Cambiar PIA 16A por uno de 25A
Preguntas y respuestas relacionadas
Interruptores magnetotérmicos, interruptores diferenciales y marcas.
Tengo una instalación de 3300W, con una fase, un neutro y conductor de protección, según el Reglamento, hay que poner 1 diferencial por cada 5 PIAS. 1) En principio voy a poner algún diferencial de 40A, lo que no sé, si la suma de los amperios de los...
3 respuestas
¿Tramites para aumento potencia a 4,4 kw barcelona?
Tengo un piso del año 1969, se cambio toda la instalación eléctrica en el año 2000. Cuando compre el piso, pero npo hice boletines sigo con la potencia contratada desde que se compro. Actualmente tengo contador analógico (Endesa están empezando a...
1 respuesta
Puedo usar dos líneas de 2,5 mm para lavadora y termo eléctrico con magnetómetros de 16?
¿Dos líneas de 2,5 mm para lavadora y termo eléctrico con magnetómetros de 16? ¿Magnetómetro de de 20 o 25 pasa horno sólo? ¿16 para el aire acondicionado? Resto de 10 y 16. Total 8 líneas. Gracias?
3 respuestas
¿Si instalo cuadro secundario el IGA debe ser igual que el principal?
Quiero colocar cuadro secundario en planta superior y quería saber si el IGA debe ser También de 40 como el de abajo del que vendrían los cables.
1 respuesta
Se pueden modificar los circuitos en la instalación eléctrica de una vivienda?
Tengo varias dudas con la instalación eléctrica de mi piso: 1- El C4 es para lavadora y lavavajillas con cable de 4 y PIA de 20A y el C10 es para secadora con cable de 2,5 y PIA de 16A. Dado que tengo lavadora y secadora juntas y el lavavajillas en...
1 respuesta
¿Tengo una Instalación eléctrica correcta?
Hace muy poco hemos hecho reformas en mi piso, incluida la instalación eléctrica nueva. Ahora necesitamos el boletín eléctrico y estamos teniendo problemas con esto. Por favor, a ver si me podéis ayudar. Mi cuadro eléctrico actual consta de 6 Pías, 1...
2 respuestas
No se si mi IGA es el correcto
Soy nueva en este foro y me han hablado estupendamente, saludos a todo el mundo. Y muchas gracias. Tengo una duda, dispongo de dos cuadros básicos y en el principal (abajo) mi DI es de 6mm pero mi IGA es de 40A, se lo dije a un electricista y me dijo...
5 respuestas
Instalación de un horno pirolítico en instalación antigua.
Mi instalación antigua de piso es la siguiente, nuevo contador telegestíón(4,7 A), a continuación interruptor magnt. De 20A, seguido intrrptor. Diferencial 40A(ambos entrada inferior y salida superior y cables negros gruesos, con instalación...
2 respuestas
Cual es el numero de IGAs adecuado para mi cuadro eléctrico
En un local que he alquilado, tengo un cuadro eléctrico con 15 PÍAS repartidos en tres filas, con sus correspondientes ID de 40A 30mAh cada una. Creo que están bien repartidas las cargas respecto a los aparatos instalados que cuelgan de cada PIA,...
3 respuestas
Reforma en una instalacion de una cocina unifamiliar
Quiero hacer una instalación en una cocina haciendo toda la electricidad nueva, la duda que tengo es: A que altura se ponen los enchufes de la vitrocerámica, lavavajillas, nevera, horno, lavadora, campana, enchufes en la encimera y el interruptor de...
2 respuestas
Dudas sobre longitud cables, cuadro eléctrico,...
- ¿La longitud de los cables de cualquier sección se cuentan sobre el total del cableado o por cada tramo de cable entre empalmes?. Por ejemplo, cable 2,5mm con automático de 16A cuya longitud máxima es 28 metros, ¿Son totales o 28 entre cada caja de...
1 respuesta
Verificación de instalación
Ayer estuve haciendo unas preguntas sobre PIAs... Para una instalación que tengo que modificar en una casa que tengo con dos pisos. Tras realizar el esquema, me queda esto. Me gustaría que me confirmaseis si está bien o debo de modificar algo...
2 respuestas
Instalación aire acondicionado (cableado en hogar)
Quiero instalar un split (solo un aparato de airea acondicionado con bomba de calor inverter) en el comedor. Mis dudas son que al leer sobre el tema en internet veo que es necesario (que no se si imprescindible) que tenga una tirada de cable directa...
4 respuestas
Instalación cuadro eléctrico y subcuadros en vivienda
Vuelvo a recurrir a vosotros para que me echéis una mano, tengo una casa de planta baja, primera planta y buhardilla, he montado un cuadro eléctrico general en la planta baja, y he montado un subcuadro eléctrico en la cocina para la cocina...
2 respuestas
¿Cómo hacer la suma de los icp para cuadro eléctrico?
Si alguien puede explicarme, porque me acabo de enterar que si tengo 3.30kw de potencia contratado antes de poner más pías o algo a si me an contando debo hacer una suma y la suma no puede superar al primero, ¿Es a si? Alguien me lo puede explicar...
3 respuestas
Sección cable
Quisiera saber si se puede poner cable de 6mm. Para la lavadora, y la secadora y si se pueden poner con un enchufe normal de 16A con un magnetotérmico de 25A las dos en la misma linea y por otro lado otra linea con el horno la vitro y el lavavajillas...
1 respuesta
¿Un ICP menor que un PIA?
Pues ya que estoy preguntando, sigo. He leído en alguna de las respuestas que no se debe instalar un PIA de mayor intensidad que el ICP, cosa que tiene sentido porque en caso de calentamiento saltaría antes el ICP que el PIA correspondiente, pero...
1 respuesta
Sección de cable eléctrico y protección
Estoy diseñando el esquema unifilar de la reforma de mi casa y veo información contradictoria. En algunos sitios veo que no se pueden hacer dos circuitos independientes de 2,5 mm PIA 16A, uno para lavadora y otro para lavavajillas, ¿Tienen qué ser un...
2 respuestas
Casa de pueblo
Estoy arreglando la cocina en mi casa de pueblo que tiene más de 125 años. Según me han comentado al ser vieja los cables de entrada a la casa llevan corriente los dos al ser una instalación trifásica, puesto que antiguamente fuencionaba a 120V. He...
1 respuesta
Magnetotérmico
Tengo la caja de automático empotrado limitador, interruptor general, diferencial y 3 magnetotérmicos de 25A, puedo poner una pequeña caja externa al lado con 2 magnetotérmicos: ¿Uno de 20A y otro de 16A?, ¿Y si es así debo pasar el cable marrón y...
2 respuestas
Conexión eléctrica cocina
Voy A Instalar En Mi Casa Una Lavadora, Una Vitro De Inducción Y Un Horno. En Cuanto Al Horno Su Potencia Máxima Es De 3580w Y Me Exige Un Fusible De 16a. Para A La Vitro Tiene Una Potencia Máxima De 7200w Y Me Exige Un Fusible De 25a. Tengo En El...
5 respuestas
Enchufe nuevo para horno eléctrico
Voy a cambiar el horno de ubicación en mi cocina y no sé si puedo conectarlo a un enchufe donde anteriormente estaba la nevera. Este enchufe viene de un diferencial de 20A. No tengo claro el grosor del cableado en este enchufe. Sé que un diferencial...
4 respuestas
Instalación incomprensible + salto ID inexplicable
A raíz de un problema intermitente que tengo con el ID (salta cuando quiere y lo puedo rearmar al momento, nunca salta una PIA o Magnetotérmico, solamente el ID). He empezado a hacer pruebas en el cuadro eléctrico. Lo primero cambiar el ID por si...
3 respuestas
Magnetotérmico para horno
Estoy haciendo obras en casa y en la cocina voy a separar los electrodomésticos por magnetotérmicos en el cuadro gerenal de la casa y me surge un par de dudas, la vitro lleva cable de 6mm y su magnetotérmico de 25A, el horno va con cables de 6mm...
1 respuesta
Secciones a emplear y consejo
Voy a hacer una reforma en mi casa, es antigua, y no me fio de la instalación eléctrica y aprovechando que se tiraran los tabiques me gustaría cambiar la instalación. Por esto que te hago varias preguntas - Ahora están contratados 2,6kw...
1 respuesta
Instalación eléctrica: Circuito independiente para Horno
Hace poco hice una reforma en la cocina en la que instalé el horno en un nicho en columna, separado de la placa vitrocerámica. Respecto a la instalación eléctrica, la placa vitrocerámica se instaló a la anterior toma del circuito de Horno+Vitro de...
3 respuestas
Diferencial Para nevera en cuadro
Puedo poner un diferencial en el cuadro solo para la nevera y dejar el que hay para el resto de la casa.
2 respuestas
Sustituir icp por un iga sobretensiones
Tengo un cuadro de casa el cual quiero ampliar automáticos para poner una inducción y suprimir los fogones de gas con lo que pondré un automático de 25A para llevar la inducción y el horno con una sección de 6mm y como mucho 10 metros de tramada....
2 respuestas
Nueva instalacion electrica
Tengo una preguntilla acerca de una instalación eléctrica que quiero empezar a realizar con mi hermano. Tengo controlado el tema de magnetotérmicos para diferentes aparatos del hogar así como el grosor de cable flexible. La pequeña duda que me queda...
1 respuesta
Reformar cuadro
En mi cuadro (tiene 30 años el piso)Tengo un magnetotérmico de 20A que hace de general y después hacia dentro el ID 40A y después pues ya va la instalación de la casa, sin automáticos (solo hay una linea) Mi intención es colocar una vitro+horno y he...
1 respuesta
Iga / icp
Tengo contratado 3,3 kW. 1x220. Tengo fase más neutro. Tengo que instalar un ICP de 15 A. Según algunos tendría que poner un IGA del mismo valor que el ICP (16A), otros dicen que como mínimo tendría que ser de 25 A. El RTB 2002. ITC-BT25-pto 2.1...
5 respuestas
Poner un magnetotérmico más en cuadro eléctrico
En mi cuadro eléctrico tengo los magnetotérmicos así : ID / 25A / 20A / 20A / 10A / 10A Todos unidos por la parte de arriba para alimentarlos con puentes de 6 mm, mi pregunta es la siguiente : He colocado 2 aires acondicionados y el magnetotérmico de...
1 respuesta
Ampliar potencia contratada y cambiar instalación eléctrica en vivienda anterior a 1.977
Acabo de adquirir una vivienda en Madrid de construcción anterior al 77. La instalación está totalmente obsoleta, por lo que debo cambiarla por completo, ya que quiero ampliar la potencia contratada a 7360W. El cuadro eléctrico contaría con ICP de...
1 respuesta
Cuantos amperios debe tener los fusibles en una nueva instalación eléctrica de casa
Tengo una duda de cuanto deben ser los fusibles de una nueva instalación eléctrica en casa sabiendo que el cuadro esta dividido en Interruptor General de 32A Diferencial de 40A Magnetotérmico de 10A (Luces) (Cable de 1.5mm) Magnetotérmico de 16A...
2 respuestas
Puntear cuadro electrico
Tengo un cuadro de hace cerca de 40 años, con un diferencial y dos automáticos de 1,5 cada circuito con una acometida de 4 He decidido a sanearlo hasta que en un futuro se haga una reforma más extensa. He colocado el ICP, general de 20a y diferencial...
1 respuesta
¿Puedo poner un pia 25a con cable de 2.5? ¿O mejor 16a? ¿Por qué?
No entiendo la relación pías y tipo de cables se que a más tamaño de cable mejor .. ¿Pero a mayor sea el pia también? O seria una locura a un cable de 6mm poner pia de 10a y al revés a un cable de 1.5 por ejemplo poner pia de 25a . Alguien me lo explica.
6 respuestas
¿Qué sección tiene que tener los cables desde la acometida hasta el cuadro?
Quisiera saber que sección tiene que tener el cable desde la cometida hasta el cuadro general ¿Y desde el cuadro general a las cajas de empalme? Porque desde la caja de empalme a los enchufes son de 2.5mm y a los puntos de luz son de 1.5 Puedo usar...
3 respuestas
Que diferencial y térmicas uso para cable de 10mm?
Tengo desde la bajada del medidor puesto cable de 10mm hacia tablero principal de la casa, luego dividido todo en dos fases una con cable de 2,5mm y otra con cable de 4mm ayer me ocurrió que el diferencial del tablero principal se quemo haciendo que...
5 respuestas
¿Qué ICP, IGA, diferencial y magnetotérmicos debería instalar?
Estoy haciendo reformas y quiero hacer la instalación eléctrica nueva. La potencia contratada es de 3300W, pero quiero aumentarla a 4400W. El caso es que quien me hace la instalación me dice de poner una icp de 40A, ademas del diferencial de 40A y 5...
1 respuesta
Necesito ayuda repartir cuadro protección vivienda
Necesitaría saber si sería correcto o debo de modificar algo de este cuadro de protección que voy a montaren una casa de campo que ya tiene el servicio de luz dado de alta y no es necesario boletín de enganche. He repartido el cuadro de la siguiente...
2 respuestas
Instalacion de IGA
Tengo una vivienda antigua, la instalación eléctrica , la realice yo hace algunos años. El cuadro tiene un diferencial de 25A. Y sensibilidad 0.030A. También hay cuatro pias 25/20/15/15, de cuatro circuitos. La potencia contratada es de 3.3 kW....
1 respuesta
Tengo una potencia de 3,3KW, me han puesto un diferencial de 40A, 4 PIA, 25, 20, 16 y 10A. Sin ICP ni IGA, qué debo hacer?
Acaban de hacerme una reforma en la cocina y el aseo, pero también me han modificado el cuadro eléctrico que era pequeño y antiguo, me han puesto un cuadro con un diferencial de 40A y 4 PIA ( 25, 20, 16 y 10A) me han quitado el ICP precintado de...
3 respuestas
Como hacer segundo cuadro eléctrico
Quisiera hacer un cuadro eléctrico en la planta de arriba ya que tengo el mayor consumo, lo haría del siguiente modo; 1 diferencial de 40A 30mA C1 un magnetotermico de 10A cable de 1,5mm ALUMBRADO C2 un magnetotermico de 16A cable de 2,5mm ENCHUFES...
1 respuesta
Requisitos para cumplir con el boletín
A todos/as Comento mi caso. Me he comprado un piso y quiero hacer una reformillas eléctricas y como no tengo el boletín, me gustaría saber que exigen en los boletines para lo que haga ahora, luego no tenga que desacerlo. Explico lo que quiero poner y...
1 respuesta
Protectores contra sobre tennsiones
Me gustaría instalar un protector contra sobre tensiones y no tengo claro donde va. Según he visto en una casa que los fabrica, indica que va entre el ICP y el diferencial, o sea, que hay que sacar del ICP dos conductores más a parte de los que van...
1 respuesta
Poner iga cuadro electrico
Quiero poner un IGA en el cuadro de mi casa. Tengo contratado 5.750 W, un ICP de 25A, un ID de 40A y 30mA de sensibilidad y luego 4 PÍAS/Circuitos de 20A/20A/20A/10A. ¿Estaría bien un IGA de 25A? ¿Quedaría bien protegida mi instalación eléctrica?
1 respuesta
Una aclaración de secciones
Necesito hacerte una consulta, estoy reformando un piso de 90 m2 de segunda mano en la parte eléctrica porque algo me defiendo, pero tengo una duda, según el reglamento que he visto en un catalogo de magnetos, hay un circuito para lavadora,...
5 respuestas
Dudas fáciles instalación eléctrica
Dudas fáciles y básicas tras leer muchas respuestas: 1) En cada circuito, por ejemplo C2, se lleva desde un pia una línea de cable que se dividirá a distintos enchufes desde una caja de registro en una habitación; y esa linea de cable, que salió del...
1 respuesta
En un cuadro trifásico he colocado un ID.
En un cuadro trifásico he colocado un ID de 25 A con tres PIA de 16 A para unos enchufes de un vestuario... Esta instalación me la tiene que pasar la OCA mi pregunta es ¿Me la pueden tirar? Hay alguna norma a la hora de hacer los puentes del...
3 respuestas
Instalación de la caja
Mi duda es sobre la instalación de los magnetotérmicos y el icp de mi casa, el caso es que es una vivienda con una instalación muy antigua y tengo el contador y el icp en la misma caja que el diferencial y dos lineas con un magnetotérmico para cada...
4 respuestas
Esquema instalación eléctrica vivienda ¿Es correcto?
¿Esquema de instalación sería correcto? Hola estoy renovando la instalación eléctrica de un piso de 65 metros cuadrados con una potencia contratada de 4300 w. Contador situado a unos 30 metros de la entrada al piso, con una D.I. Con una sección de...
2 respuestas
Nueva instalación en Casa terrera
Mi cuestión se divide en muchas cuestiones. Me explico, me acabo de comprar una casa terrera que tiene la instalación a 125, y la voy a cambiar a 220. ¿Una de las preguntas es de que grosor tienen que ser los cables? Porque tengo entendido que por...
1 respuesta
Sección de cable eléctrico
Según tengo entendido, que la sección de cable para puntos de luz,(alumbrado) es de 1,5 mm, en alimentación a tomas de corriente es de 2,5 mm, para lavadoras lavavajillas y calentador eléctrico de 4 mm, y para hornos y cocina de 6 mm, y mi duda es la...
1 respuesta
Problema con los aires acondicionados hogar
En casa tengo 3 aires acondicionados 1- 4500 frigorías 2- 3300 frigorías Con una linea monfasica de 220, la térmica de entrada es de 16 amp., el cableado para los aires esta con cable de 2.5 mm, los AA tienen linea aparte, el problema es el siguiente...
2 respuestas
¿Se puede sacar cables de iluminación desde caja de enchufes?
Antes de nada primero agradeceros vuestro apoyo y preguntaros una duda: Aunque no soy experto, ciertos arreglos si se hacer, estoy arreglando la instalación, poco a poco y en la planta superior de la casa que es antigua llega un cable a un enchufe...
4 respuestas
Magnetotérmico quemado
El otro día me olía un poco a quemado y abrí la tapa del magnetotérmico de 15A y me lo encontré un poco derretido y uno de los cables que sale también. Yo se que es debido a una secadora que consume mucho y cuando la pongo a la vez con algo más, a...
1 respuesta
¿Es correcto este "diagrama" del cuadro general de casa?
Quiero montar un cuadro nuevo en casa y tengo un par de dudas; voy a poner 8 térmicos y le pondré dos diferenciales delante de 40A, es decir un diferencia para cada grupo de 4 térmicos. La instalación es en una casa en España, 230 V. Mis dudas son:...
3 respuestas
Sobre instalacion electrica
Serian varias preguntas en una, ni no es molestia, lo primero es que cambie la instalación eléctrica de la casa cableado diferencial enchufes etc. He puesto un diferencial para la luz con cable de 1.5 otro para la fuerza con cable de 2.5 otro para la...
1 respuesta
Magnetotérmicos se calientan
Son dos cosas distintas, por lo que se calientan lo que has puesto todo correcto 20a cable de 4mm suficiente para el consumo se calentaran o porque están mucho tiempo en marcha o los magnetos son viejos, y por lo del diferencial es porque tiene un...
1 respuesta
Es correcta el cuadro eléctrico
Voy hacer la instalación de mi casa con el siguiente cuadro. Sobretensiones con iga de 25A. Diferencial de 40A. Magneto de 10A alumbrado cable 1,5. Magneto de 16A comunes cable 2,5. Magneto de 20A horno cable 4 Magneto de 16A caldera cable 2,5....
3 respuestas
Desconexión aleatoria del PIA de alumbrado / enchufes
Tengo un problema de deconexión aleatoria del PIA utilizado para el alumbrado / enchufes. Esto ha surgido desde que hace unos días compré un ordenador, lleva una fuente de 830W la cual entiendo que produce un consumo en función de los componentes a...
2 respuestas
Me han alquilado un piso que no tiene tiene ipc ni difenrencial ni magnetotérmicos.
Me han alquilado un piso que tiene la luz enganchada y no tiene ipc ni difenrencial ni magnetotérmicos, los cables de toda la vivienda son de los rígidos de antes (el piso lleva como unos 40 años) Me han dicho que ponga una ipc de 20A, diferencial de...
4 respuestas
Instalación de cuadro desde cero
Hemos comprado una casa (100m2) y queremos hacer el cuadro eléctrico des de cero. El electricista nos cobra un dineral por hacerlo él. Acepta que lo montemos nosotros y luego nos cobra por revisarlo y hacer el boletín. Después de leer muchas...
2 respuestas
¿Cómo hacer una conexión eléctrica?
Quiero conectar tres electrodomésticos (horno, lavavajillas e inducción) a la toma de corriente que está detrás del horno, bajo la encimera de la cocina, de la pared salen los tres cables a una regleta, ahora mismo están conectados la placa de...
2 respuestas
Presupuesto nueva línea eléctrica C4
Quería saber si no es caro el siguiente presupuesto en Madrid para sostituir 2 enchufes de la línea C2 con otros dos de una línea de tipo C4 solo para ellos: Diferencial 2x40A + automatico 2x20A + circuito con cable de 4 mm y mano de obra por 300 euros.
2 respuestas
Cambiar instalación eléctrica de una vivienda
Me gustaría saber qué protección necesito en el cuadro, y si lo que voy hacer es correcto o no. Tengo contratado 5,75 kW Y en la casa y 37 enchufes contando el de placa horno termo electrodomésticos etc. Y 11 puntos de luz. En el cuadro ahora Hay un...
4 respuestas
Amperios necesarios para Interruptor Automático
Me voy a cambiar de cocina y el horno que tengo actualmente esta conectada con la placa a un interruptor general de 25A, el problema es que voy a cambiar solo al horno de ubicación y lo tengo que conectar a un nuevo circuito que tiene un interruptor...
3 respuestas
Cuadro eléctrico antiguo que no conozco
Tengo una duda con un cuadro de protección me he encontrado esto y como no lo he visto nunca no se entenderlo bien es de una casa que me he comprado quisiera cambiar la instalación todos los pías son de 10A, están divididos en iluminación enchufes y...
3 respuestas
Cambiar Pia de 20A por 3 de 16A
Se podría quitar un c20A que lleva sección de 4 mm conectados a termo, ¿Lavadora y lavavajillas por 3 c16A con sección de 2'5mm? Y si es posible cambiarlo estos 3 nuevos pías de 16A contarían como 1 automático a la hora de conectar un diferencial a 5...
3 respuestas
Organización de un cuadro eléctrico.
Pues bien; leedme bien queridos expertos eléctricos para que me puedan dar una buena respuesta, no se apuren, y gracias de antemano, no sabéis como os agradezco.. La casa a la que quiero poner nueva instalación eléctrica es bien grande y como ya os...
1 respuesta
Opinión sobre esta instalación eléctrica
Os pongo un poco en situación. Hace dos años compré un piso y hablando con los vendedores nos dijeron que la instalación era de las antiguas, pero que habían cambiado los cables, enchufes y “automáticos” hace un año. Como en este tema se lo justo...
5 respuestas
Cambiar el viejo diferencial de mi casa
Mi casa es vieja y tiene un diferencial con un interruptor de 15A y lo quiero cambiar, pudo poner un interruptor de 16A o de 20A para el cable de 4 mm, ya que el que tenia era de 15A, había pensado de ponerlo de 20A para que no salte tanto, aunque...
1 respuesta
Varios cuadros electrices, ¿Cómo protegerlos?
Tengo varios cuadros eléctricos en el campo, lo describo: Cable de 10mm2 desde el contador directamente a un diferencial de 63A y 300ma, de ese diferencial salen cables a 3 cuadros: 1. Cuadro eléctrico del pozo cable desde el diferencial de 10mm2, el...
2 respuestas
Componentes de caja general eléctrica
He cambiado todo el cableado de mi vivienda sacando varios circuitos y marcándolos con cinta hilante de distinto color y al llegar a la caja de registro no se que aparatos de seguridad tengo que instalar.- Todo lleva cables de un solo hilo con...
1 respuesta
Cuadro de entrada de luz vivienda.
Deenas tardes. Tengo que arreglar la instalación eléctrica de una vivienda que están reformando mi hija, el tema es que en el cuadro de entrada desde el contador solo hay el ICP de 15Ade 2 fases y el. Diferencial también de dos fases de 40A. Mi...
1 respuesta
Cuadro de automáticos
Tengo una instalación bifásica y no tengo controlador de potencia por lo que no se que potencia me entra. Me obligan a poner el controlador de potencia y quiero contratar una potencia de 3300w. Por lo que me surgen varias dudas: ¿1º con la potencia...
2 respuestas
Instalación de un horno eléctrico
Aquí vengo con lo que creo que sería la pregunta típica, y es ¿Cómo instalar un horno eléctrico? El tema es que recién nos hemos mudado a un piso de alquiler, que ya venía con su horno de gas, pero al ser un piso algo viejuno, el horno es de esos que...
2 respuestas
Enchufes con térmico 20A y cable de 4 mm.
Estoy arreglandole en una peluquería de una amiga con 4 enchufes para secadores de pelo el cuadro ya que le salta. La pregunta es si podría ponerle cable de 4mm hasta la caja desde el cuadro, 15m y después sacarles a los 4 enchufes de 2‚5mm que serán...
5 respuestas
Ayuda elect. Hogar
Resulta que tengo que dar de alta la luz en mi vivienda, y me piden lo que es el boletín eléctrico, para ello, la casa tiene que estar en condiciones legales. Mi casa es antigua por lo que el único circuito que hay es viejo, bien, la cocina esta...
1 respuesta
Qué deficiencias tiene este cuadro eléctrico?
Me mudo a un piso de 1984 con el siguiente cuadro eléctrico, qué deficiencias puede tener y si ha sufrido alguna modificación desde entonces. El piso dispone de Horno, vitro y aires acondicionados, gracias anticipadas.
3 respuestas
Instalación
Al poner unas pantallas y unos enchufes nuevos en una habitación que he hecho me he dado cuenta de que la casa no tiene un circuito de alumbrado es decir como tengo entendido de la caja central deberían salir varios magnetotérmicos uno para alumbrado...
7 respuestas
Instalación eléctrica doméstica- paso a paso
A tod@s, Resulta que haré la instalación eléctrica de casa y tengo varias dudas: -Desde el cuadro general debo sacar un cable de 2.5 e ir caja por caja para las tomas de enchufe o se conecta a la primera caja y de ésta a la siguiente, ¿Etc en serie?...
1 respuesta
Circuitos mínimos obligatorios
El de los 5 circuitos soy yo hay que leer normativa(real decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002)mira el que manda en la contratacion erestu tu contratas lo que quieres pero como minimo has de hacer una preinstalacion para 5750w=25a y los 5 cicuitos...
1 respuesta
Puentear ICP
A ver si alguien puede echarme una mano. Mi problema es que tengo una casa antigua (unos 30 años) que hasta ahora no ha necesitado más de 3,3KW (15A), el problema es que voy a poner cocina eléctrica y un horno y un amigo electricista me ha dicho que...
1 respuesta
Contratacion del 3.3Kw
Resulta que para hacer un umento de contratación me piden un boletín se también que se necesita un icp y una cometida mínima de 6mm de sección pero lo que me crea más duda es si la casa esta solamente con un diferencial y un magnetotérmico .. Es...
1 respuesta
¿Debo instalar un diferencial si añado más magnetotérmicos?
En la vivienda tengo un cuadro eléctrico bajo normativa con sus 2 diferenciales y 5 circuitos cada uno con sus magnetos de 10A 16A 20A y 25A. El caso es, he metido en vivienda un congelador y una secadora, ¿Y mi pregunta es si puedo meter un...
2 respuestas
Voy hacer la instalación de luz! ¿Y me gustaría saber si puedo poner un pia por cada habitación de la vivienda?
En resumen mi piso tiene 3.30potwncia contratada 72m y 3 habitaciones más 1 lavabo, y voy hacer la instalación nueva y me gustaría saber si en el cuadro eléctrico puedo poner un pia para cada habitación, otro para comedor y pasillo y otro baño y otro...
5 respuestas
Sacar linea indepndiente para instalar emisores
Quiero instalar 5 emisores térmicos que he comprado (total 5000 W), y tengo unas dudas respecto a la instalación eléctrica. Mi vivienda es de nueva construcción y me la entregaron hace 3 años. He quedado con un electricista para que pase por casa....
1 respuesta
Instalación eléctrica
He diseñado la instalación de mi piso, y quería una segunda opinión o una más objetiva. El cuadro esta distribuido de la siguiente manera: G1= General de 30A (la contratada) D1 = diferencial 30mA C1.1 = luz de cocina y baños ( 2 baños) = C10 (cable...
1 respuesta
Conectar vitro horno lavavajillas nevera y microondas en una cocina como debo hacer?
Lo que si tengo claro es lo de la vitrocerámica y horno con 6mm y térmico de 25A. Lo siguiente puedo llevar con cable de 4mm hasta la cocina y conectar el lavavajillas, microondas y nevera con un térmico de 20A. Lo llevaría hasta la cocina y lo...
4 respuestas
Cuadro eléctrico deficiente.o poco común para mi
Hace un año me mude a paraguay. Vivo en una casita que su esquema básico es el siguiente. En la calle en un poster. De ahí salen dos cables a otro poste en mi casa y bajan hasta el medidor. Hasta ahí todo parece normal porque a todas las conexiones...
1 respuesta
Funcionamiento extraño cuadro eléctrico.
Recientemente me han reinstalado casi entero el cuadro eléctrico de casa y resulta que, ahora, con cualquier automático (tengo 4) puedo cortar la luz de cualquier punto de iluminación, se que no es normal, pero, ¿Cuál puede ser la causa? Con los...
1 respuesta
Cuadro eléctrico vivienda ¿Cumpliría normativa?
Actualmente tengo una instalación eléctrica configurada de la forma siguiente: Potencia contratada: 3,2 KW -C1: 10A cable nuevo 1,5 mm . Para luminaria vivienda completa. -C2: 16A Cable nuevo 2,5 mm. Para enchufes schuko para toda la vivienda menos...
2 respuestas
Salta el diferencial cuando conecto bomba
Ante todo decirles que soy un profano en esto. Mi pregunta es la siguiente: tengo instada en una fosa una bomba trituradora de 2200 w y 3 cv de potencia. Al enchufarla en una toma que tengo en el jardín salta magneto térmico. El térmico es de 10 a....
2 respuestas
Cableado y magnetotérmico para horno y microondas
Quiero llevar un cable desde el cuadro general hasta la cocina para conectar la torre del horno y microondas (en este cable solo irían conectados estos dos) ya que la voy a poner separada de la placa la cual ya tiene una conexión protegida con un...
1 respuesta
Calibre cableado
Tengo unas dudas que me gustaría comentarte. 1º tengo una vivienda con un solo circuito para todo ( icp de 40A y diferencial también de 40A). Tengo una distancia desde el icp hasta la caja de empalme de la cocina de 12m. En ella hay conectado, horno,...
2 respuestas
Qué IGA y que diferencial debo tener para 6mm?
Soy Álex. Tengo una sección de 6mm de entrada a la vivienda y una potencia contratada de 3,45 kW. Tengo un IGA de 25 y 3 circuitos con 3 diferenciales de 40A y 0.03. Tengo pica de tierra en la calle (vivienda aislada). Planta baja que incluye magneto...
4 respuestas
¿ Qué sección de cable usar ?
Estoy cambiando la instalación eléctrica de mi casa ( la que tenía era de todo menos eso), vamos que por tener las cosas mal; los tres magnetotérmicos que hay están en la cocina justo encima de de los quemadores ( el plástico ya está quemado y todo...
3 respuestas
¿Qué magnetotérmico colocar en vitroceramica 2900W?
Estoy realizando la instalación eléctrica de casa y me ha surgido una duda a la hora de instalar la vitro. Es una placa teka de potencia máxima 2900w. La línea que he tirado, exclusiva para ella es de 4mm. Mi intención era poner un magneto de 20A...
3 respuestas
Placa de inducción y tengo enchufe normal?
Mi problema es que tengo que poner una vitrocerámica de inducción para cambiarla por una de gas y el enchufe donde iría con el horno es un enchufe normal. La placa de inducción me la han dado solo va la inducción grande o al menos cuando mi madre la...
1 respuesta
¿Como instalar el horno y vitro?
Estoy cambiando la instalación eléctrica de la cocina y me surge una duda que el rbt no me aclara. Según el rbt el horno y la vitro llevan un pia de 25A y cable de 6mm, pero yo los voy a instalar por separado y no se si puedo poner un pia de 25A y...
2 respuestas
Placa Inducción hace saltar la luz mientras cocinas con dos fogones a la vez
He cambiado recientemente de vitro a inducción y horno y dudo en que el problema venga de la conexión ( podía ser para 32 A o 16A) y el diferencial que tiene destinado es de 20A ( he optado por la conexión de 32A de una línea, neutro y tierra, junto...
1 respuesta
Porque el horno tiene un térmico de 25 A si luego el Icp es de 20 A
Pues eso no entiendo, por qué tengo un térmico de 25 A para encimera y horno, y un interruptor general de 40A, si tengo un icp de 20A. Evidentemente no soy electricista, pero no deberían ser los térmicos de menos que el icp
5 respuestas
¿Se pueden unir dos líneas eléctricas de 16 amperios y poner limitador de 32 amperios?
Tengo un limitador de 16 amperios para TODOS los enchufes de la casa (excepto lavadora, lavavajillas, horno y vitrocerámica) y otro limitador para cuatro enchufes en la encimera de la cocina y como ha puesto tres acumuladores de 1800 watios 1500...
5 respuestas
Necesito ayuda por favor! Como hacer el cableado
Estoy de obra en el piso que me acabo de comprar, y a parte de otras cosas que me suben una pasta, voy a hacer la instalación eléctrica nueva. La haré yo porque ya no tengo más pasta. Yo tengo algunos conocimientos de electricidad, pero lo justo. Y...
1 respuesta
Entrada cables por debajo magnetos
Compremos un piso y hicimos nueva la instalación electrica por una empresa de reformas. Mi sopresa ha sido ahora que he retirado la tapa que oculta los hilos y obserbo que las entradas (puentes)magnetos son por la parte inferior y las salidas por...
3 respuestas
¿Qué térmica pongo? ¿Una de 16 o de 20 A?
Si tengo 3,7 kw, y lo divido entre 230 v, me da 16,8 A ¿Pero puedo poner una de 16 A, a pesar de pasarme 8 décimas de A? ¿O por el contrario debo ir al siguiente valor regalmentario que seria una de 20 A?
6 respuestas
Dudas : Cambiando el cuadro eléctrico
Estoy cambiando el cuadro eléctrico de casa y me han surgido una serie de dudas, a ver si podéis ayudarme : 1.- He colocado 5 magnetotérmicos, todos ellos los alimento en paralelo, es decir del diferencia al primer magnetotérmico, del 1º al 2º, del...
2 respuestas
Sanear cables del piso
Me he comprado un piso antiguo y quiero sanear la instalación, necesito saber que compro, tipo de cables, grosor y todo el material eléctrico necesario, la casa está pobre de cables, antes vivía una señora mayor y tenia lo justo, pero ahora vamos a...
1 respuesta
Cuantas lineas para el cuadro eléctrico
Me van a reformar toda la instalación eléctrica del piso, y un lampista me presupuesto un cuadro eléctrico con las siguientes líneas: - Enchufes - Enchufes húmedos (cocina, baño y aseo) - Alumbrado - Lavadora - Lavavajillas - Horno (no hay...
6 respuestas
Cable de union de los diferenciales
Tengo en el cuadro eléctrico siete circuitos con un diferencial para cinco y otro diferencial para dos, ¿Ambos de 40A... Mi duda es que tengo un iga(interruptor general automático) de 32A... Y los dos diferenciales están unidos a ese automático...
2 respuestas
Calcular Diferenciales e IGA para mi instalación
Estaba pensando en renovar la instalación eléctrica de mi hogar y tengo las siguientes líneas protegidas por su correspondiente magnetotérmico. ¿Qué diferencial debería usar para cada grupo? ¿Y el IGA general? Grupo1: (10A, 16A, 16A) Grupo2: ( 16A,...
2 respuestas
Bombilla salta ICP+PIA
Resulta que tengo la instalación de casa nueva, la renové hace poco tiempo. Hace unos días me salto una bombilla en el salón y se fue toda la luz en la casa. Me salto el PIA 10A alumbrado + ICP 25A mi pregunta es si es normal que por una bombilla en...
1 respuesta
Cuadro de Mando y Protección
Antes de preguntar he leído bastante pero aun y así me gustaría que alguien me aclarara un par de cosas, gracias: Estoy cambiando el cuadro de mando y protección de mi piso, tengo una potencia contratada de 4.400kw y un ICP de 20A ahora creo según...
1 respuesta
Toma de lavadora
Aunque el icp de mi casa es de 15A, habiá pensado poner en el cuadro, en previsión de un próximo aumento de potencia, Un IGA de 32A, un diferencial de 40A 0.03, y los pías (en este orden, ¿No?) Y aunque tengo claro separar en tres circuitos: caldera,...
1 respuesta
Hago bien en conectar Caldera+lavadora+futura secadora? C25 6mm
He puesto 3 enchufes de 16A 2P+TT con cable de 6mm por separado que van a una caja de derivación en la cual se unen al cable, también de 6mm, que va directo a magnetotermico de 25A mediante regleta. ¿Es correcta esta instalación? ¿Aguantará?.. ¿Hay...
1 respuesta
No entiendo lo del IGA de 25 A obligatorio
Por normativa hay que poner obligatoriamente un IGA de 25 A. Si tengo contratada una potencia de 3.3, entiendo que el ICP integrado en el contador será de 16 A. ¿Esto quiere decir que cada vez que mi consumo pase de 16 A. Saltará el del contador en...
3 respuestas
Amperaje del interruptor general y diferencial
Tengo que montar un cuadro eléctrico para 6 circuitos de 16A, me gustaría saber como distribuir el cuadro se que debo de poner dos diferenciales, necesito saber el amperaje de los diferenciales, y del interruptor general
1 respuesta
Instalación eléctrica vivienda unifamiliar, con subcuadros
Mis tíos se acaban de comprar una casa y les voy a hacer la instalación eléctrica. Os explico el escenario: La casa es de dos plantas, en ambas plantas hay una cocina y un baño. También tiene jardín, piscina, terrazas y una bomba de extracción de...
3 respuestas
Instalación de calentador y lavadora con cable de 4mm
Los expertos. Tengo que hacer una instalación eléctrica y he de poner un calentador de 2.000w y una lavadora secadora de 2.100. Tengo cable de sobra de 4mm y magnetotérmicos de 20A. Mi pregunta es, ¿Cómo he de hacer la instalación si se supone que...
5 respuestas
Magnetotérmicos
Quiero poner magnetotérmicos a la conexión de una placa de inducción, de un horno y de un lavavajillas, pero no se de que potencia tengo que poner cada uno, ademas de que sección de cable debo de utilizar para cada aparato. Ademas me gustaría saber...
1 respuesta
¿Cambiar sección de cable o solo magnetotérmico?
Tengo un enchufe al que llega cableado de 2,5mm2 y al que tengo enchufado la lavadora(2200w) y el termo(1200w) con un ladrón que aguanta 3500w 16A hasta hay todo bien, el problema es que me salta el magnetotérmico que es de 15A, la linea de este...
2 respuestas
Conectar lavadora y lavavajillas mismo enchufe sección 4mm2 e ICP de 25A
He comprado un lavavajillas para una casa bastante antigua, y solo tengo una forma de conectarla, y es a una toma en la que ya está la lavadora. He visto que el enchufe es bastante antiguo, tiene 2 fusibles planos cerámicos de 16A y su conexión es de...
6 respuestas
Salto aleatorio diferencial de casa
Me gustaría que me arientaran a solucionar un problema que tengo en casa. Me salta el diferencial general de la luz aleatoriamente desde hace más o menos un año. No salta por nada especifico, hay a veces que salta mientras dormimos, sin tener nada...
1 respuesta
¿Qué cables para puente de automáticos?
Una pregunta sencilla, pero que me inquieta para hacer las cosas bien. Si no voy a usar "peine" para puentear los automáticos del cuadro eléctrico nuevo, si no que con el método tradicionar de colocar cables...¿De qué calibre es recomendable? 4 o 6 mm?
4 respuestas
¿Qué térmico y cable seria el adecuado para horno/vitro según mi instalación?
Otra vez, lo siento si soy pesado) quiero saber que térmico puedo poner para horno/vitro? Ya que unos hablan del típico 25 (cable de 6mm) y otros he visto que aconsejáis a la gente el de los enchufes 16 (cable 2,5mm), ¿Seria el primero no? ¿Y la...
2 respuestas
Reforma de casa
Estoy reformando una casa antugua y quisiera saber que sección de cable tengo que poner a las tomas de la cocina y que tipo de disyuntores tengo que poner en el cuadro y cuantos para la cocina y el resto de la casa. Es una casa con 3 habitaciones un...
1 respuesta
Cambio de automáticos cuadro eléctrico
He comprado una vivienda y desmonte los automáticos antiguos que estaban muy viejos y sin darme cuenta los tire sin apuntar de cuanto era cada uno, alguien me podría decir de que amperaje los tengo que poner dependiendo la estancia. Los enchufes de...
2 respuestas
Puede una térmica de 40 a tener entrada de 4 mm y salida de 10 mm (para estabilizador de tensión)
El tema es así, como en casa fluctúa bastante la tensión y la instalación es vieja (es una sola línea para todo), quería comprar un estabilizador de tensión, preguntando al vendedor me dice que tengo que poner una térmica de 40 amperes. Mi duda surge...
3 respuestas
URGE instalación luz nueva
Para un piso de 50 m2 y una potencia contratada de 3300w con 230v, quiero aumentar la potencia a 4400w aprox., estoy haciendo la instalación nueva. ¿Qué icp, iga, diferencial y 5 magnetotérmicos son los idóneos?, imagino que cada circuito debe...
1 respuesta
¿Puedo empalmar cables de 4mm a cables de 2,5mm?
Tengo mi casa en argentina y la instalación eléctrica esta hecha con cales de 2,5mm, ¿Puedo empalmar cables de 4mm para una ampliación?
4 respuestas
Boletín de luz y ICP
Tenemos un pequeño dilema en casa con el tema de la luz. Compramos un piso hace unos dos años y el boletín data del año 70... Totalmente caducado. La instalación esta en principio bien, tiene una caja de diferenciales para cada cosa, cocina, fuerza,...
1 respuesta
¿Es peligroso ICP antiguo monofasico?
Aunque realize hace mucho formación eléctrica y algunos cuadros he instalado, tengo algunas dudas y haber si me podéis ayudar ya Que preguntando por ahí no me aclaran del todo; Me dispongo a renovar cuadro de amigo y descubro que tiene fase+ neutro y...
2 respuestas
¿Cable 6mm para placa inducción 7200w?
Sé que el reglamento indica esa sección, ¿Pero para una placa de esa potencia continúa siendo válida dicha sección? Máxime cuando dice que hay que usar el mismo cableado también para horno. En cuanto a la conexión física del cableado con el...
5 respuestas
Que Seccion de cable usar para calefaccion electrica (emisores)
Pues tengo 5 emisores actualmente instalados y posiblemente ponga mas (estan comprados ya). La instalacion es vieja y está hecha con cable de 1.5mm2 y para tener 1 o 2 emisores a la vez va mas que sobrada (ya hicimos asi este invierno pasado). Ahora...
1 respuesta
IGA y Diferencial en cuadro eléctrico
Estoy montando un cuadro eléctrico en vivienda. Los 5 magnetotérmicos que he puesto son: 1 de 25 amperios, 2 de 20, 1 de 16 y 1 de 20. ¿De qué intensidad es mejor poner el IGA y el diferencial, de 25 amperios o de 40 para prevenir futuras...
2 respuestas
Instalación eléctrica de vivienda
Hace poco me he comprado un piso en el que hay que renovar toda la instalación eléctrica y mi duda es que para las tomas de corriente es necesario cable de 2,5, hasta ahí bien, pero ese cable de 2,5 ¿Puede salir así directamente de la PIA de 16A o...
2 respuestas
¿Se puede poner un general de corte Tetrapolar en una instalación monofásica para 3 ID y 15 Pías?
Quiero cambiar totalmente esta instalación antigua por térmicos DPN para evitar obra. El ICP es de 25 A que no se ve en la foto. Como se ve, el ID es Trifásico pero la instalación es Monofásica. Aparte de poner 3 ID, quiero poner un general de corte...
5 respuestas
Tablero principal de Instalación Eléctrica
Estoy realizando el tablero principal de mi casa de la siguiente forma, quería saber si le ven algún detalle a cambiar Básicamente tengo la entrada en cable de 6mm que a a un disyuntor de 40 amper. Luego a un protector de sobretensión y bajatension...
3 respuestas
Cambiar ICP antes de cambiar tarifa de luz
Tengo una pequeña duda, ahora tengo contratado 3,2Kw y un ICP de 15A pero mi intención es subir la potencia a 4,4kw y poner un icp de 20 pero lo cambiaré antes de hacer la subida de potencia para asegurarme si necesito esa potencia mi pregunta es si...
3 respuestas
Sustituir ICP por IGA e instalar medidor de consumo
Consultarles que quiero sustituir el ICP de casa por un IGA e instalar el siguiente dispositivo medidor de consumo y no tengo claro cómo hacerlo. La idea es sustituir el ICP por un IGA y en la misma caja instalar el medidor de consumo y de ahí al...
1 respuesta
Térmicos para una mini cocina
A tod@s, vuelvo a recurrir a vsotros para hacer otra pregunta de térmicos, tengo un cocina pequeñita y voy a poner este producto http://www.leroymerlin.es/fp/16529660/termo-electrico-tnc-reducido?pathFamilaFicha=512301 y luego este...
3 respuestas
Planteado el cuadro y la instalación eléctrica
Quisiera saber si está bien planteado el cuadro y la instalación eléctrica que quisiera llevar a cabo en un piso. El cuadro quiero poner uno de 24 módulos + Icp para separar mejor los electrodomésticos la potencia que 3,3 y quisiera contratar es de...
1 respuesta
Dudas sobre los pia' es a instalar
Para el alumbrado he puesto cable de 1,5 mm y 2,5mm hasta el cuadro. ¿El pia ha de ser de 10a? Para los enchufes he utilizado 2,5 mm y 4 mm hasta el cuadro. ¿ El pia ha de ser 15a o 20a? Dentro del segundo sector de enchufes esta incluido el de la...
1 respuesta
Que protector de sobretensiones transitorias y permanente puedo poner en casa tengo contratado 3.45kw pero es instalación antig
Quiero montar un cuadro eléctrico nuevo porque no tengo ninguno en casa. Solo en el cuarto de luces del edificio un diferencial de 40A y un magnetotérmico de 25A. El piso tiene 150m me gustaría saber el protector de sobretensiones transitorias y...
2 respuestas
Cableado y Cuadro nueva Cocina
Mi vivienda tiene 3 plantas, y una habitación del ático la estoy cambiando a Cocina. El cuadro General esta en el sótano y en cada planta un subcuadro con 1 térmico de 16, seguido de un Diferencial de 40, otro Térmico de 16 y otro de 10. En este...
1 respuesta
Conectar lavadora y lavavajillas mismo enchufe sección 4mm2 e ICP de 25A- fotos
He comprado un lavavajillas para una casa bastante antigua, y solo tengo una forma de conectarla, y es a una toma en la que ya está la lavadora. He visto que el enchufe es bastante antiguo, tiene 2 fusibles planos cerámicos de 16A y su conexión es de...
1 respuesta
Iluminación en campo de fútbol
Instalación en un campo de fútbol, son 8 torres con 2 focos de 450w cada uno por torre, total 900w por torre, pensé en hacerlo subterraneouniendo cada 2 torres con cable de 2x2.5 y cada uno de estos iría a un PIA de 16A, total 4 PÍAS de 16A, creo que...
1 respuesta
Nueva instalación eléctrica en vivienda de tres plantas
En primer lugar quiero agradecer el trabajo desinteresado de todos esos profesionales que contestan a nuestras dudas. Hace unas semanas, mi esposa acudió a visitar diferentes casas a la venta junto a una conocida estación de esquí. En un impulso,...
2 respuestas
Con un diferencial es suficiente en el cuadro eléctrico
Acabo de comprar una vivienda... Tengo un diferencial de 40a y siete circuitos: uno de 25a para horno, vitro y microondas, otro de 20a para lavadora, nevera y lavavajillas, otro de 20a para aire acondicionado, uno de 16a para enchufes de dos baños y...
4 respuestas
Cable para horno Teka HSB635SS
Voy a instalar un horno en la cocina, el cual tendrá una linea solo para el. El modelo de horno es Teka HSB635SS eficiencia de energía A+, que según la documentación su consumo máximo es de 2615 W. Entre la cocina y el cuadro eléctrico hay unos 8...
1 respuesta
Instalación eléctrica vieja en domicilio
Vivo de alquiler en un piso, en el cual tanto los enchufes como los conmutadores de la luz son bastante viejos. Todos los enchufes de la casa, y los conmutadores tienen su propio fusible. ¿Es necesario que tenga cada enchufe y cada interruptor su...
2 respuestas
Confirmación para instalación subcuadro para jardín
Los expertos, Quiero hacer un subcuadro para el jardín, va a ser para iluminación y una línea de enchufe para cuatro cosas básicas (una pequeña bomba de riego, conexión muy esporádica de una herramienta eléctrica y cosas así). El principal motivo de...
2 respuestas
Chapuza total
Tengo un problema que no se si le di bien la respuesta o no : Te explico el otro día fui a la casa de una señora que me llamo por teléfono para que le mirara los automático que le saltaban entonces que pasaba ella no tenia icp porque la luz ella no...
1 respuesta
Cables que se utilizan en la instalación eléctrica.
Para una vivienda con 3 400 KW contratados, ¿Con qué cable entra desde el ICP al piso; de 4, de 6? Y después para seguir enchufando desde Interruptor General al Diferencial y de este a los diferentes Magnetos; ¿Qué cable debe llevar, del mismo grueso...
3 respuestas
Que tipo de ID y IGA poner en una instalacion electrica?
He reformado una vivienda antigua y he cambiado el cuadro electrico. La derivación que me llega desde el cuadro de contadores es de 6mm, de esos cables antiguos hechos de 6 cables de 1mm. ¿Quisiera saber de cuantos Amperios debe ser el ID y el IGA?...
3 respuestas
¿Es imprescindible un instalador autorizado?
Y muchas gracias por anticipado por dedicar tu tiempo a responderme desinteresadamente. Mi piso es de hace 22 años y tiene un cuadro con ICP, 1 diferencial y cuatro interruptores automáticos de 25A, 20A, 16A y 10A. Voy a hacer obra en la cocina y voy...
1 respuesta
Secciones de cables eléctricos, ¿Cuál es la correcta?
Tengo dudas sobre que protecciones me faltan y que secciones de cable son las apropiadas. Tengo la siguiente instalación: Acometida desde el cuadro de contador hasta el cuadro de protecciones, a su entrada están A.- Interruptor de corte general de 25...
1 respuesta
Bajar potencia contratada en la compañía eléctrica
Tengo 5,75 kw contratados y quiero bajar a 4,6 kw. ¿Tengo qué volver a recalcular/redimensionar mi cuadro eléctrico?
4 respuestas
¿Mínimo circuitos vivienda antigua para Boletín?
Tengo una duda sobre la instalación eléctrica de un piso del año 1965, al que le hicieron hace poco una mínima reforma eléctrica, cambiándole todo el cableado del piso, quitando los hilos viejos y por el tubo existente(según dice tubo bergman)le...
5 respuestas
Sección conductores aire acondicionado y cuadro eléctrico
En mi instalación, tengo contratados 3300W, vivo sólo y para mi es suficiente. Según el ITC-BT25, para los aires acondicionados, hay que poner un PIA de 25 A, con conductor de 6mm². Tengo dos aires acondicionados, uno en el comedor y el otro en el...
2 respuestas
Puenteo ID + PÍAS
El otro día te pregunte algo acerca de mi cuadro eléctrico. Tengo ICP+IGA de 25A Y 4 PÍAS; los 3 primeros de 20A y el ultimo de 10A. Por arriba de estos PÍAS y procedentes del cableado de mi piso, me llegan los cables siendo de 4mm2 para los 3 PÍAS...
1 respuesta
¿Utilizar caja de antiguo ICP para IGA + Diferencial?
Tras el cambio al contador electrónico, me retiraron el ICP, quedando el cuadro de maniobras como muestra la imagen, 4 módulos arriba (vacíos) y 14 módulos abajo (llenos): Voy a hacer obras en la vivienda y tengo pensado meter 2 PIAs más, uno de 16A...
3 respuestas
Diseño circuitos Cocina, Galería y Patio
Estoy haciendo una reforma en mi casa, en Argentina (220v monofásico). Desde el tablero necesito sacar circuitos para la cocina + galería + patio. El terreno mide en total 20 metros. En la cocina necesito alimentar: horno eléctrico, heladera,...
3 respuestas
Cuadro secundario en vivienda
Estoy reformando una vivienda de tres plantas en la que en la primera planta había un cuadro de 12 elementos+ICP, con un térmico general 25A, diferencial 40A-30mA, térmico 25A cocina, térmico 20A lavadora-lavavajillas, térmico 16A fuerza y térmico...
3 respuestas
Cable en entrada y salida de térmica
Estoy por realizar la instalación de mi casa de 0, por lo que tengo algunas dudas.. El tema es así, en el pilar de la entrada hay una térmica de 40, yo quería poner dentro de mi casa una térmica principal de 40, una térmica diferencial de 40 a...
3 respuestas
Instalación de enchufes
Me he comprado una casa y cambiando mecanismos he visto que toda la instalación es de 1,5m, no se si sera peligroso ya que comentan que para enchufes debe de ser 2,5m, lo que enchufo es lo normal, lo único que también hay aire ancondicionado y a lo...
1 respuesta
Linea de 4mm
Voy a instalar una linea de 4mm para el horno desde el cuadro de automáticos hasta la cocina. Me llega desde los contadores una linea de 4mm que alimenta el cuadro y tengo: General de 20A diferencial de40A. La pregunta seria si estaría bien lo...
1 respuesta
Cuadro eléctrico general reforma casa
Antes solo era de diferencial y 2 magneto metros de 16A. Ahora en la cocina he puesto líneas individuales a lavadora a lavavajillas a termoeléctrico a extractor estos cable de 2,5. Tubo 20 Individual también al horno a la placa a estos cable de 6....
2 respuestas
Cambio de sección de cables desde una caja de distribución
¿Se puede cambiar la sección de los cables desde una caja de registro? Y si es así, irían de mayor a menor sección o al revés.
4 respuestas
Pias - cuadro electrico
Tengo dos cuestiones sobre cuadro eléctrico: 1) Es posible que los circuitos salgan de los pías por la parte de arriba. ¿Supongo qué el diferencial en este caso entraría por abajo y que los pías como no puede ser de otra forma también irían cosidos...
4 respuestas
Si realizo la instalación eléctrica nueva de casa, la linea 25 A 6mm (horno) no puede ser la misma que el A/A?
-En la finca actualmente existe cable rígido y tiene unos 40 años, ¿Si realizo la instalación eléctrica nueva la linea del Horno 25 A 6mm no puede ser la misma que el A/A y cumplir normativa? Conozco el medio eléctrico y me da bastante coraje hacer...
1 respuesta
Alimentación del cuadro eléctrico en el garaje. Manguera con arquetas, diámetro de tubo
Quiero llevar corriente eléctrica en la cochera para alimentar un cuadro eléctrico que tiene los siguientes circuitos:1 circuito de alumbrado exterior(10A), 1circuito de alumbrado interior(10A), 1 circuito para la vitro cerámica (25A) y otro para la...
1 respuesta
Como se si mi cuadro eléctrico está bien montado?
Tengo una duda sobre mi cuadro eléctrico debido a que el profesor de Tecnología de mi hija pidió a sus alumnos que hicieran una foto del cuadro eléctrico de sus casas. En mi caso le comentó a mi hija que había que revisar el mío. Como no puedo anexar...
3 respuestas
¿Un solo IGA para 2 diferenciales?
Quería saber para asegurarme, ¿Si pongo 2 diferenciales con 1 solo IGA basta? Es que escuche comentarios de que cada diferencial tiene que estar protegido por un IGA.
2 respuestas
Duda acerca instalación existente.
A tod@s. En la cocina tengo actualmente un horno eléctrico (2500w) y una encimera de gas. En diferencial del cuadro para el horno (única y excusivamente para el) es de 25A. Si mido con un metro los cables de la instalación que llegan a el, veo que su...
1 respuesta
¿Instalación de pías errónea?
Me acaba de hacer la instalación de mi casa el electricista y creo que hay algo raro. Tengo 5 pías (o 4, el numero no es importante). Pero no va bien el cuarto del ordenador, como dato le dije yo al electricista que en el cuarto del ordenador, cuando...
1 respuesta
Cambiar enchufe para nuevo horno
Tengo el circuito individual de mi horno con un magnetotérmico de 25 amperios, cable de 4mm y el enchufe de 20A, ahora tengo que cambiar el horno y el nuevo el enchufe que lleva es de 16A, también he cambiado la placa que aunque es de gas lleva un...
3 respuestas
Ver más »