Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
Que me conviene más la acometida de 110 Volts o la de 220 volts
Preguntas y respuestas relacionadas
Paso de 230/400 a 130/230, pierdo potencia? ¿Y los aires?
Mirar, me cambiado de vivienda y en la anterior gozaba de una trifásica de 230/400, pues resulta que en la nueva, tengo una trifásica de 130/230, entonces mi pregunta es: ¿E de suponer que la potencia será muy inferior a la que tenía anteriormente? O...
3 respuestas
Obtener de 2 lineas bifasicas 110v una linea trifásica 380 v
Tengo un problema haber si alguien puede ayudarme: Hemos realizado un jacuzzi donde las bombas de impulsion funcionan a 380v, el problema que este producto sera enviado a Colombia, donde nos informan que el suministro que tienen son dos lineas...
1 respuesta
Como medir voltaje entre dos fases?
Al medir con mi tester el voltaje entre 2 fases, me da 220, pero como puedo conseguir el valor manual (es decir, ¿Cómo puedo saber sin un tester cual seria el valor al medir 2 fases de 120 v c/u) de cada fase sin el tester?
3 respuestas
Si de un transformador tomo las 3 fases, ¿Tengo un sistema trifásico o bifásico?
A lo que voy es que quiero conectar una pantalla espectacular que funciona a 220 volts cada gabinete. Mi duda es que formula utilizar para calcular la Corriente total, tengo esta formula: It= W/V*P.F, pero no se si esa formula aplica para este...
3 respuestas
¿Interruptor termomagnético proteja si hay falla de neutro?
Tengo una duda en cuanto a un interruptor termomagnético, ¿Este interruptor protectoria digamos una casa si llegase a faltar el neutro? Digamos que en una casa que tiene una acometida de 220 vol. Y el neutro llegase a desconectarse por cualquier...
2 respuestas
Tengo un equipo eléctrico que requiere 208 VAC monofásico. Dispongo de 115VAC mono o 220VACTrifásico
La única solución que tengo es conectar dos lineas de 115VAC directamente al aparato, esto es 115V a la linea de entrada del equipo y otra linea de 115V a la entrada del Neutro del equipo, de esta forma el equipo obtiene 220 Voltios sin neutro pero...
8 respuestas
Daikin en bifásico
Tengo una máquina de aire Daikin que requiere 220V en monofásico, pero el cableado de la comunidad de pisos donde hago la acometida solo da 220V con dos fases o 125V con fase - neutro. ¿Qué opciones tengo, a parte de poner un transformador de dos...
4 respuestas
Instalación de vivienda bifásica
Quisiera saber qué tipo de instalación tengo y cómo debo protegerla. La historia es que es una casa antigua, en la que desde el principio hubo 127 V. Hace poco la compañía a "cambiado" sin consultar la electricidad a 220, dejando sólo un contador y...
4 respuestas
Linea trifásica 220, como conecto el icp?
Tengo que hacer una instalación nueva en un circuito de coches radiocontrol, tengo que poner unos focos para el alumbrado. La duda es: la corriente que tengo es una manguera que llega al cuadro con 3 hilos de 2,5 trifásica, pero es una corriente de...
1 respuesta
Duda sobre corriente de circuito trifásico y la suma de voltaje de un cable de tierra monofásico
Vi la página y me gusto mucho y gracias a todos por ser parte de esta comunidad mi pregunta es en un circuito de 220 trifásico son 2 faces 110 c/u y una tierra cierto o no La otra pregunta si junto las 2 faces de 110 se suma el voltaje y así tener un...
2 respuestas
Como se distribuye el amperaje.
Quiero saber como viajan los amperes en dos fase vivas cada una de 110 voltios,, cuando tienes un equipo que funciona con 220 v y consume 30 amperes.
4 respuestas
Calculo del breaker principal o totalizador
Estoy realizando una instalación de unos breaker en un café internet Ya tengo el calculo de la corriente de cada breaker para proteger de a 10 pcs Son 5 breaker de 40 amp. Pero la duda es como calculo un breaker principal que me controle los 5 breaker.
4 respuestas
Motor electrico 2 hp 277voltios usable AT 208 1 face
Tengo un motor electrico baldor 2 hp 3450 rpm 1 face. 12.6 ampers. Que dice en la plaqueta 277 volt y mas abajo dice AT usable 208 voltios sera' que puedo mandarle a hacer un toma corriente a este motor en mi casa tengo sola mente 115 voltios con...
2 respuestas
Como convertir un voltaje de 110V a 220V
Necesito convertir un voltaje de 110V a 220V de una manera económica.
3 respuestas
220vac si conecto una tele en una face y la lavadora en la otra, ¿Pagare lo mismo que si conecto los dos en la misma face?
Quiero saber si tendría alguna ventaja económica de cambiar a 220VAC, ¿No tengo aparatos de 220 solo quiero saber es si divido las cargas en diferentes faces me ahorraría dinero?
2 respuestas
Voltaje 110 y 220
Mi interrogante es la siguiente:¿Es verdad que se ahorra dinero al tener una instalación 220v a una de 110v para uso domestico?
3 respuestas
Duda acerca de corriente en 220VCA (2 fases)
Yo soy de México y aquí tenemos un voltaje de 220VCA (2 fases y 1 neutro), hace poco me surgió una duda referente a la corriente que es entregada por un equipo de protección eléctrica que maneja este voltaje: Si tenemos un UPS o un Regulador de 10kVA...
1 respuesta
¿Qué voltaje llega al transformador más cercano a mi domicilio?
Como andan En una clase de electrotecnia 2º año, el docente describió a través de un esquema unifilar con símbolos de transformadores, las etapas o procesos en los cuales la corriente es transformada en diferentes niveles de tensión. Por ejemplo,...
2 respuestas
Interruptor tetrapolar intercalado en un tablero
Hace un tiempo me tope con un tablero en el cual, había un interruptor tetrapolar, es decir., con cuatro fases., no recuerdo si la general era trifásica o monofásica, me arriesgaría a decir que era una entrada trifásica con distribución monofásica,...
2 respuestas
ALGUIEN ME ASESORE en la Instalación eléctrica de un Calentador elÉctrico ecosmart a 240 Volts
Soy de México, traje de USA un calentador eléctrico ECOSMART 27 a 240. No entiendo, El equipo requiere 3 FASES; 6 cables de alimentación (3 +, 3 -) y 3 tierras HELP No se como sacar 3 positivos DE UNA INSTALACIÓN A 240 VOLTS A 2 FASES
2 respuestas
Que tipo de cable debo utilizar y de que seccion transversal para realizar la acometida desde un grupo electrogeno de 155 kW ?
Que tipo de gabinete se debe de utilizar, ¿Si este se instalara a 15 metros del grupo electrogeno? Que elementos electricos confirmaran el gabinete, ¿Si este sera para corriente trifasica y de 440 volt?
2 respuestas
Dudas con trifásico a 230V
Quisiera que me explicaran como funciona un trifásico a 230V en una vivienda. Al interruptor general me llega 3 fases y una tierra. Entre fases hay 230V y entre fase y tierra 130V. Si entiendo que que las fases las coge del trenzao, ¿Pero la tierra?...
7 respuestas
Corriente Europa 230 V~ 50/60 HZ, Adaptarla a México con dos Fases (125 v~ cada una) y un Neutro y no fundir motores
Necesito conectar un equipo medico de origen Europeo de 230 V~ 50/60 HZ, en México cuando en México tenemos un suministro de energía de 125 V~ por fase; la acometida llega dos fases y un Neutro. Quiero estar seguro para no fundir el equipo, si uso el...
3 respuestas
Duda ICP Trifásico
Que ta! Buenos días. Me ponía en contacto contigo por una duda sobre el ICP que me han instalado en casa. Es trifásico de 10ª. ¿Qué potencia deja entrar y a partir de cual salta? Seguramente es algo simple para un profesional como tú pero para un...
9 respuestas
Buenas, disculpen la ignorancia pero la verdad no tengo el concepto claro del significado de redes monofásicas, trifásicas etc.
La verdad no tengo muy claro el concepto de las redes eléctricas monofásicas, bifasicas y trifásicas, me gustaría que me dieran ejemplos de donde se usarían, si esto tiene que ver con la potencia de algún motor, explíquenme más en términos prácticos...
4 respuestas
Cómo usar corriente trifásica 220V
Me he encontrado un cuadro eléctrico con acometida trifásica 380v, y que tiene un transformador del que salen ya tres fases que al medir la tensión entre cada dos de ellas nos marca 220v. Mi pregunta es cómo utilizar estas tres fases de 220v para...
4 respuestas
220volts y 50 hz
Tengo una secadora de ropa que me he traído de USA y la información que aparece en la placa es la siguiente : 120/240V 60 Hz 5600 Watts 24 Amperes. Según esto la secadora podría funcionar a 120 o 240 volts indistintamente. ¿Cierto? Vivo en America...
3 respuestas
Alimentación de variador de frecuencia para motor 4 hp
Tengoun motor de 4hp trifasico a 220/380v, mi linea de alimentación es 110v monofasica. Pienso conectar un variador de frecuencia para obtener a partir de la linea monofasica una alimentación trifasica. Los variadores de frecuencia que he encontrado...
2 respuestas
Duda sobre voltaje 110 0 220
Tengo entendido que el voltaje 110 que usan algunos aparatos proviene de una linea(fase) y los aparatos que usan 220(2 fases). ¿Mi pregunta es que si para usar la 220 en un aparato se unen los cables( 2 fases de 110 cada )para sumar 220 volts? ¿Y el...
1 respuesta
Cambiar bifásico 220 a monofásico 220
Quisiera saber la manera de cambiar de tensión 220 VAC bifásico a tensión monofásica 220 debido a que un equipo detector "sensormatic" funciona en optimas condiciones de sensibilidad y rango de alcance con el monofásico, y presenta problemas con la...
2 respuestas
Contrato que incluye monofásica y tiránica
Tengo un horno cerámico que es monofásico y con 3,5 de potencia, lo tenía en un local de mis padres, ellos cerraron el negocio y solicitaron reducción de potencia, tienen trifásica y una potencia contratada de 6, 9 es lo que pone la fra. Pero tb....
2 respuestas
Problema de encendido de maquina de soldar inversora
Compre una maquina de soldar HoffmanArc modelo voltarc 200. La caja dice que es monofásica pero la enchufo con 120 y no enciende ¿Será qué debo conectarla a dos lineas 110 mas el neutro? ¿Cuál debe ser la conexión ideal para que encienda... O será...
1 respuesta
Dos fases vivos de 110v obtendré 220v
Alguien me podría decir, si al unir las dos fases vivos de 110v obtendré 220v, y si se daña el medidor de la compañía de luz o solo registra el consumo de antemano
5 respuestas
No puedo arrancar bomba 2 HP 127/220
Tengo una bomba de 2 HP que funciona a 127/220 que no arranca, ya verifique el voltaje y solo llegan al centro de carga 110 v, cuando la conecto baja a 60 v y no alcanza a encender, ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tipo de calibre (AWG) me recomiendan ponerle?...
1 respuesta
Vivienda con trifásico y líneas a 125 y a 220V
Tengo una vivienda que los anteriores dueños la dejaron con dos tipos de "líneas". La iluminación y algún enchufe suelto a 125 y el resto a 220. Así llevará más de 30 años y nunca he sabido porqué lo anteriores dueños hicieron esta instalación en un...
4 respuestas
Que diferencial y magnetotérmicos poner en una instalación de 125v
A quien pueda leerme y/o ayudarme. Tenemos una casa en el pueblo (de herencia) que lleva con el mismo contrato he instalación de luz al menos 40 años, todo cable rígido "trenzado" con secciones muy finas en la mayoría de tomas (0.75mm). La entrada al...
2 respuestas
Cómo pueden llegar 2 fases “inútiles” a 2 habitaciones y fase y neutro al resto del piso?
Me ha pasado una cosa muy curiosa. Agradecería ayuda y... Gracias anticipadas. Me están cambiando la instalación de casa (muy antigua), pero desde principios de noviembre el instalador no ha podido seguir… por diversas circunstancias familiares y del...
5 respuestas
Fase aterrizada en el transformador
El transformador que alimenta la casa debe estar en estrella. Supongo que el neutro está puesto a tierra. La acometida es Dos líneas de 110 V y neutro. La carga está repartida. Mas o menos la mitad con L1 y la otra mitad con L2 El neutro es común. El...
2 respuestas
¿Cómo se equilibran en conexión estrella de la red de energía eléctrica en un barrio?
Mi duda surge al medir la tensión entre tierra y neutro, la cual me da 5 Volts. Esto no me sorprendió ya que puede ser que las cargas no estén equilibradas, pero mi pregunta es: Si lo correcto es que en el neutro haya 0 V de tensión y la distribución...
1 respuesta
Instalación de enlace, calculo sección por caída de tensión
Me tengo que cambiar la instalación de trifásica a monofásica. De los contadores a mi casa hay 35m ( es un 9'). Quiero contratar 6600 w Hay electricistas que calculan una caída de tensión del 1% con lo que indican que necesito 16mm de sección Otros...
5 respuestas
Local/Merendero con luz a 125v
Tenemos la posibilidad de acondicionar un local como merendero para una cuadrilla de amigos. Tenemos toda la obra controlada excepto la electricidad. Es un local antiguo donde entra a 125v y actualmente solo tiene un par de enchufes, bombillas y un...
5 respuestas
¿Cómo convertir una contador trifásico a 4 hilos en uno monofásico?
En el contador entran 4 conductores (las 3 fases y el neutro) + un 5º conductor de tierra.
4 respuestas
Ejercicio para comprobar la sobretensión al cortar el cable neutro
Revisando un ejercicio de electrotecnia de 2º año, el profesor nos hablo de lo que pasaría al cortar el cable neutro de la línea III... ILUSTRANDO así: La pregunta es ¿Dónde esta la sobretensión?... Más bien lo que hay es subtension... Ya que se ve...
3 respuestas
Acometida monofasica trifilar o bifasica?
He empezado a remodelar la electricidad en mi casa y cuando he observado el cuadro general me ha surgido esta duda. (La casa es antigua así que supongo que anteriormente tenia 125 por si acaso aclara algo). A mi casa llegan 3 cables negros, he...
2 respuestas
230 entre fases y diferencial no salta y dan corriente los electrodomésticos
Me gustaría saber porque me llegan 127 voltios a la lavadora y horno y me da calambre y no salta diferencial. La instalación es antigua la finca y hay 230 entre fases y la tierra no actúa.
2 respuestas
En un circuito de una casa quitamos el neutro. Que pasaría dependiendo, si es de 220v o 380v
- En un circuito de una casa quitamos el neutro. Que pasaría dependiendo, si es de 220v o 380v - En circuitos monofásicos, bifásicos o trifásicos.
1 respuesta
Conexión de dos transformadores en paralelo
Tengo instalado un transformador tipo balastro de 230- 12 y 50w de potencia. Como que tengo una caída importante de tensión debido a la distancia entre el transf y el consumo, ( 60 w ), quisiera saber si pongo dos transfor del mismo modelo instalados...
4 respuestas
Que cable uso para mi cafetería
Ok tengo una cafetería con todo tipo de máquinas refrigeradoras, cafeteras, licuadoras, microondas, ventilación etcétera ya cambie el cableado y toma corrientes de todo el lugar puse fusibles nuevos y distribución para cada uno pero no se que cable o...
2 respuestas
Como cableo una bomba de 5hp
Que tal solo deseo saber quetipo de cable debo de usar o calibre para prender y apagar una bomba de agua sumergible de 5 hp bifásica (220) volts yaquela bomba latengo aúna distancia de 350 mts y laboy arrancar y prender con un electronibel de...
2 respuestas
Coneciion de un tomacorriente de 220v
Tengo tres cables dos fases y un neutro las dos fases me dan 220 conecto el tercero que es neutro a mi toma corriente
2 respuestas
Interruptor general automático
¿Por qué en una instalación nueva el IGA se debe poner como referencia de la potencia que aguanta la instalación si después de este van a colgar los demás circuitos separados por sus automáticos? Cada circuito ya tiene su limitación y ya tenemos el...
3 respuestas
Conexión de máquina trifásica
Tengo una máquina eléctrica que tiene una conexión trifásica de 5 hilos (3 fases, neutro y tierra) a 380 V, pero donde tengo que conectarla sólo dispongo de trifásica 230 V con 4 hilos (3 fases y tierra). La máquina se puede adaptar a 230 V, pero,...
1 respuesta
¿Es necesario el nuestro en distribución de baja tensión?
¿Es necesario tener neutro en una instalación de 220V dentro de una urbanización?. Actualmente los 220 V salen de un trafo tipo B1 de hace unos 40-45 años que está dentro de la urbanización, tensión entre fases ya que con el neutro tengo 125V. Según...
2 respuestas
Pasar de una linea trifásica 380v a monofásica 220v
Tengo dudas de como montar un estructura eléctrica, le explico lo que tengo y lo que quiere realizar. A una parcela le llega una manguera eléctrica trifásica de 380v con 4 hilos. De esa manguera quiero sacar 220v monofásicos para una vivienda. En la...
1 respuesta
Es posible tener corriente 220v a partir de 3 fases 110v.
El problema es que con 2 fases 110v. No llega 220v, máximo llega 170v, y los aires acondicionado no funcionan, es posible colocar 3 fases 110v, conectado algún aparato y me saque 220v.
1 respuesta
¿Compre una lámpara china de 230 volts de leds, me funciona con 110 volts?
Realice una compra en una página china y no me di cuenta que funciona a 230 v, la puedo hacer funcionar con 110 volts es de leds
3 respuestas
Como conectar un calentador eléctrico trifásico a monofásico
Compramos un calentador para alberca y al recibirlo vimos que es trifásico, preguntamos al vendedor y nos dice que si se puede conectar también monofasicamente, pero no nos envía ningún diagrama, ¿Nos pueden ayudar ustedes
4 respuestas
Diámetro del cable del pilar a la caja
Vivo en argentina y estoy en una casa con monofásica de 220v. Me compré un anafe que me cagó la vida ya que usa en máxima potencia 32 amperes (7500w) y tengo hacer una conexión nueva. Actualmente yo tengo 3 fases (iluminación, aire y tomas). El...
3 respuestas
Fallo en la toma de tierra de un cuadro eléctrico de una vivienda, al medir entre neutro y tierra aparecen 115 V.
En el cuadro eléctrico de la vivienda y con el diferencial desactivado, mido en la entrada al cuadro y entre fase y neutro hay 225 V,; entre neutro y tierra y mide 115 V.; y entre fase y tierra 342 V. Aprox. He colocado otra línea de tierra...
3 respuestas
Transformador o banco de capacitores para usar soldadora 20kva
Tengo una soldadora de puntos de 20kva para alimentarla a 220v tomo los 110v de mi casa y lo conecto a un transformador que aumenta a 220v de este va a un regulador para 220v ambos elevador y regulador son de 10 000 watts monofasico. Entran 110v...
2 respuestas
Corriente por acometida, conductor desnudo.
¿Qué corriente circula por una acometida? Si en caso es un sistema 380 V estrella, fase neutro. En algun lado vi que en una acometida el neutro no tiene aislación. ¿Existe corriente por el cable de neutro que se conecta de la red al equipo de...
2 respuestas
¿Cómo identifico un toma con de una red III de 230 v?
Si tenemos una toma alimentado con una línea trifásica de 230 v, al medir con el tester entre cada orificio del toma vamos a tener 230 v. Si fuera un toma monofásico, también mediríamos entre fase y tierra 230 v, entre fase y neutro 230 v; ¿Pero cómo...
4 respuestas
Eventos desafortunados con La Luz de la casa
Los expertos! Necesito su orientación para una serie de sucesos que están pasando en mi casa. Hay varias preguntas relacionadas las cuales quisiera me aclaren: Hace unos días estaba cambiando el toma de corriente de mi cuarto y baje todos los tacos...
2 respuestas
¿Cómo conectar un contactor? 100-110V 50Hz, 110-120V 60Hz para la bobina y entradas L1, L2 y L3
Cables de alimentación U, V, W y otro identificado como 100, después presionar el botón de inicio mas o menos 3 o 4 minutos el contactor se quema. Voltaje obtenido: Entre U, W y 100 240 VAC aprox. Entre V y W 120 VAC y entre V y los otro dos 240 VAC...
1 respuesta
Como conectar un motor trifásico de 6 puntas a un voltaje de 220 o 440.
Tengo un motor trifásico, tiene 6 puntas conectado a 220 en arranque estrella - triangulo. ¿Cómo hago para conectarlo a 440 voltios?
3 respuestas
Sección del cable para alimentar una casa a 460mt del medidor de la empresa de energía
Tengo un problema de baja tensión en la casa (suministro monofásico de 220v), el medidor de la empresa de energía esta a 460 m del tablero de la casa. Supongo que el cable que antiguamente se coloco es de una sección insuficiente (creo que de 6mm)....
4 respuestas
Corriente bifásica en enchufe comprobación
Cuando introduces un buscapolos en una toma de corriente bifásica, ¿Se enciende la luz del buscapolos en los dos terminales?
2 respuestas
Acometida de trifásica(tres fases y un neutro) ¿Podría hacer de cada fase una línea de 230v y conectarlas al mismo neutro?
En un almacen me llega una acometida de 3 fases y un netro mi intención es conectar fase y neutro para obtener 230v pero por la cantidad de potencia que se va a usar quisiera hacer 3 líneas diferentes una por cada fase pero como solo hay un netro no...
7 respuestas
¿Qué calibre de cable debo utilizar para iluminar una cancha de tenis?
Quiero ayudar a iluminar una cancha de tenis en el club social donde juego. Lo que quiero preguntar es, ¿Qué calibre de cable debo utilizar para alimentar las lámparas de las torres? ¿Cuál es la fórmula para este calculo?. Al tablero llega trifásica...
1 respuesta
Red de distribución trifásica
Avería en una red de distribución trifásica. Al cuadro llegan un sistema trifásica, que se convierte en monofásico, No se aprecia que tenga neutro. Se ve en el cuadro como que llegan tres fases, y cada dos fases pasan por interruptores monofásicos, o...
1 respuesta
Diferencia entre monofásica 220 y bifásica a 220
Quisiera saber cual es la diferencia entre monofásica a 220 y bifásica a 220, porque tenia entendido que mono es una fase y bi son dos fases, entonces como una monofásica puede ser a 220.
3 respuestas
Quiro despejar una duda para la conexión de un motor
Escribo desde Venezuela, por favor quisiera saberla manera correcta de conectar un motor eléctrico trifásico de 230/460 Voltios de corriente alterna. El motor ya viene dispuesto para ser conectado a 230 Volts, monofase, a lineas L1 y L2. Otra...
1 respuesta
Vitrocerámica balay y corriente 230v con dos fases de 130v sin neutro
El tema es que mi vivienda dispone de corriente bifásica a 130v cada una y 235v sumadas. Hoy quiero montar la vitrocerámica balay y me ha dado miedo conectar una fase de 130v en la fasede la vitro y la otra fase de 130v al neutro de la vitro. Estoy...
3 respuestas
Como debo conectar una soldadora marca Lincoln power mig 180C monofásica 220v, trae un conector pata de gallo de tres conectores
Al ser 220 necesitará que instale un enchufe especial pues la alimentación de la electricidad en México es 110-115v, ya tengo una instalación de 2 fases de 110 cada una y el neutro. Tendría que sacar dos fases con un fusible térmico de 50amps c/u,...
1 respuesta
En un sistema bifacico las dos fases marcan 115 volts con el tester pero una de ellas al exigirle carga baja mucho el voltaje
Tengo el problema de que en el centro de carga no puedo utilizar la 220 ya que una fase me indica voltaje cuando tengo apagado el interruptor termomagnético pero al encender el interruptor se le pierde el voltaje a esa fase ya revise en el...
3 respuestas
¿Cómo conectar un circuito que requiere 220v si tengo dos líneas de 110v y neutro?
Quiero conectar un tomacorriente a 220... Pero tengo dos líneas de 110v y neutro ... ¿Cómo hacer?
4 respuestas
Automatico diferencial de 40a trifasico no salta al pulsar el tes
Haciendo revisión de una instalación, al pulsar tes del el automático diferencial general de 40a, no salta, cambio dicho diferencial por otro, y me sucede lo mismo, no salta al pulsar el tes... Me voy al cuarto de contadores y observo que unas de las...
6 respuestas
Carga monofásica en circuito trifásico.
Tengo una alimentación trifásica con la cual voy a alimentar 24 apartamentos, repartí 8 apartamentos por fase para que este lo más balanceado posible, como seleccionar el breacker trifásico para proteger el circuito ademas de que en cada fase tengo...
1 respuesta
Conexión de un motor eléctrico a 230 voltios
Quiero saber como conectar un motor eléctrico para un compresor de aire a 230 voltios de corriente alterna. El motor tiene la especificación de 230/460 voltios en la placa impresa y ya viene dispuesto específicamente para ser conectado a 230 voltios...
1 respuesta
¿Cómo puedo alimentar un transformador con entrada trifásica de 380 V con una línea de 220 V?
Tengo un transformador de 15 CV, tiene entrada trifásica y salida 380 V, ¿Cómo podría alimentarlo con una línea de 220 V?
3 respuestas
Acometida trifásica
Señores expertos: POR FAVOR, Me agradaría saber la razón por la cual en una linea trifásica industrial (R, ES, T), en algunos casos me encuentro con un neutro y en otros no, y también en algunos casos el neutro esta protegido con un fusible . ¿A qué...
4 respuestas
Si se corta un conductor de una línea trifásica ¿La carga es suministrada por un voltaje monofásico o por un voltaje bifásico?
Tengo esa pregunta si se corta cual seria su función y su voltaje
4 respuestas
Si por el neutro retorna la corriente, como puede ser que tenga 0 volts ?
Si la función del neutro es ser el retorno de la corriente, ¿Hay voltaje? ¿Estoy en lo cierto al decir que pasa corriente por neutro?
3 respuestas
¿Como pasar de trifásico a monofásico?
Tengo una instalación antigua con 3 fases más neutro, siendo la tensión entre fases de 230V y entre fases y neutro de 127V, hasta ahora la casa usaba la dos tensiones y la idea es modificar la instalación eléctrica y pasarlo todo a monofásico 230V....
2 respuestas
Hola, podría usar una batidora de España de 220-240v -50/60hz y 300w en Estados Unidos?
La batidora tiene 16 velocidades. Me gustaría saber si funcionaría en Estados Unidos con 120-110 y como le afectaría el funcionamiento o si se dañaría al poco tiempo.
1 respuesta
¿Cómo puedo saber si mi instalación eléctrica es bifásica o monofásica?
¿Se puede saber mirando el cuadro de luces, donde están los diferenciales? El caso es que la corriente de casa es de 220v, ¡Pero el multímetro da 110v en los enchufes! Lo mido con una punta del tester en tierra y la otra en lo que se supone que es la...
2 respuestas
Tengo un tablero en delta, fase 1 de 120 V, fase 2 de 220 V y fase 3 de 120 V, yo puedo conectar una bomba 2HP en F1 y F2
Es una bomba weg con conexión monofásica 220 volt. De 2 HP, pero en el sitio me llega F1 de 120 volt y F2 de 220 volt, yo puedo conectar la bomba de esas 2 líneas, sin correr el riesgo que se me queme la bomba, o esa linea de F2 220 volt es solo para...
2 respuestas
Conexión de tomacorriente a 220v
Quisiera saber como se conecta un tomacorriente de 220v si la red es bifásica o trifilar, me pregunto, ¿Un aparato que necesite 220v no se conecta al neutro? ¿Entonces en ese caso como es que se cierran los circuitos? Por que para la red de 110v si...
7 respuestas
¿Cuánto mide fase y tierra en una red III sin neutro?
¿Cómo están? En una red monofásica fase y neutro... La tensión entre fase y tierra es 220... ¿Qué pasa en una red III 220 sin neutro... Mido 127 v?
2 respuestas
¿Qué pasa si desconectamos el neutro de la tierra en el transformador?
Tengo entendido que la conexión del neutro a la tierra en el transformador más cercano a nuestras casas, obedece a dos razones: Primero, al hecho de que el posible movimiento de ese conductor; por más mínimo que sea, induciría un voltaje en ese...
4 respuestas
Tengo motor de China 220V una sola linea y neutral. Como adaptarlo al 240V de dos lineas y neutral.
Tengo motor proveniente de China de 220V una sola linea y neutral. Como adaptarlo al voltaje de Estados Unidos.
2 respuestas
Como convertir corriente monofásica a bifásica
Me han regalado una cocina americana que utiliza 220V bifase y yo tengo 220 V monofase, alguien pude decirme lo que debo hacer.
4 respuestas
Incógnita ... ¿Quién me da la solución?
Tengo una incógnita, haber si tiene respuesta : Trabajo en un hospital de mantenimiento, hace unos días descubrimos que en todas las tomas de corriente de todo el hospital ; entre fase y tierra teníamos 380 v.nos pusimos a indagar hasta que dimos en...
13 respuestas
Hay estabilizadores de tension para una linea de 220 v bifasica es decir 110v+110v ?
Tengo un climatizador que no soporta pequeños picos de tension por eso necesito estabilizar la tension pero esta es como ya he dicho bifasica
2 respuestas
Tengo un motor de1hp como lo conecto para 220? El aparato viene 110/220v
Le comento que tengo un eléctrico de 1hp viene 110/220 ¿Cómo lo conecto a bifásico o 220v en y o yy? Si no es mucha molestia que me esplique gracias y le debo una.
2 respuestas
Motor persiana con fase en los 2 cables de la instalación
Os comento es una instalación antigua sin toma de tierra, en la que un busca polos detecta fase en los dos cables. He mirado esquemas de instalación para un motor de persiana pero siempre es con neutro. ¿Puedo utilizar una de las fases como neutro?...
2 respuestas
Que diferencial y térmicas uso para cable de 10mm?
Tengo desde la bajada del medidor puesto cable de 10mm hacia tablero principal de la casa, luego dividido todo en dos fases una con cable de 2,5mm y otra con cable de 4mm ayer me ocurrió que el diferencial del tablero principal se quemo haciendo que...
5 respuestas
¿Si tengo dos contadores de energía a 110 v cada uno puedo hacer un circuito a 220 v?
Tengo dos contadores cada uno a 110 v a una distancia de 40 metros uno del otro puedo sacar una línea a 220 v usando los dos contadores
1 respuesta
Como Transformar 220V bifásico a 110V monofásico.
Mi lavadora funciona con 110V monofásico, no quiere funcionar ya que la línea de 110V es defectuosa y no tiene suficiente potencia. Teniendo también en mi casa 220V bifásico, debe haber una manera de construir un transformador que sume la potencia de...
5 respuestas
Protector de sobretensiones de 220 v en instalación de 2 fases de 110 v. ¿Protege y también los electrodomésticos de 110 volt ?
Tengo instalación de 110 y 220 en casa. La 110 con fase y neutro y 220 con dos fases. Quisiera saber si un protector de sobretensiones conectado a dos fases de 110 me protege los electrodomésticos de 110 y los de 220.
2 respuestas
Instalación trifásica para una unifamiliar.
Me estoy construyendo una unifamiliar de unos 250m2 y el electricista me ha recomendado que la haga la contratación de energía trifásica. Dentro de casa él hará una distribución monofásica de las fases (1 por planta) para compensar la carga y que el...
1 respuesta
Calculo de transformador monofasico
Tengo un tablero a 480V del cual me voy a derivar a 2 fases de un interruptor de 2x40, llego a un transformador monofásico de 15 kva para reducir la tensión a 220/127, mi pregunta es como debe de ser el arreglo en el transformador y como calcularía...
1 respuesta
Puesta tierra neutro transformador. Diferencia entre tierra y terminales
Antes de nada agradecerte las respuestas anteriores sobre este tema. Te vuelvo a escribir porque me decidí a realizar la prueba y me han surgido nuevos supuestos. Te pregunte hace unos días por unos supuesto de poner a tierra un secundario de un...
2 respuestas
Diferencia entre transformador monofásico y trifásico
He leído que hay transformadores de distribución monofásico y trifásico. Que en los monofásicos el voltaje fase-fase es el doble de fase-neutro ejemplo 110/220 y que el neutro se saca de un tab central en el secundario del transformador que es lo que...
3 respuestas
Fromula para dos fases
Una simple preguntita. En muchos manuales técnicos se encuentran las sig. Fórmulas. Una fase... Hp x 476 / V x N x f.p. ... (1) dos fases hp x 746 / 2 x V x N x f.p. ...(2) tres fases. Hp x 746 / 1.43 x 220 x N x f.p. ..... (3) En un sistema de 220...
2 respuestas
AVERÍA muy extraña en puntos de luz
A ver si me podéis ayudar porque me estoy volviendo loco con la avería que tengo en casa. Se trata de dos puntos de luz en el techo, cada uno está en un dormitorio diferente y cada uno tiene su interruptor, hay una bombilla led en cada uno, el caso...
6 respuestas
Problemas con el ICP-M
Tengo continuos problemas con el Interruptor de Control de Potencia que slt continuamente. Las características del mismo son ICP-M7, 5A siendo la potencia contratada de 5,14kW en 3x400/230V a) ¿Podrían decirme si el ICP que tengo instalado es el...
1 respuesta
¿Algún diagrama o parecido para hacer como un suicheo de línea 110 voltios?
Explico a más detalle a mi pregunta, requiero de hacer unas conexiones de energía eléctrica donde en la cual uso 220 voltios en casa, las cargas están separadas para el uso en casa 110 para la planta baja y los otros 110 para la planta alta. El...
3 respuestas
Deribacion de red trifasica a bifasica
Ingeniero lo que ise fue que derive de la red trifasica pasan 4 cables 3 fases y 1 neutro tome la fase 1 y la fase 2 y el neutro para mi instalacion pero cuando conecto algo a 110 no trabaja bien mas que todo las lampara y bombillas revise a fondo y...
3 respuestas
Variación del voltaje de las tres fases de una instalación trifásica
Me gustaría saber si es normal que el voltaje de la instalación eléctrica de mi casa que es trifasica, cada fase con el neutro sea distinto entre ellas. Me explico mejor.. La fase 1 con el neutro me da 140 v la fase 2 con el neutro 130v y la fase 3...
1 respuesta
¿Por qué los contadores digitales trifásicos no dividen por fase la potencia sino que pueden entregar el total a una sola fase?
En varias respuestas indicas esta situación de los nuevos contadores digitales. Yo tengo una instalación trifásica en mi vivienda que me supone un gasto elevadísimo al estar con 13.8kw, por el consumo y aparatos podría bajar a 6.9k pero solo en el...
3 respuestas
Acometida eléctrica monofásica
Tengo una vivienda en Tenerife con acometida monofásica de 230V (UNELCO-Endesa). El caso es que pensaba que en base al REBT2002 debería estarme dando a la entrada de mi casa UNELCO una fase (230V) y un neutro (0V), pero he medido y tengo dos fases...
1 respuesta
¿La red de transporte de la corriente eléctrica es solo aérea o también puede ser subterránea?
A 2 cuadras de casa hay un transformador sobre las columnas que dice 250 VA, y 6,3 kv/400v. Por lo que pude ver, es alimentado por debajo del suelo. Pero en ese caso es una red de distribución. No creo que ese transformador sea el que alimente mi...
3 respuestas
Duda "potencia transformador"
Me gustaría saber si el transformador que tengo es el adecuado para un amplificador am-fm Sherwood de finales de los 70. Estas son las características del amplificador: AC OUTLETS PRISE C.A. SWITCHED: UNSWITCHED: CONTROLE: NONCONTROLE: 100W MAX....
1 respuesta
Cual es la sección del neutro
Tengo un subalimentador de 18 mt de dos fases (R, T) de 6 mm2 para consumo de 6000w p/fase y compartiré el neutro. De cuanto debe ser la sección del neutro. ¿Tendré con una sección de 6 mm2 para el neutro? ¿O tiene que ser mayor?
5 respuestas
Corriente por fase
Tengo una soldadora con alimentación de dos fases(220 volts), tiene una potencia de entrada de 7.5KVA como determino la corriente por fase y la protección termomagnética.
1 respuesta
Tensión no normal
Un amigo tiene en el pasillo de su casa dos cables que se suponían eran un punto de luz, me pregunto si yo pudia medir la tensión que había entre ellos. La intslacion es monofásica a 220 v. Pero al medir me da alrededor de 96 v. Cuando abro cierro el...
3 respuestas
Como conecto instrumentos de 110 y 220 a una tensión de 440
Tengo un transformado que me da 440. Necesito conectar de. Ahí una maquina de 400v así vez una de 110 y otra de 220 como lo hago
3 respuestas
Nueva Acometida en un piso
Con esta información: "Nueva acometida monofásica Suministro y montaje de derivación individual trifásica entre cuarto de contadores y cuadro general Realizada con tubo corrugado tipo Forroplas de 40mm, 3 hilos libres de halógenos 3x25mm2, más 1 hilo...
2 respuestas
Conectar dispositivo 110V en linea de 220V
Quisiera saber si alguien puede desasnarme en el siguiente tema. He leído varias preguntas y respuestas de las que hay en el sitio, pero ninguna habla específicamente sobre lo que yo quiero saber. Tengo entendido que la corriente 110V funciona con...
8 respuestas
Instalación antigua con dos fases activas sin neutro.
Quería consultar con vosotros un tema recurrente en la electricidad; ¿Porque algunas instalaciones(como la mía) carecen de neutro y las dos fases activas llevan ¿120 apx?. Hay quien dice que eso depende de la compañía que en tiempos, no les interesa...
4 respuestas
Daikin y corriente eléctrica
Me están instalando aire acondicionado por conductos. Las maquinas son 2 DAIKIN BQS100. Cuando han ido a ponerlas en marcha, les da un error, consultan a DAIKIN y les dicen que es un problema de la corriente de mi casa. Que los inverter tienen una...
2 respuestas
Por qué en todos los enchufes de mi casa se ilumina el buscapolos en los dos cables
Es la primera vez que intervengo pero tengo un problema y me gustaría la opinión de un experto. Buscando información en internet sobre el motivo por el que la unidad exterior del aire acondicionado da calambre vi lo del buscapolos, compré uno y...
3 respuestas
Cambiar Maquina Industrial Trifásica a Monofásica.
Tengo una maquina cortadora de fiambre que funcionaba con Trifásica, bueno realmente lleva 3 cables de entrada, sin contar el tomatierra. Me gustaría conectarlo a red domestica monofásica, el problema es que no es unicamente un motor, lleva un...
2 respuestas
Comando de un motor trifásico *con contactor y bobina de 380V *con contactor y bobina de 220V
¿Cuál es la diferencia entre los circuitos? Según me explica mi profesor es la manera en que se conectan las bobinas
4 respuestas
Que voltaje tiene el neutro y con respecto a qué ?
Tengo entendido que el cable de neutro que llega a nuestras casas proviene del centro estrella de los transformadores. Entonces, ¿Cómo es posible que tenga 0 Volts? Otra cosa que entiendo es que cualquiera de las fases con respecto al centro estrella...
3 respuestas
220v en una sola línea, máquina de China
Me ha llegado una máquina industrial desde China, en el diagrama vienen tres hilos: A1- Que supongo es la fase N1-Línea neutro T1- que supongo es el aterrizaje a Tierra Del diagrama sabemos que A1 sea alimentada con 220V Del diagrama sabemos N1 no...
2 respuestas
Que tipo de tensión tengo en casa
Desde ya gracias por su tiempo mi pregunta es la siguiente yo soy de Argentina y estoy viviendo en Perú pero al llegar aquí me encuentro con que la tensión de servicio que denominan trifásica solo cuenta con tres hilos y no usa neutro la conexión se...
2 respuestas
¿Cómo alimentar cada línea 110 v de la casa con un generador que tiene solo conectores 110 v?
Tengo un generador Firman de 4000 watts, deseo conectarlo con un tablero de transferencia manual, en el tablero de la casa entran 2 líneas de 110 v y un neutro, la pregunta es cómo le doy energía a toda la casa y no a una sola línea ya que...
2 respuestas
Voltajes 110 y 220 en casa
En primer lugar, cordiales saludos y gracias por la página. Mi pregunta es la siguiente: en mi casa, al parecer tengo dos voltajes: 110 y 220, y lo malo es que algunos enchufes al parecer dan 110 y otros 220. Quisiera saber cómo mido y con qué, los...
1 respuesta
¿Por qué los motores de corriente alterna consumen menos en 220v y consumen mas en 110v?
Si un motor de corriente alterna es de 1 HP y consume 16 amperios conectado en 110v por qué al conectarlo en 220v disminuye el consumo a 8 amperios ¿Cómo funciona ésto? Y ¿Por qué ya no necesita de la neutra?
4 respuestas
¿Qué me interesa más : Luz o fuerza?
Tenemos a medias con vecino de finca rustica con un pozo de riego en donde, desde hace años existe un único contador de elecricidad con luz i fuerza motriz. Hemos pasado años con este único contador con el que movemos el motor de riego compartido y...
1 respuesta
Sección cable de aluminio para 220 v 4000w y 820 m de distancia casa de campo
A ver si me puede resolver alguien esta cuestión para una casa de campo quiero enganchar a un transformador que esta a 820 metros de distancia necesito corriente a 220v y unos 4000w que sección de cable de aluminio enterrado necesito
1 respuesta
Desequilibrio entre el neutro y las fases. Tensiones: 245v 226v y 229v
Dejo claro que entre fases antes del térmico general de protección y a pie del Transformador, las tensiones están equilibradas: unos 242 entre fases. Empiezo mi relato. En una casa de campo y a pie del Transformador (particular), mido aguas abajo,...
7 respuestas
Sabes como...
Tuve un examen y no supe responder esto. ¿Cómo se conectará un motor trifásico de 220 /380 v. A una línea trifásica de 380 v? Y ¿Cómo se conectará un motor trifásico de 220 /380 v. A una línea trifásica de 220 v? Espero...
1 respuesta
Caída de tensión para alimentación domiciliaria longitud 1000 metros
Tengo el punto de conexión más cercano a mi casa de campo a 1000 mts aproximadamente. Tengo claro el tema de la caída de tensión pero me an dicho que aterrizando el neutro cada 100 mts no tendría problemas con la caída de tensión de lo contrario me...
4 respuestas
Variador de frecuencia
Necesito conectar un motor trifásico de 380 V, 4 HP, a 220 V monofásica. A través de un condensador de 280 mF, uniendo dos fases, con el motor conectado en triangulo, el motor pierde casi toda su potencia. El variador de frecuencia, es una solución,...
3 respuestas
¿Seleccionar tipo y capacidad de un transformador para el consumo de motores?
Tengo una fuente de alimentación o suministro de 220 vca trifásico y tengo que alimentar 2 motores monofásicos a 110 vca consumo nominal 5 A según su catalogo. ¿Qué tipo de transformador y de que capacidad tendría que usar? Estaba contemplando uno...
2 respuestas
Conexión interruptor horario acumuladores
Conexión eléctrica de interruptor horario de dos canales para acumuladores. Buenas! Tengo el Automático general del que salen las 3 fases (1,3,5) y el neutro (N) al Diferencial. De este, salen las fases 2, 4 (se desdobla) y 6, que se meten por las 4...
1 respuesta
Consumo monofásico 50A y contrato trifásico que potencia mínima contrato
Me gustaría saber el calculo de un consumo monofásico 50A a la potencia mínima ha contratar en trifásico Crispin
1 respuesta
Tengo un horno eléctrico de 220V el cual tiene 3 cables para su entrada de alimentación, en su conexión tiene L, N y tierra.
Mi horno es de 220V, y tengo entendido que las líneas de 220v traen 2 fases 110v . Pero mi horno solo tiene para 3 entradas L, N y T. No tiene L1, L2, N y tierra como tendría que conectarlo porque a mi concepto se ve como si fuera para trabajar a 110...
1 respuesta
Entre fase y tierra 95 voltios...
Hace poco me ha llamado un familiar por un problema, al tocar el grifo de la bañera le ha dado corriente, me ha avisado por que no es la primera vez. Cuando llego veo que tiene una bañera de hidromasaje, reviso las conexiones y están correctas, no...
1 respuesta
Duda de trifásica !
El otro día hablando con un amigo que acaba de hacerse una casa y se ha dado de alta en trifásica, me surgió una duda : Si tu tienes tres fases y neutro, toda la instalación de la casa la has de repartir entre estas fases, y tendrás que estudiarlo un...
2 respuestas
Fallo en el cable de Neutro
Pregunta: ante una falta eventual del neutro, en una instalación monofásica (230 V), dependiente de un edificio de viviendas alimentado por una red trifásica y el neutro común a todos los clientes, ¿Se puede utilizar la tierra en sustitución del...
6 respuestas
¿Tensión entre Fase-Neutro, Fase-Tierra y Neutro-Tierra?
Espero puedan ayudarme, que aunque pueda parecer algo básico y teniendo un grado medio en electricidad, pues no me quedan muy claras. He estado midiendo en una instalación tensión de 226v entre fase y neutro, 396v entre fase y tierra y 228v entre...
8 respuestas
Tierra con sección de 2, 5 a 4 mm
Tengo que hacer una linea seccional para un AC de 4300w, la cual la voy a hacer con cable de 4 mm, la conexión a tierra debo hacerla con la misma sección, ¿Eso a que se debe? Y otra pregunta la sección de tierra existente en la casa es de 2, 5 puedo...
3 respuestas
Duda sobre electricidad: ¿Porque existe el cable neutro en el hogar y que función tiene?
¿Me gustaría saber porque existe el neutro en un hogar y que función tiene en una casa?
4 respuestas
Generadores stamford de 27 kva conexion monofasica
Quien me puede indicar la conexión de un avr sx 440 a un generador conectado bisafico anteriormente conectado en trifásico
1 respuesta
Que motor es más eficiente y consume menos electricidad, teniendo la misma potencia de 380v o 220v
Tengo contratado trifásica en casa, una potencia de 3,2 kw. No tengo nada trifásico, pero ha llegado el momento de comprar una bomba de 3 cv para hidromasaje, mi pregunta es: Es mejor comprarla de 380v o 220v, ¿Cuál sería más eficiente y me gastaría...
2 respuestas
Voltaje muy distintos entre neutro y fases después del transformador y Disyuntor (226v., 230v. 242v.). Por qué?
En esta gran casa de campo que desde el transformador hasta la casa hay unos 1000 metros, hay 6 aires, frigorífico, 3 termos, alumbrado y enchufes varios. Como ya dije en otra ocasión, al encender un aire, el alumbrado de esa habitación baja. Al...
3 respuestas
Conectar un calentador de agua instantáneo trifásico en un enchufe monofásico (ESP)
Compré en Alemania un calentador de agua instanáneo que funciona con conexión trifásica (o al menos es lo que creo pues salen tres cables de color negro - que entiendo son las 3 fases - y uno verde y amarillo -que entiendo es el de toma a tierra ),...
5 respuestas
He adquirido un termostato WiFi de la marca Floureon; debo colocar un relé de 220V en la caldera?
He adquirido un termostato WiFi de la marca Floureon. Para su colocación he alimentado el dispositivo con 220V (L y N) y al medir con el polímero con contactos L1 y N1, los cuales van a la caldera, he apreciado que cuando salta el termostato me da...
1 respuesta
Reparto de trifásica
Me gustaría saber como puedo repartir la corriente trifásica(3 fases y neutro) en mi casa ya que me gustaría hacer enchufes en trifásica y otros en monofásica pero no se si eso existiría!
1 respuesta
Pueden salir dos neutros de un contador trifásico?
En la actualidad tengo un contador monofásico. La salida del contador va soterrado a unos 40 metros a una vivienda de distancia del contador. Queremos colocar una casa cerca de contadores y cambiar a trifásica. ¿Puedo sacar directamente del contador...
3 respuestas
Instalación eléctrica de zonas comunes
Tengo un a duda importante, debido a tengo que realizar un nuevo cableado en el alumbrado de zonas comunes en un edificio de más de treinta años, quitando el cable viejo que es rígido y se encuentra en muy mal estado. El edificio en cuestión tiene...
1 respuesta
¿Cómo se mide la carga eléctrica de un equipo industrial?
Cuando se habla de las especificaciones de algún equipo industrial se menciona algo como esto: 120 VAC, 12 Amps, 60 HZ, Single Phase Mi pregunta va relacionada a ¿Cuál es la forma correcta tomar lectura de la carga eléctrica cuando el equipo se...
3 respuestas
Tengo trifásica 220v y el amperaje se va a 72A por fase .¿Poniendo transformador de 220v a 380v bajará Amperaje?
En un restaurante nuevo con trifásica 220v, el amperaje por fase es de 72A con todo encendiendo. Si pongo un autotransformador de 220v a 380v ya solo cogería una fase y el neutro para cada electrodoméstico en vez de 2 fases. ¿Bajaría el amperaje por...
3 respuestas
Contrato trifásico con instalación monofásica
Para futuras previsiones tengo un contrato trifasico/tarifa 2.0A, con contador trifásico electromecánico. La preguntas son dos: 1ª mi instalación actual es monofásica 220 voltios neutro y fase. Y las dos fases restantes terminan en el ICP 3+1 2ª si...
1 respuesta
Dudas sobre voltaje y cómo obtener 220 voltios. ¿Cómo trabajan las máquinas de España y de Ecuador?
Tengo una pregunta que me ronda la cabeza hace mucho,,, soy de ecuador y como en la mayoría de latinoamérica se usa 110/120 v las lineas de suministro son 3 cables aéreos donde por 2 de ellos son fase cada uno de 110 y uno neutro, las casas se suelen...
1 respuesta
Como conectar un calentador eléctrico europeo que me indica que es de 230 vac si tengo una instalación a 220 v en méxico
Tengo un calentador eléctrico europeo que me indica que es de 230 vac 50/60hz , vivo en méxico y tengo una instalación a 220 v, el cable del calentador solo trae 3 hilos ¿Cómo lo debo conectar?
3 respuestas
Puedo conectar un Grupo electrógeno de generación 220v monofásico y usar el Neutro de la Red aunque esta no este presente?
Familia, poseo un generador de 220v y todo el sistema en casa es de 125v. Cuando se producen afectaciones por tormentas, averías,¿Etc.? Entonces puedo usar este generador, pero, ¿Es posible sin tener red eléctrica presente usar el neutro?. ¿Esta fase...
2 respuestas
Caída de tensión en una derivación individual de 200 metros de longitud
Mi consulta es que diámetro de cable sintenax necesitaría para una derivación individual de 200 metros de longitud para una potencia de consumo de 6 kw aprox, la extensión del mismo seria aérea.
2 respuestas
Conversion de sistemas a 220 Volts Bifásico-a Monofásico
Como puedo conectar maquinas a 220 volts monofásicas en una instalación a 220 V bifásica, si mi alimentación es a 110 por fase
1 respuesta
Buenas... Quisiera saber si es posible conectar un horno eléctrico industrial que funciona a 380 trifásico a 230 monofásico
Es un horno que va a 380 y en el local hay 230, tiene dos resistencias con tres bornas de conexión cada una... Quisiera saber cómo y dónde actuar para no cortocircuitar el aparato.
3 respuestas
Delta estrella
Nada más me gustaría preguntar que es un sistema estrella y delta en los transformadores cuales son sus ventajas y desventajas y si tienen desventajas Porque se utilizan y también si hay alguna diferencia con respecto a los motores trifásicos.
2 respuestas
Transformar de 220v a 110 para uso de aparatos
Compré una crepera que es de 220v, pero en mi casa el voltaje es de 110, he buscado transformadores, pero su capacidad es menor, ya que la crepera es de 3000w. ¿Qué puedo hacer para poder utilizarla? Ya que en donde la compré me dijeron que cambiara...
3 respuestas
Si en una red trifásica de 380 tomo dos cables ¿Tengo 220 o 380?
¿Si en una red trifásica de 380 tomo dos fases de línea tengo 220 o 380? Fíjense lo que dice este señor en todoexpertos....
3 respuestas
Sección cable acometida en casa de campo
Tengo una casa de campo, y me van a dar la luz eléctrica, los contadores están a unos 100 metros de mi casa, voy a contratar 5,5 kw, y 220 v monofásica. La instalación desde contadores a mi casa va enterrada. ¿Qué sección de cable tengo que poner? Y...
5 respuestas
Como habrá que conectar un motor de 127/220 V a una red de 220 en estrella o triangulo
Necesito saber sobre ese tema no se si es en monofásico o trifásico
2 respuestas
Calculo de potencia
Antes que nada quiero felicitarles por este espacio es de gran ayuda, bueno mi duda es la sigiente; si tengo conectadas 5 lámparas de 175 w en dos fases de un sistema 220/127 como cálculo la corriente I = p/v es decir 875w/220v= 3.97A ó I= p/2*v es...
2 respuestas
¿Máquina de hilo trifásica... Como conectar en monofásico?
¿Necesito conectar una soldadura de hilo trifásica con monofásica... Se podría hacer en triángulo y con condensadores?
2 respuestas
Planta de 34 kw alimentándome una bomba de 5.5 hp
Es que tengo un problema con la planta que me está alimentando una bomba de 5.5 hp a 220v la planta es ta generando 224 v y130 v la bomba es ta a una distancia de 160 metros de donde está la planta y me llega el mismo voltaje cuando prendo la bomba...
2 respuestas
Tengo un generador de 30KW en mono que ya no me aguanta, ¿Si lo conecto en trifásico gano algo?
Tengo entendido que al reconectar mi generador a tres fases me aumenta la potencia ya que se está utilizando el total de las bobinas. Puedo distribuir las cargas para las dos conexiones monofásicas en 220V e instalar un transformador para las...
1 respuesta
¿A qué es debido que mi factura de luz sea tan alta?
Mi historial de consumo en KW viene siendo, 274 (Agost´12); 268 (Sept´12); 239 (Oct´12); 272 (Nov´12); 593 (Dic´12); 801 (Ene´13) y 679 (Feb´13). Las últimas facturas mensuales han sido de unos 180 y 143 euros mensuales. Tenemos contratada de...
1 respuesta
Como hago la conexión a tierra de este tomacorriente a 220v en Colombia?
Conexión de tomacorriente a 220v En este enlace, en la ultima respuesta con fotos, está mi pregunta! Gracias! La repito aquí: Creo que tiene que ver con el mismo problema que yo tengo (en Colombia, con una instalación de hace 30 años). ¿Cuál es aquí...
1 respuesta
Pinzas de coche para 220 alterna
Me gustaría saber si se pueden utilizar las pinzas y los cables de arranque de coche (modelo 800 amperios) para corriente alterna a 220v y un consumo de 8000 w.
3 respuestas
¿Cómo puedo saber si en un toma hay 230 v monofásico o trifásico?
En algunos tomas del salón de clase, hay 230 volts, pero lo que no se es si es una línea trifásica o monofásica. Medi con el tester, yn efectivamente hay 230 v entre los 2 agujeros del toma a cada lado del toma; medi entre cada agujero y el orificio...
3 respuestas
Que cable debo utilizar para instalar una moto bomba centrifuga monofásica a 380 metros de distancia de mi medidor?
Necesito extraer agua de un depósito (yacimiento de agua) pero me queda a 380 metros de distancia del medidor. Pienso usar una moto bomba centrífuga monofásica de 127 a 220v. 60 hz y 2.0 de potencia. ¿Podre echarla andar sin ningún inconveniente y...
2 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica