¿ Puedo instalar dos aires acondicionados?
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Puedo instalar juntas lavadora y secadora?
Quiero cambiar la lavadora y la secadora a un baño que apenas usamos y poder hacer allí la colada. Ahora mismo tengo caja para dos enchufes que puedo utilizar. Como tengo que pasar los cables por los macarrones que ya tengo en la casa no puedo llevar...
1 respuesta
Instalación eléctrica en vivienda unifamiliar
Tengo una casa de unos 150m útiles, me he decidido a hacer la instalación elécctrica completa de la casa ya que voy a reformar cocina y baños. Después de leer muchas preguntas y vuestras respuestas, he llegado a la siguiente conclusión que no se si...
3 respuestas
Actualización cuadro eléctrico vivienda a normativa vigente.
Como bien describo en el título deseo cambiar una instalación eléctrica de la vivienda, la cual a día de hoy esta instalada con 1 Interruptor Diferencial de 40A 30 mA y un Magnetotérmico de 16A para toda la casa. A continuación describo cual sería el...
3 respuestas
Ruido en cuadro eléctrico al conectar aire acondiciona
Te planteo un problema que tengo. No estoy seguro si es un problema asociado a mi instalación eléctrica o un efecto "normal" de las máqinas de aire acondicionado. Espero que la exlicación no sea demasiado larga pero prefiero daros todos los detalles...
2 respuestas
IGA y Diferencial en cuadro eléctrico
Estoy montando un cuadro eléctrico en vivienda. Los 5 magnetotérmicos que he puesto son: 1 de 25 amperios, 2 de 20, 1 de 16 y 1 de 20. ¿De qué intensidad es mejor poner el IGA y el diferencial, de 25 amperios o de 40 para prevenir futuras...
2 respuestas
Instalación bañera hidromasaje
Voy a instalarme una bañera de hidromasaje y tenia unas dudas sobre la instalación eléctrica. Según el fabricante tengo que tener una linea independiente con un magnetotérmico de 10A o 16A (yo la he puesto de 16A) y un diferencial de 25A y 30mA. Las...
4 respuestas
Circuitos eléctricos en un piso
Estoy realizando una reforma en un pequeño apartamento y, de acuerdo a lo que he leido por aquí, tengo previsto cablear los siguientes circuitos con los térmicos y sección de cables que indico. C1 Placa Inducción/Cable 6mm2/Magnetotérmico 25A C2...
1 respuesta
Tomas de corriente 20A
He hecho una reforma en mi cocina y el listo del albañil me ha puesto las dos cajas para las tomas de corriente de lavadora y lavavajillas juntas. Estas tomas estarán alimentadas por un circuito de 20A (4 mm2). Al ir a instalar las tomas de corriente...
4 respuestas
Cambiar Pia de 20A por 3 de 16A
Se podría quitar un c20A que lleva sección de 4 mm conectados a termo, ¿Lavadora y lavavajillas por 3 c16A con sección de 2'5mm? Y si es posible cambiarlo estos 3 nuevos pías de 16A contarían como 1 automático a la hora de conectar un diferencial a 5...
3 respuestas
Compartir enchufe lavadora y secadora, y caldera con miniaspiradora
Soy nueva en este foro. Espero estar haciendo la consulta correctamente. En la terraza tendedero tengo dos enchufes, uno lo uso para lavadora y secadora con un ladron, y el otro es el de la caldera. Tengo dos preguntas: 1. ¿Debería poner una regleta...
3 respuestas
¿Puedo cambiar un magneto térmico de 16 por uno de 20 de una línea de enchufes para que no salte?
En mi local hay una línea de 6 enchufes que están protegidos por un magneto térmico de 16, marca Hager MU 516A, a esa línea un electricista le derivó otra línea para alimentar el calentador de agua y cada vez que se conectan más de 3 secadores en...
4 respuestas
Puedo usar dos líneas de 2,5 mm para lavadora y termo eléctrico con magnetómetros de 16?
¿Dos líneas de 2,5 mm para lavadora y termo eléctrico con magnetómetros de 16? ¿Magnetómetro de de 20 o 25 pasa horno sólo? ¿16 para el aire acondicionado? Resto de 10 y 16. Total 8 líneas. Gracias?
3 respuestas
¿Qué ICP, IGA, diferencial y magnetotérmicos debería instalar?
Estoy haciendo reformas y quiero hacer la instalación eléctrica nueva. La potencia contratada es de 3300W, pero quiero aumentarla a 4400W. El caso es que quien me hace la instalación me dice de poner una icp de 40A, ademas del diferencial de 40A y 5...
1 respuesta
Llevar cables de la caja de registro a las habitaciones
Si tienes que poner 5 enchufes en una habitación deberías llevar 5 cables(conjunto completo de tierra y fase) a la habitación desde la caja de palancas. O sea, llevar 10 cables de 2,5 + la toma de tierra. La pregunta es. En vez de hacer esto, y para...
1 respuesta
¿Tengo una Instalación eléctrica correcta?
Hace muy poco hemos hecho reformas en mi piso, incluida la instalación eléctrica nueva. Ahora necesitamos el boletín eléctrico y estamos teniendo problemas con esto. Por favor, a ver si me podéis ayudar. Mi cuadro eléctrico actual consta de 6 Pías, 1...
2 respuestas
Electricidad doméstica para una casa grande.
¿Qué amperaje debe de tener un Interruptor General que tiene a consecución un Diferencial al que quiero tener conectados un magnetotérmico para cubrir un termo de agua de 30 litros para un baño, otro para cubrir la iluminación, otro de fuerza para...
2 respuestas
Cuantas lineas para el cuadro eléctrico
Me van a reformar toda la instalación eléctrica del piso, y un lampista me presupuesto un cuadro eléctrico con las siguientes líneas: - Enchufes - Enchufes húmedos (cocina, baño y aseo) - Alumbrado - Lavadora - Lavavajillas - Horno (no hay...
6 respuestas
Como debe ser la Instalación eléctrica de secadora
Quiero poner una secadora en el sótano, donde tengo solo los puntos de luz y dos enchufes, entiendo que de servicio general. La instalación actual (de 2006) es de 2 diferenciales 40 A 30 mA con los siguientes automáticos: Diferencial 1: Vitro 25A -...
1 respuesta
¿Cómo hacer la suma de los icp para cuadro eléctrico?
Si alguien puede explicarme, porque me acabo de enterar que si tengo 3.30kw de potencia contratado antes de poner más pías o algo a si me an contando debo hacer una suma y la suma no puede superar al primero, ¿Es a si? Alguien me lo puede explicar...
3 respuestas
URGE instalación luz nueva
Para un piso de 50 m2 y una potencia contratada de 3300w con 230v, quiero aumentar la potencia a 4400w aprox., estoy haciendo la instalación nueva. ¿Qué icp, iga, diferencial y 5 magnetotérmicos son los idóneos?, imagino que cada circuito debe...
1 respuesta
Entrada de cable de IGA por debajo
Me encuentro que el cableado de la derivación individual entra por debajo del IGA, este alimenta al diferencial por arriba y el diferencial me alimenta todos los magnetotérmicos por debajo, ¿Esto sería correcto? Y mi segunda pregunta, tengo lavadora...
1 respuesta
Sección cable
Quisiera saber si se puede poner cable de 6mm. Para la lavadora, y la secadora y si se pueden poner con un enchufe normal de 16A con un magnetotérmico de 25A las dos en la misma linea y por otro lado otra linea con el horno la vitro y el lavavajillas...
1 respuesta
Como hacer segundo cuadro eléctrico
Quisiera hacer un cuadro eléctrico en la planta de arriba ya que tengo el mayor consumo, lo haría del siguiente modo; 1 diferencial de 40A 30mA C1 un magnetotermico de 10A cable de 1,5mm ALUMBRADO C2 un magnetotermico de 16A cable de 2,5mm ENCHUFES...
1 respuesta
¿Por qué salta el diferencial?
He reformado una cocina modificando la instalación eléctrica. Actualmente existe lavavajillas, horno, placa (separados), campana, microondas, alumbrado mueble, y algunos enchufes y puntos de luz. Uno de los cambios importantes ha sido en el cuadro...
2 respuestas
Se pueden modificar los circuitos en la instalación eléctrica de una vivienda?
Tengo varias dudas con la instalación eléctrica de mi piso: 1- El C4 es para lavadora y lavavajillas con cable de 4 y PIA de 20A y el C10 es para secadora con cable de 2,5 y PIA de 16A. Dado que tengo lavadora y secadora juntas y el lavavajillas en...
1 respuesta
Potencia eléctrica adecuada en mi hogar y evitar que salte el diferencial con los electrodomésticos
En mi vivienda tengo contratada una potencia de 2,64 kw, y tengo una duda con respecto a los electrodomésticos. Tengo una aire acondicionado portátil, que consume 1600 V, entiendo con esta potencia que consume 1,6 kw, mientras lo este utilizando y si...
2 respuestas
Presupuesto nueva línea eléctrica C4
Quería saber si no es caro el siguiente presupuesto en Madrid para sostituir 2 enchufes de la línea C2 con otros dos de una línea de tipo C4 solo para ellos: Diferencial 2x40A + automatico 2x20A + circuito con cable de 4 mm y mano de obra por 300 euros.
2 respuestas
¿Qué grosor de cables necesito para instalación eléctrica?
Voy a cambiar la instalación eléctrica de mi casa ya que tiene muchos años, y me surgen algunas dudas. Voy a poner un magneto térmico para el alumbrado, enchufes, enchufes cocina, lavadora, lavavajillas, Aire acondicionado, horno, vitro, calentador y...
2 respuestas
Instalación de calentador y lavadora con cable de 4mm
Los expertos. Tengo que hacer una instalación eléctrica y he de poner un calentador de 2.000w y una lavadora secadora de 2.100. Tengo cable de sobra de 4mm y magnetotérmicos de 20A. Mi pregunta es, ¿Cómo he de hacer la instalación si se supone que...
5 respuestas
Nueva instalación eléctrica.
Voy a cambiar toda la instalación eléctrica de mi casa y te agradecería que me asesorases un poco. Es una vivienda individual. Tengo la caja de protección (CP) de 100 A. Para mí sólo. Quiero poner todo eléctrico en casa (lavadora, lavavajillas,...
1 respuesta
Sacar linea indepndiente para instalar emisores
Quiero instalar 5 emisores térmicos que he comprado (total 5000 W), y tengo unas dudas respecto a la instalación eléctrica. Mi vivienda es de nueva construcción y me la entregaron hace 3 años. He quedado con un electricista para que pase por casa....
1 respuesta
Reforma cuadro eléctrico hogar
Estoy reformando una casa, tiene contador de los nuevos digital y potencia contratada de 3.300. Tengo un general de 2x40, el diferencial 2x40 30ma, un 2x25 para vitro, 2x20 para el baño, 2x16 para unos enchufes, otro 2x26 para otros y un 2x10 para...
1 respuesta
Poner magnetotérmico para el aire acondicionado
Voy a montar dos aires.. Uno ya montado le puesto hilo de 1,5.. Se que esta justito.. Es inverter .. Espero que tampoco sea un problema.. Al otro le voy a poner 2,5.. Y otra cosa que lo iba a poner directamente a la caja de registro... Pero me han...
4 respuestas
Enchufe
Mi pregunta es que en la solana solo tengo 2 enchufes (uno con interruptor, el del calentador de agua) y quiero conectar 3 aparatos : calentador, lavadora y secadora. La lavadora es de 2250 W y la secadora 2500 W, ¿Tendré qué poner un enchufe doble y...
1 respuesta
¿Es seguro conectar un segundo cable a magnetotérmico para alimentar un switch de 0.15A?
Para instalar un switch de red informática en la caja de telecomunicaciones, necesito llevar alimentación eléctrica a esa caja. El switch usa un pequeño transformador de 0.15A. Para alimentarlo he pensado en conectar directamente desde un...
2 respuestas
Sección de cable y intensidad de magnetotérmico ad
E gustaría saber que sección de cable necesito y la intensidad del magnetotérmico para poner 8 radiadores de energía azul que como máximo no superaran en su conjunto los 5750W de consumo( he sumado los w que indica el fabricante por cada tipo de...
1 respuesta
Tengo un aire de 3500 Frigorías y tengo y quiero hacer la instalación eléctrica en mi casa pero tengo dudas
Tengo un aire frio/calor de 3500 Frig. Y voy a hacer la instalación eléctrica p/el mismo pero tengo dudas. En principio en mi departamento no se si tengo Diyuntores o llave térmica, nunca la cambie, solo puedo decir que tiene 2 interruptores...
2 respuestas
Conectar vitro horno lavavajillas nevera y microondas en una cocina como debo hacer?
Lo que si tengo claro es lo de la vitrocerámica y horno con 6mm y térmico de 25A. Lo siguiente puedo llevar con cable de 4mm hasta la cocina y conectar el lavavajillas, microondas y nevera con un térmico de 20A. Lo llevaría hasta la cocina y lo...
4 respuestas
El enchufe de la secadora se ha quemado dos veces.
Para empezar soy nuevo aquí y mi pregunta es la siguiente. Tengo en un cuarto lavadora, secadora y termo de 50 litros. Las tres líneas venían de 4 mm, puenteando desde los enchufes y con magnetortrmico de 20 A. En dos ocasiones se ha quemado el...
3 respuestas
Amperios magnetotémicos de una vivienda
Hace dos años hice una reparación en mi vivienda y me cambiaron la instalación y el cuadro. Ahora he pedido a electricista homologado me haga el boletín porque no me lo dieron los de la obra, y me dicen que hay cosas que están mal, entre ellas los...
1 respuesta
Reforma cables y enchufes cocina. Electricidad.
Estamos a punto de reformar cocina. Tiene un cable plano antiguo que combina luz y un enchufe (ponemos y quitamos microondas) y un enchufe para nevera. Hace poco cambiaron a 220v sin cambiar cableado puesto que indicaron que era suficiente. Ahora...
2 respuestas
¿Puedo conectar una secadora y una nevera en el mismo circuito con cale de 2,5 y pia de 16A?
¿Después de hacer la instalación mi mujer me ha comentado de poner la secadora y mi pregunta es puedo conectarla al mismo circuito independiente de la nevera conectada a un pia de 16A y con cable de 2,5? Es decir la nevera esta conectada a un pia de...
5 respuestas
¿Cómo independizar acumuladores eléctricos? Tengo dos acumuladores eléctricos (3000 + 2000).
En mi instalación tengo 2 acumuladores eléctricos (3000 y 2000). Ahora mismo los tengo con un contactor, un diferencia, un automático (todo de 64 amperios) y un reloj. Lo que quiero es independizarlos para que no carguen los dos al mismo tiempo por...
1 respuesta
Circuitos para lavadora, secadora y termo instalados en el baño
Tengo un pequeño apartamento en la playa y tengo que hacer el cambio de instalación eléctrica (El piso tiene 40 años y esta con tiplan) En el cuarto de baño tengo la lavadora, la secadora y el termo eléctrico ¿Qué circuitos tengo que poner? ¿Puedo...
1 respuesta
Conectar lavadora, lavaplatos y secadora jutos
Tengo en la cocina un enchufe para conectar la lavadora y el lavaplatos. Ahora en ese mismo enchufe he sacado otro para la secadora. Tienes un cable de 2,5mm y el magnetotérmico es de 16 A. Pienso que no puedo conectar las 3 cosas al mismo tiempo,...
3 respuestas
Instalación de cuadro eléctrico en vivienda
A ver si me puedes dar un cable para unas dudas que tengo: Actualmente la instalación que tengo en mi piso esta un poco anticuada y quiero ir arreglándola poco a poco. Como la comunidad en breve nos cambiará los cables que tenemos desde el cuadro...
1 respuesta
Máquina monofásica en instalación trifásica
En mi piso me han puesto una máquina de aire acondicionado inverter monofásica en una instalación trifásica. Antes había una máquina trifásica de mayor potencia de tecnología antigua (no inverter). Ahora el magnetotérmico de la máquina, de 16A, salta...
3 respuestas
Enchufe nuevo para horno eléctrico
Voy a cambiar el horno de ubicación en mi cocina y no sé si puedo conectarlo a un enchufe donde anteriormente estaba la nevera. Este enchufe viene de un diferencial de 20A. No tengo claro el grosor del cableado en este enchufe. Sé que un diferencial...
4 respuestas
Componentes de caja general eléctrica
He cambiado todo el cableado de mi vivienda sacando varios circuitos y marcándolos con cinta hilante de distinto color y al llegar a la caja de registro no se que aparatos de seguridad tengo que instalar.- Todo lleva cables de un solo hilo con...
1 respuesta
¿Tramites para aumento potencia a 4,4 kw barcelona?
Tengo un piso del año 1969, se cambio toda la instalación eléctrica en el año 2000. Cuando compre el piso, pero npo hice boletines sigo con la potencia contratada desde que se compro. Actualmente tengo contador analógico (Endesa están empezando a...
1 respuesta
Circuito de 16A con consumo muy superior y no salta el magnetotérmico
Se me ha dado por mirar la instalación eléctrica de casa y me he encontrado con esto y no lo entiendo: En un circuito protegido con un magnetotérmico de 16A tengo conectado: 1.- Calentador eléctrico: 800W/1600W (selector de potencia) habitualmente a...
1 respuesta
Toma eléctrica Aire acondicionado
Me van a instalar un split de Aire Acondicionado, y tengo algunas dudas sobre la conexión eléctrica Tengo un cuadro de luces con diferencial y 5 magnetotérmicos, y sin espacio para añadir más magnetos. La propuesta del instalador es tomar la...
1 respuesta
Verificación de instalación
Ayer estuve haciendo unas preguntas sobre PIAs... Para una instalación que tengo que modificar en una casa que tengo con dos pisos. Tras realizar el esquema, me queda esto. Me gustaría que me confirmaseis si está bien o debo de modificar algo...
2 respuestas
Diferencial para aire acondicionado
Acabo de renovar la instalación eléctrica y me han instalado un Cuadro General de Mando y Protección con 8 PIAs y un diferencial general, más una acometida de 16 mm (no tengo ICP porque el contrato en vigor del piso es antiguo y no obliga a...
1 respuesta
Electricidad en casa antigua.
Mi vivienda fue construida en 1960, los anteriores propietarios hiciern pequeñas reformas eléctricas en los 70 y desde que vivo en ella, los 80 solo se ha modificado la instalación en los 90 para realizar obras en cocina y baño. Como tampoco sé mucho...
2 respuestas
Distribución cuadro eléctrico , Instalación eléctrica vivienda
Estoy realizando la instalación eléctrica de mi piso y tengo varias dudas y corregir los Posibles errores *Cable desde contador a entrada del piso: 10mm2 *Potencia contratada 2.200w ( en principio no se va aumentar potencia) DISTRIBUCION Combi prot....
1 respuesta
El PIA de 16A protege cable de 4mm
Tengo una duda sobre las sección de 4 mm y los PIA de 16A. El caso es que me han puesto la lavadora y el lavavajillas en circuitos separados de 16A pero con cable de 4mm, según leí en la normativa estos deberían ir juntos con un PIA de 20 A y sección...
4 respuestas
Cómo hacer un cuadro eléctrico de una vivienda?
Tengo que hacer un cuadro eléctrico nuevo en mi casa. La tension que ulitizo es de 220V. Pondré enchufes, luces, horno eléctrico, placa de inducción para cocinar, termo eléctrico para calentar el agua, aires acondicionados, nevera, lavavajillas,...
4 respuestas
Circuito C5 y circuito C4 instalación
En una vivienda con electrificacion baja de 5 circuitos, el C4 a instalar debido a la estructura antigua del edificio me imposibilita pasar más tubos para desdoblar con 3 pias de 16A y 3 conductores de 2'5mm2 para lavadora, lavavajillas y termo. Como...
1 respuesta
Instalación completa en 2da planta con plano eléctrico
Hola quisiera que me ayuden en la instalación en mi segundo piso. 220 v - PERÚ Las preguntas están en la imagen. Pero aquí hago otras: 1era planta tiene: Funcionando: 21 focos de 20 watss (máx. 10 encendidos a la vez) Sin funcionar: 05 focos (no...
2 respuestas
¿Se pueden unir dos líneas eléctricas de 16 amperios y poner limitador de 32 amperios?
Tengo un limitador de 16 amperios para TODOS los enchufes de la casa (excepto lavadora, lavavajillas, horno y vitrocerámica) y otro limitador para cuatro enchufes en la encimera de la cocina y como ha puesto tres acumuladores de 1800 watios 1500...
5 respuestas
Diferencial y automáticos para la instalación eléctrica de mi casa según potencia contratada
Mi pregunta es en mi casa la potencia que tengo contratada es 3500 w que icp, ¿Diferencial y automáticos hacen falta para la instalación? ¿El diferencial debe ir en todas las instalaciones? Te explico los electrodomésticos : tengo vitro, horno ( casi...
1 respuesta
Casa de pueblo
Estoy arreglando la cocina en mi casa de pueblo que tiene más de 125 años. Según me han comentado al ser vieja los cables de entrada a la casa llevan corriente los dos al ser una instalación trifásica, puesto que antiguamente fuencionaba a 120V. He...
1 respuesta
Consumo eléctrico
Quería preguntarle algo sobre como medir el consumo de electricidad. He hecho una pequeña prueba encendiendovarias lámparas y anotando el consumo en watios de cada lámpara. En el contador pone que tiene que dar 375 vueltas el disco para que consumas...
6 respuestas
Un subcuadro o implementar un nuevo PIA en el cuadro principal
Acabo de construir un lavadero en mi casa, y tengo unas dudas sobre como poner la electricidad en el mismo, tendríamos una lavadora, secadora, frigorífico, congelador y saldría un cable para la depuradora de la piscina, la cual tiene su cuadro de...
2 respuestas
Requisitos para cumplir con el boletín
A todos/as Comento mi caso. Me he comprado un piso y quiero hacer una reformillas eléctricas y como no tengo el boletín, me gustaría saber que exigen en los boletines para lo que haga ahora, luego no tenga que desacerlo. Explico lo que quiero poner y...
1 respuesta
¿Cómo organizo el cuadro electrico de una vivienda?
Recientemente he comprado un piso antiguo y el cuadro es una pena. Tiene solamente un icp. ¿Y un diferencial con un termico que controla toda la vivienda? Mi idea es poner un cuadro nuevo on nuevos circuitos e ibstalar un diferencia con 5 termicos...
2 respuestas
Aumentar amperaje ICP de 20A a 40A
Estoy realizando la reforma de mi vivienda habitual, y hemos decidido cambiar toda la instalación eléctrica (la antigua estaba empotrada en el yeso, con cable rígido). El piso lo compramos hace 2 años, tiene 36, e hice el cambio de titularidad en...
1 respuesta
Al enchufar la lavadora la luz se va
Cuando conecto la lavadora la luz de las bombillas empiezan a parpadear hasta que finalmente se va la luz, pero no saltan los térmicos. Al minuto aproximadamente vuelve la luz. Decir que al pulsar el botón de test del cuadro eléctrico si saltan los...
2 respuestas
Reorganización cuadro eléctrico tipo publica concurrencia
Disponemos de un local de publica concurrencia el cual uqeremos solicitar aumento de potencia, La instalación esta cableada con tubo y cable adecuado a la normativa de publica concurrencia. En elcuadroa hay 6 circuitos más emergencias, además están...
1 respuesta
¿Es suficiente la potencia de mi vivienda para el aire acondicionado que deseo instalar?
Tengo instalados 5,75 kW de potencia en un piso de 100 m2 y estoy valorando comprar un aire acondicionado por conductos con un consumo nominal de 4,33 kW. El piso tiene vitrocerámica, calentador de agua, lavavajillas y el resto de electrodomésticos...
2 respuestas
Modificación instalación
Perdón por insistir en la pregunta que deje en el tablón..., pero he encontrado opiniones muy diferentes a la de Bob64, y quisiera contrastar más opiniones. Próximamente me entregan mi nueva vivienda. Al proyectar el mobiliario de cocina he decidido...
3 respuestas
Conectar congelador y secadora o lavadora
Tengo en el piso un lavadero pequeño que con un solo toma corriente para la lavadora con un magnetotérmico de 20A. En el mismo cuarto de lavar tengo una secadora que enchufo o desenchufo según use la secadora o lavadora. Quisiera conectar un...
1 respuesta
Instalación de un horno eléctrico
Aquí vengo con lo que creo que sería la pregunta típica, y es ¿Cómo instalar un horno eléctrico? El tema es que recién nos hemos mudado a un piso de alquiler, que ya venía con su horno de gas, pero al ser un piso algo viejuno, el horno es de esos que...
2 respuestas
Pías más amperios que ICP?
La cuestión es que tengo un ICP de 20, según he leído de normativa el aire acondicionado y el horno van con pías de 25a. ¿Si no me equivoco siempre saltara antes el ICP de 20a que los pías de 25a... Entonces de que me protegen o sirven si hace que...
4 respuestas
A/A: Salta el diferencial C16 y C20, Daikin. Conductos
Tengo una maquina Daikin por conductos del 2004 (gas R407C) modelo RYP71L7V1 Llevo tiempo que al encenderse al pasar una hora salta el automático de la luz C16 (enchufes), cambié el enchufe por el de la lavadora para que esté en el C20 solo (con el...
2 respuestas
¿Salta el ICP con retraso?
Ya he hecho un par de consultas en esta web y me han parecdio muy correctas. Mi problema es el siguiente: Nos cambiaron la instalación eléctrica en el piso que nos compramos porque. Tenía más de 30 años y nos pusieron el ICP de 25A. Soy consciente...
1 respuesta
Conexión eléctrica cocina
Voy A Instalar En Mi Casa Una Lavadora, Una Vitro De Inducción Y Un Horno. En Cuanto Al Horno Su Potencia Máxima Es De 3580w Y Me Exige Un Fusible De 16a. Para A La Vitro Tiene Una Potencia Máxima De 7200w Y Me Exige Un Fusible De 25a. Tengo En El...
5 respuestas
Desconexión aleatoria del PIA de alumbrado / enchufes
Tengo un problema de deconexión aleatoria del PIA utilizado para el alumbrado / enchufes. Esto ha surgido desde que hace unos días compré un ordenador, lleva una fuente de 830W la cual entiendo que produce un consumo en función de los componentes a...
2 respuestas
¿Como actualizar cuadro eléctrico antiguo?
Tengo una instalación monofásica muy antigua con una potencia contratada de 4.6kW que más adelante quiero bajar. En el cuadro eléctrico tengo un ICP, un diferencial EGA y 3 PIA de 6 A (luces general), 10 A (lavadora) y 20 A (nevera, congelador,...
3 respuestas
Varios cuadros electrices, ¿Cómo protegerlos?
Tengo varios cuadros eléctricos en el campo, lo describo: Cable de 10mm2 desde el contador directamente a un diferencial de 63A y 300ma, de ese diferencial salen cables a 3 cuadros: 1. Cuadro eléctrico del pozo cable desde el diferencial de 10mm2, el...
2 respuestas
¿Orden de colocación de térmicos en cuadro
Perdonarme si soy cansino con mis cuestiones electricas; es la siguiente: gracias a vuestra ayuda ya tengo claro sobre un cable que va hacia la parte de arriba y colocarle en el cuadro un térmico adecuado, ¿Pero mi duda es si tengo que colocarlo...
2 respuestas
Instalación eléctrica secadora de ropa
Quiero poner en casa una secadora de ropa (hasta ahora no tenía ninguna), y me surgen varias dudas. La secadora tienen una eficiencia energética de A+ y en los requisitos eléctricos del manual de instalación dice: "Verifique que el circuito de...
4 respuestas
Cuadro eléctrico dos magnetotérmicos que me van a un mismo circuito
Tengo un PIA de 25 A que controla la cocina (vitro de inducción, frigoríficos, horno, microondas, campana, caldera), y luego tengo entre otros otro PIA de 16A que he detectado que controla unos enchufes de la parte de arriba de la casa. Este PIA de...
3 respuestas
Es correcto el siguiente esquema de instalación?
Tengo el siguiente cuadro que estoy instalando para modernizar una vivienda de 300m2 ICP - Va con cable de 10mm al IGA Primario Cuadro Principal IGA Primario (40A) - C11 (10A) Circuito 1 - Va con cable de 6mm al IGA Primario ID (40A/30mA) - C3 (25A)...
1 respuesta
Cuadro General y cuadros remotos en domicilio
Estoy cableando una casa grande de dos plantas en una finca. La lavadora está alejada, en un ala separada. No quiero llevar desde el cuadro general hasta la lavadora o hasta la planta alta la multitud de todos y cada uno de los "cablecitos" de...
2 respuestas
Cuadro eléctrico deficiente.o poco común para mi
Hace un año me mude a paraguay. Vivo en una casita que su esquema básico es el siguiente. En la calle en un poster. De ahí salen dos cables a otro poste en mi casa y bajan hasta el medidor. Hasta ahí todo parece normal porque a todas las conexiones...
1 respuesta
Montar electricidad de hogar
Quiero cambiar el cuadro de protección y el cableado de la cocina de mi casa de 2ª mano con potencia 3300w ICP 15A. En el cuadro quería poner: Diferencial de 25 A Automático de 20 A para fuerza, en princio solo vamos a poner vitro sin horno. Hilo de...
7 respuestas
Qué magnetotérmicos debería de poner
Tengo que poner en una cocina un horno, inducciòn, lavavajillas y lavadora, así como dos enchufes de uso domèstico. Al ser vacacional, había pensado en poner 1 magnetotérmico de 20A con hilo de 4mm para todo ello. Otra opción, 1° circuito de 20A con...
4 respuestas
Magnetotermico C4 de 20A lo puedo dividir?
En vez de poner una protección de 20A y cable de 4mm quedó poner 3 circuitos (lavavajillas, lavadora, ¿Termo) cada uno con 2,5mm de sección y 16A de protección? ¿Cumpliría el reglamento?
1 respuesta
Calcular Diferenciales e IGA para mi instalación
Estaba pensando en renovar la instalación eléctrica de mi hogar y tengo las siguientes líneas protegidas por su correspondiente magnetotérmico. ¿Qué diferencial debería usar para cada grupo? ¿Y el IGA general? Grupo1: (10A, 16A, 16A) Grupo2: ( 16A,...
2 respuestas
Instalación cuadro eléctrico y subcuadros en vivienda
Vuelvo a recurrir a vosotros para que me echéis una mano, tengo una casa de planta baja, primera planta y buhardilla, he montado un cuadro eléctrico general en la planta baja, y he montado un subcuadro eléctrico en la cocina para la cocina...
2 respuestas
Instalación eléctrica para apartamento 20m cuadrados.
Quiero cambiar la instalación eléctrica de una Loft de 20m con una potencia contratada de 2,3kw. Quisiera dividir la instalación correctamente ya que la actual se alimenta de una sola linea, es decir la fase llega a todos los electrodomésticos por el...
3 respuestas
Lavarropa/Secadora de EEUU. Cómo conectar a 220V
Traje una Frigidaire Lava/Seca de EEUU. Vivo en Paraguay. El aparato dice 110/220 pero el 220 de aquí y EEUU SON DIFERENTES como conecto
2 respuestas
¿Cuántos diferenciales debo poner según esta distribución?
Necesito un refuerzo en lo que estoy haciendo. Estoy colocando un nuevo cuadro eléctrico en mi casa para distribuir las líneas en la siguiente manera: - Automático de 10A con cable de 1,5 para todos los puntos de luz (6 lámparas de techo) -...
2 respuestas
Cambio de magnetotérmico de 10A a 16A
Recientemente he estado comprobando que la mayoría de enchufes de mi casa están conectados a un magnetotérmico de 10A, ya que cuando conectaba el aire acondicionado y ponía una plancha saltaba dicho magnetotérmico, pese a haber otro de 16A al cual...
1 respuesta
Secciones de cables eléctricos, ¿Cuál es la correcta?
Tengo dudas sobre que protecciones me faltan y que secciones de cable son las apropiadas. Tengo la siguiente instalación: Acometida desde el cuadro de contador hasta el cuadro de protecciones, a su entrada están A.- Interruptor de corte general de 25...
1 respuesta
Reforma de cocina tengo un circuito de 6mm que se derivan toda la electricidad de la cocina horno lavavajillas micro y enchufes
¿Quisiera saber si se puede mantener lo mismo explicó del cuadro sale línea de 6 mm a una caja que está debajo del mueble de cocina ahí salen cables de 4mm para horno lavavajillas nevera dos puntos de enchufes y extractor alguien que me ayude?
1 respuesta
Cuadro Eléctrico - Magnetos / PIA correctos
Tengo instalado el siguiente cuadro en casa. Tengo varias dudas ¿Me podéis ayudar? Muchas gracias por adelantado. 1º El magneto de la sección C3 - 25A con cable 6mm. ¿Por qué es diferente de los otros?. Sólo alimenta al horno (no hay vitro). Lo digo...
1 respuesta
Amperios necesarios para Interruptor Automático
Me voy a cambiar de cocina y el horno que tengo actualmente esta conectada con la placa a un interruptor general de 25A, el problema es que voy a cambiar solo al horno de ubicación y lo tengo que conectar a un nuevo circuito que tiene un interruptor...
3 respuestas
Necesito ayuda repartir cuadro protección vivienda
Necesitaría saber si sería correcto o debo de modificar algo de este cuadro de protección que voy a montaren una casa de campo que ya tiene el servicio de luz dado de alta y no es necesario boletín de enganche. He repartido el cuadro de la siguiente...
2 respuestas
Hacer instalación eléctrica para trastero
Quiero hacer una instalación eléctrica para mi trastero, donde hago mis chapucillas. Quiero tener margen suficiente para evitar problemas y por seguridad, por lo que voy a poner cable de 6 mm. ¿Qué magnetotérmico pongo teniendo en cuenta que voy a...
4 respuestas
Placa de inducción y tengo enchufe normal?
Mi problema es que tengo que poner una vitrocerámica de inducción para cambiarla por una de gas y el enchufe donde iría con el horno es un enchufe normal. La placa de inducción me la han dado solo va la inducción grande o al menos cuando mi madre la...
1 respuesta
Calibre cableado
Tengo unas dudas que me gustaría comentarte. 1º tengo una vivienda con un solo circuito para todo ( icp de 40A y diferencial también de 40A). Tengo una distancia desde el icp hasta la caja de empalme de la cocina de 12m. En ella hay conectado, horno,...
2 respuestas
Reforma cuadro eléctrico.
Quisiera rehacer la instalación eléctrica de mi domicilio la idea es hacerlo yo. Os comento. Actualmente tengo ICP, IGA 25A, ID 40A 30mA, y 4 PIAs de 10,16,20 y 25A. Se que necesitaría además el C5 de 16A para zonas húmedas, que ahora no dispongo de...
1 respuesta
También por motivos de evitar obras, puedo conectar el termo y la lavadora a una línea de 4mm? Diferencial?
¿Puedo conectar la lavadora y el termo a una línea de 4mm? ¿Qué diferencial se requiere? La casa es del año 60, con una sola línea para toda la casa, encima de alambre de 1,5. Es por evitar hobras mayores. De todos modos tengo que sacar 7 líneas al...
2 respuestas
¿Cambiar sección de cable en instalación eléctrica?
Espero que estéis todos bien, dentro de la gravedad del problema que estamos pasando todos... En estos días hemos aprovechado mi mujer y yo para hacer cosas a la casa, pintar, poner estanterías, etc, y ahora toca enchufes y demás. Vivimos en una casa...
2 respuestas
Salta el diferencial cuando conecto bomba
Ante todo decirles que soy un profano en esto. Mi pregunta es la siguiente: tengo instada en una fosa una bomba trituradora de 2200 w y 3 cv de potencia. Al enchufarla en una toma que tengo en el jardín salta magneto térmico. El térmico es de 10 a....
2 respuestas
Dudas funcionamiento correcto cuadro eléctrico
Recientemente me han renovado la instalación eléctrica en casa (cables y elementos de protección), se nos originó un cortocircuito, con una máquina de taladrar, lo que produjo que saltara el magnetotérmico y el limitador instalado en el cuarto de...
1 respuesta
Instalar horno pirolitico
A ver si me podéis ayudar actualmente estoy renovando la cocina y he empezado por los electrodomésticos, el caso es que tengo ya el microondas y el horno instalados en columna y todavía tengo el antiguo horno-vitro con mandos comunes funcionando. Lo...
1 respuesta
Aire acondicionado trifásico o monofásico
Me gustaría saber tu opinión sobre el siguiente asunto, he de instalar un aparato de aire acondicionado centralizado y tengo una línea trifásica para el mismo. No quiero cambiar mi instalación a una linea monofásica, por lo que en principio debería...
5 respuestas
Aire acondicionado y potencia eléctrica
Tengo una vivienda de tres dormitorios equipada con todos los electrodomésticos (lavadora, frogirífico, congelador, secadora, microondas, lavavajillas, plancha, aspiradora, etc.), excepto aire acondicionado. Decir que tanto la cocina, como el agua...
1 respuesta
Queremos poner aire acondicionado y lo más cerca que hay para conectarlo es un interruptor de luz, ¿Podrían sacar un enchufe?
El interruptor de luz es de superficie, si no es seguro lógicamente no lo pondremos.
4 respuestas
Instalación eléctrica
He diseñado la instalación de mi piso, y quería una segunda opinión o una más objetiva. El cuadro esta distribuido de la siguiente manera: G1= General de 30A (la contratada) D1 = diferencial 30mA C1.1 = luz de cocina y baños ( 2 baños) = C10 (cable...
1 respuesta
Cómo elegir las características Magnetotérmico PIA
Quiero cambiar los Pias de mi instalación pero no sé cómo elegir sus características, como el poder de corte, la curva de disparo y la intensidad, trato de evitar que cuando se produzca algún corte en alguna línea sea el magneto de esta línea el que...
4 respuestas
Precio instalación eléctrica
Tengo que realizar la reforma de la instalación eléctrica de un piso de 90 m2. Hay que cambiarlo todo. El presupuesto que me facilitan es el que sigue (precios sin IVA): -Cuadro de protección formado por caja de empotrar para 18 elementos más ICP, 1...
2 respuestas
Esquema instalación nueva en vivienda
¿Estaría correcta esta instalación? IGA de 25A Diferencial de 40A 30mA C1: Iluminación: 9 Puntos de luz, cable 2,5mm, tubo de 25, Pia de 10A C2: Enchufes: 8 puntos, cable 2,5mm, tubo de 25, Pia de 16A C3: Enchufes cocina y baño: ¿Nevera, Extractor,...
1 respuesta
Toma tierra. Sacar enchufe para secadora.
Esta es mi cuestión, voy a sacar un enchufe a la terraza para una secadora, electrodoméstico de gran consumo. Para ello voy a poner una PIA de 25A. Desde allí pasar los cables fase y neutro, más tierra, ( los tres de 4mm) a través del tubo que lleva...
1 respuesta
Voy hacer la instalación de luz! ¿Y me gustaría saber si puedo poner un pia por cada habitación de la vivienda?
En resumen mi piso tiene 3.30potwncia contratada 72m y 3 habitaciones más 1 lavabo, y voy hacer la instalación nueva y me gustaría saber si en el cuadro eléctrico puedo poner un pia para cada habitación, otro para comedor y pasillo y otro baño y otro...
5 respuestas
Instalación eléctrica de vivienda
Hace poco me he comprado un piso en el que hay que renovar toda la instalación eléctrica y mi duda es que para las tomas de corriente es necesario cable de 2,5, hasta ahí bien, pero ese cable de 2,5 ¿Puede salir así directamente de la PIA de 16A o...
2 respuestas
V.B de Esquema Cuadro Eléctrico Vivienda
Comunidad de todoexpertos. Voy a reformar la electrificación de mi vivienda para ponerlo todo bajo normativa, para la seguridad de la vivienda y para en un futuro subir la potencia contratada en caso de necesitarlo. En este momento estoy con el...
4 respuestas
Tablero principal de Instalación Eléctrica
Estoy realizando el tablero principal de mi casa de la siguiente forma, quería saber si le ven algún detalle a cambiar Básicamente tengo la entrada en cable de 6mm que a a un disyuntor de 40 amper. Luego a un protector de sobretensión y bajatension...
3 respuestas
¿Enchufe en cuadro eléctrico para que sirve?
Estoy reformando mi. Vivienda y voy a poner cuadro eléctrico ya que aun tenia los típicos fusibles de filamento( seguro que algún estudiante de fp ni sabe lo que es de lo viejo que es eso) en mi cuadro eléctrico me gustaría poner un enchufe en el...
4 respuestas
Instalación incomprensible + salto ID inexplicable
A raíz de un problema intermitente que tengo con el ID (salta cuando quiere y lo puedo rearmar al momento, nunca salta una PIA o Magnetotérmico, solamente el ID). He empezado a hacer pruebas en el cuadro eléctrico. Lo primero cambiar el ID por si...
3 respuestas
Sanear cables del piso
Me he comprado un piso antiguo y quiero sanear la instalación, necesito saber que compro, tipo de cables, grosor y todo el material eléctrico necesario, la casa está pobre de cables, antes vivía una señora mayor y tenia lo justo, pero ahora vamos a...
1 respuesta
Selección amperaje de secadora
He adquirido una secadora y tengo la opción de elegir el amperaje entre 10A y 16A. No se cual he de elegir. La voy a conectar en una baño en un enchufe que está al lado del espejo. He verificado los diferenciales que hay a la entrada de mi casa y el...
1 respuesta
Tengo una potencia de 3,3KW, me han puesto un diferencial de 40A, 4 PIA, 25, 20, 16 y 10A. Sin ICP ni IGA, qué debo hacer?
Acaban de hacerme una reforma en la cocina y el aseo, pero también me han modificado el cuadro eléctrico que era pequeño y antiguo, me han puesto un cuadro con un diferencial de 40A y 4 PIA ( 25, 20, 16 y 10A) me han quitado el ICP precintado de...
3 respuestas
¿Por qué no salta el magnetotérmico al provocar un corto?
Estamos haciendo la instalación de una casa de campo, actualmente conectada a un generador. Cuando provoco un corto en cualquiera de los enchufes o puntos de luz, los magnetotérmicos no saltan y el generador hace como si se fuese a apagar, como si el...
3 respuestas
Sección de cableado entre dos cuadros de protección
Bueno resulta que hemos hecho una segunda planta en la vivienda, y mi intensión es llevar la alimentación al nuevo cuadro desde el ICP actual al IGA del cuadro de protección nuevo, y quería saber si poniendo los cables de 10mm sería suficiente. La...
1 respuesta
Dudas sobre los pia' es a instalar
Para el alumbrado he puesto cable de 1,5 mm y 2,5mm hasta el cuadro. ¿El pia ha de ser de 10a? Para los enchufes he utilizado 2,5 mm y 4 mm hasta el cuadro. ¿ El pia ha de ser 15a o 20a? Dentro del segundo sector de enchufes esta incluido el de la...
1 respuesta
Cuadro de luz
Voy ha hacer una instalación en una casa, y no quiero que sea una instalación profesional, porque sabemos algo pero no queremos complicarnos, explico un poco la intencio a ver que decís. Seria dividir la casa por habitaciones. Sala y dormitorio,...
1 respuesta
Una aclaración de secciones
Necesito hacerte una consulta, estoy reformando un piso de 90 m2 de segunda mano en la parte eléctrica porque algo me defiendo, pero tengo una duda, según el reglamento que he visto en un catalogo de magnetos, hay un circuito para lavadora,...
5 respuestas
Saltan los plomos al enchufar determinadas cosas
Resulta que de aquí a un tiempo, están saltando los plomos en mi casa y no damos con el por que, llevamos viviendo aquí unos 10 años, al llegar cambiamos la instalación eléctrica completamente. La primera vez ocurrió al encender la freidora, al poco...
1 respuesta
Bajar la potencia de mi contrato
Estoy intentando bajar la potencia del contrato de casa de mis padres y además ponerle discriminación horaria. Pero vienen a cambiar el contador, y el técnico dice que no hay sitio suficiente para instalar el nuevo contador, y por lo tanto no me...
3 respuestas
Instalación eléctrica cocina, lavavajillas y lavadora.
Tengo contratados 3300w, con 1 fase, 1 neutro y conductor de protección. Tanto los cables de la lavadora, como del lavavajillas son de 2,5 mm², la potencia de dichos aparatos son 2000W para la lavadora y 2300 W para el lavavajillas, los cables son...
2 respuestas
Preinstalacion A/A
Quiero hacer la preinstalación de A/A para poner un equipo inverter sólo frío posiblemente el Daikin multisplit 2x1 R410. Sería para un salón de 17 m2 y una habitación de 9 m2 . Al preguntar en El Corte Inglés me ofrecieron como spliters FTKS25B...
4 respuestas
Enchufes para instalación emisores térmicos
He comprado unos emisores térmicos que estoy esperando recibir. Según he leído, simplemente con enchufarlos y tener una potencia de electricidad contratada suficiente (4,5 ó 5,5). Además he leído algo que no se pueden enchufar en enchufes que se...
1 respuesta
Instalación de la caja
Mi duda es sobre la instalación de los magnetotérmicos y el icp de mi casa, el caso es que es una vivienda con una instalación muy antigua y tengo el contador y el icp en la misma caja que el diferencial y dos lineas con un magnetotérmico para cada...
4 respuestas
¿Calculo de cuadro eléctrico?
En mi actual vivienda me dispongo a cambiar el cuadro eléctrico. He tirado todos los cables nuevos hasta el cuadro, algunos cables los conectaré a un único PIA según los aparatos que van conectados, los paso a concretar: -A.A Salón 2,5mm -A.A...
3 respuestas
Cuadro eléctrico general reforma casa
Antes solo era de diferencial y 2 magneto metros de 16A. Ahora en la cocina he puesto líneas individuales a lavadora a lavavajillas a termoeléctrico a extractor estos cable de 2,5. Tubo 20 Individual también al horno a la placa a estos cable de 6....
2 respuestas
El Diferencial me salta aleatoriamente
Desde hace años me salta el diferencial sin causa aparente. Han pasado varios electricistas y no me lo solucionan. Es un adosado con 3 plantas del año 2000. Ya hemos aislado el problema a una zona que controla un manotermico en concreto que controla...
4 respuestas
Que magnetotérmico es el adecuado para instalación por conductos en este caso
En una rehabilitación integral se va a instalar aire por conductos. Según la empresa encargada de la electricidad y según veo en la normativa que me facilitan, para instalaciones de aire acondicionado se exige cable de sección de 6mm2 y magneto de...
2 respuestas
¿Puedo instalar una secadora a circuito eléctrico de alumbrado general, cable de 1,5 mm -10 A?
Sé que no es lo más hortodoxo, un electricista me hizo una chapuza de ampliación de enchufes al sótano de la casa, y para ello tiró del circuito de alumbrado planta baja, que tiene un PIA de 10 A y el cable tiene sección de 1,5 mm. La secadora...
4 respuestas
¿Como organizar cuadro eléctrico vivienda?
Quiero montar un aire acondicionado de conductos en casa y separar el PIA de 20A por tres de 16A ya que voy a montar la lavadora en un patio donde esta el termo eléctrico y el lavavajillas lo tengo en la cocina. Seria 25A para A.A, 25A para horno y...
1 respuesta
¿Amperios un magnetotérmico y difercial almacen?
Quiero poner 1 magnetotérmico y 1 diferencial en el almacén, ¿Hace falta que ponga magnetotérmico? ¿O puedo poner fase y neutro directamente al diferencial? ¿Y los amperios del magnetotérmico y diferencial?
2 respuestas
¿Se puede conectar en una ficha de empalme 3 aparatos con hilo de 2,5mm a con una línea de 4mm a un magneto de 20a?
Desde el magneto de 20a con hilo de 4mm hasta la caja hay sobre 10metros
2 respuestas
¿Puedo conectar en serie el horno con vitrocerámica y lavadora con manguera de 6mm?
Conexión en serie horno vitrocerámica y lavadora con manguera 6mm
5 respuestas
¿Es correcta esta instalación de CGP?
Vivienda unifamiliar con un cuadro general en una planta y un subcuadro en la otra. CGP1 - ICP 10A + IGA 32 + DIF. 40 30mah + Pia 25 + Pia 20 + Pia 16 + Pia 16 + Pia 10 En el principal también está un IGA de 25A para el subcuadro, está conectado al...
1 respuesta
Termo que estropea dos enchufes
Tenemos un problema en casa y me gustaría saber si alguien me puede ayudar a solucionarlo. Resulta que ayer nos dimos cuenta que el termo no funcionaba, está conectado a un temporizador, y después de hacer varias pruebas descubrimos que lo que no...
2 respuestas
Porque Se me va la luz al encender el aacc
Quería saber porque se me va la luz al encender el aire acondicionado y encender una luz se me va la luz sin bajarse ningún automático ni el icp, he llamado a iberdrola para saber si es por falta de potencia y me dice que con la que tengo es...
3 respuestas
Sección cable lavadora en baño
Vivo en una casa de. 2 plantas, me gustaría subir la lavadora al baño de la parte superior, la pregunta es ¿Tengo qué modificar la instalación eléctrica?
3 respuestas
Magnetotermico para instalacion electrica Aire Acondicionado
Se trata de un a/c mitsubishi MSZ- HJ35VA de 3,1 kw. Lo he instalado con un diferencial de 40A y quiero poner un magneto térmico. ¿Qué magneto necesito? ¿ ¿Sección del cableado?
5 respuestas
Diseño estético cuadro eléctrico comercio
Tengo que rediseñar el cuadro eléctrico de mi comercio, pero como ya tiene unos años, hay poco sitio. Mi duda, es si es necesario disponer los diferenciales al lado de los circuitos que protege, o por el contrario, se puede, usar una fila, por...
1 respuesta
Contratacion del 3.3Kw
Resulta que para hacer un umento de contratación me piden un boletín se también que se necesita un icp y una cometida mínima de 6mm de sección pero lo que me crea más duda es si la casa esta solamente con un diferencial y un magnetotérmico .. Es...
1 respuesta
Debo cambiar mi cuadro de la luz, ¿Por añadir 2 maquinas de aire acondicionado en mi casa?
He puesto 2 maquinas más de aire en casa una a cada habitación, y ya son 4 en total en el piso, ¿Debo de cambiar o anadirle más térmicos al cuadro principal de la vivienda?
2 respuestas
¿Qué sección tiene que tener los cables desde la acometida hasta el cuadro?
Quisiera saber que sección tiene que tener el cable desde la cometida hasta el cuadro general ¿Y desde el cuadro general a las cajas de empalme? Porque desde la caja de empalme a los enchufes son de 2.5mm y a los puntos de luz son de 1.5 Puedo usar...
3 respuestas
Instalación eléctrica casa básica
Tengo una instalación eléctrica bastante anticuada y la quiero ponerla al día con sus automáticos etc.. Leyendo en la pagina que me ha ayudado mucho os quiero hacer mis dudas. Primero es que tubo tengo que utilizar para pasar esta cantidad de cables....
1 respuesta
Normativa instalacion electrica de ac conductos
Me acaban de instalar un aire acondicionado por conductos, y me dijeron que si saltaba el diferencial, lo que tenia que hacer era aumentar la potencia contratada y ya. Obviamente, me salto el diferencial y llame a un electricista para que me hiciese...
1 respuesta
Térmico para lavadora, lavavajillas, termo y secadora
Voy a hacer la instalación de una vivienda en el campo y quiero hacerlo todo bajo normativa para evitar posibles incidencias futuras. Tengo claro que voy a montar un circuito para cada aparato, lo que no tengo tan claro y esa seria mi pregunta es: en...
5 respuestas
Que diferenciales debo poner al cambiar instalación de entrada antigua
Que direnciales tengo que poner en la nueva caja. IGA, 32C, difencial 40A, y luego todos los demas automaticos. Es correcto. Un saludo.
1 respuesta
¿Qué grosor de cable debo poner?
Para hacer la instalación eléctrica de un aseo que grosor de cable deberé poner si voy a poner una ducha eléctrica de 3300w un grifo eléctrico de 3300w, iluminación de 80w y dos enchufes (para secador de pelo, afeitadora, cepillo dental etc). Puede...
4 respuestas
¿Por qué me quedo sin luz?
Cuando enciendo la bomba de aire acondicionado, al rato me quedo sin luz en casa. La cuestión es que todos los interruptores se quedan arriba, ninguno salta. ¿Puede deberse a que la potencia contratada sea insuficiente? Sí es cierto que el...
4 respuestas
Cuantos circuitos debe tener una vivienda en la que vamos a instalar:
35 enchufes por toda la casa, 26 puntos de luz, calefacción, 1 nevera, 3 aires acondicionado, 1 lavadora, sistema de automatización, horno eléctrico, 1 lavavajillas, 1 secadora
1 respuesta
Hago bien en conectar Caldera+lavadora+futura secadora? C25 6mm
He puesto 3 enchufes de 16A 2P+TT con cable de 6mm por separado que van a una caja de derivación en la cual se unen al cable, también de 6mm, que va directo a magnetotermico de 25A mediante regleta. ¿Es correcta esta instalación? ¿Aguantará?.. ¿Hay...
1 respuesta
Calculo Instalacion electrica radiadores vivienda
Para hacer la instalación eléctrica de radiadores de una vivienda creo que la norma dice instalar un dif de 25A y cable de 6... En mi caso quiero montar 4 radiadores de 1200W aprox. Cada uno de ellos...¿Podría desdoblar el circuito en 2 dif de 16 con...
2 respuestas
Tengo un enchufe normal para la vitrocerámica
He reformado la cocina y solo tengo enchufes normales. Pedí uno de fuerza pero la persona me dijo que no era necesario. Estoy viendo vídeos para instalar la vitrocerámica y en todos aparecen unos enchufes enormes de tres patillas. Mi duda es, ¿Se...
3 respuestas
¿Cómo instalar eléctricamente bañera hidromasaje?
Buenos días estoy intentando instalar bañera de hidromasaje, me indican que tengo que poner un diferencia de alta sensibilidad. Adjunto os remito esquema eléctrico de instalación, ¿La puedo instalar de esa manera para evitar que nos podamos...
1 respuesta
Salta la luz a los 20 minutos de encender la bomba de calor
Y muchas gracias de antemano por si me podéis echar un cable. Vivo en un piso de alquiler 100m ( ningún palacio) instalación trifásica. Hasta el pasado septiembre tenía 17kw contratados pero debido a facturas de 250€ mensuales consulte a la cia...
1 respuesta
Instalación en cocina
Voy hacer obra en la cocina y quisiera tener claro algunas cosas al realizar la instalación eléctrica. 1. ¿Puedo llevar debajo del solado en tubo de pvc los cables correspondientes? 2. ¿Puedo alimentar dos enchufes contiguos (congelador y...
1 respuesta
Alimentación del cuadro eléctrico en el garaje. Manguera con arquetas, diámetro de tubo
Quiero llevar corriente eléctrica en la cochera para alimentar un cuadro eléctrico que tiene los siguientes circuitos:1 circuito de alumbrado exterior(10A), 1circuito de alumbrado interior(10A), 1 circuito para la vitro cerámica (25A) y otro para la...
1 respuesta
¿Un ICP menor que un PIA?
Pues ya que estoy preguntando, sigo. He leído en alguna de las respuestas que no se debe instalar un PIA de mayor intensidad que el ICP, cosa que tiene sentido porque en caso de calentamiento saltaría antes el ICP que el PIA correspondiente, pero...
1 respuesta
Magnetotérmico unipolar de 25 y 20 amperios por falta de espacio
Mo duda es la siguiente. En el cuadro general de palancas tengo espacio para un magnetotérmico bipolar o para dos bipolar. El tema es que estoy con reformas en la cocina y el horno es separado de la placa y también hay lavavajillas. Mi. Pregunta es...
3 respuestas
Que potencia de luz sería la adecuada
Vivo en un adosado, tengo una potencia contratada de 5.5 kw. Dispone de caldera, 2 frigoríficos, 1 arcón, 2 aires acondicionado, lavavajillas,, lavadora, secadora, microondas, horno, placa inducción. ¿Podría bajarla?
2 respuestas
¿Qué reformar para hacer un boletín de aumento de potencia?
Quisiera hacer un boletín para aumentar la potencia de 2200w a 3450W, He llamado a dos instaladores autorizados y uno de ellos me dice que tengo que reformar toda la instalación eléctrica y el otro dice que con cambiarme el IGA y la derivación...
3 respuestas
Secundo cuadro eletrico para jardín
Tengo un par de duda Yo tengo que instalar un subcuadro eletrico para la zona de barbacoa en el jardín de mi casa donde irá una lavadora una nevera pequeña dos enchufe de uso general y alumbrado mi duda es : ¿Desde el I.A.G del cuadro principal saco...
1 respuesta
No entiendo lo del IGA de 25 A obligatorio
Por normativa hay que poner obligatoriamente un IGA de 25 A. Si tengo contratada una potencia de 3.3, entiendo que el ICP integrado en el contador será de 16 A. ¿Esto quiere decir que cada vez que mi consumo pase de 16 A. Saltará el del contador en...
3 respuestas
¿Cuántos térmicos en la instalación?
Quisiera saber, Si coloca más de 5 térmicos debo de colocar otro diferencial y pasaría a electrificación elevada pero, ¿Debería contratar más potencia por tener más circuitos? Estos circuitos serían: - C1: Iluminación - C2: Tomas de corriente...
2 respuestas
Salta el automático al encender 2 fuegos de la vitrocerámica
Tengo una vitrocerámica de 3 fuegos antes la tenía en un enchufe conectada que casi se prende fuego que en 20 años no dio ningún problema al ocurrir eso la cambié de enchufe y me funciona bien con un fuego pero al encender el segundo salta la luz...
2 respuestas