Con tormenta salta diferencial en vez de icp o general
Preguntas y respuestas relacionadas
Tengo un problema y es que cada vez que hay truenos y relámpagos me salta el diferencial. Puede ser sensibilidad por el tierra?
Me dicen que desconecte el tierra que en la zona que estoy no es necesario y no se que hacer.
3 respuestas
¿Amperios un magnetotérmico y difercial almacen?
Quiero poner 1 magnetotérmico y 1 diferencial en el almacén, ¿Hace falta que ponga magnetotérmico? ¿O puedo poner fase y neutro directamente al diferencial? ¿Y los amperios del magnetotérmico y diferencial?
2 respuestas
Toma de tierra (electricidad)
En mi comunidad han robado cable de toma a tierra en varias viviendas. Mi cable no lo han robado con lo que yo si tengo toma a tierra pero desde entonces cada vez que hay una tormenta me salta el diferencial y nunca antes me había saltado. ¿Puede ser...
2 respuestas
Comprobación funcionamiento de un magnetotérmico
Aparte de producir un corto uniendo fase y neutro tras pasar por el magnetotérmico, y ver que se dispara ¿Cómo puedo saber que un determinado dispositivo protege contra cortocircuitos y sobrecargas? Tengo uno, en cuya serigrafía aparece la fase como...
2 respuestas
Si hay tormenta se me va la luz
Me ha ocurrido en dos ocasiones, que al rato de comenzar una tormenta, me salta la luz. Ya he detectado que el problema está en la pestaña que corresponde a la lavadora y caldera de gas. Lo que no sé es en cuál de ambos aparatos está la avería,...
2 respuestas
Salto del Diferencial y la luz general - Causas
Es la primera vez que realizo una pregunta en todoexpertos (no se bien como funciona esto), y he decidido hacértela a tí porque he visto algunas de tus respuestas buscando información por internet y he visto muchas que me han ayudado a entender algo...
2 respuestas
Salta a la vez el diferencial de dos casas apareadas
¿Vivo en una casa unifamiliar adosada y cuando salta el diferencial, en el mismo momento salta también el del vecino, sin enchufar nada, ni lluvia, etc etc ¿A qué podría deberse?
3 respuestas
Porque salta el diferencial al cortar y restablecer el suministro de red
Vengo teniendo algún problema de salto intempestivo del diferencial, estaba planteándome un tipo SI o quizás un autorearmable, porque además varias veces me ha ocurrido estando fuera de casa y falto poco para que la comida del frigo se perdiera. Pero...
3 respuestas
Porque cuando tienes una gran tormenta cerca de tu casa saltan los automáticos ,es porque se generan corrientes inducidas es por
La energía electrostática será muy elevada para generar dichas corrientes por eso dudo pero no me explico otra solución
1 respuesta
¿En qué casos debo emplear un relé magnético?
Como no tengo experiencia trabajando en industrias y considerando la variedad de relés en el mercado para maquinas III.., quisiera consultar a los expertos en que casos se usa un relé magnético... Seria para motores de muy alta potencia o para otros...
2 respuestas
¿Porque salta el automatico general?
No tengo mucha idea sobre el tema y a ver si me podeis disipar algunas dudas, vivo en un piso de mas de 40 años, la instalacion no esta para echar cohetes, hace unos años me puse calefaccion central y me pusiseron un Diferencial hager MU516A, C16...
2 respuestas
El Diferencial me salta aleatoriamente
Desde hace años me salta el diferencial sin causa aparente. Han pasado varios electricistas y no me lo solucionan. Es un adosado con 3 plantas del año 2000. Ya hemos aislado el problema a una zona que controla un manotermico en concreto que controla...
4 respuestas
Térmica bipolar en circuito monofásico
Tengo una duda ya que quiero instalar dos disyuntores (diferencial) de 25 A con una térmica de 25 aguas arriba.. Como en la imagen. Lo indicado en rojo es un tablero ya existente(el de mi casa) que se alimenta a partir de un generados y ahora...
3 respuestas
Qué IGA y que diferencial debo tener para 6mm?
Soy Álex. Tengo una sección de 6mm de entrada a la vivienda y una potencia contratada de 3,45 kW. Tengo un IGA de 25 y 3 circuitos con 3 diferenciales de 40A y 0.03. Tengo pica de tierra en la calle (vivienda aislada). Planta baja que incluye magneto...
4 respuestas
¿Porque NO salta el magnetotérmico?
En una casa vieja de campo compuesta de planta baja y planta primera, llega la electricidad procedente de otra casa nueva situada a 30 mts. De distancia. Es decir, hay una sola acometida y un solo contador, desde el cual llegan los cables de la...
3 respuestas
Como puedo saber si tengo en casa algún interruptor automático averiado
Si tuviera alguno de los automáticos averiado y tuviera una derivación o un corto "saltaría el diferencial o el térmico general"
3 respuestas
Cuando llueve me salta el Diferencial
Vivo en un chalet y cuando llueve mucho me salta el diferencial, he hecho las siguientes pruebas: he bajado el magnetotérmico que alimenta la vitrocerámica y el horno y ya puedo rearmar el diferencial, ya no salta, pero me pasa lo mismo con el...
4 respuestas
Disyuntor salta hasta con las térmicas de la casa todas apagadas
El disyuntor salta en determinados horarios y luego anda bien, vinieron 2 electricistas y no me saben decir que es. Con las térmicas de la casa todas apagadas también salta. ¿Qué puede ser?
4 respuestas
Saltan dos diferenciales a la vez de diferentes
Tengo una instalación de baja tensión en un casa, compuesto por un tablero general(pilar luz), 3 tableros seccionales Si provocamos a propósito una fuga en un circuito dependiente, por ejemplo, tablero 2, salta el diferencial correspondiente, ademas...
2 respuestas
El ICP debe conectarse siempre por arriba?
Tengo el icp con los cables de la acometida que entran por debajo, al cambiar el cuadro me quieren poner los cables que entren por arriba del icp, el tema está que la acometida es de tubo rígido y para que entren por arriba del icp el nuevo cuadro...
2 respuestas
Misteriosos cortes del Diferencial
Desde hace un tiempo viene saltando el diferencial sin motivo alguno. Teníamos uno de 25A para una instalación de 8.8, que cambié por uno de 40A, pues me comentaban que podía ser la causa. Sin embargo sigue sucediendo. A cualquier hora, pero sobre...
2 respuestas
Me salta el diferencial eléctrico
Desde hace meses me salta el diferencial 25A 30mA aleatoriamente. En la casa tenemos caldera, inducción, frigo, dos ordenadores, lavadora, lavavajillas, etc. Y aleatoriamente salta el diferencial. Cuando esto ocurre y estoy en casa, levanto el...
7 respuestas
Salta el diferencial y el cuadro eléctrico está mal configurado
Hace poco nos mudamos a un nuevo piso. El caso es que el diferencial salta frecuentemente sin motivo aparente (tanto si estamos en casa como si no) y luego se rearma sin problemas. Al mirar el cuadro eléctrico para ver por donde empezar a intentar...
2 respuestas
¿Puedo conectar aparatos de 240 V en una instalación de 220 V?
En el cuadro de mi casa pone que el automático es de 220 V. ¿Es posible que se queme si conectamos aparatos de 230 o 240 V? La duda viene de un olor a pescado que sale del cuadro y que salta el automático en cuanto conectamos algo. Incluso ha llegado...
3 respuestas
Hola una duda en electricidad!
Voy a realizar una instalación domiciliaria con un consumo de; una heladera, un TV, 8 (6 de estas con retorno individual) fluorescentes de 40W, 4 lamp bajo consumo, 1 ó 2 reflectores, 2 ventiladores de techo 10 tomas. Es mi intención colocar...
5 respuestas
¿Como bajar potencia a una herramienta?
Todoexpertos/as Recientemente me hice con una sierra de disco de 2000 W que al conectarla donde quiero trabajar con ella me salta el diferencial, lógicamente es por potencia contratada que no da para soportar todo lo que tiene a sus espaldas y al...
4 respuestas
Es normal un poco de ruido en los magnetotermicos?
Me gustaría saber si es normal que los magnetotermicos hagan un poquillo de ruido. Recuerdo hace un par de años que me cambiaron el diferencial por un superinmunizado ya que hacia ruido, (este si que hacia) y al cambiarlo se silencio totalmente....
5 respuestas
¿Por qué mi termomagnético no salta?
Tengo un termomagnético 1x20 que hace de general, luego diferencial de 25 y 0.03, y finalmente en paralelo termomagnéticos 1x16, 1x10, 1x10, 1x6, 1x6, 1x6. El de 16 corresponde a la cocina. Conecté los aparatos que requieren mucha intensidad. Con una...
3 respuestas
Instalación de la caja
Mi duda es sobre la instalación de los magnetotérmicos y el icp de mi casa, el caso es que es una vivienda con una instalación muy antigua y tengo el contador y el icp en la misma caja que el diferencial y dos lineas con un magnetotérmico para cada...
4 respuestas
¿Identificar si tengo magnetotérmico para instalar monitor de energía wi-beee?
Quiero conectar un monitor de energía wi-beee de circutor en la conexión principal de mi casa y antes de abrir el cuadro par aconectar el wi-beee necesito saber si tengo en el cuadro un magnetotérmico en el cuadro donde poder conectarlo En la foto...
4 respuestas
Bombilla salta ICP+PIA
Resulta que tengo la instalación de casa nueva, la renové hace poco tiempo. Hace unos días me salto una bombilla en el salón y se fue toda la luz en la casa. Me salto el PIA 10A alumbrado + ICP 25A mi pregunta es si es normal que por una bombilla en...
1 respuesta
Ayuda, problemas con la luz
Trataré de ser lo más explícito posible. Desde hace años, en nuestra vivienda, de repente, empezaba a "saltar" el magneto térmico general, el año pasado lo cambiamos por otro que estaba "inmunizado", aún así, seguíamos teniendo el problema, y no...
2 respuestas
15a = 16a
Para tomas generales es lo mismo 15A como 16A?, http://cgi.ebay.es/Magnetotermico-16-A-Siemens-Bipolar_W0QQitemZ190381288135QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_186?hash=item2c539beac7 ¿Me sirve?
1 respuesta
Diferencial salta de manera aleatoria y no rearma
Tengo el siguiente problema con el diferencial de mi cuadro eléctrico, paso a describiros que la casa actualmente se encuentra en preparacion para entrar a vivir, por lo cual hay pocos aparatos conectados a red de manera permanente, solo el frigo...
4 respuestas
Por que me salta la luz al cabo de unas horas, ¿Cuándo conecto la bomba de agua de la calefaacion por suelo radiante?
Cuando conecto la bomba de agua de la calefacción a la corriente, al cabo de una horas me salta la luz. Es este modelo U75-25 s. He llamado a la casa y directamente me dicen que la tengo que cambiar, más de 300 euros. ¿Estas cosas no tienen reparación?
2 respuestas
Conexión de interruptor horario AT1-R y disyuntor magnetotérmico GV2ME07 a motor monofásico de 1/2cv
Me gustaría comentaros una duda a ver si me podéis ayudar un poquitín. Esta tarde me he propuesto proteger el motor de mi piscina, para no cargármelo si trabaja en vacía o se bloquea. Para ello me hice con un programador horario AT1-R y un disyuntor...
1 respuesta
¿Por que bomba sumergida provoca salto disyuntor?
Pequeña bomba sumergida (450 W) en pozo para riego goteo, funcionó bien hasta el año pasado, ahora salta disyuntor, tanto en su lugar en el pozo como en cualquier otro enchufe de la casa. El cableado de su instalación está bien. Compuebo que está...
2 respuestas
Saltan dos diferenciales de la instalación eléctrica a diferentes horas
A todos/as, La verdad es que he leído muchas otras preguntas y respuestas aquí, en todoexertos, pero ninguna me ha solventado el problema. Como tantos otros TENGO UN PORTELGEIS (o como se escriba) y la verdad es que ando muy despistado. Intentoto...
2 respuestas
Salto diferencial aleatorio, ya se ha comprobado todo
A lo largo del verano de 2020 me reformaron mi vivienda y con ello me realizaron la instalación eléctrica desde 0. La cuestión es que ahora me salta el diferencial de forma aleatoria, puede estar 1 mes sin saltar o hacerlo cada semana o días...
1 respuesta
Como conectar un interruptor diferencial en un tablero eléctrico.
Tengo muchas dudas respecto a como conectar un interruptor diferencial de 30 mA y como seria el esquema por que me han dicho que se coloca después del interruptor general, ¿Pero otras personas dicen que se colocan antes del interruptor general y la...
5 respuestas
¿Cómo puedo probar un disyuntor sin usar el botón de prueba?
Quiero saber como probar un disyuntor sin usar el botón de prueba, en la casa no hay puesta a tierra . Quiero estar segura que si tengo una fuga no me voy a lastimar. El disyuntor es de 30 miliamper.-¿Cómo hago simulando que toque una caja con...
2 respuestas
Salto aleatorio diferencial de casa
Me gustaría que me arientaran a solucionar un problema que tengo en casa. Me salta el diferencial general de la luz aleatoriamente desde hace más o menos un año. No salta por nada especifico, hay a veces que salta mientras dormimos, sin tener nada...
1 respuesta
¿Solucionaste el tema eléctrico de tu casa y que era?
No me funcionan los electrodomésticos al enchufarlos, la iluminación tampoco, pero si enciende la luz roja del alargador, pero al usarlo o enchufar un electro se apaga
2 respuestas
Cómo elegir las características Magnetotérmico PIA
Quiero cambiar los Pias de mi instalación pero no sé cómo elegir sus características, como el poder de corte, la curva de disparo y la intensidad, trato de evitar que cuando se produzca algún corte en alguna línea sea el magneto de esta línea el que...
4 respuestas
Salto de diferencial por fugas transitorias
He instalado unos descargadores de tensión transitoria para proteger la casa pues ya se me quemaron un par de aparatos por las tormentas, el fabricante aconseja ponerlos aguas abajo del diferencial, pero esto hace que salte, y no quisiera ponerlo...
2 respuestas
Diferencianles exclusivos para un electrodoméstico
Cunando hay un electrodoméstico que puede fallar y produce un corto y me salta el automático o diferencial y me corta la luz de la casa, que puedo poner para que solo corte la luz de ese aparato y no me corte la luz de la casa. Ósea un diferencial...
3 respuestas
Salta el magnetotérmico
Me he mudado a una casa nueva hace un mes y desde entonces nos salta el magnetotérmico más o menos una vez por semana, a veces estamos en casa, otras veces no, así que no sabemos a qué se puede deber. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué puede ser?
1 respuesta
¿Cómo funciona un diferencial de electricidad standard en un hogar?
Querría saber como funciona un diferencial de electricidad standard de un hogar. ¿Cómo funciona un diferencial? ¿Cuál es el motivo de que salte? ¿Cuáles son las condiciones que lo hacen saltar? No es que tenga ningún problema en mi casa, sino...
4 respuestas
¿Hay diferencia entre disyuntor y magnototérmico en instalación industrial para proteger motor?
¿Hay alguna diferencia entre disyuntor y magnetotérmico? En una instalación industrial, para protección de motores ¿Cuándo usaremos magnetotérmico y cuando usaremos fusibles + relé térmico? También te agradecería si me pudieras decir el mejor lugar o...
1 respuesta
Interruptor diferencial salta aleatoriamente sin motivo aparente
El interruptor diferencial de mi casa salta en algunas ocasiones sin motivo aparente. En algunas ocasiones ha saltado sin ningún electrodoméstico funcionando a excepción de la nevera. He descartado que el motivo sea la nevera ya que cuando aisló el...
4 respuestas
Salta diferencial cuando no estamos
Tengo una casita de campo a la que vamos el fin de semana. Nos ha ocurrido ya tres veces en un año que hemos ido el sábado y hemos tenido que tirar todo lo que había en el congelador porque había saltado el diferencial en nuestra ausencia y, por...
4 respuestas
Diferencial en contador del cuarto de contadores comunidad
Se ha echo una reforma en el cuarto de contadores de nuestra comunidad y la semana pasada se nos ha comunicado que se colocara en el contador un diferencial o manotermico que corresponda a los cables eléctricos que derivan hacia nuestro domicilio, es...
1 respuesta
Instalación diferencial auto rearme en instalacion elevada de vivienda
Mi consulta sería si podría poner el diferencial de auto rearme schneider (A9CR1240- 2P-40A-30MA tipo A) y de el sacar línea a dos diferenciales normales Schneider(ILD K 40A) para repartir a los diferentes circuitos. Ya q si lo conecto al circuito...
1 respuesta
Tengo problemas con el interruptor diferencial
Mi consulta radica en que en mi casa salta continuamente el diferencial, mi circuito consta de un braker general, un disyuntor y el diferencial y pasa que al estar conectado el diferencial no deja que conecte el disyuntos, o sea me lo bota cada vez...
1 respuesta
Magnetotérmico o diferencial "Retardante"
Tengo un motor eléctrico monofásico de 220v de 3,6KW de potencia. Tengo intención de conectarlo a una red eléctrica doméstica de 220v monofásico y 4,4KW de potencia limitada a 40A. El pico de tensión que produce el motor al arrancar creo que es de...
1 respuesta
¿Instalar PIA en luces jardín?
Tengo una lína de luces iluminando la bajada al garaje. En concreto 4 lámparas led de unos 3 o 4 watios cada una activadas por un interruptor crepuscular. Quisiera saber como proteger el circuito para que cuando por ejemplo debido a la humedad o...
3 respuestas
¿Es correcto poner un diferencial como llave principal en tun tablero?
He visto un video donde se conecgta un diferencial como llave de cabecera en un tablero ... Y a mi me enseñaron en la escuela técnica que primero se conecta la termomagnética general y luego el diferencial en serie con ella...
2 respuestas
Salto diferencial y toma de tierra
Tengo un problema con un diferencial de 40A y 30 mA de sensibilidad, porque salta esporadicamente, sin ningún período específico, una semana, un mes dos meses, etc, normalmente con los electrodomésticos parados y no he logrado aún saber cual es el...
7 respuestas
Instalación eléctrica y el valor de una térmica y disyuntos
¿Qué ocurre en la instalación eléctrica si el valor de una térmica y/o un disyuntos esta mal calculado?
2 respuestas
Motor Piscina ASTRAL salta disyuntor telemecanique
Tengo un problema con el disyuntor TELEMECANIQUE montado en el cuadro de control de mi piscina, salta constantemente y tengo que rearmarlo. El caso es que funciona correctamente por minutos (20´o 1 hora) y salta. Lo vuelvo a rearmar y vuelve a saltar...
2 respuestas
Que diferenciales debo poner al cambiar instalación de entrada antigua
Que direnciales tengo que poner en la nueva caja. IGA, 32C, difencial 40A, y luego todos los demas automaticos. Es correcto. Un saludo.
1 respuesta
¿Se puede usar un disyuntor de trifásica para usar las 3 fases por separado o solo sirve cuando se usan en triangulo?
Yo tengo una conexión trifásica en la casa en la cual reparto las 3 fases en los distintos elementos eléctricos de la casa, como aires, vitrocerámica, horno, etc. La cuestión es que yo tenia 3 disyuntores separados, cada uno para cada fase y de ahí a...
3 respuestas
Recibo excesivo de luz
Quisiera por favor que me diera alguna explicación o solución para el problema que tengo con los recibos de luz. Ayer mismo llegó la factura de luz, 120 euros por un sólo mes, llevo desde finales de 2006 con una subida importante en los recibos,...
2 respuestas
Salto diferencial casa sin motivo aparente
Últimamente me salta el diferencial de casa, suele pasar por la noche cuando no hay prácticamente nada enchufado, y para volver a subirlo tengo que bajar los interruptores de cada zona y volver a subirlos, si no no lo puedo volver a subir porque...
2 respuestas
¿Cómo conecto un 2º Diferencial después de los 5 magnetotérmicos primeros?
Quiero separar el motor de la piscina y alguna farola, del resto de la instalación del interior de mi vivienda. Para ello voy a conectar un 2º diferencial. El motor (la bomba) está a unos 30 metros de la casa y le llega tensión por un macarrón...
5 respuestas
Pías más amperios que ICP?
La cuestión es que tengo un ICP de 20, según he leído de normativa el aire acondicionado y el horno van con pías de 25a. ¿Si no me equivoco siempre saltara antes el ICP de 20a que los pías de 25a... Entonces de que me protegen o sirven si hace que...
4 respuestas
Motor depuradora se para
Tengo un problema curioso con el motor de la depuradora de mi piscina. A los 5/10 minutos de empezar a funcionar salta el diferencial, tanto si está filtrando como si estoy limpiando el fondo. Si lo vuelvo a subir, ya sigue funcionando sin problemas...
1 respuesta
Qué tipo de ICP colocar
Zgz. La electricidad del cuarto de contadores llega a mi piso, primero al ICP, después al IGA y luego ya al Diferencial, que es de 40A y de una sensibilidad de 30mA. ¿Podrías decirme si el ICP o el IGA tienen sensibilidad también? Te digo esto porque...
3 respuestas
Tengo una instalación de luz nueva y el diferencial me salta sin motivo aparente de forma aleatoria
He hecho una reforma integral en mi vivienda y una vez acabada esta e instalados resulta que el diferencial de la luz me salta sin un motivo aparente. Es raro porque no me salta ningún automático ni el ICP. Tengo dividido el cuadro en los siguientes...
1 respuesta
Saltan los plomos al enchufar determinadas cosas
Resulta que de aquí a un tiempo, están saltando los plomos en mi casa y no damos con el por que, llevamos viviendo aquí unos 10 años, al llegar cambiamos la instalación eléctrica completamente. La primera vez ocurrió al encender la freidora, al poco...
1 respuesta
Cada vez que llueve me salta el interruptor general
Los del seguro me dicen que habría que añadir un nuevo cableado para descongestionar, pero yo creo que simplemente es un corto, siempre salta el general cuando llueve.
4 respuestas
Amperios magnetotémicos de una vivienda
Hace dos años hice una reparación en mi vivienda y me cambiaron la instalación y el cuadro. Ahora he pedido a electricista homologado me haga el boletín porque no me lo dieron los de la obra, y me dicen que hay cosas que están mal, entre ellas los...
1 respuesta
Relación entre potencia contratada y tamaño de la sección de los cables en la instalación eléctrica
Os pongo en situación, Vivo en una casa bastante antigua, quizás tenga 50 años o algo más, en una zona sin urbanizar, pero con electricidad. El problema es que eldiferencial salta a menudo, cuando conectamos demasiados aparatos a la vez. Un par de...
1 respuesta
No entiendo lo del IGA de 25 A obligatorio
Por normativa hay que poner obligatoriamente un IGA de 25 A. Si tengo contratada una potencia de 3.3, entiendo que el ICP integrado en el contador será de 16 A. ¿Esto quiere decir que cada vez que mi consumo pase de 16 A. Saltará el del contador en...
3 respuestas
Salto interruptor general y icp
Tengo contratada una potencia de 5.5 kw, hace unos 3 años instale un icp y no he tenido nunca ningún problema, la casa está vacía desde hace unos 2 años, solamente habitamos en ella unos 5 días al año. El caso es que esta semana iberdrola me ha...
1 respuesta
¿Podría hacer la función un Magnetotérmico con el amperaje oportuno, por una Caja general de protección (CGP)?
Quisiera saber cuál es la diferencia entre un magneto y la caja general de protección CGP. ¿Es para que la compañía pueda quitarte los plomos por si no pagas o, tiene una protección especial que se diferencia del magnetotérmico?. Un Magneto tiene...
1 respuesta
Diferencial salta aleatoriamente (cada 2 / 10 minutos)
Durante este fin de semana y después de 2 días lloviendo, sin causa aparente salto el diferencial de mi casa (Casa a 4 vientos) con instalación de luz exterior con dos equipos de bomba de calor instalados. Intente rearmar el diferencial 8 o 10 veces,...
1 respuesta
Salta diferencial superinmunizado
Tengo el siguiente problema desde hace unos 10 días: Un buen día al estar con el secador de casa conectado, de repente saltó el diferencial de casa, pero al ir a rearmarlo, éste NO dejaba. Entonces decidí bajar todos los magnetotérmicos y subir...
1 respuesta
Salta Diferencial Rearmable Data Micro +
¿Por qué salta Disyuntor Diferencial Rearmable Automático Orbis Data Micro de 40 Amperios y 30 mA de sensibilidad, esporádicamente, si el consumo es mínimo, ni llega a 10 Amp y en las pruebas de fugas en aislación con Megometro encuentro todo perfecto?...
3 respuestas
Centro de planchado TAURUS
Tengo un centro de planchado TAURUS TSG 35. Mi problema es que estaba utilizándolo el otro día cuando de repente saltó el automático de la casa, lo apague, volví a conectarlo y ahora, cada vez que conecto el interruptor de encendido de la plancha...
5 respuestas
Disyntor diferencial
Tengo un disyuntor diferencial sica de 40 amper al lado una general de 40 amper y varios circuitos que cortan tomas y luces. Ahora el problema: Tengo un compresor que utilizo para sacar agua ya que en la zona no hay agua corriente, el motor funciona...
2 respuestas
Consumo eléctrico
Tengo contratado para mi piso una potencia de 4.400 watios. Si compro una vitrocerámica de 6500 watios ¿Cómo se explica que aunque estén los 4 hornillos encendidos a la vez a la máxima potencia el limitador de casa no salte?
1 respuesta
Mi diferencial salta con cierta frecuencia
Mi diferencial salta con cierta frecuencia. Intento rearmarlo y salta, salta y salta hasta que desconecto todos los interruptores del cuadro. Voy subiendo uno por uno llegando a conectar todos. Conecto el diferencial y se conecta sin problemas. Así...
1 respuesta
Salta la luz sin saltar el diferencial
De repente se va la luz pero todos los termomagnéticos se encuentran hacia arriba y tampoco ha saltado el fusible general del bar Para "recuperar" la electricidad, lo que hago es bajar la general y volver a subirloy desenchufar el aparato que creo...
3 respuestas
Instalación de vivienda bifásica
Quisiera saber qué tipo de instalación tengo y cómo debo protegerla. La historia es que es una casa antigua, en la que desde el principio hubo 127 V. Hace poco la compañía a "cambiado" sin consultar la electricidad a 220, dejando sólo un contador y...
4 respuestas
¿Un diferencial puede averiarse por un cortocircuito en un calentador de agua eléctrico?
Mi pregunta es si un cortocircuito producido por un calentador de agua eléctrico puede estropear un diferencial o producir un aumento de su sensibilidad. La cuestión es que tuve un cortocircuito con mi calentador de agua, lo cual conllevo a que el...
1 respuesta
¿La corriente nominal del diferencial debe ser igual a la del interruptor magnetotérmico?
Si vamos a instalar un diferencial, ¿La corriente nominal del diferencial debe ser igual o coincidir con la del interruptor magnetotérmico?
3 respuestas
Salta el diferencial general de mi casa
Tengo contratada con Iberdrola una potencia de 10Kw y me salta la luz siempre que pongo la secadora y el lavavajillas juntos. No hay nada más encendido en la casa excepto los electrodomésticos típicos como el frigo, alguna luz, la tele y un ordenador...
1 respuesta
Problemas con la luz de casa
Desde hace bastante tiempo vengo sufriendo en casa apagones inesperados que solo sufro yo ya que el resto de vecinos no tienen problemas. En el cuadro de luces el diferencial general, es como una ruedecita que, a la derecha esta en marcha y cuando se...
1 respuesta
Que diferencial y térmicas uso para cable de 10mm?
Tengo desde la bajada del medidor puesto cable de 10mm hacia tablero principal de la casa, luego dividido todo en dos fases una con cable de 2,5mm y otra con cable de 4mm ayer me ocurrió que el diferencial del tablero principal se quemo haciendo que...
5 respuestas
No se si mi IGA es el correcto
Soy nueva en este foro y me han hablado estupendamente, saludos a todo el mundo. Y muchas gracias. Tengo una duda, dispongo de dos cuadros básicos y en el principal (abajo) mi DI es de 6mm pero mi IGA es de 40A, se lo dije a un electricista y me dijo...
5 respuestas
¿Se pueden unir dos líneas eléctricas de 16 amperios y poner limitador de 32 amperios?
Tengo un limitador de 16 amperios para TODOS los enchufes de la casa (excepto lavadora, lavavajillas, horno y vitrocerámica) y otro limitador para cuatro enchufes en la encimera de la cocina y como ha puesto tres acumuladores de 1800 watios 1500...
5 respuestas
¿Tengo una Instalación eléctrica correcta?
Hace muy poco hemos hecho reformas en mi piso, incluida la instalación eléctrica nueva. Ahora necesitamos el boletín eléctrico y estamos teniendo problemas con esto. Por favor, a ver si me podéis ayudar. Mi cuadro eléctrico actual consta de 6 Pías, 1...
2 respuestas
Salta el diferencial de enchufes
Hace ya tiempo me va saltando el diferencial en casa de enchufes varios, rearmando desaparece el problema. Lo cual apunta a que es del frigorífico que es lo único que queda enchufado. Que decir tiene que hace un tiempo instale un enchufe nuevo para...
2 respuestas
Cuando vuelvo a casa se ha ido la luz
Me pasa cada vez que salgo de vacaciones, con el consiguiente problema de nevera, congelador etc. No tengo claro que sea siempre el mismo diferencial el que salta, quería saber si esa es la única manera de acotar el problema o un electricista...
1 respuesta
¿Numero de dierenciales y posición?
1) ¿Se puede poner el ICP y el diferencial uno al lado del otro? Me explico, tengo una caja dividida en 2 partes, y en la izquierda necesitaría poner el ICP y el diferencial juntos, para poder poner 3 PÍAS en la parte de la derecha, y no sé si esto...
1 respuesta
Desconexión aleatoria del PIA de alumbrado / enchufes
Tengo un problema de deconexión aleatoria del PIA utilizado para el alumbrado / enchufes. Esto ha surgido desde que hace unos días compré un ordenador, lleva una fuente de 830W la cual entiendo que produce un consumo en función de los componentes a...
2 respuestas
Porque el diferencial salta continuamente, sin motivos aparente.
Desearía consultar un problema eléctrico que me surgió últimamente en en mi domicilio. Hace aproximadamente unos diez días, sobre las once de la noche me saltó el diferencial eléctrico, sin motivo aparente, lo rearmé pero a los quince minutos volvió...
2 respuestas
Un subcuadro o implementar un nuevo PIA en el cuadro principal
Acabo de construir un lavadero en mi casa, y tengo unas dudas sobre como poner la electricidad en el mismo, tendríamos una lavadora, secadora, frigorífico, congelador y saldría un cable para la depuradora de la piscina, la cual tiene su cuadro de...
2 respuestas
Derivaciones desde cuadro general de protección
Estoy realizando unos cambios en la instalación eléctrica de una casita rural que tengo. Estoy montando el cuadro de protección principal, con un limitador de sobretensiones transitorias y permanentes + IGA de 40A, un diferencial de 40A, y dos...
1 respuesta
Instalacion electrica y valoracion de potencia
Por otro lado, perdona mi ignorancia en estos temas y la terminología vulgar que utilizo como consecuencia de ello. ¿Mi abuela tiene una casa muy antigua (45 años aprox) y recientemente le cambiaron la denominada vulgarmente como "caja de los plomos"...
1 respuesta
¿Cómo puedo encontrar el fallo? Salta el diferencial sin tensión
Tengo una casa vieja con una instalación que tiene más años que yo aunque tenga algunos parches como algún enchufe nuevo y demás. El problema es que me salta el diferencial cuando subo el magnetotérmico de 25A. Me salta hasta cuando tengo el ICP...
5 respuestas
Salto diferencial ¿Por sensores de movimiento?
Llevo 3 semanas con el mismo problema: El diferencial que tengo sólo para luces exteriores de jardín se salta a partir de determinado nivel de oscuridad. Tras leer, leer, releer... Comencé a hacer pruebas: 1. Qué no es problema de humedad que hiciera...
2 respuestas
Salto del diferencial incluso cuando no estoy viviendo con todo desenchufado
Ante todo dar las gracias por la ayuda para poder solucionar los pequeños problemas domésticos, Desde hace un tiempo el diferencial que esta anterior al general salta con cierta frecuencia, algunos días salta varios seguidos y otras veces más...
2 respuestas
Por que salta el diferencial
Somos en una comunidad diez vecinos y locales comerciales. Nos salta el diferencial a cuatro de ellos. He mirado en el cuarto de contadores y he observado que los cuatro vecinos usamos las mismas fases de electricidad. Salta cuando le da la gana....
1 respuesta
¿Cable de 6mm2 con llave de 40a soporta 8.000 watts?
Compre un duchero eléctrico de 8.000 watts y dice que la instalación eléctrica debe ser con cable de 6mm2 y llave de 40a. Quiero saber si en caso de sobrepasar los watts salta la llave o se quema el cable primero. Es decir, ¿Esta bien una llave de...
3 respuestas
Cual es la diferencias entre diferencial y magnetotérmico
Necesita saber si mi concepto e correcto : El diferencial protege a las personas y el magnetotérmico a las maquinas. Mi duda es si cuando hablamos de superinmunizado se refiere solo al diferencial o también pueden ser magnetos SI, gracias ¿Es normal...
1 respuesta
¿Por qué no puedo subir diferencial tras un corte eléctrico del ICP?
Resulta que hace dos días se produjo en casa un corte eléctrico por el ICP al poner el horno. Al volver a subir el ICP no me dejaba subir el diferencial. Empecé a desconectar magnetotérmicos para aislar el cortocircuito y se trata de la instalación...
5 respuestas
Tengo el diferencial general y otro para la línea que va al jardín.Cuándo hay derivación en jardín saltan los 2. ¿Como evitarlo?
Con el fin de evitar que una derivación en el jardín me hiciera saltar el diferencial de la casa ( y se parase la nevera y otras cosas, que estando ausente son un problema) instalé otro diferencial en el cable que saca la corriente hacia el jardín,...
2 respuestas
Disyuntor, interruptor
¿Cuál es la diferencia entre un disyuntor y un interruptor?
1 respuesta
Cambiar el MagnetoTermico
En mi casa recién comprada, tenemos una caja para la electricidad por fases, con un magnetotérmico o ICP de 25A, pero en el trastero de la comunidad el IPC es de 20A y esta precintado al lado del contador, por lo tanto cuando salta el fusible en vez...
1 respuesta
¿Interruptor termomagnético proteja si hay falla de neutro?
Tengo una duda en cuanto a un interruptor termomagnético, ¿Este interruptor protectoria digamos una casa si llegase a faltar el neutro? Digamos que en una casa que tiene una acometida de 220 vol. Y el neutro llegase a desconectarse por cualquier...
2 respuestas
Con un diferencial es suficiente en el cuadro eléctrico
Acabo de comprar una vivienda... Tengo un diferencial de 40a y siete circuitos: uno de 25a para horno, vitro y microondas, otro de 20a para lavadora, nevera y lavavajillas, otro de 20a para aire acondicionado, uno de 16a para enchufes de dos baños y...
4 respuestas
¿El diferencial inmunizado y el superinmunizado es lo mismo?, ¿Hay diferenciales auto - rearmables y (super)inmunizados?
Tengo un diferencial rearmable en la vivienda. Cuando se va la luz, (me ocurre a menudo), rearma perfectamente pero se interrumpen los programas de lavadora o lavavajillas y los relojes se ponen en 0:00. He pensado poner un inmunizado para que no se...
5 respuestas
Diyuntores
¿De cuántos amper tiene que ser un disyuntor teniendo en cuenta que la llave termomagnética es de 16A?
1 respuesta
No me han puesto interruptor de control de potencia en la instalación eléctrica de mi casa
Hemos hecho una reforma integral en una casa recién adquirida y cuando me fijé en los cuadros eléctricos vi que no había interruptor de control de potencia. Está la caja para él, pero el interruptor en si mismo falta (ver foto adjunta). Pregunté al...
4 respuestas
Porque Se me va la luz al encender el aacc
Quería saber porque se me va la luz al encender el aire acondicionado y encender una luz se me va la luz sin bajarse ningún automático ni el icp, he llamado a iberdrola para saber si es por falta de potencia y me dice que con la que tengo es...
3 respuestas
Camino que rrecorre la corriente al producirse un corto circuito
Tengo una duda respecto al camino que rrecorre la corriente al producirse un corto circuito, en el caso que se produjera en el interior de una vivienda solo pasa en ella llega hasta afuera osea pasa las llaves termomagneticas, ¿Llega hasta el...
4 respuestas
Cuantos motores para un diferencial de 300mA? Motores de entre 300 o 500w
Tengo que instalar un serie de motores y no se cuanto puedo poner por un diferencial de 300.
2 respuestas
Pico de tensión de motor trifásico
Quería poner un ICP de 15A=9900W y tenemos un compresor de 5.5KW o 7HP y tengo el problema de que salta el ICP en cuanto se enciende, ahora mismo esta conectado directamente a la red sin estrella triangulo ni arrancador suave, me gustaría ponerle un...
1 respuesta
Desconexión del diferencial, cada vez que se va la luz
Cada vez que se va la luz el diferencial se dispara y claro cuando vuelve la luz me quedo sin corriente en casa hasta que lo vuelvo a subir, es un problema por la nevera que sinos vamos fuera se queda sin luz.
5 respuestas
El disyuntor principal de mi apartamento es de 16A(C16 esa clasificación que viene en el disyuntor son los amperios)
La electricidad del apartamento es de 220v sera que se puede instalar una ducha eléctrica de 6300w me parece que no e.
5 respuestas
Me salta el diferencial esporádicamente
Después de ir eliminado aparatos y enchufes, he descubierto que era del horno, me dijeron que podría ser de las resistencias por lo que compre horno nuevo, al volver a saltar el diferencial supongo que sera por la instalación del cableado de pared o...
3 respuestas
Tengo saltos aleatorios del diferencial de mi circuito eléctrico
Desde la adquisición de una vivienda nueva de hace 15 años he tenido saltos aleatorios (como 4 ó 5 veces al año) en el Diferencial independiente de horas y estaciones de tiempo. Jamas saltaban los cinco magnetotérmicos que poseo solo el único...
2 respuestas
Instalación bañera hidromasaje
Voy a instalarme una bañera de hidromasaje y tenia unas dudas sobre la instalación eléctrica. Según el fabricante tengo que tener una linea independiente con un magnetotérmico de 10A o 16A (yo la he puesto de 16A) y un diferencial de 25A y 30mA. Las...
4 respuestas
Interruptores diferenciales superinmunizados
¿Cómo funciona un interruptor automático superinmunizado?
1 respuesta
Me salta el diferencial cuando enciendo el horno y la placa.
Cuando los enciendo por separado no, con lo cual deduzco que no es una derivación. La instalación es vieja, hay un ICP un magnetotrmico c25 y un diferencial de 30ma. ¿Por qué me salta el diferencial y no el magnetotérmico? ¿Puede ser que este roto el...
4 respuestas
Me salta de forma aleatoria el interruptor diferencial y no sé el motivo
En el ultimo mes me ha saltado un par de veces el interruptor diferencial de mi casa dejando toda la casa sin luz. La primera vez ocurrió el día de navidad por la tarde, sobre las seis. Anoche me ocurrió de madrugada sobre las 4 de la mañana... En...
1 respuesta
El diferencial baja por el ICP
Es fácil, me levanto y no tengo luz y veo que el diferencial está apagado. Bajo todos, y los subo todos poco a poco, nada. Bajo todos, subo el diferencial y luego el resto uno a uno, descubro que si subo el ICP baja el diferencial. Por qué!? Qué hago...
2 respuestas
Al abrir la puerta del horno eléctrico salta el diferencial
Hace meses que me sucede algo extraño. Al abrir la puerta del horno eléctrico (justo en ese momento se enciende una luz en su interior, por si el dato puede servir para algo) salta el diferencial. No sucede siemptre, sino que unas veces pasa y otras,...
3 respuestas
Interruptor diferencial y térmico
Si en una casa con sus interruptores termico y diferencial desconecto el diferencial se corta la luz o luces de toda la casa pero la pregunta es que si dejando el termico conectado queda alguna luz encendida o el termico nunca controla ninguna luz...
3 respuestas
Deseo aumentar la potencia contratada de 4,6 a 5,75 Kw/h ¿De cuanta intensidad debe de ser el nuevo ICP?
Tengo actualmente una potencia contratada de 4,60 Kw/h y deseo subirla a 5,75Kw/h, ya que resulta claramente insuficiente incluso afinando la simultaneidad. Si ahora el ICP es de 25 amperios ¿Puede subir el amperaje en la misma proporción? O sea un...
3 respuestas
Disparo repetitivo del diferencial ¿Que puede ser?
Primero os pongo en antecedentes el hace aproximadamente un mes coincidiendo con una tormenta eléctrica se me disparo el diferencial un par de veces, y después de eso mi contador dejo de enviar lectura a la distribuidora, por lo que tengo 14 dias...
3 respuestas
Interruptores magnetotérmicos, interruptores diferenciales y marcas.
Tengo una instalación de 3300W, con una fase, un neutro y conductor de protección, según el Reglamento, hay que poner 1 diferencial por cada 5 PIAS. 1) En principio voy a poner algún diferencial de 40A, lo que no sé, si la suma de los amperios de los...
3 respuestas
Aclaración consumo hogar
A ver si me puede aclarar las cosas. Yo tengo contratado 3.45 Kw para la casa. Bien, si me explica qué significa esto mejor, porque igual tengo una idea equivocada. Es por lo siguiente. La secadora me consume 2.2 kw y la lavadora igual. ¿Cómo es...
2 respuestas
Funcionamiento de los interruptores termomagnético
En cuales situaciones un interruptor termomagnético no funciona o no reacciona ante el cortocircuito.
1 respuesta
Desde que me instalaron el ICP salta el diferencial
Hace un mes me instalaron el icp. Tengo potencia contratada: 3.3. Desde que me instalaron el icp me salta la luz, pero no el icp sino el diferencial. El interruptor del icp no salta. Una cosa muy curiosa que me pasa es que cuando me salta la luz y...
1 respuesta
¿Qué diferencial tengo que poner para prevenir armónicos?
Hace ya meses, con motivo de que, con frecuencia, se me bajaba el "automático" del cuadro de fusibles, llamé a Iberdrola y llegaron de una empresa de electricidad que me dijeron que se trataba de unos armónicos, y que la compañía eléctrica no...
3 respuestas
Cuadro eléctrico deficiente.o poco común para mi
Hace un año me mude a paraguay. Vivo en una casita que su esquema básico es el siguiente. En la calle en un poster. De ahí salen dos cables a otro poste en mi casa y bajan hasta el medidor. Hasta ahí todo parece normal porque a todas las conexiones...
1 respuesta
Puede descartar un cortocircuito, siempre es debido a una fuga de corriente a tierra
Tengo una casa de campo bastante antigua. La instalación eléctrica no posee cable de tierra y el cuadro de protección no tiene interruptor ICP, tan sólo consta de un diferencial y un único interruptor automático para toda la instalación. El problema...
1 respuesta
Duda sobre magnetotérmico
El problema que tengo es que algunas veces incluso sin tener ningún aparato eléctrico andando, por ejemplo por la noche, pues me salta el interruptor general de la red antes que el interruptor diferencial o que ningún magnetotérmico, bueno lo único...
1 respuesta
Dudo entre diferencial superinmunizado o uno autorearmable
Tengo un problema desde hace un año en mi vivienda. La instalación eléctrica está reformada, el cableado, magnetotermicos, diferenciales, los mecanismos son nuevos así como el 100% de los electrodomésticos y mobiliario de cocina, es decir, todo es...
2 respuestas
Se nos salta el diferencial.
Desde hace varios años en la vivienda, estamos sufriendo constantemente cortes de luz, es decir, que el diferencial salta. Pusimos un diferencial "inmunizado", y ni por esas, lo curioso era que a una vecina y a nosotros se nos iba la luz al mismo...
2 respuestas
Mi disyuntor diferencial se acciona permanentemente, luego cambio fase y neutro de bornera y ya no salta más.
Tuvimos un problema de la empresa proveedora de energía y se cortó la luz de varias cuadras. Luego de que la empresa resolvió su problema, mi disyuntor no deja de accionarse. Siempre estuvo conectado del mismo modo, según manual, y nunca tuve...
4 respuestas
Salta el térmico de lavadora, lavavajillas y arcón
Tengo un problema con el térmico del circuito de lavadora, lavavajillas y arcón frigorífico. El lavavajillas se halla en la cocina y los otros dos en un trastero, tras un patio exterior. Desde hace un par de meses me saltaba el térmico, que lo habían...
1 respuesta
Instalación eléctrica.
Este verano pasado, me hicieron obras en casa consistentes en el cambio de la cocina de gas por una vitrocerámica, instalación de una campana extractora y colocación de varias tomas tanto de luz como de enchufes (normales y de fuerza). Tengo...
1 respuesta
Horno aspes salta luz
Tengo un horno marca aspes, estaba en la casa que me compré nuevo a estrenar, cuando lo pongo salta el térmico general de la casa y se va la luz en toda la casa, ¿Cómo puedo solucionar el problemaÇ?
1 respuesta
Potencia de luz
Tengo una potencia contratada con iberdrola de 3.300; tengo en la actualidad bastantes aparatos eléctricos y no se cuantos a la vez puedo tener conectados a la luz. Deduje que en el momento me saltara el diferencial era el tope de aparatos conectados...
1 respuesta
Diferencial que salta sin conexión?
Tenemos en casa un cuadro eléctrico como este de la imagen: El diferencial salta al azar, de vez en cuando. Lo raro es que también, habiendo estado fuera, y dejando el ICP general apagado, al volver a casa había saltado el diferencial. Al pulsar el...
4 respuestas
Comprobar diferencial y tierra
¿Cómo puedo comprobar que un automático de corte funciona correctamente y no esta estropeado? ¿Y un diferencial? ¿Y cómo puedo comprobar que el cable de tierra funciona bien?
1 respuesta
Siempre me salta el diferencial a la misma hora!
A las 7,45 H de cada día, sin haber ningún tipo de actividad en la casa, con todos los electrodomésticos apagados (excepto el frigo, claro) me salta no se si se llama magnetotérmico o diferencial ( el que lleva un botoncito pequeño que le pulsas para...
3 respuestas
¿Por qué salta el diferencial cuando lo conecto, siendo que con la térmica no se corta?
Tengo una instalación eléctrica de tres dormitorios, baño y sala, por lo que puse una térmica de 16 amperes, y funciona correctamente, pero cuando agregue un diferencial de 0.030 miriamperes el mismo salta
3 respuestas
Salta el magnetotérmico al fundirse una bombilla
Ya me ha pasado un par de veces que salta el magnetotérmico cuando se funde/estalla una bombilla. Me ha pasado con una bombilla de bajo consumo que tengo en una lámpara de la fachada (entonces me saltó el magnetotérmico que tengo marcado como "luz"...
4 respuestas
Se puede proteger una máquina monofásica con un magnetotérmico unipolar (1P+N) en una instalación bifásica a 230v?
Tengo una acometida trifásica a 230v. El caso es que me han instalado una máquina de aire acondicionado de 15A y el electricista ha puesto para su protección un diferencial fase-neutro de 40A y un magnetotérmico unipolar (1P+N) de 20A (curva C) en...
6 respuestas
Aumentar potencia
Tengo contratado en mi piso un servicio de 3,3kw (monofásico) con un ICP de 15A y un contador de aguja (es decir no digital). Mi cuadra tiene un "automático" general y una diferencial, ambos de 25A. Somos 4 en casa entonces el ICP salta cada dos por...
1 respuesta
¿Como actualizar cuadro eléctrico antiguo?
Tengo una instalación monofásica muy antigua con una potencia contratada de 4.6kW que más adelante quiero bajar. En el cuadro eléctrico tengo un ICP, un diferencial EGA y 3 PIA de 6 A (luces general), 10 A (lavadora) y 20 A (nevera, congelador,...
3 respuestas
Ampliación de potencia eléctrica
Estoy haciendo la instalación del cuadro eléctrico y tengo algunas dudas. A ver si podéis echarme una mano. Muchas gracias de antemano. Ahora tengo contratado 3000 kw de potencia por el día y tarifa nocturna de potencia ilimitada de noche y cuando...
1 respuesta
¿Problema del ICP o de Iberdrola?
Al volver a casa de vacaciones nos encontramos con que se había ido la electricidad días antes, al parecer, coincidiendo con una tormenta eléctrica. En el cuadro eléctrico había saltado el ICP, aunque lógicamente la potencia demandada había sido muy...
2 respuestas
Hacer subcuadro, de donde coger tensión.?
Quiero hacer un subcuadro y dar tensión a otro cuadro eléctrico que no existe, mi duda es la siguiente: tengo un icp trifásico de 20 A y quiero pasar línea al otro cuadro, de donde me recomiendas coger la línea, de la entrada o salida del ICP y de...
1 respuesta
Problemas con el interruptor diferencial
Salta el diferencial de forma aleatoria. He comprobado la instalación y no se ve nada. La compañía ha revisado la instalación exterior y todo esta correcto. Me han dicho que ponga uno superinmunizado. Que me recomiendas, este o uno de rearme...
1 respuesta
¿Por qué salta el automático?
¿Cómo puedo encontrar el lugar en una instalación donde se está produciendo un corto que provoca que salte el diferencial y por lo tanto nos quedemos sin luz?
2 respuestas
Es suficiente 3,45 W de potencia eléctrica en una casa con aire acondicionado en todas las habitaciones
Tras unos cuantos minutos de haber conecto el aire acondicionado en mi casa, la corriente eléctrica se corta. Tengo contratados 3,45 W porque aún no vivo en ella; el equipo de aire acondicionado es un Toshiba RAV-SM1104ATP-E (220-249V-50Hz, 5,14/4,72...
2 respuestas
Diferencial rearmable tele rec basic general electric no funciona
Después de irse bastantes veces la luz y funcionar correctamente, empezó hacer un ruido, cada vez que rearmaba. Hasta que llego un momento que dejo de hacer ruido y de funcionar.
2 respuestas
Porque salta térmico en calentador eléctrico
Me compre un calentador eléctrico y quite e calentador de gas butano que tenia el problema que después de instalado cuando el agua llega a los 38 grados salta el térmico cual puede ser la causa
3 respuestas
¿Por qué me salta un fusible y el ICP de mi casa?
Llevo unos 3 meses que de manera aleatoria ( sobre todo de madrugada) salta a la vez un magnetotérmico de 20A y el icp de consumo al mismo tiempo. Salta no por consumo, si no por cortocircuito. La suerte es que puedo rearmarlo de nuevo sin problema....
2 respuestas
Mi interruptor diferencial salta en tiempos espontáneos
Soy un chico que esta estudiando superior de sistemas electrotecnicos y automatizados y quisiera que me resolváis una duda. En la casa de mi hermana salta el diferencial en ciertas ocasiones y si no esta en la casa puede desconectarse el frigorífico...
3 respuestas
Cambiar icp y proteger instalación
Vivo en una casa de campo a las afueras de la ciudad y tengo un problema con la instalación eléctrica. El estado actual es el siguiente, un icp de 10 amperios en la entrada de la finca, la linea entra hasta la casa (a unos 100m) y se divide en 2...
1 respuesta
Automático bipolar
Quiero poner en my casa un automatito pero e ido a comprar y me ofrecen bipolor o unipolar más neutro que diferencia ay de uno a otro o hacen el mismo servicio
1 respuesta
¿Por qué salta el diferencial por v. En tierra?
¿Por qué salta el interruptor diferencial cuando por el cable de tierra circula una corriente eléctrica?. Si tenemos entre el neutro y el cable de tierra, una tensión de 2 voltios, ¿Puede saltar el interruptor diferencial de nuestra casa y de que...
1 respuesta
Alumbrado escalera exterior salta el PIA a los 15 minutos
En el alumbrado de la escalera y zona comunes de una urbanización salta el PIA a los 15 minutos aproximadamente de empezar a funcionar, se ha cambiado el contactor, el temporizador funciona correctamente y el discriminador de día o noche, también....
3 respuestas
Qué diferencial debo conectar en una instalación de 110 voltios?
¿De cuántos amperios de trabajo y mA de sensibilidad debe ser?
2 respuestas
Horno en circuito C4 con PIA de 20
Tengo el horno conectado en una caja del salón, que da a la pared de la cocina donde está el horno, a cables de 4mm procedentes de lmagneto de 20, de esa misma clema salen cables que van a otra caja de la cocina donde están conectados lavadora y...
1 respuesta
Horno salta la general cuando pasa un poco
Cuando pongo el horno al rato salta la general, he comprobado que es cuando pongo la resistencia de abajo salta. Al medir con el tester me da la misma medida que la de arriba pero esta es la que hace saltar la general.
2 respuestas
Potencia de luz...
No tengo ni idea de electricidad y me gustaría me ayudases. Tengo un local con unos amigos en el que la dueña nos ha dicho que la electricidad la tenemos con Iberdrola y tenemos 1'1 KW de potencia. A la vista hay un aparato en el que pone...
2 respuestas
Protección subcuadro eléctrico en móvil home
Hola chic@s. Os cuento, tengo una casita vieja con el cuadro principal de la primera foto y he puesto una mobil home a unos 100 metros y la quiero alimentar desde dicho cuadro. El cuadro de la casa no tiene Id pero la mobil home si. Me gustaría saber...
2 respuestas
Diariamente salta el diferencial de mi casa.
Casi todos los días salta el diferencial elèctrico de mi piso a la misma hora, aunque no haya nadie dentro y los electrodomésticos apagados. La caldera es general, y ubicada en el sótano del edificio, por lo que entiendo que no puede ser el problema,...
3 respuestas
Pasar de monofásico a trifásico en vivienda
En una vivienda con instalación monofásica me acaban de instalar una acometida trifásica (10kW). Por el momento se ha conectado una de las fases a la entrada de la instalación existente y todo sigue como antes. Ahora me gustaría distribuir los...
1 respuesta
En mi piso me Salta toda la corriente pero no me Salta ningún limitador teniendo solo la secadora encendida
¿Puede ser de la secadora aunque no me salte el limitador..?
2 respuestas
Ver más »