Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
¿Por qué nos saltan los diferenciales?
Preguntas y respuestas relacionadas
Fases a 430v y neutro a 240v
Tengo un problema en la instalación eléctrica en el terreno de mi suegro. La instalación consta de un icp de la compañía conectado a un térmico general y este aun diferencial de 30 mA. De aquí a 3 térmicos, uno a una cabaña, otro a otra cabaña y otro...
1 respuesta
Salto del diferencial incluso cuando no estoy viviendo con todo desenchufado
Ante todo dar las gracias por la ayuda para poder solucionar los pequeños problemas domésticos, Desde hace un tiempo el diferencial que esta anterior al general salta con cierta frecuencia, algunos días salta varios seguidos y otras veces más...
2 respuestas
Horno que me da descargas
Acabo de comprar un horno "silvercrest" y al usarlo, cuando voy a sacar lo que hay dentro, me da unas descargas de dos pares de voltios..!. Por la descarga que me da, lo que me extraña es que no haya saltado el diferencial ni nada. Esta conectado a...
2 respuestas
Entre fase y tierra 95 voltios...
Hace poco me ha llamado un familiar por un problema, al tocar el grifo de la bañera le ha dado corriente, me ha avisado por que no es la primera vez. Cuando llego veo que tiene una bañera de hidromasaje, reviso las conexiones y están correctas, no...
1 respuesta
Cae el interruptor diferencial estando todos los magnetotérmicos bajados.
Me encuentro en un día de lluvia en mi instalación el diferencial saltado y no consigo rearmarlo incluso descargando antes todos los magnetotérmicos. Otras veces cuando me he encontrado en esta misma situación rearmo el diferencial con todos los...
3 respuestas
Salta a la vez el diferencial de dos casas apareadas
¿Vivo en una casa unifamiliar adosada y cuando salta el diferencial, en el mismo momento salta también el del vecino, sin enchufar nada, ni lluvia, etc etc ¿A qué podría deberse?
3 respuestas
Subida de tensión
Cuando sube la tensión es porque el neutro se ha juntado con la fase y llegan 400V en lugar de los 230V, el caso es que hay algo que no logro entender en un percance que ha ocurrido a un amiguete. Los síntomas eran claros, los tubos fluorescentes...
1 respuesta
Ayuda elect. Hogar
Resulta que tengo que dar de alta la luz en mi vivienda, y me piden lo que es el boletín eléctrico, para ello, la casa tiene que estar en condiciones legales. Mi casa es antigua por lo que el único circuito que hay es viejo, bien, la cocina esta...
1 respuesta
Salto del diferencial sin motivo aparente
Resulta que me salta el diferencial sin motivo aparente. Se trata de una vivienda de nueva construcción, y el salto se produce de forma totalmente aleatoria, es decir, puede estar semanas o incluso el mes entero sin saltar y de repente salta dos días...
2 respuestas
Instalar enchufe para lavadora e interruptor de luz.
Quisiera instalar en un pequeño local situado bajo las escaleras, un enchufe para conectar la lavadora y un interruptor de luz para ver en dicho hueco. He revisado la caja de empalmes más próxima y observo dos cables negro y azul de unos 4 mm que...
3 respuestas
¿Qué diferencia existe entre un magnetotérmico diferencial y un interruptor diferencial?
Que diferencia existe entre un magnetotérmico differencial de 25 Amperios de sensibilidad 30ma y un interruptor differencial de 25 amperios también y de sensibilidad 30 ma. El problema es que me salta algunas veces el magnetotérmico differencial en...
2 respuestas
¿Es correcta la instalación eléctrica de mi casa?
Quiero aclarar ante todo, que no entiendo de electricidad pero por sentido común me llama la atención lo siguiente. Resulta que con el busca polos compruebo que en todos los enchufes tengo 220 v uniendo tanto (entre fase con neutro) como( fase con...
1 respuesta
Salto diferencial externo con Superinmunizado instalado.
Llevo años sufriendo de saltos de diferencial en mi vivienda. He comprobado durante este tiempo que no es de dentro de la vivienda ya que es muy de vez en cuando y tengo visto que no hay nada arrancado, solo el frigorífico, el cual se cambió y con el...
2 respuestas
La lavadora funciona pero al rato se va la luz. Los plomos siguen en ON, en cambio el fusible se calienta mucho ¿A qué se debe?
Tengo una lavadora SVAN desde hace un año y medio y siempre ha funcionado bien. Pero des de hace unas semanas cada vez que la conecto, funciona un tiempo y de repente se va la luz en toda la casa. Pasan 5 min aprox y vuelve la luz, la lavadora...
3 respuestas
Por qué salta interruptor diferencial entre fase y tierra?.
Tengo entendido que entre fase y tierra debería de dar 220v. Si al probar salta el diferencial, ¿A qué puede ser debido?.
2 respuestas
Dudas con cuadro eléctrico antiguo
Me gustaría conocer la opinión de algún experto sobre la distribución de mi cuadro eléctrico. No es cosa que quiera hacer yo, vaya por delante. Tiene un diferencial que no funciona (no hace test y la corriente pasa en las dos posiciones). Ademas...
1 respuesta
Llave térmica ayuda
Tengo el problema que la llave térmica SICA de In 25 A me salta cada tanto cortando la energía de la vivienda. Dejando solo encendido un estabilizador de tensión y el modem de Telecentro salta cada 15 minutos aproximadamente En los últimos días hubo...
1 respuesta
Consulta sobre fase y neutro (pasa algo raro)
Del foro, en un cuadro eléctrico de un edificio, quiero sacar a la salida del magneto principal energía 220v para un nuevo circuito. A este magneto le llega la energía con dos cables negros de 6mm. Al puentearlos con el Polímetro me da 226v. A la...
3 respuestas
¿Tramites para aumento potencia a 4,4 kw barcelona?
Tengo un piso del año 1969, se cambio toda la instalación eléctrica en el año 2000. Cuando compre el piso, pero npo hice boletines sigo con la potencia contratada desde que se compro. Actualmente tengo contador analógico (Endesa están empezando a...
1 respuesta
Salta el diferencial de tierra
Hoy por la mañana me ha saltado la luz; haciendo pruebas he descubierto que el problema esta en el interruptor diferencial que protege los enchufes que llevan tierra. He probado a desenchufar todo lo que afecta a estos enchufes; Frigorífico,...
1 respuesta
Diferencial toma de tierra corta la corriente es de 0.03A seria bueno subirlo a 0.04A o 0.05A
Mi nombre es Miguel: Compre un piso antiguo y lo reforme en el año 2004, reforma completa. Electricidad, tuberías de agua, suelo... Como indico la electricidad me la hicieron completamente nueva incluido boletín de enganche hasta 8,8 kW, pero desde...
2 respuestas
Diferencial cuadro domestica NO rearma
Tengo un problema que me trae un poco de cabeza. En casa, hace poco sali de vacaciones y a la vuelta había saltado el diferencial con el correspondiente destrozo (perdida de alimentos, olores,...). Dado que viajo bastante un amigo me recomendó...
3 respuestas
Tensión entre línea-tierra y neutro y tierra
El otro día midiendo la corriente en casa de un amigo, me daba los siguientes valores, entre línea y neutro. 235v. Entre línea y tierra. 190V y Entre línea y Neutro 190V. Ha que puede ser debido esto. EL tema es que quiere poner un aire acondicionado...
2 respuestas
Secciones a emplear y consejo
Voy a hacer una reforma en mi casa, es antigua, y no me fio de la instalación eléctrica y aprovechando que se tiraran los tabiques me gustaría cambiar la instalación. Por esto que te hago varias preguntas - Ahora están contratados 2,6kw...
1 respuesta
Salta ICP con todos los PÍAS y diferencial bajado
Es un edificio antiguo y a raíz de reformar la centralización de contadores . Con todos los PÍAS y diferencial bajados, salta el ICP cuando se sube. Que problema hay, el ICP lo puse nuevo, pero sigue saltando.
2 respuestas
Diferencial salta, incluso al desenchufar el aparato
Hoy ha saltado el diferencial en mi casa, bajando el magnetotérmico donde está la vitrocerámica deja de saltar. Lo extraño es que al desenchufar la vitrocerámica y subir el magneto sigue saltando, y en esa fase no parece haber nada más: ni luces, ni...
1 respuesta
Los contadores digitales de consumo de energía eléctrica llevan incorporado un icp
La pregunta más concreta es la siguiente: Dispongo de dos contadores electromecánicos en una vivienda, uno trifásico y otro monofásico y he pedido una reducción del término de potencia, con lo cual la compañía generadora probablemente aproveche para...
3 respuestas
Dudas para cambiar la instalación eléctrica de casa.
Quiero cambiar yo mismo la instalación eléctrica de casa y tengo algunas dudas. Parto de la base de poner hilo de 1,5 mm para iluminación, de 2,5 mm para tomas de corriente y de 4 o 6 mm para electrodomésticos de potencia (horno, vitro, lavadora,...
1 respuesta
Instalación aire acondicionado (cableado en hogar)
Quiero instalar un split (solo un aparato de airea acondicionado con bomba de calor inverter) en el comedor. Mis dudas son que al leer sobre el tema en internet veo que es necesario (que no se si imprescindible) que tenga una tirada de cable directa...
4 respuestas
Salta el contador de telegestion
Tuve un corto en una regleta (de estas de enchufar varios aparatos) y salto solo el contador (es de los electrónicos) no salto ningún magneto ni diferencial, solo salto el icp que tiene el contador, el caso es que ahora conecto un par de cosas o 3 y...
2 respuestas
Salto del diferencial Del Pozo y Salto de Diferencial de la vivienda.
Tengo una pequeña casa en el campo que se suministra de agua de pozo, hasta que Iberdrola hace unos meses cambio el contador, todo ha funcionado perfectamente, pero desde entonces tengo problemas con el diferencial del pozo del agua, SALTA...
2 respuestas
Acometida de vivienda sin fusible de protección
Estoy cambiando toda la instalación eléctrica de la casa que ha comprado mi hija. El tema es que quiero cambiar el cuadro eléctrico, quitar el ICP ya que tiene contador de telegestion y colocar un IGA con protección de sobretensiones, aparte de los...
2 respuestas
Diferencial que salta sin conexión?
Tenemos en casa un cuadro eléctrico como este de la imagen: El diferencial salta al azar, de vez en cuando. Lo raro es que también, habiendo estado fuera, y dejando el ICP general apagado, al volver a casa había saltado el diferencial. Al pulsar el...
4 respuestas
¿Porque NO salta el magnetotérmico?
En una casa vieja de campo compuesta de planta baja y planta primera, llega la electricidad procedente de otra casa nueva situada a 30 mts. De distancia. Es decir, hay una sola acometida y un solo contador, desde el cual llegan los cables de la...
3 respuestas
230 entre fases y diferencial no salta y dan corriente los electrodomésticos
Me gustaría saber porque me llegan 127 voltios a la lavadora y horno y me da calambre y no salta diferencial. La instalación es antigua la finca y hay 230 entre fases y la tierra no actúa.
2 respuestas
Toma de tierra en instal trifásica
Quería exponerte una duda que me ha surgido después de haber hecho una repacación en la cocina, verás. Mi casa tiene 22 años y una instalación trifásica que se puso para conectar una caldera de calefacción. Ahora me ha surgido la necesidad de poner...
1 respuesta
Horno eléctrico hace saltar diferencial de casa
Tenemos un horno de la marca Balay eléctrico, de hace 7-10 años, ha funcionado bien hasta ahora. Hace unos días, se fue la luz de casa y estuvimos más de 40 horas sin electricidad y cuando regresó, vino con una potencia muy baja y así estuvo durante...
3 respuestas
¿Cómo se conecta el contador?
Tengo tensión neutro tierra 230v, fase neutro 0v. Estas mediciones están tomadas en el cuadro principal de casa, en la entrada de la acometida. He tomado mediciones en los entrada de los fusibles del cuadro del contador y las mediciones salen bien...
1 respuesta
Caída del diferencial con el nuevo contador digital
Si pudieras ayudarme te lo agradecería mucho, la instalación eléctrica de mi piso tiene algo más de 2 años y hasta ahora nunca había saltado ningún diferencial, pero coincidiendo con el cambio al contador digital que ha hecho la compañía eléctrica me...
1 respuesta
¿Utilizar caja de antiguo ICP para IGA + Diferencial?
Tras el cambio al contador electrónico, me retiraron el ICP, quedando el cuadro de maniobras como muestra la imagen, 4 módulos arriba (vacíos) y 14 módulos abajo (llenos): Voy a hacer obras en la vivienda y tengo pensado meter 2 PIAs más, uno de 16A...
3 respuestas
Tensión entre neutro-tierra de 44 v
He medido en mi cuadro. Fase-neutro 240v Fase-tierra 196v Neutro-tierra 44v He leido de todo, desde que estoy dentro de normativa, por se inferior a 50v en lugares secos, a que me paso por superar el 5%. Yo pienso que hay algo raro. He testeado los...
3 respuestas
¿Como cortar la corriente completamente en una vivienda?
Quiero colocar un protector de sobretensiones. Con el cambio de contadores reciente tenia idea de que el ICP estaba situado en el cuarto de contadores general de la vivienda, pero al acceder a ese cuarto he identificado mi contador pero no ninguna...
2 respuestas
Salta diferencial al conectar el horno.
Tengo un problemilla con el horno..., me salta el diferencial (creo que es el diferencial..., el que a parte de la palanquita lleva el botoncito de test), al principio salta transcurrido un minuto de haber puesto en marcha el horno, después salta...
6 respuestas
Cuantos amperios debe tener los fusibles en una nueva instalación eléctrica de casa
Tengo una duda de cuanto deben ser los fusibles de una nueva instalación eléctrica en casa sabiendo que el cuadro esta dividido en Interruptor General de 32A Diferencial de 40A Magnetotérmico de 10A (Luces) (Cable de 1.5mm) Magnetotérmico de 16A...
2 respuestas
Sin toma a tierra en un inmueble antiguo
Acabo de mudarme de alquiler a una vivienda bastante antigua. Los enchufes son de lo antiguos, así que lo primero que comprobé es la instalación eléctrica: - Para comprobar la toma a tierra y el diferencial, cortocircuité un cable de corriente (fase...
1 respuesta
Tensión en la toma de TV con la fase
Hace dos días al conectar una tv portátil a la toma de TV saltó el diferencial. Pensado que era la TV y después de ver varios vídeos en internet, con el polímetro comprobé en la toma de TV y me daba 220v al poner el polímetro en la fase de la...
1 respuesta
¿Por qué no salta el magnetotérmico al provocar un corto?
Estamos haciendo la instalación de una casa de campo, actualmente conectada a un generador. Cuando provoco un corto en cualquiera de los enchufes o puntos de luz, los magnetotérmicos no saltan y el generador hace como si se fuese a apagar, como si el...
3 respuestas
Me saldrá el diferencial cada 2x3
Tengo un pequeño problema con el circuito eléctrico de mi casa. Anteriormente tenía puesto un Diferencial de 25A desde que compré la vivienda (es antigua, 20 años) y casi nunca me saltaba el diferencial, llegaba a poner vitroceramica, lavadora y...
3 respuestas
Electrodomesticos dan calambres
Tengo una cocina que me da calambres todos los electrodomesticos todos los enchufes tienen toma de tierra de que puede ser como lo puedo solucionar?
1 respuesta
Pequeños cortes del suministro diarios.
Desde hace dos días sufrimos por las mañanas cortes de luz de unos minutos. Y ahora mismo he tenido uno de casi media hora. He llamado a la compañía y me han confirmado que no se trata de mantenimiento ni de averías por la zona. Dejaron constancia a...
4 respuestas
Varios problemas con la instalación eléctrica
Tengo varios problemas con instalación eléctrica, en una casa de campo. No sé por dónde empezar.. Todo funciona "bien", pero encontré varias deficiencias.. A-Los electrodomésticos dan corriente. En la fase de la cocina tengo una derivación a tierra...
3 respuestas
Salta el diferencial sin hacer nada concreto
Me ha pasado ya un par de veces, con una separación de una semana y a distinta hora, pero ha saltado el diferencial del cuadro de luces, sólo ese interruptor, ninguno más. Hoy ha vuelto a pasar, todo el mundo durmiendo en casa y cuando se levanta mi...
1 respuesta
Avería
Desde hace unos días, ¿Recibo pequeños calambrazo al tener las manos bajo el agua cuando enciendo la cocinera eléctrica incluso cuando estoy bajo la ducha y mi mujer cocinando. A qué es debido esto? ¿Puede qué los cables de la instalación eléctrica...
1 respuesta
Salta el diferencial de piso aleatoriamente
Me salta el diferencial de forma aleatoria. Pueden pasar semanas sin problemas entre salto y salto. Es un piso, así que no hay "electricidad fuera". Sí que hay un lavadero con la caldera, lavadora y secadora, pero no he visto fugas de agua, humedades...
2 respuestas
Tensión entre toma tierra y fase
Una duda que tengo por favor, me podrías decir que tensión me debería marcar el polímetro cuando conecto este con toma de tierra y fase... Y toma de tierra y neutro..
4 respuestas
Se va la luz y no saltan fusibles ni termomagnéticos.
Me ocurre últimamente y como una vez al mes. De repente se va la luz pero todos los termomagneticos se encuentran hacia arriba y tampoco ha saltado el fusible general de la casa. Para "recuperar" la electricidad, lo que hago es bajarlos todos y...
6 respuestas
Neutro bien conectado con tensión
Desde el magnetotérmico de la compañía de la luz con sello salen dos cables azul y negro por la parte superior. El azul va al general y de ahí al diferencial y todas las N de los demás magnetotérmicos. La fase color negra va a todas las demás...
1 respuesta
Protección diferencial general en cuadros industriales
En viviendas y locales esta reglamentado el uso exclusivo de diferenciales de sensibilidad de 30mA, incluso la norma habla de mayor sensibilidad para por ejemplo bañera hidromasajes. En estas instalaciones se pueden ver protecciones diferenciales...
2 respuestas
Porque salta el diferencial al cortar y restablecer el suministro de red
Vengo teniendo algún problema de salto intempestivo del diferencial, estaba planteándome un tipo SI o quizás un autorearmable, porque además varias veces me ha ocurrido estando fuera de casa y falto poco para que la comida del frigo se perdiera. Pero...
3 respuestas
Dos fases en un enchufe
¿Qué ocurriría si el electricista, con un delirio transitorio, conectase el neutro de un enchufe, en la caja de derivación, a una fase, teniendo entonces dos fases en el enchufe?. Hablamos de AC, por supuesto.
5 respuestas
Cambio de enchufe con fusible por uno normal.
Ayer cambie un enchufe de casa que era con fusible por uno normal. El caso es que cuando desmonto el enchufe venian tres cables dos blancos y uno azul. En el enchufe estaban conectado los dos blancos y con un puente de cable azul a el porta fusibles...
3 respuestas
Lío con cableado de los enchufes
He rastreado todo google y sin obtener lo más ajustado a mi caso, he decidido preguntar por aquí, a algún alma caritativa, que por intentar darle un toque a la casa, me he puesto a cambiar interruptores, enchufes... Todo bien, hasta que al cambiar un...
3 respuestas
La plancha consume 2550 w y el enchufe es de 10 A. ¿Por qué sigue funcionando?
¿Por qué sigue funcionando una plancha de 2550 w que está enchufada a una base de 10 A?
7 respuestas
No se porqué me salta el diferencial
Tengo una casa de nueva constryucción en una zona donde recientemente ha habido varias tormentas con abundantes lluvias y relámpagos. Ya van varias veces que me salta el diferencial de una de las zonas de la vivienda, con el agravante de que al ser...
3 respuestas
Fallo en la toma de tierra de un cuadro eléctrico de una vivienda, al medir entre neutro y tierra aparecen 115 V.
En el cuadro eléctrico de la vivienda y con el diferencial desactivado, mido en la entrada al cuadro y entre fase y neutro hay 225 V,; entre neutro y tierra y mide 115 V.; y entre fase y tierra 342 V. Aprox. He colocado otra línea de tierra...
3 respuestas
Salta diferencial y magnetos en el garaje de la comunidad
En el garaje de mi comunidad salta esporádicamente el diferencial de la linea de alumbrado, salta como una vez al mes sin ningún motivo y cuando nos damos cuenta de que salta se rearma sin ningún problemas hasta la próxima vez que vuelve a fallar. Lo...
1 respuesta
Llevar electricidad al trastero
Estoy pensando en hacer una pequeña instalación eléctrica en mi trastero y quisiera consultaros el material necesario y sus características. Vivo en un 3º y quiero llevar la corriente a mi trastero (planta 8ª) a partir de un enchufe de mi casa...
1 respuesta
Salta el diferencial en casi todo el edificio
Vivo en un edificio de 30 vecinos construido en el año 2000 desde ese año tenemos el problema que nos salta el diferencial (no a todos a 17 vecinos) al principio era todos los días algún día de saltar 27 veces no te daba tiempo a darte la vuelta y...
6 respuestas
Avería en Diferencial
El cuadro eléctrico de mi casa tiene tres diferenciales, dos "normales" (uno para cada planta) y uno especifico para los acumuladores (tengo tarifa de discriminación horaria). Vivimos en una urbanización aislada, con un transformador propio (bastante...
8 respuestas
Enchufe pared tiene tensiones extrañas entre fase, neutro y tierra
Tengo un enchufe de pared junto al interruptor de la luz en el que las mediciones que hago entre fase, neutro y tierra no coinciden con las que obtengo de los otros enchufes de la casa. Así, tensión entre fase y neutro: 240V; fase y tierra: 185V;...
1 respuesta
¿Posibles derivaciones eléctricas externas que hacen saltar el diferencial?
Hace 15 días, cambie la cocina, puse un horno y una placa nueva, resulta que desde el viernes me salta el Diferencial cada vez que se va la señal de la televisión. La placa y el horno han estado funcionando perfectamente durante estos 15 días, pero...
3 respuestas
Desconexión del diferencial, cada vez que se va la luz
Cada vez que se va la luz el diferencial se dispara y claro cuando vuelve la luz me quedo sin corriente en casa hasta que lo vuelvo a subir, es un problema por la nevera que sinos vamos fuera se queda sin luz.
5 respuestas
Tensión no normal
Un amigo tiene en el pasillo de su casa dos cables que se suponían eran un punto de luz, me pregunto si yo pudia medir la tensión que había entre ellos. La intslacion es monofásica a 220 v. Pero al medir me da alrededor de 96 v. Cuando abro cierro el...
3 respuestas
Conflicto entre dos diferenciales de un mismo cuadro
Me pasa una cosa curiosa. Tengo un cuadro eléctrico con dos diferenciales que hasta ahora ha funcionado bien. Hace unos días llovió intensamente y salto uno de los dos diferenciales. Intente encontrar la derivación que en principio venia de una...
1 respuesta
Cambiar el MagnetoTermico
En mi casa recién comprada, tenemos una caja para la electricidad por fases, con un magnetotérmico o ICP de 25A, pero en el trastero de la comunidad el IPC es de 20A y esta precintado al lado del contador, por lo tanto cuando salta el fusible en vez...
1 respuesta
Saltan los plomos con el termo
Cuando enchufo el termo de mi casa saltan los plomos, pero no es en el mismo instante, puede estar funcionando 6 o 7 días perfectamente hasta que saltan, ¿A qué se puede deber?
3 respuestas
¿Por qué meda una tensión mayor en la linea directa para el horno que en las demás circuitos?
He realizado la instalación de la casa y tengo una linea directa pa el horno. Resulta que hoy con tensión he puesto la fase a tierra y no salta el diferencial. Me he quedado flipao, cuando los junto saltan pequeñas chispas. He medido tensión entre F...
1 respuesta
Se me salta el diferencial y a veces el general sin motivo aparente.
Desde hace una semana se me va la luz sin estar tocando nada eléctrico. Como mucho tengo el ordenador encendido o la tele y se me va la luz. Cuando miro en el cuadro eléctrico a veces ha saltado el diferencial y otras veces el general. Solo tengo que...
3 respuestas
Ha saltado la luz y no vuelve
Hoy ha saltado el automático, he vuelto a apretar el botón como siempre cuando salta, pero hoy no vuelve, ¿Qué pasa?
3 respuestas
Hacer instalación eléctrica para trastero
Quiero hacer una instalación eléctrica para mi trastero, donde hago mis chapucillas. Quiero tener margen suficiente para evitar problemas y por seguridad, por lo que voy a poner cable de 6 mm. ¿Qué magnetotérmico pongo teniendo en cuenta que voy a...
4 respuestas
Problemas de tensión fases en RBT
Vivo en una urbanización algo antigua, y en la caja general de protección estoy conectado en monofásico a una fase que cuando los demás vecinos conectan cargas se me pone la tensión a 180V y no funciona la vitro, la iluminación downlinht es es casi...
3 respuestas
Porque me da 230 entre fase y una encimera de inox y no me salta el diferencial?
Tengo una encimera de inox donde esta la vitro, de vez en cuando me da calambre pro no me salta el diferencial, si mido entre cualquier fase y la encimera me da 230v, al lado tengo una ventana de aluminio, si mido entre la encimera y la ventana me da...
5 respuestas
¿Que debo hacer para cambiar caldera eléctrica para calefacción y acs por una caldera de Gas Natural?
Estoy en un piso de 103 m2, con una caldera eléctrica para acs y calefacción. La acometida es trifásica y en el cuadro eléctrico la protección también es trifásica. La idea es más pronto que tarde cambiar la caldera por una de Gas Natural y no tengo...
4 respuestas
Tengo problemas con la luz
No tenemos luz en casa, yo no estoy allí y me dicen que todos los térmicos están subidos. Y el icp tampoco saltó. ¿Será problema de fusible de entrada? Endesa dice que no es problema de ellos, a las 22 estaré allí. ¿Qué me aconsejáis que haga? Aunque...
3 respuestas
¿Qué tipo de línea eléctrica es?
Voy a mudarme de piso y la caja general de luz esta con los cables sin conectar, tiene dos magnetotérmicos simón de 25, un diferencial de 40 y un icp. La casa es de 1977 y suben 2 cables uno marrón y otro gris, ¿El problema es que la uz esta cortada...
3 respuestas
Interruptor diferencial salta aleatoriamente sin motivo aparente
El interruptor diferencial de mi casa salta en algunas ocasiones sin motivo aparente. En algunas ocasiones ha saltado sin ningún electrodoméstico funcionando a excepción de la nevera. He descartado que el motivo sea la nevera ya que cuando aisló el...
4 respuestas
Automatico diferencial de 40a trifasico no salta al pulsar el tes
Haciendo revisión de una instalación, al pulsar tes del el automático diferencial general de 40a, no salta, cambio dicho diferencial por otro, y me sucede lo mismo, no salta al pulsar el tes... Me voy al cuarto de contadores y observo que unas de las...
6 respuestas
Cuadro de protección y mando en un local comercial...
Según el nuevo rebt las viviendas serán clasificadas como de electrificación elevada o electrificación básica y dependiendo de esto habrá que colocar un numero de circuitos u otro...¿Hay algún reglamento o alguna norma que indique el numero de...
1 respuesta
Unifamiliar instalación eléctrica con derivación a tierra
Hace dos dias tras fuertes lluvias se me fundió el fusible del cuadro donde está alojado el contador, un neozed de 80A. Vino el electricista 12 horas después y me dijo que tenía "las dos fases derivadas a tierra" y que los cables (verdes de 1000v...
3 respuestas
Cuando enciendo la calefacción me salta el diferencial . Tengo hilo radiante tengo contratado 5.750 y me salta y a mi vecino no.
Calefacción Necesito saber por qué me salta el diferencial cuando conecto la calefacción de hilo si tenfo lo mismo contratado que mi vecino.
3 respuestas
¿Se puede poner un general de corte Tetrapolar en una instalación monofásica para 3 ID y 15 Pías?
Quiero cambiar totalmente esta instalación antigua por térmicos DPN para evitar obra. El ICP es de 25 A que no se ve en la foto. Como se ve, el ID es Trifásico pero la instalación es Monofásica. Aparte de poner 3 ID, quiero poner un general de corte...
5 respuestas
Instalación eléctrica problema con la tierra, si conecto el multímetro a fase y tierra me da valor de 109 y neutro y tierra igua
¿Qué puede estar fallando? Con el neutro el valor debería ser cercano a 0
2 respuestas
Salta Diferencial de la Lavadora
Tengo una Lavadora BLUEsky BLF 1010 EU. He estado poniéndola durante un año a temperaturas entre 0º y 40º sin problema. El otro día la puse a 60º y a mitad del lavado salto el diferencial, se fue la luz, y la lavadora desprendía cierto olor a...
5 respuestas
El diferencial baja por el ICP
Es fácil, me levanto y no tengo luz y veo que el diferencial está apagado. Bajo todos, y los subo todos poco a poco, nada. Bajo todos, subo el diferencial y luego el resto uno a uno, descubro que si subo el ICP baja el diferencial. Por qué!? Qué hago...
2 respuestas
Después de reformar, salta el diferencial general
A tod@s: En principio no soy electricidad. Como digo en el título después de haber hecho una obra integral en casa, haber puesto todo nuevo: fontanería, albañilería, marquetería y electricidad. El diferencial general del cuadro salta, sin que haya...
4 respuestas
Puentear el cable de entrada para colocar dos tableros
Miren les cuento. Yo tengo un taller pequeño al frente de mi casa y al fondo, separada por un patio, está mi casa. El tema es que no se como hacer para conectar de manera correcta ambos sectores. Lo que está hecho es que el cable de entrada entra al...
1 respuesta
¿Se puede quitar el ICP teniendo un contador de telegestión?
Quería saber si teniendo un contador de telegestión se puede quitar el ICP que instaló la compañía eléctrica hace unos años. De poder quitarse, ¿Debe retirarlo la compañía o puedo hacerlo yo y, de paso, instalar un protector de sobretensiones y un IGA?
1 respuesta
Salto Diferencial aleatoriamente
Desde hace bastantes meses estoy sufriendo en mi casa saltos aleatorios del diferencial. Hay veces que en una semana se va un par de veces y otras veces tarda un mes o más en saltar. Cuando salta, raras veces cuando lo rearmo me vuelve a saltar, la...
7 respuestas
Sobre cuadro eléctrico,
Quería hacerte una pregunta pues me ha asaltado una duda: Hoy me ha llegado el diferencial rearmable CIRCUTOR y para mi sorpresa, cuando abro la caja veo que tenia síntomas evidentes de NO ser nuevo. Estaba usado. Se veía claramente en la carcasa de...
1 respuesta
Comprobación funcionamiento de un magnetotérmico
Aparte de producir un corto uniendo fase y neutro tras pasar por el magnetotérmico, y ver que se dispara ¿Cómo puedo saber que un determinado dispositivo protege contra cortocircuitos y sobrecargas? Tengo uno, en cuya serigrafía aparece la fase como...
2 respuestas
Saltan los plomos de la casa
Desde hace un tiempo me saltan los plomos de la casa, no sé cual es la palabra que lo define, pero es justamente el diferencial o automático general de la casa, que está justamente al lado de los cuatro independientes (es decir el de la vitro, el del...
1 respuesta
Catástrofe trifásica
Me estreno en este foro y te agradecería mucho una opinión (y solución) sobre lo que me ha ocurrido en casa. Tenemos un chalet individual con más de 30 años de antigüedad. La instalación es trifásica a 380. El otro día se fundieron de golpe casi...
6 respuestas
Como solucionar baja tensión electrica?
Paso a describirles mi problema lo más claro posible. Para eso les hago un detall de la instalación. Tengo un departamento en un edificio antiguo con 6 departamentos y acabo de hacer a nuevo la instalación eléctrica interna de la propiedad. En el...
2 respuestas
Diferencial entrada casa
Vivo en una casa que tiene 2 pisos. Yo vivo en el segundo. Tengo el problema que me salta el diferencial de la entrada de casa. Ayer salto 3 veces sin estar yo en casa. A veces se pasa meses sin saltar y de repente vuelve a saltar. Hay veces que...
1 respuesta
¿Por qué no rearma el diferencial?
Veréis, vivo en u na casa a la que me mude hace un año. Al comienzo de vivir en ella el diferencial saltaba a menudo cuando llovía. Estaba bastante asustado porque tenia miedo de que en mitad de la noche saltara, no me diese cuenta y la bomba de...
2 respuestas
Duda sobre instalación de Magneto y Diferencial
Tengo en un trastero un hueco donde hago reparaciones, el magnetotérmico y el diferencial de la instalación eléctrica se encuentran en un cuarto bastante alejado y tengo que ir a pedir la llave alguna vez que se ha ido la luz. Al trastero llegan los...
1 respuesta
Desde hace 3 días me salta el diferencial del cuadro de luces de mi vivienda ¿Qué le pasa?
Ayer les comentaba que desde hace 3 días me salta el dif (diferencial) del cuadro de luces de mi vivienda. Tengo 3 diferenciales divididos del siguiente modo: - 1er diferencial: al lado derecho de "int general" que tiene a su vez a su derecha la...
1 respuesta
Salta el diferencial con lavadora o lavavajillas o aire acondicionado
Hace casi un año instalamos el aire acondicionado en casa, 3 splits con 3 aparatos exteriores, y desde entonces de manera puntual (cada uno o dos días) salta el diferencial. Haciendo pruebas, hemos visto que si desactivamos lavadora y lavavajillas no...
4 respuestas
Desde hace 3 días me salta el diferencial del cuadro de luces de mi vivienda. Hay 3 interruptores.
En primer lugar darles la enhorabuena por su web. Desde hace 3 días me salta el dif (diferencial) del cuadro de luces de mi vivienda. Tengo 3 diferenciales divididos del siguiente modo: 1er diferencial: al lado derecho de "int general" que tiene a su...
1 respuesta
¿Energía eléctrica trasteros desde contador o desde limitador potencia?
En mi comunidad de vecinos quieren poner luz en los trasteros y para ello pretender sacar los cables desde los contadores individuales situados en el portal hasta cada trastero. Yo no entiendo mucho de esto pero la compañía distribuidora en la...
3 respuestas
Reformar instalación eléctrica en vivienda
Me gustaría cambiar la instalación eléctrica aprovechando una reforma y tengo algunas dudas: 1. Me gustaría instalar una lavadora y una secadora en la terraza cerrada de la cocina. He puesto cable de 6 mm (aunque bastaba con 4) porque me sobraba el...
1 respuesta
Enchufes saltan al conectar cualquier cosa (incluso regleta sin aparatos conectados)
Os explico mi situación: en una habitación tengo 3 enchufes. Dos saltan al conectar cualquier aparato (el tercero funciona correctamente), y me mosqueó tanto que saltaran con cualquier cosa que probé con una regleta sin nada conectado y también lo...
1 respuesta
Tensión en cañerías (ya no se que hacer)
Desde hace unos meses en mi vivienda (comunidad vecinos antigua de 24 vecinos) he visto que suelen entrar por la grifería entre 5v y 20v dependiendo del momento, en muchas ocasiones da 0v. El edificio hasta hace una semana no disponía de pica de...
1 respuesta
Instalación de un horno pirolítico en instalación antigua.
Mi instalación antigua de piso es la siguiente, nuevo contador telegestíón(4,7 A), a continuación interruptor magnt. De 20A, seguido intrrptor. Diferencial 40A(ambos entrada inferior y salida superior y cables negros gruesos, con instalación...
2 respuestas
Voltaje entre neutro y tierra; fase y tierra
Soy de españa por lo cual la tensión entre fase y neutro es de 230V, ¿En casa hice las siguientes medidas(en un enchufe de mi habitación?: Fase- neutro=227 V (correcto) fase- tierra= 180 V (incorrecto) qué esta pasando? Neutro- tierra = 44 V...
5 respuestas
Salta el diferencial al abrir el frigorífico o usar el microondas
Hace unos dias tuve que tirar una plancha porque hacía saltar el diferencial, lo cual me quemó el ordenador. Ahora estando enchufado un disco duro externo al nuevo ordenador me salta el diferencial al hacer cosas como abrir la nevera o usar el...
5 respuestas
Derivación Neutro-Tierra? Tengo 42v y no salta el diferencial y rotura de Aerotermia!
Tengo un gran problema en mi casa! Hemos hecho varias Reformas en casa y una de ellas era calefacción. He quitado la estufa de pellets y he puesto en su lugar una Aerotermia de Panasonic instalado. Tras ponerla en marcha se rompió el día siguiente....
4 respuestas
Toma de tierra para enchufe
Después de fastidiar 4 discos duros en mi pc, decidí comprar un sai para los bajones de tensión pero cual fue mi sorpresa que el enchufe donde iba el pc no tiene toma de tierra. Me he puesto a echar un vistazo por toda la casa y solo hay toma de...
2 respuestas
Trastero con electricidad comunitaria
Tengo un trastero (2x1m) en planta garaje, con salida directa a la calle, a la rampa. En el se encuentra el fosillo con las bombas y el cableado hasta ellas pasa por mi trastero. Dispongo de una lámpara y de una toma de corriente. Lo tengo desde hace...
1 respuesta
Relación de cable de toma de tierra y diferencial
Quisiera saber como actúa el cable de tierra para hacer saltar el diferencial general, sin que salte el correspondiente al enchufe, en este caso el de lavadora. Así mismo quisiera saber si este cable de tierra puede detectar fugas de corriente de los...
1 respuesta
Mi lavadora hace saltar el diferencial con solo enchufarla
La lavadora funcionaba perfectamente, pero una mañana nos levantamos sin luz, había saltado el diferencial. Descubrimos que la lavadora era la causante. Pero al enchufarla, no eso... Con solo un poco de contacto al enchufe salta otra vez. Me probado...
3 respuestas
¿Problema del ICP o de Iberdrola?
Al volver a casa de vacaciones nos encontramos con que se había ido la electricidad días antes, al parecer, coincidiendo con una tormenta eléctrica. En el cuadro eléctrico había saltado el ICP, aunque lógicamente la potencia demandada había sido muy...
2 respuestas
¿Tengo algún problema en la instalación eléctrica debido a las caídas frecuentes del diferencial?
El 10 de Octubre me asesoraste sobre un problema de caídas de diferencial y haciendo caso a tus consejos empecé por desonectarla secadora que tenia 19 años y desde ese momento se acabó el problema. (Te hemos hecho un altar en casa...) Hoy se ha...
1 respuesta
¿Por qué salta continuamente mi diferencial(Merlin Guerin)?
No se que le pasa a mi diferencial pero me salta bastantes veces, pero sin motivo aparente, de echo nunca salta en momentos donde tenga un gran abuso de aparatos enchufados, casi siempre salta cuando no estoy en casa y los electrodomenticos no están...
1 respuesta
¿Es posible verificar un cortocircuito a partir de dos cables pelados?
La iluminación de mi casa no hace más que saltar, evidentemente si bajo el magnetotérmico de iluminación todo perfecto, desmantelé una lámpara que me dio problemas en el pasado y parecía que todo iba bien pero después de un rato vuelve a saltar,...
2 respuestas
Frigorífico menos de 1 año
Vivo en una casa de alquiler y para salir del paso compramos en mayo del año pasado un frigorífico marca astro de la cadena boulangerie, el caso es que hace un par de semanas, notamos que dejaba de enfriar y de funcionar, tanto el congelador como el...
1 respuesta
Clavija de tres patas bipolar modelo SOL6828
Tengo conectada una encimera de inducción que traía esa clavija. El problema es que al tocar el borde metálico de la encimera con el fregadero, nos da corriente. He comprobado la masa de la clavija y está conectada, pero tal vez no lo esté el...
1 respuesta
La vitrocerámica funciona conectada a fase y tierra y no salta el diferencial
Resulta que he instalado la vitrocerámica y me he equivocado al conectar los cables en las clavijas del enchufe de forma que he puesto fase-fase, neutro-tierra y tierra neutro, debería haber saltado el diferencial pero no lo ha hecho, es más como...
2 respuestas
Posible avería en contactor tarifa nocturna
Gracias anticipadas por la paciencia en atender mi consulta, pero es que estoy un poco despistado. Tengo en casa una instalación eléctrica en la que hay montado un contactor para dar corriente a los acumuladores de calefacción de tarifa nocturna, de...
5 respuestas
No hay luz en segunda vivienda pero los diferenciales no han saltado
Tengo un problema con la luz de casa. Es una segunda vivienda totalmente reformada. Con suelo radiante y aerotermia. El problema es el siguiente... Mientras estamos allí, calefacción funcionando, electrodomésticos y demás todo está perfecto. Nos...
4 respuestas
Cable Toma de Tierra en edificio antiguo.
Hace poco adquirí un piso de el año 70 y poco y somos unos 8 vecinos de los cuales no tienen ni idea de lo que tienen y los contadores que tenemos son de telegestión ya que los vi cuando realicé la subida de potencia y el técnico solo miro el cuadro...
5 respuestas
Algunos enchufes han dejado de funcionar solo llegan 100 voltios, la instalación es sin tierra
De repente unos enchufes de la cocina los de la bancada solo han dejado de funcionar, llegan 100 voltios, no están ponteados van directos a caja la instalación es antigua todo con 2 hilos corridos por toda la casa y sin toma de tierra
2 respuestas
Porque me salta el interruptor general y el ICP de la vivienda
E echo un tablero eléctrico que cojo la corriente de un enchufe y todo funciona perfectamente e provocado un corto me salta el diferencial y el ICP de la vivienda, en el tablero tengo el interruptor general IGA el diferencial los dos de 40 A y cinco...
2 respuestas
Salto diferencial
Como averiguar una derivación en casa cuando el diferencial salta 1... 2 veces a la semana 4... 5 veces seguidas. Gracias
1 respuesta
Diferencial salta en cualquier momento del día
Vivo en una casa en el campo de construcción relativamente nueva (6 años). Resulta que igual no me salta el diferencia nunca, como que me salta 3 o 4 veces seguidas. Suele saltar cuando no hay nadie en casa, como cuando hay alguien, da igual; y no...
1 respuesta
¿Es correcta esta instalación de CGP?
Vivienda unifamiliar con un cuadro general en una planta y un subcuadro en la otra. CGP1 - ICP 10A + IGA 32 + DIF. 40 30mah + Pia 25 + Pia 20 + Pia 16 + Pia 16 + Pia 10 En el principal también está un IGA de 25A para el subcuadro, está conectado al...
1 respuesta
Compatibilidad diferencial 2polos y magnetotérmicos 1polo + neutro
Me surge una duda. Resulta que estoy interesado en adquirir e instalar el Diferencial Auto-Rearmable e Inmunizado 2 Polos 40A 30mA Circutor Rec3 y asimismo adquirir e instalar Magneto Térmicos DPN - Schneider Electric. Pues bien mi duda es si ambos...
3 respuestas
Relación entre potencia contratada y tamaño de la sección de los cables en la instalación eléctrica
Os pongo en situación, Vivo en una casa bastante antigua, quizás tenga 50 años o algo más, en una zona sin urbanizar, pero con electricidad. El problema es que eldiferencial salta a menudo, cuando conectamos demasiados aparatos a la vez. Un par de...
1 respuesta
Se quema el receptor y salta el automático.
He tenido instalado un ventilador de techo con luz y mando a distancia durante unos 7 meses y de repente un día que se quedo encendida la luz algo más de la cuanta empezó a oler fuertemente a plástico quemado y al apagarlo y volverlo a encender...
3 respuestas
Dispositivos de protección de cuadros en viviendas
El reglamento recoge claramente la constitución que deben de tener los cuadros eléctricos, entre ellos los de la vivienda. Así para vivienda seria ICP- IGA - Sobre tensiones transitorias /permanentes - diferencial o diferenciales y finalmente PÍAS....
2 respuestas
Ducha del vecino con electricidad
En la casa de mi padre, un vecino de la casa de al lado, ha ido con un "profesional" diciendo que cuando se ducha le pasa la corriente. Después de hacer alguna prueba le ha dicho que el problema era de la casa de mi padre, que lo tenía que arreglar y...
7 respuestas
A revueltas con el diferencial
He visto que mucha gente tiene problemas con los diferenciales, pero el caso es que no se me ha resuelto mi duda al leer las contestaciones. Mi problema es que el diferencial salta aleatoriamente. Puede saltar un día 7 veces seguidas (al reconectar...
3 respuestas
¿Tensión de 70V entre lavavajillas y grifo cocina?
Se trata de una casa con suministro bifásico ( fase+fase) de aquellos centros de transformación antiguos, en la cocina cuando se toca la parte metálica de un grifo y el chasis interior del lavavajillas suelta una descarga (70V una peligrosa tensión...
4 respuestas
Automático luz sin funcionar
Tengo una duda sobre la instalación eléctrica de mi casa; al encender la luz de una estancia me ha saltado el diferencial debido, supongo, a un cortocircuiti en los cables de la bombilla (es una instalación muy antigua). He apagado la luz y he vuelto...
1 respuesta
Me salta uno de los diferenciales si subo el otro
Se tratar de una instalación de los años 90. He seccionado el cuadro eléctrico, grande, y he metido 5 diferenciales de 30 mA. Anteriormente tenía solo un diferencial de mucha menos sensibilidad. Creo que 400 mA. Ahora son diferenciales...
2 respuestas
Me han saltado los plomos, ¿Por qué no se encienden?
En nochevieja, fuimos al sótano de un familiar a hacer una fiesta. Decidimos quedarnos allí a dormir y nos despertó el sonido de cuando saltan los plomos. Recuerdo que en ese momento teníamos el enchufe conectado a la corriente pero ningún aparato...
3 respuestas
Con tormenta salta diferencial en vez de icp o general
Tengo una casa en un pueblo de la sierra, lo raro es que cuando hay tormenta salta el diferencial de los enchufes donde está la nevera en vez del icp o el general. Ya me pasaba hace tiempo y hará como un año cambié el icp, pero el problema persiste....
3 respuestas
Calambres en la ducha sólo puntualmente.
Desde hace unos meses, de forma puntual, tenemos calambres en la ducha al tocar el mango. Nuestra instalación está revisada y reformada hace un año. Se trata de un bloque de 11 pisos con 4 viviendas en cada planta. No sabemos qué hacer . Al ser...
3 respuestas
Instalación diferencial auto rearme en instalacion elevada de vivienda
Mi consulta sería si podría poner el diferencial de auto rearme schneider (A9CR1240- 2P-40A-30MA tipo A) y de el sacar línea a dos diferenciales normales Schneider(ILD K 40A) para repartir a los diferentes circuitos. Ya q si lo conecto al circuito...
1 respuesta
Corte de electricidad sin salto de magnetotérmico general
La instalación de mi hogar consta de un térmico general de 40A del que salen dos circuitos con su diferencial cada uno. El primero es solo para la maquina de Aire frio calor que detrás del diferencial lleva otro térmico, y el segundo para los...
1 respuesta
Me salta el automático cuando pongo el horno
Desde que entré a vivir en este piso, me salta el automático cuando pongo el horno o enchufo la plancha si tengo lavando ropa... Si tengo 4'4 contratado y salta, ¿Puede qué no Esté bien repartida la potencia? ¿Puedo pedir que me lo revise iberdrola?...
3 respuestas
¿Que es un magnetotérmico DPN, ¿Qué se diferencia de uno normal?
Como dice el titulo, quisiera saber Que es un magnetotérmico DPN y que diferencia hay a un magnetotérmico normal Gracias por su colaboración SALUDOS desde España!
5 respuestas
¿Por qué salta el diferencial con termo eléctrico?
Tengo conectado un termo eléctrico. Cuando lo enciendo, salta el diferencial. Si En ese enchufe pongo otro aparato (que lleve toma de tierra), no salta el diferencial. Si conecto el termo en otro enchufe, no salta el diferencial. En caja tengo dos...
7 respuestas
¿Cambio el deferencial si me salta la luz en el cuadro de la comunidad?
He subido la potencia de 2, 2 a 3, 4kw. Aun así a veces me salta con solo usar el secador y aire acondicionado.. El problema que tengo es que en vez de saltar el diferencial de mi casa. . Salta el de cuadro de la comunidad. ¿Con cambiar el...
3 respuestas
Conexiones eléctricas en trasteros
Quisiera saber si es posible instalar un enchufe en mi trastero conectado a mi contador de corriente en casa, se que por norma general los trasteros no incluyen enchufes, pero necesito conectar un aparato de rehabilitación y no tengo espacio en casa,...
1 respuesta
Duda diferencial
He leído en alguna respuesta referente al salto aleatorio de diferenciales que normalmente saltan por culpa del frigo o del lavavajillas y que para salir de dudas se le da vuelta al enchufe en dichos aparatos y así se comprueba si son ellos los...
1 respuesta
¿Qué puede ocurrir para que el Id sólo se rearme en determinadas condiciones?
En el piso, nos salta el Id con algo frecuencia, así que puse un rearmable, el circutor REC3, y resulta que sólo se rearma cuando están todos los Pías abajo, en el momento que hay uno de ellos subido, sea el que sea de los 5 que hay, ya no se rearma,...
1 respuesta
Magnetotérmicos se calientan
Son dos cosas distintas, por lo que se calientan lo que has puesto todo correcto 20a cable de 4mm suficiente para el consumo se calentaran o porque están mucho tiempo en marcha o los magnetos son viejos, y por lo del diferencial es porque tiene un...
1 respuesta
¿Cómo saber correcto estado de la instalación?
Creo que tengo un problema con la instalación de mi vivienda. De vez en cuando me he dado cuenta que el chasis metálico de mi DVD me da corriente sin llegar a saltar el diferencial. Lo último que me ha pasado es que ha saltado dos veces seguidas...
1 respuesta
Desconexión aleatoria del PIA de alumbrado / enchufes
Tengo un problema de deconexión aleatoria del PIA utilizado para el alumbrado / enchufes. Esto ha surgido desde que hace unos días compré un ordenador, lleva una fuente de 830W la cual entiendo que produce un consumo en función de los componentes a...
2 respuestas
SOS sin luz en horno, vitro y lavadora
Nos hemos mudado hace bien poco después de una reforma integral donde hemos cambiado cuadro de luz e instalaciones eléctricos. Electrodomésticos nuevos también. Todo ha ido bien un mes pero hoy sin previo aviso nos hemos quedado sin luz en horno,...
1 respuesta
Reforma cuadro eléctrico.
Quisiera rehacer la instalación eléctrica de mi domicilio la idea es hacerlo yo. Os comento. Actualmente tengo ICP, IGA 25A, ID 40A 30mA, y 4 PIAs de 10,16,20 y 25A. Se que necesitaría además el C5 de 16A para zonas húmedas, que ahora no dispongo de...
1 respuesta
Derivación eléctrica, externa, por tubería de agua
Mi consulta es relativa a una derivación eléctrica que procede del exterior de la vivienda y entra por la tubería del agua, lo que ha ocasionado que, en el plazo de mes y medio, ésta haya reventado provocando una inundación con riesgo de...
1 respuesta
Cómo elegir las características Magnetotérmico PIA
Quiero cambiar los Pias de mi instalación pero no sé cómo elegir sus características, como el poder de corte, la curva de disparo y la intensidad, trato de evitar que cuando se produzca algún corte en alguna línea sea el magneto de esta línea el que...
4 respuestas
Cuadro eléctrico IGA que salta
Tengo una instalación trifásica (año 2017.) En en cuadro eléctrico tengo un ICP, IGA (marca toscana vigivolt) y los diferenciales. Durante aproximadamente una semana una vez al día, especialmente por la noche, tengo el IGA que salta. Por la noche,...
2 respuestas
Enchufes sin corriente, no funcionan
Se me estropeo la caldera (ya esta reparada), desde entonces no me funcionan algunos enchufes de la cocina y ninguno de los baños, así como alguno del salón y pasillos. Decirles que no ha saltado ningún diferencial, el que me arreglo la caldera...
2 respuestas
¿Porque salta térmico al enchufar la nevera?
He cambiado un enchufe que estaba en mal estado, a su vez ese enchufe estaba en serie con el de la nevera. Mi problema está que al conectar la nevera al enchufe que estaba conectada anteriormente (el que esta en serie con el enchufe que he cambiado),...
3 respuestas
Salto del icp por medición errónea con multímetro
El otro día con las prisas y tal al medir con el multímetro me salto el icp resulta que tenia el, cable rojo en la intentar de amperios y claro, corto, chispazo al canto y ficha quemada pero tengo la duda de por que salto el icp y no salto el...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Electricidad del hogar