Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
Calculo factor de potencia
Preguntas y respuestas relacionadas
Pase un motor de trifásico 380 a mono 220 y no logro balancear el consumo entre fases con los condensadores, ¿Cuál es la falla?
La bomba es de 2hp y necesite para que arranque y se mantenga en marcha un bco de capacitores en paralelo de 210uF, el tema es que me da entre fases del motor aprox. 9,5A y la de capacitores unos 18A. Probé ir aumentando la capacidad pero no logro...
3 respuestas
De cuanto es el capacitor
Mi pregunta es de cuanto es el capacitor que debo colocar fijo ya que tengo un factor de potencia de .86 la capacidad de la subestación es de 175 kvr esta conectado en estrella delta abierto ya que solo son dos transformadores a 220 trifásico y el...
1 respuesta
Comprovacion de los calculos realizados?
Si alguien me puede echar una mano y echarel un vistaso al ejercicio tengo dudas y no se si lo tengo vien. Muchas gracias. La instalación eléctrica de un pequeño taller consta de los siguientes receptores conectados a una línea trifásica de 400 V de...
1 respuesta
¿Se puede conectaar ams de un condensador para aumentar al capacidad en alterna?
En clases estamos sumando capacidades en serie y paralelo y el profesor nos dijo que si necesitamos un condensador de 500 uf y la tienda solo tiene de 1000 uf, podemos conectarlos en serie. De igual manera si necesitamos uno de 1000 uf y solo hay de...
1 respuesta
Intento hallar la intensidad del una instalacion monofasica. Para instalar un banco de capacitores
Intento resolver un problema. Luego de determinar la potencia capacitiva de una instalcion, intento hallar la intensidad. Es decir Intensidad igual a Qc/v.sen fi. ¿Qué valor tiene el sen fi?. Luego de corregir el FP Factor de potencia requerido 0,95...
1 respuesta
¿Factor De Potencia Que Tipo De Condensadores Comprar?
Necesito mejorar el factor de potencia de un almacen, calcule los datos y me dio 4,17 Kvar y 270 mF, y resulta, que en el mercado venden condensadores de los 2 tipos y no se como escogerlos, en algunas páginas salen en KVAR y en otras dicen 220V y...
1 respuesta
¿Cómo se calcula el factor de potencia?
Tengo el siguiente circuito equivalente monofásico reducido a una fuente de alimentación monofásica de 230v a 50 hz y una impedacia Z=130, 609431L45, 364936 e intensidad I=1, 760975L-45,364936. Necesito saber como calcular el: factor de...
1 respuesta
Me han instalado una batería de condensadores de16 kva para reactiva, pero ahora me salta el icp. ¿Cuánto consume esa batería?
¿Después de instalarla se me salta a menudo la icp y además consumo más kwh. Tiene algo que ver la batería? ¿A qué se debe la subida de kwh.?. Evidentemente, la actividad es la misma que antes.
3 respuestas
Factor de potencia,como corregirlo
Que capacitor debo de instalar para corregir el factor de potencia en motores de 3/4 y de 1 HP, con corriente de 127 volts
2 respuestas
Conexión de un Banco de Condensadores
Acabo de iniciar un trabajo de mtto eléctrico en un planta procesadora de mármol, en resumen tienen varios motores trifásicos y monofásicos aproximadamente 220 hp suman todos los motores, también tienen un banco de capacitores instalado según el...
1 respuesta
Diferencia entre potencia activa,potencia aparente ,y potencia reactiva y como se calcula y sus usos?
Cómo se calcula estos valores de donde salen y en que aplicaciones se usa y puesto que hay tres potencias para que sirven cada una de ellas?
2 respuestas
Que tipo de condensador debo comprar para hacer la conexión steimetzz?
Cómo andan, necesito conectar un motor III de 0,5 HP a una red II de 230 V . Ya hice el cálculo y me da una capacidad de 66 uf. ¿Pero qué clase de condensador necesito? ¿Es el mismo que se usa para la reactiva?
1 respuesta
Capacitor de arranque. De trabajo y corrección factor de potencia.
Quería saber los métodos de cálculos de cada uno de los casos.
1 respuesta
Instalación de bacos de condensadores
Como se cuantos pasos o escalones debo poner de bancos de condensadores para corregir m factor de potencia
1 respuesta
Falla por factor de potencia
Realizo práctica en una planta concentrado de cobre. Lo que ocurrió que al poner en servicio un motor de un molino luego de 10 minutos en marcha solo del motor este se detuvo por factor de potencia .. Un jefe dijo esto: En ese horario generalmente...
2 respuestas
Que es la potencia reactiva?
¿En una central generadora que papel juega la potencia reactiva cual es su importancia?
1 respuesta
¿Cómo saber si un banco de capacitores de corrección de factor de potencia genera armónicos dañinos?
Soy novato, me encuentro como practicante realizando un estudio de reducción de consumo de equipos auxiliares y los motores de los sistemas de bombeo y ventilación no cuentan con ningún dispositivo de compensación reactiva o variador de frecuencia,...
1 respuesta
Condensadores
Alguien me puede decir cual es la expresión de calculo para poder hallar la tensión en los bornes de un condensador, no es para motores así que nos olvidamos de la intensidad del devanado auxiliar de uno, necesito la expresión para calcular esta...
1 respuesta
¿Qué tipo de condensador se usa para la conexión steimetzz?
Para simular una fase y conectar un motor III a una red II ..¿Se usa el mismo condensador que para corregir la reactiva?
3 respuestas
Como puedo sacar la potencia absoluta (KVA) si el capacitor me esta dando la potencia relativa (KVAR)?
Necesito verificar si un capacitor esta funcionando correctamente y para eso necesito la potencia absoluta.
3 respuestas
Quería saber que seria kwa
Tengo entendido que un KW vale 1000 watts pero cuanto seria el valor del KVA
5 respuestas
¿Cómo es un capacitor?
Mi ventilador anda despacio, me dijeron que tenia que cambiar el capacitor, pero no lo reconozco en el ventilador, ¿Me podrían decir como es y que función cumple?
1 respuesta
Problema con Potencia Reactiva
Este ultimo mes, vi en la factura eléctrica de mi empresa un altísimo gasto en consumo de Reactiva, triplicaba la potencia activa. Utilicé un analizador de redes y observé que el consumo era capacitivo. Hay instalado un equipo de reactiva y me...
1 respuesta
Kva, kw
En algunos artículos que he leído vienen referencias a unidades de medida de potencia, unas veces mencionan KVA otras KW. No consigo comprender la diferencia entre una y otra ¿Pueden aclarármelo?.
2 respuestas
¿Se calcula de igual forma la capacidad de un condensador en serie con un motor, que la capacidad de uno para corregir cosenofi?
He visto este videohttps://www.youtube.com/watch?v=aQWdFVxfIjk En la escuela de electricidad, nunca me dijeron que los motres II tuvieran condensador ¿Que desastre es la enseñanza publica! Eso es algo que te deben enseñar en 1º año y no lo hacen que...
1 respuesta
Arranque de motor trifásico con línea monofásica
Necesito ayuda tengo un motor trifásico conexión delta de 5.5kw, 1800rpm 220v/ 60hz tengo que arrancarlo con línea monofásica 220v les pido ayuda para calculo de condensador uf/volt de arranque y de trabajo gracias por su ayuda.
1 respuesta
En una instalación eléctrica con consumo
En una instalación eléctrica con consumo de 55 kW y factor de potencia de 0,759 se desea elevar el factor de potencia a 0,935, determine el valor de la potencia reactiva de los capacitores para mejorar dicho factor de potencia. Posibles Respuestas a....
1 respuesta
Es Al la P reactiva consumida por la bobina y Qc la P reactiva entregada al circuito?
Al es la P reactiva consumida, mientras que Qc es la reactiva que la batería de condensadores entrega al circuito inductivo, verdad? Están bien estas fórmulas?: Ql: V x I x sen Fi. Qc: V x I x - sen fi
2 respuestas
Automatizar un banco de condensador
Tengo un banco de condensadores de 7 pasos de 25 kvar. Proyecto automatizarlo como lo hago .que elementos necesito
1 respuesta
¿Que pasa si el valor calculado del condensador no coincide con el valor standard normalizado?
He calculado el condensador para un motor y su calculo me dio una capacidad de 11,29 UF... Pero si no hay de ese valor y el valor normalizado comercial fuera de 8uf o de 15 uf...¿Qué se hace en ese caso? ¿Se va al valor comercial mayor o al valor...
3 respuestas
Como saber si banco de condensadores esta bien
Tengo un problema tengo un banco de condensadores que esta fallando, ya que el coseno fi esta en 0.9,¿Cómo se que condensadores están fallando? Es porque los condensadores que están son de 440V, ¿Y el voltaje con el que se trabaja es 400 y no...
2 respuestas
¿Dónde conecto el condensador en el circuito del tuboluz?
El condensador va conectado en paralelo a la línea de alimentación del circuito, (Me refiero al circuito del tuboluz) Pero yo creí que iría conectado en las patas del arrancador porque allí esta en paralelo a la línea de alimentación..., ahora me...
4 respuestas
Como obtengo kw, kva, kwh, kvar,
Disculpa, mi insistencia necesito por favor, la fórmula para obtener kwh, kva, kvar y kw Espara presentar un trabajo...
2 respuestas
Capacidad del capacitor para un motor de 2hp. De 220v monofásico
Que Capacidad debe tener el capacitor para un motor de 2hp. Compresor de aire comprimido. De 220v monofásico, de 5amp y 50hz Yo le probé con un capacitor de 35 micro F, y no puede arrancar. Le probé con 2 capacitor de 35 en paralelo y funciona....
2 respuestas
Kva, kw
Disculpe pero tengo dos preguntas como calcular de kw a kva y viceversa y la otra como colocar el fusible indicado según el amperaje
1 respuesta
¿Unidades Ahorradoras de Energía como Funcionan?
Hace un año compre una Unidad Ahorradora de Energía de la marca Rayo Verde, que se anuncia como que puede ahorrar de 6 hasta 25% en el recibo de la luZ, yo la compre para probarla ya que me garantizaban este ahorro y la verdad es que si me lo dio, ya...
1 respuesta
Consulta condensador
Soy nuevo en esto, por lo que no se si me salto algún protocolo o no lo hago correctamente, en caso de ser así por favor que alguien me lo indique. Voy a la consulta. Tengo un condensador en un cartucho de aluminio donde se encuentran los tres...
1 respuesta
Se quema el condensador o capacitor de arranque del motor de la depuradora
Tengo motor para la depuradora de 1.2 kW, para piscina de 43m cúbicos de agua en dos semanas se ha quemado/achicharrado el condensador o capacitor de 20 uf ¿Qué le puede estar pasando y por que se queman?
4 respuestas
¿Qué llave pongo al condensador? ¿Por qué la I del condensador no coincide con...?
Hice la corrección de coseno fi de un motor II de 1988,53 w, la corriente que consume es de 14, 4 A pero al poner el condensador baja a 9,6 A La corriente baja 4,8 A (14,4 - 9,6)= 4,8 A Pero al calcular la corriente que el condensador entrega al...
2 respuestas
Sobre factor de potencia
Bueno si yo voy abrir una empresa, cuya demanda en kw, por ejemplo será de 2000 kw, a 480v en el secundario, el fp. Mínimo que me permiten los reglamentos locales es de 0.90, y yo lo quiero tener en 0.95, mi pregunta es, toda la pot. Reactiva...
1 respuesta
El factor de potencia que origina una bomba, ¿Puedo corregirlo con un variador o un banco de capacitores?
Mi situación es la siguiente. Tengo una acometida de red exclusiva para un tablero el cual contiene cinco contactores y su respectivo comando de accionamiento. Estos contactores controlan la potencia de cinco bombas de igual potencia mecánica...
2 respuestas
¿Cómo puedo dar con la falla del ventilador?
¿Cómo puedo dar con la falla de un ventilador? Hola me dieron un ventilador de pie que no funciona, le medí la R y marca un valor pero desaparece... Al poco rato vuelve a aparecer y desaparece de nuevo ... Evidenciando aparentemente que hay una falla...
2 respuestas
¿Cómo hago para calcular un banco de capacitores para un trafo de 630 o 500 KVA?
Se hicieron los cálculos y se escogió un trafo de 630KVA, ahora necesito saber que banco de capacitores necesito.
1 respuesta
Instalacaion de baterías condensadores a grupo electrógeno
Tengo un grupo electrógeno de 330kvar para consumo de una serrería industrial tengo unos gastos de combustibles y queremos reducir los costes que genera el grupo, Al día son 140 euros y tiene un consumo de 150amp a 200amp. MI idea es comprar una...
2 respuestas
Como calcular capacidad del transfirmadores
Se me olvidaba preguntarte como calcular con la mejor aproximación posible, la capacidad de un banco de transformadores de 3 x165 KVA en DElta Estrella. Es decir es trifásico, pero necesito estimar la capacidad en amperes por fase que pueda rendir....
2 respuestas
Hola que tal mi pregunta es la siguiente:la potencia reactiva
Como se realmente que la potencia reactiva producida en mi hogar no se factura por la compañía eléctrica, puesto que según yo entiendo para generarla se necesita una intensidad de corriente y esta intensidad pasa por el contador, pues yo no puedo...
4 respuestas
Sobre motores trifásicos y monofásicos...
Tengo un motor trifásico, que tengo que conectar como monofásico... Me dijeron de poner un capacitor, pero no se entre donde, ni de que valor... Si alguien sabe le agradezco mucho... Saludos... Paulo.
1 respuesta
Montar batería condensadores grupo electrógeno
Tengo una instalación en una que la línea de la acometida es un grupo electrógeno ¿Se puede instalar la batería condensadores trifásica igual que en una acometida de una red de compañía? Es que tengo varios motores de gran potencia eléctrica y mi...
2 respuestas
Corriente reactiva motor caprari, se puede anular
Tenemos en la comunidad una bomba sumergida que nos suministra agua a 6 vecinos con motor caprari, las características del motor las mando en la foto,¿Qué corriente reactiva puede tener?, se puede anular con condensadores. GRACIAS y saludos
1 respuesta
¿En un motor trifásico conectado en línea monofásica cual seria el consumo correcto en cada fase en un motor de 3kw?
¿En un motor trifásico conectado en línea monofásica con condensador de 80mf cual seria el consumo correcto en cada fase en un motor de 3kw? ¿Consumos iguales al igual que en trifásica o variación de consumo según fase?
1 respuesta
¿Mi contador mide la energía reactiva?
Soy ingeniero Naval y por circunstancias me dedico a la venta al por menor y tengo un negocio de venta de productos congelador y refrigerados, por lo tanto tengo unos 20 equipos entre congeladores y refrigeradores que funcionan las 24 h del día. Como...
7 respuestas
¿Generador para trabajar con dos radiales?
Un cliente necesitaría un generador para trabajar con dos maquinas inductivas radiales de 2200W. Si bien estas maquinas creo que tienen un pico de arranque de corriente en el arranque. ¿Esto es 2200(w)/220(v)=10A de consumo máximo? - Sera máximo digo...
1 respuesta
Poner condensador en motor trifasico
Tengo 2 motores trifásicos de 3kw que pone 220/380 estaban en estrella y lo he convertido en triangulo, uno seria para una hormigonera de obra que suelen tener motor monofásico de 1,5cv o 2cv aprox y el otro es para una mesa de corte para cortar...
1 respuesta
¿Es cierto que se puede ahorrar luz colocando un condensador en la línea de casa o en los aparatos que consumen más?
Hay videos en la internet diciendo que se puede ahorrar dinero en la factura a de luz instalando un condensador... ¿Es eso cierto? Este es uno de ellos
6 respuestas
Factor de potencia de un motor eléctrico
Tengo funcionando un motor eléctrico del 30 CV con un F.P. 0,83 a través de un variador de frecuencia Altivar-71. ¿Puede ese motor alcanzar un F.P. Del 1.- por el solo hecho de estar trabajando?, la pregunta es un poco extraña, pero es que mo la ha...
3 respuestas
Calculo del condensador
He leído una de tus respuestas donde indicas como convertir un motor trifásico en monofasico; mi pregunta es como calculas el condensador que necesitas para otras potencias de motores, en mi caso el motor tiene 1,5cv
2 respuestas
Potencia de un generador eléctrico
Quisiera saber si es posible alimentar una maquina que consume una Potencia de 550 HP o 411 KW aproximadamente, con un Generador de 400 KVA trifásico, y que sección tendría que tener el cable de alimentación, cuya longitud seria de 25 mt
1 respuesta
Ahorrador eléctrico.
Puede un aparato que son unos condensadores generar un ahorro eléctrico. El aparato mejora el coseno de phi, pero el contador eléctrico que es lo que mide, pues baja la intensidad de paso, pero el consumo en watios no baja. ¿Ahorra? .
1 respuesta
Conexión de banco de condensadores
Tengo un CCM en BT, el cuál es alimentado por un transformador Y-Y con V=0 (firmente a tierra), el CCM esta compuesto por 6 arrancadores estrella-triángulo de 350 Hp, se quiere compensar la carga inductiva con un banco de condensadores de 45KVAR por...
1 respuesta
Como halló el condensador correcto para un motor de 15HP trifásico alimentado con 220
Nesecito saber que cálculos nesecito para poner un condensador al motor mencionado
2 respuestas
Dimensionamiento de banco de capacitores
¿Cómo se dimensiona un banco de capacitores para compensar la energía reactiva consumida por un motor de 125 HP? ¿Qué datos se necesitan?
1 respuesta
Hola.mi pregunta es sobre el dimensionamiento de un transformador
Necesito algunas indicaciones sobre el dimensionamiento en KVA de un transformador cuyo voltaje primario es de 13200 volt y el secundario es de 380 volt en tre fases y 220 volt entre fase y neutro para tres pabellones que tienen las siguientes...
1 respuesta
¿Es notable la reducción de consumo de energía reactiva con bancos de capacitores?
Si se instala un banco de capacitores, quiere decir que estos son los que van a proveer a mi sistema de la energía reactiva que necesitan para funcionar los equipos inductivos, la pregunta es, ¿En mi facturación es notable la reducción de consumo de...
1 respuesta
Calculo de consumo eléctrico
Ing. Como calculo la potencia que me puede consumir un motor de 10hp trifásico de que factores depende.
1 respuesta
Reglamento de baja tensión para condensador
¿Cómo están? El rbt dice que todos los equipos que se usen con un condensador, como cables llaves y fusibles estará dimensionado a una corriente igual o 1,35 veces la In del condensador. Ma abajo dice que si la batería o el condensador es de más de...
1 respuesta
¿Cómo puedo calcular banco de compensación?
Tengo un banco de 1000 KVA, apenas consumo 80 KW, pero mi factor de potencua esta en 0.49, acá en nicaragua nos limitan a 0.85, para no pagar otra multa este mes deseo estimar una demanda de unos 250 KW y poder calcular el banco de compensación a lo...
3 respuestas
Como selecciono un transformador para mi consumo requer
¿Necesito saber de que capacidad o kva tengo que instalar un transformador trifásico? Necesito hacer trabajar un motor de 7.5 hp trifásico a 220 v., otro de 3 hp trifásico a 220v y un ultimo de 2 hp bifásico a 220v, pero en un futuro requeriré hacer...
1 respuesta
Ensayo de factor de potencia con tuboluz y condensadores
Les cuento que realize el ensayo de ncia con un tuboluz y 2 condensadores en serie de 8 uf para tener una capacidad de 4 uf, la corriente baja de 0,29 a 0,28., apenas unas 10 milesimas de Amper, si tenes paciencia y esperas unos 5 o 6 minutos atina a...
1 respuesta
Es la corriente IC del condensador ..., lo que suministra al circuito inductivo o la que toma de la red?
Al calcular la corriente del condensador para corregir el factor de potencia en un circuito de lámpara fluorecente….., da como resultado 0,22 A……., mientras que la corriente total da 0,37 Me pregunto que paso con los 0’09 A restantes…. ¿A dónde...
2 respuestas
Arranque de un motor trifásica
Tengo que arrancar un compresor de 15 kw y tengo un generador remolcable de 20 Kva. Aunque este muy justo, ¿Es posible arrancarlo de alguna manera?. Este motor trabajaría en ciclos de 10 a 15 minutos. Vuestra respuesta es muy importante para mi.
1 respuesta
He leído que integrando en paralelo un capacitor, se disminuye el consumo efectivo o medible de una carga
Si esto es cierto, que capacidad debería de tener este capacitor, para un motor de 1 hp monofásico que trabaja a 110 volts.
2 respuestas
De cuanta capacidad en uf debería tener un motor monofásico de 5h 220v 20amp 60 hz tanto en el capacitor de arranque y trabajo
Serian tan amables de brindarme esta información, estaría muy agradecido por su pronta respuesta.
1 respuesta
Como puedo diferenciar un condensador de arranque de uno marcha
Quisiera saber como diferenciar un condensador de arranque de uno de marcha, porque hay tanta variedad y los que tenemos poco cocimientos se nos hace difícil para saber cual es uno y cual el otro
2 respuestas
¿Cómo conectar dos bancos de capacitores, y que estos compensen a 2 chillers?
Soy estudiante de eléctrica y estoy haciendo residencia en una empresa privada. Lo primero que se realizo fue un estudio para mejorar el F.P. De un par de chillers los cuales no trabajan al mismo tiempo, su servicio se alterna cada mes. Por...
2 respuestas
Si hago mediciones para el cosfi, cuál coseno debo tomar?
Cómo les va. Tengo quehacer mediciones para medir cosfi de una industria. En el momento de tomar una muestra. ¿Tomo el cosfi más bajo o cálculo un promedio de la muestra representativa?
1 respuesta
Como conexionar banco de condensadores a un arrancador suave
Tengo un banco de condensadores en un tablero, y en otro tablero tengo arrancadores suaves, como conecto el banco de condensadores a el arrancador suave para un motor de 50 hp a 440 v
2 respuestas
Balasto para reflector de 400w 220v. C.a
Que función cumple un balasto para uso incorporado de un equipo reflector de 400w c.a con ampolla de alogenuro metálico, que consecuencias traería si uso en ves de balasto para alogenuro metálico de 400w c.a por un balasto de 400w c.a para equipo...
1 respuesta
Banco de capacitores
Pues bien, haciendo una búsqueda por internet acerca de como ahorrar luz he visto las famosas "cajas mágicas" que todo mundo esta vendiendo, lo he visto, y por lo visto es un banco de capacitores lo que venden, la pregunta es, ¿Para casa habitación...
2 respuestas
Duda sobre consecuencia al eliminar carga reactiva
Para eliminar o restar la carga reactiva se coloca banco de condensadores, por perdidas en circuitos inductivos, hasta ahí estamos bien creo. Por perdidas en la creación de los campos magnéticos de las cargas inductivas de motores y transformadores,...
1 respuesta
El principio de funcionamiento de los transfo
Bueno quisiera saber el principio de funcionamiento de los transformadores trifásicos y como evitar una multa en la boleta de energía eléctrica colocanco condensadores en paralelo a la red ademas de como calcular el coseno de phi y este aumentarlo
1 respuesta
Calculo de relé de protección, contactor y diámetro conductor para un motor de 7.5HP
Necesito determinar las características técnicas comerciales para un motor de 7.5 y como hacer los cálculos
1 respuesta
Alto sonsumo bomba de agua
Tengo una bomba de agua de 1 hp, se supone que su consumo son alrededor de 750 whats, sin embargo consume alrededor de 1.2 kilowhats, esta bomba esta alimentada por un cable calibre numero 12, la distancia del medidor de luz es de unos 30 metros, su...
2 respuestas
¿Por qué los capacitores de los ventiladores de techo normalmente vienen con una tensión sobredimensionada?
Por ejemplo en mi país la tensión fase-neutro es de 220 V y los capacitores en los ventiladores de techo tienen normalmente una tensión de 400 V.
3 respuestas
Compensar Aire Central de 60000 BTU
Como puedo determinar los kvar porque no tengo datos del compresor solo se que es trifásico
1 respuesta
Problema sobre carga inductiva
Tengo un problema el cual se me hace trabajoso resolverlo es el siguiente Una carga inductiva monofásica absorbe 10mw a 0.6 FP en atraso. Dibuje el triangulo de potencias y determine la potencia reactiva de un capacitor que se conecta en paralelo con...
1 respuesta
Ventilador de techo sin fuerza
Tengo un ventilador de techo con luz marca Westinghouse. De repente ha dejado de funcionar cuando le das al interruptor, se nota la vibración del motor, pero como que no tiene fuerza, pero si le impulso con la mano para que de vueltas, como que coge...
3 respuestas
Banco de condensadores, ¿Cuál es la finalidad de su aplicación?
Carlos Hutter, podría darme un amplio concepto de lo que es un banco de condensadores y cual es la finalidad de su aplicación.
2 respuestas
Función de los condensadores en un circuito
Un capacitor tiene dos valores uno se mide en Nf y otro el voltaje que soporta. Cuando juntamos varios capacitores de pendiendo si van en serie o paralelo los Nf se suman o restan. Mi pregunta es ¿Con el voltaje que soporta pasa lo mismo? Es decir si...
4 respuestas
Rebajar energía reactiva y bajar potencia
Tengo una interesante pregunta para hacer, haber si me puedes ayudar. Resulta que tengo en un bajo que consume bastante potencia y han tenido que subir el término de potencia a seis mil y algo. Me han preguntado que si se puede hacer algo para bajar...
3 respuestas
Distribución en un banco de capacitores y voltaje de los mismos
He calculado que para compensar el F.P en un motor de 1500 hp a 4160 de .79 a .95 necesito un banco de capacitores de 500kvar pero no logro entender que si en ese banco los capacitores pueden distribuirse a menor capacidad y conectarlos en paralelo...
2 respuestas
Calculo de energía
Si tengo un motor de 85 amper por fase, es de 200 hp, y una tensión de 440, ¿Cómo puedo saber cuantos kilowatts consume por hora?
1 respuesta
¿Métodos para el ahorro de energía eléctrica en la industria?
Trabajo para una compañía de madera y la factura de electricidad se triplico, necesito opciones que me ayuden a bajar el costo y consumo.
1 respuesta
Dudas sobre motor
Resulta que conecte 3 maquinas de trifásica a monofásica mediante un codensador lo que pasa es que tengo dudas. Las expongo. ¿Qué pasa si pongo un condensador superior al que pueda llevar un motor de0, 55kw? Para pasar un motor trifásico a monofásico...
1 respuesta
Conectar motor trifásico a monofásico
Necesito conectar un motor trifásico a monofásico y después de investigar me queda la duda de si debo cambiar la distribución de estrella a triangulo Aclaro: Se que el motor estaba conectado a trifásico, pero no se si a 380 o 220 la configuración es...
1 respuesta
¿Donde iria conectado un condensador para corregir el factor de potencia?
Como andan, si quisiera instalar un condensador para aumentar el coseno de la instalacion, ¿Dónde se coloca el condensador? ¿En qué tablero?, va en el tablero del icp, adelante., o por el contrario en el 1º tablero de distribucion de la corriente...
1 respuesta
Como se calcula un interruptor termomagnético para
Como se calcula la capacidad de un interruptor termomagnético para 2 capacitores de 25 kvar cada uno a 480 volts me urge gracis
1 respuesta
Energía reactiva comunidad de vecinos
En la comunidad de vecinos tenemos un contador trifásico. Una potencia contratada de 17,321 kW. Es una comunidad pequeña de solo 6 vecinos. Tenemos encendidos 4 fluorescentes 24 horas (uno por planta) y un ascensor. En las facturas nos penalizan...
2 respuestas
Dos condensadores motor trifásico, ¿Cómo conecto los condensadores para monofásico?
Tengo un motor trifásico de 3Kw, tengo dos condensadores, uno de 160 uf y otro de 50 uF, quiero conectarlo a monofásico, probé conectarlo, pero no arrancaba, ¿Tendría qué conectar dos condensadores?, y si es así, ¿Cómo hago la conexión?
2 respuestas
Tabla Amperios a Watts. Pido aclaración.
Quiero aprender a hacer los cálculos de Amp/watt/volt., de unos a otros. Empezar por el principio que seria una fase / un neutro. Ya seguiré mas adelante con bifásica, trifásica. ¿ Que significa (F.p=0,8, voltaje=220V, AC, 3F): Si ( 3F ) es trifásica...
2 respuestas
¿Por qué salta el guardamotor después de un tiempo de funcionamiento?
Tengo una bomba sumergida a 50 metros para el riego de jardín y al cabo de 5 o 6 días de funcionamiento (3,5 horas diarias funcionando continuamente) el automático del guardamotor salta y deja de funcionar, siendo necesario volver a rearmarlo. El...
2 respuestas
¿Qué pasa si uso motores 230/50Hz a dos fases de 110(220)/60Hz? Hay que cambiar el capacitor?
Tengo herramientas con motores eléctricas comprados aquí en España (230 V AC/50 Hz) y los utilizo en América donde tengo dos fases de 110 V AC(220 V AC) 60 Hz. De momento no he visto muchas problemas no siendo que mi compresor a veces le cuesta...
2 respuestas
Energía REACTIVA (como evitarla)
Soy comercial de Factor energía, y examinando facturas de mis clientes me he dado cuanta que la mayoría de los bares pagan grandes cantidades de energía reactiva que va con una penalización económica. Aparte de las famosas baterías para evitar este...
1 respuesta
Bajar consumo eléctrico
Tengo 112 fluorescentes de 58W con reactancia estándar (sin condensador). ¿Si instalo condensadores adecuados bajará el consumo de la instalación y consecuentemente la factura de electricidad?
1 respuesta
¿Cuánta energía en kW/h consume un aire acondicionado de 3000frigorias?
Necesito saber la relación frigorías - kW/h Ya que el término Watt térmico me Con Funde.
1 respuesta
CosØ de Aires acondicionados 12000 btu
En los datos de placa de los aires acondicionados no viene el dato del factor de Potencia. Hay un hotel que va a instalar 32 A.A. Pienso corregir dicho factor, pero dudo en asumir .82 del A.A para corregir a 0.95
1 respuesta
Como conectar motor trifásico a 220v
Tengo un motor trifásico que quiero conectar a 220v la placa del motor es Actualmente el motor esta conectado en estrella. ¿Cómo seria la conexión de las bornas en triangulo? ¿Y qué capacidad tendría que tener el condensador?
1 respuesta
Cuantos KVa de un transformador se usan con el siguiente equipo?
La empresa que me suministra la energía eléctrica me dice cuantos KVa tendré de demanda, mi pregunta es que responderles si los datos que tengo son: 5 equipos cuyas fuentes son 1400W a 12.5 Vcd a 1 fase de 120 Vca. ¿Cuántos KVA consumen estos 5...
3 respuestas
Consumo de energía de motor trifásico
Soy nuevo en esta comunidad y quiero hacerles una pregunta como puedo calcular el consumo de energía por hora (kw/h)del motor de una bomba cuyos datos de placa son: 440v, 20A, 1800rpm, 3fases, 4polos, y potencia de 15 hp, f.p .85, efic. .87 me...
2 respuestas
Potencia de adaptador AC/DC
Tengo un aparato que se conecta mediante un adaptador AC/DC 12V 2.5A. Necesito saber que intensidad o potencia consume en corriente alterna. No sé si hay una fórmula que lo relacione directamente o depende de cada adaptador. El problema es que no me...
1 respuesta
¿Cómo calculo las KVA reales?
Tengo un transformador con un nominal de 1000Kva. Los datos que tengo de consumo reales son:374V, 1160A, 610Kw, 0.81Cos y 116ºC. Lo que necesito saber es como calculo las Kva reales que me esta dando.
1 respuesta
¿Qué diferencia hay entre un KVA y un KVR?
Me podrían ayudar con saber la definición de un KVA y un KVR, se que un KVA es el total de la suma de los KW
1 respuesta
Conexion motore monofasico
¿Puede dejarse el bobinado de arranque con condensador de un motor monofásico dejarse conectado? Es decir, en un motor que ha sido rebobinado en monofásico y que no tiene interruptor centrifugo.
1 respuesta
Instalasion de capasitores
Si instalo capacitores de más el voltaje se eleva, el factor de potencia ya no se acercara a 1 pero que pasa con el ahorro de energía, es el mayor cuando el factor de potencia es 1 o es directamente proporcional con los "var" donde la conpania de luz...
1 respuesta
Condensador y transformador para mejorar el factor de potencia
Tengo que instalar un condensador en el secundario de un transformador trifásico de 100 kVA ¿Cuál es el máximo valor del condensador que puedo conectar en kVAr?
1 respuesta
Falla en ccondensadores de potencia
Soy estudiante de ing eléctrica y tengo investigar la falla en un banco de condensadores de potencia ubicado en una subestación, quisiera saber por donde empezar, que factores debo tomar en cuenta... Estos condensadores desde su puesta en servicio en...
1 respuesta
¿Si el condensador permanente del motor de una bomba de sondeo se estropea que le sucede al motor?
Una bomba de sondeo monofásica de 1.1 kw necesita un condensador permanente de 40 microfaradios para que funcione. Si el condensador se agota, quiero decir deja de funcionar porque se estropea, ¿Qué le puede suceder al motor? Si conectas el motor sin...
1 respuesta
Para obtener cuanto KVAR esta generando un Condensador trifásico
Necesito saber como poder obtener la potencia reactiva que genera un condensador trifásico, si lo único que tengo es corriente consumida por fase, voltaje entre fase, y la potencia consumida máxima.
1 respuesta
Conexión de Sierra de mesa trifásica
Tengo una Sierra de mesa de 4 HP, 3000W, en la mesa pone tensión motor 220 y en el motor 220/380,la conexión la tiene echa en triangulo. Que sección de cable necesito para conectarla a 100 metros de distancia con manguera, la quiero conectar a al...
4 respuestas
Kva a: kw, btu o kcal
Tengo una duda por favor si alguien me ayuda se lo agradezco, quisiera saber cual es la fórmula matemática o relación entre kva a kw, btu o kcal
1 respuesta
Cálculo de potencia necesaria...
Estoy haciendo el proyecto fin de carrera ( diseño del lay-out de una nueva planta ) y tengo algunas dudas. Mi problema viene a la hora de calcular la potencia que necesito contratar: En la nueva planta, vamos a poner varias líneas de fabricación, y...
1 respuesta
Impacto del Factor de Potencia
Quisiera saber cual es el efecto o impacto que se produce si se activa el banco de condensadores, con el grupo electrógeno en servicio. Ya que en la practica, siempre queda fuera. Tengo en entendido que los generadores poseen un (coseno fi) pre...
1 respuesta
Medición
Como estas, mi pregunta es sobre como medir la energía de consumo de una casa es decir la potencia de consumo de como se calcula los kwh etc
1 respuesta
¿Cómo eliminar energía reactiva domiciliaria?
Hace 3 meses me cambiaron en mi domicilio particular el medidor de luz.. Antes era analógico y ahora digital... Este nuevo artefacto de medición capta la energía reactiva por lo tanto edesur me multa cobrando esa energía negativa... ¿Cómo la elimino?
3 respuestas
Estimados: Tengo el siguiente caso...un motogenerador acoplado a la red eléctrica que me varía mucho la potencia activa
Varía de +-120 kw ... Sé que todo lo que tenga que ver con la potencia activa lo brinda la gasolina del motor en este caso, pero tengo otro dato que no logro descifrar : la potencia reactiva de a ratos se va (-) y cuando entrega a lo máximo que va es...
2 respuestas
Que condensador pongo en bomba de 1,5 kW piscina
He puesto en marcha por primera bien una depuradora de piscina con una bomba de 1,5 kW. Me la encontré sin condensador y no sé cuántos uf tiene que tener este. He puesto uno de 25 uf y va todo bien pero no sé si es normal que la bomba coja una...
4 respuestas
Conexión de motores
Me lamo carmelo mi consulta es . Tengo dos motores trifásicos 280w y 1,5 cv depotencia respectivamente me gustaría conectarlos a la red monofásica de mi casa usando dos condensadores para las otras dos fases me han dicho que se pueden usar los de...
1 respuesta
Como los capacitores pueden mejorar el factor potencia
De como un capacitor conectado en paralelo con una carga me puede ayudar a mejorar el factor potencia, por que tengo entendido que para mejorar el factor potencia se instalan condensadores electricos estaticos o motores sincronicos.
4 respuestas
Variador para motor trifasico 3 kw de sierra de cinta
De nuevo tengo una sierra de cinta trifasica de 3kw y he pensado poner un variador, pero hablando con teléfono con un comercial me ha dicho que no se puede porque el motor tiene freno electrico y el motor tiene un voltaje raro, exactamente me dijo...
2 respuestas
Nomenclatura
Pueden ayudarme necesito saber donde conseguir un calalogo o listado de las medidas de electricidad por ejemplo, watts, kw, kva, vatio, voltio, etc, que es cada una de ellas y si su medida difiere de una corriente normal, de una corriente generada...
1 respuesta
Cálculo de la intensidad de motores asíncronos
Tengo entendido que para calcular la intensidad que consume un motor necesito conocer la potencia, rendimiento, factor de potencia y tensión. ¿El rendimiento es una incógnita que me la debe dar el fabricante? ¿A igual tensión y potencia el resto de...
1 respuesta
Motor 10hp compresor problemas
Tengo un compresor de 500 litros con motor de 10 hp Este motor normalmente se utiliza en Mexico con corriente Trifásica 3 x 220v pero debido a que la compañía de electricidad no proporciona esta corriente donde estoy ubicado, me transformaron el...
1 respuesta
Conversión de unidades
¿Cómo calcular KW para un motor de tres fases conociendo los HP y el voltaje?
3 respuestas
Aumentar par, en motor trifásico convertido a monofásico
Antes de nada me gustaría indicar que mis conocimientos en electricidad son muy justos, una vez indicado esto mi duda es la siguiente. Mi padre tiene un motor que mueve una bomba antigua de agua (mas de 40 años ese sistema TACA), el motor se ha...
1 respuesta
¿Esta ´la I atrasada o adelantada en un circuito serie RLC? ¿Como puedo hacer un circuito rlc en la practica?
He realizado ejercicios de circuitos rlc serie..., y en algunos la I adelanta pero en otros figura atrasada... Lo que me hace preguntar :¿Qué es lo normal? ¿Que la I este´adelantada o atrasada en ese tipo de circuitos... Y ¿Cómo se puede hacer un...
2 respuestas
Como se conectan los capacitores de marchapara aumentar sus faradios?(para ser exactos, 3 capacitores)
Ahora que estoy inte tando enecender un compresor para probarlo no tengo ninguno que le de su potencia y solo tengo tres que puedo conectar, pero nose si en paralelo se sumen totalmente ... Y un amigo me dijo que quizas no aguanten
1 respuesta
A un transformador de 100kw de cuanto kvar es el capacitor que tengo que poner
D cuantos kvar instaló el capacitor la transformador de 100kw o 125 kva
1 respuesta
Factor potencia igual a la unidad
Me comunico esta vez para ahondar un poco mas en lo que estoy estudiando, quisiera saber si es posible corregir el factor de potencia a un valor igual a la unidad, o si por el contrario seria contraproducente ., y en tal caso por que lo es.
1 respuesta
Pago Energía Reactiva
A las instalaciones industriales les cobran el consumo de energía reactiva además del de energía activa. Cuando se compensan las cargas inductivas con bancos de condensadores esta energía reactiva disminuye con lo que se cancela menos dinero a la...
1 respuesta
A cuanto equivale un kva en kw
Debe comprar una ups y debe saber un kva a cuantos equipos puede abastecer y a cuanto equivale un kva en kw.
2 respuestas
Calculo de demanda
Como se calcula la demanda, en un servicio eléctrico, se puede de forma manual.
1 respuesta
Cambiar motor trifásico a monofásico, calculo de condensador
Adquirí una garlopa industrial y tiene motor trifásico de 3 hp y 50hz. En el lugar donde estoy una de las dos fases da muy baja tensión, por lo que me imposibilita pasarme a trifásica. El problema es que no quiero perder potencia ni quemar nada, por...
2 respuestas
Reutilizar condensador bajo de capacidad
Quería compartir una anécdota con ustedes, resulta que necesito unos cuantos condensadores electrolíticos de 470 uf, pues la placa donde estaban fallaba, porque los medí con capacitor y me daban unos 430 uf, osea estaban demasiado bajos, y decido...
1 respuesta
KVA requeridos para Bomba de agua de 38 HP
Requiero conocer cuantos KVA consumirá al arranque y operación, una bomba de agua contra incendio de 38 HP. La energía la suministra un grupo electrógeno de 350 KVA, en corriente 440 V, trifásica. Al momento el grupo electrógeno trabaja al 40% de su...
2 respuestas
Bajar potencia contratada instalación comercial
Comprobando las facturas de un comercio compruebo que tiene una potencia contratada de 16,75 kw. Posteriormente, mido las 3 fases con pinza y veo estos consumos: 18, 10 y 13a. Haciendo formula potencia trifásica sin cos obtengo una media cercana a...
2 respuestas
Calculo condensadores
Quisiera saber como calculo la capacidad de un condensador necesaria para transformar un motor trifásico a monofásico, dependiendo de la potencia
1 respuesta
KW mecanico y kW electrico
¿Cuál es la diferencia entre los kW mecánicos de eje y los kW eléctricos de consumo del motor eléctrico? Debido a que las placas del fabricante tiene kW pero cuando hacemos calculo de kW eléctrico con: los amperes, 1.73, voltaje y factor de potencia;...
1 respuesta
Contadores domésticos y energía reactiva
Me gustaría conocer si los contadores domésticos miden sólo la potencia activa (P) o por el contrario miden la potencia aparente (S). En este último caso querra decir que nos cobran por la energía reactiva (Q) y que por tanto nos interesa que en casa...
2 respuestas
Reducción de corriente eléctrica
Es posible reducir la corriente eléctrica en una casa. ¿Se pueden usar condensadores? La alimentación es monofassica 220 v. La casa tiene 10 fluorescentes de 40W. Otra cosa que quería preguntar es si una refrigeradora consume corriente reactiva (medí...
1 respuesta
Como funciona un condensador de corrección de reactiva
Un estudiante de electricidad me comento que vio un condensador de reactiva en una instalación y se tomo la molestia de leer algunos de sus datos. Según lo que pudo averiguar, indicaba la frecuencia a la que podía trabajar, es decir., 50 o 60 Hz, y...
3 respuestas
¿Por qué este condensador tiene 4 terminales?
COmpre un condensador para la conexión steimettzz y cuando lleg0o a casa me desayuno de que tiene 4 terminales... No entiendo porque tiene 4, si yo solo preciso dos cables para hacer la conexión steimettzz. ¿Tengo qué devolverlo?
3 respuestas
Función de un condensador de c.a
Que función cumple un condensador de 20 microfaradios en un equipo reflector de 400w alimentado con una tensión de 220v. C.a con ampolla de alogenuro metálico. Que consecuencias traería en una explosión de un condensador en un equipo reflector de 400w c.a
1 respuesta
Contador de reactiva
El contador de reactiva que coloca la empresa suministradora,¿Tiene alguna relación con las baterías de condensadores? O puede existir el uno sin el otro.
1 respuesta
Ventilador de techo - calcular capacitor?
Tengo un ventilador de techo con motor czerweny, de aproximadamente 25 años de antigüedad. En los últimos tiempos empezó a funcionar cada vez mas lentamente. Los últimos intentos funcionaba solamente en las posiciones 4 y 5, en las 1, 2 y 3 zumbaba...
4 respuestas
Conceptos de rendimiento y coseno fi de un motor
Quería confirmar estos conceptos El coseno fi de una maquina nos dice cuanta potencia toma o absorbe la maquina... Desde la línea de alimentación incluyendo las perdidas por distintos factores ... Pero sin contabilizar la energía reactiva que se...
1 respuesta
¿Cómo se gráfica este circuito con un diagrama fasorial?
Es un RC de 1 uF y la R de 10 ohms ; 220 V ¿Cómo lo gráfico? Y si quiero sumar la Z... ¿O calcular la Itotal debo hacerlo por pitágoras también?
1 respuesta
Motor de 2 caballos corriente alterna
Tengo un motor de 2 caballos en corriente alterna monofásico, ¿Este tipo de motor genera corriente en modo aerogenerador?
1 respuesta
Cómo conectar una bomba de 3 hp a 110 v.
Tengo una motobomba Pedrollo de 3 hp conectada en sus bornes en triangulo. Necesito conectarla a 110 v ( 1fase 110v y 1 neutro) También quiero saber si necesito un capacitor, de qué tipo, de cuántos uf y cómo va conectado
2 respuestas
Mejorar el factor de potencia de un motor de inducción
Un motor de inducción de 380 V que impulsa una correa transportadora, está conectado en triangulo y se encuentra funcionando a media carga: esto es: Potencia de entrada actual = 41,44 kW con factor de potencia igual a 0,7i ¿Cuál sería el nuevo factor...
2 respuestas
Calcula la potencia eléctrica del calentador; para esto deberás usar la ley de watt, cuya fórmula es:P=V∙I
Supongamos que tienes un calentador eléctrico en tu casa con capacidad de 35 litros de agua, que funciona con una corriente de 6 A para 130 V. El calentador puede calentar el agua desde 10°C a 50°C en 15 minutos. Supongamos que tu familia está...
1 respuesta
Eficiencia de capacitores
¿Qué tal buen día a todos tengo una duda para saber la eficiencia de los capacitores que corrigen el factor de potencia sel es tiene que dar su mantenimiento como todo equipo eléctrico sacamos su corriente voltajes se hacen limpieza y reaprientes...
1 respuesta
¿Los motores de corriente continua también requieren un condensador para compensar la energía reactiva?
Me preguntaba si los motores de cc también son equipados con condensadores para corregir la reactiva o de lo contrario no consumen reactiva?
2 respuestas
Como calculo el guardamotor correcto
¿Cómo calculo el guardamotor que necesito... Con que fórmula?
1 respuesta
Cálculo del cable y protección térmica o breaker trifásico
Tengo un transformador de 1500kva y llega en blindobarras a diferentes gabinetes, además tengo una lista con el consumo de potencia activa (kw) de cada máquina y debo calcular la corriente para determinar de cuánto necesito la protección y el calibre...
2 respuestas
Una ups de 1kva a cuantos computadores
Una ups de kva a cuantos computadores suministraría y a cuanto equivale un kva en kw
1 respuesta
Equipo de frio trifásico
Tengo un equipo de frio trifásico a 380v Que se puede cambiar a 22ov trifásico Con solo cambiar una pequeña clavija. -Se podría poner a funcinae en monofase -Existe algún tipo de trasformador monofásica trifásica -Se puede construir un trasfonmador...
1 respuesta
Compensador de potencia reactiva
Me gustaría que me aconsejaras donde puedo conseguir material sobre cómo y con que compensar la potencia rectiva de unsupermercado, me refiero a qué hallen el mercado y cómo conectarlo.
2 respuestas
Como conectar un motor trifásico en monofásico
Quisiera saber esquemáticamente como puedo conectar un motor trifásico a monofásico o sea entre las tres bobinas y claro usando un capacitor para el desfase.
1 respuesta
Generador portátil 2700 watt
Tengo un problema con un Generador pequeño motor de gasolina, y es el siguiente: Cuando me llamaron a ver el problema, era porque conectaron el generador para alimentar unas lamparas fluorescentes de balastro y las quemo. Al llegar y revisar comprobé...
1 respuesta
¿Cómo medir potencia consumida en vivienda si mido la corriente con una pinza amperimétrica?
Dispongo de una pinza amperimétrica para medir la corriente en mi cuadro monofásico de 230V. Me gustaría saber el máximo de potencia que van a consumir todos mis equipos electricos para hacerme una idea de la máxima potencia que necesitaría de verdad...
6 respuestas
Cómo bajar la capacitancia de condensadores en paralelo
Va mi cordial saludo. Tengo necesidad de un condensador de 100pF y 15Kv. He encontrado la posibilidad de adquirir unos no costosos (en Mercado libre, Colombia, "Capacitor Alto Voltaje 3KV103" $2.190, porque curiosamente hay unos muy parecidos en su...
4 respuestas
¿Cómo puedo saber que condensador ponerle a un motor?
Pregunto:¿Cómo puedo saber que condensador poner al un motor monofásico si no se el coseno y solo dice 130 vatios y el numero del condenador esta borrado?
2 respuestas
Consulta sobro consumos AC y Transformador
Tengo una RED trifilar (R S T, neutro y tierra). Medí con una pinza amperimetrica cada una de las 3 lineas con los siguientes resultados: 54.8A, 77.1A y 69.4A. Los voltajes entre Fase-tierra: 130.5 y fase -neutro:130.4, y entre linea y linea fueron...
2 respuestas
Circuitos RC y RL y circuito III Y- triangulo
Como están. Debo hacer mediciones de corriente, caída de tensión, coseno Phi ; potencias reactivas y activas. Serian 2 circuitos, el primero es así: Tengo que hacer un circuito RC Y RL, necesito saber que puedo usar como resistencia y de cuantos...
1 respuesta
Falla en motor monofásico 220v
Tengo un problema que espero me ayuden a resolver pasa que es una bomba de agua de 2hp, enciendo el motor todo va bien tiene un consumo de 7.9 amperios, pero al rato entre 15minutos de trabajar se apaga y sola enciende ya comienza estar así cada 5 o...
1 respuesta
Motor trifásico en Monofásica.
Tengo un motor trifásico conectado en estrella de 0'33CV. Se que puedo conectarlo a la red monofásica (220Vac) colocándole un condensador de unos 70microfaradios por Kw (no se si me equivoco). Ya se que el motor pierde par de arranque, par nominal y...
1 respuesta
Duda consumo eléctrico
Voy a instalar climatización por conductos en una vivienda de 90m2, y posiblemente instale una mitsubishi PEHDZ-RP4. Se me plantea la siguiente duda: Según las especificaciones técnicas del fabricante la unidad interior según unos parámetros previos...
1 respuesta
Que protección eléctrica poner en una bomba de agua
Me han regalado una bomba para sacar agua del pozo, se trata de una bomba trifásica. Ya he resuelto la forma de poder usarla de modo monofásica pasando de estrella a triangulo y calculando el condensador necesario, mi problema ahora es como...
1 respuesta
Tengo un motor de 2 hp pero no se que condensador utilizar las características que me da son; volts 110/220 AMP 18/9 y 60 Hz
No se que condensador debo utilizar necesito que me ayuden con esto por favor las características son las siguientes:
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica