Neutro bien conectado con tensión
Desde el magnetotérmico de la compañía de la luz con sello salen dos cables azul y negro por la parte superior. El azul va al general y de ahí al diferencial y todas las N de los demás magnetotérmicos. La fase color negra va a todas las demás...
1 respuesta
Instalación de enchufe vitrocerámica + horno
En mis instalacion, tengo, desde el cuadro de luces, un IM de 25a, que lleva una linea a una caja de registro donde va el horno y la vitro. De esa caja de registro, sale una derivación a un enchufe, y, otra derivación con los hilos sueltos. Todo este...
3 respuestas
Tengo instalación antigua con circuitos unipolares, cómo debo actualizar a bipolares si solo sale uno (el neutro o la fase)?
La instalación está fuera de normativa. Sólo quiero recomponer el cuadro de protección de la casa. Está contratado 25 amperios (5750 Wts). Los circuitos para la casa salen con un solo cable pero a los enchufes, llegarán fase y neutro. ¿Cómo si sale...
3 respuestas
Varios cuadros electrices, ¿Cómo protegerlos?
Tengo varios cuadros eléctricos en el campo, lo describo: Cable de 10mm2 desde el contador directamente a un diferencial de 63A y 300ma, de ese diferencial salen cables a 3 cuadros: 1. Cuadro eléctrico del pozo cable desde el diferencial de 10mm2, el...
2 respuestas
Protector de sobre tensiones en el cuadro sin toma de tierra
Por el tipo de instalación que lleva antigua o no se porque... Parece que algunos aparatos eléctricos se estropean... La lavadora se ha estropeado el programador y le tienen que cambiar la placa eléctrica... La impresora reventó la placa eléctrica la...
5 respuestas
Conexiones par cambio de programador horario en caja de conexiones
En la caseta de la depuradora de la piscina tengo una caja de conexiones eléctricas y dentro tengo un programador horario de la marca perry modelo 1IO 0170, concretamente este https://www.perry.it/ES/prodotto/1io-0170-1/ Aquí el manual:...
1 respuesta
Actualización cuadro eléctrico vivienda a normativa vigente.
Como bien describo en el título deseo cambiar una instalación eléctrica de la vivienda, la cual a día de hoy esta instalada con 1 Interruptor Diferencial de 40A 30 mA y un Magnetotérmico de 16A para toda la casa. A continuación describo cual sería el...
3 respuestas
Forma correcta de instalación de cuadro eléctrico con dos diferenciales
Como seria la forma correcta de montar dos diferenciales en un mismo cuadro No se si unirlos con una regleta a la acometida También pensé en poner la acometida a el diferencial número 1 y desde este hacer como un puente hasta el número 2 pero en un...
2 respuestas
Protección subcuadro eléctrico en móvil home
Hola chic@s. Os cuento, tengo una casita vieja con el cuadro principal de la primera foto y he puesto una mobil home a unos 100 metros y la quiero alimentar desde dicho cuadro. El cuadro de la casa no tiene Id pero la mobil home si. Me gustaría saber...
2 respuestas
¿Se puede sacar cables de iluminación desde caja de enchufes?
Antes de nada primero agradeceros vuestro apoyo y preguntaros una duda: Aunque no soy experto, ciertos arreglos si se hacer, estoy arreglando la instalación, poco a poco y en la planta superior de la casa que es antigua llega un cable a un enchufe...
4 respuestas
¿Orden de colocación de térmicos en cuadro
Perdonarme si soy cansino con mis cuestiones electricas; es la siguiente: gracias a vuestra ayuda ya tengo claro sobre un cable que va hacia la parte de arriba y colocarle en el cuadro un térmico adecuado, ¿Pero mi duda es si tengo que colocarlo...
2 respuestas
Puedo conectar un cuadro eléctrico en Colombia traído de España?
El ICP es de una frecuencia de 50HZ y los automáticos es decir todos tienen 240V Teniendo en cuenta que aquí en Colombia se maneja una frecuencia de 60HZ Y 110V es posible utilizarlo aquí. Cordial saludo.
4 respuestas
Conexión de ventilador e higrostato a magnetotérmico
Quería lanzaros una pregunta que me trae algo de cabeza. Voy a colocar un ventilador para extraer aire de casa, irá conectado a un higrostato que servirá de apertura en función del rango de humedad relativa que le marque. Todo el sistema irá...
1 respuesta
IGA Para cuadro eléctrico Poner de 25A o de 40A
A ver si alguien me puede aclarar esta duda que tengo. He realizado una ampliación en mi vivienda y para hacer la instalación eléctrica de dicha ampliación he instalado otro cuadro eléctrico con dos diferenciales de 40A 30mA y varios magnetotérmicos....
1 respuesta
Entrada de cable de IGA por debajo
Me encuentro que el cableado de la derivación individual entra por debajo del IGA, este alimenta al diferencial por arriba y el diferencial me alimenta todos los magnetotérmicos por debajo, ¿Esto sería correcto? Y mi segunda pregunta, tengo lavadora...
1 respuesta
Porque me salta el automático de vez en cuando? Todo es nuevo en la casa
Yo tengo todo nuevo en la casa ( desde hace 1 año ), tanto electrodomésticos, como toda la instalación de la casa . Los enchufes y todo están nuevos también . Lo raro que a veces me salta y luego no me salta hasta pasar unos meses . Cambiamos el...
5 respuestas
Pasar de tarifa nocturna a tarifa con discriminación horaria (con reloj programador)
Adjunto foto de mi cuadro eléctrico para que por favor me indiquéis qué elementos tengo que sustituir. Creo que debería cambiar el 2º elemento de la izquierda (Hager C6) por el reloj programador, eliminando los cables rojos finos que salen del...
2 respuestas
Instalación de un medidor de consumo en el interior de la vivienda
He adquirido un medidor para control de consumo y que se puede usar como vatímetro o simplemente como contador de consumo de energía. Mi consulta es, ¿Dónde instalarlo? Inmediatamente después del limitador de corriente y antes del interruptor...
5 respuestas
Instalación eléctrica vivienda unifamiliar, con subcuadros
Mis tíos se acaban de comprar una casa y les voy a hacer la instalación eléctrica. Os explico el escenario: La casa es de dos plantas, en ambas plantas hay una cocina y un baño. También tiene jardín, piscina, terrazas y una bomba de extracción de...
3 respuestas
¿Cómo hacer la suma de los icp para cuadro eléctrico?
Si alguien puede explicarme, porque me acabo de enterar que si tengo 3.30kw de potencia contratado antes de poner más pías o algo a si me an contando debo hacer una suma y la suma no puede superar al primero, ¿Es a si? Alguien me lo puede explicar...
3 respuestas
Conectar enchufes en la misma caja?
Estoy realizando en el despacho de mi vivienda una instalación de 12 enchufes en una caja conjunta. En el cuadro general, he conectado un magnetotermico de 16a y cables de 2.5mm hasta la caja del despacho con los enchufes, pasando por otra caja de...
2 respuestas
Cable de acometida corto para eliminar ICP ( 1 Polo ). Alguna idea?
Y no sé cómo resolverla. Tengo una instalación, en la que la acometida trae dos cables de 16mm, neutro y fase. La fase está metida en un ICP de 25A entrando por la parte baja del ICP y saliendo por arriba, es decir creo que a esto se le llama aguas...
5 respuestas
Hacer subcuadro, de donde coger tensión.?
Quiero hacer un subcuadro y dar tensión a otro cuadro eléctrico que no existe, mi duda es la siguiente: tengo un icp trifásico de 20 A y quiero pasar línea al otro cuadro, de donde me recomiendas coger la línea, de la entrada o salida del ICP y de...
1 respuesta
Enchufe nuevo para horno eléctrico
Voy a cambiar el horno de ubicación en mi cocina y no sé si puedo conectarlo a un enchufe donde anteriormente estaba la nevera. Este enchufe viene de un diferencial de 20A. No tengo claro el grosor del cableado en este enchufe. Sé que un diferencial...
4 respuestas
Línea de 6 mm con magneto de 25 amp.
Tengo una línea de 6 mm con magneto de 25 amperios, tengo conectada con una regleta, la vitro, horno y al lado tengo el lavavajillas, y no tengo más circuitos cerca, podría conectar a esta regleta el lavavajillas junto a la vitro y el horno( no es lo...
2 respuestas
Instalación para Focos en el jardín
Me llamo Fernando y quería consultarles la manera más segura de instalar focos en el jardín. Actualmente tengo en el jardín piscina con su correspondiente cuadro, y unas farolas y luces led que están protegidos por un diferencial independiente que...
2 respuestas
¿Cómo organizo el cuadro electrico de una vivienda?
Recientemente he comprado un piso antiguo y el cuadro es una pena. Tiene solamente un icp. ¿Y un diferencial con un termico que controla toda la vivienda? Mi idea es poner un cuadro nuevo on nuevos circuitos e ibstalar un diferencia con 5 termicos...
2 respuestas
Conectar lavadora y lavavajillas mismo enchufe sección 4mm2 e ICP de 25A
He comprado un lavavajillas para una casa bastante antigua, y solo tengo una forma de conectarla, y es a una toma en la que ya está la lavadora. He visto que el enchufe es bastante antiguo, tiene 2 fusibles planos cerámicos de 16A y su conexión es de...
6 respuestas
¿Cómo hacer una conexión eléctrica?
Quiero conectar tres electrodomésticos (horno, lavavajillas e inducción) a la toma de corriente que está detrás del horno, bajo la encimera de la cocina, de la pared salen los tres cables a una regleta, ahora mismo están conectados la placa de...
2 respuestas
Instalar un segundo cuadro eléctrico
Tengo una casa con un cuadro eléctrico normal para una vivienda. Estoy haciendo un sótano que llevara un baño una cocina y un salón. Había pensado poner otro cuadro en el sótano. ¿Cómo seria la conexión? ¿Qué necesitaría poner en el cuadro del sótano?
1 respuesta
Qué le puede pasar a la bomba de un pozo de sondeo
Os comento en una casa de compra en el campo tenía el diferencial de la casa puenteado hasta entonces todo funcionaba bien, resulta que ha venido un electricista y ha cambiado el diferencial entonces cuando conectamos la bomba del pozo saltaba el...
2 respuestas
¿Puedo dejar la instalación eléctrica antigua y quitarle carga con la nueva?
Quiero reformar la instalación eléctrica de una casa de piedra en Galicia que tiene suelo de madera. La instalación eléctrica actual es de los años 60-70, con cable de 1,5 mm2 o incluso menos metido por las paredes sin tubo corrugado. Por supuesto la...
4 respuestas
Salto aleatorio diferencial de casa
Me gustaría que me arientaran a solucionar un problema que tengo en casa. Me salta el diferencial general de la luz aleatoriamente desde hace más o menos un año. No salta por nada especifico, hay a veces que salta mientras dormimos, sin tener nada...
1 respuesta
Reloj Orbis one cae diferencial cuando lo pongo en modo continuó, o si lo pongo en horario las horas que debe de encender
Tengo en el cmuadro de magnetos un reloj Orbis one creó que el D, sólo tiene opción de continuo (|) o horario (símbolo de un reloj) que es para un termo eléctrico. El caso es que si lo pongo continuó me salta el diferencial de la casa. Y si lo...
3 respuestas
Cual es el numero de IGAs adecuado para mi cuadro eléctrico
En un local que he alquilado, tengo un cuadro eléctrico con 15 PÍAS repartidos en tres filas, con sus correspondientes ID de 40A 30mAh cada una. Creo que están bien repartidas las cargas respecto a los aparatos instalados que cuelgan de cada PIA,...
3 respuestas
Conexiones entre ID, IGA...
Tengo un par de dudas a cerca del montaje de un cuadro eléctrico - La idea que siempre he tenido para las conexiones es: IGA y de la la parte baja de este a la parte superior del ID y de la parte baja de este a la superior al primer magneto y luego...
1 respuesta
Esquemas
Tengo que hacer una instalación para un motor trifásico con magnetotérmico de fuerza, de mando, interruptor, piloto on y of, tengo el esquema de la página CACEL, pero no se como conectarlo, podrías mandarme un dibujo o decirme de alguna página.
1 respuesta
¿Protecciones del cuadro eléctrico en diferente orden?
¿Puedo instalar las protecciones de un cuadro eléctrico en diferente orden al habitual? El contador está en la calle a cuarenta metros y el cuadro eléctrico se instaló hace más de veinte años en lo que es una barbacoa cubierta. El cuadro está en la...
3 respuestas
Manguera con 4 cables desde contador en vivienda unifamiliar. ¿Cuáles usar para motor puerta corredera?
Del contador de iberdrola me entra a la vivienda (unifamiliar), manguera con 4 cables (verdeamarillo, gris, negro y marrón). He cortado la manguera para sacar corriente a un motor de puerta corredra. Creía que iban a haber 3 cables pero hay 4 y no se...
3 respuestas
Donde colocar un diferencial a un transformador a la entrada o a la salida
Quisiera poner un diferencial a un transformador de 125v a 220c y no se si ponerlo a la entrada de 125v o a la salida de 220v
2 respuestas
Esquema de instalación de relé para luminaria con fotocélula
Me podrías pasar por favor el esquema de una instalación de luminaria exterior co relé y fotocélula
1 respuesta
IGA y dos diferenciales
La derivación individual de mi casa esta hecha con un cable de 6 y ahora tengo de potencia 3500. Quiero cambiarlo a 5500, y la nueva instalación tiene: -Caldera, lavadora y lavavajillas con magnetos de 16 (separados los tres) -Enchufes con otro de...
4 respuestas
Puentear el cable de entrada para colocar dos tableros
Miren les cuento. Yo tengo un taller pequeño al frente de mi casa y al fondo, separada por un patio, está mi casa. El tema es que no se como hacer para conectar de manera correcta ambos sectores. Lo que está hecho es que el cable de entrada entra al...
1 respuesta
Cuadro Eléctrico - Magnetos / PIA correctos
Tengo instalado el siguiente cuadro en casa. Tengo varias dudas ¿Me podéis ayudar? Muchas gracias por adelantado. 1º El magneto de la sección C3 - 25A con cable 6mm. ¿Por qué es diferente de los otros?. Sólo alimenta al horno (no hay vitro). Lo digo...
1 respuesta
Instalación incomprensible + salto ID inexplicable
A raíz de un problema intermitente que tengo con el ID (salta cuando quiere y lo puedo rearmar al momento, nunca salta una PIA o Magnetotérmico, solamente el ID). He empezado a hacer pruebas en el cuadro eléctrico. Lo primero cambiar el ID por si...
3 respuestas
Es normal un poco de ruido en los magnetotermicos?
Me gustaría saber si es normal que los magnetotermicos hagan un poquillo de ruido. Recuerdo hace un par de años que me cambiaron el diferencial por un superinmunizado ya que hacia ruido, (este si que hacia) y al cambiarlo se silencio totalmente....
5 respuestas
¿Por qué no puedo subir diferencial tras un corte eléctrico del ICP?
Resulta que hace dos días se produjo en casa un corte eléctrico por el ICP al poner el horno. Al volver a subir el ICP no me dejaba subir el diferencial. Empecé a desconectar magnetotérmicos para aislar el cortocircuito y se trata de la instalación...
5 respuestas
A veces me salta el diferencial y no me deja subirlo hasta que bajo el magnetotérmico del horno-vitro
A veces salta el diferencial y no me deja subirlo hasta que desconecto el magnetotérmico del horno- vitro, hasta ahí tengo indentificado el problema, ahora cual sería la solución, el horno y la vitro son nuevos, los instalé hace un par de semanas, lo...
5 respuestas
Cambiar instalación eléctrica de una vivienda
Me gustaría saber qué protección necesito en el cuadro, y si lo que voy hacer es correcto o no. Tengo contratado 5,75 kW Y en la casa y 37 enchufes contando el de placa horno termo electrodomésticos etc. Y 11 puntos de luz. En el cuadro ahora Hay un...
4 respuestas
Cambiar icp y proteger instalación
Vivo en una casa de campo a las afueras de la ciudad y tengo un problema con la instalación eléctrica. El estado actual es el siguiente, un icp de 10 amperios en la entrada de la finca, la linea entra hasta la casa (a unos 100m) y se divide en 2...
1 respuesta
Desconexión aleatoria del PIA de alumbrado / enchufes
Tengo un problema de deconexión aleatoria del PIA utilizado para el alumbrado / enchufes. Esto ha surgido desde que hace unos días compré un ordenador, lleva una fuente de 830W la cual entiendo que produce un consumo en función de los componentes a...
2 respuestas
¿Cómo instalar eléctricamente bañera hidromasaje?
Buenos días estoy intentando instalar bañera de hidromasaje, me indican que tengo que poner un diferencia de alta sensibilidad. Adjunto os remito esquema eléctrico de instalación, ¿La puedo instalar de esa manera para evitar que nos podamos...
1 respuesta
Como cambiar el enchufe con fusible por uno nuevo
Https://postimg.cc/mcWnHb7s esta es la conexión como tendría que hacer la conexión al enchufe nuevo
1 respuesta
Me salta el diferencial esporádicamente
Después de ir eliminado aparatos y enchufes, he descubierto que era del horno, me dijeron que podría ser de las resistencias por lo que compre horno nuevo, al volver a saltar el diferencial supongo que sera por la instalación del cableado de pared o...
3 respuestas
Interruptores de protección.
Estoy montando una habitación para hacer mis chapuzas con aparatos electrónicos y quiero colocar un dispositivo de protección en la línea (de esa habitación) para que salte al hacer corto y lo que es más importante, para evitar electrocutarme. Y todo...
1 respuesta
CABLEADO de Cuadro Eléctrico a Contador
Tengo hecha la instalación eléctrica de un garaje en la planta baja del edificio. Al querer dar de alta un contador de 5A, he visto que faltan por pasar todos los cables que van del cuadro eléctrico al contador. En los huecos para contadores de las...
3 respuestas
¿Podemos utilizar el ICP como IGA en cuadro antiguo?
Quería saber si en cuadro antiguo sin IGA y sin contador de telegestión, solamente con ICP mas ID, y termicos, cuando tengamos q trabajar en cuadro ¿Podemos cortar corriente bajando ICP o depende de a la altura a trabajar por ejemplo si es para...
3 respuestas
Interconexión entre cuadros eléctricos
Me llamo David y me gustaría que me echararis una mano. Para mi trabajo necesito hacer interconexiones entre dos cuadros eléctricos, un cuadro eléctrico existente y otro cuadro nuevo donde colocar las protecciones correspondientes a los puestos de...
1 respuesta
Enchufar un horno a una regleta
Mi pareja y yo nos acabamos de mudar a un piso de antigua construcción. Aquí hay cocina de gas y un horno también de gas que no funciona. Dado que no tenemos toma para vitro/inducción, usaremos la cocina de gas, pero pensábamos comprar un horno de...
1 respuesta
Caldera 9kW a que circuito conectarla y que diferencial utilizar
Os quería hacer una consulta sobre el dimensionamiento de un cuadro eléctrico. Me estoy planteando instalar una caldera eléctrica para calefacción y ACS. La potencia que me dice el fabricante que necesito es de ¡9kWh!. Echando cuentas tendría que...
2 respuestas
¿Utilizar caja de antiguo ICP para IGA + Diferencial?
Tras el cambio al contador electrónico, me retiraron el ICP, quedando el cuadro de maniobras como muestra la imagen, 4 módulos arriba (vacíos) y 14 módulos abajo (llenos): Voy a hacer obras en la vivienda y tengo pensado meter 2 PIAs más, uno de 16A...
3 respuestas
Orden cuadro eléctrico en casa vieja
Tengo un cuadro eléctrico con un icp, luego un pia, luego dos diferenciales y ya unos 10 pías. ¿Es normal el pia (de 25a) entre el icp y los diferenciales? No tengo más hueco y no sé si quitarlo para poner un iga o un PCS. ¿Qué pensais? Todo esto...
1 respuesta
Que diferenciales debo poner al cambiar instalación de entrada antigua
Que direnciales tengo que poner en la nueva caja. IGA, 32C, difencial 40A, y luego todos los demas automaticos. Es correcto. Un saludo.
1 respuesta
¿ Como instalo cuadro eléctrico auxiliar?
En relación a un cuadro eléctrico primario y otro auxiliar ruego valoración. En mi vivienda tenemos una instalación del cuadro eléctrico configurada tal como señalo a continuación: CUADRO PRINCIPAL IGA ( 40 A ) + DIFERENCIAL ( 40 A / 30 ma) +...
2 respuestas
¿Puede un diferencial de un cuadro interferir en otro?
Hace como un mes cambie un diferencial (diferencial 1) y un magneto (Enchufes abajo derecha) por que me daban problemas. Saltaba el diferencial 1 cada 5 minutos si el magneto enchufes estaba arriba (sin nada enchufado incluso con los enchufes...
1 respuesta
Es correcta el cuadro eléctrico
Voy hacer la instalación de mi casa con el siguiente cuadro. Sobretensiones con iga de 25A. Diferencial de 40A. Magneto de 10A alumbrado cable 1,5. Magneto de 16A comunes cable 2,5. Magneto de 20A horno cable 4 Magneto de 16A caldera cable 2,5....
3 respuestas
No funciona conmutación antigua problemas
En primer lugar quiero presentarme ya que soy nuevo en el foro, me llamo Fernando (ferbel23) y en segundo lugar necesito ayuda para un tema que me trae de cabeza desde hace bastante tiempo. El problema empezó al cambiar los conmutadores de la casa de...
2 respuestas
Se puede conectar una línea (2 magnetos + 1 diferencial) aguas abajo del diferencial general?
Quisiera saber si se puede conectar una línea eléctrica de dos magnetotermicos + diferencial 40a a un diferencial general también de 40a, aguas abajo. Es de una instalación de aerotermia y el problema que tengo es que de tanto en tanto salta el...
1 respuesta
En una instalación eléctrica antigua, si añado una línea nueva para un lavavajillas, debo ceñirme al nuevo reglamento retb?
Me ha pedido mi madre que la instale un lavavajillas en casa. La idea que tengo es aprovechar el hueco donde estaba la lavadora y ésta ponerla en la galería. Como tengo que tirar cable para la nueva instalación, me pregunto si debo ceñirme al nuevo...
1 respuesta
Instalación DPN
Tengo intención de poner un magnetotérmico extra en el cuadro eléctrico y por ahorrar espacio, voy a poner un DPN 1p+n pero al ver el dpn veo que la entrada del neutro va por la izquierda y en los otros magnetos normales e incluso en el diferencial...
2 respuestas
Instalación exterior
Tengo la instalación interior de la casa realizada y ahora me propongo hacer una instalación exterior para el jardín : toma de corriente para cortadora de césped, toma de corriente para bomba eléctrica que saca agua del pozo, farolas, etc... Hasta...
1 respuesta
Eliminar contactor trifásica Hager E440
El contactor de la imagen superior enciende el circuito de tarifa nocturna 14 horas, según se ve en la imagen del medio. Quiero usar esos enchufes las 24 horas. Puedo hacer que funcione las 24 horas, pero mete mucho ruído y deseo eliminarlo,...
2 respuestas
Problema con diferencial eléctrico
El diferencial de mi cuadro eléctrico funciona correctamente porque lo he puesto nuevo. Se da la circunstancia que salta con mucha frecuencia aún teniendo todos los magentotérmicos desactivados y sin ningún electrodoméstico enchufado, solo algunas...
3 respuestas
¿Numero de dierenciales y posición?
1) ¿Se puede poner el ICP y el diferencial uno al lado del otro? Me explico, tengo una caja dividida en 2 partes, y en la izquierda necesitaría poner el ICP y el diferencial juntos, para poder poner 3 PÍAS en la parte de la derecha, y no sé si esto...
1 respuesta
Sección del cable de entrada en el cuadro de la piscina
Sr. Experto, ¿Cuál sería la sección adecuada para la entrada del cuadro de una piscina, estando éste a 18 m del cuadro principal y enganchando a éste un diferencial, 2 magnetotérmicos de 10 A para la alimentación del contactor y la iluminaria de la...
3 respuestas
Instalar enchufe para lavadora e interruptor de luz.
Quisiera instalar en un pequeño local situado bajo las escaleras, un enchufe para conectar la lavadora y un interruptor de luz para ver en dicho hueco. He revisado la caja de empalmes más próxima y observo dos cables negro y azul de unos 4 mm que...
3 respuestas
¿Es correcta esta instalación de CGP?
Vivienda unifamiliar con un cuadro general en una planta y un subcuadro en la otra. CGP1 - ICP 10A + IGA 32 + DIF. 40 30mah + Pia 25 + Pia 20 + Pia 16 + Pia 16 + Pia 10 En el principal también está un IGA de 25A para el subcuadro, está conectado al...
1 respuesta
Duda sobre instalación de Magneto y Diferencial
Tengo en un trastero un hueco donde hago reparaciones, el magnetotérmico y el diferencial de la instalación eléctrica se encuentran en un cuarto bastante alejado y tengo que ir a pedir la llave alguna vez que se ha ido la luz. Al trastero llegan los...
1 respuesta
Montar electricidad de hogar
Quiero cambiar el cuadro de protección y el cableado de la cocina de mi casa de 2ª mano con potencia 3300w ICP 15A. En el cuadro quería poner: Diferencial de 25 A Automático de 20 A para fuerza, en princio solo vamos a poner vitro sin horno. Hilo de...
7 respuestas
Vivienda unifamiliar con varios cuadros eléctricos
He pedido presupuesto para modernizar una instalación eléctrica en una casa de cuatro plantas. Actualmente tiene un único cuadro sin protecciones de sobretensión, cuatro diferenciales y con PIA's unipolares. El cuadro no se puede ampliar o mover. De...
2 respuestas
¿Es seguro conectar un segundo cable a magnetotérmico para alimentar un switch de 0.15A?
Para instalar un switch de red informática en la caja de telecomunicaciones, necesito llevar alimentación eléctrica a esa caja. El switch usa un pequeño transformador de 0.15A. Para alimentarlo he pensado en conectar directamente desde un...
2 respuestas
Puede ir el horno a un enchufe normal
Me están haciendo una instalación eléctrica, según la normativa el horno y virtro necesitan un enchufe de 25a, ese enchufe lo tengo bastante alejado del horno y el electricista me ha dicho que lo conecte a uno normal. ¿Qué opináis?.
2 respuestas
Añadir aire acondicioando a instalación eléctrica
Tengo instalado en casa un aparato de aire acondicionado (unidad exterior+1 interior) y ahora quiero ampliar la instalación a otra parte de la casa poniendo un multisplit 2x1. Mi pregunta es si puedo conectar la nueva línea del nuevo aire en el...
1 respuesta
Instalación de un horno eléctrico
Aquí vengo con lo que creo que sería la pregunta típica, y es ¿Cómo instalar un horno eléctrico? El tema es que recién nos hemos mudado a un piso de alquiler, que ya venía con su horno de gas, pero al ser un piso algo viejuno, el horno es de esos que...
2 respuestas
¿ Porqué en un cortocircuito se va la luz pero no salta ningún diferencial?
Haciendo pruebas con un multímetro, al introducir los polos en el enchufe (error mío, no estaba seleccionado el multímetro en el modo correcto), saltó el típico chispazo y se fué la luz, pero no saltó ningún diferencial de la casa, ni los...
2 respuestas
Necesito ayuda con el cuadro eléctrico de la vivienda
Quisiera saber si podrían ayudarme, he hecho la instalación eléctrica de la vivienda y ahora me toca hacer el cuadro eléctrico de la vivienda y no se que automáticos y diferenciales debo poner para esta instalación, os comento la instalación: (1,5mm)...
1 respuesta
¿Solucionaste el tema eléctrico de tu casa y que era?
No me funcionan los electrodomésticos al enchufarlos, la iluminación tampoco, pero si enciende la luz roja del alargador, pero al usarlo o enchufar un electro se apaga
2 respuestas
¿Problema del ICP o de Iberdrola?
Al volver a casa de vacaciones nos encontramos con que se había ido la electricidad días antes, al parecer, coincidiendo con una tormenta eléctrica. En el cuadro eléctrico había saltado el ICP, aunque lógicamente la potencia demandada había sido muy...
2 respuestas
¿En un cuadro eléctrico puede existir; contador inteligente, Icp + Iga?
Como ya sabéis soy una chica que hace tiempo estudie algo de electricidad y aunque me manejo bien en el ámbito domiciliario, tengo algunas dudas, por no decir muchas. Y esta es una de ellas: Ya se que en cuadro electrico cuando se instala contador...
4 respuestas
Amperaje del Interruptor General Automático (IGA) y conductores de protección
Según el ITC-BT-25 del Reglamento de Baja Tensión, el IGA tiene que tener una de intensidad nominal mínima de 25 A. Mi instalación eléctrica está constituida por 1 fase, 1 neutro y conductor de protección a 230 V, con 3300 w contratados, el ICP que...
2 respuestas
¿Es correcto poner un diferencial como llave principal en tun tablero?
He visto un video donde se conecgta un diferencial como llave de cabecera en un tablero ... Y a mi me enseñaron en la escuela técnica que primero se conecta la termomagnética general y luego el diferencial en serie con ella...
2 respuestas
Cuadro eléctrico de una vivienda electrificación básica
Para hacer lo puentes de las PIAs en un cuadro eléctrico de una vivienda, se suelen hacer por la parte de arriba. En el caso de hacer los puentes con unos puentes de cobre, me han comentado que se tienen que poner por debajo. ¿Es cierto,? ¿Y por qué...
2 respuestas
Poner iga cuadro electrico
Quiero poner un IGA en el cuadro de mi casa. Tengo contratado 5.750 W, un ICP de 25A, un ID de 40A y 30mA de sensibilidad y luego 4 PÍAS/Circuitos de 20A/20A/20A/10A. ¿Estaría bien un IGA de 25A? ¿Quedaría bien protegida mi instalación eléctrica?
1 respuesta
Que sección de cable uso para hacer las conexiones de los componentes del cuadro?
¿Qué sección de cable uso para hacer las conexiones de los componentes del cuadro?, ¿Es decir para conectar el icp con el iga con el diferencial con los Pía...? Uso sección de 6mm o cada Pía con el que toca alumbrado 1,5mm, enchufes 2,5mm, etc...
3 respuestas
Añadir un segundo I. Diferencial ( y 5 magnetotérmicos) al cuadro eléctrico
Expongo mi duda. Tengo una instalación eléctrica ya hecha formada por: 1 ICP > 1 IG > 1 ID > 4 IA ( magnetotérmicos de 10 16 20 y 40 Amperios) Ahora me gustaría añadir un nuevo circuito para otra casa que tengo en la misma parcela. Se compondría de 4...
1 respuesta
Tengo un cuadro antiguo y no veo los neutros
En esta foto veo las fases de las salidas de los DPN pero las bornas de los neutros, no. ¿Estarán todas unidas en una crema que no puedo ver?. La instalación está mal hecha y muy antigua.
2 respuestas
Cuantos amperios debe tener los fusibles en una nueva instalación eléctrica de casa
Tengo una duda de cuanto deben ser los fusibles de una nueva instalación eléctrica en casa sabiendo que el cuadro esta dividido en Interruptor General de 32A Diferencial de 40A Magnetotérmico de 10A (Luces) (Cable de 1.5mm) Magnetotérmico de 16A...
2 respuestas
¿Se pueden solucionar los saltos del diferencial que se producen al arrancar el compresor?
He adquirido un compresor de 3Cv 230v para el aire comprimido de un taller doméstico y tengo contratados 3.45Kw 230v. La potencia de la red es suficiente para que el compresor funcione pero no para que arranque. ¿Hay alguna solución para que no se...
2 respuestas
Interruptor general automático
¿Por qué en una instalación nueva el IGA se debe poner como referencia de la potencia que aguanta la instalación si después de este van a colgar los demás circuitos separados por sus automáticos? Cada circuito ya tiene su limitación y ya tenemos el...
3 respuestas
Bomba trifásica spa no arranca sola
Tengo una bomba spa silen, de 1cv y resulta que solo arranca dándole al ventilador, pero lo raro es que arranca girando las aspas a la izquierda y a la derecha, y no se cuáles es el sentido correcto. He buscado el condensador, pero no tiene, A ver si...
2 respuestas
Placa Inducción hace saltar la luz mientras cocinas con dos fogones a la vez
He cambiado recientemente de vitro a inducción y horno y dudo en que el problema venga de la conexión ( podía ser para 32 A o 16A) y el diferencial que tiene destinado es de 20A ( he optado por la conexión de 32A de una línea, neutro y tierra, junto...
1 respuesta
Cuadro eléctrico tetrapolar de taller , legalidad, normativa.
Tengo en mi trabajo varios cuadros eléctricos en este estado : cuadro eléctrico de chapa con embarraje de tres fases con neutro y tierra, las barras no tienen protección ni metraquilato, la tapa del cuadro es de chapa a escasos cm de las barras de...
2 respuestas
Salto diferencial ¿Frigorífico?
He estado mirando un montón de este problema muy común. Pero tengo varias dudas que quizás me podáis ayudar. Tengo el habitual salto de diferencial, ocurre a cualquier hora, sin estar gente en casa. He cambiado el diferencial 3 veces, y sigo igual....
1 respuesta
Reformar cuadro
En mi cuadro (tiene 30 años el piso)Tengo un magnetotérmico de 20A que hace de general y después hacia dentro el ID 40A y después pues ya va la instalación de la casa, sin automáticos (solo hay una linea) Mi intención es colocar una vitro+horno y he...
1 respuesta
Conexión bomba agua caldera Roca G100
He comprado una vivienda un tiene una caldera Roca G 100, que tendrá como mínimo 27 años. Funciona perfectamente, ya que la han mantenido muy bien. El problema es que la bomba de agua de la calefacción está permanentemente funcionando, es decir, que...
1 respuesta
¿Qué tipo de línea eléctrica es?
Voy a mudarme de piso y la caja general de luz esta con los cables sin conectar, tiene dos magnetotérmicos simón de 25, un diferencial de 40 y un icp. La casa es de 1977 y suben 2 cables uno marrón y otro gris, ¿El problema es que la uz esta cortada...
3 respuestas
Con un diferencial es suficiente en el cuadro eléctrico
Acabo de comprar una vivienda... Tengo un diferencial de 40a y siete circuitos: uno de 25a para horno, vitro y microondas, otro de 20a para lavadora, nevera y lavavajillas, otro de 20a para aire acondicionado, uno de 16a para enchufes de dos baños y...
4 respuestas
¿Como actualizar cuadro eléctrico antiguo?
Tengo una instalación monofásica muy antigua con una potencia contratada de 4.6kW que más adelante quiero bajar. En el cuadro eléctrico tengo un ICP, un diferencial EGA y 3 PIA de 6 A (luces general), 10 A (lavadora) y 20 A (nevera, congelador,...
3 respuestas
¿Puede saltar un diferencial por tener muchos circuitos conectados?
En una casa más o menos grande son dos plantas, se podría decir que son dos casas, ya que hay dos salones, dos cocinas... (todo duplicado), pero el uso es el de una vivienda normal, o se usa la parte de abajo o la de arriba y no por que haya muchos...
4 respuestas
Puenteo entre ID y PÍAS.
Tengo electrificación básica en casa, 5.750 W y mi ICP de compañía 25A. Tengo IGA 25A y 4 PÍAS; 3 de 20A y 1 de 10A (Por favor, ya se que estos circutos son incorrectos, pero es lo que tengo). Al grano, por la parte superior de mis PÍAS y procedentes...
2 respuestas
Hago bien en conectar Caldera+lavadora+futura secadora? C25 6mm
He puesto 3 enchufes de 16A 2P+TT con cable de 6mm por separado que van a una caja de derivación en la cual se unen al cable, también de 6mm, que va directo a magnetotermico de 25A mediante regleta. ¿Es correcta esta instalación? ¿Aguantará?.. ¿Hay...
1 respuesta
Linea trifásica 220, como conecto el icp?
Tengo que hacer una instalación nueva en un circuito de coches radiocontrol, tengo que poner unos focos para el alumbrado. La duda es: la corriente que tengo es una manguera que llega al cuadro con 3 hilos de 2,5 trifásica, pero es una corriente de...
1 respuesta
Interruptor horario digital con contactor
Primero buenas tardes. Te comento. Estuve por los foros y llegue a encontrar unas aclaraciones tuyas, referente a la colacacion de un interruptor horario digital. Estuve leyendo, pero ¿Podrías ayudarme?. Yo con esto de la tarifa nocturna. Con lo que...
1 respuesta
Que Magnetotérmicos poner para aire acondicionado
Ya se que el rbt indica 6mm para circuito de aire acondicionado pero... Puedo poner tres diferenciales (uno para cada a/a) de 16a con cable de 2,5mm de sección, ¿Todo ello protegido por un diferencial de 40a 30mA?
1 respuesta
Ruido en cuadro eléctrico al conectar aire acondiciona
Te planteo un problema que tengo. No estoy seguro si es un problema asociado a mi instalación eléctrica o un efecto "normal" de las máqinas de aire acondicionado. Espero que la exlicación no sea demasiado larga pero prefiero daros todos los detalles...
2 respuestas
Conexión de cables dobles parte inferior del diferencial.
Tengo una nueva duda y me gustaría saber si me podéis ayudar: Un amigo me ha mandado una foto del “caótico” cuadro eléctrico de casa de su abuela. Y quiere que entre los dos se lo cambiemos poco a poco, ya cambie algunos porque hace siglos hice un...
1 respuesta
Instalación en vivienda con diferenciales en serie
Es mi primer post, he intentado leer y releer muchos hilos. Quería saber si la instalación que voy a realizar es correcta después de aplicar todo lo aprendido por aquí. Vivienda Unifamiliar: * Cuadro Principal (10mm): Contador ICP 40 -- Protección...
2 respuestas
¿Como cortar la corriente completamente en una vivienda?
Quiero colocar un protector de sobretensiones. Con el cambio de contadores reciente tenia idea de que el ICP estaba situado en el cuarto de contadores general de la vivienda, pero al acceder a ese cuarto he identificado mi contador pero no ninguna...
2 respuestas
Derivación individual corta, posibles opciones?
Quiero cambiar el cuadro eléctrico de mi casa y observo que los cables de la derivación individual (6mm2) del interior de la vivienda, son bastante cortos y salen de la parte inferior y los diferentes circuitos van todos por arriba. Quiero poner un...
2 respuestas
Toma eléctrica Aire acondicionado
Me van a instalar un split de Aire Acondicionado, y tengo algunas dudas sobre la conexión eléctrica Tengo un cuadro de luces con diferencial y 5 magnetotérmicos, y sin espacio para añadir más magnetos. La propuesta del instalador es tomar la...
1 respuesta
Avería transformador en cuadro conmutación.
Haber como lo explico. En una caseta en lo alto de la montaña, donde hay repetidores de tv, antenas, SAI varios, etc, ya van 2 veces en que ha caído un rayo, y el transformador de 220v-12v del cuadro de conmutación se ha quemado. En el cuadro general...
1 respuesta
Conexión termostato ambiente en Caldera de Gasoil
Acabo de comprar una casa y tiene una caldera de gasoil Roca Ngo 50/25 Gta con cuadro de control CC132. No tenia instalado un termostato de ambiente y cada vez que la quiero encender -apagar tengo que salir de la casa para ir a cuarto de caldera. He...
2 respuestas
Disparo interruptor diferencial en vivienda.
Tengo un problema en una vivienda de 2 plantas. Resulta que en la 1 planta en el cuadro de distribución, hay 2 interruptores diferenciales, de cada uno de estos interruptores cuelgan 5 magnetos. He ido desconectado línea por línea y me he estado...
5 respuestas
Instalación
Al poner unas pantallas y unos enchufes nuevos en una habitación que he hecho me he dado cuenta de que la casa no tiene un circuito de alumbrado es decir como tengo entendido de la caja central deberían salir varios magnetotérmicos uno para alumbrado...
7 respuestas
Salta el diferencial cuadro eléctrico
Me salto por la noche el diferencial cuando dormía. Salta cuando levanto el magnetotermico C16 de los enchufes. He descartado nevera y lavadora porque sus magnetotermicos no saltan. He revisado los enchufes que no van y no hay signos de humedad y...
3 respuestas
Calcular Diferenciales e IGA para mi instalación
Estaba pensando en renovar la instalación eléctrica de mi hogar y tengo las siguientes líneas protegidas por su correspondiente magnetotérmico. ¿Qué diferencial debería usar para cada grupo? ¿Y el IGA general? Grupo1: (10A, 16A, 16A) Grupo2: ( 16A,...
2 respuestas
Duda de sensibilidad y amperaje de diferenciales conectado a magnetotérmico en circuito de mi casa
Quiero montar un nuevo circuito en mi casa y aparte de un magnetotérmico nuevo quería colocar un diferencial nuevo. ¿Esto es posible o seria incompatible con el diferencial que ya tiene el cuadro general de la casa? ¿Podrían ser los dos de la misma...
1 respuesta
V.B de Esquema Cuadro Eléctrico Vivienda
Comunidad de todoexpertos. Voy a reformar la electrificación de mi vivienda para ponerlo todo bajo normativa, para la seguridad de la vivienda y para en un futuro subir la potencia contratada en caso de necesitarlo. En este momento estoy con el...
4 respuestas
¿Por qué me salta el interruptor general del cuadro?
Tengo un piso que se reformó por completo hace dos años. La electricidad es entera nueva bajo normativa. Hace unos días me saltó el IGA+sobretensiones del cuadro y no se puede subir. Fui probando a bajar todos los circuitos y el diferencial pero ni...
2 respuestas
Conectar lavadora y lavavajillas mismo enchufe sección 4mm2 e ICP de 25A- fotos
He comprado un lavavajillas para una casa bastante antigua, y solo tengo una forma de conectarla, y es a una toma en la que ya está la lavadora. He visto que el enchufe es bastante antiguo, tiene 2 fusibles planos cerámicos de 16A y su conexión es de...
1 respuesta
Seccion cable magnetotermicos
Quería saber que sección de cable llevan los magnetotérmicos para unir unos con otros y si las diferentes lineas, como son iluminación, lavadora, lavavajillas, horno, enchufes varios, enchufes húmedos, calefacción. Deben llevar un orden en el cuadro...
1 respuesta
En un cuadro trifásico he colocado un ID.
En un cuadro trifásico he colocado un ID de 25 A con tres PIA de 16 A para unos enchufes de un vestuario... Esta instalación me la tiene que pasar la OCA mi pregunta es ¿Me la pueden tirar? Hay alguna norma a la hora de hacer los puentes del...
3 respuestas
Cable quemado pero Magneto no ha saltado
El cable (6mm)de neutro del Magneto C10 se ha quemado, pero el diferencial no ha saltado. El cable era lo que conforma el peine en la parte superior, si hay un exceso de corriente, ¿No debería de saltar el magneto para proteger que el cable se...
3 respuestas
Parpadeo luces y pérdida potencia electrodomésticos cocina
Hoy me ha sucedido lo siguiente: al encender el microondas de la cocina comenzaron a parpadear las bombillas y al mismo tiempo el micro fue perdiendo potencia hasta que parecía que iba a apagarse. Probé con otro electrodoméstico de la cocina y pasaba...
3 respuestas
Como hago la instalación de un grupo de presión?
Tengo una duda a ver si pueden ayudarme. He ido a instalar un grupo de presión y en el armario eléctrico me encontrado que todos los dispositivos de protección están dispuestos de la siguiente manera: Del embarrado N R S T, alimenta primero a los...
1 respuesta
¿Cómo puedo poner un interruptor para la piscina desde el magnetotérmico?
Quiero poner un interruptor para encender las luces de la piscina, ya que actualmente para encenderla tengo que darle hacia arriba al magnetotérmico, la idea es dejarlo arriba y directamente poner un interruptor para encender y apagar. La pregunta es...
3 respuestas
Confirmación para instalación subcuadro para jardín
Los expertos, Quiero hacer un subcuadro para el jardín, va a ser para iluminación y una línea de enchufe para cuatro cosas básicas (una pequeña bomba de riego, conexión muy esporádica de una herramienta eléctrica y cosas así). El principal motivo de...
2 respuestas
En que diferencial conectar el frigorífico
Tras revisar la instalación eléctrica de mi casa nueva, al ver el cuadro eléctrico, veo que me han colocado solo el enchufe del frigorífico en un diferencial diferente al de auxiliar Cocina, colocándomelo con los enchufes de la planta de arriba. El...
4 respuestas
Con tormenta salta diferencial en vez de icp o general
Tengo una casa en un pueblo de la sierra, lo raro es que cuando hay tormenta salta el diferencial de los enchufes donde está la nevera en vez del icp o el general. Ya me pasaba hace tiempo y hará como un año cambié el icp, pero el problema persiste....
3 respuestas
¿Qué térmico y cable seria el adecuado para horno/vitro según mi instalación?
Otra vez, lo siento si soy pesado) quiero saber que térmico puedo poner para horno/vitro? Ya que unos hablan del típico 25 (cable de 6mm) y otros he visto que aconsejáis a la gente el de los enchufes 16 (cable 2,5mm), ¿Seria el primero no? ¿Y la...
2 respuestas
Renovación cuadro eléctrico del hogar
Estamos preparado una propuesta sobre una reforma de un cuadro eléctrico de un hogar. Normalmente este cuadro eléctrico es de los años 80 y le debemos de renovar totalmente. Están muy viejos, pero aguanta... Ademas, lo debo de cambiar todos los...
2 respuestas
Enchufes saltan al conectar cualquier cosa (incluso regleta sin aparatos conectados)
Os explico mi situación: en una habitación tengo 3 enchufes. Dos saltan al conectar cualquier aparato (el tercero funciona correctamente), y me mosqueó tanto que saltaran con cualquier cosa que probé con una regleta sin nada conectado y también lo...
1 respuesta
Montar diferencial magneto, contator y reloj
Tendría que montar un diferencial un magnetotérmico con su contator y el reloj de 24 horas no me aclaro muy bien con las conexiones del reloj por un lado tiene 123 más el contacto de fase neutro del reloj y el contator tampoco no me aclaro
1 respuesta
¿Sabríais indicarme cual es el borne para el neutro en estos dispositivos?
Estoy realizando una mejora en el cuadro de mi vivienda después de solucionar con la cia el problema de voltaje (27 v y picos hasta 50V) en el neutro que motivavan salto diferencial. Ahora se sitúa en unos creo aceptables 1,8V. Al parecer tenían...
3 respuestas
Se baja el Voltaje de la casa En Dos Magnetotérmicos
He ampliado la instalación eléctrica de la casa, y he añadido dos nuevos magnetotérmicos al cuadro. El caso es que en esos dos nuevos magnetos, el voltaje no pasa de 200v, mientras que en el resto de la casa me mide 300v (supongo que el valor será un...
1 respuesta
Nueva instalacion electrica
Tengo una preguntilla acerca de una instalación eléctrica que quiero empezar a realizar con mi hermano. Tengo controlado el tema de magnetotérmicos para diferentes aparatos del hogar así como el grosor de cable flexible. La pequeña duda que me queda...
1 respuesta
Instalación eléctrica para 7 viviendas. KW?
Adquiri una finca que tiene cinco casitas, son bajos. Las tengo todas alquilada sí tengo una potencia contratada de 5,75 kw. El diámetro del cable de la cometida al cuadro general es de 10mm. Ahora viene mi pregunta, estoy pensando de hacer dos...
5 respuestas
Duda sobre que Interruptor Diferencial y que MagnetoTérmico Instalar
Observo en el cuadro eléctrico de mi local que para la sección de Aires Acondicionados hay un Interruptor Diferencial de 40 A, 400 VAC e Im 800 A. El mismo lleva conectados 5 magnetotérmicos de C 25, 230 VAC, cada uno de estos magnetotérmicos tiene a...
1 respuesta
Cableado y magnetotérmico para horno y microondas
Quiero llevar un cable desde el cuadro general hasta la cocina para conectar la torre del horno y microondas (en este cable solo irían conectados estos dos) ya que la voy a poner separada de la placa la cual ya tiene una conexión protegida con un...
1 respuesta
Cambiar ICP antes de cambiar tarifa de luz
Tengo una pequeña duda, ahora tengo contratado 3,2Kw y un ICP de 15A pero mi intención es subir la potencia a 4,4kw y poner un icp de 20 pero lo cambiaré antes de hacer la subida de potencia para asegurarme si necesito esa potencia mi pregunta es si...
3 respuestas
¿Tengo ICP instalado?
He recibido la famosa carta de Iberdrola en la que me indican la obligación de instalar ICP. No sé si tengo ICP instalado, porque estoy muy verde en este tema. Mi cuadro tiene lo siguiente: - MERLIN GERIN MULTI 9 - K60N - C16 - Medex su-15 a - MERLIN...
1 respuesta
Verificación de instalación
Ayer estuve haciendo unas preguntas sobre PIAs... Para una instalación que tengo que modificar en una casa que tengo con dos pisos. Tras realizar el esquema, me queda esto. Me gustaría que me confirmaseis si está bien o debo de modificar algo...
2 respuestas
¿Puede estar saltando el diferencial de nuestro piso por la toma de tierra ligeramente tensionada?
Desde hace poco tiempo nos salta el diferencial más o menos una vez al día. Ocurre hasta cuando no hay nadie en casa y apenas hay aparatos funcionando. Como no hay aparatos en mal estado (aparentemente) hemos pensado que puede haber algún problema...
3 respuestas
Conectar tres cuadros en una casa
Tengo una casa con dos plantas y una leñera. En la planta baja de la casa tengo un primer cuadro eléctrico con diferencial de 40A y seis automáticos que cuelgan de dicho diferencial. De este primer cuadro, tengo sacada una línea para la planta...
2 respuestas
Consulta, Sacar 220v de trifásica
A un cuadro eléctrico llega línea trifásica a una llave magnetotermica, por debajo alimenta un diferencial trifásico también, que de ahí alimenta dos motores de 3hp cada uno. Necesito colocar en ese cuadro un interruptor magnetotérmico bipolar y un...
4 respuestas
He llamado a un electrecista de 24 horas porque era de noche cuando me quede sin luz
Cuando lo llame por teléfono, me dijo que posiblemente la avería estaría en algún electrodoméstico. Al llegar a mi casa, lo que hizo fue desenchufar el horno, la vitrocerámica y la lavadora, perro NO miro la NEVERA. Cambio el diferencial por otro más...
4 respuestas
Cómo conectar tres circuitos de calefacción eléctrica
A vueltas con la desaparición de la Tarifa Nocturna, me veo obligado a realizar unos cambios en la instalación eléctrica de mi casa. En un principio tenía la luz en trifásico sin límite, pero ahora, para abaratar costes, la idea que tengo es ponerla...
1 respuesta
¿Magneto unipolar? ¿Qué cable lleva fase o neutro?
En la caseta del campo se ha roto un magneto. Es de dos fases y tengo uno nuevo a estrenar unipolar, ¿Me podéis decir como debo instalarlo? ¿Y ya de paso como se lo que es la fase y el neutro?
1 respuesta
¿Por qué los contadores digitales trifásicos no dividen por fase la potencia sino que pueden entregar el total a una sola fase?
En varias respuestas indicas esta situación de los nuevos contadores digitales. Yo tengo una instalación trifásica en mi vivienda que me supone un gasto elevadísimo al estar con 13.8kw, por el consumo y aparatos podría bajar a 6.9k pero solo en el...
3 respuestas
¿Esta bien esta descripción de como va conectada la fotocélula?
A ver si entiendo: El negro va a la fase y también a la fase R..., el rojo va a A1 de la bobina... Y el azul va al neutro, va a la A2 de la bobina y también va a la fase S...¿Estamos de acuerdo? Pero si es asi ¿Cómo hacemos para poner tantos puentes?...
3 respuestas
Diferencial salta de manera aleatoria y no rearma
Tengo el siguiente problema con el diferencial de mi cuadro eléctrico, paso a describiros que la casa actualmente se encuentra en preparacion para entrar a vivir, por lo cual hay pocos aparatos conectados a red de manera permanente, solo el frigo...
4 respuestas
Añadir circuito independiente.
Mi casa solo dispone de un circuito, solo tiene el contador y el ICP. La casa es antigua, 40 años, unifamiliar, sin comunidades a las que pedir permiso, o sea que podre hacer lo que quiera, je je. Y lo que quiero es crear un circuito independiente...
1 respuesta
¿Tengo 195v entre fase y neutro?
En una instalación eléctrica de una casa mezcla partes de instalación eléctrica nueva y antigua (tiplan) hay en los enchufes 195v entre fase y tierra y 33v entre neutro y tierra, este ultimo valor debería ser cercano a 0 y el primero debería ser 230v...
4 respuestas
Salta pia de fuerza lavadora ,termo,lavavajillas,
Tengo conectado por medio de un enchufe (toma de fuerza), termo eléctrico, lavadora, lavavajillas. Cuando están los tres .en funcionamiento salta el pia de fuerza. Podrían decirme a que es debido y como solcionarlo.
2 respuestas
¿Posibles armónicos?
Tengo una instalación de un cliente mio el cual me avisó de que tenia disparos intenpestivos de sus protecciones magnetotérmicas, acudí a la vivienda y al abrir el CMP me encontré con que casi todas las protecciones estaban medio quemadas de su punto...
1 respuesta
¿Qué pasa si los magnetotérmicos superan el amperaje del diferencial?
¿Podrían decirme si es correcto este cuadro eléctrico?: IGA de 40A Aguas abajo 2 diferenciales de 40A Por debajo de un diferencial los siguientes Pías: 4 de 16A y uno de 10 (74A en total) Y por debajo de el otro: 2 de 16A, uno de 20A y otro de 25A...
5 respuestas
ICP y nuevos contadores digitales
Quiero cambiar el cuadro eléctrico de casa solo con el fin de tenerlo más accesible para acceder a él en caso de necesidad. Quedaría con el mismo diferencial y mismos magnetotérmicos. Hace un año o más Iberdrola puso los contadores digitales que...
3 respuestas
Cuadro de entrada de luz vivienda.
Deenas tardes. Tengo que arreglar la instalación eléctrica de una vivienda que están reformando mi hija, el tema es que en el cuadro de entrada desde el contador solo hay el ICP de 15Ade 2 fases y el. Diferencial también de dos fases de 40A. Mi...
1 respuesta
Me quede sin luz en casa, repare conexiones y me quedé sin luz en una habitación.
Salto la general por alto consumo. Cuando fui al cuadro vi que olía a quemado, saque una cajetilla que ocultaba muchos cables mal conexionado, quemados,... Arregle cables puse regletas todo según lo había encontrado, al dar de nuevo la luz todo...
2 respuestas
Cuadro eléctrico en cocina
MIs padres acaban de comprar un piso en madrid y en el cuadro hay tres elementos un interruptor muy antiguo que dice 380v, otro negro del mismo tipo que no pone que es y un magneto de 10 A Supongo que es trifásica y que el primero es solo para cortar...
1 respuesta
En un cuadro eléctrico donde se pone el peine para no hacer puentes
Voy a poner un cuadro eléctrico con un IGA un Diferencial y cinco Pías, mi pregunta es para no hacer los puentes clásicos donde se pone el peine, se pone en el mismo lugar que los puentes o en otro sitio
2 respuestas
Mi diferencial salta con cierta frecuencia
Mi diferencial salta con cierta frecuencia. Intento rearmarlo y salta, salta y salta hasta que desconecto todos los interruptores del cuadro. Voy subiendo uno por uno llegando a conectar todos. Conecto el diferencial y se conecta sin problemas. Así...
1 respuesta
Cambios en cuadro eléctrico
La cosa es que necesito ampliar el cuadro eléctrico con nuevas pías. Tengo contratada una potencia de 3.3kw y actualmente tengo: ICP 15A. ID 40A 30 mA 3KA Pía de 10A Pía de 15A Como quedaría ahora: ICP - Tengo un contador de los digitales, que ya...
1 respuesta
Caidas de diferencial bipolar en instalación eléctrica nueva
Me han hecho una instalación nueva y unos 2 veces al mes salta uno de los 2 diferenciales de 30mA de marca Schneider modelo IID K 40A que tengo en el cuadro. Creo que el diferencial que tengo es superarmonizado de alta inmunidad. Salta el diferencial...
2 respuestas
Conexión eléctrica cocina
Voy A Instalar En Mi Casa Una Lavadora, Una Vitro De Inducción Y Un Horno. En Cuanto Al Horno Su Potencia Máxima Es De 3580w Y Me Exige Un Fusible De 16a. Para A La Vitro Tiene Una Potencia Máxima De 7200w Y Me Exige Un Fusible De 25a. Tengo En El...
5 respuestas
Instalación de cuadro eléctrico en vivienda
A ver si me puedes dar un cable para unas dudas que tengo: Actualmente la instalación que tengo en mi piso esta un poco anticuada y quiero ir arreglándola poco a poco. Como la comunidad en breve nos cambiará los cables que tenemos desde el cuadro...
1 respuesta
IGA y Diferencial en cuadro eléctrico
Estoy montando un cuadro eléctrico en vivienda. Los 5 magnetotérmicos que he puesto son: 1 de 25 amperios, 2 de 20, 1 de 16 y 1 de 20. ¿De qué intensidad es mejor poner el IGA y el diferencial, de 25 amperios o de 40 para prevenir futuras...
2 respuestas
Como sacar de un cuadro eléctrico una línea independiente y poner un protector a dicha línea
Quiero sacar una línea extra del cuadro eléctrico para llevarla al exterior (depuradora y dos enchufes) el cable que tengo no se de donde viene y me salta el diferencial (he probado con un alargador desde otro enchufe y funciona correctamente) mis...
1 respuesta