Térmica para proteger 2 bombas y riego
Preguntas y respuestas relacionadas
Instalación eléctrica de vivienda
Hace poco me he comprado un piso en el que hay que renovar toda la instalación eléctrica y mi duda es que para las tomas de corriente es necesario cable de 2,5, hasta ahí bien, pero ese cable de 2,5 ¿Puede salir así directamente de la PIA de 16A o...
2 respuestas
¿Qué componentes debe tener un subcuadro eléctrico?
Quisiera renovar yo mismo un arcaico subcuadro que está en la caseta de bombeo, en ella hay cuatro elementos eléctricos: la bomba depuradora piscina (un enchufe), el sistema de desinfección (un enchufe), la bomba del pozo con su presostato (otro...
1 respuesta
Tengo una ICP de 15 A cual deberían ser el diferencial y cuantos térmicos de 10A y\o 16A?
Quidera me aclararan una duda tengo una ICP de 15 A cual deberían ser el diferencial y cuantos térmicos de 10A y\o 16 serian posible montar? ¿Qué sección de hilo seria apropiado para longitud de linea de 5 a 10 metros?
5 respuestas
Motor 20hp15kw en triangulo 380-415V 30,2- 28,2A y en estrella 660-720V 17,4-16,3A que autom, contacto y reled se debe instalar
Como serian los cálculos para instalar las protecciones en el circuito estrella triangulo
1 respuesta
Cambio de sección de cables desde una caja de distribución
¿Se puede cambiar la sección de los cables desde una caja de registro? Y si es así, irían de mayor a menor sección o al revés.
4 respuestas
Un tablero monofásico solo con un diferencial de 40Amp y una térmica de 25Amp como protección., ¿Esta bien?
Mi pregunta es por aquellas viviendas de bajo recursos económico y que solo se debe proteger la línea con un mínimo gasto
3 respuestas
Sobrecorriente y sobrecalentamiento salto de variador
Pues tengo el siguiente problema y es que tras funcionar un par de horas me salta un error en el variador de sobrecorriente el cual según el manual puede ser un corto a toma tierra, una aceleración brusca o un sobreesfuerzo, las dos primeras las...
1 respuesta
¿Cómo se pone otro cuadro eléctrico?
Me recomiendan poner un segundo cuadro eléctrico en casa para el lavadero, y estoy de acuerdo. Quería saber una segunda opinión de un experto sobre lo que me ha dicho el electricista. Quiere empalmar 2 cables a los dos que van del contador digital de...
4 respuestas
¿Dónde se conecta el guardamotor?
Disculpen la molestia y saludos Quisiera saber un detalle: ¿El guardamotor donde se conecta exactamente? ¿Aguas abajo de la térmica o abajo del contactor?
4 respuestas
¿Qué grosor de cable debo poner?
Para hacer la instalación eléctrica de un aseo que grosor de cable deberé poner si voy a poner una ducha eléctrica de 3300w un grifo eléctrico de 3300w, iluminación de 80w y dos enchufes (para secador de pelo, afeitadora, cepillo dental etc). Puede...
4 respuestas
·Cableado conjunto para iluminación y enchufes
Completando la instalación de la cochera que me ocupa, y que es antigua, observo que tiene un cableado común para enchufes e iluminación, de manera conjunta, con un térmico de 16 A. ¿Esto es aceptable?. Sería muy trabajoso cambiar toda la...
4 respuestas
¿Por que bomba sumergida provoca salto disyuntor?
Pequeña bomba sumergida (450 W) en pozo para riego goteo, funcionó bien hasta el año pasado, ahora salta disyuntor, tanto en su lugar en el pozo como en cualquier otro enchufe de la casa. El cableado de su instalación está bien. Compuebo que está...
2 respuestas
¿Puedo cambiar un magneto térmico de 16 por uno de 20 de una línea de enchufes para que no salte?
En mi local hay una línea de 6 enchufes que están protegidos por un magneto térmico de 16, marca Hager MU 516A, a esa línea un electricista le derivó otra línea para alimentar el calentador de agua y cada vez que se conectan más de 3 secadores en...
4 respuestas
Como halló el condensador correcto para un motor de 15HP trifásico alimentado con 220
Nesecito saber que cálculos nesecito para poner un condensador al motor mencionado
2 respuestas
¿Cambiar sección de cable o solo magnetotérmico?
Tengo un enchufe al que llega cableado de 2,5mm2 y al que tengo enchufado la lavadora(2200w) y el termo(1200w) con un ladrón que aguanta 3500w 16A hasta hay todo bien, el problema es que me salta el magnetotérmico que es de 15A, la linea de este...
2 respuestas
Bajar potencia contratada trifásico 380v
Vivo en un edificio en el cual hay ascensor y iluminación. Tengo contador trifásico R S T N he medido el consumo por cada una de las fases una vez que todo estaba en marcha y los consumos son 19A 22A 19A tenemos contratado 13,16 Kwh que son 20A ¿Cómo...
5 respuestas
Se puede desglosar cable de 4 mm a 2,5 mm
Quiero poner una lavadora y un lababaguillas en una misma línea de cable según la normativa se puede hacer lo siguiente: desde la caja de automático poniendo un térmico de 20 sacamos tres cables de 4mm: azul, negro y tierra que van a una caja de...
5 respuestas
Instalación eléctrica desde acometida de 6mm
Estoy haciendo mi casa y refacciinabdola por completo, Estuve leyendo mucho en el foro para realizar la instalación eléctrica y quería compartirlas con uds para ver si estoy en lo correcto, sino aprender como lo debería hacer lo mejor posible y...
1 respuesta
Opinión sobre esta instalación eléctrica
Os pongo un poco en situación. Hace dos años compré un piso y hablando con los vendedores nos dijeron que la instalación era de las antiguas, pero que habían cambiado los cables, enchufes y “automáticos” hace un año. Como en este tema se lo justo...
5 respuestas
El interruptor térmico de una de los circuitos del tablero cae después de varios minutos, sin afectar a los demás circuitos.
Es un interruptor térmico de 10A, lo cambié y lo subí a 16A y sigue el problema. Posteriormente fui desconectando caja por caja de distribución cada uno de los circuitos y el problema continúa. No se que hacer para seguir determinando la falla. ¿Qué...
6 respuestas
Poner un magnetotérmico más en cuadro eléctrico
En mi cuadro eléctrico tengo los magnetotérmicos así : ID / 25A / 20A / 20A / 10A / 10A Todos unidos por la parte de arriba para alimentarlos con puentes de 6 mm, mi pregunta es la siguiente : He colocado 2 aires acondicionados y el magnetotérmico de...
1 respuesta
Quisiera saber que potencia en kw debería tener contratado en casa
Seria para 2 viviendas, esta por ejemplo seria de 100 m2 si sirve de algo este dato, alimentaria 4 habitaciones, vitrocerámica, aire acondicionado y por supuesto nevera, termo del agua de la ducha, microondas, tv, ordenador, lo clásico... T La otra...
3 respuestas
¿Cómo se calcula contactores y relé térmico?
Quería saber por favor de cuantos amperes tienen que ser los contactores y el relé térmico para hacer un arranque estrella triangulo en un motor de 12.5 hp, 380/660 volts y 32/ 19 amp desde ya
2 respuestas
Distribución cuadro eléctrico
Recientemente estoy realizando un proyecto para realizar la distribución eléctrica de mi casa en construcción y desearía algo más de información y asesoramiento de expertos profesionales. Bueno en definitiva voy a nombrar el numero de circuitos,...
1 respuesta
Cuadro eléctrico deficiente.o poco común para mi
Hace un año me mude a paraguay. Vivo en una casita que su esquema básico es el siguiente. En la calle en un poster. De ahí salen dos cables a otro poste en mi casa y bajan hasta el medidor. Hasta ahí todo parece normal porque a todas las conexiones...
1 respuesta
Circuito mixto en instalación de casa
Estoy por hacer una instalación nueva en vivienda. Desde el pilar tengo aproximado 35 metros que voy a usar 4mm y adentro de la casa quería hacer dos circuitos, uno de iluminación 1.5mm y tomas en 2.5mm pero coloque caño corrugado muy chico creería...
3 respuestas
Magnetotérmico unipolar de 25 y 20 amperios por falta de espacio
Mo duda es la siguiente. En el cuadro general de palancas tengo espacio para un magnetotérmico bipolar o para dos bipolar. El tema es que estoy con reformas en la cocina y el horno es separado de la placa y también hay lavavajillas. Mi. Pregunta es...
3 respuestas
Cuánto es el porcentaje que puede sobrepasar indicada en la placa?
El motor trífasico marca siemens en la placa esta indica: 132kW, 315M, IM B3, 440 V, 205A, 60Hz, EFF .95.0%, Cos 0.88, th ci 155F, 1782r/min, IP55 Cuando trabaja a plena carga llega a 250-270 amperios por fase, ¿Deseo saber si podría quemar el motor?...
2 respuestas
Cuadro Eléctrico - Magnetos / PIA correctos
Tengo instalado el siguiente cuadro en casa. Tengo varias dudas ¿Me podéis ayudar? Muchas gracias por adelantado. 1º El magneto de la sección C3 - 25A con cable 6mm. ¿Por qué es diferente de los otros?. Sólo alimenta al horno (no hay vitro). Lo digo...
1 respuesta
Como se realiza el calculo relés contactores y breakers
Tengo un motor trifasico con:Potencia : 0,75 HP, Voltaje nominal : 220/440 V, Corriente nominal : 2,71/1, 36 A, Corriente de arranque : 14,4/7, 18 A. Esta conectado a un variador...
1 respuesta
Como conectar varios tomacorrientes trifásicos
Tengo una duda sobre como conectar varios tomacorrientes trifásicos (cantidad 2) ¿En la línea tengo instalado un torno de 3hp y necesito colocar 2 tomas trifásicos para una agujereadora y un serrucho mecánico (ambos con motor trifásico) como seria la...
2 respuestas
Que tipo de arranque utilizar para un motor trifásico 25 hp en 380 voltios
Tengo un motor según placa de 25 hp, 380 voltios y 40.4 amperios y conexión YY, la pregunta es puedo emplear arranque directo al motor o algún tipo de arranque suave(estrella-triangulo, etc.)
1 respuesta
Instalación bañera hidromasaje
Voy a instalarme una bañera de hidromasaje y tenia unas dudas sobre la instalación eléctrica. Según el fabricante tengo que tener una linea independiente con un magnetotérmico de 10A o 16A (yo la he puesto de 16A) y un diferencial de 25A y 30mA. Las...
4 respuestas
¿La cocina lleva una llave termomagnética aparte de tomas y luces?
Es una duda que me tiene mal... Saber si divido el sector de la cocina por aparte del resto de los tomas de la casa... Aunque solo tengo que conectar un microondas y una heladera, ¿Debo diferenciar el cable que va al toma del microondas también? No...
3 respuestas
Que motor es el adeacuado para un molino de nixtamal?
Tengo un molino de nixtamal y le compre un motor de 7.5 hp, trabaja 15 minutos y se calienta y me recomendaron comprarle mejor uno de 10 hp si lo hago dejara de calentarse o tengo que checar otras cosas de porque se calienta el de 7.5 hp, tiene dos...
1 respuesta
Salta el térmico de lavadora, lavavajillas y arcón
Tengo un problema con el térmico del circuito de lavadora, lavavajillas y arcón frigorífico. El lavavajillas se halla en la cocina y los otros dos en un trastero, tras un patio exterior. Desde hace un par de meses me saltaba el térmico, que lo habían...
1 respuesta
Placa motor bomba Franklin Electric, no figura factor de potencia!
Hola, mi duda es la siguiente. Tengo un par de bombas Franklin Electric con una chapa en el motor similar a la de la foto, no es la de la foto, no encontré una igual y las bombas se encuentran instaladas y no tengo fotos de ellas. Los datos que tengo...
2 respuestas
Llave termomagnética (ITM) para AA de 1200w
Debo colocar un interruptor termomagnético para un equipo de aire acondicionado cuya potencia nominal es 1200w y la corriente nominal es 5,6A. La duda es si colocar un ITM curva C de 6A o de 10A. Tengo temor de quedarme corto con el primero.
3 respuestas
Pías más amperios que ICP?
La cuestión es que tengo un ICP de 20, según he leído de normativa el aire acondicionado y el horno van con pías de 25a. ¿Si no me equivoco siempre saltara antes el ICP de 20a que los pías de 25a... Entonces de que me protegen o sirven si hace que...
4 respuestas
¿Como actualizar cuadro eléctrico antiguo?
Tengo una instalación monofásica muy antigua con una potencia contratada de 4.6kW que más adelante quiero bajar. En el cuadro eléctrico tengo un ICP, un diferencial EGA y 3 PIA de 6 A (luces general), 10 A (lavadora) y 20 A (nevera, congelador,...
3 respuestas
¿Cambiar sección de cable en instalación eléctrica?
Espero que estéis todos bien, dentro de la gravedad del problema que estamos pasando todos... En estos días hemos aprovechado mi mujer y yo para hacer cosas a la casa, pintar, poner estanterías, etc, y ahora toca enchufes y demás. Vivimos en una casa...
2 respuestas
Línea de 1.5mm2, en enchufe, protegido por térmico de 10A
Buena, tengo una duda. Incumplo con el R.E.B.T., Si tengo una línea de 1.5mm2, protegida por un térmico de 2x10A, en un enchufe... Me lo he encontrado en una comunidad de vecinos y en mi empresa los hay que dicen que es correcto ya que está protegido...
5 respuestas
Reducción de sección cable y protección
Se trata de una línea de 10mm con su respectiva protección para 30 motores, cada motor con un pequeño cuadro con un salvamotor, alimento una parte de los motores por aguas arriba del disyuntor, y para los últimos motores quiero reducir a 6mm y poner...
2 respuestas
Calculo de relé de protección, contactor y diámetro conductor para un motor de 7.5HP
Necesito determinar las características técnicas comerciales para un motor de 7.5 y como hacer los cálculos
1 respuesta
Una aclaración de secciones
Necesito hacerte una consulta, estoy reformando un piso de 90 m2 de segunda mano en la parte eléctrica porque algo me defiendo, pero tengo una duda, según el reglamento que he visto en un catalogo de magnetos, hay un circuito para lavadora,...
5 respuestas
Calculo del breaker principal o totalizador
Estoy realizando una instalación de unos breaker en un café internet Ya tengo el calculo de la corriente de cada breaker para proteger de a 10 pcs Son 5 breaker de 40 amp. Pero la duda es como calculo un breaker principal que me controle los 5 breaker.
4 respuestas
Instalación de un horno pirolítico en instalación antigua.
Mi instalación antigua de piso es la siguiente, nuevo contador telegestíón(4,7 A), a continuación interruptor magnt. De 20A, seguido intrrptor. Diferencial 40A(ambos entrada inferior y salida superior y cables negros gruesos, con instalación...
2 respuestas
Organización de un cuadro eléctrico.
Pues bien; leedme bien queridos expertos eléctricos para que me puedan dar una buena respuesta, no se apuren, y gracias de antemano, no sabéis como os agradezco.. La casa a la que quiero poner nueva instalación eléctrica es bien grande y como ya os...
1 respuesta
¿Debo instalar un diferencial si añado más magnetotérmicos?
En la vivienda tengo un cuadro eléctrico bajo normativa con sus 2 diferenciales y 5 circuitos cada uno con sus magnetos de 10A 16A 20A y 25A. El caso es, he metido en vivienda un congelador y una secadora, ¿Y mi pregunta es si puedo meter un...
2 respuestas
¿Se puede conectar en una ficha de empalme 3 aparatos con hilo de 2,5mm a con una línea de 4mm a un magneto de 20a?
Desde el magneto de 20a con hilo de 4mm hasta la caja hay sobre 10metros
2 respuestas
Calculo para cable o Alambre para 100 Mts entre casa y pozo para bomba agua Lapicero 1 Hp a 115Vac con pico 12.5A
Amigos del foro cordial saludo Les deseo solicitar una ayudita por favor para saber cual es cable o alambre adecuado para llevar la tensión 115Vac a 100 mts de distancia entre casa y pozo. La tensión de los 115V me lo entrega es un Inversor Híbrido...
3 respuestas
Diferencial que salta al conectar motor
Tengo un motor 220 trifasico con una línea de 4mm y 200mts de longitud colgado de un diferencial de 40am y un magneto térmico de 16am, es decir la línea está después del diferencial, magnetotermico, contactor, línea y motor, el problema es que cuando...
2 respuestas
Transformador trifásico necesario para instalación de riego
En una instalación de riego, se va a poner una bomba trifásica de 100 CV a 380 V para sacar agua. Necesito saber de que potencia (KVA) tendrá que ser el transformador para la instalación. ¿Cuál de las siguientes formas de calcularlo es la correcta...
2 respuestas
Como puedo sacar la capacidad exacta de componentes eléctricos(contactor,relé térmico, interruptor, disyuntor)en ampere
Ya sea cualquier tipo de carga que vas a hacer funcionar(motores eléctricos, circuito eléctrico de iluminación, etc)de que forma puedo puedo obtener la capacidad adecuada de estos componentes ya mencionados que servirán para controlar y salvaguardad...
2 respuestas
Presupuesto nueva línea eléctrica C4
Quería saber si no es caro el siguiente presupuesto en Madrid para sostituir 2 enchufes de la línea C2 con otros dos de una línea de tipo C4 solo para ellos: Diferencial 2x40A + automatico 2x20A + circuito con cable de 4 mm y mano de obra por 300 euros.
2 respuestas
Conexión aire acondicionado
He puesto un aparato de aire acondicionado (3100 frigorías - 1600 Watios) y lo he conectado directamente a un enchufe (sin conector macho por medio, pues estéticamente pensé que quedaría mejor); tengo contratada una potencia de 5,5 KW con Iberdrola y...
4 respuestas
Recomendáis pasar cableado nuevo para la nevera de 1.5mm, e independizarlo en el cuadro eléctrico con un término de 10A?
O mejor lo paso de 2.5 y un térmico de 16A. Lo digo porque tengo de 1.5 y el de 10A. Por no comprar el cable de 2.5 y el de 16A
3 respuestas
¿Cómo elegir amperaje de térmica general, disyuntor y demás térmicas en una Instalación eléctrica domiciliaria?
Tengo una casa mediana, a la cuál tengo que cambiarles los cables y los circuitos, ya que como es una casa vieja está todo mal hecho. Se algo de electricidad, pero quiero tener todo Más o menos medido para que funcione lo mejor posible, verán el tema...
3 respuestas
Actualización cuadro eléctrico vivienda a normativa vigente.
Como bien describo en el título deseo cambiar una instalación eléctrica de la vivienda, la cual a día de hoy esta instalada con 1 Interruptor Diferencial de 40A 30 mA y un Magnetotérmico de 16A para toda la casa. A continuación describo cual sería el...
3 respuestas
¿Puedo dejar la instalación eléctrica antigua y quitarle carga con la nueva?
Quiero reformar la instalación eléctrica de una casa de piedra en Galicia que tiene suelo de madera. La instalación eléctrica actual es de los años 60-70, con cable de 1,5 mm2 o incluso menos metido por las paredes sin tubo corrugado. Por supuesto la...
4 respuestas
Conectar un motor a diferentes componentes
Tengo un motor (https://www.alibaba.com/product-detail/Chrome-CNC-400W-Air-Cool-Brush_60073961561.html?spm=a2700.8443308.0.0.JW9r3P) que quiero conectar a un regulador de voltaje...
3 respuestas
Salta pia de fuerza lavadora ,termo,lavavajillas,
Tengo conectado por medio de un enchufe (toma de fuerza), termo eléctrico, lavadora, lavavajillas. Cuando están los tres .en funcionamiento salta el pia de fuerza. Podrían decirme a que es debido y como solcionarlo.
2 respuestas
Diagrama de potencia para motor monofásico 110VAC
Necesito saber como es el diagrama de potencia desde la protección contra corto circuito hasta el motor monofásico a 110 Vac. El problema es que le voy poner como protección un guardamotor trifásico que tiene incorporado la protección contra corto...
1 respuesta
Puedo usar dos líneas de 2,5 mm para lavadora y termo eléctrico con magnetómetros de 16?
¿Dos líneas de 2,5 mm para lavadora y termo eléctrico con magnetómetros de 16? ¿Magnetómetro de de 20 o 25 pasa horno sólo? ¿16 para el aire acondicionado? Resto de 10 y 16. Total 8 líneas. Gracias?
3 respuestas
Instalación de la caja
Mi duda es sobre la instalación de los magnetotérmicos y el icp de mi casa, el caso es que es una vivienda con una instalación muy antigua y tengo el contador y el icp en la misma caja que el diferencial y dos lineas con un magnetotérmico para cada...
4 respuestas
Salta térmico de motor sumergido
Tengo un motor de riego sumergido, de hace muchos años, y desde hace dos días funciona una hora y salta el guardamotor. Tiene unos treinta años, y arranque estrella triangulo. Lo que se del motor que se acuerda mi podré es que era de 40KVA. La línea...
2 respuestas
Conductor electríco
Quisiera informarme sobre la instalación eléctrica que debo montar en mi nueva cocina. Me gustaría aislar cada dispositivo eléctrico con un interruptor magnetotérmico independiente para disponer de mayor seguridad y control. La instalación eléctrica...
1 respuesta
Reforma cables y enchufes cocina. Electricidad.
Estamos a punto de reformar cocina. Tiene un cable plano antiguo que combina luz y un enchufe (ponemos y quitamos microondas) y un enchufe para nevera. Hace poco cambiaron a 220v sin cambiar cableado puesto que indicaron que era suficiente. Ahora...
2 respuestas
¿Cómo calcular potencia eléctrica necesaria para una cantidad determinada de HP?
Necesito realizar una instalación eléctrica para el funcionamiento de varias maquinas para una fabrica de muebles, y debo solicitar la potencia especifica ante mi compañía suministro eléctrico. Me gustaría saber, ¿Cómo calculo esta potencia para una...
2 respuestas
¿Calculo de cuadro eléctrico?
En mi actual vivienda me dispongo a cambiar el cuadro eléctrico. He tirado todos los cables nuevos hasta el cuadro, algunos cables los conectaré a un único PIA según los aparatos que van conectados, los paso a concretar: -A.A Salón 2,5mm -A.A...
3 respuestas
Esquema circuito eléctrico. Bomba de agua para pozo.
Necesito que me expliquen los componentes de este esquema eléctrico sacado de la ficha técnica del fabricante, diferenciales, condensador, resistencias, etc. Ya que necesito montar la bomba lo antes posible y no me aclaro del todo. Los datos técnicos...
1 respuesta
Enchufes con térmico 20A y cable de 4 mm.
Estoy arreglandole en una peluquería de una amiga con 4 enchufes para secadores de pelo el cuadro ya que le salta. La pregunta es si podría ponerle cable de 4mm hasta la caja desde el cuadro, 15m y después sacarles a los 4 enchufes de 2‚5mm que serán...
5 respuestas
Que es un contactor y que es un guardamotor y para que se usan
Les agradecería que me aclarasen para que se utiliza un contactor y un guardamotor.
2 respuestas
Distintos grosores de cable eléctrico para un mismo enchufe
Tengo que montar dos enchufes y compré cable de 2,5mm para el neutro y la tierra, y por error cable de 4mm para la fase. ¿Hay algún problema en utilizar la fase de 4mm con los otros dos cables de 2,5mm? O ¿Es mejor que compre un cable nuevo?
1 respuesta
A parte de por exceder la potencia contratada...¿ Por que otro motivo podría saltar el ICP? Suponiendo que no está defectuoso.
Me gustaría saber si el ICP salta por otra causa que no sea la de exceso de potencia contratada o por estar defectuoso.
3 respuestas
Conectar motor 15hp con guardamotor
He conectado un motor de 15 hp con un guardamotor de 25 a 32 A. 440v. En conexion estrella triángulo, al momento del arranque y cambio a triangulo el guardamotor salta, ¿A qué se debe alguien puede ayudarme? Como elegir guardamotor adecuado
2 respuestas
¿Nuevo cuadro eléctrico en piso para reformar?
Vamos a reformar un piso, y después de elegir puntos de luz, nos salen 91 entre iluminación, enchufes y tomas cocina + aires acondicionados. Me gustaría saber si esta distribución del cuadro y la elección de los magnetos con la sección del cable es...
3 respuestas
¿Es posible que la llave general sea menos que la que alimenta un motor?
Tengo un ejercicio de un tablero trifásico de 230 v que alimenta 2 motores, uno monofásico de 5 hp cos 0,82 y otro trifásico de 2 hp cos 0,81 Pase los hp a watts usando los coeficientes que el profesor nos dio en clase Motor 1=Multiplique 5 hp por el...
2 respuestas
Magnetotérmico quemado
El otro día me olía un poco a quemado y abrí la tapa del magnetotérmico de 15A y me lo encontré un poco derretido y uno de los cables que sale también. Yo se que es debido a una secadora que consume mucho y cuando la pongo a la vez con algo más, a...
1 respuesta
¿El factor 1.25 para los motores también comprende a los electromesticos?
El reglamento dice que hay que multiplicar la corriente del motor por el coef 1.25 a la hora de calcular la sección del cable que lo alimenta y la llave térmica Pero no dice explícitamente si es para motores industriales o también abarca a los...
1 respuesta
Protecciones secciones
Tenia unas dudas sobre las secciones calculadas y las protecciones ¿Siempre se debe de cumplir Inominal < Iproteccion < Imax? Es decir si tu, tienes una I de 11A, y pones una protección de 16A pero según la tabla ITC 19 RBT la Imax son 15A. Entonces...
2 respuestas
¿Por qué salta térmica en un arranque estrella triángulo, cuando pasa a estrella? El motor ya estaba funcionando yo instalé térm
Motor de 25 hp, ya funcionando con arranque estrella triángulo, instalé disyuntor diferencial y térmica de 40 A. Cada uno, además relé de ff, asimetría, e inversión de fase. Cuando pasa a triángulo salta la térmica. No toqué el circuito de potencia,...
1 respuesta
Tengo un motor de 60 hp, ¿Cómo calculo elgurdamotor?
Quisiera saber como calcular la capacidad del guarda motor para un motor de 60hp, el mismo estará conectado en estrella triangulo.
2 respuestas
¿Es posible proteger un enchufe con un magnetotérmico de menos de 16 A?
Estoy montando un cuadro eléctrico donde tengo instalado solamente un PLC y una pantalla táctil. Quería instalar un enchufe solo para poner aparatos de medición o un ordenador portátil, cosa que me puede pedir como mucho unos 2 o 3 A. Mi pregunta es,...
4 respuestas
Si tengo una llave que indique 10A en su rango. Cuál será la potencia máxima que se portará?
Me podrían ayudar no entiendo esta actividad, encima el profesor no explica nada ni cuando le preguntamos.
5 respuestas
¿La corriente que indica el fusible representaría la corriente nominal de una llave térmica?
El tablero de casa presenta una llave general y varias cajas de fusibles. Me cuentan que en un momento la caja de fusibles exploto y la general se disparo. La caja quedo como combeada y deteriorada en su interior, según pude apreciar. Lo que me...
4 respuestas
Voy hacer la instalación de luz! ¿Y me gustaría saber si puedo poner un pia por cada habitación de la vivienda?
En resumen mi piso tiene 3.30potwncia contratada 72m y 3 habitaciones más 1 lavabo, y voy hacer la instalación nueva y me gustaría saber si en el cuadro eléctrico puedo poner un pia para cada habitación, otro para comedor y pasillo y otro baño y otro...
5 respuestas
¿Se suman la intensidad de los aparatos interiores de un AACC?
Tengo una duda sobre el cálculo del aacc ¿Si es una unidad exterior con dos split como calculo para la instalación? Cada split por separado ¿O sumó ambos? Tengo que decir que tengo cuadro abajo y subcuadro en planta de arriba. Habia pensado si tienen...
1 respuesta
Conectar timer programador Orbis supre de piscina con bomba de cslor
Deseo conectar una bomba de calor al programador de piscina Orbis supre para que al saltar los tiempos de depuración salte la bomba de calor también.
1 respuesta
¿Es correcta esta instalación de CGP?
Vivienda unifamiliar con un cuadro general en una planta y un subcuadro en la otra. CGP1 - ICP 10A + IGA 32 + DIF. 40 30mah + Pia 25 + Pia 20 + Pia 16 + Pia 16 + Pia 10 En el principal también está un IGA de 25A para el subcuadro, está conectado al...
1 respuesta
Factor de potencia,como corregirlo
Que capacitor debo de instalar para corregir el factor de potencia en motores de 3/4 y de 1 HP, con corriente de 127 volts
2 respuestas
Los cálculos que hago sobre elección de contactores y relés térmicos están bien
Supongamos que tengo un motor trifásico de 10 HP (Jaula de ardilla). - Tensión 220 V / 380V - Frecuencia 50 Hz. - Amperaje 27,2 / 15,6 - Cos fi 0.85 El contactor seria de categoría AC3, por ser motor jaula de ardilla. El motor conectado en estrella...
1 respuesta
¿De qué esta protegiendo el relé térmico o un guardamotor a una maquina eléctrica?
Hay una cosa que me pregunto: Si el interruptor termomagnético esta protegiendo la línea, y al aparato conectado a ella de sobrecargas de corrientes y de cortocircuitos. Cuando añadimos un guardamotor a la línea que alimenta una maquina ., o un relé...
3 respuestas
'¿Se puede crear subcuadro desde linea de 2,5 ?
Quería saber si se puede instalar segundo cuadro eléctrico, desde térmico de 16A Y cable de 2,5mm. Si no me equivoco (corregirme por favor) que Cuando se crea otro cuadro, seria aguas abajo del iga y que tendría que poner un térmico que protegiera el...
1 respuesta
¿Como cálculo el diámetro de cable a una distancia 150m es trifásico?
¿Cómo cálculo el diámetro de cable a una distancia 150m es trifásico? Llegaría aún interruptor que alimenta 2. Bombas 16A en total... Y luego del interruptor por la parte de arriba salir a otros 150m para volver alimentar otro interruptor para2...
2 respuestas
¿Enchufe desde conexión de iluminación?
Sabiendo que no es lo correcto pero no tengo otra opción para hacerlo, necesito colocar una conexión de enchufe donde iría conectado un acuario calentador y bomba, pero no tengo opción de sacarlo de una línea de enchufes así que solo puedo sacarlo de...
2 respuestas
¿Esta bien mi cuadro eléctrico?
Quisiera saber si mi conexión para el cuadro eléctrico es correcta, conste que es un apartamento de 1 dormitorio + baño. Estos son los materiales que tengo pensado comprar: 1 Disyuntor 7 Térmicas:1: Computadora de escritorio + tv y artículos de...
2 respuestas
¿Consumo del AA?
Me quiero comprar un AA con 1 máquina y 2 spliters (creo que se escribe así) y me gustaría saber el consumo que tiene (4000W... 8000W..) Necesito saber este valor para poner los cables de electricidad ya que estoy poniendo los tubos y cables nuevos y...
1 respuesta
Dos magnetotérmicos en serie.
Se pueden poner dos magnetotérmicos del mismo valor (20A) en serie. Lo pregunto porque tengo una parcela con una casa y un jardín muy amplio, y tenia previsto poner un cuadro eléctrico para el jardín en una caseta donde tengo unos motores para...
1 respuesta
Elabore el calculo de los elementos para un arranque estrella delta de un motor trifásico de 20 HP, 220 V, letra código C, 1750
1. Determine la corriente de arranque (Ia). 2. Seleccione la protección contra corto circuito 3. Determine la corriente nominal (In) 4. Seleccione el relé térmico a utilizar 5. Seleccione los contactores del circuito de fuerza. 6. Determine el...
1 respuesta
Medidas de hilo para poner una caja de empalmes para enchufes y otra para iluminacion
Quiero poner una caja de empalmes para recojer los hilos de los enchufes de tres habitaciones cual seria la medida del cable que va de la caja de registro ala caja de empalmes me llegaria con 4mm o me baldria com 2,5 mm y para poner la caja de...
3 respuestas
Cuadro eléctrico piscina.
Estoy montando el cuadro eléctrico para la piscina y he comprado hasta ahora: MOTOR 253 V 50 HZ 3,75 AMPERIOS para la depuradora Astral de 0,75 cv P1: 0,82 KW; P2: 0,61 KW; HP: 0,75 según la placa. - Diferencial hager cd748v 40 a 0,03A -...
2 respuestas
Contactores y relés térmicos
Tengo un motor trifásico 208 V, 1/2 Hp, de 2 a 1 amp y quisiera saber como escoge los contactores y los relé térmicos para el motor
1 respuesta
Cómo elegir las características Magnetotérmico PIA
Quiero cambiar los Pias de mi instalación pero no sé cómo elegir sus características, como el poder de corte, la curva de disparo y la intensidad, trato de evitar que cuando se produzca algún corte en alguna línea sea el magneto de esta línea el que...
4 respuestas
Como calculo un guarda motor para proteger a motor
Necesito calcular la protección para un motor trifásico, los cuales cuento con los datos de la chapa cararacterística pero no se como usarla. No soy los datos del motor porque quiero aprender como se hace. Alguno me puede explicar o pasar algún link...
1 respuesta
¿Qué puede pasar si tengo magnetotérmico de 20 amperios y conectados cable de 2,5mm?
Tengo en la caja de registro 2 magnetotérmicos de 20 amperios y en ellos conectados cables de 2,5mm y otro de 25 amperios que solo salen dos cables negros conectados y creo que también de 2,5mm es una instalación de hace unos 20 años y por sorpresa...
3 respuestas
Se quemó la llave termomagnética
Alguien sabe porque puedo haber pasado esto en el momento que paso no había casi consumo eléctrico. Se prendió fuego en la entrada.
4 respuestas
Sección cable y magnetotérmicos
Estoy realizando una instalación eléctrica para una casa de pueblo. Es para una calefacción por emisores térmicos. He realizado tres circuitos independientes, dos circuitos soportaran dos radiadores de 1000 watios de potencia, o sea 2000 W máximo. El...
1 respuesta
Consumo de energía eléctrica en máquinas de bombeo
Soy mexicana, quiero saber si cuento con una máquina de bombeo de 3/4 y otra de 3 HP, ¿Cuánta energía eléctrica, cuántos KW por hora va a consumir cada máquina?
1 respuesta
Reforma en una instalacion de una cocina unifamiliar
Quiero hacer una instalación en una cocina haciendo toda la electricidad nueva, la duda que tengo es: A que altura se ponen los enchufes de la vitrocerámica, lavavajillas, nevera, horno, lavadora, campana, enchufes en la encimera y el interruptor de...
2 respuestas
Mejora de instalación eléctrica y boletín
Aunque hice mi FP1 de electricidad, siempre he trabajado en el sector de la telefonía por lo que os agradecería que me echarais una manilla con la normativa actual en relación con la instalación eléctrica. He adquirido una vivienda unifamiliar...
3 respuestas
Toma eléctrica Aire acondicionado
Me van a instalar un split de Aire Acondicionado, y tengo algunas dudas sobre la conexión eléctrica Tengo un cuadro de luces con diferencial y 5 magnetotérmicos, y sin espacio para añadir más magnetos. La propuesta del instalador es tomar la...
1 respuesta
Magnetotérmico
Tengo la caja de automático empotrado limitador, interruptor general, diferencial y 3 magnetotérmicos de 25A, puedo poner una pequeña caja externa al lado con 2 magnetotérmicos: ¿Uno de 20A y otro de 16A?, ¿Y si es así debo pasar el cable marrón y...
2 respuestas
Es correcta el cuadro eléctrico
Voy hacer la instalación de mi casa con el siguiente cuadro. Sobretensiones con iga de 25A. Diferencial de 40A. Magneto de 10A alumbrado cable 1,5. Magneto de 16A comunes cable 2,5. Magneto de 20A horno cable 4 Magneto de 16A caldera cable 2,5....
3 respuestas
Puentear el cable de entrada para colocar dos tableros
Miren les cuento. Yo tengo un taller pequeño al frente de mi casa y al fondo, separada por un patio, está mi casa. El tema es que no se como hacer para conectar de manera correcta ambos sectores. Lo que está hecho es que el cable de entrada entra al...
1 respuesta
La plancha consume 2550 w y el enchufe es de 10 A. ¿Por qué sigue funcionando?
¿Por qué sigue funcionando una plancha de 2550 w que está enchufada a una base de 10 A?
7 respuestas
Conectar vitro horno lavavajillas nevera y microondas en una cocina como debo hacer?
Lo que si tengo claro es lo de la vitrocerámica y horno con 6mm y térmico de 25A. Lo siguiente puedo llevar con cable de 4mm hasta la cocina y conectar el lavavajillas, microondas y nevera con un térmico de 20A. Lo llevaría hasta la cocina y lo...
4 respuestas
¿Se pueden unir dos líneas eléctricas de 16 amperios y poner limitador de 32 amperios?
Tengo un limitador de 16 amperios para TODOS los enchufes de la casa (excepto lavadora, lavavajillas, horno y vitrocerámica) y otro limitador para cuatro enchufes en la encimera de la cocina y como ha puesto tres acumuladores de 1800 watios 1500...
5 respuestas
Pasos de un banco de capacitores
Tengo un calculo de capacitores hecho pero se me complica para distribuir los pasos del mismo, espero que me puedan ayudar La potencia es de 125 kw, la misma posee en su mayoría motores de 1HP(380 Volts, 50hz) Tengo la tangente de fi en 0.86 y la...
1 respuesta
Bomba de pozo pierde presión por bajada de voltaje
He colocado la bomba del pozo y un press control para que pare sola bueno pues lo que le pasa a la bomba que por lo visto lo le entra suficiente corriente y disminuye el chorro del agua cuando le llega 230 voltios todo bien pero cuando baja a 220...
3 respuestas
¿Qué es un fusible para complementar una derivación?
En video de practicas de FP de electricidad explicaban que cuando tiramos para cable desde térmico de 20 con cable de 4 hasta caja de derivación y si queremos salir De esta con cable de 2,5 hasta termo, debemos de poner fusible al no ser ya cable de...
2 respuestas
Hace falta poner una pica a un cuadro secundario ? Es para una caseta con 4 enchufes y dos puntos de luz
¿Hace falta poner una pica a tierra para un cuadro secundario? Tengo un IGA de 25A, ID de 30A PIA de 10A y PIA de 16A Tengo pasada una manguera de 2.5 desde una caja del cuadro general hasta el cuadro secundario de la caseta nose si el cable de 2.5...
5 respuestas
Regular guardamotor de una piscina
Estoy montando el cuadro eléctrico para una piscina y solo me falta regular el guardamotor ¿Cómo se regula? Tiene un circulo con diferentes números que se regula con un destornillador y abajo un hueco donde pone test que tampoco se para que sirve,...
1 respuesta
Disyuntor salta por capacidad errónea?
Tengo en mi casa instalado un diyuntor siemens de 25 A + 1 termina de 25A . 2pcs + heladera + microondas + artefactos luminicos varios. Lavarropas. Lavarropas - PCs x 2- heladera- combo tv+deco+dvd, todos con estabilizadores de tension como...
6 respuestas
Que protector de sobretensiones transitorias y permanente puedo poner en casa tengo contratado 3.45kw pero es instalación antig
Quiero montar un cuadro eléctrico nuevo porque no tengo ninguno en casa. Solo en el cuarto de luces del edificio un diferencial de 40A y un magnetotérmico de 25A. El piso tiene 150m me gustaría saber el protector de sobretensiones transitorias y...
2 respuestas
Instalación eléctrica: Circuito independiente para Horno
Hace poco hice una reforma en la cocina en la que instalé el horno en un nicho en columna, separado de la placa vitrocerámica. Respecto a la instalación eléctrica, la placa vitrocerámica se instaló a la anterior toma del circuito de Horno+Vitro de...
3 respuestas
¿Qué tipo de línea eléctrica es?
Voy a mudarme de piso y la caja general de luz esta con los cables sin conectar, tiene dos magnetotérmicos simón de 25, un diferencial de 40 y un icp. La casa es de 1977 y suben 2 cables uno marrón y otro gris, ¿El problema es que la uz esta cortada...
3 respuestas
Tengo dos bombas en un pozo. Una dispara el general, la he cambiado por la otra y lo mismo. He cambiado el variador y nada
También el contacto e incluso el guardamotor. Y sigue disparando el general
1 respuesta
Es correcto el siguiente esquema de instalación?
Tengo el siguiente cuadro que estoy instalando para modernizar una vivienda de 300m2 ICP - Va con cable de 10mm al IGA Primario Cuadro Principal IGA Primario (40A) - C11 (10A) Circuito 1 - Va con cable de 6mm al IGA Primario ID (40A/30mA) - C3 (25A)...
1 respuesta
Motores eléctricos consumo en bacio y con carga
Tengo una duda los motores eléctricos en su placa dice por ejemplo q en triangulo me consume 28 amper y en estrella 16 amper ese consumo seria el motor en bacio sin carga
2 respuestas
Circuitos eléctricos en un piso
Estoy realizando una reforma en un pequeño apartamento y, de acuerdo a lo que he leido por aquí, tengo previsto cablear los siguientes circuitos con los térmicos y sección de cables que indico. C1 Placa Inducción/Cable 6mm2/Magnetotérmico 25A C2...
1 respuesta
Diferencias entre estos tipos de guardamotores
Necesito comprar varios guardamotores y me encuentro que dependiendo de la marca, e incluso dentro de la misma existen varios diseños (ver foto del enlace), por ejemplo de botones, con botón rotativo o de palanca, y quisiera saber si estas...
1 respuesta
Instalación eléctrica básica en caseta
Me acabo de hacer una caseta de madera a la que llega un cable desde el cuadro general de la vivienda. El cable en cuestión tiene tres cables internos de un diámetro de 4 mm cada uno. De ese cable quiero sacar varios enchufes para las máquinas de...
1 respuesta
Cuadro general vivienda unifamiliar
Quiero cambiar el cuadro general de casa de mi madre y más o menos lo tengo claro pero tengo unas dudas lo que tengo claro es lo siguiente si esta mal me lo comunicáis 1 térmico de 25A PARA HORNO Y VITRO Y EL CABLE DE 6MM 1 térmico de 20a para...
2 respuestas
Controlador RainBird STPi-600 con bomba 1HP
Yo necesito instalar un controlador para riego RainBird STPi-600(la info de este controlador se encuentra aca:http://www.sprinklerwarehouse.com/Rain Bird Sprinkler Irrigation Controller p/stpi 600.htm). Ya tengo las válvulas y ademas quiero...
1 respuesta
¿De cuánto es el térmico y el diferencial para una instalación trifásica?
Soy de argentina y les comento que en mi domicilio tengo una bajada trifásica (4 cables) a un magneto térmico tetrapolar de 25 amp. De este va a un diferencial tetrapolar de 40 amp. Y de este diferencial salen 2 circuitos, uno monofásico para la...
2 respuestas
Cual es la diferencia del guardamotor y un térmico
Quiero saber la diferencia de un guardamotor y un relé térmico
1 respuesta
Línea de 6 mm que recoja derivaciones de 2.5 mm
Estoy renovando una parte del cableado de la cocina y me surge la duda de si a una línea de 6 mm con térmico de 25 a le puedo conectar dos líneas de 2.5 mm. A cada una se conecta solo lavadora y secadora. Otra cuestión es su a una lámpara que queda...
5 respuestas
¿Dos circuitos de un solo magnetotérmico?
¿Se pueden sacar ( según la normativa) dos cables de fase y dos neutros de un mismo magnetotérmico? Sería para el de iluminación y para fuerza, o sea, el de 10 A y el de 16 A . No se si me explico:sería sacar dos" circuitos" y cada "circuito"( fase,...
4 respuestas
Estoy reformando la cocina puedo sacar de la caja de registro que va al pia de 20A
Estoy reformando la cocina y el enchufe del lavavajillas lo quiero sacar del registro que tengo más cerca que va al pia de 20A Lo cual quiere decir que los cables de esa caja de registro son de 4mm Mi pregunta es puedo poner el tramo que va desde esa...
2 respuestas
Efecto de un guardamotor conectado a la salida de un variador de frecuencia
Tengo un variador de frecuencia de 5.5kw instalado para controlar 7 motores de 0,37kw, 0,8amps 460volt, más un motor de 2.2kw 4.10amps 460volt, en total son 8 motores 5kw, cada motor tiene su guardamotor calibrado a su amperaje, todo esto a la salida...
2 respuestas
Tengo una potencia de 3,3KW, me han puesto un diferencial de 40A, 4 PIA, 25, 20, 16 y 10A. Sin ICP ni IGA, qué debo hacer?
Acaban de hacerme una reforma en la cocina y el aseo, pero también me han modificado el cuadro eléctrico que era pequeño y antiguo, me han puesto un cuadro con un diferencial de 40A y 4 PIA ( 25, 20, 16 y 10A) me han quitado el ICP precintado de...
3 respuestas
Protector sobretensiones permanentes y transitorias. ¿Protegería también una bomba sumergible?
Estaba pensando instalar un protector de sobretensiones, tengo una bomba trifásica 400 sin neutro de 10a, esta protegida con su magnetotérmico y relé térmico. Ya se me ha estropeado alguna vez. ¿El sobretensiones ofrecería protección extra?Si es así...
2 respuestas
Puede una térmica de 40 a tener entrada de 4 mm y salida de 10 mm (para estabilizador de tensión)
El tema es así, como en casa fluctúa bastante la tensión y la instalación es vieja (es una sola línea para todo), quería comprar un estabilizador de tensión, preguntando al vendedor me dice que tengo que poner una térmica de 40 amperes. Mi duda surge...
3 respuestas
Protección de motores
Como hacer escogencia para protección de motores trifásicos, y que tipo de protección tengo que escoger
1 respuesta
¿Qué térmica pongo? ¿Una de 16 o de 20 A?
Si tengo 3,7 kw, y lo divido entre 230 v, me da 16,8 A ¿Pero puedo poner una de 16 A, a pesar de pasarme 8 décimas de A? ¿O por el contrario debo ir al siguiente valor regalmentario que seria una de 20 A?
6 respuestas
No se si mi IGA es el correcto
Soy nueva en este foro y me han hablado estupendamente, saludos a todo el mundo. Y muchas gracias. Tengo una duda, dispongo de dos cuadros básicos y en el principal (abajo) mi DI es de 6mm pero mi IGA es de 40A, se lo dije a un electricista y me dijo...
5 respuestas
Cuadro de luz
Voy ha hacer una instalación en una casa, y no quiero que sea una instalación profesional, porque sabemos algo pero no queremos complicarnos, explico un poco la intencio a ver que decís. Seria dividir la casa por habitaciones. Sala y dormitorio,...
1 respuesta
Térmicos para una mini cocina
A tod@s, vuelvo a recurrir a vsotros para hacer otra pregunta de térmicos, tengo un cocina pequeñita y voy a poner este producto http://www.leroymerlin.es/fp/16529660/termo-electrico-tnc-reducido?pathFamilaFicha=512301 y luego este...
3 respuestas
Amperios necesarios para Interruptor Automático
Me voy a cambiar de cocina y el horno que tengo actualmente esta conectada con la placa a un interruptor general de 25A, el problema es que voy a cambiar solo al horno de ubicación y lo tengo que conectar a un nuevo circuito que tiene un interruptor...
3 respuestas
El enchufe de la secadora se ha quemado dos veces.
Para empezar soy nuevo aquí y mi pregunta es la siguiente. Tengo en un cuarto lavadora, secadora y termo de 50 litros. Las tres líneas venían de 4 mm, puenteando desde los enchufes y con magnetortrmico de 20 A. En dos ocasiones se ha quemado el...
3 respuestas
Debo que realizar un cuadro eléctrico para conectar una bomba y una centralita ¿Qué diferencial uso?
La cuestión es que tengo que realizar un cuadro eléctrico para conectar una bomba y una centralita la bomba es de 50w. Entonces coloco un diferencial un automático, el automático tanto para la bomba como para la centralita(porque la centralita no...
1 respuesta
Como se puede desglosar en un cuadro eléctrico
En el cuadro electrico tengo la labadora, lavabaguillas y termo con cable de 4mm aun termico de 20a se podra poner un diferencial de 25 a yluego poner a cada aparato electrico un termico de 16a con cable de 4mm y sacar el de 20a
2 respuestas
Derivaciones desde cuadro general de protección
Estoy realizando unos cambios en la instalación eléctrica de una casita rural que tengo. Estoy montando el cuadro de protección principal, con un limitador de sobretensiones transitorias y permanentes + IGA de 40A, un diferencial de 40A, y dos...
1 respuesta
¿Cuántos circuitos eléctricos poner electrificación básica?
Tengo algunas dudas sobre los circuitos eléctricos a poner en una vivienda unifamiliar: 1) Los enchufes múltiples. ¿Computan cómo uno solo a efectos de los 20 que hay que colocar en cada circuito de enchufes? Es decir. Si en una habitación tengo uno...
2 respuestas
Conector de guardamotor a contactor y arranque suave
El otro día cuando estuve en el trabajo, tuve un corto y provenía de un conector que lleva unas patillas que van a conectadas del guardamotor al contactor mi pregunta es la siguiente ¿Cómo se llama ese dispositivo que conecta el guardamotor al...
1 respuesta
Reducir la sección de un cable y su protección.
Tengo un línea de 2,5mm con un PIA de 16 que alimenta un seria de lámparas, estas lampara van a llegar con un cable de 1,5mm una caja de empalme por donde pasa la línea de 2,5mm, estas conexiones tendrán a veces 1 metro y otras 4 o 5. El REBT creo...
4 respuestas
Cuadro eléctrico vivienda ¿Cumpliría normativa?
Actualmente tengo una instalación eléctrica configurada de la forma siguiente: Potencia contratada: 3,2 KW -C1: 10A cable nuevo 1,5 mm . Para luminaria vivienda completa. -C2: 16A Cable nuevo 2,5 mm. Para enchufes schuko para toda la vivienda menos...
2 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Electricidad del hogar