¿Cual sera la intensidad total de la instalación?
Preguntas y respuestas relacionadas
Mono y trifásica... ¿Me han engañado?
En la instalación de un centro de estética en un local comercial, el electricista me indicó, aún sin usar máquinas trifásicas, que era mejor la instalación trifásica. Al empezar ahora a funcionar (contratado 6,9 kw en trifásica), veo que se ha...
4 respuestas
Calcular potencia consumida en una red trifásica que alimenta cargas a 120 V y a 208 V
Se realizo una medición de cargas en la la sede donde trabajo, la red es trifásica a 4 hilos, y en uno de los bloques se conecta a la red luminarias y tomas eléctricas a 120 V y también hay conectado equipos de aire acondicionado a 208 V, como...
2 respuestas
Instalación trifásica en un pequeño taller
Pondré un pequeño taller de reciclado de plástico, tengo la trituradora de plástico que tiene su motor trifásico, tengo un inyector manual para hacer pelotitas, tengo 2 lámparas de red para iluminación del lugar que es de 3 metros por 2 de metros de...
2 respuestas
Duda sobre electricidad: ¿Porque existe el cable neutro en el hogar y que función tiene?
¿Me gustaría saber porque existe el neutro en un hogar y que función tiene en una casa?
4 respuestas
Ventajas de un transformador de 440V
Me gustaría que me ayudaras a escoger entre un transformador de 440 o 220v cuales son las ventajas y desventajas de estos y si puedo conectar aparte de motores de 36 hp pilometros de resistecias para tornillos de extrusoras en na recicladora de...
2 respuestas
Duda ICP Trifásico
Que ta! Buenos días. Me ponía en contacto contigo por una duda sobre el ICP que me han instalado en casa. Es trifásico de 10ª. ¿Qué potencia deja entrar y a partir de cual salta? Seguramente es algo simple para un profesional como tú pero para un...
9 respuestas
Red monofosica con transformador monofosico con toma media. ¿Qué sucede cuando falla el?
Mi pregunta es si en una instalación monofosica que consta de dos fases (los extremos del transformador monofásico) y un neutro ( toma media) cuando se suelta el neutro ocurrirán sobretensiones en una fase y subtensiones en la otra de la misma manera...
2 respuestas
Catástrofe trifásica
Me estreno en este foro y te agradecería mucho una opinión (y solución) sobre lo que me ha ocurrido en casa. Tenemos un chalet individual con más de 30 años de antigüedad. La instalación es trifásica a 380. El otro día se fundieron de golpe casi...
6 respuestas
¿Bomba de calor piscina 100m3 monofásica o trifásica?
El problema es que en comunidad disponemos de una piscina que recibe poca luz solar. En mes agosto la media en la temperatura del agua es de 22.5 grados. La max. Fue 24.5 el pasado verano. Pero el clima es caluroso entre junio y septiembre zona...
1 respuesta
Ejercicio para comprobar la sobretensión al cortar el cable neutro
Revisando un ejercicio de electrotecnia de 2º año, el profesor nos hablo de lo que pasaría al cortar el cable neutro de la línea III... ILUSTRANDO así: La pregunta es ¿Dónde esta la sobretensión?... Más bien lo que hay es subtension... Ya que se ve...
3 respuestas
Termo eléctrico instantáneo trifásico Junkers ED-18
¿Es normal que se mida con la pinza amperimétrica en las fases de salida del calentador y de 8, 14 y 18 Amp. En cada fase?. El cable es de la sección adecuada y va directamente del calentador al cuadro a una de las fases de la vivienda.
1 respuesta
Consulta, Sacar 220v de trifásica
A un cuadro eléctrico llega línea trifásica a una llave magnetotermica, por debajo alimenta un diferencial trifásico también, que de ahí alimenta dos motores de 3hp cada uno. Necesito colocar en ese cuadro un interruptor magnetotérmico bipolar y un...
4 respuestas
Los contadores digitales de consumo de energía eléctrica llevan incorporado un icp
La pregunta más concreta es la siguiente: Dispongo de dos contadores electromecánicos en una vivienda, uno trifásico y otro monofásico y he pedido una reducción del término de potencia, con lo cual la compañía generadora probablemente aproveche para...
3 respuestas
Calculo de cable para distribución en baja tensión
Tengo varios nodos monofasicosde 5kva ubicados a distintas distancias uno de otro, que quiero alimentar con un tendido de cable subterráneo tetrapolar que recorra los nodos en forma de guirnalda. Mis preguntas son: 1)Conociendo la corriente de cada...
1 respuesta
Porque me salta el diferencial ?
Os comento, para ver si me podéis ayudar. Tengo un diferencial INMUNE, el cual, llevo una semana que me salta, SOLO DE MADRUGADA. En el cuadro tengo varios automáticos, para dividir por zonas la casa, y cuando me salta, hay veces que al subir uno,...
2 respuestas
Tengo un problema con un motor con alimentación trifásica
La Alimentación De Este Es Trifasíca, 240V, Cuando El Motor Arranca, La Corriente En Las Fases A y C Es De 7 Amp. C/U, Pero En La Fase B Es De 2 Amp., Después Del Arranque La Corriente Disminuye En Todas Las Fases, Pero la Diferencia Casi Es...
1 respuesta
Acometida de trifásica(tres fases y un neutro) ¿Podría hacer de cada fase una línea de 230v y conectarlas al mismo neutro?
En un almacen me llega una acometida de 3 fases y un netro mi intención es conectar fase y neutro para obtener 230v pero por la cantidad de potencia que se va a usar quisiera hacer 3 líneas diferentes una por cada fase pero como solo hay un netro no...
7 respuestas
Continuo con trifásica o me paso a monofásica
Tengo un nuevo contador digital el cual limita por el total, no por fase y el boletín de trifásica es hasta 9900 más o menos. El caso es que efectivamente estoy cononofasica (las otras dos fases están desconectadas) y me cambie la instalación de...
1 respuesta
Consecuencias en la energía de un sistema desequilibrado
Me gustaría saber que diferencias hay entre tener un sistema equilibrado y otro que no, es decir si tenemos todas las fases con el mismo consumo ok no tenemos consumo en el neutro todo ok, ¿Pero si lo tenemos desequilibrado hasta que punto nos afecta...
1 respuesta
Qué pasa con la corriente si hago la conexión steimmetz de un motor?
... Si hago la conexión steimmetz de un Motor y mido el consumo de corriente en las tres líneas .. ¿Qué pasa? ... ¿Se ven afectada las corrientes? ¿No son iguales en las tres líneas?
1 respuesta
Es necesario tener dos medidores?
Voy a vivir en una nueva casa, su medidor es monofasico, pero el problema es que mis electrodomésticos exclusivamente de la cocina funciona a 220v ( parilla y horno etc), pero en los demás lugares necesito 110 v, se que los medidores monofónicos sólo...
6 respuestas
¿Qué condiciones debe cumplir una red trifásica para que pueda ser analizada mediante su representación monofásica?
Generalidades de Sistemas eléctricos de potencia. Condiciones, como por ejemplo, red trifásica equilibrada, igual magnitud de voltaje, ¿Igual magnitud de impedancias, iguales fases, igual secuencia, en fin?.
1 respuesta
¿Qué función tiene el neutro en la instalación del circuito eléctrico de una casa?
Me gustaría que me explicarais qué función tienen el neutro en una instalación eléctrica. Si es el retorno de la corriente, ¿Por qué no se puede unir directamente a la fase? En mi casa los enchufes tienen tensión en los dos polos ¿Es qué no hay neutro?
3 respuestas
Linea trifásica y neutro
Tengo una linea trifásica en un taller, a los contadores llegan 3 cables (380V). Ahora hay que poner una bomba de calor, que en el plano de potencia "pide" 4 cables, los 3 trifásicos y el neutro. He salido a la calle y a la caja general de protección...
5 respuestas
Reparto de potencia en trifásica
Tengo una instalación trifásica con 6KW contratados, la trifásica es a 230v entre fases y 125 entre fase y neutro, por lo que para dar servicio a aparatos monofásicos se hace conectándolos a 2 fases (ya que la tensión entre fases es 230V), como creo...
2 respuestas
Interruptor tetrapolar intercalado en un tablero
Hace un tiempo me tope con un tablero en el cual, había un interruptor tetrapolar, es decir., con cuatro fases., no recuerdo si la general era trifásica o monofásica, me arriesgaría a decir que era una entrada trifásica con distribución monofásica,...
2 respuestas
Consulta sobro consumos AC y Transformador
Tengo una RED trifilar (R S T, neutro y tierra). Medí con una pinza amperimetrica cada una de las 3 lineas con los siguientes resultados: 54.8A, 77.1A y 69.4A. Los voltajes entre Fase-tierra: 130.5 y fase -neutro:130.4, y entre linea y linea fueron...
2 respuestas
Consulta problema caída caída de tensión
Quería exponer un problema eléctrico. Nosotros tenemos una estancia con alimentación de un solo cable de media tensión tensión de 13.2kv que se distribuye a través de tres transformadores monofásicos de 45kva a 380v en baja. Lo que pasa es que desde...
2 respuestas
Limitar la potencia enchufe trifásico
Me gustaría montar un punto de recarga de coches eléctricos, para ello tengo un enchufe trifásico tipo CETAC 3P+Tierra de 16A pero solo dispongo de 10KW de potencia limitados por ICP y de esa potencia total entre 3 y 5kw son consumidos para otras...
7 respuestas
Pasar de monofásico a trifásico en vivienda
En una vivienda con instalación monofásica me acaban de instalar una acometida trifásica (10kW). Por el momento se ha conectado una de las fases a la entrada de la instalación existente y todo sigue como antes. Ahora me gustaría distribuir los...
1 respuesta
Calcular un transformador trifásico a monofásico
Necesito saber como calcular o que me digáis que transformador comprar para transformar 400v a 240v y que aguante un consumo de 20a
2 respuestas
¿Qué potencia eléctrica debería contratar?
Primero que nada agradecer a los usuarios de este foro en molestarse en leer este post. Os comento: Tengo una vivienda de grado de electrificación básico, en el cual tengo monofásica, hace unos meses compre un terreno alado de la vivienda, y para...
2 respuestas
¿Que significa trifásica, bifásica y monofásica?
Estoy viendo este tema y la verdad no tengo muy claro que es cada cosa, cuáles son sus diferencias y aplicaciones.
9 respuestas
Paso de 230/400 a 130/230, pierdo potencia? ¿Y los aires?
Mirar, me cambiado de vivienda y en la anterior gozaba de una trifásica de 230/400, pues resulta que en la nueva, tengo una trifásica de 130/230, entonces mi pregunta es: ¿E de suponer que la potencia será muy inferior a la que tenía anteriormente? O...
3 respuestas
Los armonicos en las instalaciones III
Cuando una instalación trifásica tiene muchos receptores "con electrónica" (fuentes de ordenadores, fax, impresoras, SAIs, routers, fluorescentes con reactancias electrónicas) éstos introducen unos pulsos en la onda senoidal y la deforman. Con lo...
1 respuesta
Corriente por acometida, conductor desnudo.
¿Qué corriente circula por una acometida? Si en caso es un sistema 380 V estrella, fase neutro. En algun lado vi que en una acometida el neutro no tiene aislación. ¿Existe corriente por el cable de neutro que se conecta de la red al equipo de...
2 respuestas
Instalación de enlace, calculo sección por caída de tensión
Me tengo que cambiar la instalación de trifásica a monofásica. De los contadores a mi casa hay 35m ( es un 9'). Quiero contratar 6600 w Hay electricistas que calculan una caída de tensión del 1% con lo que indican que necesito 16mm de sección Otros...
5 respuestas
Uab, Ubc, Uac y Aab, Abc, Aac. ?
Primero agradecer a todos los expertos que nos hacéis todo un poco más sencillo, gracias!. Bien mi duda es la siguiente, tengo un generador de corriente de 20 KW, es trifásico, lo he puesto en marcha y todo bien, pero en el cuadro de mandos hay 2...
1 respuesta
Derivación de red trifásica a bifásica
Derive una red bifásica de una red trifásica pero tuve un problema todo el neutro de la red trifásica esta energizado y pues por ende energizo el de la red bifásica, entre fase y tierra hay 9 vol, dos lámparas led de 50 w se fundieron, ¿Revise la red...
2 respuestas
Configuracion del sistema trifasico y bifasico a 220V
Leyendo acerca de los sistemas eléctricos me surgieron algunas dudas: porque algunos autores o personas se refieren al sistema trifásico a nivel de 220V y 440V y porque otros se refieren al bifásico a 220V. ¿Esto de referirse a una tensión de 220V...
1 respuesta
Daikin y corriente eléctrica
Me están instalando aire acondicionado por conductos. Las maquinas son 2 DAIKIN BQS100. Cuando han ido a ponerlas en marcha, les da un error, consultan a DAIKIN y les dicen que es un problema de la corriente de mi casa. Que los inverter tienen una...
2 respuestas
Ayuda con la instalación de circuito eléctrico con un sistema trifásico con fases balanceadas
Holaq ue talquiiera que me hables ams acerca de este tema he leido que lo ideal en un sistema trifasico es que las fases esten balanceadas parqq ue a side esta manera no circule corriente por el neutro osea que si circula 1A por l1, POR L2 OTRO 1A Y...
3 respuestas
Tensión en circuitos eléctricos vivienda
Hace unos meses comencé a instalar bombillas leds y observe que algunas se quedaban medio encendidas cuando el interruptor estaba cortando el circuito. Comprobé que el interruptor realmente cortaba la fase e incluso elimine los pilotos de todos los...
4 respuestas
¿Por qué el neutro me está dando voltaje en un sistema trifásico a 440?
Tengo un circuito trifásico a 440 con neutro conectado a un distancia de 60 metros. Ya tome lectura a las salidas del transformador y el neutro es nulo, pero al terminar el circuito me da un voltaje de 220 entre tierra y neutro
2 respuestas
BT bifásica España
En una instalación BT bifásica (suponiendo instalaciones antiguas sin haber cambiado trafos de la distribuidora) donde llegan a la vivienda 2 fases que suman 220v y no hay neutro, ¿Por dónde retorna la tensión a la distribuidora? Es decir, si en una...
4 respuestas
Si en una conexión monofásica para calcular una llave térmica ahí que dividir la potencia total de un dicho local por 220
En una conexión trifásica tengo entendido que la potencia total ahí que dividirlo por 220 y luego divirlo por 3 ya que es una conexión trifásica es así o no es el método adecuado
2 respuestas
¿De donde se obtienen el neutro o masa para las estas lineas monofásicas de las instalaciones?
Solo una curiosidad... En los transformadores de media a baja tensión, en notado que son alimentados con solo las tres fases correspondientes (es decir sin entrada de neutro o masa)y por supuesto salen de dicho transformador varios circuitos...
2 respuestas
Tengo entendido que una red monofàsica es una fase con neutro (110v) bifasica L1 con L2 (220v) pero trifasica de 208-230v
Que significa trifàsica de 208-230V Como identifico L1 L2 y L3 o RST con el multimetro
5 respuestas
Conversion de trifasica en monofasica
Tengo un cuadro eléctrico en mi vivienda que los antiguos propietarios tenían contratada la tarifa nocturna. Mi pregunta es como puedo convertir la entrada de trifásica en monofásica. ¿Simplemente uniendo dos fases o es más complicado?
1 respuesta
Los amperes se dividen en fases ?
Tengo 2 fases y 20 amperes. ¿Los 20 amperes se dividen en 2 fases?
2 respuestas
¿Si coloco el selector de la fuente de poder en 220V y la conecto, en mi opinión debería bajar el consumo, ¿Si o no?
Tengo corriente 3 fases 220 V. Lo que quiero aclarar es que si coloco la fuente de poder de la PC con el selector en 220 V y le conecto las dos fases, ¿El amperaje me disminuye?. Hasta me han dicho que me va a explotar lo cual con mis conocimientos...
3 respuestas
¿Tensión entre Fase-Neutro, Fase-Tierra y Neutro-Tierra?
Espero puedan ayudarme, que aunque pueda parecer algo básico y teniendo un grado medio en electricidad, pues no me quedan muy claras. He estado midiendo en una instalación tensión de 226v entre fase y neutro, 396v entre fase y tierra y 228v entre...
8 respuestas
¿Cómo funciona un Contador de energía eléctrica Trifásico Multifunción De Telegestión?
Aparte de medir la energía consumida ¿Qué otros parámetros envía a la distribuidora y que otras funciones realiza? ¿Qué modelo emplea Endesa? ¿Puede trabajar con alimentación monofásica?
2 respuestas
Duda sobre corriente de circuito trifásico y la suma de voltaje de un cable de tierra monofásico
Vi la página y me gusto mucho y gracias a todos por ser parte de esta comunidad mi pregunta es en un circuito de 220 trifásico son 2 faces 110 c/u y una tierra cierto o no La otra pregunta si junto las 2 faces de 110 se suma el voltaje y así tener un...
2 respuestas
Si de un transformador tomo las 3 fases, ¿Tengo un sistema trifásico o bifásico?
A lo que voy es que quiero conectar una pantalla espectacular que funciona a 220 volts cada gabinete. Mi duda es que formula utilizar para calcular la Corriente total, tengo esta formula: It= W/V*P.F, pero no se si esa formula aplica para este...
3 respuestas
Duda trifásica.
He tenido un surso en mi empresa sobre lineas de distribución trifásica. Yo pensaba que la corriente que viene por el neutro era la suma de las que iban por las 3 fases pero resulta que eso no es cierto. ¿Cómo es eso posible? ¿Por dónde regresa esa...
1 respuesta
Puesta a tierra del Transformador
¿Por qué al colocar una pinza amperométrica en el neutro de un transformador trifásico, con centro estrella a tierra, se lee una intensidad de corriente de 12 Amper, cuando dicho transformador, acusa una intensidad de corriente en fase R= 8 A - S= 16...
1 respuesta
Contrato que incluye monofásica y tiránica
Tengo un horno cerámico que es monofásico y con 3,5 de potencia, lo tenía en un local de mis padres, ellos cerraron el negocio y solicitaron reducción de potencia, tienen trifásica y una potencia contratada de 6, 9 es lo que pone la fra. Pero tb....
2 respuestas
Cálculos de circuitos con Resistencias
¿Cómo realizar una instalación trifásica con bastantes resistencias de calentamiento, para que esté equilibrada? ¿Qué sección deben de tener el neutro y el cable de tierra? ¿Cómo se calcula la corriente que pasa por el neutro?
1 respuesta
Diferencia entre monofásica 220 y bifásica a 220
Quisiera saber cual es la diferencia entre monofásica a 220 y bifásica a 220, porque tenia entendido que mono es una fase y bi son dos fases, entonces como una monofásica puede ser a 220.
3 respuestas
Monofásica o Bifásica?
Estoy por iniciar la construcción de mi casa. Fui a la compañía proveedora de energía eléctrica a pedir la conexión del suministro y me preguntaron si necesitaba Monofásica, Bifásica o Trifásica. Mi pregunta es la siguiente, ¿Me podran aclarar la...
1 respuesta
Cual es la sección del neutro
Tengo un subalimentador de 18 mt de dos fases (R, T) de 6 mm2 para consumo de 6000w p/fase y compartiré el neutro. De cuanto debe ser la sección del neutro. ¿Tendré con una sección de 6 mm2 para el neutro? ¿O tiene que ser mayor?
5 respuestas
Buenas, disculpen la ignorancia pero la verdad no tengo el concepto claro del significado de redes monofásicas, trifásicas etc.
La verdad no tengo muy claro el concepto de las redes eléctricas monofásicas, bifasicas y trifásicas, me gustaría que me dieran ejemplos de donde se usarían, si esto tiene que ver con la potencia de algún motor, explíquenme más en términos prácticos...
4 respuestas
¿Se puede usar un disyuntor de trifásica para usar las 3 fases por separado o solo sirve cuando se usan en triangulo?
Yo tengo una conexión trifásica en la casa en la cual reparto las 3 fases en los distintos elementos eléctricos de la casa, como aires, vitrocerámica, horno, etc. La cuestión es que yo tenia 3 disyuntores separados, cada uno para cada fase y de ahí a...
3 respuestas
Cuantos KVa de un transformador se usan con el siguiente equipo?
La empresa que me suministra la energía eléctrica me dice cuantos KVa tendré de demanda, mi pregunta es que responderles si los datos que tengo son: 5 equipos cuyas fuentes son 1400W a 12.5 Vcd a 1 fase de 120 Vca. ¿Cuántos KVA consumen estos 5...
3 respuestas
Halla la potencia consumida en una red trifásica
Tengo 3 corrientes medida en la líneas R, ES y T que corresponden a 54A, 58A y 32A respectivamente que alimenta cargas monofásicas a 120 V y con un factor de potencia de 0.9, por lo tanto podría decir que: P =...
1 respuesta
Una fase está puesta a tierra
Al poner la caldera eléctrica ( monofásica ), está, a los 5 minutos me dispara el diferencial. Con todos los magnetos bajados, he observado que midiendo a la salida del ICP, entre una fase y tierra tengo 230 Vca y entre la otra fase y tierra 120 Vca....
4 respuestas
¿Cuál es la formula para calcular amperes de ICP trifásico?
Sobre el valor para un ICP en amperes llegué hasta esta respuesta: http://www.todoexpertos.com/categorias/ciencias-e-ingenieria/ingenieria-electrica/respuestas/2455494/amperios-de-icp-trifasico En donde ricardonb responde esto: "En realidad serán...
3 respuestas
Instalación trifásica de 15A. Sacar circuitos monofásicos
Paso a detallar la instalación actual : ICP trifásico de 15A, luego diferencial y magneto trifásico (digamos en cabecera del cuadro) y luego varios magnetos también trifásicos. Hasta aquí todo bien en el cuadro actual (aunque es bastante antiguo y se...
1 respuesta
Potencia eléctrica a contratar
En mi vivienda la instalación es trifásica. Actualmente tengo contratada una potencia de 5,2Kw. Quiero instalar una máquina de aire acondicionado de conductos que tiene un consumo eléctrico de 2,26. La máquina es monofásica y una de las fases de la...
4 respuestas
Necesitaría presupuesto para cambio de instalación eléctrica en vivienda de trifásica a monofásica
Necesitaría presupuesto para cambio de instalación eléctrica en vivienda de trifásica y monofásica. Actualmente tengo una potencia contratada de 10,3 en trifásica y el problema es que si pongo a la vez, por ejemplo, horno y vitro, salta el...
1 respuesta
Hay un banco de compensacion 200 kvar el cual cuando hay poca carga me registra un factor bajo y este es automatico con un br600
Q puedo hacer para solucionar ya q estan penalizando a la empresa por bajo factor de potencia
1 respuesta
Condensador de reactiva trifásico circutor CV 40/10
Tengo un suministro electrico de las siguientes características. Linea de 13000 v con transformador propio para mi solo de 10 kva 13000v/380v. Tengo un consumo de unos 4 amperios en 230v y solo en una fase + neutro. El contador(maxímetro), me marca...
1 respuesta
Se puede instalar un diferencial con intensidad inferior al IGA
Tengo una instalación trifásica a 220 con IGA a 63A tetrapolar y diferencial de 63A también tetrapolar que alimentará un equipo que requerirá de esta tensión e intensidad. De esta instalación va a derivar a monofásica para alimentar iluminación y...
4 respuestas
Puedo usar un generador trifásico usando solo dos de sus tres fases
Como lo describí en la pregunta superior, quiero usar mi generador trifásico, pero solo dos fases de las tres que tiene, ¿Se podrá sin hacerlo daño a la máquina?
1 respuesta
¿Se puede agarrar una línea de 220 vac con el neutro de un tablero 440vac trifasicopara alimentar una maquina 230 vac monofásico
Como se le puede acer en este tipos de casos soy de tijuana y no es común el 230va monofásico
3 respuestas
¿Cómo igualar la tensión de fases en un trafo MT? Hay una fase descompensada. Instalación solar FV.
Me gustaría saber porque la tercera fase de la instalación tiene un valor diferente al de las otras dos. Deberían ser iguales las tres.
3 respuestas
¿Cómo dimensiono el IGA de mi cuadro eléctrico?
Necesito montar un cuadro eléctrico (no es una vivienda), el total de los aparatos a conectar suman 16kw, lo pensaba distribuir en 5 circuitos monofásicos de 16A, el circuito más justo sería 3830 w, igual este circuito lo debería subir a 20A. Después...
3 respuestas
Como medir la potencia de una linea trifasica?
En una linea monofasica ... Primero pruebas con el multimetro cuantos amperes consume el equipo... Luego el numero de amperes lo multiplicas por 220 voltaje... Eso es el resultado... En una linea trifasica ... Como podria medir la potencia?
2 respuestas
Que motor es más eficiente y consume menos electricidad, teniendo la misma potencia de 380v o 220v
Tengo contratado trifásica en casa, una potencia de 3,2 kw. No tengo nada trifásico, pero ha llegado el momento de comprar una bomba de 3 cv para hidromasaje, mi pregunta es: Es mejor comprarla de 380v o 220v, ¿Cuál sería más eficiente y me gastaría...
2 respuestas
Corriente alterna trifásica
Que ventajas tiene hacer funcionar un motor de 1cv., que mueve un ventilador, con corriente trifásica sobre la monofásica. El consumo es igual o no.
1 respuesta
Potencia eléctrica pequeño hostal 10 habitaciones ¿Mofasica o trifásica?
Vamos a reformar un pequeño hostal de 10 habitaciones. Es una vivienda de 180m2 en planta. Queremos poner TV en todas las habitaciones, un herbidor de café o te, ventilador en techo en todas las habitaciones, puntos de luz los normales a lo largo de...
3 respuestas
Contrato trifásico con instalación monofásica
Para futuras previsiones tengo un contrato trifasico/tarifa 2.0A, con contador trifásico electromecánico. La preguntas son dos: 1ª mi instalación actual es monofásica 220 voltios neutro y fase. Y las dos fases restantes terminan en el ICP 3+1 2ª si...
1 respuesta
Calculo de corrientes de fase en instalación eléctrica
Tengo una entrada de potencia de 208 Volts trifásica. Debo de alimentar dos cargas ( aires acondicionados ) que funcionan a 208V y cada uno es de 5 toneladas de refrigeración. Necesito saber cual es la corriente que pasará por las 3 fases (A, B y C)...
1 respuesta
Fin tarifa nocturna, ¿Trifásico a monofásico?
Hace unos años por utilizar un horno industrial hicimos la instalación trifásica en casa. Al cabo de un tiempo vendimos el horno y ahora pagamos a Union Fenosa la tarifa monófasica (supongo que utilizamos una fase de la trifásica más el neutro)...
1 respuesta
¿Cómo calculo el valor de magnetotérmico trifásico?
Quería realizarles la siguiente consulta, supongamos que en un cuadro eléctrico que le llega energía trifásica y neutro nos falta el IGA, después tenemos toda la instalación hecha, y los datos son L1, L2, ¿Y L3 tienen un consumo aproximado de 9amp...
2 respuestas
Es cierto que el neutro no se usa en aires split
Estimados amigos expertos soy experto en redes y circuitos cerrados pero el trabajo en venezuela esta mermando así que he decido expandir mi negocio a la instalación de aires acondicionados split, ¿Y ahemos hecho 33 instalaciones exitosas más un...
4 respuestas
Diferencia entre trifásico y monofásico
Necesito que me aclares ciertas dudas con el tema eléctrico de mi vivienda. Hace 10 años compre una vivienda y contraté trifásico, por que me recomendó el instalador del aire acondicionado que pusiera la máquina de aire trifásica, ( que todavía...
1 respuesta
Potencia a contratar de Trifásico a Monofásico
Tengo contratado con Endesa una potencia trifásica de 4,9kw pagando 17,04 € cada mes, tengo instalado fuera de la casa el contador digital y dentro un ICP de 15A. En invierno suele saltar el diferencia de la casa cuando ponemos varios...
2 respuestas
Consulta sobre magneto térmicos trifásicos
En una instalación donde ingresa línea trifásica, quería consultar que diferencia existe en colocar un magneto 3p + N, que colocar cuatro magnetos unipolares, ¿O dos magnetos (uno bipolar y otro 1p +N) y así armar uno 3p + N? Creo parece una pregunta...
6 respuestas
Tengo una instalación monofásica rural... También tengo mis equipos de carpintería trifásica. ¿Cómo hacer funcionar?
Quiero hacer funcionar mis equipos de carpintería y lleva motores trifásico... Pero mi instalación es monofásica... Algunos técnicos me recomendaron sacar un polo de la caja del vecino y unir con mi caja para que haga línea trifásica.. ¿Es esto...
3 respuestas
¿Cómo podemos protegernos ante un fallo del neutro?
Quisiera saber si has puesto alguna vez el neutro a tierra aguas arriba del diferencial, como protección, por si se corta el neutro por fallo en la linea suministradora de la compañía, el problema es que la linea es privada y la compañía no se hace...
1 respuesta
Diferencia entre transformador monofásico y trifásico
He leído que hay transformadores de distribución monofásico y trifásico. Que en los monofásicos el voltaje fase-fase es el doble de fase-neutro ejemplo 110/220 y que el neutro se saca de un tab central en el secundario del transformador que es lo que...
3 respuestas
Tengo un motor trifásico de 28 amperios por fase, ¿Qué potencia tengo que contratar?
La comunidad tiene un ascensor con un motor trifásico de 28 amperios por fase, ahora tenemos contratada la tarifa 2.1a con 12.5kw, es posible bajar la potencia, solo somos 4 vecinos y pagamos una barbaridad de luz solo por el concepto de potencia. El...
4 respuestas
Bajar potencia contratada trifásico 380v
Vivo en un edificio en el cual hay ascensor y iluminación. Tengo contador trifásico R S T N he medido el consumo por cada una de las fases una vez que todo estaba en marcha y los consumos son 19A 22A 19A tenemos contratado 13,16 Kwh que son 20A ¿Cómo...
5 respuestas
Nueva Acometida en un piso
Con esta información: "Nueva acometida monofásica Suministro y montaje de derivación individual trifásica entre cuarto de contadores y cuadro general Realizada con tubo corrugado tipo Forroplas de 40mm, 3 hilos libres de halógenos 3x25mm2, más 1 hilo...
2 respuestas
Tengo una fabrica con un sistema trifásico, pero una de las fases llega un voltaje de 220v con respecto al neutro quisiera saber
Quisiera saber si conecto un protector de motor trifásico f1, f2, ¿F3 afectaría el equipo ya que una fase sale 220v con respecto al neutro gracias porque la pregunta?porque f1=110v f2=110v y f3=220v
1 respuesta
¿Qué cable uso para llevar electricidad a un trastero?
Vivo en una casa aislada en el campo, y en el fondo, a unos 300 metros, tengo un trastero que carace de electricidad y quisiera acondicionarlo como pequeño taller para bricolaje y manualidades. Utilizo bastantes herramientas eléctricas (taladro,...
5 respuestas
Red de distribución trifásica
Avería en una red de distribución trifásica. Al cuadro llegan un sistema trifásica, que se convierte en monofásico, No se aprecia que tenga neutro. Se ve en el cuadro como que llegan tres fases, y cada dos fases pasan por interruptores monofásicos, o...
1 respuesta
El neutro en sistemas trifásicos
Que tal buenas tardes ojala alguien me pueda apoyar en esto. ¿Cuándo tengo un sistema trifásico pero con cargas trifásicas y monofásicas que sucede con el amperaje del neutro? Por ejemplo en la fase 1 y neutro tengo 10000 watts, en la fase 2 y neutro...
1 respuesta
¿Cómo se entiende este esquema de distribución?
En este esquema se ve que es una carga trifásica en la cual se chasis esta conectado al conductor tierra como corresponde, pero la línea general de tierra esta adherida al cable neutro de la línea. ¿Que representaría esa resistencia con el nombre de...
2 respuestas
Duda acerca de corriente en 220VCA (2 fases)
Yo soy de México y aquí tenemos un voltaje de 220VCA (2 fases y 1 neutro), hace poco me surgió una duda referente a la corriente que es entregada por un equipo de protección eléctrica que maneja este voltaje: Si tenemos un UPS o un Regulador de 10kVA...
1 respuesta
Acometida trifásica
Señores expertos: POR FAVOR, Me agradaría saber la razón por la cual en una linea trifásica industrial (R, ES, T), en algunos casos me encuentro con un neutro y en otros no, y también en algunos casos el neutro esta protegido con un fusible . ¿A qué...
4 respuestas
Que diferencial y térmicas uso para cable de 10mm?
Tengo desde la bajada del medidor puesto cable de 10mm hacia tablero principal de la casa, luego dividido todo en dos fases una con cable de 2,5mm y otra con cable de 4mm ayer me ocurrió que el diferencial del tablero principal se quemo haciendo que...
5 respuestas
Fórmula para calcular una red bifásica
Tengo que calcular una red bifásica y me gustaría saber qué fórmula he de utilizar o ver un ejemplo de cálculo. En una red F+F+F+N y tengo líneas con cargas que van con F+F y F+F+F con líneas F+F y F+N...
2 respuestas
Circuitos de calefacción
Estoy haciendo el proyecto de una vivienda unifamiliar, y en la electricidad tengo varias duads. He puesto apartos de aire acondicionado, entonces cada aparato llevará su toma de corriente para aire acondicionado. C9 luego, he puesto radiadores...
1 respuesta
Contador trifásico
Tengo una bajera en la cual la instalación eléctrica es trifásica [380+N]. Si conecto todos los consumos (enchufes e iluminación) a una sola fase dejando las otras dos fases sin consumo, ¿Influye ello en el contador? Es decir, ¿Cuenta más Kilovatios...
1 respuesta
Monofásico o bifásico!
Hago mantenimiento en una industria y no me ha acuerdo si es lo mismo conectar una carga a 220Vac en Monofásico que conectar dos fases de 2220Vac de un sistema trifásico. Creo recordar que para el monofásico solo necesito un fase y para 220Vac de un...
2 respuestas
Fallo en el cable de Neutro
Pregunta: ante una falta eventual del neutro, en una instalación monofásica (230 V), dependiente de un edificio de viviendas alimentado por una red trifásica y el neutro común a todos los clientes, ¿Se puede utilizar la tierra en sustitución del...
6 respuestas
Dudas sobre voltaje y cómo obtener 220 voltios. ¿Cómo trabajan las máquinas de España y de Ecuador?
Tengo una pregunta que me ronda la cabeza hace mucho,,, soy de ecuador y como en la mayoría de latinoamérica se usa 110/120 v las lineas de suministro son 3 cables aéreos donde por 2 de ellos son fase cada uno de 110 y uno neutro, las casas se suelen...
1 respuesta
Instalacion trifasica domestica
Tengo que hacer una instalación domestica, en la que el dueño va a poner un calentador instantáneo de 18kw, sistema de calefacción eléctrico, vitro, horno y resto de electrodomésticos usuales. La potencia que le van a suministrar será de 10 kw en...
1 respuesta
Variación del voltaje de las tres fases de una instalación trifásica
Me gustaría saber si es normal que el voltaje de la instalación eléctrica de mi casa que es trifasica, cada fase con el neutro sea distinto entre ellas. Me explico mejor.. La fase 1 con el neutro me da 140 v la fase 2 con el neutro 130v y la fase 3...
1 respuesta
Que sucede si alimento a un transformador con 1 fase y otro con 2 fases pero los mismos volt. , como se deben de ver las ondas
Si se alimenta a un transformador con un angulo de fase y a otro con dos fases pero teniendo las mismas tensiones como deben de salir o reflejarse en un osciloscopio las salidas de los transformadores
3 respuestas
¿Cómo calculo la sección de un conductor de alimentación para una vivienda de gran dimensión?
Resulta que una vivienda unifamiliar me demanda 26.000 W de potencia máxima total (esto es calculado todos los consumos), pero indiscutiblemente esta potencia máxima total debe ser afectada por un factor de simultaneidad, que en mi caso es del 35%...
1 respuesta
Deseó saber como repontenciar el neutro
Necesito ayuda tengo un tablero móvil con una acometida de un encauchetado de 4x8 y a esta tablero se le conectan muchos enchufes de aparatos como pulidoras taladros etc. El gran problema que veo es que el neutro no da la intensidad suficiente. Mi...
5 respuestas
Incógnita ... ¿Quién me da la solución?
Tengo una incógnita, haber si tiene respuesta : Trabajo en un hospital de mantenimiento, hace unos días descubrimos que en todas las tomas de corriente de todo el hospital ; entre fase y tierra teníamos 380 v.nos pusimos a indagar hasta que dimos en...
13 respuestas
Contador trifásico en uso monofásico
Tengo una casa vieja con un contrato de 4.000 W trifásico + neutro, a 400 V. Y con un ICP (sobredimensionado) de 15 A. Hace poco me han puesto el contador de telegestión, en principio limitado a los 4 kW contratados, y sin la posibilidad de aumentar...
1 respuesta
Cambio trifásica a monofásica. Problema A/A
La instalación de mi casa es corriente trifásica, con un ICT de 15A, y 3,29kW de potencia contratada. Recientemente he comprado un aire acondicionado, que puede trabajar en mono (230-I) o tri (400-III), y que consume una corriente max de 30 A (mono)...
1 respuesta
Duda icp trifásico
Si tengo un icp trifásico de 15 amperios, potencia contratada de 9871 W (380 V por 15A por 1,73). A partir del IGA hay una instalación monofásica. No hay ningún aparato trifásico, por tanto cada fase consume (220 x 15 A = 3300 W). La pregunta es, ¿El...
1 respuesta
Comprovacion de los calculos realizados?
Si alguien me puede echar una mano y echarel un vistaso al ejercicio tengo dudas y no se si lo tengo vien. Muchas gracias. La instalación eléctrica de un pequeño taller consta de los siguientes receptores conectados a una línea trifásica de 400 V de...
1 respuesta
Encontrar el neutro en una línea eléctrica
Me interesa saber como puedo individuar el neutro de una línea eléctrica: si en una sistema eléctrico me encuentro con dos cables con el mismo color, como puedo descarta entre los dos el neutro. Lo que me interesa saber es la técnica que debo usar y...
1 respuesta
Icp trifásico
Tengo una vivienda por acumuladores, y un icp trifásico de 15A, quisiera saber si podría instalar un acumulador dinámico de potencia 4 Kw y de carga 32 Kw. H o me saltaría el icp, ¿Cómo se calcularía esto?, el icp tiene su tope en 15A o hay un margen.
1 respuesta
¿Cómo medir el consumo de una red trifásica con neutro? Con pinza amperimétrica .
Me pidieron medir consumo de unas máquinas con trifásica . Se medir en monofásica pero en trifásica me quede en la duda de como medir el consumo con la amperimétrica. Alguna ayuda de un conocedor se agradece
3 respuestas
Tengo trifásica 220v y el amperaje se va a 72A por fase .¿Poniendo transformador de 220v a 380v bajará Amperaje?
En un restaurante nuevo con trifásica 220v, el amperaje por fase es de 72A con todo encendiendo. Si pongo un autotransformador de 220v a 380v ya solo cogería una fase y el neutro para cada electrodoméstico en vez de 2 fases. ¿Bajaría el amperaje por...
3 respuestas
Ayuda con la instalación de un diferencial independiente
Este es el cuadro en el que estoy trabajando, Mi pregunta es: En la parte donde se conectan los neutros, que esta separado por dos bornes de conexión, el dueño quiere que todos los neutros del piso vallan en una parte y la otra parte la reserve para...
2 respuestas
¿Por qué no tengo suficiente potencia con 10 kW?
Cuando me mudé a mi actual casa tenían contratado la tarifa nocturna por tener acumuladores de calor como sistema de calefacción. Como a mi no me interesaba, la quité y contraté 10,392 kW. Mi instalación es trifásica, y tengo la tarifa ATR 2.1 A....
1 respuesta
¿Cómo conecto un motor eléctrico antiguo ?
Tengo un problema y es que tengo un motor bastante antiguo que proviene de un taladro industrial. El motor no tiene placa de características por lo que no tengo ninguna información sobre él. Tiene tres cables que imagino deben salir cada uno de un...
1 respuesta
Conexiones trifásicas
He comprado unos acumuladores de calor que pueden funcionar en trifásico y en monofásico (he pedido que me lo instalen por esta última posibilidad, aunque pierda algo de potencia, porque cambiar a trifásico es bastante caro, por lo que os he leído en...
2 respuestas
¿Qué ventaja representa el alternador conectado en estrella con respecto al conectado en triangulo?
Tengo una duda y no la resuelvo ¿Qué ventaja representa el alternador conectado en estrella con respecto al conectado en triangulo?, ¿Se puede conectar el neutro a tierra? ¿Si se puede con que fin?.
1 respuesta
En Trifásica como se cual es el neutro ?
No se muy bien como va lo de la electricidad Trifásica por eso pregunto ! No tengo un cuarto hilo ! Solo hay tres y toma de tierra Resulta que tengo en casa un pequeño taller con herramientas Trifásicas ! La instalación consta de 6 enchufes...
3 respuestas
Cargas trifásica equilibrada y desequilibrada, la importancia que tiene el neutro.
¿Qué son las cargas desequilibradas y porqué las cargas desequilibradas necesitan neutro?
1 respuesta
Cuadro trifásico no entiendo como sacan los 230 Voltios
Tengo un cuadro trifásico con Neutro. De cada una de las fases va sacando una línea de Magnetotérmicos. Entiendo que los 230 V los debe obtener de Neutro + cada una de las fases. Explico como hace la combinación: Línea 1 de magetos: Neutro + Fase 1...
3 respuestas
Distribución de energía trifásica = consumo eléctrico?
¿Qué hay de cierto que una entrada de energía trifásica que está mal distribuida en lo que tiene que alimentar, consume mucho más? Tengo una entrada trifásica. Una fase alimenta un motor de 1.5hp, otra otro motor de 1.5 hp y la tercera fase va a la...
2 respuestas
Contador CdC tipo7 trifásico 4 hilos
Si a este contador le introducimos una sola fase a dos entradas y una segunda fase a la otra entrada y su correspondiente neutro al punto de estrella. ¿Variará su medida? ¿Alguien tiene documentación sobre el principio de funcionamiento de este contador?
4 respuestas
Instalación trifásica para una unifamiliar.
Me estoy construyendo una unifamiliar de unos 250m2 y el electricista me ha recomendado que la haga la contratación de energía trifásica. Dentro de casa él hará una distribución monofásica de las fases (1 por planta) para compensar la carga y que el...
1 respuesta
Cálculo potencia eléctrica
En una casa con alimentación trifásica, tiene los siguientes amperajes por fase: 8.34 A, 9.00 A, y 6.15 A. ¿Cómo calculo la potencia Monofásica y la potencia Trifásica?. Aquí monofásico es 220V y trifásico 380V.
1 respuesta
Necesito información sobre la corriente que pasa por el neutro y como cerrar un circuito monofásico
¿Si me puedes explicar por que por el neutro no debería pasar corriente? ¿Cómo cierras circuito monofásico?
6 respuestas
¿Qué es neutro flotante? ¿Qué puede ocasionar?
Necesito saber que significa neutro flotante y que puede ocasionar esto en los equipos
1 respuesta
Bombillos Bajan y Suben Intensidad Luz
Espero puedan ayudarme, el asunto es que todos los bombillos de mi casa hacen lo mismo cada vez que encienden cualquier aparato pesadito como el Televisor, Microondas, Refrigeradora, Lavadora, etc. A la par hay un negocio y sucede lo mismo. La casa y...
3 respuestas
Automático trifásico.!
Soy una persona que trabaja con la automatización y la conozco muy bien. En muchas instalaciones he visto que de un automático trifásico en vez de cargar una carga simétrica, por ejemplo un motor trifásico, han cargado cargas monofásicas para...
1 respuesta
Si se unifican 2 contadores en 1 de una comunidad con más de 30 años, ¿Hay qué cumplir normativa actual?
Soy nuevo en el foro. Espero expresar mi duda de manera correcta. Soy presidente de una comunidad de propietarios, la cual tiene en cada bloque de viviendas (hay varios), 2 contadores en cada escalera, uno para la luz normal y otro trifásico para el...
6 respuestas
¿Motor trifasico funciona con 2 lineas + 1 neutro?
Que tal expertos mi consulta es que revisando la alimentacion de un motor electrico trifasico de 220v medi en rs- 220 st -220 rt- 220 pero independientemente cada linea a tierra mide r 0 s 220 t 220 lo que me hace suponer que este motor que lleva...
3 respuestas
Como calcular el diámetro de un cable domicialiario
Mi nombre es Roberto y con su aporte me gustaría ayudar a mi hijo a instalar el circuito eléctrico de su nueva casa. Me gustaría que me orientara a calcular el diámetro de los cables que se deben instalar, en la misma; estuve buscando en internet...
1 respuesta
Instalacion vieja no se si tengo 3 fases
Miren he comprado un compresor trifasico de 380v y yo en mi cochera antiguamente un taller de motos de hace muchos años. Ami me llegan 3 cables pero creo q son de lo antiguo de 110v por q conecto dos y tengo 220v el tercero creo q tambien es fase. Me...
2 respuestas
F + F + N : 22OV en una re trif. De 380V?
¿Se puede conectar fase + fase + neutro que me genere 220v en una red trifásica de 380v? ¿Cómo tendría que ser?
2 respuestas
En una instalación trifásica, en cuanto le afecta a un automático IGA la descompensación de las fases ?
Con la pinza amperimétrica tengo unos valores de 17A, 10A. Y 8A.. ¿Es causa para que el automática se pueda disparar?
2 respuestas
¿De cuánto es el térmico y el diferencial para una instalación trifásica?
Soy de argentina y les comento que en mi domicilio tengo una bajada trifásica (4 cables) a un magneto térmico tetrapolar de 25 amp. De este va a un diferencial tetrapolar de 40 amp. Y de este diferencial salen 2 circuitos, uno monofásico para la...
2 respuestas
Circuitos monofasicos de alimentacion trifasica
Soy de Lima Perú y tengo una alimentación trífasica de 3 fases sin neutro que tienen un voltaje de 220 V entre cualquiera de las fases. En mi domicilio tengo un interruptor termomagnético trifásico general de tres polos, pero solo tengo conectados 2...
1 respuesta
Corriente bifásica en enchufe comprobación
Cuando introduces un buscapolos en una toma de corriente bifásica, ¿Se enciende la luz del buscapolos en los dos terminales?
2 respuestas
Carga monofásica en circuito trifásico.
Tengo una alimentación trifásica con la cual voy a alimentar 24 apartamentos, repartí 8 apartamentos por fase para que este lo más balanceado posible, como seleccionar el breacker trifásico para proteger el circuito ademas de que en cada fase tengo...
1 respuesta
Motor trifásico de 11 kw
Tengo un motor trifásico de 11Kw a una tensión de 460 Vca, trifásico a 60 Hz. Su función del motor es en ventilador, cuando mido la corriente en las tres fases hay una diferencia. Fase A: 19 Amp. Fase B: 29 Amp. Fase C: 19 Amp. ¿Habrá algún problema...
1 respuesta
Ampliación de circuitos en cuadro eléctrico
Estoy reformando un cuadro de una cocina industrial cuyo cabecero (IGA Gral) es de 160A trifásico (400V) y tengo hueco para posibles ampliaciones, pero mi pregunta es: De una manera de calculo orientativa y sencilla ¿Cómo puedo calcular a groso modo...
2 respuestas
¿Cómo solucionar que el ICP salte en Trifásica?
Acabo de alquilar un local, el cual tiene instalación trifásica, el cuadro consta de un ICP de 5A. Y continuamente salta a la que hay un mínimo de demanda, ¿Cuál sería la solución más fácil y económica?
4 respuestas
Toma de tierra y neutro de la instalación eléctrica.
Me gustaría saber la diferencia entre lo que es la toma de tierra de una instalación eléctrica trifásica y el neutro de la misma.
1 respuesta
En una conexión eléctrica: "Cetac trifásico+N+T 32A", ¿Qué quiere decir la N y la T?
Me están pidiendo para una instalación eléctrica, una conexión: "Cetac trifásico+N+T 32A", ¿Qué quiere decir la N y la T?
6 respuestas
Duda de trifásica !
El otro día hablando con un amigo que acaba de hacerse una casa y se ha dado de alta en trifásica, me surgió una duda : Si tu tienes tres fases y neutro, toda la instalación de la casa la has de repartir entre estas fases, y tendrás que estudiarlo un...
2 respuestas
Cambiar bifásico 220 a monofásico 220
Quisiera saber la manera de cambiar de tensión 220 VAC bifásico a tensión monofásica 220 debido a que un equipo detector "sensormatic" funciona en optimas condiciones de sensibilidad y rango de alcance con el monofásico, y presenta problemas con la...
2 respuestas
¿Como pasar de trifásico a monofásico?
Tengo una instalación antigua con 3 fases más neutro, siendo la tensión entre fases de 230V y entre fases y neutro de 127V, hasta ahora la casa usaba la dos tensiones y la idea es modificar la instalación eléctrica y pasarlo todo a monofásico 230V....
2 respuestas
Potencias en trifásica y monofásica y limitador correspondiente
Necesito las tablas en monófasica y trifásica q hay en endesa y el limitador correspondiente q llevan los contadores digitales incorporados.
1 respuesta
Elegir guardamotor para motor trifásico
En mi comunidad de vecinos hemos cambiado la bomba de la piscina por una igual, pero yo aconseje, que dado que tenemos corriente trifásica en la sala de maquinas, colocarla trifásica en lugar de monofásica. Hubo que cambiar el cuadro y tuvimos varios...
2 respuestas
¿Por qué se recalienta lentamente un guardamotor hasta disparar?
Dispongo de una bomba trifásica de 4 KW, trabajando en 480V, conexión delta, con una intensidad máxima de 8,80 amp, la misma está gobernada por un variador de frecuencia haciendo la función de arrancador suave, pues la señal de activación la da un...
1 respuesta
Que contactor y relé debería ocupar?
Tengo unas dudas con el cto de fuerza y control para dos compresores herméticos. - El primer compresor es trifásico 380v - 14.3 A (nóminal), y rondea los 10-11HP, en la placa aparecen muy pocos datos, salen más datos de refrigerante y aceites que...
2 respuestas
Como medir voltaje entre dos fases?
Al medir con mi tester el voltaje entre 2 fases, me da 220, pero como puedo conseguir el valor manual (es decir, ¿Cómo puedo saber sin un tester cual seria el valor al medir 2 fases de 120 v c/u) de cada fase sin el tester?
3 respuestas
Como corrijo la corriente en el neutro de una instalación trifásica para bt
Realice un tendido trifásico 3x220v+neutro para un complejo de cabañas, para equilibrar las cargas destine una de cada fase a una cabaña usando el mismo neutro para todas, como resultado tengo cargas desiguales ya que no todas las cabañas pueden...
1 respuesta
Los voltajes 110, 220 y 440
He leído un poco sobre unas dudas similares a la de varias personas y solucione una duda, pro se genero otra. ¿Cuándo mencionan trifásica 480V a que se refieren exactamente? Yo tengo entendido que el voltaje se define de fase a neutro o entre fases y...
2 respuestas
Usar relé monofásico en motor trifásico
Me gustaría saber si podría usar un relé de estado solido monofásico (F+N) de unos 40A en un motor trifásico de 3 fases SIN neutro de 5.5kw y 10A con arranque directo que al arrancar consume unos 80A durante 2seg. Mi idea es usar el fase y el neutro...
3 respuestas
Trifásica a 230V
Cuando tenemos acometida tetrapolar a 400V, la tensión entre fase y neutro es de 230V (400/raiz de 3) y la tensión entre fases es de 400V. Si tenemos acometida tetrapolar a 230V, ¿Es correcto decir que la tensión entre fases es de 230V y entre 2...
1 respuesta
Obtener de 2 lineas bifasicas 110v una linea trifásica 380 v
Tengo un problema haber si alguien puede ayudarme: Hemos realizado un jacuzzi donde las bombas de impulsion funcionan a 380v, el problema que este producto sera enviado a Colombia, donde nos informan que el suministro que tienen son dos lineas...
1 respuesta
¿Qué categoría de contactor debo de utilizar para cortar una acometida de una vivienda tetrapolar?
Necesito cortar a mi antojo una línea de tres fases más neutro que me llegan de la acometida. La descompongo en tres monofásicas menos para un .otro de piscina trifásico. La bobina estaría siempre alimentada . El able de acometida es de 4x16 aunque...
3 respuestas
Corriente alterna y sistema monofásico
Con respecto a la ciruclacion de la CA en un sistema monofásico tengo una duda. La corriente alterna cambia de sentido 60 veces por segundo (60Hz en España), ¿Por qué en un sistema monofásico solo va de fase a neutro y no viceversa?. Tengo claro que...
1 respuesta
Conexión trifásica estrella 120/208 acometida a unos aires acondicionados por tubería metálica trifásica sin neutro
Quisiera saber si tengo una conexión trifásica conexión en estrella 120/208 alimentado un total de 4 aires acondicionados trifásicos por una acometida subterránea con tubería metálica van las tres fases sin neutro con conductor 4/0 cobre con un total...
1 respuesta
Que es la capacidad de interruptor termomagnético
No tengo claro lo siguiente, en un interruptor de cuchillas sé que 2x30 amp. Son dos fusibles de 30 amperes . Pero en un interruptor termomagnético trifásico que solo cuenta con una palanca de 400... Esto que quiere decir, tengo 400 amperes en total...
1 respuesta
Transformador o banco de capacitores para usar soldadora 20kva
Tengo una soldadora de puntos de 20kva para alimentarla a 220v tomo los 110v de mi casa y lo conecto a un transformador que aumenta a 220v de este va a un regulador para 220v ambos elevador y regulador son de 10 000 watts monofasico. Entran 110v...
2 respuestas
Fase aterrizada en el transformador
El transformador que alimenta la casa debe estar en estrella. Supongo que el neutro está puesto a tierra. La acometida es Dos líneas de 110 V y neutro. La carga está repartida. Mas o menos la mitad con L1 y la otra mitad con L2 El neutro es común. El...
2 respuestas
Corriente trifásica para alumbrado, tomacorrientes y motor
Si tengo un Termomagnético SIN NEUTRO, las salidas TRIFÁSICAS son normales (RST), pero para salidas MONOFÁSICOS son como sigue: RS, RT y ST. Normalmente la diferencia de tensión entre Fase y Neutro es de 220 V. En cambio, si mi voltaje es de...
2 respuestas
Cable trifásico con 1 fase de menos sección
Me gustaría saber si se puede hacer un cable trifásico con 3 fases de 25mm2 de sección y sin neutro ni tierra pero resulta que una de las fases se ha dañado y quería saber si en vez de cambiar el cable entero podría cambiar solo ese cable de la fase...
1 respuesta
¿Qué fórmula debo utilizar para calcular el consumo de un receptor monofásico alimentado con una red bifásica?
Tengo una red trifásica 220V y voy a conectar un receptor monofásico a 220V, con lo que cogeré dos de las tres fases para su alimentación, pero mi pregunta es debo utilizar para el cálculo de consumo la fórmula de la potencia trifásica o monofásica.
1 respuesta
Fases de 110v en america y sumando 230..¿?
He empezado en todoexpertos hace poco y de algunas de las preguntas y respuestas que se dan cuando se refieren al voltaje en america me confunden bastante. Que es eso de que las líneas de acometida son de 115v. Y uniendo dos fases se convierten en...
4 respuestas