Calculo de potencia soldadura trifásica
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Calculo sección conductor?
Necesito calcular la sección de un conductor eléctrico, con los siguientes datos: equipo trifásico 380V, consumo 39kw, longitud de linea 150mts, esto se supone que va canalizado por cañería metálica ETM. Haber si me ayudan con las formulas necesarias...
1 respuesta
Quisiera saber que tipo de llave térmica debo usar para un cable de 4mm
Quisiera saber que tipo de llave térmica debo usar para un cable de 4mm. Yo creo que debe ser de 25A, pero en muchos lugares encuentro térmicas de 32A para cable de 4mm, quisiera saber si esto es correcto o no. Yo tengo que conectar 2 freezer(1,5 A...
4 respuestas
Consulta problema caída caída de tensión
Quería exponer un problema eléctrico. Nosotros tenemos una estancia con alimentación de un solo cable de media tensión tensión de 13.2kv que se distribuye a través de tres transformadores monofásicos de 45kva a 380v en baja. Lo que pasa es que desde...
2 respuestas
Como calcular la sección de un conductor eléctrico trifasico
Necesito que me ayuden a calcular le sección de un conductor, tengo un transformador de 800 amperes, 500 kva, distancia 28 mts, rho 0,018, fp 0,8, debo alimentar un tablero trifásico (800 amp) para motores, los conductores irán por escalerilla y solo...
1 respuesta
Ayuda con amperaje
A ver si me puedes ayudar con lo siguiente: Compré un terreno montaña adentro (pero muy muy adentro) el cual no tiene energía eléctrica, ni tendrá por mucho tiempo. Allí voy a construir una casa con tubos estructurales, rejas etc. Para lo cual,...
3 respuestas
Calculo secciones cableado y calibre fusibles
Me hace falta ayuda para resolver el siguiente problema de electricidad, ya que estudio ingeniería eléctrica y tengo los conocimientos, pero no sé por dónde empezar. Hay que calcular secciones de cables para trafo de la imagen, tanto para primario...
2 respuestas
Que soldadora puedo conectar a un generador toyima 2500
Vivo en una zona de baja tensión y necesito usar una soldadura y aparte de la línea 220v que solo llega con suerte a 190v dispongo de un generador toyima 2500 compre una soldadora común de 180 y me anda pero provoca unos bajones bárbaros, me...
1 respuesta
Se pueden conectar a un línea de cable 2,5 todos los electrodomésticos (horno, vitro, frigorífico, caldera de agua, radiadores)
Habilitar casa en un sótano de plazas de garaje particular 2 plazas, chalet.
6 respuestas
Relación que existe entre la tensión de salida de un transformador y las pérdidas de este.
Me gustaría saber la relación entre la tensión de salida de un transformador y las perdidas de este. Que ocurriría si se cambiase la tensión de salida de un transformador, ¿Las perdidas aumentarían o disminuirían?
2 respuestas
Motor electrico 220 v trifasico 50/60 hz 45kw 60hp 46.9 amp
Debo instalar para un aserradero dos motores . Uno dice en la placa V 380/660 KW 55 HP 75, A 100/57.6 Y El otro dice V 380/660,KW45, HP60, A 81.4/46.9 - Quisiera saber que componentes debo utilizar,; diyuntores, contactores, conductores etc . La...
1 respuesta
¿Como rebobinar transformador de microondas? Para 50vac
Tengo un transformador de alto voltaje de microondas. Quiero modificar el secundario para que de 50Vac y rectificar a 36Vdc (Vac/✓2). Tengo entendido que cada a vuelta del secundario da aprox1.2v por lo que necesito unas 41/42 vueltas. Si la potencia...
2 respuestas
¿Qué cable uso para llevar electricidad a un trastero?
Vivo en una casa aislada en el campo, y en el fondo, a unos 300 metros, tengo un trastero que carace de electricidad y quisiera acondicionarlo como pequeño taller para bricolaje y manualidades. Utilizo bastantes herramientas eléctricas (taladro,...
5 respuestas
Conectar Caldera Electrica 15 kw, diametro cable monofasico?
Quiero instalar una caldera electrica en una casa de 70 m2 la misma es para calefaccion por radiadores y agua caliente. Estuve leyendo y consume 80 amperes. Me parece que con una caldera de 10 kw deberia andar pero no venden mas chica. La bajada de...
5 respuestas
Construcción de maquina de arco con transformadores de microondas
Buen día, deseo construir una maquina de soldar por arco casera con transformadores de microondas, pero tengo unas preguntas. 1. ¿Cómo sabes cual es la fase y neutro en un transformador de microondas en el primario?, pues los 5 transformadores los...
2 respuestas
¿Por qué no salta el fusible cuando se hace corto con el soldador de arco?
Porque no salta el fusible cuando se efectúa el corto al soldar con el soldador de arco. Osea quien absorbe esa energía del corto.
1 respuesta
Sumar capacidad cables eléctricos
Me gustaria saber si se podrian usar 3 cables de una manguera de 2.5 de seccion juntarlos por las puntas y sumar los 16amperios de potencia de cada cable para conseguir una capacidad mayor y que capacidad se podria conseguir...
1 respuesta
Viabilidad de conectar soldadura inverter a estabilizador de tensión
Como siempre agradecido a personas que no conozco y están ahí generosamente! Necesito saber si puedo conectar un grupo de soldadura de arco a un estabilizador de tensión que a su vez tomaría tensión de un generador. Tengo claro que no debo conectar...
1 respuesta
Diámetro del cable del pilar a la caja
Vivo en argentina y estoy en una casa con monofásica de 220v. Me compré un anafe que me cagó la vida ya que usa en máxima potencia 32 amperes (7500w) y tengo hacer una conexión nueva. Actualmente yo tengo 3 fases (iluminación, aire y tomas). El...
3 respuestas
Bomba sumergible no arranca con grupo electrógeno
Hay una instalación de una bomba sumergible de 12.5 KW para aguas servidas, (según el manual es trifásica para 220V arranque estrella triangulo), hay también un grupo electrógeno de 20 KW y 380V, y además una subestación con transformador trifásico...
2 respuestas
Soldador de 100A con generador de 3,4Kva
Hace un par de días, compré un soldador inverter DC de 100A para hacer unas chapucillas, y en cuya caja pone un consumo de 2400w. El generador que tengo es un Briggs 3500 síncrono que da 3,4kva ( unos 2700w ), y cuando me pongo a soldar con...
4 respuestas
Consumo W soldadora Cevik K-100 club
Me han prestado una soldadora, Cevik k-100 club, sin regulador de intensidad, en la caja indica electrodos utilizables de 1,6 a 2,5 mm, lo que no encuentro es el consumo en watios, el trabajo a realizar es para dar unos puntos de seguridad a unos...
1 respuesta
Maquina de soldar eurotec alguien la conoce
Estoy pensando en comprarme una maquina de soldar para mis chapucillas de casa, y he visto la Eurotec 250, que tiene unas prestacciones muy buenas para su precio, además cuenta con muchas ayudas a la soldadura, cosa que me itia muy bien pues no soy...
2 respuestas
Condensador de reactiva trifásico circutor CV 40/10
Tengo un suministro electrico de las siguientes características. Linea de 13000 v con transformador propio para mi solo de 10 kva 13000v/380v. Tengo un consumo de unos 4 amperios en 230v y solo en una fase + neutro. El contador(maxímetro), me marca...
1 respuesta
Mejor elección de soldador de arco eléctrico
Me gustaría adquirir un soldador de arco eléctrico para bricolaje, y quisiera saber cuales son las características más importantes a tener en cuenta para su elección, y para que su uso sea el adecuado y no termine en el trastero por inoperativo....
1 respuesta
Como cambiar de motor de 380 Trifásica a 230 Trifásica
El tema es el siguiente quiero cambiar la alimentación de un abomba de un pozo que se intuye que es 230/380 Trifásica, actualmente esta alimentada por una grupo que le esta metiendo corriente directa a 380 trifásica, la idea es poder alimentarlo con...
1 respuesta
Manguera con 4 cables desde contador en vivienda unifamiliar. ¿Cuáles usar para motor puerta corredera?
Del contador de iberdrola me entra a la vivienda (unifamiliar), manguera con 4 cables (verdeamarillo, gris, negro y marrón). He cortado la manguera para sacar corriente a un motor de puerta corredra. Creía que iban a haber 3 cables pero hay 4 y no se...
3 respuestas
Instalación de un calentador eléctrico instantáneo Siemens DH1200/01 (12kW)
He comprado un calentador instantáneo de 12kW para una nave. En la nave tengo una instalación eléctrica antigua que me da trifásico 220 y éste calentador es el único que encontré que me acepte trifásico 220. Como el cableado es viejo he decidido que...
3 respuestas
Medidas de cables para caja de automáticos
Quiero pasar los cables desde el contador asta la caja de automáticos y dejarlos sin conectar pero el problema es que la distancia entre el contador y la caja de automáticos es de 21 metro que cable tendré que ponerle de 10 mm o de 16 mm
3 respuestas
¿Cable 6mm para placa inducción 7200w?
Sé que el reglamento indica esa sección, ¿Pero para una placa de esa potencia continúa siendo válida dicha sección? Máxime cuando dice que hay que usar el mismo cableado también para horno. En cuanto a la conexión física del cableado con el...
5 respuestas
¿Que son los VA en un transformador?
Quisiera saber que son los VA en un transformador por ejemplo: 230vac - 24Vac - 20VA, y otra pregunta ¿Cómo se yo el amperaje que entrega el secundario del transformador?
4 respuestas
Me piden un motor de 380 volt. Pero a 60 Hz.
Para el accionamiento de una maquina me piden un motor de 380 Volt, pero de 60 Hz, mis preguntas son: - ¿Por qué se hace de 380 volt y 60 Hz? - ¿Qué ventaja tiene? - Como se consiguen los 380 volt cuando la red estándar para 60 hz es de 440 volt.? -...
1 respuesta
Como se llama o se denomina un elevador de corriente para pasar de 220 V. Ha 380 V.
¿Cómo hago para conseguir un elevador de corriente de 220 V. Ha 380 V. Como se denomina o que hago? ¿Qué se hace para colocar 380 V. Cuando solo tengo 220 V.?
3 respuestas
Calcular el calibre del conductor y su protección de un equipo de aire acondicionado.
Tengo un equipo de aire acondicionado con los siguientes datos: 3370 W, 220 V (esto es monofásico entre línea y línea) y 15.9 Amp. ¿Cómo puedo calcular el calibre del conductor y su protección si esta a 44 mts del centro de carga?... Ya hice mis...
2 respuestas
Sección conductor protección en instalación eléctrica e IGA
1) Quisiera saber, para una instalación empotrada en la pared bajo tubo, para una vitrocerámica con cable, con 1 fase y 1 neutro de 6 mm². Según entiendo yo, una vez leído en el reglamento de baja tensión, visto el ITC-BT-19, el conductor de...
1 respuesta
Identifiquemos respuestas para comprar motores trifasicos de 380v y 440v
Encontrar la respuesta correcta para cada pregunta segun dada
2 respuestas
Tablero principal de Instalación Eléctrica
Estoy realizando el tablero principal de mi casa de la siguiente forma, quería saber si le ven algún detalle a cambiar Básicamente tengo la entrada en cable de 6mm que a a un disyuntor de 40 amper. Luego a un protector de sobretensión y bajatension...
3 respuestas
Cálculo sección linea
Para un proyecto de autoamtización con un autómata, necesito proyectar una línea hacia un final de carrera (contacto libre de tensión) que va a ser la entrada digital del autómata (entradas a 24 Vcc), la longitud de la línea es de 60m, ¿Qué sección...
1 respuesta
Que diferencial y térmicas uso para cable de 10mm?
Tengo desde la bajada del medidor puesto cable de 10mm hacia tablero principal de la casa, luego dividido todo en dos fases una con cable de 2,5mm y otra con cable de 4mm ayer me ocurrió que el diferencial del tablero principal se quemo haciendo que...
5 respuestas
Como calcular el amperaje máximo que puede entregar un trafo de 25 kva en 220v
Recien compre un trafo de 25 kva monofasico para usarlo en la casa pero estoy un poco confuso con respecto a la corriente maxima que pueda tener el trafo. Me gustaria saber cual es la capacidad maxima que pueda soportar y que beneficios o contras...
3 respuestas
¿En qué casos debo emplear un relé magnético?
Como no tengo experiencia trabajando en industrias y considerando la variedad de relés en el mercado para maquinas III.., quisiera consultar a los expertos en que casos se usa un relé magnético... Seria para motores de muy alta potencia o para otros...
2 respuestas
Cómo usar corriente trifásica 220V
Me he encontrado un cuadro eléctrico con acometida trifásica 380v, y que tiene un transformador del que salen ya tres fases que al medir la tensión entre cada dos de ellas nos marca 220v. Mi pregunta es cómo utilizar estas tres fases de 220v para...
4 respuestas
Cómo calcular la protección de una línea o motor
Quisiera saber como se calcula las protecciones de una línea trifásica o de un motor trifásico por ejemplo.
1 respuesta
Como solucionar baja tensión electrica?
Paso a describirles mi problema lo más claro posible. Para eso les hago un detall de la instalación. Tengo un departamento en un edificio antiguo con 6 departamentos y acabo de hacer a nuevo la instalación eléctrica interna de la propiedad. En el...
2 respuestas
¿Puede ser que un cable de 0,75 mm2 aguante 10 A en monofásico y 13 A en III?
La tabla de secciones del reglamento dice que un cable de 0,75, una corriente máxima admisible de 10 A en mono y 13 A en trifásica. Eso equivaldría a una densidad de corriente de 16 A por mm2!. ¿Realmente aguanta tanta corriente un cable de apenas...
4 respuestas
Seccion de Cable para transformador
La linea de media tension es de 34.500 voltios, la carga a conectar es un transformador de 100Kva, la linea descendera desde el poste al puesto de transformador, un tramo que sera subterraneo aproximadamente 20 ml. La duda radica en la seccion del...
2 respuestas
Suministro trifásico
Se trata de que estoy pensando en poner una panadería en mi domicilio (suministro monofásico 220v) y los equipos que necesito tienen son motores trifásicos en 220v y 380V. Así es que estoy solicitando el suministro trifásico. -La empresa de energía...
3 respuestas
¿Cómo calcular la caída de tensión de un sistema de distribución eléctrico?
Estoy haciendo un estudio de un sistema de distribución y no se bien como hacer el calculo de caída de tensión es decir de los tramos de un transformador de 75 kva por ejemplo que datos necesito saber que ecuación se utiliza y el conductor es 2/0 y...
1 respuesta
Con que característica debería comprar motores trifásicos. Para tensión eléctrica adecuada. Tensión a elegir 380v 440v
¿Es decir elegir entre una tensión de 380v o 440v . Cual seria su respuesta y por que?
2 respuestas
Conectar maquina soldar trifásica a monofásica
Quiero conectar una maquina de soldar trifásica la cual se puede poner en 380v o en 220v pero siempre trifásico a la corriente de casa de 220v monofásica. ¿Puedo hacerlo? ¿La maquina funcionara bien? ¿No perdé prestaciones? La maquina es una tig de...
1 respuesta
Elección de transformador trifásico para instalación trifásica de 220 V
Tengo una instalación trifásica antigua a 220 V entre fases. Necesito instalar un compresor trifásico a 400 V que consume 8,5 KW. Me han dicho que tengo que instalar un transformador de 220 V a 400 V, pero no sé cuál comprar. Me han dicho que tendría...
4 respuestas
Disculpe yo hice una soldaora con 2 transformadores de microondas 110v pero la potencia es muy baja, puedo conectar a 220v
Quiero conectar de 110v a 220v una maquina soldadora que hice con dos trasformadores de microondas que me da muy baja potencia se puede conectar .
3 respuestas
Soldadora ¿Qué tipo debería comprar?
Para un proyecto "artesanal" necesito soldar alambre de hierro de 4 mm / 5 mm... Estoy pensando en invertir en una soldadora pero el mercado ofrece muchos tipos y no se cuál elegir... ¿Qué me recomiendan?
2 respuestas
Interruptor general automático
¿Por qué en una instalación nueva el IGA se debe poner como referencia de la potencia que aguanta la instalación si después de este van a colgar los demás circuitos separados por sus automáticos? Cada circuito ya tiene su limitación y ya tenemos el...
3 respuestas
De que depende el iga que se coloca en el cuadro.
Llevo tiempo intentando solucionar una duda que tengo y varias personas que me an contestado me an dicho cosas diferentes y no an terminado de dejarmelo claro. De que depende el iga que se coloca en el cuadro.(Referente a los amperios). Algunos me...
3 respuestas
¿En qué casos la tensión y la corriente son directamente proporcionales y en que casos son inversamente proporcionales?
En los circuitos en los cuales la carga se mantiene igual, si aumento la tensión aumenta la corriente proporcionalmente. ¿Pero qué sucede si mi fuente es un transformador que mantiene la potencia? ¿Al subir la tensión no debería bajar la corriente de...
2 respuestas
Soldadora eléctrica para usar en casa
Que soldadora sería adecuada para soldar en casa sin que caiga la corriente, ¿Una inverter valdría?
1 respuesta
¿Si instalo cuadro secundario el IGA debe ser igual que el principal?
Quiero colocar cuadro secundario en planta superior y quería saber si el IGA debe ser También de 40 como el de abajo del que vendrían los cables.
1 respuesta
¿Cómo funciona tuvo fluorescente antiguo?
¿Con cuántos voltio funciona un tubo fluorescente antiguo? Mí pregunta viene por 2 motivos desarme una antigua luz de emergencia que la misma lleva pilas tamaño DE y cuando la desarme me encuentro que el tuvo fluorescente que tenía puesto decía que...
2 respuestas
Efecto joule
Que son perdidas por efecto joule me pusieron un ejemplo con respecto de elevar el nivel de tensión con la finalidad de reducir las perdidas por efecto joulHOLAe espero tu ayuda
3 respuestas
¿Qué cables para puente de automáticos?
Una pregunta sencilla, pero que me inquieta para hacer las cosas bien. Si no voy a usar "peine" para puentear los automáticos del cuadro eléctrico nuevo, si no que con el método tradicionar de colocar cables...¿De qué calibre es recomendable? 4 o 6 mm?
4 respuestas
Tengo una línea trifásica con fluctuaciones
Una línea trifásica de 20000 voltios, llega a un transformador con salida en estrella de 380V (3 fases mas neutro). El neutro está unido a una tierra enterrada junto al poste. La salida del transformador alimenta un edificio anexo, con un grupo...
4 respuestas
Cálculo de fusibles de media tensión 13,2kv
Cómo cálculo por ejemplo el fusible a la entrada adecuado en un trafo de 100VA en el primario con una tensión de13, 2kv y los fusibles a la salida en el secundario con salida 3x380
1 respuesta
Corriente admisible
¿Cuántos amperes pueden circular por un cable de 10mm2? El cable es subterráneo 4 por 10mm2, pero está instalado sobre la pared, no está enterrado... Me gustaría me mandes una tabla tabulada de las distintas secciones con sus respectivas corrientes...
2 respuestas
Como que pastilla o swicht instalar?
Necesito de su valioso apoyo para lo siguiente, de una acometida nueva a 220volts, distribuiré 110v para la casa y 220 para una planta de soldar de 300am, qué pastillas o termomagneticos tengo que instalar para la casa y cual para la soldadora, me...
2 respuestas
¿Para dos a/a, una de 8kw y otra de 11kw que secciones cable para alimentarlas y protecciones magnetotérmico y diferencial?
Para dosmáquinas de aire acondicionado de potencia: de 8kw y otra de 11kw; ¿Qué sección de cable es necesario para alimentarlas? ¿Protecciones magnetotérmico y diferencial? ¿Cada una un magneto y un diferencial? Las dos máq. Son monofásicas a 230v y...
3 respuestas
¿Se asocia la caída de tensión con termomagnética?
Si por ejemplo en un trayecto de 50 metros tengo una x cantidad de caída de tensión ago la cuenta es decir la fórmula y me arroja que valla con cable de 6 mm por ejemplo, bueno hasta ahí vamos bien ahora la pregunta es si por ejemplo en la fórmula...
1 respuesta
¿Cable de 6mm2 con llave de 40a soporta 8.000 watts?
Compre un duchero eléctrico de 8.000 watts y dice que la instalación eléctrica debe ser con cable de 6mm2 y llave de 40a. Quiero saber si en caso de sobrepasar los watts salta la llave o se quema el cable primero. Es decir, ¿Esta bien una llave de...
3 respuestas
Tres preguntas de tecnología eléctrica
Tengo pronto un examen de tecnología eléctrica y hay un par de preguntas de test que no tengo claras. 1- Con secciones y longitudes iguales, un conductor de aluminio a) Puede transmitir menos potencia activa que uno de cobre b) Puede transmitir más...
1 respuesta
Maquina requiere 380v, 50hz, trifasica ,sistema domestico suministra 220V/440V, 60hz, mejor solucion
Compañeros de blog, tengo la siguiente pregunta. Se ha importado de Europa a América México una maquina empacadora de alimento pastura, con las siguientes características +Voltaje 380 V +Frecuencia: 60HZ + Consumo de energía KWH/TON: 3 + Mínima...
1 respuesta
Daikin y corriente eléctrica
Me están instalando aire acondicionado por conductos. Las maquinas son 2 DAIKIN BQS100. Cuando han ido a ponerlas en marcha, les da un error, consultan a DAIKIN y les dicen que es un problema de la corriente de mi casa. Que los inverter tienen una...
2 respuestas
BT bifásica España
En una instalación BT bifásica (suponiendo instalaciones antiguas sin haber cambiado trafos de la distribuidora) donde llegan a la vivienda 2 fases que suman 220v y no hay neutro, ¿Por dónde retorna la tensión a la distribuidora? Es decir, si en una...
4 respuestas
Hace falta poner una pica a un cuadro secundario ? Es para una caseta con 4 enchufes y dos puntos de luz
¿Hace falta poner una pica a tierra para un cuadro secundario? Tengo un IGA de 25A, ID de 30A PIA de 10A y PIA de 16A Tengo pasada una manguera de 2.5 desde una caja del cuadro general hasta el cuadro secundario de la caseta nose si el cable de 2.5...
5 respuestas
¿Mayor sección de cable para evitar caída de tensión?
Recurro a vosotros para preguntaros si seria correcto magneto de 20 y sección de 4 (AACC) cuando hay bastantes metros en casa Por el tema de caída de tensión o mejor poner de 16 con mismo cable.
3 respuestas
¿Por qué en la relación de transformación se da que I2/I1?
Sobre la relacion de transformación, veo que : v1/v2 : n1/n2 : i2/i1 ¿Por qué cuando se llega a la corriente la i2 pasa al numerador y la i1 al denominador, es decir no sigue la misma coherencia que la relación de voltaje y la de espiras, es decir<....
1 respuesta
¿Nuevo cuadro eléctrico en piso para reformar?
Vamos a reformar un piso, y después de elegir puntos de luz, nos salen 91 entre iluminación, enchufes y tomas cocina + aires acondicionados. Me gustaría saber si esta distribución del cuadro y la elección de los magnetos con la sección del cable es...
3 respuestas
Caida de tension cuadro electrico
He montado un cuadro de riego por goteo, 24V maniobra, los solenoides los tengo a 200m del cuadro funcionan a una tensión de 24 quisiera saber la caída de tensión osea cuantos Voltios le llegaría al solenoide.
7 respuestas
Cual es la forma correcta para calcularle los kva a los transformadores que traen las maquinas de electropuntos.
Cual es la forma correcta para calcularle los kva al transformador que traen las maquinas de electropuntos, que son usadas para electrosoldar mallas truckson para piso, que tipo de formula se aplica en este tipo de transformador, por ejemplo un...
2 respuestas
Cambio de voltaje en mi taller. Cómo conectar ahora?
En mi taller teníamos electricidad trifásica a 220V, y ahora nos han hecho el cambio a 380V y aunque la mayoría de maquinaria que teníamos funcionando explica claramente cómo conectar para 380V y con cambiar las pletinas de sentido está solucionado,...
4 respuestas
Mi cableado esta a 600 metros de la casa
Mi cableado esta a 600 metros y aparte hay escasos transformadores, use cable calibre 12, el voltaje llega a 107v, pero al conectar bombillos, ventilador, va disminuyendo los voltajes, no arranca ni la venera, COMPRE UN AC AUTOMATIC VOLTAJE...
2 respuestas
¿ Qué sección de cable usar ?
Estoy cambiando la instalación eléctrica de mi casa ( la que tenía era de todo menos eso), vamos que por tener las cosas mal; los tres magnetotérmicos que hay están en la cocina justo encima de de los quemadores ( el plástico ya está quemado y todo...
3 respuestas
Cable en entrada y salida de térmica
Estoy por realizar la instalación de mi casa de 0, por lo que tengo algunas dudas.. El tema es así, en el pilar de la entrada hay una térmica de 40, yo quería poner dentro de mi casa una térmica principal de 40, una térmica diferencial de 40 a...
3 respuestas
¿Calcular la tensión en los extremos del conductor?
Por un conductor de longitud 12 metros, diámetro 2.76mm2 y resistividad especifica 0.0175 mm2/m circula una corriente de 15 A, Calcular la tensión en los extremos del conductor ¿Cómo resuelvo ese tipo de ejercicio?
1 respuesta
Sodador
Me gustaría introducirme en el mundo de la soldadura al arco pero tengo un problema. Necesito un soldador que funcione con un grupo electrógeno y no se cual me puede servir. No todos los grupos valen para usar soldadores. ¿Qué es más recomendable, un...
1 respuesta
Conexion 220/110
Tengo una maquina trifásica que traje desde usa, el problema que el tablero me indica 220v y trae 3 lineas a conectar. ¿El voltaje en usa puede ser 220 trifásica? ¿Cómo es la configuración de 220v por 3? ¿Cuál es la diferencia con 380?
2 respuestas
Cuál es la diferencia entre un transformador de intensidad con núcleo pasante y uno con bobinado primario?
He visto un video donde se enseña una clase de tres tipos de TI con núcleo pasante y el que tiene bobinado primario ..., pero no no puedo darme cuenta de su diferencia porque la figura son casi iguales .. Gracias por aclararme... Está en el mismo...
1 respuesta
Como instalar un maquina trifásica con neutro si no tengo neutro
La empresa eléctrica me distribuye 220 v con tres cables y yo instale los tres cables y la maquina no funcionaba pero un electricista hizo un puente con el cable rojo como se ve en la foto y empezó a funcionar .Esta maquina usa resistencias para...
2 respuestas
Soldador de hilo o de electrodos
Me gustaría que alguien que entienda me saque de una duda que tengo. El caso es que me quiero comprar una maquina de soldar pero no entiendo de nada de ello, seria para cuatro chapuceillas como soldar una barandilla, un escape, chapas, hacer una...
2 respuestas
Tengo un soldador de puntos Resistal de 5KW a 220VAC trifásico, como lo puedo conectar a 380 Vac, o 220 Vac bifásico.
Tengo un soldador de puntos hasta 5KW trifásico a 220Vac (Marca Resistal), como lo puedo conectar a 380 Vac trifásica sin transformador, ¿Conectar una fase de 380 V + Una fase al neutro + Otra fase a tierra, cuyas salidas darían 220 Vac trifásica...
1 respuesta
Sistemas de potencia
Estoy estudiando la materia sistemas de potencia y quisiera saber que tipo de conexión tienen las lineas de transmisión de alta tensión.. ¿Es decir en triangulo o en estrella?
1 respuesta
Línea vitro de 6 mm magnetotérmico de 25 Amperios
Si a la línea de 6mm saco una línea de 3m de cable 2,5 mm para alimentar un horno, según el reglamento no estaría bien, pero si se hacen los cálculos de la sección del cable para 3m me valdría con un cable de 1,5 mm para 25 amperios, seria así la cosa.
3 respuestas
Como se refleja una corriente de falla a tierra
Se tiene un transformador triangulo en el primario y en estrella con neutro aterrizado directamente a tierra en el secundario, si ocurre una falla a tierra de 1.000 A en lado de estrella del transformador ¿Cuál sera el valor reflejado en el primario...
2 respuestas
Sección de cable de acometida menor al tiraje desde medidor a tablero seccional. ¿Se puede?
Puntualmente quiero poner un cable de 16mm2 desde el medidor hasta el tablero seccional. El cable que baja desde el poste al medidor no tengo idea de que sección es. Me dijeron que debe ser de 10mm2. Si alguien tiene la certeza o sabe cómo puedo...
1 respuesta
¿Trafo Triángulo/Estrella para conectar equipo trifásico con neutro en red sin neutro?
Tengo un equipo de unos 40kW que funciona con corriente trifásica, y necesita conexión de neutro, y hay que instalarlo en un lugar donde la red trifásica de potencia no tiene conductor de neutro. Entiendo que la parte de más potencia (electrónica de...
1 respuesta
Tengo trifásica 220v y el amperaje se va a 72A por fase .¿Poniendo transformador de 220v a 380v bajará Amperaje?
En un restaurante nuevo con trifásica 220v, el amperaje por fase es de 72A con todo encendiendo. Si pongo un autotransformador de 220v a 380v ya solo cogería una fase y el neutro para cada electrodoméstico en vez de 2 fases. ¿Bajaría el amperaje por...
3 respuestas
Cables que se utilizan en la instalación eléctrica.
Para una vivienda con 3 400 KW contratados, ¿Con qué cable entra desde el ICP al piso; de 4, de 6? Y después para seguir enchufando desde Interruptor General al Diferencial y de este a los diferentes Magnetos; ¿Qué cable debe llevar, del mismo grueso...
3 respuestas
Sección de una línea de alimentación para suministro de 30KW
Necesito saber la sección que necesito para alimentar a una orquesta musical con un consumo de 30 KW a una distancia de 80 metros desde la caja general de protección y medida, la instalación sería enterrada bajo tubo.
2 respuestas
Que interruptores automaticos hacen falta para cuadro eléctrico de un local ?
Que interruptores necesito (incluido general y diferencial) para cuadro eléctrico de 4 circuitos: 1er circuito de termo de 2000w con cable de 4mm2, 2do circuito de enchufes de 4000w con cable de 2.5 mm2, 3er circuito de aire de 900w con cable de...
3 respuestas
Conexión Generador 2 empalmes diferentes
Tengo un generador de 225 kVA trifásico 380V cuyo neutro está conectado al neutro del secundario de un transformador de 315kVA en estrella, así mismo, el neutro está aterrizado a tierra. Ahora bien, debo conectar el mismo generador a otro empalme...
1 respuesta
Tengo un núcleo de tres torres.cada una con un enrollado que tiene primario y secundario.
Como puedo saber si sirve para una planta de soldar y como puedo conectarla
1 respuesta
Como medir la cantidad de alambre.
Necesito una explicación sobre como medir la cantidad de alambre a usar en una instalación eléctrica domestica. También que numero de alambre seria el adecuado para POR cantidad de corriente. ¿Qué son mA y mV (miliamperes y milivoltios)? ¿Y cómo...
1 respuesta
Sección de cable eléctrico y protección
Estoy diseñando el esquema unifilar de la reforma de mi casa y veo información contradictoria. En algunos sitios veo que no se pueden hacer dos circuitos independientes de 2,5 mm PIA 16A, uno para lavadora y otro para lavavajillas, ¿Tienen qué ser un...
2 respuestas
¿Cómo conecto mi soldadora 380V que tiene 4 cables a mi generador 380V que tiene 5 cables de salida?
Poseo un maquina de soldar pequeña de 380V, y nbecesito conectarla a un generador de corriente autónomo que entrega corriente trifásica. ¿El problema es que la soldadora se conecta con 4 cables y el generador tiene 5 cables... Como conecto los cables...
1 respuesta
Varios cuadros electrices, ¿Cómo protegerlos?
Tengo varios cuadros eléctricos en el campo, lo describo: Cable de 10mm2 desde el contador directamente a un diferencial de 63A y 300ma, de ese diferencial salen cables a 3 cuadros: 1. Cuadro eléctrico del pozo cable desde el diferencial de 10mm2, el...
2 respuestas
Instalación eléctrica. ¿Qué cable poner?
Necesito saber cuanto aguanta un cable de 4mm y de 6mm. Algunos me dicen que del 4 aguanta 7000 y otros 4500... Necesito para unos 6000 vatios por estufas y demás.
2 respuestas
Cuantos amperios soporta el neutro usando 2 fases de 380v.?
Quiero saber cuantos amperios soporta el neutro de 6mm2 conectado a 2 fases de 380v., para sacar 2 líneas de 220v.
1 respuesta
¿Dónde puedo comprar buenos soldadores inverter?
Quisiera comprar un soldador inverter. ¿Cuáles son las mejores marcas? ¿Estos aparatos son fiables y resisten al paso del tiempo? ¿Qué modelo me aconsejas para un uso moderado?
3 respuestas
¿Es correcta esta instalación de CGP?
Vivienda unifamiliar con un cuadro general en una planta y un subcuadro en la otra. CGP1 - ICP 10A + IGA 32 + DIF. 40 30mah + Pia 25 + Pia 20 + Pia 16 + Pia 16 + Pia 10 En el principal también está un IGA de 25A para el subcuadro, está conectado al...
1 respuesta
Porque el voltaje cae a una distancia de 1.5 km del generador a carga
Tengo un grupo de 60kw calibrado en 440 v y el cable de alimentación es de 3x70mm aluminio. Y una ventiladora de 25hp El problema es que a una distancia de 1500 metros del generador a carga el voltaje cae demasiado y no logra arrancar la ventiladora...
3 respuestas
Soldador inverter tengo un soldador solter de 185 amperios conectado a 220 voltios funciona pero a 230v no y se bloquea
Lo lleve a reparar y me dijeron que está bien . Porque a 220 v va bien y a 230 v se bloquea, si tiene un rango de trabajo 220 _240 v será problema de la instalación de casa
1 respuesta
Cuadro Eléctrico - Magnetos / PIA correctos
Tengo instalado el siguiente cuadro en casa. Tengo varias dudas ¿Me podéis ayudar? Muchas gracias por adelantado. 1º El magneto de la sección C3 - 25A con cable 6mm. ¿Por qué es diferente de los otros?. Sólo alimenta al horno (no hay vitro). Lo digo...
1 respuesta
Distribución cuadro eléctrico , Instalación eléctrica vivienda
Estoy realizando la instalación eléctrica de mi piso y tengo varias dudas y corregir los Posibles errores *Cable desde contador a entrada del piso: 10mm2 *Potencia contratada 2.200w ( en principio no se va aumentar potencia) DISTRIBUCION Combi prot....
1 respuesta
Calculo de conductor eléctrico
Si me puedes ayudar hacer un cálculo de sección de conductor para un suministro trifásico estrella: Distancia del sub estación al domicilio 300 mts Carga: 8 KW Cosfi = 0.80 Sistema 380/220
2 respuestas
Puede producirse un contacto directo si se tocara la parte de fase y neutro de un cable dañado con una sola mano y estando ais..
Aislado a tierra? S
5 respuestas
¿Es posible conectar esta máquina de soldar inverter a este generador eléctrico?
Las características técnicas de la máquina de soldar son: Tensión de red: 230 V Potencia máxima : 1,6 kw Máxima tensión en vacío: 60 V Campo de regulación (A-+10%): 5 - 80 V Electrodos utilizables Diámetro: 1,6-2,5 mm Clase de aislamiento H Grado de...
1 respuesta
Corriente 220v a partir de dos fases de 110V
Quiero por favor que un electricista me confirme esto. En América la corriente de 220 v se obtiene en un tomacorriente a partir de dos fases de 110 v que hacen funcionar cualquier equipo de 220 v; no es como Europa que viene una fase y un neutro, se...
6 respuestas
Alguien podría recordarme la fórmula para elegir la sección de conductores y caída tencio para circuitos corriente continua12v
En un ramal de cables de un vehículo con casi 6 metros de largo tanto el ramal como los circuitos que se desprenden del mismo suben bajan doblan y vuelven al punto de partida la plaqueta de alimentación, para calcular los cables principales que...
1 respuesta
Duda instalación aislada
Esta es la primera vez que escribo en este foro, y es que ando echo un lio con el tema de la energía solar. Mi caso es el siguiente: he adquirido una parcela en el campo que no tiene posibilidad de conectarme al suministro eléctrico, entonces quiero...
1 respuesta
Depurar una piscina con energía fotovoltaica
¿Qué necesito, como mínimo, para hacer funcionar la depuradora de una piscina Astralpool de 1Hp con un sistema fotovoltaico durante una hora al día: capacidad de la batería en Amperios, tipo inversor?
1 respuesta
Tengo 10 transformadores en paralelo y se baja la corriente
Estoy conectado 10 transformadores(127v a 24v a 20 amp) para unas selladoras de bolsa el problema es que se baja la corriente y el sellado es irregular.
1 respuesta
Como conectar un calentador eléctrico trifásico a monofásico
Compramos un calentador para alberca y al recibirlo vimos que es trifásico, preguntamos al vendedor y nos dice que si se puede conectar también monofasicamente, pero no nos envía ningún diagrama, ¿Nos pueden ayudar ustedes
4 respuestas
Bombillas bajo consumo y halógenas con transformad
Que es centor de discusión entre varios amigos y yo. Se refiere al consumo eléctrico de unas bombillas: halógenas contra las de bajo consumo, me explico: ¿Qué gasta más? Una bombilla de bajo consumo (tipo fluorescente), de 11 w a 220v o una pequeña...
1 respuesta
¿Como calculó la sección transversal de un cable?
Tengo una actividad de mi colegio técnico y me dice que debo. Calcular la sección transversal de un cable de soldadura de 4 metros de largo y 200 A (amperajes).
1 respuesta
Icc trifásico
De nuevo Chuss! (ya tardaba.. ;-) ¿Cómo va todo? Bueno, esta vez la pregunta de rigor es la siguiente: -Si una empresa de suministro eléctrico te dice que la Intensidad de cc trifásico es de 16 kA, ¿Es esa la de la línea de MT de acometida solo? ¿O...
1 respuesta
Como hago un transformador para adaptarlo a una sierra de baterias de 18v
Tengo una sierra de baterias de 18 v y ya no sirven, necesito hacer un transformador tengo un núcleo pero necesito la formula para el enrrollado y el rectificador del voltaje
1 respuesta
Frecuencia oscilación mínima flyback
De nuevo botijo. Hace unos días te hice un apregunta acerca de un circuito oscilador con un flyback. Al final el condensador y el tiristor estaban en mal estado, los he sustituido y ya oscila. De hecho, se produce un pitido con una frecuencia de mas...
1 respuesta
Diámetro de cable subterráneo para una línea subterránea de 600 metros lineales.
Tengo que hacer un tendido de cable subterráneo de unos 600 mts desde el transformador, para dar servicio a un chalet de unos 200 m2 construidos, con piscina, un sondeo, cocina con horno y aire acondicionado. Supongo que lo mejor será corriente...
1 respuesta
Dimensión y calculo de tablero de control de arranque estrella triangulo para motor de inducción trifásico en jaula ardilla
Necesito hacer un proyecto y quisiera saber la caída de tensión la sección del conductor para un motor de 18 hp con 50 metros de línea de acometida placa motor: E:220/380---- P:18 HP V:3600 rpm COS fi:: 0.8 frecuencia 60 Hz que tipo de cable uso
1 respuesta
Linea trifásica y neutro
Tengo una linea trifásica en un taller, a los contadores llegan 3 cables (380V). Ahora hay que poner una bomba de calor, que en el plano de potencia "pide" 4 cables, los 3 trifásicos y el neutro. He salido a la calle y a la caja general de protección...
5 respuestas
¿Cómo conectar una soldadora trifacica 380v a monofásica 220v?
Es una tauro Stt serie B viene con 6 bornes. De los cuales los 3 inferiores solamente están conectados. Funciona a 350 amp en 380v alterna.
[email protected]
desde argentina.
2 respuestas
Calibre cables transformador
Por que cuando se conecta un transformador monofásico de la red, el cable que va de la linea al pararrayos y de este al cortacircuito, es por ejemplo calibre 6 desnudo. Y cuando se va a alimentar una residencia ya no aguanta ese calibre si no que...
1 respuesta
Tengo poca potencia eléctrica contratada
Tengo un local con el mínimo de potencia y quiero poner un termo eléctrico para uso muy esporádico, ¿Se podría, (para calentar con poca potencia), poner un transformador eléctrico de 220v a 125v para reducir la potencia de consumo del termo y que no...
5 respuestas
Quisiera saber el diámetro de cable eléctrico en cobre y aluminio.
Red trifásica. Contratados 10,6 Kw. Instalación soterrada. Distancia en línea recta desde el contador a la vivienda 150 m.
2 respuestas
Instalación
Al poner unas pantallas y unos enchufes nuevos en una habitación que he hecho me he dado cuenta de que la casa no tiene un circuito de alumbrado es decir como tengo entendido de la caja central deberían salir varios magnetotérmicos uno para alumbrado...
7 respuestas
Foco piscina 12v 300 w, que trafo poner?
En mi piscina le compramos 4 focos 12v 300w, pero necesito saber que transformador necesito, de cuantos amp y si puedo conectar los 4 focos a un solo trafo, ademas desaber dde cuantos amp se le ponen los automaticos a cada foco, de 5 amp estará bien.
3 respuestas
Acometida trifásica
Señores expertos: POR FAVOR, Me agradaría saber la razón por la cual en una linea trifásica industrial (R, ES, T), en algunos casos me encuentro con un neutro y en otros no, y también en algunos casos el neutro esta protegido con un fusible . ¿A qué...
4 respuestas
Reparar motosoldadora Esab KHH 270 IH
Estimados tengo una motosoldadora Esab la misma dejo de generar corriente la lleve a reparar y no me dieron solución soy de San luis, Argentina, tengo conocimientos en electricidad pero no me alcanzan para este problema, estuve buscando información...
4 respuestas
Como Saber que tension deben ser las.bobinas De los.contactores para partida estrella.triangulo
Tengo. Un. Motor de 11kw de 25 amperes nominal en 380v para su. Funcionamiento necesita. Partida estrella. Triangulo necesito. Saber que. Contactores debo. Usar y de. Cuanto la. Tension. De. Las. Bobinas
1 respuesta
¿Se pueden sacar 220V entre 1 fase y tierra?
Mi duda es si puedo sacar 220V de entre una fase de 380V y el cable de tierra, ya que tengo una máquina muy cerca de donde lo necesito que solo funciona a 380 y no tiene neutro. Y se puede que pasaría con el diferencial, si saltaría al usar el cable...
1 respuesta
Estabilizador de tensión
Tengo un estabilizador de tensión que atrás dice +/- 3% de precisión y lo comprobé porque lo llevé a probar a una casa especializada y funciona bien, trabaja entregando una tensión entre 214-215 y 225-226. Lo que es curioso al menos para mí, y...
3 respuestas
¿Calculo de cuadro eléctrico?
En mi actual vivienda me dispongo a cambiar el cuadro eléctrico. He tirado todos los cables nuevos hasta el cuadro, algunos cables los conectaré a un único PIA según los aparatos que van conectados, los paso a concretar: -A.A Salón 2,5mm -A.A...
3 respuestas
Voy a hacer una acometida eléctrica
Vivo en un tercer piso y tengo que hacer una nueva acometida eléctrica desde la sala de contadores. Para contratar unos 5,500 kw ya que tengo horno, vitrocerámica y aire acondicionado por conductos. ¿Qué grosor de cable debo poner? 10 , 16 ó. 20 mm.
2 respuestas
Ayuda con la instalación eléctrica de una fábrica con un transformador trifásico con neutro
Hay en una fabrica un transformador trifásico (380v)con neutro, mi inconveniente es que a cualquier maquina le quito la energía trifásica y mido el voltaje del neutro con la carcasa de la maquina o con la tierra y me marca unos voltajes que duran...
1 respuesta
Qué IGA y que diferencial debo tener para 6mm?
Soy Álex. Tengo una sección de 6mm de entrada a la vivienda y una potencia contratada de 3,45 kW. Tengo un IGA de 25 y 3 circuitos con 3 diferenciales de 40A y 0.03. Tengo pica de tierra en la calle (vivienda aislada). Planta baja que incluye magneto...
4 respuestas
Cuando se requiere usar un arranque estrella triangulo?
Mi consulta es cuando puedo usar este tipo de arranque y en que potencia de motor se usa... ¿Si quisiera instalar una bomba de agua con las siguientes características tendría que usar este tipo de conexión? Potencia de entrada - P1: 1.9 kW Potencia...
1 respuesta
Transformador de un primario y tres secundarios
Leyendo sobre el tema, el libro indica que hay casos de transformadores que tiene 3 bobinas secundarias en vez de una sola. Y muestra un esquema con 3 bobinas secundarias, en la primera indica un voltaje de 6 v y una corriente de 10 A. La segunda...
2 respuestas
Cuanto amperes resisten los cables
Cuánto amperes por milímetros aguanta los cables no entiendo más nada porque las térmica viienen de 5 10 16 20 25 32 64 Amperes
3 respuestas
Sección de cable cobre
Perdona, He enviado una pregunta al foro pero no se si estaba bien dirigida. ¿Mi problema es que debpo instalar un cable de cobre de 250 metros que alimentará una casa con consumo hasta unos 9kw. Qué sección debería tener este cable? Me aconsejan 25...
1 respuesta
Sección conductores aire acondicionado y cuadro eléctrico
En mi instalación, tengo contratados 3300W, vivo sólo y para mi es suficiente. Según el ITC-BT25, para los aires acondicionados, hay que poner un PIA de 25 A, con conductor de 6mm². Tengo dos aires acondicionados, uno en el comedor y el otro en el...
2 respuestas
Sacar 220V de un enchufe 380V
En una obra que trabajo la única forma de tener electricidad es salir de un enchufe de 380V con 4 pinchos. Los pinchos son L1, L2, L3 y el que tiene el símbolo de tomatierra. Que cables tengo que conectar para sacar corriente de 220V.?
3 respuestas
Quitar triangulo contador eléctrico digital
Tengo un contador digital que me saltaba al rato de conectar cualquier cosa, vino un familiar que decía que entendía y me dijo que tenia que cambiar los cables de entrada a la casa(los que van desde la escalera al contador que esta dentro de la casa)...
2 respuestas
Transformar 96v a 220v
Me gustaría saber si es posible transfomar 96v a 220v (corriente alterna) y como debo hacerlo. Es para poder enchufar un aparato de aire acondicionado. El caso, es que tengo una especie de almacen y he encontrado una caja empotrada, a la cual le...
2 respuestas
Generador trifásico, calcular la corriente de cortocircuito
Mi consulta es acerca de un generador trifásico tensión de línea 380v, tensión de fase 220v. Potencia 80kva. Mi consulta es como calcular la Corriente de cortocircuito para el interruptor termomagnética. La AEA (asociación Electrotecnica Argentina)...
2 respuestas
Cuantos amperios necesita un autoradio
Necesito construir una fuente de poder para poder utilizarlo para un autoradio y su respectivo amplificador e ecualizador, estos son los tipos que me conseguí Tengo Ecualizador pioneer modelo AD-50 Con 50 watts de salida(25 watts + 25 watts)4u 8...
1 respuesta
Compra Grupo soldadura inverter
Espero que aquí alguien tenga alguna solución a mis dudas, porque estoy bastante perdido. El asunto es que quiero comprar un equipo de soldadura inverter para realizar pequeños trabajillos en casa (Realmente es un capricho) pero como no tengo ni...
3 respuestas
Sección del cableado
Soy salvador he comprado al final dos placas policristalinas de 140wp en vez de 135wp como me dijiste ya que no puedo comprar otra ahora por eso la he comprado así. Mi pregunta es con las dos placas estas mas una de 120wp, unidas son 400wp de 12v me...
1 respuesta
Sección del cable para alimentar una casa a 460mt del medidor de la empresa de energía
Tengo un problema de baja tensión en la casa (suministro monofásico de 220v), el medidor de la empresa de energía esta a 460 m del tablero de la casa. Supongo que el cable que antiguamente se coloco es de una sección insuficiente (creo que de 6mm)....
4 respuestas
Se puede usar un toma corriente de 220 V para enchufar un aire de 110 V por supuesto con corriente 110
Se puede usar un toma corriente de aire acondicionado 220 V para enchufar un aire de 110 de 12000 BTU por supuesto la toma es de 110 V en concreto puedo utilizar un toma corriente que usaba con energía eléctrica de 220 V para enchufar un aire de 110...
5 respuestas
Dudas para cambiar la instalación eléctrica de casa.
Quiero cambiar yo mismo la instalación eléctrica de casa y tengo algunas dudas. Parto de la base de poner hilo de 1,5 mm para iluminación, de 2,5 mm para tomas de corriente y de 4 o 6 mm para electrodomésticos de potencia (horno, vitro, lavadora,...
1 respuesta
Sustituir baterías (24 V) por corriente alterna
Tengo una Ingletadora Bosch a batería (24 V 2.0 Ah) y me gustaría saber si lo puedo utilizar usando como alimentación y transformador de corriente alterna (con voltaje a 24 V). Había sustituido las baterías de Ni-Cd originales Bosch por unas de litio...
3 respuestas
Instalación de un horno pirolítico en instalación antigua.
Mi instalación antigua de piso es la siguiente, nuevo contador telegestíón(4,7 A), a continuación interruptor magnt. De 20A, seguido intrrptor. Diferencial 40A(ambos entrada inferior y salida superior y cables negros gruesos, con instalación...
2 respuestas
Elabore el calculo de los elementos para un arranque estrella delta de un motor trifásico de 20 HP, 220 V, letra código C, 1750
1. Determine la corriente de arranque (Ia). 2. Seleccione la protección contra corto circuito 3. Determine la corriente nominal (In) 4. Seleccione el relé térmico a utilizar 5. Seleccione los contactores del circuito de fuerza. 6. Determine el...
1 respuesta
Dudas sobre voltaje y cómo obtener 220 voltios. ¿Cómo trabajan las máquinas de España y de Ecuador?
Tengo una pregunta que me ronda la cabeza hace mucho,,, soy de ecuador y como en la mayoría de latinoamérica se usa 110/120 v las lineas de suministro son 3 cables aéreos donde por 2 de ellos son fase cada uno de 110 y uno neutro, las casas se suelen...
1 respuesta
Como corrijo la corriente en el neutro de una instalación trifásica para bt
Realice un tendido trifásico 3x220v+neutro para un complejo de cabañas, para equilibrar las cargas destine una de cada fase a una cabaña usando el mismo neutro para todas, como resultado tengo cargas desiguales ya que no todas las cabañas pueden...
1 respuesta
¿Qué tipo de soldadura uso?
Quiero montar un taller de carpintería metálica, y me gustaría saber, que maquina de soldar puedo comprar que me sirva para acero, aluminio, y acero inoxidable, que funcione con hilo, y otra que funcione con electrodo.
1 respuesta
Técnica para hacer selladora de bolsas
Necesito hacer una selladora de bolsas sencilla y casera. He visto en youtube que hacen un par per ome parecen diseños medios kamikaze porque la técnica que usan es calentar un alambre por cortocircuito del secundario de un trafo, es decir usan el...
4 respuestas
¿Si coloco el selector de la fuente de poder en 220V y la conecto, en mi opinión debería bajar el consumo, ¿Si o no?
Tengo corriente 3 fases 220 V. Lo que quiero aclarar es que si coloco la fuente de poder de la PC con el selector en 220 V y le conecto las dos fases, ¿El amperaje me disminuye?. Hasta me han dicho que me va a explotar lo cual con mis conocimientos...
3 respuestas
220v 50Hz Trifasico a 380V 60Hz Monofásico
Se han instalado unas máquinas que trabajan a 380V 50Hz monofásico en un taller cuya instalación recibe una corriente de 220V 60Hz trifásica con convertidores. Al ponerlas en marcha los motores se queman, pero según el ingeniero el convertidor...
2 respuestas
Soldador de punto con transformador de miccroondas
He cogido un transformador de microonda le he quitado la bobina secundaria, y le he metido un cable de 4m m, con tantas vueltas como me han cabido he hecho el aparato para soldar pr punto, salta chispa cuando pongo 2 chapas pero me se calienta...