Como hacer el vacío en un aire acondicionado 2x1
Preguntas y respuestas relacionadas
Instalación de aire acondicionado 2x1
Somos una empresa que reforma locales comerciales y nos hemos aventurado a instalar un aire HIYASU 2x1. El equipo está ya instalado pero no funciona. El cliente está cabreado y no hemos encontrado a nadie que pueda venir con la prontitud que su...
1 respuesta
Recarga de 407
Quisiera recarga mi máquina (R407), tengo botella (¿La carga es en liquido o gas? ¿Boca arriba o boca abajo?), tengo bomba de vacío, tengo manómetro, y no tengo ni puñetera idea. Supongo que la inmediata es remitirme a un profesional, pero es que...
1 respuesta
Fallo al hacer vacío aire acondicionado
Pues haciendo el vacío a un aparato de aire, general electric de 3000 sin inverter con gas r 22, que ya tiene unos 15 años, lo cambie de sitio y cuando ya termine de comprobar que no había fugas, en vez de abrir la válvula de alta para que la presión...
1 respuesta
¿Imprescindible el vacío?
Tengo entendido que el gas R407A no se puede hacer un barrido en las tuberías, pero ¿Y con el gas R410A? ¿Se puede hacer el barrido?, que supongo que es expulsar el aire e introducir gas en las tuberías. Si tengo que hacer el vacío, supongo que se...
1 respuesta
Recoger gas Split
Quiero quitar una máquina de aire tipo Split de 2500 frigorías (más o menos) con bomba de calor y me han dicho que hay un sistema que recoge el gas en la unidad condensadora. Si alguien me hecha una mano se lo agradecería mucho.
1 respuesta
Carga de gas en aire/bomba calor
En mi equipo de aire acondicionado / bomba de calor, tubo una pérdida de gas y ahora dispongo de un equipo de vacío y bombona de gas. Necesitaría saber cómo se utilizan los manómetros y cómo se realiza el vacío, para que si no hay pérdida (entrada de...
1 respuesta
Recarga 407
He tratado de leer todas las respuestas que le has dado a otras personas para no tener que molestarte pero mis dudas van un poco más allá. He realizado algunas instalaciones sin ningún problema por que son tramos cortos y no tengo que añadir...
1 respuesta
Como se recarga un aire acondicionado
He tenido varios problemas en la instalación de aires acondicionados por el tema de fugas. Suelo instalarlos con cuidado, aunque me siguen dando problemas por este motivo. Tengo que recargar dos aparatos de aire con r-407c. Me podrías guiar para no...
1 respuesta
Como cargar de gas un aire acondicionado.
Me han dado un aparato de aire acondicionado pero no tiene gas, el tipo de gas es R22, quisiera saber como se carga. Paso a paso.
1 respuesta
Como introducir nitrógeno para presurizar circuito
Estoy montando un sistema VRV de mitsubishi (11 cassettes conectados en serie con distribuidores). ¿Podrías indicarme como introducir nitrógeno seco para detectar posibles fugas en las soldaduras o abocardados? Tengo la botella de nitrógeno y no se...
1 respuesta
Carga de gas 410a maquina lg
Mi maquina de aire acondicionado, tenia una fuga y se la he reparado, le quedaba un poquito de gas pero nada de na, en una palabra un fiuu y ya esta je je je, lo que e pensado hacer es comprar una bombona de un kilo, ya que la maquina me pone 0,99 y...
1 respuesta
Entrada de aire en los radiadores continuamente
El año pasado cambié 5 radiadores poniéndolos de aluminio marca Ferroli Xiam, he dejado 3 de chapa sin cambiar, les puse a esos 5 radiadores el purgador manual, ya que me habían comentado que los automáticos se suelen atascar por la basurilla que hay...
4 respuestas
¿Cómo instalar aire acondicionado?
Me gustaría saber si alguien me podría explicar como hacer una instalación de a/a :elementos, requisitos, materiales...
1 respuesta
Procedimiento para cargar A/A
Me gustaría que me ayudarais a aumentar mis pocos conocimientos en este tema. Como cargar un aparato con manómetros. ¿Por liquido o gas? ¿Maquina parada o maquina arrancada? Para R-22 R-407 R-410
1 respuesta
Necesito ayuda para instalar mi aire acondicionado Split Daitsu DS 12iAN de 3000 frigoría
Ante todo decir que soy nuevo en esto de los foros, espero no cometer muchos errores. He comprado un split Daitsu DS 12iAN de 3000 frigorías. Quiero instalarlo yo mismo, dado que la instalación es sencilla es decir Ud. Interior muro y unidad exterior...
1 respuesta
Gas- aire acondicionado
De nuevo ya instale el aire acondicionado y quiero meterle más gas y me Prestaron un bottela de gas y no se si es el gas indicado para ello. En la etiqueta pone 404-a creo, ¿Es este el gas? ¿Qué herramientas necesito aparte la botella, solo el...
1 respuesta
Avería arcón de corredera de cristal
Tengo un arcón que el motor no para excepto si le das al 0 al termostato, hace hielo en la tubería de baja, no baja de 0 grados, ¿Qué avería puede ser?
1 respuesta
Ayuda con montaje de aire acondicionado
He comprado un famoso aparato de aire acondicionado con bomba de calor del ya conocido carrefour, en concreto el aparato es un FIRSTLINE FAC-12407 CH. Lo tengo todo montado excepto las conexiones eléctricas con la maquina del exterior y aflojarle las...
4 respuestas
Nieve en tubo de aire acondicionado
Tengo un a/a tenia nieve en los dos tubos he realizado una carga pero de los 1100g que tenia que haber entrado solo a sido 500g aprox. He enchufado la maquina y ahora solo hace nieve el tubo de liquido es decir el fino el de 1/4, pero la maquina...
1 respuesta
Asesoramiento en montaje de Aire Acondicionado
Estoy pensanso en comprar 2 split marca daewoo (modelos DSB-123 y DSB-093, de 3000 y 2250 frig. Con bomba de calor, por 439 y 389 euros respectivamente), sin instalación. Dentro que que no son mitsubishi ni fujitsu, ¿Qué opinión te merecen estos...
1 respuesta
Tengo una vw touran t1, con motor BKD 2.0 TDI 136cv, el problema es que llega a los 90 grados súper rápido,
Llega a los 90 grados súper rápido pero aún no pasa de ahí, es decir no se calienta. Pero me pierde líquido refrigerante y no se le ve la fuga ya está comprobado si fuera dentro del vehículo y no es. ¿Qué podría ser?
2 respuestas
Me puedes decir los cuidados y precauciones a seguir para cargar y recargar 1 equipo R-407C.
Me gustaría que me explicasen la forma de cargar o recargar con el R-407C y que cuidados o precauciones hay que tener en cuenta.
1 respuesta
¿Cómo puedo saber si mi bomba de calor firstline fcs 12000ch esta suficientemente cargada?
He instalado una bomba de calor firstline fcs 12000ch, usa refrigerante r407, la instalación es de 4 mts.Al día de hoy ya le he cargado el gas, pero creo que cometí un error y no se si en un futuro funcionara bien;te explico: El vacío lo hice con una...
1 respuesta
Fuga gas aire acondicionado megane 2
Tengo una fuga en el circuito del aire acondicionado de un megane 2 fase 2 de junio del 2006, me gustaría saber como poder mirarlo, ¿Los tubos por donde van?
2 respuestas
Como instalar aire con gas r 32
Quería saber si puedo instalar aire acondicionado con gas r 32 con los mismos manómetros de R410A, y si hay que tener algún detalle especial en cuenta con este gas.
1 respuesta
Cual puede ser el problema de que una caldera no cambie del modo invierno al modo verano
La caldera estaba funcionando en modo verano, se uso ACS y cuando quise volver a usar el ACS marcaba error de sobretemperatura, no escuche ruidos, ni nada, y mientras estaba usando ACS funcionaba todo bien. Cuando la quise encencer nuevamente...
3 respuestas
Normativa actualizada 2018 sobre instalación de equipos de aire acondicionado con bomba de calor en cocinas equipadas con gas na
Es posible y legal instalar un equipo de aire acondicionado con bomba de calor en la cocina de mi vivienda, ¿Qué incluye un calentador estanco y una cocina de encimera provista 4 fogones ambos alimentados con gas natural? El equipo que me han vendido...
2 respuestas
Me hago un lio con los manómetros
Quisiera saber cuando se usa el manómetro de alta y baja .y para que sirven las escalas donde pone r-22, r-12 etc.
2 respuestas
¿LG G12AH el gas?
He comprado un lg g12ah, me dicen que todos los equipos ahora llevan el gas incluido hasta cierto tramo de tubo, pero en el manual no me dice como ingresa el gas a la tubería, una vez hecha la instalación de tubos cables etc, ¿Qué hago?
1 respuesta
Como llenar el circuito de radiadores
Mi casa de alquiler, la cual tenía agua y gas dados de baja, tiene el circuito de radiadores vacio, sin ni gota de agua. El problema es que no localizo como llenarlo. Pienso que la caldera lleva dos circuitos diferentes, ya que tengo agua caliente y...
2 respuestas
Humedad en circuito de a.a
Me gustaría saber como se podría eliminar la humedad en un circuito frigorífico ya que las tuberías han estado expuestas a la lluvia, las herramientas de las que dispongo son una bomba de vacío de simple efectoy un puente de manómetros y la tubería...
1 respuesta
Como mandarle presión a la instalación de calefacción por radiadores
Instale la caldera y los radiadoes y cuando abro la llave de llenado de la caldera la presión es insuficiente. ¿Qué debo hacer? ¿Instalar una bomba presurizadora pequeña para mandarle presión?
2 respuestas
¿Coómo puedo recuperar el gas de un split para luego echarle su carga completa?
Quisiera saber como puedo recuperar el gas de un split para luego echarle su carga completa en gramos. Y como hacer una buena limpieza de un tapón de aceite a un Frigorífico.
1 respuesta
Realizar prueba de vacío de mi equipo
Quería saber como se realiza la prueba de vacío.
1 respuesta
Radiador vacío y presión agua aumenta
Caldera Saunier Duval. Gas natural. Un radiador está frío siempre y la presión de agua en caldera sube cada día. Quizá este relacionado. * El radiador frio tiene agua y no tiene aire. Tanto si le abro como si le cierro, siempre sigue frío, pero con...
2 respuestas
Problema con caldera Junkers Novastart
Mi problema es que cuando pongo la calefacción sube tanto la presión que tira agua por debajo y tengo que bajarla hasta menos de la mitad de su funcionamiento normal. Además, después de usar la calefacción y ya apagada por las noches, en ocasiones,...
1 respuesta
Instalando AA
Me he comprado una AA sencillito marca Astro de 3000 frigorías y bomba calor. He procedido a la instalación del mismo, colocando split y compresor y los tubos que los unen (6 mtrs.). Bueno conectado todo, resultado no enfría, el problema por lo que...
1 respuesta
Luces rojos en mi Caldera saunier duval f23e
Tengo una problema con mi caldera que hace unos dias por la mañana se quedaron las luces de llama y de ventilador encendidas pero al mismo tiempo no va la llama ni el ventilador y cuando abro el agua se escucha el motor pero nada se quedan las luces...
1 respuesta
Como quito aire en el suelo radiante, tengo un colector de 7 circuitos por planta
Tengo suelo radiante en mi casa y en la planta segundo tengo aire como puedo purgarlo Tengo un colector por planta el colector es de 7 circuitos dos por habitaccion y la caldera Esta en el sótano, cada planta tiene una bomba de agua. Donde salen los...
1 respuesta
Duda split fujitsu y carga de gas R22
Me gustaría que me respondierais a un par de preguntas: 1º- acabo de adquirir un split de la marca fujitsu mod. ASY12LSBC. Es inverter de 3000frig/h con bomba de calor y me gustaría saber de que sección tienen que ser los 4 hilos de interconexión...
3 respuestas
Hacer vacío en aire acondicionado
Me podrías decir cuando esta correctamente hecho el vacío en un aparato de aire acondicionado, me han dicho que cuando hago el vacío la aguja del manómetro se va del - 30 al cero pasados unos minutos y otros me dicen que tiene que estar en el - 30...
1 respuesta
Tengo instalada una caldera Peisa Dúo, y el agua caliente no tiene una temperatura pareja
Me instalaron una caldera Peisa dúo mini, y resulta que el agua caliente sale por momentos muy caliente cuando la caldera enciende el quemador, luego se apaga dicho quemador y la temperatura el agua desciende. Esto hace que al bañarse, uno tenga que...
5 respuestas
R-410a lectura de presión y temperatura ambiente
Recientemente me he iniciado en el mundo del aire acondicionado, hoy he instalado mi tercera máquina una GREE, SERIE TRENDY INVERTER, aparentemente la máquina enfría y calienta bien después de haber realizado un vacío de unos 15 minutos y haber...
1 respuesta
Manómetro que mide varios tipos de gas
Los compañeros de este estupendo foro, que de tanta ayuda me ha sido y sigue siéndolo. Tengo una duda sobre algo que he leído en este foro de un experto en aire acondicionado, en una respuesta de una pregunta, y es que le dijo al que preguntaba que...
1 respuesta
Sustituir a/a con gas R22 por gas R410
En mi vivienda nueva existe preinstalación para 2 grupos de aparatos multiesplit 2x1. Consiste en cajas empotradas en pared y conductos por el interior de los tabiques para unir las unidades interiores con la exterior. Esta instalación tiene 4 años....
1 respuesta
Limpiar caldera y tuberías de cal
Estaba intentando limpiar de cal las tuberías y la caldera de gasoil ya que ha llegado un punto que no me sale agua cuando selecciono con el grifo la caliente. He conectado una bomba a la entrada de agua de la caldera, con una manguera, y la bomba...
2 respuestas
Goteo del split
Tengo un split que me gotea, por la parte izquierda del aparato según lo miras, el desagüe esta por la parte derecha, a que puede ser debido. He observado que la cubeta de desagüe tiene forma de uve. He puesto un nivel y el aparato si que esta bien...
1 respuesta
Cambio de ubicación de un Split
Tengo que cambiar a otra habitación uno de los dos split con que cuenta mi instalación. Quiero recoger el gas en la unidad exterior por el método de arranque sin sondas (Test run) 6 minutos con todas las válvulas de abiertas, parar 3 minutos, cerrar...
4 respuestas
Vaso de expansión de membrana
Últimamente he observado, que la presión en el circuito de calefacción, se eleva bastante, hasta hacer saltar la válvula de seguridad. Supongo que el vaso de expansión no funciona correctamente, porque ha perdido la presión de carga. ¿Cómo se...
1 respuesta
El aire acondicionado en splitz, ¿Trae gas?
Me dirijo a vosotros con la siguiente pregunta, resulta que voy a comprar un aire acondicionado de splitz... Y mi pregunta es la siguiente,, ¿Cuándo se compran en tienda ya traen el gas en el compresor? ¿O por el contrario hay que llamar a alguien...
1 respuesta
¿Qué es el vacío, rotura de vacío y vacío final en un aire acondicionado?
Que tal soy yo de nuevo... Si te recuerdas habíamos hablado del curso de aire acondicionado que aparece en la página http://repara-tu-mismo.webcindario.com/AIRE%20ACOND.html, y tu me comentaste que lo encontrabas que era un poco incompleto y que le...
1 respuesta
Intento recoger el Gas del Split y el manómetro no llega a 0.
Quiero recoger el gas de un split de 1tn para mantenimiento, actualmente enfría perfectamente. Le conectamos el manómetro, cerramos la válvula y comienza a descender llegando hasta 25, no llega a medir 0. Lo que supone que, si desconecto ahí, perderé...
1 respuesta
Circuito calefacción se mezcla con ACS y baja presión.
Hace unos meses me instalaron todos los circuitos de calefacción y fontanería nuevos con multicapa. Tenía una caldera antigua, solo calefacción, que reventó por sobrecalentamiento al no poner los instaladores válvula de seguridad en circuito, ya que...
3 respuestas
Como se quita el refrigerante R410a totalmente de la condensadora
Les agradecería me indicaran como se quita totalmente el gas r410a de el equipo, (es un equipo doméstico por tanto solo tiene obús en el tubo de baja) ya que se le fue el 70% del gas por una fuga y como ya he reparado la fuga y este tipo de...
3 respuestas
Fuga por válvula seguridad estando la máquina apagada.
Tengo una caldera Roca Laura - 30kw de gas natural y estando la máquina literalmente apagada (sin corriente) fuga agua por la manguera que va al desagüe y proviene de una valvular de sobrepresión. El SAT de Gas Natural me insiste de que el problema...
1 respuesta
Códigos de avería en calderas roca
No encuentro a que corresponde el código 50 60 90 en una caldera roca .
1 respuesta
Recarga de r-22
Tengo que poner a punto un split de aire acondicionado con bomba de calor y tengo todo el material y el gas pero no me sé el procedimiento ¿Me lo podríais indicar?.
1 respuesta
Problema de presión en Roca Victoria 20/20F
Tengo instalada en mi vivienda una caldera Roca Victoria 20/20F y creo que tengo un problema con ella. Desde hace ya bastante tiempo (casi un año) detectaba presión baja en el manómetro, por lo que tenía que llenar manualmente el circuito. La presión...
1 respuesta
Si tengo el carnet de frigorista, puedo instalar aire acondicionado doméstico aun sin tener el RITE?
Siendo autónomo, en Barcelona ... Llevo años trabajando como instalador de aire acondicionado doméstico, la mayoría tipo 1X1 y multisplit. Tengo el carnet de frigorista RSIF desde el 2011, y el certificado PERSONAL de manipulador de gases fluorados...
2 respuestas
Aire acondicionado para mi casa, el Mitsubishi es mi predilección
Me van a entregar la casa y lo primero que quiero hacer es poner el aire acondicionado. Tengo pensado en poner una máquina en la buhardilla y otra en el salón. Ambas de unas 3500 frigorías y en calor me da igual porque ya hay calefacción. Tengo...
1 respuesta
Comprar gas r-410 para alargar tubería de aire acondicionado
Quiero comprar e instalar un aire acondicionado para mi casa(3000 frigorías uso particular)dispongo de bomba de vacío, manómetro para el 410, para hacer las boquillas, en fin, no me dedico profesionalmente a esto, ya que soy autónomo de la...
1 respuesta
Led rojo en caldera thematek f24
Tengo una caldera thematek f24 la cual si la temperatura exterior es de mas de 20 grados, aleatoriamente (a veces si, a veces no) da fallo de led rojo... Si la reseteo esta funciona con normalidad y al cabo de 1h o varias, otra vez salta el fallo. Lo...
2 respuestas
Pérdida presión en Caldera tras reparaciones
Tras moverme a un piso de alquiler y hacer las pruebas de la caldera, enciendo la misma, y ésta se queda sin presión, porque al abrir radiadores parece que baja un poco la presión en el circuito. Total, que abro llave, sube presión todo correcto. Al...
2 respuestas
Como ago vacio cin bomba de vacio
Acabo de terminar un curso de refrigeración y me quedo una duda, me enseñaron a hacer vacío a una heladera sin bomba de vacío pero no me enseñaron a hacerle a un equipo de aire acondicionado para auto. ¿Se pude hacerle vacío si una bomba de vacío?
1 respuesta
Sobre la general 4500 de r22
Tuercas 2000 de antemano agradecerte tu dedicación y molestias. Te oriento un poco llevo muchos años montando maquinas pero con esto de la crisis todo el mundo es montador así que me dedique a las reparaciones a nivel domestico dejando de lado las...
1 respuesta
Roca R 2020 FF flotador magnetico, codigo 06
Desde un rato puede solo obtenir aqua caliente en arrancando la califaccion. He verificado el flotador magnético - el imán muerte. Cambiado el flotador y junta con limitador caudal. Pero ya me sale el código 06 - bolsas de aire. He purgado tanto el...
1 respuesta
Cortar tubos cobre sin perdida de gas
He montado un split de 3000 frigorías. En la calle con las prisas corte los tubos de cobre para hacer el abocinado y los deje demasiado largos. La maquina ya esta funcionando y todo perfecto. Pero me gustaría saber si hay alguna manera para cortarlos...
3 respuestas
Carga de gas en equipo Split
Deseo realizar una recarga de gas en un equipo split doméstico de 3000 frigorías y tengo algunas preguntas al respecto 1) El gas debe cargarse por la válvula de alta (líquido) o de la válvula de baja (gas) de 3 vías ( la correspondiente al caño más...
1 respuesta
Hacer vacío en la instalación.
Quisiera instalar yo mismo un aire tipo casete marca HIYASU (R410A) 4500 frig. Con bomba de calor y salida para enfriar una habitación contigua por falso techo. Por culpa de la complejidad de la instalación a la hora de colocar el casete, la...
1 respuesta
LLenado de agua Caldera Thema F23-E
Por lo que he leído por aquí pareces un experto en el tema. Si pudieses resolverme una duda te estaría muy agradecido. Tengo una caldera Saunier Duval modelo Thema F23-E y el indicador de la presión del agua está en la zona roja, bastante por debajo...
1 respuesta
Ventajas e inconvenientes split / multisplit
Necesitaría saber las ventajas e inconvenientes entre el sistema 1x1 split y el multisplit 2 x 1. La información que he ido recopilando recomienda 1x1 split, ya que si una unidad se avería la otra esta disponible. ¿Existen otras ventajas e...
1 respuesta
Recuperación de refrigerante
Muy agradecido de antemano por tu atención. Mi pregunta es muy concreta:Que pasos debo dar para recoger el refrigerante de uin sistema de A.C.(Simple split)en el deposito de liquido, ¿Ya qué debo instalarlo en otro sitio. Qué precacuciones debo...
1 respuesta
Subida y bajada presión caldera Roca Vega
Tengo una caldera Roca Vega 20 AIFM. Desde que comencó el invierno todos los días avrias veces ocurreo lo siguiente: 1.- La caldera se queda sin presión, apagada y con el led rojo encendido 2.- Después de llenarla hasta 1,5 bar y rearmarla, la...
1 respuesta
Como cambiar sonda ntc caldera estanca biasi modelo M97 delta
Me gustaría cambiar las 2 sondas de temperatura tanto la de calefacción como agua caliente. ¿Veo una tiene los cables rojos y la otra azul cual sería la del agua caliente y cual la de la calefacción? ¿Cómo puedo proceder para cambiar ambas? ¿Cómo...
1 respuesta
Vacuómetro
Tengo que hacer el vacío a una maquina, ¿Eso lo tengo claro pero me han dicho que apate de eso tengo que ponerle el vacuómetro. QUÉ es el vacuómetro?
1 respuesta
He instalado una bomba de calor Firstline FCS y creo que no hice el vacío de forma correcta.
Manolo montero <
[email protected]
> escribió: SALUDOS . Te agradezco que te ofrezcas para ayudarme. He instalado una bomba de calor firstline fcs 12000ch, usa refrigerante r407, la instalación es de 4 mts.Al día de hoy ya le he cargado el gas, pero...
1 respuesta
Modelos A/A
Quiero instalar dos splits de aire acondicionado en mi casa (salón 24 m2 + habitación 15 m2). Debido a que vivo en un 4º, y las máquinas han de estar en la azotea (encima del 5º, unos 13 metros de tubos) me han recomendado exclusivamente DAIKIN. El...
1 respuesta
Donde se encuentra la boquilla de recarga del aire acondicionado de la ford torneo cornet 1800 tdci del 2006
Me funciona unos segundo de frio y después nada en pensado en meterle gas por si es ese el problema pero No encuentro una de la boquilla de recarga del aire acondicionado de mi ford turneo cornet 1800 tdci del 2006.
1 respuesta
Caldera roca 20/20 no coge presión.
Hoy me salia agua por el purgador automático de la caldera. He apagado la caldera y quitado el suministro de gas y agua. He abierto el grifo de purgado hasta que la presión ha llegado a 0.5 bar. Cierro el grifo de purgado y abro el grifo de llenado (...
1 respuesta
Mi caldera Victoria 20/20T marca código de error 50-60-90
Desde hace bastantes meses mi caldera marca una presión de casi cero en el manómetro, aún así funcionaba el agua caliente. Al poco de purgar los radiadores, la caldera ha dejado de funcionar y marca código de error 50-60-90. Intento dar presión...
1 respuesta
El compresor se congela completamente
Se congela completamente la condensadora usando la bomba de calor, me lo hizo igual el año pasado, sin embargo en verano enfría bien. No le hice vacío ni barrido.
5 respuestas
Carga de gas R-22 en un 2 por 1
Tengo que recargar de R 22 mi a.a. De mi casa porque esta bajo a 3 bar en vez de 4 bar. ¿Parecerá una tontería pero me hago un lio a la hora de poner los manómetros y hacer un barrido y conectar la manguera y desconectarla sin que me salga un montón...
1 respuesta
Zumbido (ruido) en caldera
Tengo en casa una caldera estanca de ACS y calefacción (SAUNIER DUVAL mod. TELMA)y vengo detectando desde hace unos días un zumbido muy intenso y molesto. Este zumbido se interrumpe en cuanto abro cualquier grifo de agua caliente, pero se reanuda al...
1 respuesta
Fabricar una bomba de vacío
Le agradecería que me indicase como puedo hacer una bomba de vacía a partir del motor de una nevera, ya que me han dado uno y me gustaría hacer dicha bomba para ver si soy capaz de echar a andar una a/c que no funciona desde hace 3 años y también que...
1 respuesta
¿Purgo o vacío r407C?
Estoy instalando por mi cuenta un aire acondicionado con R407C... Todo bien pero sigo sin tener claro como purgar las tuberías, cuales válvulas abrir y cuales cerrar a los 10 sg, apenas 4 metros de recorrido, cuales válvulas abro y cierro, o si es...
1 respuesta
Recargar compresor 2x1 (R407)
Desde hace 5 años tengo instalado un compresor 2x1 con gas R407. El último verano he notado que el rendimiento de uno de los splits no es el deseado (el aire no sale tan frio como al principio, aunque enfría). Deduzco que la carga de gas ha...
1 respuesta
Precio instalar bomba de calor
Querría saber cuanto puede costar aproximadamente la instalación de un equipo bomba de calor 1x1 marca DAIKIN. El equipo lo he comprado yo y únicamente tienen que instalarlo. Hay menos de 5 mts. Desde el equipo externo al splint.
1 respuesta
Desmontar y montar aire acondicionado
Tengo dos aparatos de aire que necesito trasladar a otro piso como puedo desmontarlos y como lo monto otra vez que herramientas me hacen
1 respuesta
Toshiba ras-m18gav-e avería muy rara
Tengo un 2x1 inverter un split en el salón y otro en el dormitorio cuando enciendo el del salón todo bien aire fresquito perfecto pero cuando lo apago y voy y enciendo el del dormitorio echa aire pero no frio y el del salón sin estar puesto en marcha...
1 respuesta
Duda sobre la carga de gas r407 y r410 en el aparato de aire acondicionado
Raulgutie me gustaría saber como se hace la carga de los nuevos gases r 407 y r410 ... Tengo entendido que se hacen con una bascula digital pero ¿Cuántos gramos se los mete y si el compresor tiene que estar vacío del gas anterior? Hay otra manera de...
1 respuesta
¿Cómo purgo un aire acondicionado?
Me he decidido a instalar yo mismo mi flamante aire acondicionado, además por necesidad, LLEVO UN MES Y MEDIO ESPERANDO AL INSTALADOR. Necesito saber lo más detalladamente posible como conectar las tuberías y hacer la purga, sin emplear manómetros....
1 respuesta
Como probar fuga aire acondicionado con nitrógeno
Algún técnico o experto me pueda ayudar en el siguiente problema, he instalado un equipo Split nuevo y en varios días ha perdido la mitad del gas y el equipo al ser nuevo me imagino que la fuga está en la tubería que he montado, he recogido el gas...
1 respuesta
Poner caldera a circuito de calefacción viejo
Me acabo de comprar un piso de segunda mano que tenía un circuito de calefacción (tuberías y 10 radiadores) vacío, sin caldera; y tenía un calentador de gas. Hice una pequeña reforma al entrar a vivir pero dejé los radiadores en su sitio por si...
4 respuestas
Parpadean las luces y no funciona aa split
Tengo un electra inverter 3000 frio calor, lo enciendo y parpadean todas las luces, mire el manual y me dice que la primera luz es por altas presiones del compresor(protección) y la segunda de filtro sucio, pero esta limpio, reseteo el equipo de la...
1 respuesta
Caldera Saunier Duval no carga agua al circuito.
Tengo una caldeara Saunier Duval Thematek estanca que indica aproximadamente 1bar (3 rayitas). Por ahora no se ha bloqueado pero no se cuanto aguantará si no puedo cargar algo de agua. Acciono la llave azul pero no suena agua por mucho que la abro y...
1 respuesta
Perdida de presión caldera roca
Tengo una instalación de calefacción con una caldera de gas-oil marca ROCA LAIA GTI que pierde presión (aproximadamente 0,2 Kg/día). No hay ninguna fuga de agua, o al menos no se observa en ninguna humedad por ningún sitio y los radiadores están bien...
1 respuesta
Dudas calefacción
Tengo calefacción por medio de caldera de gas Saunier Duval modelo Semia Tek F24 y 8 radiadores distribuidos por todo el piso y un termostato digital en el salón. Mis dudas son las siguientes: 1- Cuando tengo abiertos solamente los radiadores de la...
19 respuestas
Se calientan los tubos y no me sale aire frio.
Tengo un aire acondicionado 2x1 el problema que tengo es que cuando pongo en marcha el split A en aire frio, los tubos se ponen muy calientes y el ventilador de la central solo se pone en marcha unos minutos y me sale aire caliente. Cuando pongo el...
1 respuesta
Bomba de superficie con hidrosfera 8 bar/1,5 bar y nueva membrana, no para de funcionar
La Hidrosfera es de 25l. He cambiado su deteriorada membrana pues la bomba funcionaba con muy poco tiempo de parada. El manómetro partía de 2 llegaba a tres y descendía demasiado rápido. Previamente al cambio he expulsado toda el agua y después le he...
1 respuesta
Presión en el circuito de calefacción.
Tengo un problema con mi caldera estanca de la marca Junkers. MI problema es que el circuito de la calefacción va aumentando progresivamente de presión sin saber porque (ya que la calefacción no esta funcionando). En aproximadamente 8-10 días la...
1 respuesta
Desinstalación de un Split
He instalado hace poco un aire acondicionado tipo Split. Ahora deseo instalarlo en una habitación que construí con posterioridad. El tema es que no se como hacer para no perder el gas contenido en los caños de cobre. Al momento de instalarlo, como...
1 respuesta
Como se realiza el vacío en un split
Tengo algunas dudas de como se realiza un buen vacío a un split, necesito alguna explicación sencilla ya que soy nuevo en este oficio. Desde ya muchas gracias
1 respuesta
NO hecha el aire frio
Mi problema es que e instalado el aire acondicionado, le he echo el vacío, e abierto la llave del gas durante 10 segundos para que el gas entrara a las tuberías y el aire no sale frio me dijeron que tocase la válvula donde se conecta la bomba de...
2 respuestas
Esquema de instalacion aire/a frio/calor
Acabo de adquirir un equipo de aire acondicionado split frio calor y el único inconveniente que encuentro es el elevadísimo costo que tiene por estas tierras la instalación del mismo. Viendo que no es mucho lo que hay que instalar y lo fácil de la...
1 respuesta
Caldera Junkers sube mucho de presión
Tengo una caldera Junkers Euromaxx (atmosférica) y este año, al poner la calefacción, resulta que sube mucho la presión y tira un poco de agua (agua fría por cierto), y luego cuando está apagada la presión es más baja de 1, aunque funciona...
2 respuestas
¿Es suficiente 30 minutos de vacío en cada aparato de aire acondicionado?
Me acaban de instalar 3 aparatos de aire acondicionado Fujitsu inverter de 2200 frigorías, con 10, 6 y 5 metros de recorrido de tuberías respectivamente, para hacer el vacío, el técnico, ha conectado la bomba de vacío 30 minutos a cada aparato y ha...
1 respuesta
Mejor 3 aparatos 1x1 o 1 aparato 3x1
Quiero poner tres máquinas con bomba de calor, y mi duda es si seria mejor poner tres splits 1x1 o un multisplit 3x1 ¿Se nota en el consumo? ¿Precio inicial?
1 respuesta
La aguja del manómetro vibra
El sábado por la mañana instale un aire acondicionado mundoclima de 3000frigorias con bomba de calor. Todo bien, consumo 4A, salida aire caliente 35grados, entrada a 22grados (en unidad interna) presión de alta 55bares. Lo curioso es que la aguja del...
1 respuesta
Dudas instalacion AC
Tras instalarme yo mismo el AC, me saltan unas dudas. 1ª.- Tras hacer el vacío y comprobar que no había perdidas, la llave que primero se abre durante unos segundos antes de desconectar la manguera de la válvula de servicio, hasta que el manómetro...
3 respuestas
¿Aire acondicionado en loft-duplex 2x1 o 1x?
Estoy reformando un duplex, abajo es un espacio abierto de 50m2 cocina/ salón en un lado y dormitorio en otro (todo abierto). Arriba otro dormitorio de 30m2. ¿Qué debería poner abajo en la zona loft? Un 2x1 o dos de 1x1 (uno em zona cocina/ salón y...
1 respuesta
Subida de presión en Lamborghini Bia 40/120
En esta caldera de Gasoil si abro la llave de entrada de agua se empieza a subir la presión y no para. Tengo que descargarla por el acumulador y cortar la llave de entrada de agua. El vaso de expansión de la calefacción es de 12 litros y viene tarado...
2 respuestas
Purgar el vaso de expansión
He leído en alguna contestación lo de purgar el vaso de expansión. Cómo se hace. Mi caldera pierde presión en uno o dos días. Cuanta presión se le mete en ese vaso. Mi caldera es una roca y no parece tener ninguna fuga.
1 respuesta
Como cargar gas aire acondicionado
Mi suegro se ha empeñado en recargar él el gas del aire acondicionado y me ha hecho comprar una botella de gas y un manómetro, el problema es que cuando nos ha llegado el manómetro las roscas de salida de la manguera de baja y alta son mas anchas que...
1 respuesta
Montar aire a split
Quiero montar en mi saló un aa. Se como se hace más o menos, mi pregunta es que si no me equivoco el gas va en el interior del condensador, ¿Si dejo pasar el gas al circuito sin hacer vacío que pasa? Si es necesario hacer el vacío, que creo que si...
1 respuesta
¿Como hago el vacío y la carga en Aire Acondicionado?
No estoy seguro si los pasos a seguir son estos: No hay gas ni en el compresor ni en el circuito - Con las válvulas abiertas conecto la bomba de vacío y la dejo media hora - Lo que no se, ¿Es después de hacer el vacío que proceso hago para la carga...
1 respuesta
Fuga aire acondicionado coche
Cuando el aire de mi coche empezó a no salir frio lo lleve a un taller para que lo repararan. Me cobraron 60 euro. A los 5 días más o menos el aire empezó a salir otra vez caliente. Me han dicho que lo lleve otra vez para probar si tiene fuga,...
1 respuesta
Aire acondicionado vehículos
Chicho68 y de antemano muchas gracias por tu tiempo. Necesito de su ayuda. El asunto es que me compré un automóvil de esos antiguos autos americanos muy grandes (Ford). Y quiero yo mismo instalarle su sistema de aire acondicionado. Se un poco de...
2 respuestas
Se me vacía el circuito constantemente
A ver mi problema es el siguiente. Tengo calefacción y ACS individual por caldera mural estanca Roca. Hace un tiempo, comprobé que el circuito de calefacción se vaciaba de vez en cuando(la presión bajaba a 0). Lo llenaba de nuevo, y aguantaba unos...
1 respuesta
Caldera Roca Neobit 24/24 - Perdida de presión
Tengo instalada desde hace cuatro años una caldera Roca Neobit 24/24 de doble servicio. Cuando lleno el circuito con 1.5 bar, al encender la calefacción la presión sube a casi 3 bar y comienza a liberar agua por la válvula de seguridad. Cuando se...
1 respuesta
Como detectar fuga en aire sin haber dado paso al gas
He instalado un aire con preinstalación empotrada y me da fuga, he vuelto a abocardar de nuevo y sigue dando, no sé si habrán pinchado algún tubo, ¿Hay alguna forma de descartar que sean mis conexiones? Alguna forma de detectar pero sin haber abierto...
3 respuestas
Al encender la caldera en modo calefacción, cae un chorro de agua del techo del comedor. ¿Cómo debo proceder para solucionarlo?
Me he mudado en julio 2024 a un chalet adosado. La calefacción y agua caliente van por una caldera de gasóleo individual. Se probó la calefacción en verano, antes de comprarlo y calentaba la casa sin problemas. Estuvimos todo el tiempo sólo con agua...
2 respuestas
Volvo xc90 no funciona ventilador de refrigeración de motor
Estoy intentando solucionar un problema con ventilador de refrigeración, estando el vehículo con motor arrancado y vehículo parado no funciona ventilador de radiador, me gustaría saber, si va comandado por termocontacto o por unidad de control del...
1 respuesta
Aire acondicionado nuevo sin fuga con tubería helada no enfría
Hace 5 días compre un aire acondicionado e-cold de 3000 frigo (850gramos de 410a) y lo puse yo mismo al tener manómetros y bomba de vacío. Primero le hice un vacío a -30 de 30 minutos y lo deje otros 20 minutos haber si perdía, luego comprobé fugas...
1 respuesta
Segunda Unidad interior para mismo compresor
Quiero poner aa en otra habitación, aprovechando el compresor ya instalado que es 1x1. Sería a unos 4 metros de la unidad interior actual. Quiero hacer esto porque cuando se usa el aa en la primera habitación no se usa en la segunda, y al revés. Es...
1 respuesta
Ruido en la instalación de calefacción al abrir y cerrar el agua caliente.
Con la calefacción encendida al abrir cualquier grifo de acs en casa al cerrar comienzan a hacer muchísimo ruido las tuberías, tanto que hay que apagar la calefacción en ese instante cesa el ruido pero si se vuelve a conectar otra vez la calefacción...
3 respuestas
Perdida de presión en caldera roca rs- 20/20
La caldera cuando llega a dos bares de presión empieza a tirar agua por la válvula de seguridad, con lo cual me baja la presión a cero bares. Esto solo me pasa en invierno cuando tengo la calefacción puesta. Tengo que estar llenando constantemente el...
1 respuesta
Caldera thema f23 e no funciona en calefacción
El agua caliente va bien pero la calefacción no funciona, el reloj marca los bares de presión a cero pero los grados bien abro la llave para meter presión y al nada de abrirla comienza a tirar por el purgador agua y no sube de presión las luces están...
1 respuesta
Instalacion fujitsu ASY 35 UI-LLCE
Tengo una duda sobre la instalacion de este fujitsu, haber si alguien es tan amable de aclararmela, he leido en la ficha tecnica que este aparato trae gas para un maximo de 15 metros de tubos, yo lo voy a instalar mas o menos 4 metros de tubos,...
1 respuesta
Carga de gas y retorno
He instalado una maquina de conductos Mitsubishi y según los metros de tubería debo cargar gas. Lo he estado intentado pero no carga. ¿Cómo debo cargarlo? Otra cosa, la instalación de conductos no tiene linea de retorno y para ello se aprovecha el...
1 respuesta
Cargar gas bomba de calor
Vivo en un piso de obra nueva y hace un tiempo, tras ver que el aire acondicionado no funcionaba (no enfriaba) me comprobaron en el tanque de la azotea que estaba completamente vacío de gas. Puede ser que no se cargar o puede ser que haya alguna...
1 respuesta
Avería bomba Bloch cpa 40 para presión agua
Con el fin de potenciar presión agua en piso superior tengo instalado un motor con 2 tubos de entrada y salida y encima de él una esfera de unos 50 cm diámetro. Al abrir un grifo se ponía en marcha unos segundos y se paraba y si el grifo seguía...
3 respuestas
Cointra
Me han puesto una calefacción de gas natural con una caldera Cointra Edyco ED21EI (estanca), tubos de cobre y radiadores de aluminio. Empecé a usarla a primeros de noviembre y al principio todo iba bien, pero en los últimos días he tenido estos...
4 respuestas
Caldera Roca Victoria 20/20F Presión calefacción
El problema que tengo con la caldera es unicamente que el circuito de agua de la calefacción no tiene presión. Abro la llave de paso (rosca de plástico negro) y no entra agua, es como si estuviese atorada, he comprobado que circula agua en la entrada...
1 respuesta
Alargar circuito de AA en dos metros
Quisiera alargar mi instalación de AA con bomba de calor en un par de metros más, ahora está en 5 metros. ¿Perdería mucha capacidad de refrigeración? Necesitaría saber como hacerlo y las herramientas necesarias donde alquilarlas.
1 respuesta
No sube presión + de 0,7 en caldera gas saunier duval themaclassic F 25 E,
Tengo una caldera estanca de gas marca SAUNIER DUVAL modelo themaclassic f25 e, y en la pantalla de presión me marca 0,7 bar, he intentado subirle la presión mediante la apertura de la llave de paso azul redonda y la abro pero no sube la presión. He...
1 respuesta
Dudas el la carga de gas
Desde hace poco tiempo he comenzado a realizar instaciones de splits. Me ha tocado ir a ver reclamos por falta de rendimiento del equipo por fugas de gas en las uniones. Al instalarlos inyecto nitrógeno a 150 psi, lo dejo unos 20 minutos y si no...
1 respuesta
Acumulador de Agua y aparato de A/A
Tengo una instalación de calefacción en casa con una caldera de gasóleo Roca, y un acumulasdor que ya tiene bastantes años. El agua del pueblo es muy caliza con lo cual el acumulador de be estar muy mal ya. Tengo intención de comprar un acumulador de...
1 respuesta
Subida progresiva presión en caldera
Tengo una caldera marca Chaffoteaux et Mauri. Tiene 7 años. Hace unos meses vimos que había tirado agua por el tubo de desagüe. La presión se había elevado a más de 3 bar. Desde entonces, se forma aire en los radiadores. La presión sube...
2 respuestas
Hielo en la unidad interior (evaporador)
Tengo un equipo centralizado de la marca johnson y no funciona correctamente desde hace varios años y me tiene amargado. He llemado en dos ocasiones a un técnico -en ambas diferente- y me han cargado la máquina y me han dicho que al rato empezaría a...
1 respuesta
Instalación a.a, Carga 407c, Vibraciones ...
Quiero instalar en casa dos equipos de aire acondicionado con bomba de calor, hace más de un mes que busco información en la red. *** Las distancias entre evaporadores (splits) y condensadores son de 14 m en un caso y 6 en el otro, y como soy un...
1 respuesta
Errores continuados 09,12,17 y 20 en caldera roca Laura 30/30
Desde hace mas de un mes, mi caldera roca Laura 30/30 se me bloquea con errores diversos cuando doy al agua caliente. Unas veces se bloquea con el error 09 (el mas frecuente, en dos días se me ha bloqueado 3 veces y que he visto que es relativo a un...
2 respuestas
Caldera Thematek SC24E. Baja presión pese a rellenado
Pasos que realizo: - Abro el grifo azul. Se oye entrada de agua y la presión sube hasta aproximadamente 1 bar (6 rayas). En ese momento, con el grifo abierto, empieza a salir agua por el tubo transparente que está conectado a una especie de llave con...
1 respuesta
Caldera Junkers ZWE 24-2KDP No se llena el circuito de calefacción.
Al tener bloqueada por la cal la llave (Roja) de rellenado del circuito de calefacción se procede al cambio del conmutador hidráulico pero al abrir la llave de rellenado no pasa agua al circuito de calefacción pero al desenroscar en tubo que conecta...
1 respuesta
Mitsubishi inverter con gas r-410
Estoy interesada en la adquisición de un aparato de aire acondicionado para mi hogar marca Mitsubishi, de la cual tengo excelentes referencias. El problema ha sido cuando he empezado a ver modelos y recabar información por internet. El problema es el...
1 respuesta
Presión caldera
Caldera de gas propano, de calefacción y agua caliente. La pongo a a 1 kg. De presión en frío y al cabo de un tiempo (tres, cuatro meses) la presión baja a la mitad. No veo fugas por ningún lado. Me gustaría saber cuál puede ser el motivo y sobre...
1 respuesta
No enfría siempre 2x1 Haier (solo aire)
Mi aire acondicionado(solo aire)HAIER 2x1 Mod. H2SM-18CG03, me ha funcionado correctamente durante 4 años aprox, pero de golpe me dejaba de enfriar intermitentemente, lo ponía y todo perfecto pero a lo pocos minutos el aire salia normal. Me han...
1 respuesta
Caldera pierde presión (circuito OK y vaso cambiado)
Tengo una Junkers Cerapur confort zwbe 30-3c que pierde presión. Se cerraron las llaves (en caldera) que van al colector de radiadores para descartar que fuese el circuito, y sigue perdiendo presión. Vino el técnico del SAT de Junkers de mi ciudad,...
3 respuestas
¿Cómo se hace el calculo para cargar un equipo con r-410?
¿Sabes cómo se hace el calculo para cargar un equipo con r-410?
1 respuesta
Caldeta Fleck Pierde presion repetidamente
Tengo una caldera Fleck y llevo como 1 año que se baja la presión, no he encontrado ningún tipo de fuga en la instalación de radiadores, tampoco en la caldera. El grifo caldera y añado agua hasta 1.5 Brs. De presi y a funcionar, pero en 4 horas ya ha...
1 respuesta
Aire acondicionado, escape de un liquido aceitoso ¿Fuga?
Hace unos años ( 8-10 ) me dedicaba a montar equipos de aire acondicionado con otro instalador. Ahora me toca a mi volver ha hacer la instalación en mi casa. Bueno pues veras, una vez que he acabado de hacer el vacío a la maquina y abierto el gas,...
1 respuesta
Gas 410
Instalo aires pero el otro día monte uno con el 410, cuando lo instale funciono bien pero luego me lo hicieron cambiar de sitio y perdí el gas de la unidad interior al montarlo de nuevo hice el vacío abrí las válvulas del compresor puse los manómetro...
1 respuesta
Perdida de gas o aceite por el split
Tengo un daewoo con bomba de calor de 4500 f.y me pierde como un aceite por el split que no se si lo es o es gas me han dicho que tiene el abocardado de la tubería mal pero tengo la duda de que es lo que pierde y no se si tendrán que recargarlo de...
2 respuestas
Fagor CE-24E N
Es la primera vez que tengo caldera de gas, hasta ahora la he estado utilizando para el agua caliente y no ha habido ningún problema. Cuando fueron a poner en marcha la caldera yo no pude estar en casa y la persona que fue no se entero muy bien de su...
1 respuesta
Caldera de gas no funciona, la bomba no arranca.
Si alimento la bomba con 220 v. Directamente, la caldera funciona correctamente. ¿Qué elemento hay entre medias que esta fallando? Nota la caldera es bastante antigua pero apenas se usa, es una Chaffoteaux MC.
1 respuesta
Cambiar de lugar un split
¿Querria canviar una unidad split aproximadamente 3 metros del lugar actual... Esta operacion es dificil de realizar? ¿No habra fugas de gas?
1 respuesta
¿Tengo un congelador, no tiene fuga de gas, enfría pero no congela, que puede ser?
Tengo congelador horizontal Modelo FFC0923DW marca frigidaire
2 respuestas
Caldera Saunier Duval Dicosa SD114C Año 1987
Hasta ahora he conseguido arrancar todos los años la caldera (que solo se utiliza para la calefacción) echando un poco de paciencia y tiempo ya que le cuesta arrancar, pero una vez arrancada no se para en todo el invierno, incluso si se va la luz...
1 respuesta
Carga de gas minisplit
Resulta ser que quiero meterle gas al compresor pero no me permite, comento brevemente que el minisplit es seminuevo, cuando estaba en otra casa funcionaba bien, después lo desmonte y lo instale en la otra casa, un día estuvo bien, pero al siguiente...
1 respuesta
Caldera mural ferroli a gas natural no arranca
A ver si alguien me puede echar un cable con un problema con esta caldera. Tanto si abro el grifo de acs como si conecto el termostato de la calefacción hace un rudidillo como si fuera la bomba de recirculación pero no se enciende. Probé a resetearla...
1 respuesta
¿Qué aire acondicionado comprar?
A tod@s, Estoy buscando un aire acondicionado inverter 2x1. Una unidad, que colocaría en el comedor e unos 27m2 sería de 3000 frigorias/calorias y la otra en el dormitorio, de unos 2000 frigorias/calorias. ¿Qué marca me aconsejarían, respecto a...
1 respuesta
URGENTE; desinstalar, desmontar aire acondicionado
Hace dos meses me instalaron un aparato de aire acondicionado nuevo FUJITSU modelo AOY12TSASW, con bomba de calor y bomba de agua para desagüe y ahora deseo quitarlo por traslado y desmontarlo. Me han comentado que si lo desmonto al sacarlo perderé...
1 respuesta
Caldera nueva de gasoil agua y calefacción
Me pasa exactamente lo mismo. Sino enciendo termostato caldera. La presión se mantiene. Si la enciendo. La presión se mantiene. Pero Al apagar termostato. La caldera de apaga y baja la Aguja del reloj a cero. Ya revisaron posibles fugas por detección...
2 respuestas
Cambiar termistencia de caldera roca rs20/20f
¿Podría algún experto orientarme en el proceso de cambiar una termistencia o el proceso es complicado y mejor llamar a un profesional?
1 respuesta
Revisión periódica gas natural y arreglo anomalías
HE pasado la revisión de gas y no tengo el agujero en el tubo para medición de gases, según normativa y el inspector no me lo ha hecho. En cambio a otros vecinos si que se lo ha realizado por el mismo precio de la inspección. Es ésto normal, que a...
2 respuestas
Recuperar gas de un aire acondicionado
Tengo que trasladar una maquina de aire acondicionado con 410A y otra con R22. Me gustaría saber si hay alguna manera de meter el gas en la condensadora y después cerrar las válvulas para que éste no se pierda. Así después solo haría falta hacer un...
2 respuestas
¿Cómo sacar el aire del compresor?
Es mi primera pregunta a un experto, os agradezco mucho vuestra ayuda desinteresada. La pregunta es, he instalado un equipo de aire acondicionado marca Firstline pero olvidé hacer el vacío de las tuberías antes de abrir los grifos (se supone que todo...
1 respuesta
Aire en la caldera Ferroli
Tengo una caldera Domina F24 E y este fin de semana no he conseguido que funcionara el acs. Actualmente aún no tenemos radiadores pero, la presión en las tuberías es de 1,5 kg/cm2. Una vez nos pasó que no funcionaba y vino el técnico que nos la...
1 respuesta
Vaso de espansion de caldera de gasoil
Como saber o hacer preuebas para saber si esta roto me sube la presion de 0.8 bar a 3
6 respuestas
Recomendación A/A bomba calor 5 splits
Tengo una casa con la preinstalación hecha para 5 splits (3 dormitorios, cocina y salón). Quiero instalar 5 splits con aire acondicionado/bomba de calor, a ser posible inverter. Las medidas de las habitaciones son: dormitorios: 13m2, 11 m2 y 9m2,...
1 respuesta
Presiones para r-407c
Dispongo de un manómetro para r407, bomba de vacío y bombona de dicho gas .el evaporador he de colocarlo en la terraza osea un 5 y yo vivo en el primero, la maquina es de 3000 frigorías y marca 1220g de gas .que debe marcar mi manómetro para ambas...
1 respuesta
Carga de gas r-410
Quisiera saber que se necesita para cargar gas 410 a una maquina, pues creo que es mezcla de varios... También me gustaría sa ver si se puede comprar la mezcla ya hecha.
1 respuesta
Caldera Junker el agua caliente se para.
Tengo una caldera Junker modelo Euromaxx, al rato de abrir el agua caliente se para la caldera y sale fallo AA, la calefacción funciona perfectamente, ¿Qué le puede pasar?
2 respuestas
Perdida A/C DAIKIN
Tengo A/C DAIKIN 4x1, con sólo 2 split instalados desde hace 3 años. Desde ya hace algún tiempo noto una perdida de eficacia de la máquina. Los filtros están completamente limpios. En la unidad exterior, en su interior, hay unos led de status que...
1 respuesta
Caldera Saunier Duval Therma
Tengo una caldera Saunier Duval ( model o Therma ) y el problema es que la presión de la caldera a bajado hasta 1, y al abrir el grifo del agua caliente, no sale suficiente presión. He intentado abrir la llave azul para aumentar la presión de 1 a 1,5...
3 respuestas
Caldera Victoria 20/20F - Calefacción KO / ACS OK
Tengo una caldera Victoria 20/20F, que hasta la semana pasada funcionaba a las mil maravillas. Resulta que la semana pasada, al cabo de un rato de poner la calefacción, me salta un 40-70-90, y me quedo sin calefacción ni agua caliente. Hago reset con...
3 respuestas
Marca Carrier
Me ofrecen dos aparatos de la marca Carrier con bomba de calor y sistema inverter de consola, uno de unas 2100 frigorías para un dormitorio de unos 12 m y el segundo de unas 3200 frigorías para un salón de 21 m, todo con instalación por unos 1800...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Calefacción y Aire acondicionado
Ingeniería Industrial