Tomas de tierra
Preguntas y respuestas relacionadas
Toma de tierra, debe de ir o pasar por el cuadro de magnetotérmicos?
Estoy actualizando un poco la instalación eléctrica de una vivienda unifamiliar antigua, al hacer el cambio de nombre del contador me dicen que van a venir a ver que el cuadro disponga de los elementos básicos de protección. La vivienda no tiene toma...
2 respuestas
Medición de puesta a tierra.
Necesita saber cómo hacer una medición de puesta a tierra, cuáles son los elementos a usar, qué ecuación debo hacer y qué valores me tiene que dar dicha medición, cómo es el procedimiento.
3 respuestas
Como colocar un buen puesto a tierra ya si la instalación es más grande que una vivienda familiar
Supongamos que tengo que realizar una obra más grande que una vivienda familiar supongamos una escuela una estación de servicio o un supermercado como colocar un buen puesto a tierra
1 respuesta
Me he cambiado de piso y NINGÚN enchufe tiene toma de tierra. ¿Corro peligro?
Como decía, acabo de mudarme y no estoy muy enterado en esto pero yo creía que todos los enchufes tienen que tener 3 cables. Pues bien, después de instalar las lámparas en todas las habitaciones y cambiar la carcasa de los enchufes de toda la casa...
7 respuestas
Comprobación de toma de tierra
Estoy haciendo reformas en una casa vieja con una instalación bifásica. He visto que por lo que se refiere a la zona de la cocina pusieron cabres de tierra en los enchufes conectados con una varilla clavada en una de las paredes del sótano de la...
1 respuesta
En vivienda unifamiliar, 60V entre neutro y tierra, no salta diferencial.
Midiendo con tester en instalación de vivienda, me dan valores de 230v entre neutro y tierra, -esto lo puedo entender suponiendo que esté cambiado fase con neutro en el contador-, y luego en lo que sería el neutro con tierra, me dan valores de 60V....
3 respuestas
Cable cobre 35mm toma de tierra
La duda está relacionada con la instalación del cable de cobre desnudo de 35 mm, que va desde la caja de seccionamiento de toma de tierra hasta la pica/jabalina. He visto que hay gente que los instala tal cual y lo soterra directamente (¿Se oxida?),...
4 respuestas
¿Cómo poner toma de tierra?
Estoy reformando los baños de un piso antiguo. La acometida no tiene entrada de cable de toma de tierra, pero por toda la casa si que hay instalación de tierra. Parece ser que antiguamente no se ponía la piqueta en el suelo y se conectaba la toma...
5 respuestas
Cuadro de entrada de luz vivienda.
Deenas tardes. Tengo que arreglar la instalación eléctrica de una vivienda que están reformando mi hija, el tema es que en el cuadro de entrada desde el contador solo hay el ICP de 15Ade 2 fases y el. Diferencial también de dos fases de 40A. Mi...
1 respuesta
Salto diferencial y toma de tierra
Tengo un problema con un diferencial de 40A y 30 mA de sensibilidad, porque salta esporadicamente, sin ningún período específico, una semana, un mes dos meses, etc, normalmente con los electrodomésticos parados y no he logrado aún saber cual es el...
7 respuestas
Toma de tierra en caja CPM
Pues nada, sigo con mis reformas ya voy a poner la CPM con la tapa metalica pero me surge ahora otra duda... El albañil me va a alicatar la entrada de la casa el porche donde tengo clavada la pica de tierra de la vivienda... Pero me comenta un...
3 respuestas
Conectar cable de tierra con el anillo
Necesito saber de forma y que conector es el apropiado para unir el cable del anillo de tierra de una vivienda nueva, creo que es de 25mm con el cable de tierra general para la vivienda que es de 16mm. El del anillo viene en pelos muy gordos y...
2 respuestas
Tensión en circuitos eléctricos vivienda
Hace unos meses comencé a instalar bombillas leds y observe que algunas se quedaban medio encendidas cuando el interruptor estaba cortando el circuito. Comprobé que el interruptor realmente cortaba la fase e incluso elimine los pilotos de todos los...
4 respuestas
Solución focos led medio encendidos
Resulta que tengo más o menos el mismo problema que comentáis, estoy poniendo focos led empotrados en toda la casa (de esos pequeños de 5w). He probado a poner un y dos condensadores de 0.47uf k. Lo curioso es que solo se quedan medio encendidos al...
1 respuesta
¿Puede saltar el diferencial de la vivienda por un cable de tierra cortado?
Tenemos un problema en casa, nos salta el diferencial de la vivienda inexplicablemente y no sabemos por qué ocurre. Normalmente, al subirlo volvemos a tener luz, pero se ha dado el caso alguna vez que tan pronto lo subíamos, volvía a bajar y no...
2 respuestas
¿El cable de tierra solo pasa de largo por las llaves de luz?
¿Por que el cable de tierra no se conecta a las llaves de luz como en los tomacorrientes; me parece que simplemente pasa de largo hacia la lámpara y queda flotando en algún punto al lado de ella. En el ventilador de techo que baje, había un cable...
3 respuestas
¿Es correcta la instalación eléctrica de mi casa?
Quiero aclarar ante todo, que no entiendo de electricidad pero por sentido común me llama la atención lo siguiente. Resulta que con el busca polos compruebo que en todos los enchufes tengo 220 v uniendo tanto (entre fase con neutro) como( fase con...
1 respuesta
Instalación de tierra en vivienda unifamiliar
Voy a realizar la instalación de toma de tierra de una vivienda unifamiliar. Para ello voy a clavar una pica de 2 m en la rampa del garaje, de allí hasta la caja de seccionamiento, cable de cobre desnudo de 35 mm2 en tubo corrugado de 25mm. De la...
5 respuestas
Resistencia de la toma de tierra
Hace unos días un electricista me midió la resistencia de la toma de tierra y daba 263 ohmios y me dijo que era alta. He estado investigando en internet y he leído que para un diferencial de sensibilidad 0.03A la resistencia de la toma de tierra...
2 respuestas
Instalación eléctrica en vivienda
Estoy haciendo la instalación eléctrica de una casa y quisiera saber si es posible realizarla con los cables que dispongo: - Rígido negro, azul y amarillo/verde de 2.5mm - Flexible rojo, azul y amarillo/verde de 4mm - Flexible marrón, azul y...
1 respuesta
Pica de tierra
He comprado una casa molinera con la instalación no muy antigua de 220 v con su caja de entrada diferenciales etc. Bien al abrir las cajas he visto que en la mayoría de las cajas hay cable de tierra aunque no sea del color estándar verde y amarillo...
1 respuesta
Influencia de la falta de una toma de tierra en condiciones en un electrodoméstico.
La situación de mi instalación eléctrica es la siguiente: -Edificio antiguo (años 50 creo), con instalación inicial a 120V, convertida con posterioridad a 220V ('bifásica', obteniendo los 220V con dos fases en vez de fase-neutro) -Falta de toma de...
5 respuestas
¿El meghometro mide la R de aislación del pvc y también la R del cable?
Tengo 2 dudas que me persiguen: Cuando medimos la R de aislación entre los conductores de una línea con el meghometro, concretamente ¿El instrumento me esta midiendo la R de la cobertura aislante solamente o también esta considerando la R de los...
2 respuestas
... Seguridad ante rayos en cubierta...
Planteamos hacer unos "respiraderos" a una cubierta de dos aguas de nuestro edificio comunitario de 8 plantas. Saldrían por la cumbrera, y queremos que sean unos tubos huecos metálicos de unos 5cm. De diámetro, sujetos con abrazaderas a la estructura...
1 respuesta
El jacuzzi da descargas de corriente
El año pasado, con esto de la pandemia, compramos un jacuzzi hinchable. Tenemos una casa de pueblo antigua, lo colocamos en el corral con suelo de cemento. Este año decidimos colocar moqueta de césped artificial. El problema viene porque si he regado...
4 respuestas
Si la fase esta interrumpida y el neutro que viene tiene corriente; porqué hay voltaje entre el neutro y la tierra?
Desde la entrada de la acometida eléctrica vienen la Fase y el Neutro. En el interior de mi casa tengo mis electrodomésticos mas sensibles aterrados. Tras innumerables cortos en los bombillos y la señal de "Mal aterrado" en los protectores de las...
5 respuestas
Tengo una red trifásica. Como es la instalación de un tomacorriente para un compresor de 230v
Yo tengo en mi casa una red trifásica y deseo hacer la instalación de unas maquinas, como instalo la red trifásica a un tomacorriente para un compresor de 230 v, ¿Si el enchufe de esta maquina tiene solo 2 patas... Que tomacorriente necesito y como...
2 respuestas
¿Dos tierras en distintos lugares de la instalación?
Tengo un cable que me llaga aun lugar de mi finca, a unos 250 metros de donde tengo una toma tierra. Este cable es de 4x16 sin toma de tierra y me hace falta los 4 hilos, lo cual me planteo hacer una nueva toma de tierra donde tengo que hacer la...
2 respuestas
Instalación eléctrica en la vivienda
Estoy cambiando toda la instalación eléctrica de una vivienda antigua y he hecho lo siguiente: Cocina: instalación nueva con coarrugado desde la posisicion de la caja general para vitro (6 mm), otra para lavadora, frigo y lavavajillas (4 mmm). Para...
1 respuesta
Medición de Frecuencia entre un Neutro y Tierra
Tengo un problema en una instalación eléctrica, ¿Hago la medición entre el neutro y la tierra en una toma eléctrica y me vota un valor de 4000 hertz a que se debe esto o esto es un valor normal? Muchas gracias por una pronta colaboración. Omar...
1 respuesta
Presencia de tensión en cable de tierra?
Felicitaciones por esta excelente comunidad. Paso a describir mi problema para ver si pueden ayudarme. Tengo un calentador eléctrico para una pileta chica, esos que tienen una resistencia. Ayer estaba limpiando después de unos arreglos que hicieron...
2 respuestas
Instalación eléctrica problema con la tierra, si conecto el multímetro a fase y tierra me da valor de 109 y neutro y tierra igua
¿Qué puede estar fallando? Con el neutro el valor debería ser cercano a 0
2 respuestas
Casa de campo, saber si tiene toma de tierra
He comprado una casa de campo y quisiera saber cómo puedo ver si tiene toma de tierra. Los enchufes son de los antiguos, planos con dos agujeros y al lado tiene una cosa que parece ser que es una tapa para un fusible. Quisiera que me dijerais cómo...
3 respuestas
Dimensionamiento de la instalación eléctrica
Quería consultarles sobre el dimensionamiento de la instalación eléctrica. Un electricista me hizo un presuopuesto para reemplazar todos los cables de la casa (que actualmente tiene de los viejos, recubiertos en tela). Me comentó que utilizaría...
1 respuesta
Cuál es el cable a tierra en este cuadro eléctrico?
Estoy investigando el cuadro eléctrico de mi nueva vivienda, me he encontrado esto. Quisiera saber si ese cable blanco que va hacia atrás del cuadro puede ser el cable a tierra o si hay algún método para averiguarlo.
4 respuestas
Seccionamiento del tierra
A ver si me puedes echar una mano. Acabo de hacerme la instalación de mi casa y no se donde se ubica la cajita con la cuchilla que secciona el tierra. Se trata de una casa unifamiliar con su terreno y el contador está en el muro de entrada. No se si...
2 respuestas
¿Cómo reemplazo al cable a tierra?
Vivo en una casa que no tiene agua caliente y necesito agua caliente para bañarme . La misma no posee gas, por lo que tengo todo mediante electricidad (cocina eléctrica, anafe eléctrico, etc.) Ningún tomacorrientes posee cable a tierra, tampoco la...
9 respuestas
Medidas voltaje entre fase, neutro y tierra
Tengo una casa aislada sin conexión a la red. La tierra la dejaron conectada a un cable desnudo de cobre en el sótano que dejaron instalado con la cimentación de 35mm. El caso que ahora quisiera conectarme a la red y he hecho unas medidas con la...
2 respuestas
¿Cómo Instalar Horno y Vitro en piso sin Toma Tierra?
Acabo de adquirir un piso y estoy reformándolo poco a poco sin ser experto en nada pero leyendo mucho e investigando pues vamos haciendo... ;) He realizado el tabique nuevo para la cocina y voy a empezar a poner cajitas para la instalación eléctrica...
1 respuesta
Toma de tierra en ducha piscina exterior
Recientemente he plantado unos árboles al lado de la piscina y durante el trabajo me descubrieron un cable de tierra conectado a la ducha exterior y lo arrancaron. Mis preguntas son: 1. ¿La ducha de la piscina exterior necesita de puesta a tierra? 2....
1 respuesta
Toma de tierra en inversor 24v 3000w marca huber
Tengo una instalación fotovoltaica en una casita campo Y quiero poner un yacuzzi Pero me da error porque NO tengo toma de tierra Bueno ahora sí ya tengo hecha la instalación Entonces He conectado la toma de tierra al inversor Y la toma de salida del...
1 respuesta
Toma de tierra 'rarita'
Me estoy volviendo loco con una cosa que ocurre en TODO mi piso. Resulta que cuando meto un polímetro en el enchufe para ver la tensión me marca 240 (por ahora todo bien). Al tomarla entre un polo y la toma de tierra marca 147 (vale, puede ser que la...
1 respuesta
Cortocircuito con tierra
Gonix como estas, voloví, había estado muy complicado en el trabajo, ahora aflojó un poco. Viendo la instalación eléctrica de una casa, quise ver si tenía buena tierra ; para ello conecté, un polo de la lámpara piloto, al cable de tierra y el otro...
1 respuesta
Como instalar una tierra
Tengo en mi vivienda seis enchufes que no tienen tierra, aunque si tienen el cable (amarillo verde) que debía de llevarla; en la caja de distribución que lleva los cables hacia esos enchufes no entra ningún cable (amarillo verde) que traiga la tierra...
1 respuesta
Conectar toma de tierra de caja de registro
En el salón tengo un punto de luz con dos cables, pero sin toma de tierra, no se si la instalación no la hicieron o se ha perdido por el tubo corrugado, mi pregunta es, si podría tirar cable de tierra por el punto de luz hasta la caja de registro en...
6 respuestas
¿Es normal tener corriente (A) en tierra y voltaje entre (neutro- tierra)?
Realizo mantenciones a tableros electricos en tiendas y me e topado con estos dos problemas, son las siguientes: 1. Cuando realizo la medición con un Fluke 1630 medidor de Ohms y Corriente, a los cables principales que llegan a las barras tierras de...
4 respuestas
Cuando hay tormenta entran chispazos por enchufe, que debo hacer?
Vivo en una casa modular (compuesta por dos módulos unidos) y siempre que hay tormenta tengo chispazos en un enchufe. Hay una toma de tierra en el módulo contrario de esos enchufes. Se supone que la casa debería estar aislada con esa toma de tierra...
4 respuestas
Casa antigua sin toma de tierra en contador. ¿Quién tiene que asumir el coste de la instalación?
Antes de nada quería agradeceros el tiempo que invertís en responder a las dudas que le surgen a personas como yo. Y ahora, vamos a por la pregunta. Resulta que hace un par de semanas compré una casa de planta baja con el suministro eléctrico sin dar...
3 respuestas
Puntos diferentes de la conexión a tierra.
Tengo que instalar una cometida de 150mm desde un cuadro general hasta un cuadro eléctrico (100metros). En anterior proyecto se trajo las misma acometida con un cable tierra. ¿Se podría poner una pica a tierra y conectar ahí el cuadro? ¿Creéis qué...
1 respuesta
Instalación trifásica en un pequeño taller
Pondré un pequeño taller de reciclado de plástico, tengo la trituradora de plástico que tiene su motor trifásico, tengo un inyector manual para hacer pelotitas, tengo 2 lámparas de red para iluminación del lugar que es de 3 metros por 2 de metros de...
2 respuestas
Medición tierras de una instalación
Como medir las tierras de una instalación... En una vivienda, alumbrado público urbano, industrial, transformadores, principalmente que método a utilizar a 2 puntos a 3 puntos cual es la diferencia o el método más correcto.
3 respuestas
No tengo valor de medición de tierra
Tengo una pinza fluke para mediciones de tierra, pero cuando la pongo como indica el manual no me reporta ningún valor
1 respuesta
Toma de tierra con voltaje y sin conectar
Tengo una instalación en la que la toma de tierra solo llega al cuadro principal, he metido cable de toma de tierra pero no la he conectado a la entrada, solo entre enchufes, y aquí viene lo bueno. Mido entre fase y neutro y me da 230v entre fase y...
5 respuestas
Dos o una varilla para puesta a tierra?
Me di cuenta que mi casa no está puesta a tierra y he decidido contratar un eléctrico para instalar la tierra y el me dice que con una varilla-tierra a neutro puesta al contador es suficiente ya que esta protegería los voltajes que lleguen por neutro...
2 respuestas
¿Tiene el meghometro más de una tensión de aplicación?
Un amigo me comento que su meghometro posee una escala de 500 v, 1000 v Lo que me llevo a preguntarme que tensión se debe aplicar a la hora de medir... También me dijo que al medir aisllacon de fase y tierra, midió 0,100 megas ¿Eso es buena aislación?
2 respuestas
Cambiar Cuadro eléctrico con térmicos unipolares a bipolares
He adquirido una vivienda antigua en el que el cuadro eléctrico por llamarlo así, da pena. No tiene diferencial, solo un general y dos térmicos unipolares, uno para alumbrado y otros para enchufes de fuerza, ya que tenia en un primer momento...
1 respuesta
Mediciones
Soy un poco inexperto en temas eléctricos y me gustaría preguntarte: Que tensión tengo que obtener en un enchufe de red a 220 V., con toma de tierra. Es decir, con un téster, que me tiene que dar entre el neutro y tierra, ¿La fase y tierra?. Yo hago...
2 respuestas
Es normal tensión 230v entre fase y grifo o sumidero en Wc?
Al medir entre la fase de un enchufe del WC y un grifo o una parte metálica en el suelo del baño con el voltímetro marca 230 volts. ¿Es posible corregirlo? ¿No hay un riesgo de que alguien se electrocute? La casa no dispone de interruptores diferenciales
3 respuestas
¿En qué momento se lleva a la practica kirchoff...?
Una pregunta curiosa pero que desconozco : ¿En qué momento un técnico electricista debe aplicar las leyes de kirchoff? Me refiero a la ley de corrientes y ley de caídas de tensión que suman cero... ¿Son técnicos o ingenieros los que aplican esas leyes?
4 respuestas
Descarga a tierra desde las orejas de la caja metálica
Estimados tengo una casa de unos 25 años y en la instalación de ese momento la descarga a la jabalina se hizo colocando un chicote de la tierra de cada toma a La Oreja de la caja metálica de la instalación. El tema que la vez pasada al poner el motor...
3 respuestas
Caseta metálica sobre ipn clavados en tierra, vale como toma de tierra?
Se podría utilizar como toma de tierra las propias vigas de ipn como toma de tierra para una instalación eléctrica (para usar taladro, una radial, ¿De forma puntual)? O sería contraproducente e innecesario (independientemente de que no cumpla...
2 respuestas
Conectar toma de tierra a cuadro eléctrico
Mirad, tengo un terrenito y una casita. Al cuadro eléctrico general llega un cable desnudo (que debe ser de unos 35 mm de sección) correspondiente a la toma de tierra. Ahí está metido dentro de un corrugado pero no conecta con ningún otro cable en el...
1 respuesta
Fallo en la toma de tierra de un cuadro eléctrico de una vivienda, al medir entre neutro y tierra aparecen 115 V.
En el cuadro eléctrico de la vivienda y con el diferencial desactivado, mido en la entrada al cuadro y entre fase y neutro hay 225 V,; entre neutro y tierra y mide 115 V.; y entre fase y tierra 342 V. Aprox. He colocado otra línea de tierra...
3 respuestas
Cuadro eléctrico deficiente.o poco común para mi
Hace un año me mude a paraguay. Vivo en una casita que su esquema básico es el siguiente. En la calle en un poster. De ahí salen dos cables a otro poste en mi casa y bajan hasta el medidor. Hasta ahí todo parece normal porque a todas las conexiones...
1 respuesta
Cuando aterramos el neutro, ¿Estamos aterrando las fases
Salusos. Quisiera saber si me podéis explicar dos dudas sobre el neutro... La primera es que se dice que el neutro no tiene tensión pero circula corriente...¿Si hay circulación de corriente por el neutro ¿Cómo es posible que no haya tensión? Ya que...
4 respuestas
Toma de tierra ducha i pica
Estoy haciendo la instalación de la luz de casa y me han dicho que por normativa las bañeras y la pica de la cocina han de llevar un cable de tierra conectado para evitar problemas. Mi pregunta es la siguiente... Voy a poner un plato de ducha en el...
1 respuesta
Instalación de una puesto a tierra
Estuve buscando información sobre la colocación de puesta a tierra me interesaría saber si lo que enti es correcto o me falta saber algo ... Para colocar una puesta a tierra ahí que usar un telurómetro para medir la resistencia de la tierra y lo que...
1 respuesta
Dudas con trifásico a 230V
Quisiera que me explicaran como funciona un trifásico a 230V en una vivienda. Al interruptor general me llega 3 fases y una tierra. Entre fases hay 230V y entre fase y tierra 130V. Si entiendo que que las fases las coge del trenzao, ¿Pero la tierra?...
7 respuestas
Lavavajillas da calambre al tocar fregadero
Tengo un problema con el lavavajillas en casa y es que al tocar el fregadero da calambres bastante importantes. Nunca salta el diferencial. La instalación es nueva y la tierra está cableada, pero el bloque no dispone de tierra y, por ahora, no la van...
5 respuestas
¿Como poner una toma a tierra en una vivienda que no la tiene?
¿Hay alguna forma de poner una toma a tierra en un piso cuyo edificio, por tener más de 50 años, no la tiene?
2 respuestas
¿Desde dónde saco la toma de tierra?
Quiero enterrar un cable, mediante una zanja, para unir un cuadro eléctrico (220v) con uno nuevo que voy a instalar a 130 mt. Me han aconsejado 2 opciones: 1)Meter una manguera de CU-RV 0,6/1KV 3X10MM², con toma de tierra, a lo largo de los 130 mt...
5 respuestas
Nueva instalación en Casa terrera
Mi cuestión se divide en muchas cuestiones. Me explico, me acabo de comprar una casa terrera que tiene la instalación a 125, y la voy a cambiar a 220. ¿Una de las preguntas es de que grosor tienen que ser los cables? Porque tengo entendido que por...
1 respuesta
Sección del cable de toma de tierra
Estoy reformando mi casa (unifamiliar de pueblo) y he cambiado toda la instalación eléctrica, cuando me ha surgido una duda casi antes de acabar. Tengo contratados 3300 W he dejado la instalación preparada para elevar el consumo, en caso de instalar...
1 respuesta
Voltaje entre neutro y tierra; fase y tierra
Soy de españa por lo cual la tensión entre fase y neutro es de 230V, ¿En casa hice las siguientes medidas(en un enchufe de mi habitación?: Fase- neutro=227 V (correcto) fase- tierra= 180 V (incorrecto) qué esta pasando? Neutro- tierra = 44 V...
5 respuestas
Dimensionamiento de Cable de tierra
¿Cómo se dimensiona el cable de masa o tierra respecto a la carga que va a proteger?
1 respuesta
Red equipotencial casa nueva
Estoy construyendo mi propia casa y necesito saber como realizar correctamente la red equipotencial. Por lo que tengo entendido es simplemente por a tierra todos los elementos metálicos del servicio. ¿Se puede unir un cable de protección directamente...
1 respuesta
Solucionar que los led se quedan iluminados
En una vivienda nueva he instalado toda la ilunminacion en led, pero hay varios de ellos que, apagados, que quedan levemente iluminados. Los intrruptores no tienen indicador luminoso y no hay ningún electrodoméstico conectado, por lo que descarto...
3 respuestas
Puesta tierra neutro transformador. Diferencia entre tierra y terminales
Antes de nada agradecerte las respuestas anteriores sobre este tema. Te vuelvo a escribir porque me decidí a realizar la prueba y me han surgido nuevos supuestos. Te pregunte hace unos días por unos supuesto de poner a tierra un secundario de un...
2 respuestas
Instalación de toma de tierra en casa antigua
He comprado una casa antigua y con un buscapolos he tocado los dos cables que vienen de la calle con el diferencial desconectado y en los dos cables se ha encendido por lo que supongo que los dos cables son fase y no hay ningún neutro. Mi pregunta es...
1 respuesta
Manguera con 4 cables desde contador en vivienda unifamiliar. ¿Cuáles usar para motor puerta corredera?
Del contador de iberdrola me entra a la vivienda (unifamiliar), manguera con 4 cables (verdeamarillo, gris, negro y marrón). He cortado la manguera para sacar corriente a un motor de puerta corredra. Creía que iban a haber 3 cables pero hay 4 y no se...
3 respuestas
Instalación de protector sobretensiones schneider
Tengo que instalar protector sobretensiones y el electricista que me lo está haciendo es chapado a la antigua osea que no tiene mucha idea de las sobretensiones, dentro viene un esquema. Actualmente esta la pica, cable desnudo de 35 hasta caja...
1 respuesta
Me interesa mucho, conexión delta a tierra
Esta pregunta me intriga y agradecería su ayuda. ¿Por qué queda mejor protegido el sistema eléctrico con sistema de puesta a tierra, conectados los electrodos a tierra en delta?
2 respuestas
¿Es correcta la tierra?
Adjunto una imagen porque si me pongo a explicarlo me lío hasta yo xD La imagen indica la disposición de la tierra. Http://img264.imageshack.us/my.php?image=tierrasay8.jpg En uno de los grupos de 4 tomas, hay 2 freidoras cada una de 3500W con su...
1 respuesta
Tengo una máquina de coser que viene con unos enchufes especiales de 4 cables, cómo lo cambio a enchufe normal? (Cables)
Es una máquina de coser industrial y tengo que cambiar la clavija (enchufe) y veo que tiene 4 cables: negro, marrón, azul y tierra. ¿Cómo tengo que conectar los cables? Me sobra uno, marrón a un tetón, azul a otro, tierra al centro, pero el negro...,...
3 respuestas
Pica de tierra en cocina de casa rural. Instalación
En el pueblo donde veraneo, las casas no tienen toma de tierra. Han instalado en alguna nueva, una pica y han sacado tierra al registro general. Tras comentarlo, mi idea es poner una pica de 1,5m en la cocina, dado que hemos metido electrodomésticos...
2 respuestas
Diferencial toma de tierra corta la corriente es de 0.03A seria bueno subirlo a 0.04A o 0.05A
Mi nombre es Miguel: Compre un piso antiguo y lo reforme en el año 2004, reforma completa. Electricidad, tuberías de agua, suelo... Como indico la electricidad me la hicieron completamente nueva incluido boletín de enganche hasta 8,8 kW, pero desde...
2 respuestas
Salta diferencial con climatizador Saunier
Con mi climatizador Saunier Duval 130 DI. Lo tengo desde hace 3 años y desde el primer momento me salta el diferencial de la vivienda cuando le viene en gana al climatizador. El diferencial general es de 40A y el del climatizador era de 20A/400V. Los...
2 respuestas
Instalación Eléctrica Piso antiguo
He comprado un segundo piso en el centro de valencia, muy grande y luminoso, sólo tiene 2 pisos y el primero está desocupado. La instalación eléctrica era pésima y la debía cambiar, toda exterior sin tubos solo el cable con abrazaderas, bueno un...
1 respuesta
Instalación
Al poner unas pantallas y unos enchufes nuevos en una habitación que he hecho me he dado cuenta de que la casa no tiene un circuito de alumbrado es decir como tengo entendido de la caja central deberían salir varios magnetotérmicos uno para alumbrado...
7 respuestas
Toma de tierra y cuadro eléctrico
Quiero poner toma de tierra en una instalación antigua de una casa unifamiliar. Todos los circuitos y la toma de tierra general llegan a una caja (que voy a llamar A) situada a unos 10 m del cuadro con la acometida, el contador y de la caja que...
1 respuesta
Conectar pica de tierra a armario eléctrico
Estoy en el proceso de pedir la cometida de la luz para un terreno que hasta ahora no dispone de suministro. Me han hecho instalar el armario en el muro exterior y tengo la pica de tierra realizada pero ahora me piden lo siguiente: "La pica de tierra...
5 respuestas
Instalación de vivienda bifásica
Quisiera saber qué tipo de instalación tengo y cómo debo protegerla. La historia es que es una casa antigua, en la que desde el principio hubo 127 V. Hace poco la compañía a "cambiado" sin consultar la electricidad a 220, dejando sólo un contador y...
4 respuestas
Como solucionar problemas de armónicos
Decir que soy electricista y trabajo en una industria, mi problema es el siguiente. Tenemos una maquina la cual lleva células de carga en unas basculas con la cual se controla el peso de diversos productos. Pero resulta que estando la maquina parada...
1 respuesta
¿En los interruptores también se tiene que poner el cable de tierra o solo en los enchufes?
Tengo una pared del comedor forrada de madera y allí tengo instalado el mueble, en la madera hay tres agujeros por los que salen (de cada uno) dos cables blancos para conectar el respectivo enchufe (en total 6 cables para 3 enchufes). En uno de los...
14 respuestas
¿Cómo se entiende este esquema de distribución?
En este esquema se ve que es una carga trifásica en la cual se chasis esta conectado al conductor tierra como corresponde, pero la línea general de tierra esta adherida al cable neutro de la línea. ¿Que representaría esa resistencia con el nombre de...
2 respuestas
Unidad exterior aire me da calambre
Hace poco compre un aire firstline con bomba de calor. Al instalarlo, la unidad exterior al tocar donde se conectan las tuberías. La fina y la gorda me da calambre como si uno descargara energía estática es decir que no son 220 Voltios. Esto le paso...
1 respuesta
Cambio de enchufe-apagador acoplados o pre-armados, así comprados en la tienda.
El enchufe- apagador pre-armado que se encuentra funcionando desde hace meses, lo quiero cambiar a 2 enchufes y un apagador. Al momento de quitar la tapa de la caja, encontré dos cables color rojo y uno más delgado color verde. Com la leyenda de sus...
1 respuesta
Toma de tierra, etc
Estas son algunas dudas que tengo sobre mi instalación 1) ¿Si el techo de la cuarto de baño midemás de 2.25 esto quiere decir que podría poner un halógeno sobre la ducha? ¿De qué tipo según normativa o cual aconsejas? 2) Para conectar los elementos...
1 respuesta
Entre tierra y grifo 235v
Estoy bastante mosqueado porque, al regresar de vacaciones, compruebo que al enchufar el termo eléctrico salta el diferencial. Tras verificar que el termo está bien (no hay goteos extraños y la resistencia funciona perfectamente), hago varias...
1 respuesta
Calambre puerta tendedero
Nos han hecho en Cartagena, Murcia, una reforma en la cocina, y nos pega calambrazo a veces la puerta del tendedero (puerta y marco metálicos). En el tendedero solo esta la lavadora. La finca es antigua y no hay toma de tierra, varios electricistas...
8 respuestas
Cuál es la diferencia entre un transformador de intensidad con núcleo pasante y uno con bobinado primario?
He visto un video donde se enseña una clase de tres tipos de TI con núcleo pasante y el que tiene bobinado primario ..., pero no no puedo darme cuenta de su diferencia porque la figura son casi iguales .. Gracias por aclararme... Está en el mismo...
1 respuesta
Si la toma de tierra de una vivienda no está conectada a enchufes y no cabe en los tubos ¿Se puede poner aparte, externa?
Es que la vivienda está totalmente reformada y habitada, pero la toma de tierra está en el cuadro, desconectada de todo. Por eso, pensamos si se podría poner externa, tapada con los rodapiés o regletas bonitas para disimular, llevándola a cada...
5 respuestas
Enchufes que no funcionan después de encender horno
Tengo un problema eléctrico que me sucedió ayer en mi casa y que me gustaría, si es posible, solucionar yo mismo. Ayer por la noche tras encender el horno, se trata de un horno eléctrico, a los 10 minutos de funcionamiento se apago el solo. El...
2 respuestas
Tengo tensión entre la toma a tierra y el neutro. Marca tensión con el buscapolos
Estoy haciendo de 0 lq instalación eléctrica de mi casa. La tensión nominal es de 220v. Separe el estar con las habitaciones, la cocina y los baños. Termine de armar todo, y antes de armar la tierra se me ocurrió apoyar el buscapolos en el cable. Se...
2 respuestas
Derivación a tierra
En un piso antiguo hice la instalación eléctrica totalmente nueva, aunque no tiene tierra también puse cable de tierra por si en un futuro en el edificio se instalaba un tierra. Mi preguna es ; ¿Al ducharme me da la corriente bastante fuerte, pero no...
2 respuestas
Poner toma de tierra en 2 picas distintas
Quería saber si puede haber problemas en poner en una casa dos tomas a tierras a dos picas distintas sin unir.. Tengo una lavadora en una caseta fuera de casa y no puedo conectar la toma tierra a la pica "principal"... ¿Puedo colocar una pica aparte...
1 respuesta
Tengo fugas de tensión en los electrodomésticos de la cocina, como puedo solucionarlo
Bien tengo un problema de fugas de tensión en el lavavajillas, el microondas y la campana extractora, cuando los toco entre si o cuando toco la fregadera de acero inoxidable, he hecho mediciones y la tensión va variando aveces a llegado a 220V,...
1 respuesta
El Diferencial me salta aleatoriamente
Desde hace años me salta el diferencial sin causa aparente. Han pasado varios electricistas y no me lo solucionan. Es un adosado con 3 plantas del año 2000. Ya hemos aislado el problema a una zona que controla un manotermico en concreto que controla...
4 respuestas
¿Toma de tierra común (mismo cable)para alumbrado y fuerza?
Una cosa no entiendo, si todas las tierras acaban en el mismo punto, ¿Deben aun así circular por cables independientes? ¿Es decir puedo por ejemplo llevar por una tubo un cable de tierra de sección 2,5 para fuerza y derivar de este cable desde una...
2 respuestas
Cambio de enchufe con fusible por uno normal.
Ayer cambie un enchufe de casa que era con fusible por uno normal. El caso es que cuando desmonto el enchufe venian tres cables dos blancos y uno azul. En el enchufe estaban conectado los dos blancos y con un puente de cable azul a el porta fusibles...
3 respuestas
Cadena musical con toma de tierra.
Se trata de una cadena musical que posee toma de tierra. ¿Cómo conectarla en una vivienda que no posee instalación de tierra? ¿Puedo colocar un enchufe con un cable directo a una piqueta? ¿Alguna sugerencia para evitar que se estropee la cadena?
3 respuestas
¿Se puede instalar una regadera eléctrica sin la puesta a tierra?
Tengo una regadera eléctrica y en la línea sólo hay dos cables y la regadera tiene tres, ¿Dónde puedo conectar el de puesta a tierra?
6 respuestas
Esquema instalación resistencia eléctrica trifásica 380 voltios
Tengo que hacer una instalación eléctrica de unas resistencias eléctricas cuya potencia es de 2700 watios (lleva 3 resistencias en una, y cada una a 900 watios de potencia), para 380 voltios, trifásica. El conector cetac que sale de la máquina tiene...
1 respuesta
Nevera con derivación, quito toma de tierra
Resulta que en mi nevera hay una derivación (que por el momento me dicen que casi seguro está en el motor, pero...¿Podría estar en otras partes del circuito, dónde debo mirar?) Así que lo que han hecho es quitar la toma tierra del motor. Me dice el...
7 respuestas
Saltan dos diferenciales a la vez de diferentes
Tengo una instalación de baja tensión en un casa, compuesto por un tablero general(pilar luz), 3 tableros seccionales Si provocamos a propósito una fuga en un circuito dependiente, por ejemplo, tablero 2, salta el diferencial correspondiente, ademas...
2 respuestas
Fuga de tierra en sauna
Finalmente luego de mucho leer y testear. He podido comprobar que la sauna que dispongo, cuando la tengo conectada y al cabo de unos minutos (al subir la temperatura de la misma)me hace salta el diferencial de 40A 30mA. El aparato gasta unos 13-14 A....
2 respuestas
Acometida desde otras viviendas
Quisiera saber la sección mínima ( aunque yo pondré una mayor) que debe tener el cable de acometida para una casa de pueblo unifamiliar y para 3.3 Kw. A la casa llega una manguera ( de otra casa y así sucesivamente) con cables de 2.5 . Se que tendré...
1 respuesta
Sobre cuadro eléctrico,
Quería hacerte una pregunta pues me ha asaltado una duda: Hoy me ha llegado el diferencial rearmable CIRCUTOR y para mi sorpresa, cuando abro la caja veo que tenia síntomas evidentes de NO ser nuevo. Estaba usado. Se veía claramente en la carcasa de...
1 respuesta
Pelea electricista-calefactor
Aunque todavía estoy con luz de obra en casa, tengo un problema que ha enfrentado al electricista y al de las bombas de aire acondicionado (que son bombas de calor también). Resulta que, de repente (porque en julio y parte de agosto no lo hacía),...
1 respuesta
¿Cómo es que al tocar la grifería, sienta corriente si se supone que hay equipotencialidad?
Conexión equipotencial es unión eléctrica de todos los puntos susceptibles a ser energizados (metales de la instalación) con un conductor, usado generalmente en puestas a tierra de seguridad. Pero yo oi el caso de un señor que tocaba la grifería y...
3 respuestas
Dudas en la conexión de toma tierra
Estoy realizando una casita en el pueblo y me gustaría poner toma tierra, ya tengo compradas la pica y demás pero falta el cable, no se si tengo que poner desde el cuadro hasta la pica cable desnudo de 35mm2 de cobre o puedo llevar cable de 16mm2 o...
1 respuesta
Descargas al tocar electrodomésticos.
Me han hecho obra en un piso haciéndome nueva la instalación eléctrica. La finca es antigua y no tiene toma de tierra. Al principio tuvimos problemas porque al poner la caldera algunos vecinos recibían descargas al ducharse o laverse las manos, el...
1 respuesta
¿Tensión de 70V entre lavavajillas y grifo cocina?
Se trata de una casa con suministro bifásico ( fase+fase) de aquellos centros de transformación antiguos, en la cocina cuando se toca la parte metálica de un grifo y el chasis interior del lavavajillas suelta una descarga (70V una peligrosa tensión...
4 respuestas
Buenas toda casa debe ir aterrizada con cable desnudo
Toda casa debe ir aterizada con desnudo o se puede solo hasta el tablero eléctrico
3 respuestas
Mi pc da "toques" eléctricos
¿De qué forma se puede evitar que una pc de pequeños "toques eléctricos" a través del gabinete?. He notado que esto sucede aun apagada y que al tener desconectado el monitor no sucede nada
1 respuesta
Malla de tierra
Me ayudas a calcular tierra de protección y servicio para un edificio con una carga de 500 amperes y una resistividad del suelo de 50 ohm/m2.Sfuera con un ejemplo, mejor. Gracias Saludos desde chile
1 respuesta
¿Cuáles son las tensiones respecto a tierra de un generador eléctrico monofásico?
He comprado un generador monofásico de 6kW para conectarlo a la instalación de mi casa. Al ponerlo a tierra y arrancarlo por primera vez veo que la tensión fase-neutro es de 222V/50Hz, pero me sorprende que entre fase y tierra tengo 140V y entre...
2 respuestas
Poner a tierra
¿Qué significa ponera tierra una instalación? ¿El suelo hace de conductor o se trata de un cable enterrado?
3 respuestas
Problema con termo eléctrico
Resulta que el fontanero me instalo un termo eléctrico y la toma de tierra de casa no estaba bien. Tras arreglarla, al enchufar el termo se va la luz. Ya no me fio del termo ni de la instalación. Lo cierto que con un alargador he puesto el termo en...
2 respuestas
Unifamiliar instalación eléctrica con derivación a tierra
Hace dos dias tras fuertes lluvias se me fundió el fusible del cuadro donde está alojado el contador, un neozed de 80A. Vino el electricista 12 horas después y me dijo que tenía "las dos fases derivadas a tierra" y que los cables (verdes de 1000v...
3 respuestas
Fases a 430v y neutro a 240v
Tengo un problema en la instalación eléctrica en el terreno de mi suegro. La instalación consta de un icp de la compañía conectado a un térmico general y este aun diferencial de 30 mA. De aquí a 3 térmicos, uno a una cabaña, otro a otra cabaña y otro...
1 respuesta
Porque cuando enciendo el aire acondicionado 110 la luz de mis lamparas baja y luego cuando arranca la unidad sube nuevamente
Para la instalación eléctrica de mi casa e utilizado para el positivo un cable 8 y para la tierra un cable 10, estos cables son una instalación que alimenta dos casas, y cuando se enciende algún aire acondicionado la luz baja y luego sube, teniendo...
2 respuestas
Los cables de mi hogar del cajetilla salen 3 colores azul negro y marrón
Tengo un problemón del cajetín de mi hogar salen 3 colores negro, marrón y azul. ¿Se qué el marrón es el fase y el azul el neutro pero el negro? ¿No se para que sirve y no creo que sea el toma tierra como pongo el toma tierra?
5 respuestas
Un cable telefónico de fachada ¿Puede transportar electricidad?
¿Un cable telefónico de fachada puede darle energía a un aire acondicionado de 12000BTU a 220V? El electricista me dice que si se puede porque sigue siendo un cable de cobre pero al yo saber que esta diseñado para teléfono me genera dudas.
4 respuestas
Porque me da 230 entre fase y una encimera de inox y no me salta el diferencial?
Tengo una encimera de inox donde esta la vitro, de vez en cuando me da calambre pro no me salta el diferencial, si mido entre cualquier fase y la encimera me da 230v, al lado tengo una ventana de aluminio, si mido entre la encimera y la ventana me da...
5 respuestas
En los enchufes del salón hay cables de 1,5 y de 2,5. ¿Es normal esto?
Me salta el térmico de 10 amperios al enchufar el aire. En la planta de arriba también me salta el de 10 amperios al enchufar el aire. ¿Están mezclados los cables de 1,5 y los de 2,5, y por eso salta el de menos (10 A.) y no el de 16 A.?
2 respuestas
Descargas de Rayo y aterramiento
Quisiera me puedan colaborar con las siguientes inquietudes que tengo. Necesito información sobre Calculo de descargas de rayo y paralelamente información para poder mejorar el aterramiento. La pregunta nace porque en el lugar por donde trabajo caen...
1 respuesta
Varios problemas con la instalación eléctrica
Tengo varios problemas con instalación eléctrica, en una casa de campo. No sé por dónde empezar.. Todo funciona "bien", pero encontré varias deficiencias.. A-Los electrodomésticos dan corriente. En la fase de la cocina tengo una derivación a tierra...
3 respuestas
Cuadro eléctrico antiguo que no conozco
Tengo una duda con un cuadro de protección me he encontrado esto y como no lo he visto nunca no se entenderlo bien es de una casa que me he comprado quisiera cambiar la instalación todos los pías son de 10A, están divididos en iluminación enchufes y...
3 respuestas
¿Toma Tv final o intermedia?
En mi casa tengo la bajante del tejado con un derivador alimentado en una caja de registro y a partir de ahí salen cables a cada una de las tomas de tv de la casa. Quiero poner una toma nueva en una habitación (en la que ya existe una) y descarto...
2 respuestas
¿Puedo instalar jabalina de TT clavada dentro del portal?
Tengo que instalar TT en casa del pueblo y tengo dudas: Mi Madre no me deja tocar ni suelo ni fachada por fuera, entonces o una de dos, o la clavo en patio ( más longitud de cable) o ¿La puedo poner en portal cerca del cuadro?. Esa la primera duda,...
1 respuesta
Consulta para un electricista especialista en instalaciones domiciliarias.
Consulta para un electricista especialista en instalaciones domiciliarias. La casa a la que me mude hace 8 años (Plena capital federal en Argentina) tiene un prolijo tablero general de distribución eléctrica –desde la terraza al subsuelo (garaje...
1 respuesta
Toma tierra del lavabo
Yo tengo puesto el tierra, hice la instalación nueva y me hicieron poner un tierra clavado, pero tengo un dudilla, el electricista en el lavabo me puso unos cables lde tierra pelados liados a las tuberías de agua, para que sirve eso, que función...
1 respuesta
Cómo evitar un campo electromagnético
A ver si podéis echarme una mano. Soy aficionado a los acuarios y tengo una instalación eléctrica que me interfiere en unas sondas de medición. Todo el mecanismo está bajo una mesa metálica por donde además pasan todos los cables. Cuando se enciende...
1 respuesta
Como se instala una caja de registro
Quiero instalar varios un punto de luz, interruptor y enchufes en el garaje y tengo una emtrada de electricidad
2 respuestas
¿Cómo identifico un toma con de una red III de 230 v?
Si tenemos una toma alimentado con una línea trifásica de 230 v, al medir con el tester entre cada orificio del toma vamos a tener 230 v. Si fuera un toma monofásico, también mediríamos entre fase y tierra 230 v, entre fase y neutro 230 v; ¿Pero cómo...
4 respuestas
Reforma en una instalacion de una cocina unifamiliar
Quiero hacer una instalación en una cocina haciendo toda la electricidad nueva, la duda que tengo es: A que altura se ponen los enchufes de la vitrocerámica, lavavajillas, nevera, horno, lavadora, campana, enchufes en la encimera y el interruptor de...
2 respuestas
Cambio de tensión de 127 a 220v
La situación es la siguiente he comprado y reformado un piso antiguo que tenía la instalación a 127v. Se ha cambiado toda la instalación eléctrica, y ahora he pedido a Iberdrola el cambio a 220v. El instalador me dice que se han puesto en contacto y...
1 respuesta
No se como magnetizar generador
Soy el propietario de un alternador sincro ew 180ac, y dicho alternador no me entrega corriente, he seguido todos los pasos del manual y todo esta bien, las mediciones de rotor, bobinado, diodo, etc . El único paso que tengo dudas es sobre como se...
1 respuesta
¿Cómo Medir aislamiento de Generador Eléctrico Monofásico?
Iba a realizar la medida de aislación de un generador eléctrico, al abrir la tapa me encuentro que del alternador salen solo cuatro cables en cordones de color blanco, dos de ellos iban conectados a un aparato que en la parte de afuera tiene un...
2 respuestas
Tierra
Vamos a cambiar la instalación eléctrica de un piso que esta a 125, me dice el electricista que no hay tierra, que no se pone, pero yo quiero ponerla es un segundo, me dice el chispa que solo se puede poner tierra al suelo del terreno. ¿Hay alguna...
1 respuesta
Mantenimiento ins. Electricas 2
Tengo otras preguntas: 1)¿Puede heacerse una conexión en serie de una masa metálica en la instalación de tierra? 2)¿Puede intercalarse en un circuito a tierra un interruptor? 3)¿Es obligatorio en mantenimiento eléctrico comprobar la continuidad del...
1 respuesta
Toma de tierra correcta instalación
Estoy haciendo la instalación eléctrica de mi casa y me gustaría que me resolvierais algunas dudas... Toma a tierra no existe en el edificio, quiero instalarla en mi piso es un bajo, la derivación individual de mi contador hasta cuadro eléctrico es...
1 respuesta
Elección de sección de cable eléctrico
En el piso que he comprado, el anterior propietario había reformado la instalación eléctrica, adecuando los cables del interior de la vivienda. Ahora quiero aumentar la potencia a 5,5 kw, pero la bajante de contador (este está en el último piso), es...
1 respuesta
Encontré una barra de fierro con cables ¿Qué es? ¿Para que sirve?
Trabajando en el patio de mi casa, encontré enterrado un fierro con cables en su parte superior, la conexión eléctrica de la casa es por sobre el suelo, por lo que no se cual es su función.
1 respuesta
¿Se pueden unir dos picas a una distancia de 35m?
Tengo dos picas de tierra (1,5 m enterrada) cada una en su registro separadas 35m aprox, una esta cerca de la casa estaba pensada para el cuadro general de toda la casa, la otra esta en el jardín pensada para el cuadro de la depuradora y el pozo Mi...
2 respuestas
Medición en el cuadro
Como es posible que al medir en el cuadro de entrada a la vivienda La salida del diferencial entre fase y neutro da 224 voltios Y entre la entrada del cable de tierra y los circuitos de tierra da 17 voltios La medida se ha realizado con dos...
2 respuestas
Me da calambre alguna vez al ducharme.
Últimamente, depende cómo, noto un cierto calambre cuando me ducho. Todavía no he realizado ninguna prueba, ¿Qué pruebas podría hacer? ¿Podría comenzar por un reapriete de los cables de tierra etc y probar el diferencial?. ¿Podría también medir la...
4 respuestas
La corriente de casa es trifasica 220v sin neutro, tengo una terma electronica y marca en R 22A, S 16A y T 33A
Soy de Lima, de la acometida llegan tres cables que van al medidor de izquierda a derecha esta conectado el cable Verde, en el medio el cable Blanco y a la derecha el cable Rojo. Llame a Osinerming y un ingeniero eléctrico me indico que en Lima las...
2 respuestas
Cable en entrada y salida de térmica
Estoy por realizar la instalación de mi casa de 0, por lo que tengo algunas dudas.. El tema es así, en el pilar de la entrada hay una térmica de 40, yo quería poner dentro de mi casa una térmica principal de 40, una térmica diferencial de 40 a...
3 respuestas
¿Por que el cable de tierra en algunos casos esta sin la cobertura de pvc, y en otros casos aparece con su aislante?
He notado que en algunas instalaciones el cable a tirra aparece completamente sin el aislante correspondiente(no me gusta utilizar el termino desnudo), ¿Mientras qué en otros casos si aparece con su cobertura verde y amarilla? ¿Es lo mismo instalarlo...
2 respuestas
Es sobre neutro y línea del transformador
Por lo que he leído, neutro del transformador se aterriza no se si en todos Los casos,¿Si la corriente es alterna que es un vaivén o cambia de sentido Periodicamente si N y L se emplea para 110v. Ca. Ejm dicen que la coriente Sale de un polo al otro...
1 respuesta
Voy a hacer la instalación eléctrica pero me falta la caja donde se conecta el cable a la pica
Voy a hacer la instalación eléctrica de la casa, pero me faltan una cosas que no sé cómo se llama para la pica de tierra, me falta una caja donde se conecta el cable a la pica, y me falta la pieza que une todas los cables de tierra de la vivienda en...
1 respuesta
Salta diferencial al juntar fase con tierra.
Haciendo un cambio de mecanismos, toqué accidentalmente fase con tierra en una toma de corriente con un comprobador, se saltó el diferencial de la vivienda. ¿No debería dar 220V?, me dio por comprobar varias tomas y en todas pasa lo mismo. ¿Qué debe...
3 respuestas
Acerca de mallas para aterrizaje
Como puedo calcular el tamaño de mi red de aterrizaje, el numero de picas o varillas; teniendo como datos los posibles kw de demanda y el tamaño de la subestación.( Ej. Sub estación de 4,000 amp, 13,800 / 480 v sec y una demanda estimada en 1600 kw ).
1 respuesta
Supuesta fuga corriente en todos los electrodomésticos
He estado comprobando con una pinza amperimétrica las posibles fugas de corriente que pudieran existir siguiendo el método de coger ambos cables con la pinza (quizás no sea correcto ni fiable para medir en una instalación bifásica sin cable de toma...
4 respuestas
Toma de tierra en extractores de gases
He renovado la cocina y el electricista ha hecho una nueva instalación con toma de tierra para todos los enchufes. Al colocar el extractor de salida de aire el montador de los muebles me dice que no lleva toma de tierra, ¿Es esto normal? El...
1 respuesta
Poner segunda pica de tierra
Resulta que al reformar la instalación eléctrica de la vivienda instale una pica de tierra con su cable de 35 hasta la caja de seccionamiento, hace ya un par de años, y los albañiles me la taparon, y mira que les dije que me pusieran una arqueta para...
2 respuestas
Tablero eléctrico
Estoy armando un tablero eléctrico, y soy inexperto en este tema. Al conectar a la red los 220VAC, que tan relevante es conectar también la tierra, ¿Aparte de fase y neutro? La tierra se puede conectar a otra tierra( una fte. De poder de pc), ya que...
1 respuesta
Calambres en la ducha sólo puntualmente.
Desde hace unos meses, de forma puntual, tenemos calambres en la ducha al tocar el mango. Nuestra instalación está revisada y reformada hace un año. Se trata de un bloque de 11 pisos con 4 viviendas en cada planta. No sabemos qué hacer . Al ser...
3 respuestas
Toma a tierra en caseta de depuradora
Hemos detectado recientemente que la caseta de la depuradora no tiene toma de tierra. Es una instalación independiente de las casa. Vemos como opción valida instalar una pica en el entorno de la caseta para darle esa conexión, pero vemos vemos que la...
3 respuestas
¿Es necesario el Boletín de instalación eléctrica? ¿Cuánto cuesta?
Voy a comprarme un piso y quiero poner a mi nombre la factura de la luz. He llamado a Endesa y me dicen que tengo que pagar a un electricista para que venga a mi casa y me haga un Boletín de Instalación eléctrica. ¿Es necesario este boletín? ¿En qué...
4 respuestas
Instalación toma de tierra en depuradora de piscina
He tenido un problema con la bomba de la depuradora de la piscina, resulta que vino un electricista a revisar el cuadro de la depuradora porque estaba un poco deteriorado y encontró que la manguera eléctrica que llega a dicho cuadro (procedente del...
4 respuestas
Instalación eléctrica sin toma tierra
Os escribo para comentaros mi caso... Prácticamente ya tengo terminada la instalación eléctrica de mi piso (años 70).. Que tenia los cables enyesados directamente, la he anulado y la he rehecho según la normativa actual.. Pero cuando he ido a...
1 respuesta
Lámpara led se enciende al enchufar batidora en la cocina
El otro día me di cuenta que la lámpara led de la habitación parpadeaba al poner una batidora en la cocina como si le llegaran picos de corriente, en un primer momento pensé que seria el toma tierra y así es va directo a la chapa de la lámpara y lo...
1 respuesta
Puesta tierra neutro transformador
Como funciona el neutro de un transformador, y en un defecto a tierra. Podrías explicarme el proceso cuando se produce el defecto a tierra(sube por el neutro he oído, para devolverle los electrones) Si así fuese si tenemos un transformador en la...
1 respuesta
Medición correcta motor trifásico con ohmios o continuidas
Para medir si un motor eléctrico esta averiado ¿Cuál de las siguientes formas es la correcta:? 1 midiendo resistencia entre los 6 cables si hubiese un mismo cable comunicado con más de uno estaría averiado o si hubiese una variación de más de 20...
2 respuestas
Queremos poner aire acondicionado y lo más cerca que hay para conectarlo es un interruptor de luz, ¿Podrían sacar un enchufe?
El interruptor de luz es de superficie, si no es seguro lógicamente no lo pondremos.
4 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Industrial