Circuito eléctrico 220v me da lectura de 50v ¿Por que?
Preguntas y respuestas relacionadas
100v entre neutro y tierra en un edificio sin conexión a tierra
Edificio antiguo, la instalación no parece antigua pero no soy experto, creo que es una instalación trifásica de 4 conductores. El edificio no tiene toma de tierra. En el piso entra una única fase. La instalación del piso no parece antigua pero no...
3 respuestas
Halógenos led a 220v desconectan inversor 12v cc 220v ca 300w
Cuando conecto mas de 4 de estos halógenos led a 220v en el inversor lo hace pitar y acto seguido lo desconecta, como si el inversor no soportara dichos halógenos que solo tienen 25w de consumo cuando conecto cinco. ¿Podría solucionar esto de alguna...
1 respuesta
Voltaje en cable de puesta a tierra en acometida trifásica 220v (sin neutro)
Cuando mido voltaje entre fase-fase me da 220v, fase1-cable puesta a tierra 220v, fase2 - cable de puesta a tierra 40v, y fase3-cable puesta a tierra 115v. No debería ser fase-fase 220v, ¿Fase -tierra 110v? Por favor si alguien me pueda ayudar con...
1 respuesta
Interruptor diferencial
En una instalación eléctrica monofásica, si se puentea un cable neutro y el de protección, ¿Tiene qué desconectarse el diferencial o no?
2 respuestas
Fluorescentes en garaje fijos y por pulsador
Pues en mi garaje tenemos unos fluorescentes que son fijos siempre están encendidos y otros solo se encienden cuando pulsamos el pulsador y duran 3 minutos tiempo del programador y se apagan. ¿Queríamos poner los fluorescentes uno fijo y otro con...
4 respuestas
Cómo usar corriente trifásica 220V
Me he encontrado un cuadro eléctrico con acometida trifásica 380v, y que tiene un transformador del que salen ya tres fases que al medir la tensión entre cada dos de ellas nos marca 220v. Mi pregunta es cómo utilizar estas tres fases de 220v para...
4 respuestas
Necesito un Neutro y tengo dos fases
Tengo que hacer funcionar un comporbador de seguridad eléctrica que funciona a 230V y requiere que haya linea, neutro y tierra, pero en el local donde ha de funcionar hay dos fases de 120V y tierra. Así el fabricante del comprobador dice que si no...
1 respuesta
Soy de uruguay. ¿Puede ser que el valor registrado entre face y tierra y entre neutro y tierra me den lo mismo? 140v aprox
Quiero saber si tengo tierra en mu casa y los valores no coinciden con lo que e leído.
1 respuesta
La compañía cambia la fase de mi línea sin comunicación.
Estoy algo confundido y por eso pido vuestra opinión. Resulta que hace unos meses observe que tenia una derivación en mi línea de casa (clásica instalación de hogar con 7 líneas independientes a 220 v), indagando me di cuenta dos cosas la primera que...
5 respuestas
Reactancia creo que me la cargue al conectar los polos al reves
El otro día se me cayó una luminaria de tubos fluorescentes ( son de 4) lo que pasa es la rea rancia viene como oculta y para quitarla ahí que cortar la chapa y es un coñazo, lo que pasa es que conecte ni en ese momento no me di cuenta de que tenía...
2 respuestas
230 entre fases y diferencial no salta y dan corriente los electrodomésticos
Me gustaría saber porque me llegan 127 voltios a la lavadora y horno y me da calambre y no salta diferencial. La instalación es antigua la finca y hay 230 entre fases y la tierra no actúa.
2 respuestas
Tierra
En una red eléctrica de 220V, cual sería el umbral máximo de tensión de tierra, respecto al neutro, que no ponga en peligro los aparatos electrónicos conectados a ella. PD: no estoy hablando del reglamento de baja tensión, que sólo especifica...
4 respuestas
Corriente 220v a partir de dos fases de 110V
Quiero por favor que un electricista me confirme esto. En América la corriente de 220 v se obtiene en un tomacorriente a partir de dos fases de 110 v que hacen funcionar cualquier equipo de 220 v; no es como Europa que viene una fase y un neutro, se...
6 respuestas
Dudas tubo fluorescente
Tengo entendido que el cebador lo que hace es crear la "chispa" aumentando hasta cerca de 700V la tensión, y así el gas de dentro del tubo se ionice y permita su visualización de luz por medio del tubo. La reactancia lo que hará será bajarnos la...
1 respuesta
Disparo de diferencial entre fase y tierra.
En una instalación en la que sólo hay tres focos funcionando a 12 voltios, probando los transformadores de estos, entre fase y tierra me salta el interruptordiferencial. ¿Lo normal es que dé 220v entre fase y tierra verdad?. ¿A Qué puede ser debido?.
1 respuesta
Medicion de fase a tierra
E realizado una mediciones de fase a fase y es de 478-479-479 y con fase a tierra me da los siguientes valores 416-415-416 a un transformador de potencia de 1600kva conexión DY5, por que obtengo este valor si lo ideal seria 277v con respecto a tierra.
1 respuesta
Instalación de vivienda bifásica
Quisiera saber qué tipo de instalación tengo y cómo debo protegerla. La historia es que es una casa antigua, en la que desde el principio hubo 127 V. Hace poco la compañía a "cambiado" sin consultar la electricidad a 220, dejando sólo un contador y...
4 respuestas
Instalación trifásica en un pequeño taller
Pondré un pequeño taller de reciclado de plástico, tengo la trituradora de plástico que tiene su motor trifásico, tengo un inyector manual para hacer pelotitas, tengo 2 lámparas de red para iluminación del lugar que es de 3 metros por 2 de metros de...
2 respuestas
Tengo un tablero trifásico 220v
¿Tengo un tablero trifásico 220v cuando hago mediciones L2- L3 con tierra me da 220v y la L1 con tierra me da 0 v es normal?
2 respuestas
Conexión de tomacorriente a 220v
Quisiera saber como se conecta un tomacorriente de 220v si la red es bifásica o trifilar, me pregunto, ¿Un aparato que necesite 220v no se conecta al neutro? ¿Entonces en ese caso como es que se cierran los circuitos? Por que para la red de 110v si...
7 respuestas
Sustituir fluorescente por tubo led, como conecto?
He comprado un tubo circular led de 20W para sustituir al fluorescente de 32W, se que tengo que conectarlo directamente anulando transformador y cebador, pero no se exactamente donde ubicar cada cable y además hay lo que creo que es una resistencia...
3 respuestas
Corriente trifásica para alumbrado, tomacorrientes y motor
Si tengo un Termomagnético SIN NEUTRO, las salidas TRIFÁSICAS son normales (RST), pero para salidas MONOFÁSICOS son como sigue: RS, RT y ST. Normalmente la diferencia de tensión entre Fase y Neutro es de 220 V. En cambio, si mi voltaje es de...
2 respuestas
Convertir tomacorriente de 120v a 220v
Se puede convertir en un tomacorriente de 120, ¿A 220? ¿En este caso donde colocaría la otra fase donde va el neutro y el neutro en la parte donde va la terminal a tierra? Otra pregunta, ¿Para tener 220v es necesario tener neutro?
1 respuesta
¿Qué potencia de tubos de Led debo poner en mi cocina, de 9 m2?
Tengo dos tubos fluorescentes en la cocina, que tardan en encender (a veces 3 o 4 minutos), y quiero cambiarlos por tubos led, que encienden al momento, y consumen menos. ¿Qué necesito comprar para ese cambio, y de qué potencia, para una cocina de 9 m2?
2 respuestas
Consulta sobre cambio a tubos led
Voy a cambiar la instalación de unas pantallas de tubos fluorescentes a Led. Les voy a quitar la reactancia y el cebador, o sea que voy a dejar la instalación directo a 230v, el tubo led que voy a colocar tiene las conexiones fase neutro del mismo...
2 respuestas
Tengo un problema de derivación a tierra. Tengo 220 entre negro y cables de tierra en punta en el cuadro
Entre tierra y negro tengo 220v en los enchufes. Para acotarlo he desconectado todas las tierras en el cuadro y sigo teniendo 220 entre cada uno de los 7 cables que llegan al cuadro y el negro. ¿Alguien me puede ayudar a solucionarlo?
2 respuestas
¿Es posible tener continuidad entre el cable neutro y tierra en la instalación eléctrica casera?
Es posible tener continuidad entre el Neutro y el tierra. Cogiendo el canle que llega al icp y el tierra y desconectando todo es decir el neutro de la compañía y el tierra que llega a mi casa el tester me da continuidad es correcto.
1 respuesta
Cuanto mide fase con tierra en una trifásica de 220v
Señores de todoexpertos haber si alguien capacitado me puede sacar de dudas tengo una red trifásica de 220v entre las tres fases pero mido entre fase R y tierra y me. Da 205v. Entre fase ES y tierra 4.5v. Entre fase T y tierra 205v Desconecte la...
2 respuestas
Dudas entre tensiones de fase y neutro
A un bornero me llegan 3 fases el neutro y la tierra. Entre fases hay 400v. Con las 3 fases alimento el motor, 2 de ellas ademas alimentan a 2 transformadores, uno de 400v a 24v y otro de 400v a 110v, para alimentar el circuito de mando de unas...
3 respuestas
Medición entre fase y tierra en un tablero eléctrico general.
Te go una duda, respecto a la medición entre fase y tierra, lo que pasa es lo siguiente. Fase R + tierra = 220v Fase S + tierra =0.5 V Fase T +tierra = 220v Hize la medicion en laayoria de los tableros generales ye esta midiendo lo mismo. Que puede...
4 respuestas
Interruptor magnetotérmico bipolar un modulo
Estoy haciendo una reforma en casa y necesito saber si existen interruptores automáticos magnetotérmicos bipolares de UN modulo. El caso es que me gustaría que estuvieran protegidos tanto la fase como el neutro y además no tengo espacio nada más para...
1 respuesta
¿Qué fallo hay en mi instalación eléctrica?
Ante todo saludar a los aquí presentes, soy nuevo por esta página! En primer lugar decir que mis nociones sobre electricidad son básicas. Dicho esto, entro en materia. Dispongo de una nave en el bajo de un edificio, dicha nave tiene tres lamparas...
1 respuesta
Puede haber dos cables azules y uno de tierra en un enchufe?
Al ir a cambiar un enchufe he visto que hay dos cables azules en vez de uno azul y otro negro/marrón, además del cable de tierra. ¿Es esto posible?
2 respuestas
Tengo en una vivienda dos fases a 220V, y cuando mido entre fase y tierra me da 220V. ¿Es eso normal
TEngo una linea repartidora trifásica a 220V. He cogido dos fases y al medir me da una ddp de 220V. Pero cuando medo entre una fase y tierra meda también 220V. ¿Es eso normal? ¿A qué se debe?
1 respuesta
Que sucede si conecto dos circuito de fases diferentes con neutro compartido, con breaker sencillo.
En un circuito de dos fases con el neutro compartido, si se conecta con breaker sencillos, que sucede cuándo se le da corriente a uno y a otro no
2 respuestas
Potencia led necesaria para cocina
Tengo una cocina de 12 m2 y actualmente la tengo iluminada con dos fluorescentes de 36W. Quiero cambiarlo porque no me deja de dar problemas y poner un aplique con led. ¿Alguien podría decirme el tipo de led (potencia me imagino) que necesito para...
2 respuestas
Falla nocturna en una fase
Tengo una situación que no puedo resolver, en mi fabrica cuando mido a la salida del medidor tengo los siguientes resultados: Neutro y tierra = 220 v Fase R y tierra = 380 v Fase S y tierra = 0 v Fase T y tierra = 380 v Cualquier fase y neutro = 220...
2 respuestas
Circuito Eléctrico de Hidroneumático
Carlos, un cordial saludo, Se me ha presentado una duda, en un circuito eléctrico de un hidroneumático sencillo. Este consta de: un motor - bomba de 2HP - 220v, un presostato, tanque y switch de flotador, para parar la unidad en el caso de vaciarse...
1 respuesta
Se puede regular una reactancia electrónica de fluorescente T5, sin actuar sobre los 1-10V.
Me gustaría saber si puedo regular una pantalla T5 con reactancia electrónica y 1-10V, pero que sólo este cableada a 220V, es decir que necesito saber si puedo regular la entrada a 220V de la pantalla a través de algún tipo de dimmer o algo por el...
1 respuesta
¿Que voltaje da una reactancia con casquillo 2G11?
Tengo una lámpara que consta de un PL-L de 36w y hace un tiempo que falla, pensecque era el interruptor, pero al probar la lámpara directa a la corriente (sin interruptor) y la bombilla no responde. ¿Alguien sabe que voltaje a de darme la reactancia...
1 respuesta
Medición de tensión entre fase y tierra o entre fase y neutro
Porqué cuando mido tensión entre fase y tierra, me da 220v igual que entre fase y neutro, ¿Siendo qué la fase es una de las tres de una línea trifásica que entra al edificio donde vivo? Entiendo que en la corriente trifásica, cada fase tiene 380v...
2 respuestas
Daikin en bifásico
Tengo una máquina de aire Daikin que requiere 220V en monofásico, pero el cableado de la comunidad de pisos donde hago la acometida solo da 220V con dos fases o 125V con fase - neutro. ¿Qué opciones tengo, a parte de poner un transformador de dos...
4 respuestas
Tira led de 5m no se apaga
He instalado una tira led de 5m conectada a 220v con un transformador de 12v y un circuito wifi compatible con Alexa. ¿Funciona perfectamente excepto que al apagarlas se quedan encendidas con una led tenue. Qué puedo hacer? He leído que con bombillas...
3 respuestas
Dudas con trifásico a 230V
Quisiera que me explicaran como funciona un trifásico a 230V en una vivienda. Al interruptor general me llega 3 fases y una tierra. Entre fases hay 230V y entre fase y tierra 130V. Si entiendo que que las fases las coge del trenzao, ¿Pero la tierra?...
7 respuestas
Reactancia electrónica
He colocado unos fluorescentes con reactancia electrónica en casa, y cuando esta el interruptor apagado, uno de ellos parpadea levemente, ¿Es eso normal?, he respetado la polaridad de los cables, pero me tiene un poco mosca el asunto, a ver si me...
1 respuesta
Sustituir tubos fluorescentes por led
Tengo en mi cocina un plafón en el techo con dos tubos fluorescentes y quisiera saber si estos se pueden sustituir por tubos led. Me han dicho que no valdría mi plafón, porque esta preparado solo para usar tubos fluorescentes, pero por otro lado me...
3 respuestas
Avería
Desde hace unos días, ¿Recibo pequeños calambrazo al tener las manos bajo el agua cuando enciendo la cocinera eléctrica incluso cuando estoy bajo la ducha y mi mujer cocinando. A qué es debido esto? ¿Puede qué los cables de la instalación eléctrica...
1 respuesta
¿Es posible que al enchufar la vitro y medir entre fase y tierra de 100 y pico voltios? ¿Cuál puede ser el problema?
Al conectar la vitro y el horno mido entre tierra y fase 100 y pico voltios,¿Podría tener cambiada la fase por el neutro en la clavija de la vitro?.
5 respuestas
Hola, tengo una duda de como conectar un interruptor horario DINUY IH BIM QT,
Me gustaría saber como se puede conectar un interruptor horario mecánico DINUY IH BIM QT, este interruptor seria para que encendiera unos fluorescentes, mi duda es como van los cables ya que los cables del fluorescente van a una reactancia, cero que...
1 respuesta
Intercambiar equipo fluorescente a lámparA LED
Deseo intercambiar las lámparas fluorescentes por lámparas LED.
2 respuestas
Tengo 150 voltios entre neutro y tierra
En una urbanización de casas unifamiliares, en cada casa tenemos una tensión entre fase y neutro de 230 voltios, entre fase y tierra deberíamos tener 230 voltios, y entre neutro y tierra deberíamos tener 0 voltios, teniendo en cuenta que estamos en...
1 respuesta
Salta diferencial de instalación nueva
Acabo de hacer una reforme integral de una vivienda con cambio de trifásico a monofásico. El primer día que la ocupe me explotó un cargador de móvil al enchufarlo. Otro día saltó la luz al encender un interruptor de la luz. Tengo disparos...
4 respuestas
Porqué se me queman los relés de automatización de persiana.
Me he decido a probar el tema de la domótica en casa y para empezar quería únicamente controlar dos persianas de la sala que ya tengo motorizadas. Me decidí por el sistema de fibaro, el home center lite y dos roller shutter 2. La instalación del...
1 respuesta
¿Tengo algún problema en la instalación eléctrica debido a las caídas frecuentes del diferencial?
El 10 de Octubre me asesoraste sobre un problema de caídas de diferencial y haciendo caso a tus consejos empecé por desonectarla secadora que tenia 19 años y desde ese momento se acabó el problema. (Te hemos hecho un altar en casa...) Hoy se ha...
1 respuesta
Consumo de reactancia al desconectar el tubo fluorescente
Quisiera saber si al desconectar un tubo fluorescente de sus patillas aunque manteniendo conectada la reactancia electromagnética y el cebador, el consumo desaparece o hay un pequeño consumo o se incrementa el consumo. El otro dia medí la intensidad...
1 respuesta
En una distribución trifásica a 220v. ¿Qué medida dará entre fase y tierra?
En mi vivienda la red eléctrica se reparte en tres fases, siendo la tensión de 220v entre fases. Midiendo entre fase y tierra me da 135v. ¿Es correcto?
4 respuestas
Problemas de tensión fases en RBT
Vivo en una urbanización algo antigua, y en la caja general de protección estoy conectado en monofásico a una fase que cuando los demás vecinos conectan cargas se me pone la tensión a 180V y no funciona la vitro, la iluminación downlinht es es casi...
3 respuestas
Corriente por acometida, conductor desnudo.
¿Qué corriente circula por una acometida? Si en caso es un sistema 380 V estrella, fase neutro. En algun lado vi que en una acometida el neutro no tiene aislación. ¿Existe corriente por el cable de neutro que se conecta de la red al equipo de...
2 respuestas
Cambiar T8 fluorescentes de 36w por T8 LED de 20w
Cual seria el ahorro en KW en una factura eléctrica si se cambian 400 T8 fluorescentes de 36w por T8 LED de 20w. Uso de 10 horas al día, 24 días al mes. Son cajas de 4 t8 fluorescentes con balastro como el de esta foto. Me dicen que estos balastros...
1 respuesta
El tierra y fase me dan corriente
El cable de tierra de 2,5 con el cable de fase, me da corriente 220v . Es normal
1 respuesta
Medir tension trifasica
En un armario que le llega tensión trifásica a 380, tenemos el seccionador, a continuación los fusibles de protección y de ahí a los receptores (alimentación de otras máquinas, etc). Quitando los fusibles y con el seccionador apagado, mido tensión a...
1 respuesta
¿Convertir en un generador trifásico 380v a monofásico 220v?
Tengo un generador de 5000w con 3 salidas monofásicas a 220v y una trifásica a 380v. Lo uso para alimentar una vivienda en el campo, por lo que solo utilizo una salida monofásica. Pero me he dado cuenta de la falta de potencia en cada salida...
3 respuestas
Conexión de luz de emergencia
Tengo una luz de emergencia que me sobró de un local antiguo, ahora quisiera aprovecharla pero no estoy seguro de como se hace la conexión, ¿Me puedes ayudar? ¿Se puede enchfar a cualquier toma de corriente que encuentre, o a un enchufe cualquiera?...
2 respuestas
Derivación de red trifásica a bifásica
Derive una red bifásica de una red trifásica pero tuve un problema todo el neutro de la red trifásica esta energizado y pues por ende energizo el de la red bifásica, entre fase y tierra hay 9 vol, dos lámparas led de 50 w se fundieron, ¿Revise la red...
2 respuestas
Partidores se queman rápido en una instalación Eléctrica
Y al encender las luces usualmente suenan (como chisporroteo) los interruptores, además al medir fase y neutro hay 220v y también con fase y tierra hay 220v
3 respuestas
Sobre una medicion trifacica 220v
He hecho una medición de voltaje en un edificio la alimentación es trifacica 220v y entre face R y puesta a tierra me sale 220v y entre fase S y puesta atierra me da 220v y entre fase T y puesta a tierra me da 0 v quiero saber por que
2 respuestas
Varios problemas con la instalación eléctrica
Tengo varios problemas con instalación eléctrica, en una casa de campo. No sé por dónde empezar.. Todo funciona "bien", pero encontré varias deficiencias.. A-Los electrodomésticos dan corriente. En la fase de la cocina tengo una derivación a tierra...
3 respuestas
Cambiar tubo fluorescente por LED
En este estado de emergencia global se ha quemado el fluorescente de la cocina. Lo único que pudimos conseguir para reemplazarlo es un LED comprados por internet. Nuestra instalación es la normal, nos dijeron que enviaban el cebador, pero al hacer el...
5 respuestas
Linea trifásica 220, como conecto el icp?
Tengo que hacer una instalación nueva en un circuito de coches radiocontrol, tengo que poner unos focos para el alumbrado. La duda es: la corriente que tengo es una manguera que llega al cuadro con 3 hilos de 2,5 trifásica, pero es una corriente de...
1 respuesta
Bombilla LED parpadea estando apagada
Esto que me ha pasado hoy es un poco raro. Estando durmiendo he visto que la bombilla LED, cada poco tiempo (entre 20 segundos más o menos) emitía un destello de luz. ¿A qué puede ser debido?
3 respuestas
Luz en lámparas Led al apagar
He comprado varias lámparas Led y cuando las apago, algunas de ellas emiten una ligera luz. He probado a cambiar de posición los dos cables del interruptor de la pared, pero no se soluciona, ni siquiera cuando quito los cables del interruptor se...
2 respuestas
Falla eléctrica iluminación
He conectado un foco, al apagarlo se queda parpadeando, que solución me da . También un equipo fluorescente de igual forma al apagarlo queda parpadeando
1 respuesta
¿Una sola toma de tierra vale para dos viviendas?.
En la 1ª casa que es donde vivo, tengo toma de tierra con mi contador etc. (casa de campo). La 2ª casa, la acabo de comprar y es contigua a la 1ª. El propietario de la 2ª vivienda, se dio de baja hace unos años en la compañía eléctrica. No hay...
1 respuesta
Duda de trifásica
Me he puesto a cambiar el cuadro eléctrico de una chalet que tenemos que tiene más de 40 años. Tengo ciertos conocimientos de electricidad y me puse a ver como podía instalar el cuadro nuevo. El problema comenzó al ver el antiguo diferencial, el cual...
1 respuesta
¿45v en portalámpara con el interruptor apagado?
Se me ha quemado una lámpara LED de 220v que por las noches destellaba de forma intermitente cuando estaba apagada. Antes de poner una nueva, quise comprobar la tensión en el portalámparas. La acabo de medir y con el interruptor en posición de...
2 respuestas
Hay estabilizadores de tension para una linea de 220 v bifasica es decir 110v+110v ?
Tengo un climatizador que no soporta pequeños picos de tension por eso necesito estabilizar la tension pero esta es como ya he dicho bifasica
2 respuestas
¿Por qué el neutro me está dando voltaje en un sistema trifásico a 440?
Tengo un circuito trifásico a 440 con neutro conectado a un distancia de 60 metros. Ya tome lectura a las salidas del transformador y el neutro es nulo, pero al terminar el circuito me da un voltaje de 220 entre tierra y neutro
2 respuestas
Calefactor 220v, puedo tomar tierra de la caja no principal?
En un calefactor 220v, ¿Puedo tomar la tierra de otra caja de termomagnéticos que no es la principal? ¿Qué pasa si solo conecto las fases y no la tierra? ¿Por qué que este tipo de conexiones discrimina el neutro?
2 respuestas
Generador trifásico, con neutro si ponerlo a tierra
¿Si en un generador trifásico no aterramos el neutro de la estrella y tocamos la fase me da una descarga o no por estar el circuito abierto?
2 respuestas
Tubos fluorescente de cocina en serie
Tengo un plafón de cocina con dos tubos y una reactancia... Creo que están en serie porque cuando quito uno se apaga el otro... Aunque cuando se funde uno el otro sigue encendido... No se como es eso... El tema que cada tres o cuatro meses se me...
2 respuestas
Principio de funcionamiento reactacncia.
Necesitaría saber cual es el principio básico de funcionamiento de una reactacnia electrónica o balastro como el que enciende un tubo fluorescente. También quisiera saber con exactitud que es exactamente que un polímetro mida en RMS, creo que es que...
1 respuesta
¿Por qué estas tensiones en trifásica?
En casa me llega trifásica con neutro, 220V entre fases y he realizado unas mediciones y tengo algunas dudas. Las mediciones son: F1-F2 = 223 V F1-F3 = 221 V F2-F3 = 221 V F1-N = 129 V F2-N = 129 V F3-N = 128 V F1-T.T. = 222 V F2-T.T. = 1.5 V F3-T.T....
3 respuestas
Duda Fase, Neutro y Tierra
Tengo un nuevo domicilio y el instalador no me instala el contador por que dice que hay un problema. He revisado y he visto lo siguiente: Desde el cuadro de contadores veo la entrada al contador y la salida que va a mi casa. He revisado tensión AC...
1 respuesta
Leds 12V 50W en un circuito de 220V
En casa de mi hermano se encontró que hay en dos habitaciones pequeñas en el techo, Leds de 12V 50W.(En una 4 Leds y en otra 3 Leds). Mientras en el resto de la casa en todas las habitaciones hay Leds de 220V 5W Toda la casa funciona con 220V. No hay...
3 respuestas
Bombilla bajo consumo parpadea por las noches.
Tengo una lamapa con 2 bombillas en el cuarto de aseo y casi todas las noches a pesar de estar la luz apagada en el interruptor las bombillas parpadean ellas solas encendiéndose y apagándose. El interruptor es normal ni lleva led ni nada solo, no es...
1 respuesta
Sistema tetrafilar. Fase y fase 380. Fase y neutro 380. Porque?
Necesito que alguien me explique porque entre fase y neutro da como resultado 220 volt y no otra tensión, cual es la explicación matematica/trigonometrica. Ya que en un sistema trifásico más neutro da: Entre fase y fase 380 Y fase y neutro 220. Y...
2 respuestas
¿Porque parpadean las bombillas apagadas de b,consumo?
Queria saber la causa de porque parpadean las bombillas de bajo consumo, creo pero no estoy seguro que se debe a no tener separada la iluminacion de los enchufes, queria que alguien me lo indicara, tambien decir que no tienen luz los interruptores....
2 respuestas
Buscapolos detecta fase "viva" sin neutro
A ver, últimamente después de levantar una orden de inspección de acometida y medidor por parte de mi proveedor de luz, me dediqué a buscar "fugas" de corriente en mi casa (la instalación la reforme apenas en octubre del año pasado), y encontré dos...
1 respuesta
Conexión/cableado de tubos LED 2G11 4P
Tengo una lámpara de exteriores con dos bases tipo 2G11 4P (de 4 pines) con la reactancia y/o el cebador, y quería ponerle un par de tubos LED. En principio sé que tengo que eliminar la reactancia/cebador y conectar directamente las bases a los 220V...
2 respuestas
Es cierto que el neutro no se usa en aires split
Estimados amigos expertos soy experto en redes y circuitos cerrados pero el trabajo en venezuela esta mermando así que he decido expandir mi negocio a la instalación de aires acondicionados split, ¿Y ahemos hecho 33 instalaciones exitosas más un...
4 respuestas
Tensión entre neutro-tierra de 44 v
He medido en mi cuadro. Fase-neutro 240v Fase-tierra 196v Neutro-tierra 44v He leido de todo, desde que estoy dentro de normativa, por se inferior a 50v en lugares secos, a que me paso por superar el 5%. Yo pienso que hay algo raro. He testeado los...
3 respuestas
Cuantos voltios hay entre tierra y neutro
Cuantos voltios son los que registra un polímetro en una instalación que funcione correctamente entre tierra y neutro y tierra y fase y que mediciones nos darían el indicio de una avería
2 respuestas
Usar detector de movimiento para provocar disparo de diferencial
Quiero usar un detector de movimiento, para que en cierta zona de mi casa al meter la mano o detectar algún movimiento obligue al diferencial a dispararse. La instalación que dispongo es de 220v pero con tres fases, sin neutro, los tres hilos entre...
1 respuesta
Dudas con la elección de Magnetotérmico.
Tengo pendiente instalar la protección de una maquina de coser y una fileteadora ambas están conectadas en paralelo. Datos de la placa de los motores de ambas: 5.8 Amp para 110V 1/2Hp 2.9Amp para 220V 1/2Hp Las maquinas son alimentadas ambas con 128...
1 respuesta
Eventos desafortunados con La Luz de la casa
Los expertos! Necesito su orientación para una serie de sucesos que están pasando en mi casa. Hay varias preguntas relacionadas las cuales quisiera me aclaren: Hace unos días estaba cambiando el toma de corriente de mi cuarto y baje todos los tacos...
2 respuestas
¿En los interruptores también se tiene que poner el cable de tierra o solo en los enchufes?
Tengo una pared del comedor forrada de madera y allí tengo instalado el mueble, en la madera hay tres agujeros por los que salen (de cada uno) dos cables blancos para conectar el respectivo enchufe (en total 6 cables para 3 enchufes). En uno de los...
14 respuestas
Problema al poner bombillas de led en una comunidad de vecinos (minutero de escalera)
Al sustituir unas bombillas incandescentes 230V por unas de led 230V, me he encontrado varios problemas, voy a intentar explicarlo lo mas claro: Antes de nada decir que la finca es algo vieja 30 años aprox y el tema de la instalación salvo la planta...
2 respuestas
Fallo en la toma de tierra de un cuadro eléctrico de una vivienda, al medir entre neutro y tierra aparecen 115 V.
En el cuadro eléctrico de la vivienda y con el diferencial desactivado, mido en la entrada al cuadro y entre fase y neutro hay 225 V,; entre neutro y tierra y mide 115 V.; y entre fase y tierra 342 V. Aprox. He colocado otra línea de tierra...
3 respuestas
Cambiar Cuadro eléctrico con térmicos unipolares a bipolares
He adquirido una vivienda antigua en el que el cuadro eléctrico por llamarlo así, da pena. No tiene diferencial, solo un general y dos térmicos unipolares, uno para alumbrado y otros para enchufes de fuerza, ya que tenia en un primer momento...
1 respuesta
Toma de tierra en instal trifásica
Quería exponerte una duda que me ha surgido después de haber hecho una repacación en la cocina, verás. Mi casa tiene 22 años y una instalación trifásica que se puso para conectar una caldera de calefacción. Ahora me ha surgido la necesidad de poner...
1 respuesta
Fluorescente circular no termina de encenderse
Para alumbrar la cocina tengo un plafón en el techo con un tubo fluorescente circular. El caso es que desde ayer cuando voy a encenderlo, sólo se iluminan, en color anaranjado, unos cuantos centímetros a ambos lados de la conexión (es de 4 pines). He...
5 respuestas
Cambio de bombilla de concia a LED
Tengo que cambiar una bombilla de la cocina y tengo una duda sobre que bombilla LED poner en su lugar. La bombilla que tengo que sustituir es una PLC 26W de 1560 Lúmenes, en su lugar quiero poner una LED, pero las que encuentro de ese tipo no me da...
3 respuestas
Por qué en todos los enchufes de mi casa se ilumina el buscapolos en los dos cables
Es la primera vez que intervengo pero tengo un problema y me gustaría la opinión de un experto. Buscando información en internet sobre el motivo por el que la unidad exterior del aire acondicionado da calambre vi lo del buscapolos, compré uno y...
3 respuestas
AVERÍA muy extraña en puntos de luz
A ver si me podéis ayudar porque me estoy volviendo loco con la avería que tengo en casa. Se trata de dos puntos de luz en el techo, cada uno está en un dormitorio diferente y cada uno tiene su interruptor, hay una bombilla led en cada uno, el caso...
6 respuestas
Interruptor+enchufe
Quisiera saber como se conecta un interruptor más un enchufe en el baño, cuando de arriba me bajan un cable negro de fase, otro azul neutro y otros dos grises también sin corriente. Uno de los grises creo que va a un interruptor del pasillo situado...
1 respuesta
Instalar Vitrocerámica Teka TT6420 en México, tengo 2 fases de 120 vac cada una, neutro y tierra.
En el esquema de conexiones no se describe mi instalación eléctrica, de la estufa salen 5 cables: verde/amarillo que es tierra, Azul y Gris unidos que para instalación me marca Neutro y Café y negro unidos que marca Línea, es una estufa a 220vac pero...
2 respuestas
Luz residual en ventilador de techo al apagar desde el mando a distancia
Hace unos días hemos comprado dos ventiladores de techo con luz led (modelo Tala de Leroy Merlín con motor DC). El problema que tenemos es que al apagar la luz con el mando a distancia los leds siguen emitiendo una luz tenue. Por lo que he leído es...
3 respuestas
Tengo lámparas led de 5w que van directamente a 220v y encendidas no dejan de parpadear
Tengo lámparas dicroicas led de 5w que van conectadas directamente a 220v. Y encendidas empiezan a parpadear. Estas están conectadas a una llave térmica. Qu es con la que cortó las luces.
5 respuestas
¿Cómo conectar tira de led a bombillas de casa (en serie)?
Me he comprado una tira de led que en su extremo tiene una clema para conectarse con un adaptador y así conectarlo a un enchufe. Pero lo que yo quería es ampliar la iluminación de un sótano que tiene tubos fluorescentes en serie. Mi intención sería...
1 respuesta
Problemas con instalación eléctrica
En un conjunto de seis viviendas unifamiliares adosadas poseo dos viviendas contiguas . La acometida eléctrica de estas seis viviendas es una linea trifásica con neutro a cada vivienda se deriva una fase y el neutro es decir por ejemplo a una casa...
2 respuestas
Parpadeo bombillas bajo consumo
He cambiado, desde el mismo cuadro de entrada toda la instalación de mi casa y todo bien, excepto, donde se dan dos premisas: A) Portalámparas con bombilla de BAJO CONSUMO B) Conexión mediante conmutador (dos puntos de encendido) o bien con tres...
1 respuesta
Instalación Tubo Fluorescente
Quisiera saber como se realiza la instalación de un tubo fluorescente.
1 respuesta
Tengo una caja con dos llaves y una toma, una de estas prende luz del comedor y la otra llave prende una luz del patio, como
Saco una nueva llave y toma en forma independiente de este circuito para prender dos luces del jardín.
3 respuestas
Focos led parpadean al encender
A tod@s, He comprado 3 empotrables led de 6w que van directamente a la corriente general (220v) ya que llevan integrado un controlador. Los quiero poner en el pasillo donde antes tenía halógenos. Tengo un interruptor directo que enciende un punto que...
1 respuesta
Instalación
Al poner unas pantallas y unos enchufes nuevos en una habitación que he hecho me he dado cuenta de que la casa no tiene un circuito de alumbrado es decir como tengo entendido de la caja central deberían salir varios magnetotérmicos uno para alumbrado...
7 respuestas
Tierra con corriente y algún tema más
Me acabaron hace unos meses la nueva instalación eléctrica de toda la casa. Noté un error en uno de los conmutados (no conmutaba), por estar los cables mal puestos en la caja distribuidora. Empecé a hacer otras comprobaciones en la casa, y empecé a...
1 respuesta
En una Casa que hay Monofásica 220v se puede 220 trifásica ? ( España )
Es solo a titulo informativo pues es curiosidad ! Resulta que en mi casa si tengo trifásica de 220v ! ¿Lo qué no se si en otra casa que tengo podría optar a tenerla de alguna forma? Mas que nada por trasladar allí la maquinaria que tengo que es...
2 respuestas
Como puedo medir consumo de energía
Tengo la situación en mi instalación eléctrica residencial 120/240v que quiero medir el consumo que tengo y no fiarme del medido del proveedor local de energía, he comprado un medidor de energía Como ustedes sabrán la instalación eléctrica consta de...
3 respuestas
Compartir la toma de tierra
Estoy tirando la instalación eléctrica de mi nueva casa en Burgos. Mi duda es si puedo compartir la toma de tierra de un circuito para otro, utilizando la mayor sección de cable. La pregunta va relacionada con el reglamento electrotécnico para baja...
1 respuesta
Transformador entrada 220v y 1.5A a 36W y salida en DC a 12v y 3.0A. ¿Qué consumo?
Este transformador lo tengo conectado a la AC de mi casa a 220v y es evidente que el máximo gasto es de 36w, pero si por el otro lado le tengo conectado un cacho pequeño de tira de LED que por supuesto no llegan a esa potencia... ¿Me consume...
1 respuesta
Fase neutro tierra
En el contador de la luz de mi casa, figura la siguiente leyenda: "dos hilos monofásico" Resulta, que tras un problema de derivación en una de las bombas de la caldera, descubrí: 1) Que el buscapolos se enciende tanto en el neutro como en la fase. Lo...
1 respuesta
Por qué se me funden los led?
Hace unos meses compré una lámpara q lleva 8 leds y han ido cayendo uno a uno con poca diferencia de tiempo. Los he ido sustituyendo y el problema ha persistido. Me han medido la tensión y está correcta y en la tienda han tenido la lámpara a prueba...
2 respuestas
Existen plafones cuadrados 4 tubos para LED?
Tenemos en un vestúbulo 3 plafones de esos cuadrados clásicos de 4 fluorescentes. Uno de ellos se le está descolgando la rejilla porque bastantes tienen años y le falta un par de piezas que hace que se aguante bien. La cuestión es que necesitamos...
2 respuestas
Es necesario tener dos medidores?
Voy a vivir en una nueva casa, su medidor es monofasico, pero el problema es que mis electrodomésticos exclusivamente de la cocina funciona a 220v ( parilla y horno etc), pero en los demás lugares necesito 110 v, se que los medidores monofónicos sólo...
6 respuestas
Quisiera saber si es necesario que el fase, neutro y tierra estén juntos o también separado?
Quisiera saber si el fase, ¿Neutro y tierra tienen que ir juntos desde el medidor hasta el centro de carga? O se puede separado. Por decir si en un edificio de un tercer nivel no llega la corriente en el centro de carga porque el fase está cortado en...
3 respuestas
¿Tensión entre Fase-Neutro, Fase-Tierra y Neutro-Tierra?
Espero puedan ayudarme, que aunque pueda parecer algo básico y teniendo un grado medio en electricidad, pues no me quedan muy claras. He estado midiendo en una instalación tensión de 226v entre fase y neutro, 396v entre fase y tierra y 228v entre...
8 respuestas
Piloto led de la tecla parpadea y luce flojo con fluorescente
Tengo una tecla niessen tacto con piloto nocturno y una lámpara de fluorescencia, el problema es que antes con una bombilla de incandescencia el led que lleva el mecanismo se iluminaba bien, ahora al ponerle el fluorescente pensando en ahorrar el led...
1 respuesta
Tierra y neutro
Filurnigo, me puedes explicar la diferencia entre tierra y neutro, es lo mismo pero no es lo mismo!... Según tus explicaciones en distintas respuestas que he consultado. Y si tengo tierra tengo neutro necesariamente, ¿Y viceversa?
1 respuesta
Sistemas trifásicos
¿Dónde es común aplicar una conexión estrella y por que? ¿Dónde es común aplicar una conexión delta y por que? ¿Por qué se necesita la puesta a tierra del conductor neutro del sistema trifásico? ¿Qué conexión tiene la red de alumbrado de un edificio...
1 respuesta
Mi lámpara comenzó a pestañas , la cambié pero...
La lámpara fluorescente comenzó a pestañas, le cambié el cebador y nada... Saqué la lámpara y vio que tenía una sombra negra en un extremo.. .. Le puse otra que tenía como repuesto y el cebador ni siquiera se iluminó.., la saqué y volví a colocar y...
3 respuestas
Duda sobre corriente de circuito trifásico y la suma de voltaje de un cable de tierra monofásico
Vi la página y me gusto mucho y gracias a todos por ser parte de esta comunidad mi pregunta es en un circuito de 220 trifásico son 2 faces 110 c/u y una tierra cierto o no La otra pregunta si junto las 2 faces de 110 se suma el voltaje y así tener un...
2 respuestas
Salta el diferencial de tierra
Hoy por la mañana me ha saltado la luz; haciendo pruebas he descubierto que el problema esta en el interruptor diferencial que protege los enchufes que llevan tierra. He probado a desenchufar todo lo que afecta a estos enchufes; Frigorífico,...
1 respuesta
Tensión entre toma tierra y fase
Una duda que tengo por favor, me podrías decir que tensión me debería marcar el polímetro cuando conecto este con toma de tierra y fase... Y toma de tierra y neutro..
4 respuestas
Si conecto un equipo que es a 220v entre fase y fase, y le conecto 220v entre fase y neutro que puede ocurrir?
Me llamo un compañero que necesitaba conectar una máquina para soldar electrónica que es a 110v o 220v, pero no tenía 110v cerca. Se encontró con un tablero eléctrico pero de 440v, entonces tomo una línea con tierra y le marco 220v y así alimento la...
1 respuesta
Sustitución de plafón fluorescente por led
Quería preguntaros si quiero sustituir un plafón de esos circulares por uno led, y Si quiero sustituir solamente el tubo, ¿Instalo cebador para led o simplemente quito la reactancia Y demás y lo conecto directamente. Aunque me imagino que lo más...
4 respuestas
Mediciones
Soy un poco inexperto en temas eléctricos y me gustaría preguntarte: Que tensión tengo que obtener en un enchufe de red a 220 V., con toma de tierra. Es decir, con un téster, que me tiene que dar entre el neutro y tierra, ¿La fase y tierra?. Yo hago...
2 respuestas
Duda sobre conexión de una máquina que funciona en 380V trifásica a una red eléctrica 400v trifásico
Tengo una maquina que funciona a 380v trifásica + neutro+ tierra. Mi lugar de trabajo tiene solo 400v trifásico sin neutro y220v sin neutro. ¿Cómo conectarla? ¿Funcionaria si conecto las tres fases de 400v + una fase de 220v de otro magnetotérmico?....
1 respuesta
Conexiones para estufas y secadoras eléctricas 220v
Que tal me gustaría saber porque algunas secadoras 220v necesitan neutro y algunas solo la tierra de protección y como saber cual necesita neutro y cual no, realice un tomacorriente para una estufa 220v al tomacorriente le instale 2 líneas y un...
1 respuesta
Dos fases en un enchufe
¿Qué ocurriría si el electricista, con un delirio transitorio, conectase el neutro de un enchufe, en la caja de derivación, a una fase, teniendo entonces dos fases en el enchufe?. Hablamos de AC, por supuesto.
5 respuestas
Neutro del transformador
Me gustaría si me podías explicar como funciona el neutro del transformador. Y tengo un par de supuestos: -¿Cuándo hay un defecto a tierra los electrones que pasan a tierra suben por el neutro(tengo entendido que si porque provienen de el)? -Si...
2 respuestas
Usar bombilla led en un frigorífico
Tengo un frigorífico Samsung que usa una bombilla de tipo 2g7 con cuatro pines. El caso es que esta bombilla se me funde cada seis meses aproximadamente. Me dijeron la última que compre la bombilla de recambio que este tipo de bombilla no estaba...
2 respuestas
Como traer neutro hasta el interruptor
Necesito traer neutro hasta el interruptor y no sé como hacerlo. El interruptor que quiero instalar necesita 3 cables: Neutro, Fase y El retorno de los 2 puntos de luz. ¿Creo qué podría traerlo desde el punto de luz pero como son 2 puntos de luz...
1 respuesta
¿Cuál es el consumo aprox de una balastro magnético?
¿Y el consumo aprox de uno electrónico? ¿Podría calcular el consumo en función de la potencia de los fluorescentes? Por ejemplo en Tubos de 60W de consumo calcular que un 40% extra lo consume la reactancia. ¿Es posible calcularlo así?
1 respuesta
¿Tensión de 70V entre lavavajillas y grifo cocina?
Se trata de una casa con suministro bifásico ( fase+fase) de aquellos centros de transformación antiguos, en la cocina cuando se toca la parte metálica de un grifo y el chasis interior del lavavajillas suelta una descarga (70V una peligrosa tensión...
4 respuestas
Que pasaría si le diera 230 V al tuboluz sin la reactancia?
Si el tuboluz está diseñado para trabajar con 230 V... ¿Si puede aplicarle 230 V directo sin la reactancia?
2 respuestas
Avería rara
Me llamo Javi y soy electricista, hace poco hice la instalación eléctrica de un parking y todo funcionaba correctamente, los circuitos probados por separado con todo tipo de protecciones, en fin todo iba bien como siempre. Más tarde fue un ingeniero...
1 respuesta
Se podría añadir otra reactancia a la lámpara fluorescente?
Se me ha fundido un fluorescente de una regleta que va con 2 tubos de 18w, el problema es el que está fundido parpadea pero el que está bien también y me gustaría saber si se puede poner otra reactancia para que no parpadeé el otro, ¿Osea qué sea...
2 respuestas
Toma de tierra con voltaje y sin conectar
Tengo una instalación en la que la toma de tierra solo llega al cuadro principal, he metido cable de toma de tierra pero no la he conectado a la entrada, solo entre enchufes, y aquí viene lo bueno. Mido entre fase y neutro y me da 230v entre fase y...
5 respuestas
Trifásico otra vez
Perdona que insista con el tema del trifásico, lo tengo claro pero hoy he estado viendo algo que me rayó por completo. Estuve viendo un sistema de luces en un bar de 250 w cada una. El cuadro tiene entrada trifásica 220V. Y el que se "encarga" del...
1 respuesta
¿Qué hacer para que los leds del plafonier interior del coche no se queden un poco iluminados al quitar la llave de contacto?
Hace unos días sustituí del plafonier interior de mi coche la bombilla de filamento por un rectángulo de leds y el resultado en iluminación me ha resultado muy agradable. Yo siempre llevo el interruptor del plafonier en la posición de iluminación al...
2 respuestas
¿Entre una fase y tierra hay corriente?
En mi casa observo lo siguiente y no se si es correcto: Al cuadro de contadores entran 4 cables, supongo que es tres fases y neutro; entre cada fase mide 38O, entre fase y neutro mide 220 y de aquí va a los contadores. Ahora veo que entre una fase y...
1 respuesta
Circulación de la corriente alterna en un sistema monofásico
Si la corriente alterna cambia de sentido 60 veces por segundo (60 Hz) porque en un sistema monofásico, como el que tengo en casa, la corriente solo va de fase a neutro. Tengo claro que el neutro es por donde retorna la corriente ya que debe existir...
3 respuestas
¿Cómo convertir una contador trifásico a 4 hilos en uno monofásico?
En el contador entran 4 conductores (las 3 fases y el neutro) + un 5º conductor de tierra.
4 respuestas
¿Qué pasa con el cable de tierra?
Del foro. Hoy si que me lie bien. Hay un reloj digital que alimenta una cancha de padel y una de fútbol. La gente quería que las canchas se les habilitara la luz a las 17hrs y se apagara a las 23hrs. Pero ahora quieren que se apague una a las 22hrs y...
2 respuestas
Diferenciar entre el neutro y el tierra...
Tengo una serie de dudas que me gustaría que me aclarases. Si me encuentro en una caja de empalmes con cables que son del mismo color(cosas que a veces ocurre) me gustaría saber como puedes diferenciar cual es el neutro y cual es el tierra. Si no...
1 respuesta
Las luces de la piscina prenden y apagan (12volt)
Las luces de mi piscina estando vacía andan perfectas. Cuando la lleno empiezan a prender y apagar constantemente. ¿Podrá ser que les haya entrado agua? ¿Por el agua reaccionaría asi? ¿O simplemente se quemaría el foco? Posee 5 bombillas led 12 volt...
2 respuestas
Como quitar la reactancia de un plafón de los tubos de luz de la cocina para ponerlos de led
Tengo en la cocina dos tubos de luz de los normales y quería ponerlos de led, pero me dijeron que hay que quitarle la reactancia pero no sé lo que es y cómo se hace, ¿Me pueden ayudar?
4 respuestas
¿Se puede mezclar el cableado?.
Aquí estamos otra vez. He leído donde sea que, en la instalación del hogar, no se pueden conectar cables (conductores) de distinta tensión. No está claro si se refiere a que en las cajas de empalme no se pueden conectar, por ejemplo, cables (fases)...
1 respuesta
Corriente Europa 230 V~ 50/60 HZ, Adaptarla a México con dos Fases (125 v~ cada una) y un Neutro y no fundir motores
Necesito conectar un equipo medico de origen Europeo de 230 V~ 50/60 HZ, en México cuando en México tenemos un suministro de energía de 125 V~ por fase; la acometida llega dos fases y un Neutro. Quiero estar seguro para no fundir el equipo, si uso el...
3 respuestas
He cambiado las luces de casa a led y apagadas parpadean continuamente.
He medido tensión entre fase y tierra y tengo unos 48v y entre neutro y tierra unos 4 v, si bajo el magnetotérmico de alumbrado sigo teniendo esta tensión de 48v y si sigo bajando magnetotérmicos, por ejemplo bajo el C2 y quedan unos 30v bajo C4 y...
5 respuestas
Fallas en líneas trifásica 380v más línea neutro
Tengo alimentacion trifasica 380v mas linea neutro, mi sistema de alumbrado y tomacorrientes estan conectados a la fase R mas linea neutro y trabajan normalmente, necesito balancear mi carga y deseo utilizar la fase S o T pero me encuentro con esta...
2 respuestas
Puesta a tierra de reflectores de Halogenuro
Apreciare tu orientación profesional sobre el siguiente tema: - Se trata de 4 reflectores de halogenuro metálico (400w), que operan en 220V (tomamos 2 fases de un sistema trifásico). - En la carcasa del reflector se conecto un cable TW a tierra (se...
1 respuesta
Voltaje 230V a 260 conectando una toma
Al realizar cambio de los mecanismos electricos de la casa he observado que funcionan todos correctamente a 230v hasta que conecto una toma de la cocina y a partir de ese momento el voltaje de toda la casa sube a 260V recientemente he azulejado la...
3 respuestas
No puedo conectar dos fluorescentes en paralelo
¿Por qué no puedo conectar dos fluorescentes de 18 W en paralelo con una reactancia de 36 W y si puedo conectarlos en serie con la misma reactancia?
1 respuesta
Es sobre neutro y línea del transformador
Por lo que he leído, neutro del transformador se aterriza no se si en todos Los casos,¿Si la corriente es alterna que es un vaivén o cambia de sentido Periodicamente si N y L se emplea para 110v. Ca. Ejm dicen que la coriente Sale de un polo al otro...
1 respuesta
¿Cuál es la diferencia entre Neutro y Tierra?
Como bien dice la pregunta, cual es la diferencia, porque el neutro del Trafo también se conecta a tierra, pues eso me da a entender que es lo mismo el neutro que la tierra. ¿Qué peligros podría traer si yo conecto el neutro de mi casa a tierra? Son...
2 respuestas
Dos fases activas en la toma de corriente
En las tomas de corriente de casa hay 3 hilos: dos son fases activas comprobadas con el pollímetro y el otro hilo está conectado a la toma a tierra de los enchufes.. Entre las dos fases activas hay 220 V y entre una de las fases y el de tierra hay...
1 respuesta
Alimentantar 220V trifasico un elemento a 220V monofasico
Tengo que alimentar unos equipos monofásicos 220V entre fase y neutro a 220V entre fase y fase. Se que funciona pero acortaría la vida de los aires acondicionados.
2 respuestas
Catástrofe trifásica
Me estreno en este foro y te agradecería mucho una opinión (y solución) sobre lo que me ha ocurrido en casa. Tenemos un chalet individual con más de 30 años de antigüedad. La instalación es trifásica a 380. El otro día se fundieron de golpe casi...
6 respuestas
Equipo LED del estilo a la fluorescente queda con un haz de luz residual.
Resulta que una vez de actuar sobre el interruptor para el apagado del equipo, este queda con un haz luminoso residual. ¿Podría alguien contribuir en dar su explicación?
1 respuesta
Toma de neutro con jabalina
Tengo una instalación monofásica rural con un transf de 10kva y tengo la carga a 250metros con cables desnudos de aluminio, para no tener caída de tensión estuve viendo como calcular la sección de los cables y me da una exageración ya que al tomar el...
3 respuestas
Driver a 220v en trifásica este alimenta un led
El driver (alimentador) suministra energía a una lámpara led, pero en las bornas de conexión a red del driver, una corresponde a fase y la otra a neutro. Al alimentarla a 230v en trifásivo no hay neutro, ¿Esto puede influir en la vida del driver o de...
2 respuestas
Instalación de interruptor diferencial de dos polos en 220V bifásica.
En un cuadro eléctrico Cómo puedo conectar un interruptor diferencial de 2 polos en un circuito de 230V + neutro, cada fase tiene 115V, tengo entendido que para que el diferencial cumpla su objetivo el neutro tiene que conectarse en un polo de este,...
3 respuestas
Diferencia entre tierra y neutro ,el neutro es "0"?
Tengo una duda sobre el neutro y tierra y cuantas clases hay, y sus aplicaciones, ¿La tension de 220v se obtiene de la fase y neutro? ¿Obtambi n se obtiene de fase a fase?, ¿Cuándo mido la fase y tierra me debe de dar tensión? ¿El neutro es de valor...
2 respuestas
Por que en una instalación nueva con un voltaje 220v que al subir los automáticos baja a 120v y se energiza la tierra
Baja de voltaje y tierra energizada en una instalación nueva donde la corriente normal es de 220v pero al subir el diferencial y los automáticos la corriente baja a 120v y se energiza la tierra
2 respuestas
Tensión entre fase y tierra en instalación monofásica a 220v
Cuando mido con el tester me dan los siguientes valores: Entre Fase y Neutro : 223v Entre Fase y Tierra : 224v Entre Neutro y Tierra : 0,2v Midiendo solo con la punta roja del tester conectada a V-Ohmios-mA en el tester los siguientes valores: Sólo...
2 respuestas
220v en una sola línea, máquina de China
Me ha llegado una máquina industrial desde China, en el diagrama vienen tres hilos: A1- Que supongo es la fase N1-Línea neutro T1- que supongo es el aterrizaje a Tierra Del diagrama sabemos que A1 sea alimentada con 220V Del diagrama sabemos N1 no...
2 respuestas
Instalar luminaria de 125v en 220v
Tengo una vivienda que esta alimentada a 125v y quisiera cambiar a 220voltios. Las lámparas que tengo montadas me servirían, claro esta cambiando las bombillas, entiendo que la lámpara es cable con varios casquillos, por lo que podría valer.
3 respuestas