Interruptores automáticos
Preguntas y respuestas relacionadas
La plancha consume 2550 w y el enchufe es de 10 A. ¿Por qué sigue funcionando?
¿Por qué sigue funcionando una plancha de 2550 w que está enchufada a una base de 10 A?
7 respuestas
Puedo conectar un cuadro eléctrico en Colombia traído de España?
El ICP es de una frecuencia de 50HZ y los automáticos es decir todos tienen 240V Teniendo en cuenta que aquí en Colombia se maneja una frecuencia de 60HZ Y 110V es posible utilizarlo aquí. Cordial saludo.
4 respuestas
KVA requeridos para Bomba de agua de 38 HP
Requiero conocer cuantos KVA consumirá al arranque y operación, una bomba de agua contra incendio de 38 HP. La energía la suministra un grupo electrógeno de 350 KVA, en corriente 440 V, trifásica. Al momento el grupo electrógeno trabaja al 40% de su...
2 respuestas
¿Qué función cumple un triac en un circuito?
He visto videos y definiciones de lo que es un triac..., según lo que he leído ...; un triac es un interruptor electrónico (semiconductor) que cuando recibe unos pocos voltios, deja pasar la corriente. Pero lo que no entiendo ni nadie me puede...
2 respuestas
Placa motor bomba Franklin Electric, no figura factor de potencia!
Hola, mi duda es la siguiente. Tengo un par de bombas Franklin Electric con una chapa en el motor similar a la de la foto, no es la de la foto, no encontré una igual y las bombas se encuentran instaladas y no tengo fotos de ellas. Los datos que tengo...
2 respuestas
Elabore el calculo de los elementos para un arranque estrella delta de un motor trifásico de 20 HP, 220 V, letra código C, 1750
1. Determine la corriente de arranque (Ia). 2. Seleccione la protección contra corto circuito 3. Determine la corriente nominal (In) 4. Seleccione el relé térmico a utilizar 5. Seleccione los contactores del circuito de fuerza. 6. Determine el...
1 respuesta
Que tipo de arranque utilizar para un motor trifásico 25 hp en 380 voltios
Tengo un motor según placa de 25 hp, 380 voltios y 40.4 amperios y conexión YY, la pregunta es puedo emplear arranque directo al motor o algún tipo de arranque suave(estrella-triangulo, etc.)
1 respuesta
Consumo en arranque de motores eléctricos
Como se dise que un motor trifásico en el arranque consume de 5 a 6 bese su corriente nominal eso no quiere decir que un motor que me dise en triangulo 10 amper en el arranque me va consumir 50 o 60 amper o si
1 respuesta
¿Cómo conocer la corriente nominal de un motor sin el factor de potencia?
Se que hay una fórmula para determinar ese dato pero mi motor no tiene en su placa el dato del factor de potencia, ¿Hay forma de saber su corriete nominal?
1 respuesta
¿De qué esta protegiendo el relé térmico o un guardamotor a una maquina eléctrica?
Hay una cosa que me pregunto: Si el interruptor termomagnético esta protegiendo la línea, y al aparato conectado a ella de sobrecargas de corrientes y de cortocircuitos. Cuando añadimos un guardamotor a la línea que alimenta una maquina ., o un relé...
3 respuestas
¿Se puede rearmar automáticamente ICP de contador inteligente?
Tengo instalado suelo radiante que en temperada invernal no puedo apagar incluso si me voy de casa por la inercia tanto para alcanzar la temperatura como para bajarla. El caso es que días muy puntuales me de dispara el ICP del contador inteligente....
10 respuestas
Diseñar un circuito que suministrar de forma automáticala comida a un acuario de peces ornamentales
Diseñar un circuito que permita suministrar de forma automática la comida a un acuario de peces ornamentales, bajo las siguientes condiciones: a. El circuito debe ser alimentado por un sistema solar que proporciona 12VDC, al cual debe ser regulado a...
2 respuestas
¿Como bajar potencia a una herramienta?
Todoexpertos/as Recientemente me hice con una sierra de disco de 2000 W que al conectarla donde quiero trabajar con ella me salta el diferencial, lógicamente es por potencia contratada que no da para soportar todo lo que tiene a sus espaldas y al...
4 respuestas
Como dimensionar el guarda motor,cuanto de tolerancia deveria tener con la corriente nominal del motor
Ejemplo si un motor consume 3 amperios de corriente, en cuantos amperes deveria estar dimensionado el motor
2 respuestas
¿Qué función cumple el contactor en el circuito de una cámara de frio industrial o un conjunto de luces del alumbrado publico?
A mi me enseñaron que la función de un contactor es comandar un motor a distancia... Pero he oído últimamente que también se usa para circuitos que alimentan una cámara de frio industrial o alumbrado publico... O unca calefacción ... Etc ¿Pero para...
2 respuestas
Ruido muy fuerte e ida de electricidad
Acabamos de instalar un aire condicionado PUHZ-P100VHA, pero da problemas. Al encenderlo hace su trabajo bien durante unos pocos minutos, y luego empieza a hacer un ruido muy fuerte y los amperios van subiendo desde 6, xA hasta casi llegar a los 20A...
3 respuestas
Definicion de bobina de arranque de un motor de corriente alterna.
Que es una bobina de arranque de un motor de corriente alterna y como funciona, como se compone.
2 respuestas
Calculo llave termomagnética para motores trifásicos
Necesito tener una fórmula para dimensionar un interruptor termomagnética para motores trifásicos, que tenga en cuenta el pico de arranque del motor..
1 respuesta
Arranque en secuencia de dos motores monofásicos, datos de placa:
Quien me puede resolver este problema necesito saber cual es el resultado de carácter urgente Arranque en secuencia de dos motores monofásicos, datos de placa: Potencia: 3 HP Tensión: 220/110 voltios Corriente nominal (In): 4A / 9A Factor de potencia...
1 respuesta
¿Por qué en el tablero de mi departamento tengo una llave general de menor amperaje a la que hay en el ICP?
Ustedes saben que en el tablero de distribución de mi departamento, que es el tablero general; pusieron llave térmica de 25 A, pero abajo en el cuarto de contadores, la llave térmica o ICP es de 16 A. Cuando enciendo el AA, el hornoy el termofon, se...
2 respuestas
Térmica para proteger 2 bombas y riego
Tengo 2 bombas una de 3/4 hp y la otra de 1 hp ambas conectadas con una línea de 4mm. Quería saber si me sirve una térmica de 10 amp que me sobró o necesito una más grande . Seria para proteger las bombas y todo el circuito del programador de riego....
4 respuestas
¿Hay fusibles de efecto rápido y fusibles de efecto lento?
He leído en el libro que si el fusible es de efecto rápido se funde con 2 veces la In Si es de efecto lento se funde con 8 veces In Naturalmente el libro es viejo y ya no se usan... ¿Pero cómo te dabas cuenta cual era de efecto rápido y cual de...
2 respuestas
¿Como conseguir más fuerza o potencia con un motor de cc?
Espero que algun experto en motores o en electricidad pueda resolver esta duda que llevo tiempo queriendo resolver. Resulta que tengo dos motores de corriente continua (de limpiaparabrisas) que en sus especificaciones me marca que trabaja a 12v y a...
2 respuestas
Reconversión de un interruptor por voz
Tengo la intención de hacer un interruptor activado por sonido, y he encontrado un circuito en internet bastante simple y con resistencia ajustable. El único problema es que viene pensado con una funcionalidad que no es la que pretendo, y mis...
2 respuestas
Hidroneumatica con rele y contactor en 120 voltios
Compre una bomba hidroneumática de 1,5hp en 120 voltios y le quiero poner un contactor con un relé además una llave de 2 posiciones y un flotador ya que esta bomba tiene un presostato de 10 amperios y se me quemara con el uso ya que el motor consume...
2 respuestas
Horno en circuito C4 con PIA de 20
Tengo el horno conectado en una caja del salón, que da a la pared de la cocina donde está el horno, a cables de 4mm procedentes de lmagneto de 20, de esa misma clema salen cables que van a otra caja de la cocina donde están conectados lavadora y...
1 respuesta
Guardamotor y relé térmico
Quisiera saber más sobre estos dos elementos de protección. Leí en varios lados que el guardamotor es una protección termomagnética pero en otros que es una protección solo térmica ¿Existen guardamotores de ambos estilos?. A las llaves...
2 respuestas
Dimensionamiento de las partes de un circuito
Quisiera consultar como se hace el dimensionamiento de las partes de este circuito. Para calcular la sección de los cables tengo que conocer la potencia nominal de los equipos, luego como sé el voltaje que voy a aplicar, calculo la intensidad y de...
2 respuestas
Arranque directo de bomba con un reloj sn usar contactar.
Se trata de una pregunta si bye conceptos ¿Alguien me podría explicar las ventajas de arrancar una bomba de pozo, con un consumo máximo de 6,35 Amp, usando un contactor de 10 amp el cual es activado por un reloj programador que tiene una capacidad de...
1 respuesta
¿El factor 1.25 para los motores también comprende a los electromesticos?
El reglamento dice que hay que multiplicar la corriente del motor por el coef 1.25 a la hora de calcular la sección del cable que lo alimenta y la llave térmica Pero no dice explícitamente si es para motores industriales o también abarca a los...
1 respuesta
Duda de amperes
Que tal me estoy iniciando en la construcción mi experiencia es más ala electrónica y pues me ha tocado todo lo relacionado ala instalaciones eléctricas algunas cosas las conozco pero algunas las desconozco y mi duda es la siguiente cual es la...
1 respuesta
Bombas de vacío
Soy ingeniero electrónico y tengo entre manos un problema que no es de mi especialidad. Estoy automatizando una instalación de transporte neumático de polvos y la misma posee una bomba de vacío a paletas con un motor de 11 kw, 380 V, 50 hz. Esta...
1 respuesta
Valores de seteo para interruptores
Tengo un motor trifásico de 480 Vac tiene una potencia de 25HP quisiera saber de cuanto va a hacer la capacidad de mi interruptor considerando la corriente de arranque o que fórmula emplear.
1 respuesta
Instalación de un breaker de 20 amps para un a/c
Como esta, tengo un aire acondicionado portátil de 9000 btu y de 120 v, me dicen que debo de instalarle un breaker de 20 amps para el mismo, me podrían decir cual es la función del breaker y ademas la forma de instalarlo, como debo de hacer la...
1 respuesta
Dudas con la elección de Magnetotérmico.
Tengo pendiente instalar la protección de una maquina de coser y una fileteadora ambas están conectadas en paralelo. Datos de la placa de los motores de ambas: 5.8 Amp para 110V 1/2Hp 2.9Amp para 220V 1/2Hp Las maquinas son alimentadas ambas con 128...
1 respuesta
¿Tengo un interruptor se desgastan los interruptores automáticos?
Tengo un interruptor automático que últimamente salta bastante, he revisadi su red y tengo la duda de que si se desgastan y se vuelven más "sensibles" con el uso y el tiempo.
3 respuestas
¿Qué térmica pongo? ¿Una de 16 o de 20 A?
Si tengo 3,7 kw, y lo divido entre 230 v, me da 16,8 A ¿Pero puedo poner una de 16 A, a pesar de pasarme 8 décimas de A? ¿O por el contrario debo ir al siguiente valor regalmentario que seria una de 20 A?
6 respuestas
Por que salta el magnetotérmico del grupo electrógeno.
Tengo un grupo electrógeno Kipor de 28 KVA 50 Hz y en él tengo conectados dos motores que los hago funcionar a través de dos variadores de frecuencia, un motor es de 22 Kw y el otro de 11 KW, a ambos les voy aumentando la frecuencia paulatinamente....
2 respuestas
¿Cómo calculo la capacidad en amps de la transferencia automática de una planta eléctrica?
Quisiera saber si en el cálculo de la capacidad en amperios de la transferencia automática de una planta eléctrica, considero un factor de seguridad de un 20 % o 25 % o si sencillamente asumo que la corriente nominal de la transferencia es la misma...
2 respuestas
Protección de una máquina de soldar
Tengo una máquina de soldar por puntos alimentada por dos fases, con una tensión entre ellas de 400V c.a y con un cables de 120mm. Quiero sustituir los dos fusibles retardados que tiene a 140A por un diferencial y magnetotérmico adecuados, pero no...
3 respuestas
Regular guardamotor de una piscina
Estoy montando el cuadro eléctrico para una piscina y solo me falta regular el guardamotor ¿Cómo se regula? Tiene un circulo con diferentes números que se regula con un destornillador y abajo un hueco donde pone test que tampoco se para que sirve,...
1 respuesta
Corriente en Motor marca TECO, 15Kw, 1170Rpm, 380V.
Tenemos un motor eléctrico marca teco, 380V, 1179rpm, 60hz, 20Hp 15Kw. El motor tiene un arranque con variador de frecuencia, durante la puesta en marcha con carga, el variador envía una alerta a 50.8hz, ya que en ese momento la coriente ya llegó al...
2 respuestas
Como sería una conexión de un pulsador (NO), (NC) y un selector a un relé
Para luego ser alimentados por una batería de 12V. Y también controlar un motor de 48V. Con las botoneras.
3 respuestas
Que temperatura debe coger unmagnetotermico
Me gustaría saber que temperatura debe coger un magnetotérmico para que salte Ejemplo uno de 20 amperios
3 respuestas
Tengo un motor trifásico de 28 amperios por fase, ¿Qué potencia tengo que contratar?
La comunidad tiene un ascensor con un motor trifásico de 28 amperios por fase, ahora tenemos contratada la tarifa 2.1a con 12.5kw, es posible bajar la potencia, solo somos 4 vecinos y pagamos una barbaridad de luz solo por el concepto de potencia. El...
4 respuestas
¿Cuánto es el porcentaje que puede sobrepasar un motor a su corriente nominal indicada en la placa?
Tengo un motor trifásico de 7.5 Hp, factor de potencia 0.8, 380v, su corriente en la placa indica 11.5 pero cuando trabaja a plena carga llega a 15 amperios ... Deseo saber alguna fórmula para sacar la corriente del motor mínima y máxima que puede...
6 respuestas
Que motor es el adeacuado para un molino de nixtamal?
Tengo un molino de nixtamal y le compre un motor de 7.5 hp, trabaja 15 minutos y se calienta y me recomendaron comprarle mejor uno de 10 hp si lo hago dejara de calentarse o tengo que checar otras cosas de porque se calienta el de 7.5 hp, tiene dos...
1 respuesta
Interruptores termomagnetcos
¿Me podría decir los tipos de interruptores termomagnéticos que hay?
1 respuesta
Motor 20hp15kw en triangulo 380-415V 30,2- 28,2A y en estrella 660-720V 17,4-16,3A que autom, contacto y reled se debe instalar
Como serian los cálculos para instalar las protecciones en el circuito estrella triangulo
1 respuesta
Interruptor magnetotérmico para instalación fotovoltaica conectada a 20 kV
Estaba diseñando una instalación fotovoltaica (PFC), en el que el transformador elevador instalado en una caseta prefabricada me entregaba una intensidad de corriente de 28.8 A y una tensión de 20 kV. Después del transformador he seleccionado unos...
1 respuesta
Cambio de cuadro para adaptar a normativa
Voy a hacer reformas en la cocina pero no añado electrodomésticos. Tengo un cuadro, trifásico, potencia contratada 5,5 (ya estaba así cuando yo llegue a la casa) y el cuadro tiene unos 15 años, con interruptores (no se si es la terminología correcta...
1 respuesta
Circuitos de calefacción
Estoy haciendo el proyecto de una vivienda unifamiliar, y en la electricidad tengo varias duads. He puesto apartos de aire acondicionado, entonces cada aparato llevará su toma de corriente para aire acondicionado. C9 luego, he puesto radiadores...
1 respuesta
Como elegir que es lo más conveniente para un motor de 100 hp entre: arranque (que tipo) o un variador de frecuencia
Tengo un arranque de 100Hp y necesito saber que es más conveniente si un arranque suave o estrella triangulo, o pongo un variador de frecuencia. Lo más importante es que quiero aprender a tomar la decisión, es decir aprender a dimensionar y en que me...
2 respuestas
Magnetotérmico o diferencial "Retardante"
Tengo un motor eléctrico monofásico de 220v de 3,6KW de potencia. Tengo intención de conectarlo a una red eléctrica doméstica de 220v monofásico y 4,4KW de potencia limitada a 40A. El pico de tensión que produce el motor al arrancar creo que es de...
1 respuesta
Diseñar fuente para lámpara de arco de xenon
Necesito diseñar una fuente electrónica para encender una lámpara de arco corto de xenon, la lámpara solo tiene una potencia de 75 watt, mi problema es el diseño de la etapa ignitora, es decir armar la etapa de ignición la cual debería producir unos...
1 respuesta
Dudas en Alarma Preinstalada por Prosegur
Soy propietario de un piso de obra nueva en el que venia preinstalada una alarma de prosegur (Caddx NX-8). Hoy ha venido el técnico a pornela en funcionamiento en modo "local". El caso es que me ha explicado todo muy rapido y tengo algunas dudas:...
2 respuestas
¿Hay una curva especial para los armónicos?
Tuve que hacer una exposición sobre las llaves termomagneticas, y mencionar las distintas curvas b, c y d., y todas las respuestas que uds me dieron me ayudaron un montón para la explicación, los docentes quedaron muy conformes., de manera que les...
2 respuestas
¿Por qué salta térmica en un arranque estrella triángulo, cuando pasa a estrella? El motor ya estaba funcionando yo instalé térm
Motor de 25 hp, ya funcionando con arranque estrella triángulo, instalé disyuntor diferencial y térmica de 40 A. Cada uno, además relé de ff, asimetría, e inversión de fase. Cuando pasa a triángulo salta la térmica. No toqué el circuito de potencia,...
1 respuesta
Saber cómo elaborar un circuito temporizador
Va mi cordial saludo. Tengo necesidad de elaborar un circuito que permita interrumpir un Sensor de Movimiento durante 20 minutos, y que luego se active y funcione durante 10 minutos, y que se repita este ciclo indefinidamente. Me interesa saber dónde...
4 respuestas
¿La corriente nominal del diferencial debe ser igual a la del interruptor magnetotérmico?
Si vamos a instalar un diferencial, ¿La corriente nominal del diferencial debe ser igual o coincidir con la del interruptor magnetotérmico?
3 respuestas
Cómo elegir las características Magnetotérmico PIA
Quiero cambiar los Pias de mi instalación pero no sé cómo elegir sus características, como el poder de corte, la curva de disparo y la intensidad, trato de evitar que cuando se produzca algún corte en alguna línea sea el magneto de esta línea el que...
4 respuestas
Ampliación de potencia eléctrica
Estoy haciendo la instalación del cuadro eléctrico y tengo algunas dudas. A ver si podéis echarme una mano. Muchas gracias de antemano. Ahora tengo contratado 3000 kw de potencia por el día y tarifa nocturna de potencia ilimitada de noche y cuando...
1 respuesta
Se puede proteger una máquina monofásica con un magnetotérmico unipolar (1P+N) en una instalación bifásica a 230v?
Tengo una acometida trifásica a 230v. El caso es que me han instalado una máquina de aire acondicionado de 15A y el electricista ha puesto para su protección un diferencial fase-neutro de 40A y un magnetotérmico unipolar (1P+N) de 20A (curva C) en...
6 respuestas
Porque mi motor monofásico de 220 VOLTS,hay mayor corriente en una linea
Tengo problemas con una bomba maraca prisma, ya que se esta disparando el relevador de sobrecarga, la corriente nominal de trabajo del motor es de 12 amperes, medie las corrientes de linea, y en una linea me marcaba 12 amperes, mientras que en la...
1 respuesta
¿Incluso sobre el triac si el diac no estuviera al estaruna resistencia entre mt1 y mt2 a la otra fase?
Incluso sobre el triac si el diac no estuviera igualmente queda polarizado y tendría que conducir igual sin el diac, porque entre mt1esta el gate por medio de la resistencia y esta también el mt 2 y sin el triac tendría que encender igual
1 respuesta
Explicación del resultado de sumar los amperios de magnetos derivados de un diferencial
¿Por qué por regla general si sumas los amperios de todos los magnetos derivado de un diferencial siempre da más que el amperaje de este diferencial? ? ¿No debería de ser igual o superior a la suma de sus magnetotérmicos? Un daso: Un diferencial de...
1 respuesta
Calcular relé de sobrecarga para motor asincrónico
Tengo un motor de 27HP que va a trabajar en un molino, en una red trifásica en 400V, con arranque directo. Tenía instalado un interruptor térmico, con un protector de sobrecarga o salva motor bimetálico de 80A. Hicieron trabajar el motor con un...
1 respuesta
Protector sobretensiones permanentes y transitorias. ¿Protegería también una bomba sumergible?
Estaba pensando instalar un protector de sobretensiones, tengo una bomba trifásica 400 sin neutro de 10a, esta protegida con su magnetotérmico y relé térmico. Ya se me ha estropeado alguna vez. ¿El sobretensiones ofrecería protección extra?Si es así...
2 respuestas
Instalación eléctrica para una casa.
Pretendo organizar la instalación eléctrica de una casa grande poniendo un cuadro general a la entrada y después 4 más en las cuatro habitaciones con baños que tiene, mi pregunta es: ¿Debo poner un Interruptor General y un Diferencial en el cuadro...
2 respuestas
Motor 10hp compresor problemas
Tengo un compresor de 500 litros con motor de 10 hp Este motor normalmente se utiliza en Mexico con corriente Trifásica 3 x 220v pero debido a que la compañía de electricidad no proporciona esta corriente donde estoy ubicado, me transformaron el...
1 respuesta
Sobre el reglamento de electricidad relacionado con los motores
El reglamento de electricidad dice en el apartado de los motores : Los conductores de conexión que alimente a un motor deberán estar dimensionados para admitir el 125 %de la corriente a plena marcha del motor... Ahora... Eso seria un 25 % más de la...
1 respuesta
Amperaje
Deseo conocer los watios que tiene un amperio.
1 respuesta
Selectividad y filiación.
El tema que me preocupa es el de filiación y selectividad de los magnetos y es que quiero poner un ICP y los magnetos aguas a bajo deben tener una selectividad. Pues bien, tengo nociones del tema pero en el catálogo de schneide en la curva de ICP me...
1 respuesta
¿Bajar potencia 17kw para ascensor de 6.5kw max. Que tramo seria correcto? 6.9 o 10.39kw
¿Queremos bajar potencia luz de 17 kw a lo mínimo para que funcione un ascensor 6.5kw max. Y 20 luces led. Con 6.9kw nos valdría?
2 respuestas
Mecanismo auto encendido-apagado en aspirador
He visto que ya se ha hecho ésta pregunta y que la persona ( Botijo Antiguo ) que responde pide un Correo para enviar un croquis, mi correo es
[email protected]
y la pregunta era, He estado viendo que algunos aspiradores portátiles de taller que...
3 respuestas
Arrancador para motor de 3/4 de caballo a 120 vca.
Para subir el agua hasta el deposito de agua a un 4 piso, compre una bomba de agua de 3/4 de caballo y opera a 120 vca. ¿Qué tipo de arrancador es recomendable, para este motor? No entiendo, si un contactor con bobina de 120 vca, es lo mismo que, un...
1 respuesta
Curva b de un interruptor termomagnético
Perdonen que vuelva a tratar este tema, es que quiero terminar de entenderlo: ¿En donde, en que circunstancias, en que tipo de instalación eléctrica viene bien o se adecua., o se estila instalar una llave de curva b? Un amigo puso el ejemplo de un...
1 respuesta
Como conectar un guardamotor con contactor para bomba de piscina
Tengo una bomba de piscina de un caballo un guardamotor de segunda mano telemecanique GW2ME08 y un contactor LP4K09 004BW3 me gustaría saber si son compatibles los dos elementos y que me dijeran como realizar las conexiones gracias por todo y un saludo
2 respuestas
Pico de tensión de motor trifásico
Quería poner un ICP de 15A=9900W y tenemos un compresor de 5.5KW o 7HP y tengo el problema de que salta el ICP en cuanto se enciende, ahora mismo esta conectado directamente a la red sin estrella triangulo ni arrancador suave, me gustaría ponerle un...
1 respuesta
¿Cómo calcular sección de cable de un circuito con un motor de 25 hp y longitud de 50 m?
Soy nuevo en la página. Mi duda es sobre como sacar la sección de cable, caída de tensión y caída de tensión admisible de un circuito de 50 mts de longitud con un motor Trifásico de 25 hp.
2 respuestas
Me salta el cuadro de luces,¿Por qué?
Tengo un centro de estética con la máxima potencia contratada y pagando una factura altísima de electricidad Me gustaría saber si tengo una fuga de electricidad o algo mal en la instalación ya que me salta a menudo el cuadro de luces, no puedo...
1 respuesta
Tengo un motor de 36Kw 600D 60Hz.
Tengo que probar una máquina que va a un país que tiene 600v 60Hz, por lo tanto el motor que me ha llegado es 36Kw 600D 60Hz. Lo arranco con un estrella triangulo de toda la vida. Mi pregunta es si puedo arrancar de alguna manera si en fábrica solo...
1 respuesta
Acabo de instalar y arranca compresor y ahora no
El problema que tengo es que acabo de instalar un multisplit 3x1 inverter, mitsubishi. Resulta que al terminar de instalarlo después de haber probado la estanqueidad con argón a 33.5 bares, durante más de 60horas y después hice el vacío durante más...
1 respuesta
Instalacion termo electrico
He instalado un termo eléctrico directamente desde la caja de empalmes y cortado por un interruptor bipolar. Pedí cable grueso (no recuerdo cuantos mm) y un interruptor bipolar de 4mm de seguridad, para cortar el fase y el neutro. El problema es que...
2 respuestas
Que contactor y relé debería ocupar?
Tengo unas dudas con el cto de fuerza y control para dos compresores herméticos. - El primer compresor es trifásico 380v - 14.3 A (nóminal), y rondea los 10-11HP, en la placa aparecen muy pocos datos, salen más datos de refrigerante y aceites que...
2 respuestas
Soldador y generador
Tengo un generador eléctrico de 2200 watios, y desearía saber si puedo enchufarle un soldador, en caso afirmativo de que tipo o clase.
1 respuesta
Partida indirecta de motor de inducción
Si un motor de inducción es la única carga de un transformador ¿Cómo se afecta la potencia del transformador cuando el motor arranca a través de un partidor suave? Cuando la partida es directa el factor es uno
2 respuestas
Calcular térmico contactores y relé en partida estrella.triangulo en.una bomba de 15hp 380 con. Corriente. Nominal. En.25a
Necesito calcular térmico, contactores. Y relé. Para una. Bomba trifásica (380v)de 15hp.11kw.. Con. Una. Corriente nominal de 25 a en. Partida estrella. Triangulo
1 respuesta
Calcular un grupo electrógeno para un motor
Tengo un motor trifasico sus caracteristicas son 3 hp 2.2 kw 220/8.6 amp 380/5.0 amp y ya q la tencion q tengo es 220 monofasico y 380 entre fase y fase este motor arrancaria a la mayor tencion en estrella pero mi duda es el calculo para el generador...
1 respuesta
Reorganización cuadro eléctrico tipo publica concurrencia
Disponemos de un local de publica concurrencia el cual uqeremos solicitar aumento de potencia, La instalación esta cableada con tubo y cable adecuado a la normativa de publica concurrencia. En elcuadroa hay 6 circuitos más emergencias, además están...
1 respuesta
¿De dónde viene una onda continua en una línea alterna?
Hay diferenciales que saltan con una onda alterna con componnete continua. Quisiera saber primero : ¿Qué es una onda pulsante con componente continua? ¿Cómo se produce una onda pulsante con componente continua?... ¿Y si se produce accidentalmente o...
2 respuestas
¿Los diferenciales de un mismo tablero son todos de distinta clase?
Una pregunta sobre el disyuntor diferencial. Es sabido que en un tablero se coloca mas de un diferencial con el fin de que si se produce una fuga de corriente hacia la tierra, se dispare el ID que corresponde a ese circuito en concreto y no afecte al...
1 respuesta
¿Cuál es la diferencia entre una termomagnética convencional y un interruptor?
¿Cómo están? Tengo una pregunta, conozco bien lo que es una termomagnética (cómo las que se usan en las casas ) pero hoy ví un interruptor que es mucho más. Grande que una termomagnética incluso le llaman interruptor de caja moldeada, ¿Bueno este...
3 respuestas
El diferencial me salta dos veces al día
Soy poco y tengo un problema con el diferencial, me salta una vez por la mañana y otra por la tarde sin más, lo reharmo y sigue funcionando hasta la próxima, lo cambie por otro nuevo y seguimos igual, si hubiera derivación no se podría reharmar y yo...
1 respuesta
Daikin y corriente eléctrica
Me están instalando aire acondicionado por conductos. Las maquinas son 2 DAIKIN BQS100. Cuando han ido a ponerlas en marcha, les da un error, consultan a DAIKIN y les dicen que es un problema de la corriente de mi casa. Que los inverter tienen una...
2 respuestas
¿Por que se llama rele termico al aparato que funciona con una lamina bimetalica y no con una bobina?
Si el concepto de rele es un interruptor que se activa a través de la corriente que circula a traves de una bobina. Y el rele térmico funciona con una lamina bimetálica que se curva disparando el interruptor, es decir no con una bobina, sino que es...
6 respuestas
ME SALTA EL MAGNETOTÉRMICO media hora después de encender el aire acondicionado
El térmico que esta instalado es de 40 Amperios. ¿Sera demasiado pequeño?
2 respuestas
¿Dispositivo reducción de corriente de arranque?
Me han instalado una bomba de calor agua -agua. RHOSS 107 de 8kw de potencia calorífica, para suelo radiante + acs el problema es que al arrancar lo hace a 82 amperios por lo que las luces "sufren" ese momento, la empresa suministradora de la bomba...
2 respuestas
Como calculo el guardamotor correcto
¿Cómo calculo el guardamotor que necesito... Con que fórmula?
1 respuesta
¿Nuevo cuadro eléctrico en piso para reformar?
Vamos a reformar un piso, y después de elegir puntos de luz, nos salen 91 entre iluminación, enchufes y tomas cocina + aires acondicionados. Me gustaría saber si esta distribución del cuadro y la elección de los magnetos con la sección del cable es...
3 respuestas
¿Si tengo 3 motores trifásicos, que tan recomendable es conectarlos en paralelo, teniendo un solo circuito?
Tengo 3 motores trifásicos, pero están conectados a un solo circuito en paralelo los hp de cada motor son 2 hp, 5 hp, y 3 hp, como puedo saber si mi circuito es seguro, si no tengo más consumo en kw, o es necesario realizar la conexión por separado...
1 respuesta
¿Una llave termo magnética de 32 amperios cuántos tomacorrientes soporta?
Una mi tablero tiene la llave principal de 32 amperios la de iluminación de 20 A y la de tomacorrientes de 32 A ¿No hay problemas que la pprincipal y la de tomacorrientes tengan el mismo Amperaje? Y la pregunta principal es: Cuántas luces y cuántos...
4 respuestas
Cómo saber si esta bien conectado el capacitor de arranque
Mi motor funciona bien 20 ò 30 min después se calienta y se apaga no se si es el capacitor que este mal conectado no tiene + o - Tampoco una terminal es más grande que la otra
2 respuestas
Compresor de aire acondicionado clavado
Hace unos días estuvimos como 35 horas con la luz de casa a mitad de potencia por una avería. Cuando volvió la máquina del aire acondicionado dejó de funcionar. A venido un técnico del seguro y dice que es el compresor y que no es debido a los...
2 respuestas
Detectar un valor de intensidad determinado
Vemos aver si me se explicar: Quiero colocar un dispositivo a la entrada de la derivación individual de una vivienda que me excite un relé cuando la intensida que circula por esta sea superior a 40 A. (si pudiese elegir el umbral a pàrtirt del cual...
1 respuesta
Intalacion electrica y dimenciones de los cables y termicas
Tengo que reacer la acometida y cambiar las térmicas general ... Resulta que su acometida es de 6 milímetro su llave de corte es de 50 A y en el tablero seccional es de 40 A Y ES UNA INSTALACIÓN TRIFÁSICA yo sacando las cargas con una pinza...
3 respuestas
Quiero montar un equipo solar busco que alguien me asesore para poder hacerlo yo misma. Saludos
Antes de nada agradecer de antemano a todos los que hacéis posible que seamos un poco más autosuficientes. Dispongo de una casita de fines de semana y estoy montando un equipo solar, de momento tengo 6 placas de 12v 135w y un convertidor de 3500 w...
2 respuestas
Renault Clio 2 2001 1.6 da arranque pero no enciende
Mi clio de 16V tiene conectado directo elelectroventilador, es decir al encender comienza a funcionar de inmediato. De un día a otro el auto da arranque pero no enciende y al hacer contacto tampoco enciende el electroventilador. Deduzco que es una...
1 respuesta
Un subcuadro o implementar un nuevo PIA en el cuadro principal
Acabo de construir un lavadero en mi casa, y tengo unas dudas sobre como poner la electricidad en el mismo, tendríamos una lavadora, secadora, frigorífico, congelador y saldría un cable para la depuradora de la piscina, la cual tiene su cuadro de...
2 respuestas
Calcular los didpositivos requeridos para la instalación
Seleccionar todos los dispositivos requerido para la instalación del motor eléctrico
1 respuesta
Como proteger un motor trifásico 220volts
Tengo que defender un proyecto y pues no se como asegurar un motor (guarda motor)
2 respuestas
Alimentar ciertas cosas con un generador
Tengo un trabajo que me salio el cliente tiene un grupo de 6 kw nominal y 6.5 kw máximo según su placa de característica maneja como mínimo 27 amper y como máximo 29 amper y el cliente quiere solo alimentar con la trasferencia automática tres frezzer...
2 respuestas
Disparo de interruptor general en cuadro de piscina.
En el cuadro eléctrico de una piscina comunitaria, hay como interruptor general un magnetotermico de 2 polos 25A, de vez en cuando salta. Hay dos bombas, desconozco por el momento el consumo de cada una ellas. ¿Puede ser por mayor consumo de una de...
3 respuestas
Motor de anillos deslizantes
¿Qué función cumplen los anillos deslizantes en el motor?
1 respuesta
¿Por que los fusibles no saltaron cuando hubo un corto en la cocina?
Recientemente fui a encender el horno en el nivel 4 y hubo un corto circuito, saltaron las dos llaves generales, la del tablero y la del contador..., en mi tablero tengo una llave general de 25 A y cajas de fusibles que alimetan luces,...
2 respuestas
Investigar el diagrama de control de arranque estrella-triangulo
Responde e investigar el diagrama de control de un arranque estrella-triangulo donde se use el temporizador en el conexionado.
2 respuestas
¿En un cuadro eléctrico puede existir; contador inteligente, Icp + Iga?
Como ya sabéis soy una chica que hace tiempo estudie algo de electricidad y aunque me manejo bien en el ámbito domiciliario, tengo algunas dudas, por no decir muchas. Y esta es una de ellas: Ya se que en cuadro electrico cuando se instala contador...
4 respuestas
Pico de consumo de fuente de alimentación PC
Quería saber si una fuente de alimentación de PC de 830W que está siempre con el interruptor en ON y recibe la corriente a través de una base de enchufes con interruptor puede generar un pico de consumo que haga saltar un PIA de 15A cuando se acciona...
2 respuestas
Conexión interruptor horario acumuladores
Conexión eléctrica de interruptor horario de dos canales para acumuladores. Buenas! Tengo el Automático general del que salen las 3 fases (1,3,5) y el neutro (N) al Diferencial. De este, salen las fases 2, 4 (se desdobla) y 6, que se meten por las 4...
1 respuesta
¿Que valor de condensador de arranque debo colocar a un motor ?
Quisiera saber el valor de la capacitancia y del voltaje del condensador de arranque para un motor con las siguientes características: Motor de: 5 HP 3,7KW 4 Polos Frecuencia: 60Hz Voltaje: 220V Corriente: 21.2 A RPM: 1750 P.F: 94
1 respuesta
Motor de arranque no funciona en caliente
Tengo un Peugeot 405 que arranca a la primera cuando lleva al menos una hora parado, pero si después de estar un rato arrancado apago el motor, al ir a arrancarlo de nuevo no le llega corriente al motor de arranque, sólo se escucha el 'clack' del...
3 respuestas
Tengo un motor de 2 hp pero no se que condensador utilizar las características que me da son; volts 110/220 AMP 18/9 y 60 Hz
No se que condensador debo utilizar necesito que me ayuden con esto por favor las características son las siguientes:
1 respuesta
¿Es Factible comprar un alternador de 12 voltios - 140 amperios para generar electricidad de Corriente Alterna de 220 voltios?
Pretendo realizar un Proyecto Eléctrico (Generador Eléctrico en mi Finca Gandera) Cuento con el Recurso Agua (Rios -Riachuelos ) Y más en invierno, me encuentro en los Andes peruanos, El relieve terrestre es de mucha Pendiente y veo muchas...
3 respuestas
¿Es cierto que la ley de Ohm no se cumple en motores?
He oído por allí que en los motores, maquinas o cualquier apto con algún tpo de bobinado, al aumentar la tensión, la corriente disminuye; y viceversa. Es decir, sucedería lo contrario a la ley de Ohm. ¿Esto sucede porque la corriente se atrasa con...
3 respuestas
Lavavajillas aspes me salta el diferencial cada vez que lo enciendo, esta derivado seguro, pero cambio la polaridad del enchufe
Cuando ledoy la huelta al enchufe si me funciona pero al apagarlo me salta el diferencial y al contrario si lo hago al revés, ¿Qué puedo hacer?
3 respuestas
Mecanismo auto encendido-apagado en aspirador
He estado viendo que algunos aspiradores portátiles de taller que tienen una posición del conmutador de encendido en la que, enchufando una herramienta en una toma de corriente que tiene el propio aspirador, al encender la herramienta arranca el...
3 respuestas
Batería más potente que alternador ¿Problema o no?
Disculpen mi ignorancia pero mi camioneta usa batería 12 V 110 amper y le tengo que cambiar el alternador y el más grande que consigo es de 12 V 95 amper. ¿Qué sucedería, se rompe alternador, o batería no estaría completamente cargada?
5 respuestas
Motor arranque no se activa
Vehiculo Mercedes c200cdi Problema : unas veces arranca bien y otras no, a veces 3 o más intentos Comprobaciones: llave funciona tanto la de uso como la de respuesto Cuadro se inciende sin ninguna incidencia. Batería cargada 12.6 amperios Cuando se...
2 respuestas
SAI para bomba
Estoy buscando un sistema de alimentación para una boma de achique instalada en mi sótano. La bomba podría ser de unos 400 vatios a 220v o bien de 3,5 A a 12 voltios. Y tan solo tendría que funcionar esporádicamente durante unos minutos. ¿Qué SAI...
3 respuestas
¿Cómo hacer una fuente regulada?
Necesito rectiicar un voltaje de entrada de 500 a 550 VAC monofásico, y alimentar una carga de 3Amperes a 247VDC ademas debe estar protegida por varistores. Tengo un circuito que estoy diseñando para esto. Tomo el voltaje de entrada, lo paso por un...
1 respuesta
Kva, kw
Disculpe pero tengo dos preguntas como calcular de kw a kva y viceversa y la otra como colocar el fusible indicado según el amperaje
1 respuesta
Diferencial para un cuadro auxiliar
Y vaya de antemano mi agradecimiento a todo aquel que tenga a bien ayudarme. Quiero montar un cuadro auxiliar en mi taller, con el fin de que si conecto alguna maquina a reparar y resultase que esta tuviera una derivación, saltase el diferencial de...
1 respuesta
¿Todos los amperios son iguales?
Pregunto esto porque si todos los amperios son iguales, osea, que cada amperio es el paso de 6,2 trillones de electrones en un segundo (un culombio), ¿Por qué 1 amperio de la tensión de n/casa (que es de 230 Voltios) produce 230 Watios de potencia, y...
5 respuestas
Baterías y relés de continua
Te molesto con la siguiente pregunta, tengo 4 baterías de coche de 12 v ; 350 A y 75 Ah, Y cada una de ellas arranca un motor en concreto. Quiero cargarlas todas con un cargador tradicional y dejarlo instalado fijo - Tiene una capacidad de 20 amp. Si...
1 respuesta
El triac queda en conducción
Tengo sabido que el triac cuando se desconecta el gate sigue conduciendo igual hasta que se corte la corriente de ánodo. Pero en este caso sigue conduciendo igua lcuando se la desconecto y el triac es nuevo porque sera
2 respuestas
¿Cuantos watios puede soportar un enchufe?
He comprado varios enchufes últimamente uno de ellos de marca Legrand con 16A y 230v especifica que aguanta como máximo 3.680w. También he comprado otros de Bricomart y son de 16A y 250V. Supuestamente por teoría estos deberían aguantar como máximo...
3 respuestas
Motor de 220 v 500w poner temporizado de 1 a 10 minutos.
El motor es de 220v 500 w, quiero poner un temporizador para cada vez que le dé yo para arrancar, este entre 1 y 10 minutos funcionando y, pueda variar ese tiempo unas veces me interesará que esté funcionando 2 minutos. Y otras 5 minutos por poner un...
2 respuestas
Qué tipo de ICP colocar
Zgz. La electricidad del cuarto de contadores llega a mi piso, primero al ICP, después al IGA y luego ya al Diferencial, que es de 40A y de una sensibilidad de 30mA. ¿Podrías decirme si el ICP o el IGA tienen sensibilidad también? Te digo esto porque...
3 respuestas
Bomba sin condensador
Me llamo angel martin y tengo un problema, se han robado el tablero con condensador, contactor e interruptor automático y solo me queda la linea que llega con los 220 V (fase y neutro) y los cables que salen de la bomba, marrón, negro y celeste. El...
2 respuestas
Sobre los datos del multimetro digital
Me voy a presentar : Soy estudiante del bachillerato orientacion en electrotecnia, El docente de laboratorio de 3º año nos mando como tarea domiciliaria realizar algunas mediciones en casa; para lo cual me compre una pinza amperimetrica digital que...
4 respuestas
Motor electrico 2 hp 277voltios usable AT 208 1 face
Tengo un motor electrico baldor 2 hp 3450 rpm 1 face. 12.6 ampers. Que dice en la plaqueta 277 volt y mas abajo dice AT usable 208 voltios sera' que puedo mandarle a hacer un toma corriente a este motor en mi casa tengo sola mente 115 voltios con...
2 respuestas
Cuantas luces puedo poner en un circuito de 15 am
Necesito poner 14 luces pero no se si pueda ponerlos en un solo siecuito o si necesito un circuito de 20 am
5 respuestas
Permitir sólo corriente en un sentido en un circuito eléctrico.
Hay algún componente eléctrico para obligar a que la corriente eléctrica fluya sólo en un sentido: Tengo la instalación eléctrica de una casa de campo de 220v. Hay dos interruptores: Uno da como entrada de 220v un generador eléctrico y otro da como...
1 respuesta
Consumo eléctrico
Quería preguntarle algo sobre como medir el consumo de electricidad. He hecho una pequeña prueba encendiendovarias lámparas y anotando el consumo en watios de cada lámpara. En el contador pone que tiene que dar 375 vueltas el disco para que consumas...
6 respuestas
Salta diferencial solo en una zona
Desde hace medio mes salta el diferencial de mi cuadro eléctrico. El problema es que salta unicamente en los enchufes del garaje unicamente y no con todos los aparatos eléctricos. En concreto salta con una bomba de agua, un compresor y una radial en...
1 respuesta
Consumo de energía y potencia
Señores quisiera calcular la potencia consumida por un motor eléctrico trifásico, soo tengo los siguientes datos: Corriente de linea 10.2 amp Tensión de fase 440 volt Se puede calcular o que otro parámetro necesito
1 respuesta
Arranque directo motor rotor bobinado
Me gustaría que me ayudasen. Tengo que comprobar un motor trifásico de rotor bobinado. En su sitio de trabajo habitual el motor está asociado a un armario con conjunto de resistencias las cuales realizan el arranque rotórico escalonado hasta llevar...
1 respuesta
Motor monofásico voltaje a 220 VAC daña centrífugo
Motor de bomba de agua con swicht de presión (presostato) corriente a 220 vac, monófasico ha dañado en varias ocasiones el switch centrígufo interno del motor quedando el capacitor de arranque energizado y ocasionando el calentamiento del motor. Se...
1 respuesta
Disparo de breakers por calentador de agua
Al entrar en servicio mi calentador de agua instantáneo Eco Smart 11 (13 kW, 240 V) produce el disparo inmediato de varios breakers de 20 A tipo falla de arco de otros circuitos ramales, todos conectados a la misma línea viva. Toda la instalación es...
2 respuestas
Parámetros de un magnetotermico
Soy un curioso de la electricidad, y siempre estoy aprendiendo conceptos nuevos, etc. Le agradecería me informase, si es posible, sobre lo siguiente: Los magnetotérmicos (PIA) y los I.C.P. Tienen ambos lo que se llama "CURVA DE DISPARO" que son...
1 respuesta
Pias - cuadro electrico
Tengo dos cuestiones sobre cuadro eléctrico: 1) Es posible que los circuitos salgan de los pías por la parte de arriba. ¿Supongo qué el diferencial en este caso entraría por abajo y que los pías como no puede ser de otra forma también irían cosidos...
4 respuestas
Grado de electrificación medio
Me he comprado una vivienda en construcción y en la memoria de calidades me dice que tiene grado de elctrificacion medio. ¿Me podrías explicar un poco que quiere decir eso?. ¿Define eso el numero de enchufes que debe tener cada estancia?. Por si te...
4 respuestas
¿Conexión Estrella -Delta? ¿Cuando hacerlo?
¿Existe algún método basado en los Hp y/o Kw de los motores eléctricos para saber cuando realizar una conexión Estrella-Delta?. Ahora bien, Si tengo un suministro eléctrico de 380/220V.. ¿Es posible conectar en ESTRELLA-DELTA un motor que en su placa...
1 respuesta
Problema de sobretensiones eléctricas
Estoy investigando sobre problemas con el suministro de tensión eléctrica. Te comento algunas dudas que tengo: 1/ Si se generan sobretensiones en la red de distribución afectaría a todos o muchos de los usuarios conectados a la misma salida del...
1 respuesta
Climatizador de aire me corta la luz
Cuando enciendo la calefacción que es un climatizador de aire por toda la casa, al poco de estar encendido se va la luz, poniéndolo a 20 grados y no salta ningún automático, reseteo el contador y ya puedo encender todo lo que sea que no se vuelve a...
2 respuestas
¿Qué hacer con una instalación eléctrica antigua?
Me he mudado a un piso antiguo( años 70) pero reformado. El cuadro eléctrico del diferencial ( donde esta el automático)es muy viejo aunque no esta en mal estado y las tomas de corriente e interruptores parecen todos nuevos. Si tengo conectadas...
1 respuesta
Instalación eléctrica e interruptor automático
Quisiera saber para un microondas y para un horno pequeño (del tamaño de un microondas), de los que se ponen encima de la cocina. Sabiendo que a cada uno de ellos los voy a conectar a un enchufe diferente, la sección del conductor y la potencia del...
1 respuesta
Consulta relé riego para bomba
Tengo un programador de riego Rain Bird de 6zonas con un relé y conectado a las válvulas selenoides. De repente dejó de encender la bomba de riego que es de 1.5 hp. Cuando pongo a regar una zona hace un "tic" abre la válvula pero no enciende la...
3 respuestas
Conectar motor 15hp con guardamotor
He conectado un motor de 15 hp con un guardamotor de 25 a 32 A. 440v. En conexion estrella triángulo, al momento del arranque y cambio a triangulo el guardamotor salta, ¿A qué se debe alguien puede ayudarme? Como elegir guardamotor adecuado
2 respuestas
Tengo una pinza amperimétrica UNIT-202A...
Tengo una pinza unit 202A y al comprobar el consumo en Amperios de un motor de 2,4kW en vacío, cuando lo arranco me da 17,5A por un instante y luego se queda en 2,8A el 17,5A es solo en el arranque, querría saber si la pinza mide mal o esta rota...
3 respuestas
Circuito abierto y cortocircuito eléctrico
Que es un circuito abierto y corto circuito
1 respuesta
Motor trifásico y diferencial.
Un diferencial salta porque hay una corriente de fuga y por lo tanto la intensidad que entra por la fase es distinta de la que sale por el neutro (para viviendas salta con una diferencia de 30 mA). Esto es lo que me han explicado. Ahora bien, si yo...
2 respuestas
Punta de arrancque de un motor
En mi casa poseo energía solar es decir tengo tres placas solares y 6 acumuladores de 2 v cada uno de ellos conectados en serie que me dan los doce voltios a ellas tengo conectado un inversor de corriente DC/ac de 1500 w que aguanta picos de potencia...
1 respuesta
¿Qué llave pongo al condensador? ¿Por qué la I del condensador no coincide con...?
Hice la corrección de coseno fi de un motor II de 1988,53 w, la corriente que consume es de 14, 4 A pero al poner el condensador baja a 9,6 A La corriente baja 4,8 A (14,4 - 9,6)= 4,8 A Pero al calcular la corriente que el condensador entrega al...
2 respuestas
Desde cuanto hp se puede realizar un arranque directo, con 3 hp se puede arrancar con una llave trifásica de 15 amp ¿'
Con 3 hp se puede arrancar con una llave trifásica de 15 amp ¿'
1 respuesta
Rango del Relé Térmico de un Contactor
Tengo dos preguntas relacionadas con el rango de un relé térmico que necesito para un contactor, las preguntas son similares: 1. Tengo una bomba con un consumo de 18A y el técnico me dije que necesito un relé térmico con rango de 16 a 20A, ¿Es eso...
1 respuesta
Sanear cables del piso
Me he comprado un piso antiguo y quiero sanear la instalación, necesito saber que compro, tipo de cables, grosor y todo el material eléctrico necesario, la casa está pobre de cables, antes vivía una señora mayor y tenia lo justo, pero ahora vamos a...
1 respuesta
¿Qué es un interruptor general de corte?
¿Es lo mismo que un magnetotérmico? Es para una nueva instalación de tres enchufes y tres bombillas
1 respuesta
¿Qué regulardor, inversor y baterías me recomendáis?
Antes de nada saludar y agradecer vuestra labor. Quiero hacer una pequeña instalación solar en mi casa de campo para cubrir las necesidades básicas (Iluminación, frigorífico, pequeños electrodomésticos...) y debido a una oportunidad he comprado 10...
1 respuesta
Conductor electríco
Quisiera informarme sobre la instalación eléctrica que debo montar en mi nueva cocina. Me gustaría aislar cada dispositivo eléctrico con un interruptor magnetotérmico independiente para disponer de mayor seguridad y control. La instalación eléctrica...
1 respuesta
¿A qué se refiere el arranque de un motor por relé amperimetrico y voltimetrico arranque por relé PTC?
Voy a entrar a 3º año de electrotecnia y viendo el programa, me encontré con un punto que desconozco... Se trata de arranque de un motor por relé amperimetrico y voltimetrico arranque por relé PTC ¿Vosotros tenis idea de a que se refiere el arranque...
2 respuestas
Que ocurre si un motor a 380V se queda trabajando a dos fases
Es posible que el bobinado se queme, si es así como prevenirlo
3 respuestas
Uso de un motor de 125 HP de 50 Hz en 60 Hz
Uso de un motor de 125 HP a 460 Voltios 50 Hz en 460 Voltios 60 Hz
1 respuesta
Disyntor diferencial
Tengo un disyuntor diferencial sica de 40 amper al lado una general de 40 amper y varios circuitos que cortan tomas y luces. Ahora el problema: Tengo un compresor que utilizo para sacar agua ya que en la zona no hay agua corriente, el motor funciona...
2 respuestas
Contactor eléctrico de 40 A
Partimos de la base de un contactor de 40A, la pregunta es ¿40 A es la intensidad que soportan la suma de los tres contactos principales o cuando decimos que un contactor en AC1 es de 40 A, soporta 40 A por cada contacto?, ¿O sea 40 A por 3 contactos...
3 respuestas
Como calcular el térmico para un motor trifásico de 3hp
Tengo una maquina con motor trifásico de 3hp quisiera saber de cuanto es el térmico que tengo colocar.
1 respuesta
Añadir un segundo I. Diferencial ( y 5 magnetotérmicos) al cuadro eléctrico
Expongo mi duda. Tengo una instalación eléctrica ya hecha formada por: 1 ICP > 1 IG > 1 ID > 4 IA ( magnetotérmicos de 10 16 20 y 40 Amperios) Ahora me gustaría añadir un nuevo circuito para otra casa que tengo en la misma parcela. Se compondría de 4...
1 respuesta
Conexión de interruptor horario AT1-R y disyuntor magnetotérmico GV2ME07 a motor monofásico de 1/2cv
Me gustaría comentaros una duda a ver si me podéis ayudar un poquitín. Esta tarde me he propuesto proteger el motor de mi piscina, para no cargármelo si trabaja en vacía o se bloquea. Para ello me hice con un programador horario AT1-R y un disyuntor...
1 respuesta