Motores de 230V tensión nominal en red a 220V compuestos
Preguntas y respuestas relacionadas
Motor trifásico
Después de mucho buscar aun no he encontrado una razón logicapara el problema. Tenemos un motor de 220/380 y queremos conectarlo a una red de 380v, cual seria la conexión ideal, ¿Estrella o triangulo y por que? En estrella el punto común actuaria de...
4 respuestas
Vivienda con trifásico y líneas a 125 y a 220V
Tengo una vivienda que los anteriores dueños la dejaron con dos tipos de "líneas". La iluminación y algún enchufe suelto a 125 y el resto a 220. Así llevará más de 30 años y nunca he sabido porqué lo anteriores dueños hicieron esta instalación en un...
4 respuestas
Motor 220/380vac, arranque Y/Δ, voltaje de Red 220vac. Cada bobina en Y toma 220vac. Qué función hacen los 380vac?
Si mi motor es 220/380vac, y cada bobina en el arranque en Estrella toma 220vac, por qué se hace mención de un voltaje de 380, ¿Si la alimentación de red es máximo 220vac?. Disculpen que no logre entender esta parte de uno de los métodos de arranque...
3 respuestas
Porque el voltaje cae a una distancia de 1.5 km del generador a carga
Tengo un grupo de 60kw calibrado en 440 v y el cable de alimentación es de 3x70mm aluminio. Y una ventiladora de 25hp El problema es que a una distancia de 1500 metros del generador a carga el voltaje cae demasiado y no logra arrancar la ventiladora...
3 respuestas
Consulta sobro consumos AC y Transformador
Tengo una RED trifilar (R S T, neutro y tierra). Medí con una pinza amperimetrica cada una de las 3 lineas con los siguientes resultados: 54.8A, 77.1A y 69.4A. Los voltajes entre Fase-tierra: 130.5 y fase -neutro:130.4, y entre linea y linea fueron...
2 respuestas
Se puede proteger una máquina monofásica con un magnetotérmico unipolar (1P+N) en una instalación bifásica a 230v?
Tengo una acometida trifásica a 230v. El caso es que me han instalado una máquina de aire acondicionado de 15A y el electricista ha puesto para su protección un diferencial fase-neutro de 40A y un magnetotérmico unipolar (1P+N) de 20A (curva C) en...
6 respuestas
Delta estrella
Nada más me gustaría preguntar que es un sistema estrella y delta en los transformadores cuales son sus ventajas y desventajas y si tienen desventajas Porque se utilizan y también si hay alguna diferencia con respecto a los motores trifásicos.
2 respuestas
Ventajas de un transformador de 440V
Me gustaría que me ayudaras a escoger entre un transformador de 440 o 220v cuales son las ventajas y desventajas de estos y si puedo conectar aparte de motores de 36 hp pilometros de resistecias para tornillos de extrusoras en na recicladora de...
2 respuestas
Conexión monofásica,estrella,triangulo
Reciba usted un cordial saludo, perdone usted ante todo mi inexperiencia, estoy en un curso de electricidad a distancia en el cual nos están explicando las conexiones, monofásicas, estrella, triangulo, triangulo -estrella, mi problema es esto: 1-En...
2 respuestas
Cambiar Maquina Industrial Trifásica a Monofásica.
Tengo una maquina cortadora de fiambre que funcionaba con Trifásica, bueno realmente lleva 3 cables de entrada, sin contar el tomatierra. Me gustaría conectarlo a red domestica monofásica, el problema es que no es unicamente un motor, lleva un...
2 respuestas
¿Si coloco el selector de la fuente de poder en 220V y la conecto, en mi opinión debería bajar el consumo, ¿Si o no?
Tengo corriente 3 fases 220 V. Lo que quiero aclarar es que si coloco la fuente de poder de la PC con el selector en 220 V y le conecto las dos fases, ¿El amperaje me disminuye?. Hasta me han dicho que me va a explotar lo cual con mis conocimientos...
3 respuestas
Tengo un motor de 5 HP para conectarlo a 220v bifásico a una distancia de 200mt, ¿Que conductor y totalizador debo utilizar?
¿Qué conductor debo utilizar y totalizador para 200mts de distancia entre el alimentación y el motor?
3 respuestas
Encontrar el neutro en una línea eléctrica
Me interesa saber como puedo individuar el neutro de una línea eléctrica: si en una sistema eléctrico me encuentro con dos cables con el mismo color, como puedo descarta entre los dos el neutro. Lo que me interesa saber es la técnica que debo usar y...
1 respuesta
Varias dudas sobre diámetro de cable y distancia en la linea monofásica para alimentar una bombilla
Necesito saber que diámetro de cable si 16 mm o 10 mm para una distancia de 350 a 380 mts en linea monofásica para alimentar una bombita de 1 HP, el transformador de alimentación es de 5 Kva, si me puede explicar así confirmo si lo que estoy haciendo...
1 respuesta
Es normal Tensión fase a neutro 200 v—32 v—218 v
En un sistema eléctrico trifásico se mide tensión entre fases 230 v la tensión obtenida entre fase a neutro es de 200 v fase 1, 32 v fase 2, 220 fase 3 a que se debe esta diferencia de valores entre las fases.
3 respuestas
¿Cómo puedo alimentar un transformador con entrada trifásica de 380 V con una línea de 220 V?
Tengo un transformador de 15 CV, tiene entrada trifásica y salida 380 V, ¿Cómo podría alimentarlo con una línea de 220 V?
3 respuestas
Duda ICP Trifásico
Que ta! Buenos días. Me ponía en contacto contigo por una duda sobre el ICP que me han instalado en casa. Es trifásico de 10ª. ¿Qué potencia deja entrar y a partir de cual salta? Seguramente es algo simple para un profesional como tú pero para un...
9 respuestas
Conexión de Sierra de mesa trifásica
Tengo una Sierra de mesa de 4 HP, 3000W, en la mesa pone tensión motor 220 y en el motor 220/380,la conexión la tiene echa en triangulo. Que sección de cable necesito para conectarla a 100 metros de distancia con manguera, la quiero conectar a al...
4 respuestas
Conectar un Motor
Necesito conectar una bomba muy pequeña en una casa que tiene tres fases a120 Volts. La bomba tiene como datos de placa que se alimenta con 220 Volts. El problema es que en los bornes de conexión de la bomba, solo aparecen tres conectores, uno indica...
1 respuesta
Conexión de un motor trifásico
Que tal Carlos saludos desde Mexico, mi pregunta o duda es si puedo conectar un motor trifásico, de 3 hp 1750 rpm, si mired de servicio es bifásico, he visto que se puede conectar con un capacitor, quisiera saber si es posible y recomendable. Po rtu...
1 respuesta
Conexion 220/110
Tengo una maquina trifásica que traje desde usa, el problema que el tablero me indica 220v y trae 3 lineas a conectar. ¿El voltaje en usa puede ser 220 trifásica? ¿Cómo es la configuración de 220v por 3? ¿Cuál es la diferencia con 380?
2 respuestas
Calculo De L.G.A
Estoy realizado una reforma de finca. Que esta compuesto por 3 vecinos y servicios comunes. Mi problema es al realizar el calculo de la linea general de alimentación. Calculo la caída de tensión que no puede superar el 0,50%. Calculo la potencia de...
1 respuesta
Conectar motor trifásico de 9 puntas a conexión monofásica con condensador.
Tengo un motor trifásico de 9 puntas de conexión, con voltajes de trabajo 200 - 230 en baja tensión y de 460 en alta tensión, mi duda es si es posible con un condensador de trabajo conectar este motor a una red monofásica de 127 volts o si...
1 respuesta
Elección de transformador trifásico para instalación trifásica de 220 V
Tengo una instalación trifásica antigua a 220 V entre fases. Necesito instalar un compresor trifásico a 400 V que consume 8,5 KW. Me han dicho que tengo que instalar un transformador de 220 V a 400 V, pero no sé cuál comprar. Me han dicho que tendría...
4 respuestas
Es necesario tener dos medidores?
Voy a vivir en una nueva casa, su medidor es monofasico, pero el problema es que mis electrodomésticos exclusivamente de la cocina funciona a 220v ( parilla y horno etc), pero en los demás lugares necesito 110 v, se que los medidores monofónicos sólo...
6 respuestas
¿Qué potencia disipara una estufa, cuyo consumo es de 2,2kw, conectada a 220v, con cable de 10mm, a 100mts de distancia?
Quisiera saber ¿Cuál seria la caída de tensión en los cables y la perdida en ellos?
2 respuestas
¿Es posible conectar motor trifásico de 220 v a 110 v?
En ocasiones anteriores he realizado la conexión de motores trifásicos de 460/220 a líneas monofásicas a 220v con la ayuda de un capacitor. Mi pregunta es si se puede seguir este mismo principio para conectar un motor de esas características a una...
2 respuestas
Cómo conectar un motor 220 trifásico a la red
¿Es posible un motor trifásico que funcione a 220 V? Las placas están conectadas en línea (3 bornes unidos), pero en la etiqueta pone 220 V. En mi taller tengo 220 V y 380 V, pero no me atrevo a enchufar ni a uno ni al otro.
1 respuesta
BT bifásica España
En una instalación BT bifásica (suponiendo instalaciones antiguas sin haber cambiado trafos de la distribuidora) donde llegan a la vivienda 2 fases que suman 220v y no hay neutro, ¿Por dónde retorna la tensión a la distribuidora? Es decir, si en una...
4 respuestas
Sacar 220V de un enchufe 380V
En una obra que trabajo la única forma de tener electricidad es salir de un enchufe de 380V con 4 pinchos. Los pinchos son L1, L2, L3 y el que tiene el símbolo de tomatierra. Que cables tengo que conectar para sacar corriente de 220V.?
3 respuestas
Instalacion vieja no se si tengo 3 fases
Miren he comprado un compresor trifasico de 380v y yo en mi cochera antiguamente un taller de motos de hace muchos años. Ami me llegan 3 cables pero creo q son de lo antiguo de 110v por q conecto dos y tengo 220v el tercero creo q tambien es fase. Me...
2 respuestas
Tengo un motor 220 v trifasico conectado a un selector estrella triangulo ¿Como paso la coneccion a 380v utilizando el mismo sel
Motor de 10 hp, 220v trifásico, 2400rpm conectado a un conmutador estrella triangulo
3 respuestas
Duda conexión motor
Tengo dudas acerca de las conexiones de los motores. Si la acometida es trifásica a 400V y tengo un motor que se puede conectar en estrella o en triángulo, ¿Puedo conectar el motor de ambas maneras? Se que en estrella sí (400V) pero en triángulo...
3 respuestas
¿Con qué porcentaje de tensión mínima puede arrancar un motor monofásico?
La pregunta viene sugerida por un Colega hace unos días, cuando alguien que preguntaba dijo que "el motor no le arrancaba por tener 198 voltios en una línea de 220 voltios". Es para saber un poco en la experiencia de ustedes... ¿Con qué tensión...
4 respuestas
Conexión de motor a dos tensiones distintas
Dispongo en la red eléctrica de dos fases de 380v y el neutro(220v entre este y cada uno de los otros dos). Quisiera saber si puedo conectar un motor trifásico y como hacerlo para que trabaje correctamente.
3 respuestas
Tengo un a/c split inverter V (LG) 220V 50HZ y va a trabajar en 220V 60HZ.
Trabajara correctamente por ser dos líneas de 110V y la frecuencia 60HZ.cual es la función del inverter v.
4 respuestas
Tengo un motor trifásico 220/380 Volt. Puedo conectarlo a 380 Volt. ¿En triangulo? Quisiera aprovechas DOS velocidades del motor
El motor es de 4 HP y la tensión es 380 Voltios 50hz Es posible y no correr el riesgo de quemarlo.
1 respuesta
Sabes como...
Tuve un examen y no supe responder esto. ¿Cómo se conectará un motor trifásico de 220 /380 v. A una línea trifásica de 380 v? Y ¿Cómo se conectará un motor trifásico de 220 /380 v. A una línea trifásica de 220 v? Espero...
1 respuesta
Como variar la velocidad de un motor trifasico de 270 voltios
El motor es es 0,5 hp 1750 rpm está conectado para 380 voltios y recibe 270 voltios. Funciona bien, necesito variar la velocidad. No encuentro variador de frecuencia que maneje 270 voltios. ¿Cómo varío la velocidad?
1 respuesta
Compresor de aire acondicionado clavado
Hace unos días estuvimos como 35 horas con la luz de casa a mitad de potencia por una avería. Cuando volvió la máquina del aire acondicionado dejó de funcionar. A venido un técnico del seguro y dice que es el compresor y que no es debido a los...
2 respuestas
Como funciona un condensador de corrección de reactiva
Un estudiante de electricidad me comento que vio un condensador de reactiva en una instalación y se tomo la molestia de leer algunos de sus datos. Según lo que pudo averiguar, indicaba la frecuencia a la que podía trabajar, es decir., 50 o 60 Hz, y...
3 respuestas
¿Que tensión de las que menciono es incorrecta?
La alimentación de línea es de 230V III. Con motor trabajando a su régimen permanente, se procede a efectuar medidas para anotar valores de tensión para adjuntar y complementar documentación técnica del automatismo. ¿Cuál de estas medidas no sería...
1 respuesta
En un circuito de una casa quitamos el neutro. Que pasaría dependiendo, si es de 220v o 380v
- En un circuito de una casa quitamos el neutro. Que pasaría dependiendo, si es de 220v o 380v - En circuitos monofásicos, bifásicos o trifásicos.
1 respuesta
Como transformar una linea electrica de 220 v bifasica (110 +110) en monofasica
Tengo en mi domicilio tension de 220 v pero con dos lineas de 110 v y sin neutro. Necesito cambiar a 220 v en una linea y neutro
3 respuestas
Dimensión y calculo de tablero de control de arranque estrella triangulo para motor de inducción trifásico en jaula ardilla
Necesito hacer un proyecto y quisiera saber la caída de tensión la sección del conductor para un motor de 18 hp con 50 metros de línea de acometida placa motor: E:220/380---- P:18 HP V:3600 rpm COS fi:: 0.8 frecuencia 60 Hz que tipo de cable uso
1 respuesta
Una pregunta sobre un diagrama eléctrico
Hutar tengo la siguiente duda, necesito instalar un motor de 230 / 460 voltios que ya vino listo para ser instalado en disposición moinofasico, el caso es que el diagrama para la conexión explica así: 1-phase 230v. El diagrama muestra claramente que...
1 respuesta
Tengo una maquina miller 230/460 xmt
Cuantos voltios de la caja tengo que tener es trifásica, son L1, L2, L3 cada uno tiene 104 voltios total 312 voltios, yo la quiero en el diagrama de la maquina a 460 (o tengo que tener 104 +104+208)puede sacarme de dudas
1 respuesta
Potencia bifásica
He encontrado la siguientes fórmulas: I = W/ V X f.p. Monofasica I = W / 2V X f.p. Bifasica I = W / 1.73 X V X f.p. Trifasica Para un sistema 220V entre fases y 127 V de fase a neutro. Para la primer fórmula ocupamos 127 V; para la tercer fórmula...
1 respuesta
Conectar maquina a/a trifásica a l.monofásica
Necesito saber como se puede conectar una maquina trifásica de a/a a una linea monofásica.
2 respuestas
Pinzas de coche para 220 alterna
Me gustaría saber si se pueden utilizar las pinzas y los cables de arranque de coche (modelo 800 amperios) para corriente alterna a 220v y un consumo de 8000 w.
3 respuestas
Fases de 110v en america y sumando 230..¿?
He empezado en todoexpertos hace poco y de algunas de las preguntas y respuestas que se dan cuando se refieren al voltaje en america me confunden bastante. Que es eso de que las líneas de acometida son de 115v. Y uniendo dos fases se convierten en...
4 respuestas
Instalación doméstica con 129 V. De Neutro a Tierra
En una instalación doméstica en Barcelona ciudad (finca de 1953, en la que antiguamente se funcionaba a 125, con líneas de "luz y fuerza" diferenciadas, ranovada en la finca a finales de los 90, primeros del 2000), midiendo con el multímetro, entre...
3 respuestas
Circuito 9/24 porque se me quemam las anpolleta cada cirta semana
Tengo problema con este circuito por que se me revienta el filamento de la ampolleta Cada cierta semana si alguna persona que me ayude con este problema
2 respuestas
¿Qué acontecimiento debería producirse para que mi tensión domiciliaria varíe?
Que tendría que pasar para que la tensión de mi hogar baje a menos de 220v, ¿Y qué tendría que pasar para que se eleve a más de 220v (sobretensión)?
4 respuestas
¿Cómo calcular sección de cable de un circuito con un motor de 25 hp y longitud de 50 m?
Soy nuevo en la página. Mi duda es sobre como sacar la sección de cable, caída de tensión y caída de tensión admisible de un circuito de 50 mts de longitud con un motor Trifásico de 25 hp.
2 respuestas
Tengo un motor trifásico de 28 amperios por fase, ¿Qué potencia tengo que contratar?
La comunidad tiene un ascensor con un motor trifásico de 28 amperios por fase, ahora tenemos contratada la tarifa 2.1a con 12.5kw, es posible bajar la potencia, solo somos 4 vecinos y pagamos una barbaridad de luz solo por el concepto de potencia. El...
4 respuestas
Instalación de enlace, calculo sección por caída de tensión
Me tengo que cambiar la instalación de trifásica a monofásica. De los contadores a mi casa hay 35m ( es un 9'). Quiero contratar 6600 w Hay electricistas que calculan una caída de tensión del 1% con lo que indican que necesito 16mm de sección Otros...
5 respuestas
Calculo caída de tensión motor trifásico ESTRELLA
Tengo que calcular la caída se tensión para una bomba sumergible trifásica conectada en estrella, de 3 hp, a 350 metros del tablero. No sé si para el calculo utilizar 380 volts o 220 volts, ya que la conexión es en estrella.
1 respuesta
Calcular los didpositivos requeridos para la instalación
Seleccionar todos los dispositivos requerido para la instalación del motor eléctrico
1 respuesta
¿Conexión Estrella -Delta? ¿Cuando hacerlo?
¿Existe algún método basado en los Hp y/o Kw de los motores eléctricos para saber cuando realizar una conexión Estrella-Delta?. Ahora bien, Si tengo un suministro eléctrico de 380/220V.. ¿Es posible conectar en ESTRELLA-DELTA un motor que en su placa...
1 respuesta
¿Cómo puedo saber si mi instalación eléctrica es bifásica o monofásica?
¿Se puede saber mirando el cuadro de luces, donde están los diferenciales? El caso es que la corriente de casa es de 220v, ¡Pero el multímetro da 110v en los enchufes! Lo mido con una punta del tester en tierra y la otra en lo que se supone que es la...
2 respuestas
Estabilizador de tensión
Tengo un estabilizador de tensión que atrás dice +/- 3% de precisión y lo comprobé porque lo llevé a probar a una casa especializada y funciona bien, trabaja entregando una tensión entre 214-215 y 225-226. Lo que es curioso al menos para mí, y...
3 respuestas
Como conectar motor estrella triangulo
Tengo un motor asíncrono que estaba conectado en una instalación trifásica a 220v y con interruptor de arranque estrella triangulo, ahora la instalación se a cambiado a trifásico 380v, en la placa de características del motor pone voltaje 380 y tengo...
1 respuesta
Tengo corriente Trifásica, y los fluorescentes leds se apagan cuando enciende la refrigeradora
Hace algún tiempo, cambie los fluorescentes normales de 50w por fluorescentes led´s y desde esa fecha cada que enciende la refrigeradora, (esto es el motor del compresor) todas las luces se apagan, e inclusive hasta las copmputadoras encendidas y...
3 respuestas
Red monofosica con transformador monofosico con toma media. ¿Qué sucede cuando falla el?
Mi pregunta es si en una instalación monofosica que consta de dos fases (los extremos del transformador monofásico) y un neutro ( toma media) cuando se suelta el neutro ocurrirán sobretensiones en una fase y subtensiones en la otra de la misma manera...
2 respuestas
Variador de frecuencia
Necesito conectar un motor trifásico de 380 V, 4 HP, a 220 V monofásica. A través de un condensador de 280 mF, uniendo dos fases, con el motor conectado en triangulo, el motor pierde casi toda su potencia. El variador de frecuencia, es una solución,...
3 respuestas
Alimentación de variador de frecuencia para motor 4 hp
Tengoun motor de 4hp trifasico a 220/380v, mi linea de alimentación es 110v monofasica. Pienso conectar un variador de frecuencia para obtener a partir de la linea monofasica una alimentación trifasica. Los variadores de frecuencia que he encontrado...
2 respuestas
Medición de fase y tierra cuanto debe medir
En una red trifásica si mido entre fase y fase me da un valor de 220 voltios, ¿Pero por que cuando mido entre fase y tierra me da 220v? ¿Debe ser así?
6 respuestas
Como encontrar la velocidad de funcionamiento de motor.
No logro resolver este problema por mas vueltas que le doy si me podéis echar una mano muchas gracias. Un motor de CC con excitación en serie tiene una resistencia entre terminales de 0,9 Ω . Trabaja a 800 rpm y 220V y absorbe de la red una...
1 respuesta
Motores trifásicos
Quisiera saber si los motores trifásicos consumen lo mismo en 230V que en 400V y siendo que pueden funcionar con cualquiera de ambos voltajes, cuál es el más conveniente para motores desde 0,5 hp hasta 8 hp.
1 respuesta
Instalación antigua con dos fases activas sin neutro.
Quería consultar con vosotros un tema recurrente en la electricidad; ¿Porque algunas instalaciones(como la mía) carecen de neutro y las dos fases activas llevan ¿120 apx?. Hay quien dice que eso depende de la compañía que en tiempos, no les interesa...
4 respuestas
¿Cuál es la diferencia entre una conexión trifásica 208v y 240v? ¿De qué conexión de transformador sale la fase griega?
Tengo una duda muy grande acerca de este tema y no he podido encontrar un documento o video que lo explique. Tengo entendido que hacer una mala conexión por confundir esto podría causar daños en equipos. Mi pregunta es: ¿Cuál es la diferencia entre...
2 respuestas
¿BOMBA 2HP- Condensador de arranque o de trabajo?
Soy nuevo con esto así que no lo tengo claro. Tengo esta bomba HFm6B, esta trae un condensador de 45uF, ¿Este es el condensador de trabajo? He leído que este tipo de bomba necesita un condensador de arranque, ¿Ya lo traen incluido o no? ¿En caso de...
2 respuestas
¿Cómo es posible monofásico entre 180 y 240 V?
Pedí por amazon un monitor de corriente que se conecta a la pared, pero me quedo la intriga que en la toma de corriente en la pared llega 2 fases de 110 dando 220 V aprox. Pero el monitor dice que maneja hasta 240 V y monofásico (single Phase)....
2 respuestas
¿Alguien tiene algún libro sobre motores trifásicos?
Estoy investigando sobre motores trifásicos se que hay motores que se conectan en estrella doble estrella triángulo y doble triángulo pero me gustaría saber cómo elegir la conexión que se le. ¿Puede hacer a cada motor trifásico por ejemplo tengo un...
3 respuestas
220volts y 50 hz
Tengo una secadora de ropa que me he traído de USA y la información que aparece en la placa es la siguiente : 120/240V 60 Hz 5600 Watts 24 Amperes. Según esto la secadora podría funcionar a 120 o 240 volts indistintamente. ¿Cierto? Vivo en America...
3 respuestas
¿Sección cable para una línea trifásica a 230VAC?
Tengo un generador pero esta conectado a trifásico a 230 V AC. ¿Cómo puedo calcular la sección de cable que me hace falta desde la salida de bornas del generador al cuadro de conmutación? Hay 5 mts.
1 respuesta
F + F + N : 22OV en una re trif. De 380V?
¿Se puede conectar fase + fase + neutro que me genere 220v en una red trifásica de 380v? ¿Cómo tendría que ser?
2 respuestas
Como se instala un autotransformado para obtener doble tensión en una vivienda
Tengo varios aparatos eléctricos traídos de México y quiero usarlos en la casa. La vivienda mía actual es a 220V y quiero saber si puedo instalar un autotransformador para tener 110V en algunas tomas de corriente de la casa.
5 respuestas
Daikin y corriente eléctrica
Me están instalando aire acondicionado por conductos. Las maquinas son 2 DAIKIN BQS100. Cuando han ido a ponerlas en marcha, les da un error, consultan a DAIKIN y les dicen que es un problema de la corriente de mi casa. Que los inverter tienen una...
2 respuestas
Sección de cable para 12V alterna
Tengo que alimentar una carga de 0,5A a 12VAC, y la distancia que tengo entre el transformador y la carga son 300mt. ¿Qué sección mínima debo considerar? Encuentro bastantes calculadores de continua, pero no de alterna.
3 respuestas
Quien sabe de motores monofásicos y trifásicos
Para un motor eléctrico monofásico de un par de polos, conectado a 120 V, con corriente de 10 A, cos φ = 0,85, velocidad nominal de 1750 r.p.m y eficiencia de 0,9, determinar la potencia mecánica desarrollada. ¿Si al anterior motor se le incrementa...
1 respuesta
Como conectar motor trifacico de 12 líneas 220 volts monofasico
Tengo un motor de 12 líneas trifasico y quiero conectar a 220 monofasico
2 respuestas
Arranque de un Motor 60 HP
Necesito una orientación Un familiar piensa montar una cortadora para piedras de cantera y le han dicho que consiga un motor de 60HP, a 1800RPM, tengo entendido que 1HP es 746watt entonces resulta que el motor de 60HP es igual a 44.76KW ¿Es correcto...
3 respuestas
Es normal que en sistemas trifásicos el voltaje entre fases sea bajo?
Tengo un sistema trifásico de 208-230 v, cuando mido tensión en cada fase (L1, L2 y L3) con respecto al neutro (N) me da lo siguiente: L1-L2 199v L1-L3 197v L2-L3 199v Mi consulta es; ¿Son normales estas lecturas? Mi duda es por que se supone que es...
2 respuestas
Bomba de pozo pierde presión por bajada de voltaje
He colocado la bomba del pozo y un press control para que pare sola bueno pues lo que le pasa a la bomba que por lo visto lo le entra suficiente corriente y disminuye el chorro del agua cuando le llega 230 voltios todo bien pero cuando baja a 220...
3 respuestas
Transformador o banco de capacitores para usar soldadora 20kva
Tengo una soldadora de puntos de 20kva para alimentarla a 220v tomo los 110v de mi casa y lo conecto a un transformador que aumenta a 220v de este va a un regulador para 220v ambos elevador y regulador son de 10 000 watts monofasico. Entran 110v...
2 respuestas
Caida de tension cuadro electrico
He montado un cuadro de riego por goteo, 24V maniobra, los solenoides los tengo a 200m del cuadro funcionan a una tensión de 24 quisiera saber la caída de tensión osea cuantos Voltios le llegaría al solenoide.
7 respuestas
Corriente Europa 230 V~ 50/60 HZ, Adaptarla a México con dos Fases (125 v~ cada una) y un Neutro y no fundir motores
Necesito conectar un equipo medico de origen Europeo de 230 V~ 50/60 HZ, en México cuando en México tenemos un suministro de energía de 125 V~ por fase; la acometida llega dos fases y un Neutro. Quiero estar seguro para no fundir el equipo, si uso el...
3 respuestas
Buenas ! ¿Un motor trifásico 220v/440v funciona recibiendo en las 3 fases 220v por cada fase?
Aclaratoria sobre motores trifásicos, trabajo carpintería y quiero fabricar una mesa de banco con sierra, me dicen que es mejor con motor trifásico pero no conozco del tema
1 respuesta
Como cambiar motor de 440v a 220v
Requiero de su ayuda, COMO CAMBIAR DE 440 A 220, motor nuevo de 15 HP TRIFÁSICO instalado en una hidrolavadora italiana, la placa dice: V 440- 21.6 AMP, V 740- 12.6 AMP 60 HZ 1750RPM CE -NORMA EUROPEA
2 respuestas
¿Cómo puedo conectar esta bomba trifásica a una Red monofásica?
Descripción de la placa : 230/400 50 152/std Q (l/min) 150-325 H(m) 15-5 Triangulo 230v/estrella 400v . 3 50hz 1. 4.3/2.5A P1-1,5 kw
2 respuestas
¿Cómo puedo conectar un motor de 12 puntas 220/380 en estrella triángulo con voltaje 440?
Tengo un motor trifásico de 25 Hp, 12 puntas, en la placa refleja su conexión en doble delta para 220 y doble estrella 380, pero necesito conectarlo en un control estrella triángulo con voltaje 440 voltios. ¿Cómo logro hacerlo?
1 respuesta
Se puede realizar una instalación eléctrica de 230v ac y a 12v dc conmutada?
La pregunta es la descrita arriba. Sería para ver si se puede realizar dicha instalación dentro de una furgoneta. Con la intención de una batería auxiliar a 12 v dc y cuando este en un camping dicha instalación me sirva para conectarle 220v de una...
3 respuestas
Determinar tensión que recibe un motor
Determinar la tensión que recibe un motor conectado a una fuente de 220 V. La corriente por el circuito es de 21 A y el conductor es de 1,5 mm² de sección. L= longitud del conductor, S= sección.
1 respuesta
Máquina de carpintería, cambiar de 380 a 220v
Tengo una máquina de corte de carpintería que puede trabajar tanto a 380 como a 220v. Actualmente está para 380 y me gustaría cambiarla para usarla con 220v
3 respuestas
Cuantos voltios hay entre tierra y neutro
Cuantos voltios son los que registra un polímetro en una instalación que funcione correctamente entre tierra y neutro y tierra y fase y que mediciones nos darían el indicio de una avería
2 respuestas
Que cable debo utilizar para instalar una moto bomba centrifuga monofásica a 380 metros de distancia de mi medidor?
Necesito extraer agua de un depósito (yacimiento de agua) pero me queda a 380 metros de distancia del medidor. Pienso usar una moto bomba centrífuga monofásica de 127 a 220v. 60 hz y 2.0 de potencia. ¿Podre echarla andar sin ningún inconveniente y...
2 respuestas
Circuito y Alimentación Motor 220V DC
Tengo que alimentar un Motor de 220V en DC de una potencia de 350W. He pensado en alimentarlo mediante el circuito de la imagen. Consiste en alimentar desde el enchufe de la Red Eléctrica AC, un puente rectificador para que me transforme de alterna a...
4 respuestas
Puedo conectar motor 440 a 220
Tengo un motor trifásico que en la placa solamente dice 380/440 no dice 220 vmi pregunta es Si hay alguna manera para conectarlo en 220 v aunque en la placa del motor diga 380/440 v
1 respuesta
¿Cómo puedo saber si en un toma hay 230 v monofásico o trifásico?
En algunos tomas del salón de clase, hay 230 volts, pero lo que no se es si es una línea trifásica o monofásica. Medi con el tester, yn efectivamente hay 230 v entre los 2 agujeros del toma a cada lado del toma; medi entre cada agujero y el orificio...
3 respuestas
Como conectar un motor trifasico de 9 puntas a monofasico
De TODOEXPERTOS necesito conectar un motor trifasico 9 puntas a una linea monofasica de 220 volts características: 3 HP, 1750 RPM, 60 CICLOS, 220 volts 8 Amp, 440 volt 9 Amp por favor me podrian indicar la capacidad del condensador que debo utilizar.
1 respuesta
Aparato que funciona a 220 V L1+L2 y no a L1+N
Me traje un cargador de baterías de USA que funciona a 220V(con tierra) y en España sólo me funciona en una línea antigua de 220 de las trifásicas sin neutro. Si lo conecto a una línea moderna de L+N me salta una alarma. ¿Cómo puede ser que lo...
1 respuesta
Lavarropa/Secadora de EEUU. Cómo conectar a 220V
Traje una Frigidaire Lava/Seca de EEUU. Vivo en Paraguay. El aparato dice 110/220 pero el 220 de aquí y EEUU SON DIFERENTES como conecto
2 respuestas
Arranque directo Motor 50 HP
Hace poco compramos un motor usado de 50 HP que (según nos comenta el duaño anterior) lo utilizaba en un compresor de aire. El punto es que este motor ha estado arrancando directo todo el tiempo. Y según las versiones de ellos nunca tuvieron...
2 respuestas
¿Cuál es el voltaje máximo en una casa?
Quería saber cual es el voltaje máximo en una casa, porque se me rompen los electrodomésticos muy a menudo y ayer puse un polímetro en un enchufe y marcaba a las 12 de la mañana 249 voltios, a la 12:30 marcaba 250voltios ¿Es normal? Ah, el...
8 respuestas
Motores electricos placas de caracteristicas
En las placa de los motore yo tengo entendido q si dice 220/380 que el arranque es directo y en estrella si dice 380/660 que dependiendo del con sumo del motor lo puedo arrancar de forma directa en triangulo o bien acer un arranque estrella triangulo...
2 respuestas
¿Qué tipo de cable se debe utilizar para extender una red eléctrica domiciliaria, por 300 metros a 220v?
Necesito saber qué cable debo usar para realizar una extensión de la red eléctrica domiciliaria de 220 voltios. Estoy en el campo y me es muy difícil contar con un especialista. Se trata de una distancia de 300 metros y voy a conectar una cabaña.
5 respuestas
Hidroneumatica con rele y contactor en 120 voltios
Compre una bomba hidroneumática de 1,5hp en 120 voltios y le quiero poner un contactor con un relé además una llave de 2 posiciones y un flotador ya que esta bomba tiene un presostato de 10 amperios y se me quemara con el uso ya que el motor consume...
2 respuestas
Obtener de 2 lineas bifasicas 110v una linea trifásica 380 v
Tengo un problema haber si alguien puede ayudarme: Hemos realizado un jacuzzi donde las bombas de impulsion funcionan a 380v, el problema que este producto sera enviado a Colombia, donde nos informan que el suministro que tienen son dos lineas...
1 respuesta
Conexión de un motor eléctrico a 230 voltios
Quiero saber como conectar un motor eléctrico para un compresor de aire a 230 voltios de corriente alterna. El motor tiene la especificación de 230/460 voltios en la placa impresa y ya viene dispuesto específicamente para ser conectado a 230 voltios...
1 respuesta
En Bs. As. ¿Puedo conectar un motor de tensión asignada de 230/400 mediante un arrancador estrella-triangulo?
Es un trabajo practico para el colegio y llevo horas tratando de buscar la respuesta a esto.
1 respuesta
Diferencias de tensión entre el neutro y tierra
Estoy comprobando las tensiones de la instalación una vivienda unifamiliar que se ha reformado hace un par de años,(de mi propiedad pero sin habitar actualmente) con una nueva toma de tierra y parece estar todo correcto, -.. Fase y neutro 230, fase...
4 respuestas
Sección del cable para alimentar una casa a 460mt del medidor de la empresa de energía
Tengo un problema de baja tensión en la casa (suministro monofásico de 220v), el medidor de la empresa de energía esta a 460 m del tablero de la casa. Supongo que el cable que antiguamente se coloco es de una sección insuficiente (creo que de 6mm)....
4 respuestas
Driver a 220v en trifásica este alimenta un led
El driver (alimentador) suministra energía a una lámpara led, pero en las bornas de conexión a red del driver, una corresponde a fase y la otra a neutro. Al alimentarla a 230v en trifásivo no hay neutro, ¿Esto puede influir en la vida del driver o de...
2 respuestas
Como se llama o se denomina un elevador de corriente para pasar de 220 V. Ha 380 V.
¿Cómo hago para conseguir un elevador de corriente de 220 V. Ha 380 V. Como se denomina o que hago? ¿Qué se hace para colocar 380 V. Cuando solo tengo 220 V.?
3 respuestas
¿Qué diferencia existe entre 110 ó 220 volts?
¿Cuás es la ventaja de unsa sobre la otra?
4 respuestas
Mi problema tengo con tres líneas 110v, al medir una por una tengo lecturas de 112 a 120v; pero al medir dos juntas solo da 205v
Mi problema tengo con tres líneas de 110v, al medir una por una tengo lecturas de 112 a 120v; pero al medir dos juntas solo da 205v. Y las otras están sobre 215v; porque se puede dar este desfase tan grande y esto puede provocar que se vaya una fase...
3 respuestas
Conexiones trifásicas
He comprado unos acumuladores de calor que pueden funcionar en trifásico y en monofásico (he pedido que me lo instalen por esta última posibilidad, aunque pierda algo de potencia, porque cambiar a trifásico es bastante caro, por lo que os he leído en...
2 respuestas
Los voltajes 110, 220 y 440
He leído un poco sobre unas dudas similares a la de varias personas y solucione una duda, pro se genero otra. ¿Cuándo mencionan trifásica 480V a que se refieren exactamente? Yo tengo entendido que el voltaje se define de fase a neutro o entre fases y...
2 respuestas
¿Cómo identifico un toma con de una red III de 230 v?
Si tenemos una toma alimentado con una línea trifásica de 230 v, al medir con el tester entre cada orificio del toma vamos a tener 230 v. Si fuera un toma monofásico, también mediríamos entre fase y tierra 230 v, entre fase y neutro 230 v; ¿Pero cómo...
4 respuestas
¿Qué características debe cumplir transformador para mi sierra de banco?
Me llegó de EEUU sierra de banco y necesito utilizarla en mi país donde la corriente es de 220v - 50 Hz. Las especificaciones del motor son: Tensión de alimentación 120 voltios. Consumo de corriente 15 Amperes. Frecuencia de alimentación 60 Hercios....
2 respuestas
Como calcular el amperaje máximo que puede entregar un trafo de 25 kva en 220v
Recien compre un trafo de 25 kva monofasico para usarlo en la casa pero estoy un poco confuso con respecto a la corriente maxima que pueda tener el trafo. Me gustaria saber cual es la capacidad maxima que pueda soportar y que beneficios o contras...
3 respuestas
Como conectar motor 230-240V delta a red 220/380
Necesito conectar una motor de una bomba con los siguientes datos de placa, motor: 3, P1: 2.3 KW, P2: 1.5 KW, 230-240 V triangulo, 6.6/6.6 A, 50 Hz a una red de alimentación de 220 Volt entre fases-neutro y 380 Volt entre fases. De acuerdo al dato de...
2 respuestas
Caída de tensión en UPS de 10kVA
Me podrían colaborar con la siguiente consulta. Tengo una UPS de 10kVA, el tablero del que se alimenta esta a 7m de distancia, este tablero es trifásico, 208V/127V, pero la UPS es de conexión bifasia 208V, necesito validar la caída de tensión, la...
3 respuestas
¿Seleccionar tipo y capacidad de un transformador para el consumo de motores?
Tengo una fuente de alimentación o suministro de 220 vca trifásico y tengo que alimentar 2 motores monofásicos a 110 vca consumo nominal 5 A según su catalogo. ¿Qué tipo de transformador y de que capacidad tendría que usar? Estaba contemplando uno...
2 respuestas
¿Que valor de condensador de arranque debo colocar a un motor ?
Quisiera saber el valor de la capacitancia y del voltaje del condensador de arranque para un motor con las siguientes características: Motor de: 5 HP 3,7KW 4 Polos Frecuencia: 60Hz Voltaje: 220V Corriente: 21.2 A RPM: 1750 P.F: 94
1 respuesta
Instalación de vivienda bifásica
Quisiera saber qué tipo de instalación tengo y cómo debo protegerla. La historia es que es una casa antigua, en la que desde el principio hubo 127 V. Hace poco la compañía a "cambiado" sin consultar la electricidad a 220, dejando sólo un contador y...
4 respuestas
Conecion de 220v trifasica a 380v trifasica
Soy montador de elevadores, estoy haciendo un montacargas en un pueblo de la sierra, y me he en contrato con un problema, la red eléctrica es de 220v trifásica, y el motor eléctrico que mueve la bomba es de 380v trifásica ¿Cómo puedo hacer esta conexión?
1 respuesta
¿Cómo se entiende este esquema de distribución?
En este esquema se ve que es una carga trifásica en la cual se chasis esta conectado al conductor tierra como corresponde, pero la línea general de tierra esta adherida al cable neutro de la línea. ¿Que representaría esa resistencia con el nombre de...
2 respuestas
¿Por qué cuando juntamos 3 líneas nos marca 0v(no hay corriente)?
Si un neutro y una línea nos da 127v ¿Y cuándo juntamos 2 líneas nos da 220v y cuando juntamos 3 líneas de voltaje nos da 0v?
4 respuestas
Trifásico-Monofásico
Se puede conectar un receptor trifásico en el inetrior de una vivienda, ¿Cuya instalación se considera toda monofásica? ¿Qué pasaría si se hace esto? ¿Y un interruptor monofásico en una instalación trifásica?
1 respuesta
Paso de 230/400 a 130/230, pierdo potencia? ¿Y los aires?
Mirar, me cambiado de vivienda y en la anterior gozaba de una trifásica de 230/400, pues resulta que en la nueva, tengo una trifásica de 130/230, entonces mi pregunta es: ¿E de suponer que la potencia será muy inferior a la que tenía anteriormente? O...
3 respuestas
Como instalar un maquina trifásica con neutro si no tengo neutro
La empresa eléctrica me distribuye 220 v con tres cables y yo instale los tres cables y la maquina no funcionaba pero un electricista hizo un puente con el cable rojo como se ve en la foto y empezó a funcionar .Esta maquina usa resistencias para...
2 respuestas
Que tipo de cable debo utilizar y de que seccion transversal para realizar la acometida desde un grupo electrogeno de 155 kW ?
Que tipo de gabinete se debe de utilizar, ¿Si este se instalara a 15 metros del grupo electrogeno? Que elementos electricos confirmaran el gabinete, ¿Si este sera para corriente trifasica y de 440 volt?
2 respuestas
¿Cuánto mide fase y tierra en una red III sin neutro?
¿Cómo están? En una red monofásica fase y neutro... La tensión entre fase y tierra es 220... ¿Qué pasa en una red III 220 sin neutro... Mido 127 v?
2 respuestas
Deribacion de red trifasica a bifasica
Ingeniero lo que ise fue que derive de la red trifasica pasan 4 cables 3 fases y 1 neutro tome la fase 1 y la fase 2 y el neutro para mi instalacion pero cuando conecto algo a 110 no trabaja bien mas que todo las lampara y bombillas revise a fondo y...
3 respuestas
Me piden un motor de 380 volt. Pero a 60 Hz.
Para el accionamiento de una maquina me piden un motor de 380 Volt, pero de 60 Hz, mis preguntas son: - ¿Por qué se hace de 380 volt y 60 Hz? - ¿Qué ventaja tiene? - Como se consiguen los 380 volt cuando la red estándar para 60 hz es de 440 volt.? -...
1 respuesta
Como conecto instrumentos de 110 y 220 a una tensión de 440
Tengo un transformado que me da 440. Necesito conectar de. Ahí una maquina de 400v así vez una de 110 y otra de 220 como lo hago
3 respuestas
Alguien me podria orientar en el armado de estos proyectos de electricidad?
En 3º de electrotecnia, nos mandaron a hacer estos proyectos: 1)Armado de circuito trifásico en 230v equilibrados y desequilibrados en estrella y Triangulo medida y cálculo. Corrección de factor de potencia a valores predeterminados. Mi pregunta es...
1 respuesta
¿La red de transporte de la corriente eléctrica es solo aérea o también puede ser subterránea?
A 2 cuadras de casa hay un transformador sobre las columnas que dice 250 VA, y 6,3 kv/400v. Por lo que pude ver, es alimentado por debajo del suelo. Pero en ese caso es una red de distribución. No creo que ese transformador sea el que alimente mi...
3 respuestas
Entre neutro y face =230 esto esta bn
Tengo por entendido de que esta bn pero necesito una respuestas contundente
2 respuestas
Que voltaje tiene el neutro y con respecto a qué ?
Tengo entendido que el cable de neutro que llega a nuestras casas proviene del centro estrella de los transformadores. Entonces, ¿Cómo es posible que tenga 0 Volts? Otra cosa que entiendo es que cualquiera de las fases con respecto al centro estrella...
3 respuestas
Si en una red trifásica de 380 tomo dos cables ¿Tengo 220 o 380?
¿Si en una red trifásica de 380 tomo dos fases de línea tengo 220 o 380? Fíjense lo que dice este señor en todoexpertos....
3 respuestas
Funcionamiento de un motor arranque estrella triángulo
¿Me podrías explicar el funcionamiento de un motor arranque estrella triángulo? Necesito dibujar el esquema en el autocad, pero sobre todo entender su funcionamiento. Y si sabes de algún sitio donde lo explique correctamente, ¿Me lo podrías indicar?
1 respuesta
Motor no arranca, red con poca energía
Tengo un motor trifásico asíncrono de 8Kw/220Vac que estoy montando para un montacarga con tambor enrollable. La empresa que me suministra energía, según indica, ha colocado un medidor para 20KW. El motor en vacío, sin carga, solo con el tambor, gira...
2 respuestas
Conexión del plc al contactor
A tod@s queria consultarle la conexion de la salida del plc al contactor. O sea que tipo de contactor debo usar y cuanta tension debe tener. El plc es un s7-200 cpu260 de siemens es para arrancar un motor de 15hp. ¿Segun tengo entendido de la salida...
1 respuesta
Buenas... Quisiera saber si es posible conectar un horno eléctrico industrial que funciona a 380 trifásico a 230 monofásico
Es un horno que va a 380 y en el local hay 230, tiene dos resistencias con tres bornas de conexión cada una... Quisiera saber cómo y dónde actuar para no cortocircuitar el aparato.
3 respuestas
Corriente bifásica en enchufe comprobación
Cuando introduces un buscapolos en una toma de corriente bifásica, ¿Se enciende la luz del buscapolos en los dos terminales?
2 respuestas
Puedo conectar un Grupo electrógeno de generación 220v monofásico y usar el Neutro de la Red aunque esta no este presente?
Familia, poseo un generador de 220v y todo el sistema en casa es de 125v. Cuando se producen afectaciones por tormentas, averías,¿Etc.? Entonces puedo usar este generador, pero, ¿Es posible sin tener red eléctrica presente usar el neutro?. ¿Esta fase...
2 respuestas
Como cableo una bomba de 5hp
Que tal solo deseo saber quetipo de cable debo de usar o calibre para prender y apagar una bomba de agua sumergible de 5 hp bifásica (220) volts yaquela bomba latengo aúna distancia de 350 mts y laboy arrancar y prender con un electronibel de...
2 respuestas
Es cierto que el neutro no se usa en aires split
Estimados amigos expertos soy experto en redes y circuitos cerrados pero el trabajo en venezuela esta mermando así que he decido expandir mi negocio a la instalación de aires acondicionados split, ¿Y ahemos hecho 33 instalaciones exitosas más un...
4 respuestas
Sobre la instalación de un motor eléctrico
Quisiera despejar una duda que tengo para conectar un motor eléctrico de un compresor de aire, que ya viene dispuesto para ser conectado a una red eléctrica monofásica. Al ver el plano eléctrico de la instalación se puede leer así: Single Phase...
1 respuesta
Si se corta un conductor de una línea trifásica ¿La carga es suministrada por un voltaje monofásico o por un voltaje bifásico?
Tengo esa pregunta si se corta cual seria su función y su voltaje
4 respuestas
Salta general por arrancada de compresor.
Un compresor de 7,5 Cv hace saltar una línea de 5x6 mm2 con un magneto de 25A. Justamente en el arranque ya pasa y a veces salta el contador inteligente y se tiene que rearmar desde allí. Resulta que hay contratados 4kw en trifásico. ¿Se debería de...
2 respuestas
- Muestre la diferencia entre un circuito monofásico, bifásico y trifásico.
Ayuda por favor necesito como se compone y una imagen
4 respuestas
Red Bifásica
Tengo que hacer un cálculo de una red bifásica (F+F+N) alimentando receptores con F+F y otros con F+N. ¿Alguien sabría qué tipo de formulación o equivalencias se pueden aplicar?. Me explico. Para uns sección bifásica (Sb) con una trifásica (St) su...
2 respuestas
Calcular relé de sobrecarga para motor asincrónico
Tengo un motor de 27HP que va a trabajar en un molino, en una red trifásica en 400V, con arranque directo. Tenía instalado un interruptor térmico, con un protector de sobrecarga o salva motor bimetálico de 80A. Hicieron trabajar el motor con un...
1 respuesta
Que motor es más eficiente y consume menos electricidad, teniendo la misma potencia de 380v o 220v
Tengo contratado trifásica en casa, una potencia de 3,2 kw. No tengo nada trifásico, pero ha llegado el momento de comprar una bomba de 3 cv para hidromasaje, mi pregunta es: Es mejor comprarla de 380v o 220v, ¿Cuál sería más eficiente y me gastaría...
2 respuestas
Fórmula para calcular una red bifásica
Tengo que calcular una red bifásica y me gustaría saber qué fórmula he de utilizar o ver un ejemplo de cálculo. En una red F+F+F+N y tengo líneas con cargas que van con F+F y F+F+F con líneas F+F y F+N...
2 respuestas
Cual es el generador eléctrico ideal monofásico o trifásico
Tengo un sistema de envasado de líquidos con los siguientes motores: Bomba Centrifuga acoplada a motor eléctrico de 1 HP TRIFÁSICO 220/440 volts, 3500 rpm, 60 hz. Bomba acoplada a motor eléctrico de 1 HP TRIFÁSICO V: 208-230/460, 1760 RPM, 60Hz....
1 respuesta
¿Pueden funcionar bien las luces LED a 220 trifásico?
Técnica que ninguna casa que vende luces LED me ha sabido contestar. Tengo una instalación de las antiguas de pueblo a 220V trifásico y 125 con neutro. He instalado algunas luces Led en casa y cuando están apagadas todavía lucen, supongo que la mejor...
4 respuestas
Tengo un motor de 5 hp a 440 volts, lo puedo cambiar a 220 volts?
Tengo un motor de 5 hp a 440 Volts, lo puedo modificar a 220 volts conservando el mismo Hp.? Y en cuanto al consumo de energía es el mismo o hay una variante considerable en precio
3 respuestas
¿Por qué el buscapolos se enciende en los dos cables del tomacorriente?
Probé el buscapolos en casa en un toma... Y se enciende en un cable y no lo hace en el otro... Fui a otra casa y se enciende en los dos cables ¿Alguien sabe por que? ¿Qué pasa si toc el neuro? ¿Me da corriente?
2 respuestas
Corriente trifásica para alumbrado, tomacorrientes y motor
Si tengo un Termomagnético SIN NEUTRO, las salidas TRIFÁSICAS son normales (RST), pero para salidas MONOFÁSICOS son como sigue: RS, RT y ST. Normalmente la diferencia de tensión entre Fase y Neutro es de 220 V. En cambio, si mi voltaje es de...
2 respuestas
Tensión entre neutro y tierra ¿Dónde conseguir un reglamento para comprobar que las cifras son correctas?
En una instalación tengo entre fase y neutro 220v, entre fase y tierra 220v, entre neutro y tierra 0.6-1.2v Hasta ahí creo que todo está ok, pero resulta que han instalado un tpv y se ha quemado la placa en dos ocasiones, los informáticos lo achacan...
1 respuesta
Con que característica debería comprar motores trifásicos. Para tensión eléctrica adecuada. Tensión a elegir 380v 440v
¿Es decir elegir entre una tensión de 380v o 440v . Cual seria su respuesta y por que?
2 respuestas
Selección de Interruptor Y Arrancador Para motor de 10HP.
Me surge una duda al estar elaborando un proyecto más que una duda creo que seria un buen tema de discusión para los que nos dedicamos ala ingeniería y construcción.. El problema deriva en lo siguiente Tengo que alimentar un Motor Trifásico de 10 hp...
1 respuesta
Merece la pena modificar este motor
Es para pasarlo a una instalación de 220v monofásica mediante un condensador. Quisiera saber si no es mucha molestia si perdería mucho rendimiento ya que es para un compresor y cuando este en carga tengo dudas de si funcionara correctamente y si me...
1 respuesta
Que pasara con motores trifasicos?
Si tenemos un motor trifasico y una red monofasica, podriamos arrancarlo manualmente y dejarlo funcionar en vacio. ¿Qué tensiones y desfases habra entre el borne libre del motor y los otros dos?
1 respuesta
¿Algún diagrama o parecido para hacer como un suicheo de línea 110 voltios?
Explico a más detalle a mi pregunta, requiero de hacer unas conexiones de energía eléctrica donde en la cual uso 220 voltios en casa, las cargas están separadas para el uso en casa 110 para la planta baja y los otros 110 para la planta alta. El...
3 respuestas
Variador motor trifásico
Me gustaría saber:En una linea monofásica de 220v, que alimenta a un variador, ¿Y este controla un motor trifásico de 220v. Hay algún tipo de perdida en el motor a trabajo normal con carga? Me refiero si pierde par motor, ¿Rendimiento etc? ¿Ya qué la...
1 respuesta
Caída de fase en cableado publico
¿Cuáles son los peligros de la caída de una fase en el cableado publico en las casas? O cual ¿Es el peligro cuando la gente tira cadenas al cableado?
3 respuestas
Transformador de 220 a 110 volts tiene un beneficio para el hogar
Necesito saber si ay algún beneficio en el hogar para los equipos eléctricos como es los refrigerador las lavadoras este equipo trabaja con 110 volts pero en el hogar yo tengo 220 volts y es más barata la pregunta es que si instalo un Transformador...
2 respuestas
Interruptor Diferencial en redes bifasicas
Tengo que hacer unos subcuadros en los cuales tengo 220V bifásica y no hay neutro. Pretendo alimentar equipos de 220 monofásicos y pretendo protegerlos con automático bipolares y diferenciales de 2P con indicador de neutro y test. Preguntas. ¿Los...
3 respuestas
El buscapolo se enciende en los dos cables
El buscapolos se enciende en los dos cables del enchufe de pared. ¿Uso 220 V. Cómo puede ser?
4 respuestas
Conexión de tomacorriente a 220v
Quisiera saber como se conecta un tomacorriente de 220v si la red es bifásica o trifilar, me pregunto, ¿Un aparato que necesite 220v no se conecta al neutro? ¿Entonces en ese caso como es que se cierran los circuitos? Por que para la red de 110v si...
7 respuestas
Ver más »