Sobre la potencia de luz en casa
Tengo contratada la potencia de 4.4 kw, nunca he tenido problemas pero desde hace algún tiempo cuando conecto un radiador de 2.200 W y el secador de pelo, más los aparatos normales, tv, frigorifoco y luces, salta el automático, desconecto el secador...
1 respuesta
Conectar estos aparatos a un enchufe
En la cocina actualmente tengo una regleta donde tengo conectados: la TV, un congelador (tipo nevera) y el microondas. Esta regleta está conectada a un enchufe que necesitaría que se quedará libre para poder enchufar la cafetera, exprimidor... Cuando...
6 respuestas
¿Por que bomba sumergida provoca salto disyuntor?
Pequeña bomba sumergida (450 W) en pozo para riego goteo, funcionó bien hasta el año pasado, ahora salta disyuntor, tanto en su lugar en el pozo como en cualquier otro enchufe de la casa. El cableado de su instalación está bien. Compuebo que está...
2 respuestas
Frigorífico menos de 1 año
Vivo en una casa de alquiler y para salir del paso compramos en mayo del año pasado un frigorífico marca astro de la cadena boulangerie, el caso es que hace un par de semanas, notamos que dejaba de enfriar y de funcionar, tanto el congelador como el...
1 respuesta
Cambiar icp y proteger instalación
Vivo en una casa de campo a las afueras de la ciudad y tengo un problema con la instalación eléctrica. El estado actual es el siguiente, un icp de 10 amperios en la entrada de la finca, la linea entra hasta la casa (a unos 100m) y se divide en 2...
1 respuesta
Conectar un enchufe, y un aplique baño.
Quisiera conectar un enchufe con interruptor, y un aplique de baño. Y del primer enchufe, tomar la corriente para otro enchufe. Me viene de la red eléctrica, 3 cables, el marrón, el azul y el amarillo y después del aplique baño tengo los mismos...
3 respuestas
La lavadora funciona pero al rato se va la luz. Los plomos siguen en ON, en cambio el fusible se calienta mucho ¿A qué se debe?
Tengo una lavadora SVAN desde hace un año y medio y siempre ha funcionado bien. Pero des de hace unas semanas cada vez que la conecto, funciona un tiempo y de repente se va la luz en toda la casa. Pasan 5 min aprox y vuelve la luz, la lavadora...
3 respuestas
Salta ICP tras reconexionado de diferencial automático.
He instalado un interruptor diferencial con reconexión automática y super inmunizado (ya que saltaba el anterior diferencial aleatoriamente), y al conectarse tras apretar el test, salta el ICP. ¿Por qué ocurre esto? Lo he instalado según las...
3 respuestas
El ICP salta antes
Tengo puesto en el cuadro de mandos un Diferencial autorrearmable. Es decir, que cuando salta el diferencial, y me quedo sin luz, el mismo a los diez segundos se activa (levanta de nuevo él solo la palanquita). Por lo tanto funciona bien.- El...
5 respuestas
Comportamiento curioso diferencial rearmable
El interruptor diferencial normal que tenía en casa cortaba la corriente de forma aleatoria y sin motivo aparente por lo que después de conocer la existencia de los diferenciales rearmables me decidí por colocar uno. Después de instalarlo cuando...
2 respuestas
Cuadro eléctrico general reforma casa
Antes solo era de diferencial y 2 magneto metros de 16A. Ahora en la cocina he puesto líneas individuales a lavadora a lavavajillas a termoeléctrico a extractor estos cable de 2,5. Tubo 20 Individual también al horno a la placa a estos cable de 6....
2 respuestas
Luz no va pero diferencial arriba
Se ha ido la luz en casa pero los plomos están arriba. Veo que si el diferencial esta arriba del todo no hay luz, pero si esta en un 90% de su recorrido (casi arriba), hay luz. Todo depende de la intentar del diferencial. Ahora mismo tengo luz porque...
7 respuestas
Salta diferencial general
En mi casa hemos realizado la limpieza de verano y parece que hemos terminado con el salto continuo del diferencial general. Una vez que he intentado aislar el circuito resulta que es el de "alumbrado de arriba", ya que si mantengo todos alzados...
1 respuesta
Salta el magnetotérmico c20
Esta noche en casa se me acaba de ir la luz. Saltó el diferencial. He localizado el fallo en el magnetotérmico c20. Con este desconectado vuelvo a tener luz y todos los electrodomésticos. Lo único que he visto que no funciona son algunos enchufes de...
1 respuesta
Puede saltar el diferencial por una bombilla de infrarrojos?
Acabo de poner un terreno con una lámpara de infrarrojos. En teoría el portalámparas es adecuado para este tipo de bombillas. Soporta hasta 300W y la lámpara que he conectado es de 75W. Sin embargo, a las dos horas de encenderla ha saltado el...
3 respuestas
Problema con diferencial eléctrico
El diferencial de mi cuadro eléctrico funciona correctamente porque lo he puesto nuevo. Se da la circunstancia que salta con mucha frecuencia aún teniendo todos los magentotérmicos desactivados y sin ningún electrodoméstico enchufado, solo algunas...
3 respuestas
Desconexión aleatoria del PIA de alumbrado / enchufes
Tengo un problema de deconexión aleatoria del PIA utilizado para el alumbrado / enchufes. Esto ha surgido desde que hace unos días compré un ordenador, lleva una fuente de 830W la cual entiendo que produce un consumo en función de los componentes a...
2 respuestas
Me da corriente el grifo de la cocina
Me ocurre lo siguiente En una alargadera de dos enchufes tengo enchufado lavadora y lavavajillas Ocasionalmente desenchufo la lavadora y enchufo el horno, al hacerlo me da corriente el horno, Quito el horno y ya no me da corriente, Enchufo horno y...
3 respuestas
Derivación en ramal de luces
Tengo una derivación en la línea de las luces, ¿Cómo compruebo si el magnetotérmico está bien? Y si está bien sigo por llaves y casquillos etc.
2 respuestas
Incógnita ... ¿Quién me da la solución?
Tengo una incógnita, haber si tiene respuesta : Trabajo en un hospital de mantenimiento, hace unos días descubrimos que en todas las tomas de corriente de todo el hospital ; entre fase y tierra teníamos 380 v.nos pusimos a indagar hasta que dimos en...
13 respuestas
¿Porque NO salta el magnetotérmico?
En una casa vieja de campo compuesta de planta baja y planta primera, llega la electricidad procedente de otra casa nueva situada a 30 mts. De distancia. Es decir, hay una sola acometida y un solo contador, desde el cual llegan los cables de la...
3 respuestas
Salta el diferencial sin que sepa la causa
Mi hijo se cambió de casa hace mes y medio. A los pocos días de estar en la nueva casa me comentó que se había quedado sin luz. Conseguí averiguar que había saltado el diferencial. Al día siguiente, estando yo de visita, volvió a ocurrir, y de nuevo...
1 respuesta
Cae el interruptor diferencial estando todos los magnetotérmicos bajados.
Me encuentro en un día de lluvia en mi instalación el diferencial saltado y no consigo rearmarlo incluso descargando antes todos los magnetotérmicos. Otras veces cuando me he encontrado en esta misma situación rearmo el diferencial con todos los...
3 respuestas
¿Por qué me salta un fusible y el ICP de mi casa?
Llevo unos 3 meses que de manera aleatoria ( sobre todo de madrugada) salta a la vez un magnetotérmico de 20A y el icp de consumo al mismo tiempo. Salta no por consumo, si no por cortocircuito. La suerte es que puedo rearmarlo de nuevo sin problema....
2 respuestas
Caidas de diferencial bipolar en instalación eléctrica nueva
Me han hecho una instalación nueva y unos 2 veces al mes salta uno de los 2 diferenciales de 30mA de marca Schneider modelo IID K 40A que tengo en el cuadro. Creo que el diferencial que tengo es superarmonizado de alta inmunidad. Salta el diferencial...
2 respuestas
Diferencial salta en cualquier momento del día
Vivo en una casa en el campo de construcción relativamente nueva (6 años). Resulta que igual no me salta el diferencia nunca, como que me salta 3 o 4 veces seguidas. Suele saltar cuando no hay nadie en casa, como cuando hay alguien, da igual; y no...
1 respuesta
Salta diferencial al conectar el horno
Tenía un horno de unos diez años que estaba un poco cascado y ya estaba pensando en cambiarlo, nunca había fallado. La semana pasada al conectarlo y coger temperatura saltó el diferencial, después de esto cada vez que lo conectaba seguía saltando. E...
4 respuestas
Que diferenciales debo poner al cambiar instalación de entrada antigua
Que direnciales tengo que poner en la nueva caja. IGA, 32C, difencial 40A, y luego todos los demas automaticos. Es correcto. Un saludo.
1 respuesta
¿Puede estar saltando el diferencial de nuestro piso por la toma de tierra ligeramente tensionada?
Desde hace poco tiempo nos salta el diferencial más o menos una vez al día. Ocurre hasta cuando no hay nadie en casa y apenas hay aparatos funcionando. Como no hay aparatos en mal estado (aparentemente) hemos pensado que puede haber algún problema...
3 respuestas
Mi disyuntor diferencial se acciona permanentemente, luego cambio fase y neutro de bornera y ya no salta más.
Tuvimos un problema de la empresa proveedora de energía y se cortó la luz de varias cuadras. Luego de que la empresa resolvió su problema, mi disyuntor no deja de accionarse. Siempre estuvo conectado del mismo modo, según manual, y nunca tuve...
4 respuestas
¿Puedo localizar una derivación a tierra con una regleta con diferencial?
Lleva tiempo saltando el diferencial y para armarlo de nuevo tengo que desconectar el magnetotérmico de 16 Amp o espera una par de minutos o tres para rearmarlo sin tener que desconectar el magnetotermico. ¿Puedo localizar si hay un electrodoméstico...
1 respuesta
Magnetotérmicos y diferenciales
Quisiera saber si existe en el reglamento de baja tensión, como conectar un magnetotérmico, si por la parte de arriba o por abajo. Y si existe que articulo es.
1 respuesta
Salta diferencial cuadroeléctricoeléctrico
Que tengo. Tengo cuadro eléctrico con interruptor, sobretensiones, 2 diferenciales y los varios magnetotérmicos. Pues bien, 1 diferencial es para el mag. Del aire acondicionado y otro mag de la secadora; el otro diferencial es para el resto de mag de...
1 respuesta
Dudas con cuadro eléctrico antiguo
Me gustaría conocer la opinión de algún experto sobre la distribución de mi cuadro eléctrico. No es cosa que quiera hacer yo, vaya por delante. Tiene un diferencial que no funciona (no hace test y la corriente pasa en las dos posiciones). Ademas...
1 respuesta
Salto Diferencial aleatoriamente
Desde hace bastantes meses estoy sufriendo en mi casa saltos aleatorios del diferencial. Hay veces que en una semana se va un par de veces y otras veces tarda un mes o más en saltar. Cuando salta, raras veces cuando lo rearmo me vuelve a saltar, la...
7 respuestas
Salto diferencial casa sin motivo aparente
Últimamente me salta el diferencial de casa, suele pasar por la noche cuando no hay prácticamente nada enchufado, y para volver a subirlo tengo que bajar los interruptores de cada zona y volver a subirlos, si no no lo puedo volver a subir porque...
2 respuestas
Termo que estropea dos enchufes
Tenemos un problema en casa y me gustaría saber si alguien me puede ayudar a solucionarlo. Resulta que ayer nos dimos cuenta que el termo no funcionaba, está conectado a un temporizador, y después de hacer varias pruebas descubrimos que lo que no...
2 respuestas
Mi diferencial salta con cierta frecuencia
Mi diferencial salta con cierta frecuencia. Intento rearmarlo y salta, salta y salta hasta que desconecto todos los interruptores del cuadro. Voy subiendo uno por uno llegando a conectar todos. Conecto el diferencial y se conecta sin problemas. Así...
1 respuesta
Cuando llueve me salta el Diferencial
Vivo en un chalet y cuando llueve mucho me salta el diferencial, he hecho las siguientes pruebas: he bajado el magnetotérmico que alimenta la vitrocerámica y el horno y ya puedo rearmar el diferencial, ya no salta, pero me pasa lo mismo con el...
4 respuestas
¿Puede saltar un diferencial por tener muchos circuitos conectados?
En una casa más o menos grande son dos plantas, se podría decir que son dos casas, ya que hay dos salones, dos cocinas... (todo duplicado), pero el uso es el de una vivienda normal, o se usa la parte de abajo o la de arriba y no por que haya muchos...
4 respuestas
Renovación cuadro eléctrico del hogar
Estamos preparado una propuesta sobre una reforma de un cuadro eléctrico de un hogar. Normalmente este cuadro eléctrico es de los años 80 y le debemos de renovar totalmente. Están muy viejos, pero aguanta... Ademas, lo debo de cambiar todos los...
2 respuestas
Enchufes de una habitación no funcionan.
Colocando una lámpara en una habitación, saltaron los plomos (el principal que pone test) por una conexión errónea que realicé. Finalmente la conexioné bien, y todo ok, da luz etc. El problema ha venido con los enchufes de la habitación, no funciona...
1 respuesta
¿Falsa toma a tierra?
Hace un año cambie la instalación eléctrica de todo el piso, realizándola dos técnicos electricistas. Recientemente me he dado cuenta que en los enchufes ni en los interruptores llega cable de conexión a tierra (éste verde y amarillo), pero por otra...
1 respuesta
Cuantos amperios debe tener los fusibles en una nueva instalación eléctrica de casa
Tengo una duda de cuanto deben ser los fusibles de una nueva instalación eléctrica en casa sabiendo que el cuadro esta dividido en Interruptor General de 32A Diferencial de 40A Magnetotérmico de 10A (Luces) (Cable de 1.5mm) Magnetotérmico de 16A...
2 respuestas
El diferencial baja por el ICP
Es fácil, me levanto y no tengo luz y veo que el diferencial está apagado. Bajo todos, y los subo todos poco a poco, nada. Bajo todos, subo el diferencial y luego el resto uno a uno, descubro que si subo el ICP baja el diferencial. Por qué!? Qué hago...
2 respuestas
Salta magnetotérmico con la lavadora
Tengo una lavadora Whirlpool de carga superior, la tengo en un camping y ponga el programa que ponga salta el magnetotérmico, he llamado al técnico y me dice que es la resistencia, que cuando entra a funcionar salta el magnetotérmico. Ha intentado...
3 respuestas
¿Puedo conectar aparatos de 240 V en una instalación de 220 V?
En el cuadro de mi casa pone que el automático es de 220 V. ¿Es posible que se queme si conectamos aparatos de 230 o 240 V? La duda viene de un olor a pescado que sale del cuadro y que salta el automático en cuanto conectamos algo. Incluso ha llegado...
3 respuestas
Ayuda elect. Hogar
Resulta que tengo que dar de alta la luz en mi vivienda, y me piden lo que es el boletín eléctrico, para ello, la casa tiene que estar en condiciones legales. Mi casa es antigua por lo que el único circuito que hay es viejo, bien, la cocina esta...
1 respuesta
¿Qué potencia necesito contratar?
Tengo un piso de 90 metros, con una potencia actual de 5750. Voy a tener televisor (y dvd y videoconsola), lavavajillas, nevera, horno, micro, lavadora, secadora, aire acondicionado y radiadores eléctricos (7 en total, 2 de 800, 1 de 2000 y 4 de...
1 respuesta
La llave diferencial conexionado básico
Tengo carga de 20, 25, y 32 amp, ¿De cuánto puede ser el diferencial y cuantos cktos se podría conectar a un diferencial? Y SI TENDRÍA de 16, 20 y 25
2 respuestas
Posible derivación y termo de gas que hace saltar el diferencial
Hago esta consulta antes de volverme loco. Intento describir y no opinar. A mi hija empezaron a darle calambrazos en su cocina hace unos meses en la zona del horno, la vitro y la campana extractora y ya lo comentó en una tienda de material eléctrico...
3 respuestas
Al abrir la puerta del horno eléctrico salta el diferencial
Hace meses que me sucede algo extraño. Al abrir la puerta del horno eléctrico (justo en ese momento se enciende una luz en su interior, por si el dato puede servir para algo) salta el diferencial. No sucede siemptre, sino que unas veces pasa y otras,...
3 respuestas
Baja 2 diferenciales de la caja de luz
De forma intermitente, y sin estar en la casa viviendo, se nos va a la luz. En el cuadro de luces vemos que están bajados los dos diferenciales que hay. El electricista nos dice que no puede ser de la casa, porque saltaría solo uno, y la comunidad se...
3 respuestas
Cuadro automático
Necesito saber que necesita para un cuadro automático (ICP, diferencial, magnetotérmico, curva, salto del automático, etc.) de un hogar, tenemos 2 aires acondicionados de 2200w y 1100w, 2 termos eléctricos de 50litos (desconozco la potencia), 4...
1 respuesta
Salta diferencial, como averiguar porque.
El diferencial Es de 40A y sensibilidad de 0,030. Salta cada mes o dos meses o 6 meses. Sin hacer saltar ningun magnetotermico que el controla. Es tan dificil averiguar que hace que salte. Este diferencial lleva 5 magnetotermicos los he revisado a...
2 respuestas
¿Qué hace saltar aleatoriamente la térmica o disyuntor? No hay ningún electrodoméstico en corto.
Ya verifique la térmica y esta ok. Es una línea en el tablero de mi casa que tiene varios enchufes con y siempre funciono. Revise la conexión y había un corto circuito entre fase y neutro que no lo encontré pero pude identificar y aislar. Conecte...
4 respuestas
Bajadas de tensión eléctrica tras quemarse un enchufe
Esta tarde saltó el diferencial y vi que había sido donde va enchufado la vitro y el horno ya que salio un poco de humo, subí los otros diferenciales y deje ese abajo, hace un rato lo subí y ya se quemo totalmente, el enchufe y la pared está...
3 respuestas
Salta el magnetotérmico
Me he mudado a una casa nueva hace un mes y desde entonces nos salta el magnetotérmico más o menos una vez por semana, a veces estamos en casa, otras veces no, así que no sabemos a qué se puede deber. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué puede ser?
1 respuesta
Salta Diferencial Rearmable Data Micro +
¿Por qué salta Disyuntor Diferencial Rearmable Automático Orbis Data Micro de 40 Amperios y 30 mA de sensibilidad, esporádicamente, si el consumo es mínimo, ni llega a 10 Amp y en las pruebas de fugas en aislación con Megometro encuentro todo perfecto?...
3 respuestas
Cable tierra derivado a fase
Ayer por la noche empezamos a tener un problema eléctrico en casa: el diferencial saltaba inmediatamente si el interruptor de la cocina (solo hay dos, el de la cocina y el del resto de la casa) era conectado. Pasamos la noche con el frigorífico...
1 respuesta
¿ Por que me salta el cuadro? Fotos
Buenas, perdonar por las molestias, pero tengo un problema de un piso que adquirí hace poco y me gustaría ver si puedo solucionar el problema porque pueda ser una tontearía de algún electrodoméstico y ahorrarme el llamar a que vengan a solucionármelo...
2 respuestas
Que diferencial y magnetotérmicos poner en una instalación de 125v
A quien pueda leerme y/o ayudarme. Tenemos una casa en el pueblo (de herencia) que lleva con el mismo contrato he instalación de luz al menos 40 años, todo cable rígido "trenzado" con secciones muy finas en la mayoría de tomas (0.75mm). La entrada al...
2 respuestas
En días de tormenta me salta el diferencial.
En días de fuertes tomentas cuando se produce algún rayo salta el diferencial y si estoy de viaje dejo sin televisión a los vecinos ya que el amplificador de la antena esta conectado a mi instalación, ¿Cómo lo solucciono?
3 respuestas
Salta diferencial al bajar magnetotermico
Cuando bajó el magnetotermico de los enchufes de la cocina salta el diferencial, vuelvo a conectar el magnetotermico y puedo volver a conectar el diferencial. ¿Qué problema tengo?
3 respuestas
Cómo evitar encontrarme el frigorífico apagado al venir de vacaciones por salto del diferencial?
Cada cierto tiempo y sin explicación ninguna nos salta el diferencial del cuadro eléctrico y es siempre cuando no hay nadie en casa, con lo cual llegamos y nos encontramos el frigorífico apagado, hasta ahora siempre hemos estado a tiempo para volver...
5 respuestas
Me Salta el diferencial cuando enciendo el horno, es totalmente nuevo, nunca lo he utilizado, desde hace 7 años.
¿Por qué Salta el diferencial cuando enciendo solo el horno?
4 respuestas
¿Porque salta bastante el limitador de tensión?
Me salta el limitador de tensión bastante mayormente de noche y no se porque, salta el botón del reset lo rearmo y todo correcto pero no se porque.
2 respuestas
Como conectar una llave térmica
Estoy instalando una llave térmica SICA y me encuentro con el siguiente dilema, a saber: de que lado de la llave debo conectar los cables que vienen del medidor, ¿O de que lado deben ir los cables que van hacia el interior de la casa? Hay alguna...
6 respuestas
Relación entre potencia contratada y tamaño de la sección de los cables en la instalación eléctrica
Os pongo en situación, Vivo en una casa bastante antigua, quizás tenga 50 años o algo más, en una zona sin urbanizar, pero con electricidad. El problema es que eldiferencial salta a menudo, cuando conectamos demasiados aparatos a la vez. Un par de...
1 respuesta
Salta el diferencial de tierra
Hoy por la mañana me ha saltado la luz; haciendo pruebas he descubierto que el problema esta en el interruptor diferencial que protege los enchufes que llevan tierra. He probado a desenchufar todo lo que afecta a estos enchufes; Frigorífico,...
1 respuesta
Consumo sin consumir
He entrado en este foro, buscando una respuesta a un problema un tanto peculir. No soy un técnico pero sí con conocimientos suficientes para montar una instalación de baja tensión en una vivienda. Voy a los hechos; me llega la factura de la luz de...
1 respuesta
Aumentar amperios en sobrecarga de tomas de corrientes?.
Le hago la pregunta tal como observo en la casa. Resulta que en la cocina tengo cinco tomas de corrientes que van asociado al térmico de 16 amperios. En una de las tomas, tengo asociado con un triple el frigorifico una vinoteca y microondas, para...
2 respuestas
Salta el diferencial de casa. Tenemos enchufados electrodomésticos corrientes y teléfono
Tengo un problema con el diferencial de mi casa. De manera aleatoria salta, cada 2 semanas, cada 2 meses, dos veces al día, vamos cuando quiere. Lo único que tengo enchufado con los electrodomésticos normales, frigorífico, teléfonos, no mucho más....
1 respuesta
Salta el diferencial y el cuadro eléctrico está mal configurado
Hace poco nos mudamos a un nuevo piso. El caso es que el diferencial salta frecuentemente sin motivo aparente (tanto si estamos en casa como si no) y luego se rearma sin problemas. Al mirar el cuadro eléctrico para ver por donde empezar a intentar...
2 respuestas
Porque me Salta el diferencial?
Hace dos meses que me Salta diferencial esporádicamente, he localizado el problema pero no encuentro solución. Está en la placa de inducción nueva que me han sustituido varias veces, pero sigo con el problema, la placa está aislada en el cuadro...
3 respuestas
Termo Edesa 50lt ( Me salta la térmica)
La verdad que no se que pasa, funcionaba perfecto hasta que dejo de calentar. Di por hecho que se había quemado la resistenciay la cambie, pero cuando lo enchufo salta la térmica pero no enseguida como si fuera un corto sino que a los 30 o 40...
1 respuesta
Etapa de potencia hifi problemática
Quería consultar lo siguiente: Hace unos 12 años que tengo una etapa de 100 w. Hifi. Suministrados por 8 válvulas de potencia EL34. Hace poco me compré un CD. Que lleva un cable con toma de tierra. El asunto es que si meto en la regleta de enchufes,...
1 respuesta
Sobre cuadro eléctrico,
Quería hacerte una pregunta pues me ha asaltado una duda: Hoy me ha llegado el diferencial rearmable CIRCUTOR y para mi sorpresa, cuando abro la caja veo que tenia síntomas evidentes de NO ser nuevo. Estaba usado. Se veía claramente en la carcasa de...
1 respuesta
Como sacar de un cuadro eléctrico una línea independiente y poner un protector a dicha línea
Quiero sacar una línea extra del cuadro eléctrico para llevarla al exterior (depuradora y dos enchufes) el cable que tengo no se de donde viene y me salta el diferencial (he probado con un alargador desde otro enchufe y funciona correctamente) mis...
1 respuesta
Cambiar instalación eléctrica de una vivienda
Me gustaría saber qué protección necesito en el cuadro, y si lo que voy hacer es correcto o no. Tengo contratado 5,75 kW Y en la casa y 37 enchufes contando el de placa horno termo electrodomésticos etc. Y 11 puntos de luz. En el cuadro ahora Hay un...
4 respuestas
Tengo conectadas la lavadora y la caldera a magnetermico 20A, por separado funcionan bien, al mismo tiempo salta diferencial.
La lavadora funciona si no esta enchufada la caldera y esta al no poner en marcha la lavadora también funciona con normalidad. ¿Habrá algún problema de derivación?
4 respuestas
Estoy montando un tablero de electricidad para practicas pero cuando hago algo mal me salta el diferencial de la casa
He colocado en el tablero un cuadro eléctrico con un interruptor de 40A, un diferencial de 40A y cinco interruptores uno de 25A, dos de 20A, uno de 16A y otro de 10A, pero sigue pasando lo mismo. Mi pregunta es si pongo un interruptor de 10A entre el...
4 respuestas
Saltos aleatorios diferencial
Tal y como dice el titulo:mi diferencial salta cuando quiere. A veces tarda días o semanas sin saltar. He comprobado en el cajetín de la cocina, que en las toma de tierra hay tensión en algunas(el buscapolos se ilumina) y en otras no. He unido las...
2 respuestas
Averiguar por qué salta el diferencial general
Vivo desde hace veinte años en mi casa, y la semana pasada y anteayer me ha pasado una cosa que no sé a qué se debe; una vez ha ocurrido de noche y yo pensé que se había ido la luz en todo el barrio, y la otra de día pero yo no estaba en casa: ha...
1 respuesta
En el enchufe de la cocina cuando se enciende la tostadora se saltan los plomos
En el enchufe de la cocina cuando se pone el tostador los plomos se saltan hemos cambiado el enchufe y sigue igual y no se que hacer
4 respuestas
Se va la luz y no saltan fusibles ni termomagnéticos.
Me ocurre últimamente y como una vez al mes. De repente se va la luz pero todos los termomagneticos se encuentran hacia arriba y tampoco ha saltado el fusible general de la casa. Para "recuperar" la electricidad, lo que hago es bajarlos todos y...
6 respuestas
Lío con cableado de los enchufes
He rastreado todo google y sin obtener lo más ajustado a mi caso, he decidido preguntar por aquí, a algún alma caritativa, que por intentar darle un toque a la casa, me he puesto a cambiar interruptores, enchufes... Todo bien, hasta que al cambiar un...
3 respuestas
Que diferencial y térmicas uso para cable de 10mm?
Tengo desde la bajada del medidor puesto cable de 10mm hacia tablero principal de la casa, luego dividido todo en dos fases una con cable de 2,5mm y otra con cable de 4mm ayer me ocurrió que el diferencial del tablero principal se quemo haciendo que...
5 respuestas
Salto diferencial en solo un enchufe
Caso rarísimo, me salta el diferencial del termo en su enchufe, si lo enchufo en otro no salta, cambie el diferencial, el enchufe, el cableado y nada. El caso es que lo pongo en otro enchufe cercano(que esta al mismo térmico y línea) y no salta. El...
1 respuesta
¿Qué Magnetotérmico debo instalar para enchufes y alumbrado?
Voy a instalar 5 bombillas de bajo consumo para alumbrar el jardín, para esta línea voy a instalar un Magnetotérmico de 10A. Si a esta línea quiero poner unos enchufes para conectar ocasionalmente la depuradora de la piscina de niños hinchable y...
1 respuesta
Disparo interruptor diferencial en vivienda.
Tengo un problema en una vivienda de 2 plantas. Resulta que en la 1 planta en el cuadro de distribución, hay 2 interruptores diferenciales, de cada uno de estos interruptores cuelgan 5 magnetos. He ido desconectado línea por línea y me he estado...
5 respuestas
Salta diferencia de la luz cuando no hay nadie en casa
Mi problema es bastante curioso, te pongo antecedentes, hace un tiempo, tuvimos un problema con el interruptor general de la luz, "el que pone la compañía de la luz", y llamamos a un electricista amigo para que nos lo mirase, y nos lo quito por que...
1 respuesta
Salta el diferencial sin motivo aparente.
Hace un año compramos una casa que hemos reformado. Cometimos el error de no hacer nueva la instalación eléctrica, pensé que si era necesario me lo diría el electricista, ya que lo que sí hemos hecho es poner más puntos de luz e interruptores. El...
4 respuestas
Bomba de fosa séptica salta diferencial
Tengo un problema con la bomba de la fosa séptica y estaría muy agradecido si me podéis echar una mano. Resulta que al ponerse en funcionamiento la bomba me salta el diferencial de la fase donde esta conectada. La primero que pensé era que la bomba...
3 respuestas
Secadora con prolongador hace saltar diferencial
He comprado una secadora indesit isl 70c y poniéndola con prolongador de 1,5 mm sección y regleta 3 tomas (sin más aparatos conectados) salta el diferencial después de más de 1 hora funcionando. Durante la primera media hora había mucha condensación...
2 respuestas
Contacto neutro y tierra hace saltar los automáticos
Me he dado cuenta que si contacta el cable de tierra con el neutro salta el automático general. ¿Esto es normal? ¿A qué es debido?
3 respuestas
Con el cambio de diferencial a más sensible saltan pías varios
El técnico del seguro vino a arreglar la avería del cuadro y cambió el diferenial de 300 mA a 30mA. Ahora salta muchísimo pero no siempre el mismo magnetotérmico. Da la impresión que cuando se juntan varios con muy pequeñas pérdidas de corriente es...
2 respuestas
Tengo un problema en la instalación eléctrica
Todas las tomas de mi vivienda tienen puesta a tierra y en el cuadro eléctrico componen un circuito cerrado, pero después no van a ninguna pica de tierra ni a ninguna parte. Tengo un problema de al conectar tanto la tv como la caldera (por ahora) me...
5 respuestas
¿Tengo algún problema en la instalación eléctrica debido a las caídas frecuentes del diferencial?
El 10 de Octubre me asesoraste sobre un problema de caídas de diferencial y haciendo caso a tus consejos empecé por desonectarla secadora que tenia 19 años y desde ese momento se acabó el problema. (Te hemos hecho un altar en casa...) Hoy se ha...
1 respuesta
Me salta el ICP de madrugada
Tengo puesta luz de obra y de madrugada me salta el ICP porque cuando me levanto no hay luz. Subo el interruptor y a veces vuelve a saltar al rato y otras dura sin saltar 2 o 3 días. Por el día suelo tener varias cosas conectadas (electrodomésticos,...
3 respuestas
¿Por qué salta el automático de la luz cuando todo esta apagado?
Me pasa algo muy raro en casa: cada tres, cuatro o cinco días salta el interruptor automático de la luz que controla la vitrocerámica y el horno. Pero lo más raro es que salta por la noche cuando todo esta apagado, sólo con las luces del standby y...
3 respuestas
Salta diferencial con climatizador Saunier
Con mi climatizador Saunier Duval 130 DI. Lo tengo desde hace 3 años y desde el primer momento me salta el diferencial de la vivienda cuando le viene en gana al climatizador. El diferencial general es de 40A y el del climatizador era de 20A/400V. Los...
2 respuestas
Instalación eléctrica vieja en domicilio
Vivo de alquiler en un piso, en el cual tanto los enchufes como los conmutadores de la luz son bastante viejos. Todos los enchufes de la casa, y los conmutadores tienen su propio fusible. ¿Es necesario que tenga cada enchufe y cada interruptor su...
2 respuestas
Salto del Diferencial y la luz general - Causas
Es la primera vez que realizo una pregunta en todoexpertos (no se bien como funciona esto), y he decidido hacértela a tí porque he visto algunas de tus respuestas buscando información por internet y he visto muchas que me han ayudado a entender algo...
2 respuestas
Me salta el diferencial,se me han mojado los cables del horno
Se me ha salido el agua de un cazo y por lo visto a filtrado por la encimera y se han mojado los cables del horno, lo he sacado y he secado los cables y sigue saltando y no tengo nada enchufado, que puede ser.?
3 respuestas
¿ Porqué en un cortocircuito se va la luz pero no salta ningún diferencial?
Haciendo pruebas con un multímetro, al introducir los polos en el enchufe (error mío, no estaba seleccionado el multímetro en el modo correcto), saltó el típico chispazo y se fué la luz, pero no saltó ningún diferencial de la casa, ni los...
2 respuestas
¿Cómo conecto un 2º Diferencial después de los 5 magnetotérmicos primeros?
Quiero separar el motor de la piscina y alguna farola, del resto de la instalación del interior de mi vivienda. Para ello voy a conectar un 2º diferencial. El motor (la bomba) está a unos 30 metros de la casa y le llega tensión por un macarrón...
5 respuestas
¿ Como instalo cuadro eléctrico auxiliar?
En relación a un cuadro eléctrico primario y otro auxiliar ruego valoración. En mi vivienda tenemos una instalación del cuadro eléctrico configurada tal como señalo a continuación: CUADRO PRINCIPAL IGA ( 40 A ) + DIFERENCIAL ( 40 A / 30 ma) +...
2 respuestas
¿Es posible verificar un cortocircuito a partir de dos cables pelados?
La iluminación de mi casa no hace más que saltar, evidentemente si bajo el magnetotérmico de iluminación todo perfecto, desmantelé una lámpara que me dio problemas en el pasado y parecía que todo iba bien pero después de un rato vuelve a saltar,...
2 respuestas
Recibo excesivo de luz
Quisiera por favor que me diera alguna explicación o solución para el problema que tengo con los recibos de luz. Ayer mismo llegó la factura de luz, 120 euros por un sólo mes, llevo desde finales de 2006 con una subida importante en los recibos,...
2 respuestas
Enchufes con térmico 20A y cable de 4 mm.
Estoy arreglandole en una peluquería de una amiga con 4 enchufes para secadores de pelo el cuadro ya que le salta. La pregunta es si podría ponerle cable de 4mm hasta la caja desde el cuadro, 15m y después sacarles a los 4 enchufes de 2‚5mm que serán...
5 respuestas
Bloqueo llaves luz
Tengo una vivienda de obra nueva. El problema es que estamos poniendo bombillas, y al poner el sexto casquillo, la luz salta, pero no la bombilla de ese casquillo, sino de otra parte de la casa. El problema viene cuando al saltar por ejemplo, la luz...
1 respuesta
Rodillo planchar. Tengo un rodillo de planchar que cuando lo enchufo y empieza a calentar salta el diferencial. Me parece raro.
La compré de segunda mano y funcionaba correctamente pero en mi casa da este problema
3 respuestas
Instalación incomprensible + salto ID inexplicable
A raíz de un problema intermitente que tengo con el ID (salta cuando quiere y lo puedo rearmar al momento, nunca salta una PIA o Magnetotérmico, solamente el ID). He empezado a hacer pruebas en el cuadro eléctrico. Lo primero cambiar el ID por si...
3 respuestas
Cómo cambiar interruptor antiguo. 5 cables!
Pues resulta que estoy tratando de cambiar dos inerruptores antiguos de una misma habitación. Los dos eran de esos de interruptor + enchufe. Por supuesto ni idea de todo esto, pero me toca hacerlo. Primero cambié uno... Solo por un enchufe. Resultó...
3 respuestas
Acabo de comprarme una Ducha eléctrica y esta al llegar a los 40 grados hace que salte el interruptor diferencial
Esto sucede inclusive desechufando todos los electrodoméstico y televisores; llegamos hasta efectuar la prueba apagando todas las luces para evitar el consumo de luz adicional a la ducha y salta de igual forma. ¿Qué puede ser? La instalación...
2 respuestas
Duda sobre magnetotérmico
El problema que tengo es que algunas veces incluso sin tener ningún aparato eléctrico andando, por ejemplo por la noche, pues me salta el interruptor general de la red antes que el interruptor diferencial o que ningún magnetotérmico, bueno lo único...
1 respuesta
¿Puede una derivación a tierra hacer saltar el interruptor general?
Acabo de tocar simultáneamente una parte metálica desnuda de un radiador, con una mano, y el interruptor también metálico que enciende una lámpara que se encuentra a su lado, con la otra mano. El resultado ha sido un calambre muy fuerte, que además...
6 respuestas
Placa de inducción, salta el magnetotérmico
Tengo una placa de inducción teka ib 6310, que estando cocinando salto el térmico de la cocina, y ahora solo conectarla vuelve a saltar, la he probado en otro enchufe de otra habitación y también lo hace saltar, ¿Qué puede ocurrirle?
2 respuestas
¿Cuál podrían ser las causas de que me salte la térmica de iluminación?
Me esta pasando que dos o tres veces por semana salta la térmica de iluminación Voy al tablero subo la general y después subo la de iluminación y me vuelve la luz Al instante pero a la hora vuelve a saltar otra vez la térmica.
3 respuestas
Palancas de luz
Mi consulta es sobre las palancas de luz ( no se si es el termino técnico), del cuadro general. Me ha pasado ya varias veces, que una zona de la casa, se queda sin corriente y no se ha saltado ninguna palanca. Bajo todas las palancas y la vuelvo a...
3 respuestas
Es peligroso hacer funcionar así calentador de 6kw?
Tengo una piscina pequeñita a la cual le he puesto un calentador tipo spa de 6 Kw . Antes tenia uno de 3 Kw y pensaba que seria poner uno y quitar el otro, pero no ha sido así. El calentador venia sin el cable y al conectar un cable "normal" de 2,5,...
2 respuestas
En una casa individual cuando encendemos la luz exterior de las farolas del jardín se va luz de la casa
Son 5 farolas y se encienden todas con un interruptor que está en el garaje, y ha funcionado bien varios años, pero hace dos años que al conectarlo se va la luz de toda la casa que es una casa individual. ¿A qué puede ser debido? ¿Cómo se puede...
1 respuesta
Potencia eléctrica adecuada en mi hogar y evitar que salte el diferencial con los electrodomésticos
En mi vivienda tengo contratada una potencia de 2,64 kw, y tengo una duda con respecto a los electrodomésticos. Tengo una aire acondicionado portátil, que consume 1600 V, entiendo con esta potencia que consume 1,6 kw, mientras lo este utilizando y si...
2 respuestas
Averia microondas moulinex
Cuando enciendo el microondas me salta el magnetotérmico, ¿De qué puede ser la avería? Estando solo enchufado, no ocurre nada.
1 respuesta
¿Qué amperaje debe tener el disyuntor?
Atrás del medidor tengo una térmica de 25A y un disyuntor de 25A. Del pilar a la casa tengo 8 metros de cable y el espesor es de 4mm. Adentro tengo una térmica de 10A para las luminarias con cable de 1.5mm y otra térmica de 16 A para las tomas con...
2 respuestas
Interruptores de protección.
Estoy montando una habitación para hacer mis chapuzas con aparatos electrónicos y quiero colocar un dispositivo de protección en la línea (de esa habitación) para que salte al hacer corto y lo que es más importante, para evitar electrocutarme. Y todo...
1 respuesta
Me he quedado sin luz en casi toda la casa y todo por encender la llave de una habitación se escucho un "crash"
Solo funciona en la cocina y en un baño, en le resto de la casa ni enchufes ni bombillas... Por favor no se que hacer, no se donde puede estar la avería.
2 respuestas
Me salta el diferencial eléctrico
Desde hace meses me salta el diferencial 25A 30mA aleatoriamente. En la casa tenemos caldera, inducción, frigo, dos ordenadores, lavadora, lavavajillas, etc. Y aleatoriamente salta el diferencial. Cuando esto ocurre y estoy en casa, levanto el...
7 respuestas
Tensión en circuitos eléctricos vivienda
Hace unos meses comencé a instalar bombillas leds y observe que algunas se quedaban medio encendidas cuando el interruptor estaba cortando el circuito. Comprobé que el interruptor realmente cortaba la fase e incluso elimine los pilotos de todos los...
4 respuestas
Cortes de luz en el cuadro
Les comento . De unos 2 años en adelante en mi casa sufrimos unos cortes de electricidad algo molestos . Estos cortes, son del cuadro de la luz . Al principio no teníamos ese diferencial que pone Endesa para que si te pasas de la energía contratada...
1 respuesta
Diferencial salta y no se por que.
Mi problema viene ya de hace 2 años ... Pero cada vez es peor ... Al principio saltaba el diferencial (el chiquitito que apaga todo). Se llamo a un electricista y nos aconsejo porner un térmico que dice que es obligatorio para cuando me pase del...
4 respuestas
Vitro Fagor 5IFT-22X salta térmico
Mi vitrocerámica hace saltar el automático tengo que tener desconectado del enchufe, es mixta probé a quitar la parte de inducción y salta igual sin siquiera encenderla. ¿Alguna pista para empezar a buscar?
2 respuestas
Diferencial colgando de un magnetotérmico
Pues esa es mi pregunta, ¿Puedo sacar de un magnetotérmico un diferencial para mi terraza del que colgarán dos magnetotérmicos de 10 y 16A? Lo he visto hecho pero no estoy seguro de si se puede hacer. Me salta el diferencial los días lluviosos por lo...
4 respuestas
Fallas en líneas trifásica 380v más línea neutro
Tengo alimentacion trifasica 380v mas linea neutro, mi sistema de alumbrado y tomacorrientes estan conectados a la fase R mas linea neutro y trabajan normalmente, necesito balancear mi carga y deseo utilizar la fase S o T pero me encuentro con esta...
2 respuestas
Enchufes para instalación emisores térmicos
He comprado unos emisores térmicos que estoy esperando recibir. Según he leído, simplemente con enchufarlos y tener una potencia de electricidad contratada suficiente (4,5 ó 5,5). Además he leído algo que no se pueden enchufar en enchufes que se...
1 respuesta
¿Orden de colocación de térmicos en cuadro
Perdonarme si soy cansino con mis cuestiones electricas; es la siguiente: gracias a vuestra ayuda ya tengo claro sobre un cable que va hacia la parte de arriba y colocarle en el cuadro un térmico adecuado, ¿Pero mi duda es si tengo que colocarlo...
2 respuestas
¿Cómo hacer una conexión eléctrica?
Quiero conectar tres electrodomésticos (horno, lavavajillas e inducción) a la toma de corriente que está detrás del horno, bajo la encimera de la cocina, de la pared salen los tres cables a una regleta, ahora mismo están conectados la placa de...
2 respuestas
Diferencial de fuerza salta con solo nevera y termo eléctrico conectado
Resulta que el diferencial de fuerza de 40A salta solo muy de vez en cuando, una vez al año o dos, claro que como la ley de murphy siempre un fin de semana que no estoy para quedarme sin nada en la nevera,-tenia que decirlo-los magnetotérmicos no...
4 respuestas
Petardazos en cocina tras irse la luz
Esta tarde teníamos encendido en casa el Aire acondicionado (máquina para todo el piso mediante conductos) y la lavadora; de repente se ha ido la luz. Hemos ido al cuadro eléctrico y había saltado el diferencial general y el etiquetado como "Aire...
3 respuestas
Mal funcionamiento de llave térmica y disyuntores
Soy nuevo en este foro, les cuento Hace unos días tuvimos problemas con la tensión eléctrica, vino un golpe de tensión se ve que fuerte... Yo tenia la computadora enchufada pero apagada, y me quemó el monitor y la compu se dañó tuvieron que cambier...
1 respuesta
Poner un magnetotérmico más en cuadro eléctrico
En mi cuadro eléctrico tengo los magnetotérmicos así : ID / 25A / 20A / 20A / 10A / 10A Todos unidos por la parte de arriba para alimentarlos con puentes de 6 mm, mi pregunta es la siguiente : He colocado 2 aires acondicionados y el magnetotérmico de...
1 respuesta
Desconexión del diferencial, cada vez que se va la luz
Cada vez que se va la luz el diferencial se dispara y claro cuando vuelve la luz me quedo sin corriente en casa hasta que lo vuelvo a subir, es un problema por la nevera que sinos vamos fuera se queda sin luz.
5 respuestas
¿Montaje de cuadro eléctrico y que magnetotermico poner?
Estoy montado el cuadro eléctrico de la vivienda y separando todo por zonas. 3 zonas de fuerza 3 zonas de iluminación y electrodomésticos todos por separados, ¿Creo qué cometí un fallo la lavadora y lavavajillas y termo se hizo la instalación con...
2 respuestas
Puede saltar el diferencial por exceso de carga y no saltar magnetotermico?
En un cuadro me Salta el diferencial y no el magnetotermico cuando conecto una plancha y me an dicho que es por exceso de carga, lo raro que dicha plancha en según que enchufe la conecte Salta el diferencial o no. El cuadro tiene 3 diferenciales. ¿Si...
5 respuestas
¿Posibles derivaciones eléctricas externas que hacen saltar el diferencial?
Hace 15 días, cambie la cocina, puse un horno y una placa nueva, resulta que desde el viernes me salta el Diferencial cada vez que se va la señal de la televisión. La placa y el horno han estado funcionando perfectamente durante estos 15 días, pero...
3 respuestas
Salta el diferencial por la cocina
Llevo en este piso como 3 años y de vez wn cuando saltaba lo de la luz cuando estaba en la cocina usando la vitro, el horno o la lavadora, pero de aquí hará unos meses salta al encender el horno ya sea al momento o después de varios minutos. La casa...
2 respuestas
Diferencial rearmable tele rec basic general electric no funciona
Después de irse bastantes veces la luz y funcionar correctamente, empezó hacer un ruido, cada vez que rearmaba. Hasta que llego un momento que dejo de hacer ruido y de funcionar.
2 respuestas
Desde hace 3 días me salta el diferencial del cuadro de luces de mi vivienda. Hay 3 interruptores.
En primer lugar darles la enhorabuena por su web. Desde hace 3 días me salta el dif (diferencial) del cuadro de luces de mi vivienda. Tengo 3 diferenciales divididos del siguiente modo: 1er diferencial: al lado derecho de "int general" que tiene a su...
1 respuesta
¿Qué puede ocurrir para que el Id sólo se rearme en determinadas condiciones?
En el piso, nos salta el Id con algo frecuencia, así que puse un rearmable, el circutor REC3, y resulta que sólo se rearma cuando están todos los Pías abajo, en el momento que hay uno de ellos subido, sea el que sea de los 5 que hay, ya no se rearma,...
1 respuesta
El Diferencial me salta aleatoriamente
Desde hace años me salta el diferencial sin causa aparente. Han pasado varios electricistas y no me lo solucionan. Es un adosado con 3 plantas del año 2000. Ya hemos aislado el problema a una zona que controla un manotermico en concreto que controla...
4 respuestas
Si hay tormenta se me va la luz
Me ha ocurrido en dos ocasiones, que al rato de comenzar una tormenta, me salta la luz. Ya he detectado que el problema está en la pestaña que corresponde a la lavadora y caldera de gas. Lo que no sé es en cuál de ambos aparatos está la avería,...
2 respuestas
Línea de enchufes fundida, como arreglarlo?
He comprado una casa y no sabemos que diferencial controla cada cosa y hoy nos encontramos con que todos los enchufes de la casa menos cocina, baños y salón no funcionan. ¿Cómo puedo saber que ha pasado? Las luces funcionan y no ha saltado ningún...
3 respuestas
Salta diferencial de instalación nueva
Acabo de hacer una reforme integral de una vivienda con cambio de trifásico a monofásico. El primer día que la ocupe me explotó un cargador de móvil al enchufarlo. Otro día saltó la luz al encender un interruptor de la luz. Tengo disparos...
4 respuestas
Problema con la corriente eléctrica en casa
He puesto la lavadora y todo ha ido bien, cuando la he vuelto a poner me ha saltado el diferencial o el magnetotérmico del cuadro principal, creía que era problema de la lavadora y no es así puesto que la he probado en otro enchufe y todo va bien, he...
1 respuesta
Cables que se utilizan en la instalación eléctrica.
Para una vivienda con 3 400 KW contratados, ¿Con qué cable entra desde el ICP al piso; de 4, de 6? Y después para seguir enchufando desde Interruptor General al Diferencial y de este a los diferentes Magnetos; ¿Qué cable debe llevar, del mismo grueso...
3 respuestas
Actualización cuadro eléctrico vivienda a normativa vigente.
Como bien describo en el título deseo cambiar una instalación eléctrica de la vivienda, la cual a día de hoy esta instalada con 1 Interruptor Diferencial de 40A 30 mA y un Magnetotérmico de 16A para toda la casa. A continuación describo cual sería el...
3 respuestas
Cuadro eléctrico dos magnetotérmicos que me van a un mismo circuito
Tengo un PIA de 25 A que controla la cocina (vitro de inducción, frigoríficos, horno, microondas, campana, caldera), y luego tengo entre otros otro PIA de 16A que he detectado que controla unos enchufes de la parte de arriba de la casa. Este PIA de...
3 respuestas
Salta el diferencial de enchufes
Hace ya tiempo me va saltando el diferencial en casa de enchufes varios, rearmando desaparece el problema. Lo cual apunta a que es del frigorífico que es lo único que queda enchufado. Que decir tiene que hace un tiempo instale un enchufe nuevo para...
2 respuestas
Puedo utilizar el Fase de un enchufe para un interruptor?
En toda la casa los cables son de 2,5. En la Caja distribución está separada iluminación, enchufes, etc. 1) Sé que lo mejor sería utilizar el cable Fase de la iluminación pero no sé si pasaría algo si lo cogiera de un enchufe. ¿Puedo cogerlo del...
3 respuestas
Conexión de diferencial trifásico
Tengo una llave tetra polar que es más chicas que el diferencial y esta conectada como primaria y después de ahí sale al diferencial yo quería saber si al ser más chica la llave produce que salte el diferencial y la otra pregunta podría ser que sea...
1 respuesta
¿Sería adecuado un Interruptor Diferencial de 32A si la Térmica principal ubicada antes del medidor es de 25A?
Vivo en zona rural (Argentina) y necesito cambiar cableado y tablero antiguos. El proveedor de energía eléctrica colocó una térmica de 25A antes del medidor en el poste desde el cual parten los cables hacia mi casa. Pensaba colocar un disyuntor...
5 respuestas
2 electrodomésticos estropeados en 2 semanas
El frigorífico y la vitrocerámica de la cocina han petado en menos de 2 semanas de diferencia. Frigorífico Electrolux y vitro de inducción AEG. Tienen solo 3 años. La misma antigüedad que la vivienda. Los electricistas que pusieron la instalación...
1 respuesta
Con el interruptor automático bajado hay tensión en la instalación?
He ido a cambiar un enchufe de mi casa ( un piso) y he bajado el interruptor automático para supuestamente abrir el circuito y trabajar con seguridad y que no haya tensión o corriente en la casa o eso pensaba yo. La cuestión es que después de bajar...
4 respuestas
Tengo un horno AEG de nueve años. Cuando llega a la temperatura deseada (p.ej. 200º) salta la electricidad de toda la casa.
Hasta ahora no ha dado problemas el horno. Si pones una temperatura baja, por ejemplo 100 grados no se salta pero a partir de 180 grados y cuando llega a la temperatura que has seleccionado se salta todo el sistema de electricidad de la casa. ¿Se le...
3 respuestas
Salta diferencial super inmunizado aleatoriamente
Hace unos meses tuvimos un problema con el diferencial general, éste saltaba casi cada día a las 6:45 de la mañana sin tener nada programado a esa hora, más allá de tener conectados los electrodomésticos de la cocina. Si lo subía, saltaba de nuevo, y...
3 respuestas
¿Puede este interruptor ponerlo directamente a 220v?
Quisiera saber si este interruptor que he recuperado de una vieja caldera podría funcionar a 220v y como irían las conexiones es de 4 patas. Gracias
1 respuesta
Cambio de enchufe con fusible por uno normal.
Ayer cambie un enchufe de casa que era con fusible por uno normal. El caso es que cuando desmonto el enchufe venian tres cables dos blancos y uno azul. En el enchufe estaban conectado los dos blancos y con un puente de cable azul a el porta fusibles...
3 respuestas
Quisiera saber que potencia en kw debería tener contratado en casa
Seria para 2 viviendas, esta por ejemplo seria de 100 m2 si sirve de algo este dato, alimentaria 4 habitaciones, vitrocerámica, aire acondicionado y por supuesto nevera, termo del agua de la ducha, microondas, tv, ordenador, lo clásico... T La otra...
3 respuestas
Dejan de funcionar tres enchufes por la noche y vuelven a funcionar por la mañana sin que hagamos nada.
Anteanoche dejaron de funcionar los enchufes de las placas de inducción y el horno, el del arcón congelador, el del lavavajillas y el del microondas, y ayer por la mañana volvían a funcionar sin que hubiéramos hecho nada. Anoche pasó lo mismo, y esta...
4 respuestas
Cuadro Eléctrico - Magnetos / PIA correctos
Tengo instalado el siguiente cuadro en casa. Tengo varias dudas ¿Me podéis ayudar? Muchas gracias por adelantado. 1º El magneto de la sección C3 - 25A con cable 6mm. ¿Por qué es diferente de los otros?. Sólo alimenta al horno (no hay vitro). Lo digo...
1 respuesta
Por qué salta interruptor diferencial entre fase y tierra?.
Tengo entendido que entre fase y tierra debería de dar 220v. Si al probar salta el diferencial, ¿A qué puede ser debido?.
2 respuestas
Conexión aire acondicionado sacando cable de enchufe
Recientemente me han instalado el aire acondicionado de 2300 frigorías aprovechando parte de la instalación de uno estropeado que había antes. El caso es que el anterior lo habían conectado sacando los cables de la parte posterior de un enchufe,...
1 respuesta
Cortes de luz en mi piso
Desde hace días me estoy volviendo loco porque salta el diferencial el que tiene el botón TEST, que ya he cambiado por uno nuevo, lo extraño es que salta a unas horas que no hay casi nada encendido, por ejemplo a las 4 de la mañana, esta misma noche...
2 respuestas
¿Es correcta esta instalación de CGP?
Vivienda unifamiliar con un cuadro general en una planta y un subcuadro en la otra. CGP1 - ICP 10A + IGA 32 + DIF. 40 30mah + Pia 25 + Pia 20 + Pia 16 + Pia 16 + Pia 10 En el principal también está un IGA de 25A para el subcuadro, está conectado al...
1 respuesta
Unir interruptores magnetotérmicos circuito eléctrico
Quiero cambiar el diferencial de mi cuadro eléctrico por un diferencial de rearme, el problema es que no tengo suficiente espacio y había pensado en unir dos interruptores magnetotérmicos, ¿Es posible? Os adjunto foto de mi cuadro, por ejemplo,...
5 respuestas
Derivación con toma de tierra
Tengo en casa varios enchufes de fuerza y cada vez que utilizo uno, al rato salta el diferencial del cuadro eléctrico. A que puede deberse y como lo puedo solucionar.
1 respuesta
Como conectar una llave diferencial tetrapolar si tengo dos fases y un neutro si una L1+N=220 y L1+L2=380
Amigos tengo mi tablero trifásico que tiene solo dos polos vivas, neutro y tierra y me compre un llave diferencial tetrapolar y no no sabría conectarlo ya que en el tablero dice que le coloque una resistencia de 4wats a 380voltios y solo tendría 3...
3 respuestas