Es correcta el cuadro eléctrico
Voy hacer la instalación de mi casa con el siguiente cuadro. Sobretensiones con iga de 25A. Diferencial de 40A. Magneto de 10A alumbrado cable 1,5. Magneto de 16A comunes cable 2,5. Magneto de 20A horno cable 4 Magneto de 16A caldera cable 2,5....
3 respuestas
Iga / icp
Tengo contratado 3,3 kW. 1x220. Tengo fase más neutro. Tengo que instalar un ICP de 15 A. Según algunos tendría que poner un IGA del mismo valor que el ICP (16A), otros dicen que como mínimo tendría que ser de 25 A. El RTB 2002. ITC-BT25-pto 2.1...
5 respuestas
Instalar protector sobretensiones combinado con iga
Quiero instalar un protector combinado en mi casa y tengo unas dudillas, a ver si me podéis ayudar: 1. La instalación está certificada para 5750w y el iga que tengo actualmente es de 25A. Yo tengo contratados 16A. 2. Los magnetotérmicos de todos los...
2 respuestas
Icp para trifásico
Mi piso está ubicado en la sexta planta de un edificio de viviendas particulares. Desde el cuadro de contadores (sótano del edificio), llegan a mi casa cuatro cables (negro+marrón+gris+azul). La potencia que tengo contratada es de 5.715 KW tarifa...
2 respuestas
Aire acondicionado Cableado y cuadro eléctrico
Voy a instalarme 3 equipos de a/a de 6000,2000 y 2000 frigorías, he pensado poner un magneto para cada uno y proteger los 3 con un diferencial. Mi idea es 2,5mm de sección y 16a para el de 6000 frigorías (consumo nominal 1800w y pico de 2100w) y...
3 respuestas
Verificación de instalación
Ayer estuve haciendo unas preguntas sobre PIAs... Para una instalación que tengo que modificar en una casa que tengo con dos pisos. Tras realizar el esquema, me queda esto. Me gustaría que me confirmaseis si está bien o debo de modificar algo...
2 respuestas
Porque el horno tiene un térmico de 25 A si luego el Icp es de 20 A
Pues eso no entiendo, por qué tengo un térmico de 25 A para encimera y horno, y un interruptor general de 40A, si tengo un icp de 20A. Evidentemente no soy electricista, pero no deberían ser los térmicos de menos que el icp
5 respuestas
¿Es correcto este "diagrama" del cuadro general de casa?
Quiero montar un cuadro nuevo en casa y tengo un par de dudas; voy a poner 8 térmicos y le pondré dos diferenciales delante de 40A, es decir un diferencia para cada grupo de 4 térmicos. La instalación es en una casa en España, 230 V. Mis dudas son:...
3 respuestas
Térmico para lavadora, lavavajillas, termo y secadora
Voy a hacer la instalación de una vivienda en el campo y quiero hacerlo todo bajo normativa para evitar posibles incidencias futuras. Tengo claro que voy a montar un circuito para cada aparato, lo que no tengo tan claro y esa seria mi pregunta es: en...
5 respuestas
¿Utilizar caja de antiguo ICP para IGA + Diferencial?
Tras el cambio al contador electrónico, me retiraron el ICP, quedando el cuadro de maniobras como muestra la imagen, 4 módulos arriba (vacíos) y 14 módulos abajo (llenos): Voy a hacer obras en la vivienda y tengo pensado meter 2 PIAs más, uno de 16A...
3 respuestas
Cuantos amperios debe tener los fusibles en una nueva instalación eléctrica de casa
Tengo una duda de cuanto deben ser los fusibles de una nueva instalación eléctrica en casa sabiendo que el cuadro esta dividido en Interruptor General de 32A Diferencial de 40A Magnetotérmico de 10A (Luces) (Cable de 1.5mm) Magnetotérmico de 16A...
2 respuestas
No entiendo lo del IGA de 25 A obligatorio
Por normativa hay que poner obligatoriamente un IGA de 25 A. Si tengo contratada una potencia de 3.3, entiendo que el ICP integrado en el contador será de 16 A. ¿Esto quiere decir que cada vez que mi consumo pase de 16 A. Saltará el del contador en...
3 respuestas
¿ Como instalo cuadro eléctrico auxiliar?
En relación a un cuadro eléctrico primario y otro auxiliar ruego valoración. En mi vivienda tenemos una instalación del cuadro eléctrico configurada tal como señalo a continuación: CUADRO PRINCIPAL IGA ( 40 A ) + DIFERENCIAL ( 40 A / 30 ma) +...
2 respuestas
¿Es imprescindible un instalador autorizado?
Y muchas gracias por anticipado por dedicar tu tiempo a responderme desinteresadamente. Mi piso es de hace 22 años y tiene un cuadro con ICP, 1 diferencial y cuatro interruptores automáticos de 25A, 20A, 16A y 10A. Voy a hacer obra en la cocina y voy...
1 respuesta
Esquema instalación eléctrica vivienda ¿Es correcto?
¿Esquema de instalación sería correcto? Hola estoy renovando la instalación eléctrica de un piso de 65 metros cuadrados con una potencia contratada de 4300 w. Contador situado a unos 30 metros de la entrada al piso, con una D.I. Con una sección de...
2 respuestas
Derivación individual en segunda vivienda
Mi duda es la siguiente. Tengo una vivienda unifamiliar con una planta independiente. En la planta baja existe una vivienda desde hace unos 20 años y quiero habilitar la planta alta para otra vivienda con un grado de electrificación básico ya que...
2 respuestas
Porque me salta el automático de vez en cuando? Todo es nuevo en la casa
Yo tengo todo nuevo en la casa ( desde hace 1 año ), tanto electrodomésticos, como toda la instalación de la casa . Los enchufes y todo están nuevos también . Lo raro que a veces me salta y luego no me salta hasta pasar unos meses . Cambiamos el...
5 respuestas
Distribución cuadro eléctrico , Instalación eléctrica vivienda
Estoy realizando la instalación eléctrica de mi piso y tengo varias dudas y corregir los Posibles errores *Cable desde contador a entrada del piso: 10mm2 *Potencia contratada 2.200w ( en principio no se va aumentar potencia) DISTRIBUCION Combi prot....
1 respuesta
Nueva instalación eléctrica.
Voy a cambiar toda la instalación eléctrica de mi casa y te agradecería que me asesorases un poco. Es una vivienda individual. Tengo la caja de protección (CP) de 100 A. Para mí sólo. Quiero poner todo eléctrico en casa (lavadora, lavavajillas,...
1 respuesta
Cómo cambiarle el pequeño cuadro a mi madre
Mi madre mayor tiene un cuadro así,,,,, 1 ICP de 15A 1 Diferencial de 40 A marca Terasaki? 1 Magnético C60H c16. Quiero ponérselos nuevos y hemos bajado la potencia a 2,300 por Endesa. Tiene contador digital y me han dicho que lo debería de sacar ....
1 respuesta
Cuadro Eléctrico - Magnetos / PIA correctos
Tengo instalado el siguiente cuadro en casa. Tengo varias dudas ¿Me podéis ayudar? Muchas gracias por adelantado. 1º El magneto de la sección C3 - 25A con cable 6mm. ¿Por qué es diferente de los otros?. Sólo alimenta al horno (no hay vitro). Lo digo...
1 respuesta
Cuadro eléctrico deficiente.o poco común para mi
Hace un año me mude a paraguay. Vivo en una casita que su esquema básico es el siguiente. En la calle en un poster. De ahí salen dos cables a otro poste en mi casa y bajan hasta el medidor. Hasta ahí todo parece normal porque a todas las conexiones...
1 respuesta
Mejora de instalación eléctrica y boletín
Aunque hice mi FP1 de electricidad, siempre he trabajado en el sector de la telefonía por lo que os agradecería que me echarais una manilla con la normativa actual en relación con la instalación eléctrica. He adquirido una vivienda unifamiliar...
3 respuestas
Reparación instalación eléctrica bajo REBT de 1973
En casa de mi madre, se la rompió un interruptor, que quedó como bloqueado y no dejaba encender la luz de la entrada. Me avisó y puse un interruptor nuevo, pero me sorprendió ya que ví que los cables eran rígidos y como recubiertos de un algodón...
3 respuestas
¿Calculo de cuadro eléctrico?
En mi actual vivienda me dispongo a cambiar el cuadro eléctrico. He tirado todos los cables nuevos hasta el cuadro, algunos cables los conectaré a un único PIA según los aparatos que van conectados, los paso a concretar: -A.A Salón 2,5mm -A.A...
3 respuestas
Un subcuadro o implementar un nuevo PIA en el cuadro principal
Acabo de construir un lavadero en mi casa, y tengo unas dudas sobre como poner la electricidad en el mismo, tendríamos una lavadora, secadora, frigorífico, congelador y saldría un cable para la depuradora de la piscina, la cual tiene su cuadro de...
2 respuestas
Instalar IGA en cuadro electrico
Quería poner un IGA en el cuadro de mi casa. Tengo contratado 5.750W, con ICP de 25A, un ID de 40A y 30mA de sensibilidad y 4 PÍAS/Circuitos de 20A/20A/20A/10A. ¿Qué tal poner un IGA de 25A? ¿Quedaría bien protegida la instalación eléctrica?
3 respuestas
IGA Para cuadro eléctrico Poner de 25A o de 40A
A ver si alguien me puede aclarar esta duda que tengo. He realizado una ampliación en mi vivienda y para hacer la instalación eléctrica de dicha ampliación he instalado otro cuadro eléctrico con dos diferenciales de 40A 30mA y varios magnetotérmicos....
1 respuesta
Puede una térmica de 40 a tener entrada de 4 mm y salida de 10 mm (para estabilizador de tensión)
El tema es así, como en casa fluctúa bastante la tensión y la instalación es vieja (es una sola línea para todo), quería comprar un estabilizador de tensión, preguntando al vendedor me dice que tengo que poner una térmica de 40 amperes. Mi duda surge...
3 respuestas
Magnetotermico C4 de 20A lo puedo dividir?
En vez de poner una protección de 20A y cable de 4mm quedó poner 3 circuitos (lavavajillas, lavadora, ¿Termo) cada uno con 2,5mm de sección y 16A de protección? ¿Cumpliría el reglamento?
1 respuesta
Cambiar ICP antes de cambiar tarifa de luz
Tengo una pequeña duda, ahora tengo contratado 3,2Kw y un ICP de 15A pero mi intención es subir la potencia a 4,4kw y poner un icp de 20 pero lo cambiaré antes de hacer la subida de potencia para asegurarme si necesito esa potencia mi pregunta es si...
3 respuestas
V.B de Esquema Cuadro Eléctrico Vivienda
Comunidad de todoexpertos. Voy a reformar la electrificación de mi vivienda para ponerlo todo bajo normativa, para la seguridad de la vivienda y para en un futuro subir la potencia contratada en caso de necesitarlo. En este momento estoy con el...
4 respuestas
Es correcto el siguiente esquema de instalación?
Tengo el siguiente cuadro que estoy instalando para modernizar una vivienda de 300m2 ICP - Va con cable de 10mm al IGA Primario Cuadro Principal IGA Primario (40A) - C11 (10A) Circuito 1 - Va con cable de 6mm al IGA Primario ID (40A/30mA) - C3 (25A)...
1 respuesta
Inquilino realiza descuentos por averías sin comunicárnoslas
Tenemos una casa unifamiliar construida en 2003, el inquilino se queja de la instalación eléctrica de la vivienda porque ha tenido cortes de luz.. Sobretodo en invierno con lluvias... Cuando esto ocurre le envío al técnico del seguro y lo soluciona...
1 respuesta
Amperaje del Interruptor General Automático (IGA) y conductores de protección
Según el ITC-BT-25 del Reglamento de Baja Tensión, el IGA tiene que tener una de intensidad nominal mínima de 25 A. Mi instalación eléctrica está constituida por 1 fase, 1 neutro y conductor de protección a 230 V, con 3300 w contratados, el ICP que...
2 respuestas
Magnetotérmicos se calientan
Son dos cosas distintas, por lo que se calientan lo que has puesto todo correcto 20a cable de 4mm suficiente para el consumo se calentaran o porque están mucho tiempo en marcha o los magnetos son viejos, y por lo del diferencial es porque tiene un...
1 respuesta
¿Cuántos térmicos en la instalación?
Quisiera saber, Si coloca más de 5 térmicos debo de colocar otro diferencial y pasaría a electrificación elevada pero, ¿Debería contratar más potencia por tener más circuitos? Estos circuitos serían: - C1: Iluminación - C2: Tomas de corriente...
2 respuestas
En un cuadro trifásico he colocado un ID.
En un cuadro trifásico he colocado un ID de 25 A con tres PIA de 16 A para unos enchufes de un vestuario... Esta instalación me la tiene que pasar la OCA mi pregunta es ¿Me la pueden tirar? Hay alguna norma a la hora de hacer los puentes del...
3 respuestas
Me han alquilado un piso que no tiene tiene ipc ni difenrencial ni magnetotérmicos.
Me han alquilado un piso que tiene la luz enganchada y no tiene ipc ni difenrencial ni magnetotérmicos, los cables de toda la vivienda son de los rígidos de antes (el piso lleva como unos 40 años) Me han dicho que ponga una ipc de 20A, diferencial de...
4 respuestas
Protectores contra sobre tennsiones
Me gustaría instalar un protector contra sobre tensiones y no tengo claro donde va. Según he visto en una casa que los fabrica, indica que va entre el ICP y el diferencial, o sea, que hay que sacar del ICP dos conductores más a parte de los que van...
1 respuesta
¿Al cuadro eléctrico le faltaría el IGA no?
Tengo un cuadro eléctrico que de la DI va al ICP y de ahí directamente al diferencial. ¿Entiendo qué faltaría un IGA de 25 conectándolo a la fase que sale del ICP y al neutro que viene directamente de la DI no?
2 respuestas
¿Se puede poner un general de corte Tetrapolar en una instalación monofásica para 3 ID y 15 Pías?
Quiero cambiar totalmente esta instalación antigua por térmicos DPN para evitar obra. El ICP es de 25 A que no se ve en la foto. Como se ve, el ID es Trifásico pero la instalación es Monofásica. Aparte de poner 3 ID, quiero poner un general de corte...
5 respuestas
Caja de derivaciones que tamaño poner para electrificacion elevada?
Me están reformando la casa, los materiales electricos y de obra tengo que ponerlos yo, ¿Tengo una duda que tamaño para las cajas de derivaciones poner? El electricista es bueno pero tiene sus añitos ya y va a la vieja escuela jaja el cuadro mas o...
1 respuesta
¿Se puede sacar cables de iluminación desde caja de enchufes?
Antes de nada primero agradeceros vuestro apoyo y preguntaros una duda: Aunque no soy experto, ciertos arreglos si se hacer, estoy arreglando la instalación, poco a poco y en la planta superior de la casa que es antigua llega un cable a un enchufe...
4 respuestas
Cuadro general vivienda unifamiliar
Quiero cambiar el cuadro general de casa de mi madre y más o menos lo tengo claro pero tengo unas dudas lo que tengo claro es lo siguiente si esta mal me lo comunicáis 1 térmico de 25A PARA HORNO Y VITRO Y EL CABLE DE 6MM 1 térmico de 20a para...
2 respuestas
Protección cuadro eléctrico
Me gustaría saber que protecciones llaveria un piso con vitro, horno, lavadora, secadora, aire acondicionado, lava vajillas, enchufes y luz tengo una linea de 2 por 10 me gustaría saber todo int genl y diferencial
2 respuestas
Puntear cuadro electrico
Tengo un cuadro de hace cerca de 40 años, con un diferencial y dos automáticos de 1,5 cada circuito con una acometida de 4 He decidido a sanearlo hasta que en un futuro se haga una reforma más extensa. He colocado el ICP, general de 20a y diferencial...
1 respuesta
Presupuesto de instalación eléctrica en normativa para un piso 84 m2. ¿Es adecuada la instalación y el precio?
Hacer la derivación individual desde Ia caja del rellano, hasta la entrada al contador. Con tubo de 25 y cables de 10mm2, libre de halógenos. Suministro e instalación de una caja de doble aislamiento para alojan el contador. Suministro de 1 cuadro...
5 respuestas
Que sección de cable uso para hacer las conexiones de los componentes del cuadro?
¿Qué sección de cable uso para hacer las conexiones de los componentes del cuadro?, ¿Es decir para conectar el icp con el iga con el diferencial con los Pía...? Uso sección de 6mm o cada Pía con el que toca alumbrado 1,5mm, enchufes 2,5mm, etc...
3 respuestas
Salta pia de fuerza lavadora ,termo,lavavajillas,
Tengo conectado por medio de un enchufe (toma de fuerza), termo eléctrico, lavadora, lavavajillas. Cuando están los tres .en funcionamiento salta el pia de fuerza. Podrían decirme a que es debido y como solcionarlo.
2 respuestas
Instalación en vivienda con diferenciales en serie
Es mi primer post, he intentado leer y releer muchos hilos. Quería saber si la instalación que voy a realizar es correcta después de aplicar todo lo aprendido por aquí. Vivienda Unifamiliar: * Cuadro Principal (10mm): Contador ICP 40 -- Protección...
2 respuestas
Instalación incomprensible + salto ID inexplicable
A raíz de un problema intermitente que tengo con el ID (salta cuando quiere y lo puedo rearmar al momento, nunca salta una PIA o Magnetotérmico, solamente el ID). He empezado a hacer pruebas en el cuadro eléctrico. Lo primero cambiar el ID por si...
3 respuestas
Tengo una ICP de 15 A cual deberían ser el diferencial y cuantos térmicos de 10A y\o 16A?
Quidera me aclararan una duda tengo una ICP de 15 A cual deberían ser el diferencial y cuantos térmicos de 10A y\o 16 serian posible montar? ¿Qué sección de hilo seria apropiado para longitud de linea de 5 a 10 metros?
5 respuestas
Toma de tierra en caja CPM
Pues nada, sigo con mis reformas ya voy a poner la CPM con la tapa metalica pero me surge ahora otra duda... El albañil me va a alicatar la entrada de la casa el porche donde tengo clavada la pica de tierra de la vivienda... Pero me comenta un...
3 respuestas
Salta el diferencial cuando conecto bomba
Ante todo decirles que soy un profano en esto. Mi pregunta es la siguiente: tengo instada en una fosa una bomba trituradora de 2200 w y 3 cv de potencia. Al enchufarla en una toma que tengo en el jardín salta magneto térmico. El térmico es de 10 a....
2 respuestas
Reforma en una instalacion de una cocina unifamiliar
Quiero hacer una instalación en una cocina haciendo toda la electricidad nueva, la duda que tengo es: A que altura se ponen los enchufes de la vitrocerámica, lavavajillas, nevera, horno, lavadora, campana, enchufes en la encimera y el interruptor de...
2 respuestas
¿Es necesario nuevo diferencial y magnetotérmicos en ampliación instalación eléctrica?
He ampliado la instalación eléctrica poniendo nuevos enchufes y luces en una terraza exterior, sacando la línea de un enchufe existente. Cada cierto tiempo salta el diferencial y el magnetotérmico correspondiente a dicha línea, que es la de los demás...
4 respuestas
Que IGA (interruptor general) tengo que instalar 25 o 40 A
Me comentan que para el cuadro de luz que tengo que montar es suficiente con un IGA de 25A pero otro me dijo que tiene que ser de 40A va a ser con protección sobretensiones permanentes y transitorias la vivienda va a llevar 4 aparatos de aire...
8 respuestas
Poner iga en cuadro eléctrico
Quería poner un IGA en el cuadro de mi casa. Tengo contratado 5.750 W y mi ICP es de 25 A, mi ID de 40 A y 30 mA de sensibilidad y luego tengo 4 PÍAS/Circuitos de 20A/20A/20A/10A. ¿ Que tal un IGA de 25 A? ¿Protegería bien mi instalación eléctrica?
3 respuestas
Sustituir ICP por IGA e instalar medidor de consumo
Consultarles que quiero sustituir el ICP de casa por un IGA e instalar el siguiente dispositivo medidor de consumo y no tengo claro cómo hacerlo. La idea es sustituir el ICP por un IGA y en la misma caja instalar el medidor de consumo y de ahí al...
1 respuesta
Que diferencias hay entre instalación eléctrica de 9.2kw y 11.5kw?
Que diferencia entre una instalación eléctrica de 9.2 y 11.5 respecto al cableado y lineas de distribución y canalización, cuadro general ( IGA, térmicos y diferenciales ) aparte del IGA que pasa de 40A en 9.2 a 50A en 11.5kw, y en cuadros...
2 respuestas
Diámetro salida de Termomagnético - 3 cables de 10mm
Tengo un IGA de 40A al cual le llegan cables de 10mm y quiero alimentar 3 Disyuntores Diferenciales. Además quiero alimentar una segunda planta con el mismo cable de 10mm para tener un cuadro independiente. La pregunta es, ¿Es correcto llenar el...
1 respuesta
Añadir aire acondicioando a instalación eléctrica
Tengo instalado en casa un aparato de aire acondicionado (unidad exterior+1 interior) y ahora quiero ampliar la instalación a otra parte de la casa poniendo un multisplit 2x1. Mi pregunta es si puedo conectar la nueva línea del nuevo aire en el...
1 respuesta
Reformar instalación eléctrica en vivienda
Me gustaría cambiar la instalación eléctrica aprovechando una reforma y tengo algunas dudas: 1. Me gustaría instalar una lavadora y una secadora en la terraza cerrada de la cocina. He puesto cable de 6 mm (aunque bastaba con 4) porque me sobraba el...
1 respuesta
Entrada cables por debajo magnetos
Compremos un piso y hicimos nueva la instalación electrica por una empresa de reformas. Mi sopresa ha sido ahora que he retirado la tapa que oculta los hilos y obserbo que las entradas (puentes)magnetos son por la parte inferior y las salidas por...
3 respuestas
Cables cortos al quitar el ICP para instalar IGA
Necesito luz en un asunto. Resulta que he reformado el cuadro eléctrico de casa y he aprovechado para eliminar el ICP (tengo contador telegestionado) y meter un protector de sobretensiones 1P+N de schneider, que indica que hay que meter los cables...
2 respuestas
Poner iga cuadro electrico
Quiero poner un IGA en el cuadro de mi casa. Tengo contratado 5.750 W, un ICP de 25A, un ID de 40A y 30mA de sensibilidad y luego 4 PÍAS/Circuitos de 20A/20A/20A/10A. ¿Estaría bien un IGA de 25A? ¿Quedaría bien protegida mi instalación eléctrica?
1 respuesta
Me gustaría saber que Iga sería el correcto para mi casa.
Me gustaría saber que Potencia tendría un iga adecuado para mi casa: Es antigua y para maniobrar en el cuadro y demás siempre me veo obligado a quitar el fusible de la fachada, mi cuñado dice que para elegir el adecuado depende del fusible, pero al...
3 respuestas
Cambios en cuadro eléctrico
La cosa es que necesito ampliar el cuadro eléctrico con nuevas pías. Tengo contratada una potencia de 3.3kw y actualmente tengo: ICP 15A. ID 40A 30 mA 3KA Pía de 10A Pía de 15A Como quedaría ahora: ICP - Tengo un contador de los digitales, que ya...
1 respuesta
URGE instalación luz nueva
Para un piso de 50 m2 y una potencia contratada de 3300w con 230v, quiero aumentar la potencia a 4400w aprox., estoy haciendo la instalación nueva. ¿Qué icp, iga, diferencial y 5 magnetotérmicos son los idóneos?, imagino que cada circuito debe...
1 respuesta
Cómo debo calcular la capacidad de un IGA, un ICP y un ID. La carga contratada es de 4.86 kw
Calculo de un ICP, un IGA y un ID con una carga contratada de 4.86KW
2 respuestas
Instalación de un horno eléctrico
Aquí vengo con lo que creo que sería la pregunta típica, y es ¿Cómo instalar un horno eléctrico? El tema es que recién nos hemos mudado a un piso de alquiler, que ya venía con su horno de gas, pero al ser un piso algo viejuno, el horno es de esos que...
2 respuestas
¿Cuántos IGA debo poner en función de los ID?
Estoy realizando esquemas unifilares de viviendas tanto en GEB como en GEE, y siempre me surge la misma pregunta, ¿Cómo debo realizar la división de los IGA? Para un GEB con 5 PIAs tengo claro (o al menos eso creo) que con poner un IGA de 25A para un...
1 respuesta
Puedo usar dos líneas de 2,5 mm para lavadora y termo eléctrico con magnetómetros de 16?
¿Dos líneas de 2,5 mm para lavadora y termo eléctrico con magnetómetros de 16? ¿Magnetómetro de de 20 o 25 pasa horno sólo? ¿16 para el aire acondicionado? Resto de 10 y 16. Total 8 líneas. Gracias?
3 respuestas
Cable de acometida corto para eliminar ICP ( 1 Polo ). Alguna idea?
Y no sé cómo resolverla. Tengo una instalación, en la que la acometida trae dos cables de 16mm, neutro y fase. La fase está metida en un ICP de 25A entrando por la parte baja del ICP y saliendo por arriba, es decir creo que a esto se le llama aguas...
5 respuestas
¿Cuántos diferenciales debo poner según esta distribución?
Necesito un refuerzo en lo que estoy haciendo. Estoy colocando un nuevo cuadro eléctrico en mi casa para distribuir las líneas en la siguiente manera: - Automático de 10A con cable de 1,5 para todos los puntos de luz (6 lámparas de techo) -...
2 respuestas
Instalación de enchufes
Me he comprado una casa y cambiando mecanismos he visto que toda la instalación es de 1,5m, no se si sera peligroso ya que comentan que para enchufes debe de ser 2,5m, lo que enchufo es lo normal, lo único que también hay aire ancondicionado y a lo...
1 respuesta
Instalación cuadro eléctrico y subcuadros en vivienda
Vuelvo a recurrir a vosotros para que me echéis una mano, tengo una casa de planta baja, primera planta y buhardilla, he montado un cuadro eléctrico general en la planta baja, y he montado un subcuadro eléctrico en la cocina para la cocina...
2 respuestas
Instalación eléctrica para una casa.
Pretendo organizar la instalación eléctrica de una casa grande poniendo un cuadro general a la entrada y después 4 más en las cuatro habitaciones con baños que tiene, mi pregunta es: ¿Debo poner un Interruptor General y un Diferencial en el cuadro...
2 respuestas
¿Porque salta el automatico general?
No tengo mucha idea sobre el tema y a ver si me podeis disipar algunas dudas, vivo en un piso de mas de 40 años, la instalacion no esta para echar cohetes, hace unos años me puse calefaccion central y me pusiseron un Diferencial hager MU516A, C16...
2 respuestas
Toma de lavadora
Aunque el icp de mi casa es de 15A, habiá pensado poner en el cuadro, en previsión de un próximo aumento de potencia, Un IGA de 32A, un diferencial de 40A 0.03, y los pías (en este orden, ¿No?) Y aunque tengo claro separar en tres circuitos: caldera,...
1 respuesta
Cómo hacer un cuadro eléctrico de una vivienda?
Tengo que hacer un cuadro eléctrico nuevo en mi casa. La tension que ulitizo es de 220V. Pondré enchufes, luces, horno eléctrico, placa de inducción para cocinar, termo eléctrico para calentar el agua, aires acondicionados, nevera, lavavajillas,...
4 respuestas
Necesito ayuda repartir cuadro protección vivienda
Necesitaría saber si sería correcto o debo de modificar algo de este cuadro de protección que voy a montaren una casa de campo que ya tiene el servicio de luz dado de alta y no es necesario boletín de enganche. He repartido el cuadro de la siguiente...
2 respuestas
¿Tramites para aumento potencia a 4,4 kw barcelona?
Tengo un piso del año 1969, se cambio toda la instalación eléctrica en el año 2000. Cuando compre el piso, pero npo hice boletines sigo con la potencia contratada desde que se compro. Actualmente tengo contador analógico (Endesa están empezando a...
1 respuesta
¿En un cuadro eléctrico puede existir; contador inteligente, Icp + Iga?
Como ya sabéis soy una chica que hace tiempo estudie algo de electricidad y aunque me manejo bien en el ámbito domiciliario, tengo algunas dudas, por no decir muchas. Y esta es una de ellas: Ya se que en cuadro electrico cuando se instala contador...
4 respuestas
Cuadro eléctrico vivienda ¿Cumpliría normativa?
Actualmente tengo una instalación eléctrica configurada de la forma siguiente: Potencia contratada: 3,2 KW -C1: 10A cable nuevo 1,5 mm . Para luminaria vivienda completa. -C2: 16A Cable nuevo 2,5 mm. Para enchufes schuko para toda la vivienda menos...
2 respuestas
Se puede instalar un diferencial con intensidad inferior al IGA
Tengo una instalación trifásica a 220 con IGA a 63A tetrapolar y diferencial de 63A también tetrapolar que alimentará un equipo que requerirá de esta tensión e intensidad. De esta instalación va a derivar a monofásica para alimentar iluminación y...
4 respuestas
Sobretensiones : ¿Cuál es obligatorio por reglamento? ¿Permanentes o transitorias?
Vivo en un piso en la provincia de córdoba (España), actualmente tengo contratada una potencia de 4400 w, mediante telegestion. La vivienda se construyo en el 2001, por lo que no era obligatorio por reglamento instalar sobretensiones. Desde que me...
4 respuestas
Instalación diferencial auto rearme en instalacion elevada de vivienda
Mi consulta sería si podría poner el diferencial de auto rearme schneider (A9CR1240- 2P-40A-30MA tipo A) y de el sacar línea a dos diferenciales normales Schneider(ILD K 40A) para repartir a los diferentes circuitos. Ya q si lo conecto al circuito...
1 respuesta
Puentear el cable de entrada para colocar dos tableros
Miren les cuento. Yo tengo un taller pequeño al frente de mi casa y al fondo, separada por un patio, está mi casa. El tema es que no se como hacer para conectar de manera correcta ambos sectores. Lo que está hecho es que el cable de entrada entra al...
1 respuesta
¿Nuevo cuadro eléctrico en piso para reformar?
Vamos a reformar un piso, y después de elegir puntos de luz, nos salen 91 entre iluminación, enchufes y tomas cocina + aires acondicionados. Me gustaría saber si esta distribución del cuadro y la elección de los magnetos con la sección del cable es...
3 respuestas
En un cuadro con acometida trifásica tengo que proteger térmicos trifasocos
Tengo un cuadro de un bar que me llega acometida trifásica pero en el cuadro no tengo nada trifásico ni si quiera el int general eso esta bien o tendría que cambiar algo y el icp es monofásico 25 A y se le calienta mucho tiene las fases repartidas...
1 respuesta
¿Cómo aumentar potencia eléctrica contratada a más de 9,2Kw?
Quiero ampliar la potencia contratada en mi casa dentro de una renovación de toda la instalación eléctrica, la compañía distribuidora me solicita boletín para darme hasta 9,2 (a partir de ahí me requieren un dictamen técnico). He consultado un...
3 respuestas
Subcuadro eléctrico en casa unifamiliar
Tengo un cuadro eléctrico con los siguientes circuitos: IGA 40ADI 40ALuz interior 10AEnchufes 1 16AEnchufes 2 16AZona Aguas 20AAerotermia 25A De ese cuadro sale directamente del IGA un cable de 10mm a otro subcuadro que está en el otro lado de la...
2 respuestas
Certificado de instalación eléctrica obligatorio
Me han realizado una reforma en casa, en particular la instalación eléctrica interna, me han cambiado todos los tubos y cables, sin embargo no ha sido necesario cambiar los cables de acometida desde el cuadro hasta el cuarto de contadores de la...
1 respuesta
Instalación de un horno pirolítico en instalación antigua.
Mi instalación antigua de piso es la siguiente, nuevo contador telegestíón(4,7 A), a continuación interruptor magnt. De 20A, seguido intrrptor. Diferencial 40A(ambos entrada inferior y salida superior y cables negros gruesos, con instalación...
2 respuestas
Cuadro auxiliar en vivienda
Estoy reformando a un amigo una vivienda de tres plantas en la que en la primera planta había un cuadro de 12 elementos+ICP, con un térmico general 25A, diferencial 40A-30mA, térmico 25A cocina, térmico 20A lavadora-lavavajillas, térmico 16A fuerza y...
1 respuesta
Chapuza total
Tengo un problema que no se si le di bien la respuesta o no : Te explico el otro día fui a la casa de una señora que me llamo por teléfono para que le mirara los automático que le saltaban entonces que pasaba ella no tenia icp porque la luz ella no...
1 respuesta
Puenteado entre termomagnéticas en cuadro
Voy a montar el cuadro eléctrico de mi casa. Consta de IGA, protector para sobretensiones T y P, diferencial y cinco circuitos. Mi idea es puentear con cable entre PIA's, no poner peine. La cuestión es que vivo en Argentina y aquí el reglamento en el...
1 respuesta
Subcuadro en terrado para pequeño taller
Tengo una línea pasada de 6mm al terrado desde el cuadro principal de casa E montado un cuadro eléctrico en el taller que tengo montado con diferentes líneas Luz 10a, fuerza 16a, etc y un automático de 40a Mi pregunta es que debo poner en el cuadro...
1 respuesta
Como hacer Instalación eléctrica local
Quiero abrir para la mujer un local de estética en la cochera y quiero hacer yo la instalación eléctrica. La primera pregunta, ¿Desde dónde saco la línea para alimentar el cuadro del local? Desde el contador ( está a medio metro del local) o desde el...
3 respuestas
Ampliar potencia contratada y cambiar instalación eléctrica en vivienda anterior a 1.977
Acabo de adquirir una vivienda en Madrid de construcción anterior al 77. La instalación está totalmente obsoleta, por lo que debo cambiarla por completo, ya que quiero ampliar la potencia contratada a 7360W. El cuadro eléctrico contaría con ICP de...
1 respuesta
Que interruptores automaticos hacen falta para cuadro eléctrico de un local ?
Que interruptores necesito (incluido general y diferencial) para cuadro eléctrico de 4 circuitos: 1er circuito de termo de 2000w con cable de 4mm2, 2do circuito de enchufes de 4000w con cable de 2.5 mm2, 3er circuito de aire de 900w con cable de...
3 respuestas
Qué IGA y que diferencial debo tener para 6mm?
Soy Álex. Tengo una sección de 6mm de entrada a la vivienda y una potencia contratada de 3,45 kW. Tengo un IGA de 25 y 3 circuitos con 3 diferenciales de 40A y 0.03. Tengo pica de tierra en la calle (vivienda aislada). Planta baja que incluye magneto...
4 respuestas
Protección subcuadro eléctrico en móvil home
Hola chic@s. Os cuento, tengo una casita vieja con el cuadro principal de la primera foto y he puesto una mobil home a unos 100 metros y la quiero alimentar desde dicho cuadro. El cuadro de la casa no tiene Id pero la mobil home si. Me gustaría saber...
2 respuestas
Pías más amperios que ICP?
La cuestión es que tengo un ICP de 20, según he leído de normativa el aire acondicionado y el horno van con pías de 25a. ¿Si no me equivoco siempre saltara antes el ICP de 20a que los pías de 25a... Entonces de que me protegen o sirven si hace que...
4 respuestas
Cuadro de protección y mando en un local comercial...
Según el nuevo rebt las viviendas serán clasificadas como de electrificación elevada o electrificación básica y dependiendo de esto habrá que colocar un numero de circuitos u otro...¿Hay algún reglamento o alguna norma que indique el numero de...
1 respuesta
El cuadro eléctrico de mi piso se compone de un icp 10 amperios y contador interior
Hace poco cambiaron el contador por el típico autogestionado, lo han dejado sin precintar, le quite la tapa por curiosidad a ver si tenia cable de tierra, pero ya me he dado cuenta que hay no se pone, a parte que no tengo, pero en el cuadro de la...
4 respuestas
Cuadro secundario en vivienda
Estoy reformando una vivienda de tres plantas en la que en la primera planta había un cuadro de 12 elementos+ICP, con un térmico general 25A, diferencial 40A-30mA, térmico 25A cocina, térmico 20A lavadora-lavavajillas, térmico 16A fuerza y térmico...
3 respuestas
¿Qué ICP, IGA, diferencial y magnetotérmicos debería instalar?
Estoy haciendo reformas y quiero hacer la instalación eléctrica nueva. La potencia contratada es de 3300W, pero quiero aumentarla a 4400W. El caso es que quien me hace la instalación me dice de poner una icp de 40A, ademas del diferencial de 40A y 5...
1 respuesta
Tengo instalación (piso de 60 m2) - ICP 15A- IGA 2P 40A-Diferencial 2P 40A 30mA Clase-AC Residual.
-Para la cocina un IDPN-F 1P+N 16A Curva-C y para la vitro y el horno un IDPN-F 1P+N 25A Curva-C. -Para el resto del piso un IDPN-F 1P+N 16A Curva-C. Todo Schneider. ¿Por qué los amperios del IGA (40A) de la cocina (16A y 25A) y del resto (16) son...
1 respuesta
El cuadro eléctrico de mi Casa dispone de ICP + Diferencial + ( ? )
¿Podría alguien decirme cual es el tercer elemento del cuadro eléctrico y cual es su función y si esta es importante?
4 respuestas
Problemas con el icp, el diferencial y el automático de la instalación eléctrica del hogar
En mi casa no entiendo una cosa tengo un icp-m de 15 a ( aparte otro de 15 a precintao por la compañía ) un diferencial de 40 y un automático de 32 a. Y el y el icp -m es de un polo en vez de dos como los demás ¿Por qué?. Otra cosa quería dejar todo...
2 respuestas
Reorganización cuadro eléctrico tipo publica concurrencia
Disponemos de un local de publica concurrencia el cual uqeremos solicitar aumento de potencia, La instalación esta cableada con tubo y cable adecuado a la normativa de publica concurrencia. En elcuadroa hay 6 circuitos más emergencias, además están...
1 respuesta
Diferencianles exclusivos para un electrodoméstico
Cunando hay un electrodoméstico que puede fallar y produce un corto y me salta el automático o diferencial y me corta la luz de la casa, que puedo poner para que solo corte la luz de ese aparato y no me corte la luz de la casa. Ósea un diferencial...
3 respuestas
Organización de un cuadro eléctrico.
Pues bien; leedme bien queridos expertos eléctricos para que me puedan dar una buena respuesta, no se apuren, y gracias de antemano, no sabéis como os agradezco.. La casa a la que quiero poner nueva instalación eléctrica es bien grande y como ya os...
1 respuesta
¿Cómo conecto un 2º Diferencial después de los 5 magnetotérmicos primeros?
Quiero separar el motor de la piscina y alguna farola, del resto de la instalación del interior de mi vivienda. Para ello voy a conectar un 2º diferencial. El motor (la bomba) está a unos 30 metros de la casa y le llega tensión por un macarrón...
5 respuestas
Corriente bifásica ICP-ID y posible IGA
Me encuentro en vivienda familiar antigua con Bifásica 220V es decir sin Neutro tengo un ICP de 20A (equivalencia correcta a los KW contratados) + un ID de 40A, recientemente se produjo un corto por el incendio de una regleta; lo ideal ya lo sé sería...
1 respuesta
Amperios magnetotémicos de una vivienda
Hace dos años hice una reparación en mi vivienda y me cambiaron la instalación y el cuadro. Ahora he pedido a electricista homologado me haga el boletín porque no me lo dieron los de la obra, y me dicen que hay cosas que están mal, entre ellas los...
1 respuesta
Consulta electricidad vivienda
Tengo que realizar la instalación de electricidad de mi casa y había pensado hacer el cableado principal de 6 mm la luz de 1.5, ¿Los tomas de 1,5? O 2,5?, bueno espero una respuesta y desde ya
1 respuesta
El disyuntor principal de mi apartamento es de 16A(C16 esa clasificación que viene en el disyuntor son los amperios)
La electricidad del apartamento es de 220v sera que se puede instalar una ducha eléctrica de 6300w me parece que no e.
5 respuestas
¿Identificar si tengo magnetotérmico para instalar monitor de energía wi-beee?
Quiero conectar un monitor de energía wi-beee de circutor en la conexión principal de mi casa y antes de abrir el cuadro par aconectar el wi-beee necesito saber si tengo en el cuadro un magnetotérmico en el cuadro donde poder conectarlo En la foto...
4 respuestas
Instalación trifásica en vivienda
En una vivienda antigua tienen un cuadro con sólo 4 PIAs de 16 A. Tiene contratado 6,4 Kw de potencia, trifásica. Quería ponerle un cuadro de supercicie para el ICP y demás interruptores. ¿Te quería preguntar qué tendría que poner? Un diferencial...
1 respuesta
¿Como cortar la corriente completamente en una vivienda?
Quiero colocar un protector de sobretensiones. Con el cambio de contadores reciente tenia idea de que el ICP estaba situado en el cuarto de contadores general de la vivienda, pero al acceder a ese cuarto he identificado mi contador pero no ninguna...
2 respuestas
Un contador para dos viviendas
Me gustaría dividir una casa con dos planta y un garaje en dos viviendas, con el cuadro general en el garaje (ICP+IGA+PCS+ID+PIA iluminación+PIA enchufes+PIA lavadora+PIA caldera). Cada planta tendría su propio cuadro eléctrico con IGA+ID+PÍAS de...
1 respuesta
Tablero principal de Instalación Eléctrica
Estoy realizando el tablero principal de mi casa de la siguiente forma, quería saber si le ven algún detalle a cambiar Básicamente tengo la entrada en cable de 6mm que a a un disyuntor de 40 amper. Luego a un protector de sobretensión y bajatension...
3 respuestas
Salta el IPC después de restablecer el suministro
Después de un corte de corriente, por parte de la compañía suministradora, si se producen intentos "espasmódicos" de restablecer el suministro me salta el IPC. Ello me preocupa pues si sucede no estando yo en casa puede provocarme problemas. ¿A qué...
4 respuestas
¿Cómo un IGA de 30 Amp puede aliumentar a 4 termomagnéticos, si al sumarse subrepasan los 30 Amp el IGA?
He visto varios videos donde hacen algunas instalaciones eléctricas donde hay algunas cosas que aun no entiendo, el ejemplo es el siguiente: Supongamos que en el Cuadro de distribución tenemos los siguientes componentes, un IGA de 30 Amp, un...
4 respuestas
Segundo cuadro en vivienda para pequeña oficina
Os quería consultar una instalación que quiero ampliar para una oficina en un bajo de mi casa (7m2). Esta es mi idea a ver si os parece correcta. Muchas gracias de antemano. Http://www.subirimagenes.com/privadas-cuadrobasicohilostie-2026543.html Es...
1 respuesta
Cuadro eléctrico general reforma casa
Antes solo era de diferencial y 2 magneto metros de 16A. Ahora en la cocina he puesto líneas individuales a lavadora a lavavajillas a termoeléctrico a extractor estos cable de 2,5. Tubo 20 Individual también al horno a la placa a estos cable de 6....
2 respuestas
Que diferencial y térmicas uso para cable de 10mm?
Tengo desde la bajada del medidor puesto cable de 10mm hacia tablero principal de la casa, luego dividido todo en dos fases una con cable de 2,5mm y otra con cable de 4mm ayer me ocurrió que el diferencial del tablero principal se quemo haciendo que...
5 respuestas
Cambiar derivación individual y cuadro electrico
Antes de nada gracias por aceptarme, aunque llevo tiempo leyendo hoy me he registrado , y aquí va la primera pregunta; Quiero cambiar la derivación individual así como el cuadro eléctrico de una vivienda tipo piso. La instalación está algo obsoleta y...
1 respuesta
Interruptor general automático
¿Por qué en una instalación nueva el IGA se debe poner como referencia de la potencia que aguanta la instalación si después de este van a colgar los demás circuitos separados por sus automáticos? Cada circuito ya tiene su limitación y ya tenemos el...
3 respuestas
Protector de sobre tensiones en el cuadro sin toma de tierra
Por el tipo de instalación que lleva antigua o no se porque... Parece que algunos aparatos eléctricos se estropean... La lavadora se ha estropeado el programador y le tienen que cambiar la placa eléctrica... La impresora reventó la placa eléctrica la...
5 respuestas
Sacar linea indepndiente para instalar emisores
Quiero instalar 5 emisores térmicos que he comprado (total 5000 W), y tengo unas dudas respecto a la instalación eléctrica. Mi vivienda es de nueva construcción y me la entregaron hace 3 años. He quedado con un electricista para que pase por casa....
1 respuesta
Conexión de cables dobles parte inferior del diferencial.
Tengo una nueva duda y me gustaría saber si me podéis ayudar: Un amigo me ha mandado una foto del “caótico” cuadro eléctrico de casa de su abuela. Y quiere que entre los dos se lo cambiemos poco a poco, ya cambie algunos porque hace siglos hice un...
1 respuesta
Me han hecho instalación con este esquema y no la entiendo
Es que no veo claro que pongan dos magnetotérmicos seguidos (vale, tienen el dispositivo de rearme Veltium entre ellos, pero creo que eso no cuenta). ¿No sería redundante? Además uno de ellos es de 40A y el otro de 32A... ¿No sería más lógico colocar...
2 respuestas
Problema con los aires acondicionados hogar
En casa tengo 3 aires acondicionados 1- 4500 frigorías 2- 3300 frigorías Con una linea monfasica de 220, la térmica de entrada es de 16 amp., el cableado para los aires esta con cable de 2.5 mm, los AA tienen linea aparte, el problema es el siguiente...
2 respuestas
Varios cuadros electrices, ¿Cómo protegerlos?
Tengo varios cuadros eléctricos en el campo, lo describo: Cable de 10mm2 desde el contador directamente a un diferencial de 63A y 300ma, de ese diferencial salen cables a 3 cuadros: 1. Cuadro eléctrico del pozo cable desde el diferencial de 10mm2, el...
2 respuestas
¿Qué cables para puente de automáticos?
Una pregunta sencilla, pero que me inquieta para hacer las cosas bien. Si no voy a usar "peine" para puentear los automáticos del cuadro eléctrico nuevo, si no que con el método tradicionar de colocar cables...¿De qué calibre es recomendable? 4 o 6 mm?
4 respuestas
Necesito información sobre que diferencial utilizar en la utilización de un letrero luminoso
Tengo una tienda y voy a poner 3 PIAs de 10 A (letrero luminoso, circuito de emergencias y alumbrado) y 2 de 16 A (circuito de fuerza y aire acondicionado). Aquí viene mi duda, ¿Qué diferencial tengo que poner?, es más ¿Debería poner a demás del...
1 respuesta
¿Qué puede ocurrir para que el Id sólo se rearme en determinadas condiciones?
En el piso, nos salta el Id con algo frecuencia, así que puse un rearmable, el circutor REC3, y resulta que sólo se rearma cuando están todos los Pías abajo, en el momento que hay uno de ellos subido, sea el que sea de los 5 que hay, ya no se rearma,...
1 respuesta
Cuadro electrico ideal para mi potencia.
Actualmente tenemos contratados 3,810 Kw. Y gracias a vuestros consejos cambio Y Arreglo cosas poco a poco y aunque conozco mas o menos todo, secciones, termicos etc... Me gustaría saber que cuadro y con que termicos lo pondríais vosotros ya que es...
2 respuestas
Potencia contratada
Tengo un contador trifásico con potencia contratada de 13,8 con dicriminacion horaria, quisiera bajar la potencia contratada a 10,3 kw., pero para poderme beneficiar de la tarifa más económica me pide endesa que sea = o inferior a 10kw.. ¿Se puede...
1 respuesta
Magnetos y diferenciales
Tengo un cuadro con todos los magnetos y diferenciales de 25 he instalado un subcuadro el cual se alimente de este y todo es de 40A con una acometida de 10mm que sale del primer cuadro mi pregunta es, el magneto general de 4 bornes 400v. Del primer...
1 respuesta
No se exactamente que IGA instalar.
Como algunos ya sabéis estoy arreglando poco a poco la instalación de mis suegros. Gracias a vosotros y en el c.principal no tiene IGA (y creo que es obligatorio). Dicho cuadro es así: contador de la compañía electrónico, diferencial de 40, térmico...
3 respuestas
Instalación aire acondicionado (cableado en hogar)
Quiero instalar un split (solo un aparato de airea acondicionado con bomba de calor inverter) en el comedor. Mis dudas son que al leer sobre el tema en internet veo que es necesario (que no se si imprescindible) que tenga una tirada de cable directa...
4 respuestas
Dos magnetotérmicos en serie.
Se pueden poner dos magnetotérmicos del mismo valor (20A) en serie. Lo pregunto porque tengo una parcela con una casa y un jardín muy amplio, y tenia previsto poner un cuadro eléctrico para el jardín en una caseta donde tengo unos motores para...
1 respuesta
Salta el automático por exceso de consumo
Cuando tengo sobreconsumo placa, aire acondicionado... El automático salta, esto es normal pienso porque solo tengo contratado 3.3kw (es una casa de vacaciones). El problema es que el cuadro de la luz sufre un sobrecalentamiento excesivo, hasta el...
4 respuestas
Diferencial para aire acondicionado
Acabo de renovar la instalación eléctrica y me han instalado un Cuadro General de Mando y Protección con 8 PIAs y un diferencial general, más una acometida de 16 mm (no tengo ICP porque el contrato en vigor del piso es antiguo y no obliga a...
1 respuesta
Salta el IGA sin motivo aparente
Hace cosa de 8 meses hice una reforma en casa. Hasta hace 15 días usaba un Termo eléctrico ya que estaba en proceso de la alta del gas. Hace estos 15 días, por fin me cambié la caldera, desconecté el termo eléctrico y he puesto la caldera de gas al...
1 respuesta
Dudas sobre longitud cables, cuadro eléctrico,...
- ¿La longitud de los cables de cualquier sección se cuentan sobre el total del cableado o por cada tramo de cable entre empalmes?. Por ejemplo, cable 2,5mm con automático de 16A cuya longitud máxima es 28 metros, ¿Son totales o 28 entre cada caja de...
1 respuesta
¿Qué IGA poner al tener un diferencial de 25A y 5 automáticos conectados?
Tengo el cuadro de casa sin IGA, solo tengo un diferencial de 25A y 5 automáticos conectados a el, un c10, c16, c16, c16, c25 y querría saber si tendría que poner un IGA de 40 con su diferencial de 40A o también le iría bien un IGA c25 de 25A con su...
2 respuestas
Cuadro eléctrico antiguo que no conozco
Tengo una duda con un cuadro de protección me he encontrado esto y como no lo he visto nunca no se entenderlo bien es de una casa que me he comprado quisiera cambiar la instalación todos los pías son de 10A, están divididos en iluminación enchufes y...
3 respuestas
Dividir una instalación en dos independientes. Vivienda unifamiliar
He estado viendo multitud de preguntas y respuestas en esta comunidad para resolver muchísimas dudas que se me presentaban a la hora de modificar la instalación de mi vivienda. Mi casa es de finales de los años 80, terminada en 1990 aproximadamente...
3 respuestas
Instalación trifásica de 15A. Sacar circuitos monofásicos
Paso a detallar la instalación actual : ICP trifásico de 15A, luego diferencial y magneto trifásico (digamos en cabecera del cuadro) y luego varios magnetos también trifásicos. Hasta aquí todo bien en el cuadro actual (aunque es bastante antiguo y se...
1 respuesta
'¿Se puede crear subcuadro desde linea de 2,5 ?
Quería saber si se puede instalar segundo cuadro eléctrico, desde térmico de 16A Y cable de 2,5mm. Si no me equivoco (corregirme por favor) que Cuando se crea otro cuadro, seria aguas abajo del iga y que tendría que poner un térmico que protegiera el...
1 respuesta
Avería transformador en cuadro conmutación.
Haber como lo explico. En una caseta en lo alto de la montaña, donde hay repetidores de tv, antenas, SAI varios, etc, ya van 2 veces en que ha caído un rayo, y el transformador de 220v-12v del cuadro de conmutación se ha quemado. En el cuadro general...
1 respuesta
Vivienda unifamiliar con varios cuadros eléctricos
He pedido presupuesto para modernizar una instalación eléctrica en una casa de cuatro plantas. Actualmente tiene un único cuadro sin protecciones de sobretensión, cuatro diferenciales y con PIA's unipolares. El cuadro no se puede ampliar o mover. De...
2 respuestas
Configuración del cuadro eléctrico de una vivienda unifamiliar
Estoy haciendo la instalación eléctrica nueva. Quiero subir la potencia eléctrica. Necesito saber si de cuánto poner el PCS. Veo que los hay transitorios, combi, contacto modular… Y que los hay de uno o de tres polos más neutro, los transitorios… Y...
2 respuestas
Renovar instalación eléctrica en mi masía
Estoy cambiando la instalación eléctrica, ya que estoy reformando mi masía, la instalación que quiero hacer es así: -Cocina=instalación de exterior con tubos rígidos en la cual pondría la caja de protección y iría un extractor, una vitro, una nevera...
3 respuestas
Sección de cableado entre dos cuadros de protección
Bueno resulta que hemos hecho una segunda planta en la vivienda, y mi intensión es llevar la alimentación al nuevo cuadro desde el ICP actual al IGA del cuadro de protección nuevo, y quería saber si poniendo los cables de 10mm sería suficiente. La...
1 respuesta
Me salta el diferencial eléctrico
Desde hace meses me salta el diferencial 25A 30mA aleatoriamente. En la casa tenemos caldera, inducción, frigo, dos ordenadores, lavadora, lavavajillas, etc. Y aleatoriamente salta el diferencial. Cuando esto ocurre y estoy en casa, levanto el...
7 respuestas
¿Cómo dimensiono el IGA de mi cuadro eléctrico?
Necesito montar un cuadro eléctrico (no es una vivienda), el total de los aparatos a conectar suman 16kw, lo pensaba distribuir en 5 circuitos monofásicos de 16A, el circuito más justo sería 3830 w, igual este circuito lo debería subir a 20A. Después...
3 respuestas
Electricidad en casa antigua.
Mi vivienda fue construida en 1960, los anteriores propietarios hiciern pequeñas reformas eléctricas en los 70 y desde que vivo en ella, los 80 solo se ha modificado la instalación en los 90 para realizar obras en cocina y baño. Como tampoco sé mucho...
2 respuestas
Amperaje del interruptor general y diferencial
Tengo que montar un cuadro eléctrico para 6 circuitos de 16A, me gustaría saber como distribuir el cuadro se que debo de poner dos diferenciales, necesito saber el amperaje de los diferenciales, y del interruptor general
1 respuesta
Salto del icp por medición errónea con multímetro
El otro día con las prisas y tal al medir con el multímetro me salto el icp resulta que tenia el, cable rojo en la intentar de amperios y claro, corto, chispazo al canto y ficha quemada pero tengo la duda de por que salto el icp y no salto el...
1 respuesta
¿Orden de colocación de térmicos en cuadro
Perdonarme si soy cansino con mis cuestiones electricas; es la siguiente: gracias a vuestra ayuda ya tengo claro sobre un cable que va hacia la parte de arriba y colocarle en el cuadro un térmico adecuado, ¿Pero mi duda es si tengo que colocarlo...
2 respuestas
Puedo conectar un cuadro eléctrico en Colombia traído de España?
El ICP es de una frecuencia de 50HZ y los automáticos es decir todos tienen 240V Teniendo en cuenta que aquí en Colombia se maneja una frecuencia de 60HZ Y 110V es posible utilizarlo aquí. Cordial saludo.
4 respuestas
Por qué salta el IGA de mi instalación
Últimamente me ha saltado varias veces el IGA de mi instalación. Es de 32A, mientras que el ICP es de 20A. Únicamente salta el IGA, no salta el ICP, ni el diferencial ni ningún PIA. Normalmente salta cuando tengo puesto al aire acondicionado, aunque...
1 respuesta
Cuadro de Mando y Protección
Antes de preguntar he leído bastante pero aun y así me gustaría que alguien me aclarara un par de cosas, gracias: Estoy cambiando el cuadro de mando y protección de mi piso, tengo una potencia contratada de 4.400kw y un ICP de 20A ahora creo según...
1 respuesta
Llevar cables de la caja de registro a las habitaciones
Si tienes que poner 5 enchufes en una habitación deberías llevar 5 cables(conjunto completo de tierra y fase) a la habitación desde la caja de palancas. O sea, llevar 10 cables de 2,5 + la toma de tierra. La pregunta es. En vez de hacer esto, y para...
1 respuesta
¿Qué amperaje debe tener el disyuntor?
Atrás del medidor tengo una térmica de 25A y un disyuntor de 25A. Del pilar a la casa tengo 8 metros de cable y el espesor es de 4mm. Adentro tengo una térmica de 10A para las luminarias con cable de 1.5mm y otra térmica de 16 A para las tomas con...
2 respuestas
Cuadro de luz
Voy ha hacer una instalación en una casa, y no quiero que sea una instalación profesional, porque sabemos algo pero no queremos complicarnos, explico un poco la intencio a ver que decís. Seria dividir la casa por habitaciones. Sala y dormitorio,...
1 respuesta
¿Cómo realizar una instalación eléctrica básica?
Acabo de comprar un garaje de madera para hacer una sala de juegos. Quiero montar una instalación eléctrica con dos downlight y 4 enchufes que sacare de un registro de la casa. ¿Quiero saber si tengo que montar I. General? ¿El amperaje de I....
3 respuestas
¿Debo instalar un diferencial si añado más magnetotérmicos?
En la vivienda tengo un cuadro eléctrico bajo normativa con sus 2 diferenciales y 5 circuitos cada uno con sus magnetos de 10A 16A 20A y 25A. El caso es, he metido en vivienda un congelador y una secadora, ¿Y mi pregunta es si puedo meter un...
2 respuestas
¿Puedo dejar la instalación eléctrica antigua y quitarle carga con la nueva?
Quiero reformar la instalación eléctrica de una casa de piedra en Galicia que tiene suelo de madera. La instalación eléctrica actual es de los años 60-70, con cable de 1,5 mm2 o incluso menos metido por las paredes sin tubo corrugado. Por supuesto la...
4 respuestas
Sección de cable eléctrico
Según tengo entendido, que la sección de cable para puntos de luz,(alumbrado) es de 1,5 mm, en alimentación a tomas de corriente es de 2,5 mm, para lavadoras lavavajillas y calentador eléctrico de 4 mm, y para hornos y cocina de 6 mm, y mi duda es la...
1 respuesta