Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
¿Puedo meter más cables que la norma o hay que hacer indefectiblemente roza?
Preguntas y respuestas relacionadas
Instalación eléctrica doméstica
Quiero renovar por completo la instalación eléctrica de mi piso, básicamente se cambiaría todo menos los tubos (mecanismos, cajas de distribución, cuadro de protección y cableado). La casa tiene unos 30 años y la instalación es la primera. Supongo...
1 respuesta
¿Puedo entrar en una caja de registro con canaleta y salir con tubo pvc?
Mi cuadro eléctrico está situado en la entrada de la casa que está muy bien decorada y tal. Ahora quiero actualizar el cuadro (todo nuevo, en parte) y tengo pensado poner canaleta por la pared (rozas no). El recorrido de la canaleta son como 5 metros...
1 respuesta
Consulta electricidad vivienda
Tengo que realizar la instalación de electricidad de mi casa y había pensado hacer el cableado principal de 6 mm la luz de 1.5, ¿Los tomas de 1,5? O 2,5?, bueno espero una respuesta y desde ya
1 respuesta
Dudas Regatas / Rozas Instalación Electricidad
Estoy reformando un piso y ahora toca la instalación eléctrica. La idea es hacer las rozas / regatas para pasar la electricidad y la TV/Teléfono y que cumpla la normativa de ahora. Los enchufes y pulsadores los tengo marcados solo me falta marcar el...
1 respuesta
Sección de cable y térmico para horno sin vitrocerámica
Tras leer muchas consultas en el foro, tengo claro que el el horno y la vitro deben ir en circuito C3, con cable de 6 mm2 y térmico de 25 amperios. Ahora bien, yo tengo placa de gas, con lo cual solo conecto a la la línea eléctrica el horno. El que...
1 respuesta
Cable cobre 35mm toma de tierra
La duda está relacionada con la instalación del cable de cobre desnudo de 35 mm, que va desde la caja de seccionamiento de toma de tierra hasta la pica/jabalina. He visto que hay gente que los instala tal cual y lo soterra directamente (¿Se oxida?),...
4 respuestas
Boletín luz para la compañía
Quería saber si para cambiar el titular ya que me piden el boletín, en un piso de los años 60 sin toma de tierra, este cuadro eléctrico podría hacer favorable el boletín o tengo que hacer obra. Gracias. Icp Diferencial 40A 30mA C16 C16 C10
2 respuestas
Normativa de cableado
Como no soy un experto en electricidad y desconozco la terminología, antes que nada voy a hacer unas aclaraciones. Para mi, la canalización eléctrica principal de mi casa es la que va de una caja a otra. Y la canalización secundaria la que va desde...
1 respuesta
Cable en manguera
Tengo dos mangueras de tres cables (N, F y TT) y no sé si la puedo usar en alguna parte de la instalación de mi casa. Estas le sobraron a mi padre y son negras y los hilos son de 4 en un caso y de 2,5 en el otro. Sobre todo me gustaría saber si: - Se...
3 respuestas
¿Tengo obligatoriedad de sacar mis cables?
El tema es el siguiente: Acabamos de reformar un 6º y último piso de un edificio. Lo que yo he hecho primero es reformar los suministros (luz, agua y gas). En el caso de los cables de la luz, nos ha costado muchísimo pasar los cables desde el cuadro...
4 respuestas
Sección cable acometida en casa de campo
Tengo una casa de campo, y me van a dar la luz eléctrica, los contadores están a unos 100 metros de mi casa, voy a contratar 5,5 kw, y 220 v monofásica. La instalación desde contadores a mi casa va enterrada. ¿Qué sección de cable tengo que poner? Y...
5 respuestas
Instalación de Timbre y alumbrado exterior
Quiero instalar alumbrado exterior con dos interruptores, cuatro bombillas y un timbre. ¿Este dibujo que adjuto seria el circuito que tengo que instalar? (Está representado tal y como debe instalarse, quiero decir que primero te encuentras un...
2 respuestas
Si la toma de tierra de una vivienda no está conectada a enchufes y no cabe en los tubos ¿Se puede poner aparte, externa?
Es que la vivienda está totalmente reformada y habitada, pero la toma de tierra está en el cuadro, desconectada de todo. Por eso, pensamos si se podría poner externa, tapada con los rodapiés o regletas bonitas para disimular, llevándola a cada...
5 respuestas
Compatibilidad Cables de corriente y audio
Actualmente estoy realizando reformas en casa, y en estos momentos me encuentro en la tarea de planificar la instalación eléctrica de mi piso. Estoy en la tarea de decidir donde poner los diferentes puntos de luz, los interruptores conmutados o no,...
1 respuesta
Obligatoriedad cables libres de halógenos
Tengo que cambiar la potencia y me piden un boletín. Vivo en un chalet 30 años y uno de los instaladores me dice que es obligatorio cambiar el cable desde el contador hasta mi cuadro por los nuevos cables libres de halógenos y otro al que también he...
1 respuesta
Como Montar una bañera hidromasaje encastrada ?
Vamos a montar una bañera de hidromasaje, tenemos dudas sobre la instalación electrica, ¿Qué tiene que ser un cable de 2.5 mm a un diferencial y magneto? He visto que el diferencial puede ser de 25 o 16 amperios y sensibilidad de 10 mA, ¿Cuál...
2 respuestas
Instalación en casa de campo
Estoy haciendo una reforma en una casa de campo y no se que sección de tubería y tipo de tubería utilizar. El agua me llega en tubo de polietileno de 25, la casa tiene una cocina con fregadero, calentador de agua de gas (no existe ahora pero lo voy a...
1 respuesta
Alimentación del cuadro eléctrico en el garaje. Manguera con arquetas, diámetro de tubo
Quiero llevar corriente eléctrica en la cochera para alimentar un cuadro eléctrico que tiene los siguientes circuitos:1 circuito de alumbrado exterior(10A), 1circuito de alumbrado interior(10A), 1 circuito para la vitro cerámica (25A) y otro para la...
1 respuesta
Cuantos enchufes se conectan a un cable de 2,5 mm
Estoy empezando a realizar la instalación de una vivienda con calefacción a gas y me surgen varias dudas. ¿Cuántos enchufes se pueden conectan a un cable de 2,5 mm? Por ahora llevo 18 con tres habitaciones y el salón. Me parece excesivo y quiero...
1 respuesta
Caja de derivacion/cables
Tengo una caja de derivación en la pared, de la cual salen 4 cables (azul, azul, amarillo y blanco). ¿Alguien me podría decir para que son y como se llaman? Se que uno es el de tierra pero no se cual es. Y otro supongo que es para apagar la luz del...
1 respuesta
Normativa vigente sobre sistema eléctrico
Tengo una consulta un poco rara. Pues resulta que estoy de obras en mi casa y al levantar el suelo me he encontrado con unos cables, que resulta que son de mi vecino del piso inferior estos cables van: de la llave de luz de su casa suben a mi suelo y...
1 respuesta
Por donde empezar la reforma
Me gustaría hacer una pregunta. Hace ya casi 3 años una falsa empresa me destrozó una casa que tengo en propiedad de unos 5o metros cuadrados, pues bien después de recibir varios presupuestos a los que no puedo hacer frente he decidido de hacer yo lo...
1 respuesta
¿Qué tubo corrugado hay que poner entre el contador y el cuadro eléctrico?
¿Qué diámetro de tubo corrugado hay que poner entre el contador y el cuadro eléctrico en un instalación de 7500W? Datos: - Hay una distancia entre el contador y el IGA de unos 15 metros. - Actualmente está contratado una potencia de 2200W y no hay...
2 respuestas
Hay que hacer rozas al cambiar una instalación eléctrica antigua
Voy a a cambiar la información eléctrica de mi casa. He pedido varios presupuestos, unos electricistas me dicen que como el piso es antiguo hay que hacer rozas para meter cable nuevo y otros me dicen que no es necesario . El piso es del 1978 y...
4 respuestas
¿Tubos independientes o cosido de mecanismo?
Estimados amigos de Todo Experto. Soy estudiante de electricidad y tengo un pequeño problema. En primer año nos habían explicado que las conexiones de interior o la distribución de tomas de corriente de un habitáculo de la vivienda no pueden coserse...
1 respuesta
Unir C1 y C2 en baja electrificación.
Tengo que reformar la instalación de una vivienda y me gustaría saber si puedo sacar el alumbrado desde el circuito C2 de la siguiente manera: En lugar de distribuir C1 y C2 por el mismo tubo (más circuitos y más cables), distribuir sólo C2 y al...
3 respuestas
Instalación para Focos en el jardín
Me llamo Fernando y quería consultarles la manera más segura de instalar focos en el jardín. Actualmente tengo en el jardín piscina con su correspondiente cuadro, y unas farolas y luces led que están protegidos por un diferencial independiente que...
2 respuestas
Resistencia cable De 0,5mm2
Tengo conectada unas cargas ( TV, central domotica, NAS, etc) que consumen como máximo 500W. El caso es que solo pude pasar por el tubo de la pared, un cable de teléfono de esos de 3 hilos de cobre rígido, que son bastante finitos, ni se la sección...
4 respuestas
Tiempo de sobreintensidad de cable de MT
Tengo un problema con una alimentación en un sistema que estoy calculando. Por cuestiones de Tª, enterrados, conductividad del suelo,... La alimentación debe ser de 7 cables de 400mm2 por fase, (una bestialidad). Para el cálculo inicial he tomado la...
1 respuesta
Que se tendria que cambiar en este cuadro de luz?
Este es mi actual cuadro de luz. Mi pregunta es que necesito un boletin para dar de alta la luz que no tiene porque el antiguo inquilino le dio de baja. Creo que faltan al menos dos botones. ¿Quisiera si alguien me oudiera decir por favor si eso se...
5 respuestas
¿Dónde colocar las cajas de empalmes?
Estoy realizando una pequeña reforma en un piso viejo que he comprado y quiero cambiar la instalación eléctrica. Mi pregunta es la siguiente, ¿Las cajas de empalmes se pueden colocar a medio metro del suelo o por el contrario siempre tienen que ir...
1 respuesta
Cruce tuberías calefacción y cables eléctricos
Os cuento mi problemilla. Me acabo de comprar una casa antigua y estoy reformandola, estoy haciendo las rozas para instalar la calefacción de gas natural y toda la instalación eléctrica. Pero estoy viendo que voy a tener problemillas en dos puntos...
1 respuesta
El instalador me pretende hacer conexiones en el cajetín de un interruptor para accionar 2 luces. ¿Esta en normativa?
Tengo varios puntos de luz que hay que accionar mediante interruptores. Veo que las conexiones las va a hacer en el cajetín del interruptores en vez de hacerlos en la caja de conexiones. Le es más cómodo que llevar todos los tubos de los elementos a...
3 respuestas
Actualizar instalación eléctrica usando canalizaciones antiguas.
En un piso de los años 70 pero reformado completamente en el año 92 (la instalación eléctrica consta solo de 2 circuitos alumbrado y enchufes) ¿Podría hacer una actualización a la nueva normativa de 5 circuitos usando esas canalizaciones, tubos ya...
3 respuestas
Fallo en el cable de Neutro
Pregunta: ante una falta eventual del neutro, en una instalación monofásica (230 V), dependiente de un edificio de viviendas alimentado por una red trifásica y el neutro común a todos los clientes, ¿Se puede utilizar la tierra en sustitución del...
6 respuestas
Cables Tv junto a cables enchufes
Estoy haciendo la instalación eléctrica en mi casa tenía pensado meter el cable de antena para las teles por el mismo tubo que los cables de los enchufes, ¿Se puede hacer? ¿Producirá interferencias?, es que no querría que se viera el cable por fuera...
1 respuesta
¿Cable libre de halógenos en una instalación doméstica?
Me han cambiado el contador por uno nuevo digital y tengo que subir la potencia de mi vivienda. Es un sólo contador para dos viviendas divididas en tres ( en total tres cuadros eléctricos) y me han dicho que necesitaría poner un cuadro general, hasta...
2 respuestas
¿Cuánto puede costar aportar los suministros básicos a una parcela urbana en Madrid?
Estamos pensando en adquirir una parcela para construir una vivienda unifamiliar, en una urbanización de Sevilla la Nueva, Madrid. La parcela es la resultante de una segregación, por lo que necesita aportarle agua, luz y desagüe. Por lo que nos han...
2 respuestas
Necesito saber sección de cable y diámetro de tubo para una acometida de casa de campo. 200 metros
Voy a hacer una acometida para una casa en el campo. La distancia es de unos 200 metros o un poco menos. Había pensado en poner tubo de 50 mm de diámetro con arquetas cada 25 metros y cable de cobre de 16 mm2.
3 respuestas
Se puede usar, según la norma, ¿Una caja de mecanismo (ya sea enchufe o interruptor) para el paso de los cables de una línea?
Quería si puedo usar una caja, por ejemplo de interruptor o enchufe, para pasar los cables de una línea. Por ejemplo, llevo 5 cables desde una caja de empalmes hasta la caja de un interruptor: 2 (1 de ida y otro de vuelta para un interruptor) + 3...
2 respuestas
¿Qué grosor de cables necesito para instalación eléctrica?
Voy a cambiar la instalación eléctrica de mi casa ya que tiene muchos años, y me surgen algunas dudas. Voy a poner un magneto térmico para el alumbrado, enchufes, enchufes cocina, lavadora, lavavajillas, Aire acondicionado, horno, vitro, calentador y...
2 respuestas
¿Es obligatorio colocar caja registro eléctrico?
He reformado mi vivienda este año y ayer por una circunstancia que no viene al caso quite la tapa de uno de los registros y veo que los tubos y cables no están dentro de las típicas cajas estancas negras, están sin más en el hueco. ¿Sabe alguien...
2 respuestas
Instalación eléctrica sencilla, algunas dudas...
Voy a crear un tabique en el perímetro de la casa con cámara de aire que ira relleno de polietireno expandido o lana de roca para tener mas aislamiento. Entonces tengo que volver a tirar toda la instalación eléctrica. Estas son mis dudas: 1-¿Se...
1 respuesta
Como hacer ¡Rozas! En la pared
Tengo que llevar un cable a un punto intermedio de la pared y tengo que hacer una "roza" (creo que se llama asi a surcos que se hacen para meter cables). Me gustaria saber como se hace, que herrameintas se utilizan, etc. Voy a poner ese cable y...
1 respuesta
Luz en la puerta del chalet.
Quería instalar una luz en la puerta del chalet. Mi duda es que quiero atravesar el jardin de unos 10 metros con tubo enterrado. ¿A cuanto centimtros tengo que enterrar el tubo y que tipo de tubos me pueden valer.? Tengo ahora mismo el de tipo H liso...
1 respuesta
Crear nuevo ENCHUFE en cocina: ¿Mejor opción?
Necesito sacar un nuevo enchufe en la pared de la cocina, y veo tres opciones posibles: 1) Hacer una roza desde un enchufe de la misma pared de la cocina, situado a unos 2 metros 2) Puentear directamente un enchufe situado en la habitación contigua,...
4 respuestas
Secciones a emplear y consejo
Voy a hacer una reforma en mi casa, es antigua, y no me fio de la instalación eléctrica y aprovechando que se tiraran los tabiques me gustaría cambiar la instalación. Por esto que te hago varias preguntas - Ahora están contratados 2,6kw...
1 respuesta
Tubo cable del teléfono obstruido
Hoy ha venido el técnico de telefónica a instalarme la linea de teléfono, pero al intentar instalar el cable por el tubo coarrugado que va desde el interior de la casa a la calle, este no pasaba. Debe ser que el tubo debe estar obstruido, o...
1 respuesta
¿Que soluciones tengo para empotrar un cable que debe pasar junto a una columna?
Vivo en una casa muy antigua, y estoy cambiando parte de la instalación eléctrica. En una de las habitaciones el tubo rígido por el que circulan los cables pasa junto a una columna de unos 40cm de ancho. Quien lo instalara en su día picó un poco de...
1 respuesta
Meter cables en un mismo tubo
¿Puedo hacer coincidir durante un tramo de unos 3 metros en tubo corrugado de 25 los cables de sección 4 que reparten a la lavadora y al lavavajillas junto con los cables de 6 que reparten a la vitro y al horno? En iguales condiciones, ¿Puedo...
1 respuesta
Como adceder al cuadro electrico de casa por la parte exterior
Quiero sacar una linea desde la cochera por el exterior, y luego que entre en el cuadro general de la casa, como puedo hacerlo, he mirado en una caja que hay en el exterior, para ver si por ahí podía meter los cables y no puedo. ¿Cómo lo podría hacer?
1 respuesta
Caja de contadores en reforma vivienda
Estoy reformando la casa del pueblo y la instalación eléctrica me la ha hecho un familiar que ha trabajado muchos años como oficial en una empresa de instalaciones eléctricas, pero al cambiar el contrato a mi nombre ya que estaba a nombre de mi...
2 respuestas
Vivienda unifamiliar
Me he liado la manta a la cabeza y voy a realizar la instalación eléctrica, necesito toda la información posible. ¿Conocéis algún proyecto en Internet que me sirva de guía? Me interesa todo, canalizaciones, secciones de cable, circuitos, etc
1 respuesta
El empalme en BT mediante funda termoretractil cumple con reglamento?
He hecho reforma en vivienda antigua con instalación empotrada de BT. Se han tenido que hacer unos empalmes sin caja de registros en algunos cables. Me gustaría saber si hacerlos mediante funda termoretratil (es como me lo han hecho) cumple con el...
4 respuestas
Conectar enchufes en la misma caja?
Estoy realizando en el despacho de mi vivienda una instalación de 12 enchufes en una caja conjunta. En el cuadro general, he conectado un magnetotermico de 16a y cables de 2.5mm hasta la caja del despacho con los enchufes, pasando por otra caja de...
2 respuestas
Visado proyecto eléctrico vivienda
Estoy realizando una reforma en una vivienda que tiene varios años donde no existía instalación eléctrica (estaba en obra). El electricista que me lo va a instalar me comentó que sería necesario hacer un proyecto (de esto se encargaría un ingeniero...
1 respuesta
¿Cuántos enchufes que estén conectados uno después del otro se puede tener en un circuito con cable 2.5mm2?
Soy nuevo con esto de la electricidad, lo que pasa es que en mi casa hay 4 enchufes triples conectados uno después del otro, es decir, desde la protección va hacia el enchufe y luego desde ese mismo enchufe esta conectado a otro y así hasta 4,...
2 respuestas
Conexión tierra a dos enchufes
Tengo que conectar dos enchufes, uno a cada lado de la cama, y he leído en el RBT que si están pegados si que se pueden poner en paralelo, pero en este caso no están pegados, entonces tengo que llevar dos fases y dos neutros desde la caja, mi...
2 respuestas
Pica de tierra
He comprado una casa molinera con la instalación no muy antigua de 220 v con su caja de entrada diferenciales etc. Bien al abrir las cajas he visto que en la mayoría de las cajas hay cable de tierra aunque no sea del color estándar verde y amarillo...
1 respuesta
Instalación eléctrica con manguera de tres hilos
Mi pregunta es si podría hacer la instalación eléctrica de una cochera, con manguera de tres hilos. Esto es, sin canaleta ni tubo redondo gris. O bien es mejor hacerlo con los tres hilos sueltos, ¿Y poner canaleta o tubos antes dichos?. ¿Es seguro?....
3 respuestas
Presupuesto Instal. Eléctrica reforma vivienda
Quiero reformar una vivienda pequeña (aprox. 60 metros cuadrados). La vivienda ha estado sin habitar y hay que hacer la instalación eléctrica completa con nuevo boletín para poder contratar la luz. El caso es que he pedido presupuesto y me han dado...
1 respuesta
Que cableado tengo que meter en instalación subterránea
Quiero poner una máquina de aire acondicionado trifásica en un salón barbacoa exterior y separado de la casa, los macarrones va estaban metidos debajo del acerado y adoquines y tengo que pasar por 3 raquetas, en total unos 60 m. He intentando meter...
3 respuestas
¿Derivación individual monofásica/230V de Cobre o Aluminio?
¿Alguien sabría decirme ventajas e inconvenientes de una tirada de cable de Cobre o de Aluminio desde contador en fachada hasta vivienda particular? Necesito instalar tirada de cable desde contador en fachada hasta interior de vivienda, son unos 40...
5 respuestas
Conductores eléctricos debajo de tarima de madera.
Hola angelba:
1 respuesta
Como enchufar horno y vitro a enchufe redondo
Es un piso reformado hace 25 años. Creo que solo tiene dos circuitos. ¿Podría enchufar todo en la cocina sin problemas? Vitro, horno, frigorífico, microondas, termo eléctrico, campana. (Usar todo al mismo tiempo ya se que no) El enchufe para el horno...
3 respuestas
Cable de manguera en instalación eléctrica
¿Se ajusta a la reglamentación la utilización de cable de manguera en instalaciones eléctricas domésticas? Respetaría la sección correspondiente a la línea y el diámetro del tubo corrugado por el que va. Imagino que será más caro, pero sería para...
1 respuesta
Presupuesto
Le iva hacer una consulta, sobre un presupuesto de una reforma de una vivienda, es que ayer fui a una oficina de construcciones, y el dueño me dijo que cuanto cobraría por una vivienda standard de 3 habitaciones, la instalación eléctrica, no vi...
3 respuestas
Tubo corrugado para fuerza y alumbrado
Muy bue sois unos maquinas . Quisiera preguntaros una duda que me corroe de hace tiempo . En la itc 21 q habla del diámetro a tubos a utilizar q tamaño tendría que utilizar yo si quisiera pasar el circuito de fuerza y alumbrado por un mismo tubo, o...
3 respuestas
Cable en Paralelo de 4x6 para Derivación Individual vivienda
Tengo una manguera de 4 x 6mm2, actualmente la vivienda cuenta con un 2 cables unipolares de 4mm2 ( Fase + Neutro ), la vivienda no cuenta con Tierra ya que es antigua. Hablamos siempre de MONOFASICO Mi pregunta es unir 2 y 2 de de los 4 cables de la...
5 respuestas
Tubo corrugado de elctricidad para saneamiento
Estoy acabando una reforma en una masía. Ya hice todas las conexiones de desagües y han quedado correctas. Van a la fosa séptica, también hecha por mí, con seis tanques de plástico de 250 litros cada uno conectados entre sí (los dos últimos son...
2 respuestas
Cable guía
Resulta que en la instalación que he realizado, al meter el cable guía por uno de los tubos, se atasca y no hay manera. El tubo es de los más pequeños. ¿Algún truco
1 respuesta
Conducciones eléctricas enterradas con canaleta
En mi vivdienda unifamiliar tengo unos tubos corrugados que actualmente están al aire, van desde la puerta de la calle hasta la entrada a la casa (unos 15 metros aproximados), son de tres tipos, uno el de la red general que sale del contador hasta la...
1 respuesta
¿Enchufes antiguos cambiar por Bjc rehabitat?
Quiero cambiarlo pero no sé cual comprar porque no quiero hacer rozas ni tener que cambiar el cajetín. El electricista de homeserver me dice que es antiguo y que hay que hacer rozas.. Porque hay que cambiar el mecanismo. Por los 3 enchufes a cambiar...
2 respuestas
Acometida de luz en finca rústica
Pues tengo una finca rústica con lo que empezó siendo una acsa de aperos, ahora ha aumentado un poco (poco más 20m2) y querría meterle la luz. El tema es que al no ser edificable no se si me encontrare con problemas o como va el tema. A parte estoy...
1 respuesta
ITC 21 ¿Cuántos cables puedo meter en un tubo?
Según el RBT, ITC 21, página 268, solo se permiten 5 conductores por tubo, (hablamos de tubo empotrado). Sin embargo dice el reglamento: Para más de 5 conductores por tubo o para conductores de sección diferentes a instalar en el mismo tubo, su...
2 respuestas
¿Puedo reusar el tubo para cambiar una instalación eléctrica antigua?
Me estoy planteando cambiar yo mismo la instalación eléctrica de una casa. He revisado el REBT y en cuanto a cables, protecciones... Tengo la idea muy clara. Pero mi intención es reusar los tubos por los que pasan los cables para evitar hacer rozas....
3 respuestas
Portero automático. Uso de cableado 4+n para portero de dos hilos.
Tengo un problema en una instalación de portero automático en una vivienda unifamiliar. Actualmente hay instalado un portero tradicional 4+n, más dos hilos de alimentación (7 en total). El cableado va desde la vivienda hasta la puerta exterior a...
1 respuesta
Cable de red y de tv juntos por tubo eléctrico
Estoy haciendo el sótano y estoy preparando la instalación eléctrica y de comunicaciones. He puesto una caja empotrada por donde pasa el telefonillo y el teléfono. El quiero bajar de la primera planta por el tubo del teléfono el cable de tv y el de...
3 respuestas
Cable derivación individual 16mm por tubo de 25
Mi madre tiene que cambiar la derivación individual de la vivienda unifamiliar que actualmente es de 6mm, por una nueva de 16mm. Se trata de una casa de planta baja y el contador se encuentra en el exterior a 60 cm del cuadro, ya que esta justo...
5 respuestas
Diámetro de corrugado
Si calculo tubo para 6 cables de 2,5, el resultado es un tubo de 16. ¿Cuándo debiera ser de 25, no? 2,5*6*3/pi= 14.32
1 respuesta
Meter cableado por el shunt
Un vecino ha puesto el aparato de aire acondicionado en la terraza del edificio, metiendo todos los cables por el shunt común de las cocinas, haciendo un agujero en la chimenea del shunt. ¿Eso se puede hacer? ¿Hay alguna norma o Ley que lo prohíba?...
1 respuesta
Sustitución completa cableado eléctrico de una casa unifamiliar antigua.
Hemos comprado mi pareja y yo,(que somos unos auténticos novatos pero que creo que con interés podremos lograrlo), una casa en una pequeñísima población y dado que no tenemos proveedores de servicios CERCANOS hemos decidido rehabilitarla al completo...
2 respuestas
Compartir cable tierra entre circuitos C3 y C4
Estoy haciendo reformas en la instalación eléctrica de la cocina. Tengo que meter los tres hilos de 6 mm del circuito C3 (horno y placa) por un tubo corrugado de 25mm por el cual ya van otros cables, entre ellos los 3 hilos de 4mm del circuito C4...
1 respuesta
Cable hdmi, rj45 y uno de antena en el mismo tubo corrugado que el de corriente
Estoy haciendo la instalación para poner la tv colgada en la pared. No tengo espacio para un segundo tubo corrugado, son como 10cm en los que tendría juntos el cable de corriente, el cable hdmi, antena y rj45. ¿Es un problema muy grave? Se que no es...
1 respuesta
Acometida eléctrica
Tengo que realizar la acometida eléctrica desde el contador hasta casa. Anteriormente el cable iba enterrado y en unas obras se rompió, desde esa estaba aéreo por una parra hasta casa. Ahora estoy decidido a enterrarlo y canalizarlo en una tubería de...
2 respuestas
¿Desde dónde saco la toma de tierra?
Quiero enterrar un cable, mediante una zanja, para unir un cuadro eléctrico (220v) con uno nuevo que voy a instalar a 130 mt. Me han aconsejado 2 opciones: 1)Meter una manguera de CU-RV 0,6/1KV 3X10MM², con toma de tierra, a lo largo de los 130 mt...
5 respuestas
Se puede obligar a un propietario a actualizar su instalación eléctrica?
Mi padre, ya mayor, vive en un piso en una casa antigua sin masa. La comunidad de propietarios ha decidido poner masa al edificio, poniendo todos los cables comunitarios nuevos. Como todos esos cables nuevos van por otro lado han decidido también...
5 respuestas
¿Puede un propietario obligar a la comunidad a poner una derrama para cambiar su instalación eléctrica?
Hace cosa de un año, compraron un piso en mi edificio( tiene más de 40 años) y el nuevo propietario, tiró la casa por dentro y la modificó toda, lo que no hicieron las personas que contrató fue cambiarle la instalación eléctrica y le dejaron la...
3 respuestas
Canaletas - instalación eléctrica a la vista pido 133m2
Estoy considerando la instalación eléctrica completa de un piso grande. No quiero invertir tanto dinero en el piso porque igual dentro de unís años lo vendo. Querría hacer los cables por canaletas fijadas entre los tabiques y techo. Mis preguntas...
2 respuestas
Conectar toma de tierra de caja de registro
En el salón tengo un punto de luz con dos cables, pero sin toma de tierra, no se si la instalación no la hicieron o se ha perdido por el tubo corrugado, mi pregunta es, si podría tirar cable de tierra por el punto de luz hasta la caja de registro en...
6 respuestas
¿Tipo de instalación enterrada bajo tubo y cuales son los factores de aplicación?
Debo instalar una línea de 400v subterránea bajo tubo, es una línea de 400 más neutro y tierra. Cables unipolares de aluminio. ¿Me gustaría saber que tipo de instalación es(por ejemplo si es tipo A o tipo DE u otros)? Y cuales serían los factores de...
2 respuestas
Instalación eléctrica aire acondicionado y cajas de registro
Tengo un par de dudas y preguntando a electricistas conocidos hay diversidad de opiniones, las dudas son: 1. En la casa hay un aire acondicionado por conductos que consume un poco más de 10A, el electricista que me configuro el cuadro me ha puesto un...
4 respuestas
Instalación eléctrica en superficie
Tengo que hacer una instalación eléctrica desde el contador hasta el cuadro en una casa de campo. Son al menos 90m. De cable. ¿Se puede hacer en superficie metiendo el cable en un tubo que vaya fijado a las paredes de la valla? ¿Qué tipo de tubo...
1 respuesta
Canalización de circuitos de una vivienda unifamil
Me estoy construyendo mi vivienda unifamiliar de unos 165m2 útiles sin contar el garaje que mide unos 130m2. Ahora me estoy comenzando a plantear la realización de la instalación eléctrica. Después de consultar la normativa se me plantean dos dudas:...
1 respuesta
Tubo gas desde el contador a la placa. Que puedo ocultar?
Estoy haciendo reforma de mi piso y quiero placa de gas. Lo que me gustaría evitar es tener un feo tubo de gas por encima de la encimera... ¿Puedo empotrarlo? ¿Puedo llevarlo por detrás de los armarios? No hay nada de instalación hecha puesto que...
2 respuestas
Colocar puntos de luz
Me acabo de comprar un piso y no me han puesto puntos de luz en el techo para poner lamparas, por lo visto la estética actual es poner apliques y lamparas de pie. En cambio en los baños al tener falso techo sí tengo un punto de iluminación en el...
1 respuesta
Instalación de cableados del hogar
Quisiera saber si puedo meter en el mismo tubo coarrugado cable de antena y cables de instalación de 220V.
4 respuestas
Calccular caudal
Me he comprado un chalet que está en construcción y creo os comento: tiene tres plantas contando con el garaje, tiene cocina y baño completo en la prmeroa y dos baños completos en la segunda así como fregadero en el sótano y la caldera, la acometida...
1 respuesta
Protección a instalar para horno eléctrico.
Voy a instalar un horno eléctrico de 22KW, podría comenzar la instalación desde un cuadro eléctrico en el que hay un magneto térmico de 4P 100A. Desde dicho cuadro hasta donde irá ubicado el horno, hay 25M, debería determinar la sección del cable y...
2 respuestas
¿Qué sección de cable necesito para un módulo de placa de inducción de 3600w? 2,5mm o 4mm?
Estoy de obras y quiero dejar preparado los cables para un enchufe para conectar un módulo de inducción de 3600w, ¿Entonces no sè si meter el cable de 2,5 o 4? No quiero que vaya justo, que vaya bien... Otro tema, la casa traía el enchufe de la vitro...
1 respuesta
Puentear ICP
A ver si alguien puede echarme una mano. Mi problema es que tengo una casa antigua (unos 30 años) que hasta ahora no ha necesitado más de 3,3KW (15A), el problema es que voy a poner cocina eléctrica y un horno y un amigo electricista me ha dicho que...
1 respuesta
Electricidad en casa antigua.
Mi vivienda fue construida en 1960, los anteriores propietarios hiciern pequeñas reformas eléctricas en los 70 y desde que vivo en ella, los 80 solo se ha modificado la instalación en los 90 para realizar obras en cocina y baño. Como tampoco sé mucho...
2 respuestas
Se puede hacer la instalación de alumbrado de un jardín privado enterrada bajo tubo forroplast
Se puede hacer una instalación eléctrica para alumbrado del jardín en un chalet privado, subterránea bajo tubo forroplast, ya que se considera según el REBT suelo ligero y si existe alguna norma o instrucción en el reglamento que lo ampare.
1 respuesta
Instalación eléctrica nueva con canaletas
He solicitado un presupuesto para cambiar la instalación eléctrica de mi casa, debido a que es un bloque de pisos construido a base de paredes de hormigón prefabricadas el hacer nuevas rozas es casi imposible. La cuestión es que el electricista que...
3 respuestas
Toma de lavadora
Aunque el icp de mi casa es de 15A, habiá pensado poner en el cuadro, en previsión de un próximo aumento de potencia, Un IGA de 32A, un diferencial de 40A 0.03, y los pías (en este orden, ¿No?) Y aunque tengo claro separar en tres circuitos: caldera,...
1 respuesta
Instalación en el jardín
Me voy a ''lanzar'' a instalar una serie de luces en el jardín (balizas, focos, etc). No existe instalación de luz en este, por lo cual tengo que partir de dentro de la casa. Agradecería algunos consejillos básicos de instalación y seguridad (tipos...
1 respuesta
Instalación de tierra en vivienda unifamiliar
Voy a realizar la instalación de toma de tierra de una vivienda unifamiliar. Para ello voy a clavar una pica de 2 m en la rampa del garaje, de allí hasta la caja de seccionamiento, cable de cobre desnudo de 35 mm2 en tubo corrugado de 25mm. De la...
5 respuestas
Contador.cableado y cuadro...
Tengo unas dudas sobre la instalación eléctrica siguiente:¿Qué tubería tengo que utilizar entre el contador y el cuadro eléctrico? ¿Qué cable debo utilizar entre contador y cuadro(se que depende del consumo que pueda tener)es un bajo para uso...
1 respuesta
Instalaciones para energía solar
Me están construyendo un chalet unifamiiar y tengo la duda de la instalación de energía solar. Voy a colocar la caldera y acumulador de agua en planta semisótano, la chimenea de salida de humos de la caldera ira de la planta semisótano, pasara por la...
4 respuestas
Conducciones empotradas losa
Estoy constuyedo un merendero y al tener una pared sencilla por no hacer rozas he pensado empotrar las conducciones en la losa del piso. ¿Quería saber si esto es posible según la normativa ya que después quiero dar de alta en la compañía eléctrica?...
1 respuesta
Como localizar cables eléctricos enterrados
Tenemos un pozo que está a unos 2 km, nos surtidos de agua para varias viviendas, el problema es que después de una fuerte tormenta cayeron más de 150 l el automático lo hemos encontrado disparado, no conseguimos rearmar un electricista dice que...
3 respuestas
¿Para una acometidacble que utilizaríais?
Tengo otra pregunta, para una instalación doméstica de 5,75 kW pondrías un icp de 25A, ¿Cable de 10 para la acometida y que diámetro de tubo usarías para pasar ese cable desde el contador al cuadro general que está a unos 30 m de distancia y tiene...
2 respuestas
Pasar cables eléctricos por viga de madera
Estoy instalando en una casa antigua unos cables eléctricos en superficie dentro de canaletas. Tengo que pasarlos a través de una viga de madera y por el marco de una puerta, también de madera. Quisiera saber qué protección deben de llevar estos...
1 respuesta
Problema con arqueta de aguas negras e ITE
Ante todo saludarle. Buenas, soy propietario de un piso, el cual es un bajo, y desde hace 2 años vengo sufriendo una serie de problemas de humedad, olores, plagas de cucarachas etc... El caso, que el edificio, tiene mas de 40 años y recientemente y...
1 respuesta
Riesgo al instalar un aparato eléctrico exterior.
¿Pueden ayudarme? Tengo un enchufe instalado en la fachada exterior de la vivienda, el enchufe es de obra (punto A). Quiero montar un estanque para peces, por lo que necesito un filtro conectado a la red. Este filtro estará a una distancia de...
3 respuestas
Pasar cables en vivienda de 75 m2
Y es que he hecho reformas en un piso de unos 75 m2. Como mi presupuesto no era muy alto lo he ido haciendo como he podido. La albañilería yo con un amigo ( trabajé de albañil un tiempo), rozas y demás también yo. Ahora llegado el momento de sólo...
1 respuesta
Instalación eléctrica vista en casa de pueblo
Me gustarían que me ayudaran en lo siguiente: Tengo una casa de pueblo a la que tengo que cambiar la instalación eléctrica. Muchas paredes son de piedra y los techos de madera (con vigas de madera vista). Mi duda es si obligatoriamente tiene que ir...
1 respuesta
Tubo luz rígido o corrugado por falso techo.
¿Alguien sabe decirme si hay algún inconveniente (aparte de que con más caros) o normativa que impida realizar la instalación de los tubos de luz por el falso techo con tubo rígido en vez de corrugado?
1 respuesta
Aislamiento con ladrillo Super H-16
Otra vez cera líquida, No se si recuerdas que hace poco contacté contigo para que me asesorases acera de un problema de ruidos en mi vivienda de nueva construcción. He estado ojeando el proyecto de obra y creo que la separación entre viviendas es de...
1 respuesta
Preparación tubos traquea para las rozas.
Tengo en una vivienda tubos traqueas preparados que salen del cuadro de distribución y de las cajas de derivación, hacia distintos lugares, para luego meter el cableado, ¿Pero si yo no puedo estar en la vivienda cuando llegan los abañiles, cómo...
1 respuesta
¿Qué puede costar renovar toda la instalación eléctrica?
Tengo que hacer una pequeña reforma en mi casa. Tengo la instalación eléctrica muy vieja y quiero ponerla nueva. También sacas puntos de luz y enchufes nuevos. ¿Me saldrá muy caro? Soy de pamplona ¿Me aconsejáis algún instalador?
1 respuesta
Cambio de potencia de 3,3 a 5,5 Kw
Quiero instalar una Vitrocerámica y Horno eléctrico en casa, aparte de los electrodomésticos que ya tengo, la potencia contratrada son 3.3 y me comentan que es poco y debo poner 5.5, el problema surge en que la casa tiene bastantes años y la...
1 respuesta
Deseo rediseñar la instalación eléctrica de mi casa, pero no se cómo empezar...
Tengo una casa grande, antigua, donde solo tiene un circuito eléctrico para controlar muchos centros de luces, enchufes, electrodomésticos, no tiene tierra de protección, ni tierra de servicio, solamente tiene un interruptor automático de 20A, 220V,...
2 respuestas
Sección cable para calefactor infrarrojos.
Quiero instalar 3 calefactores infrarrojos de 2000w cada uno con 3 metros de manguera desde una caja a cada uno y esta empalmarla unos 5 metros hacia el cuadro de automáticos. ¿Qué sección debo utilizar en cada tramo y que magnetotérmico debo instalar?
3 respuestas
Reparación instalación eléctrica bajo REBT de 1973
En casa de mi madre, se la rompió un interruptor, que quedó como bloqueado y no dejaba encender la luz de la entrada. Me avisó y puse un interruptor nuevo, pero me sorprendió ya que ví que los cables eran rígidos y como recubiertos de un algodón...
3 respuestas
Tipo de conductores eléctricos de cobre
Quería consultar si para una vivienda (un piso, no una vivienda individual) es obligatorio por nueva normativa o conveniente que los cables que van del cuadro a los diferentes elementos de la cocina sean de cobre libre de halógenos. El problema es...
1 respuesta
Instalación tuberías piscina exterior
Me gustaría saber datos básicos sobre montaje de tuberías necesarias para una piscina, sobre todo: diámetro de sección estándar empleado, método de unión entre las piezas (codos, rectas, etc.), y manera de protegerlo todo cuando va a ser enterrado...
2 respuestas
Acometida monofásica
Necesitaría saber la sección apropiada del cable que va desde el contador al ICP para una vivienda unifamiliar de 8,8 KW, hay aproximadamente 115 m de un punto a otro.
1 respuesta
Pias - cuadro electrico
Tengo dos cuestiones sobre cuadro eléctrico: 1) Es posible que los circuitos salgan de los pías por la parte de arriba. ¿Supongo qué el diferencial en este caso entraría por abajo y que los pías como no puede ser de otra forma también irían cosidos...
4 respuestas
Adaptar tubo de chimenea de 200 por dos tubos de 10.
Recientemente he adquirido una chimenea nueva ya que la que tenia era pequeña. El problema que tengo es que la salida de humos del casete es de 200 mm y la chimenea que es de obra es rectangular y con unas medidas interiores de 12x30, no cogiendo el...
1 respuesta
Boletín eléctrico y normativa para viviendas construidas en Madrid entre 1975-1980
Estoy haciendo una reforma en casa y he cambiado la instalación eléctrica (salvo el cableado desde los interruptores hasta los puntos de luz, que ya contaban con hilo de 2mm y tierra), así como el cuadro general. Con vistas a la instalación de un...
3 respuestas
¿Pasar cables eléctricos por tubos de cobre?
Reformo una antigua casa de pueblo, y pensé en pasar el cableado de la luz por tubos de cobre para que quede más tipo antiguo.
5 respuestas
Instalación eléctrica de baja tensión
Voy a cambiar la instalación eléctrica de baja tensión de una vivienda doméstica que tiene más de 40 años. Quisiera saber dónde encontrar la normativa actual del año 2015 para informarme (para la realización de regatas de los tubos corrugados) las...
2 respuestas
Diámetro tubo en instalación vivienda
Estoy abriendo una regata en el pasillo de mi piso y he pensado en pasar tubo de 25 para el circuito de iluminación, tomas de corriente y tomas de corriente de baño y cocina. Pasare un segundo tubo de 25 dejándolo libre para futuras ampliaciones...
5 respuestas
Instalacion electrica en jardin
Tengo un jardín en donde no existe ninguna instalación eléctrica, y quisiera poner unos reflectores en el muro exterior para iluminar los arboles y la casa, el problema es que no se nada de electricidad, el albañil me dice que tengo que ranurar los...
1 respuesta
Instalación eléctrica por encima de suelo raciante.
Me están construyendo un chalet unifamiliar y me han propuesto pasar los cables eléctricos de la instalación de la vivienda por encima de los tubos de suelo radiante que llevaran agua caliente. Creo que esto no es correcto, me podrían indicar el...
9 respuestas
Duda Intensidades admisibles
Tengo que calcular las secciones de cables de unas líneas que van desde un CGBT a otro cuadro que alimenta una serie de receptores. Cada línea consta de 4 cables unipolares ( cobre RZ1-K: Cable aislado etileno propileno, cubierta de termoplástico a...
2 respuestas
Numero de cables en tubo corrugado o flexible
Espero que me puedas echar una mano. Necesito saber de manera aproximada lo siguiente: La cantidad de hilos en general (Activos y Tierras)que pueden entrar en tubos de métrica 20mm, 25mm, 32mm y 40mm teniendo en cuenta que solo me indiques la...
1 respuesta
Cambio instalación eléctrica sin mucha obra
Tenemos una vivienda muy antigua y queremos cambiar la instalación eléctrica pero la casa está llena de papel pintado y nos surge la duda de si es posible hacer el cambio de instalación eléctrica sin tener que quitar luego todo el papel pintado de la...
2 respuestas
Pre-instalación eléctrica motor puerta garaje
Estoy saneando y poniendo gres en un muro perimetral exterior, quiero dejar pasado un tubo corrugado por el interior del muro con una manguera de cable hasta la cancela de entrada, por si un día le pongo un motor para abrirla, Aunque todavía no voy a...
2 respuestas
Instalación calefacción por el suelo o por tabiques de pladur
En una reforma hay que poner 7 cm solera + gres, y también se pondrán tabiques de pladur en las paredes exteriores. Total que no tengo claro si los conductos de calefacción -de polietileno multicapa- Reticulado, agua, y electricidad deberían ir por...
1 respuesta
Cómo hacer instalación eléctrica en buhardilla
Tengo la intención de hacer una pequeña instalación eléctrica en una buhardilla, que será lo siguiente. Dos puntos de luz con interruptor Cuatro enchufes La duda es la siguiente: La electricidad me llega de tres cables que alimentan el amplificador...
2 respuestas
Distancia pica/cuadro
Tengo que hacer una reforma en una casa antigua en el pueblo y aprovechando esta reforma quiero adaptar la instalación eléctrica a la normativa vigente. Quisiera saber si existe una distancia mínima reglamentaria entre el cuadro de la vivienda y la...
1 respuesta
Consulta REBT
Necesito alimentar a un motor trifásico con un consumo aproximado de 0,5 A, la línea es de 250m enterrada bajo tubo desde el armario hasta el motor. Según he visto en el REBT, es obligatorio que la sección del conductor sea como mínimo de 6mm2 al ser...
3 respuestas
Cambiar Cuadro eléctrico con térmicos unipolares a bipolares
He adquirido una vivienda antigua en el que el cuadro eléctrico por llamarlo así, da pena. No tiene diferencial, solo un general y dos térmicos unipolares, uno para alumbrado y otros para enchufes de fuerza, ya que tenia en un primer momento...
1 respuesta
Cómo pasar los cables por los tubos coarrugados.
Una nueva pregunta: a) Una vez empotrados los tubos coarrugados en las rozas y bien sujetos con yeso o cemento, ¿Debo introducir los cables uno a uno según vaya necesitando para terminar cada circuito o es mejor calcular todos los cables que deben...
1 respuesta
Canalización de cable TV y cable corriente.
Tengo una toma de antena y otra de corriente a la altura del rodapié. Quiero ubicarlas en la pared a un metro aprox. He hecho una roza en la pared y tenía la intención de meter dos tubos corrugados (uno para cada cable) en la misma roza. ¿Debería...
3 respuestas
Cuantos cables se pueden pasar por un macarrón de tubo eléctrico
Estoy pasando unos cables eléctricos por un tubo corrugado de 25 mm y pase 6 hilos de de 1,5mm para commutadores y tre cables de 2,5 para un encchufe que van a una caja de empalmes y también cual es el máximo de enchufes que se pueden conectar...
3 respuestas
Precio de circuito interior para alumbrado
Quisiera saber a como cobrar el metro de linea de 1, 5- 2,5 - 4 y 6 en mano de obra . ¿Calculo lo que tardo en pasar un metro y lo multiplico por el precio de la hora? ¿Y cuánto se tarda en pasar un metro?
1 respuesta
Rozas en el suelo
Estoy arreglando un chalet y mi duda es si se pueden pasar cables (teléfono, antena TV, e incluso electricidad) por debajo del suelo ya que tengo que cambiar el suelo de todo el chalet y me es más cómodo hacer rozas en el suelo que vayan a cada una...
1 respuesta
Empalmes en cajas de registro
Supongo que son dudas muy tontas pero después de haberme empapado el tema es lo que me queda. 1) En las cajas de registro puedo llegar con un circuito, por ejemplo el nº 2, y con un borne empalmaría, por ejemplo en el caso del neutro: el cable que...
3 respuestas
Un hilo o conductor extraño.
Hace tiempo que no conectamos. Con tu permiso te voy a hacer esta pregunta. En una instalación antigua me he encontrado que por el tubo donde van los tres hilos conductores (fase, neutro, tierra) también va un hilo de colo ROJO de más o menos 1,50...
1 respuesta
Preisntalación AA
Estoy haciendo una reforma en una vivienda y tengo claro donde voy a poner el aire acondicionado, es decir el equipo interior y el exterior, pero todavía no se cual voy a colocar ni con que empresa lo voy a hacer, el caso es que quiero hacer la...
1 respuesta
Realizar rozas sobre paredes y suelos.
Estoy cambiando las tuberías de agua y calefacción y la verdad es que he comenzado con una roza para eliminar la tubería de un radiador de pared al suelo (60 cm aprox) y me ha llevado como una hora interminable a base de un cincel y un mazo. Cuando...
2 respuestas
Cable de antena con cable de teléfono y cable de red
Estoy haciendo una casa unifamiliar en un terreno y ha llegado la hora de planificar el cableado, tanto en interior como desde la entrada de la finca hasta la puerta de la casa. Tengo un par de dudas (por ahora). Una es en relación con el tipo de...
1 respuesta
Consulta sobre tolerancia de cables
Cuanto realmente resiste respecto al amperaje un cable. Por ejemplo uno de 4mm de sección se le pone un magneto de 20amp de protección, ¿Pero la pregunta es que margen tiene el cable máximo? Como puse el ejemplo de el de 4mm, ¿Ya a los 21amp se...
1 respuesta
¿Tubo corrugado bajo agua? Como solucionar
Gracias de antemano por su atención tengo el siguiente problema: tengo un tubo corrugado por el cual va ir una manguera que alimenta una bomba para impulsar el agua de una catarata, la cosa es que este tubo esta por debajo del nivel del agua y...
5 respuestas
¿Qué sección debe llevar la acometida de electricidad?
Quisiera saber una cosas sobre la acometida de luz y la toma de tierra. Toma de tierra: ¿Qué sección debería llevar para una vivienda unifamiliar de 140 m2?. ¿Es necesario caja de seccionamiento o valdría con conectarla directamente? ¿La arqueta debe...
3 respuestas
¿Se pueden unificar las tierras de diferentes circuitos?
Tengo un pequeño problema/ contratiempo, el tema es que tengo en una pared tres enchufes, dos de ellos están conectados en paralelo para la tele y para otro aparato, el tercero esta cableado independientemente porque conectaré una chimenea eléctrica...
6 respuestas
Instalación luz partida. Cables rotos
Me he puesto a arreglar mi piso, he comenzado tirando un tabique y cambiando las puertas, al tirar el tabique y agrandar los huecos para colocar las puertas los cables que van desde el contador pasando por toda la pared del pasillo se han roto, y...
1 respuesta
¿Puedo separar línea vitro y horno?
Instalación en casa nueva. En la cocina tiene un enchufe de 6mm para el horno y la vitro. Voy a ponerlos separados, en distintas paredes ¿Cómo puedo hacer la instalación?
1 respuesta
Caja de distribución intermedia antes del contador
Estamos haciendo la instalación eléctrica de un piso de unos 60 metros cuadrados. Todo se está haciendo de acuerdo con las normas establecidas para que después venga un electricista, revise la instalación y pueda expedir el boletín azul para la...
1 respuesta
¿Boletín eléctrico?
Quería saber si se tiene que hacer boletín eléctrico en un cambio de titular, mi problema es el siguiente:Estoy haciendo una instalación de un bar y me an dicho que por cambio de titular en el contrato hay que cambiar la instalación para que este...
1 respuesta
V.B de Esquema Cuadro Eléctrico Vivienda
Comunidad de todoexpertos. Voy a reformar la electrificación de mi vivienda para ponerlo todo bajo normativa, para la seguridad de la vivienda y para en un futuro subir la potencia contratada en caso de necesitarlo. En este momento estoy con el...
4 respuestas
Consulta con instalación de la luz en mi piso
Hace 4 años me compre un piso recién reformado pero tengo el problema de que el cuadro de luz que tengo en el recibidor es antiguo y tiene solo 3 automáticos (perdona mi ignorancia en los nombres de estos cacharros), creo que uno es el automático, el...
1 respuesta
·Cableado conjunto para iluminación y enchufes
Completando la instalación de la cochera que me ocupa, y que es antigua, observo que tiene un cableado común para enchufes e iluminación, de manera conjunta, con un térmico de 16 A. ¿Esto es aceptable?. Sería muy trabajoso cambiar toda la...
4 respuestas
Conexión de inversor a medidor de corriente
¿Este cables me vale para la conexión del smart meter al inversor? NanoCable 10.20.0302 - Cable de Red Ethernet rigido RJ45 Cat. 5e UTP AWG24, Gris, Bobina de 100mts. Saludos. PD. Estoy mirando cable de 6mm2 en tres hilos, este que le mando,...
1 respuesta
Aislamiento y conducción de ACS y calefacción
Mi pregunta va relacionada con los aislamientos de las tuberías tanto, las de Acs de poliuretano y de calefacción de tubo multicapa. Me he comprado un piso y van todas al desnudo en cuanto aislamientos y en calefccion no lleva tubo de protección o...
1 respuesta
Presupuesto de instalación eléctrica en normativa para un piso 84 m2. ¿Es adecuada la instalación y el precio?
Hacer la derivación individual desde Ia caja del rellano, hasta la entrada al contador. Con tubo de 25 y cables de 10mm2, libre de halógenos. Suministro e instalación de una caja de doble aislamiento para alojan el contador. Suministro de 1 cuadro...
5 respuestas
Rozas instalación eléctrica
He comprado una vivienda con 40 años de antigüedad y he decidió renovar la instalación eléctrica. Mis preguntas son: ¿Es muy complicado hacer las rozas para meter el canutillo para los cables?, ¿Existe aluna máquina que simplifique el trabajo y sea...
2 respuestas
Renovar instalación eléctrica en mi masía
Estoy cambiando la instalación eléctrica, ya que estoy reformando mi masía, la instalación que quiero hacer es así: -Cocina=instalación de exterior con tubos rígidos en la cual pondría la caja de protección y iría un extractor, una vitro, una nevera...
3 respuestas
¿Se pueden hacer rozas en muros de hormigón?
Estoy haciendo una reforma en mi piso nuevo de 110 m2 y me ha surgido el siguiente problema: Para describiros la casa imaginaros un rectángulo, que esta dividido por 5 muros en paralelo y dos en perpendicular (aparte del perímetro exterior). Han...
2 respuestas
Alta y boletín eléctrico por reforma
Una comunidad de vecinos en Madrid queremos realizar reforma completa en el antiguo piso-portería, que lleva cerrado algunos años. Cuando lo cerramos dimos de baja la luz de ese piso; posteriormente se realizó el traslado de contadores a otro cuarto,...
1 respuesta
Tubería gas por suelo cocina
Estamos haciendo una reforma integral que incluye la cocina y el lampista dice de pasar por el suelo de la cocina tubos de agua, calefacción, y gas (es gas natural). Siempre he escuchado que las tuberías del gas deben ir descubiertas por si hay...
1 respuesta
Emisores térmicos, que automático general y que sección de cable colocar
Estoy en una duda muy fuerte y espero una solución, estoy haciendo la instalación eléctrica de una casa y el dueño quiere poner 6 emisores térmicos de 900 watios, por el tubo le e metido una línea de 2,5 mm y voi a ponerle una automático de 25A,...
2 respuestas
Meter cables a tubos
Escribo desde México. Quiero meter cables a la tubería de mi nueva instalación eléctrica, ya pasé un alambre especial de guía que se acostumbra por acá. Ya amarré dos cables de calibre 10 AWG a la guía; pero, al jalar la guía, los cables se atoran al...
1 respuesta
Caldera de condensación a patio interior por tener shunt a tejado no adaptado
Vamos a realizar reforma en un piso antiguo, que tiene un shunt a tejado de salida de humos, con tubos individuales que van por la chimenea comunitaria. Es un 5º piso de un edificio de 7 plantas. La caldera actual es atmosférica conectada al shunt....
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Electricidad del hogar