Arranques de Motores trifásicos 380 vac de 12 terminales
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Cómo conectar motor trifásico en delta o en estrella cuando tengo 380v entre fases y 220v entre fases y neutro?
En un sistema trifásico donde la tensión entre fase y fase es 380v y entre cada fase y neutro es de 220v en que configuración debo conectar un motor trifásico... ¿Debería ser en delta o en estrella?
3 respuestas
Tengo un motor de 1 hp, dice 230/380,¿Significa eso que puedo conectarlo tanto en una red de 230 v como en una de 380 v?
Quisiera hacer funcionar un motor de 1 ho mediante un contactor III, ya compre las botoneras y luces indicadoras verde, roja y amarilla. Las luces son para 230 v Mi idea es hacerlo funcionar primero en una linea de 230 v III, ¿Pero puede marchar en...
3 respuestas
Conexión de motor trifásico a estrella triangulo
Tengo un motor de 20 hp quisiera conectarlo estrella triangulo la acometida es 380 voltios placa dice lo siguiente Doble triangulo 230 voltios Doble estrella 380 voltios Triangulo 440 voltios Estrella 760 voltios Es de 12 polos Como puedo realizar el...
2 respuestas
Calcular térmico contactores y relé en partida estrella.triangulo en.una bomba de 15hp 380 con. Corriente. Nominal. En.25a
Necesito calcular térmico, contactores. Y relé. Para una. Bomba trifásica (380v)de 15hp.11kw.. Con. Una. Corriente nominal de 25 a en. Partida estrella. Triangulo
1 respuesta
Motor no arranca, red con poca energía
Tengo un motor trifásico asíncrono de 8Kw/220Vac que estoy montando para un montacarga con tambor enrollable. La empresa que me suministra energía, según indica, ha colocado un medidor para 20KW. El motor en vacío, sin carga, solo con el tambor, gira...
2 respuestas
Conexión de motor trifásico a 380v. Identificasion de la línea
Se como es una conexión estrella y triangulo. Mi duda surge en el tablero eléctrico como puedo saber cual es la R la ES y la T allí.
2 respuestas
Motor electrico 220 v trifasico 50/60 hz 45kw 60hp 46.9 amp
Debo instalar para un aserradero dos motores . Uno dice en la placa V 380/660 KW 55 HP 75, A 100/57.6 Y El otro dice V 380/660,KW45, HP60, A 81.4/46.9 - Quisiera saber que componentes debo utilizar,; diyuntores, contactores, conductores etc . La...
1 respuesta
Calcular un grupo electrógeno para un motor
Tengo un motor trifasico sus caracteristicas son 3 hp 2.2 kw 220/8.6 amp 380/5.0 amp y ya q la tencion q tengo es 220 monofasico y 380 entre fase y fase este motor arrancaria a la mayor tencion en estrella pero mi duda es el calculo para el generador...
1 respuesta
Sistemas Trifásico
En una red de sistema trifásico de 220 puedo conexionar un motor de 380, 660 y si se puede me gustaría saber cómo, y quisiera saber también si en un motores se puede conectar a estrella triangulo un motor de 380, 220 o sólo en estrella si la red es...
1 respuesta
Tengo motor con placa 380/660 triangulo/estrella, 10hp,. ¿En bs.as. Solo puedo hacerlo andar en triangulo?
La tensión entre línea y línea es 380v y entre línea y neutro de 220v. Mi duda es que este tipode motor solo puedo hacerlo funcionar en régimen cone tado en triangulo ya que es la conexión que le brinda a las bobinas 380v,. De la otra forma en...
2 respuestas
¿Cómo colocar los puentes de un motor que en la placa de características pone 380/415 triangulo Se puede poner tensión directa?
Tengo un Motor (adjunto foto) en el que la placa de características pone Triangulo 380/415, este motor esta siendo arrancado con un arrancador suave de siemens Sirius, hoy no es capaz a arrancar empieza a girar y nunca llega a régimen produciendo un...
2 respuestas
Si la placa de un motor dise 220/380
Si la placa de un motor dice 220 /380 eso me permite arranca el motor en forma directa en estrella o si quiero en triangulo ???? Y si me dise 380/660 quiere decir q tengo q acer la coneccion estrella traingulo ?????
2 respuestas
Cambio de corriente en mi taller. Problemas
Cambie de corriente en mi taller, tenía 220v trifásica y me han puesto 380v trifásica. He tenido algunos problemas pero el de ahora es un misterio. El motor del torno de los años 50 ponía en la placa que 220 o 380 voltios. Lo cambio de triángulo a...
1 respuesta
Determinación de bobinas cruzadas en motor electri
Si en un motor asincrónico trifásico rotor jaula rebobinado, y que originalmente era conexión triangulo, tengo las 6 puntas de los cables sin marcar, y por medio del multímetro determiné las puntas de cada bobina, y las marque arbitrariamente como U...
1 respuesta
¿Qué conexión es mejor en un motor trifásico la conexión delta o estrella y que beneficios tiene cada una?
Tengo una exposición sobre esto y quisiera saber amigos
2 respuestas
Como conectar motores en estrella delta
Buena samigos. Tengo un motor 220-440 para hacer un arranque suave, osea conectarlo en estrella 440 y después que pase a triangulo 220. Dispongo de tres líneas entre fase y neutro 220 y entre fase y fase 440. Mi pregunta es, si solo cambio la...
2 respuestas
Coneccion motor trifasico
1.Cuando voy a conectar un motor trifásico que funciona en dos voltajes diferentes( 220-440v)¿Como se si debo conectarlo en triangulo o en estrella. 2.¿Es cierto que cuando voy a conectar un motor a un voltaje mayor de 380v debo hacerlo en triangulo?...
1 respuesta
Que tipo de arranque utilizar para un motor trifásico 25 hp en 380 voltios
Tengo un motor según placa de 25 hp, 380 voltios y 40.4 amperios y conexión YY, la pregunta es puedo emplear arranque directo al motor o algún tipo de arranque suave(estrella-triangulo, etc.)
1 respuesta
Identificación de borneras de un motor trifásico de 3/6/9/12 terminales en distintos sistemas .
Mi pregunta es como puedo identificar y conectar los motores trifásicos con terminales de 3,6,9,12, hay una regla general para ello, mi otro problema es que veo motores con letras como(UVW, XYZ) también T1, T2, T3,... Y también enumerados 1,2,3,4,,...
1 respuesta
Motor con arranque estrella triángulo de 220/380, ¿Debe arrancar en estrella-triángulo en 380v?
Tengo un motor de 15 Kw 220/380 que trabajaba en 220 v con un arranque estrella-triángulo pero ahora debe funcionar en 380 v, ¿Debo mantener el arranque estrella-triángulo o debo arrancarlo directamente en estrella?
1 respuesta
¿Por qué un motor hace ruido extremo montado en su maquina y al bajarlo y conectarlo directo a línea sube demasiado su amperaje?
Hace unos meses rebobiné un motor dos velocidades ( 4 y 8 polos ) lo dejé en una conexión estrella, doble estrella. Jaló bien pero al día de hoy me informan que el motor hace mucho ruido y al parecer no a trabajado. E sido testigo ya que trabajo en...
2 respuestas
En Bs. As. ¿Puedo conectar un motor de tensión asignada de 230/400 mediante un arrancador estrella-triangulo?
Es un trabajo practico para el colegio y llevo horas tratando de buscar la respuesta a esto.
1 respuesta
Cual es el voltaje en fases trifasicas, monofasicas 220,380,660v
Me agarro curiosidad a tal punto que me marie ja ja y es más que nada para entender un poco más! Soy de Argentina (digo esto por el 220/380v) Quería saber como es el tema de la conexión trifásica que llega a una casa, pienso que las fases están a 120...
2 respuestas
Arranque estrella triángulo motor trifásico 200KW
Como se conecta un motor trifásico de 270cv - 990 RPM - estrella660 - triangulo380 vol. Para hacer un arranque estrella triángulo. La línea de alimentación es de 380vol - 50hz. Y que debo tener en cuenta para este tipo de arranque tipo de fusibles...
2 respuestas
Cómo puedo conectar un motor trifásico de 6 líneas que solo viene para un voltaje de 380voltios como pasarlo a 230voltios
Como conectarlo a la red 230 si tras una conexión en estrella para 380voltios y lo quiero pasar a 230voltios trifásico
3 respuestas
Ten go un generador lombardini diesel de 1500rpm y 220 pero en el alternado pone 220/380 Como puedo cambiarlo ya que mi taller
Como cambio para que de 380 en vez de 220 en el alternado pone 220/ 380
1 respuesta
Delta estrella
Nada más me gustaría preguntar que es un sistema estrella y delta en los transformadores cuales son sus ventajas y desventajas y si tienen desventajas Porque se utilizan y también si hay alguna diferencia con respecto a los motores trifásicos.
2 respuestas
Motor trifásico 220/380v con 12 terminales de 40 hp
Necesito que me aclares una duda tengo un motor trifásico que a estado conectado ah una corriente 220v en lima, pero ahora este motor esta en provincia que la corriente trifásica es 380v quisiera que me expliques un esquema de la unión de los...
1 respuesta
Como calcular que voltaje, reciben las bobinas en conexión doble estrella triangulo, en paralelo y en serie.
Cual es el voltaje de cada bobina en conexión estrella delta doble en paralelo y en serie como, ¿Se calcula?
2 respuestas
Máquina de carpintería, cambiar de 380 a 220v
Tengo una máquina de corte de carpintería que puede trabajar tanto a 380 como a 220v. Actualmente está para 380 y me gustaría cambiarla para usarla con 220v
3 respuestas
Buenas... Quisiera saber si es posible conectar un horno eléctrico industrial que funciona a 380 trifásico a 230 monofásico
Es un horno que va a 380 y en el local hay 230, tiene dos resistencias con tres bornas de conexión cada una... Quisiera saber cómo y dónde actuar para no cortocircuitar el aparato.
3 respuestas
Invertir giro de un motor trifásico de 6 polos
Resulta que en el trabajo se me quemo un motor de 160 cv y lo llevamos a bobinar; pero al volver a conectarlo, el sentido de giro iva al revés Alguien podría decirme como lo vuelvo a conectar. Tiene 6 polos: W1 U1 V1; W2 U2 V2
3 respuestas
Como identificar terminales de motor trifásico de 220v 5.7 hp 14.7A
Tengo un motor trifásico de 6 terminales pero como hago para identificar los terminales por que se han borrado su designación no se cual es la entrada ni salida recuerdo que su designación era u, v, w. X, y, z Escuche que le ponen una pila a los...
2 respuestas
Problema con un motor trifásico
El problema que tengo es un motor que no tiene placa de bornas, he localizado las fases pero al conectarlo en triangulo no se si tiene importancia a la hora de conectar el principio de fase (U, V, W) y el final (x, y, z), ya que teóricamente debería...
4 respuestas
Conectar motor trifásico en monofásica
Tengo un motor que hasta ahora estaba trabajando en Red trifásica. Las especificaciones del motor son 220/380 (8,5a/4, 9a). Ahora quiero conectarlo en Red monofásica. La caja de conexiones del motor es algo así: U1 w2 V1 u2 W1 v2 Le he cambiado las...
1 respuesta
Como conecto una bomba centrifuga con 12 cables de salida?
Acudo a esta gran comunidad de profesionales, con la siguiente duda: Tengo una bomba centrifuga de 5 HP (60 HZ) de la que salen 12 CABLES! Cual será el esquema de conexión (entiendo debe tener capacitores de arranque). Agradecido por su respuesta!
1 respuesta
¿Por qué este condensador tiene 4 terminales?
COmpre un condensador para la conexión steimettzz y cuando lleg0o a casa me desayuno de que tiene 4 terminales... No entiendo porque tiene 4, si yo solo preciso dos cables para hacer la conexión steimettzz. ¿Tengo qué devolverlo?
3 respuestas
Quien sabe de motores monofásicos y trifásicos
Para un motor eléctrico monofásico de un par de polos, conectado a 120 V, con corriente de 10 A, cos φ = 0,85, velocidad nominal de 1750 r.p.m y eficiencia de 0,9, determinar la potencia mecánica desarrollada. ¿Si al anterior motor se le incrementa...
1 respuesta
Puedo añadir una vuelta a cada grupo de bobinas?
Hice un devanado con 12 grupos con 3 bobinas, cada grupo, el detalle es que al probar mi motor me dio casi el doble de amperaje requerido, siento que al meter las bobinas mermé una vuelta por bobina, ¿Será esta la causa de mi amperaje alto? Porque...
2 respuestas
Comando de un motor trifásico *con contactor y bobina de 380V *con contactor y bobina de 220V
¿Cuál es la diferencia entre los circuitos? Según me explica mi profesor es la manera en que se conectan las bobinas
4 respuestas
¿Qué ocurre en el motor?
Puede funcionar un motor bitensión de 230/400V si la alimentación es monofásica (es decir, puenteo la fase de manera que R, ¿S y T sean en realidad R, R, R? ¿Qué ocurre si el motor está en estrella y la alimentación es monofásica?
1 respuesta
Poner condensador en motor trifasico
Tengo 2 motores trifásicos de 3kw que pone 220/380 estaban en estrella y lo he convertido en triangulo, uno seria para una hormigonera de obra que suelen tener motor monofásico de 1,5cv o 2cv aprox y el otro es para una mesa de corte para cortar...
1 respuesta
¿Están las bobinas en serie o en paralelo cuando se conectan en estrella?
Cuando las bobinas están conectadas en triangulo en estrella, lo he observado pero no he podido descifrarlo..., creo no están ni en serie ni en paralelo pero no me lo he confirmado... ¿Están en serie?, ¿Están en paralelo? ¿O cómo están?
1 respuesta
Arranque directo 220/380 V en compresor de aire
Acabo de comprarme un arrancador directo de la marca WEG DLW 7D33B R07 como el de la imagen, pero tengo una duda el contactor del arrancador funciona a 380 V y el presostato de marca LEFOO del compresor a 240 V, el motor del compresor es de marca WEG...
1 respuesta
Conectar motor trifásico a monofásico
Necesito conectar un motor trifásico a monofásico y después de investigar me queda la duda de si debo cambiar la distribución de estrella a triangulo Aclaro: Se que el motor estaba conectado a trifásico, pero no se si a 380 o 220 la configuración es...
1 respuesta
Bobinado de excitariz
Estimados amigos por favor quiero saber como puedo probar el bobinado rotativo .de la excitatriz de un generador eléctrico trifásico de 250kva.
1 respuesta
Motor 380 a 220, ¿Delta o estrella? ¿Por qué en delta va mas despacio?
He puesto, un motor de 380 a 220 en delta con su condensador pero gira despacio y ademas no es necesario el condensador pues arranca igualmente, pero observo qeu se calienta. Luego lo puse en estrella y gira mas rapido y aquí si era necesario el...
1 respuesta
¿A qué se refiere el arranque de un motor por relé amperimetrico y voltimetrico arranque por relé PTC?
Voy a entrar a 3º año de electrotecnia y viendo el programa, me encontré con un punto que desconozco... Se trata de arranque de un motor por relé amperimetrico y voltimetrico arranque por relé PTC ¿Vosotros tenis idea de a que se refiere el arranque...
2 respuestas
Definicion de bobina de arranque de un motor de corriente alterna.
Que es una bobina de arranque de un motor de corriente alterna y como funciona, como se compone.
2 respuestas
1. ¿Cuál es la mejor manera de arrancar un motor 3Ø de inducción?
1 ¿Cuál es la mejor manera de arrancar un motor 3Ø de inducción? 2 ¿Cuál es la diferencia entre un arranque directo y un arranque estrella triángulo de un motor de inducción trifásico, indicar en qué casos son utilizados?
2 respuestas
Conexión de motores
¿Por qué es que los motores no se conectan con retorno, es decir, siempre en delta -estrella o estrella-estrella sin conexión a tierra?
1 respuesta
Partida indirecta de motor de inducción
Si un motor de inducción es la única carga de un transformador ¿Cómo se afecta la potencia del transformador cuando el motor arranca a través de un partidor suave? Cuando la partida es directa el factor es uno
2 respuestas
Como identifico las líneas de un motor trifásico de seis líneas para conectarlo en arranque estrella/triangulo
El motor es 220v de 60HP, pero las líneas han perdido su identificación.
2 respuestas
Motores eléctricos consumo en bacio y con carga
Tengo una duda los motores eléctricos en su placa dice por ejemplo q en triangulo me consume 28 amper y en estrella 16 amper ese consumo seria el motor en bacio sin carga
2 respuestas
¿Es necesario tener 12 cables de salida del motor para hacer una conexión de doble estrella?
Es necesario tener 12 cables de salida del motor par hacer una conexión dedoble estrella triangulo para un motor de 30hp 220,380v que solo tiene 6 cable de salida lo necesito conectar a una red de380v
1 respuesta
Como conectar motor 230-240V delta a red 220/380
Necesito conectar una motor de una bomba con los siguientes datos de placa, motor: 3, P1: 2.3 KW, P2: 1.5 KW, 230-240 V triangulo, 6.6/6.6 A, 50 Hz a una red de alimentación de 220 Volt entre fases-neutro y 380 Volt entre fases. De acuerdo al dato de...
2 respuestas
Motor Trifasico de 25 HP huele a quemado
Me encargaron la revisión de un Motor de 25 HP, pude comprobar que tiene un arrancador directo, (solo un contactor) conectado en doble estrella; en la placa de características dice para 220 doble triangulo y para 380 doble estrella. La conexión...
1 respuesta
Diferencia entre transformador monofásico y trifásico
He leído que hay transformadores de distribución monofásico y trifásico. Que en los monofásicos el voltaje fase-fase es el doble de fase-neutro ejemplo 110/220 y que el neutro se saca de un tab central en el secundario del transformador que es lo que...
3 respuestas
Que métodos puedo utilizar para hallar el par por fase de un motor trifásico de doce puntas las cuales están sin identificar
Además de abrir el motor y hacer seguimiento a las bobinas, que otros me todos puedo utilizar para hallar el par por fase de un motor de 12 puntas sin identificar. Al motor no se le puede medir la resistencia con un multímetro convencional, ya que el...
1 respuesta
Salta general por arrancada de compresor.
Un compresor de 7,5 Cv hace saltar una línea de 5x6 mm2 con un magneto de 25A. Justamente en el arranque ya pasa y a veces salta el contador inteligente y se tiene que rearmar desde allí. Resulta que hay contratados 4kw en trifásico. ¿Se debería de...
2 respuestas
¿Cómo conecto un motor eléctrico antiguo ?
Tengo un problema y es que tengo un motor bastante antiguo que proviene de un taladro industrial. El motor no tiene placa de características por lo que no tengo ninguna información sobre él. Tiene tres cables que imagino deben salir cada uno de un...
1 respuesta
Problema con Motor Trifásico
Tengo un motor trifásico conectado con partida estrella triangulo (20Kw), he revisado las conexiones del tablero y esta ok, cuando lo enciendo en triangulo comienza a girar ok, pero al momento de hacer el cambio a triangulo la protección térmica...
2 respuestas
Variador de frecuencia
Necesito conectar un motor trifásico de 380 V, 4 HP, a 220 V monofásica. A través de un condensador de 280 mF, uniendo dos fases, con el motor conectado en triangulo, el motor pierde casi toda su potencia. El variador de frecuencia, es una solución,...
3 respuestas
Conectar un capacitor a un motor
He visto como compañeros conectan un motor trifásico (tres lineas) en un circuito monofásico (dos lineas), conectan un capacitor y sacan la tercera. Quisiera saber como se calcula el capacitor para hacer esto y que tan conveniente es hacerlo.
2 respuestas
Salta térmico en arranque estrella triangulo
Se me dispara el térmico (inicialmente uno de 32, ahora uno de 64 y lo dispara igual) en el momento del arranque cuando entra el contactor de triangulo. Lo curioso es que pruebo toda la maniobra con tensión y la hace bien. Pruebo a arrancar el motor...
1 respuesta
¿Cómo es que la bobina del contactor no se quema si recibe los 400 V de la llave trifásica?
Hay algo que no me cierra: Si esta llave trifásica fuera de 230 v entre fases, no habría problema... Pero si alimento un motor con una llave III de 380 o 400 V... Y la bobina del contactor tiene que recibir 230 V... Suponiendo que para los 230 V,...
5 respuestas
Como se si un motor trifasico yeva el arranque estrella triangulo o se le puede conectar en forma directa a estrella o triangulo
Si en una placa me dise q el motor es de 5.5 hp y q en estrella me esta por consumir 9.5 y en triangulo 16.6 amper cm se si lleva las dos conecciones y el contactor de linia q valores le devo poner cm resuelvo esto
2 respuestas
Conexión de Sierra de mesa trifásica
Tengo una Sierra de mesa de 4 HP, 3000W, en la mesa pone tensión motor 220 y en el motor 220/380,la conexión la tiene echa en triangulo. Que sección de cable necesito para conectarla a 100 metros de distancia con manguera, la quiero conectar a al...
4 respuestas
Calculo de rele termico para motor trifasico de 132KW
Estaría necesitando ayuda para poder calcular el relé térmico para un motor trifásico de 132KW y una corriente nominal de 240A aproximadamente el cual esta conectado con un arranque estrella triangulo.
1 respuesta
Bomba sumergible con manguera de 12 cables
Tengo una bomba sumergible con una manguera de 12 cables enumerados. 2 de ellos en deshuso, otros 2 utilizados para la protección térmica de los bobinados, 1 de ellos como sonda de humedad, 1 como tierra y los otros 6 restantes corresponden a las 3...
2 respuestas
Motores electricos placas de caracteristicas
En las placa de los motore yo tengo entendido q si dice 220/380 que el arranque es directo y en estrella si dice 380/660 que dependiendo del con sumo del motor lo puedo arrancar de forma directa en triangulo o bien acer un arranque estrella triangulo...
2 respuestas
Tengo conexión eléctrica trifásia a 220 voltios.¿Cómo conecto el motor?
¿Cómo lo conecto? ¿Necesito algún aparato, o solo un interruptor y listo? Gracias.
4 respuestas
Motor eléctrico
Tengo en casa un motor eléctrico trifásico y me gustaría comprobar si el bobinado esta en corto circuito y si presenta un defecto de aislamiento. Es un motor en el que le falta su placa de bornes, y necesito saber cual es el stator y cual es el rotor.
1 respuesta
Consulta sobre compresor de aire
Feliz día del trabajador! Mi consulta es sobre un compresor de aire de 12,5 hp, le estoy armando el tablero para arranque estrella triangulo, al tablero llego con los seis cables del motor, dos del presostato, y otros dos de válvula solenoide, mi...
1 respuesta
Conexión de banco de condensadores
Tengo un CCM en BT, el cuál es alimentado por un transformador Y-Y con V=0 (firmente a tierra), el CCM esta compuesto por 6 arrancadores estrella-triángulo de 350 Hp, se quiere compensar la carga inductiva con un banco de condensadores de 45KVAR por...
1 respuesta
Como saber los terminales de un motor
Tengo una bomba sumergible y los terminales llegan a un tablero, son 6 terminales y del mismo color (negro) lo único que se que es trifásico y esta conectado en triangulo.
1 respuesta
Como calcular un banco de condensadores para un motor de 50 hp
Me podrían ayudar a calcular un banco de condensadores para un motor de 50hp q trabaja con la tensión de 380v estaría muy agradeció por la ayuda ya q es un trabajo q se me encomendó, y q tipo de arranque me recomendarían para este motor ya q la...
1 respuesta
¿Cómo puedo conectar un motor de 12 puntas 220/380 en estrella triángulo con voltaje 440?
Tengo un motor trifásico de 25 Hp, 12 puntas, en la placa refleja su conexión en doble delta para 220 y doble estrella 380, pero necesito conectarlo en un control estrella triángulo con voltaje 440 voltios. ¿Cómo logro hacerlo?
1 respuesta
Interruptor tetrapolar intercalado en un tablero
Hace un tiempo me tope con un tablero en el cual, había un interruptor tetrapolar, es decir., con cuatro fases., no recuerdo si la general era trifásica o monofásica, me arriesgaría a decir que era una entrada trifásica con distribución monofásica,...
2 respuestas
¿Cómo puedo dar con la falla del ventilador?
¿Cómo puedo dar con la falla de un ventilador? Hola me dieron un ventilador de pie que no funciona, le medí la R y marca un valor pero desaparece... Al poco rato vuelve a aparecer y desaparece de nuevo ... Evidenciando aparentemente que hay una falla...
2 respuestas
Interruptor diferencial tetrapolar
Soy de Argentina y tengo que instalar un interruptor diferencial tetrapolar, lo que sucede que la vivienda en cuestión esta alimentada por una red de distribución de 3 x 220 v, en triangulo, donde hay dos fases vivas y una fases es neutro, ¿Cómo...
4 respuestas
Conexión de un motor a un variador
Hola! Quería conectar este motor a este variador. Según el manual el variador MONOFÁSICO va conectado a la entrada (R/L1 y S/L2) la alimentación (Fase+Neutro) y a la Salida ( U, V, W) el motor. Conecto el motor en estrella, (ya que en triangulo el...
3 respuestas
Tengo un motor de anillos deslizante me gustaría saber como puedo arrancarlo si no tengo un reostato ni corriente trifásica
Aquí les dejo la chapilla del motor por si tienen alguna duda la corriente que tengo es 220 v monofasica
4 respuestas
Que pasa si aún motor de 9 terminales le hago funcionar en un motor de 12 terminales?
Sobre motores eléctricos, comportamiento de un motor de 9 a un motor de 12 terminales
1 respuesta
Por qué en los motores monofásicos se debe poner un capacitor ?
Por qué en los motores monofásicos, que tienen dos bobinas, ¿Se pone un capacitor para una de las bobinas? ¿Es por que las bobinas no pueden estar ni en serie ni en paralelo? ¿Cómo funciona el capacitor?
6 respuestas
Los motores de 9 puntas se pueden conectar a un arrancador estrella delta
Tengo una inquietud con este tema ya que tenia entendido que solo los motores con 6 y 12 puntas se podían conectar a un arrancador estrella delta, y estos dias me encontre con un motor de 9 puntas conectado a un arrancador e/d, aclaró que el motor...
1 respuesta
¿Están las 3 bobinas del motor en el rotor o en el estátor?
¿Las 3 bobinas que se conectan en estrella o delta... Están en el estátor o en el rotor del motor trifásico?
2 respuestas
Como conectar un motor de 4 cables.
Tengo una bomba de agua de la cual salen cuatro cables del bobinado. Los colores son blanco, rojo, azul y negro. Desearía saber como conectarlo para que funcione.
2 respuestas
Cambio de voltaje en mi taller. Cómo conectar ahora?
En mi taller teníamos electricidad trifásica a 220V, y ahora nos han hecho el cambio a 380V y aunque la mayoría de maquinaria que teníamos funcionando explica claramente cómo conectar para 380V y con cambiar las pletinas de sentido está solucionado,...
4 respuestas
¿Cómo calculo los componentes para un arranque Estrella-Triangulo?
Soy estudiante de ingeniería en mecatrónica y tengo dudas sobre los cálculos que tengo que hacer para elegir los componentes de un arranque estrella-triangulo, como lo son el Disyuntor, Los Contactores, El Relé térmico, El temporizador. Datos del...
1 respuesta
Pase un motor de trifásico 380 a mono 220 y no logro balancear el consumo entre fases con los condensadores, ¿Cuál es la falla?
La bomba es de 2hp y necesite para que arranque y se mantenga en marcha un bco de capacitores en paralelo de 210uF, el tema es que me da entre fases del motor aprox. 9,5A y la de capacitores unos 18A. Probé ir aumentando la capacidad pero no logro...
3 respuestas
Consulta sobre generador eléctrico trifásico de 24 puntas
El asunto es que hay un generador eléctrico de 24 puntas en 1800 rpm 4 polos 12 bobinas en estator (ya sé que lo normal es que sea de 12 puntas), pero este tiene la particularidad de tener 12 continuidades distintas, mientras que se supone deberían...
1 respuesta
Identificar terminales de motor Trifásico.
Consultando algunos foros sobre electricidad descubrí varias formas de identifica las 6 terminales desordenadas de un motor trifásico. De estos métodos me decidí a proba hoy el de Golpe Inductivo. Mi pregunta es: Al inducir los 9v por pulsos en una...
1 respuesta
Cambio de voltaje en mi taller. Tercera consulta. Cómo conecto esto?
Muchísimas gracias a todos de ante mano. Me habéis ayudado muchísimo con las dos consultas anteriores. Ahora es el turno del extractor de aire. Parece que si se puede conectar a 380 viendo la placa pero la conexión con colores la desconozco. Los...
4 respuestas
Por que grupo electrógeno no genera
Tengo un grupo electrógeno de la marca general que lleva motor John Deere y alternador Leroy somer, no tengo más datos las chapas de identificación estás ilegibles es de unas 60 KVA. ¿Problema?. Estaba funcionando perfectamente y de repente dejo de...
1 respuesta
¿Cuánta corriente pasa por el "rotor" de un motor trif
Tengo la misión de automatizar una grúa puente del taller de mecánica, esta grúa trabaja con 3 motores trifásicos de 30HP. 12HP y 5HP y 670 RPMs en una red de 440VAC - 60Hz. Actualmente se controla el movimiento y velocidad de estos motores a través...
1 respuesta
Motor eléctrico europeo conectado en Mexico
Tengo una duda sobre una bomba hidráulica con las siguientes características potencia 2.5 kW con placa de conexiones 220 (triangulo)/380 (Estrella) Trifásica la cual se debe de conectar en la red Eléctrica de México tal cual ( 220 Trifásica) habría...
2 respuestas
Estrella/ triangulo
Necesito esquema de conexionado en bornas en motor y de cableado de contactor y/o guardamotor para el mot ercole marelli 4Kw 1400giros/min 50Hz, 220/380 16.31A en triangulo y 9.4A en Y. Mot. 3-MV 112Mx4 - B3 CL IS. F Prot. IP55 Nr. D509565S Tiene las...
1 respuesta
Debo conectar Motor trifásico 60 HP 380/660 v
Me olvide preguntar si puedo conectar el motor a 220v si en la placa dice 380/660v---o debo colocar un transformador 220 a380 v ¿En caso de necesitar transformador de cuantos amperes seria? Son dos motores uno 60 hp otro 55hp --
2 respuestas
Estrella triangulo
Me han instalado un motor de 5,5 hp 400/700v, ha fundido los fusibles en varias ocasiones, se ha cargado el diferencial, y no son capaces de que funcione correctamente. Mi pregunta es la siguiente, teniendo en cuenta que la tensión de red es de 400v,...
1 respuesta
Como Saber que tension deben ser las.bobinas De los.contactores para partida estrella.triangulo
Tengo. Un. Motor de 11kw de 25 amperes nominal en 380v para su. Funcionamiento necesita. Partida estrella. Triangulo necesito. Saber que. Contactores debo. Usar y de. Cuanto la. Tension. De. Las. Bobinas
1 respuesta
Variador para motor trifasico 3 kw de sierra de cinta
De nuevo tengo una sierra de cinta trifasica de 3kw y he pensado poner un variador, pero hablando con teléfono con un comercial me ha dicho que no se puede porque el motor tiene freno electrico y el motor tiene un voltaje raro, exactamente me dijo...
2 respuestas
Motor 40hp
Soy técnico recién salido y tengo dramas en un trabajito, no puedo armar un arranque estrella triangulo con contactores para un motor de 40hp que me consume 20A por fase para un molino. Tengo idea pero tengo un poco de temor porque no estoy seguro....
1 respuesta
Consulta condensador
Soy nuevo en esto, por lo que no se si me salto algún protocolo o no lo hago correctamente, en caso de ser así por favor que alguien me lo indique. Voy a la consulta. Tengo un condensador en un cartucho de aluminio donde se encuentran los tres...
1 respuesta
Cambiar Maquina Industrial Trifásica a Monofásica.
Tengo una maquina cortadora de fiambre que funcionaba con Trifásica, bueno realmente lleva 3 cables de entrada, sin contar el tomatierra. Me gustaría conectarlo a red domestica monofásica, el problema es que no es unicamente un motor, lleva un...
2 respuestas
Numero de polos de motor trifasico
Tengo una duda con respecto al numero de polos y bobinados del motor trifasico En este diagrama cuantos polos o pares de polos tiene el motor, no tengo muy claro el concepto, los polos van en cada fase, y como se cuentan. Muchas gracias, agradezco...
1 respuesta
Como conectar un motor trifásico en monofásico
Quisiera saber esquemáticamente como puedo conectar un motor trifásico a monofásico o sea entre las tres bobinas y claro usando un capacitor para el desfase.
1 respuesta
Se puede usar un Generador 440v trifásico estrella a 220vTrifasico estrella. Tarjeta avr sx460
Tengo un Generador eléctrico de 25kw 440v trifásico en estrella y 220v con Neutro. Tiene una tarjeta de control AVR sx460. Mi pregunta es puedo convertirlo en 220v trifásico en estrella y 110v con neutro. En que afectaría la capacidad de los 25kw.
1 respuesta
Motor de 12 terminales
Tengo un motor de 9hp, 12 terminales que funcionaba a 220V doble triangulo. Ahora lo quiero usar con 380V, ¿Qué conexión debo usar? ¿Doble estrella?... ¿Si así fuera que tipo de arranque es conveniente?...
1 respuesta
Sistema tetrafilar. Fase y fase 380. Fase y neutro 380. Porque?
Necesito que alguien me explique porque entre fase y neutro da como resultado 220 volt y no otra tensión, cual es la explicación matematica/trigonometrica. Ya que en un sistema trifásico más neutro da: Entre fase y fase 380 Y fase y neutro 220. Y...
2 respuestas
Conexionado motor
Me gustaría saber si existe algún modo de conectar un motor de 550V a una red trifásica de 220V. Me ha surgido un problema ya que existía un motor de 220V conectado con 4 hilos ( he de suponer trifásico más tierra o neutro) y ahora por equivocación...
2 respuestas
A qué se refiere la secuencia de arranque de un motor III?
A qué se refiere la secuencia de arranque de los motores trifásicos... Por otro lado, la simultaneidad de arranques de motores trifásicos.. ¿Y la influencia de arranque en la red eléctrica y de emergencia? Muy agradecido
1 respuesta
Motor trifásico de 11 kw
Tengo un motor trifásico de 11Kw a una tensión de 460 Vca, trifásico a 60 Hz. Su función del motor es en ventilador, cuando mido la corriente en las tres fases hay una diferencia. Fase A: 19 Amp. Fase B: 29 Amp. Fase C: 19 Amp. ¿Habrá algún problema...
1 respuesta
Por que se desestabiliza la frecuencia del motor trifásico al pasar de 400 a 230V
Tengo un generador trifásico con avrsx460 que al conectarlo en doble estrella en paralelo para pasar de 400V a 230V se desestabiliza la frecuencia. ¿Cuál puede ser el problema?
1 respuesta
Motor Trifásico Compresor de 10CV quemado
Tengo un problema con un motor de un compresor de 10CV con arranque estrella-triángulo. El compresor tiene 5 meses (250 horas), ya me cambiaron un motor hace 15 días y ahora (pasadas 30 horas) se han quemado dos bobinas. El síntoma es el mismo. El...
1 respuesta
¿Cómo calculo el contactor y relé térmico para bomba sumergible de 7.5 hp?
Necesito armar tablero para bomba trifásica sumergible de 7.5 hp ( 82 mts profundidad), con contactor y relé térmico. ¿Cómo calculo amperaje de los mismo?
2 respuestas
El motor tiene una potencia de 40 HP y es trifásico, ¿Qué tipo de conexión podría tener? ¿Qué arrancadores se pueden usar?
Se va a cambiar el motor eléctrico de una bomba. El motor tiene una potencia de 40 HP y es trifásico, ¿Qué tipo de conexión podría tener? ¿Qué arrancadores se pueden usar?
2 respuestas
Trifásica 220 V.
La alimentación de la distribuidora de electricidad es 380/220 V. Y tengo un motor que necesita 220 Trifásica, que o como debo conectar dicho motor.
1 respuesta
¿Cuánto puedo cobrar por el embobinado con cambio de frecuencia de 50 Hz a 60Hz?
Embobiné la bomba de aceite de una fresadora, de 380v estrella y 220v delta y 50Hz, hice los cálculos para quitar vueltas y pasarla a 60 Hz, 220 estrella y 110 delta para mejorar su rendimiento aquí en méxico ya que la frecuencia es de 60 Hz y la...
2 respuestas
Como conecto una maquina trifásica a 220v que no tiene pletinas para modificar
Tengo una maquina cortadora de metal que es trifásica a 220v, pero no tiene para poder cambiar las pletinas. Tengo que poner algún transfomador
1 respuesta
Instalación de bomba sumergible soy colombiano tengo una bomba sumergible de 60 hp a 440 trifásica la tengo conectada en delta
La pregunta es que la bomba viene para dos volrages 220/380 pero también trae para conectarla en estrella pero si es posible conectar un motor de esa potencia en estrella el motor es de 6 puntas está conectado a un arrancador danfos
2 respuestas
Cuantas tensiones hay en un sistema trifásico más neutro
Quiero saber porque entre neutro y fase hay 220 volt y entre fase y fase 380 volt
3 respuestas
Hay que sacar la plaqueta que conecta un motor en delta para efectuar el arranque estrella delta?
Tengo un motor III y quiero hacer el arranque estrella delta. No sé si habéis visto que una pletina conecta los bienes en estrella o triángulo. ¿Qué pasa en el momento de hacer el arranque en estrella y su paso a delta? ¿Cómo debe estar la pletina...
2 respuestas
Cambiar bifásico 220 a monofásico 220
Quisiera saber la manera de cambiar de tensión 220 VAC bifásico a tensión monofásica 220 debido a que un equipo detector "sensormatic" funciona en optimas condiciones de sensibilidad y rango de alcance con el monofásico, y presenta problemas con la...
2 respuestas
Capacidad del capacitor para un motor de 2hp. De 220v monofásico
Que Capacidad debe tener el capacitor para un motor de 2hp. Compresor de aire comprimido. De 220v monofásico, de 5amp y 50hz Yo le probé con un capacitor de 35 micro F, y no puede arrancar. Le probé con 2 capacitor de 35 en paralelo y funciona....
2 respuestas
Bombas de vacío
Soy ingeniero electrónico y tengo entre manos un problema que no es de mi especialidad. Estoy automatizando una instalación de transporte neumático de polvos y la misma posee una bomba de vacío a paletas con un motor de 11 kw, 380 V, 50 hz. Esta...
1 respuesta
Cómo conectar un motor 220 trifásico a la red
¿Es posible un motor trifásico que funcione a 220 V? Las placas están conectadas en línea (3 bornes unidos), pero en la etiqueta pone 220 V. En mi taller tengo 220 V y 380 V, pero no me atrevo a enchufar ni a uno ni al otro.
1 respuesta
Potencia de un generador eléctrico
Quisiera saber si es posible alimentar una maquina que consume una Potencia de 550 HP o 411 KW aproximadamente, con un Generador de 400 KVA trifásico, y que sección tendría que tener el cable de alimentación, cuya longitud seria de 25 mt
1 respuesta
Tengo un motor eléctrico con la denominación en la placa que dice 380/220 50hz, 3.0kw(4hp), min-1 1400, A 11.8-6.81, cos 0.81
Mi pregunta es yo lo quiero conectar en 220v monofasico pero necesito saber que necesito hacer
2 respuestas
¿Será adecuado este generador para este motor?
Un familiar tiene interés en poner a funcionar una antigua cepilladora de un taller de carpintería con un motor con las siguientes características: Trifásico 220/380 V 11/6.4 A 3kW / 4CV f=50Hz 2895 rpm y le han ofrecido un generador trifásico de 2ª...
1 respuesta
¿Cómo conectar una soldadora trifacica 380v a monofásica 220v?
Es una tauro Stt serie B viene con 6 bornes. De los cuales los 3 inferiores solamente están conectados. Funciona a 350 amp en 380v alterna.
[email protected]
desde argentina.
2 respuestas
¿Cómo invertir el giro? Es un motor marca weg de un compresor
Actualmente lo tengo trabajando a 220v pero me gustaría invertir el giro del motor, ¿Alguien qué sepa como?
2 respuestas
Como cambiar un motor trifásico a monofásico
Tengo un motor trifásico que no se si funciona y me gustaría poder adaptarlo a monofásico ya que en la placa me pone 220/380.Me salen tres cables del motor y todos del mismo color, quisiera saber como conectarlo y poder probar que funcione
1 respuesta
Bomba sumergible con conexión trifásica a monofásica. No funciona, emite zumbido.
Tengo una bomba sumergible Epsa de 1100w, para aguas sucias y limpias. La uso para un drenaje perimetral de sótano. Ha dejado de funcionar, y cuando la he sacado he comprobado que el condensador que cambia de trifásico a monofásico estaba malo. Le he...
4 respuestas
Salta térmico de motor sumergido
Tengo un motor de riego sumergido, de hace muchos años, y desde hace dos días funciona una hora y salta el guardamotor. Tiene unos treinta años, y arranque estrella triangulo. Lo que se del motor que se acuerda mi podré es que era de 40KVA. La línea...
2 respuestas
Tengo un soldador de puntos Resistal de 5KW a 220VAC trifásico, como lo puedo conectar a 380 Vac, o 220 Vac bifásico.
Tengo un soldador de puntos hasta 5KW trifásico a 220Vac (Marca Resistal), como lo puedo conectar a 380 Vac trifásica sin transformador, ¿Conectar una fase de 380 V + Una fase al neutro + Otra fase a tierra, cuyas salidas darían 220 Vac trifásica...
1 respuesta
Regulación de intensidad de un disyuntor
Tengo una instalación de dos fancoils (aerotermos ) que van conectados a una línea trifásica de 380 V, ¿Que conexión debería hacer triangulo o estrella, si las características de la placa son: 3x380-415 V Triang/estrella 1350/1000 min-1 0,075/0,027...
1 respuesta
¿Conexión Estrella -Delta? ¿Cuando hacerlo?
¿Existe algún método basado en los Hp y/o Kw de los motores eléctricos para saber cuando realizar una conexión Estrella-Delta?. Ahora bien, Si tengo un suministro eléctrico de 380/220V.. ¿Es posible conectar en ESTRELLA-DELTA un motor que en su placa...
1 respuesta
¿Hay devanados terciarios en un trafo?
Yo pensaba que un traformador solo tendriaa devanados primarios y secundarios... Pero en un informe de internet he visto esto : Los valores nominales trifásicos de un trafo de tres devanados son : 1.- Primario : Conectado en Y, 66 KVA, 15 MVA 2.-...
2 respuestas
Quisiera que me explicaran como conectar mi motor
En la placa característica de mi motor pone 220/127 y mi red es de 380/220 quisiera saber como tendria que conectar mi motor
3 respuestas
Conectar motor 15hp con guardamotor
He conectado un motor de 15 hp con un guardamotor de 25 a 32 A. 440v. En conexion estrella triángulo, al momento del arranque y cambio a triangulo el guardamotor salta, ¿A qué se debe alguien puede ayudarme? Como elegir guardamotor adecuado
2 respuestas
Como conectar un motor de 200hp a 440v, si la placa solo dice para 220v.
Se compro un compresor de 200hp con conexión a 220v, pero para bajar el consumo lo quería cambiar a 440v el problema que veo es que la placa del motor solo me indica el voltaje de 220v, es de 6 puntas.
2 respuestas
¿Cómo conectar motores eléctricos?
Necesito urgentemente ayuda acerca de como conectar motores eléctricos: arranques, como identificar los conductrçores que salen de la bornera.. Etc...
1 respuesta
Como conectar un motor trifásico de 6 puntas a un voltaje de 220 o 440.
Tengo un motor trifásico, tiene 6 puntas conectado a 220 en arranque estrella - triangulo. ¿Cómo hago para conectarlo a 440 voltios?
3 respuestas
Tengo un motor de 2 hp pero no se que condensador utilizar las características que me da son; volts 110/220 AMP 18/9 y 60 Hz
No se que condensador debo utilizar necesito que me ayuden con esto por favor las características son las siguientes:
1 respuesta
Si se desea alimentar un motor que consume 35 amp, que cable usaría?
¿Qué cable debería usar o cual seria el indicado #12 o #10 awg?
4 respuestas
Hormigonera no arranca,solo hace el intento.
Tengo una hormigonera a la cual se le estropeó la bobina del interruptor de arranque, intento arrancar con la conexión directa es decir sin interruptor y ahora no soy capaz de conseguir que arranque solo hace el intento, ya le cambié el condensador y...
2 respuestas
¿Cómo se alimenta el rotor de un motor sincrónico ?
Según entiendo, en los motores síncronos, el rotor es un imán permanente alimentado con una corriente (continua). ¿De qué manera se lo alimenta? Si la corriente que lo alimenta es continua, ¿Se necesita un puente rectificador? La interacción que se...
1 respuesta
Arranque directo motor rotor bobinado
Me gustaría que me ayudasen. Tengo que comprobar un motor trifásico de rotor bobinado. En su sitio de trabajo habitual el motor está asociado a un armario con conjunto de resistencias las cuales realizan el arranque rotórico escalonado hasta llevar...
1 respuesta
¿Cómo se calcula contactores y relé térmico?
Quería saber por favor de cuantos amperes tienen que ser los contactores y el relé térmico para hacer un arranque estrella triangulo en un motor de 12.5 hp, 380/660 volts y 32/ 19 amp desde ya
2 respuestas
Motor eléctrico, espiras por fase
Quiero calcular las espiras por fase de un bobinado de motor eléctrico, pregunto, ¿Es igual si el motor se va a configurar por polos alternos, que si se va a configurar por polos consecuentes? Las espiras por fase serían las mismas, o hay variación...
1 respuesta
Tengo un motor de 36Kw 600D 60Hz.
Tengo que probar una máquina que va a un país que tiene 600v 60Hz, por lo tanto el motor que me ha llegado es 36Kw 600D 60Hz. Lo arranco con un estrella triangulo de toda la vida. Mi pregunta es si puedo arrancar de alguna manera si en fábrica solo...
1 respuesta
Dudas sobre de motores trifásicos.
Estoy viendo una clase de Control de Motores Eléctricos, y a la clase se nos presentan varias dudas: - ¿Qué diferencias (aparte de las 3 puntas de más) hay entre un motor trifásico de 12 puntas y uno de 9 puntas? - ¿Y qué beneficios trae la...
1 respuesta
Una alternador de un motor generador eléctrico funciona igual que el de un automóvil o camión?
Tengo un generador eléctrico con un motor Jhon deer dísel genera 110 y 220 trifasico con contador de para el arranque, se verifico y no le llega corriente al motor de arranque, se arranca directo y enciende pero se verifica el motor de arranque y no...
3 respuestas
Como identifico Las 12 terminales de un motor trifásico si no tengo numeración en el motor
¿Cómo puedo identificar las 12 terminales de un Motor trifásico de 220 volts si no tengo Numeración en los cables ni color en el motor?
2 respuestas
¿Alguien sabe el circuito de contactores de este motor trifásico de dos velocidades?
Es un motor de una amasadora rápida que compre usada y el motor no venia con la chapa y le quiero poner los contactores pero no se las conexiones
4 respuestas
Conexion de motor trifasico de 150hp
Como conecto un motor trifasico de 150hp que fue rebobinado y ya no trae bornera sino cables con numeros 123456. Este es para ser conectado a un arrancador estrella triangulo. ¿Cuál seria la tecnica para esta conexion?
1 respuesta
Que motor es más eficiente y consume menos electricidad, teniendo la misma potencia de 380v o 220v
Tengo contratado trifásica en casa, una potencia de 3,2 kw. No tengo nada trifásico, pero ha llegado el momento de comprar una bomba de 3 cv para hidromasaje, mi pregunta es: Es mejor comprarla de 380v o 220v, ¿Cuál sería más eficiente y me gastaría...
2 respuestas
Como identificar las bobinas de un motor trifásico
¿Tengo un motor trifásico pero en la caja de co exion sólo existen tres puntas de conexión... Como puedo identificar los pares de bobinas?
1 respuesta
Se puede transformar Motor trifásico a monofásico!?
¿Estoy por comprar una maquina de picar carne trifásica de un comercio y quería saber si se puede transformar en monofásica para utilizar a 220v en mi casa?
4 respuestas
Puedo conectar motor 440 a 220
Tengo un motor trifásico que en la placa solamente dice 380/440 no dice 220 vmi pregunta es Si hay alguna manera para conectarlo en 220 v aunque en la placa del motor diga 380/440 v
1 respuesta
¿Cómo debo configurar el motor para la conexión steimmettz?
Si queremos hacer la conexión steimettz, ¿Cómo debemos configurar el motor? ¿En estrella o triangulo?
1 respuesta
Conector de guardamotor a contactor y arranque suave
El otro día cuando estuve en el trabajo, tuve un corto y provenía de un conector que lleva unas patillas que van a conectadas del guardamotor al contactor mi pregunta es la siguiente ¿Cómo se llama ese dispositivo que conecta el guardamotor al...
1 respuesta
Como cambiar motor de 440v a 220v
Requiero de su ayuda, COMO CAMBIAR DE 440 A 220, motor nuevo de 15 HP TRIFÁSICO instalado en una hidrolavadora italiana, la placa dice: V 440- 21.6 AMP, V 740- 12.6 AMP 60 HZ 1750RPM CE -NORMA EUROPEA
2 respuestas
Cuánto es el porcentaje que puede sobrepasar indicada en la placa?
El motor trífasico marca siemens en la placa esta indica: 132kW, 315M, IM B3, 440 V, 205A, 60Hz, EFF .95.0%, Cos 0.88, th ci 155F, 1782r/min, IP55 Cuando trabaja a plena carga llega a 250-270 amperios por fase, ¿Deseo saber si podría quemar el motor?...
2 respuestas
Conectar motor 3 hp trfasico a monofásico de 9 puntas
Como conectar motor trifásico 220 volt de 9 puntas a monofásico 220 volt
2 respuestas
Como instalar un maquina trifásica con neutro si no tengo neutro
La empresa eléctrica me distribuye 220 v con tres cables y yo instale los tres cables y la maquina no funcionaba pero un electricista hizo un puente con el cable rojo como se ve en la foto y empezó a funcionar .Esta maquina usa resistencias para...
2 respuestas
Capacitor de arranque y trabajo para usar motor de 2,9kw con 220v
Tengo un motor en trifásico de 2,9kw que quiero usar en una línea monofásica. Se poner el motor en triangulo, pero no se calcular el capacitor para arrancarlo, y como es un motor grande soy consciente que le hará falta otro para que funcione mientras...
1 respuesta
Motor trifasico consecuencia de una mala conexión
Que le pasaría a un motor Si le conectao a U1 a la fase S, en la V1 la fase R y a la W1 la fase T
3 respuestas
Dimensión y calculo de tablero de control de arranque estrella triangulo para motor de inducción trifásico en jaula ardilla
Necesito hacer un proyecto y quisiera saber la caída de tensión la sección del conductor para un motor de 18 hp con 50 metros de línea de acometida placa motor: E:220/380---- P:18 HP V:3600 rpm COS fi:: 0.8 frecuencia 60 Hz que tipo de cable uso
1 respuesta
¿Conexión de resistencia de inmersión en estrella trifásico?
Tengo una duda sobre la potencia, tengo una resistencia trifásica de inmersión de 12kw para un voltaje de 380v esto en conexión delta, mi duda es que si hago una conexión en estrella para conectarla a un voltaje de 440v ¿Cuánta potencia pierde mi...
1 respuesta
Rectificador trifásico universal de moto. ¿Por qué no hay?
Si todos estabilizan a 14.5v y todos se conectan al alternador. ¿Por qué son incompatibles...? Es por la impedancia de entrada de la corriente alterna... ¿Es por los amperios hora de la batería? ¿Por qué son tan incompatibles? Entiendo que la...
1 respuesta
Como conectar un motor trifásico si la plaqueta de conexión de las fase esta partida
Conecté todos los cables del motor en la plaqueta como lo indica el diagrama pero la plaqueta o donde se conecta esta partida y solo conecte tres cables en la plaqueta los otros que van con cada fase los conecte directo unidos cada uno con sus fases...
2 respuestas
¿La energía reactiva afecta al ICP de contador inteligente?
Me gustaría saber si en los contadores inteligentes trifásicos afecta la energía reactiva en el corte o desconexión del ICP que esta integrado dentro del contador(para motores eléctricos trifásicos con coseno de fi=0.85 o 0.80 como máximo). También...
2 respuestas
Conexión de motores monofásicos con capacitor de arranque y trabajo
Como es la conexión de este tipos de motores, y como identifico si es un motor Con capacitor de arranque o es de trabajo . Y cuantas bobinas tienen este tipos de motores y por que usan capacitores
1 respuesta
Bomba sumergible
Tengo una bomba sumergible con un cuadro el cual estaba alimentado por un grupo electrógeno, suprimí el grupo y conecte el cuadro de la bomba a la red monofásica 230V, estuvo funcionando unos meses, de la bomba vienen 3 cables de 2,5mm creo que es...
3 respuestas
¿Con qué porcentaje de tensión mínima puede arrancar un motor monofásico?
La pregunta viene sugerida por un Colega hace unos días, cuando alguien que preguntaba dijo que "el motor no le arrancaba por tener 198 voltios en una línea de 220 voltios". Es para saber un poco en la experiencia de ustedes... ¿Con qué tensión...
4 respuestas
¿Por qué el circuito se conecta así y no como digo yo?
Yo quiero saber porque un motor trifásico de dos velocidades se conecta como en la primera foto y no como digo yo, ¿A qué se debe que se conecte de esa manera? Estoy recién empezando con esto y quiero conocer un poco el tema, gracias :)
3 respuestas