Bomba fosa séptica con trituradora
Preguntas y respuestas relacionadas
Relación entre potencia contratada y tamaño de la sección de los cables en la instalación eléctrica
Os pongo en situación, Vivo en una casa bastante antigua, quizás tenga 50 años o algo más, en una zona sin urbanizar, pero con electricidad. El problema es que eldiferencial salta a menudo, cuando conectamos demasiados aparatos a la vez. Un par de...
1 respuesta
Pasa la corriente al lavarse las manos
No encuentro donde se produce la derivación, he tomado medidas con el tester y son las siguientes: Entre fase y neutro 220v ;entre fase y tierra 220v;entre neutro y tierra ov, si conecto una bombilla entre fase y tierra salta el diferencial, pero si...
1 respuesta
Microondas al conectarlo salta diferencial
Tengo un microondas de la marca Teka que tiene 17 años de antigüedad, qué al abrir la puerta se conecta, enciende la luz y hace ruido, metes la comida y le das al mando y se calienta la comida, éste es el funcionamiento normal de estos años. Ayer, al...
4 respuestas
Me salta el diferencial
Lo 1º que tengo que decir es que mis conocimientos de electricidad son bastante limitados ..., dicho esto el problema es el siguiente, cuando levanto una palanca reservada a los enchufes (K60N C16 230V) salta lo que creo que es el diferencial (ID 40A...
3 respuestas
Derivación en una lavavajillas
Necesito un poco de ayuda en un problemilla que tengo con una derivación. Tengo un lavavajillas que cuando lo conecto al enchufe y toco el fregadero me produce una descarga. He revisado el enchufe y si tiene toma de tierra. Cuando me produce la...
1 respuesta
Salta el diferencial de una línea sin toma de tierra
Tengo un problema de que me salta el diferencial de un circuito de enchufes, he revisado cajas de registro y he desconectado una línea, al desconectarla ya no saltaba, pero esa línea iba hacia unos enchufes que no tenían toma de tierra, por lo tanto...
1 respuesta
Salta el diferencial al encender la lavadora (¿Posiblemente el presostato?)
Tengo una lavadora Bosch WAE24462EP/01 que hace que salte el diferencial (no el automático) al conectarla. No tengo experiencia arreglando lavadoras, pero tampoco miedo a meterme con ella, y he buscado un poco antes de hacer esta pregunta. En el...
3 respuestas
Electrodomesticos dan calambres
Tengo una cocina que me da calambres todos los electrodomesticos todos los enchufes tienen toma de tierra de que puede ser como lo puedo solucionar?
1 respuesta
¿Por qué salta el diferencial cuando lo conecto, siendo que con la térmica no se corta?
Tengo una instalación eléctrica de tres dormitorios, baño y sala, por lo que puse una térmica de 16 amperes, y funciona correctamente, pero cuando agregue un diferencial de 0.030 miriamperes el mismo salta
3 respuestas
Salta diferencial super inmunizado aleatoriamente
Hace unos meses tuvimos un problema con el diferencial general, éste saltaba casi cada día a las 6:45 de la mañana sin tener nada programado a esa hora, más allá de tener conectados los electrodomésticos de la cocina. Si lo subía, saltaba de nuevo, y...
3 respuestas
Salta el diferencial con lavadora o lavavajillas o aire acondicionado
Hace casi un año instalamos el aire acondicionado en casa, 3 splits con 3 aparatos exteriores, y desde entonces de manera puntual (cada uno o dos días) salta el diferencial. Haciendo pruebas, hemos visto que si desactivamos lavadora y lavavajillas no...
4 respuestas
Tengo un horno Fagor 5H-580 y salta el diferencial sin ponerlo a funcionar
El diferencial salta al enchufar el horno a la red eléctrica, incluso antes de ponerlo a funcionar
3 respuestas
Bomba piscina 5cv en derivación
Tengo una bomba de piscina de 5cv trifásica, cuando la conecto me salta el diferencial, para probar le he quitado el cable de tierra y continúa saltando.
1 respuesta
Mi lavadora Balay no funciona! Salta el diferencial
¿Qué puede ser? Le cambiado el filtro de entrada de la red( anti-parasitario) ya no sé qué puede ser!
4 respuestas
Puede saltar el diferencial por una bombilla de infrarrojos?
Acabo de poner un terreno con una lámpara de infrarrojos. En teoría el portalámparas es adecuado para este tipo de bombillas. Soporta hasta 300W y la lámpara que he conectado es de 75W. Sin embargo, a las dos horas de encenderla ha saltado el...
3 respuestas
Porque me Salta el diferencial?
Hace dos meses que me Salta diferencial esporádicamente, he localizado el problema pero no encuentro solución. Está en la placa de inducción nueva que me han sustituido varias veces, pero sigo con el problema, la placa está aislada en el cuadro...
3 respuestas
Avería en instalación eléctrica provocada por taladro
Tengo una piso en el cual hice unos agujeros con taladro, con tan mala suerte que uno de ellos tocó la instalación elétrica y salto el diferencial. Cuando volví a conectar la luz todo funcionó bien, Observé que el taladro que era de 8 mm estaba...
5 respuestas
Comprobar calidad tierra en unifamiliar
Tengo frecuentes caídas del diferencial. He repasado la instalación de conexiones a tierra y he hecho mediciones de voltajes y me da los siguientes: Fase - Neutro: de 215 a 225voltios Neutro - Tierra: 5,2 a 6,5voltios No tengo un telurómetro para...
1 respuesta
¿Cómo soluciono este probloma eléctrico?
Estimados necesito su ayuda: Tengo un TDA protegido por un interruptor diferencial cuyas características es de 25Ax 30ma monofásico. Este protector cayó de forma repentina al conectar un secador de ropa cuya potencia nominal es de 2 kw. ¿Cómo puedo...
4 respuestas
Porque cuando conecto el lavavajilla a un enchufe salta el diferencial solo en ese enchufe
Conecto el lavavajilla a un enchufe y salta el diferencial solo en ese enchufe de la casa
2 respuestas
¿Por que bomba sumergida provoca salto disyuntor?
Pequeña bomba sumergida (450 W) en pozo para riego goteo, funcionó bien hasta el año pasado, ahora salta disyuntor, tanto en su lugar en el pozo como en cualquier otro enchufe de la casa. El cableado de su instalación está bien. Compuebo que está...
2 respuestas
Placa inducción Balay
Tengo la siguiente consulta y más después de ver que en el mes de marzo otro forero pregunto algo similar. Me compre ha ce poco una placa de inducción Balay, en concreto el modelo 3ET915LP, compre la clavija necesaria para conectarla, la monte, la...
1 respuesta
Tengo un centro de planchado di4 desde hace un par de años. Acabo de encenderlo y salta el diferencial. ¿QUÉ solución tiene?
No me funciona el centro de planchado di4. Salta el diferencial cada vez que lo pongo. Esta prácticamente nuevo ya que tiene un par de años
1 respuesta
Termo agua salta diferencial al enchufarlo
Al sacar la resistencia de la vaina no salta pero al meterla en el agujero salta el diferencial y la resistencia si calienta pero al meterla salta el diferencial y no tiene perdida ya que cambie el portavainas
3 respuestas
Problema con termo eléctrico
Resulta que el fontanero me instalo un termo eléctrico y la toma de tierra de casa no estaba bien. Tras arreglarla, al enchufar el termo se va la luz. Ya no me fio del termo ni de la instalación. Lo cierto que con un alargador he puesto el termo en...
2 respuestas
No salta el diferencial cuando se quemó un secador
La instalación eléctrica de mi. Piso es nueva, el. Otro día se quemó un secador, de hecho salto una buena chispa. Que me chamuscado el dedo al desenchufado. Desde mi ignorancia, siempre pensé que es situaciones así faltarían los automáticos como...
2 respuestas
¿Puede saltar un diferencial por tener muchos circuitos conectados?
En una casa más o menos grande son dos plantas, se podría decir que son dos casas, ya que hay dos salones, dos cocinas... (todo duplicado), pero el uso es el de una vivienda normal, o se usa la parte de abajo o la de arriba y no por que haya muchos...
4 respuestas
Me salta el diferencial con freidora
Resulta que cuando meto la freidora en agua o en aceite y la conecto me salta el diferencial sin embargo cuando esta fuera del aceite no lo hace, he cambiado la resistencia por si estaba derivada y he comprobado los cables de dentro por si rozan en...
1 respuesta
Bomba sumergible que me salta el diferencial.
Tengo un pozo en el sótano con una bomba sumergible, la cual me saltaba el diferencial, el fontanero me la cambió por otra y de momento funcionaba, pero al llegar esta lluvias y llenarse el pozo hasta la mitad la bomba vuelve a saltar. Un amigo...
1 respuesta
Salta el diferencial cuando no estoy en casa y es fin de semana
En verano 2017 hice reforma integral en casa, donde se renovó todo el sistema eléctrico. Desde entonces cada cierto tiempo salta uno de los diferenciales, empezó siendo una vez al mes pero últimamente ha pasado a ser una vez a la semana. Tenemos los...
3 respuestas
Si hay tormenta se me va la luz
Me ha ocurrido en dos ocasiones, que al rato de comenzar una tormenta, me salta la luz. Ya he detectado que el problema está en la pestaña que corresponde a la lavadora y caldera de gas. Lo que no sé es en cuál de ambos aparatos está la avería,...
2 respuestas
El diferencial baja por el ICP
Es fácil, me levanto y no tengo luz y veo que el diferencial está apagado. Bajo todos, y los subo todos poco a poco, nada. Bajo todos, subo el diferencial y luego el resto uno a uno, descubro que si subo el ICP baja el diferencial. Por qué!? Qué hago...
2 respuestas
Lavavajillas rommer salta el diferencial.
Tengo un lavavajillas Rommer Arianne 2000 Variomatic, electromagnetic system. Mi problema es que al pulsar el botón de encendido salta el diferencial. Encontré derivación en la resistencia (tanto conectada como desconectada), la cambié pero a los...
2 respuestas
Tengo un vivienda alquil. Con potencia contrat. De 3,45, todos los electrod.son eléctr.+ ACC+termo, deberia ampliar? Salta difer
Potencia contratada luz insuficiente, me salta diferencial con más de dos aparatos y la bomba de calor no arranca o salta enseguida
2 respuestas
Salta el diferencial al poner el horno en marcha
Tengo un horno teka hc495me y cuando lo enciendo salta el diferencial, ¿Alguien me puede echar un cable? Gracias?
5 respuestas
Bomba espa prisma 15-5m salta diferencial
Tengo un problema con una bomba espa prisma que me tiene loco, la cambié hace una semana por que se averió del uso, estaba muy gastada y no merecía la pena repararla, bueno pues instalo la nueva, solo tiene el controlador de presión kit pres 05 de la...
1 respuesta
Porque salta luz cuando enciendo la barbacoa?
Hace un mes me he mudado, piso reformado totalmente. No he tenido problemas eléctricos, hasta ahora no he usado la barbacoa eléctrica, tiene dos placas independientes, las enciendo y cuando pasa unos minutos salta la luz, da igual que sea solo una...
2 respuestas
Por que salta el automático al enchufar el Lavavajillas?
Ocurre que al poner en funcionamiento el Lavavajillas me saltó el automático y ahora con solo enchufarlo a la red salta directamente. He probado a enchufarlo en otra parte de la casa, y también salta. ¿Alguna idea de que debo hacer?
3 respuestas
Salta el diferencial al enchufar la caldera
Tengo un problema con el enchufe de la caldera. El tema es que por narices tengo que enchufarla en una posición porque si la cambio salta el diferencial. Según los técnicos de la caldera (ya han sido dos calderas distintas) esto no es normal y no...
1 respuesta
Salta diferencial al juntar fase con tierra.
Haciendo un cambio de mecanismos, toqué accidentalmente fase con tierra en una toma de corriente con un comprobador, se saltó el diferencial de la vivienda. ¿No debería dar 220V?, me dio por comprobar varias tomas y en todas pasa lo mismo. ¿Qué debe...
3 respuestas
Sobre cuadro eléctrico,
Quería hacerte una pregunta pues me ha asaltado una duda: Hoy me ha llegado el diferencial rearmable CIRCUTOR y para mi sorpresa, cuando abro la caja veo que tenia síntomas evidentes de NO ser nuevo. Estaba usado. Se veía claramente en la carcasa de...
1 respuesta
Derivación a tierra
Mi problema es con una derivación a tierra y me salta el diferencial. Antecedentes: tengo un enchufe donde conecto una toma de corriente con tres entradas en las que conecto, horno microondas, secadora y lavadora. Es cuando conecto la lavadora cuando...
1 respuesta
Me salta el interruptor diferencial cuando quiere
Tengo un problema con el interruptor diferencial. Lleva unas semanas que salta cuando quiere. Salta solo el diferencial y creo que es desde que hemos cambiado la caldera por una un poco mas potente. Se puede quedar corto con un merlin gerin multi 9...
1 respuesta
Electricidad y la bomba de calor y frio
Pues nadie me da solución. Vivo en una casa con una antigüedad de 5 años nueva completamente El problema vino al poner el aire acondicionado y bomba de calor por conductos. Comenzaba a saltar indistintamente si estaba puesto el aire o no lo estaba....
1 respuesta
Cuando me ducho me da la corriente
Cuando me ducho me daba la corriente a no ser que desconectara el cable del termo, el termo estaba situado en una zona abierta, me aconsejaron meterlo dentro de la casa, pero sigue dando la corriente con un termo nuevo, he conectado el termo en otra...
2 respuestas
Salta el diferencial cuando la lavadora empieza a coger agua
Ya he medido la resistencia, da 27 Oh y no deriva con el neutro, he mirado la sonda ntc y esta bien, he mirado la electroválvula de agua y tampoco deriva, la bomba de desagüe no deriva tampoco, he mirado las escobillas del motor y tampoco, el...
1 respuesta
Tengo suelo radiante, se dispara diferencial cuando enciendo el salón, tiene diferencial 63A ma, y dos pías de 20A cada una.
Al encender el salom, dispara diferencial de 63A, son nuevos tanto diferencial como pías. Alguien que sepa decirme porque, o como encontrar la avería.
3 respuestas
¿Puede un diferencial de un cuadro interferir en otro?
Hace como un mes cambie un diferencial (diferencial 1) y un magneto (Enchufes abajo derecha) por que me daban problemas. Saltaba el diferencial 1 cada 5 minutos si el magneto enchufes estaba arriba (sin nada enchufado incluso con los enchufes...
1 respuesta
Automático luz sin funcionar
Tengo una duda sobre la instalación eléctrica de mi casa; al encender la luz de una estancia me ha saltado el diferencial debido, supongo, a un cortocircuiti en los cables de la bombilla (es una instalación muy antigua). He apagado la luz y he vuelto...
1 respuesta
Conectó el lavavajillas a cualquier enchufe y salta el diferencial, pero si lo conecto a una alargadera funciona sin problema?
De que puede ser, ¿Y por qué funciona con una alargadera y directa al enchufe salta el diferénciala?
2 respuestas
Salta diferencial del pozo de agua
Me salta el diferencial del cuarto de bombeo (bomba de riego sumergible en pozo). He revisado toda la instalación y no detecto nada anormal. Por ultimo es desconectado la bomba del cuadro eléctrico que controla la bomba y lo he enchufado a otro...
4 respuestas
Diferencial salta en cualquier momento del día
Vivo en una casa en el campo de construcción relativamente nueva (6 años). Resulta que igual no me salta el diferencia nunca, como que me salta 3 o 4 veces seguidas. Suele saltar cuando no hay nadie en casa, como cuando hay alguien, da igual; y no...
1 respuesta
Conexión y prueba del protector diferencial
Estimados arme un tablero eléctrico con 4 protectores diferenciales y 4 automáticos, 1 por cada circuito, al mandar la fase a tierra de un enchufe provoca un corto circuito y al realizar la misma prueba con el neutro funciona correctamente el...
1 respuesta
¿Puede saltar el diferencial de la vivienda por un cable de tierra cortado?
Tenemos un problema en casa, nos salta el diferencial de la vivienda inexplicablemente y no sabemos por qué ocurre. Normalmente, al subirlo volvemos a tener luz, pero se ha dado el caso alguna vez que tan pronto lo subíamos, volvía a bajar y no...
2 respuestas
Chispazos en toma antena Tv
Al conectat un Tv Led con la toma de antena comunitaria da unos pequeños chispazos en la conexión coaxial. Unos me comentan que el problema está en la colectiva ya que puede existir una derivación de alguna fuente de alimentación de algún vecino. He...
1 respuesta
El lavavajillas salta el diferencial a la misma hora
Tengo un lavavajillas Whirlpool con dos meses y todos los días a las 7:41 de la mañana hace que me salte el diferencial. Sólo una vez al día, y sin estar funcionando. Cuando lo desenchufas ya no vuelve a saltar más hasta que lo vuelves a enchufar y...
3 respuestas
Descargas al tocar electrodomésticos.
Me han hecho obra en un piso haciéndome nueva la instalación eléctrica. La finca es antigua y no tiene toma de tierra. Al principio tuvimos problemas porque al poner la caldera algunos vecinos recibían descargas al ducharse o laverse las manos, el...
1 respuesta
Salta el diferencial y el cuadro eléctrico está mal configurado
Hace poco nos mudamos a un nuevo piso. El caso es que el diferencial salta frecuentemente sin motivo aparente (tanto si estamos en casa como si no) y luego se rearma sin problemas. Al mirar el cuadro eléctrico para ver por donde empezar a intentar...
2 respuestas
Salto de diferencial al conectar un termo eléctrico nuevo.
Ayer me dispuse a sustituir un viejo termo eléctrico el cual perdía agua por uno nuevo de la marca fleck . Realice todas las conexiones de entrada y salida del agua y al ir a conectar al enchufe, después de unos segundos conectado, me tira el...
3 respuestas
¿Existe alguna fosa séptica prefabricada que no requiera ser enterrada? Estaría encerrada en una leñera.
Quisiera saber si es posible instalar en la leñera, cerrada, un modelo de fosa séptica que no requiera ser enterrada. Luego seria drenada con bomba al alcantarillado. Los servicios estarían en la planta inferior de una casa con dos plantas, en...
2 respuestas
Salta el diferencial de enchufes
Hace ya tiempo me va saltando el diferencial en casa de enchufes varios, rearmando desaparece el problema. Lo cual apunta a que es del frigorífico que es lo único que queda enchufado. Que decir tiene que hace un tiempo instale un enchufe nuevo para...
2 respuestas
Ayuda con la instalación eléctrica del hogar
¿Kurt88 qué tal? 1-Veras en la ultima pregunta que te hice del 27/09/2010 en el cual quería saber como identificar el neutro y la fase en una caja de registro cuando no se habían respetado el código de colores y se habían empalmado cables azules con...
1 respuesta
El Diferencial me salta aleatoriamente
Desde hace años me salta el diferencial sin causa aparente. Han pasado varios electricistas y no me lo solucionan. Es un adosado con 3 plantas del año 2000. Ya hemos aislado el problema a una zona que controla un manotermico en concreto que controla...
4 respuestas
Salta la corriente con lavavajillas fagor
Tengo un lavavajillas fagor modelo lv-95 i. Salta el diferencial al rato de estar funcionando la lavavajillas. ¿Puede ser el programador el culpable? He mirado toda la instalación eléctrica y no veo ningún fallo. ¿Cuál puede ser el problema?
1 respuesta
Me Salta el diferencial eléctrico
Tengo una derivación y salta el diferencial. Ya he localizado que la fuga eléctrica que está en una manguera eléctrica enterrada o la bomba de pozo a la que alimenta en el jardín, ya que cuando corto corriente hacía esa linea ya no salta el...
2 respuestas
Mi disyuntor diferencial se acciona permanentemente, luego cambio fase y neutro de bornera y ya no salta más.
Tuvimos un problema de la empresa proveedora de energía y se cortó la luz de varias cuadras. Luego de que la empresa resolvió su problema, mi disyuntor no deja de accionarse. Siempre estuvo conectado del mismo modo, según manual, y nunca tuve...
4 respuestas
¿Puede estar saltando el diferencial de nuestro piso por la toma de tierra ligeramente tensionada?
Desde hace poco tiempo nos salta el diferencial más o menos una vez al día. Ocurre hasta cuando no hay nadie en casa y apenas hay aparatos funcionando. Como no hay aparatos en mal estado (aparentemente) hemos pensado que puede haber algún problema...
3 respuestas
Me salta el diferencial a menudo pero se puede rearmar
Me salta el diferencial a menudo pero se puede rearmar cual es el motibo
1 respuesta
Me salta el térmico del alumbrado y el diferencial
El otro día de repente vi que no me iba el alumbrado de toda la casa. El tema es que saltaba el térmico del alumbrado o el diferencial. Tras desmontar selectivamente interruptores de luz de toda la casa para ver cuál daba el problema, descubrí que es...
2 respuestas
Salta el diferencial con turbina de insertable de leña
Tengo un insertable de leña, el cual tiene atornillado una turbina de aire. Estando atornillada la turbina a la chapa salta el diferencial, pero sin estar atornillada no salta el diferencial. ¿Dónde está el fallo?
2 respuestas
Enchufes saltan al conectar cualquier cosa (incluso regleta sin aparatos conectados)
Os explico mi situación: en una habitación tengo 3 enchufes. Dos saltan al conectar cualquier aparato (el tercero funciona correctamente), y me mosqueó tanto que saltaran con cualquier cosa que probé con una regleta sin nada conectado y también lo...
1 respuesta
¿Qué hace saltar aleatoriamente la térmica o disyuntor? No hay ningún electrodoméstico en corto.
Ya verifique la térmica y esta ok. Es una línea en el tablero de mi casa que tiene varios enchufes con y siempre funciono. Revise la conexión y había un corto circuito entre fase y neutro que no lo encontré pero pude identificar y aislar. Conecte...
4 respuestas
Problemas con la luz de casa
Desde hace bastante tiempo vengo sufriendo en casa apagones inesperados que solo sufro yo ya que el resto de vecinos no tienen problemas. En el cuadro de luces el diferencial general, es como una ruedecita que, a la derecha esta en marcha y cuando se...
1 respuesta
Mi diferencial salta con cierta frecuencia
Mi diferencial salta con cierta frecuencia. Intento rearmarlo y salta, salta y salta hasta que desconecto todos los interruptores del cuadro. Voy subiendo uno por uno llegando a conectar todos. Conecto el diferencial y se conecta sin problemas. Así...
1 respuesta
La caldera hace saltar el diferencial
Poeuqe la caldera me salta el diferencial. Cuando esta enchufada pero con el piloto apagado no salta, pero cuando enciendo el piloto y pasan unos segundos me salta el diferencial. He buscado alguna fuga que pudiera dar en alguna conexión o cable y no...
1 respuesta
Me salta el diferencial de la casa
El lavavajillas se me averió, salto el diferencial, tras pasar un par de veces por el servicio técnico al llegar a casa y probarlo me saltaba el diferencial. En el servicio técnico me decían que lo tuvieron funcionando una semana y no les saltaba. La...
2 respuestas
Salta el magnetotérmico
Me he mudado a una casa nueva hace un mes y desde entonces nos salta el magnetotérmico más o menos una vez por semana, a veces estamos en casa, otras veces no, así que no sabemos a qué se puede deber. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué puede ser?
1 respuesta
ICP y toma de tierra
Otra vez. Perdona si insisto demasiado. Pero, el hecho de que el diferencial esté antes del ICP, ¿No influirá en que no salte dentro del limite de los 30 mA? En cuanto al cable de tierra, que es de gran sección, ¿Hay algún método eficaz para hacer...
1 respuesta
Diferencial toma de tierra corta la corriente es de 0.03A seria bueno subirlo a 0.04A o 0.05A
Mi nombre es Miguel: Compre un piso antiguo y lo reforme en el año 2004, reforma completa. Electricidad, tuberías de agua, suelo... Como indico la electricidad me la hicieron completamente nueva incluido boletín de enganche hasta 8,8 kW, pero desde...
2 respuestas
Por qué salta interruptor diferencial entre fase y tierra?.
Tengo entendido que entre fase y tierra debería de dar 220v. Si al probar salta el diferencial, ¿A qué puede ser debido?.
2 respuestas
¿Por qué salta el diferencial al detenerse la bomba?
Debido a las últimas lluvias, la bomba de la piscina se mojó. La bomba está conectada a un reloj que programa su inicio y su detención. A la hora de detenerse hace saltar el diferencial. ¿Cómo de puede solucionar?
4 respuestas
Pelea electricista-calefactor
Aunque todavía estoy con luz de obra en casa, tengo un problema que ha enfrentado al electricista y al de las bombas de aire acondicionado (que son bombas de calor también). Resulta que, de repente (porque en julio y parte de agosto no lo hacía),...
1 respuesta
Clavija de tres patas bipolar modelo SOL6828
Tengo conectada una encimera de inducción que traía esa clavija. El problema es que al tocar el borde metálico de la encimera con el fregadero, nos da corriente. He comprobado la masa de la clavija y está conectada, pero tal vez no lo esté el...
1 respuesta
Porque salta térmico en calentador eléctrico
Me compre un calentador eléctrico y quite e calentador de gas butano que tenia el problema que después de instalado cuando el agua llega a los 38 grados salta el térmico cual puede ser la causa
3 respuestas
Horno salta diferencial, cuando termostato llega a temperatura deseada y se apaga.
Tengo un horno, Edesa Partica 2hc 105, cuando el termostato apaga el horno, a cualquier temperatura, salta el diferencial. ¿Qué puede ser?
1 respuesta
Salta el diferencial con el lavaplatos
He visto que respondéis diferentes temas... No sé si podéis ayudarme Tengo un Miele 4212 sc. No sale ningún error, solo que a los dos o tres minutos salta diferencial de la casa. Pensé que podía ser la resistencia. Que a los dos o tres minutos...
1 respuesta
Microondas hace saltar el diferencial.
¿Alguien podría decirme que problema hay en el enchufe del microondas? Antes de nada y que me preguntéis tengo nociones de electricidad. Bueno la cosa es que enciendo el microondas y durante 3 segundos funciona y luego salta el diferencial, supongo...
2 respuestas
Electrodomésticos dan descargas al tocarlos ¿Solución?
Les dejo mi consulta a ver si alguien puede ayudarme. Hace 6 mese me mude a mi casa nueva. Desde que me mude, todo me da una descarga eléctrica al tocar las partes metálicas de los artefactos enchufados, hasta inclusive, me ha dado descarga el...
1 respuesta
Funcionamiento de interruptor diferencial
Me gustaría saber cómo funciona un interruptor diferencial, i si es verdad que, en un circuito TT, al poner a tierra una masa, cualquier fuga de corriente se transmitirá por la tierra y cerrará el circuito con el diferencial.
1 respuesta
Enchufe del lavavajillas
Tengo un enchufe debajo del fregadero (normal 220v)para conectar el lavavajillas, pero desde hace unas semanas al poco de activarlo salta el magnetotérmico. Antes de que ocurriese esto practique un agujero en este enchufe para poner otro en el patio...
1 respuesta
Saltos aleatorios diferencial
Tal y como dice el titulo:mi diferencial salta cuando quiere. A veces tarda días o semanas sin saltar. He comprobado en el cajetín de la cocina, que en las toma de tierra hay tensión en algunas(el buscapolos se ilumina) y en otras no. He unido las...
2 respuestas
Se enciende la luz del buscapolos cuando lo apoyo en los electrodomésticos que están conectados a tomas de una misma pared.
¿Es normal que se encienda el buscapolos al apoyarlo en un electródoméstico? Me pasa eso con varios artefactos que están enchufados en distintas tomas de una misma pared. No ocurre cuando los enchufo en otras tomas. Las tomas y los enchufes son de...
4 respuestas
Cómo puedo solucionar una derivación de una secadora?
Tengo una secadora que me produce una derivación, y por lo tanto me hace saltar el diferencial de la casa. He probao a cambiar la cabeza del enchufe, por si acaso fuese eso, y no es. El caso es que si ponía el enchufe al revés de su posición normal,...
2 respuestas
Diferencial salta de manera aleatoria y no rearma
Tengo el siguiente problema con el diferencial de mi cuadro eléctrico, paso a describiros que la casa actualmente se encuentra en preparacion para entrar a vivir, por lo cual hay pocos aparatos conectados a red de manera permanente, solo el frigo...
4 respuestas
Me salta diferencial al minuto de poner el horno
¿Después no se aguanta el diferencial puede ser por humedad o la instalación eléctrica?
2 respuestas
Me salta el diferencial en una caldera de gasoil
Me salta el diferencial en la caldera de gasoil he estado mirando todo los cables y todo parece estar bien he desconectado la bomba de agua y sigue saltando cuando la enciendo va todo bien el quemador funciona pero cuando llega a su temperatura no...
3 respuestas
Derivacion en frigorifico
El otro día le hice una consulta, que usted me resolvió a la perfección sobre la causa de una tensión anómala en el neutro de mi instalación monofásica, y, aprovechando la pregunta le comenté sobre un problema relacionado con la derivación de un...
1 respuesta
Problemas con bomba
Tengo una bomba sumergible en una arqueta y desde ayer me salta el diferencial de la casa al conectar la bomba, primero saltaba con estar enchufada solamente aunque no estuviera en funcionamiento por no tener nivel de agua la arqueta, la limpie...
3 respuestas
Salto diferencial
Como averiguar una derivación en casa cuando el diferencial salta 1... 2 veces a la semana 4... 5 veces seguidas. Gracias
1 respuesta
Disyuntor salta por capacidad errónea?
Tengo en mi casa instalado un diyuntor siemens de 25 A + 1 termina de 25A . 2pcs + heladera + microondas + artefactos luminicos varios. Lavarropas. Lavarropas - PCs x 2- heladera- combo tv+deco+dvd, todos con estabilizadores de tension como...
6 respuestas
Salta el direrencial con algún enchufe
Mi problema es que salta el diferencial cuando pongo la plancha en determinados enchufes: - Salta el diferencial aleatoriamente a los 5 minutos de encender la plancha, a los 60 o 180, o no salta ese día - Sólo me ocurre cuando utilizo alguno de los 3...
2 respuestas
Llevamos unos días que se baja el diferencial general aleatoriamente, en horario de 8 a 17
Llevamos un par de días que se baja el diferencial general aleatoriamente, en horario de 8 a 17. He dejado el diferencial de las lámparas bajado, y ha estado sin bajarse el general todo el día. Desde la compañía me indican que ellos no han notado...
5 respuestas
Vitrocerámica de Inducción toma tierra
Mi madre ha comprado una vitro de inducción pero en mi casa no hay toma de tierra, han puesto un aparato aparto de esos que son como una caja para la vitro, para que salete cuando pase algo, ¿Pero no hay toma de tierra se puede poner igual? La vitro...
1 respuesta
¿Puede ser que un diferencial que salta inopinadamente esté averiado?
Tengo un diferencial que salta inopinadamente, pero siempre lo hace de madrugada. Se ha revisado toda la instalación, y, especialmente, la conectada a un magnetotérmico concreto, que es el que se mantiene bajo si el diferencial está alto (y...
1 respuesta
Un problema muchos solucionadores para bomba sumergible
Estoy jubilado y me fui a vivir a una casa aislada lejos de centro urbano. La casa ten ia un pozo con bomba sumergible tipo bala de 0,75 CV, cuadro de arranque y prescontrol, pero cuando la conecta saltaba el seguro del cuadro eléctrico de la casa....
3 respuestas
Todos los días a la misma hora exacta salta el disyuntor
¿Cómo están? Todos los días a las 19:31 exactamente salta el disyuntor diferencial de una de las fases de nuestra casa. Hemos detectado que desenchufando el led tv no sucede y sucede aunque el tv esté apagado pero enchufado. Quizás es una casualidad,...
4 respuestas
Porque me da 230 entre fase y una encimera de inox y no me salta el diferencial?
Tengo una encimera de inox donde esta la vitro, de vez en cuando me da calambre pro no me salta el diferencial, si mido entre cualquier fase y la encimera me da 230v, al lado tengo una ventana de aluminio, si mido entre la encimera y la ventana me da...
5 respuestas
Salta el diferencial cuando enciendo el lavavajillas
Tengo un lavavajillas LG y desde ayer salta el diferencial cuando lo quiero poner en marcha. He limpiado y secado todo lo habido y por haber y sigue igual, pero sin embargo si abro la puerta y le doy al botón de encendido no salta el diferencial. En...
1 respuesta
Al conectar la plancha salta el diferencial general
Mi problema es con un centro de planchado y es que al conectarla a la red salta el diferencial de la casa, he medido en punta del enchufe de la plancha y da abierto es decir no marca resistencia alguna que diera lugar a pensar que existe un corto,...
1 respuesta
Salta diferencial al conectar el horno.
Tengo un problemilla con el horno..., me salta el diferencial (creo que es el diferencial..., el que a parte de la palanquita lleva el botoncito de test), al principio salta transcurrido un minuto de haber puesto en marcha el horno, después salta...
6 respuestas
Me salta el diferencial por la noche
Va por temporadas y siempre por la noche mientras estamos viendo la tele o de madrugada. Ya ha venido a casa un electricista y no vio nada anormal dice que podría ser humedad en un cable. Lo curioso es que cuando salta el diferencial nos deja subirlo...
3 respuestas
Dedos en el enchufe
Quisiera que me puedan aclarar una duda que tengo sobre meter 2 dedos en el toma. Si cuento con una instalación tanto con disyuntor diferencial y llave termomagnética conectadas correctamente, ¿En el caso de meter un dedo en la fase y el otro en el...
1 respuesta
Secadora Siemens IQ300 hace saltar el diferencial.
Secadora Siemens IQ300 hace saltar el diferencial sin ninguna lógica aparente. La pongo en marcha y al cabo de 20 minutos salta el diferencial, por ejemplo, y queda en modo "pausa". Rearmo el diferencial, y quito modo "pausa" y continúa trabajando...
3 respuestas
Nos da la corriente en la ducha y cuando tocamos tuberías o el fregadero
Mí instalación es nueva con toma de tierra hasta el cuadro y la finca es antigua y sin toma de tierra. Nos da la corriente las tuberías o en la ducha cuando tocamos el telefonillo. El termo es eléctrico y cuando lo desconecto del enchufe ya no da...
1 respuesta
Derivación con toma de tierra
Tengo en casa varios enchufes de fuerza y cada vez que utilizo uno, al rato salta el diferencial del cuadro eléctrico. A que puede deberse y como lo puedo solucionar.
1 respuesta
Ayuda con la instalación de un diferencial independiente
Este es el cuadro en el que estoy trabajando, Mi pregunta es: En la parte donde se conectan los neutros, que esta separado por dos bornes de conexión, el dueño quiere que todos los neutros del piso vallan en una parte y la otra parte la reserve para...
2 respuestas
Diferencial cuadro domestica NO rearma
Tengo un problema que me trae un poco de cabeza. En casa, hace poco sali de vacaciones y a la vuelta había saltado el diferencial con el correspondiente destrozo (perdida de alimentos, olores,...). Dado que viajo bastante un amigo me recomendó...
3 respuestas
Horno eléctrico AEG. Aparente avería en la resistencia superior, que produce que salte el diferencial. Supongo que eso demuestra
El hecho de que salte el diferencial supongo muestra una derivación a tierra, y solo me pasa con la resistencia superior. ¿Se solucionará con el cambio de resistencia?.
3 respuestas
Disyntor diferencial
Tengo un disyuntor diferencial sica de 40 amper al lado una general de 40 amper y varios circuitos que cortan tomas y luces. Ahora el problema: Tengo un compresor que utilizo para sacar agua ya que en la zona no hay agua corriente, el motor funciona...
2 respuestas
Como cambiar el enchufe con fusible por uno nuevo
Https://postimg.cc/mcWnHb7s esta es la conexión como tendría que hacer la conexión al enchufe nuevo
1 respuesta
Incógnita ... ¿Quién me da la solución?
Tengo una incógnita, haber si tiene respuesta : Trabajo en un hospital de mantenimiento, hace unos días descubrimos que en todas las tomas de corriente de todo el hospital ; entre fase y tierra teníamos 380 v.nos pusimos a indagar hasta que dimos en...
13 respuestas
He colocado un diferencial a un enchufe que salta según enchufo algo
Tengo unas luces en el exterior que conecto a un enchufe que tengo en el garaje. A veces y muy de cuando en cuando y siempre cuando llovía a cántaros la luz de casa se cortaba. Para evitarlo y darle un poco más de seguridad he puesto, al echufe y...
3 respuestas
Horno Fagor 5H-185X hace saltar diferencial
Al poner el horno, muevo la ruleta derecha para elegir como se calienta el hornoy no pasa nada pero al girar la ruleta izquierda que es la de la temperatura para elegir esta misma, me salta el diferencial del piso, no llego ni a seleccionar...
2 respuestas
Fase neutro tierra
En el contador de la luz de mi casa, figura la siguiente leyenda: "dos hilos monofásico" Resulta, que tras un problema de derivación en una de las bombas de la caldera, descubrí: 1) Que el buscapolos se enciende tanto en el neutro como en la fase. Lo...
1 respuesta
¿Falsa toma a tierra?
Hace un año cambie la instalación eléctrica de todo el piso, realizándola dos técnicos electricistas. Recientemente me he dado cuenta que en los enchufes ni en los interruptores llega cable de conexión a tierra (éste verde y amarillo), pero por otra...
1 respuesta
¿Posibles derivaciones eléctricas externas que hacen saltar el diferencial?
Hace 15 días, cambie la cocina, puse un horno y una placa nueva, resulta que desde el viernes me salta el Diferencial cada vez que se va la señal de la televisión. La placa y el horno han estado funcionando perfectamente durante estos 15 días, pero...
3 respuestas
Me salta el diferencial,se me han mojado los cables del horno
Se me ha salido el agua de un cazo y por lo visto a filtrado por la encimera y se han mojado los cables del horno, lo he sacado y he secado los cables y sigue saltando y no tengo nada enchufado, que puede ser.?
3 respuestas
¿Por qué mi horno Fagor 5H-196X salta el diferencial solo la función turbo?
Hace unos días que al usar el horno con la función de Turbo, salta el diferencial de la luz, pero con el resto de las funciones va perfectamente, me gustaría saber a que puede deberse esta avería y si es fácil de solucionar, ya que la función del...
1 respuesta
Problema toma de tierra
Tengo un problema con la toma de tierra porque creo que no esta bien instalada he realizado la siguiente prueba: He cortocircuitado: Fase con tierra y salta el diferencial Neutro con tierra pero en este caso no salta el diferencial ¿Esto es normal o...
1 respuesta
Lavavajilla edesa (me salta el diferencial)
Hace unos días puse el lavavajilla y cuando estaba acabando me salto el diferencial (secando) al día siguiente me hizo lo mismo en el mismo punto, pero ahora me salta en cualquier punto en el enjuague o en el lavado completo, pero nada más cojio un...
1 respuesta
Me da corriente al ducharme
Ante todo. Mira mi pregunta es que cuando me estoy duchando y me rozo con la manguera de la ducha me da corriente. No es muy fuerte pero me da. Sabrías de que puede ser. (Mi termo es de gas)
1 respuesta
Me salta el diferencial cuando enciendo el horno y la placa.
Cuando los enciendo por separado no, con lo cual deduzco que no es una derivación. La instalación es vieja, hay un ICP un magnetotrmico c25 y un diferencial de 30ma. ¿Por qué me salta el diferencial y no el magnetotérmico? ¿Puede ser que este roto el...
4 respuestas
Lavadora salta diferencia y termo eléctrico no.
Una pregunta a la cual no encuentro solución. Tengo 2 bases de enchufes en los cuales una va el termo eléctrico y otro la lavadora Con el termo eléctrico en cualquiera de las 2 bases de enchufe no me salta el diferencia y en cambio con la lavadora...
3 respuestas
Diferencial salta incluso sin tierra
Estoy harto de que mi diferencial salte. Antes era una vez al mes o dos meses, ahora es 2 o 3 veces al día. Después de cambiar el diferencial por uno nuevo, cambiar cables de lavadora, lavavajillas, comprobar tierras en los enchufes etc... He...
1 respuesta
¿Es correcta la instalación eléctrica de mi casa?
Quiero aclarar ante todo, que no entiendo de electricidad pero por sentido común me llama la atención lo siguiente. Resulta que con el busca polos compruebo que en todos los enchufes tengo 220 v uniendo tanto (entre fase con neutro) como( fase con...
1 respuesta
Termo Eléctrico Edesa dispara diferencial electric
Tengo un termo eléctrico de la marca edesa de 100 litros, tiene termostato interno sin regulación exterior. El caso es que se dispara el general de la luz cuando empieza a calentar por segunda vez. Al principio lo conecto se enciende la luz de en...
2 respuestas
Me salta el diferencial con frecuencia.
Tengo un problema con el diferencial que me salta con frecuencia. Tengo identificado el magnetotérmico que me lo hace saltar y es el de la luz de toda la casa y algunos enchufes. Tengo algunos conocimientos de electricidad y poseo polímetro y...
1 respuesta
Tengo más tensión entre F y T que entre F y N
En una toma de corriente de una casa y solo en esa al medir en cuentro entre F y N 158v, entre F y T 228v y entre T y N 55v. ¿A qué puede ser debido? Al abrir las caja he encontrado mucha pelusa.
4 respuestas
Problemas al enchufar la lavadora
Me he comprado un piso y tengo un problema al enchufar la lavadora: si la enchufo (en cualquier toma de un circuito que tiene un automático de 20 A), me salta de golpe el Diferencial general. Si rearmo el diferencial, no vuelve a saltar de inmediato,...
5 respuestas
¿Por qué salta el diferencial en un calentador nuevo?
Tenia un termo eléctrico y tuve una avería y lo sustituí por otro. Al colocar el termo nuevo y enchufarlo me empezó a saltar el diferencial de la luz, entonces empecé a tocar el cuadro eléctrico y me di cuenta que bajando el térmico del alumbrado...
5 respuestas
Alguna vez se dispara el diferencial
Algunas veces (una cada dos o tres semanas) se dispara el diferencial sin motivo aparente. Tengo la vivienda controlada por dos de ellos; siempre cae el mismo. He controlado fugas a tierra (especialmente de los elementos que trabajan con agua,...
1 respuesta
Caldera ROCA GAVINA 20 GTI salta diferencial
Tengo una caldera de gasoil Roca Gavina 20 GTI, que de repente, salta el diferencial de la casa. Al encender la caldera, después del tiempo de precalentamiento (unos 8 minutos), directamente salta el diferencial. Lo único que veo raro es el bote...
2 respuestas
Instalación incomprensible + salto ID inexplicable
A raíz de un problema intermitente que tengo con el ID (salta cuando quiere y lo puedo rearmar al momento, nunca salta una PIA o Magnetotérmico, solamente el ID). He empezado a hacer pruebas en el cuadro eléctrico. Lo primero cambiar el ID por si...
3 respuestas
Por que salta el diferencial?
Desde hace unas semanas salta el diferencial y nos hemos dado cuenta que sucede siempre que llueve, siempre salta el mismo, pero si dejo encendida la luz del jardín este diferencial no salta, solo cuando llueve y tengo la luz apagada. Pensaba que...
3 respuestas
Cortes de luz
Me salta el diferencial y he notado una subida en el consumo. Puede estar un mes sin saltar o hacerlo cuatro veces en el mismo día. No coincide con el momento de conectar ningún aparato a la red y puede pasar a cualquier hora, incluso por la noche....
1 respuesta
Smart tv nueva salta diferencial
Me he comprado una Samsung smart tv nueva, y si la conecto solo con el enchufe no pasa nada, pero si conecto la antena, salta el diferencial. Esto me pasa con una toma de corriente, pero si la enchufo en otras, funciona correctamente y no salta el...
1 respuesta
Tengo un conjunto de vitro y horno Corberó con una posible derivación.
Soy nuevo por aquí. A ver, les comento. Me acabo de mudar a un piso nuevo y la cocina montada. Mi mujer fue a poner el horno y transcurridos unos 7 u 8 minutos, pom, saltó el diferencial. Acto seguido lo apagamos y rearmo el diferencial. En cuanto...
3 respuestas
Se puede estropear una bomba de pozo al entrar agua en la bobina?
Tengo funcionando una bomba sumergible de agua en un pozo de barrena a 100m de profundidad y como el diferencial me saltaba por mal aislamiento de la conexión, lo puenteé y sigue funcionando. Así como está me sirve, pero no sé si puede estropearse la...
3 respuestas
Tengo una lavadora Bosh y cuando la conectó salta el diferencial, que podría ser?
Tengo una lavadora Bosh y desde hace unos días no puedo ponerla porque me salta el diferencial, he probado a ponerlo en otro enchufe y también salta. La lavadora lleva en este mismo sitio dos años y nunca había dado problemas, ¿Alguien podría...
1 respuesta
Tengo un problema en la instalación eléctrica
Todas las tomas de mi vivienda tienen puesta a tierra y en el cuadro eléctrico componen un circuito cerrado, pero después no van a ninguna pica de tierra ni a ninguna parte. Tengo un problema de al conectar tanto la tv como la caldera (por ahora) me...
5 respuestas
Un enchufe hace saltar el diferencial
Tengo localizado un problema pero no se como seguir. Te cuento. Desde hace varios meses nos salta ocasionalmente un diferencial (en cualquier momento, varias veces a la semana). Después de realizar muchas pruebas para aislar el problema la situación...
1 respuesta
Tengo una soldadura eléctrica cevik 115.
Como he dicho tengo una soldadura eléctrica cevik 115. El problema es que cuando la enciendo salta la luz 220V. He comprobado el varistor pero está bien. "En electricidad se dice que tiene una derivación" Pero ¿Dónde esta? Se averío cuando estaba...
1 respuesta
Consumo elevado y derivación a tierra
Recientemente una amiga me solicitó que le revisara su instalación eléctrica, pues sospechaba que consume mucho a pesar de haber dejado de utilizar la calefacción eléctrica, no tener lavavajillas y apenas poner la plancha, la lavadora y la...
3 respuestas
Salto Diferencial aleatoriamente
Desde hace bastantes meses estoy sufriendo en mi casa saltos aleatorios del diferencial. Hay veces que en una semana se va un par de veces y otras veces tarda un mes o más en saltar. Cuando salta, raras veces cuando lo rearmo me vuelve a saltar, la...
7 respuestas
Tengo instalación antigua con circuitos unipolares, cómo debo actualizar a bipolares si solo sale uno (el neutro o la fase)?
La instalación está fuera de normativa. Sólo quiero recomponer el cuadro de protección de la casa. Está contratado 25 amperios (5750 Wts). Los circuitos para la casa salen con un solo cable pero a los enchufes, llegarán fase y neutro. ¿Cómo si sale...
3 respuestas
Derivación de tierra en lavadora de 220 v sin saltar diferencial
A ver si me podéis ayudar por qué ya no se que más probar, tengo una lavadora Whirlpool fsrc80421 la cual me marca f20 cuando tengo conectada la tierra, desconectando la tierra del chasis la lavadora funciona perfectamente pero eso sí con una...
4 respuestas
Derivación 110V en Lavavajillas Nuevo
Compré un lavavajillas nuevo y mientras le ponía sal observé que me hacía cosquillas cuando tocaba la puerta por dentro; medí con un polímetro y había 110V entre la parte interior de la puerta y el manguito de la toma de agua de la pila. Pensé que el...
1 respuesta
Salta diferencial con Aire Acondicionado
En casa de un amigo solo con el hecho de poner el enchufe del aire acondicionado, salta el diferencial. No le da ni la opción de llegar a tocar el mando a distancia. ¿Cómo puede hacer eso sin tan siquiera llegar a mandar una orden, solo poner el...
3 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Fontanería