Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
Calculo de varios contactores en un cuadro eléctrico
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Nuevo cuadro eléctrico en piso para reformar?
Vamos a reformar un piso, y después de elegir puntos de luz, nos salen 91 entre iluminación, enchufes y tomas cocina + aires acondicionados. Me gustaría saber si esta distribución del cuadro y la elección de los magnetos con la sección del cable es...
3 respuestas
¿Qué cable uso para llevar electricidad a un trastero?
Vivo en una casa aislada en el campo, y en el fondo, a unos 300 metros, tengo un trastero que carace de electricidad y quisiera acondicionarlo como pequeño taller para bricolaje y manualidades. Utilizo bastantes herramientas eléctricas (taladro,...
5 respuestas
Iga / icp
Tengo contratado 3,3 kW. 1x220. Tengo fase más neutro. Tengo que instalar un ICP de 15 A. Según algunos tendría que poner un IGA del mismo valor que el ICP (16A), otros dicen que como mínimo tendría que ser de 25 A. El RTB 2002. ITC-BT25-pto 2.1...
5 respuestas
¿En qué casos debo emplear un relé magnético?
Como no tengo experiencia trabajando en industrias y considerando la variedad de relés en el mercado para maquinas III.., quisiera consultar a los expertos en que casos se usa un relé magnético... Seria para motores de muy alta potencia o para otros...
2 respuestas
¿Puedo poner un pia 25a con cable de 2.5? ¿O mejor 16a? ¿Por qué?
No entiendo la relación pías y tipo de cables se que a más tamaño de cable mejor .. ¿Pero a mayor sea el pia también? O seria una locura a un cable de 6mm poner pia de 10a y al revés a un cable de 1.5 por ejemplo poner pia de 25a . Alguien me lo explica.
6 respuestas
Tablero principal de Instalación Eléctrica
Estoy realizando el tablero principal de mi casa de la siguiente forma, quería saber si le ven algún detalle a cambiar Básicamente tengo la entrada en cable de 6mm que a a un disyuntor de 40 amper. Luego a un protector de sobretensión y bajatension...
3 respuestas
IGA y Diferencial en cuadro eléctrico
Estoy montando un cuadro eléctrico en vivienda. Los 5 magnetotérmicos que he puesto son: 1 de 25 amperios, 2 de 20, 1 de 16 y 1 de 20. ¿De qué intensidad es mejor poner el IGA y el diferencial, de 25 amperios o de 40 para prevenir futuras...
2 respuestas
Seccionar circuitos y colocar térmico y diyuntor
Si tengo una instalación trifásica y tengo que seccionar y en ese sector tengo un consumo de 25 amper y le pongo una tetra de 32 amper y un diyuntor de 40 amper trifásico porque solamente se consiguen de 40 y 63 amper el diyuntor estaría bien igual...
2 respuestas
En un cuadro trifásico he colocado un ID.
En un cuadro trifásico he colocado un ID de 25 A con tres PIA de 16 A para unos enchufes de un vestuario... Esta instalación me la tiene que pasar la OCA mi pregunta es ¿Me la pueden tirar? Hay alguna norma a la hora de hacer los puentes del...
3 respuestas
Es correcta el cuadro eléctrico
Voy hacer la instalación de mi casa con el siguiente cuadro. Sobretensiones con iga de 25A. Diferencial de 40A. Magneto de 10A alumbrado cable 1,5. Magneto de 16A comunes cable 2,5. Magneto de 20A horno cable 4 Magneto de 16A caldera cable 2,5....
3 respuestas
¿Es correcta esta instalación de CGP?
Vivienda unifamiliar con un cuadro general en una planta y un subcuadro en la otra. CGP1 - ICP 10A + IGA 32 + DIF. 40 30mah + Pia 25 + Pia 20 + Pia 16 + Pia 16 + Pia 10 En el principal también está un IGA de 25A para el subcuadro, está conectado al...
1 respuesta
Calculo del breaker principal o totalizador
Estoy realizando una instalación de unos breaker en un café internet Ya tengo el calculo de la corriente de cada breaker para proteger de a 10 pcs Son 5 breaker de 40 amp. Pero la duda es como calculo un breaker principal que me controle los 5 breaker.
4 respuestas
Corto y no salta el diferencial de esa zona sino el general
Tengo una instalación eléctrica habitual de una casa con un diferencial de 40A y varios magnetotérmicos.. Entre ellos el del alumbrado de 10A. De un punto de alumbrado saqué luz a un jardín y ha funcionado muchos años, pero ahora al dar al...
3 respuestas
Actualización cuadro eléctrico vivienda a normativa vigente.
Como bien describo en el título deseo cambiar una instalación eléctrica de la vivienda, la cual a día de hoy esta instalada con 1 Interruptor Diferencial de 40A 30 mA y un Magnetotérmico de 16A para toda la casa. A continuación describo cual sería el...
3 respuestas
Derivaciones desde cuadro general de protección
Estoy realizando unos cambios en la instalación eléctrica de una casita rural que tengo. Estoy montando el cuadro de protección principal, con un limitador de sobretensiones transitorias y permanentes + IGA de 40A, un diferencial de 40A, y dos...
1 respuesta
Instalación para Focos en el jardín
Me llamo Fernando y quería consultarles la manera más segura de instalar focos en el jardín. Actualmente tengo en el jardín piscina con su correspondiente cuadro, y unas farolas y luces led que están protegidos por un diferencial independiente que...
2 respuestas
Cable en entrada y salida de térmica
Estoy por realizar la instalación de mi casa de 0, por lo que tengo algunas dudas.. El tema es así, en el pilar de la entrada hay una térmica de 40, yo quería poner dentro de mi casa una térmica principal de 40, una térmica diferencial de 40 a...
3 respuestas
¿Amperios un magnetotérmico y difercial almacen?
Quiero poner 1 magnetotérmico y 1 diferencial en el almacén, ¿Hace falta que ponga magnetotérmico? ¿O puedo poner fase y neutro directamente al diferencial? ¿Y los amperios del magnetotérmico y diferencial?
2 respuestas
Porque el horno tiene un térmico de 25 A si luego el Icp es de 20 A
Pues eso no entiendo, por qué tengo un térmico de 25 A para encimera y horno, y un interruptor general de 40A, si tengo un icp de 20A. Evidentemente no soy electricista, pero no deberían ser los térmicos de menos que el icp
5 respuestas
¿Como puedo añadir un cuadro eléctrico independiente en otra planta de mi casa?
Todoexpertos recientemente adquirí una casa de pueblo antigua y el caso es que la primera planta esta reformada hace unos 12 años el caso es que toda la parte de abajo tanto luz como enchufes estaban conectados al último PIAS del cuadro que...
1 respuesta
¿Qué magnetotérmico colocar en vitroceramica 2900W?
Estoy realizando la instalación eléctrica de casa y me ha surgido una duda a la hora de instalar la vitro. Es una placa teka de potencia máxima 2900w. La línea que he tirado, exclusiva para ella es de 4mm. Mi intención era poner un magneto de 20A...
3 respuestas
Conexión eléctrica cocina
Voy A Instalar En Mi Casa Una Lavadora, Una Vitro De Inducción Y Un Horno. En Cuanto Al Horno Su Potencia Máxima Es De 3580w Y Me Exige Un Fusible De 16a. Para A La Vitro Tiene Una Potencia Máxima De 7200w Y Me Exige Un Fusible De 25a. Tengo En El...
5 respuestas
Salta el diferencial cuando conecto bomba
Ante todo decirles que soy un profano en esto. Mi pregunta es la siguiente: tengo instada en una fosa una bomba trituradora de 2200 w y 3 cv de potencia. Al enchufarla en una toma que tengo en el jardín salta magneto térmico. El térmico es de 10 a....
2 respuestas
¿Qué tipo de línea eléctrica es?
Voy a mudarme de piso y la caja general de luz esta con los cables sin conectar, tiene dos magnetotérmicos simón de 25, un diferencial de 40 y un icp. La casa es de 1977 y suben 2 cables uno marrón y otro gris, ¿El problema es que la uz esta cortada...
3 respuestas
Como hacer Instalación eléctrica local
Quiero abrir para la mujer un local de estética en la cochera y quiero hacer yo la instalación eléctrica. La primera pregunta, ¿Desde dónde saco la línea para alimentar el cuadro del local? Desde el contador ( está a medio metro del local) o desde el...
3 respuestas
¿Si aumento una carga en amperios ¿Se puede poner una línea adicional en lugar de aumentar el calibre del cable
Si tengo una carga de 10 A y quiero agregarle más carga y que equivale a 20 amperios, ¿Que pasa si pongo una línea adicional saliendo de la llave térmica a la carga en lugar de cambiar la sección de la línea...¿Se puede hacer eso? Al tener una línea...
5 respuestas
Instalación incomprensible + salto ID inexplicable
A raíz de un problema intermitente que tengo con el ID (salta cuando quiere y lo puedo rearmar al momento, nunca salta una PIA o Magnetotérmico, solamente el ID). He empezado a hacer pruebas en el cuadro eléctrico. Lo primero cambiar el ID por si...
3 respuestas
¿Avería en motor estrella triangulo?
Acabo de salir de una avería en unmotor trifasíco de un grupo de presión con arranque estrella triangulo. La cuestión es que la instalación esta bien echa, y si le doy solo a la bomba jockey funciona perfectamente pero la cuestión es que teniendo la...
1 respuesta
Cuadro de luz
Voy ha hacer una instalación en una casa, y no quiero que sea una instalación profesional, porque sabemos algo pero no queremos complicarnos, explico un poco la intencio a ver que decís. Seria dividir la casa por habitaciones. Sala y dormitorio,...
1 respuesta
Salta el magneto y ICP a la vez
Os cuento, he instalado una vitro con tres fuegos, si conecto dos de ellos los más pequeños no pasa nada, Si conecto el grande salta el PIA de 20 A y el ICP de 25 A. Creyendo que podría ser problema del PIA he puesto uno 32 A, pero siguen saltando...
2 respuestas
Organización de un cuadro eléctrico.
Pues bien; leedme bien queridos expertos eléctricos para que me puedan dar una buena respuesta, no se apuren, y gracias de antemano, no sabéis como os agradezco.. La casa a la que quiero poner nueva instalación eléctrica es bien grande y como ya os...
1 respuesta
Instalación en negocio chico 36 mm cuadrado
Estoy por realizar una instalación en un local chico. Y voy a poner 1 térmica general de 32a cable 6mm, 1 diyuntor de 2x40a cable de 6mm, 1 térmica de 15a cable de 1.5mm para la luz, 1 térmica de 20a cable 2.5 mm para la toma en general y 1 térmica...
3 respuestas
Interruptor general
¿Quisiera saber como se calcula la corriente nominal de un interruptor general el cual se subdivide en subcircuitos de alumbrado y tomacorrientes?
1 respuesta
Qué le puede pasar a la bomba de un pozo de sondeo
Os comento en una casa de compra en el campo tenía el diferencial de la casa puenteado hasta entonces todo funcionaba bien, resulta que ha venido un electricista y ha cambiado el diferencial entonces cuando conectamos la bomba del pozo saltaba el...
2 respuestas
Instalar un segundo cuadro eléctrico
Tengo una casa con un cuadro eléctrico normal para una vivienda. Estoy haciendo un sótano que llevara un baño una cocina y un salón. Había pensado poner otro cuadro en el sótano. ¿Cómo seria la conexión? ¿Qué necesitaría poner en el cuadro del sótano?
1 respuesta
¿Cómo hacer la suma de los icp para cuadro eléctrico?
Si alguien puede explicarme, porque me acabo de enterar que si tengo 3.30kw de potencia contratado antes de poner más pías o algo a si me an contando debo hacer una suma y la suma no puede superar al primero, ¿Es a si? Alguien me lo puede explicar...
3 respuestas
Contactor eléctrico de 40 A
Partimos de la base de un contactor de 40A, la pregunta es ¿40 A es la intensidad que soportan la suma de los tres contactos principales o cuando decimos que un contactor en AC1 es de 40 A, soporta 40 A por cada contacto?, ¿O sea 40 A por 3 contactos...
3 respuestas
Como hago para calcular un fusible
Tengo la corriente de los contactores y del relé térmico!...
1 respuesta
Instalación de calentador y lavadora con cable de 4mm
Los expertos. Tengo que hacer una instalación eléctrica y he de poner un calentador de 2.000w y una lavadora secadora de 2.100. Tengo cable de sobra de 4mm y magnetotérmicos de 20A. Mi pregunta es, ¿Cómo he de hacer la instalación si se supone que...
5 respuestas
¿Qué pasa si los magnetotérmicos superan el amperaje del diferencial?
¿Podrían decirme si es correcto este cuadro eléctrico?: IGA de 40A Aguas abajo 2 diferenciales de 40A Por debajo de un diferencial los siguientes Pías: 4 de 16A y uno de 10 (74A en total) Y por debajo de el otro: 2 de 16A, uno de 20A y otro de 25A...
5 respuestas
Puedo conectar un cuadro eléctrico en Colombia traído de España?
El ICP es de una frecuencia de 50HZ y los automáticos es decir todos tienen 240V Teniendo en cuenta que aquí en Colombia se maneja una frecuencia de 60HZ Y 110V es posible utilizarlo aquí. Cordial saludo.
4 respuestas
Ampliar amperios salida línea hogar
Tengo la línea de casa, salida de contador, que medido con a perímetro me arroja valores de 14,2A en cableado de 10, un cable y 14, 6 el otro, la línea por tanto entiendo que tiene 28,8A. Bien tengo un aparato (cargador vehículo EV) que para su...
1 respuesta
Protecciones secciones
Tenia unas dudas sobre las secciones calculadas y las protecciones ¿Siempre se debe de cumplir Inominal < Iproteccion < Imax? Es decir si tu, tienes una I de 11A, y pones una protección de 16A pero según la tabla ITC 19 RBT la Imax son 15A. Entonces...
2 respuestas
Cuadro eléctrico general reforma casa
Antes solo era de diferencial y 2 magneto metros de 16A. Ahora en la cocina he puesto líneas individuales a lavadora a lavavajillas a termoeléctrico a extractor estos cable de 2,5. Tubo 20 Individual también al horno a la placa a estos cable de 6....
2 respuestas
Sección de cable necesaria para 18500w
Quiero poner un horno industrial de 18500w trifásico (3+n) La distancia de linea es de 20 mtrs El cable es unipolar, bajo tubo y sobre pared. ¿Qué sección debo poner? ¿Qué intensidad debe tener el magneto de protección?
1 respuesta
Instalación eléctrica de casa para acumuladores calor
Voy a comprarme acumuladores de calor para aprovechar la tarifa nocturna. Me han dicho que me tengo que instalar un contactor que active el paso de luz en horario valle, también que tengo que cambiar el cable de los enchufes para que aguante la...
1 respuesta
Calibre protecciones eléctricas
Tengo que proteger una línea de alimentación que transportará como máximo 32A. El cable es de 6mm2. ¿Qué calibre de protecciones (Diferencial- magneto) debería emplear?
1 respuesta
Diseño circuitos Cocina, Galería y Patio
Estoy haciendo una reforma en mi casa, en Argentina (220v monofásico). Desde el tablero necesito sacar circuitos para la cocina + galería + patio. El terreno mide en total 20 metros. En la cocina necesito alimentar: horno eléctrico, heladera,...
3 respuestas
Cuantos amperios debe tener los fusibles en una nueva instalación eléctrica de casa
Tengo una duda de cuanto deben ser los fusibles de una nueva instalación eléctrica en casa sabiendo que el cuadro esta dividido en Interruptor General de 32A Diferencial de 40A Magnetotérmico de 10A (Luces) (Cable de 1.5mm) Magnetotérmico de 16A...
2 respuestas
¿Cable de 6mm2 con llave de 40a soporta 8.000 watts?
Compre un duchero eléctrico de 8.000 watts y dice que la instalación eléctrica debe ser con cable de 6mm2 y llave de 40a. Quiero saber si en caso de sobrepasar los watts salta la llave o se quema el cable primero. Es decir, ¿Esta bien una llave de...
3 respuestas
¿Qué componentes debe tener un subcuadro eléctrico?
Quisiera renovar yo mismo un arcaico subcuadro que está en la caseta de bombeo, en ella hay cuatro elementos eléctricos: la bomba depuradora piscina (un enchufe), el sistema de desinfección (un enchufe), la bomba del pozo con su presostato (otro...
1 respuesta
Con un diferencial es suficiente en el cuadro eléctrico
Acabo de comprar una vivienda... Tengo un diferencial de 40a y siete circuitos: uno de 25a para horno, vitro y microondas, otro de 20a para lavadora, nevera y lavavajillas, otro de 20a para aire acondicionado, uno de 16a para enchufes de dos baños y...
4 respuestas
Instalar IGA en cuadro electrico
Quería poner un IGA en el cuadro de mi casa. Tengo contratado 5.750W, con ICP de 25A, un ID de 40A y 30mA de sensibilidad y 4 PÍAS/Circuitos de 20A/20A/20A/10A. ¿Qué tal poner un IGA de 25A? ¿Quedaría bien protegida la instalación eléctrica?
3 respuestas
Electricidad domestica
Voy a renovar la instalación de mi casa y aunque tengo nociones de electricidad hay muchas cosas que no las domino, por ejemplo las cajas de conecsiones los pequeños interruptores pías como distribuir las cargas eléctricas, el diferencial y alguna...
1 respuesta
Ampliar potencia contratada y cambiar instalación eléctrica en vivienda anterior a 1.977
Acabo de adquirir una vivienda en Madrid de construcción anterior al 77. La instalación está totalmente obsoleta, por lo que debo cambiarla por completo, ya que quiero ampliar la potencia contratada a 7360W. El cuadro eléctrico contaría con ICP de...
1 respuesta
Cables cortos al quitar el ICP para instalar IGA
Necesito luz en un asunto. Resulta que he reformado el cuadro eléctrico de casa y he aprovechado para eliminar el ICP (tengo contador telegestionado) y meter un protector de sobretensiones 1P+N de schneider, que indica que hay que meter los cables...
2 respuestas
El ICP salta antes
Tengo puesto en el cuadro de mandos un Diferencial autorrearmable. Es decir, que cuando salta el diferencial, y me quedo sin luz, el mismo a los diez segundos se activa (levanta de nuevo él solo la palanquita). Por lo tanto funciona bien.- El...
5 respuestas
¿Qué sección tiene que tener los cables desde la acometida hasta el cuadro?
Quisiera saber que sección tiene que tener el cable desde la cometida hasta el cuadro general ¿Y desde el cuadro general a las cajas de empalme? Porque desde la caja de empalme a los enchufes son de 2.5mm y a los puntos de luz son de 1.5 Puedo usar...
3 respuestas
Varios cuadros electrices, ¿Cómo protegerlos?
Tengo varios cuadros eléctricos en el campo, lo describo: Cable de 10mm2 desde el contador directamente a un diferencial de 63A y 300ma, de ese diferencial salen cables a 3 cuadros: 1. Cuadro eléctrico del pozo cable desde el diferencial de 10mm2, el...
2 respuestas
Amperios magnetotémicos de una vivienda
Hace dos años hice una reparación en mi vivienda y me cambiaron la instalación y el cuadro. Ahora he pedido a electricista homologado me haga el boletín porque no me lo dieron los de la obra, y me dicen que hay cosas que están mal, entre ellas los...
1 respuesta
¿Alumbrado de emergencias con PIA?
Creo que la manera más correcta de realizar el alumbrado de emergencias es que los Pías de alumbrados de emergencia cuelguen siempre de los Pías de iluminación, con su propio PIA para comprobar el funcionamiento de las luces emergencias y cubriendo...
2 respuestas
Horno en circuito C4 con PIA de 20
Tengo el horno conectado en una caja del salón, que da a la pared de la cocina donde está el horno, a cables de 4mm procedentes de lmagneto de 20, de esa misma clema salen cables que van a otra caja de la cocina donde están conectados lavadora y...
1 respuesta
Reducir la sección de un cable y su protección.
Tengo un línea de 2,5mm con un PIA de 16 que alimenta un seria de lámparas, estas lampara van a llegar con un cable de 1,5mm una caja de empalme por donde pasa la línea de 2,5mm, estas conexiones tendrán a veces 1 metro y otras 4 o 5. El REBT creo...
4 respuestas
Estoy haciendo un circuito de 11 tomacorrientes y 6 bombillas
¿CómoAlimento el apartamento con el breaker principal? ¿ Q número de cable debo poner #14 o #12? ¿Cuántos breaker debo poner?
4 respuestas
Limitar la potencia enchufe trifásico
Me gustaría montar un punto de recarga de coches eléctricos, para ello tengo un enchufe trifásico tipo CETAC 3P+Tierra de 16A pero solo dispongo de 10KW de potencia limitados por ICP y de esa potencia total entre 3 y 5kw son consumidos para otras...
7 respuestas
Cambiar instalación eléctrica de una vivienda
Me gustaría saber qué protección necesito en el cuadro, y si lo que voy hacer es correcto o no. Tengo contratado 5,75 kW Y en la casa y 37 enchufes contando el de placa horno termo electrodomésticos etc. Y 11 puntos de luz. En el cuadro ahora Hay un...
4 respuestas
Instalación eléctrica desde acometida de 6mm
Estoy haciendo mi casa y refacciinabdola por completo, Estuve leyendo mucho en el foro para realizar la instalación eléctrica y quería compartirlas con uds para ver si estoy en lo correcto, sino aprender como lo debería hacer lo mejor posible y...
1 respuesta
Puedo usar dos líneas de 2,5 mm para lavadora y termo eléctrico con magnetómetros de 16?
¿Dos líneas de 2,5 mm para lavadora y termo eléctrico con magnetómetros de 16? ¿Magnetómetro de de 20 o 25 pasa horno sólo? ¿16 para el aire acondicionado? Resto de 10 y 16. Total 8 líneas. Gracias?
3 respuestas
Instalación eléctrica
He diseñado la instalación de mi piso, y quería una segunda opinión o una más objetiva. El cuadro esta distribuido de la siguiente manera: G1= General de 30A (la contratada) D1 = diferencial 30mA C1.1 = luz de cocina y baños ( 2 baños) = C10 (cable...
1 respuesta
Curvas de un interruptor termomagnético
Quisiera que me confirmen si el concepto de cada curva es el correcto, desde ya agradezco. Curva B Se usa en circuitos de grandes longitudes y pequeña sección de conductores con cargas de conexión menor a 3 A de In. Pueden proteger personas,...
1 respuesta
¿Se puede rearmar automáticamente ICP de contador inteligente?
Tengo instalado suelo radiante que en temperada invernal no puedo apagar incluso si me voy de casa por la inercia tanto para alcanzar la temperatura como para bajarla. El caso es que días muy puntuales me de dispara el ICP del contador inteligente....
10 respuestas
Como hacer segundo cuadro eléctrico
Quisiera hacer un cuadro eléctrico en la planta de arriba ya que tengo el mayor consumo, lo haría del siguiente modo; 1 diferencial de 40A 30mA C1 un magnetotermico de 10A cable de 1,5mm ALUMBRADO C2 un magnetotermico de 16A cable de 2,5mm ENCHUFES...
1 respuesta
Diferencial Para nevera en cuadro
Puedo poner un diferencial en el cuadro solo para la nevera y dejar el que hay para el resto de la casa.
2 respuestas
Nueva instalación eléctrica. Nº y reparto de automáticos para electrodomésticos
Tengo diseñada esta distribución para el cuadro eléctrico y quería saber si es adecuada la distribución de automáticos, potencias e intensidades y si se ajusta a la normativa: C1- Alumbrado general de toda la casa (17 puntos de luz) - con automático...
2 respuestas
Necesito ayuda repartir cuadro protección vivienda
Necesitaría saber si sería correcto o debo de modificar algo de este cuadro de protección que voy a montaren una casa de campo que ya tiene el servicio de luz dado de alta y no es necesario boletín de enganche. He repartido el cuadro de la siguiente...
2 respuestas
Se oye como una chicharra en el cuadro de luces
Me ha venido la factura de luz y ha sido salvaje, he visto que el cuadro hace un ruido como de una chicharra en verano, además que el contador empieza a girar como loco y consume una burrada. ¿Qué puede ser?
3 respuestas
¿Se puede sacar cables de iluminación desde caja de enchufes?
Antes de nada primero agradeceros vuestro apoyo y preguntaros una duda: Aunque no soy experto, ciertos arreglos si se hacer, estoy arreglando la instalación, poco a poco y en la planta superior de la casa que es antigua llega un cable a un enchufe...
4 respuestas
Pelea electricista-calefactor
Aunque todavía estoy con luz de obra en casa, tengo un problema que ha enfrentado al electricista y al de las bombas de aire acondicionado (que son bombas de calor también). Resulta que, de repente (porque en julio y parte de agosto no lo hacía),...
1 respuesta
¿Se pueden unir dos líneas eléctricas de 16 amperios y poner limitador de 32 amperios?
Tengo un limitador de 16 amperios para TODOS los enchufes de la casa (excepto lavadora, lavavajillas, horno y vitrocerámica) y otro limitador para cuatro enchufes en la encimera de la cocina y como ha puesto tres acumuladores de 1800 watios 1500...
5 respuestas
¿Por qué los contadores digitales trifásicos no dividen por fase la potencia sino que pueden entregar el total a una sola fase?
En varias respuestas indicas esta situación de los nuevos contadores digitales. Yo tengo una instalación trifásica en mi vivienda que me supone un gasto elevadísimo al estar con 13.8kw, por el consumo y aparatos podría bajar a 6.9k pero solo en el...
3 respuestas
¿Toma de tierra casera?
Mi problema es que vivo en un piso de alquiler (3º) y ningún vecino quiere poner la toma de tierra por temor al incremento de alquiler por parte de los dueños. El caso es que en mi barrio el transformador de la compañía esta dando muchos problemas,...
3 respuestas
Instalación bañera hidromasaje
Voy a instalarme una bañera de hidromasaje y tenia unas dudas sobre la instalación eléctrica. Según el fabricante tengo que tener una linea independiente con un magnetotérmico de 10A o 16A (yo la he puesto de 16A) y un diferencial de 25A y 30mA. Las...
4 respuestas
Cómo hacer un cuadro eléctrico de una vivienda?
Tengo que hacer un cuadro eléctrico nuevo en mi casa. La tension que ulitizo es de 220V. Pondré enchufes, luces, horno eléctrico, placa de inducción para cocinar, termo eléctrico para calentar el agua, aires acondicionados, nevera, lavavajillas,...
4 respuestas
Como instalar una llave diferencial
Tengo un interruptor general de 32amperios, la llave diferencial debe ser igual, ¿Mayor o menor que el interruptor general?
5 respuestas
¿Es correcto este "diagrama" del cuadro general de casa?
Quiero montar un cuadro nuevo en casa y tengo un par de dudas; voy a poner 8 térmicos y le pondré dos diferenciales delante de 40A, es decir un diferencia para cada grupo de 4 térmicos. La instalación es en una casa en España, 230 V. Mis dudas son:...
3 respuestas
Sanear cables del piso
Me he comprado un piso antiguo y quiero sanear la instalación, necesito saber que compro, tipo de cables, grosor y todo el material eléctrico necesario, la casa está pobre de cables, antes vivía una señora mayor y tenia lo justo, pero ahora vamos a...
1 respuesta
Relé fotoeléctrico
Tengo una instalación eléctrica que he hecho en mi parking la cual a través de un relé fotoeléctrico cuando oscurece se enciende una bombilla normal que tengo en el exterior, al estar tantas horas de noche encendida siempre se me funde;tengo pensado...
15 respuestas
¿Qué puede pasar si tengo magnetotérmico de 20 amperios y conectados cable de 2,5mm?
Tengo en la caja de registro 2 magnetotérmicos de 20 amperios y en ellos conectados cables de 2,5mm y otro de 25 amperios que solo salen dos cables negros conectados y creo que también de 2,5mm es una instalación de hace unos 20 años y por sorpresa...
3 respuestas
Porque me salta el automático de vez en cuando? Todo es nuevo en la casa
Yo tengo todo nuevo en la casa ( desde hace 1 año ), tanto electrodomésticos, como toda la instalación de la casa . Los enchufes y todo están nuevos también . Lo raro que a veces me salta y luego no me salta hasta pasar unos meses . Cambiamos el...
5 respuestas
Diferencia cable 6mm2 a 10mm2 para cargador coche eléctrico 7.4kW
TMe han hecho dos presupuestos de dos instaladores distintos para instalar un cargador domestico para coche eléctrico. La idea es poner el punto de carga en mi plaza del garaje comunitario que se conectaría al contador de mi vivienda dado que esta en...
4 respuestas
Diferenciales y número de circuitos (normativa)
Quería hacerte una pregunta en cuanto a normativas de diferenciales. Si no tengo entendido mal, me parece que por cada diferencial de 40 30ma solo puede tener conectado un máximo de 5 magnetotérmicos y la suma total de amperios de los magnetotérmicos...
1 respuesta
¿Tengo una Instalación eléctrica correcta?
Hace muy poco hemos hecho reformas en mi piso, incluida la instalación eléctrica nueva. Ahora necesitamos el boletín eléctrico y estamos teniendo problemas con esto. Por favor, a ver si me podéis ayudar. Mi cuadro eléctrico actual consta de 6 Pías, 1...
2 respuestas
Cambio de instalación trifásica a monofásica.
Mi piso tiene la alimentación eléctrica en trifásica, la quiero cambiar a monofásica. ¿Puedo aprovechar la instalación y cables existentes?
3 respuestas
Subcuadro en terrado para pequeño taller
Tengo una línea pasada de 6mm al terrado desde el cuadro principal de casa E montado un cuadro eléctrico en el taller que tengo montado con diferentes líneas Luz 10a, fuerza 16a, etc y un automático de 40a Mi pregunta es que debo poner en el cuadro...
1 respuesta
URGE instalación luz nueva
Para un piso de 50 m2 y una potencia contratada de 3300w con 230v, quiero aumentar la potencia a 4400w aprox., estoy haciendo la instalación nueva. ¿Qué icp, iga, diferencial y 5 magnetotérmicos son los idóneos?, imagino que cada circuito debe...
1 respuesta
Esquema instalación nueva en vivienda
¿Estaría correcta esta instalación? IGA de 25A Diferencial de 40A 30mA C1: Iluminación: 9 Puntos de luz, cable 2,5mm, tubo de 25, Pia de 10A C2: Enchufes: 8 puntos, cable 2,5mm, tubo de 25, Pia de 16A C3: Enchufes cocina y baño: ¿Nevera, Extractor,...
1 respuesta
Que se tendria que cambiar en este cuadro de luz?
Este es mi actual cuadro de luz. Mi pregunta es que necesito un boletin para dar de alta la luz que no tiene porque el antiguo inquilino le dio de baja. Creo que faltan al menos dos botones. ¿Quisiera si alguien me oudiera decir por favor si eso se...
5 respuestas
Instalación eléctrica en vivienda unifamiliar
Tengo una casa de unos 150m útiles, me he decidido a hacer la instalación elécctrica completa de la casa ya que voy a reformar cocina y baños. Después de leer muchas preguntas y vuestras respuestas, he llegado a la siguiente conclusión que no se si...
3 respuestas
Conexion reloj-contactor
Más o menos la instalación del reloj con el contactor la tengo clara, pero tengo ciertas dudas. La conexión ahora la tengo: tengo un automático que es para la tarifa nocturna que está alimentado el Neutro con cable rojo y la Fase desde la entrada del...
1 respuesta
Línea Vitrocerámica cable 2,5mm 16a
Estoy renovando la instalación eléctrica de la cocina y me han dicho que si independizo todas las líneas con sus magnetotérmicos independientes puedo conectar la vitrocerámica con una línea de 2,5mm a un pia de 16a La instalación quedaría: PIA de 16a...
2 respuestas
Preinstalacion A/A
Quiero hacer la preinstalación de A/A para poner un equipo inverter sólo frío posiblemente el Daikin multisplit 2x1 R410. Sería para un salón de 17 m2 y una habitación de 9 m2 . Al preguntar en El Corte Inglés me ofrecieron como spliters FTKS25B...
4 respuestas
Una aclaración de secciones
Necesito hacerte una consulta, estoy reformando un piso de 90 m2 de segunda mano en la parte eléctrica porque algo me defiendo, pero tengo una duda, según el reglamento que he visto en un catalogo de magnetos, hay un circuito para lavadora,...
5 respuestas
Qué IGA y que diferencial debo tener para 6mm?
Soy Álex. Tengo una sección de 6mm de entrada a la vivienda y una potencia contratada de 3,45 kW. Tengo un IGA de 25 y 3 circuitos con 3 diferenciales de 40A y 0.03. Tengo pica de tierra en la calle (vivienda aislada). Planta baja que incluye magneto...
4 respuestas
Magnetotermico para instalacion electrica Aire Acondicionado
Se trata de un a/c mitsubishi MSZ- HJ35VA de 3,1 kw. Lo he instalado con un diferencial de 40A y quiero poner un magneto térmico. ¿Qué magneto necesito? ¿ ¿Sección del cableado?
5 respuestas
Mezclar enchufes y puntos de luz
Se que la normativa dice que se deben separar el circuito de iluminación del/de los de enchufes. Mi pregunta es la siguiente: Quiero separar una zona en tres circuitos diferentes de enchufes protegidos con pias de 16A y cable de 2,5. Puedo, en estos...
3 respuestas
Tengo una ICP de 15 A cual deberían ser el diferencial y cuantos térmicos de 10A y\o 16A?
Quidera me aclararan una duda tengo una ICP de 15 A cual deberían ser el diferencial y cuantos térmicos de 10A y\o 16 serian posible montar? ¿Qué sección de hilo seria apropiado para longitud de linea de 5 a 10 metros?
5 respuestas
Un pia o 2 pías
Estoy dudando entre poner un pia o 2 pia. Me dijiste lo siguiente: .- Aunque no me dices de que potencia pones las bombillas (te recomiendo de bajo consumo 12 o 16 watios) según lo que describes no vas a consumir más de 800 vatios en el alumbrado y...
1 respuesta
Problema en alumbrado urbanización
Bueno no se si esta pregunta entra dentro de "electricidad del hogar" pero no he encontrado otro foro para ponerlo. Os pongo en situación. Vivo en una urbanización. El alumbrado publico (para entendernos, el de la comunidad) se divide en 3 ramas. Una...
1 respuesta
Magnetotérmico aire acondicionado
Voy a poner en dos habitaciones separadas de la casa, dos aire condicionados de 3.000 frigorías cada uno. Tienen cable de 6mm, pero irían a un solo magnetotérmico de la caja. Pregunta. Uno de 16a para los dos es ridículo, ¿No? ¿De cuánto debería de...
1 respuesta
Que protector de sobretensiones transitorias y permanente puedo poner en casa tengo contratado 3.45kw pero es instalación antig
Quiero montar un cuadro eléctrico nuevo porque no tengo ninguno en casa. Solo en el cuarto de luces del edificio un diferencial de 40A y un magnetotérmico de 25A. El piso tiene 150m me gustaría saber el protector de sobretensiones transitorias y...
2 respuestas
Desconexión aleatoria del PIA de alumbrado / enchufes
Tengo un problema de deconexión aleatoria del PIA utilizado para el alumbrado / enchufes. Esto ha surgido desde que hace unos días compré un ordenador, lleva una fuente de 830W la cual entiendo que produce un consumo en función de los componentes a...
2 respuestas
Instalación de un medidor de consumo en el interior de la vivienda
He adquirido un medidor para control de consumo y que se puede usar como vatímetro o simplemente como contador de consumo de energía. Mi consulta es, ¿Dónde instalarlo? Inmediatamente después del limitador de corriente y antes del interruptor...
5 respuestas
Estoy montando un tablero de electricidad para practicas pero cuando hago algo mal me salta el diferencial de la casa
He colocado en el tablero un cuadro eléctrico con un interruptor de 40A, un diferencial de 40A y cinco interruptores uno de 25A, dos de 20A, uno de 16A y otro de 10A, pero sigue pasando lo mismo. Mi pregunta es si pongo un interruptor de 10A entre el...
4 respuestas
Instalación de magnetotérmico en cuadro
A la hora de colocar magnetortrmico en cuadro ya instalado, ¿Es necesario ponerlo en orden según amperaje o no es necesario? Son dos (20 y 25 amp) que voy a poner en hueco que sobra del cuadro.
2 respuestas
Que diferencial y térmicas uso para cable de 10mm?
Tengo desde la bajada del medidor puesto cable de 10mm hacia tablero principal de la casa, luego dividido todo en dos fases una con cable de 2,5mm y otra con cable de 4mm ayer me ocurrió que el diferencial del tablero principal se quemo haciendo que...
5 respuestas
Incorporar nuevos electrodomésticos
He comprado un casa donde tengo: Diferencial de 40A y magnetos de: 20A para cocina eléctrica de 4 fuegos 15A para frigo, campana y enchufes 10A para termo eléctrico 10A para alumbrado. Quiero poner una lavadora, ¿Podría sacar un enchufe del de la...
2 respuestas
¿Por qué salta el diferencial con termo eléctrico?
Tengo conectado un termo eléctrico. Cuando lo enciendo, salta el diferencial. Si En ese enchufe pongo otro aparato (que lleve toma de tierra), no salta el diferencial. Si conecto el termo en otro enchufe, no salta el diferencial. En caja tengo dos...
7 respuestas
¿Numero de dierenciales y posición?
1) ¿Se puede poner el ICP y el diferencial uno al lado del otro? Me explico, tengo una caja dividida en 2 partes, y en la izquierda necesitaría poner el ICP y el diferencial juntos, para poder poner 3 PÍAS en la parte de la derecha, y no sé si esto...
1 respuesta
¿Esta bien mi cuadro eléctrico?
Quisiera saber si mi conexión para el cuadro eléctrico es correcta, conste que es un apartamento de 1 dormitorio + baño. Estos son los materiales que tengo pensado comprar: 1 Disyuntor 7 Térmicas:1: Computadora de escritorio + tv y artículos de...
2 respuestas
Salta automático de 10 amperios que tengo en casa
De cuantos amperios seria conveniente poner un automático que lleva todo el alumbrado de una casa
4 respuestas
Cuadro trifásico no entiendo como sacan los 230 Voltios
Tengo un cuadro trifásico con Neutro. De cada una de las fases va sacando una línea de Magnetotérmicos. Entiendo que los 230 V los debe obtener de Neutro + cada una de las fases. Explico como hace la combinación: Línea 1 de magetos: Neutro + Fase 1...
3 respuestas
Distribución cuadro eléctrico
Recientemente estoy realizando un proyecto para realizar la distribución eléctrica de mi casa en construcción y desearía algo más de información y asesoramiento de expertos profesionales. Bueno en definitiva voy a nombrar el numero de circuitos,...
1 respuesta
¿Para que se usa un contactor en una fotocelula?
He visto el circuito de una lampara con fotocelula con contactor ..., pero tambien he visto el mismo circuito sin contactor... Mi pregunta es : ¿Es el contactor algo opcional en el circuito de la fotocelula? Si es algo opcional ...¿Qué ventaja tienen...
2 respuestas
Conexión aire acondicionado
He puesto un aparato de aire acondicionado (3100 frigorías - 1600 Watios) y lo he conectado directamente a un enchufe (sin conector macho por medio, pues estéticamente pensé que quedaría mejor); tengo contratada una potencia de 5,5 KW con Iberdrola y...
4 respuestas
El interruptor térmico de una de los circuitos del tablero cae después de varios minutos, sin afectar a los demás circuitos.
Es un interruptor térmico de 10A, lo cambié y lo subí a 16A y sigue el problema. Posteriormente fui desconectando caja por caja de distribución cada uno de los circuitos y el problema continúa. No se que hacer para seguir determinando la falla. ¿Qué...
6 respuestas
Pico de consumo de fuente de alimentación PC
Quería saber si una fuente de alimentación de PC de 830W que está siempre con el interruptor en ON y recibe la corriente a través de una base de enchufes con interruptor puede generar un pico de consumo que haga saltar un PIA de 15A cuando se acciona...
2 respuestas
¿De cuánto es el térmico y el diferencial para una instalación trifásica?
Soy de argentina y les comento que en mi domicilio tengo una bajada trifásica (4 cables) a un magneto térmico tetrapolar de 25 amp. De este va a un diferencial tetrapolar de 40 amp. Y de este diferencial salen 2 circuitos, uno monofásico para la...
2 respuestas
¿Cómo se pone otro cuadro eléctrico?
Me recomiendan poner un segundo cuadro eléctrico en casa para el lavadero, y estoy de acuerdo. Quería saber una segunda opinión de un experto sobre lo que me ha dicho el electricista. Quiere empalmar 2 cables a los dos que van del contador digital de...
4 respuestas
Instalación eléctrica para apartamento 20m cuadrados.
Quiero cambiar la instalación eléctrica de una Loft de 20m con una potencia contratada de 2,3kw. Quisiera dividir la instalación correctamente ya que la actual se alimenta de una sola linea, es decir la fase llega a todos los electrodomésticos por el...
3 respuestas
¿Cómo realizar una instalación eléctrica básica?
Acabo de comprar un garaje de madera para hacer una sala de juegos. Quiero montar una instalación eléctrica con dos downlight y 4 enchufes que sacare de un registro de la casa. ¿Quiero saber si tengo que montar I. General? ¿El amperaje de I....
3 respuestas
Cuadro eléctrico deficiente.o poco común para mi
Hace un año me mude a paraguay. Vivo en una casita que su esquema básico es el siguiente. En la calle en un poster. De ahí salen dos cables a otro poste en mi casa y bajan hasta el medidor. Hasta ahí todo parece normal porque a todas las conexiones...
1 respuesta
Dudas sobre longitud cables, cuadro eléctrico,...
- ¿La longitud de los cables de cualquier sección se cuentan sobre el total del cableado o por cada tramo de cable entre empalmes?. Por ejemplo, cable 2,5mm con automático de 16A cuya longitud máxima es 28 metros, ¿Son totales o 28 entre cada caja de...
1 respuesta
Conexión a cuadro general de dos líneas
Tengo que sacar del cuadro general dos líneas para iluminación, ya que irán en sentidos opuestos. Mi duda es: 1º- Conecto las dos al mismo PIA (magnetotérmico de 10A). 2º- Conecto una línea al PIA y a continuación la divido en 2. 3º- Pongo dos PIAs...
1 respuesta
¿Qué categoría de contactor debo de utilizar para cortar una acometida de una vivienda tetrapolar?
Necesito cortar a mi antojo una línea de tres fases más neutro que me llegan de la acometida. La descompongo en tres monofásicas menos para un .otro de piscina trifásico. La bobina estaría siempre alimentada . El able de acometida es de 4x16 aunque...
3 respuestas
¿Magnetotérmico para aire acondicionado y enchufes?
Tengo en el cuadro un magneto de 25A con cable de 6mm hasta una caja de empalmes y desde hay una reducción a cables de 2.5mm con varios enchufes, los de los 2 baños(3 enchufes cada baño) 1 enchufe en cada habitación (4)y algunos en el salón tv y aire...
5 respuestas
Cambio del cuadro eléctrico
Te hice una consulta para cambiar el cuadro elect y sacar del principal un cuadro secundario para el garaje. Necesitaría saber lo siguiente: si el diferencial del principal es de 40 A- 30 mA, ¿El del secundario de cuanto tendría que ser para un...
1 respuesta
Dudas sobre los pia' es a instalar
Para el alumbrado he puesto cable de 1,5 mm y 2,5mm hasta el cuadro. ¿El pia ha de ser de 10a? Para los enchufes he utilizado 2,5 mm y 4 mm hasta el cuadro. ¿ El pia ha de ser 15a o 20a? Dentro del segundo sector de enchufes esta incluido el de la...
1 respuesta
Sección del cable de entrada en el cuadro de la piscina
Sr. Experto, ¿Cuál sería la sección adecuada para la entrada del cuadro de una piscina, estando éste a 18 m del cuadro principal y enganchando a éste un diferencial, 2 magnetotérmicos de 10 A para la alimentación del contactor y la iluminaria de la...
3 respuestas
Corriente bifásica ICP-ID y posible IGA
Me encuentro en vivienda familiar antigua con Bifásica 220V es decir sin Neutro tengo un ICP de 20A (equivalencia correcta a los KW contratados) + un ID de 40A, recientemente se produjo un corto por el incendio de una regleta; lo ideal ya lo sé sería...
1 respuesta
Llave diferencial ¿Cómo hacer su conexión en un tablero?
Como es su conexión, quisiera, un esquema si podrían ayudarme y para cuantos cktos aguantaría una llave de 25 amperios
3 respuestas
Que interruptores automaticos hacen falta para cuadro eléctrico de un local ?
Que interruptores necesito (incluido general y diferencial) para cuadro eléctrico de 4 circuitos: 1er circuito de termo de 2000w con cable de 4mm2, 2do circuito de enchufes de 4000w con cable de 2.5 mm2, 3er circuito de aire de 900w con cable de...
3 respuestas
Ducha eléctrica nueva sólo funcionó 5 min y no volvió a calentar
Instale una ducha eléctrica lorenzeti, vivo en colombia y el voltaje aquí es de 120v, le instale cable nuevo grueso #12 y lo coloque con un breaker de 40A directo desde la caja de breaks totalmente independientes a los otros puntos. Ósea un breaker...
5 respuestas
Diferencial que salta al conectar motor
Tengo un motor 220 trifasico con una línea de 4mm y 200mts de longitud colgado de un diferencial de 40am y un magneto térmico de 16am, es decir la línea está después del diferencial, magnetotermico, contactor, línea y motor, el problema es que cuando...
2 respuestas
Cual es el numero de IGAs adecuado para mi cuadro eléctrico
En un local que he alquilado, tengo un cuadro eléctrico con 15 PÍAS repartidos en tres filas, con sus correspondientes ID de 40A 30mAh cada una. Creo que están bien repartidas las cargas respecto a los aparatos instalados que cuelgan de cada PIA,...
3 respuestas
¿Valores del diferencial i el magnetotérmico (PIA) de un circuito de 1kW (4 enchufes) alimentado por inversor en autocaravana?
La alimentación del circuito viene del inversor de corriente de la bateria auxiliar, de la placa solar en el techo i del enchufe exterior (camping). El circuito de alterna debe alimentar una nevera (triple función: gas, AC, DC), el megaclick de la...
1 respuesta
Puedo ver fuga eléctrica con buscapolos?
Después de desconectar todos los equipos de la red eléctrica sigue girando el disco del medidor. Al bajar todos los switch sigue girando un poco para luego detenerse. No tengo interruptor en el medidor. Al parecer hay una fuga dentro de la casa....
3 respuestas
Voy hacer la instalación de luz! ¿Y me gustaría saber si puedo poner un pia por cada habitación de la vivienda?
En resumen mi piso tiene 3.30potwncia contratada 72m y 3 habitaciones más 1 lavabo, y voy hacer la instalación nueva y me gustaría saber si en el cuadro eléctrico puedo poner un pia para cada habitación, otro para comedor y pasillo y otro baño y otro...
5 respuestas
¿Qué pasa con el cable de tierra?
Del foro. Hoy si que me lie bien. Hay un reloj digital que alimenta una cancha de padel y una de fútbol. La gente quería que las canchas se les habilitara la luz a las 17hrs y se apagara a las 23hrs. Pero ahora quieren que se apague una a las 22hrs y...
2 respuestas
Necesito ayuda por favor! Como hacer el cableado
Estoy de obra en el piso que me acabo de comprar, y a parte de otras cosas que me suben una pasta, voy a hacer la instalación eléctrica nueva. La haré yo porque ya no tengo más pasta. Yo tengo algunos conocimientos de electricidad, pero lo justo. Y...
1 respuesta
Cuadro Eléctrico - Magnetos / PIA correctos
Tengo instalado el siguiente cuadro en casa. Tengo varias dudas ¿Me podéis ayudar? Muchas gracias por adelantado. 1º El magneto de la sección C3 - 25A con cable 6mm. ¿Por qué es diferente de los otros?. Sólo alimenta al horno (no hay vitro). Lo digo...
1 respuesta
Ruido en cuadro eléctrico al conectar aire acondiciona
Te planteo un problema que tengo. No estoy seguro si es un problema asociado a mi instalación eléctrica o un efecto "normal" de las máqinas de aire acondicionado. Espero que la exlicación no sea demasiado larga pero prefiero daros todos los detalles...
2 respuestas
¿Cómo organizo el cuadro electrico de una vivienda?
Recientemente he comprado un piso antiguo y el cuadro es una pena. Tiene solamente un icp. ¿Y un diferencial con un termico que controla toda la vivienda? Mi idea es poner un cuadro nuevo on nuevos circuitos e ibstalar un diferencia con 5 termicos...
2 respuestas
Conductor electríco
Quisiera informarme sobre la instalación eléctrica que debo montar en mi nueva cocina. Me gustaría aislar cada dispositivo eléctrico con un interruptor magnetotérmico independiente para disponer de mayor seguridad y control. La instalación eléctrica...
1 respuesta
Añadir aire acondicioando a instalación eléctrica
Tengo instalado en casa un aparato de aire acondicionado (unidad exterior+1 interior) y ahora quiero ampliar la instalación a otra parte de la casa poniendo un multisplit 2x1. Mi pregunta es si puedo conectar la nueva línea del nuevo aire en el...
1 respuesta
Renovación cuadro eléctrico del hogar
Estamos preparado una propuesta sobre una reforma de un cuadro eléctrico de un hogar. Normalmente este cuadro eléctrico es de los años 80 y le debemos de renovar totalmente. Están muy viejos, pero aguanta... Ademas, lo debo de cambiar todos los...
2 respuestas
¿Puedo instalar una secadora a circuito eléctrico de alumbrado general, cable de 1,5 mm -10 A?
Sé que no es lo más hortodoxo, un electricista me hizo una chapuza de ampliación de enchufes al sótano de la casa, y para ello tiró del circuito de alumbrado planta baja, que tiene un PIA de 10 A y el cable tiene sección de 1,5 mm. La secadora...
4 respuestas
Me han alquilado un piso que no tiene tiene ipc ni difenrencial ni magnetotérmicos.
Me han alquilado un piso que tiene la luz enganchada y no tiene ipc ni difenrencial ni magnetotérmicos, los cables de toda la vivienda son de los rígidos de antes (el piso lleva como unos 40 años) Me han dicho que ponga una ipc de 20A, diferencial de...
4 respuestas
Ayuda elect. Hogar
Resulta que tengo que dar de alta la luz en mi vivienda, y me piden lo que es el boletín eléctrico, para ello, la casa tiene que estar en condiciones legales. Mi casa es antigua por lo que el único circuito que hay es viejo, bien, la cocina esta...
1 respuesta
Instalación de cuadro eléctrico en vivienda
A ver si me puedes dar un cable para unas dudas que tengo: Actualmente la instalación que tengo en mi piso esta un poco anticuada y quiero ir arreglándola poco a poco. Como la comunidad en breve nos cambiará los cables que tenemos desde el cuadro...
1 respuesta
Un subcuadro o implementar un nuevo PIA en el cuadro principal
Acabo de construir un lavadero en mi casa, y tengo unas dudas sobre como poner la electricidad en el mismo, tendríamos una lavadora, secadora, frigorífico, congelador y saldría un cable para la depuradora de la piscina, la cual tiene su cuadro de...
2 respuestas
Conectar generador a cuadro eléctrico vivienda aislada
Estoy construyendo una pequeña casa aislada en el campo, acabo de terminar la instalación eléctrica, muy sencilla con 4 circuitos con un IGA y un IDE C1 de iluminación 1,5mm 10A C2 Usos generales 2,5mm 16A C3 Cuartos húmedos 2,5mm 16A C4 Lavadora 4mm...
4 respuestas
Circuitos de calefacción
Estoy haciendo el proyecto de una vivienda unifamiliar, y en la electricidad tengo varias duads. He puesto apartos de aire acondicionado, entonces cada aparato llevará su toma de corriente para aire acondicionado. C9 luego, he puesto radiadores...
1 respuesta
¿Es necesario nuevo diferencial y magnetotérmicos en ampliación instalación eléctrica?
He ampliado la instalación eléctrica poniendo nuevos enchufes y luces en una terraza exterior, sacando la línea de un enchufe existente. Cada cierto tiempo salta el diferencial y el magnetotérmico correspondiente a dicha línea, que es la de los demás...
4 respuestas
Comprobación funcionamiento de un magnetotérmico
Aparte de producir un corto uniendo fase y neutro tras pasar por el magnetotérmico, y ver que se dispara ¿Cómo puedo saber que un determinado dispositivo protege contra cortocircuitos y sobrecargas? Tengo uno, en cuya serigrafía aparece la fase como...
2 respuestas
¿Dos circuitos de un solo magnetotérmico?
¿Se pueden sacar ( según la normativa) dos cables de fase y dos neutros de un mismo magnetotérmico? Sería para el de iluminación y para fuerza, o sea, el de 10 A y el de 16 A . No se si me explico:sería sacar dos" circuitos" y cada "circuito"( fase,...
4 respuestas
Conectar pulsador con contactor
Quiero conectar un pulsador con un contactor que tiene arriba de el los números 1 y 3, abajo 2 y 4 y A1 arriba y A2 abajo del contactor. Lo que quiero hacer es cuándo pulse el pulsador le entre corriente a la toma de enchufe y cuando lo vuelva a...
3 respuestas
Tengo una potencia de 3,3KW, me han puesto un diferencial de 40A, 4 PIA, 25, 20, 16 y 10A. Sin ICP ni IGA, qué debo hacer?
Acaban de hacerme una reforma en la cocina y el aseo, pero también me han modificado el cuadro eléctrico que era pequeño y antiguo, me han puesto un cuadro con un diferencial de 40A y 4 PIA ( 25, 20, 16 y 10A) me han quitado el ICP precintado de...
3 respuestas
Sacar linea indepndiente para instalar emisores
Quiero instalar 5 emisores térmicos que he comprado (total 5000 W), y tengo unas dudas respecto a la instalación eléctrica. Mi vivienda es de nueva construcción y me la entregaron hace 3 años. He quedado con un electricista para que pase por casa....
1 respuesta
Porque saltan la PIA y el ICP juntos
Vivo en una casa con patio, en la entrada de la casa tengo un ICP de 15a y en el patio coloqué una PIA de 10a para "protejer" la instalación exterior. Lo que me sucede, es que cuando salta la PIA de 10a (por cortocircuito), también me salta el ICP...
1 respuesta
Que fusibles me hacen falta para poner en las placas solares y baterias
Me gustaría saber cuantos fusibles tendría que poner en mi instalación de paneles solares. Que me quiero montar lo quiero tener todo un poco claro para comprar todo el material que me haria falta creo que solo me faltan los fusibles para la...
2 respuestas
Reformar cuadro
En mi cuadro (tiene 30 años el piso)Tengo un magnetotérmico de 20A que hace de general y después hacia dentro el ID 40A y después pues ya va la instalación de la casa, sin automáticos (solo hay una linea) Mi intención es colocar una vitro+horno y he...
1 respuesta
Como instalar un reloj con contactor
Como soy un manitas un amigo me ha pedido que le instale un reloj para controlar la calefacción eléctrica, entonces he ido a una eléctrica y me han vendido un reloj o interruptor horario mecánico DINUY IHBIM QT y también un contactor CHNT NCH8-40/20,...
1 respuesta
¿Instalar PIA en luces jardín?
Tengo una lína de luces iluminando la bajada al garaje. En concreto 4 lámparas led de unos 3 o 4 watios cada una activadas por un interruptor crepuscular. Quisiera saber como proteger el circuito para que cuando por ejemplo debido a la humedad o...
3 respuestas
Circuito de acumuladores eléctricos
Tengo dos acumuladores eléctricos de tarifa nocturna. El circuito consta de un diferencial, un automático y un contactor de 63 amperios. Durante todo el invierno han funcionado bien. Pero hace un par de días, dejaron de cargar por la noche. Un borne...
1 respuesta
Cable sección 1.5mm saliendo del diferencial
Nos hemos mudado hace poco a casa construida en el año 1999, no vieja vaya. Ahora vamos hacer unas cuantas reformas, he mirado el cuadro eléctrico y: del icp al diferencial sale cable sección 6mm, pero en el mismo sitio donde entran esos cables salen...
2 respuestas
Como instalar Vitro de 5 cables en instalación monofásica
Partiendo de la base, de que soy un negado para la electricidad. Quiero sustituir una vitro por otra de inducción, y viene con 5 cables. De la corriente salen solo tres( por lo que entiendo que eso es monofásica, o eso creo ) tengo los esquemas de la...
2 respuestas
Que Amperios debe tener un diferencial y un magneto?
¿Me pregunta es si pongo un diferencial de 40A y 30 ma de sensibilidad y conecto después un magneto de 40 amperios sería correcto? Como que tienen el mismo amperios al llegar a 40 amperios puede ser que me salte también el diferencial. O primero...
2 respuestas
A/A: Salta el diferencial C16 y C20, Daikin. Conductos
Tengo una maquina Daikin por conductos del 2004 (gas R407C) modelo RYP71L7V1 Llevo tiempo que al encenderse al pasar una hora salta el automático de la luz C16 (enchufes), cambié el enchufe por el de la lavadora para que esté en el C20 solo (con el...
2 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Ingeniería Eléctrica
Electricidad del hogar