son 16A...
2 respuestas
Térmica para proteger 2 bombas y riego
Tengo 2 bombas una de 3/4 hp y la otra de 1 hp ambas conectadas con una línea de 4mm. Quería saber si me sirve una térmica de 10 amp que me sobró o necesito una más grande . Seria para proteger las bombas y todo el circuito del programador de riego....
4 respuestas
Instalación incomprensible + salto ID inexplicable
A raíz de un problema intermitente que tengo con el ID (salta cuando quiere y lo puedo rearmar al momento, nunca salta una PIA o Magnetotérmico, solamente el ID). He empezado a hacer pruebas en el cuadro eléctrico. Lo primero cambiar el ID por si...
3 respuestas
Instalacion termo electrico
He instalado un termo eléctrico directamente desde la caja de empalmes y cortado por un interruptor bipolar. Pedí cable grueso (no recuerdo cuantos mm) y un interruptor bipolar de 4mm de seguridad, para cortar el fase y el neutro. El problema es que...
2 respuestas
Cuanto consume este aparato de aire acondicionado,me salta la luz?
Tengo el aire acondicionado por conductos Mitsubishi puhz-p115vha, enorme, es un piso de 100 m y vivo solo, ¿Tengo 5,7 de potencia contratada y ya ha saltado la luz dos veces... No debería ser suficiente esa potencia? Siempre al rato de tener eso...
2 respuestas
Necesito ayuda por favor! Como hacer el cableado
Estoy de obra en el piso que me acabo de comprar, y a parte de otras cosas que me suben una pasta, voy a hacer la instalación eléctrica nueva. La haré yo porque ya no tengo más pasta. Yo tengo algunos conocimientos de electricidad, pero lo justo. Y...
1 respuesta
Electricidad Cabina Hidromasaje
Voy a ponerme una cabina de hidromasaje en casa y leyendo las instrucciones de montaje me pone que "Tendrá obligatoriamente, más arriba del punto de enchufe de la cabina, una protección térmica o magnetotérmica calibrada a 30mA (norma NFC15 100 para...
1 respuesta
¿Como instalar el horno y vitro?
Estoy cambiando la instalación eléctrica de la cocina y me surge una duda que el rbt no me aclara. Según el rbt el horno y la vitro llevan un pia de 25A y cable de 6mm, pero yo los voy a instalar por separado y no se si puedo poner un pia de 25A y...
2 respuestas
¿Qué potencia necesito contratar?
Tengo un piso de 90 metros, con una potencia actual de 5750. Voy a tener televisor (y dvd y videoconsola), lavavajillas, nevera, horno, micro, lavadora, secadora, aire acondicionado y radiadores eléctricos (7 en total, 2 de 800, 1 de 2000 y 4 de...
1 respuesta
Como se si mi cuadro eléctrico está bien montado?
Tengo una duda sobre mi cuadro eléctrico debido a que el profesor de Tecnología de mi hija pidió a sus alumnos que hicieran una foto del cuadro eléctrico de sus casas. En mi caso le comentó a mi hija que había que revisar el mío. Como no puedo anexar...
3 respuestas
Disyuntor salta por capacidad errónea?
Tengo en mi casa instalado un diyuntor siemens de 25 A + 1 termina de 25A . 2pcs + heladera + microondas + artefactos luminicos varios. Lavarropas. Lavarropas - PCs x 2- heladera- combo tv+deco+dvd, todos con estabilizadores de tension como...
6 respuestas
Instalación para Focos en el jardín
Me llamo Fernando y quería consultarles la manera más segura de instalar focos en el jardín. Actualmente tengo en el jardín piscina con su correspondiente cuadro, y unas farolas y luces led que están protegidos por un diferencial independiente que...
2 respuestas
Cuadro eléctrico
Quiero cambiar el cuadro eléctrico de mi hogar. La potencia contratada es de 3,30 kw. El diferencial que tengo actualmente es de 40A-30mA y los automáticos son dos de 10A y dos de 15A. Quiero tener circuitos: luces hogar, enchufes comunes,...
1 respuesta
Nueva instalación eléctrica.
Voy a cambiar toda la instalación eléctrica de mi casa y te agradecería que me asesorases un poco. Es una vivienda individual. Tengo la caja de protección (CP) de 100 A. Para mí sólo. Quiero poner todo eléctrico en casa (lavadora, lavavajillas,...
1 respuesta
Salta pia de fuerza lavadora ,termo,lavavajillas,
Tengo conectado por medio de un enchufe (toma de fuerza), termo eléctrico, lavadora, lavavajillas. Cuando están los tres .en funcionamiento salta el pia de fuerza. Podrían decirme a que es debido y como solcionarlo.
2 respuestas
Calibre cableado
Tengo unas dudas que me gustaría comentarte. 1º tengo una vivienda con un solo circuito para todo ( icp de 40A y diferencial también de 40A). Tengo una distancia desde el icp hasta la caja de empalme de la cocina de 12m. En ella hay conectado, horno,...
2 respuestas
¿Qué grosor de cables necesito para instalación eléctrica?
Voy a cambiar la instalación eléctrica de mi casa ya que tiene muchos años, y me surgen algunas dudas. Voy a poner un magneto térmico para el alumbrado, enchufes, enchufes cocina, lavadora, lavavajillas, Aire acondicionado, horno, vitro, calentador y...
2 respuestas
Placa de inducción y tengo enchufe normal?
Mi problema es que tengo que poner una vitrocerámica de inducción para cambiarla por una de gas y el enchufe donde iría con el horno es un enchufe normal. La placa de inducción me la han dado solo va la inducción grande o al menos cuando mi madre la...
1 respuesta
Enchufes domiciliarios.
Junto con saludar quisiera hacer una pregunta, si bien los enchufes domiciliarios tienen un valor, por ejemplo los simples de 10 A, como seria en cuanto a los enchufes dobles o triples, es que tengo tarea de hacer un cuadro de cargas eléctrico...
1 respuesta
Instalacion electrica en una habitacion sin cableado
Necesito hacer una instalación eléctrica en una habitación que no tiene cableado hecho aun. Me recomendaron que sacara un nuevo cable de la caja del registro general de luz de la vivienda para no hacer un empalme con el cable de corriente de la...
1 respuesta
Modelo exacto para sustitución de magnetotérmico antiguo
Desde hace unos meses nos falla un interruptor automático en el cuadro eléctrico, corresponde a la corriente para la iluminación de la casa. Es muy antiguo. El problema es que cuando lo bajamos para realizar algún cambio simple, ya no se puede volver...
2 respuestas
Mezclar enchufes y puntos de luz
Se que la normativa dice que se deben separar el circuito de iluminación del/de los de enchufes. Mi pregunta es la siguiente: Quiero separar una zona en tres circuitos diferentes de enchufes protegidos con pias de 16A y cable de 2,5. Puedo, en estos...
3 respuestas
¿Nuevo cuadro eléctrico en piso para reformar?
Vamos a reformar un piso, y después de elegir puntos de luz, nos salen 91 entre iluminación, enchufes y tomas cocina + aires acondicionados. Me gustaría saber si esta distribución del cuadro y la elección de los magnetos con la sección del cable es...
3 respuestas
¿Como limitar la carga de un coche eléctrico?
Tengo un coche eléctrico y tengo un problema a la hora de irme de camping, y es que en la mayoría tienen limitación de 6 amperios. El coche, poniéndolo para que cargue al mínimo, consume 2000W, casi 10 amperios. ¿Habría forma de limitar la carga...
2 respuestas
Mejora de instalación eléctrica y boletín
Aunque hice mi FP1 de electricidad, siempre he trabajado en el sector de la telefonía por lo que os agradecería que me echarais una manilla con la normativa actual en relación con la instalación eléctrica. He adquirido una vivienda unifamiliar...
3 respuestas
¿La corriente que indica el fusible representaría la corriente nominal de una llave térmica?
El tablero de casa presenta una llave general y varias cajas de fusibles. Me cuentan que en un momento la caja de fusibles exploto y la general se disparo. La caja quedo como combeada y deteriorada en su interior, según pude apreciar. Lo que me...
4 respuestas
¿Es posible proteger un enchufe con un magnetotérmico de menos de 16 A?
Estoy montando un cuadro eléctrico donde tengo instalado solamente un PLC y una pantalla táctil. Quería instalar un enchufe solo para poner aparatos de medición o un ordenador portátil, cosa que me puede pedir como mucho unos 2 o 3 A. Mi pregunta es,...
4 respuestas
Requisitos para cumplir con el boletín
A todos/as Comento mi caso. Me he comprado un piso y quiero hacer una reformillas eléctricas y como no tengo el boletín, me gustaría saber que exigen en los boletines para lo que haga ahora, luego no tenga que desacerlo. Explico lo que quiero poner y...
1 respuesta
Estoy haciendo un circuito de 11 tomacorrientes y 6 bombillas
¿CómoAlimento el apartamento con el breaker principal? ¿ Q número de cable debo poner #14 o #12? ¿Cuántos breaker debo poner?
4 respuestas
¿Cómo realizar una instalación eléctrica básica?
Acabo de comprar un garaje de madera para hacer una sala de juegos. Quiero montar una instalación eléctrica con dos downlight y 4 enchufes que sacare de un registro de la casa. ¿Quiero saber si tengo que montar I. General? ¿El amperaje de I....
3 respuestas
Salta el automático de la lavadora
Tengo una lavadora Bosch que, desde hace poco, hace saltar el automático del cuadro general cuando lleva poco rato funcionando y nos quedamos a oscuras. La lavadora es Bosch 1200 A+A plus de 6 Kg. El automático es marca Hager de 16 A, 400 v. En el...
1 respuesta
Toma tierra. Sacar enchufe para secadora.
Esta es mi cuestión, voy a sacar un enchufe a la terraza para una secadora, electrodoméstico de gran consumo. Para ello voy a poner una PIA de 25A. Desde allí pasar los cables fase y neutro, más tierra, ( los tres de 4mm) a través del tubo que lleva...
1 respuesta
¿Qué Magnetotérmico debo instalar para enchufes y alumbrado?
Voy a instalar 5 bombillas de bajo consumo para alumbrar el jardín, para esta línea voy a instalar un Magnetotérmico de 10A. Si a esta línea quiero poner unos enchufes para conectar ocasionalmente la depuradora de la piscina de niños hinchable y...
1 respuesta
¿Por qué aumenta consumo A/A Daikin RYP71L7V1 ?
Tengo desde 2004 a/a por conductos RYP71L7V1. Se ha pasado 11 años enchufado a una clavija que acaba en un magnetotérmico de 16 amperios. Desde hace un tiempo el magnetotérmico salta, lo cambié al enchufe de la lavadora (20A) y también salta. Lo puse...
2 respuestas
Funcionamiento extraño cuadro eléctrico.
Recientemente me han reinstalado casi entero el cuadro eléctrico de casa y resulta que, ahora, con cualquier automático (tengo 4) puedo cortar la luz de cualquier punto de iluminación, se que no es normal, pero, ¿Cuál puede ser la causa? Con los...
1 respuesta
Electrodoméstico estropeado tras cortes de luz.
Lo primero de todo es daros las gracias por adelantado. Os comento mi problema. Tengo una casa alquilada, por lo que no sé si los datos son correctos o no lo son. Me explico: El Lunes nos avisan de que se ha roto el congelador y unas horas más tarde...
2 respuestas
Tengo poca potencia eléctrica contratada
Tengo un local con el mínimo de potencia y quiero poner un termo eléctrico para uso muy esporádico, ¿Se podría, (para calentar con poca potencia), poner un transformador eléctrico de 220v a 125v para reducir la potencia de consumo del termo y que no...
5 respuestas
Cables de conmutador y enchufe del mismo color
Quiero cambiar un conmutador y un conmutador con enchufe antiguos por unos nuevos, pero al desatornillarlos de la pared veo que todos los cables son marrones. ¿Alguien me puede decir como debería de conectar estos cables?
3 respuestas
¿Se puede sacar cables de iluminación desde caja de enchufes?
Antes de nada primero agradeceros vuestro apoyo y preguntaros una duda: Aunque no soy experto, ciertos arreglos si se hacer, estoy arreglando la instalación, poco a poco y en la planta superior de la casa que es antigua llega un cable a un enchufe...
4 respuestas
¿Cambiar sección de cable o solo magnetotérmico?
Tengo un enchufe al que llega cableado de 2,5mm2 y al que tengo enchufado la lavadora(2200w) y el termo(1200w) con un ladrón que aguanta 3500w 16A hasta hay todo bien, el problema es que me salta el magnetotérmico que es de 15A, la linea de este...
2 respuestas
Nueva instalacion electrica
Tengo una preguntilla acerca de una instalación eléctrica que quiero empezar a realizar con mi hermano. Tengo controlado el tema de magnetotérmicos para diferentes aparatos del hogar así como el grosor de cable flexible. La pequeña duda que me queda...
1 respuesta
¿Qué componentes debe tener un subcuadro eléctrico?
Quisiera renovar yo mismo un arcaico subcuadro que está en la caseta de bombeo, en ella hay cuatro elementos eléctricos: la bomba depuradora piscina (un enchufe), el sistema de desinfección (un enchufe), la bomba del pozo con su presostato (otro...
1 respuesta
¿Es correcta esta instalación de CGP?
Vivienda unifamiliar con un cuadro general en una planta y un subcuadro en la otra. CGP1 - ICP 10A + IGA 32 + DIF. 40 30mah + Pia 25 + Pia 20 + Pia 16 + Pia 16 + Pia 10 En el principal también está un IGA de 25A para el subcuadro, está conectado al...
1 respuesta
Puedo conectar un frigorífico a los cables de una toma de luz
La duda que me ha surgido es la siguiente, tengo un cuarto trastero en la planta sótano de mi edificio, donde están las plazas de garaje, en este cuarto solo tengo un punto de luz con su interruptor. Como es muy amplio quería instalar un frigorífico...
2 respuestas
Quisiera saber si puedo sacar corriente para una secadora de la caja de registro sin tener que poner térmico independiente
Tengo una lavadora y una secadora cada una está conectada en tomas de corriente individual. Si enchufo la lavadora sola no hay ningún problema pero si enchufo la secadora o sea si pongo las dos a la vez salta el térmico. El térmico que hay en el...
1 respuesta
Instalación de un horno eléctrico
Aquí vengo con lo que creo que sería la pregunta típica, y es ¿Cómo instalar un horno eléctrico? El tema es que recién nos hemos mudado a un piso de alquiler, que ya venía con su horno de gas, pero al ser un piso algo viejuno, el horno es de esos que...
2 respuestas
Desconexión aleatoria del PIA de alumbrado / enchufes
Tengo un problema de deconexión aleatoria del PIA utilizado para el alumbrado / enchufes. Esto ha surgido desde que hace unos días compré un ordenador, lleva una fuente de 830W la cual entiendo que produce un consumo en función de los componentes a...
2 respuestas
¿Es necesario nuevo diferencial y magnetotérmicos en ampliación instalación eléctrica?
He ampliado la instalación eléctrica poniendo nuevos enchufes y luces en una terraza exterior, sacando la línea de un enchufe existente. Cada cierto tiempo salta el diferencial y el magnetotérmico correspondiente a dicha línea, que es la de los demás...
4 respuestas
Puedo sacar línea de 1.5 para un punto de luz desde cableado de 2.5?
Tengo corriente en el jardín, que me llega a través de los 3 cables de 2.5 (fase, tierra y fuerza) a una caja. Desde esa caja me salen también los enchufes al 2.5. Mi duda es si de esa caja donde me llega la corriente al 2.5 puedo sacar el cableado a...
4 respuestas
Como enchufar horno y vitro a enchufe redondo
Es un piso reformado hace 25 años. Creo que solo tiene dos circuitos. ¿Podría enchufar todo en la cocina sin problemas? Vitro, horno, frigorífico, microondas, termo eléctrico, campana. (Usar todo al mismo tiempo ya se que no) El enchufe para el horno...
3 respuestas
Instalación de cuadro eléctrico en vivienda
A ver si me puedes dar un cable para unas dudas que tengo: Actualmente la instalación que tengo en mi piso esta un poco anticuada y quiero ir arreglándola poco a poco. Como la comunidad en breve nos cambiará los cables que tenemos desde el cuadro...
1 respuesta
Magnetotérmico se sobrecalienta con consumo mínimo, 1 tele, 1 ordenador, 1 nevera enchufadas, enciendo la vitro y se sobrecalien
Según mi titulo lo describe tengo un problema que según un amigo mio electricista (que no puede acercarse a verlo), es sobrecalentamiento de magnetotérmico. En este momento reducí el consumo de luz del hogar a mínimo por precaución, limitándome a:...
1 respuesta
Si tengo una llave que indique 10A en su rango. Cuál será la potencia máxima que se portará?
Me podrían ayudar no entiendo esta actividad, encima el profesor no explica nada ni cuando le preguntamos.
5 respuestas
Una aclaración de secciones
Necesito hacerte una consulta, estoy reformando un piso de 90 m2 de segunda mano en la parte eléctrica porque algo me defiendo, pero tengo una duda, según el reglamento que he visto en un catalogo de magnetos, hay un circuito para lavadora,...
5 respuestas
Qué disyuntor tengo que utilizar para un horno eléctrico de 3000 Watts?
Me compré un horno eléctrico y en el manual dice que debo instalarle un disyuntor exclusivo para este aparato (y a menos de 5 metros de la unidad). Como es de 3.000 Watts, entiendo que la corriente es de aproximadamente 14 Ampers. En las ferreterías...
2 respuestas
Instalación eléctrica de vivienda
Hace poco me he comprado un piso en el que hay que renovar toda la instalación eléctrica y mi duda es que para las tomas de corriente es necesario cable de 2,5, hasta ahí bien, pero ese cable de 2,5 ¿Puede salir así directamente de la PIA de 16A o...
2 respuestas
Conexión de 20 computadores
Necesito conectar en una escuela 20 Pc a la red eléctrica necesito saber el consumo máximo de un Pc ademas necesito saber la protección a utilizar y cuantos ramales debo montar para que el sistema me aguante los 20 Pc y para establecer un margen de...
1 respuesta
Salta el diferencial cuando conecto bomba
Ante todo decirles que soy un profano en esto. Mi pregunta es la siguiente: tengo instada en una fosa una bomba trituradora de 2200 w y 3 cv de potencia. Al enchufarla en una toma que tengo en el jardín salta magneto térmico. El térmico es de 10 a....
2 respuestas
Instalación eléctrica en vivienda unifamiliar
Tengo una casa de unos 150m útiles, me he decidido a hacer la instalación elécctrica completa de la casa ya que voy a reformar cocina y baños. Después de leer muchas preguntas y vuestras respuestas, he llegado a la siguiente conclusión que no se si...
3 respuestas
¿Que amperaje de fusible poner en un enchufe?
Vivo en un piso de alquiler. En estos días de frio veo que cuando pongo un calentador de aire(2000W) en mi cuarto rompe el fusible muy frecuentemente y toca cambiar. El fusible es de 6A. Supongo que es muy pequeño para lo que requiere. Lo que pasa es...
1 respuesta
Instalacion ELECTRICA piso 90 metros Madrid
Me han hecho una instalacion electrica para un segundo piso de 90 metros y 3 habitaciones en Madrid ciudad. Ha cambiado todo el cableado, el cuadro electrico, ha puesto unos 8 halogenos en el salon, 7 en la entrada y pasillo, y 6 en dos baños. Ha...
2 respuestas
Instalación eléctrica Secadora ropa
Quiero hacer una ampliación de la instalación eléctrica para una secadora miele 8826. Es un modelo de bajo consumo (clase A) . Los datos que pone el fabricante son los siguientes: Consumo de energía Programa Algodón secado normal 60% Humedad residual...
1 respuesta
Instalación completa en 2da planta con plano eléctrico
Hola quisiera que me ayuden en la instalación en mi segundo piso. 220 v - PERÚ Las preguntas están en la imagen. Pero aquí hago otras: 1era planta tiene: Funcionando: 21 focos de 20 watss (máx. 10 encendidos a la vez) Sin funcionar: 05 focos (no...
2 respuestas
Cambio de interruptor general de 10 A a 16 A
El tema es que donde vivo, es una casa antigua, y es frecuente que se baje el interrumpor automático del medidor de electricidad que es de 10 [A], hay otro interrumpor que esta después del medidor de luz, que es de 16 [A]. Se que este segundo...
1 respuesta
Instalación trifásica de 15A. Sacar circuitos monofásicos
Paso a detallar la instalación actual : ICP trifásico de 15A, luego diferencial y magneto trifásico (digamos en cabecera del cuadro) y luego varios magnetos también trifásicos. Hasta aquí todo bien en el cuadro actual (aunque es bastante antiguo y se...
1 respuesta
Tengo un enchufe que no funciona aunque el buscapolos se ilumina
Tengo un enchufe que no funciona. Es un enchufe muy guarri, simplemente unos cables conectados a la toma de pared por un lado y a una toma hembra por otro. Estéticamente es muy feo, pero como está detrás de un sofá y no se ve no me importa. El...
3 respuestas
Conectar estos aparatos a un enchufe
En la cocina actualmente tengo una regleta donde tengo conectados: la TV, un congelador (tipo nevera) y el microondas. Esta regleta está conectada a un enchufe que necesitaría que se quedará libre para poder enchufar la cafetera, exprimidor... Cuando...
6 respuestas
¿Qué tipo de regulador debo utilizar?
En una empresa hay dos mesas de trabajo en una mesa se tiene que instalar 12 tomacorrientes que consumirá por cada tomacorriente 1, 6 A y en la segunda mesa se debe instalar 18 tomacorrientes igualmente cada toma consume 1,6 A. Lo que se va instalar...
3 respuestas
Instalación de calentador y lavadora con cable de 4mm
Los expertos. Tengo que hacer una instalación eléctrica y he de poner un calentador de 2.000w y una lavadora secadora de 2.100. Tengo cable de sobra de 4mm y magnetotérmicos de 20A. Mi pregunta es, ¿Cómo he de hacer la instalación si se supone que...
5 respuestas
Conexión de cables dobles parte inferior del diferencial.
Tengo una nueva duda y me gustaría saber si me podéis ayudar: Un amigo me ha mandado una foto del “caótico” cuadro eléctrico de casa de su abuela. Y quiere que entre los dos se lo cambiemos poco a poco, ya cambie algunos porque hace siglos hice un...
1 respuesta
Radiador eléctrico
¿Me gustaría saber cuánto me puede subir la factura de la luz por un radiador eléctrico? Me están asustando diciéndome que eso consume mucho, aunque yo solo lo enchufo un par de horas al día.
1 respuesta
¿Por qué tengo dos contadores de la luz?
Mi piso se construyó sobre los años 60 y cuando lo compramos a finales de los 90 lo renovamos completamente. Lo cierto es que siempre hemos tenido dos contadores los cuales nos pasaban una factura normal y la otra por el mínimo (10-12€). Revisando...
2 respuestas
Diámetro cables
Tengo una casa de 3 plantas y la ultima no tiene instalación. Le voy a poner 2 puntos de luz y 5 enchufes. He leído que para la luz basta con una sección de 1,5 y para enchufes 2,5. ¿Es lo mismo si tengo que instalar 1 o 5 enchufes? ¿La sección es la...
2 respuestas
¿Es seguro conectar un segundo cable a magnetotérmico para alimentar un switch de 0.15A?
Para instalar un switch de red informática en la caja de telecomunicaciones, necesito llevar alimentación eléctrica a esa caja. El switch usa un pequeño transformador de 0.15A. Para alimentarlo he pensado en conectar directamente desde un...
2 respuestas
Circuito abierto y cortocircuito eléctrico
Que es un circuito abierto y corto circuito
1 respuesta
Al cambiar por luces led se produce parpadeo
Cambié los focos que tenia por unos led y la iluminación parpadea. ¿Cuál es el motivo?
5 respuestas
Esquema instalación eléctrica vivienda ¿Es correcto?
¿Esquema de instalación sería correcto? Hola estoy renovando la instalación eléctrica de un piso de 65 metros cuadrados con una potencia contratada de 4300 w. Contador situado a unos 30 metros de la entrada al piso, con una D.I. Con una sección de...
2 respuestas
Encender calefacción segunda vivienda desde el móvil
Necesito poder encender la calefacción de una segunda vivienda desde el móvil. La casa tiene 4 radiadores electicos (1500W + 1500W + 2000W + 750w) conectados a un mismo “interruptor” en el cuadro central (añadir que no hay termostato “generico”). En...
3 respuestas
Magnetotérmico quemado
El otro día me olía un poco a quemado y abrí la tapa del magnetotérmico de 15A y me lo encontré un poco derretido y uno de los cables que sale también. Yo se que es debido a una secadora que consume mucho y cuando la pongo a la vez con algo más, a...
1 respuesta
Cuadro eléctrico antiguo que no conozco
Tengo una duda con un cuadro de protección me he encontrado esto y como no lo he visto nunca no se entenderlo bien es de una casa que me he comprado quisiera cambiar la instalación todos los pías son de 10A, están divididos en iluminación enchufes y...
3 respuestas
Duda tarifa discriminatoria y precintado ICP
Al hilo de este correo me surge la oportunidad de resolver una duda. El caso es que estoy de alquiler en una vivienda de un conocido. Creo haber hecho números correctamente y poder ahorrarme un buen dinero usando la tarifa con discriminación horaria....
1 respuesta
Subtituir enchufe + interruptor viejo por nuevo
Hola! Tengo en una habitación un interruptor con enchufe muy viejo y quería cambiarlo por uno nuevo. Me gustaría saber si es possible y como puedo hacerlo y en el caso de no poder hacerlo, me gustaría cambiarlo dejando solo el interruptor y que me...
3 respuestas
Salto del icp por medición errónea con multímetro
El otro día con las prisas y tal al medir con el multímetro me salto el icp resulta que tenia el, cable rojo en la intentar de amperios y claro, corto, chispazo al canto y ficha quemada pero tengo la duda de por que salto el icp y no salto el...
1 respuesta
Queremos poner aire acondicionado y lo más cerca que hay para conectarlo es un interruptor de luz, ¿Podrían sacar un enchufe?
El interruptor de luz es de superficie, si no es seguro lógicamente no lo pondremos.
4 respuestas
Conectar lavadora, lavaplatos y secadora jutos
Tengo en la cocina un enchufe para conectar la lavadora y el lavaplatos. Ahora en ese mismo enchufe he sacado otro para la secadora. Tienes un cable de 2,5mm y el magnetotérmico es de 16 A. Pienso que no puedo conectar las 3 cosas al mismo tiempo,...
3 respuestas
Numero máximo de conexiones por circuito
Me gustaría saber dentro de una instalación de electrificación media, donde hay cuatro circuitos. Dentro de los circuitos de iluminación 1'5mm, ¿Cuántos mecanismos se pueden conectar como máximo?. ¿Y en el circuito de tomas de corriente 2'5mm? POr...
2 respuestas
¿Cuantos watios puede soportar un enchufe?
He comprado varios enchufes últimamente uno de ellos de marca Legrand con 16A y 230v especifica que aguanta como máximo 3.680w. También he comprado otros de Bricomart y son de 16A y 250V. Supuestamente por teoría estos deberían aguantar como máximo...
3 respuestas
¿De que amperaje debe ser mi diferencial?
La llave general de mi tablero es 25 A, pero no hay diferencial. Si quiero poner un diferencial, ¿De qué amperaje debe ser?
3 respuestas
Salta el automático al encender 2 fuegos de la vitrocerámica
Tengo una vitrocerámica de 3 fuegos antes la tenía en un enchufe conectada que casi se prende fuego que en 20 años no dio ningún problema al ocurrir eso la cambié de enchufe y me funciona bien con un fuego pero al encender el segundo salta la luz...
2 respuestas
Cuadro eléctrico deficiente.o poco común para mi
Hace un año me mude a paraguay. Vivo en una casita que su esquema básico es el siguiente. En la calle en un poster. De ahí salen dos cables a otro poste en mi casa y bajan hasta el medidor. Hasta ahí todo parece normal porque a todas las conexiones...
1 respuesta
¿Cuántos aparatos poner en un enchufe de 16A?
Recientemente en la casa que me he comprado he realizado unas reformas, estas consisten en tapar parte del patio para tener ahí el calentador eléctrico, la lavadora y la secadora. El caso es que he llamado a un electricista para que sacara fuera unas...
6 respuestas
Circuito eléctrico radiadores
Quiero hacer la instalación eléctrica para emisores térmicos en salón-cocina-comedor de 40m2, habitación y 2 baños. ¿Bastaría con un ramal a registros de 4mm de sección y de registros a radiadores de 2,5mm o dos ramales? ¿Qué me aconsejas? ¿Qué...
1 respuesta
Dudas sobre longitud cables, cuadro eléctrico,...
- ¿La longitud de los cables de cualquier sección se cuentan sobre el total del cableado o por cada tramo de cable entre empalmes?. Por ejemplo, cable 2,5mm con automático de 16A cuya longitud máxima es 28 metros, ¿Son totales o 28 entre cada caja de...
1 respuesta
Circuito para camping
Mi problemilla es el siguiente: Nos queremos ir de camping y necesitamos un circuito de luz. Dicho circuito tendría: - 4 puntos de luz con sus correspondientes interruptores - 2 enchufes (tv y microondas) La duda es : ¿Cómo lo hago? Jajajaja casi...
1 respuesta
Tengo una ICP de 15 A cual deberían ser el diferencial y cuantos térmicos de 10A y\o 16A?
Quidera me aclararan una duda tengo una ICP de 15 A cual deberían ser el diferencial y cuantos térmicos de 10A y\o 16 serian posible montar? ¿Qué sección de hilo seria apropiado para longitud de linea de 5 a 10 metros?
5 respuestas
Duda sobre instalación de Magneto y Diferencial
Tengo en un trastero un hueco donde hago reparaciones, el magnetotérmico y el diferencial de la instalación eléctrica se encuentran en un cuarto bastante alejado y tengo que ir a pedir la llave alguna vez que se ha ido la luz. Al trastero llegan los...
1 respuesta