Procedimiento para análisis de potencia
Preguntas y respuestas relacionadas
Porque el horno tiene un térmico de 25 A si luego el Icp es de 20 A
Pues eso no entiendo, por qué tengo un térmico de 25 A para encimera y horno, y un interruptor general de 40A, si tengo un icp de 20A. Evidentemente no soy electricista, pero no deberían ser los térmicos de menos que el icp
5 respuestas
¿Cómo medir potencia consumida en vivienda si mido la corriente con una pinza amperimétrica?
Dispongo de una pinza amperimétrica para medir la corriente en mi cuadro monofásico de 230V. Me gustaría saber el máximo de potencia que van a consumir todos mis equipos electricos para hacerme una idea de la máxima potencia que necesitaría de verdad...
6 respuestas
Reformar instalación eléctrica en vivienda
Me gustaría cambiar la instalación eléctrica aprovechando una reforma y tengo algunas dudas: 1. Me gustaría instalar una lavadora y una secadora en la terraza cerrada de la cocina. He puesto cable de 6 mm (aunque bastaba con 4) porque me sobraba el...
1 respuesta
¿Cuántos térmicos en la instalación?
Quisiera saber, Si coloca más de 5 térmicos debo de colocar otro diferencial y pasaría a electrificación elevada pero, ¿Debería contratar más potencia por tener más circuitos? Estos circuitos serían: - C1: Iluminación - C2: Tomas de corriente...
2 respuestas
¿Cambiar sección de cable en instalación eléctrica?
Espero que estéis todos bien, dentro de la gravedad del problema que estamos pasando todos... En estos días hemos aprovechado mi mujer y yo para hacer cosas a la casa, pintar, poner estanterías, etc, y ahora toca enchufes y demás. Vivimos en una casa...
2 respuestas
Calculo de potencia de un local
Como te va, mi papa compro un local grande y tiene conexión monofásica, le dijeron que se pase a trifásica por que es más barato, fui a averiguar a edesur ( empresa que provee ) y me dijeron que tengo que sacar la potencia total del local y la...
1 respuesta
¿Funciona bien mi aire acondicionado?
Aunque e estado leyendo algunas preguntas que ya hay sobre el tema, pero quiero lanzar la mía propia. Hace unos días me instalaron un aire acondicionado por conductos, y quería saber si su funcionamiento es correcto, ya que algún amigo me dice que...
2 respuestas
¿La factura de la luz sera mayor si toda la instalación es cable de 6mm para un piso de 70m? ¿Ahorrare más con cable de 2.5?
¿Quisiera saber si el tamaño del cable puede influir en ahorro de energía? ¿Si toda la instalación del piso la hiciera a 6mm incluida la luz tendría perdida mayor perdida que con cable de 2.5 o 1.5?
4 respuestas
Nueva instalación eléctrica. Nº y reparto de automáticos para electrodomésticos
Tengo diseñada esta distribución para el cuadro eléctrico y quería saber si es adecuada la distribución de automáticos, potencias e intensidades y si se ajusta a la normativa: C1- Alumbrado general de toda la casa (17 puntos de luz) - con automático...
2 respuestas
¿Porque parpadean las bombillas apagadas de b,consumo?
Queria saber la causa de porque parpadean las bombillas de bajo consumo, creo pero no estoy seguro que se debe a no tener separada la iluminacion de los enchufes, queria que alguien me lo indicara, tambien decir que no tienen luz los interruptores....
2 respuestas
Cálculo de Potencia Contratada
Dentro de poco voy a hacer reforma en mi domicilio y me han aconsejado que aumente la potencia contratada. Actualmente tengo 1,5 KW y me han aconsejado que la aumente a 5,5 KW. A mí me parece un poco excesivo para una vivienda de 70 m2 con dos...
1 respuesta
¿La cocina lleva una llave termomagnética aparte de tomas y luces?
Es una duda que me tiene mal... Saber si divido el sector de la cocina por aparte del resto de los tomas de la casa... Aunque solo tengo que conectar un microondas y una heladera, ¿Debo diferenciar el cable que va al toma del microondas también? No...
3 respuestas
Circuitos para instalación eléctrica de cocina
He comprado un piso de segunda mano y la instalación eléctrica deja mucho que desear, solo tiene un diferencial (con precinto) y dos fusibles para toda la casa. De momento quiero reformar la cocina incluyendo la instalación eléctrica de la misma...
1 respuesta
¿Por qué no puedo subir diferencial tras un corte eléctrico del ICP?
Resulta que hace dos días se produjo en casa un corte eléctrico por el ICP al poner el horno. Al volver a subir el ICP no me dejaba subir el diferencial. Empecé a desconectar magnetotérmicos para aislar el cortocircuito y se trata de la instalación...
5 respuestas
Cuadro eléctrico
Mi problema es a la hora de calcular la sección de la linea general de alimentación, se que tengo que tener en cuenta la caída de tensión y la intensidad. ¿Hay alguna fórmula? Es un grupo de 20 viviendas sin ascensor con garaje y es de baja tensión....
1 respuesta
Instalación trifásica en un pequeño taller
Pondré un pequeño taller de reciclado de plástico, tengo la trituradora de plástico que tiene su motor trifásico, tengo un inyector manual para hacer pelotitas, tengo 2 lámparas de red para iluminación del lugar que es de 3 metros por 2 de metros de...
2 respuestas
Diseño circuitos Cocina, Galería y Patio
Estoy haciendo una reforma en mi casa, en Argentina (220v monofásico). Desde el tablero necesito sacar circuitos para la cocina + galería + patio. El terreno mide en total 20 metros. En la cocina necesito alimentar: horno eléctrico, heladera,...
3 respuestas
Alimentar ciertas cosas con un generador
Tengo un trabajo que me salio el cliente tiene un grupo de 6 kw nominal y 6.5 kw máximo según su placa de característica maneja como mínimo 27 amper y como máximo 29 amper y el cliente quiere solo alimentar con la trasferencia automática tres frezzer...
2 respuestas
Cada cierto tiempo debo cambiar los breaker de mi casa
También cuantos dispositivos debo conectar mínimo a cada breaker para evitar que se disparen de la nada
1 respuesta
Unir C1 y C2 en baja electrificación.
Tengo que reformar la instalación de una vivienda y me gustaría saber si puedo sacar el alumbrado desde el circuito C2 de la siguiente manera: En lugar de distribuir C1 y C2 por el mismo tubo (más circuitos y más cables), distribuir sólo C2 y al...
3 respuestas
Instalación eléctrica de una vivienda
Quiero rehabilitar una casa "de pueblo", con dos plantas. Tiene la instalación eléctrica antigua con los cables por fuera. Mi pregunta es la siguiente, quiero empezar por el piso superior y la duda que me surge es si tengo que llevar dos circuitos,...
1 respuesta
Trifásico o monofásico
Tengo una línea contratada trifásica de 4,9 kw. Se me ha estropeado el aire acondicionado centralizado, por lo que he de comprar uno nuevo (8000 frigorías). En el cuedro general tengo un magnetotérmico de tres polos para el aire acondicionado. Tengo...
3 respuestas
Cuadro eléctrico de una vivienda.
A ver si me podéis echar una mano para hacerme una idea de como debería estar montado el cuadro eléctrico. Sería para una vivienda de dos plantas pero no sé si calculo bien los térmicos que debería llevar. He realizado un montaje con imágenes para...
1 respuesta
Cuántos enchufes se colocan para un magnetotérmico de 16 A
Voy a cambiar la instalación eléctrica de la vivienda y me gustaría saber el cuadro de automáticos que necesito poner y sus respecticos circuitos de electrificación.
2 respuestas
Quisiera saber que potencia en kw debería tener contratado en casa
Seria para 2 viviendas, esta por ejemplo seria de 100 m2 si sirve de algo este dato, alimentaria 4 habitaciones, vitrocerámica, aire acondicionado y por supuesto nevera, termo del agua de la ducha, microondas, tv, ordenador, lo clásico... T La otra...
3 respuestas
Calculo del coste de gas natural
Para calcular el coste anual de gas natural a la máxima potencia de la caldera, ¿Es correcto como lo expreso? Coste gas anual = kW(potencia caldera)x horas año x precio gas(kWh/?). Ejemplo: Caldera de 340 kW Coste = 340 x 8760 x 0,0309 = 92032,56 ?
1 respuesta
¿Qué características debería tener en cuenta para elegir un aire acondicionado por conductos?
Estoy mirando qué aire acondicionado por conductos poner en casa y ando bastante perdido ya que he visitado varios sitios y en cada uno me han dicho una cosa distinta, tanto de máquinas como de frigorías. A ver si, por favor, me puedes orientar....
1 respuesta
¿Cuántos circuitos eléctricos poner electrificación básica?
Tengo algunas dudas sobre los circuitos eléctricos a poner en una vivienda unifamiliar: 1) Los enchufes múltiples. ¿Computan cómo uno solo a efectos de los 20 que hay que colocar en cada circuito de enchufes? Es decir. Si en una habitación tengo uno...
2 respuestas
¿Calculo de cuadro eléctrico?
En mi actual vivienda me dispongo a cambiar el cuadro eléctrico. He tirado todos los cables nuevos hasta el cuadro, algunos cables los conectaré a un único PIA según los aparatos que van conectados, los paso a concretar: -A.A Salón 2,5mm -A.A...
3 respuestas
Diámetro del cable del pilar a la caja
Vivo en argentina y estoy en una casa con monofásica de 220v. Me compré un anafe que me cagó la vida ya que usa en máxima potencia 32 amperes (7500w) y tengo hacer una conexión nueva. Actualmente yo tengo 3 fases (iluminación, aire y tomas). El...
3 respuestas
Supongamos que tenemos que realizar la instalación eléctrica de un bar con los siguientes características
Supongamos que tenemos que realizar la instalación eléctrica de un bar con las siguientes características: Tensión de suministro: 400V en trifásico. Aforo: 100 personas Cos φ=0,80 (Maquinaria) Cos φ=0,85 (Alumbrado de descargas y Derivación...
3 respuestas
Problema con electrobomba en energía solar
Ahí va mi pregunta. Tengo una instalación de energía solar que suministra energía eléctrica a mi casa, ya que estoy aislado a la red convencional. El inversor es de 2500 watios 120 amperios en corriente alterna. Todo funciona bien, salvo la bomba de...
1 respuesta
Instalación eléctrica nave
Estoy realizando la instalación eléctrica de una nave y me surgen 2 dudas: 1 He puesto en ella cuatro tomas trifásicas por si en algún momento tuviera que conectar algún dispositivo como un motor o algo por el estilo. El REBT me dice que tome para...
1 respuesta
Circuito para el aire acondicionado
Estoy cambiando la instalación de mi casa, tengo contratados 3kW, pero quiero dejarla preparada para poder aumentar la potencia contratada (por si me piden el boletín). Tengo bastantes tomas de enchufes, por lo que tenía pensado poner un circuito...
1 respuesta
¿Es correcto este "diagrama" del cuadro general de casa?
Quiero montar un cuadro nuevo en casa y tengo un par de dudas; voy a poner 8 térmicos y le pondré dos diferenciales delante de 40A, es decir un diferencia para cada grupo de 4 térmicos. La instalación es en una casa en España, 230 V. Mis dudas son:...
3 respuestas
Ampliación de circuitos en cuadro eléctrico
Estoy reformando un cuadro de una cocina industrial cuyo cabecero (IGA Gral) es de 160A trifásico (400V) y tengo hueco para posibles ampliaciones, pero mi pregunta es: De una manera de calculo orientativa y sencilla ¿Cómo puedo calcular a groso modo...
2 respuestas
Duda sobre que Interruptor Diferencial y que MagnetoTérmico Instalar
Observo en el cuadro eléctrico de mi local que para la sección de Aires Acondicionados hay un Interruptor Diferencial de 40 A, 400 VAC e Im 800 A. El mismo lleva conectados 5 magnetotérmicos de C 25, 230 VAC, cada uno de estos magnetotérmicos tiene a...
1 respuesta
Escalones de potencia prevista en mono y trifásica
Me gustaría saber cuales son los escalones de potencia prevista en suministros monofásicos y trifásicos que sirven las compañías suministradoras de electricidad.
1 respuesta
Un tablero monofásico solo con un diferencial de 40Amp y una térmica de 25Amp como protección., ¿Esta bien?
Mi pregunta es por aquellas viviendas de bajo recursos económico y que solo se debe proteger la línea con un mínimo gasto
3 respuestas
Consulta sobre el cumplimiento de Reglamento Baja tensión para renovar CIE
Para subir potencia eléctrica en mi vivienda me exigen renovar el CIE ya que lo tengo caducado. Para ello se supone que la instalación ha de estar acorde a la normativa actual del Reglamento de Baja Tensión. En mi caso la idea es pasar de 4kW...
1 respuesta
Cables que se utilizan en la instalación eléctrica.
Para una vivienda con 3 400 KW contratados, ¿Con qué cable entra desde el ICP al piso; de 4, de 6? Y después para seguir enchufando desde Interruptor General al Diferencial y de este a los diferentes Magnetos; ¿Qué cable debe llevar, del mismo grueso...
3 respuestas
Calculo de potencia para peluquería
Necesito una aclaración, estoy instalando una peluquería y estoy colocando unos 10 enchufes para los secadores,`planchas de pelo ... También un aire acondicionado, un termo y otros pero mi pregunta es cuando sume todas las potencias de circuitos para...
1 respuesta
Cuantos enchufes puedo instalar con un magneto térmico de 16A
¿Con un magneto térmico de 16A cuantos enchufes puedo instalar?
5 respuestas
Aire acondicionado Cableado y cuadro eléctrico
Voy a instalarme 3 equipos de a/a de 6000,2000 y 2000 frigorías, he pensado poner un magneto para cada uno y proteger los 3 con un diferencial. Mi idea es 2,5mm de sección y 16a para el de 6000 frigorías (consumo nominal 1800w y pico de 2100w) y...
3 respuestas
Puedo conectar un cuadro eléctrico en Colombia traído de España?
El ICP es de una frecuencia de 50HZ y los automáticos es decir todos tienen 240V Teniendo en cuenta que aquí en Colombia se maneja una frecuencia de 60HZ Y 110V es posible utilizarlo aquí. Cordial saludo.
4 respuestas
Acometida eléctrica para un bloque de viviendas
Tengo que poner una acometida trifásica desde caja fusible hasta centralización de contadores que se lleva unos 35 metros de distancia y alimentara 11 contadores a una media de 4600kw contratados cada uno, ¿Qué sección es aconsejable? ¿4 patas de...
2 respuestas
Grado de electrificación medio
Me he comprado una vivienda en construcción y en la memoria de calidades me dice que tiene grado de elctrificacion medio. ¿Me podrías explicar un poco que quiere decir eso?. ¿Define eso el numero de enchufes que debe tener cada estancia?. Por si te...
4 respuestas
Circuito de 16A con consumo muy superior y no salta el magnetotérmico
Se me ha dado por mirar la instalación eléctrica de casa y me he encontrado con esto y no lo entiendo: En un circuito protegido con un magnetotérmico de 16A tengo conectado: 1.- Calentador eléctrico: 800W/1600W (selector de potencia) habitualmente a...
1 respuesta
Instalación horno + Vitro misma toma 25A
Tengo una instalación eléctrica (220V) en mi vivienda de hace 5 años. Cuando me pusieron la cocina me instalaron el horno y el microondas en columna y alimentados a una base de tres tomas directamente a un enchufe normal. Esta alimentación esta...
1 respuesta
Tengo una instalación de luz nueva y el diferencial me salta sin motivo aparente de forma aleatoria
He hecho una reforma integral en mi vivienda y una vez acabada esta e instalados resulta que el diferencial de la luz me salta sin un motivo aparente. Es raro porque no me salta ningún automático ni el ICP. Tengo dividido el cuadro en los siguientes...
1 respuesta
La sección de cables dependerá también de la distancia
¿Por ejemplo si tuviese un tablero saeccional y la distancia al tablero principal estuviese a 20 o 30 metros y la carga de que me va a consumir ese sector me vasta con un cable de 6 milímetros pero sabiendo que me queda a mucha distancia tendría que...
3 respuestas
Medidas de hilo para poner una caja de empalmes para enchufes y otra para iluminacion
Quiero poner una caja de empalmes para recojer los hilos de los enchufes de tres habitaciones cual seria la medida del cable que va de la caja de registro ala caja de empalmes me llegaria con 4mm o me baldria com 2,5 mm y para poner la caja de...
3 respuestas
Icp para trifásico
Mi piso está ubicado en la sexta planta de un edificio de viviendas particulares. Desde el cuadro de contadores (sótano del edificio), llegan a mi casa cuatro cables (negro+marrón+gris+azul). La potencia que tengo contratada es de 5.715 KW tarifa...
2 respuestas
Calefacción eléctrica duda.
A ver que consejo me dais para esto, tengo que cambiar en el cuadro eléctrico varias cosas para adaptarlo a la discriminación horaria, y tengo en casa 2 acumuladores de 2400w en las habitaciones de planta de arriba y en la planta de abajo 1 de 2400w...
1 respuesta
Poner un magnetotérmico más en cuadro eléctrico
En mi cuadro eléctrico tengo los magnetotérmicos así : ID / 25A / 20A / 20A / 10A / 10A Todos unidos por la parte de arriba para alimentarlos con puentes de 6 mm, mi pregunta es la siguiente : He colocado 2 aires acondicionados y el magnetotérmico de...
1 respuesta
V.B de Esquema Cuadro Eléctrico Vivienda
Comunidad de todoexpertos. Voy a reformar la electrificación de mi vivienda para ponerlo todo bajo normativa, para la seguridad de la vivienda y para en un futuro subir la potencia contratada en caso de necesitarlo. En este momento estoy con el...
4 respuestas
Inverter o inverter Clase A
¿Es lo mismo Inverter y Inverter Clase A?, hay maquinas que solo dice inverter y otras dice Inverter Clase A, la segunda pregunta es; ¿Consume igual un 1x1 en 4 habitaciones como un 4x1?, me han dicho que uno por cada habitación consume más porque...
1 respuesta
Sección de cable y intensidad de magnetotérmico ad
E gustaría saber que sección de cable necesito y la intensidad del magnetotérmico para poner 8 radiadores de energía azul que como máximo no superaran en su conjunto los 5750W de consumo( he sumado los w que indica el fabricante por cada tipo de...
1 respuesta
¿Qué grosor de cable debo poner?
Para hacer la instalación eléctrica de un aseo que grosor de cable deberé poner si voy a poner una ducha eléctrica de 3300w un grifo eléctrico de 3300w, iluminación de 80w y dos enchufes (para secador de pelo, afeitadora, cepillo dental etc). Puede...
4 respuestas
Instalación en nave industrial
Bueno te cuento a ver si me ayudas, quería saber la potencia a utilizar para obtener la sección de los cables de una instalación, por lo que se un cable que suministra a un motor se multiplica la potencia por 1.25(o la intensidad obtenida)y luego se...
1 respuesta
Estoy haciendo un circuito de 11 tomacorrientes y 6 bombillas
¿CómoAlimento el apartamento con el breaker principal? ¿ Q número de cable debo poner #14 o #12? ¿Cuántos breaker debo poner?
4 respuestas
Enchufe vitro + horno
Acabo de comprar una vitro de inducción, con una potencia máxima de 7200 w. El manual de instalación dice que debe estar conectada a un interruptor de 40A. El cable de conexión de la placa tiene tres hilos de línea, uno de nueutro y uno de tierra....
1 respuesta
¿Cuales son los watts necesarios para calentar a 80 °C?
Necesito que una superficie de aluminio 3003 H4 llegue a 80 °C en un lapso de una hora ¿Qué potencia necesito si el sistema de calentamiento es por conducción? Area = .2596m2 Espesor = 1.52mm
1 respuesta
¿Pongo o no pongo Airzone? Esees el dilema...
Pues sí, me encuentro en la tesitura de poner aire acondicionado en mi casa, con preinstalación por conductos, y tengo serias dudas sobre si el Airzone realmente funciona y merece la pena. Os cuento un poco la situación. Se trata de una casa de 2...
2 respuestas
Leds 12V 50W en un circuito de 220V
En casa de mi hermano se encontró que hay en dos habitaciones pequeñas en el techo, Leds de 12V 50W.(En una 4 Leds y en otra 3 Leds). Mientras en el resto de la casa en todas las habitaciones hay Leds de 220V 5W Toda la casa funciona con 220V. No hay...
3 respuestas
Iluminación con focos halógenos
Si en una casa se quiere poner todo la iluminación de esta con focos halógenos. ¿No seria conveniente aumentar la sección del circuito de alumbrado de 1.5 a 2.5? ¿Y el térmico en lugar de 10A de 16A?
1 respuesta
Instalación y cableado para emisores de calor azul
Voy a instalarme emisores térmicos en una casa de nueva construcción. He observado que hay 1 enchufe en cada habitación, con un marco azul. ¿Esto quiere decir algo? ¿Qué es eso realmente? Mi duda es si mi instalación de luz que supongo que será la...
4 respuestas
Cuadro de Mando y Protección
Antes de preguntar he leído bastante pero aun y así me gustaría que alguien me aclarara un par de cosas, gracias: Estoy cambiando el cuadro de mando y protección de mi piso, tengo una potencia contratada de 4.400kw y un ICP de 20A ahora creo según...
1 respuesta
Como carcular el consumo para contratar nuevo contador inteligente
Actualmente tengo contratado 3,300 KW con mi suministradora, mi consumo anual de media esta en 2.500 KW, mis principales consumidores de energía son: Frigorífico, Lavadora, Plancha, Termo Eléctrico, Micro Hondas, Televisión, Ordenador y luz de la...
1 respuesta
¿Cómo dimensiono el IGA de mi cuadro eléctrico?
Necesito montar un cuadro eléctrico (no es una vivienda), el total de los aparatos a conectar suman 16kw, lo pensaba distribuir en 5 circuitos monofásicos de 16A, el circuito más justo sería 3830 w, igual este circuito lo debería subir a 20A. Después...
3 respuestas
Instalación
Al poner unas pantallas y unos enchufes nuevos en una habitación que he hecho me he dado cuenta de que la casa no tiene un circuito de alumbrado es decir como tengo entendido de la caja central deberían salir varios magnetotérmicos uno para alumbrado...
7 respuestas
Electricidad: ICP fuera de la vivienda
Me he mudado recientemente, observando con sorpresa que el interruptor de control de potencia está ubicado en el portal del edificio junto al contador de luz. Esto implica que cada vez que se funde una bombilla de bajo consumo tengo que bajar al...
4 respuestas
Litros de gasoil para calentar litros de agua
Estoy haciendo el reparto de gastos y consumos de una calefacción comunitaria de gasoil. La caldera tiene un colector del que salen los circuitos de calefacción para cada piso y un circuito para el agua caliente, cada circuladora tiene un contador de...
1 respuesta
Electricidad doméstica para una casa grande.
¿Qué amperaje debe de tener un Interruptor General que tiene a consecución un Diferencial al que quiero tener conectados un magnetotérmico para cubrir un termo de agua de 30 litros para un baño, otro para cubrir la iluminación, otro de fuerza para...
2 respuestas
Cambiar enchufe de zona térmico
Querría saber como puedo cambiar un enchufe que tengo en la cocina donde está conectado el frigorífico del circuito de “enchufes” a el circuito de “enchufes húmedos” donde tengo ubicados todos los enchufes de los baños y la cocina menos este enchufe...
5 respuestas
Kva, kw
En algunos artículos que he leído vienen referencias a unidades de medida de potencia, unas veces mencionan KVA otras KW. No consigo comprender la diferencia entre una y otra ¿Pueden aclarármelo?.
2 respuestas
Cual seria el factor de demanda de instalación del siguiente ejercicio:
Como obtengo el factor de demanda de instalación de este ejercicio que acabo de desarrollar, lo resolvi hasta obtener la demanda total, pero me faltaría el factor de demanda como seria el procedimiento. Gracias. Un taller de mediano porte está...
1 respuesta
Componentes de caja general eléctrica
He cambiado todo el cableado de mi vivienda sacando varios circuitos y marcándolos con cinta hilante de distinto color y al llegar a la caja de registro no se que aparatos de seguridad tengo que instalar.- Todo lleva cables de un solo hilo con...
1 respuesta
¿Nuevo cuadro eléctrico en piso para reformar?
Vamos a reformar un piso, y después de elegir puntos de luz, nos salen 91 entre iluminación, enchufes y tomas cocina + aires acondicionados. Me gustaría saber si esta distribución del cuadro y la elección de los magnetos con la sección del cable es...
3 respuestas
Electricidad domestica
Voy a renovar la instalación de mi casa y aunque tengo nociones de electricidad hay muchas cosas que no las domino, por ejemplo las cajas de conecsiones los pequeños interruptores pías como distribuir las cargas eléctricas, el diferencial y alguna...
1 respuesta
Enchufar la lavadora al magneto de16 amperios de todos
Me estoy haciendo una casa nueva y estoy metiendo toda la luz yo. En el cuadro general había puesto un magneto de 16 amperios para la lavadora que iba en un principio en la cocina pero luego el carpintero me combencio de ponerla en una habitación...
1 respuesta
Circuito para Iluminación en Cocina y Baño
Siguiendo con el tema de la distribución del cableado en la vivienda estoy claro del concepto en cuanto al circuito C1 (iluminación con 10 Amp) y el C5 (Tomas en Cocina y Baño) pero, pregunto, ¿La iluminación de éstas dos áreas irían con las del C1 o...
1 respuesta
Reforma de casa
Estoy reformando una casa antugua y quisiera saber que sección de cable tengo que poner a las tomas de la cocina y que tipo de disyuntores tengo que poner en el cuadro y cuantos para la cocina y el resto de la casa. Es una casa con 3 habitaciones un...
1 respuesta
Llevar cables de la caja de registro a las habitaciones
Si tienes que poner 5 enchufes en una habitación deberías llevar 5 cables(conjunto completo de tierra y fase) a la habitación desde la caja de palancas. O sea, llevar 10 cables de 2,5 + la toma de tierra. La pregunta es. En vez de hacer esto, y para...
1 respuesta
¿Qué bomba de calor poner para calefacción por suelo radiante?
No sé si me podéis ayudar, voy a instalar un sistema de calefacción por bomba de calor (aerotermia) y estoy en duda entre estos tres modelos, son de 14: -Mitsubishi Ecodan-------PUHZ-RP140VKA -Toshiba Estia--------------1403H-E -Daikin...
1 respuesta
Porque me salta el automático de vez en cuando? Todo es nuevo en la casa
Yo tengo todo nuevo en la casa ( desde hace 1 año ), tanto electrodomésticos, como toda la instalación de la casa . Los enchufes y todo están nuevos también . Lo raro que a veces me salta y luego no me salta hasta pasar unos meses . Cambiamos el...
5 respuestas
Empalmes en cajas de registro
Supongo que son dudas muy tontas pero después de haberme empapado el tema es lo que me queda. 1) En las cajas de registro puedo llegar con un circuito, por ejemplo el nº 2, y con un borne empalmaría, por ejemplo en el caso del neutro: el cable que...
3 respuestas
Cálculo sección e intensidad grado elect. Básica
Me surgen dudas al respecto de calcular sección e intensidad en los circuitos de una vivienda. Según el REBT la intensidad se calcula multiplicando el factor de simultaneidad por el factor de utilización por el número de tomas y por la intensidad...
1 respuesta
Acometida bifásica + neutro calculo de conductor
Inge buenas tardes a ver si me puede asesorar para el calculo de los conductores para una carga de 120kva
2 respuestas
Cambio de potencia de 3,3 a 5,5 Kw
Quiero instalar una Vitrocerámica y Horno eléctrico en casa, aparte de los electrodomésticos que ya tengo, la potencia contratrada son 3.3 y me comentan que es poco y debo poner 5.5, el problema surge en que la casa tiene bastantes años y la...
1 respuesta
No entiendo lo del IGA de 25 A obligatorio
Por normativa hay que poner obligatoriamente un IGA de 25 A. Si tengo contratada una potencia de 3.3, entiendo que el ICP integrado en el contador será de 16 A. ¿Esto quiere decir que cada vez que mi consumo pase de 16 A. Saltará el del contador en...
3 respuestas
¿Qué potencia debo contratar en mi domicilio?
Creo que actualmente tengo contratada demasiada potencia, 5kw. La casa, que es de fin de semana sólo, tiene un calentador de agua (como para 3 o 4 personas, no recuerdo los litros). Esporádicamente se encienden en invierno uno o dos radiadores y la...
2 respuestas
Circuito C5 y circuito C4 instalación
En una vivienda con electrificacion baja de 5 circuitos, el C4 a instalar debido a la estructura antigua del edificio me imposibilita pasar más tubos para desdoblar con 3 pias de 16A y 3 conductores de 2'5mm2 para lavadora, lavavajillas y termo. Como...
1 respuesta
Consumo eléctrico
Quería saber si alguien me puede ayudar con unas dudas... Necesito calcular el consumo eléctrico de un taller con iluminación y maquinaria. Con la iluminación no tengo mucho problema, pero con las máquinas (tornos, fresadoras...)... La potencia de la...
1 respuesta
Boletín de luz y ICP
Tenemos un pequeño dilema en casa con el tema de la luz. Compramos un piso hace unos dos años y el boletín data del año 70... Totalmente caducado. La instalación esta en principio bien, tiene una caja de diferenciales para cada cosa, cocina, fuerza,...
1 respuesta
¿A qué es debido que mi factura de luz sea tan alta?
Mi historial de consumo en KW viene siendo, 274 (Agost´12); 268 (Sept´12); 239 (Oct´12); 272 (Nov´12); 593 (Dic´12); 801 (Ene´13) y 679 (Feb´13). Las últimas facturas mensuales han sido de unos 180 y 143 euros mensuales. Tenemos contratada de...
1 respuesta
Instalación eléctrica en vivienda unifamiliar
Tengo una casa de unos 150m útiles, me he decidido a hacer la instalación elécctrica completa de la casa ya que voy a reformar cocina y baños. Después de leer muchas preguntas y vuestras respuestas, he llegado a la siguiente conclusión que no se si...
3 respuestas
Tranformaciones de btu a watts y viceversa
Lo que he leído para transformar de btu a watts como que no es tan exacto y existe en alguna tabla y alguna fórmula para realizar este calculo. Esto es importante porque cuando se hace el calculo de carga para instalar el interruptor principal hay...
1 respuesta
Cuál sería la sección del cable para instalación trifásica de una casa de dos plantas
Potencia en Planta Baja Aire Acondicionado……………………………. 1000WTelevisor ...…………………………………….. 120WComputadora…………………………………….. 250WEquipo de música……………………………….. 230WDVD……………………………………………….. 100WPlayStation4………………………………………....
5 respuestas
Perjudicados al instalar sistema de medida de consumo individual de calefacción.
Nos van a instalar el sistema de repartición de costes de calefacción en mi comunidad, que tiene distribución en columna y caldera de gas. Actualmente, cuando fuera está por debajo de cero grados unos días y el cielo cubierto, no consigo subir de...
3 respuestas
Cuantas luces puedo poner en un circuito de 15 am
Necesito poner 14 luces pero no se si pueda ponerlos en un solo siecuito o si necesito un circuito de 20 am
5 respuestas
Puentear ICP
A ver si alguien puede echarme una mano. Mi problema es que tengo una casa antigua (unos 30 años) que hasta ahora no ha necesitado más de 3,3KW (15A), el problema es que voy a poner cocina eléctrica y un horno y un amigo electricista me ha dicho que...
1 respuesta
Cuantos registros eléctricos debo colocar por habitación
Soy electricista y me gustaría preguntaros a los más antiguos de gremio que me aconsejarais sobre el numero de registros adecuados y porque. Primero os voy a resumir las que yo coloco y me dais vuestra opinión. Bueno primero una grande encima del...
3 respuestas
Secciones de cables eléctricos, ¿Cuál es la correcta?
Tengo dudas sobre que protecciones me faltan y que secciones de cable son las apropiadas. Tengo la siguiente instalación: Acometida desde el cuadro de contador hasta el cuadro de protecciones, a su entrada están A.- Interruptor de corte general de 25...
1 respuesta
Añadir circuito independiente.
Mi casa solo dispone de un circuito, solo tiene el contador y el ICP. La casa es antigua, 40 años, unifamiliar, sin comunidades a las que pedir permiso, o sea que podre hacer lo que quiera, je je. Y lo que quiero es crear un circuito independiente...
1 respuesta
¿Qué magnetotérmico colocar en vitroceramica 2900W?
Estoy realizando la instalación eléctrica de casa y me ha surgido una duda a la hora de instalar la vitro. Es una placa teka de potencia máxima 2900w. La línea que he tirado, exclusiva para ella es de 4mm. Mi intención era poner un magneto de 20A...
3 respuestas
Óculos
Tengo que situar en un plano de una vivienda el numero de óculos que quiero poner. ¿Normalmente cómo se sitúan? ¿De qué potencia? ¿Realmente sale más caro situar óculos que fluorescente en la cocina? ¿Es posible colocar óculos en toda la casa?
1 respuesta
Cambiar instalación eléctrica de una vivienda
Me gustaría saber qué protección necesito en el cuadro, y si lo que voy hacer es correcto o no. Tengo contratado 5,75 kW Y en la casa y 37 enchufes contando el de placa horno termo electrodomésticos etc. Y 11 puntos de luz. En el cuadro ahora Hay un...
4 respuestas
¿Cuál es la mejor opción apra cambiar un trifásico en un hogar?
Me mudo en breve, y en mi nuevo hogar funciona todo eléctrico por trifásico. Desconozco la razón de esto, ya que aquí vivía una señora sola, pero tiene contratada unos 13kw de potencia y por lo tanto las facturas son bastante elevadas. Llegado el...
3 respuestas
Alumbrado de Baño ¿Circuito C1 o C5?
Estoy cambiando la instalación eléctrica de mi casa (algunas habitaciones antiguas). Los enchufes del Baño los meto en el circuito C5, el alumbrado de las habitaciones en el C1, pero el alumbrado del cuarto de Baño no tengo claro donde va ¿En el C5 o...
1 respuesta
¿Cómo presupuestar una instalación eléctrica?
Me estoy iniciando en realizar instalaciones eléctricas, tanto nuevas como reformas (sustitución de cableados, mecanismos, etc) y me gustaría conocer como presupuestáis los que ya tenéis experiencia en el ámbito, que cosas tenéis en cuenta, etc.
2 respuestas
Placas solares en casa nueva
Vamos a construir una casa de madera en Asturias y nos han dicho que es obligatorio poner placas solares u otro sistema par ahorrar energía. La casa es de 100 metros cuadrados, en una planta. Para el agua caliente, tenemos comprado un termo de 80...
1 respuesta
Tipo de conductores eléctricos de cobre
Quería consultar si para una vivienda (un piso, no una vivienda individual) es obligatorio por nueva normativa o conveniente que los cables que van del cuadro a los diferentes elementos de la cocina sean de cobre libre de halógenos. El problema es...
1 respuesta
¿Sacar conexión para luz de habitación de caja?
Como siempre felicitaros y agradeceros vuestras indicaciones, ya que gracias a vosotros estoy renovando la electricidad de casa. Os quiero hacer otra pregunta aunque creo que se más o menos. Quiero saber si para conectar el cable de la luz de una...
2 respuestas
¿Qué Diferencial y térmica debo usar en el tablero seccional o interno de la casa?
En mi casa vamos a realizar la nueva instalación eléctrica. Se empezará de cero. Se colocará un tablero dentro de la casa donde estarán separados los circuitos, luz (1.5mm) y toma corriente (2.5mm). La casa está dividida en 5 ambientes. Cada uno...
2 respuestas
En un tablero general que define el interruptor termomagnético.
Para ser más claro, en el tablero hay un interruptor general de 3x250a y varios interruptores secundarios que derivan del principal, hay 6 int. De 3x40a y 2 int. De 3x100a, si sumamos estos ampers nos dan 3x440a, porque la ppal. Es de 3x250a.
2 respuestas
¿Por qué me salta un fusible y el ICP de mi casa?
Llevo unos 3 meses que de manera aleatoria ( sobre todo de madrugada) salta a la vez un magnetotérmico de 20A y el icp de consumo al mismo tiempo. Salta no por consumo, si no por cortocircuito. La suerte es que puedo rearmarlo de nuevo sin problema....
2 respuestas
Nueva instalacion electrica
Tengo una preguntilla acerca de una instalación eléctrica que quiero empezar a realizar con mi hermano. Tengo controlado el tema de magnetotérmicos para diferentes aparatos del hogar así como el grosor de cable flexible. La pequeña duda que me queda...
1 respuesta
Saber si un presupuesto eléctrico es caro
Me acaban de dar un presupuesto para una reforma eléctrica, al electricista me lo recomienda un familiar pero el precio me parece un poco alto, me gustaría que me dieran su opinión si es caro o me estoy equivocando. Los enchufes e interruptores...
1 respuesta
Radiador con mayor potencia calorífica?
La cocina de mi casa es grande y muy fría por varias razones: hay una campana extractora enorme tipo industrial que ya estaba en la casa cuando la compramos y se lleva, creo, el calor; hay ventanas a ambos lados de la cocina, es decir, poca pared; y...
3 respuestas
¿Tengo una Instalación eléctrica correcta?
Hace muy poco hemos hecho reformas en mi piso, incluida la instalación eléctrica nueva. Ahora necesitamos el boletín eléctrico y estamos teniendo problemas con esto. Por favor, a ver si me podéis ayudar. Mi cuadro eléctrico actual consta de 6 Pías, 1...
2 respuestas
Porqué se me queman los relés de automatización de persiana.
Me he decido a probar el tema de la domótica en casa y para empezar quería únicamente controlar dos persianas de la sala que ya tengo motorizadas. Me decidí por el sistema de fibaro, el home center lite y dos roller shutter 2. La instalación del...
1 respuesta
Instalación de enlaces
Me piden que haga un pequeño mantenimiento en una finca muy antigua de solo 6 vecinos que tienen los contadores eléctricos en su vivienda, por ende no existe centralización de contadores ni espacio p ello ni dinero para hacerlo. Al lio, me encuentro...
1 respuesta
Cómo hacer un cuadro eléctrico de una vivienda?
Tengo que hacer un cuadro eléctrico nuevo en mi casa. La tension que ulitizo es de 220V. Pondré enchufes, luces, horno eléctrico, placa de inducción para cocinar, termo eléctrico para calentar el agua, aires acondicionados, nevera, lavavajillas,...
4 respuestas
Distribución cuadro eléctrico
Recientemente estoy realizando un proyecto para realizar la distribución eléctrica de mi casa en construcción y desearía algo más de información y asesoramiento de expertos profesionales. Bueno en definitiva voy a nombrar el numero de circuitos,...
1 respuesta
Necesito hacer la conexión eléctrica de mi casa
Necesito hacer la conexión eléctrica de toda mi casa, tengo un interruptor y un tomacorriente ya instalados y funcionando pero necesito jalar más tomacorrientes y más interruptores y uno que otro foco por el techo... ¿Podrían decirme como lo hago o...
1 respuesta
Cable en entrada y salida de térmica
Estoy por realizar la instalación de mi casa de 0, por lo que tengo algunas dudas.. El tema es así, en el pilar de la entrada hay una térmica de 40, yo quería poner dentro de mi casa una térmica principal de 40, una térmica diferencial de 40 a...
3 respuestas
¿El factor 1.25 para los motores también comprende a los electromesticos?
El reglamento dice que hay que multiplicar la corriente del motor por el coef 1.25 a la hora de calcular la sección del cable que lo alimenta y la llave térmica Pero no dice explícitamente si es para motores industriales o también abarca a los...
1 respuesta
Antigua tarifa nocturna, actual TUR DHA
Tengo contratada la tarifa TUR DHA con una potencia de 6,57 kw con un contador que lleva maxímetro y es en propiedad. El motivo por el cual tengo esta tarifa, es debido a una instalación para climatizar mi casa que tiene suelo radiante, esta máquina...
1 respuesta
Potencia a contratar...
Estoy haciendo la distribución de una planta industrial y quisiera saber la potencia y la intensidad que tengo que contratar. ¿Para ello qué tengo que hacer? Mirar la potencia que consume cada uno de los consumibles ( taladros, sierras, ¿Otras...
2 respuestas
¿Cómo se distribuye una instalación eléctrica de vivienda?
Tengo una consulta referente a la distribución de cajas de registro en una vivienda. Tengo montada una caja grande encima del cuadro eléctrico desde donde quiero distribuir al resto de cajas más pequeñas en cada estancia de la vivienda. La pregunta...
2 respuestas
Instalación eléctrica en reforma vivienda
Tengo una duda sobre la instalación eléctrica dentro de una reforma de cocina y baño. Voy a reformar la cocina y el baño de mi vivienda y me he estado informando sobre que hay que hacer con la instalación eléctrica. Me han dicho que si voy a ampliar...
1 respuesta
Potencia de electrodomésticos
Como estas, Quiero medir cual es mi consumo de kwh de todos los electrodomésticos de mi casa, pero no en todos figura los watts que consume... Pero si aparece el voltaje, los amperajes y la fercuencia a la que trabaja. Por ejemplo: el motitor de mi...
1 respuesta
Tierra con sección de 2, 5 a 4 mm
Tengo que hacer una linea seccional para un AC de 4300w, la cual la voy a hacer con cable de 4 mm, la conexión a tierra debo hacerla con la misma sección, ¿Eso a que se debe? Y otra pregunta la sección de tierra existente en la casa es de 2, 5 puedo...
3 respuestas
Tablero principal de Instalación Eléctrica
Estoy realizando el tablero principal de mi casa de la siguiente forma, quería saber si le ven algún detalle a cambiar Básicamente tengo la entrada en cable de 6mm que a a un disyuntor de 40 amper. Luego a un protector de sobretensión y bajatension...
3 respuestas
Problemas de tensión fases en RBT
Vivo en una urbanización algo antigua, y en la caja general de protección estoy conectado en monofásico a una fase que cuando los demás vecinos conectan cargas se me pone la tensión a 180V y no funciona la vitro, la iluminación downlinht es es casi...
3 respuestas
Limitar potencia en un enchufe doméstico
¿Puede limitarse un enchufe por ejemplo del baño a 1000W teniendo contratado por ejemplo 5kW?, de manera que si por ejemplo se conecta un flamante secador de 2000W simplemente no funcionase sin afectar al resto de la instalación.
5 respuestas
¿Puedo dejar la instalación eléctrica antigua y quitarle carga con la nueva?
Quiero reformar la instalación eléctrica de una casa de piedra en Galicia que tiene suelo de madera. La instalación eléctrica actual es de los años 60-70, con cable de 1,5 mm2 o incluso menos metido por las paredes sin tubo corrugado. Por supuesto la...
4 respuestas
Coeficiente de simultaneidad de edificio
Quería saber si alguien me puede confirmar cuál es la fórmula del coeficiente de simultaneidad del edificio, dado que la he visto de dos maneras: K=(19+N)/10(N+1) K=(19+N)/10(N-1) La diferencia radica en el signo de la suma/resta en el denominador....
1 respuesta
Diferencias trifásicas y monofásicas en kw
Bueno ya se la definición entre una linea trifásica y monofásica, mi consulta es sobre la ventaja de ambas lineas y aparte cual es su consumo en kw de cada uno, por ejemplo tengo en mi casa una linea monofásica actualmente pago S/300.00 Nuevos soles,...
4 respuestas
Que calefacción y ventanas poner...
Que calefacción y ventanas poner... Vivo en una casa aislada de una planta de unos 160 m. En Cordoba, con una antigüedad de 6 años. La casa tiene en el perímetro doble tabique de ladrillos, y entre tabique y tabique poliuretano expadido, proyectado...
6 respuestas
¿Cuánta potencia eléctrica necesito?
En su día me limité a continuar con la potencia contratada por los anteriores propietarios que es de 5.5.Kw. Algún conocido me dice que es excesiva para mi uso. Tengo los electrodomésticos corrientes: horno, lavavajilla, microondas,.. Calefacción a...
1 respuesta
Electricidad en casa antigua.
Mi vivienda fue construida en 1960, los anteriores propietarios hiciern pequeñas reformas eléctricas en los 70 y desde que vivo en ella, los 80 solo se ha modificado la instalación en los 90 para realizar obras en cocina y baño. Como tampoco sé mucho...
2 respuestas
Cuadro electrico ideal para mi potencia.
Actualmente tenemos contratados 3,810 Kw. Y gracias a vuestros consejos cambio Y Arreglo cosas poco a poco y aunque conozco mas o menos todo, secciones, termicos etc... Me gustaría saber que cuadro y con que termicos lo pondríais vosotros ya que es...
2 respuestas
Tengo contratado 5.75 kw. De luz, ¿Seria suficiente el tramo anterior?
Todo en mi casa va a electricidad, vivo solo y tengo vitro, termo eléctrico, lavadora, frigorífico, horno y electrodomésticos pequeños varios:aspiradora, micro, tv, tostadora, cafetera. También tengo emisores térmicos para calefacción pero...
3 respuestas
Instalación eléctrica para una casa.
Pretendo organizar la instalación eléctrica de una casa grande poniendo un cuadro general a la entrada y después 4 más en las cuatro habitaciones con baños que tiene, mi pregunta es: ¿Debo poner un Interruptor General y un Diferencial en el cuadro...
2 respuestas
Que diferencial y térmicas uso para cable de 10mm?
Tengo desde la bajada del medidor puesto cable de 10mm hacia tablero principal de la casa, luego dividido todo en dos fases una con cable de 2,5mm y otra con cable de 4mm ayer me ocurrió que el diferencial del tablero principal se quemo haciendo que...
5 respuestas
¿Cuál es la capacidad (kVA) de un generador para una carga de 5 A-A de 5Ton c/u, en 240Vac-Monofásico?
Tengo cinco Aires-Acondiconados de 5.2Kw, 240Vac, Monofásico. En Toma-corrientes tengo instalados 1.5Kw y 1.25Kw en Luminarias. Estas dos últimas cargas en 120Vac Monofásico. Cuál será la Capacidad del Generador de Emergencia para alimentar estas...
1 respuesta
Salta diferencial de instalación nueva
Acabo de hacer una reforme integral de una vivienda con cambio de trifásico a monofásico. El primer día que la ocupe me explotó un cargador de móvil al enchufarlo. Otro día saltó la luz al encender un interruptor de la luz. Tengo disparos...
4 respuestas
Cambio de instalación eléctrica en vivienda antigua
Tengo que reformar la instalación eléctrica de mi nueva casa que es muy antigua, y mi intención es cambiar yo mismo lo que es el cableado eléctrico, dejando la conexión final e instalación del cuadro eléctrico a un experto. Mi duda es saber que...
1 respuesta
Aire acondicionado preinstalado compra caja
Considera que no tengo la más mínima idea de aires acondicionados. Voy a alquilar un piso que tiene la preinstalación del aire acondicionado, no dijeron que en el tendedero se ponen las cajas del aire y los conductos para que lleguen al salón y...
1 respuesta
Como hacer Instalación eléctrica local
Quiero abrir para la mujer un local de estética en la cochera y quiero hacer yo la instalación eléctrica. La primera pregunta, ¿Desde dónde saco la línea para alimentar el cuadro del local? Desde el contador ( está a medio metro del local) o desde el...
3 respuestas
Seccion cable electrico
Quiero llevar electricidad a una vivienda situada a unos 350 m. De distancia. Tengo un transformador de 125 kw. Que utilizo para el bombeo del riego en una explotación agrícola. ¿Cómo podría hacerlo?, en el caso de que sea posible.
1 respuesta
¿Cómo se selecciona un interruptor termo magnético?
Me podría ayudar por favor con estas interrogantes gracias de antemano be saludos de perú. ¿Qué se entiende por Alimentador Principal (A.P.)? ¿Cómo se calcula los alimentadores de los circuitos derivados: Alumbrado, tomacorrientes, cargas especiales...
1 respuesta
Tengo potencia contratada 6,3kw tengo bomba de calor consume 3,4kw, cuando gasta más kw con aire frio o caliente
Me interesa saber si con el frio o la calor gasta más kw, ya que estoy estudiando la posibilidad de reducir potencia, y si gastase más con la calor esta nunca se pone, solo el frio en los meses de verano gracias compañeros
1 respuesta
¿Qué luminaria uso en mono ambiente?
Yo soy el mismo que desarrollo la problemática del "calculo potencia en edificio". Como parece ser que la manera que calcule los W de los mono es errada hice este topic. Cada monoambiente ronda los 20m cuadrado, yo ( y esto es algo que me parece mal...
1 respuesta
¿Qué es mejor para instalar calefacción eléctrica en casa, acumuladores o radiador de bajo consumo?
Mi incógnita es la siguiente: quiero poner calefacción eléctrica en casa y no me decido entre acumuladores o radiadores de bajo consumo. Me dicen que los acumuladores dan más calor, pero que tienen el inconveniente de que los cargas por la noche y al...
1 respuesta
Crear nuevo ENCHUFE en cocina: ¿Mejor opción?
Necesito sacar un nuevo enchufe en la pared de la cocina, y veo tres opciones posibles: 1) Hacer una roza desde un enchufe de la misma pared de la cocina, situado a unos 2 metros 2) Puentear directamente un enchufe situado en la habitación contigua,...
4 respuestas
Hola. Que diferencia hay entre radiadores de fluido de 1000 W que tengan 6 elementos o que tengan 8
Que diferencia hay entre radiadores de fluido de 1000 W pero uno es de 6 elementos y el otro de 8. ¿Calienta más el de 8 gastando igual? ¿Los metros de la habitación tienen relación con los elementos con los W?
1 respuesta
¿Cómo dimensionar una caldera para ACS y calefacción de manera sencilla?
Necesito calcular la potencia necesaria que debe tener una caldera de biomasa para domicilio. Según tengo entendido, ésta varía dependiendo del volumen de aire que hay en el domicilio, de la calidad de los cerramientos, del tipo de vivienda...
1 respuesta
Centralita para calefacción radiante y planteamiento
Mi primera pregunta es; Acabo de realizar una reforma en mi vivienda y he instalado el sistema de calefacción radiante. He dividido la casa en dos tipos de suelos, 1ª zona, las habitaciones voy a instalar tarima flotante con una base de la marca...
1 respuesta
Selección de un transformador
Tengo una duda con respecto a como debo seleccionar un transformador. Es para un refugio, se tienen 24 habitaciones, talleres, salón de usos múltiples, consultorios, cocina, comedor etc. Tengo un cuadro de cargas con todos las luminarias y contactos...
1 respuesta
Cables entrada de casa muy calientes
Me he dado cuenta que los cables que entran a casa desde los fusibles al contador de casa están ardiendo, muy caliente y en la escalera, en la puerta viene un poco de olor a plástico quemado. He visto los dos cables que van conectados a los fusibles...
2 respuestas
Me he cambiado de piso y NINGÚN enchufe tiene toma de tierra. ¿Corro peligro?
Como decía, acabo de mudarme y no estoy muy enterado en esto pero yo creía que todos los enchufes tienen que tener 3 cables. Pues bien, después de instalar las lámparas en todas las habitaciones y cambiar la carcasa de los enchufes de toda la casa...
7 respuestas
¿Automáticas con más AM que la del alumbrado?
Quería saber si se puede hacer esta instalación, estoy refaccionando la casa y mi duda es la siguiente: Tengo en el alumbrado una automática de 10 AM. En el cual en la parte interior de la residencia tengo que montar el tablero y de más.. Como todos...
1 respuesta
¿Cómo calculo las frigorías que necesito?
Tengo un salón de 28 m2, necesito saber como calcular las frigorías que necesito para la habitación. Si me guío por el asesoramiento de los vendedores, tengo que poner un aparato de 4500 frigorías, pero si me guío por conocidos, tienen en...
1 respuesta
¿Cuál podrían ser las causas de que me salte la térmica de iluminación?
Me esta pasando que dos o tres veces por semana salta la térmica de iluminación Voy al tablero subo la general y después subo la de iluminación y me vuelve la luz Al instante pero a la hora vuelve a saltar otra vez la térmica.
3 respuestas
Circuito mixto en instalación de casa
Estoy por hacer una instalación nueva en vivienda. Desde el pilar tengo aproximado 35 metros que voy a usar 4mm y adentro de la casa quería hacer dos circuitos, uno de iluminación 1.5mm y tomas en 2.5mm pero coloque caño corrugado muy chico creería...
3 respuestas
Diferencial y automáticos para la instalación eléctrica de mi casa según potencia contratada
Mi pregunta es en mi casa la potencia que tengo contratada es 3500 w que icp, ¿Diferencial y automáticos hacen falta para la instalación? ¿El diferencial debe ir en todas las instalaciones? Te explico los electrodomésticos : tengo vitro, horno ( casi...
1 respuesta
Sistema air zone
Y enhorabuena por la página. Tengo un piso de 125m2 en reformas y me han presupuestado un sistema de aire acondicionado (bomba de calor con 13760 Kcal/h y climatizadora 12040 Frig/h) conocido como air zone, recomendado como la mejor solución, la...
1 respuesta
Cuanto consume realmente el equipo Aquarea 12Kw de Panasonic
Estoy pensando poner una bomba de calor Aquarea de 12Kw para el suelo radiante. En la información que tengo pone el consumo a 7ºC y a -7ºC y el COP que va de 4,67 a 2,7. Mi pregunta es: ¿Esos consumos son reales?. ¿Puede funcionar el equipo con una...
1 respuesta
Como solucionar baja tensión electrica?
Paso a describirles mi problema lo más claro posible. Para eso les hago un detall de la instalación. Tengo un departamento en un edificio antiguo con 6 departamentos y acabo de hacer a nuevo la instalación eléctrica interna de la propiedad. En el...
2 respuestas
Que potencia de maquina necesito
Como puedo calcular o saber el tipo de maquina o la potencia de la misma para enfriar una habitACIÓN O CALDEARLA, EN LO REFERENTE A AIRE ACONDICIONADO.
1 respuesta
Magnetotermico C4 de 20A lo puedo dividir?
En vez de poner una protección de 20A y cable de 4mm quedó poner 3 circuitos (lavavajillas, lavadora, ¿Termo) cada uno con 2,5mm de sección y 16A de protección? ¿Cumpliría el reglamento?
1 respuesta
¿Cuál sería la potencia eléctrica recomendada?
Tengo una duda sobre la potencia eléctrica a contratar. A ver tenemos un piso de unos 95 metros cuadrados, donde todo es eléctrico (termo, vitro, horno, lavadora, frigo, emisores térmicos, etc). En su momento contratamos la potencia 9.2 en iberdrola,...
1 respuesta
En los enchufes del salón hay cables de 1,5 y de 2,5. ¿Es normal esto?
Me salta el térmico de 10 amperios al enchufar el aire. En la planta de arriba también me salta el de 10 amperios al enchufar el aire. ¿Están mezclados los cables de 1,5 y los de 2,5, y por eso salta el de menos (10 A.) y no el de 16 A.?
2 respuestas
Instalación eléctrica
He diseñado la instalación de mi piso, y quería una segunda opinión o una más objetiva. El cuadro esta distribuido de la siguiente manera: G1= General de 30A (la contratada) D1 = diferencial 30mA C1.1 = luz de cocina y baños ( 2 baños) = C10 (cable...
1 respuesta
Que sucede con la falta de sincronismo
Tengo dos motores girando en sentido opuesto, uno apagado y otro encendido, pero hay momentos en que se tiene que apagar el que esta encendido y enciende el que estaba apagado (sin tensión) pero girando en sentido opuesto al otro por una corriente...
2 respuestas