Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
Como solucionar problemas de armónicos
Preguntas y respuestas relacionadas
Tierra común para sistemas trifásicos de 380 v y 480 v
¿Se puede utilizar la misma tierra para un sistema trifásico de 380 v y un sistema trifásico de 480 V? Necesito un transformador 380V primario y 480V secundario la cosa es que para que sea DELTA-DELTA necesito llevar la tierra del sistema 380 V y...
2 respuestas
Cuando aterramos el neutro, ¿Estamos aterrando las fases
Salusos. Quisiera saber si me podéis explicar dos dudas sobre el neutro... La primera es que se dice que el neutro no tiene tensión pero circula corriente...¿Si hay circulación de corriente por el neutro ¿Cómo es posible que no haya tensión? Ya que...
4 respuestas
Tomas de tierra
Soy técnico de mantenimiento de impresoras industriales de etiquetas y, cuando hay roturas de cabezales sin motivo aparente, siempre solicito al cliente que se haga comprobar la instalación de tierra. Cuando el cliente me llama para decirme que su...
8 respuestas
Catástrofe trifásica
Me estreno en este foro y te agradecería mucho una opinión (y solución) sobre lo que me ha ocurrido en casa. Tenemos un chalet individual con más de 30 años de antigüedad. La instalación es trifásica a 380. El otro día se fundieron de golpe casi...
6 respuestas
¿Tierra física en delta?
Quisiera saber que es una tierra física en delta y que características debe tener. Mi duda es porque se instalaron en el sistema de tierra física tres picas a un metro de distancia y se unieron con cable, a una distancia de un metro entre ellas. Sin...
1 respuesta
Instalación de una puesto a tierra
Estuve buscando información sobre la colocación de puesta a tierra me interesaría saber si lo que enti es correcto o me falta saber algo ... Para colocar una puesta a tierra ahí que usar un telurómetro para medir la resistencia de la tierra y lo que...
1 respuesta
Puesta tierra neutro transformador. Diferencia entre tierra y terminales
Antes de nada agradecerte las respuestas anteriores sobre este tema. Te vuelvo a escribir porque me decidí a realizar la prueba y me han surgido nuevos supuestos. Te pregunte hace unos días por unos supuesto de poner a tierra un secundario de un...
2 respuestas
Cómo Mallar una piscina 7x3 gunitada
Mí nombre es Marcelo y soy de Argentina... Estoy por contratar una empresa para la construcción de la piscina y me ofrecieron hacerla gunitada, hasta ahí todo bien por lo que leí es lo mejor actualmente.. Pero me dicen que el mallado de 15x15x6 es...
1 respuesta
Medición de puesta a tierra.
Necesita saber cómo hacer una medición de puesta a tierra, cuáles son los elementos a usar, qué ecuación debo hacer y qué valores me tiene que dar dicha medición, cómo es el procedimiento.
3 respuestas
¿El conductor de tierra protege en caso de que un rayo entre por la línea de nuestras casas?
En el estudio de la puesta a tierra, leí por allí que la función de la misma es brindar seguridad a las personas evitando que reciban descarga eléctrica por fugas de corriente y proteger a los componentes del sistema eléctrico contra rayos y...
3 respuestas
Me especifican las Medidas para construir un Pararayos que proteja una Repetidora de Internet en la cima de una Montaña.
Construiré una Antena de 3 -4 metros de altura, en esta estará acoplada un sistema de Repetidora de Internet compuesta de Modem-router de 12 v - 2A - Una Batería de 12 v - Un Panel solar de 12 V 30 Watts para alimentar la Batería y así Funcionar el...
1 respuesta
Calambre al tocar la unidad exterior del aire acondicionado
Hoy he notado que al tocar la unidad exterior del aire acondicionado da calambre, no es tan fuerte como cuando tocas dos cables con corriente, pero si como para llevarte un susto. ¿Sabéis a que se puede deber?
3 respuestas
Como comprobar regulador piaggio typhoon 50
Tengo un problema con mi piaggio typhoon 50 del 95. La moto a pedal arranca perfectamente y las luces van bien pero el claxon suena como ronco y las intermitencias van a mucha velocidad y no funcionan bien. La batería no carga, he medido entre los...
1 respuesta
Si la fase esta interrumpida y el neutro que viene tiene corriente; porqué hay voltaje entre el neutro y la tierra?
Desde la entrada de la acometida eléctrica vienen la Fase y el Neutro. En el interior de mi casa tengo mis electrodomésticos mas sensibles aterrados. Tras innumerables cortos en los bombillos y la señal de "Mal aterrado" en los protectores de las...
5 respuestas
Sobre variadores de frecuencia
Necesito saber si un variador de frecuencia de corriente alterna me reduce el consumo de energía. He hecho mediciones a los cables que del variador van al motor y por estos circulan 8 amps y en la acometida general de la maquina el flujo de corriente...
1 respuesta
Cablear tomas Jack 3.5 empotradas ¿Qué cable compro?
. Estoy de obras en casa y he metido unos tubos(macarrones ) por la pared desde donde tengo situada la tv hasta la pared de en frente donde esta el sofá para poder meter cables para el home cinema hasta los altavoces traseros. Pues bien, se me ha...
2 respuestas
Longitud Cable RCA
Necesito saber cual es la distancia máxima recomendable para poder conectar la salida de audio y video de mi computadora, ya que la televisión y el equipo de música que quiero conectar esta bastante lejos de la Pc.
1 respuesta
No consigo quitarle voltaje al neutro
Bueno pue sigo con problemas del voltaje en mi instalación solar. Resulta que del inversor salen 3 cables:azul, negro, amarillo. El negro tiene 152v y el azul 84v, me comentaron que poniendo el neutro(que imagino será el azul)a tierra se me...
2 respuestas
Zumbido en altavoces
Solución y no la encuentro. Resulta que Quiero conectar mi pc portátil a un Equipo de música que tengo. El equipo es Bueno aunque algo antiguo. La conexión Del portátil se la hago a través de la Salida que tiene para auriculares o Altavoces, y la...
4 respuestas
¿En qué casos de puesta a tierra se emplea la malla?
Estudiando las diferentes formas de puesta a ierra, tengo la jabalina, la planchuela., pero también la malla. Me pregunto que características tiene la malla, y en casos se utiliza. Se que la jabalina se usaen casas, pero la malla ¿Dónde se aplica?...
1 respuesta
¿Por qué el tierra físico al desconectar de la bornera neutro me produce una chispa?
En un hogar existen 2 paneles eléctricos debido a que el hogar es grande, en este hogar llega una acometida de 220v una línea se dirige a un panel 120v se conecta a un panel y la otra línea 120v al que se encuentra más adentro del hogar, ambos...
3 respuestas
¿Se puede medir una fuga a tierra con un tester?
¿Se puede medir una fuga a tierra con un tester?., Y ¿Qué valor daría si hay fuga? Mi sentido común me dice que dependería de la intensidad de la corriente, pero creo que cuando la corriente de uno de los cables toca el cable de tierra ., al pasar la...
6 respuestas
Puesta a tierra de un generador de 200kVA
Si es posible, que me aclararan el tema de la puesta a tierra de un de un generador, en mi caso de 200kVA, calculo del neutro, sección del cable de tierra.. Etc. Del generador salen 4 cables de 150mm2.
1 respuesta
Cable cobre 35mm toma de tierra
La duda está relacionada con la instalación del cable de cobre desnudo de 35 mm, que va desde la caja de seccionamiento de toma de tierra hasta la pica/jabalina. He visto que hay gente que los instala tal cual y lo soterra directamente (¿Se oxida?),...
4 respuestas
Como se mide la tierra fisca en un contacto de 220
Necesito saber como se mide la tierra física en un contacto de 220 v y cual debe ser la lectura adecuada
1 respuesta
Porque los cables de un centro de carga tienen corriente si los cables que alimentan dicho centro de carga están desconectados
Conecto unas bombas a un inversor, pero cuando lo agarre la clavija me dio toques y aun no lo avia conectado al inversor, agarre mi tester y me di cuanta de que tenia corriente en todas las llaves térmicas ( breic) en las entradas y salidas no...
2 respuestas
¿Se puede contagiar una descarga eléctrica de un domicilio a otro?.
Suponiendo que en una vivienda este situada al frente de otra separadas de solo cuatro metros y, si en una de estas viviendas se origina descarga eléctrica a través del conductor instalado para estos casos. ¿Es posible que esta descarga origine algún...
2 respuestas
Buen día. Tengo un problema un equipo instalado a una red de un centro comercial, y por el cable de tierra del equipo retorna co
Retorna corriente, ¿El problema está en la red del centro o en el equipo como tal? Porque la se han quemado 3 equipos en el mismo sitio.
1 respuesta
Tengo un quincho al fondo y no llevaron el cable a.tierra desde la casa principal,. ¿Puedo poner otra jabalina para el quincho?
La casa principal tiene una jabalina pero al quincho que esta en el fondo 40. Mts llevaron solo dos cables. Subterráneos, podre. Colocar una jabalina solo. ¿Para el quincho? ¿O si o si debo unirlo a la tierra de la casa?
2 respuestas
Sobre una medicion trifacica 220v
He hecho una medición de voltaje en un edificio la alimentación es trifacica 220v y entre face R y puesta a tierra me sale 220v y entre fase S y puesta atierra me da 220v y entre fase T y puesta a tierra me da 0 v quiero saber por que
2 respuestas
Mi problema es que entra 110 voltios por tierra medido con neutro como hacer para proteger artefacto
Necesito que me den asesoramiento el caso es que en el sector donde vivo en alguna parte hay un cable energizdo de 110 voltios ido a tierra esto trae como consecuencia que al instalar los equipos a una jabalina por la tierra viene una fase viva que...
1 respuesta
Puesta tierra neutro transformador
Como funciona el neutro de un transformador, y en un defecto a tierra. Podrías explicarme el proceso cuando se produce el defecto a tierra(sube por el neutro he oído, para devolverle los electrones) Si así fuese si tenemos un transformador en la...
1 respuesta
Tengo una línea trifásica con fluctuaciones
Una línea trifásica de 20000 voltios, llega a un transformador con salida en estrella de 380V (3 fases mas neutro). El neutro está unido a una tierra enterrada junto al poste. La salida del transformador alimenta un edificio anexo, con un grupo...
4 respuestas
Dos o una varilla para puesta a tierra?
Me di cuenta que mi casa no está puesta a tierra y he decidido contratar un eléctrico para instalar la tierra y el me dice que con una varilla-tierra a neutro puesta al contador es suficiente ya que esta protegería los voltajes que lleguen por neutro...
2 respuestas
¿Por qué al tomar el vivo de la línea y el fase de tierra no consigo mantener el voltaje?
Eh puesto en tierra un cable estañado de 5 metros por 12 mm de espesor con cuatro jabalinas conectadas para obtener el 220 volt y con un cable de 6 mm tome corriente de la línea de baja tensión. El tema es que obtengo los 220 esperados pero al...
2 respuestas
Dudillas en la instalación eléctrica
Estoy ampliando la instalación eléctrica de la casa. Tengo algunos conocimientos de electrónica, pero en electricidad me quedo algo verde. Hay van mis dudas: - Para poner más enchufes en una habitación no se si conviene que cada enchufe tenga una...
4 respuestas
Medición de Frecuencia entre un Neutro y Tierra
Tengo un problema en una instalación eléctrica, ¿Hago la medición entre el neutro y la tierra en una toma eléctrica y me vota un valor de 4000 hertz a que se debe esto o esto es un valor normal? Muchas gracias por una pronta colaboración. Omar...
1 respuesta
Duchador electrico lorenzetti. Llave disyuntora diferencial bipolar vs masa a tierra?
Una vez conectado todo el apartado electrico del duchador con su jabalina con masa a tierra propia, el disyuntor diferencial de 40 amperios y la llave térmica de 25 amperios procedo a hacer correr el agua por el duchador, lo enciendo y salta lallave...
3 respuestas
Secadora que no calienta aire.
Tengo una secadora de evacuación marca Whirlpool, modelo AWZ221, que desde ayer no calienta el aire por lo que, evidentemente, no seca la ropa. Gira el tambor y termina su ciclo normalmente pero sin secar la ropa al no calentar el aire. ¿Cuál puede...
1 respuesta
Incógnita ... ¿Quién me da la solución?
Tengo una incógnita, haber si tiene respuesta : Trabajo en un hospital de mantenimiento, hace unos días descubrimos que en todas las tomas de corriente de todo el hospital ; entre fase y tierra teníamos 380 v.nos pusimos a indagar hasta que dimos en...
13 respuestas
Sección del cable de toma de tierra
Estoy reformando mi casa (unifamiliar de pueblo) y he cambiado toda la instalación eléctrica, cuando me ha surgido una duda casi antes de acabar. Tengo contratados 3300 W he dejado la instalación preparada para elevar el consumo, en caso de instalar...
1 respuesta
¿Por qué se conecta una fase del secundario del transformador a tierra?
Lo vi en transformadores de medida. ¿Al conectar a tierra una fase del secundario la corriente no fluirá a tierra en vez de por la carga acoplada en el secundario del trafo?
1 respuesta
¿El meghometro mide la R de aislación del pvc y también la R del cable?
Tengo 2 dudas que me persiguen: Cuando medimos la R de aislación entre los conductores de una línea con el meghometro, concretamente ¿El instrumento me esta midiendo la R de la cobertura aislante solamente o también esta considerando la R de los...
2 respuestas
Potencia Real negativa en una fase de un transformador trifásico que lo puede ocasionar?
Tengo una consulta he consultado con varios especialista sobre este caso, sin embargo ninguno me ha podido ayudar a encontrar la causa. En este caso se realizo la medición en un transformador trifásico seco, se midieron las siguientes variables...
2 respuestas
Tengo fugas de tensión en los electrodomésticos de la cocina, como puedo solucionarlo
Bien tengo un problema de fugas de tensión en el lavavajillas, el microondas y la campana extractora, cuando los toco entre si o cuando toco la fregadera de acero inoxidable, he hecho mediciones y la tensión va variando aveces a llegado a 220V,...
1 respuesta
¿Qué sección de cable de tierra es el recomendable?
Tengo que llevar el cable de tierra desde el patio de luces hasta el cuadro y de ahí derivarlo a los diferentes estancias y electodomesticos, había pensado en llevar hasta el cuadro un cable de 4mm o 6 mm. ¿Qué opción es la mejor?
4 respuestas
Señal alterna de audio y lineas de transmisión
No se si estoy planteando la pregunta en la categoría correcta. Tengo varias dudas con respecto al transporte de la señal de audio. Teniendo en cuenta que cuando hablamos de audio estamos hablando en todo momento, desde que sale del micrófono hasta...
1 respuesta
Tierra con sección de 2, 5 a 4 mm
Tengo que hacer una linea seccional para un AC de 4300w, la cual la voy a hacer con cable de 4 mm, la conexión a tierra debo hacerla con la misma sección, ¿Eso a que se debe? Y otra pregunta la sección de tierra existente en la casa es de 2, 5 puedo...
3 respuestas
Ayuda urgente para tesis..!
Soy estudiante de ingeniería eléctrica. Quiero hacer pasantias en un hospital, pero en realidad no se que tema debo tomar ya tengo libertad de escoger alguno que no presente mucha dificultad. Puedo trabajar con un banco de transformadores que hay...
1 respuesta
Cable de tierra lleva corriente
En mi cuarto hay un enchufe sin nada enchufado el cable de tierra con un destornillador (el de la bombillita) se enciendo un poco, pero cuando enchufo una alargadera se ilumina mucho la bombilla del destornillador. He puesto muchas y pasa lo mismo,...
3 respuestas
¿Como se mide si la puesta a tierra es buena?..., ¿Con un telurimetro o con un meghometro?
¿Cómo estan? Perdonen la molestia. Mi pregunta es: ¿Cómo se mide si la puesta a tierra es buena?..., ¿Con un telurimetro o con un meghometro? Por otro lado, la REBT obliga a que el voltaje esté por debajo de 24V en lugares húmedos y de 50V en lugares...
2 respuestas
Cómo instalar el cable a tierra.
¿La descarga a tierra es independiente del cable NEUTRO?... ¿Cómo debo instalar el cable de descarga a tierra y disyuntor?... ¿Por qué debo instalar un DISYUNTOR Y DESCARGA A TIERRA en mi casa y cómo se hace la instalación de los mismos qué debo...
1 respuesta
Empalmes
¿Qué tipos de empalmes se deben hacer para cables de tierra? Si el cable se rompe, ¿Qué tipo de empalme es recomendable hacer?
1 respuesta
Conectar un tomacorriente a tierra
Quisiera conectar un tomacorriente a tierra, pero, cómo le hago.
1 respuesta
Como colocar un electrodo de tierra en mi casa
Yo no tengo polo a tierra, en mi casa no existe el cable de tierra aunque los tomacorrientes son de 3,. Y deseo poner electrodo de tierra y su barra de tierra.; tenia entendido que el electrodo de puesta a tierra debe puentearse con el neutro antes...
1 respuesta
Conexión de transformadores
¿Qué implicaciones podría tener si en una subestación tengo un transformador usado como elevador y es del grupo vectorial Yd11 y lo sustituyo por uno del grupo vectorial Dy11 además en este último el neutro queda flotante (lado primario 4160V/lado...
1 respuesta
Me he cambiado de piso y NINGÚN enchufe tiene toma de tierra. ¿Corro peligro?
Como decía, acabo de mudarme y no estoy muy enterado en esto pero yo creía que todos los enchufes tienen que tener 3 cables. Pues bien, después de instalar las lámparas en todas las habitaciones y cambiar la carcasa de los enchufes de toda la casa...
7 respuestas
Porque marca tensión el neutro
Tengo dos cables para conectar uno a la corriente y el otro a neutro, por un lado, para luego poner un equipo en el otro lado. Pero antes de todo eso conecto a corriente uno marcando 110 volt y el otro que esta suelto por todos lados marca tensión...
1 respuesta
No tengo luz en el cuarto de baño (aún! :-)
Feliz año 2010 a todos los expertos de la categoría (los demás seguro que no me leen, je je) En mi cuarto de baño "tengo abiertos tres frentes" (no hacer mucho caso a los colores, la casa es muy antigua y no tiene toma de tierra) UN CAJETÍN PARA EL...
1 respuesta
Cuales son las causas del fallo de un disyuntor?
En realidad quiero contarles que tengo corrientes parásitas inducidas por la fase en el cable a tierra (24V) y el disyuntor salta cada tanto. ¿Puede ser que esto pase porque no tengo instalada la jabalina y en vez de eso enterré el cable en el...
1 respuesta
Fallo en el cable de Neutro
Pregunta: ante una falta eventual del neutro, en una instalación monofásica (230 V), dependiente de un edificio de viviendas alimentado por una red trifásica y el neutro común a todos los clientes, ¿Se puede utilizar la tierra en sustitución del...
6 respuestas
¿Existe otra opción a la Jabalina a tierra?
Quisiera saber si hay otra opción a realizar la instalación de una jabalina a tierra, solo quiero que tenga toma a tierra el enchufe en el que voy a instalar mi computadora y su equipo de sonido 5.1. ¿Algún dispositivo que absorba las descargas...
1 respuesta
Eliminar interferencia por radio difusora
A 100mts de mi casa hay una antena de radio, el problema es que causa interferencia con mis aparatos domésticos, tv, amplificadores hasta el teléfono, no se como quitar esas interferencia y me gustaría saber como lo puedo hacer, en la radio difusora...
2 respuestas
Medición de tierra
Tu sabes que mido con un tester entre tierra y un polo de la corriente y me da 110 volt y en el otro polo 115 volt no logro hacer que baje a cero como e leído por ahí tengo una jabalina y solo se utiliza con el lavarropas y se me quemo la placa y no...
1 respuesta
Cable de red por tubos electricidad
He puesto una toma de red y he metido el cable por tubos con cables de electricidad. Todas las tomas de red con tubo independiente van a velocidad 300Mb pero esta nueva no pasa 90Mb, con un cable por fuera da 300Mb. ¿Tanta perdida puede generar la...
2 respuestas
Conexión de bandeja a tierra. ¿Es posible esta forma?
La revisión nos ha obligado a poner la bandeja con una conexión a tierra cada tres metros mediante un cable tierra desnudo que pasa por toda la bandeja. Si conecto la estructura de la nave con una pica adecuada a tierra, y la bandeja a la estructura,...
2 respuestas
Pasa algo si tengo corriente en fase y neutro?
Pues resulta que he montado un kit solar en mi casa de campo y cuando me disponía a conectarlo al cuadro de la casa, me doy cuenta que del magnetotermico que trae ambos cables tienen corriente, tanto la fase como el neutro. ¿Lo he comprobado con un...
3 respuestas
Ejercicio aplicando fórmula de R de tierra
Se pide calcular cuantas jabalinas debo enterrar para una puesta a tierra. La resistividad (para) del terreno es de 100 ohms por m2 El reglamento recomienda que la R de puesta a tierra sea igual o inferior a 5 ohmios La fórmula es la siguiente: R =...
1 respuesta
Se enciende la luz del buscapolos cuando lo apoyo en los electrodomésticos que están conectados a tomas de una misma pared.
¿Es normal que se encienda el buscapolos al apoyarlo en un electródoméstico? Me pasa eso con varios artefactos que están enchufados en distintas tomas de una misma pared. No ocurre cuando los enchufo en otras tomas. Las tomas y los enchufes son de...
4 respuestas
Mantenimiento ins. Electricas 2
Tengo otras preguntas: 1)¿Puede heacerse una conexión en serie de una masa metálica en la instalación de tierra? 2)¿Puede intercalarse en un circuito a tierra un interruptor? 3)¿Es obligatorio en mantenimiento eléctrico comprobar la continuidad del...
1 respuesta
Casa antigua sin toma de tierra en contador. ¿Quién tiene que asumir el coste de la instalación?
Antes de nada quería agradeceros el tiempo que invertís en responder a las dudas que le surgen a personas como yo. Y ahora, vamos a por la pregunta. Resulta que hace un par de semanas compré una casa de planta baja con el suministro eléctrico sin dar...
3 respuestas
¿Qué Diferencial y térmica debo usar en el tablero seccional o interno de la casa?
En mi casa vamos a realizar la nueva instalación eléctrica. Se empezará de cero. Se colocará un tablero dentro de la casa donde estarán separados los circuitos, luz (1.5mm) y toma corriente (2.5mm). La casa está dividida en 5 ambientes. Cada uno...
2 respuestas
Demasiada nomenclatura en la toma de tierra.
Aquí estoy otra vez con una pregunta de otro estilo: Tengo el REBT, del 2002, de la editorial Abecedario, y en la ITC-BT-18 dice que el punto de puesta a tierra se denomina ahora "borne principal de tierra" y que a éste se deben unir los conductores...
1 respuesta
Acerca de jabalina, disyuntores y llave térmica
Soy nuevo en el foro ... Estoy tratando de cambiar la instalación eléctrica de mi casa, y tengo algunas dudas en la compra de materiales para hacer una bien la instalación con descarga efectiva a tierra, para protección general. 1- Para una casa de...
1 respuesta
Me saltan los plomos con el cable de antena
Me ha pasado dos veces que ha llovido fuerte, me saltan los plomos y desconectando el cable de antena se arregla, y cambiando la caja de antena, ¿Alguien sabe a que es debido esto? Se supone que la antena no da corriente
4 respuestas
Tipos de voltajes
Si un toma corriente de 110 voltios se usa una fase un neutro y la tierra, como se utiliza el de 220 o que tipo de tomacorriente usa ya que seria 2 fases ¡ ¿Por dónde se devuelte la corriente como circula el circuito? ¿Cómo funciona? Tengo problema...
1 respuesta
Conectar toma de tierra en caja registro previa al cuadro eléctrico
He hecho obras en una casa nueva y he metido como diez líneas nuevas hacia el cuadro para ponerle su magnetotermico independiente, todo perfecto para llevar el neutro y fase al cuadro eléctrico, pero antes del cuadro eléctrico, encima, hay una caja...
2 respuestas
¿Dónde se conecta el cable a tierra de un transformador de medida o de corriente?
He visto un dibujo de un transformador de medida con cable a tierra... Pero me pregunto donde sae conecta el cable a tierra de un transformador ..., porque en un aparato eléctrico va a la chapa y de ahí a la ficha para derivar en el tomacorriente.....
1 respuesta
Cómo evitar un campo electromagnético
A ver si podéis echarme una mano. Soy aficionado a los acuarios y tengo una instalación eléctrica que me interfiere en unas sondas de medición. Todo el mecanismo está bajo una mesa metálica por donde además pasan todos los cables. Cuando se enciende...
1 respuesta
¿Como puedo localizar la derivación a tierra?
He medido con el multímetro en el interruptor general de potencia del cuadro (con todos los diferenciales y magnetos bajados) y el resultado: Fase-neutro: 228v Fase-tierra: 183v Neutro-tierra: 45v ¿Cómo es posible?
2 respuestas
¿Puede saltar el diferencial de la vivienda por un cable de tierra cortado?
Tenemos un problema en casa, nos salta el diferencial de la vivienda inexplicablemente y no sabemos por qué ocurre. Normalmente, al subirlo volvemos a tener luz, pero se ha dado el caso alguna vez que tan pronto lo subíamos, volvía a bajar y no...
2 respuestas
Salto diferencial y toma de tierra
Tengo un problema con un diferencial de 40A y 30 mA de sensibilidad, porque salta esporadicamente, sin ningún período específico, una semana, un mes dos meses, etc, normalmente con los electrodomésticos parados y no he logrado aún saber cual es el...
7 respuestas
Como conectar un equipo de medición de aislamiento
Quisiera que me indicaran como hacer una prueba de resistencia de aislamiento a una instalación eléctrica trifásica que estoy eleborando ya que he estado investigando y no encuentro algún libro que me oriente acerca de la conexión y que no debe de...
1 respuesta
Montaje toma de tierra en un piso con instalación eléctrica bipolar
Tengo que conectar un lavavajillas con toma de tierra en un enchufe bipolar. La instalación eléctrica del piso carece del tercer cable de toma de tierra. ¿Cómo resolver el problema?
1 respuesta
Corrección de factor de potencia con banco de capacitores a un motor con variador
Soy nuevo en el foro, me gustaría saber cómo corregir el fp a un motor con arranque por variador, ya le realizamos la medición de su fórmula y ya obtuvimos el valor de los kvars que debe tener su banco de capacitores, pero no sé si se coloca antes...
2 respuestas
Interferencias entre conexión de audio pc-ordenador.
Tengo conectado el Ordenador a la tv mediante un cable de señal rgb y uno de audio. La instalación esta empotrada y se metieron los dos cables por el mismo tubo. El cable de audio no esta apantallado y actualmente no se puede sacar. ¿Mi pregunta es...
1 respuesta
Instalación trifásica en un pequeño taller
Pondré un pequeño taller de reciclado de plástico, tengo la trituradora de plástico que tiene su motor trifásico, tengo un inyector manual para hacer pelotitas, tengo 2 lámparas de red para iluminación del lugar que es de 3 metros por 2 de metros de...
2 respuestas
Cables desbalanceados, cable coaxial
Si transmitimos una señal de audio por un cable coaxial (alterna), la señal viajara ida y vuelta entre el vivo y la malla. Ahora, porque veo en foros y manuales y libros y etc, etc que dice que la malla es para el retorno de la señal unicamente, ¿Si...
1 respuesta
100v entre neutro y tierra en un edificio sin conexión a tierra
Edificio antiguo, la instalación no parece antigua pero no soy experto, creo que es una instalación trifásica de 4 conductores. El edificio no tiene toma de tierra. En el piso entra una única fase. La instalación del piso no parece antigua pero no...
3 respuestas
Tensión entre neutro y tierra ¿A qué se debe, qué problemas puede traer y cómo puede corregirse?
Estoy trabajando en una fábrica de bolsas plásticas que tiene instalados muchos variadores de frecuencia. Estoy revisando y corrigiendo las puestas a tierra de todo los aparatos y como para tener datos medí, entre otras cosas, la tensión entre tierra...
2 respuestas
¿El disyuntor reemplaza a la jabalina en tierra?
Mi pregunta es si al colocar un disyuntor aparte de la térmica es necesario color una jabalina a tierra.
1 respuesta
Control pozo con caja Toscano TH2 Level control.
Tengo una casa que me he comprado y tiene un pozo de soldeo en la caja hay un cajetín que pone Toscano th2 level control. Cuando arranca el pozo se tira unos seis minutos echando agua y una hora casi parado, evidentemente entiendo que estos tiempos...
2 respuestas
¿Cómo proteger el pc de picos de tensión?
Te cuento que para las lineas eléctricas viene un descargador, que funciona como un pararayo. Este elemento se coloca a la entrada de la casa(después del térmico y disyuntor, la forma es similar a la de una térmica) El costo no lo se pero consulta en...
1 respuesta
Medición de puestas a tierra en sistemas energizados
Mi pregunta es sobre que procedimentos existen para la medición de resistencia de puesta a tierra en una planta ya energizada y si estos procedimientos se encuentran sustentados en alguna norma.
1 respuesta
¿Es normal tener corriente (A) en tierra y voltaje entre (neutro- tierra)?
Realizo mantenciones a tableros electricos en tiendas y me e topado con estos dos problemas, son las siguientes: 1. Cuando realizo la medición con un Fluke 1630 medidor de Ohms y Corriente, a los cables principales que llegan a las barras tierras de...
4 respuestas
¿Cómo conectar tablero monofásico con disyuntor y 8 térmicas?
Mi nombre es Pablo, vivo en Argentina y estoy haciendo una refacción en mi casa, para lo cual quiero pedir opiniones de distintas situaciones (abriré distintos hilos específicos). En esta pregunta planteo lo siguiente. En la planta alta de mi casa...
1 respuesta
Alguien me podria orientar en el armado de estos proyectos de electricidad?
En 3º de electrotecnia, nos mandaron a hacer estos proyectos: 1)Armado de circuito trifásico en 230v equilibrados y desequilibrados en estrella y Triangulo medida y cálculo. Corrección de factor de potencia a valores predeterminados. Mi pregunta es...
1 respuesta
Instalar toma de antena parabólica
Mi cuñado me está instalando una toma de antena parabólica en el comedor, en un lugar complicado. El problema ha venido cuando hemos querido pasar el cable por la guía donde pasaba el cable de antena de tv y se ha roto y se nos ha quedado dentro....
2 respuestas
Se puede conectar la tierra con el neutro juntos en una habitación
En mi hogar el cable a tierra esta junto con el cable neutro conestados en el jardín a una barra de cobre mi pregunta es si esto esta bien o no
1 respuesta
¿Por que se pone ducto de hierro al cable de tierra que que se instala en el exterior de los establecimientos?
El REBT establece que el conductor de tierra debe ser protegido desde el electrodo hasta la toma de tierra de la vivienda con cañería de pvc o fibrocemento y si el conductor que comunica al tablero de la jabalina es exterior, debe ser de hierro. ¿La...
2 respuestas
Problemas de tensión fases en RBT
Vivo en una urbanización algo antigua, y en la caja general de protección estoy conectado en monofásico a una fase que cuando los demás vecinos conectan cargas se me pone la tensión a 180V y no funciona la vitro, la iluminación downlinht es es casi...
3 respuestas
Proyector alejado de un PC
Tenemos una instalación en la que el proyector colgado en el techo necesita un cable superior a los 10 metros del PC (VGA). Las letras de las diapositivas se ven como con sombra; ¿Puede ser debido a la longitud excesiva del cable? ¿Tiene alguna solución?
1 respuesta
Lavarropas candy co 127 df, Salta disyuntor cuando le pongo la tierra del motor
El lavarropas hace saltar el disyuntor, si desconecto el motor, anda, cuando conectó la ficha dele motor, ¿También cuándo le conecto la tierra que tiene una Borne aparte Salta... Que puede ser del motor que tenga fuga?
2 respuestas
Problema toma de tierra
Tengo un problema con la toma de tierra porque creo que no esta bien instalada he realizado la siguiente prueba: He cortocircuitado: Fase con tierra y salta el diferencial Neutro con tierra pero en este caso no salta el diferencial ¿Esto es normal o...
1 respuesta
¿Se puede instalar una regadera eléctrica sin la puesta a tierra?
Tengo una regadera eléctrica y en la línea sólo hay dos cables y la regadera tiene tres, ¿Dónde puedo conectar el de puesta a tierra?
6 respuestas
Como pasar de un interruptor de farolillos a interruptor con enchufe
Tengo un interruptor exterior que enchufa unos farolillos, tiene tres cables uno amarillo que no esta puesto( no se porque) el marrón y azul estos están conectados al interruptor y los farolillos encienden. Yo quiero cambiarlo por un interruptor para...
4 respuestas
Descarga eléctrica mortal en un baño
El pasado año, se informo que un individuo sufrió una descarga eléctrica mientras se bañaba en una casa de veraneo que había alquilado. Mi pregunta es por que sucede eso, cual es la causa cooncreta., con mishumilde conocimiento en electrotecnia me...
3 respuestas
Ducha corona pega corriente
Tengo una ducha eléctrica corona en mi baño desde hace más de veinte años, son muy duraderas. Está instalada con su cable No. 10 y un breker de 40A. Hasta la semana pasada estaba en una tubería de hierro galvanizada, la cual, durante 40 años se tapó...
1 respuesta
La conexión a tierra esta energizada
Mi problema es que la conexión de la jabalina se comporta como una fase viva ya que midiendo voltaje entre tierra y neutro se registra 112 voltios y entre fase 1 se regístran 196 v Igualmente entre fase 2 y tierra se regístra 112 v pero entre fase 3...
1 respuesta
Tengo un equipo eléctrico que requiere 208 VAC monofásico. Dispongo de 115VAC mono o 220VACTrifásico
La única solución que tengo es conectar dos lineas de 115VAC directamente al aparato, esto es 115V a la linea de entrada del equipo y otra linea de 115V a la entrada del Neutro del equipo, de esta forma el equipo obtiene 220 Voltios sin neutro pero...
8 respuestas
Tensión entre toma tierra y fase
Una duda que tengo por favor, me podrías decir que tensión me debería marcar el polímetro cuando conecto este con toma de tierra y fase... Y toma de tierra y neutro..
4 respuestas
Acometida trifásica
Señores expertos: POR FAVOR, Me agradaría saber la razón por la cual en una linea trifásica industrial (R, ES, T), en algunos casos me encuentro con un neutro y en otros no, y también en algunos casos el neutro esta protegido con un fusible . ¿A qué...
4 respuestas
Instalación toma de tierra en depuradora de piscina
He tenido un problema con la bomba de la depuradora de la piscina, resulta que vino un electricista a revisar el cuadro de la depuradora porque estaba un poco deteriorado y encontró que la manguera eléctrica que llega a dicho cuadro (procedente del...
4 respuestas
Proyecto: micrófono de alta definición para guitarra acústica (casero!)
De la materia a la que concerniera esta pregunta. Tengo muchísimas ganas de crear, desde cero, un micrófono para mi guitarra. Soy luthier, hice mi propio instrumento, y ahora me encantaría hacerle yo mismo la parte electrónica. Claro, el problema...
1 respuesta
De un generador con a 380 como puedo sacar una línea a 220, como lo puedo conectar para sacar solo a 220 luz moral
Tengo un generador de corriente de 100 cv. Con tres salidas, se supone que una es de toma tierra pues marca color amarillo, y las otras tres son fases, esto me da un trifásico de 380 v. Pero de estas fases quiero sacar un monofásico a 220 plara luz...
3 respuestas
¿Puedo instalar jabalina de TT clavada dentro del portal?
Tengo que instalar TT en casa del pueblo y tengo dudas: Mi Madre no me deja tocar ni suelo ni fachada por fuera, entonces o una de dos, o la clavo en patio ( más longitud de cable) o ¿La puedo poner en portal cerca del cuadro?. Esa la primera duda,...
1 respuesta
Lámpara que enciendo en dos fases
Tengo dos interruptores que encendían dos bombillas cada uno de una lámpara de salón. Podía darle a un interruptor o dos en función de la intensidad que quería. Cambié de lámpara y ahora eso no sé cómo ponerlo. Tengo tres cables en el techo, uno azul...
2 respuestas
Voltaje entre neutro y tierra; fase y tierra
Soy de españa por lo cual la tensión entre fase y neutro es de 230V, ¿En casa hice las siguientes medidas(en un enchufe de mi habitación?: Fase- neutro=227 V (correcto) fase- tierra= 180 V (incorrecto) qué esta pasando? Neutro- tierra = 44 V...
5 respuestas
Por que salta el magnetotérmico del grupo electrógeno.
Tengo un grupo electrógeno Kipor de 28 KVA 50 Hz y en él tengo conectados dos motores que los hago funcionar a través de dos variadores de frecuencia, un motor es de 22 Kw y el otro de 11 KW, a ambos les voy aumentando la frecuencia paulatinamente....
2 respuestas
Sección de cableado entre dos cuadros de protección
Bueno resulta que hemos hecho una segunda planta en la vivienda, y mi intensión es llevar la alimentación al nuevo cuadro desde el ICP actual al IGA del cuadro de protección nuevo, y quería saber si poniendo los cables de 10mm sería suficiente. La...
1 respuesta
Poner a tierra
¿Qué significa ponera tierra una instalación? ¿El suelo hace de conductor o se trata de un cable enterrado?
3 respuestas
¿Qué diferencial tengo que poner para prevenir armónicos?
Hace ya meses, con motivo de que, con frecuencia, se me bajaba el "automático" del cuadro de fusibles, llamé a Iberdrola y llegaron de una empresa de electricidad que me dijeron que se trataba de unos armónicos, y que la compañía eléctrica no...
3 respuestas
Esquema de conexión a tierra TN-S
Soy de Argentina. Soy electricista y ahora me salio un trabajo para alumbrado publico(todas las instalaciones que reliace hasta el momento están en ECT TT). El reglamento AEA de alumbrado publico me exige que cada farola tenga su jabalina y esta...
1 respuesta
Puesta a tierra y disyuntor
Si en una casa tengo el disyuntor diferencial instalado, hace falta tener puesta a tierra con jabalina. Cual es la diferencia .
2 respuestas
Se puede conectar puesta a tierra a elementos metálicos que sean refuerzo estructural de una edificación,
Puesta a tierra a elementos metálicos que sean refuerzo estructural de una edificación tienen menos resistencia que la varilla coperwel que entierro abajo de un medidor según mis experimentos
2 respuestas
Fuga de corriente hacia la tierra.
Quisiera hacer la sifguiente pregunta: Cuando hay una fuga de corriente hacia tierra, ¿Qué consecuencias o que perjuicios trae eso concretamente a la instalación eléctrica? Es decir, yo entiendo que si la corriente se deriva hacia la tierra por el...
1 respuesta
La corriente de casa es trifasica 220v sin neutro, tengo una terma electronica y marca en R 22A, S 16A y T 33A
Soy de Lima, de la acometida llegan tres cables que van al medidor de izquierda a derecha esta conectado el cable Verde, en el medio el cable Blanco y a la derecha el cable Rojo. Llame a Osinerming y un ingeniero eléctrico me indico que en Lima las...
2 respuestas
¿Por que el cable de tierra en algunos casos esta sin la cobertura de pvc, y en otros casos aparece con su aislante?
He notado que en algunas instalaciones el cable a tirra aparece completamente sin el aislante correspondiente(no me gusta utilizar el termino desnudo), ¿Mientras qué en otros casos si aparece con su cobertura verde y amarilla? ¿Es lo mismo instalarlo...
2 respuestas
Fallas en red Media Tensión
En la red de media tensión en 12kV (estrella), constantemente es victima de interrupciones que son declaradas "sin causa aparente" ya sea en época de lluvia o seca. El sistema es multiaterrado aunque en muchos puntos de la red, la bajante de cobre...
1 respuesta
Las luminarias llevan toma de tierra?
Tengo una duda sobre los puntos de luz de una vivienda con balcon, ¿Tengo qué conectar todas las luminarias a tierra? ¿O solo las del balcón? ¿Si es así donde conecto el cable de tierra de las luces? He mirado la normativa pero me hago un lío con los...
2 respuestas
¿Tensión entre Fase-Neutro, Fase-Tierra y Neutro-Tierra?
Espero puedan ayudarme, que aunque pueda parecer algo básico y teniendo un grado medio en electricidad, pues no me quedan muy claras. He estado midiendo en una instalación tensión de 226v entre fase y neutro, 396v entre fase y tierra y 228v entre...
8 respuestas
¿En la conexión de un generador eléctrico puedo conectar el neutro a la tierra?
El neutro del generador lo estoy pasando por una transferencia donde queda aislado del neutro de los transformadores y quiero unir la barra de tierra al neutro del generador, ¿Es seguro este procedimiento?
1 respuesta
Averia diferenciales..magnetotermicos
En la entrada de casa tengo unos diferenciales marca HAGER uno de ellos se calienta por la entrada de red eléctrica, los cables rígidos de 5mm + - están algo ennegrecidos y a veces me salta el diferencia de entrada teniendo la lavadora, nevera, tv y...
1 respuesta
¿Cómo conectar cable eléctrico apantallado?
Quiero cambiar el cableado que tengo justo detrás del cabezal de la cama por uno apantallado, para evitar los campos electromagnéticos en la cabeza al dormir. El cableado actualmente esta detrás de machimbrado que hace de pared y estantería detrás...
3 respuestas
¿Cuál es la diferencia entre el sistema TT y el sistema TN?
Quería saber cuales son las características del sistema TN y en que casos se usa... He oído que a diferencia del sistema TT donde la compañía aterra el neutro en el trafo de distribución..., en el sistema TN el neutro se une al cable a tierra dentro...
2 respuestas
Sobre la puesta a tierra
Estuve viendo todo lo que respondieron con respecto a la puesta a tierra, ahora tengo un interrogante, yo tengo una bajada de un caño de unos 35 metros de profundidad, que se usaba para extraer agua mediante un bombeador, tenia intención de conectar...
1 respuesta
Cuando conecto mi móvil al PC mediante el USB, me pone que no lo reconoce ¿Qué ocurre?
He conectado el móvil al PC mediante el USB, me sale: "No se reconoce el dispositivo USB. El último dispositivo USB que conectó a este equipo no funcionó correctamente y Windows no lo reconoció". Pues bien, pensando que era problema del USB, puse...
1 respuesta
Problemas equipo de sonido
Tengo un equipo de sonido y tengo un problema un poco raro. En mi casa el equipo se escucha mal. No puedo ni escuchar música. Lo raro es que he probado el equipo en otras casas y se escucha perfectamente. He hecho muchas comprobaciones (tierra del...
2 respuestas
¿Toma de tierra común (mismo cable)para alumbrado y fuerza?
Una cosa no entiendo, si todas las tierras acaban en el mismo punto, ¿Deben aun así circular por cables independientes? ¿Es decir puedo por ejemplo llevar por una tubo un cable de tierra de sección 2,5 para fuerza y derivar de este cable desde una...
2 respuestas
Esquema para conectar 2 pc por puerto paralelo!
Leí una respuesta tuya sobre conectar 2 pcs com un cable paralelo, hace un tiempo lo hice con un cable que me prestaron, pero quiero hacer el mio, entre a una...
1 respuesta
Sobre conexiones a tierra
¿Qué es exactamente una conexión a tierra? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se realiza? ¿De qué manera actúa?.
4 respuestas
Derivación de tierra en lavadora de 220 v sin saltar diferencial
A ver si me podéis ayudar por qué ya no se que más probar, tengo una lavadora Whirlpool fsrc80421 la cual me marca f20 cuando tengo conectada la tierra, desconectando la tierra del chasis la lavadora funciona perfectamente pero eso sí con una...
4 respuestas
Viviendas, apantallamiento radiación electromagnética
Contacto con usted para plantear la siguiente cuestión: Vivo en un edificio de 15 viviendas, cuyo armario o cuadro de telecomunicaciones se encuentra sobre una habitación de mi vivienda. De este cuadro salen distintos cables (electricidad, tierra y...
2 respuestas
¿Qué cable uso para conectar ducha 220 y aire acondicionado 220?
Quiero poner un aire acondicionado de 12,000 BTU y puedo usar cable 10 AWG y con la misma conexión poner una ducha lorenzetti 220v y se recomienda cable 10, pero, sé que el cable soporta bien pero lo que no sé es si los 2 aparatos funcionan...
2 respuestas
Pozo a tierra
Ante todo un saludo cordial de un hermano peruano, mi consulta es la siguiente : Como se diseña un punto de tierra y que materiales se usa Cual es el fundamento teórico del electrolito de la tierrra
1 respuesta
¿Cómo se entiende este esquema de distribución?
En este esquema se ve que es una carga trifásica en la cual se chasis esta conectado al conductor tierra como corresponde, pero la línea general de tierra esta adherida al cable neutro de la línea. ¿Que representaría esa resistencia con el nombre de...
2 respuestas
Seccionamiento del tierra
A ver si me puedes echar una mano. Acabo de hacerme la instalación de mi casa y no se donde se ubica la cajita con la cuchilla que secciona el tierra. Se trata de una casa unifamiliar con su terreno y el contador está en el muro de entrada. No se si...
2 respuestas
¿Después de instalación de dispositivos... Tengo un cruce de cables si salta ICP?
Ahí va la película de mi chapuza: Me han instalado, en el primer piso, una chimenea encastrada con turbina y su interruptor y también me han instalado una luz con su interruptor también. El albañil aprovechó los cables que pasaban cerca de 2 tomas de...
3 respuestas
Diámetro de cable para una distancia de 50m desde la Caja de diferenciales
Tengo una nave en el patio de la casa, esta a 40mt aprox, ¿Qué sección de cable tengo que poner?, ¿Puedo poner toma tierra individual en la nave?, ¿Qué tipo de diferencial individual tengo que poner en la Caja de diferenciales? Voy a alimentar pocas...
1 respuesta
Toma a tierra Panasonic
Querría hacer una consulta, sobre un problema que he tenido, durante varios meses he estado que me saltaba la luz de casa por un problema de una placa que han tenido que cambiar en la maquina y que dice que estaba defectuosa de origen y daba...
1 respuesta
Conectar pica de tierra a armario eléctrico
Estoy en el proceso de pedir la cometida de la luz para un terreno que hasta ahora no dispone de suministro. Me han hecho instalar el armario en el muro exterior y tengo la pica de tierra realizada pero ahora me piden lo siguiente: "La pica de tierra...
5 respuestas
Tengo tensión entre la toma a tierra y el neutro. Marca tensión con el buscapolos
Estoy haciendo de 0 lq instalación eléctrica de mi casa. La tensión nominal es de 220v. Separe el estar con las habitaciones, la cocina y los baños. Termine de armar todo, y antes de armar la tierra se me ocurrió apoyar el buscapolos en el cable. Se...
2 respuestas
Conexión de ventilador e higrostato a magnetotérmico
Quería lanzaros una pregunta que me trae algo de cabeza. Voy a colocar un ventilador para extraer aire de casa, irá conectado a un higrostato que servirá de apertura en función del rango de humedad relativa que le marque. Todo el sistema irá...
1 respuesta
¿Que cable y de qué color utilizo par instalar unas lámparas y unos electrodomésticos en mi casa?
Fácil, pero yo no tengo ni idea. He reformado una vivienda de segunda mano y me han hecho la instalación eléctrica nueva, cableado, cuadro, enchufes, etc. Me han puesto "tierra" que al parecer no tenía. Ahora que ya se han ido los obreros y me...
3 respuestas
Elección de regulador optimizador y conexionado
Tengo una pregunta para ver quien me puede ayudar. El caso es el siguiente. Tengo 3 módulos fotovoltaicos de 60 celdas de 230w 24v que suelen consumir 8,8 amperios por lo que salen las características. Por lo que he podido leer estos reguladores van...
2 respuestas
Diferencial salta sin causa aparente...
Mi problema es muy extenso pero por favor ruego que lo leáis con atención porque estoy desesperado. Me salta el diferencial, sin causa aparente. Coincidió un par de veces con los microcortes que se producen durante las tormentas, por lo que después...
1 respuesta
Sobre la corriente de corto circuito...
La definición de cc según un libro afirma que se produce cuando hay contacto accidental entre 2 conductores vivos, o entre uno vivo y otro de potencial diferente. ¿Pero si es así el cable fase es uno vivo y la tierra es de potencial diferente(como...
4 respuestas
¿Cómo conectar amplificador winco (ECL82) a la PC? Funciona con la radio pero no con la pc
Quiero usar el amplificador de un winco que usa solo una válvula ECL82 tiene potenciómetros volumen y tono, funciona perfecto sea en la radio que el giradiscos, pero si intento conectar el ingreso a la salida de audífono de la pc, no funciona, no...
3 respuestas
Puede la propia tierra producir derivación?
A continuación os explico mi problema: Se trata de las farolas del jardín de una urbanización, las cuales me dan derivación y me salta el diferencial de 40A. He desmontado las farolas una a una, hasta llegar a la arqueta, la cual no es estanca, y...
3 respuestas
Diseño de la malla de puesta a tierra
Mi pregunta es en tema de la malla de puesta a tierra, ando haciendo el diseño de la malla para mi tesis pero hay dos valores que no los entiendo bien, que es el voltaje de paso y voltaje de toque, pero lo que quisiera saber como se interpretaría los...
2 respuestas
Proteccion electrica naval
Hacemos servicios de instalación de sonares a una flota de embarcaciones pesqueras estos equipos antes de instalarlos los sometemos a pruebas de barias horas de funcionamiento en nuestro laboratorio cuando trabajan en la embarcación hay un ruido en...
6 respuestas
Sobre los datos del multimetro digital
Me voy a presentar : Soy estudiante del bachillerato orientacion en electrotecnia, El docente de laboratorio de 3º año nos mando como tarea domiciliaria realizar algunas mediciones en casa; para lo cual me compre una pinza amperimetrica digital que...
4 respuestas
Casa de campo, saber si tiene toma de tierra
He comprado una casa de campo y quisiera saber cómo puedo ver si tiene toma de tierra. Los enchufes son de los antiguos, planos con dos agujeros y al lado tiene una cosa que parece ser que es una tapa para un fusible. Quisiera que me dijerais cómo...
3 respuestas
Instalación Modem Router Adsl
Quisiera que me ayudaras en esta problema para instalar un Modem ADSL Router Alcatel Speed Touch 510. Bueno la idea es que dicho modem tiene 4 puertos y quiero conectar a el 3 ordenadores, para ello el modem trae un Cable de red RJ45 que se Conecta...
7 respuestas
¿Cuáles son las tensiones respecto a tierra de un generador eléctrico monofásico?
He comprado un generador monofásico de 6kW para conectarlo a la instalación de mi casa. Al ponerlo a tierra y arrancarlo por primera vez veo que la tensión fase-neutro es de 222V/50Hz, pero me sorprende que entre fase y tierra tengo 140V y entre...
2 respuestas
En una comunidad de propietarios. ¿Quien paga el cableado desde el cuarto de contadores hasta la vivienda?
Se ha modificado la instalación del cuarto de contadores para adecuarlo a la onormativa y han puesto nueva una barra de la toma de tierra que no existía anteriormente. Pero no han subido ningún cable de tierra desde el cuarto de contadores hasta las...
2 respuestas
Es normal que el busca polos encienda siempre al apoyarlo sobre la jabalina de descarga a tierra?
De un día para otro comenzó a saltar el disyuntor diferencial con la línea de TOMAS de la casa. Al desenchufar todos los electrodomésticos el diferencial sigue saltando (siempre sólo con los tomas). Provisariamente desconectaron el diferencial, eso...
1 respuesta
Porque entre el neutro y el toma tierra hay una corriente residual que hace saltar el diferencial
En el alumbrado publico por ejempo al cambiar los equipos de arranque para lamparas de vapor de sodio a alta presion por led no entiendo ayuda
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica