Consumo en arranque de motores eléctricos
Preguntas y respuestas relacionadas
Que contactor debo utilizar
Mi problema es que tengo un motor trifásico de 3cv 1400rpm amp 8.6/4.7 (esas son las indicaciones que hay en el motor) ¿La pregunta es como se cual es el contactor adecuado para este motor?
1 respuesta
Calcular los didpositivos requeridos para la instalación
Seleccionar todos los dispositivos requerido para la instalación del motor eléctrico
1 respuesta
¿Por qué salta térmica en un arranque estrella triángulo, cuando pasa a estrella? El motor ya estaba funcionando yo instalé térm
Motor de 25 hp, ya funcionando con arranque estrella triángulo, instalé disyuntor diferencial y térmica de 40 A. Cada uno, además relé de ff, asimetría, e inversión de fase. Cuando pasa a triángulo salta la térmica. No toqué el circuito de potencia,...
1 respuesta
Protección de motores trifásicos
Que tipo de protección necesito para los motores trfasicos siguientes: 44.7 kw, 440 voltios; molino 29.84 kw 440 voltios
1 respuesta
Si tengo un motor de 5hp a 240v, el termo es de 30amp con bobina de 7.5hp a 10hp, ¿Puedo solo cambiar el relé para protegerlo?
El motor es trifásico de 240 v de 5hp, factor de servicio 1.15, la bobina de arranque y relé están conectados a un termomagnético de 30amp y cableado awg 10 a no más de 5 metros
1 respuesta
Tengo un arrancador estrella triangulo, para un motor de 25 HP cuando va a hacer el pase a triangulo se abre todo el circuito.
Enciende el motor en estrella y cuando va a hacer el pase a triangulo se desconecta todo, como si se hubiese apretado el botón de parada, no salta el relé, retiré el relé de protección y le puse directo los cables del motor al contactor principal y...
2 respuestas
Como comprobar la parte térmica de un Interruptor Termomagnético
Como comprobar la parte térmica de un nterruptor termomagnético, como verifico su buen funcionamiento en la parte térmica. Ya que conecte una llave termomagnética unipolar de c10 amper a la fase de 220v y en el otro extremo un cable al que sometí a...
3 respuestas
Calculo para instalación de un motor
Estimados amigos quiero que me instruyan, tengo un motor trifásico de 12HP, y un motor monofásico de 0,5HP. Y quiero saber los cálculos para seleccionar el diámetro de cable, como calcular el contactor adecuado, el relé térmico adecuado y su...
1 respuesta
Calculo de protecciónes para una bomba sumergible
Tengo una duda y acudo a ustedes debido a su gran experiencia, tengo que instalar una bomba para drenaje con las siguientes características; voltaje de 380 v, 16 A, 10.2 kw, esos son datos de la placa, esta bomba es de partida directa y necesito...
2 respuestas
Que motor es el adeacuado para un molino de nixtamal?
Tengo un molino de nixtamal y le compre un motor de 7.5 hp, trabaja 15 minutos y se calienta y me recomendaron comprarle mejor uno de 10 hp si lo hago dejara de calentarse o tengo que checar otras cosas de porque se calienta el de 7.5 hp, tiene dos...
1 respuesta
Protector sobretensiones permanentes y transitorias. ¿Protegería también una bomba sumergible?
Estaba pensando instalar un protector de sobretensiones, tengo una bomba trifásica 400 sin neutro de 10a, esta protegida con su magnetotérmico y relé térmico. Ya se me ha estropeado alguna vez. ¿El sobretensiones ofrecería protección extra?Si es así...
2 respuestas
Ayuda para calcular el calibre de un motor de arranque estrella triángulo
Quisiera que me respondas hice una pregunta a otro colega tuyo y no me repondiobueno es que te ngo un motor de 100hp y quiero gacer un arranque estrella triangulo pero no se comocalculo el calibre de los contactoresla llave general el alambre para...
1 respuesta
Arrancador
-Mi pregunta es que intensidad pasa por el relé térmico de un arrancador estrella-triangulo. Que toma de el contactor de linea es justo la mitad de la total consumida por el motor.
1 respuesta
Motor de 25 HP con voltaje 440V se protege y bota solo el contactor
Tengo un arranque que no he podido llevar acabo de un motor trifasico a 440V, el motor es de 25HP, al momento de hacer el arranque este eleva su amperaje a 200A (que es normal) y dura solo 5 segundos antes de que el amperaje se establezca a 30A que...
1 respuesta
Salta térmico de motor sumergido
Tengo un motor de riego sumergido, de hace muchos años, y desde hace dos días funciona una hora y salta el guardamotor. Tiene unos treinta años, y arranque estrella triangulo. Lo que se del motor que se acuerda mi podré es que era de 40KVA. La línea...
2 respuestas
KVA requeridos para Bomba de agua de 38 HP
Requiero conocer cuantos KVA consumirá al arranque y operación, una bomba de agua contra incendio de 38 HP. La energía la suministra un grupo electrógeno de 350 KVA, en corriente 440 V, trifásica. Al momento el grupo electrógeno trabaja al 40% de su...
2 respuestas
Investigar el diagrama de control de arranque estrella-triangulo
Responde e investigar el diagrama de control de un arranque estrella-triangulo donde se use el temporizador en el conexionado.
2 respuestas
Arranque estrella triangulo
-En un arrancador estrella triangulo para un motor de 15cv el consumo nominal ¨de el motor es de 22amp, con que operación matemática se el consumo que pasa por el contactor de linea ho el general donde va puesta la protección.
1 respuesta
Hidroneumatica con rele y contactor en 120 voltios
Compre una bomba hidroneumática de 1,5hp en 120 voltios y le quiero poner un contactor con un relé además una llave de 2 posiciones y un flotador ya que esta bomba tiene un presostato de 10 amperios y se me quemara con el uso ya que el motor consume...
2 respuestas
El calculo de protecciones para un motor de 4hp
El calculo de protecciones para un motor trifásico de 4hp 220/380v se realiza con la corriente nominal o con la corriente de arranque, tomando en cuenta que para motores entre 1,5 y 5 hp, con arranque directo, la corriente de arranque es más o menos...
4 respuestas
Desde cuanto hp se puede realizar un arranque directo, con 3 hp se puede arrancar con una llave trifásica de 15 amp ¿'
Con 3 hp se puede arrancar con una llave trifásica de 15 amp ¿'
1 respuesta
Como se realiza el calculo relés contactores y breakers
Tengo un motor trifasico con:Potencia : 0,75 HP, Voltaje nominal : 220/440 V, Corriente nominal : 2,71/1, 36 A, Corriente de arranque : 14,4/7, 18 A. Esta conectado a un variador...
1 respuesta
Valores de seteo para interruptores
Tengo un motor trifásico de 480 Vac tiene una potencia de 25HP quisiera saber de cuanto va a hacer la capacidad de mi interruptor considerando la corriente de arranque o que fórmula emplear.
1 respuesta
Como obtengo KVA de arranque por caballo de fuerza
¿Cómo puedo obntener los KVA de arranque por caballo de potencia de mi motor trifásico para poder asignarle una letra clave NEMA para poder calcular sus fusibles y sus protecciones térmicas? Mi potencia es de 15 hp, 11.18 Kw, I a plena carga 20 A
1 respuesta
Sobrecorriente motor trifásico
Tengo un problema de sobrecorriente en un motor trifásico, ¿Cuáles pueden ser los motivos? La verdad que no se por donde empezar a buscar el fallo.
1 respuesta
¿Cómo calculo los componentes para un arranque Estrella-Triangulo?
Soy estudiante de ingeniería en mecatrónica y tengo dudas sobre los cálculos que tengo que hacer para elegir los componentes de un arranque estrella-triangulo, como lo son el Disyuntor, Los Contactores, El Relé térmico, El temporizador. Datos del...
1 respuesta
Placa motor bomba Franklin Electric, no figura factor de potencia!
Hola, mi duda es la siguiente. Tengo un par de bombas Franklin Electric con una chapa en el motor similar a la de la foto, no es la de la foto, no encontré una igual y las bombas se encuentran instaladas y no tengo fotos de ellas. Los datos que tengo...
2 respuestas
Como proteger un motor trifásico 220volts
Tengo que defender un proyecto y pues no se como asegurar un motor (guarda motor)
2 respuestas
Cuanta energía para arrancar un motor de 30 HP
Tengo un proyecto minero en el Sur de Peru; tengo un motor de 30HP de 1200 rpm 220/380/440v. 60 HZ que va activar un molino de bolas. Como no hay corriente eléctrica he comprado en Los Angeles USA un generador Kohler de 50 KW nuevo del 2005 y trae un...
1 respuesta
Usar relé monofásico en motor trifásico
Me gustaría saber si podría usar un relé de estado solido monofásico (F+N) de unos 40A en un motor trifásico de 3 fases SIN neutro de 5.5kw y 10A con arranque directo que al arrancar consume unos 80A durante 2seg. Mi idea es usar el fase y el neutro...
3 respuestas
¿El factor 1.25 para los motores también comprende a los electromesticos?
El reglamento dice que hay que multiplicar la corriente del motor por el coef 1.25 a la hora de calcular la sección del cable que lo alimenta y la llave térmica Pero no dice explícitamente si es para motores industriales o también abarca a los...
1 respuesta
¿Qué diferencia existe entre un breaker y un relé bimetalico?
Estoy estudiando sobre instalaciones eléctricas industriales y en una maquina se encuentra un breaker, un contactor y un bimetalico. ¿Qué diferencia tiene el bimetalico del breaker? ¿Y es necesario utilizar los 2 o solo en casos específicos?
1 respuesta
Cableado de un contactor y un relay, motor 20hp
Si alguien pudiera darme el dibujo o plano de una instalación de un contactor de 80amp y un relay térmico de 65amp para un motor de 20hp Y que tipo de cable se debe de usar para el cableado de los contactores y relay térmico, le estaré agradecido por...
1 respuesta
¿Cómo puedo conectar un motor de 12 puntas 220/380 en estrella triángulo con voltaje 440?
Tengo un motor trifásico de 25 Hp, 12 puntas, en la placa refleja su conexión en doble delta para 220 y doble estrella 380, pero necesito conectarlo en un control estrella triángulo con voltaje 440 voltios. ¿Cómo logro hacerlo?
1 respuesta
Calculo de relé de protección, contactor y diámetro conductor para un motor de 7.5HP
Necesito determinar las características técnicas comerciales para un motor de 7.5 y como hacer los cálculos
1 respuesta
¿El voltaje que aparece en el contactor se refiere a los contactos principales o a la bobina?
En el contactor indica 220-230 50 hz A1 A2 220-240 60 HZ Mi pregunta es: ¿Esa franja de voltaje se refiere a la máxima tensión que soporta la bobina o por el contrario se refiere a la máxima tensión que soportan los contactos principales de potencia?...
1 respuesta
Sobrecorriente y sobrecalentamiento salto de variador
Pues tengo el siguiente problema y es que tras funcionar un par de horas me salta un error en el variador de sobrecorriente el cual según el manual puede ser un corto a toma tierra, una aceleración brusca o un sobreesfuerzo, las dos primeras las...
1 respuesta
Calculo llave termomagnética para motores trifásicos
Necesito tener una fórmula para dimensionar un interruptor termomagnética para motores trifásicos, que tenga en cuenta el pico de arranque del motor..
1 respuesta
Tengo una bomba de 120V y 17A que contactor y relé térmico uso y como regulo el térmico gracias
Debo conectar una bomba de agua la cual envía el liquido directamente a la tubería de suministro la instalación disponible es de 120 voltios y el motor consume 17 amp de manera constante en el arranque mas o menos consume 40 A mi inquietud es, que...
1 respuesta
Motor 20hp15kw en triangulo 380-415V 30,2- 28,2A y en estrella 660-720V 17,4-16,3A que autom, contacto y reled se debe instalar
Como serian los cálculos para instalar las protecciones en el circuito estrella triangulo
1 respuesta
¿Que diferencia hay entre un relé y un contacto?
Mi pregunta se debe a que me confunde mucho porque cuando reparo un automóvil tienen relés, que este mismo actúa como si fuese un contactor porque está para proteger las teclas de encendidos de luces arranque de motor etc, y cuando voy a una casa o a...
3 respuestas
¿Cómo conectar un contactor y relé térmico con un solo botón de paro y arranque?
Los modelos son: el contactor LC1D12BD y el relé LDR16 Como puedo conectar los contactores en paralelo y los relé térmicos en serie
1 respuesta
Ayuda con la conexión de equipo en una línea trifásica de 360V
Tengo una linea trifásica de 360v deseo conectar un equipo cuyo consumo es de 14.7 A como calculo el breaker que debo colocar.
1 respuesta
Arranque de bomba eléctrica con variador de frecuencia y grupo electrógeno
Para una aplicación de bombeo hidráulico donde se necesita un 50% del caudal nominal de la bomba, no es necesario todo. La bomba se alimenta con un variador de frecuencia y el sistema está conectado a un grupo electrógeno. El grupo electrógeno es un...
1 respuesta
¿Qué características debe cumplir transformador para mi sierra de banco?
Me llegó de EEUU sierra de banco y necesito utilizarla en mi país donde la corriente es de 220v - 50 Hz. Las especificaciones del motor son: Tensión de alimentación 120 voltios. Consumo de corriente 15 Amperes. Frecuencia de alimentación 60 Hercios....
2 respuestas
Dudas compresor aire eléctrico
¿Contando con los picos de arranque del de 3hp es suficiente potencia con 3.1 kw?
2 respuestas
Como conectar contactor con rele
Quiero realizar un arranque directo con botonera para motores tengo un contactor siemens 3rt1017-1an21 bobina 220v y un rele de sobrecarga siemens 3ru1116-1gbo.. Queria saber si me podrian ayudar a conectar ya que yo no tengo ningun conocimiento...
2 respuestas
Salta térmico en arranque estrella triangulo
Se me dispara el térmico (inicialmente uno de 32, ahora uno de 64 y lo dispara igual) en el momento del arranque cuando entra el contactor de triangulo. Lo curioso es que pruebo toda la maniobra con tensión y la hace bien. Pruebo a arrancar el motor...
1 respuesta
Conexión de capacitores en partida estrella-delta
Si alguien me podría orientar, tengo un control de partida estrella-delta, al cual quiero agregarle condensadores a través de un contactor paralelo al master de energizacion del motor. La duda surge en que la operación de esta partida no es de tiempo...
1 respuesta
¿Cómo calculo relé térmico y contactor?
Tengo bomba sumergible trifasica 380v de 5.5 kw, 7.5 hp, 50 hz. Y no tengo la placa de datos de la misma. Está en funcionamiento, 82 mts bajo tierra, pero no sé si las proteciones( relevo y contactor) son los correctos. ¿Qué puedo hacer?
1 respuesta
¿Puedo instalar relojes para temporizar acumuladores?
Mi pregunta es más bien desde la legalidad,¿Podría realizar yo la instalación de relojes con contactores para la temporización de acumuladores? Haciéndolo correctamente, es decir bien calculado y dimensionado y en su caja a parte de la de la...
2 respuestas
Como hacer un enclavamiento
Tengo un contactor siemens de 50 amper, con un relevo térmico y lo tengo que hacer funcionar con un botón doble de parada y puesta en marcha. Lo que no se es como hacer el enclavamiento en el relevo. Porque en el relevo me figura 95-96 ( normal...
1 respuesta
¿Cómo conecto un contactor con protector térmico a una bomba de agua?
A toda la comunidad, como instalo un contactor con un protector térmico a una bomba de agua instalada en un hidroneumático por supuesto encendiendo con presostato, incluyendo la instalación del flotante eléctrico y un switch on/off? Se que el...
2 respuestas
Batería más potente que alternador ¿Problema o no?
Disculpen mi ignorancia pero mi camioneta usa batería 12 V 110 amper y le tengo que cambiar el alternador y el más grande que consigo es de 12 V 95 amper. ¿Qué sucedería, se rompe alternador, o batería no estaría completamente cargada?
5 respuestas
¿Dónde se conecta el guardamotor?
Disculpen la molestia y saludos Quisiera saber un detalle: ¿El guardamotor donde se conecta exactamente? ¿Aguas abajo de la térmica o abajo del contactor?
4 respuestas
¿El rele termico del contactor protege de cortocircuitos tambien?
El libro que estudio, en su capitulo acerca de contactores menciona varios tipos de relé´: relé térmico, relé magnetotérmico, relé de intensidad, relé de tensión..., pero no especifica o explica claro cual es la diferencia entre el relé´térmico y el...
2 respuestas
Corriente de disparo y no disparode interruptores termomagnéticos
La corriente de no disparo de un interruptor es 1,13 de la IN para la norma 898, mientras que la corriente de disparo es 1,45 In... Pero hay otra norma la 947-2 que dice que la corriente de no disparo es 1,05 In mientras que la de disparo seria 1,3...
1 respuesta
Me gustaría que me explicaras el concepto de interruptores magnetotérmicos
Para proteger las lineas se utilizan interruptores mangnetotermico, cuanto estos son regulables o graduados por separado esto es térmica y magnética, me gustaría que me explicara estos concepto y si están relacionados ente si por ejem. Si esta...
1 respuesta
Automático para tanque de agua
Tengo un motor 3/4 para el compresor con un protector termico, puse un automático en él tanque y cada tanto se activa él protector térmico, ¿Será por que no tiene un contactor o por que los cables de la salida del motor son muy finos?. Encima en vez...
2 respuestas
Tengo un problema con un motor que cuando arranca me rompe un fusible los fusibles son 16 am el motor tiene un consumo de 9 aper
Motor trifásico 400v línea bien maniobra bien motor nuevo sin motor conectado todo ok cuando conecto motor rompe fusible, motor en triangulo
3 respuestas
Se puede arrancar un motordirectamente
Se puede arrancar un motor de 60 h.p con 220 volt de c.a. Directamente, ¿Quiero decir sin auto transformador?.. Tiene 9 puntas yesta conectado en doble estrella, es de 4 polos, 220-440 volts.
1 respuesta
¿Qué función cumple el contactor en el circuito de una cámara de frio industrial o un conjunto de luces del alumbrado publico?
A mi me enseñaron que la función de un contactor es comandar un motor a distancia... Pero he oído últimamente que también se usa para circuitos que alimentan una cámara de frio industrial o alumbrado publico... O unca calefacción ... Etc ¿Pero para...
2 respuestas
¿Cable de 6mm2 con llave de 40a soporta 8.000 watts?
Compre un duchero eléctrico de 8.000 watts y dice que la instalación eléctrica debe ser con cable de 6mm2 y llave de 40a. Quiero saber si en caso de sobrepasar los watts salta la llave o se quema el cable primero. Es decir, ¿Esta bien una llave de...
3 respuestas
Consumo de energía eléctrica en máquinas de bombeo
Soy mexicana, quiero saber si cuento con una máquina de bombeo de 3/4 y otra de 3 HP, ¿Cuánta energía eléctrica, cuántos KW por hora va a consumir cada máquina?
1 respuesta
Conectar motor 15hp con guardamotor
He conectado un motor de 15 hp con un guardamotor de 25 a 32 A. 440v. En conexion estrella triángulo, al momento del arranque y cambio a triangulo el guardamotor salta, ¿A qué se debe alguien puede ayudarme? Como elegir guardamotor adecuado
2 respuestas
En los contactores hay dos contactos auxiliares
En los contactores que estuve viendo hay dos contactos auxiliares y uno es cerrado y el otro abierto ¿Para qué están esos contactos si uno se abre y el otro se cierra?( Que son los dos últimos) aquí va el dibujo. Gracias
1 respuesta
Como conecto un control temporizado
Para accionar un sistema de gatos neumáticos de una maquina cerradora de envases.
1 respuesta
Motor trifásico 6hp para que on y off solo ¿Qué contáctor y relog digita necesito?
Tengo un motor trifásico de 6hp y quiero que me riegue varias veces al dia con encendidos de 4 minutos y apagado de 2 horas mas o menos durante varios meses y tengo entendido que me hace falta un contactor y un interuptortor horario digital ¿Qué...
1 respuesta
¿Los inversores de 12v a 220v que se alimentan de baterías de 12v tienen un máximo de amperaje para las baterías?
Quiero poner unas baterías que alimenten un inversor, tengo mirado un inversor de 3000 watios de consumo continuo(6000 watios de máximo) . Y como resulta que 3000 watios son algo más de 13A quisiera saber si en las baterías puedo tener como máximo...
4 respuestas
¿Como saber si mi inversor realmente entrega la potencia que indica que es?
¿Cómo puedo testear si mi inversor entrega la potencia que dice ser de fabrica? Tengo uno de 12 V que asegura ser de 3000 W nominal y 6000 peak. ¿Ese dato sera real? ¿Si lo conecto a un automovil con el motor en marcha los dará? Como funcionan estos...
1 respuesta
¿Porque se recalienta un guardamotor ?
Resulta qué estaba revisando un tablero de arranque de unos motores de 10HP y al tocar los componentes presentaban una temperatura fuera de lo normal a que se debe esta situacion y en que puede afectar?
2 respuestas
Calculo de corriente
Si tengo un motor conectado en delta cual es la fórmula para calcular la corriente en estrella
1 respuesta
Tengo un motor de 60 hp, ¿Cómo calculo elgurdamotor?
Quisiera saber como calcular la capacidad del guarda motor para un motor de 60hp, el mismo estará conectado en estrella triangulo.
2 respuestas
Como conectar un motor trifásico a monofásico
Espero y me puedan ayudar con esto tengo un motor 220 trifásico de 7.5hp de 50-60hrz y necesito conectarlo a 220 monofásico que es la corriente que tengo en mi casa que es lo tengo que hacer o que es lo que tengo que comprar para que este motor...
1 respuesta
Que sucede con la falta de sincronismo
Tengo dos motores girando en sentido opuesto, uno apagado y otro encendido, pero hay momentos en que se tiene que apagar el que esta encendido y enciende el que estaba apagado (sin tensión) pero girando en sentido opuesto al otro por una corriente...
2 respuestas
¿Cómo se si en un interruptor hay o no hay selectividad?
Yo entiendo perfectamente lo que es la selectividad ampreimetrica y la cronometrica..., pero no entiendo como podemos saber si en un interruptor habrá' o no habrá' selectividad.:: ¿Como sabemos ( en el caso de un cortocircuito o sobrecarga ) si entre...
1 respuesta
Consumo de corriente total
Hace días en una instalación se me presentó lo siguiente: En la placa de un motor trifásico viene que el consumo de corriente es de 15 AMP a 220VAC, este se conecto a 220 VAC sin embargo al checar la corriente con un multímetro de gancho en una fase...
1 respuesta
¿Podemos decir que la corriente de cortocircuito puede estar entre 3 y 20 veces la I nominal?
Disculpen la molestia, quisiera aclarar un punto, una ultima pregunta.: He leido por allí que se considera corriente corto circuito entre 3 y 20 veces la In de la llave. Pero un momento…………., ¿Por qué se dice que la corriente de cc puede considerarse...
3 respuestas
Muy buen día, ¿Me podría orientar? Con un motor, arranca en estrella y se bota en delta estaba trabajando y de repente comenzó
Es un motor de 300 hp, estaba trabajando y de repente comenzó la falla, ¿Arranca en estrella consume 300 amp parejo en las 3 faces y después la corriente baja a 60 amp y hace el cambio a delta y se bota ya revise los contactores y los devanados y...
1 respuesta
Instalación eléctrica y el valor de una térmica y disyuntos
¿Qué ocurre en la instalación eléctrica si el valor de una térmica y/o un disyuntos esta mal calculado?
2 respuestas
Soft starter
Me gustaría saber cuales son los parámetros que tengo que tener en cuenta para seleccionar un arrancador suave (soft starter) que operará con el motor trifásico de un ventilador de secado de 10 HP 380 V espero su respuesta y
1 respuesta
Corriente en Motor marca TECO, 15Kw, 1170Rpm, 380V.
Tenemos un motor eléctrico marca teco, 380V, 1179rpm, 60hz, 20Hp 15Kw. El motor tiene un arranque con variador de frecuencia, durante la puesta en marcha con carga, el variador envía una alerta a 50.8hz, ya que en ese momento la coriente ya llegó al...
2 respuestas
Protección en arranque estrella triangulo
Tengo una duda y de antemano agradezco quien me pueda ayudar. Tengo un motor para arranque estrella triangulo con seis puntas de conexión 220V y 30Hp en una tabla de característica me dice que la In es de 80 AMP Aprox, la protección térmica me dicen...
1 respuesta
Quisiera saber que tipo de llave térmica debo usar para un cable de 4mm
Quisiera saber que tipo de llave térmica debo usar para un cable de 4mm. Yo creo que debe ser de 25A, pero en muchos lugares encuentro térmicas de 32A para cable de 4mm, quisiera saber si esto es correcto o no. Yo tengo que conectar 2 freezer(1,5 A...
4 respuestas
Grupo electrógeno en vivienda unifamiliar
Planteo montar un pequeño grupo electrógeno a una vivienda unifamiliar a través de un conmutador manual de tres posiciones, una posición central de desconexión, y las restantes posiciones para la conexión de RED, posición habitual, y posición de...
1 respuesta
Diferencia entre guarda motor y relé térmico
Quisiera saber la diferencia real entre un guarda motor y un relé térmico. ¿Hace exactamente la misma función?, en cuadros de piscina por ejemplo he visto en unos puesto una cosa y en otros otra. ¿Es esto correcto?, quisiera saber diferencias entre...
2 respuestas
Selección de Interruptor Y Arrancador Para motor de 10HP.
Me surge una duda al estar elaborando un proyecto más que una duda creo que seria un buen tema de discusión para los que nos dedicamos ala ingeniería y construcción.. El problema deriva en lo siguiente Tengo que alimentar un Motor Trifásico de 10 hp...
1 respuesta
Como Saber que tension deben ser las.bobinas De los.contactores para partida estrella.triangulo
Tengo. Un. Motor de 11kw de 25 amperes nominal en 380v para su. Funcionamiento necesita. Partida estrella. Triangulo necesito. Saber que. Contactores debo. Usar y de. Cuanto la. Tension. De. Las. Bobinas
1 respuesta
Bombas y sistema eléctrico
Quisiera saber si me puedes ayudar con esta duda. Quisiera saber lo siguiente: 1. ¿Qué tipo de bombas se usan para extracción de agua potable? 2. ¿Qué aspectos (desde punto de vista eléctrico) hay que tomar en cuenta para comprar una bomba para...
1 respuesta
Pulsando el relé térmico, no para el contactor.
Tengo un contactor y relé térmico TELEMECANIQUE, acabo de hacer una maniobra con selector de 3 posiciones para manual y automático para una bomba de pozo. Todo funciona bien, lo que pasa que haciendo pruebas con el relé térmico; ¿Éste no tendría que...
1 respuesta
Como saber que transformador para un motor de 250 hp con sistema de motor bloqueadoa 460v
Tengo un motor de 250 hp a rotor bloqueado y es de 460 v y tengo un transformador de 500kva a 220 y le voy a colocar un transformador tipo seco también de 500 kva pero tengo dudas si lo compro estrella estrella o estrella delta el amperaje de motor...
1 respuesta
Guardamotor y relé térmico
Quisiera saber más sobre estos dos elementos de protección. Leí en varios lados que el guardamotor es una protección termomagnética pero en otros que es una protección solo térmica ¿Existen guardamotores de ambos estilos?. A las llaves...
2 respuestas
¿Por que los fusibles no saltaron cuando hubo un corto en la cocina?
Recientemente fui a encender el horno en el nivel 4 y hubo un corto circuito, saltaron las dos llaves generales, la del tablero y la del contador..., en mi tablero tengo una llave general de 25 A y cajas de fusibles que alimetan luces,...
2 respuestas
¿Es necesario un contactor para el motor de una pileta?
Debido a una avería eléctrica en mi casa, el electricista que reparó me hizo ver que un cuadro eléctrico que tengo para una pileta de 6 x 3 metros estaba mal y era peligroso. A mi me asaltan dudas y por eso pregunto. El cuadro en cuestión tiene un...
1 respuesta
¿Cómo elegir contactor para una bomba de piscina?
Estoy montando un cuadro de mando y protección para la depuradora de la piscina de casa. En principio la bomba que voy a comprar será monofásica de 1cv con funcionamiento de 5.3 amperios y estará temporizada, por eso necesito un contactor pero no sé...
2 respuestas
¿Cuánta potencia de más tengo que colocarle de más a una planta eléctrica para tomar en cuenta los picos de arranque?
Estoy calculando la potencia de una planta eléctrica pero no se cuanto más de potencia eléctrica tengo que colocarle para tomar en cuenta los picos de arranque.
2 respuestas
Bomba sumergible con manguera de 12 cables
Tengo una bomba sumergible con una manguera de 12 cables enumerados. 2 de ellos en deshuso, otros 2 utilizados para la protección térmica de los bobinados, 1 de ellos como sonda de humedad, 1 como tierra y los otros 6 restantes corresponden a las 3...
2 respuestas
Cuadro eléctrico piscina.
Estoy montando el cuadro eléctrico para la piscina y he comprado hasta ahora: MOTOR 253 V 50 HZ 3,75 AMPERIOS para la depuradora Astral de 0,75 cv P1: 0,82 KW; P2: 0,61 KW; HP: 0,75 según la placa. - Diferencial hager cd748v 40 a 0,03A -...
2 respuestas
Luz testigo para un motor
Tengo un motor que se enciende de forma automática. Como no tengo manera de saber si está funcionando o no (está lejos, no lo escucho) quisiera colocarle en alguna parte de la línea eléctrica alguna señal luminosa: un led o algo así, que consuma lo...
1 respuesta
Interruptores en la hoja de cálculo
Venos días estimado ing. Familiarizándome con su excelente hoja de Cálculos Eléctricos, en su última versión, me surge una duda referente a los interruptores. Coloqué como ejemplo un motor de 7.5 HP, trifásico a 220 voltios, conexión triángulo y...
1 respuesta
Calculo de la Corriente Nominal
El calculo de la corriente es I=P/V, donde I=corriente, P=Potencia y V=voltaje, es correcta esta formula? La corriente Nominal se calcula con esta misma fórmula.
2 respuestas
¿Cómo conocer la corriente nominal de un motor sin el factor de potencia?
Se que hay una fórmula para determinar ese dato pero mi motor no tiene en su placa el dato del factor de potencia, ¿Hay forma de saber su corriete nominal?
1 respuesta
¿Qué térmica pongo? ¿Una de 16 o de 20 A?
Si tengo 3,7 kw, y lo divido entre 230 v, me da 16,8 A ¿Pero puedo poner una de 16 A, a pesar de pasarme 8 décimas de A? ¿O por el contrario debo ir al siguiente valor regalmentario que seria una de 20 A?
6 respuestas
¿Hay diferencia entre disyuntor y magnototérmico en instalación industrial para proteger motor?
¿Hay alguna diferencia entre disyuntor y magnetotérmico? En una instalación industrial, para protección de motores ¿Cuándo usaremos magnetotérmico y cuando usaremos fusibles + relé térmico? También te agradecería si me pudieras decir el mejor lugar o...
1 respuesta
Averías en motores y generadores...
Bueno me gustaría saber cuales son las principales fallas de los motores y generadores de CC y CA, y también si se puede, saber cuales son las causas más probables... Agradezco de antemano a todos los que se tomen el tiempo de contestar
1 respuesta
Calculo para cable o Alambre para 100 Mts entre casa y pozo para bomba agua Lapicero 1 Hp a 115Vac con pico 12.5A
Amigos del foro cordial saludo Les deseo solicitar una ayudita por favor para saber cual es cable o alambre adecuado para llevar la tensión 115Vac a 100 mts de distancia entre casa y pozo. La tensión de los 115V me lo entrega es un Inversor Híbrido...
3 respuestas
Arranque estrella - triangulo de motor trifásico.
Amigos quisiera saber si estos datos calculados para el arranque estrella triangulo son correctos para un motor trifásico P= 50 hp Fp= 0.84 N= 0.92 F= 60 hz V = 220 Disyuntor tripolar = In = 126 A Contactor principal y C.triangulo = If = 72.83A...
2 respuestas
Como calcular la sección del cable de un motor trifásico t/cuenta la corriente de arranque
Como selecciono el cable de potencia para un motor eléctrico ya que se sabe que un motor en su arranque consume como mínimo tres o mas veces su nominal. O sea que margen es el correcto a considerar por sobre la nominal para cubrir el pico elevado de...
1 respuesta
Hola quisiera instalar llave térmica, tomacorriente y linea directa para un aire acond.
El cable de alimentación dice 3 por 1 mm cuadrados, el consumo del aparato es de 2700 w, en las especificaciones dice tipo GL 20 Amperes. Los cálculos según lo leido por ahí no me cierran. Quisiera saber, mm cuadrados del cable a colocar desde la...
1 respuesta
Diferencias entre un contactor auxiliar y un contactor de potencia?
Necesito saber la diferencia y sí es la diferencia que existe entre ambos
2 respuestas
¿De qué esta protegiendo el relé térmico o un guardamotor a una maquina eléctrica?
Hay una cosa que me pregunto: Si el interruptor termomagnético esta protegiendo la línea, y al aparato conectado a ella de sobrecargas de corrientes y de cortocircuitos. Cuando añadimos un guardamotor a la línea que alimenta una maquina ., o un relé...
3 respuestas
Se puede conectar la llave térmica contraria.
Tengo un problema hace poco me sabotearon la corriente eléctrica en la entrada del taller, cortaron las lineas las dos a la vez ya que es cable coaxial viene las dos juntas en una misma funda de fuera de la calle y produjeron un corto circuito en...
1 respuesta
Programador digital en cuadro eléctrico
De nuevo a todos, mi duda es que quiero poner programadores digitales en mis cuadros eléctricos, pero me da un poco de tuyo porque no se con un programador de estos puede hacer que haya dificultades a la hora de un cortocircuito, quiero poner...
1 respuesta
Contactores y relés térmicos
Tengo un motor trifásico 208 V, 1/2 Hp, de 2 a 1 amp y quisiera saber como escoge los contactores y los relé térmicos para el motor
1 respuesta
Como contecto un trafor 24 v,a un contactor 24 ,guardamootor y llave palanca manul-aut.a bomba monofasica
Como conecto una térmica a un trafor 24 v, ¿Este a un contactor 24 v con guardamotor también a un interruptor tipo palanca para autmatico y manual .todo a una bomba centrif monofásica de 220 v?
1 respuesta
Conector de guardamotor a contactor y arranque suave
El otro día cuando estuve en el trabajo, tuve un corto y provenía de un conector que lleva unas patillas que van a conectadas del guardamotor al contactor mi pregunta es la siguiente ¿Cómo se llama ese dispositivo que conecta el guardamotor al...
1 respuesta
Instalacaion de baterías condensadores a grupo electrógeno
Tengo un grupo electrógeno de 330kvar para consumo de una serrería industrial tengo unos gastos de combustibles y queremos reducir los costes que genera el grupo, Al día son 140 euros y tiene un consumo de 150amp a 200amp. MI idea es comprar una...
2 respuestas
¿Que diferencia tiene una llave térmica corriente alterna y una corriente continúa?
Instale unos paneles solares con baterías e inversor. Ahora tengo que armar el tablero, ¿Las térmicas bipolares para proteger a las pantallas y a las baterías de corriente alterna sirven igual? Porque las mismas térmicas pero para corriente continúa...
2 respuestas
Protección de un motor de inducción monofásico 1.5HP
Necesito saber como proteger un motor monofásico de 1,5HP 220V 50Hz de una bomba de agua. Mi idea era poner una termomagnética bipolar de 25A como protección contra cortocircuitos y un relevo térmico en el rango de los 5A como protección contra...
1 respuesta
Dimensionamiento de banco de capacitores
¿Cómo se dimensiona un banco de capacitores para compensar la energía reactiva consumida por un motor de 125 HP? ¿Qué datos se necesitan?
1 respuesta
Bomba de pozo pierde presión por bajada de voltaje
He colocado la bomba del pozo y un press control para que pare sola bueno pues lo que le pasa a la bomba que por lo visto lo le entra suficiente corriente y disminuye el chorro del agua cuando le llega 230 voltios todo bien pero cuando baja a 220...
3 respuestas
Motor no arranca, red con poca energía
Tengo un motor trifásico asíncrono de 8Kw/220Vac que estoy montando para un montacarga con tambor enrollable. La empresa que me suministra energía, según indica, ha colocado un medidor para 20KW. El motor en vacío, sin carga, solo con el tambor, gira...
2 respuestas
Buenas, tengo un cuadro para el un motor estrella triángulo, la maniobra no la hace a menos que puentee 95 nc con 14 no
Tengo un cuadro para el arranque de un motor trifásico, hubo un corto al hacer un trabajo en una línea que Acciona dicho motor, cuando fuimos a arrancar no me hace la maniobra el contactor km1 no me Acciona a no ser que lo puente con el relé 95 NC...
1 respuesta
Ruido al activarse acumuladores eléctricos
Hace unos meses puse en casa una instalación de acumuladores de calor, sin embargo desde entonces cada vez que cambia la tarifa suena como una pequeña explosión en la caja de automáticos que se puso para los acumuladores, además los automáticos se...
1 respuesta
Esquema cuadro pozo con relé sondas nivel, contactor y presscontrol.
El motivo de mi consulta es la posibilidad de algún alma caritativa que me indicara un esquema de conexión para un cuadro eléctrico. Soy fontanero y me topo muchas veces con averías en los cuadros de los pozos, y la verdad le doy solución porque...
2 respuestas
No entiendo diferencia entre contactor y minicontactor
Pues esa es mi pregunta no comprendo la diferencia entre contactor, y mini contactor ya que este ultimo no tiene conexiones de mando como el contactor
1 respuesta
¿Este relé detecta pérdida de fase?
Buenas noches, tengo una instalación que da suministro a una bomba, el cuadro es bastante antiguo y posee un relé como el que adjunto en la imagen. Me gustaría saber si el relé detectaría la pérdida de fase. No consigo encontrar información al ser...
1 respuesta
Compresor de aire acondicionado clavado
Hace unos días estuvimos como 35 horas con la luz de casa a mitad de potencia por una avería. Cuando volvió la máquina del aire acondicionado dejó de funcionar. A venido un técnico del seguro y dice que es el compresor y que no es debido a los...
2 respuestas
¿Cuál es el consumo de una soldadora inverter de electrodo?
Estoy necesitando de su ayuda para despejar una duda que tengo..., compre una soldadora inverter de electrodos de la marca gladiator, ¿Ahora mi duda es la siguiente supuestamente dice la etiqueta que la potencia nominal es de 8kva y también dice que...
1 respuesta
¿Buenas señores quisiera saber como calculo hasta cuanto amper me aguanta un cable de 95mm?
¿En concreto necesito cablear un motor de 340hp con conexión arranque compensado y quiero poner mi cable en paralelo de cuantos mm necesito usar mi cable si tengo una utilidad de 60 a 80% del motor?
1 respuesta
Como conexionar banco de condensadores a un arrancador suave
Tengo un banco de condensadores en un tablero, y en otro tablero tengo arrancadores suaves, como conecto el banco de condensadores a el arrancador suave para un motor de 50 hp a 440 v
2 respuestas
Motor electrico 1.5hp trifasico equivale a 1.5hp monofasico?
Estamos remplazando un motor eléctrico trifásico de 1.5hp 1750rpm, porque solo existe alimentación monofásica. Necesito saber que motor monofásico puede remplazar al trifásico.
2 respuestas
Duda máxima potencia motor monofasico
Descartada la opción convertidor trifásico, el motor puede ser de arranque suave. Es para instalar una reductora de salida entre 550 y 750 rpm, y adaptarle un fuso O cono astillador de madera, por lo que al arranque soportaría solamente a la Propia...
1 respuesta
Bomba de 1 1/2 y 220volt cual será su amperaje normal
Tengo una bomba Siemens de caballo y medio de 220 volt 1 1/4 succión y 1" de descarga quiero saber cual seria su ampere de funcionamiento normal y tiene que elevar el agua a una altura de 17 mts y de allí 120 mts más orizontalmente
2 respuestas
Uso de motores eléctricos asincrónicos de 60Hz en 50Hz
Quiero saber qué corriente consume y qué potencia dispone un motor de 440V-60Hz conectado a una red de 380V-50Hz; tengo claro que la velocidad será menor en la proporción de las frecuencias
2 respuestas
Cómo saber si esta bien conectado el capacitor de arranque
Mi motor funciona bien 20 ò 30 min después se calienta y se apaga no se si es el capacitor que este mal conectado no tiene + o - Tampoco una terminal es más grande que la otra
2 respuestas
¿Qué llave debo poner aguas arriba de un tablero de motores?
Tengo un tablero de motores con una llave general de 32 A... Arriba de ese tablero tengo que poner otra llave general para ese tablero...¿Puede ser del mismo amperaje o tiene que ser más grande? Y con respecto al poder de corte ¿Debe ser igual o es...
2 respuestas
Retardar arranque bomba de circulación
Pues quería saber cómo retardar el arranque de una bomba de calefacción. Tengo instaladas 2 válvulas motorizadas que al recibir la potencia la recibe también la bomba y se pone en marcha. Yo quiero que al recibir las válvulas motorizadas y se abran...
2 respuestas
Diferencias entre estos tipos de guardamotores
Necesito comprar varios guardamotores y me encuentro que dependiendo de la marca, e incluso dentro de la misma existen varios diseños (ver foto del enlace), por ejemplo de botones, con botón rotativo o de palanca, y quisiera saber si estas...
1 respuesta
Reles con termistencias
Quiero representar en el esquema de fuerza una protección para un motor trifásico de un relé con termistencias para controlar la temperatura de elos devanados bien mi problema es que no es muy bien como hacerlo ¿Pongo un interruptor pia y conecto las...
1 respuesta
Curva b de un interruptor termomagnético
Perdonen que vuelva a tratar este tema, es que quiero terminar de entenderlo: ¿En donde, en que circunstancias, en que tipo de instalación eléctrica viene bien o se adecua., o se estila instalar una llave de curva b? Un amigo puso el ejemplo de un...
1 respuesta
¿Cómo funcionan las resistencias eléctricas?
No entiendo cómo funcionan las resistencias ya que si unimos fase y neutro se genera un corto y si los unimos en un resorte no se genera un corto y es eso lo que no entiendo
2 respuestas
Cuánto consumo eléctrico tiene una soldadora inverter de electrodos
Estoy necesitando de su ayuda para despejar una duda que tengo..., compre una soldadora inverter de electrodos de la marca gladiator, ¿Ahora mi duda es la siguiente supuestamente dice la etiqueta que la potencia nominal es de 8kva y también dice que...
1 respuesta
Contactor eléctrico de 40 A
Partimos de la base de un contactor de 40A, la pregunta es ¿40 A es la intensidad que soportan la suma de los tres contactos principales o cuando decimos que un contactor en AC1 es de 40 A, soporta 40 A por cada contacto?, ¿O sea 40 A por 3 contactos...
3 respuestas
Como calcular un banco de condensadores para un motor de 50 hp
Me podrían ayudar a calcular un banco de condensadores para un motor de 50hp q trabaja con la tensión de 380v estaría muy agradeció por la ayuda ya q es un trabajo q se me encomendó, y q tipo de arranque me recomendarían para este motor ya q la...
1 respuesta
Diferencial que salta al conectar motor
Tengo un motor 220 trifasico con una línea de 4mm y 200mts de longitud colgado de un diferencial de 40am y un magneto térmico de 16am, es decir la línea está después del diferencial, magnetotermico, contactor, línea y motor, el problema es que cuando...
2 respuestas
Fusible de corto circuito de transformador abierto
Tengo una gran duda respecto a un problema con el fusible de un transformador reductor trifásico de 3200 /230 voltios, lo que pasa es que este transformador la alimentación de 220V va a un tablero general y este tablero tiene su llave termomagnética...
1 respuesta
Motor 40hp
Soy técnico recién salido y tengo dramas en un trabajito, no puedo armar un arranque estrella triangulo con contactores para un motor de 40hp que me consume 20A por fase para un molino. Tengo idea pero tengo un poco de temor porque no estoy seguro....
1 respuesta
Proteger motor monofásico con guardamotor trifásico
Dispongo de monofásica y tengo un guardamotor trifásico, quiero conectar un motor monofásico y protegerlo con el guardamotor quisiera saber si la conexión que he realizado para proteger mi motor esta bien aquí os dejo el esquema
3 respuestas
¿Cuánto es el porcentaje que puede sobrepasar un motor a su corriente nominal indicada en la placa?
Tengo un motor trifásico de 7.5 Hp, factor de potencia 0.8, 380v, su corriente en la placa indica 11.5 pero cuando trabaja a plena carga llega a 15 amperios ... Deseo saber alguna fórmula para sacar la corriente del motor mínima y máxima que puede...
6 respuestas
Triangulo de potencias
Soy estudiante del tercer semestre de Ing Eléctrica y me mandaron a investigar lo que son potencia activa, reactiva y aparente, y los textos que dispongo como el Boilestad, y análisis de circuitos de Irwin no me han servido de mucho. Espero contar...
1 respuesta
¿Por qué se le quita una fase a un motor trifásico en la arrancada?
Un motor trifásico es activado por dos contactores uno tiene 2 fases y el otro una. ¿Qué beneficios tiene o porque se hace?
3 respuestas
Factor potencia igual a la unidad
Me comunico esta vez para ahondar un poco mas en lo que estoy estudiando, quisiera saber si es posible corregir el factor de potencia a un valor igual a la unidad, o si por el contrario seria contraproducente ., y en tal caso por que lo es.
1 respuesta
¿Alguien sabe que significa Im y la letra C en este diagra de estrella delta?
Encontré este diagrama de mando de estrella delta Quisiera saber que tipo de interruptor es el que esta conectado al empezar la fase R, simbolizado como Im... ¿Y el contacto de línea simbolizado con la letra C a que dispositivo pertenence? ¿Vosotros...
4 respuestas
Conexión de interruptor horario AT1-R y disyuntor magnetotérmico GV2ME07 a motor monofásico de 1/2cv
Me gustaría comentaros una duda a ver si me podéis ayudar un poquitín. Esta tarde me he propuesto proteger el motor de mi piscina, para no cargármelo si trabaja en vacía o se bloquea. Para ello me hice con un programador horario AT1-R y un disyuntor...
1 respuesta
Calculo en kilowatt hora
Mi pregunta es la siguiente, me piden el calculo o consumo en kwh (kilowatt hora) y luego traducirlo a pesos de un equipo aquí en mexico, y la carga total del equipo es de 40.1kw. La maquina consta de 1 motor de 50hp, 1 motor de1.3 kw y un...
1 respuesta
Llave de corte general domiciliaria
Existe alguna llave de corte, que cuando haya un corte de energía eléctrica quede desconectada, ¿Y al volver la energía haya que accionarla manualmente?
2 respuestas
Partida indirecta de motor de inducción
Si un motor de inducción es la única carga de un transformador ¿Cómo se afecta la potencia del transformador cuando el motor arranca a través de un partidor suave? Cuando la partida es directa el factor es uno
2 respuestas
Qué capacitor colocar a un motor trifásico de 7 1/2hp?
Compre una bomba de 7 1/2hp y quería saber que capacitor necesito colocarle para que no tenga perdida de cos fi, por que no puedo conseguir el tablero que viene de fabrica entonces le instale uno con contactor y relevo, pero necesito saber que...
1 respuesta
Duda con regulador de tensión y demanda de corriente
Soy estudiante de Ing. Mecatronica, seré breve, trabajo en un vehículo todo terreno no tripulado, mis motores deben trabajar a 7.2 V, son 6, consumen picos de 30 Amperes (los 6 juntos), tengo 2 opciones de baterias: 1 Acido plomo 6v 12Ah ó 4 Baterias...
2 respuestas
Cual es la diferencia del guardamotor y un térmico
Quiero saber la diferencia de un guardamotor y un relé térmico
1 respuesta
¿Hay una curva especial para los armónicos?
Tuve que hacer una exposición sobre las llaves termomagneticas, y mencionar las distintas curvas b, c y d., y todas las respuestas que uds me dieron me ayudaron un montón para la explicación, los docentes quedaron muy conformes., de manera que les...
2 respuestas
Como conecto pulsadores de paro y arranque
Como conecto los pulsadores de paro y arranque a un contactor trifásico con protector térmico para controlar un motor de 1 hp trifásico 440 v
2 respuestas
El ICP salta antes
Tengo puesto en el cuadro de mandos un Diferencial autorrearmable. Es decir, que cuando salta el diferencial, y me quedo sin luz, el mismo a los diez segundos se activa (levanta de nuevo él solo la palanquita). Por lo tanto funciona bien.- El...
5 respuestas
¿Qué categoría de contactor debo de utilizar para cortar una acometida de una vivienda tetrapolar?
Necesito cortar a mi antojo una línea de tres fases más neutro que me llegan de la acometida. La descompongo en tres monofásicas menos para un .otro de piscina trifásico. La bobina estaría siempre alimentada . El able de acometida es de 4x16 aunque...
3 respuestas
Tengo una duda en una llave termomagnética con las siguientes características: c45, 6000, c15n
Que tal quisiera que me ayudes tengo unadudaen una llave termomagnética hay varias características en la cualnose que quieres decir or ejemplo: C45, 6000, c15n etcqusiera que me digas quesignifican y para que es su aplicación