Contactor para un transformador 220v
Preguntas y respuestas relacionadas
Puedo usar un neutro común entre un circuito de 220V y otro de 110V?
Se puede llevar un cable monofásico a un tablero en donde luego se deriva a: 1- Un tomacorrientes de 220V. 2- Un tomacorrientes de 110V (voltaje obtenido por medio de un transformador de 220 a110V) La pregunta concreta es, ¿Si puede utilizarse el...
1 respuesta
Si la placa de un motor dise 220/380
Si la placa de un motor dice 220 /380 eso me permite arranca el motor en forma directa en estrella o si quiero en triangulo ???? Y si me dise 380/660 quiere decir q tengo q acer la coneccion estrella traingulo ?????
2 respuestas
Cómo identificar en un transformador trifásico seco con entrada en el primario de 480v y salida en el secundario a 120 y 220v.
¿Cómo identificar en un transformador trifásico seco, con entrada de 480v en el primario, y salida de 120v y 220v en el secundario con capacidad de 15kv, dónde van conectadas las entradas h1-h2-h3, y las salidas al secundario X1-x2-x3-x0, cuando no...
1 respuesta
Cable para bomba trifásica de 1.5hp
Quiero conectar una bomba sumergible a un tablero eléctrico que tiene una distancia de 55metros que número cable tendría que poner hay una fórmula y si fuese mucho pedir alguna teoría que me explique cómo hacer este cálculo y la selección de sus...
1 respuesta
Colocar Tomacorriente en instalación trifásica
Tengo en casa instalación de corriente trifásica para cocina eléctrica, pero la cocina que tengo es a gas y necesito colocar un tomacorriente para el encendido eléctrico. Me gustaría aprovechar y colocar un tomacorriente de la instalación trifásica...
2 respuestas
Tengo conectadas 4 lamparas a 220v pero parpadean por que?
La medicion del multimetro me da de L1 a L2= 180 volts de L2 a L3=86 volts de L1 a L3=220volts sera que la compañia que me suministra la corriente esta enviando menos voltaje del necesario?
3 respuestas
Motor electrico 220 v trifasico 50/60 hz 45kw 60hp 46.9 amp
Debo instalar para un aserradero dos motores . Uno dice en la placa V 380/660 KW 55 HP 75, A 100/57.6 Y El otro dice V 380/660,KW45, HP60, A 81.4/46.9 - Quisiera saber que componentes debo utilizar,; diyuntores, contactores, conductores etc . La...
1 respuesta
Pierden potencia los electrónicos de USA (110 v) a pesar de usarlo en Argentina (220 v) con transformador adecuado?
Soy de Argentina, quería consultarles lo siguiente: me compré en USA secador y plancha de pelo, voltaje 110. El secador es de 1875 watts y la planchita es de 500 watts. Por eso conseguí un transformador de 220 v a 110 v de hasta 1875 watts. Cuando...
2 respuestas
Reducir la tensión de salida de un transformador
Tengo un transformador de 220 voltios en primario 24 voltios en secundario, en corriente alterna potencia 5 W, necesitaba saber cómo puedo reducir la tensión de 24 voltios en 20 ó 21 voltios para luego rectificarla con cuatro diodos. Por favor me...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?