Cuántos amperes usar en un breaker para un split de 12000 Btu?
Preguntas y respuestas relacionadas
Como se distribuye el amperaje en los Cables
Para tener corriente 220v uso 2 lineas vivas; por ejemplo si tengo un aire acondicionado 220v el cual produce 40 amp la pregunta es: quiero saber si cada línea viva ocupa un conductor de resista 40amp o si los 40amp se dividen entre las 2 lineas...
1 respuesta
Un tablero monofásico solo con un diferencial de 40Amp y una térmica de 25Amp como protección., ¿Esta bien?
Mi pregunta es por aquellas viviendas de bajo recursos económico y que solo se debe proteger la línea con un mínimo gasto
3 respuestas
Salta diferencia de alumbrado
Tengo un aparato de aire acondicionado tipo multi split de dos elementos el cual se encuentra conectado en uno de los enchufes de mi casa. El problema es que cuando enciendo los dos aparatos a la vez me salta el diferencial del alumbrado de toda la...
1 respuesta
Instalación eléctrica doméstica- paso a paso
A tod@s, Resulta que haré la instalación eléctrica de casa y tengo varias dudas: -Desde el cuadro general debo sacar un cable de 2.5 e ir caja por caja para las tomas de enchufe o se conecta a la primera caja y de ésta a la siguiente, ¿Etc en serie?...
1 respuesta
Magnetotermico para instalacion electrica Aire Acondicionado
Se trata de un a/c mitsubishi MSZ- HJ35VA de 3,1 kw. Lo he instalado con un diferencial de 40A y quiero poner un magneto térmico. ¿Qué magneto necesito? ¿ ¿Sección del cableado?
5 respuestas
Intalacion electrica y dimenciones de los cables y termicas
Tengo que reacer la acometida y cambiar las térmicas general ... Resulta que su acometida es de 6 milímetro su llave de corte es de 50 A y en el tablero seccional es de 40 A Y ES UNA INSTALACIÓN TRIFÁSICA yo sacando las cargas con una pinza...
3 respuestas
¡¿Qué sección cable de aluminio?
Me van a hacer una instalación en un campo la distancia entre el contador y el cuadro es de 82 metros enterrada a 50cm, la potencia que se va ha dar de alta es 15a quisiera saber que sección utilizar par la instalación según normativa en españa
1 respuesta
Tengo un aire acondicionado pero no tengo ni idea de cuanto consume, solo tengo el siguiente dato
Tengo un aire acondicionado modelo Daitsu DS-12UIDA pero no encuentro el manual por internet (ni tampoco lo tengo en papel). Me interesa saber cuanto consume en potencia (KW) y en energía (KWH) para saber si tengo que conectarlo a una línea de mayor...
3 respuestas
¿Puedo instalar una secadora a circuito eléctrico de alumbrado general, cable de 1,5 mm -10 A?
Sé que no es lo más hortodoxo, un electricista me hizo una chapuza de ampliación de enchufes al sótano de la casa, y para ello tiró del circuito de alumbrado planta baja, que tiene un PIA de 10 A y el cable tiene sección de 1,5 mm. La secadora...
4 respuestas
Estoy interesado en aire acondicionado portátil, ¿Cuál es el más recomendable?
¿Qué aire acondicionado es el más recomendable en cuanto a ruido y calidad frigorífica? ¿Por otro lado alguien conoce los FANCOIL como modo de calentar o refrigerar estancias? ¿Es recomendable y que es lo que se necesita para su instalación?
3 respuestas
Puedo conectar un cuadro eléctrico en Colombia traído de España?
El ICP es de una frecuencia de 50HZ y los automáticos es decir todos tienen 240V Teniendo en cuenta que aquí en Colombia se maneja una frecuencia de 60HZ Y 110V es posible utilizarlo aquí. Cordial saludo.
4 respuestas
Split dos aparatos un compresor
B tardes. Tengo un Split con dos aparatos y un compresor. Si enciendo un aparato solo van perfectame nte los dos cada uno por su lado, pero si los enciendo los dos a la vez, uno de ellos deja de dar aire al poco rato, ¿Y siempre es el mismo...
1 respuesta
Opiniones acerca de aire acondicionado hitachi
Les pongo en situación. Quiero instalar en la parte baja de una pequeña casa en la provincia de A Coruña un sistema de calefacción, tiene que dar calor enseguida una vez encendido. Las opciones eran estufa de pellet o bomba de calor con split. Les...
2 respuestas
Que diferencial y térmicas uso para cable de 10mm?
Tengo desde la bajada del medidor puesto cable de 10mm hacia tablero principal de la casa, luego dividido todo en dos fases una con cable de 2,5mm y otra con cable de 4mm ayer me ocurrió que el diferencial del tablero principal se quemo haciendo que...
5 respuestas
Como puedo calcular el tipo de llave termomacnetica puedo usar para y una carga de 15 amperios y por q
Cuanto sería lo ideal para 15 amperios y que número de cable sería
1 respuesta
Instalación en negocio chico 36 mm cuadrado
Estoy por realizar una instalación en un local chico. Y voy a poner 1 térmica general de 32a cable 6mm, 1 diyuntor de 2x40a cable de 6mm, 1 térmica de 15a cable de 1.5mm para la luz, 1 térmica de 20a cable 2.5 mm para la toma en general y 1 térmica...
3 respuestas
¿Cuáles son las unidades de frio para un cuarto frio y cómo las calculo en vatios?
Cual es la equivalencia entre Toneladas y BTU y entre BTU y Vatios.? ¿Cuáles son las unidades de frio para un cuarto frio y como las calculo en vatios, más explícitamente para unas dimensiones de 3m por 3m por 2m y cuyo producto a enfriar es cerveza?
1 respuesta
Como cargar de gas aun A/A split de 12000 btu
Quería saber como cargar de gas un A/A de 12000 Btu split y que precauciones debo tener
1 respuesta
Que sección debe de llevar la manguera del horno y vitro conectada al circuito de 6mm o dejar cables que traen de fábrica
Que ay Tengo en casa un horno y vitro nuevos y traen de tienda clase dos individualmente cable de 2.5mm Luego la interacción de cosina de 6mm lo tengo claro como conectarlos Pregunto si debería dejar la mismas mangueras 2.5mm del horno y vitro o...
5 respuestas
Poner Unidad Interior de Aire distinta a La Exterior.
Puedo colocar una unidad de aire formato split de distinta marca la unidad interior que la exterior, siendo claro de la misma potencia. El aire tiene el cableado típico L N y ES de maniobra. Y la que se sustituiría seria igual L N Y S. En tiendo que...
1 respuesta
Montar Aire Acondicionado.
Quiero montar un aparato de Aire Acondicionado con dos splits, pero no se como tengo que alimentarle. ¿Tengo qué llevar dos hilos de 2.5 directamente del cuadro de protección a un Automático de 15 A. O lo puedo coger de cualquier caja?. ¿Actualmente...
2 respuestas
Se puede desglosar cable de 4 mm a 2,5 mm
Quiero poner una lavadora y un lababaguillas en una misma línea de cable según la normativa se puede hacer lo siguiente: desde la caja de automático poniendo un térmico de 20 sacamos tres cables de 4mm: azul, negro y tierra que van a una caja de...
5 respuestas
Montar electricidad de hogar
Quiero cambiar el cuadro de protección y el cableado de la cocina de mi casa de 2ª mano con potencia 3300w ICP 15A. En el cuadro quería poner: Diferencial de 25 A Automático de 20 A para fuerza, en princio solo vamos a poner vitro sin horno. Hilo de...
7 respuestas
Que calibre de acometida de 2+1 deben colocarme si la distancia es a 100 metros.
Me van a instalar una acometida de 2+1 pero la distancia es a 100 metros de mi casa en un lugar rural. En casa tengo 2 aires 110v, un microondas 110v, una impresora, una computadora, una lavadora, un refrigerador, una bomba 1hp, 15 focos ahorradores.
3 respuestas
Duda sobre que Interruptor Diferencial y que MagnetoTérmico Instalar
Observo en el cuadro eléctrico de mi local que para la sección de Aires Acondicionados hay un Interruptor Diferencial de 40 A, 400 VAC e Im 800 A. El mismo lleva conectados 5 magnetotérmicos de C 25, 230 VAC, cada uno de estos magnetotérmicos tiene a...
1 respuesta
Problema con los aires acondicionados hogar
En casa tengo 3 aires acondicionados 1- 4500 frigorías 2- 3300 frigorías Con una linea monfasica de 220, la térmica de entrada es de 16 amp., el cableado para los aires esta con cable de 2.5 mm, los AA tienen linea aparte, el problema es el siguiente...
2 respuestas
Consumo típico de equipos de aire acondicionado
Algo que me esta siendo cada vez más confuso (y por eso recurro a Uds), a pesar de que soy técnico en electrónica, es un tema muy simple. ¿Cuánto consume en amperes un aire acondicionado tipo split de 3000, 4500 y 6000 frigorías?. Me refiero a los...
3 respuestas
Intensidad de corriente vs densidad de corriente
Hola, buenas noches, me ha surgido una interrogante en el momento de repasar los conceptos de intensidad y densidad de corriente. Como sabemos la intensidad de corriente en la sección dada de un conductor, se define como el flujo de carga eléctrica...
1 respuesta
Cable de sección 2.5mm ¿Que aguante máximo tiene
He realizado una pequeña instalación eléctrica en la caseta cercana a mi vivienda, en dicha caseta no tenia electricidad y la he cogido de el cuadro de mi vivienda. La duda que tengo es que e tirado un cable de 2.5mm de sección, con toma de tierra,...
3 respuestas
Instalación
Al poner unas pantallas y unos enchufes nuevos en una habitación que he hecho me he dado cuenta de que la casa no tiene un circuito de alumbrado es decir como tengo entendido de la caja central deberían salir varios magnetotérmicos uno para alumbrado...
7 respuestas
Porque cuando enciendo el aire acondicionado 110 la luz de mis lamparas baja y luego cuando arranca la unidad sube nuevamente
Para la instalación eléctrica de mi casa e utilizado para el positivo un cable 8 y para la tierra un cable 10, estos cables son una instalación que alimenta dos casas, y cuando se enciende algún aire acondicionado la luz baja y luego sube, teniendo...
2 respuestas
Instalación eléctrica aire acondicionado
En una habitación tengo instalo un aire acondicionado split de 3000 frio/calor, el cual esta solo conectado a una térmica de 20A con cables de 2,5mm . Ahora voy a colocar otro aire de las mismas características en otra habitación. La idea es usar la...
1 respuesta
Ampliación electricidad de cocina y salón por canaletas
Quería ampliar y poner vitrocerámica y un aire acondicionado en el salón, estas son las canaletas que voy a meter pero tengo varias dudas. Http://www.leroymerlin.es/productos/electricidad/cajas_y_conexiones/canaletas.html 1 la instalación que tengo...
3 respuestas
Multisplit de Samsung se ha vuelto LOCO
Tengo instalado un aire acondicionado SAMSUNG multisplit de 3 unidades interiores y un compresor exterior. Las referencias de las unidades interiores son ASHM70VE (dos splits de 7000 btu), ASHM120VE (un split de 12000 btu) y AXHM260VE la de la unidad...
1 respuesta
Que IGA (interruptor general) tengo que instalar 25 o 40 A
Me comentan que para el cuadro de luz que tengo que montar es suficiente con un IGA de 25A pero otro me dijo que tiene que ser de 40A va a ser con protección sobretensiones permanentes y transitorias la vivienda va a llevar 4 aparatos de aire...
8 respuestas
Calentador instantáneo trifásico
Tengo un calentador instantáneo junkers ed 12-2 s de 12 kw de potencia, 220v. En mi vivienda tengo una instalación de tarifa nocturna, por lo que ya dispongo de la instalación trifásica necesaria. Necesito saber que elementos y de que dimensionado...
2 respuestas
Cable en entrada y salida de térmica
Estoy por realizar la instalación de mi casa de 0, por lo que tengo algunas dudas.. El tema es así, en el pilar de la entrada hay una térmica de 40, yo quería poner dentro de mi casa una térmica principal de 40, una térmica diferencial de 40 a...
3 respuestas
Instalación acumuladores
Vivo en una vivienda unifamiliar y voy a instalar la calefacción por acumuladores. Me gustaría saber partiendo del cuadro general, que secciones voy a necesitar y numero de hilos hasta cada radiador. En la planta de abajo: Cocina 1200w Salon 2000 y...
8 respuestas
¿Qué cable y breque debo usar para un Split de 12000Btu con corriente 220v?
Necesito instalar un split de 12000Btu a una línea nueva de 220v, ¿La distancia desde la brequera es de aproximadamente 20mts que tipo de cable debería usar y con que amperaje de breque?
2 respuestas
Sección conductores aire acondicionado y cuadro eléctrico
En mi instalación, tengo contratados 3300W, vivo sólo y para mi es suficiente. Según el ITC-BT25, para los aires acondicionados, hay que poner un PIA de 25 A, con conductor de 6mm². Tengo dos aires acondicionados, uno en el comedor y el otro en el...
2 respuestas
Dudas compresor aire eléctrico
¿Contando con los picos de arranque del de 3hp es suficiente potencia con 3.1 kw?
2 respuestas
Cuadro eléctrico deficiente.o poco común para mi
Hace un año me mude a paraguay. Vivo en una casita que su esquema básico es el siguiente. En la calle en un poster. De ahí salen dos cables a otro poste en mi casa y bajan hasta el medidor. Hasta ahí todo parece normal porque a todas las conexiones...
1 respuesta
Calculo para cable o Alambre para 100 Mts entre casa y pozo para bomba agua Lapicero 1 Hp a 115Vac con pico 12.5A
Amigos del foro cordial saludo Les deseo solicitar una ayudita por favor para saber cual es cable o alambre adecuado para llevar la tensión 115Vac a 100 mts de distancia entre casa y pozo. La tensión de los 115V me lo entrega es un Inversor Híbrido...
3 respuestas
Estabilizar la potencia
Espero me puedan ayudar: Tengo una potencia contratada de la empresa eléctrica de 0.60 kw. Según recibo de la empresa eléctrica, el voltaje es de 220v. Monofásica (fase y neutro) y en mi casa tengo un equipo de sonido que consume una potencia de 5000...
1 respuesta
Línea vitro de 6 mm magnetotérmico de 25 Amperios
Si a la línea de 6mm saco una línea de 3m de cable 2,5 mm para alimentar un horno, según el reglamento no estaría bien, pero si se hacen los cálculos de la sección del cable para 3m me valdría con un cable de 1,5 mm para 25 amperios, seria así la cosa.
3 respuestas
Instalación dos aires única térmica
En donde estoy alquilando quiero instalar una térmica nueva para la conexión de aires. Tengo dos aires de un consumo menor a 5.5A cada uno. Mi idea es hacer una única térmica de 15A con cable de 2.5mm (materiales que ya poseo). Quería preguntar si...
2 respuestas
Cableado recomendado para instalación A/A conductos
En mi vivienda tengo un equipo de A/A por conductos Mitsubishi PEZ100VJAQ. Recientemente se me averió la placa de potencia y el técnico de Mitsubishi que estuvo en mi casa para repararlo me indicó que los cables que alimentan el extractor PUHZRP100...
4 respuestas
Preinstalacion de a/a
Tengo algunas dudas para la preinstalación de dos equipos de a/a Mitsubishi, en un piso en obras, pues tengo que empotrar tuberías y cables. Estos me los recomendó alguien de esta página, si consideras que es mejor otra combinación, me la comentas,...
2 respuestas
Instalación compresor para uso dental
Primeramente quisiera saber más de tu compresor, dices que es de 3.5 hp, actualmente esos valores cambian según las marcas de los compresores, por lo que me gustaría checaras los siguientes datos: En la placa del motor el amperaje máximo que utiliza...
1 respuesta
Como cableo una bomba de 5hp
Que tal solo deseo saber quetipo de cable debo de usar o calibre para prender y apagar una bomba de agua sumergible de 5 hp bifásica (220) volts yaquela bomba latengo aúna distancia de 350 mts y laboy arrancar y prender con un electronibel de...
2 respuestas
Habitación que no se calienta suficiente
Tengo una habitación de unos 25 metros cúbicos, unos 12 metros cuadrados con un radiador de 17 elementos de aluminio de 90 cnts de alto que me ha dicho el instalador que da 2600 calorías, pero la habitación no pasa de 17 grados, tengo el termostato...
3 respuestas
¿Qué significa que tengo un motor de 13 amperios?
No encuentro mayores descripciones que ese dato. Ese motor viene en una sierra de mesa para cortar madera, me gustaría saber que potencia tiene (HP) y que consumo eléctrico presentaría. He leído por ahí que no es lo mismo que corte triplay de 3 mm...
1 respuesta
Bomba de calor Mitsubishi MSZ-EF50VE2W
Estoy buscando un sistema de calefacción para una casa pequeña en Galicia y me pregunto que tal funcionaría para 40 m2 una bomba de calor Mitsubishi modelo MSZ-EF50VE2W. Pregunto por este modelo porque lo vi en un outlet y cuesta sobre 950€ cuando...
3 respuestas
Qué sección de cable y que magnetotérmico debo usar para la instalación de un A/A?
Tengo una duda con la instalación de mi A/A y una avería que he tenido por culpa de unos cables que se me han quemado. Me gustaría saber que sección de cable y que magnetotérmico deberían de haber instalado. El A/A está a unos 50 metros del cuadro y...
2 respuestas
Servirá un cable 1/0 para alimentar una bomba a 1.1 km en un cerro . Bomba 4 kW 5.5 hp trifásica
Cableado subterráneo y aéreo caída de tensión por la distancia serviría un regulador de voltaje
1 respuesta
Aire acondicionado para estudio con 28m2, ultima planta
Podríais aconsejarme un split (a/a con bomba de calor) para un estudio de 28m2 al cual le da el sol directo a la ventana solo de mañana, pero al ser una ultima planta digamos que le afecta el calor algo más que si fuese una planta intermedia.
1 respuesta
¿Qué cable poner para 8.000 watios?
En cierta instalalacion desearía saber que cable he de poner para que físicamente (no se queme) y aguante un flujo constante de 8.000 watios procedentes de varios aparatos enchufados que, en su totalidad, suman poco más de 8.000 watios. La...
2 respuestas
Bombillos Bajan y Suben Intensidad Luz
Espero puedan ayudarme, el asunto es que todos los bombillos de mi casa hacen lo mismo cada vez que encienden cualquier aparato pesadito como el Televisor, Microondas, Refrigeradora, Lavadora, etc. A la par hay un negocio y sucede lo mismo. La casa y...
3 respuestas
Consumo de Amp: de cada mm2 de los cables..
Me gustaría saber cual es el Amp que resisten los cables de 6mm, 4mm, 2,5mm y 1,5mm para saber que llave térmica utilizar para cada medida y evitar recalentamientos de los mismos..
3 respuestas
Calentamiento de cables
Hace poco intale un motor trifásico 220V de 63 KW, la distancia desde el tablero de control es 75 metros, el cable que utilicé en esta instalación es el TU 3/0 AWG... El motor está funcionando más o menos a un 60% de su capacidad ya que la corriente...
1 respuesta
Caída de tensión en UPS de 10kVA
Me podrían colaborar con la siguiente consulta. Tengo una UPS de 10kVA, el tablero del que se alimenta esta a 7m de distancia, este tablero es trifásico, 208V/127V, pero la UPS es de conexión bifasia 208V, necesito validar la caída de tensión, la...
3 respuestas
Leroy me vende un aire acondicionado pequeño. Que hago?
Ya hace unos meses pregunté y que mi aire acondicionado, que me instalo leroy merlin, notaba que no rendía como yo esperaba. Al final decidí llamar l servicio técnico de la casa del aire y el resultado es que la maquina que me instalaron es par un...
2 respuestas
Como calcular cable o alambre para colocar una bomba de agua de 1/2 hp de 110v a 100 mts y se conectara a un inversor de 3000w
Como puedo saber que cable o alambre usar para conectar una bomba de agua de 1/2h (375w y 5 A), la bomba de agua es de 110v y se conectara un inversor voltaje de 3000w a una distancia de 100 mts. Es para extraer agua de una quebrada y llevarla hasta...
1 respuesta
Conexión eléctrica de unidades split de aire acond
Mi pregunta es si se podría utilizar una línea de sección 1.5mm2 para la alimentación de un split (unidad interior)cuando su consumo es de aprox 4.3 A. Te expongo la situación de la instalación. Poseo una preinstalación la cual dispone de una...
1 respuesta
Buenas no me cortan los térmicos de protección con corto de desconecta el convertidor de las placas
Me montaron las placas solares y me dejaron un termIco de 16 a para que conectará la luz de la casa yo a su vez he hecho el cuadro de casa con sus diferenciales y sus térmicos según normativa y cuál es mi sorpresa que cuando hago un corto se...
2 respuestas
Electricidad domestica
Voy a renovar la instalación de mi casa y aunque tengo nociones de electricidad hay muchas cosas que no las domino, por ejemplo las cajas de conecsiones los pequeños interruptores pías como distribuir las cargas eléctricas, el diferencial y alguna...
1 respuesta
¿Qué llave debo poner aguas arriba de un tablero de motores?
Tengo un tablero de motores con una llave general de 32 A... Arriba de ese tablero tengo que poner otra llave general para ese tablero...¿Puede ser del mismo amperaje o tiene que ser más grande? Y con respecto al poder de corte ¿Debe ser igual o es...
2 respuestas
Corriente en cortocircuito y sección de cable
Son en realidad dos preguntas: La primera es saber cuanta corriente máxima pasa en cortocircuito por una vivienda, me explico: Si se tiene contratada una potencia de 3300 W la corriente es de 15 Amperios, lo que quería saber si se juntan los dos...
1 respuesta
¿Qué térmica pongo? ¿Una de 16 o de 20 A?
Si tengo 3,7 kw, y lo divido entre 230 v, me da 16,8 A ¿Pero puedo poner una de 16 A, a pesar de pasarme 8 décimas de A? ¿O por el contrario debo ir al siguiente valor regalmentario que seria una de 20 A?
6 respuestas
Electricidad basica instalacion de split aire acondicionado
Desearía un manual de instalación de aire acondicionado inverter
2 respuestas
¿La corriente que indica el fusible representaría la corriente nominal de una llave térmica?
El tablero de casa presenta una llave general y varias cajas de fusibles. Me cuentan que en un momento la caja de fusibles exploto y la general se disparo. La caja quedo como combeada y deteriorada en su interior, según pude apreciar. Lo que me...
4 respuestas
Instalar horno y vitro en la misma toma.
Tengo que instalar el horno y la vitro en la misma toma de 6 mm. Quiero empalmar el cable del horno y de la vitro en una clema (ficha, regleta) a los cables de 6mm que he puesto. El cable del horno es de 1,5mm, y el de la vitro lo tengo que comprar...
5 respuestas
La sección de los conductores
Tengo que hacer la instalación de una vivienda y es mi primera instalación entera. Bueno pues me han dicho en una tienda donde e ido a preguntar por el cable que ponga para la linea general de cada circuito, osea, desde el cuadro general de mando y...
1 respuesta
Desde cuanto hp se puede realizar un arranque directo, con 3 hp se puede arrancar con una llave trifásica de 15 amp ¿'
Con 3 hp se puede arrancar con una llave trifásica de 15 amp ¿'
1 respuesta
·Cableado conjunto para iluminación y enchufes
Completando la instalación de la cochera que me ocupa, y que es antigua, observo que tiene un cableado común para enchufes e iluminación, de manera conjunta, con un térmico de 16 A. ¿Esto es aceptable?. Sería muy trabajoso cambiar toda la...
4 respuestas
Como hacer que dos aires acondicionados se prendan y apaguen solos y de forma alternada cada 8hs cada uno?
Tengo qué mantener una habitación 24 hs con la misma temperatura para eso instalare 2 aires acondicionados de 12000 BTU, la idea es que los aires estén prendidos 24hs pero intercalados o sea se prende el aire 1 y a las 8hs se apague solo y se prenda...
2 respuestas
Que tipo de arranque utilizar para un motor trifásico 25 hp en 380 voltios
Tengo un motor según placa de 25 hp, 380 voltios y 40.4 amperios y conexión YY, la pregunta es puedo emplear arranque directo al motor o algún tipo de arranque suave(estrella-triangulo, etc.)
1 respuesta
¿Qué sección de cable de acometida debo poner en un subcuadro con varios tipos de lineas?
Me podrías aconsejar que sección de cable de acometida debo poner en un subcuadro que tendrá 4 lineas de 4mm 2 de 6mm ;4 de 2,5mm y 3 de 1,5mm ya montado con sus magnetos y diferenciales.
1 respuesta
Corto circuito en la conexión del electro nivel de los tinacos...
En el edificio donde vivo hubo un corto circuito en donde van conectados los cables del electro nivel de los tinacos, el cual fue algo fuerte, pues aparte de quemar los cables en esa parte, se veía como cuando están soldando, lo que no entiendo es...
2 respuestas
Protecciones secciones
Tenia unas dudas sobre las secciones calculadas y las protecciones ¿Siempre se debe de cumplir Inominal < Iproteccion < Imax? Es decir si tu, tienes una I de 11A, y pones una protección de 16A pero según la tabla ITC 19 RBT la Imax son 15A. Entonces...
2 respuestas
Que interruptores automaticos hacen falta para cuadro eléctrico de un local ?
Que interruptores necesito (incluido general y diferencial) para cuadro eléctrico de 4 circuitos: 1er circuito de termo de 2000w con cable de 4mm2, 2do circuito de enchufes de 4000w con cable de 2.5 mm2, 3er circuito de aire de 900w con cable de...
3 respuestas
Dudas con la elección de Magnetotérmico.
Tengo pendiente instalar la protección de una maquina de coser y una fileteadora ambas están conectadas en paralelo. Datos de la placa de los motores de ambas: 5.8 Amp para 110V 1/2Hp 2.9Amp para 220V 1/2Hp Las maquinas son alimentadas ambas con 128...
1 respuesta
¿Consumo del AA?
Me quiero comprar un AA con 1 máquina y 2 spliters (creo que se escribe así) y me gustaría saber el consumo que tiene (4000W... 8000W..) Necesito saber este valor para poner los cables de electricidad ya que estoy poniendo los tubos y cables nuevos y...
1 respuesta
Que cable uso para mi cafetería
Ok tengo una cafetería con todo tipo de máquinas refrigeradoras, cafeteras, licuadoras, microondas, ventilación etcétera ya cambie el cableado y toma corrientes de todo el lugar puse fusibles nuevos y distribución para cada uno pero no se que cable o...
2 respuestas
Como calcular los breaker de Cortes y de Servicios Generales.
Desde Venezuela.. Necesito que me ayuden a calcular los breaker de corte y servicios generales para un local comercial.. La carga es de 25 kva, tablero trifásico, tensión 208 V... Necesito saber que capacidad debo colocar en los breaker de cortes y...
1 respuesta
Calculo de conductor eléctrico
Si me puedes ayudar hacer un cálculo de sección de conductor para un suministro trifásico estrella: Distancia del sub estación al domicilio 300 mts Carga: 8 KW Cosfi = 0.80 Sistema 380/220
2 respuestas
¿Por qué pasa o qué debo hacer con ese termomagnético?
En el centro de carga de mi casa en uno de los termomagnéticos sale chispas cuando enciendo un par de focos y estos comienzan a parpadear.
4 respuestas
¿Qué cable uso para conectar ducha 220 y aire acondicionado 220?
Quiero poner un aire acondicionado de 12,000 BTU y puedo usar cable 10 AWG y con la misma conexión poner una ducha lorenzetti 220v y se recomienda cable 10, pero, sé que el cable soporta bien pero lo que no sé es si los 2 aparatos funcionan...
2 respuestas
¿Cuál es la mejor opción de aire acondicionado para dormitorio pequeño?
Me han ofrecido Bosch CLIMATE 3000 2,5 KW, Panasonic kit KE25 TKE y DAIKIN AX25 en orden creciente de precio. Por dinero prefiero el Bosch pero si hay mucha diferencia en eficacia, consideraré vuestras críticas.
1 respuesta
Alimentación para aire acondicionado 3x1
Voy a montar un equipo Mitsubishi 3x1 MXZ-3F68VF. En el manual de intalación de la MXZ-3F68VF dice que la alimentación se ha de hacer con 3x2.5 y disyuntor de 25A, pero para 25A tendría que ser 4 o 6mm. No se si estoy entendiendo mal lo que indica el...
2 respuestas
Conectar 8 aires acondicionados con línea monofásica está bien ? Son 7 de 2500wts y 1 de 6500wts
Debo instalar 8 aires Acondicionados 7x2500wts y uno de 6500wts La pregunta es ¿1puedo poner en una línea monofásica? 2 se debe llevar desde un tablero principal con trifásica hasta un tablero seccional el electricista me dijo que tomando de una sola...
2 respuestas
Cable e interruptor para un transformador de 300 kva 13,200v 220/127v
Calibre de cable y capacidad de interruptor para transformador 300 kva 13,200v 220/127v a una distancia de 175 metros
1 respuesta
Voy a reformar un cuadro eléctrico antiguo y los hilos de salida son todos de 2.5mm. ¿Qué térmicos tendría que poner?
Me guío por la sección de los cables y pongo solo térmicos de 16A o pongo un térmico de 10, 16, 20 y 25A
3 respuestas
First line no funciona no hace nada ni la condensadora ni la evaporadora es como si no tuviera corriente
Aire acondicionado first line, es como si no tuviera corriente por que no hace nada ningún ruido le he puesto un cable a la de fuera y funciona en compresor, ventilador y demás funciones
1 respuesta
¿Como instalar 10 tomacorrientes de 1400w en un circuito de 120v ?
Ocupó instalar 10 tomacorrientes de 1400w, en un sólo circuito de 120v, el ultimo de los tomas se encuentra a 47 metros de distancia, necesito que la caída de tensión no sobrepase el 5 por ciento . ¿Qué tipo de distinto e debo usar? ¿Qué tipo de...
3 respuestas
Tengo una ICP de 15 A cual deberían ser el diferencial y cuantos térmicos de 10A y\o 16A?
Quidera me aclararan una duda tengo una ICP de 15 A cual deberían ser el diferencial y cuantos térmicos de 10A y\o 16 serian posible montar? ¿Qué sección de hilo seria apropiado para longitud de linea de 5 a 10 metros?
5 respuestas
Pico de consumo de fuente de alimentación PC
Quería saber si una fuente de alimentación de PC de 830W que está siempre con el interruptor en ON y recibe la corriente a través de una base de enchufes con interruptor puede generar un pico de consumo que haga saltar un PIA de 15A cuando se acciona...
2 respuestas
¿Se suman la intensidad de los aparatos interiores de un AACC?
Tengo una duda sobre el cálculo del aacc ¿Si es una unidad exterior con dos split como calculo para la instalación? Cada split por separado ¿O sumó ambos? Tengo que decir que tengo cuadro abajo y subcuadro en planta de arriba. Habia pensado si tienen...
1 respuesta
Aire acondicionado split funciona y se para
Instale un A.A. Split Panasonic de 9000 btu, al encenderlo solo funciona por un momento el compresor y luego se detiene. Mientras la unidad interior sigue funcionando.
1 respuesta
¿Cuántos tomas en un circuito?
Arme un circuito aparte para tomas con cable de 2,5mm y un termonagnetico de 16amp y he colocado 5 tomas dobles donde irían enchufados 2 televisores, 1 notebook, 1 impresora, 1 router, 1reproductor DVD, 1 decodificador de cable y 1 playstation. La...
1 respuesta
Se puede encender una bomba de 2hp y 220volt a una distancia de 120mts con cable acerado de 2mm de grosor
Tengo 60mts de cable de 7 pelos acerado disponible y quiero utilizar esa bomba .
1 respuesta
Tengo q instalar un aire acond.. Marca standard electric Mod. SESE53WCO
¿Quisiera saber si alguien me podría decir de cuántos amperes tiene que ser la llave térmica para conectar al aire... Y tengo que hacer la conexión desde el pilar dónde se encuentra el medidor con cables de 4mm?
1 respuesta
Voy a hacer una acometida eléctrica
Vivo en un tercer piso y tengo que hacer una nueva acometida eléctrica desde la sala de contadores. Para contratar unos 5,500 kw ya que tengo horno, vitrocerámica y aire acondicionado por conductos. ¿Qué grosor de cable debo poner? 10 , 16 ó. 20 mm.
2 respuestas
Instalación en Cuba de un split
Quiero dirigirme a ustedes a ver si alguien puede ayudarme.. La cuestión es que hace dos meses compré un split 220v y en mi casa solo hay 110 v, pues como todos los cubanos debemos dirigirnos a la empresa eléctrica para pedir el cambio de contador a...
1 respuesta
¿Por qué salta térmica en un arranque estrella triángulo, cuando pasa a estrella? El motor ya estaba funcionando yo instalé térm
Motor de 25 hp, ya funcionando con arranque estrella triángulo, instalé disyuntor diferencial y térmica de 40 A. Cada uno, además relé de ff, asimetría, e inversión de fase. Cuando pasa a triángulo salta la térmica. No toqué el circuito de potencia,...
1 respuesta
Calculo de rele termico para motor trifasico de 132KW
Estaría necesitando ayuda para poder calcular el relé térmico para un motor trifásico de 132KW y una corriente nominal de 240A aproximadamente el cual esta conectado con un arranque estrella triangulo.
1 respuesta
Porque el enchufe del aire acondicionado calienta mucho?
Hace poco instalé un aire acondicionado de 3000 frigorías. Yo lo enchufo a una zapatilla y el enchufe del aire calienta mucho e incluso, llegó a derretir el alargue que le puse. ¿Tengo qué enchufarlo en un solo enchufe?
1 respuesta
Es correcto conectar en el panel de flipones dos flipones de 20amp para un calentador sin el de tierra
Tengo conectado un calentador lorenzetti con corriente y y tierra pero el no caliente el agua
2 respuestas
En los enchufes del salón hay cables de 1,5 y de 2,5. ¿Es normal esto?
Me salta el térmico de 10 amperios al enchufar el aire. En la planta de arriba también me salta el de 10 amperios al enchufar el aire. ¿Están mezclados los cables de 1,5 y los de 2,5, y por eso salta el de menos (10 A.) y no el de 16 A.?
2 respuestas
Mitsubishi que no calienta
Vivo en un dúplex de unos 90m2, cerca del mar, en la localidad de San Carlos de la Rapita. Y tiene contratado la tarifa nocturna. El piso venia con preinstalación de bomba de calor y sin calefacción. Mi necesidad era la de cubrir el frío de invierno,...
1 respuesta
De cuantos amperios y calibres colocar
Tengo una ducha eléctrica de 6500wtt 220voltios y 30 amperios y dice cable de 4mm ¿Lo qué quiero saber por favor que me ayuden es que numero de cable colocar, que numero de llavetermomagnetica colocar, y que numero de interruptor diferencial colocar?...
2 respuestas
Qué IGA y que diferencial debo tener para 6mm?
Soy Álex. Tengo una sección de 6mm de entrada a la vivienda y una potencia contratada de 3,45 kW. Tengo un IGA de 25 y 3 circuitos con 3 diferenciales de 40A y 0.03. Tengo pica de tierra en la calle (vivienda aislada). Planta baja que incluye magneto...
4 respuestas
¿Si coloco el selector de la fuente de poder en 220V y la conecto, en mi opinión debería bajar el consumo, ¿Si o no?
Tengo corriente 3 fases 220 V. Lo que quiero aclarar es que si coloco la fuente de poder de la PC con el selector en 220 V y le conecto las dos fases, ¿El amperaje me disminuye?. Hasta me han dicho que me va a explotar lo cual con mis conocimientos...
3 respuestas
¿Qué relación tienen los amperes con los kva y los mm de los cables?
Estoy analizando arrendar un lugar que anteriormente era casa para oficina, tendrá conectado muchos computadores, pantallas, aire acondicionado en los tres pisos, microonda, refrigerador, etc. Por lo que según el eléctrico es necesario cambiar el...
2 respuestas
¿Qué preinstalación de aire acondicionado dejar?
Me gustaría que me aconsejaseis para realizar la preinstalación de aire acondicionado en mi casa nueva. Yo soy electricista pero nunca hemos montado aire acondicionado. Tengo en la primera planta: Una cocina de 15 m2, salón de 30m2 y una habitación...
1 respuesta
¿Cómo se selecciona un interruptor termo magnético?
Me podría ayudar por favor con estas interrogantes gracias de antemano be saludos de perú. ¿Qué se entiende por Alimentador Principal (A.P.)? ¿Cómo se calcula los alimentadores de los circuitos derivados: Alumbrado, tomacorrientes, cargas especiales...
1 respuesta
¿Qué características debe cumplir transformador para mi sierra de banco?
Me llegó de EEUU sierra de banco y necesito utilizarla en mi país donde la corriente es de 220v - 50 Hz. Las especificaciones del motor son: Tensión de alimentación 120 voltios. Consumo de corriente 15 Amperes. Frecuencia de alimentación 60 Hercios....
2 respuestas
Como dimensionar breaker eléctrico
Quisiera saber como hago para cambiar un breaker de 10 a 20 amperes
2 respuestas
Iluminación en campo de fútbol
Instalación en un campo de fútbol, son 8 torres con 2 focos de 450w cada uno por torre, total 900w por torre, pensé en hacerlo subterraneouniendo cada 2 torres con cable de 2x2.5 y cada uno de estos iría a un PIA de 16A, total 4 PÍAS de 16A, creo que...
1 respuesta
Diferencia cable 6mm2 a 10mm2 para cargador coche eléctrico 7.4kW
TMe han hecho dos presupuestos de dos instaladores distintos para instalar un cargador domestico para coche eléctrico. La idea es poner el punto de carga en mi plaza del garaje comunitario que se conectaría al contador de mi vivienda dado que esta en...
4 respuestas
Cual es la sección del neutro
Tengo un subalimentador de 18 mt de dos fases (R, T) de 6 mm2 para consumo de 6000w p/fase y compartiré el neutro. De cuanto debe ser la sección del neutro. ¿Tendré con una sección de 6 mm2 para el neutro? ¿O tiene que ser mayor?
5 respuestas
¿Derivación individual monofásica/230V de Cobre o Aluminio?
¿Alguien sabría decirme ventajas e inconvenientes de una tirada de cable de Cobre o de Aluminio desde contador en fachada hasta vivienda particular? Necesito instalar tirada de cable desde contador en fachada hasta interior de vivienda, son unos 40...
5 respuestas
¿Se puede quitar un split en un A/C 2x1?
Uno de los splits tiene una fuga, y lo quiero quitar, dejando sólo el split que funciona. ¿Es esto posible? ¿Cómo se haría?
2 respuestas
Toma de lavadora
Aunque el icp de mi casa es de 15A, habiá pensado poner en el cuadro, en previsión de un próximo aumento de potencia, Un IGA de 32A, un diferencial de 40A 0.03, y los pías (en este orden, ¿No?) Y aunque tengo claro separar en tres circuitos: caldera,...
1 respuesta
¿De qué diámetro la acometida?
Nos hemos comprado una casa y la instalación eléctrica esta fatal con todos los cables sobre pared algunos quemados otro unidos con cinta aislante y quiero cambiar toda la instalación y tengo pensado hacer rozas para meter tubos y los cables poner...
1 respuesta
Potencia en Kw para aire acondicionado.
Tengo instalados 2 Aparatos totalmente independientes de 3.000 Frigorías cada uno. Unidad exterior SAMSUNG + 1 Split. Unidad exterior MITSUBISHI + 1 Split. ( INVERTER) Quisiera saber si con una potencia de 4,6 Kw pueden funcionar los 2 a la vez, ¿Sin...
2 respuestas
Calibre del conductor 12/6/2006
¿Qué calibre de conductor debo utilizar para energizar un motor de 30hp trifásico tensión nominal 220 vac y corriente a plena carga 80a. Y cómo se calcula?
1 respuesta
Los cálculos que hago sobre elección de contactores y relés térmicos están bien
Supongamos que tengo un motor trifásico de 10 HP (Jaula de ardilla). - Tensión 220 V / 380V - Frecuencia 50 Hz. - Amperaje 27,2 / 15,6 - Cos fi 0.85 El contactor seria de categoría AC3, por ser motor jaula de ardilla. El motor conectado en estrella...
1 respuesta
Cuantos Amperes consume un transformador de 500 KVA a 13200 volts, que calibré de cable debo usar
Deseó saber el calibre de cable a usar en un transformador de 15000 KVA y que amperaje consume
1 respuesta
Segundo cuadro en vivienda para pequeña oficina
Os quería consultar una instalación que quiero ampliar para una oficina en un bajo de mi casa (7m2). Esta es mi idea a ver si os parece correcta. Muchas gracias de antemano. Http://www.subirimagenes.com/privadas-cuadrobasicohilostie-2026543.html Es...
1 respuesta
Secciones de cables eléctricos, ¿Cuál es la correcta?
Tengo dudas sobre que protecciones me faltan y que secciones de cable son las apropiadas. Tengo la siguiente instalación: Acometida desde el cuadro de contador hasta el cuadro de protecciones, a su entrada están A.- Interruptor de corte general de 25...
1 respuesta
Qué número de alambre debo utilizar para llevar electricidad a mi casa a una distancia de 80 m con un voltaje de 220
Mi hogar funcionaran los equipos refrigeradora licuadora TV radio un taladro una bomba de agua de dos caballos eventualmente no siempre
3 respuestas
Tranformaciones de btu a watts y viceversa
Lo que he leído para transformar de btu a watts como que no es tan exacto y existe en alguna tabla y alguna fórmula para realizar este calculo. Esto es importante porque cuando se hace el calculo de carga para instalar el interruptor principal hay...
1 respuesta
Reducir la sección de un cable y su protección.
Tengo un línea de 2,5mm con un PIA de 16 que alimenta un seria de lámparas, estas lampara van a llegar con un cable de 1,5mm una caja de empalme por donde pasa la línea de 2,5mm, estas conexiones tendrán a veces 1 metro y otras 4 o 5. El REBT creo...
4 respuestas
Distancia entre split y el compresor - Daikin FTX35JV1B
Tengo en casa instalado este sistema de aire acondicionado Daikin FTX35JV1B, actualmente entre split y compresor no habrá más de 2 metros. En breve me voy a mudar a un chalet que tiene preinstalación de aire acondicionado y me preguntaba si me...
1 respuesta
Alimentación en cctv con cable utp
Tengo que alimentar una cámara de cctv con 12 v 1 amp. Con cable utp cat 5e (cal 24 awg), esto lo realizo normalmente con una fuente switching de 12 v 1 amp, pero cuando la distancia es corta, resulta que ahora necesito alimentar un par de cámaras...
1 respuesta
Compresor se apaga con mucho calor
El problema que me aqueja es el que indica el título: en temperaturas sobre los 32 grados más o menos el compresor del aire acondicionado (de 3000 frigorías o 12000 btu) el compresor se apaga a los pocos minutos de encenderse sin lograr una...
2 respuestas
Split aires acondicionados consola no funciona
Tengo un split de 12.000 btu estaba funcionando muy bien y la consola de mi split no prende... Es decir el aire prende pero bota aire a temperatura ambiente creo porque el compresor no hace nada quien me podra información acerca de lo que esta...
1 respuesta
¿Calculo sección conductor?
Necesito calcular la sección de un conductor eléctrico, con los siguientes datos: equipo trifásico 380V, consumo 39kw, longitud de linea 150mts, esto se supone que va canalizado por cañería metálica ETM. Haber si me ayudan con las formulas necesarias...
1 respuesta
Que sección de cable debo usar?
Quería preguntarles Cómo calcular la sección de cable teniendo en cuenta la caída de tensión de una instalación 80 metros de cañería la cual es alimentada por un motor trifásico que se encuentra a unos 40 metros del tablero principal la casa cuenta...
2 respuestas
Cable eléctrico
Deseo instalar desde mi piso a mi camarote cable eléctrico para enchufar un congelador. Mi pregunta es, teniendo en cuenta que la tirada seria de unos 25 o 30 metros, y que voy a coger las fases de la entrada de mi piso (donde están los...
3 respuestas
¿Cómo puedo sacar la sección de un conductor de un transformador trifásico?
La subestaciones es de 300Kva 23kv/380v la distancia es de 120mts subterráneas.
1 respuesta
Al arrancar el aire acondicionado el UPS se apaga
Este problema se me esta generando en una sala de videojuegos, cada maquina tiene un no-break (o UPS), el problema se presenta cuando la compresora del aire acondicionado arranca, esto provoca que algunas maquinas se reinicien, ¿Alguien sabe a que se...
1 respuesta
Circuitos eléctricos de una vivienda
Tengo que hacer la instalación eléctrica de el aire acondicionado de una vivienda nueva. Son 5 aparatos de 900w y uno de 1750w,¿En cuántos circuitos los divido, que sección utilizo para los cables y que intensidad utilizo para los magnetotérmicos?....
1 respuesta
El breaker de mi regadera se salta a los 5 minutos
Tengo una regadera marca Boccherini de 36AMP 110V, hace algunos meses cada vez que se enciende la regadera, dura un par de minutos encendida y después de eso se "salta" el taco o breaker, no se si es problema de la regadera o el breaker o el...
3 respuestas
Preinstalacion A/A
Quiero hacer la preinstalación de A/A para poner un equipo inverter sólo frío posiblemente el Daikin multisplit 2x1 R410. Sería para un salón de 17 m2 y una habitación de 9 m2 . Al preguntar en El Corte Inglés me ofrecieron como spliters FTKS25B...
4 respuestas
Cuantos BTu necesito para habitación de 36 m. Cuadrados
Tengo Una habitación de 5.50 mts. De largo * 6 mts. De ancho * 3 mts. De altura, con 3 puertas expuestas al sol. Y mirando varias web de medidores me dan distintas medidas de Btu o Frigorías así que estoy en la duda si con 12000 btu, = 3023 Frigorías...
1 respuesta
Microonda Fagor averiado
Tengo el microonda Fagor que funciona pero no calienta, ¿Puedes indicarme donde esta la avería y el proceso de reparar es fácil o no?, ¿Por lo contrario me aconsejas reparar a un servicio técnico o comprar uno nuevo?, el microonda solo tiene 3 años...
1 respuesta
No funciona split carrier allegro plus
Tengo un split carrier allegro plus que desde ayer que hubo tormenta no funciona ni en modo calor ni en modo frio. Si lo pongo a 30 grados y en modo invierno se enciende una luz roja pre-def y al cabo de 10 minutos se enciende el ventilador pero el...
1 respuesta
Cable de 6 mm de sección para A/A Aire acondicionado.
Según REBT en el cuadro de electrificación elevado, para el aire acondicionado (circuito C9), lleva un PIA de 25 A y cableado de 6mm de sección, del cual nos aguanta hasta 5750W hasta aquí todo muy claro pero mi pregunta es la siguiente. Tengo que...
1 respuesta
Hace falta poner una pica a un cuadro secundario ? Es para una caseta con 4 enchufes y dos puntos de luz
¿Hace falta poner una pica a tierra para un cuadro secundario? Tengo un IGA de 25A, ID de 30A PIA de 10A y PIA de 16A Tengo pasada una manguera de 2.5 desde una caja del cuadro general hasta el cuadro secundario de la caseta nose si el cable de 2.5...
5 respuestas
Componentes de caja general eléctrica
He cambiado todo el cableado de mi vivienda sacando varios circuitos y marcándolos con cinta hilante de distinto color y al llegar a la caja de registro no se que aparatos de seguridad tengo que instalar.- Todo lleva cables de un solo hilo con...
1 respuesta
Batería más potente que alternador ¿Problema o no?
Disculpen mi ignorancia pero mi camioneta usa batería 12 V 110 amper y le tengo que cambiar el alternador y el más grande que consigo es de 12 V 95 amper. ¿Qué sucedería, se rompe alternador, o batería no estaría completamente cargada?
5 respuestas
Sección de cable en vivienda
Me he comprado una casa y cambiando mecanismos he visto que toda la instalación es de 1,5m, no se si sera peligroso ya que comentan que para enchufes debe de ser 2,5m, lo que enchufo es lo normal, lo único que también hay aire ancondicionado y a lo...
1 respuesta
Selección de Interruptor Y Arrancador Para motor de 10HP.
Me surge una duda al estar elaborando un proyecto más que una duda creo que seria un buen tema de discusión para los que nos dedicamos ala ingeniería y construcción.. El problema deriva en lo siguiente Tengo que alimentar un Motor Trifásico de 10 hp...
1 respuesta
Presiones aire acondicionado R22
¿Me podría indicar las presiones para un aire acondicionado de R22? Si he de cambiar de gas, puesto que creo que este ya no existe, ¿Cuál he de añadirle a este equipo? Y por ultimo, aveces se para el compresor cuando la máquina está en marcha y luego...
2 respuestas
Aire acondicionado casa de ventana o minispilt
Quisiera preguntar que me recomiendan de aire acondicionado estoy por comprar uno de ventana de 8000 btu por que mi cuarto es de 4x4 y dicen que uno de 5000btu no me enfría bien y me recomendaron el de 8000 btu y es de 115 volts una y media tonelada...
1 respuesta
Protección cuadro eléctrico
Me gustaría saber que protecciones llaveria un piso con vitro, horno, lavadora, secadora, aire acondicionado, lava vajillas, enchufes y luz tengo una linea de 2 por 10 me gustaría saber todo int genl y diferencial
2 respuestas
Térmica para bomba centrífuga y para microondas
Quería consultarles a ustedes que tienen mucha experiencia tres cuestiones: 1)Qué térmica debo instalar para proteger una bomba Centrifuga Pedrollo Cpm 158 1 Hp Monofásica que tiene un Consumo de Energía: 6A, Alimentación: 220V 50Hz (monofásica),...
3 respuestas
Como apagar split de A.A. Sin perder gas
Quiero apagar el aire acondicionado split que tengo en el salón pero no dispone de enchufe va directo a la red. ¿Si le desconecto la corriente del split perderé el gas?. El tema es que cuando se va la luz muchas veces arranca solo y para evitar esto...
2 respuestas
Se congela parte de mi evaporador
Que tal tengo una refrigeración de ventana de 12000 btu y hoy que la he empezado a usar se le congelan dos lineas del evaporador y no enfría por favor si me podrían decir que problema pudiera ser de ante mano les doy las gracias y espero respuesta...
1 respuesta
Cómo calcular totalizador en celdas de distribución?
Cómo es el cálculo para la instalación de un breaker totalizador principal de una celda de distribución y como se calculan los breakers secundarios como se ve en la imagen, teniendo en cuenta que los breakers secundarios son para alimentar cada uno...
1 respuesta
Como se calcula el calibre del cobre para el embobinado de un motor ?
La necesito para un trabajo como pasante, ya que este tema no lo vi en la universidad y la información que he encontrado no es muy clara, ¿Por favor me podrían ayudar con este trabajo?
1 respuesta
Aire acondicionado FUJITSU
Alguien me puede decir porque es diferente el modelo que aparece en el manual de instrucciones del que adquirí mediante catalogo. Es decir el asy12ua es el mismo que el asy12usbcw(el cual aparece en el manual) ¿Me han entregado otro modelo diferente?
1 respuesta
Aire acond. Conductos de 12000 frigorías del 2004 que gasta mucho, cambio entero o puedo aprovechar unidad interior
Es mitsubishi electric, ¿El mayor consumo es de la unidad exterior o interior?, ¿Puedo modernizarlo o no merece la pena?
2 respuestas
Problema con inversor eléctrico
Tengo un problema con un inversor eléctrico de 150w con pico de 300w, le pongo una batería de 12v y solo se pone a pitar, el inversor acepta de 10.5 a 15v y la batería le ofrece 13.30v y solo pita y no funciona, el fusible esta perfecto. Que puede...
1 respuesta
Tengo un split de 12000 BTu y la calefacción no funciona pero cuando pongo a aire frio funciona
Mi split es de 12000 Btu y cuando lo pongo a modo calefacción se queda totalmente muerto, se mueve la aleta del pero solo hasta ahí, no sopla y tampoco el compresor funciona, pero cuando lo uso a modo frio funciona muy bien!
1 respuesta
Queremos poner aire acondicionado y lo más cerca que hay para conectarlo es un interruptor de luz, ¿Podrían sacar un enchufe?
El interruptor de luz es de superficie, si no es seguro lógicamente no lo pondremos.
4 respuestas
Instalación eléctrica del hogar
Voy a realizar una Instalación eléctrica en mi casa y tengo varias dudas que espero me podáis ayudar a resolverlas. 1- Un cable de cobre de 2.5 ¿Mm del circuito de enchufes del hogar cuantos amperios aguanta como máximo? En un sitio he leído que...
2 respuestas
Duda sobre modelo Mitsubishi-Electric.
Me gustaría que me aclarase la diferencia entre los siguientes modelos de Mitsubishi Electric, inverter y con bomba de calor. -Diferencia entre split modelo MSZ-A0124V y MSZ-CA35VB, precio igual en ambas 999 euros más instalación. - Diferencia entre...
1 respuesta
Varias dudas sobre la instalación eléctrica de mi casa al instalar un aparato de aire acondicionado
He puesto un aparato de Aire Acondicionado que consume entre 1,5-1,6 KW. ; Tengo contratada con Iberdrola una potencia de 5,5 KW; a la entrada de mi casa hay un interruptor general dentro de una caja que está sellada y que supongo que sólo puede...
4 respuestas
Sección cable para calefactor infrarrojos.
Quiero instalar 3 calefactores infrarrojos de 2000w cada uno con 3 metros de manguera desde una caja a cada uno y esta empalmarla unos 5 metros hacia el cuadro de automáticos. ¿Qué sección debo utilizar en cada tramo y que magnetotérmico debo instalar?
3 respuestas
Porque el voltaje cae a una distancia de 1.5 km del generador a carga
Tengo un grupo de 60kw calibrado en 440 v y el cable de alimentación es de 3x70mm aluminio. Y una ventiladora de 25hp El problema es que a una distancia de 1500 metros del generador a carga el voltaje cae demasiado y no logra arrancar la ventiladora...
3 respuestas
¿Qué sucede si por el cable de tierra de una instalación de aire acondicionado tipo Split meto corriente de 110V?
¿Qué sucede si por el cable de tierra de una instalación de aire acondicionado meto corriente de 110V? ¿Tanto si el equipo esta apagado como si estuviera funcionando? ¿Mi intención es saber si podría dañarse la tarjeta de la consola evaporadora o...
4 respuestas
Potencia a contratar de Trifásico a Monofásico
Tengo contratado con Endesa una potencia trifásica de 4,9kw pagando 17,04 € cada mes, tengo instalado fuera de la casa el contador digital y dentro un ICP de 15A. En invierno suele saltar el diferencia de la casa cuando ponemos varios...
2 respuestas
Se puede proteger una máquina monofásica con un magnetotérmico unipolar (1P+N) en una instalación bifásica a 230v?
Tengo una acometida trifásica a 230v. El caso es que me han instalado una máquina de aire acondicionado de 15A y el electricista ha puesto para su protección un diferencial fase-neutro de 40A y un magnetotérmico unipolar (1P+N) de 20A (curva C) en...
6 respuestas
¿Función dry aire acondicionado como funciona?
Desde que tengo el aire acondicionado aparecieron hongos en el techo. Ya los limoie con agua jane y deseo utilizar la función dry de aire acondicionado. ¿Cada cuánto y cuanto tiempo? Mi cuarto es de 16 m2. ¿Y cómo puedo saber aprox la humedad del...
1 respuesta
Que contactor y relé debería ocupar?
Tengo unas dudas con el cto de fuerza y control para dos compresores herméticos. - El primer compresor es trifásico 380v - 14.3 A (nóminal), y rondea los 10-11HP, en la placa aparecen muy pocos datos, salen más datos de refrigerante y aceites que...
2 respuestas