Se tiene un transformador trifásico de 10000/30000V,
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Hay devanados terciarios en un trafo?
Yo pensaba que un traformador solo tendriaa devanados primarios y secundarios... Pero en un informe de internet he visto esto : Los valores nominales trifásicos de un trafo de tres devanados son : 1.- Primario : Conectado en Y, 66 KVA, 15 MVA 2.-...
2 respuestas
Como medir el total de KVA en un tablero eléctrico
Requiero calcular el total de KVA que estoy consumiendo en una instalación. La compañía eléctrica me entrega 480V trifásico. Luego se utilizan transdormadores simples de 5KVA con lo cual se distribuye energía a las distintas áreas. El problema es que...
1 respuesta
¿Cómo se entiende este esquema de distribución?
En este esquema se ve que es una carga trifásica en la cual se chasis esta conectado al conductor tierra como corresponde, pero la línea general de tierra esta adherida al cable neutro de la línea. ¿Que representaría esa resistencia con el nombre de...
2 respuestas
Conexión de transformadores
¿Qué implicaciones podría tener si en una subestación tengo un transformador usado como elevador y es del grupo vectorial Yd11 y lo sustituyo por uno del grupo vectorial Dy11 además en este último el neutro queda flotante (lado primario 4160V/lado...
1 respuesta
Intento hallar la intensidad del una instalacion monofasica. Para instalar un banco de capacitores
Intento resolver un problema. Luego de determinar la potencia capacitiva de una instalcion, intento hallar la intensidad. Es decir Intensidad igual a Qc/v.sen fi. ¿Qué valor tiene el sen fi?. Luego de corregir el FP Factor de potencia requerido 0,95...
1 respuesta
Circuito RCL me piden calcular en base a un simulador
En base a este sitio: http://www.tuveras.com/electrotecnia/RLC/rlc.htm#valores%20instantaneos En donde se encuentra un simulador de circuito en serie RLC. Tengo estos valores se R = 8 ohms, L = 40 mH, C = 485.5 μF. El circuito está alimentado por una...
2 respuestas
Saturación en el hierro
Carlos soy estudiante de ingeniería eléctrica. Quería saber si podes explicarme como es el fenómeno de saturación en el hierro porque debo hacer un trabajo sobre transformadores de medición.
1 respuesta
¿Esta bien esta clasificación de transformadores?
Estaba revisando apuntes del primer año de electrotecnia y me encontré con una breve descripción de los tipos de transformadores. El profesor nos dicto 2 tipos en el cuaderno: 1.-Transf de potencia Y 2.- transf de medidas. Los trafos de potencia, a...
2 respuestas
Como resuelvo circuito un fasorial
Quisiera resolver este ejercicio, se que es muy tonto pero estoy trabada en la impedancia de la bobina con la capacitancia, por favor alguien me puede ayudar a resolver.
1 respuesta
Grupos abelianos finitamente generados
Álgebra... Necesito ayuda con la siguiente pregunta... Me estoy guiando por el libro jhon fraileigh
1 respuesta
Potencia aparente en transformador
Tres trafos trifásicos de 600 KVA conectados en paralelo sus tensiones de cortocircuito son Ucca=4% ,Uccb=4,5% y Uccc=5%. ¿Cuál será la potencia aparente suministrada por los tres? Y ¿Qué potencia suministrará cada trafo para que entre los tres...
2 respuestas
Q valor tendra el neutro de 3motores 220v monofasicos conectados a una red 3x380 uno por cada fase
El problema es 3 motores monofasicos 220v conectados a una red de 3x380v uno por cada fase .el primero 1kwcos0.5 el otro 2kwcos0.6 y 3kwcos0.7 quiero saber el valor del neutro
1 respuesta
Hola me puedes ayudar por favor, 1. Sean dos rectas en R1
1. Sean dos rectas en R1 y R2 en un plano P paralelas. Demostrar que existen dos planos que contienen a las rectas que no son paralelos.
1 respuesta
Transformadores Trifásicos
¿Cuál es la carga máxima (en amperios) que se puede conectar a un BANCO DEE TRANSFORMADOPRES 3 X 25 KVA? Y de ser posible ¿Cómo se calcula?
1 respuesta
A mayor voltaje mayor intensidad de corriente? O menor intensidad de corriente?
He leído por algunos sitios que a mayor voltaje baja la intensidad y que por eso se usa alto voltaje en ciertas industrias.. La cosa es que yo tenia entendido de que a mayor voltaje mayor intensidad.. Ya que el voltaje es la fuerza que impulsa a los...
3 respuestas
¡¿Qué es triangulo de impedancia?
¿A qué se refiere ese concepto?
1 respuesta
Luces ritmicas (psicodelico)
He montado el circuito de esta página http://img268.imagevenue.com/img.php?image=17629_Esquema_psiciodelico_122_496lo.jpg, en el circuito original, los potenciómetros eran de de 10k, y me duraron dos minutos, los cambie por unos de 22k, porque no...
1 respuesta
Alguien me podria orientar en el armado de estos proyectos de electricidad?
En 3º de electrotecnia, nos mandaron a hacer estos proyectos: 1)Armado de circuito trifásico en 230v equilibrados y desequilibrados en estrella y Triangulo medida y cálculo. Corrección de factor de potencia a valores predeterminados. Mi pregunta es...
1 respuesta
¿Existen inversores de voltaje de 24 VAC a 230 VAC?
Para algún experto en electricidad/electrónica. No se si esta pregunta es un poco absurda, pero me gustaría saber si existen inversores de voltaje de 24 VAC a 230 VAC y, en tal caso, cómo funcionan (acumulación de energía por baterías, etc.), cuál...
3 respuestas
Como calcular el amperaje máximo que puede entregar un trafo de 25 kva en 220v
Recien compre un trafo de 25 kva monofasico para usarlo en la casa pero estoy un poco confuso con respecto a la corriente maxima que pueda tener el trafo. Me gustaria saber cual es la capacidad maxima que pueda soportar y que beneficios o contras...
3 respuestas
Transformador de un primario y tres secundarios
Leyendo sobre el tema, el libro indica que hay casos de transformadores que tiene 3 bobinas secundarias en vez de una sola. Y muestra un esquema con 3 bobinas secundarias, en la primera indica un voltaje de 6 v y una corriente de 10 A. La segunda...
2 respuestas
Se conecto un motor trifásico de 230 V a una red de 480 V, el motor ya no arranca. Que le pudo haber pasado.
Se conecto el compresor siguiendo datos de placa 460 V/ 3ph, 60 hz, P: 22kW a través de un transformador de 208/480V , 30 KVA en una red trifásica de 120/208 V, el motor no arranco luego revisando la conexión interna del transformador indica que...
1 respuesta
A un transformador de 100kw de cuanto kvar es el capacitor que tengo que poner
D cuantos kvar instaló el capacitor la transformador de 100kw o 125 kva
1 respuesta
Como se refleja una corriente de falla a tierra
Se tiene un transformador triangulo en el primario y en estrella con neutro aterrizado directamente a tierra en el secundario, si ocurre una falla a tierra de 1.000 A en lado de estrella del transformador ¿Cuál sera el valor reflejado en el primario...
2 respuestas
Buen día, que conductor seria recomendable instalar para el neutro de un transformador elevador tipo seco de 300KVA 220/440VCA?
El transformador tiene el siguiente diagrama vectorial. ¿Conductor recomendado para H0?
1 respuesta
Toda información sobre medidor elster A3RAL
Tengo un problema que tengo un medidor elster A3RAL soy cliente de una empresa eléctrica pero mi consumo se sigue incrementando más y más ya solicite lo revisen pero que posibles fallas podrían ser ese medidor es de conexión indirecta con trafo de...
3 respuestas
Me podían informar la fórmula para obtener kva.
Me podían informar la fórmula para obtener 100 kva, es para calcular el voltaje de entrada y salida y el numero de vueltas que llevaría el embobinado primario y el embobinado secundario para construir un transformador del tipo dos columnas que...
1 respuesta
¿Cuántos KVA son de un transformador 440 a 127/220 cuando tengo alumbrado y contactos en circuitos derivados?
Necesito de ayuda sobre el tema de como determinar los KVA de un transformador de acuerdo a cuanta carga tengo en todo mi sistema. Además de esto yo necesito determinar el numero de los circuitos derivados que tendré en todo mi sistema. No tengo...
2 respuestas
Transformador o banco de capacitores para usar soldadora 20kva
Tengo una soldadora de puntos de 20kva para alimentarla a 220v tomo los 110v de mi casa y lo conecto a un transformador que aumenta a 220v de este va a un regulador para 220v ambos elevador y regulador son de 10 000 watts monofasico. Entran 110v...
2 respuestas
Está la tensión y la corriente desfasada 180° entre un primario y secundario de un transformador?
¿Es cierto que la tensión o la corriente se desfasa al pasar de un bobinado primario o secundario en un transformador?
2 respuestas
¿Alguien me podría explicar está fórmula?
SlI leemos de una curva BH, que necesitamos aplicarle una F.M.M. De 5600 Av/m, y una corriente máxima es de 10 Amp.( Se deduce de la potencia de la maquina) ... Tendríamos ... : 5600= Av/m = 10 x n / 0.30= 34 n ................. No me doy cuenta que...
1 respuesta
Elegir entre transformador B1 y B2
¿Qué transformador seleccionar entre B1 y B2? Para una misma carga. ¿Cómo se podría determinar que transformador conviene más elegir entre uno tipo B1 y otro B2? ¿Afectaría algo el tipo a tener un mejor rendimiento?
1 respuesta
Parametrización de Superficies
Soy un estudiante que no entiendo al profesor. Quería tener un problema ejemplo (de los que se supone que el profesor explica en clase) resuelto para yo poder intentar realizar alguno después. El enunciado es el siguiente: Dar una parametrización de...
1 respuesta
Fórmula de potencia activa para circuito RLC
¿Cómo les va? Tengo en circuito RLC, quiero calcular la potencia en la Resistencia, la P activa me refiero Luego la P reactiva en la bobina, y por ultimo la aparente. La fórmula para calcular la P activa : P = V x I x cos Pero hete aquí que yo tengo...
1 respuesta
Hallar la corriente total (A) del circuito
Agradezco me puedan ayudar a hallar la corriente total del circuito
1 respuesta
Ventajas de un transformador de 440V
Me gustaría que me ayudaras a escoger entre un transformador de 440 o 220v cuales son las ventajas y desventajas de estos y si puedo conectar aparte de motores de 36 hp pilometros de resistecias para tornillos de extrusoras en na recicladora de...
2 respuestas
¿Cómo saber si un transformador esta sobrecargado?
Se hicieron mediciones con un amperímetro de gancho en el lado de baja. Para el neutro: 50.6 amperes; para x1: 247.9 amperes; para x2: 244.4 amperes y para x3:196 amperes. Y según la capacidad del transformador (150 KVA), su corriente nominal en el...
1 respuesta
Potencia Nominal Transformador en Kva
Por más que lo busco por ahí no encuentro la respuesta razonada de porqué la potencia nominal de los transformadores se expresa en Kva y no en Kw. Hasta donde yo "sé" la potencia nominal, aparente o asignada no depende del coseno de phi del...
1 respuesta
Como calcular las perdidas de Fe y Cu, en transf. De subtrasmisión 13.2/19.05 Kv, 500 KVA
Las Normas IRAM (Argentina) no contemplan este tipo de transformadores de aislación, para sistemas monofilares, serian del tipo monofásico, necesito especificar las perdidas, de vacío, las correspondientes al Fe y al Cu., para distintas potencias de...
1 respuesta
¿Se quemó el transformador de 75kva por colocar uno de 300kva juntos?
Tengo un transformador de poste 75kva -13,000v/480v (tengo 458v de línea a línea y 215v de línea a neutro)de 75kva con el cual voy a alimentar dos transformadores secos uno de 75kva primario 480v - secundario 220v/127v y el otro de 300kva 480v...
4 respuestas
Puedo saber la P de un transformador de timbre que no indica la corriente?
Tengo un transformador de timbre 230/6 V, pero no dice ni la P ni la corriente.. He medido los ohms en primario y secundario Cómo puedo calcularla? Puedo hacer P = V^ 2/ R..
3 respuestas
Corriente que le llega a un transformador de poste
Soy estudiante de ingeniería y me marcaron eso como tarea y no se exactamente como contestar el ejercicio. Tarea: Determinar la corriente que le llega a un transformador de poste si hay 10 casas conectadas a él en baja tensión y cada una de ellas...
2 respuestas
Sobre un vídeo de transformadores de intensidad
He visto este video sobre ttcc y me generó estás dudas.. Https://m.youtube.com/watch?v=v9Q34YAiJa8&t=101s 1)Que sentido tiene una relación de transformación x/1.. Si pasan 500 A por el cable .., van a pasar 500 A por el secundario del transformador...
2 respuestas
Diferencia entre input y output cargador
Me gustaría aclarar una duda que tengo. Seguramente sea una chorrada, pero no lo acabo de ver y me gustaría salir de dudas. Voy a poner un ejemplo para verlo más claro. Vamos a suponer que tengo un cargador que se conecta a alterna 220V y consume 10A...
2 respuestas
¿Bobinado del secundario primero y luego arriba el primario ?
¿Puede un transformador bobinarse primero el secundario y arriba el primario? Hola ¿Puede un transformador tener el bobinado del primario arriba del secundario? O sea,¿Se puede bobinar primero el secundario con un punto medio y luego el primario? ¿Es...
1 respuesta
Sobre el circuito RLC serie en radio y tv
Sabemos que el rlc en paralelo se usa en radio para dejar pasar señales de una determinada frecuencia y bloquear otras que no interesa. La explicación seria que la impedancia Z se hace muy alta para la frecuencia de resonancia apareciendo...
2 respuestas
¿Cómo Calcular los kVA de un transformador a 208-230 V/3 F/60 Hz?
Necesito calcular y seleccionar un transformador para alimentar los siguientes compresores y motores ventiladores de refrigeración: Cuatro (4) compresores de 94.0 A cada uno total : 94.0 x 4 = 376 Amperes Dos (2) compresores de 38.0 A cada uno total...
1 respuesta
¿Resistencia para obtener la máxima potencia?
Me gustaría saber la resistencia que se ha de colocar entre A (circulo de la izquierda) y B (círculo de la derecha) para obtener la máxima potencia. Entiendo que hay que hacer Thevenin entre A y B para obtener la resistencia thevenin, pero no...
2 respuestas
Calculo de circuitos eléctricos con CA
Considere el circuito de la siguiente figura a) Determine?? B) Determine las corrientes?1,?2 e?3. C) Calcule la potencia total proporcionada por la fuente de voltaje.
1 respuesta
Conexión delta- estrella en los transformadores
¿Por qué en América los transformadores tienen conexión delta-estrella entre sus devanados primario y secundario respectivamente? ¿Mi duda es por qué razón se realiza esta conexión en los transformadores de América si está normalizado o es por...
1 respuesta
Relación de transformación
Alguien me podría decir que es la relación de transformación es que lo necesito para mi clase de electricidad y electrónica, y la verdad no se por donde empezar, la información que he encontrado es sobre la venta de medidores.
1 respuesta
Problemas sobre progresión ARITMÉTICA
Si un reloj da el numero correspondiente de campanadas a cada hora . Cuantas campanadas dará en una semana Otro En una PA el 3 y 5 termino es igual a 62 y la suma del 4 y 6 termino es 82 escribir la PA Ultimo resolver la ecuación 1+7+......+X=280...
1 respuesta
Calculo de transformador monofasico
Tengo un tablero a 480V del cual me voy a derivar a 2 fases de un interruptor de 2x40, llego a un transformador monofásico de 15 kva para reducir la tensión a 220/127, mi pregunta es como debe de ser el arreglo en el transformador y como calcularía...
1 respuesta
Resistencia de puesta a tierra de neutro
Mi pregunta es como se calcula la resistencia de puesta a tierra de neutro de un transformador de 500 kva, relación de transformación 13.8 kv-4.16Y2.4 kv, ubicado en una industria manufacturera.
1 respuesta
Anilicis de circuitos en frecuencia
Necesito ayuda con el circuito de la imagen. Hallar los siguientes valores: Impedancia total y de cada elemento. Corriente total (A). DesMomento de la Corriente vs Voltaje. Potencia del circuito
1 respuesta
Como leer y entender la placa de datos de un motor monofásico
Tengo esta placa de un motor monofásico para una bomba de un sistema hidroneumático y quisiera saber a detalle que significa cada dato gracias por la ayuda"" no entiendo por que hay tres potencias y los demás datos:::
3 respuestas
Que pasa si conecto 220v a la "salida" de un transformador en ves de hacerlo desde la "entrada" y que pasa
Yo me preguntaba si se puede conectar un transformador a 220 volt por la salida en ves de hacerlo por la entrada seria meter 220 donde salen 12 y que pasa
5 respuestas
¿Que son los VA en un transformador?
Quisiera saber que son los VA en un transformador por ejemplo: 230vac - 24Vac - 20VA, y otra pregunta ¿Cómo se yo el amperaje que entrega el secundario del transformador?
4 respuestas
Factor potencia igual a la unidad
Me comunico esta vez para ahondar un poco mas en lo que estoy estudiando, quisiera saber si es posible corregir el factor de potencia a un valor igual a la unidad, o si por el contrario seria contraproducente ., y en tal caso por que lo es.
1 respuesta
Quería saber que seria kwa
Tengo entendido que un KW vale 1000 watts pero cuanto seria el valor del KVA
5 respuestas
Ensayo de los transformadores
Quisiera saber si en los ensayos de medición de la resistencia del aislamiento de un transformador de potencia existe un patrón entre los devanados primario y secundario, ejem:la resistencia del lado de alta debe ser mayor siempre que el de baja o...
1 respuesta
Ensayo en secundario de transformador
Revisando unos datos encontré un transformador Dyn1 al cual se le ha realizado el ensayo de vacío y corotcircuito en el secundario (alimentando el secundario y cortocircuitando y abriendo terminales del primario). Los datos que obtenidos de perdidas,...
1 respuesta
Una consulta sobre los ejercicios de mallas..
Estaba haciendo una malla Y me preguntaba lo siguiente : Los ejercicios de mallas que vemos en clase se hacen considerando que las fuentes no tienen R, tampoco los cables ... Y los receptores conectados son R puras... Per en la realidad esas mallas...
1 respuesta
¿ Como calculo la tensión de cortocircuito de un transformador de 2000 Kva / 13.2 Kv / 380 v.?
Necesito calcular la tensión de cortocircuito de un trasformador de 2000 Kva.
2 respuestas
Calculo de intensidad de cortocircuito Icc
Teniendo como dato 28ka de Icc en un tablero principal, como calculo la Icc en un tablero secc. QUE se encuentra a 30 m del principal y el mismo es alimentado por un cable de 4x16mm2 sintenax valió por bandeja del tablero princ. Al secc...
1 respuesta
Si instalo un transformador seco de 150 kva y antes de este transformador existe un transformador de aceite de 75 kva es correct
Tengo instalado en mi planta un transformador de pedestal de 23000volts/220/127 volts y quiero instalar un transformador seco de 150 kva de 220/440 que problema puede provocar el tener un transformador mayor instalado como secundario?
2 respuestas
Alimentador de un trafo
Estoy haciendo el estudio para calcular la sección de conductores con los que alimentan motores se el procedimiento con la potencia de la carga y su cos fi calculo la caída de tensión pero ahora necesito calcular el conductor alimentador de un...
1 respuesta
Como puedo saber la capacidad de un transformador
¿Necesito saber como puedo calcular la capacidad de un transformador trifásico a 220 volts si tengo dos maquinas para soldar de 250 A. Cada una?
2 respuestas
Neutro del transformador
Me gustaría si me podías explicar como funciona el neutro del transformador. Y tengo un par de supuestos: -¿Cuándo hay un defecto a tierra los electrones que pasan a tierra suben por el neutro(tengo entendido que si porque provienen de el)? -Si...
2 respuestas
Tengo un transformador R-1104 de 220v a 12 v , 0.25 A paso a la practica y aplico la ecuación del transformador V1x I1= V2 xI2
El transformador era de una baliza de señalización luminosa de un cine, en la práctica con el tester me da R primario 1300 ohm y 225v Iprimario=0.17 A y en el secundario me da 12v y R=6 ohmios I secundario = 3A Porque pone en las características 0.25...
1 respuesta
Que polaridad tienen los transformadores aditiva o sustractiva?
Y yo entiendo perfectamente lo que es la polaridad aditiva y sustractiva de un transformador... La polaridad aditivo es cuando los bobinados se enrollan en la misma dirección y la corriente circulan en el mismo sentido.. Mientras que la polaridad...
2 respuestas
Dudas sobre amperaje de transformadores
La pregunta que tengo es, tengo un transformador de 30 kv trifásico. Quiero saber cuantos amperios me equivalen cada fase y cuanto resistencia me aguanta cada fase en amperios les agradezco
1 respuesta
Matemáticas: hallar el volumen de un tetraedro
Responde este problema cuando antes por favor Halla el volumen mínimo del tetraedro que forma un plano con los eje coordenados que pasa por un punto P(pero, yo, zo). En función de pero, yo, zo.
1 respuesta
¿Cómo pasar de resolver integrales triples?
¿Cómo pasar una integral triple en coordenadas rectangulares a coordenadas esféricas y a coordenadas cilindricas?
1 respuesta
Buen día para todos, tengo un equipo "pasteurizador", con el siguiente consumo:
Motor compresor: 55 LRA / 9.2 RLA Motor batidor: 0.5 HP Compresor Mix: 95 W Los datos son de placa de equipo, y ademas este trabaja a 110 V y el voltaje comercial aquí en perú es de 220 V. Entonces debo calcular un trasformador ideal para este...
1 respuesta
Sistema trifásico sin conductor neutro
Tengo un sistema trifásico en 380 V, las cargas conectadas entre fase y neutro o sea en estrella, con 220 V como tensión nominal en cada casa habitación, las cargas son resistivas de los siguientes valores 12 Ohm, 24 Ohm y 48 Ohm ¿Cuál sera la...
1 respuesta
Si alguien me dice,¿El transformador chopper trabaja con pulsos de corriente continua
Si alguien me dice, el transformador chopper trabaja con pulsos de corriente continua. Al abrir y cerrar el transistor ¿Solo conduce pulsos para una sola dirección o se invierte también la polaridad?
2 respuestas
Sobre el transformador de aislamiento
Lo que se llama un transformador de aislamiento tiene la misma tensión en primario y secundario y he oído que se usa como protección Pero no entiendo como va a proteger de electrocución, si tiene el mismo voltaje en el secundario que el de la línea....
3 respuestas
Aplicación de las Leyes de los Circuitos Eléctricos.
Encuentre el voltaje, la corriente y la potencia eléctrica en cada uno de los elementos de los circuitos serie y paralelo realizados en el punto anterior 10 KΩ1 MΩ1000 KΩ4700 Ω teniendo como fuente de voltaje una batería de 12 Voltios. Describa cómo...
1 respuesta
Puesta tierra neutro transformador. Diferencia entre tierra y terminales
Antes de nada agradecerte las respuestas anteriores sobre este tema. Te vuelvo a escribir porque me decidí a realizar la prueba y me han surgido nuevos supuestos. Te pregunte hace unos días por unos supuesto de poner a tierra un secundario de un...
2 respuestas
Cuanto vale la tensión entre dos puntos A y B.
¿Cuánto vale la tensión entre los puntos A y B?
3 respuestas
Circuitos eléctricos RLC corriente alterna
Quien me da una mano gracias ya realice las reducciones orientenmen desde Calcule el desplazamiento de fase, del circuito (Salida respecto a la entrada).Indique si el desplazamiento de fase es de adelanto o de retraso.Realice las respectivas...
1 respuesta
Impedancia de secuencia cero
¿Cómo puedo calcular la impedancia homopolar de un transformador si tengo la impedancia de secuencia directa_? Hay alguna herramienta, por que los únicos datos que tengo son la placa del transformador.
2 respuestas
Comprobación de espacio vectorial
De los siguientes conjuntos determine cuales son espacios vectoriales, en caso que no sean diga que propiedades (axiomas) no se cumplen: El conjunto de todas las ternas de números reales (x,y,z) con las operaciones (x1,y1,z1) + (x2,y2,z2) = (x1+x2,...
1 respuesta
Quería adaptar a 220 un elevador hidráulico que funciona con dos baterías de coche 12v enparalelo.
Tengo un elevador hidráulico que funciona con dos baterías de coche 12v en paralelo Ya que esta fijo siempre en el mismo sitio. ¿Quería saber si lo puedo adaptar para que funcione a 220 enchufándolo directo sin las baterías porque cada dos por tres...
1 respuesta
Hola.mi pregunta es sobre el dimensionamiento de un transformador
Necesito algunas indicaciones sobre el dimensionamiento en KVA de un transformador cuyo voltaje primario es de 13200 volt y el secundario es de 380 volt en tre fases y 220 volt entre fase y neutro para tres pabellones que tienen las siguientes...
1 respuesta
Problemas de regiones en el plano complejo
Graficar el conjunto: omega = {z pertenece a C u|Re(z)|<=|Im(z) + 1|}
1 respuesta
Cómo seleccionar un Regulador de Voltaje ?
Te agradecería mucho si me pudieras colaborar con lo siguiente: Estoy necesitando definir las especificaciones de un Regulador de Voltaje a comprar para proteger a mis equipos de computo: ¿Qué cálculos matemáticos debo hacer? Por ejemplo, de cuántos...
3 respuestas
Carga y campo eléctrico :s
Que tal disculpen la molestia pero necesito ayuda urgente para resolver este ejercicio ya que es de una guía de examen y no tengo ni idea de como se desarrolla, estoy investigando en libros pero en si no he emcontrado algo que me lleve a su...
3 respuestas
Que es una carga en vacío de transformador
Pues tengo la siguiente cuestión ¿Qué es una carga vacía de un transformador? Y ¿A qué se refiere lo de bobina primaria y secundaria? Entonces si tengo un transfo de salida de 24v y 5 2amp y no tiene carga ¿Me mediría menos voltaje y 0 amp o seria...
2 respuestas
Que formula se usa para saber cuantos Amperes son 200 KVA
Debo saber la intensidad de una UPS que estamos instalando para controlar la carga de la misma. Los datos que tiene la maquina de potencia están el KVA. Pero medimos el consumo con una pinza amperométrica. La UPS es trifásica entrada y salida.
1 respuesta
[Transformador eléctrico ]Calculo de Perdidas en el hierro
Tengo un ejercicio de transformadores que me planteo la duda de como calcular la potencia en el hierro de un transformador. Los datos que tengo son: S= 66kva. A= 7600 v/ 462 v. N1=1941. N2=118. Resistencia del primario= 10.65. Resistencia del...
2 respuestas
Quien soluciona problemas de química ... 1... 2.. 3.. 4
1. Cuál es la concentración de DBO5 a la salida de un sedimentador primario de rango 200 a 1400m3/d, que trata un agua residual industrial que venía con una carga de DBO5 de 18kg/d y un caudal de 12m3/d. Teniendo en cuenta que el porcentaje de...
2 respuestas
¿Por qué se atrasa o de adelanta el voltaje respecto a la corriente?
En mi clase de física aplicada estoy viendo el capacitor y el inductor. Y sé realizar los cálculos para obtener la onda senoidal de la corriente o del voltaje;y ya sea en un dispositivo o en otro el voltaje se atrasa o se adelanta respecto a la...
1 respuesta
¿Cómo encontrar la tensión en un autotransformador?
Un autotransformador tiene un bobinado común de 350 espiras y el bobinado en serie es de 50 espiras. La tensión en el lado de baja es de 280V. Determine la tensión del lado de alta si la corriente de alta es de 18 A. A) 280V b) 300V c) 320V d) 340V
1 respuesta
Encuentre la ecuación del plano que contiene a los puntos A(1,2,1); B(1, 0,1); C(0, 1, -1).
1. Encuentre la ecuación del plano que contiene a los puntos A(1,2,1); B(1, 0,1); C(0, 1, -1). 2. Demuestre que las líneas x = 3z + 7 , y = 2z + 3 y y y= 4z + 4 se intersectan.
2 respuestas
¿Cómo es el camino de la electricidad desde el generador hasta la industria o domicilio?
¿Qué voltaje y que corriente son generados? Si el voltaje generado ya es el usado ¿Qué rol cumplen los transformadores de por medio? ¿Qué pasa si una bobina ocupa más de 120 grados en el giro del estátor? ¿Cómo sera la frecuencia? ¿Cómo se produce...
2 respuestas
Overload
Tengo un JCV RX-778VBK y luego de un determinado tiempo de uso a volumen alto se apaga y aparece en el display la palabra OVERLOAD, ¿A qué se debe esto? ¿Es por los parlantes se de menos capasidad?
1 respuesta
¿Cómo se cuantas vueltas debe llevar el primario de un transformador?
Tendría 2 pregunta sobre el transformador: La regla indica que a mayor cantidad de vueltas, mayor tensión, a menor cantidad de vueltas ; menor tensión. El libro en el que estoy estudiando el tema muestra 2 transformadores dibujados de forma...
2 respuestas
Kva, kw
En algunos artículos que he leído vienen referencias a unidades de medida de potencia, unas veces mencionan KVA otras KW. No consigo comprender la diferencia entre una y otra ¿Pueden aclarármelo?.
2 respuestas
Soldadora inverter ST Welding s45.13 led amarillo
Tengo una soldadora inverter ST Welding S45.13 en la cual el led amarillo permanece encendido y no suelda, medí los diodos y resistencias que hay en los IGBTS y están bien, opté por cambiar los IGBTS y la falla continúa, comprobé los diodos dobles y...
2 respuestas
¿Qué capacidades caloríficas debo usar?
El calor específico que me dan para los gases perfectos es a presion constante y a volumen constante y es una constante.Pero me he fijado en un ejercicio, que las formulas que utiliza son de cv=du/dt y cp=dh/dt para calcular la variacion de energia...
1 respuesta
En qué casos se conectan transformadores en serie y en paralelo?
Quería saber cuándo se conectan transformadores en serie y en paralelo...
1 respuesta
Toroides de fuentes
Tengo que armar una fuente para un amplificador .la fuente es switching es alimentada con 12vcc y la salida es de +/- 70 vcc, la cosa es que no se como armar el toroide, el mismo en el esquemas tiene dos primarios, se unen dos extremos y es el común...
2 respuestas
Grupo electrógeno
En las características de los grupos nos viene en KVA ¿Qué nos indica? ¿Por qué no viene en KW? Que tengo que hacer para saber la potencia que produce un grupo electrógeno.
1 respuesta
Amplificador y parlantes
Lo que necesito saber es si tengo un amplificador de 15w por ejemplo, le puedo poner otro parlante mucho más grande, o se malogra el amplificador. ¿Qué pasa si realmente le pongo uno inmenso?. Y como es eso de conectar parlantes en serie o paralelo,...
1 respuesta
¿Para calcular la capacidad de un transformador es mas acertado hacer los cálculos por corriente o por potencia?
Necesito calcular la potencia de un transformador y tengo los datos de potencia en HP y de corriente, pero lo hago por corriente y me da diferente que cuando lo hago por potencia(HP), quisiera saber por que lado es mejor
1 respuesta
Como elegir un grupo electrógenos
Si tuviese que elegir un grupo electrógeno o generador cual sería el método ya sabiendo la carga que voy a tener en mi instalación como elegir porque todo vienen en kva y se complica m podrían ayudar
3 respuestas
¿El calculo de la corriente por el neutro siempre negativa?
No se´si es casualidad..., pero he visto 2 ejercicios de cargas desbalanceadas y en los dos ejercicios el calculo de la corriente por el neutro lleva signo de menos..., IN = - (IA + IB + IC ) = 0 ¿A qué se debe que lleva signo -? ¿Eso es...
1 respuesta
Cuantas Kva en un trafo para 6 salidas a 220/16A
Necesito dimensionar un trafo trifásico de entrada 380, para 6 salidas a 220V y 16A cada una. Con el secundario en estrella para utilizar el neutro y me sirva de separación de los 6 circuitos. De cuantas Kva lo necesito. Me han comentado que de 9 Kva...
3 respuestas
Cómo identificar en un transformador trifásico seco con entrada en el primario de 480v y salida en el secundario a 120 y 220v.
¿Cómo identificar en un transformador trifásico seco, con entrada de 480v en el primario, y salida de 120v y 220v en el secundario con capacidad de 15kv, dónde van conectadas las entradas h1-h2-h3, y las salidas al secundario X1-x2-x3-x0, cuando no...
1 respuesta
¿Qué pasa si conectamos dos transformadores de distinto voltaje en paralelo o en serie?
He oído que para conectar transformadores en serie o paralelo, deben ser de la misma tensión y corrientes.. ¿Lo qué lleva a preguntar cuál es la razón? Si los conectáramos de distintos voltajes.. ¿Qué sucedería?
3 respuestas
¿Qué voltaje llega al transformador más cercano a mi domicilio?
Como andan En una clase de electrotecnia 2º año, el docente describió a través de un esquema unifilar con símbolos de transformadores, las etapas o procesos en los cuales la corriente es transformada en diferentes niveles de tensión. Por ejemplo,...
2 respuestas
¿Qué estoy calculando con esta ecuación?
Tengo un circuito de un trafo 6,3/0, 4 kv y 400 KVA..., del cual sale una línea a la cgp y otra al icp... Luego a un tablero que alimenta varias cargas... El profe me pidió ´que calcular ala corriente que sale de trafo a la cgp con esta fórmula: I=...
1 respuesta
Motor trifásico
Me gustaría saber como se puede conectar un motor trifásico a una red monofásica y el calculo que habría que realizar de manera detallada.
1 respuesta
Transformador monofas. 240v¿Se le conecta una sola fase de media tensión en el primario o 2? Delta-estrella
Soy de méxico y tengo una incógnita sobre un transformador monofásico tipo pedestal de 23kv que opera a 240/120v de lado de baja tensión, mi pregunta es la siguiente, ¿Del lado de media tensión se le conecta una sola fase al transformador o se le...
2 respuestas
Qué capacidad de KVA debe tener un generador para 24 focos de 1500 watts c/u
Qué capacidad de KVA debe tener un generador para 24 focos de 1500 watts c/u
1 respuesta
Mayor perdidas en un Transformador B1 o B2
Para la misma potencia requerida,¿Existirían más perdidas en un transformador B1 al ser la corriente menor? Supongamos que queremos cambiar una serie de transformadores B1 a B2. ¿Esto supondría una disminución de las perdidas para la misma potencia...
1 respuesta
Problema de diseño
Tengo un alternador de 25KVA - 20KWh - 3000rpm, necesito accionarlo con un motor eléctrico...¿De cuántos HP y rpm debiera ser este motor?
1 respuesta
Espiras de la bobina, lectura de amperímetro, potencias y transformadores conectados a fuentes
Una ampolleta de 6 V y 12 W se encuentra conectada a la salida de un transformador ideal de 8000 espiras en su bobina primaria. Si la entrada del transformador se encuentra conectada a una fuente de 240 V: a) ¿Qué tipo de fuentes es la que se ha...
1 respuesta
¿En qué casos la tensión y la corriente son directamente proporcionales y en que casos son inversamente proporcionales?
En los circuitos en los cuales la carga se mantiene igual, si aumento la tensión aumenta la corriente proporcionalmente. ¿Pero qué sucede si mi fuente es un transformador que mantiene la potencia? ¿Al subir la tensión no debería bajar la corriente de...
2 respuestas
Circuito trifásico consumo excesivo
No sé cómo Expresarlo bien pero tratare de hacerlo para que me pueda entender. Tenía un servicio eléctrico trifásico alimentado con un transformador de 500 kva, de las terminales del secundario del transformador sale la línea principal en 3 fases y 4...
1 respuesta
Duda sobre intensidad de cortocircuito y tensión de conexión de circuitos eléctricos
La compañía suministradora me ha informado que en el punto que debo hacer mi conexión en MT hay una tensión de 13.8 kV. Para la elección del centro de transformación de mi industria me encuentro con tensiones de 13.2 kV y 20 kV. ¿Cuál me aconsejarías...
2 respuestas
Ayuda necesito hallar el área de un polígono
... Necesito hallar el área de un polígono... Sus medidas son 8.10 mtrs... 5.28 mtrs,,,,, 4.70mtrs,,,,, 3.20mtrs,,, 6.70 mtrs
3 respuestas
Que problema se origina si a un transformador de potencia de 250KVA le están suministrando más voltaje de su lim max
La consulta es que pasa si a un transformador de potencia de 250 KVA el voltaje de entrada es mayor de lo que la placa del fabricante indica como limite máximo.
1 respuesta
Problemas de ecuaciones.
Tengo un problema de geometría que tengo que resolver usando ecuaciones y no se resolverlo, me podrías ayudar explicándome como lo has hecho. Muchas gracias de antemano. Los lados de un triangulo miden 18 cm, 16 cm y 9 cm. Si restamos la misma...
2 respuestas
Uso de un motor de 125 HP de 50 Hz en 60 Hz
Uso de un motor de 125 HP a 460 Voltios 50 Hz en 460 Voltios 60 Hz
1 respuesta
Frecuencia oscilación mínima flyback
De nuevo botijo. Hace unos días te hice un apregunta acerca de un circuito oscilador con un flyback. Al final el condensador y el tiristor estaban en mal estado, los he sustituido y ya oscila. De hecho, se produce un pitido con una frecuencia de mas...
1 respuesta
Pico de arranque de compresor de 2cv
Como me aconsejaron sobre el tema del compresor de comprar uno de menos potencia he estado mirando unos de 2hp100lt que salen bien de precio y me podrían calcular cuanta potencia de pico de arranque necesita teniendo en cuenta que mi generador tiene...
1 respuesta
Generadores. Por que pone Kva y no potencia en Kw
He visto expresada la capacidad de los generadores en Kva. De dónde sale esa medida(en fórmulas, matemáticamente hablando), ¿Y por qué no se expresa en potencia directamente?. Gracias...
1 respuesta
Como hago un transformador para adaptarlo a una sierra de baterias de 18v
Tengo una sierra de baterias de 18 v y ya no sirven, necesito hacer un transformador tengo un núcleo pero necesito la formula para el enrrollado y el rectificador del voltaje
1 respuesta
Tipo de transformador soldadura TIG
Necesito que algún experto en el tema me indique cual es el nombre técnico que reciben los transformadores que llevan los aparatos de soldadura TIG. Me refiero al transformador que te permite regular la intensidad de salida para crear un mejor arco...
1 respuesta
Diferencia entre transformador monofásico y trifásico
He leído que hay transformadores de distribución monofásico y trifásico. Que en los monofásicos el voltaje fase-fase es el doble de fase-neutro ejemplo 110/220 y que el neutro se saca de un tab central en el secundario del transformador que es lo que...
3 respuestas
Como calculo Amperaje en Transf 3 x 25 KVA
Por condiciones del mercado Costaricense, voy ha instalar un banco de transformadores trifásico de 3 x 25 KVA, 208 voltios, esto quiere decir que voy a tener una capacidad real para toda la red eléctrica de 75 KVA, por fórmula esto me da una...
2 respuestas
Fallas frecuentes en estación de transformadores
Cada vez que se encienden los equipos las cuchillas o fusibles del banco transformadores se disparan y en algunas veces se queman, ¿Consulta cómo corregir esa falla?'
3 respuestas
Corriente en el neutro de un transformador
Porque en el cable que aterriza el neutro de un transformador de potencia tengo 70 amperes, es de 4.16 a 480 vca, delta- estrella con una carga de 1800 amp
2 respuestas
Teorema de stokes y trabajo de una campo
Me piden en el siguiente ejercicio que verifique: 1) El teorema de stokes para el campo de fuerzas dado y la frontera dada 2) El trabajo realizado por el mismo campo. Cuya respuesta es 16 Como se parametriza para que quede en sentido antiohorario y...
1 respuesta
Como obtengo kw, kva, kwh, kvar,
Disculpa, mi insistencia necesito por favor, la fórmula para obtener kwh, kva, kvar y kw Espara presentar un trabajo...
2 respuestas
¿Cómo calculo KVA para un consumo determinado?
Tengo el siguiente consumo, L1= 143amps, L2= 147amps y L3= 173amps, mi pregunta es, cuantos kva tengo de consumo exactos? Para poder comprar una planta eléctrica capaz de suministrar dicha demanda.
1 respuesta
Linea de transmisión, Abierta.
Tengo un Transformador de Corriente de relación (Cpmpacto de Medida) 150/5, pero se espera como máximo que pasen 10 A en primario, además son 28 mts. De cable 10 awg. ¿Puedo esperar tener un medida correcta en un medidor electrónico clase 0.5, o...
1 respuesta
¿Tengo un generador de corriente 120 12.5 amp. Como puedo aumentar el amperaje sin perder voltaje? ¿Un transformador?
¿Tengo un generador de 120 volt 12.5 amp y necesito incrementarlo a 80 amp mínimo que necesito instalar para aumentar el amperaje? . ¿Transformador? O que puedo utilisat para elevar el amperaje. Deseo poder alimentar toda una casa con plancha y...
2 respuestas
Como saber la potencia reactiva de un capacitor
Mi pregunta es como calcular la potencia reactiva de un capacitor. Esto es necesario para hacer una compensación de potencia reactiva de una linea de transición (a escala enmi caso) donde buscamos eliminar la caída de voltaje en la linea a causa de...
2 respuestas
Comprovacion de los calculos realizados?
Si alguien me puede echar una mano y echarel un vistaso al ejercicio tengo dudas y no se si lo tengo vien. Muchas gracias. La instalación eléctrica de un pequeño taller consta de los siguientes receptores conectados a una línea trifásica de 400 V de...
1 respuesta
Mi reproductor de dvd no enciende.
Mi reproductor de dvd no enciende, revicé la fuente y el diodo grande de los 5V estaba en corte, lo sustituí y se volvió a poner en corte, quité todos los cables de salidas de los conectores de la placa controladora y dejé solo el de alimentación que...
1 respuesta
¿Generador para trabajar con dos radiales?
Un cliente necesitaría un generador para trabajar con dos maquinas inductivas radiales de 2200W. Si bien estas maquinas creo que tienen un pico de arranque de corriente en el arranque. ¿Esto es 2200(w)/220(v)=10A de consumo máximo? - Sera máximo digo...
1 respuesta
¿Por qué el transporte de energía en Alta tensión?
Mi hijo está estudiando ingeniería en tecnologías industriales, y me ha preguntado por qué se transporta la energía en alta tensión. Mi respuesta ha sido que como P=V*I, si elevamos la tensión, la intensidad será menor y producirá menos pérdidas en...
6 respuestas
Volumen de una pirámide de vértices dados
Calcula los valores de a para que la pirámide de vértices (0,0,1),(2,1,-1),(0,0,0) y (1,1,a) tenga volumen 6.
1 respuesta
Requerimiento eléctrico
Estoy planificando una fiesta con una banda en vivo y me dicen que requieren un consumo de 4 kva. Como me aseguro no habrá cortes en la casa. ¿Los planos eléctricos dicen luces y fuerza?. ¿Qué cifras miro para estar seguro no tendré problemas?. ¿4kva...
1 respuesta
Determinar la carga adicional en una instalacion monofasica
En un circuito monofasico de 220v va una carga de 15kw con un cos fi de 0,8. Luego de agregar una carga de resistencia pura el cos fi cambio a 0.9. Determinar la potencia de la carga adicional.
3 respuestas
Duda acerca de corriente en 220VCA (2 fases)
Yo soy de México y aquí tenemos un voltaje de 220VCA (2 fases y 1 neutro), hace poco me surgió una duda referente a la corriente que es entregada por un equipo de protección eléctrica que maneja este voltaje: Si tenemos un UPS o un Regulador de 10kVA...
1 respuesta
¿Cómo puedo saturar un transformador?
Soy nuevo en el foro, me gustaría que me apoyara en saber cómo puedo saturar un transformador de potencia, ya que en esas condiciones ya su funcionamiento no sería lineal, pero como sabemos la máxima inducción o la mayor cantidad de flujo en en el...
1 respuesta
Condensador y transformador para mejorar el factor de potencia
Tengo que instalar un condensador en el secundario de un transformador trifásico de 100 kVA ¿Cuál es el máximo valor del condensador que puedo conectar en kVAr?
1 respuesta
¿A qué equivale (kW) una Kva en un generador?
¿A qué equivale (kW) una Kva en un generador, UPs, etc?
1 respuesta
De cuántos KVA tiene que ser el autoelevador para un lavadero
Tengo 5 lavarropas 2 de ellos son lavasecarropas un termotanque eléctrico de 100 Lts un lavavajillas y 3 secarropas a calor... ¿De cuántos KVA tiene que ser el autoelevador que tengo que comprar?
2 respuestas
Como se que tengo corrientes armónicas
Mi pregunta es esta se que en una industria esta conectado un banco de capacitores para compensar el bajo factor de potencia, pero a la fecha el equipo no a funcionado bien, para lo cual me han dicho que pasa es que hay corriente armónicas en la...
1 respuesta
¿Por qué el neutro se conecta a la tierra del trafo?
Me gustaría saber cual es la verdadera razón por la que el cabe neutro se conecta a la tierra del transformador.
3 respuestas
Problemas al dibujar un cuadro con el Mouse en Turbo C
Tengo el siguiente código acerca de un programa que estoy haciendo similar al paint... Por lo pronto solo puedo dibujar cuadritos de un solo tamaño por todos lados de mi pantalla en modo gráfico. Es solo que no se como hacer para que se hagan cuadros...
1 respuesta
Potencia en instalación industrial con transformadores trifásicos en paralelo de distinta potencia
Tengo una duda con una instalación eléctrica industrial. Actualmente dispongo de dos transformadores trifásicos de 1250 kVA del mismo tipo trabajando en paralelo. En los meses de verano se sobrecalientan y he pensado en ampliar mis instalaciones con...
1 respuesta
Tengo un transformador de 1600KVA con una relación de transformación de 10KV-420V,
Tengo un transformador de 1600KVA con una relación de transformación de 10KV-420V, resulta que en la primera tacada, es decir sin tocar el regulador, me da 464V, en la segunda con un giro del regulador me salen 430V y con un tercero y ultimo me da...
1 respuesta
Transformador del aiwa
Podrían decirme cuales son los voltajes de salida del transformador aiwa, porque al medir no llega voltaje a ningún lado, este transformador tiene 2 resistencias-fusibles que están abiertas en ellas se lee 5000, no las consigo ¿Con qué las puedo...
3 respuestas
Fallas en capacitores trifásicos
Bueno mi pregunta es la siguiente quisiera saber como poder detectar fallas en un capacitor trifásico es decir como saber si este esta funcionando o no cuando no esta conectado. La otra pregunta es que si existe algún problema si conecto las...
1 respuesta
Cómo sería la resolución de este problema de química?
¿Cuánto calor en kJ se necesitaría para convertir 600 g de hielo a -15°C en vapor a 120°C? Considere los Calores específicos del hielo y del vapor son 2,03 J/g°C y 1,99 J/g°C, respectivamente.
1 respuesta
Tipos de conexión
Tengo 3 parlantes de 8 ohmios y 200 watts RMS cada uno conectados en paralelo a un canal de un amplificador de potencia de 600 watts. ¿La impedancia del amplificador debe ser igual a la impedancia total de los tres parlantes?
2 respuestas
Problemas de tensión fases en RBT
Vivo en una urbanización algo antigua, y en la caja general de protección estoy conectado en monofásico a una fase que cuando los demás vecinos conectan cargas se me pone la tensión a 180V y no funciona la vitro, la iluminación downlinht es es casi...
3 respuestas
Selección de Bombeo Primario y Secundario
Quisiera saber, para el calculo de la caída de presión de la bomba primaria el tramo de tubería se considera entre chiller y tanque separador de aire; ¿Y para el caso de la bomba secundaria se considera entre chiller y la unidad interior más alejada...
1 respuesta
Electricidad buena o mala
Soy responsable de climatización de un centro de calculo que consume energía para software unos 70 kvas. Recientemente hemos instalado un estabilizador y un transformador separador(genera neutro). En una prueba de parada, para ver el arranque de el...
1 respuesta
Cual es la fórmula de la impedancia en el vacío no, se que se mide en henrios hay una cantidad de fórmulas enorme,
Por internet si me pueden ayudar gracias lastima que en mi libro no venga
2 respuestas
¿Los trafo de distribución son solo trifásica o monofásicos también?
¿Los trafo de distribución son solo trifásica o hay también monofascos? Pregunto porque he vosto fotos de algunos que son monofásicos... Pero en clases se ma dicho que llevan 3 cables
2 respuestas