Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
Salta la luz sin saltar el diferencial
Preguntas y respuestas relacionadas
Perdida de corriente por el cable de la acometida
El contador de la instalación eléctrica de mi casa está en el muro de la calle, y desde éste al contador que habrán unos 20 mts pasa el cable de acometida por debajo del suelo. Quisiera saber en caso de que el cable llegase a pelarse... O si hay...
1 respuesta
¿Qué potencia mínima necesito?
Tengo en mi casa una instalación trifásica, me acaban de cambiar el contador con el ICP dentro y al poner la calefacción me salta el ICP. Tengo una potencia de 6,9 kW, para abastecer a los Electrodomésticos habituales y un sistema de suelo radiante...
1 respuesta
Que cálculo debo hacer para saber mi potencia contratada?
Saldos. ¿Está bien multiplicar la IN de mi icp por el voltaje 230 para saber mi P contratada? 230 x 32 A:?
3 respuestas
¿Por qué se va la luz y salta el contador?
Me acabo de mudar a un piso y tengo problemas con el contador de la luz. Cuando el horno está conectado salta el automático. No cuando lo enciendo, si no cuando lleva un rato y no para de saltar. También me ha pasado con el secador de pelo. No he...
4 respuestas
Consumo eléctrico
Quería preguntarle algo sobre como medir el consumo de electricidad. He hecho una pequeña prueba encendiendovarias lámparas y anotando el consumo en watios de cada lámpara. En el contador pone que tiene que dar 375 vueltas el disco para que consumas...
6 respuestas
Puedo conectar un cuadro eléctrico en Colombia traído de España?
El ICP es de una frecuencia de 50HZ y los automáticos es decir todos tienen 240V Teniendo en cuenta que aquí en Colombia se maneja una frecuencia de 60HZ Y 110V es posible utilizarlo aquí. Cordial saludo.
4 respuestas
Los contadores digitales de consumo de energía eléctrica llevan incorporado un icp
La pregunta más concreta es la siguiente: Dispongo de dos contadores electromecánicos en una vivienda, uno trifásico y otro monofásico y he pedido una reducción del término de potencia, con lo cual la compañía generadora probablemente aproveche para...
3 respuestas
Que cable debo utilizar desde el contador hasta mi casa de campo que aguante 6 KW, con 80m de recorrido exterior(manguera)
Necesito saber que cable utilizar y el magnetotérmico necesario
3 respuestas
Duda ante cambio de mi potencia contratada
Hace poco pedí a Endesa que me rebajasen la potencia contratada de 5'75 a 3'3 KW, creo realmente que no necesito mÁs. La operadora me dijo que de 1 a 15 días vendría un técnico a limitarme el contador. Pasó ese tiempo sin venir nadie y llamé, me...
1 respuesta
Resulta que cada vez que pongo el aire centralizado sobre las 13:00 a 15:00 horas salta la luz.
Cada vez que pongo el aire centralizado en mi piso sobre esa hora salta la luz y tengo que bajar al cuarto de contadores para volver a tener luz, estoy cansada de tener que bajar y sobre esa hora no puedo poner el aire que es cuando mas calor hace,...
3 respuestas
Bajar potencia contratada trifásico 380v
Vivo en un edificio en el cual hay ascensor y iluminación. Tengo contador trifásico R S T N he medido el consumo por cada una de las fases una vez que todo estaba en marcha y los consumos son 19A 22A 19A tenemos contratado 13,16 Kwh que son 20A ¿Cómo...
5 respuestas
¿Cambiar potencia contratada?
Me gustaría saber unos ciertos asuntos referentes al tema principal. 1- ¿Debería cambiar de potencia contratada de 9,2kw? Me pone esto en el recibo: Tarifa de acceso 2A (amperios) Fact. Ener entre reales 325kwh * 0,1429 € potencia 9,2kw * 1,051 *...
1 respuesta
¿Qué potencia de electricidad contratar?
Tengo contratado 5.75 kW Planeo instalar un sauna que consume 6 kW ¿Cuánto me aconsejan contratar?
2 respuestas
Caldera eléctrica gabarrón c83, salta la luz constantemente
Tengo una caldera gabarrón c-83 hasta hace poco funcionaba correctamente, ahora salta la luz y tengo que rearmar el circuito para continuar. Imagino que es culpa de los contadores inteligentes, pero no se si se puede poner enbmonofasica o algo así...
3 respuestas
Automático salta con el Horno, ¿Por qué?.
Tengo un horno balay, el problema es el siguiente: Cuando comienza a calentarse, independientemente los grados, o sea lo ponga a 10, a 50 o a 200, el automático general de la casa salta. Entonces quisiera saber a que puede ser debido para poder...
1 respuesta
¿Por qué me salta el diferencial del contador?
He bajado la potencia que tenia en casa de 7000 a 3464 de potencia. Al venir a hacerme el cambio me han puesto un contado nuevo de esos electrónicos. Desde el mismo momento que me cambian el contador me salta la luz en casa. No me salta ninguno de...
1 respuesta
Icp salta
En la casa tengo acometida trifásica 10KW o algo así, el ICP general es trifásico 15Amperios, después tengo varias lineas con icp y difenrencial para cada linea, los difenrenciales son de 40Amperios(todos), los icp(pías) para cada circuito son 16A...
2 respuestas
Potencia eléctrica adecuada en mi hogar y evitar que salte el diferencial con los electrodomésticos
En mi vivienda tengo contratada una potencia de 2,64 kw, y tengo una duda con respecto a los electrodomésticos. Tengo una aire acondicionado portátil, que consume 1600 V, entiendo con esta potencia que consume 1,6 kw, mientras lo este utilizando y si...
2 respuestas
Cálculo de la potencia eléctrica en el hogar
Vivo en un chalet adosado, tiene 4 plantas y un buen patio, en general es una casa grande. En cuanto a los aparatos eléctricos que tengo son: 2 Micro-ondas1 Vitrocerámica de inducción1 Lava-Vajillas2 Frigoríficos1 Arcón Congelador1 Congelador tipo...
5 respuestas
Icp de contador inteligente endesa
Me estoy planteando bajar la potencia de 15KW trifásico a 9,9KW trifásico. Mi pregunta es la siguiente: El nuevo contador Inteligente de Endesa salta el Icp por potencia total consumida en las 3 fases o por el contrario salta cuando una de las fases...
3 respuestas
Se va la luz de casa
Os contacto porque se nos va la luz y tenemos que bajar al cuarto de contadores para dar al interruptor. Acabo de hacer la reforma del piso y han colocado los diferenciales en regla, pero no hemos cambiado el cable al contador (no se si eso influye o...
2 respuestas
El cuadro eléctrico de mi piso se compone de un icp 10 amperios y contador interior
Hace poco cambiaron el contador por el típico autogestionado, lo han dejado sin precintar, le quite la tapa por curiosidad a ver si tenia cable de tierra, pero ya me he dado cuenta que hay no se pone, a parte que no tengo, pero en el cuadro de la...
4 respuestas
Facturación por aumento de potencia
Recientemente hice a través de mi área personal de Iberdrola una baja de potencia, con la mala suerte de equivocarme al seleccionar el valor. Mi potencia inicial era de 5.75 Kw, la quería bajar a 3.45 kw pero seleccione 0.345 kw... Al volver a casa...
2 respuestas
Tengo contratado 5.75 kw. De luz, ¿Seria suficiente el tramo anterior?
Todo en mi casa va a electricidad, vivo solo y tengo vitro, termo eléctrico, lavadora, frigorífico, horno y electrodomésticos pequeños varios:aspiradora, micro, tv, tostadora, cafetera. También tengo emisores térmicos para calefacción pero...
3 respuestas
Nueva tarifacion, nuevos problemas
Tenemos contratada una potencia de 6.9 con icp de 15., y tenemos un calentador eléctrico trifásico de 13.2 KW. Con el cambio de tarifación de HC nos comentan que nos bajan el icp si seguimos con la misma potencia. ¿Tengo qué contratar una potencia de...
1 respuesta
Me salta la luz cada dos por tres
Desde que compré la casa no lo entiendo, me salta la luz, en cosas que creo que no debería en una casa del siglo XXI. Mi contrato de la luz es un trifásico y la potencia no recuerdo pero debe ser como todas. Al principio si encendía el horno con un...
1 respuesta
Electrodoméstico estropeado tras cortes de luz.
Lo primero de todo es daros las gracias por adelantado. Os comento mi problema. Tengo una casa alquilada, por lo que no sé si los datos son correctos o no lo son. Me explico: El Lunes nos avisan de que se ha roto el congelador y unas horas más tarde...
2 respuestas
¿Por qué me salta el automático?
Tengo contratado con la compañía 5,5 Kw para el consumo de mi piso. Le paso a decir las cosas conectadas durante el día. Frigorífico, ordenador, Tv, 2 bombillas y la vitro por ejemplo. Pues en cuanto pongo los termos eléctricos y coincide todo salta....
1 respuesta
Subir potencia contratada de la luz o no
¿Con la instalación eléctrica de la vivienda nueva tengo que aumentar la potencia contratada? Hasta entonces con la instalacion que había solo podía contratar la potencia mínima y el Icp me saltaba cada vez que ponía varios aparatos a la vez....
4 respuestas
ICP ¿Importa si es de 220v o 230v?
A ver si alguien me puede aclarar una dua... Union Fenosa me acaba de instalar un ICP en casa tras pedir una reducción de potencia contratada (de 5,75 a 4,6kw monofasica). Pero al fijarme en el ICP que me han puesto (de 20A como corresponde a una...
1 respuesta
Poner condensador en calefacción tarifa nocturna
Quería preguntarles si seria efectivo poner condensadores en los acumuladores de tarifa nocturna (discriminación horaria), pues cuando se ponen a cargar, salta el icp del contador. Teniendo contratado 4,8 kw aun así salta el icp. Dentro de casa esta...
1 respuesta
Potencias en trifásica y monofásica y limitador correspondiente
Necesito las tablas en monófasica y trifásica q hay en endesa y el limitador correspondiente q llevan los contadores digitales incorporados.
1 respuesta
No se exactamente que IGA instalar.
Como algunos ya sabéis estoy arreglando poco a poco la instalación de mis suegros. Gracias a vosotros y en el c.principal no tiene IGA (y creo que es obligatorio). Dicho cuadro es así: contador de la compañía electrónico, diferencial de 40, térmico...
3 respuestas
Salta icp general
En la casa tengo acometida trifásica 10KW o algo así, el ICP general es trifásico 15Amperios, después tengo varias lineas con icp y difenrencial para cada linea, los difenrenciales son de 40Amperios(todos), los icp(pías) para cada circuito son 16A...
1 respuesta
Potencia a contratar de Trifásico a Monofásico
Tengo contratado con Endesa una potencia trifásica de 4,9kw pagando 17,04 € cada mes, tengo instalado fuera de la casa el contador digital y dentro un ICP de 15A. En invierno suele saltar el diferencia de la casa cuando ponemos varios...
2 respuestas
Cambiar limitador del cuadro eléctrico y donde comprarlo
Quiero sustituir el limitador de mi cuadro eléctrico en el interior de mi vivienda y no sé si este dispositivo que tengo visto lo es o no. Me gustaría que me asesoraseis o me indicaseis dónde puedo comprar un limitador online en España.
4 respuestas
Cómo elegir las características Magnetotérmico PIA
Quiero cambiar los Pias de mi instalación pero no sé cómo elegir sus características, como el poder de corte, la curva de disparo y la intensidad, trato de evitar que cuando se produzca algún corte en alguna línea sea el magneto de esta línea el que...
4 respuestas
Tarifa Luz Horario Discriminado
Estoy pensando en cambiarme a la tarifa de horario discriminado y me dicen que me tienen que cambiar el contador. Tengo contratado 5.75 KW (la vivienda es un duplex), tengo dos aparatos de Aire acondicionado de unas 6000 frigorías, Placa inducción,...
1 respuesta
Ruido en ICP de cuadro eléctrico al conectar electrodomésticos de alta potencia, ¿Es normal?
Cuando conecto el microondas o cualquier electrodoméstico de potencia grande, el ICP del cuadro eléctrico me hace bastante ruido. Tengo contratada 3,45 kW con Iberdrola. ¿El ruido se puede deber a que es poca potencia o es posible que haya algo mal?...
1 respuesta
Puentear el icp
No tengo ni idea de como " puentear" seria mucha molestia que me lo explicaras.
1 respuesta
Se me funden los fusibles de entrada de electricidad a la vivienda
Cada dos o tres años se me funde el fusible de entrada de electricidad a la vivienda, no es un problema serio ya que se cambia el fusible y está solucionado, pero ¿Es normal que ocurra?, ¿Hay alguna solución?, ¿Hay opciones a este tipo de fusibles?
2 respuestas
Consulta acerca del ICP de mi casa
Hace unos meses compré un piso. De cara a hacer el cambio de nombre de los suministros, como yo no estoy muy puesto en estos temas, pedí a la inmobiliaria que intermedió en la venta que lo hiciera. Hasta ahí todo bien, la siguiente factura me la...
5 respuestas
Salta ICP con calefacción acumuladores y suficiente potencia
En un piso de 50 m2 tengo calefaccion acumuladores nocturnos (reloj de 23h a 7h), con 3 acum. Radiadores. En 12-2016 disponía de una potencia de 5,75kw y pensando era demasiad, solicite en endesa bajar a 3,45kw. Inicialmente iba justo, pero bien, y...
3 respuestas
¿Por qué me quedo sin luz?
Cuando enciendo la bomba de aire acondicionado, al rato me quedo sin luz en casa. La cuestión es que todos los interruptores se quedan arriba, ninguno salta. ¿Puede deberse a que la potencia contratada sea insuficiente? Sí es cierto que el...
4 respuestas
¿Porque salta el automatico general?
No tengo mucha idea sobre el tema y a ver si me podeis disipar algunas dudas, vivo en un piso de mas de 40 años, la instalacion no esta para echar cohetes, hace unos años me puse calefaccion central y me pusiseron un Diferencial hager MU516A, C16...
2 respuestas
Controlador de potencia
Normalmente en las casas hay un controlador de potencia, para que en el caso de que consumas más de los Kw contratados salte. ¿Quería saber, si a parte de tener este aparatito en casa, la compañía eléctrica sabe los kw que estás consumiendo, o esto...
1 respuesta
El ICP salta antes
Tengo puesto en el cuadro de mandos un Diferencial autorrearmable. Es decir, que cuando salta el diferencial, y me quedo sin luz, el mismo a los diez segundos se activa (levanta de nuevo él solo la palanquita). Por lo tanto funciona bien.- El...
5 respuestas
Bajada de tensión en vivienda con microcorte de luz originado por bomba de calor
Cuando la bomba lleva sobre la hora encendida y entra en funcionamiento la resistencia, a los 15 minutos se produce una bajada de tensión, con un microcorte de luz sin saltar ningún diferencial. La bomba se reinicia y a los 4 minutos empieza a...
2 respuestas
¿Problema del ICP o de Iberdrola?
Al volver a casa de vacaciones nos encontramos con que se había ido la electricidad días antes, al parecer, coincidiendo con una tormenta eléctrica. En el cuadro eléctrico había saltado el ICP, aunque lógicamente la potencia demandada había sido muy...
2 respuestas
Me quedo sin luz y no salta diferencial
Mi problema es que me quedo sin luz con mucha asiduidad y cuando voy a ver el cuadro de luces me encuentro todos los diferenciales activos. Me pasa varias veces al día, prácticamente con la luz, frigorífico, router y/o aire, no más electrodomésticos...
2 respuestas
Aclaración consumo hogar
A ver si me puede aclarar las cosas. Yo tengo contratado 3.45 Kw para la casa. Bien, si me explica qué significa esto mejor, porque igual tengo una idea equivocada. Es por lo siguiente. La secadora me consume 2.2 kw y la lavadora igual. ¿Cómo es...
2 respuestas
Bajar potencia de luz o cortarla
Tengo una segunda vivienda, piso, vacío desde agosto. El sistema de calefacción es por acumuladores y tengo contratados 9,2 kW de potencia, con tarifa de discriminación horaria. Actualmente no necesito la vivienda y creo que en un plazo de 2 años no...
3 respuestas
Instalacion electrica y valoracion de potencia
Por otro lado, perdona mi ignorancia en estos temas y la terminología vulgar que utilizo como consecuencia de ello. ¿Mi abuela tiene una casa muy antigua (45 años aprox) y recientemente le cambiaron la denominada vulgarmente como "caja de los plomos"...
1 respuesta
Tengo un icp hace años ahora tengo contador digital puedo quitarlo?
Tengo un ICP hace años ahora tengo contador digital tiene más tolerancia puedo llamar a un electricista que quite el ICP. Como funciona el ICP del contador digital ¿De rearma sólo? ¿Si salta tengo que hacer algo? ¿Tarda mucho en rearmarse?
5 respuestas
Tengo un vivienda alquil. Con potencia contrat. De 3,45, todos los electrod.son eléctr.+ ACC+termo, deberia ampliar? Salta difer
Potencia contratada luz insuficiente, me salta diferencial con más de dos aparatos y la bomba de calor no arranca o salta enseguida
2 respuestas
Tengo potencia contratada de 3'3 kw, un ICP de 15A. De cuantos amperios tiene que ser el DIFERENCIAL, ¿25A o 40A?
Tengo una potencia contratada de 3'3 KW, el ICP es de 15A, los PÍAS son 4 de 15A y 1 de 10A, De cuanto debe ser el DIFERENCIAL, ¿25A o 40A?. El que tengo ahora es de 40A, pero es de los viejos de ruleta circular y salta de vez en cuando (1 vez al...
2 respuestas
Salto interruptor general y icp
Tengo contratada una potencia de 5.5 kw, hace unos 3 años instale un icp y no he tenido nunca ningún problema, la casa está vacía desde hace unos 2 años, solamente habitamos en ella unos 5 días al año. El caso es que esta semana iberdrola me ha...
1 respuesta
Ampliación de potencia eléctrica
Estoy haciendo la instalación del cuadro eléctrico y tengo algunas dudas. A ver si podéis echarme una mano. Muchas gracias de antemano. Ahora tengo contratado 3000 kw de potencia por el día y tarifa nocturna de potencia ilimitada de noche y cuando...
1 respuesta
Porque Se me va la luz al encender el aacc
Quería saber porque se me va la luz al encender el aire acondicionado y encender una luz se me va la luz sin bajarse ningún automático ni el icp, he llamado a iberdrola para saber si es por falta de potencia y me dice que con la que tengo es...
3 respuestas
Problema con el icp y el consumo de electricidad.
Tenemos un problema bastante grande en casa por culpa de la última factura de luz. La factura es bimensual, y nos indican que nuestro consumo en estos dos meses (de mediados de diciembre a mediados de febrero) es de 9500kWh. Nuestros últimos dos...
1 respuesta
Instalacion de IGA
Tengo una vivienda antigua, la instalación eléctrica , la realice yo hace algunos años. El cuadro tiene un diferencial de 25A. Y sensibilidad 0.030A. También hay cuatro pias 25/20/15/15, de cuatro circuitos. La potencia contratada es de 3.3 kW....
1 respuesta
Potencia eléctrica a contratar
En mi vivienda la instalación es trifásica. Actualmente tengo contratada una potencia de 5,2Kw. Quiero instalar una máquina de aire acondicionado de conductos que tiene un consumo eléctrico de 2,26. La máquina es monofásica y una de las fases de la...
4 respuestas
Contador trifásico en uso monofásico
Tengo una casa vieja con un contrato de 4.000 W trifásico + neutro, a 400 V. Y con un ICP (sobredimensionado) de 15 A. Hace poco me han puesto el contador de telegestión, en principio limitado a los 4 kW contratados, y sin la posibilidad de aumentar...
1 respuesta
Conexión de ICP al Neutro o Fase
Actualmente en mi vivienda desde el contador salen 2 cables nada más, pero son del mismo color porque la instalación es muy vieja incluso son cables de telilla. Uno de ellos es el que esta conectado al ICP y sale del ICP al cuadro general y el otro...
1 respuesta
Horno eléctrico teka HE 490
¿Tengo un horno teka he490 y cuando lo enchufo si pongo las 2 resistencias a los 5 minutos salta. Si las pongo 1 a 1 entonces no salta. El enchufe se calienta en las clavijas. No tengo toma a tierra y el diferencial es de 15A. El contrato de luz es...
1 respuesta
Consumo eléctrico
Tengo contratado para mi piso una potencia de 4.400 watios. Si compro una vitrocerámica de 6500 watios ¿Cómo se explica que aunque estén los 4 hornillos encendidos a la vez a la máxima potencia el limitador de casa no salte?
1 respuesta
Salta el diferencial sin lógica
Es una locura. Era una vivienda doble, en la que se separó la instalación eléctrica de cada una, para que cada propietario pagara por su electricidad de forma diferenciada. En la que tiene la nueva instalación, se puso un cuadro eléctrico nuevo y el...
2 respuestas
No me han puesto interruptor de control de potencia en la instalación eléctrica de mi casa
Hemos hecho una reforma integral en una casa recién adquirida y cuando me fijé en los cuadros eléctricos vi que no había interruptor de control de potencia. Está la caja para él, pero el interruptor en si mismo falta (ver foto adjunta). Pregunté al...
4 respuestas
Me han alquilado un piso que no tiene tiene ipc ni difenrencial ni magnetotérmicos.
Me han alquilado un piso que tiene la luz enganchada y no tiene ipc ni difenrencial ni magnetotérmicos, los cables de toda la vivienda son de los rígidos de antes (el piso lleva como unos 40 años) Me han dicho que ponga una ipc de 20A, diferencial de...
4 respuestas
¿Es suficiente la potencia de mi vivienda para el aire acondicionado que deseo instalar?
Tengo instalados 5,75 kW de potencia en un piso de 100 m2 y estoy valorando comprar un aire acondicionado por conductos con un consumo nominal de 4,33 kW. El piso tiene vitrocerámica, calentador de agua, lavavajillas y el resto de electrodomésticos...
2 respuestas
¿Que pasa cuando el consumo eléctrico sobrepasa el rendimiento de un diferencial de 40 amperios?
Tengo una duda mira en casa de mi tío tiene un diferencial de 40a pero una cosa si por ejemplo se pasara del consumo con ese diferencial ¿Qué habría que meter otro diferencial? ¿Cómo se haría punteandole o cogiendo la corriente de el otro...
1 respuesta
Reducir potencia trifásica vivienda y aire acondicionado antiguo
Vivo en un piso de 150 metros construido hace 33 años. Tiene una instalación eléctrica trifásica con una potencia contratada muy alta a mi parecer ( superior a 13000 kw). Con las subidas de los recibos de la luz deseo bajarla, dado que desde que lo...
1 respuesta
¿Qué ICP instalar en trifásica de 4,4 kW?
Tengo en casa una instalación eléctrica de más de 40 años. Es trifásica de 4,4 kw. Ya tengo instalada la caja de automáticos y diferenciales. Quisiera saber que ICP instalar. ¿Debe ser de 3 fases?. ¿De qué amperaje?. El amperaje especificado en los...
2 respuestas
ICP y contador luz roja intermitente muy rápida
Estoy en un pisos de alquiler desde hace 3 meses. Los dos meses y medio primeros Todo una bien... Cocinaba con normalidad con dos fuegos de la vitro a la vez, el horno, etc... Desde hace dos semanas a la mínima me salta el icp, no puedo cocinar en el...
6 respuestas
Subir potencia de 5.5kw a 8.05kw
Tengo un piso con una instalación eléctrica nueva. Cada vez que pongo el Aire acondicionado mientras cocino o tengo la lavadora conectada salta el ICP. Tengo contratado 5.5KW, y estoy pensando subirlo a 8.05 o 9.2KW. Mi boletín eléctrico me permite...
2 respuestas
Consumo de luz
Tengo puesto en casa el calor azul y estoy tomando la medida de lo que marca el contador todas las noches más o menos a la misma hora, lo que quisiera saber es como puedo calcular yo el consumo o mejor dicho el gasto de luz que tengo, lo digo para...
1 respuesta
¿La energía reactiva afecta al ICP de contador inteligente?
Me gustaría saber si en los contadores inteligentes trifásicos afecta la energía reactiva en el corte o desconexión del ICP que esta integrado dentro del contador(para motores eléctricos trifásicos con coseno de fi=0.85 o 0.80 como máximo). También...
2 respuestas
¿Podemos utilizar el ICP como IGA en cuadro antiguo?
Quería saber si en cuadro antiguo sin IGA y sin contador de telegestión, solamente con ICP mas ID, y termicos, cuando tengamos q trabajar en cuadro ¿Podemos cortar corriente bajando ICP o depende de a la altura a trabajar por ejemplo si es para...
3 respuestas
Cambiar el MagnetoTermico
En mi casa recién comprada, tenemos una caja para la electricidad por fases, con un magnetotérmico o ICP de 25A, pero en el trastero de la comunidad el IPC es de 20A y esta precintado al lado del contador, por lo tanto cuando salta el fusible en vez...
1 respuesta
Interpretación maxímetro trifásica para ajustar potencia ascensor
En la comunidad de vecinos tenemos un pequeño ascensor desde hace un año y habiendo llegado yo hace poco he repasado la factura de electricidad viendo que tenemos un problema. El consumo es muy muy reducido ya que el ascensor es pequeño y se usa poco...
3 respuestas
Termo eléctrico problema con instalación eléctrica
Tengo un problema con un termo eléctrico, he quitado el calentador de gas y he instalado un termo eléctrico, al ponerlo en marcha, funciona durante unos 10-15 minutos pero luego se va la luz del piso, no salta ni el diferencial, ni los magneto...
4 respuestas
Consumo emisor térmico de fluidos
Estoy planteando comprarme 2 emisores térmicos para mi salón de 25m2 me han recomendado poner 2 aparatos es la primera vez que utilizo este tipo de calefacción y no se cuanto puede subirme la factura de la luz con 2 emisores de 1200w alguien tiene 2...
4 respuestas
Cambio trifásica a monofásica. Problema A/A
La instalación de mi casa es corriente trifásica, con un ICT de 15A, y 3,29kW de potencia contratada. Recientemente he comprado un aire acondicionado, que puede trabajar en mono (230-I) o tri (400-III), y que consume una corriente max de 30 A (mono)...
1 respuesta
El interruptor de control de potencia donde estar
Casa mí madre vive un quinto piso. El icp esta donde está los contador. Que está contadore de todo los vecimo. El edificio ya tiene unos 40 años. Mí pregunta hacemós mí hemano yo . Si eso normal o cuando viniero ponero mis padres no está en casa y lo...
2 respuestas
Se va la luz con bomba de frío/calor ¿Problemas de la bomba o de la electricidad?
Se me estropeó hace unos días la bomba de frío/calor, el programador no podía encenderlo (tiene como un palito que no se subia) llame al técnico que me cambio el programador y funciona sin problemas, pero a los 20-30 min se va la luz de la casa, no...
6 respuestas
(electricidad), me salta el IGA y no el ICP
Porque me salta el interruptor general automático y no el interruptor de control de potencia, cuando tengo conectado 2 placas de la vitrocerámica, el horno y el extractor, (tengo contratado de potencia 4´6 kW), me pasa a menudo solo salta el IGA....
2 respuestas
¿Por qué salta el icp con poco consumo?
Tengo en casa un icp de 25A y el otro día con la tele conectada y la luz del comedor me salto. ¿No se porque si no llega al consumo máximo?
1 respuesta
¿Cambio el deferencial si me salta la luz en el cuadro de la comunidad?
He subido la potencia de 2, 2 a 3, 4kw. Aun así a veces me salta con solo usar el secador y aire acondicionado.. El problema que tengo es que en vez de saltar el diferencial de mi casa. . Salta el de cuadro de la comunidad. ¿Con cambiar el...
3 respuestas
Se va la luz en mi casa sin saltar los plomos. Vuelve cuando los bajo y los subo otra vez
Últimamente se está yendo la luz en mi casa, sobre todo cuando cocino, pero también si no lo hago. No saltan los plomos, pero la luz sólo vuelve cuando los quito y los pongo otra vez. ¿Qué puede estar pasando?
2 respuestas
Cambio de potencia contador 8,8
Actualmente tengo una potencia de 8,8 KW y la quiero bajar a 4,6 (tengo suficiente) En Endesa me han dicho que cuesta diez € el cambio y que no hace falta boletín. ¿He consultado a dos electricistas uno me pide 120€ y el otro 350? LOs dos han dicho...
1 respuesta
Interruptor general automático
¿Por qué en una instalación nueva el IGA se debe poner como referencia de la potencia que aguanta la instalación si después de este van a colgar los demás circuitos separados por sus automáticos? Cada circuito ya tiene su limitación y ya tenemos el...
3 respuestas
Potencia en Kw para aire acondicionado.
Tengo instalados 2 Aparatos totalmente independientes de 3.000 Frigorías cada uno. Unidad exterior SAMSUNG + 1 Split. Unidad exterior MITSUBISHI + 1 Split. ( INVERTER) Quisiera saber si con una potencia de 4,6 Kw pueden funcionar los 2 a la vez, ¿Sin...
2 respuestas
¿Factura correcta por poner icp?
La primera es sobre el cambio de tarifa. Hemos pasado de la antigua tarifa nocturna a la nueva tarifa de discriminación horaria, para ello nos han puesto un ICP y nos han pasado una factura por 230 euros con los siguientes conceptos: derechos de...
1 respuesta
Magnetotérmico se sobrecalienta con consumo mínimo, 1 tele, 1 ordenador, 1 nevera enchufadas, enciendo la vitro y se sobrecalien
Según mi titulo lo describe tengo un problema que según un amigo mio electricista (que no puede acercarse a verlo), es sobrecalentamiento de magnetotérmico. En este momento reducí el consumo de luz del hogar a mínimo por precaución, limitándome a:...
1 respuesta
¿Solucionaste el tema eléctrico de tu casa y que era?
No me funcionan los electrodomésticos al enchufarlos, la iluminación tampoco, pero si enciende la luz roja del alargador, pero al usarlo o enchufar un electro se apaga
2 respuestas
Cambio titular contrato luz por casa antigua en pueblo
Necesitaría saber la mejor manera de tramitar o contratar la luz en una casita de pueblo que me acabo de comprar, en la provincia de Zamora. La casa tiene contador y luz actualmente a 125v con Iberdrola, pero es de los antiguos como la casa y por...
1 respuesta
Caída del diferencial con el nuevo contador digital
Si pudieras ayudarme te lo agradecería mucho, la instalación eléctrica de mi piso tiene algo más de 2 años y hasta ahora nunca había saltado ningún diferencial, pero coincidiendo con el cambio al contador digital que ha hecho la compañía eléctrica me...
1 respuesta
¿Qué potencia contrato?
Tengo una casa de 50m2 y tengo que contrtar la luz eso si me obligan a hacerlo con Union Fenos. Por lo que me han dicho de la instalación es trifásica, aunque mis electrodomésticos funcionan con 220 V. Tengo termo eléctrico, vitrocerámica,...
1 respuesta
Salta la luz con la secadora
Tengo una lavadora secadora, asta ahora me funcionaba todo correctamente pero desde hace un tiempo cuando pongo la secadora me saltan todos los fusibles, y con el progerama de lavadora no pasa.
1 respuesta
¿Por qué las luces Led iluminan estando apagadas?
Solicitamos a Iberdrola condenar nuestro ICP antiguo porque nos saltaba la general del cuarto de contadores demasiadas veces y hace 4 días, sin estar nosotros, lo condenaron. Desde entonces, todas las luces se quedan iluminadas estando los...
3 respuestas
Potencia contratada 10,4 Kw en un estudio!? Reducir
Vivo en un estudio, el típico de unos 50m2. Recibo unos desorbitados importes de la factura eléctrica. Me extrañaba mucho porque apenas consumo electricidad para esos importes, desconocía los importes fijos dependiendo de la potencia contratada....
4 respuestas
Desconexión del diferencial, cada vez que se va la luz
Cada vez que se va la luz el diferencial se dispara y claro cuando vuelve la luz me quedo sin corriente en casa hasta que lo vuelvo a subir, es un problema por la nevera que sinos vamos fuera se queda sin luz.
5 respuestas
Bajar Potencia contratada comunidad de Vecinos
En nuestra comunidad queremos bajar la potencia contratada ya que creemos que es excesiva, ya que tenemos contratados 25kw Es un edificio de 9 plantas, con 24 viviendas, con dos ascensores de 5,5kw (intensidad nominal 15A), video portero y centralita...
3 respuestas
Nuevos contadores digitales de luz
Quisiera saber si los nuevos contadores digitales de luz pertimten averiguar quien tiene el interruptor de control de potencia manipulado.
1 respuesta
Tengo una ICP de 15 A cual deberían ser el diferencial y cuantos térmicos de 10A y\o 16A?
Quidera me aclararan una duda tengo una ICP de 15 A cual deberían ser el diferencial y cuantos térmicos de 10A y\o 16 serian posible montar? ¿Qué sección de hilo seria apropiado para longitud de linea de 5 a 10 metros?
5 respuestas
¿ Por qué salta el magnetotérmico general LSC 40A interiormente?
Resulta que hace ya meses, está desconectándose interiormente el magnetotérrmino de la vivienda a la media hora de funcionamiento con el aire acondicionado o calefacción . No salta el suyo de 25A, si no el general de 40A. Tengo un contador moderno...
2 respuestas
¿Qué le pasa a mi contador?
Si un emisor térmico de 1500 W consume 1.5 kwh mi contador marca 2 kwh Si una estufa halógena de 800W consume 0.8kwh mi contador marca 1 kwh Por día consumo una media de 32 kwh, pero los fines de semana me marca una media de 52 kwh, no lo entiendo,...
1 respuesta
Cuadro eléctrico deficiente.o poco común para mi
Hace un año me mude a paraguay. Vivo en una casita que su esquema básico es el siguiente. En la calle en un poster. De ahí salen dos cables a otro poste en mi casa y bajan hasta el medidor. Hasta ahí todo parece normal porque a todas las conexiones...
1 respuesta
Cuanta potencia contratar
Tengo un apartamento de dos habitaciones, un abño, salón-cocina de 50 m. En palma mallorca Termo de 1200 w - 100 litros 1 aire acondicionado 1800 w Cocina vitrocerámica 4 fogones Horno Lavadora Lavavajillas Microondas Lavadora Tengo contratados 9,9...
1 respuesta
Porque no me funciona la calefacción radiante eléctrica.
Tengo instalada calefacción radiante eléctrica en todas las estancias de la casa regulada con un termostato en cada estancia. Cuando enciendo la calefacción, después de media hora o menos se apaga la luz de toda la casa, pero no salta el diferencial....
1 respuesta
Creo que me pinchan la luz.
Hace 4 meses y medio que vivo con mi pareja y la primera factura de luz que vino fue de 80 euros, este mes ha venido de 260 y creo que ha pasado algo porque lo único que hemos encendido ha sido un radiador de aceite por las noches, y hace unas...
2 respuestas
Factura luz
Vivo en un piso de 70 mts2 y tengo contratada una potencia de 9,2 Kw. Todos nuestros electrodomésticos van con luz, no tenemos gas. Mi pregunta es, ¿Nos merece la pena bajar la potencia? No estamos en todo el día en casa, ¿Y cómo mucho por la noche...
1 respuesta
Desde que me instalaron el ICP salta el diferencial
Hace un mes me instalaron el icp. Tengo potencia contratada: 3.3. Desde que me instalaron el icp me salta la luz, pero no el icp sino el diferencial. El interruptor del icp no salta. Una cosa muy curiosa que me pasa es que cuando me salta la luz y...
1 respuesta
Coste subida de luz 1.1 kw a 2.2 kw
Me gustaría saber cuanto cuesta pasar de 1.1 kw a 2.2 kw en un empresa como Iberdrola y cuanto podría subir la factura. ¿Hay qué cambiar el contador de la vivienda? ¿Tiene qué venir un técnico a casa? Tenemos bono social y pagamos por 450 de consumo...
2 respuestas
Cuanto consume este aparato de aire acondicionado,me salta la luz?
Tengo el aire acondicionado por conductos Mitsubishi puhz-p115vha, enorme, es un piso de 100 m y vivo solo, ¿Tengo 5,7 de potencia contratada y ya ha saltado la luz dos veces... No debería ser suficiente esa potencia? Siempre al rato de tener eso...
2 respuestas
Me salta el ICP de madrugada
Tengo puesta luz de obra y de madrugada me salta el ICP porque cuando me levanto no hay luz. Subo el interruptor y a veces vuelve a saltar al rato y otras dura sin saltar 2 o 3 días. Por el día suelo tener varias cosas conectadas (electrodomésticos,...
3 respuestas
¿Recomendable cambio de contrato tarifa, problemas de punta de consumo?
Tenemos una vivienda con 13,85 Kw contratados, 2.1 trifásica, todo eléctrico, con bomba de calor agua-aire de potencia alta, creo de 15 kw, con suelo radiante, piscina, secadora, tv, inducción etc etc consumo de 10.000 kw/año, con endesa, pagando...
3 respuestas
¿Automáticas con más AM que la del alumbrado?
Quería saber si se puede hacer esta instalación, estoy refaccionando la casa y mi duda es la siguiente: Tengo en el alumbrado una automática de 10 AM. En el cual en la parte interior de la residencia tengo que montar el tablero y de más.. Como todos...
1 respuesta
¿Recomendable cambiar potencia/contrato, problemas con las puntas de consumo?
Tenemos una vivienda con 13,85 Kw contratados, 2.1 trifásica, todo eléctrico, con bomba de calor agua-aire de potencia alta, creo de 15 kw, con suelo radiante, piscina, secadora, tv, induccion etc etc consumo de 10.000 kw/año, con endesa, pagando...
1 respuesta
Instalación eléctrica vivienda unifamiliar, con subcuadros
Mis tíos se acaban de comprar una casa y les voy a hacer la instalación eléctrica. Os explico el escenario: La casa es de dos plantas, en ambas plantas hay una cocina y un baño. También tiene jardín, piscina, terrazas y una bomba de extracción de...
3 respuestas
Salta el diferencial general de mi casa
Tengo contratada con Iberdrola una potencia de 10Kw y me salta la luz siempre que pongo la secadora y el lavavajillas juntos. No hay nada más encendido en la casa excepto los electrodomésticos típicos como el frigo, alguna luz, la tele y un ordenador...
1 respuesta
Potencia frigorífico y congelador
He comprado un frigorífico LIEBHERR CNesf5113 Confort, y aunque tengo los manuales de usuario, no veo, o por lo menos no se cómo, localizar la POTENCIA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA DEL APARATO. No lo que consume al año sino la potencia que tengo que tener...
1 respuesta
Se me va la luz de madrugada
Se me va la luz de madrugada y no salta ningún diferencial del cuadro. Me pasa de forma aleatoria, aproximadamente una vez al mes. No creo que sea un problema de potencia contratada, porque como ya he dicho, ocurre siempre de madrugada sin tener...
2 respuestas
Buenas noches! Al enchufar un brasero en casa se me va la luz.Han cambiado contadores a digital.
En mayo cambiaron los contadores a digital y ya en verano al estar enchufado el aspirador y el microondas ocurrió lo mismo. El administrador nos comentó que desde el cambio de contadores, en cuanto nos pasáramos lo más mínimo en el consumo nos...
1 respuesta
Me dicen que para poner un optimizador y bajar la potencia 13,8 Kw. A 9,6 tengo que pasar de trifásica a monofásica
En mi vivienda tengo trifásica y 13,8 kw contratados y quiero poner un optimizador que me gestione el consumo y poder bajar la potencia a 9.6 kw. Y me dicen que tengo que pasar a monfasica lo que supone un coste muy alto (1.727 € total). ¿Es...
2 respuestas
Bombilla salta ICP+PIA
Resulta que tengo la instalación de casa nueva, la renové hace poco tiempo. Hace unos días me salto una bombilla en el salón y se fue toda la luz en la casa. Me salto el PIA 10A alumbrado + ICP 25A mi pregunta es si es normal que por una bombilla en...
1 respuesta
Cuánto puedo reducir la potencia trifásica contratada ?
Ante todo daros las gracias porque hacéis un trabajo estupendo por los que tenemos escasos conocimientos técnicos en ciertos campos. Bueno mi tema es que tengo contratada una potencia de 27,6 Kw con una tarifa 3.0A, y quiero reducir esa potencia...
2 respuestas
¿Por qué el contador nuevo me deja sin luz?
Hoy me han dado de alta del suministro de luz en mi local, han cambiado el contador analógico que había y han puesto uno digital, contraté 3,45kw trifásica y el problema que tengo desde los 20 minutos posteriores a que el técnico se marchara, es que...
1 respuesta
Dudas con cambio de icp
En una vivienda a 125V y con Icp de 10A han comprado una lavadora de unos 2200W con su correspondiente autotransformador y claro esta se les salta el Icp. Antes tenían el contador dentro de casa pero han hecho obra en el portal y los han bajado allí...
2 respuestas
Cambio de potencia a contratar
He adquirido una vivienda de nueva construcción (fin de obra en 2007)en Torredembarra y me han entregado el boletín de la instalación eléctrica con una potencia a contratar de 9,2 KW. Quiero rebajar esa potencia a 5,75 KW ( no me dejan menos), antes...
1 respuesta
Potencia eléctrica a contratar en piso nuevo
Acabamos de comprar un piso, he ido a dar el alta de luz a la compañía. Allí me han dicho que tengo que contratar un potencia de 17,32 kw porque mi ICP es de 25A (la instalación es trifásica). A mi me parece una barbaridad pero tengo que decir que el...
1 respuesta
Como paso de trifásico a monofásico
Tengo la instalación trifásica desde hace 30 años, para una vivienda. La incorporación de nuevos electrodomésticos a lo largo de estos años hace que me salte el icp cuando estoy cocinando y es un verdadero incordio. He pensado que quizás sea mas...
2 respuestas
Porque el horno tiene un térmico de 25 A si luego el Icp es de 20 A
Pues eso no entiendo, por qué tengo un térmico de 25 A para encimera y horno, y un interruptor general de 40A, si tengo un icp de 20A. Evidentemente no soy electricista, pero no deberían ser los térmicos de menos que el icp
5 respuestas
Cambiar PIA 16A por uno de 25A
Agradecería un poco de ayuda por favor. Tengo un horno bastante antiguo conectado a cables de 6mm que salen de un PIA 16A. En mi caja de distribución no hay ninguno de 25A, son todos 16A menos el de la luz que es de 10A. Hasta ahora teníamos placa de...
3 respuestas
Placa Inducción hace saltar la luz mientras cocinas con dos fogones a la vez
He cambiado recientemente de vitro a inducción y horno y dudo en que el problema venga de la conexión ( podía ser para 32 A o 16A) y el diferencial que tiene destinado es de 20A ( he optado por la conexión de 32A de una línea, neutro y tierra, junto...
1 respuesta
Estimación consumo eléctrico + nueva normativa ICP
Tengo varias preguntas y dudas que espero me podáis ayudar. En mi casa tenemos contratado desde hace años la tarifa 2.0.3, que corresponde al tramo de potencia contratada entre 5kw y 10kw, donde me facturan un fijo de 1,64?/Kw, y un variable,...
1 respuesta
Potencia a contratar
Actualmente tengo contratada en mi piso una potencia de 5.5. Kw, la que ya tenían los anteriores propietarios. Un conocido me comentó que era excesiva para las características de mi piso: no aire acondicionado, no secadora, lavavajillas, lavadora,.....
1 respuesta
¿Cuántos térmicos en la instalación?
Quisiera saber, Si coloca más de 5 térmicos debo de colocar otro diferencial y pasaría a electrificación elevada pero, ¿Debería contratar más potencia por tener más circuitos? Estos circuitos serían: - C1: Iluminación - C2: Tomas de corriente...
2 respuestas
¿A qué se refiere el concepto "Diferencia Término de Potencia " en mi factura de luz?
En mi factura de luz dice: Término de Potencia (1.500kw). Diferencia Término de Potencia(8.500 kw). Mientras que en el certificado de instalación eléctrica figura: Pot. Max. Adm.9,2kw. No entiendo a qué se refieren estos conceptos. Según los datos...
3 respuestas
Potencia contratada
Tengo un contador trifásico con potencia contratada de 13,8 con dicriminacion horaria, quisiera bajar la potencia contratada a 10,3 kw., pero para poderme beneficiar de la tarifa más económica me pide endesa que sea = o inferior a 10kw.. ¿Se puede...
1 respuesta
Cambio trifásico a monofásico
Se trata de una vivienda unifamiliar con instalación trifásica preparada para contratar hasta 27 Kw. En el proyecto estaba previsto contratar unos 20 Kw debido a la instalación de 8 aparatos de aire acondicionado, pero al final previsiblemente no se...
2 respuestas
Corte de electricidad sin salto de magnetotérmico general
La instalación de mi hogar consta de un térmico general de 40A del que salen dos circuitos con su diferencial cada uno. El primero es solo para la maquina de Aire frio calor que detrás del diferencial lleva otro térmico, y el segundo para los...
1 respuesta
Instalación eléctrica trifásica
Mi casa tiene la instalación eléctrica trifásica. Tengo calefacción eléctrica y tenía contratada la tarifa nocturna con una potencia contratada de 19 Kw. Con la eliminación de esta tarifa, procedí a solicitar una reducción de la potencia a 10 Kw. El...
1 respuesta
Potencia contratada y potencia punta
Mi pregunta no se refiere exactamente a electricidad en el hogar, sino a un local comercial, de hecho... Mi situación es la siguiente: Tengo contratados 17.321 kW, pero mi término de potencia punta es de 14.723. Estudiando maneras de reducir mi gasto...
1 respuesta
Dudas Linea Trifásica y Monofásica
Me mude hace no mucho, y me he encontrado con un lio tremendo con la compañía eléctrica. La casa tiene Vitrocerámica, Calentador eléctrico, horno y calefacción eléctrica por el suelo. Me encuentro con que el ICP de la entrada es de 30 A. Y que desde...
1 respuesta
Salto del automático cuando centrifuga la lavadora
Desde hace 12 años tengo una lavadora Electrolux que me funciona estupendamente (sólo ha sido necesario cambiarle una válvula hace un año). Desde hace unos meses, cuando centrifuga en programas largos a muchas revoluciones hace que me salte el...
1 respuesta
No hay luz en segunda vivienda pero los diferenciales no han saltado
Tengo un problema con la luz de casa. Es una segunda vivienda totalmente reformada. Con suelo radiante y aerotermia. El problema es el siguiente... Mientras estamos allí, calefacción funcionando, electrodomésticos y demás todo está perfecto. Nos...
4 respuestas
Cambiar isp
Necesito cambiar el isp. Muy buenas. Tengo5, 5 kw de potencia contratada y con mucho menos ya paso. Casi nunca estoy en el piso y... La factura se dispara porque hay gastos mínimos. Endesa me propone a 4,6 kw con isp de 20 A. Quiero pasar a escala...
1 respuesta
Interruptor general
¿Quisiera saber como se calcula la corriente nominal de un interruptor general el cual se subdivide en subcircuitos de alumbrado y tomacorrientes?
1 respuesta
Potencia insuficiente contratada
Vivo en una casa de 90 metros y con una antigüedad de 10 años. Tengo contratado con Iberdrola 5,75 Kw, Tipo discriminación horaria 2P Tarifa TUR .Tengo los electrodomésticos normales. No tengo aire acondicionado. Pero si tengo 6 elementos...
1 respuesta
Debo reducir tramo de potencia eléctrica contratada?
Actualmente en mi domicilio tengo contratados 4´6Kw de potencia. Hasta la fecha nunca se me ha cortado el suministro por exceso de potencia. El ICP del que dispongo en casa es de 25A (5´75KW). Cuando me puse en contacto con la suministradora para...
4 respuestas
¿Como cortar la corriente completamente en una vivienda?
Quiero colocar un protector de sobretensiones. Con el cambio de contadores reciente tenia idea de que el ICP estaba situado en el cuarto de contadores general de la vivienda, pero al acceder a ese cuarto he identificado mi contador pero no ninguna...
2 respuestas
¿Se puede rearmar automáticamente ICP de contador inteligente?
Tengo instalado suelo radiante que en temperada invernal no puedo apagar incluso si me voy de casa por la inercia tanto para alcanzar la temperatura como para bajarla. El caso es que días muy puntuales me de dispara el ICP del contador inteligente....
10 respuestas
El ICP debe conectarse siempre por arriba?
Tengo el icp con los cables de la acometida que entran por debajo, al cambiar el cuadro me quieren poner los cables que entren por arriba del icp, el tema está que la acometida es de tubo rígido y para que entren por arriba del icp el nuevo cuadro...
2 respuestas
¿Es necesario el ICP para trifásica si la instalación tiene contador "inteligente"?
Actualmente tengo un ICP de 10 A por fase, pero tengo entendido que los nuevos contadores llevan el control de potencia interno y ya no es necesario el ICP. ¿Es correcto?
2 respuestas
Kw a contratar con aire acondicionado
Resulta que llevo unos meses con aire acondicionado por conductos, mitsubishi ZED-KD71VA, y en cuanto lo tengo encendido junto con el horno o simplemente el microondas, se me van los plomos. Tengo contratados los 3.5 kw que vienen por defecto al...
1 respuesta
¿Cómo organizo el cuadro electrico de una vivienda?
Recientemente he comprado un piso antiguo y el cuadro es una pena. Tiene solamente un icp. ¿Y un diferencial con un termico que controla toda la vivienda? Mi idea es poner un cuadro nuevo on nuevos circuitos e ibstalar un diferencia con 5 termicos...
2 respuestas
Termo eléctrico instantáneo trifásico Junkers ED-18
¿Es normal que se mida con la pinza amperimétrica en las fases de salida del calentador y de 8, 14 y 18 Amp. En cada fase?. El cable es de la sección adecuada y va directamente del calentador al cuadro a una de las fases de la vivienda.
1 respuesta
Me salta el diferencial por la noche
Va por temporadas y siempre por la noche mientras estamos viendo la tele o de madrugada. Ya ha venido a casa un electricista y no vio nada anormal dice que podría ser humedad en un cable. Lo curioso es que cuando salta el diferencial nos deja subirlo...
3 respuestas
Se va la luz, icp no baja
Aveces me pasa igual 2 al día que se me va la corriente eléctrica en toda la casa, y al ir a subir para arriba los magnetotérmicos veo que ninguno de ellos esta bajado, tampoco el ipc están todos hacia arriba. Bueno pues tengo que bajar el icp...
1 respuesta
Casa nueva y una ruina
Ante todo gracias simplemente por todas las preguntas y respuestas que he leído antes de decidirme a contar mi caso. Vivo en una casa de tres plantas, una de ellas no me puedo permitir utilizarla. Mi ruina comenzó cuando fui a dar de alta la luz....
1 respuesta
Cambio contador de luz digital
Tengo en casa el contador de luz digital de color blanco. ¿Estoy obligado a dejar que entren en casa para cambiarlo o puedo retrasar el cambio?
3 respuestas
Qué IGA y que diferencial debo tener para 6mm?
Soy Álex. Tengo una sección de 6mm de entrada a la vivienda y una potencia contratada de 3,45 kW. Tengo un IGA de 25 y 3 circuitos con 3 diferenciales de 40A y 0.03. Tengo pica de tierra en la calle (vivienda aislada). Planta baja que incluye magneto...
4 respuestas
¿Cómo un IGA de 30 Amp puede aliumentar a 4 termomagnéticos, si al sumarse subrepasan los 30 Amp el IGA?
He visto varios videos donde hacen algunas instalaciones eléctricas donde hay algunas cosas que aun no entiendo, el ejemplo es el siguiente: Supongamos que en el Cuadro de distribución tenemos los siguientes componentes, un IGA de 30 Amp, un...
4 respuestas
Salto del icp por medición errónea con multímetro
El otro día con las prisas y tal al medir con el multímetro me salto el icp resulta que tenia el, cable rojo en la intentar de amperios y claro, corto, chispazo al canto y ficha quemada pero tengo la duda de por que salto el icp y no salto el...
1 respuesta
¿Cuál es la sanción por quitar el ICP en el cuadro de electricidad de una vivienda? ¿ Cómo se puede reponer?
Hace unos años, para que funcionara un aire acondicionado de frio que me instalaron en la vivienda, me sugirieron quitarme el ICP del cuadro eléctrico de mi vivienda. (A lo que accedí sin conocer las consecuencias, mal hecho por mi parte.) Hace un...
1 respuesta
¿Pueden los técnicos de e-on denunciarme?
Vivo en un piso que no es de mi propiedad y cuyo contador es de 15 amperios, si bien me cambiaron hace poco el diferencial de 20 amperios que colocó el propietario años atrás, por otro de 15 amperios, el cual sí se corresponde con el viejo contador...
1 respuesta
¿Pasar de Potencia 13,85KW a 6,920KW es posible?
¿Recientemente me he mudado a un piso de alquiler de 75m2 con mi pareja y recibo unos desorbitados importes de la factura eléctrica 160? ¿A 200? (gasto aprox. 710 kwh). Me extrañaba mucho porque apenas consumo electricidad para esos importes,...
1 respuesta
Enciendo horno nuevo polivalente y salta diferencial, con la vitro funciona perfectamente
He comprado un horno polivalente y he comprobado que funcionaba. Cuando lo instalo y le doy a la temperatura del horno salta automáticamente el diferencial. Se me suele ir la luz de vez en cuando, pero cuando no tengo ningún electrodomestico en...
4 respuestas
Tengo 1 diferencial de 25A y 2 térmicos, de 25A y de 15A, es correcta la instalación. A veces me salta el diferencial.
Tengo 1 diferencial de 25A, 0,03A de sensibilidad y 2 térmicos, de 25A y de 15A, es correcta la instalación. A veces me salta el diferencial. Para poder rearmarlo tengo que esperar como unos 5 minutos. Tendría que poner un diferencial de 40A o...
4 respuestas
Potencia contratar Bomba sumergible5,5cv
He puesto una bomba sumergible de 5,5 CV trifásica, tengo contratado 4400kwh, el ICP me salta tras media hora de uso, debo contratar más potencia por el pico de arranquegraciad
2 respuestas
ICP(interruptor control potencia)salta muchísimo.
Tengo un problemilla con el ICP de mi piso, os expongo mi caso: Tengo contratada una potencia de 3,3KW y el ICP de 15A y salta aunque tenga pocos aparatos consumiendo electricidad. Unos ejemplos: el lavavajillas con el que salta el ICP aunque no...
1 respuesta
Instalación eléctrica para 7 viviendas. KW?
Adquiri una finca que tiene cinco casitas, son bajos. Las tengo todas alquilada sí tengo una potencia contratada de 5,75 kw. El diámetro del cable de la cometida al cuadro general es de 10mm. Ahora viene mi pregunta, estoy pensando de hacer dos...
5 respuestas
Potencia e ICP con Aire Acondicionado Trifásico
Tengo un sistema de A/A trifásico en casa MITSUBISHI PEHD-RP100GA con las siguientes características Capacidad (Frio / Calor) kW 9,6 10,3 kcal/h 8.256 8.858 Consumo Total Máximo kW 3,68 3,67 Dado que la instalación es trifásica y las elevadas tasas...
1 respuesta
Anular ICP si hay contador digital
Han cambiado los contadores de luz a los digitales, tengo en casa el ICP, si este esta integrado en el contador, ¿Puedo quitar el IPC que tengo en el cuadro de automáticos?
3 respuestas
Salta ICP con todos los PÍAS y diferencial bajado
Es un edificio antiguo y a raíz de reformar la centralización de contadores . Con todos los PÍAS y diferencial bajados, salta el ICP cuando se sube. Que problema hay, el ICP lo puse nuevo, pero sigue saltando.
2 respuestas
Duda icp trifásico
Si tengo un icp trifásico de 15 amperios, potencia contratada de 9871 W (380 V por 15A por 1,73). A partir del IGA hay una instalación monofásica. No hay ningún aparato trifásico, por tanto cada fase consume (220 x 15 A = 3300 W). La pregunta es, ¿El...
1 respuesta
Cuadro eléctrico
Quiero cambiar el cuadro eléctrico de mi hogar. La potencia contratada es de 3,30 kw. El diferencial que tengo actualmente es de 40A-30mA y los automáticos son dos de 10A y dos de 15A. Quiero tener circuitos: luces hogar, enchufes comunes,...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Electricidad del hogar