Caja de fusible apropiada para mi fachada
Preguntas y respuestas relacionadas
Reforma integral de la instalación eléctrica
Acabo de comprar un piso para reformar completamente, en el, los cables son de telas, el contador mecánico y la protección después del contador consista en dos cilindros con un hilo de plomo adentro (perdona, no sé como se llama). Quiero reformar...
1 respuesta
Qué IGA y que diferencial debo tener para 6mm?
Soy Álex. Tengo una sección de 6mm de entrada a la vivienda y una potencia contratada de 3,45 kW. Tengo un IGA de 25 y 3 circuitos con 3 diferenciales de 40A y 0.03. Tengo pica de tierra en la calle (vivienda aislada). Planta baja que incluye magneto...
4 respuestas
Contador luz trifásico en interior local no encuentro fusibles
He alquilado un local . El contador de la luz esta en el interior pero me parece muy raro que no encuentro los fusibles . No están dentro y según la propiedad no hay cuarto de contadores . Ya que sólo hay 2 suministros. Y los dos tienen dentro el...
2 respuestas
Instalación eléctrica para 7 viviendas. KW?
Adquiri una finca que tiene cinco casitas, son bajos. Las tengo todas alquilada sí tengo una potencia contratada de 5,75 kw. El diámetro del cable de la cometida al cuadro general es de 10mm. Ahora viene mi pregunta, estoy pensando de hacer dos...
5 respuestas
¿Cómo conecto un 2º Diferencial después de los 5 magnetotérmicos primeros?
Quiero separar el motor de la piscina y alguna farola, del resto de la instalación del interior de mi vivienda. Para ello voy a conectar un 2º diferencial. El motor (la bomba) está a unos 30 metros de la casa y le llega tensión por un macarrón...
5 respuestas
Dividir una instalación en dos independientes. Vivienda unifamiliar
He estado viendo multitud de preguntas y respuestas en esta comunidad para resolver muchísimas dudas que se me presentaban a la hora de modificar la instalación de mi vivienda. Mi casa es de finales de los años 80, terminada en 1990 aproximadamente...
3 respuestas
Cable de acometida corto para eliminar ICP ( 1 Polo ). Alguna idea?
Y no sé cómo resolverla. Tengo una instalación, en la que la acometida trae dos cables de 16mm, neutro y fase. La fase está metida en un ICP de 25A entrando por la parte baja del ICP y saliendo por arriba, es decir creo que a esto se le llama aguas...
5 respuestas
¿En un cuadro eléctrico puede existir; contador inteligente, Icp + Iga?
Como ya sabéis soy una chica que hace tiempo estudie algo de electricidad y aunque me manejo bien en el ámbito domiciliario, tengo algunas dudas, por no decir muchas. Y esta es una de ellas: Ya se que en cuadro electrico cuando se instala contador...
4 respuestas
Cual es el numero de IGAs adecuado para mi cuadro eléctrico
En un local que he alquilado, tengo un cuadro eléctrico con 15 PÍAS repartidos en tres filas, con sus correspondientes ID de 40A 30mAh cada una. Creo que están bien repartidas las cargas respecto a los aparatos instalados que cuelgan de cada PIA,...
3 respuestas
Calibre de fusible en CGP o CMP
Cuando di de alta el suministro eléctrico en mi casa, decidí poner el contrato más bajo, el de 3.450 W. Vinieron y me cambiaron el ICP de 25A a uno de 15A. Lo que no se es si en la caja de protección y medida también cambiaron el fusible. Ya se que a...
1 respuesta
Cuadro eléctricos en una propiedad, ¿Es obligatorio/necesario/recomendable un IGA por cada cuadro?
Es una propiedad para la que hay permiso de vivienda+oficina+almacen+piscina. Queremos montar entonces 4 cuadros eléctricos, uno para cada estancia. Existe un sólo contador y nos va a llegar el suministro al cuadro eléctrico de la vivienda, con lo...
1 respuesta
Componentes cuadro eléctrico antiguo
Tengo una casa de fin de semana en la que hay un cuadro eléctrico muy antiguo y me gustaría que me ayudaran a identificar que es cada cosa: 1. Caja gris de arriba 2. Caja azul (tiene una anilla de la que tiro cuando quiero cortar la luz haciendo que...
1 respuesta
Mechinal eléctrico interior vivienda
Se están realizando obras de mejora eléctricas en la comunidad en la que vivo, soy dueño de un bajo, ayer el electricista vino a mi domicilio a decirme que han de cambiar el mechinal eléctrico comunitario, y que para ello han de realizar el cambio...
1 respuesta
No entiendo lo del IGA de 25 A obligatorio
Por normativa hay que poner obligatoriamente un IGA de 25 A. Si tengo contratada una potencia de 3.3, entiendo que el ICP integrado en el contador será de 16 A. ¿Esto quiere decir que cada vez que mi consumo pase de 16 A. Saltará el del contador en...
3 respuestas
Amperaje del Interruptor General Automático (IGA) y conductores de protección
Según el ITC-BT-25 del Reglamento de Baja Tensión, el IGA tiene que tener una de intensidad nominal mínima de 25 A. Mi instalación eléctrica está constituida por 1 fase, 1 neutro y conductor de protección a 230 V, con 3300 w contratados, el ICP que...
2 respuestas
Presupuesto de instalación eléctrica en normativa para un piso 84 m2. ¿Es adecuada la instalación y el precio?
Hacer la derivación individual desde Ia caja del rellano, hasta la entrada al contador. Con tubo de 25 y cables de 10mm2, libre de halógenos. Suministro e instalación de una caja de doble aislamiento para alojan el contador. Suministro de 1 cuadro...
5 respuestas
Protección subcuadro eléctrico en móvil home
Hola chic@s. Os cuento, tengo una casita vieja con el cuadro principal de la primera foto y he puesto una mobil home a unos 100 metros y la quiero alimentar desde dicho cuadro. El cuadro de la casa no tiene Id pero la mobil home si. Me gustaría saber...
2 respuestas
Actualización cuadro eléctrico vivienda a normativa vigente.
Como bien describo en el título deseo cambiar una instalación eléctrica de la vivienda, la cual a día de hoy esta instalada con 1 Interruptor Diferencial de 40A 30 mA y un Magnetotérmico de 16A para toda la casa. A continuación describo cual sería el...
3 respuestas
Cuadro eléctrico vivienda ¿Cumpliría normativa?
Actualmente tengo una instalación eléctrica configurada de la forma siguiente: Potencia contratada: 3,2 KW -C1: 10A cable nuevo 1,5 mm . Para luminaria vivienda completa. -C2: 16A Cable nuevo 2,5 mm. Para enchufes schuko para toda la vivienda menos...
2 respuestas
¿Como regularizar un ICP puenteado?
Al estar en casa de un familiar me he fijado en que tenía un ICP de 10A, cuando tiene vitro, radiadores eléctricos, etc. Y una instalación eléctrica "decente" con un cuadro de 40A. Después de eso se lo he comentado y he bajado el ICP comprobando que...
4 respuestas
¿Puedo utilizar el compartimento del limitador deshabilitado?
Haber si me podéis aclarar esta duda. Hace un par de años la compañía sustituyo el contador por uno "inteligente" motivo por el cual, en el cuadro de mi vivienda unifamiliar el propio operario "deshabilito " el limitador (ICP) y despreciento el...
1 respuesta
Rellenar certificado de instalación eléctrica
Mi pregunta es muy básica y simple. Tengo algunas dudas sobre como rellenar el certificado de instalación eléctrica o boletín, me interesa saber que se ha de poner en el apartado de potencia instalada, en el de máxima admisible está claro es la...
1 respuesta
Instalación de vivienda bifásica
Quisiera saber qué tipo de instalación tengo y cómo debo protegerla. La historia es que es una casa antigua, en la que desde el principio hubo 127 V. Hace poco la compañía a "cambiado" sin consultar la electricidad a 220, dejando sólo un contador y...
4 respuestas
Caja exterior
Puedes inficarme sobre el contador exterior analógico y monofásico, desde el poste va directamente a la caja exterior, dentro de esa caja hay un contador para la lectura, abajo del contador hay una pequeña cajita precintada con dos cables, el de la...
1 respuesta
¿Es obligatorio poner armario al contador de luz?
Quisiera saber si se puede empotrar en la pared el contador de luz para que no sobresalga y si es posible ponerlo sin armario. ¿Está regulado la altura a la cual debe colocarse? El contador está en una caja transparente de protección sobrepuesto en...
2 respuestas
Que protector de sobretensiones transitorias y permanente puedo poner en casa tengo contratado 3.45kw pero es instalación antig
Quiero montar un cuadro eléctrico nuevo porque no tengo ninguno en casa. Solo en el cuarto de luces del edificio un diferencial de 40A y un magnetotérmico de 25A. El piso tiene 150m me gustaría saber el protector de sobretensiones transitorias y...
2 respuestas
El ICP debe conectarse siempre por arriba?
Tengo el icp con los cables de la acometida que entran por debajo, al cambiar el cuadro me quieren poner los cables que entren por arriba del icp, el tema está que la acometida es de tubo rígido y para que entren por arriba del icp el nuevo cuadro...
2 respuestas
Acometida para chalet nuevo
Estoy realizando un chalet en un pueblo, voy hacer todo la electricidad yo, lo único que me falta saber a que acometida tengo engancharme, tengo varias cajas de frente a la parcela, que están puestas en las fachadas de las viviendas de los vecinos,...
1 respuesta
Desconexión de corriente correcta sin iga
De nuevo estoy preguntando cosas, pero cuando no se es experto, mejor es buscar ayuda. Mi pregunta es la siguiente: cuando tenga que maniobrar con los elementos del cuadro de mi casa, ¿Para desconectar la corriente totalmente que seria? ¿Quitando el...
1 respuesta
¿Qué tipo de línea eléctrica es?
Voy a mudarme de piso y la caja general de luz esta con los cables sin conectar, tiene dos magnetotérmicos simón de 25, un diferencial de 40 y un icp. La casa es de 1977 y suben 2 cables uno marrón y otro gris, ¿El problema es que la uz esta cortada...
3 respuestas
V.B de Esquema Cuadro Eléctrico Vivienda
Comunidad de todoexpertos. Voy a reformar la electrificación de mi vivienda para ponerlo todo bajo normativa, para la seguridad de la vivienda y para en un futuro subir la potencia contratada en caso de necesitarlo. En este momento estoy con el...
4 respuestas
Al poner un diferencial superinmunizado nuevo al conectar diferencial e ICP explota el cable neutro que llega del exterior
En el último año me ha saltado el diferencial de la casa unas 3 o 4 veces. Es por ello que tras informarme y ver que a mucha gente se le había solucionado el problema cambiando el diferencial por uno superinmunizado, procedí a ello. Antes de explicar...
3 respuestas
¿Qué IGA poner al tener un diferencial de 25A y 5 automáticos conectados?
Tengo el cuadro de casa sin IGA, solo tengo un diferencial de 25A y 5 automáticos conectados a el, un c10, c16, c16, c16, c25 y querría saber si tendría que poner un IGA de 40 con su diferencial de 40A o también le iría bien un IGA c25 de 25A con su...
2 respuestas
Sustituir icp por un iga sobretensiones
Tengo un cuadro de casa el cual quiero ampliar automáticos para poner una inducción y suprimir los fogones de gas con lo que pondré un automático de 25A para llevar la inducción y el horno con una sección de 6mm y como mucho 10 metros de tramada....
2 respuestas
Como hacer segundo cuadro eléctrico
Quisiera hacer un cuadro eléctrico en la planta de arriba ya que tengo el mayor consumo, lo haría del siguiente modo; 1 diferencial de 40A 30mA C1 un magnetotermico de 10A cable de 1,5mm ALUMBRADO C2 un magnetotermico de 16A cable de 2,5mm ENCHUFES...
1 respuesta
Instalación en vivienda con diferenciales en serie
Es mi primer post, he intentado leer y releer muchos hilos. Quería saber si la instalación que voy a realizar es correcta después de aplicar todo lo aprendido por aquí. Vivienda Unifamiliar: * Cuadro Principal (10mm): Contador ICP 40 -- Protección...
2 respuestas
Cuadro de entrada de luz vivienda.
Deenas tardes. Tengo que arreglar la instalación eléctrica de una vivienda que están reformando mi hija, el tema es que en el cuadro de entrada desde el contador solo hay el ICP de 15Ade 2 fases y el. Diferencial también de dos fases de 40A. Mi...
1 respuesta
¿Por qué estas tensiones en trifásica?
En casa me llega trifásica con neutro, 220V entre fases y he realizado unas mediciones y tengo algunas dudas. Las mediciones son: F1-F2 = 223 V F1-F3 = 221 V F2-F3 = 221 V F1-N = 129 V F2-N = 129 V F3-N = 128 V F1-T.T. = 222 V F2-T.T. = 1.5 V F3-T.T....
3 respuestas
Cambio instalación elec. Vivienda para aumento potencia
Miren, Tengo un piso de segunda mano el cual quiero poner en alquiler. Necesito hacer un boletín de aumento de potencia El cuadro eléctrico es antiguo con un icp de 10A, un diferencial muy viejo y 2 fusibles con 2 líneas. Han venido 3 electricistas a...
3 respuestas
¿Tramites para aumento potencia a 4,4 kw barcelona?
Tengo un piso del año 1969, se cambio toda la instalación eléctrica en el año 2000. Cuando compre el piso, pero npo hice boletines sigo con la potencia contratada desde que se compro. Actualmente tengo contador analógico (Endesa están empezando a...
1 respuesta
¿Se puede quitar el ICP teniendo un contador de telegestión?
Quería saber si teniendo un contador de telegestión se puede quitar el ICP que instaló la compañía eléctrica hace unos años. De poder quitarse, ¿Debe retirarlo la compañía o puedo hacerlo yo y, de paso, instalar un protector de sobretensiones y un IGA?
1 respuesta
Qué deficiencias tiene este cuadro eléctrico?
Me mudo a un piso de 1984 con el siguiente cuadro eléctrico, qué deficiencias puede tener y si ha sufrido alguna modificación desde entonces. El piso dispone de Horno, vitro y aires acondicionados, gracias anticipadas.
3 respuestas
Porque me salta el interruptor general y el ICP de la vivienda
E echo un tablero eléctrico que cojo la corriente de un enchufe y todo funciona perfectamente e provocado un corto me salta el diferencial y el ICP de la vivienda, en el tablero tengo el interruptor general IGA el diferencial los dos de 40 A y cinco...
2 respuestas
¿Un solo IGA para 2 diferenciales?
Quería saber para asegurarme, ¿Si pongo 2 diferenciales con 1 solo IGA basta? Es que escuche comentarios de que cada diferencial tiene que estar protegido por un IGA.
2 respuestas
Cambio al nuevo contador
Voy hacer una reforma en una vivienda. El contador esta dentro de la vivienda, y lo voy a sacar a la fachada en el nuevo modulo de contador. Mi pregunta es que tipo de modulo debo de poner en la fachada. La vivienda esta enganchada a una linea...
1 respuesta
Salta el IPC después de restablecer el suministro
Después de un corte de corriente, por parte de la compañía suministradora, si se producen intentos "espasmódicos" de restablecer el suministro me salta el IPC. Ello me preocupa pues si sucede no estando yo en casa puede provocarme problemas. ¿A qué...
4 respuestas
Ayuda elect. Hogar
Resulta que tengo que dar de alta la luz en mi vivienda, y me piden lo que es el boletín eléctrico, para ello, la casa tiene que estar en condiciones legales. Mi casa es antigua por lo que el único circuito que hay es viejo, bien, la cocina esta...
1 respuesta
Como cortar la entrada desde la escalera de la corriente eléctrica al contador inteligente de la casa?
Vivo en un piso antiguo con instalación eléctrica muy antigua y aunque hace un año y medio me cambiaron el contador por uno de telegestión el resto de la instalación es la original de hace por lo menos 50 años y me da miedo quitar el papel pintado...
4 respuestas
Catástrofe trifásica
Me estreno en este foro y te agradecería mucho una opinión (y solución) sobre lo que me ha ocurrido en casa. Tenemos un chalet individual con más de 30 años de antigüedad. La instalación es trifásica a 380. El otro día se fundieron de golpe casi...
6 respuestas
Sobretensiones : ¿Cuál es obligatorio por reglamento? ¿Permanentes o transitorias?
Vivo en un piso en la provincia de córdoba (España), actualmente tengo contratada una potencia de 4400 w, mediante telegestion. La vivienda se construyo en el 2001, por lo que no era obligatorio por reglamento instalar sobretensiones. Desde que me...
4 respuestas
Protector de sobre tensiones en el cuadro sin toma de tierra
Por el tipo de instalación que lleva antigua o no se porque... Parece que algunos aparatos eléctricos se estropean... La lavadora se ha estropeado el programador y le tienen que cambiar la placa eléctrica... La impresora reventó la placa eléctrica la...
5 respuestas
Si se unifican 2 contadores en 1 de una comunidad con más de 30 años, ¿Hay qué cumplir normativa actual?
Soy nuevo en el foro. Espero expresar mi duda de manera correcta. Soy presidente de una comunidad de propietarios, la cual tiene en cada bloque de viviendas (hay varios), 2 contadores en cada escalera, uno para la luz normal y otro trifásico para el...
6 respuestas
Elevar cuadro general de casa
Tengo el cuadro general de luz detrás de la puerta, pero hemos subido el suelo para hacer un escalón de entrada de unos 20cm. El caso es que al subir el suelo hay que subir el cuadro y como ya estaba algo bajo, los cables que llegan de la acometida...
1 respuesta
¿ Como instalo cuadro eléctrico auxiliar?
En relación a un cuadro eléctrico primario y otro auxiliar ruego valoración. En mi vivienda tenemos una instalación del cuadro eléctrico configurada tal como señalo a continuación: CUADRO PRINCIPAL IGA ( 40 A ) + DIFERENCIAL ( 40 A / 30 ma) +...
2 respuestas
Acometida eléctrica subterranea
Tengo que hacer una acometida eléctrica y el poste mas cercano está a 20 metros hasta la fachada donde debo colocar la caja del contador, y desde esa caja tengo cinco metros hasta el cuadro eléctrico preinstalado de la casa prefabricada donde falta...
1 respuesta
Caja de contadores y cables
Tengo el contador de la luz dentro de casa y lo voy a sacar fuera, porque ya hice obras dentro y no hay sitio, dentro de 1 mes me van a poner uno digital. Los cables de acometida son de muchos años atrás, bien tengo preparado todo, tengo que sacar...
1 respuesta
¿Al cuadro eléctrico le faltaría el IGA no?
Tengo un cuadro eléctrico que de la DI va al ICP y de ahí directamente al diferencial. ¿Entiendo qué faltaría un IGA de 25 conectándolo a la fase que sale del ICP y al neutro que viene directamente de la DI no?
2 respuestas
Instalación de un medidor de consumo en el interior de la vivienda
He adquirido un medidor para control de consumo y que se puede usar como vatímetro o simplemente como contador de consumo de energía. Mi consulta es, ¿Dónde instalarlo? Inmediatamente después del limitador de corriente y antes del interruptor...
5 respuestas
¿Qué caja de cuadro comprar? Trifásico o monofásico
Voy a cambiar el cuadro eléctrico de mi casa, creo que mi instalación es monofásica porque tengo, fase + neutro + tierra. Y no se que caja para cuadro eléctrico tengo que comprar si una monofásica o trifásica. Y luego he visto, que en algunos pone...
1 respuesta
Placa de inducción y tengo enchufe normal?
Mi problema es que tengo que poner una vitrocerámica de inducción para cambiarla por una de gas y el enchufe donde iría con el horno es un enchufe normal. La placa de inducción me la han dado solo va la inducción grande o al menos cuando mi madre la...
1 respuesta
Quitar la tapa de la caja de derivación para trabajar sin tensión
Voy a quitar el icp de mi cuadro y poner el sobretensiones. Se trata de una vivienda unifamiliar de pueblo en instalación monofásica. Encima del contador digital tengo una caja de derivación de esas rectangulares pequeñas en la que entra mi...
3 respuestas
¿Solucionaste el tema eléctrico de tu casa y que era?
No me funcionan los electrodomésticos al enchufarlos, la iluminación tampoco, pero si enciende la luz roja del alargador, pero al usarlo o enchufar un electro se apaga
2 respuestas
Entrada de cable de IGA por debajo
Me encuentro que el cableado de la derivación individual entra por debajo del IGA, este alimenta al diferencial por arriba y el diferencial me alimenta todos los magnetotérmicos por debajo, ¿Esto sería correcto? Y mi segunda pregunta, tengo lavadora...
1 respuesta
¿Orden de colocación de térmicos en cuadro
Perdonarme si soy cansino con mis cuestiones electricas; es la siguiente: gracias a vuestra ayuda ya tengo claro sobre un cable que va hacia la parte de arriba y colocarle en el cuadro un térmico adecuado, ¿Pero mi duda es si tengo que colocarlo...
2 respuestas
¿Por qué salta el diferencial con termo eléctrico?
Tengo conectado un termo eléctrico. Cuando lo enciendo, salta el diferencial. Si En ese enchufe pongo otro aparato (que lleve toma de tierra), no salta el diferencial. Si conecto el termo en otro enchufe, no salta el diferencial. En caja tengo dos...
7 respuestas
Cambiar interruptores y enchufes con fusible
Estoy reformando una vivienda unifamiliar que tiene los mecanismos eléctricos, instalados en la década de los 80 de la marca Simon. La vivienda tiene el ICP, el interruptor diferencial y tres pequeños interruptores automáticos (PIA del alumbrado,...
1 respuesta
Perdida de voltaje en acometida
¿Es posible perder tensión en la "acometida" entre el contador y el cuadro general de protecciones? El caso es que he medido la entrada y salida del contador (eléctrico) que se encuentra en la calle del chalé y todos los valores son correctos. Se...
3 respuestas
¿Cómo organizo el cuadro electrico de una vivienda?
Recientemente he comprado un piso antiguo y el cuadro es una pena. Tiene solamente un icp. ¿Y un diferencial con un termico que controla toda la vivienda? Mi idea es poner un cuadro nuevo on nuevos circuitos e ibstalar un diferencia con 5 termicos...
2 respuestas
Electricista para bases fusiles contador
He solicitado el alta de luz en una vivienda de segunda mano en Valencia y para ponerme el contador me han solicitado: pasarla de trifásica a monofásica y también poner la base para los fusibles del contador. Se trata de una caseta en la que el...
3 respuestas
¿Puedo poner un magnetotérmico en sustitución de un iga?
No encuentro en el leroy merlin ni en bricomart los iga, ¿Puedo poner un magnetotérmico de 25 amperios en sustitución?
3 respuestas
Interruptor general automático
¿Por qué en una instalación nueva el IGA se debe poner como referencia de la potencia que aguanta la instalación si después de este van a colgar los demás circuitos separados por sus automáticos? Cada circuito ya tiene su limitación y ya tenemos el...
3 respuestas
Cómo elegir las características Magnetotérmico PIA
Quiero cambiar los Pias de mi instalación pero no sé cómo elegir sus características, como el poder de corte, la curva de disparo y la intensidad, trato de evitar que cuando se produzca algún corte en alguna línea sea el magneto de esta línea el que...
4 respuestas
Instalacion baja tension fusibles cgp-cpm-cc
Estoy realizando un proyecto de baja tensión para un bar y la duda la tengo para el calculo de los fusibles a instalar en el CPM. Por un lado he visto en proyectos de viviendas como se calculan los fusibles que van en el CGP, y hasta aquí todo claro....
2 respuestas
Deseo aumentar la potencia contratada de 4,6 a 5,75 Kw/h ¿De cuanta intensidad debe de ser el nuevo ICP?
Tengo actualmente una potencia contratada de 4,60 Kw/h y deseo subirla a 5,75Kw/h, ya que resulta claramente insuficiente incluso afinando la simultaneidad. Si ahora el ICP es de 25 amperios ¿Puede subir el amperaje en la misma proporción? O sea un...
3 respuestas
Parpadeo luces y pérdida potencia electrodomésticos cocina
Hoy me ha sucedido lo siguiente: al encender el microondas de la cocina comenzaron a parpadear las bombillas y al mismo tiempo el micro fue perdiendo potencia hasta que parecía que iba a apagarse. Probé con otro electrodoméstico de la cocina y pasaba...
3 respuestas
¿Diferencial en una CPM?
Ayer estuve viendo la CPM (caja de protección y medida) y pude ver lo siguiente: - Fusible - Contador - Diferencial Creo que era ese orden o Contador-Fusible-Diferencial. En la CPM existen varios conjuntos de este tipo ya que abastece a varios bares....
1 respuesta
Me gustaría saber que Iga sería el correcto para mi casa.
Me gustaría saber que Potencia tendría un iga adecuado para mi casa: Es antigua y para maniobrar en el cuadro y demás siempre me veo obligado a quitar el fusible de la fachada, mi cuñado dice que para elegir el adecuado depende del fusible, pero al...
3 respuestas
Opinión sobre esta instalación eléctrica
Os pongo un poco en situación. Hace dos años compré un piso y hablando con los vendedores nos dijeron que la instalación era de las antiguas, pero que habían cambiado los cables, enchufes y “automáticos” hace un año. Como en este tema se lo justo...
5 respuestas
Se puede instalar un diferencial con intensidad inferior al IGA
Tengo una instalación trifásica a 220 con IGA a 63A tetrapolar y diferencial de 63A también tetrapolar que alimentará un equipo que requerirá de esta tensión e intensidad. De esta instalación va a derivar a monofásica para alimentar iluminación y...
4 respuestas
Cuadro de automáticos
Tengo una instalación bifásica y no tengo controlador de potencia por lo que no se que potencia me entra. Me obligan a poner el controlador de potencia y quiero contratar una potencia de 3300w. Por lo que me surgen varias dudas: ¿1º con la potencia...
2 respuestas
¿Que sección admite el cableado de un contador?
Actualmente tengo un contador muy antiguo con cableado de 6mm tanto de entrada como de salida, de este va al ICP y luego aprovechando una obra se ha puesto cable de 16mm hasta el cuadro de protección. Como tienen que venir a cambiar el contador para...
3 respuestas
¿Se puede cortar la luz a través del contador inteligente?
Necesito desconectar el suministro eléctrico a mi vivienda (de un edificio comunitario) para poder hacer cambios en el cuadro eléctrico y no dispongo de ICP físico ni de IGA. ¿Se puede hacer a través del menú del contador inteligente sin manipular el...
3 respuestas
Caja de contador y instalación de enlace
En un mes me van a cambiar el contador por uno digital, la casa es antigua y es de vacaciones, pero yo cambie la instalación interior, separe los circuitos conforme al reglamento de BT, aunque todavía esta de obras, el contador estaba dentro y ahora...
1 respuesta
Desequilibrio entre el neutro y las fases. Tensiones: 245v 226v y 229v
Dejo claro que entre fases antes del térmico general de protección y a pie del Transformador, las tensiones están equilibradas: unos 242 entre fases. Empiezo mi relato. En una casa de campo y a pie del Transformador (particular), mido aguas abajo,...
7 respuestas
Los contadores digitales de consumo de energía eléctrica llevan incorporado un icp
La pregunta más concreta es la siguiente: Dispongo de dos contadores electromecánicos en una vivienda, uno trifásico y otro monofásico y he pedido una reducción del término de potencia, con lo cual la compañía generadora probablemente aproveche para...
3 respuestas
IGA Para cuadro eléctrico Poner de 25A o de 40A
A ver si alguien me puede aclarar esta duda que tengo. He realizado una ampliación en mi vivienda y para hacer la instalación eléctrica de dicha ampliación he instalado otro cuadro eléctrico con dos diferenciales de 40A 30mA y varios magnetotérmicos....
1 respuesta
Instalación de enlaces
Me piden que haga un pequeño mantenimiento en una finca muy antigua de solo 6 vecinos que tienen los contadores eléctricos en su vivienda, por ende no existe centralización de contadores ni espacio p ello ni dinero para hacerlo. Al lio, me encuentro...
1 respuesta
¿Cómo aumentar potencia eléctrica contratada a más de 9,2Kw?
Quiero ampliar la potencia contratada en mi casa dentro de una renovación de toda la instalación eléctrica, la compañía distribuidora me solicita boletín para darme hasta 9,2 (a partir de ahí me requieren un dictamen técnico). He consultado un...
3 respuestas
No me han puesto interruptor de control de potencia en la instalación eléctrica de mi casa
Hemos hecho una reforma integral en una casa recién adquirida y cuando me fijé en los cuadros eléctricos vi que no había interruptor de control de potencia. Está la caja para él, pero el interruptor en si mismo falta (ver foto adjunta). Pregunté al...
4 respuestas
Es correcto el siguiente esquema de instalación?
Tengo el siguiente cuadro que estoy instalando para modernizar una vivienda de 300m2 ICP - Va con cable de 10mm al IGA Primario Cuadro Principal IGA Primario (40A) - C11 (10A) Circuito 1 - Va con cable de 6mm al IGA Primario ID (40A/30mA) - C3 (25A)...
1 respuesta
Sustituir ICP por IGA e instalar medidor de consumo
Consultarles que quiero sustituir el ICP de casa por un IGA e instalar el siguiente dispositivo medidor de consumo y no tengo claro cómo hacerlo. La idea es sustituir el ICP por un IGA y en la misma caja instalar el medidor de consumo y de ahí al...
1 respuesta
Varía la tensión Fase/Neutro y Neutro/Tierra con la carga en monofásico.
Instalación monofásica, directa desde el poste y CGP-contador hasta el cuadro de la casa. Derivación de 2x10mm2 para 32metros. Pica de tierra bajo el cuadro general. Con la instalación interior sin carga mido 240v entre fase/neutro y 3v entre neutro...
1 respuesta
Enganche eléctrico de una vivienda
Soy jrysilvia y es la primera vez que pregunto en el foro. Estoy realizando un proyecto fin de carrera y me gustaría saber los materiales y algunas normas básicas para el enganche de la luz en una vivienda. La única parte que necesito es desde la red...
1 respuesta
Subida te tension en el hogar
Iberdrola a metido mas potencia que la que tengo contratada y se me a estropeado la vitro lavadora y lavabajillas sera que puedo aser algo pa esa evitar esto y que no vuelva a tener perdidas hay algun sistema que regule las suvidas de tencion .. Grcias..
3 respuestas
Tengo una potencia de 3,3KW, me han puesto un diferencial de 40A, 4 PIA, 25, 20, 16 y 10A. Sin ICP ni IGA, qué debo hacer?
Acaban de hacerme una reforma en la cocina y el aseo, pero también me han modificado el cuadro eléctrico que era pequeño y antiguo, me han puesto un cuadro con un diferencial de 40A y 4 PIA ( 25, 20, 16 y 10A) me han quitado el ICP precintado de...
3 respuestas
Quemado el contador luz y fusibles
¿Se ha quemado el contador de la luz fusibles y el cable que va al póster también y está roto quien debe pagar eso? ¿La compañía me dice que tengo que pagar yo toda la cometida pero si ha sido de fuera hacia dentro cables sueltos y fusibles quemados...
3 respuestas
¿Podría poner un Diferencial para proteger la acometida (20 metros), que tiene humedad en su recorrido?
Después del cuadro general de protección, conecta a la casa (casa de campo), y hay unos 20 metros por donde va la acometida soterrada, y protegida por un macarrón; llega al ICP después el IGA, el ID y los PIA. En uno de los extremos del macarrón, he...
2 respuestas
Tengo un contrato PVPC contador inteligente integrado en sistema de telegestión.
¿Puedo quitar el ICP y aprovechar su espacio para colocar el IGA - sobretensiones?
3 respuestas
Fraude contador de electricidad
Resulta que hay unos ocupas en un chalet, sé que están enganchados de alguna forma a la red eléctrica, el caso es que cuando van los técnicos de la Compañía dicen que no hay fraude. No están enganchados a ninguna farola ni nada, ¿Puede ser que el...
2 respuestas
¿Que calibre de fusible elegir para derivación individual?
Me pregunto en base a que hay que tener en cuenta para elegir el calibre del fusible para la derivación individual en contadores. Normalmente yo lo hacia en base a la sección del conductor de la DI, pero estoy viendo que la mayoría instalan 63A en...
4 respuestas
Mi diferencial salta con cierta frecuencia
Mi diferencial salta con cierta frecuencia. Intento rearmarlo y salta, salta y salta hasta que desconecto todos los interruptores del cuadro. Voy subiendo uno por uno llegando a conectar todos. Conecto el diferencial y se conecta sin problemas. Así...
1 respuesta
Problema en cuadro de contadores
Hace cosa de un año cambie la acometida de un local peluquería por cable de afume de 16mm, desde el cuadro de contadores al cuadro general del local y resulta que después de un año, en las regletas que hay en el cuadro de contadores que es donde se...
1 respuesta
Manguera con 4 cables desde contador en vivienda unifamiliar. ¿Cuáles usar para motor puerta corredera?
Del contador de iberdrola me entra a la vivienda (unifamiliar), manguera con 4 cables (verdeamarillo, gris, negro y marrón). He cortado la manguera para sacar corriente a un motor de puerta corredra. Creía que iban a haber 3 cables pero hay 4 y no se...
3 respuestas
Cambiar Acometida de la electricidad
Tengo una casa antigua, en Sabadell, y el electricista quiere cambiar la acometida de la calle hasta mi contador, que sólo hay 3/4 metros. La duda es que para ello, el cable lo tendrá que poner en el contador y con ello, romper el sello de seguridad....
4 respuestas
¿Es posible alargar los cables de acometida?
En una vivienda que han reformado han cambiado de sitio en cuadro de la vivienda, que estaba encima de la puerta blindada. Ahora los cables de acometida no llegan. He pensado que podría poner un pequeño cuadro donde llegan los cables del acometida y...
2 respuestas
Pueden salir dos neutros de un contador trifásico?
En la actualidad tengo un contador monofásico. La salida del contador va soterrado a unos 40 metros a una vivienda de distancia del contador. Queremos colocar una casa cerca de contadores y cambiar a trifásica. ¿Puedo sacar directamente del contador...
3 respuestas
Adecuación Acometida planta baja responsabilidad cliente?
Tengo un piso planta baja con alta en suministro eléctrico desde hace unos meses y hace poco me día cuenta de que la acometida no parece estar instalada adecuadamente e incluso puede entrañar peligro para personas y animales al estar expuesta a la...
3 respuestas
Cables de conmutador y enchufe del mismo color
Quiero cambiar un conmutador y un conmutador con enchufe antiguos por unos nuevos, pero al desatornillarlos de la pared veo que todos los cables son marrones. ¿Alguien me puede decir como debería de conectar estos cables?
3 respuestas
¿Posibles armónicos?
Tengo una instalación de un cliente mio el cual me avisó de que tenia disparos intenpestivos de sus protecciones magnetotérmicas, acudí a la vivienda y al abrir el CMP me encontré con que casi todas las protecciones estaban medio quemadas de su punto...
1 respuesta
¿Utilizar caja de antiguo ICP para IGA + Diferencial?
Tras el cambio al contador electrónico, me retiraron el ICP, quedando el cuadro de maniobras como muestra la imagen, 4 módulos arriba (vacíos) y 14 módulos abajo (llenos): Voy a hacer obras en la vivienda y tengo pensado meter 2 PIAs más, uno de 16A...
3 respuestas
Linea subterránea en mal estado
Hace poco nos mudamos a una casa con sótano y jardín de nueva construcción. La acometida de electricidad está en la fachada exterior (muro del jardín), y desde ahí sale un tubo corrugado de plástico rojo con cuatro cables que llegan a la caja con el...
1 respuesta
Cambiar limitador del cuadro eléctrico y donde comprarlo
Quiero sustituir el limitador de mi cuadro eléctrico en el interior de mi vivienda y no sé si este dispositivo que tengo visto lo es o no. Me gustaría que me asesoraseis o me indicaseis dónde puedo comprar un limitador online en España.
4 respuestas
Distibucion de aparatos de protección en la casa
Quisiera saber como va la distribución de los dispositivos de protección y medición eléctrica, osea, ¿Como van distribuidos ( contador+interruptor general+disyuntor+interruptores automáticos ) así es la distribución?... Ham y otra cosita para sacar...
1 respuesta
Es obligatorio por un diferencial en un cuadro?
En una instalación industrial, tenemos el trafo con su CGP que es del cliente y aún sin instalar, está CGP va a otra CGP que es la que tengo que instalar yo y además varios subcuadros para luces que va a alimentar un sistema de alumbrado únicamente...
1 respuesta
Tengo instalación antigua con circuitos unipolares, cómo debo actualizar a bipolares si solo sale uno (el neutro o la fase)?
La instalación está fuera de normativa. Sólo quiero recomponer el cuadro de protección de la casa. Está contratado 25 amperios (5750 Wts). Los circuitos para la casa salen con un solo cable pero a los enchufes, llegarán fase y neutro. ¿Cómo si sale...
3 respuestas
Protección sobretensión en cuadro, ¿Cómo?
Voy a cambiar el cuadro eléctrico de mi vivienda. He pensado que podría ser una buena idea instalar una protección sobretensión. Me gustaría saber qué he de buscar en un catálogo de material (por ejemplo Hager o ABB) y también si hay un límite de...
1 respuesta
¿Número necesario de cajas generales de protección?
Me gustaría saber que característica o características de la instalación eléctrica de un edificio nos permite saber el número de Cajas Generales de Protección que serán necesarias instalar
4 respuestas
Un contador para dos viviendas
Me gustaría dividir una casa con dos planta y un garaje en dos viviendas, con el cuadro general en el garaje (ICP+IGA+PCS+ID+PIA iluminación+PIA enchufes+PIA lavadora+PIA caldera). Cada planta tendría su propio cuadro eléctrico con IGA+ID+PÍAS de...
1 respuesta
No se exactamente que IGA instalar.
Como algunos ya sabéis estoy arreglando poco a poco la instalación de mis suegros. Gracias a vosotros y en el c.principal no tiene IGA (y creo que es obligatorio). Dicho cuadro es así: contador de la compañía electrónico, diferencial de 40, térmico...
3 respuestas
Cuantos cables tiene que tener una caja exterior de luz
Hace unos años se rehabilitó una casa y se cambió la caja de luz exterior, que da luz a la casa desde la calle, el otro día vimos a un señor con escalera por la fachada, y al mirar vimos que salían muchos cables de la caja, no sabemos de electricidad...
3 respuestas
Horno en circuito C4 con PIA de 20
Tengo el horno conectado en una caja del salón, que da a la pared de la cocina donde está el horno, a cables de 4mm procedentes de lmagneto de 20, de esa misma clema salen cables que van a otra caja de la cocina donde están conectados lavadora y...
1 respuesta
Puedo poner dos diferenciales en la misma línea para alimentar un cuadro de la piscina?
Voy a instalar un cuadro externo para alimentar el motor de una piscina. Como en el cableado intermedio entre el cuadro principal y la piscina va a haber un estabilizador de tensión, había pensado sacar de uno de los magnetotérmicos del cuadro...
2 respuestas
Se puede proteger una máquina monofásica con un magnetotérmico unipolar (1P+N) en una instalación bifásica a 230v?
Tengo una acometida trifásica a 230v. El caso es que me han instalado una máquina de aire acondicionado de 15A y el electricista ha puesto para su protección un diferencial fase-neutro de 40A y un magnetotérmico unipolar (1P+N) de 20A (curva C) en...
6 respuestas
Solicitud de instalación de contador
Tenemos un local antiguo que hasta hace 25 años fue una tienda de ultramarinos, desde entonces ha estado cerrado, hace cosa de 3 años se hizo una rehabilitación total del edificio, se hizo la instalación desde el cuadro de contadores hasta el local,...
2 respuestas
¿Es peligroso ICP antiguo monofasico?
Aunque realize hace mucho formación eléctrica y algunos cuadros he instalado, tengo algunas dudas y haber si me podéis ayudar ya Que preguntando por ahí no me aclaran del todo; Me dispongo a renovar cuadro de amigo y descubro que tiene fase+ neutro y...
2 respuestas
Puedo usar dos líneas de 2,5 mm para lavadora y termo eléctrico con magnetómetros de 16?
¿Dos líneas de 2,5 mm para lavadora y termo eléctrico con magnetómetros de 16? ¿Magnetómetro de de 20 o 25 pasa horno sólo? ¿16 para el aire acondicionado? Resto de 10 y 16. Total 8 líneas. Gracias?
3 respuestas
Cambiar cuadro palanca de la luz
¿Quería saber si para cambiar las palancas de la luz (el cuadro donde se baja la palanca para cortar la electricidad, es que no se como se llama), lo puede cambiar cualquier profesional, o tiene que ser solo el personal de la compañía de la luz, como...
3 respuestas
Diferencia entre magnetotérmico 2 polos e interruptor diferencial 2 polos
Quiero cambiar mi vieja caja de plomos y no se si debo poner un magnetotérmico o un interruptor diferencial. Aparte esta el contador así que no se que poner
1 respuesta
¿Es correcto poner un diferencial como llave principal en tun tablero?
He visto un video donde se conecgta un diferencial como llave de cabecera en un tablero ... Y a mi me enseñaron en la escuela técnica que primero se conecta la termomagnética general y luego el diferencial en serie con ella...
2 respuestas
Dos magnetotérmicos en serie.
Se pueden poner dos magnetotérmicos del mismo valor (20A) en serie. Lo pregunto porque tengo una parcela con una casa y un jardín muy amplio, y tenia previsto poner un cuadro eléctrico para el jardín en una caseta donde tengo unos motores para...
1 respuesta
Sección y protecciones para instalación vehículo eléctrico
Lo prometido. Como el otro día nos dió tanto de sí el famoso cable y automático (creo recordar que de 16 ó 20 A) quedé en abrir esta pregunta/discusión sobre la ITC BT 52 (que es toda una joya). Alguien apuntó (muy acertadamente) en subir la sección...
1 respuesta
Instalación eléctrica para una casa.
Pretendo organizar la instalación eléctrica de una casa grande poniendo un cuadro general a la entrada y después 4 más en las cuatro habitaciones con baños que tiene, mi pregunta es: ¿Debo poner un Interruptor General y un Diferencial en el cuadro...
2 respuestas
¿Cómo calculo el valor de magnetotérmico trifásico?
Quería realizarles la siguiente consulta, supongamos que en un cuadro eléctrico que le llega energía trifásica y neutro nos falta el IGA, después tenemos toda la instalación hecha, y los datos son L1, L2, ¿Y L3 tienen un consumo aproximado de 9amp...
2 respuestas
Se pueden reinstalar unos contadores que se han quemado en una caja con defectos
Vivo en una zona residencial, casas unifamiliares adosadas, me toco en mi frontis una centralizacion de contadores compuesta por 9 contadores de los vecinos colindantes (instalacion efectuada hace mas de 30 años) hace algun tiempo denuncie a traves...
4 respuestas
Sobrevoltaje suministrado
Estoy preparando una vivienda rural de temporada como vivienda permanente, el verano pasado instalé la acometida eléctrica -antes me apañaba con un generador- y continuamente sufro cortes de corriente que atribuyo a voltaje demasiado alto. La...
1 respuesta
Segundo cuadro eléctrico para sótano
Quisiera realizar la instalación eléctrica en un sótano como si se tratara de una vivienda independiente con cuadro propio y sus cinco circuitos. El cuadro del sótano se alimentará del cuadro principal de la vivienda. Mi duda es desde donde alimentar...
1 respuesta
Me han hecho instalación con este esquema y no la entiendo
Es que no veo claro que pongan dos magnetotérmicos seguidos (vale, tienen el dispositivo de rearme Veltium entre ellos, pero creo que eso no cuenta). ¿No sería redundante? Además uno de ellos es de 40A y el otro de 32A... ¿No sería más lógico colocar...
2 respuestas
Necesidad de magnetotérmico para protector de transitorias
He comprado este protector de sobretensiones transitorias de MAXGE (SGS1C1N-275-15): https://www.efectoled.com/es/comprar-proteccion-contra-sobretensiones/760-protector-sobretensiones-transitorias-1pn-clase-ii-30ka-15ka-15kv-8445044010134.html...
1 respuesta
Caja de contadores en la fachada
Tengo el contador dentro de casa y veras quiero comprar un armario para el contador de la luz y empotrarlo en la fachada, hay diferentes marcas y no sé si todas valdrán. La compañía de la luz es eon. Mi casa tiene fase mas neutro, y realmente en el...
2 respuestas
Que sección de cable uso para hacer las conexiones de los componentes del cuadro?
¿Qué sección de cable uso para hacer las conexiones de los componentes del cuadro?, ¿Es decir para conectar el icp con el iga con el diferencial con los Pía...? Uso sección de 6mm o cada Pía con el que toca alumbrado 1,5mm, enchufes 2,5mm, etc...
3 respuestas
Cae el interruptor diferencial estando todos los magnetotérmicos bajados.
Me encuentro en un día de lluvia en mi instalación el diferencial saltado y no consigo rearmarlo incluso descargando antes todos los magnetotérmicos. Otras veces cuando me he encontrado en esta misma situación rearmo el diferencial con todos los...
3 respuestas
Desconectar fusible
Tengo que colocar un ICP que me exige la compañía, y necesito cortar la corriente para poder trabajar. Mi casa es un chalet adosado, así que lo único que hay entre mi casa y el suministro general es una CPM, con su contador y fusible. El fusible es...
1 respuesta
Dudas sobre el cambio de contador de corriente por parte de la compañía eléctrica
Comento mi problema. Recientemente he comprado un piso de unos 40 años, la instalación eléctrica era la de origen, con lo cual hemos decidido cambiarla y adecuarla a nuestras necesidades, el cambio, con el fin de ahorrarnos un dinerillo lo ha hecho...
1 respuesta
Instalación de un horno eléctrico
Aquí vengo con lo que creo que sería la pregunta típica, y es ¿Cómo instalar un horno eléctrico? El tema es que recién nos hemos mudado a un piso de alquiler, que ya venía con su horno de gas, pero al ser un piso algo viejuno, el horno es de esos que...
2 respuestas
Electricidad en casa antigua.
Mi vivienda fue construida en 1960, los anteriores propietarios hiciern pequeñas reformas eléctricas en los 70 y desde que vivo en ella, los 80 solo se ha modificado la instalación en los 90 para realizar obras en cocina y baño. Como tampoco sé mucho...
2 respuestas
Quitar ICP y poner una ficha
Tengo contador electrónico, por lo que he decidido quitar el ICP. Mi idea era cambiarlo por un protector de sobretensiones, sin embargo el técnico que ha venido me ha dicho que no hacía falta, que la vivienda está protegida por el ICP del contador...
1 respuesta
Instalación eléctrica vivienda unifamiliar, con subcuadros
Mis tíos se acaban de comprar una casa y les voy a hacer la instalación eléctrica. Os explico el escenario: La casa es de dos plantas, en ambas plantas hay una cocina y un baño. También tiene jardín, piscina, terrazas y una bomba de extracción de...
3 respuestas
¿Nuevo cuadro eléctrico en piso para reformar?
Vamos a reformar un piso, y después de elegir puntos de luz, nos salen 91 entre iluminación, enchufes y tomas cocina + aires acondicionados. Me gustaría saber si esta distribución del cuadro y la elección de los magnetos con la sección del cable es...
3 respuestas
Cambiar la vieja caja de plomos de mi casa.
Quiero cambiar la vieja caja de plomos de mi casa. Es la típica que trenzas dos hilos de cable y los pones... Quisiera saber que tipo de automático o caja de plomos debería poner. Potencia 2kw
4 respuestas
Como cambiar el enchufe con fusible por uno nuevo
Https://postimg.cc/mcWnHb7s esta es la conexión como tendría que hacer la conexión al enchufe nuevo
1 respuesta
IGA y dos diferenciales
La derivación individual de mi casa esta hecha con un cable de 6 y ahora tengo de potencia 3500. Quiero cambiarlo a 5500, y la nueva instalación tiene: -Caldera, lavadora y lavavajillas con magnetos de 16 (separados los tres) -Enchufes con otro de...
4 respuestas
De que es esta caja, que nadie se hace responsable?
Como comentaba en el título, encima de la puerta del portal tenemos una caja que no sabemos si es de corriente, telefonía, gas o que, el caso es que la caja se ha desprendido, con el peligro que conlleva y después de preguntar a las compañías,...
5 respuestas
Sección correcta para vitrocerámica de inducción.
Y feliz año. El caso es que estoy teniendo problemas con mi vitro de inducción irs 943, cuando nos decidimos a cocinar, hay veces que funciona bien y otras no, por ejemplo si tenemos puesta la lavadora deja de funcionar, la quitamos y vuelve a...
2 respuestas
Se salta diferencial.contador nuevo
Un piso sin usar y aller fui y no tengo luz, en el portal del piso trngo el contador ke es de los. Nuevos y tiene para poner y.quitar la electricidad, los "plomos"digamos, pues. En cuanto los subo se bajan cn las. Mismas y e probado a bajar...
2 respuestas
¿Qué reformar para hacer un boletín de aumento de potencia?
Quisiera hacer un boletín para aumentar la potencia de 2200w a 3450W, He llamado a dos instaladores autorizados y uno de ellos me dice que tengo que reformar toda la instalación eléctrica y el otro dice que con cambiarme el IGA y la derivación...
3 respuestas
Hasta dónde llega la derivación individual?
En el marco de otra pregunta tenía una duda pero nunca me han contestado, así que inicio una nueva pregunta. A mi padre, ya mayor, creo que le quieren vender la moto. En el edificio han puesto una nueva acometida y faltan por poner algunas...
2 respuestas
Eliminar contactor trifásica Hager E440
El contactor de la imagen superior enciende el circuito de tarifa nocturna 14 horas, según se ve en la imagen del medio. Quiero usar esos enchufes las 24 horas. Puedo hacer que funcione las 24 horas, pero mete mucho ruído y deseo eliminarlo,...
2 respuestas
AVERÍA muy extraña en puntos de luz
A ver si me podéis ayudar porque me estoy volviendo loco con la avería que tengo en casa. Se trata de dos puntos de luz en el techo, cada uno está en un dormitorio diferente y cada uno tiene su interruptor, hay una bombilla led en cada uno, el caso...
6 respuestas
Boletín eléctrico y normativa para viviendas construidas en Madrid entre 1975-1980
Estoy haciendo una reforma en casa y he cambiado la instalación eléctrica (salvo el cableado desde los interruptores hasta los puntos de luz, que ya contaban con hilo de 2mm y tierra), así como el cuadro general. Con vistas a la instalación de un...
3 respuestas
Problema de sobretensiones eléctricas
Estoy investigando sobre problemas con el suministro de tensión eléctrica. Te comento algunas dudas que tengo: 1/ Si se generan sobretensiones en la red de distribución afectaría a todos o muchos de los usuarios conectados a la misma salida del...
1 respuesta
Boletín eléctrico bajo para subir potencia eléctrica
Un bajo, el cual a está destinado a garaje y almacén. Tiene una potencia contratada de 1,1 Kw desde hace más de 30 años. Del contador al cuadro eléctrico tiene una manguera de 6mm cuadrados. El cuadro eléctrico tiene un magnetotérmico de c20,...
4 respuestas
Reclamación averia electrica.
Tengo una póliza de seguro multihogar, Caja Madrid-Mapfre. Un mal día sin saber la causa me quede sin corriente en la mayoría de enchufes de la casa (frigoríficos, horno cocina, etc.). El suministro es trifásico. Comprobé en el cuadro general...
2 respuestas
¿Que debo hacer para cambiar caldera eléctrica para calefacción y acs por una caldera de Gas Natural?
Estoy en un piso de 103 m2, con una caldera eléctrica para acs y calefacción. La acometida es trifásica y en el cuadro eléctrico la protección también es trifásica. La idea es más pronto que tarde cambiar la caldera por una de Gas Natural y no tengo...
4 respuestas
Confirmación para instalación subcuadro para jardín
Los expertos, Quiero hacer un subcuadro para el jardín, va a ser para iluminación y una línea de enchufe para cuatro cosas básicas (una pequeña bomba de riego, conexión muy esporádica de una herramienta eléctrica y cosas así). El principal motivo de...
2 respuestas
¿Si instalo cuadro secundario el IGA debe ser igual que el principal?
Quiero colocar cuadro secundario en planta superior y quería saber si el IGA debe ser También de 40 como el de abajo del que vendrían los cables.
1 respuesta
Disyuntor-magnetotérmico
¿Hay alguna diferencia entre disyuntor y magnetotérmico? En una instalación industrial, para protección de motores ¿Cuándo usaremos magnetotérmico y cuando usaremos fusibles + relé térmico? También os agradecería si me pudierais decir el mejor lugar...
1 respuesta
Varios cuadros electrices, ¿Cómo protegerlos?
Tengo varios cuadros eléctricos en el campo, lo describo: Cable de 10mm2 desde el contador directamente a un diferencial de 63A y 300ma, de ese diferencial salen cables a 3 cuadros: 1. Cuadro eléctrico del pozo cable desde el diferencial de 10mm2, el...
2 respuestas
Instalación eléctrica antigua derivación individual
He heredado un apartamento que tiene de baja el suministro eléctrico. Industria me exige que para volver a dar de alta necesito un certificado de seguridad según la normativa local. Ha venido un electricista a verlo y dice que la derivación...
3 respuestas
Calculo fusible cja de protección y el de seguridad
Me podéis explicar o poner un ejemplo de como calcular los fusibles de la caja de protección del edificio y que medidas hay, Otra dudilla, ponerme un ejemplo ce como calcular los fusibles de seguridad de cada vivienda de un edificio.
1 respuesta
Tengo un icp hace años ahora tengo contador digital puedo quitarlo?
Tengo un ICP hace años ahora tengo contador digital tiene más tolerancia puedo llamar a un electricista que quite el ICP. Como funciona el ICP del contador digital ¿De rearma sólo? ¿Si salta tengo que hacer algo? ¿Tarda mucho en rearmarse?
5 respuestas
Salto de diferencial por fugas transitorias
He instalado unos descargadores de tensión transitoria para proteger la casa pues ya se me quemaron un par de aparatos por las tormentas, el fabricante aconseja ponerlos aguas abajo del diferencial, pero esto hace que salte, y no quisiera ponerlo...
2 respuestas
Neutro bien conectado con tensión
Desde el magnetotérmico de la compañía de la luz con sello salen dos cables azul y negro por la parte superior. El azul va al general y de ahí al diferencial y todas las N de los demás magnetotérmicos. La fase color negra va a todas las demás...
1 respuesta
¿De qué diámetro la acometida?
Nos hemos comprado una casa y la instalación eléctrica esta fatal con todos los cables sobre pared algunos quemados otro unidos con cinta aislante y quiero cambiar toda la instalación y tengo pensado hacer rozas para meter tubos y los cables poner...
1 respuesta
¿Dónde empalmar cables principales?.
Esta es la pregunta: Hay que instalar un ICP en un domicilio que es antiguo y no lo tiene. Resulta que la acometida que llega al cuadro de distribución de la vivienda, entra en el IGA y de ahí pasa al Dieferencial como es lógico, pero no llega al...
1 respuesta
¿Dos cuadros general de un mismo contador?
Tengo una casa con dos plantas independientes de 75m cada un el la principal hay luz con conatdor y cuadro dado todo de alta, ¿Mi pregunta hay alguna forma de poder hacer una instalación completa en la planta baja con un cuadro de general iga...
3 respuestas
Mi factura de la luz es elevada y no han cambiado los hábitos de consumo en casa
Voy a intentar poner el máximo de datos. Llevo viviendo en mi casa casi 1 año. Dispongo de termo eléctrico, lavavajillas, lavadora, nevera, luces led, placa inducción y tv. La primera factura que me vino fue Abril y Mayo (62 días) y el consumo fueron...
3 respuestas
¿De cuántos A he de colocar el IGA?
He leído en una respuesta de otro usuario, que ha de colocar un IGA de 20A para una potencia de 4400, mi duda es que si el magnetotérmico del horno es de 25A y el del aire acondicionado es de 25A, en caso de consumo excesivo por parte del horno,...
2 respuestas
¿Por qué no salta el magnetotérmico al provocar un corto?
Estamos haciendo la instalación de una casa de campo, actualmente conectada a un generador. Cuando provoco un corto en cualquiera de los enchufes o puntos de luz, los magnetotérmicos no saltan y el generador hace como si se fuese a apagar, como si el...
3 respuestas