Generador trifásico, calcular la corriente de cortocircuito
Preguntas y respuestas relacionadas
Seccion para horno trifasico 18.500w
Que sección hace falta para un horno trifásico de 18.500w (3+n) La linea es de 20 mtrs Cables unipolares bajo tubo y sobre pared. De que intensidad sería el magneto de protección
2 respuestas
Sistema puesta a tierra en motor 500kw
Trabajo en una empresa minera y recientemente incorporamos una potencia hidráulica (motor eléctrico y bombas hidráulicas) de 500kw.- Dicho motor es trifásico a 600v y 560A de nominal. Esta montado en un chasis metálico, tipo container. Elevado unos...
1 respuesta
Dos generadores en paralelo
Que tal haber si alguine me ilmina tengo dos generadores de 440 60hz suministrando 200kw ambos puestos en paralelo, ¿Pero mi problema surge por que uno consumeunos 100 kva y el otro 300 esto porque es debido?, ¿Pude ser el factor de potencia del...
1 respuesta
¿Qué es un interruptor general de corte?
¿Es lo mismo que un magnetotérmico? Es para una nueva instalación de tres enchufes y tres bombillas
1 respuesta
Que ventajas tengo en hacer una conexión en triangulo de un alternador de automóvil
Que ventaja tengo en realizar una conexión en triangulo de un alternador en un automóvil, o como puedo saber si es una conexión en triangulo y como se diferencia de una conexión en estrella en un alternador de un automóvil
1 respuesta
Potencia motor trifásico en sondeo
Tenemos un motor trifásico de 3cv en un sondeo y tenemos contratada una potencia de 6,6kw. El consumo del motor es mucho menor, pero parece ser que por el pico de arranque no se puede contratar los dos mil y pico watios que es su consumo nominal. El...
2 respuestas
Como se calcula un interruptor termomagnético para
Como se calcula la capacidad de un interruptor termomagnético para 2 capacitores de 25 kvar cada uno a 480 volts me urge gracis
1 respuesta
Valoración de acometida para orquesta según instalación existente
En un polideportivo cubierto aparte de las instalaciones ya existentes para el uso cotidiano, tengo un interruptor general de 125A, que alimenta una acometida de 5x25 mm y al final de esta un cuadro en el que aparte de su diferencial, hay un...
1 respuesta
Calcular los didpositivos requeridos para la instalación
Seleccionar todos los dispositivos requerido para la instalación del motor eléctrico
1 respuesta
Como obtengo KVA de arranque por caballo de fuerza
¿Cómo puedo obntener los KVA de arranque por caballo de potencia de mi motor trifásico para poder asignarle una letra clave NEMA para poder calcular sus fusibles y sus protecciones térmicas? Mi potencia es de 15 hp, 11.18 Kw, I a plena carga 20 A
1 respuesta
Tengo un Motor de 15Hp, 240Vac, 3PH. Si coloco un banco de Transf 3x5kva Monof. Es igual que usar uno Trifásico de 15kva?
Tengo un Motor de 15Hp, 240Vac, 3PH, 40Amps. Si coloco un banco de Transf 3 x 5 Monof. ¿Es igual que usar uno Trifásico de 15?. Cada Tx de 5kVA suministra 20.83 Amps, y el banco de 15kVA suministra 36.08 Amps. Una práctica es tomar 1kVA por Hp....
1 respuesta
¿A qué se llama impedancia de base, impedancia real ... Potencia de base en este ejercicio?
Feliz Navidad Quería saber a que se llama impedancia de base, impedancia real ... Potencia de base en este ejercicio de transformador III (minuto 8 : 19) ... ¿Y qué significa que la R y la XL tengan un valor de 1 y 7 % respectivamente? ¿Ese...
3 respuestas
Calcular térmico contactores y relé en partida estrella.triangulo en.una bomba de 15hp 380 con. Corriente. Nominal. En.25a
Necesito calcular térmico, contactores. Y relé. Para una. Bomba trifásica (380v)de 15hp.11kw.. Con. Una. Corriente nominal de 25 a en. Partida estrella. Triangulo
1 respuesta
Conexion regulador Suzuki 1100 ED
Otra vez, buenas tardes. Tengo que sustituir el regulador de mi Suzuki. Resulta que el recambio me ha sido suministrado con un cable rojo y tres amarillos, mientras el original tiene asimismo el rojo, y los otros 3 cables de distintos colores. Por el...
1 respuesta
Protección a instalar para horno eléctrico.
Voy a instalar un horno eléctrico de 22KW, podría comenzar la instalación desde un cuadro eléctrico en el que hay un magneto térmico de 4P 100A. Desde dicho cuadro hasta donde irá ubicado el horno, hay 25M, debería determinar la sección del cable y...
2 respuestas
Problemas con el ICP-M
Tengo continuos problemas con el Interruptor de Control de Potencia que slt continuamente. Las características del mismo son ICP-M7, 5A siendo la potencia contratada de 5,14kW en 3x400/230V a) ¿Podrían decirme si el ICP que tengo instalado es el...
1 respuesta
Elabore el calculo de los elementos para un arranque estrella delta de un motor trifásico de 20 HP, 220 V, letra código C, 1750
1. Determine la corriente de arranque (Ia). 2. Seleccione la protección contra corto circuito 3. Determine la corriente nominal (In) 4. Seleccione el relé térmico a utilizar 5. Seleccione los contactores del circuito de fuerza. 6. Determine el...
1 respuesta
Sección de cable necesaria para 18500w
Quiero poner un horno industrial de 18500w trifásico (3+n) La distancia de linea es de 20 mtrs El cable es unipolar, bajo tubo y sobre pared. ¿Qué sección debo poner? ¿Qué intensidad debe tener el magneto de protección?
1 respuesta
Electrificación de una vivienda
En verdad tienes un nombre super raro, pero bueno lo importante es que me puedas contestar esta pregunta. Soy el de la casa antigua en América que ya te consulté hace unos días; trataré de ser lo más claro posible en mi pregunta. Recuerdas que te...
1 respuesta
Calcular un diferencial y térmico
¿Quiero calcular un térmico en base a la potencia consumida por el circuito que lo va a tener. Qué he de hacer? ¿He de diferenciar si es monofásica o trifásica?
1 respuesta
Interruptores automáticos
En un interruptor automático de tipo residencial, termomagnético, que alimenta el sistema de iluminación, está indicado 20 amperios. ¿Estos 20 amperios son el valor de corriente para el disparo magnético (instantáneo)o el disparo térmico (retardado)?...
1 respuesta
¿De qué esta protegiendo el relé térmico o un guardamotor a una maquina eléctrica?
Hay una cosa que me pregunto: Si el interruptor termomagnético esta protegiendo la línea, y al aparato conectado a ella de sobrecargas de corrientes y de cortocircuitos. Cuando añadimos un guardamotor a la línea que alimenta una maquina ., o un relé...
3 respuestas
Alguien sabe a qué puede ser debido que cuando enchufo mi grupo de soldar de 150amp invertir salta los diferenciales
Puede ser que haya poca potencia en la casa y si uso un electrodo de 1.6 podría sildar
6 respuestas
Motor 10hp compresor problemas
Tengo un compresor de 500 litros con motor de 10 hp Este motor normalmente se utiliza en Mexico con corriente Trifásica 3 x 220v pero debido a que la compañía de electricidad no proporciona esta corriente donde estoy ubicado, me transformaron el...
1 respuesta
Interruptores magnetotérmicos y diferenciales
Me gustaría saber como se calcula y eligen los interruptores magnetotérmicos y difernciales para una instalación de baja tensión de una industria.
1 respuesta
Puedo conectar una red monofásica en un interruptor termomagnético trifásico.
Al conectar una linea monofásica en interruptor trifásico quedara un borne vacío en el interruptor... ¿Mi pregunta es si ante un evento ( corto circuito o linea a tierra) el interruptor abrirá?... Muchos me dicen que no porque el interruptor...
2 respuestas
Necesito que me ayudéis a resolver este problema de electricidad para un examen
Podrías resolverme estos problemas paso a paso, me quedo a medias en la resolución de los mismos te lo agradecería mucho el jueves 27 tengo examenen y una de estos entra, MUCHAS GRACIAS DE ANTE MANO 1.-En un local cuya alimentación eléctrica es...
1 respuesta
Grupo electrógeno se motorizo que fallas acacionan
Grupo electrógeno diésel se motorizo ya no genera energía eléctrica y el motor diésel arranca no estabiliza la velocidad y se apaga .
1 respuesta
Genedor trifásico
Solo quería saber cuales son los métodos para poner un generador en paralelo y que instrumentos de medida se utilazan
1 respuesta
¿A qué valor puede llegar la corriente de cortocircuito?
Los aptos de protección están destinados a proteger solo los conductores, no los receptores..., ¿O por el contrario conductores y aptos de consumo? Y ¿A qué valor puede alcanzar una corriente de cortocircuito? Si la curva c dice que el disparo...
2 respuestas
Debo que realizar un cuadro eléctrico para conectar una bomba y una centralita ¿Qué diferencial uso?
La cuestión es que tengo que realizar un cuadro eléctrico para conectar una bomba y una centralita la bomba es de 50w. Entonces coloco un diferencial un automático, el automático tanto para la bomba como para la centralita(porque la centralita no...
1 respuesta
¿La corriente nominal del diferencial debe ser igual a la del interruptor magnetotérmico?
Si vamos a instalar un diferencial, ¿La corriente nominal del diferencial debe ser igual o coincidir con la del interruptor magnetotérmico?
3 respuestas
¿Cómo calcular los KVA de una máquina?
Debo comprar un regulador de voltaje para una máquina industrial. Para ello, necesito saber los KVA trifásicos. La placa de la máquina dice. Voltaje nominal: 220 V Corriente nominal: 50 A Frecuencia: 50/60 Hz He encontrado que la formula para...
2 respuestas
Interruptor magnetotérmico para instalación fotovoltaica conectada a 20 kV
Estaba diseñando una instalación fotovoltaica (PFC), en el que el transformador elevador instalado en una caseta prefabricada me entregaba una intensidad de corriente de 28.8 A y una tensión de 20 kV. Después del transformador he seleccionado unos...
1 respuesta
Alternador de mayor capacidad
Tengo un ford fiesta al que se la ha ido el alternador. Lleva de serie uno de 12v 45 A y he conseguido uno de 14v 23/55A. ¿Puede haber algún problema en ello?.
1 respuesta
Regulador de voltaje AVR, generador trifásico 80kva, conectado en estrella
Les hago una consulta, como pruebo la AVR de un generador trifásico potencia 80kva conectado en estrella serie, exitatriz de diodos rotativos.
1 respuesta
Generador adecuado para soldadora
Quisiera que me ayudaras con lo siguiente.es adecuado o mas bien suficiente un generador de 5kw para una soldadora con las siguientes caracteristicas. Aqui encuentras las especificaciones de la maquina...
1 respuesta
Calcular la potencia a contratar
Estoy pensando en comprar un calentador eléctrico instantáneo y el caso es que en endesa me están mareando, porque dicen que la potencia a contratar se sale de lo normal para un hogar. Estas son las características del modelo: Datos Técnicos DE 21200...
1 respuesta
La seccion del neutro en una coneccion trifasica
En una coneccion trifasica ya sacando la intensidad q va a circular por cada cable de bajada tengo la duda si el cable de neutro tendia q ser de la misma seccion q los tres cables positivos o tendria q ser de una seccion q soporte la suma de la...
4 respuestas
Interruptor horario con contactor
Yo vivo en un edificio de 5 pisos en el cuan hay un total de 25 focos ahorradores de 20 watts c/u, y queremos conectar un interruptor horario con contactor al circuito de las luces de la escalera, mi duda es lo debo conectar con pulsadore normales o...
2 respuestas
Instalación eléctrica y el valor de una térmica y disyuntos
¿Qué ocurre en la instalación eléctrica si el valor de una térmica y/o un disyuntos esta mal calculado?
2 respuestas
Impedancia de los Txs para cálculo de Icc del Interruptor Principal en la salida secundaria.
Y Disculpen mi insistencia. Si tengo un banco de Txs de 3x25kVA, 24Kv (Prim) a 0.120-0.240Kv (Secund), y la Impedancia de cada uno de ellos es (Z%) es 2.5, y teniendo en cuenta que la fórmula para calcular la ICC es: ¿ICC= I/Z*100, qué impedancia...
1 respuesta
Calcular relé de sobrecarga para motor asincrónico
Tengo un motor de 27HP que va a trabajar en un molino, en una red trifásica en 400V, con arranque directo. Tenía instalado un interruptor térmico, con un protector de sobrecarga o salva motor bimetálico de 80A. Hicieron trabajar el motor con un...
1 respuesta
Porque se me calienta el rotor de excitación de un generador de 75 kva / 60 kw.
Alguien me puede decir porque el rotor de excitación de un generador de 75 KvA / 60 Kw, 220 vca de salida, 50 hz, se me calienta estando sin carga, y con carga se calienta mucho más. ¿Sera el regulador de tensión? Megamos los cables y me dan buenos,...
1 respuesta
¿ Como calculo la tensión de cortocircuito de un transformador de 2000 Kva / 13.2 Kv / 380 v.?
Necesito calcular la tensión de cortocircuito de un trasformador de 2000 Kva.
2 respuestas
Seccion de Cable para transformador
La linea de media tension es de 34.500 voltios, la carga a conectar es un transformador de 100Kva, la linea descendera desde el poste al puesto de transformador, un tramo que sera subterraneo aproximadamente 20 ml. La duda radica en la seccion del...
2 respuestas
Ayuda con amperaje
A ver si me puedes ayudar con lo siguiente: Compré un terreno montaña adentro (pero muy muy adentro) el cual no tiene energía eléctrica, ni tendrá por mucho tiempo. Allí voy a construir una casa con tubos estructurales, rejas etc. Para lo cual,...
3 respuestas
[Transformadores eléctricos] Ejercicio Transformador monofásico para resolver
Un transformador de 100kva de relación 6000/420 V ha sido ensayado en vacío y en corto circuito. Los datos obtenidos son: En vacio: Po= 1800W Io=0.4A Uo=6000V En cortocircuito: Pcc= 4823W Icc=16.67A Cos phi En cc= 0.643 a)Parametros del circuito...
1 respuesta
¿Cómo calculo mi intensidad nominal, si tengo datos de amperaje registrados en el funcionamiento del motor? (no tengo potencia)
Tengo que hallar mi intensidad nominal para hallar la potencia efectiva y consumida Agradecería la ayuda.
3 respuestas
¿Cuál es la formula para calcular amperes de ICP trifásico?
Sobre el valor para un ICP en amperes llegué hasta esta respuesta: http://www.todoexpertos.com/categorias/ciencias-e-ingenieria/ingenieria-electrica/respuestas/2455494/amperios-de-icp-trifasico En donde ricardonb responde esto: "En realidad serán...
3 respuestas
Significado de falla a tierra
¿Qué tal miren estuve leyendo lo que significa lo de falla a tierra pero pues me confundí un poco y no se si me puedan explicar ahora si como dicen con manzanas jaja o de otra manera y otra pregunta es como se hace un estudio de corto circuito y para...
3 respuestas
Cuánto aguanta una manguera libre de halógeno de cinco hilos por 16 mm²
Una manguera de cinco hilos de 16 mm² alimenta el motor que consume 78 A y ese y se encuentra a unos 20 m que automáticos tengo que poner
3 respuestas
Poder de ruptura interruptor automático
Teniendo en cuenta según la clase del interruptor automático (2 o 3), y la energía máxima pasante en este y la energía máxima tolerada por el conductor. Se sabe que para que el conductor este protegido se tiene que dar que la energía pasante del IA...
1 respuesta
Funcionamiento de los interruptores termomagnético
En cuales situaciones un interruptor termomagnético no funciona o no reacciona ante el cortocircuito.
1 respuesta
Sobre potencia y ley de conservación de la energía
Le hicieron la siguiente pregunta: Inicio > Ingeniería Eléctrica > inglarkin > Cuanta Potencia son 35/38 Amperios en Trifásica. Cuanta Potencia son 35/38 Amperios en Trifásica. Le rectifico que la potencia será la misma, sube el voltaje pero entonces...
1 respuesta
Como escoger relé térmicos, contactores y llaves térmicas
Soy ingeniero recién graduado y quisiera saber los pasos a seguir para escoger escoger relé térmicos, contactores y llaves térmicas. Tengo un motor trifásico jaula ardilla Potencia : 0,75 HP Frecuencia : 60 Hz Polos : 4 Rotación nominal : 1660 rpm...
2 respuestas
Que voltajes se utilizan para cargar una batería de ca
Quisiera saber que voltajes utiliza la basteria de carro para cargarse y en que momentos.
1 respuesta
Por que se desestabiliza la frecuencia del motor trifásico al pasar de 400 a 230V
Tengo un generador trifásico con avrsx460 que al conectarlo en doble estrella en paralelo para pasar de 400V a 230V se desestabiliza la frecuencia. ¿Cuál puede ser el problema?
1 respuesta
Como calcular el amperaje máximo que puede entregar un trafo de 25 kva en 220v
Recien compre un trafo de 25 kva monofasico para usarlo en la casa pero estoy un poco confuso con respecto a la corriente maxima que pueda tener el trafo. Me gustaria saber cual es la capacidad maxima que pueda soportar y que beneficios o contras...
3 respuestas
¿Existe una fórmula para calcular la R de un transformador de distribución?
¿Existe una fórmula para calcular la R de un transformador de distribución de 120 KVA? En un libro electrónico se calculala R del trafo a partir de las perdidas del cobre de 7600 w y con ese dato se calcula la intensidad... Y a su vez con la...
2 respuestas
Intensidad de corriente eléctrica de falla a tierra
En un sistema eléctrico de 13,2 kV, se tiene los siguientes valores de intensidades de corriente eléctrica de cortocircuito en el punto donde se va a instalar una subestación eléctrica Icc3Ø =1.200 A Icc1Ø =1.000 A Se instalará una malla como puesta...
2 respuestas
Rectificador trifásico universal de moto. ¿Por qué no hay?
Si todos estabilizan a 14.5v y todos se conectan al alternador. ¿Por qué son incompatibles...? Es por la impedancia de entrada de la corriente alterna... ¿Es por los amperios hora de la batería? ¿Por qué son tan incompatibles? Entiendo que la...
1 respuesta
¿Podemos decir que la corriente de cortocircuito puede estar entre 3 y 20 veces la I nominal?
Disculpen la molestia, quisiera aclarar un punto, una ultima pregunta.: He leido por allí que se considera corriente corto circuito entre 3 y 20 veces la In de la llave. Pero un momento…………., ¿Por qué se dice que la corriente de cc puede considerarse...
3 respuestas
Guardamotor y relé térmico
Quisiera saber más sobre estos dos elementos de protección. Leí en varios lados que el guardamotor es una protección termomagnética pero en otros que es una protección solo térmica ¿Existen guardamotores de ambos estilos?. A las llaves...
2 respuestas
Me gustaría crear un generador eólico. Recicle unos motores de ventiladores de refrigeración de coche que son de 12 voltios
¿Juntando 4 motores puedo sacar 48 voltios? ¿Acabo de realizar una instalación fotovoltaica de autoconsumo y la instalación es de 48 voltios. Se podría juntar el generador con las placas fotovoltaicas?
1 respuesta
Conectar Caldera Electrica 15 kw, diametro cable monofasico?
Quiero instalar una caldera electrica en una casa de 70 m2 la misma es para calefaccion por radiadores y agua caliente. Estuve leyendo y consume 80 amperes. Me parece que con una caldera de 10 kw deberia andar pero no venden mas chica. La bajada de...
5 respuestas
Selectividad y filiación.
El tema que me preocupa es el de filiación y selectividad de los magnetos y es que quiero poner un ICP y los magnetos aguas a bajo deben tener una selectividad. Pues bien, tengo nociones del tema pero en el catálogo de schneide en la curva de ICP me...
1 respuesta
Porque para corriente trifásica la tensión eléctrica se establece en 380 voltios?
Me dieron este problema para responder, alguien que me pueda ayudar explicándome por favor En Argentina la AEA establece 220 voltios para corriente monofásica, o sea que cada fase de baja tensión tiene 220 voltios. Por ende para corriente trifásica...
1 respuesta
Cálculo sección conductores
¿Cómo puedo calcular la sección del coductor para alimentar un motor trifásico de 30 CV a 20 metros? ¿Y si es monofásico? ¿Y para el alumbrado? Si me podéis decir una página web que esté este tema bien explicado, aclararé todas mis dudas.
2 respuestas
Como hacer 2 entradas 220v a 1 salida única de 220v
Vicente 14, me seria de gran ayuda si me pudieras decir que tengo que poner para tener 2 lineas de entrada a 220v a 1 salida y después con un interruptor desconectar la linea que en ese momento no deseo, por ej: tienes 2 generadores con salida 220v...
1 respuesta
¿Generador para trabajar con dos radiales?
Un cliente necesitaría un generador para trabajar con dos maquinas inductivas radiales de 2200W. Si bien estas maquinas creo que tienen un pico de arranque de corriente en el arranque. ¿Esto es 2200(w)/220(v)=10A de consumo máximo? - Sera máximo digo...
1 respuesta
¿Cómo calcular sección de cable de un circuito con un motor de 25 hp y longitud de 50 m?
Soy nuevo en la página. Mi duda es sobre como sacar la sección de cable, caída de tensión y caída de tensión admisible de un circuito de 50 mts de longitud con un motor Trifásico de 25 hp.
2 respuestas
Hallar corriente de salida para un transformador
Quiero determinar la corriente nominal de salida de un transformador, este es el caso: Resulta que tenemos un transformador siemens (viejo) de 550 KVA cuya relación de voltaje es 13200/216 según placa y su corriente nominal es de 1335 A. Quieren...
1 respuesta
Convertir un generador de corriente alterna en continua
Tengo un generador de corriente de gasolina de toda la vida y me dijeron que no podía enchufarlo a aparatos tipo televisión... Ya que genera corriente alterna, mi pregunta es como puedo transformar esa corriente en continua.
4 respuestas
Quisiera saber como sacar la sección de la acometida llave general y seccionador bajo carga
En una intalacion trifasica tendria q sacar la la potencia total en wats de dicho lugar y luego dividirlo x 220 y luego dividirlo por 3 o directamente por 660 para calcular cuanto amper x face me ba a consumir y de ahi sacar el fusible y acometida q...
1 respuesta
¿Sección cable para una línea trifásica a 230VAC?
Tengo un generador pero esta conectado a trifásico a 230 V AC. ¿Cómo puedo calcular la sección de cable que me hace falta desde la salida de bornas del generador al cuadro de conmutación? Hay 5 mts.
1 respuesta
- Muestre la diferencia entre un circuito monofásico, bifásico y trifásico.
Ayuda por favor necesito como se compone y una imagen
4 respuestas
Como calculo las perdidas de vacío en este transformador
La duda que tengo es como voy a calcular el rendimiento si no tengo las perdidas del hierro, es decir las perdidas de vacío Se supone que Po=V1nIocos(theta) Po= Potencia de Vacío V1n= voltaje primario nominal Io= corriente de vacío. En ese...
2 respuestas
Quiero saber cuales son las consecuencias cuando un motor trifásico se encuentra con una mala conexión
Tengo un motor trifásico de 380 v de 12 salidas hice las conexiones de acuerdo al manual de fabricante al probar el motor me vota una intensidad de la mitad de la nominal (11 A ... 5A)
2 respuestas
Ayuda Con Instalación Eléctrica De Minisplit
Compre un minisplit a 110 V marca frigidaire de que calibre necesito el cable del 12 o del 10 para la linea de alimentación ¿? Y de cuantos amperes necesito el interruptor termomagnético o breaker ¿? El minisplit en información dice Corriente de...
1 respuesta
Regulador de potencia
Necesito saber como tengo que pasar de 15v-60ah de un alternador a 12v-13v máximo con los mismos amperajes de salida. Es decir tengo un alternador que salen 15v y 60 ah y necesito que me saque solo 13v + - con el mismo ah que tengo que poner y como...
2 respuestas
Puedo cargar una batería de auto con una fuente de alimentación variable?
Tengo una fuente de alimentación variable que va desde 0v a 30v y me entrega 3A pero mi pregunta real mente es que al conectarle una batería de auto para recargar la batería va a consumirme los 3A de mi fuente? ¿O solo va a consumir lo que necesita?
3 respuestas
Dos fases en un enchufe
¿Qué ocurriría si el electricista, con un delirio transitorio, conectase el neutro de un enchufe, en la caja de derivación, a una fase, teniendo entonces dos fases en el enchufe?. Hablamos de AC, por supuesto.
5 respuestas
Como calcular el térmico para un motor trifásico de 3hp
Tengo una maquina con motor trifásico de 3hp quisiera saber de cuanto es el térmico que tengo colocar.
1 respuesta
Para que sirve poner un switch y luego otro
Tengo el cable que llega a mi medidor de luz de ahí va a un switch o interruptor, para que sirve poner otro después de este, ¿Se puede?
1 respuesta
Como obtengo potencia absorbida, factor de potencia y corriente de arranque de un motor asincrono trifasico, jaula de ardilla
Tengo un motor que perdio su placa caracteristica y solo conozco de sus caracteristicas: Potencia: 34Kw, In=53A, Voltaje=460V, frecuencia=60Hz, Velocidad=1760R.P.M. Agradeceria su ayuda, de esto depende la culminacion de tesis.
1 respuesta
Circuito abierto
Me han regalado 4 paneles solares para hacerme una instalación en casa ( de campo) porque no tengo recursos para poder conectarme a la red. Como los paneles no tienen placa de fabricante he realizado mediciones en circuito abierto con los siguientes...
1 respuesta
Corriente por fase
Tengo una soldadora con alimentación de dos fases(220 volts), tiene una potencia de entrada de 7.5KVA como determino la corriente por fase y la protección termomagnética.
1 respuesta
Regulador de carga de 100A
Estoy diseñando un regulador de carga con un lm317, pero debe ser de 100A. ¿Qué es lo que debo hacer para que soporte 100A?
1 respuesta
¿Puede ser que un cable de 0,75 mm2 aguante 10 A en monofásico y 13 A en III?
La tabla de secciones del reglamento dice que un cable de 0,75, una corriente máxima admisible de 10 A en mono y 13 A en trifásica. Eso equivaldría a una densidad de corriente de 16 A por mm2!. ¿Realmente aguanta tanta corriente un cable de apenas...
4 respuestas
Porque se coloca primero el interruptor diferencial y relación con el transformador en un cortocircuito
Cual es el motivo por el cual primero se coloca el interruptor diferencial y luego las termomagnéticas, y que relación tiene con el transformador si está cerca o lejos en un cortocircuito.
4 respuestas
¿Cuál es la diferencia entre una termomagnética convencional y un interruptor?
¿Cómo están? Tengo una pregunta, conozco bien lo que es una termomagnética (cómo las que se usan en las casas ) pero hoy ví un interruptor que es mucho más. Grande que una termomagnética incluso le llaman interruptor de caja moldeada, ¿Bueno este...
3 respuestas
Curva b de un interruptor termomagnético
Perdonen que vuelva a tratar este tema, es que quiero terminar de entenderlo: ¿En donde, en que circunstancias, en que tipo de instalación eléctrica viene bien o se adecua., o se estila instalar una llave de curva b? Un amigo puso el ejemplo de un...
1 respuesta
El ICP salta antes
Tengo puesto en el cuadro de mandos un Diferencial autorrearmable. Es decir, que cuando salta el diferencial, y me quedo sin luz, el mismo a los diez segundos se activa (levanta de nuevo él solo la palanquita). Por lo tanto funciona bien.- El...
5 respuestas
¿Puede ser que algunos condensadore slleven un interruptor bipolar abajo de la llave termica?
¿Puede ser que algunos condensadore lleven un interruptor bipolar aguas abajo de la llave termica? Pregunto porque me encontre con esta figura...
2 respuestas
¿Los generadores también se conectan en estrella o triangulo?
Sabemos que los motores se pueden conectar en estrella o triangulo, pero hay motores que no vienen diseñados para conectarlos en esas configuraciones. En los transformadores, el secundario esta conectado en estrella ¿Correcto? Aun que también podría...
1 respuesta
Si un motor dise q es de 8 kw y un generador es de 15 kva
Si un motor dise que es de 8kw y su corriente nominal es se 21 amper entonces quiere decir que por fase este motor toma 21 amper o 8 kw estaría en lo cierto o no ... Si un generador trifasico es de 15 kva y tengo entendido q 1 kva equivale a 1000...
1 respuesta
Como se comprueba la corriente de un regulador?
Mi moto sufre de muerte continua de la batería. El taller BMW de turno no es capaz de darme solución. Vi que se hablaba de medir corrientes y tensiones. Pero tengo una duda: puede ser que el regulador trabaje a una tensión correcta pero que la...
3 respuestas
Sobre un vídeo de transformadores de intensidad
He visto este video sobre ttcc y me generó estás dudas.. Https://m.youtube.com/watch?v=v9Q34YAiJa8&t=101s 1)Que sentido tiene una relación de transformación x/1.. Si pasan 500 A por el cable .., van a pasar 500 A por el secundario del transformador...
2 respuestas
Acoplamiento en red generador
Me interesa saber como acoplar 2 alternadores trifásicos : 1- Acoplarlos entre ellos. 2- Acoplarlos a su vez con una linea De iberdrola para casos de corte de suministro.
1 respuesta
Que protecciones lleva un motor de alta tensión
Quiero saber que dispositivos de protección lleva un motor de alta tensión. Motores de 69kv en adelante.
2 respuestas
¿Es diferente el funcionamiento de un relé magnetotérmico a un interruptor termomagnético?
Como están. Tengo una duda sobre el funcionamiento del relemagnetotermico. Cuando estudie los interruptores termomagnéticos, leí sobre como funciona la parte térmica y el efecto magnético de un interruptor magnetotérmico . El efecto térmico, como...
2 respuestas
¿Qué conexión es mejor en un motor trifásico la conexión delta o estrella y que beneficios tiene cada una?
Tengo una exposición sobre esto y quisiera saber amigos
2 respuestas
Potencia Tomografo Philips Tomoscan AV
Tengo que realizar la instalación de un tomografo Philips Tomoscan AV. En las especificaciones técnicas del equipo dice que consume una potencia nominal máxima de 100KVA, esto es porque todo el sistema se alimenta de un transformador de 100kVA. Es...
2 respuestas
Motores de 230V tensión nominal en red a 220V compuestos
En la placa de un motor aparece como tensión nominal 230V, si dispongo de una red trifásica de 220V y la caida de tensión de mi circuito es de 11Voltios, ya estoy perdiendo 21 Voltios por el camino. 1 ¿Esta variación de tensión es excesiva para...
1 respuesta
Llave termomagnética (ITM) para AA de 1200w
Debo colocar un interruptor termomagnético para un equipo de aire acondicionado cuya potencia nominal es 1200w y la corriente nominal es 5,6A. La duda es si colocar un ITM curva C de 6A o de 10A. Tengo temor de quedarme corto con el primero.
3 respuestas
Transformador trifásico
Tengo problemas para calcular la corriente de un transformador trifásico de 112.5kva 13200v 440v delta estrella 60hz Si alguien puede ayudarme se lo agradezco de antemano
1 respuesta
Caida de tension
Necesito si puedes ser tan amable de que me envíes alguna fórmula Sencilla para calcular la caída de voltaje
1 respuesta
¿Cómo calcular la resistencia de un generador síncrono trifásico?
Mi duda cómo calcularla. Previamente hicimos la conexión en delta, ¿Pero para calcular la resistencia (RA) de dicho generador síncrono de qué forma se hace?
2 respuestas
Sobre crear electricidad
1 ª= Mediante un artilugio de viento hago mover 2 alternadores de corriente de 12 voltios y 100 amperios. 2 ª= Llevo los cables a un batería de 12/24 voltios y 150 Amperios. ¿Supongo qué podre conectarle los DOS alternadores? ( Previo reguladores de...
1 respuesta
Sobre el poder de corte de una llave termomagnética curva c
Perdonen la molestia si profundizo un poco más acerca de este punto. Es que necesito tenerlo claro En la clase de electrotecnia de 1º año, me enseñaron que el disparo instantáneo de un magnetotérmico se produce por el efecto magnético, cuando se...
2 respuestas
Como calcular la "resistencia" de cortocircuito de un transformador monofásico a partir de la información de la placa de datos?
Quiero calcular el valor de la resistencia de no cortocircuito a partir de la información de la placa de datos del transformador. La impedancia que brinda la placa corresponde a la Zcc (tensión en pu de la prueba de cortocircuito del transformador...
1 respuesta
Cálculo potencia mínima
Estoy pensando en comprar un calentador eléctrico instantáneo y en sus características técnicas dice: Potencia Nominal Kw 21 Conexión eléctrica trifásica altena/A. V/A 400/31 Mi pregunta es la siguiente: Que significa exactamente 400/31 ¿Para...
1 respuesta
Consejos para proteger el sistema eléctrico de mo hogar
Me gustaría saber una serie de circuitos o métodos para proteger un sistema de los problemas que se presentan a la hora de la conexión como son, invertir las fases, la conexión del polo a tierra, la desconexión del neutro, etc. Donde puedo encontrar...
3 respuestas
Que tipo de cable debo utilizar y de que seccion transversal para realizar la acometida desde un grupo electrogeno de 155 kW ?
Que tipo de gabinete se debe de utilizar, ¿Si este se instalara a 15 metros del grupo electrogeno? Que elementos electricos confirmaran el gabinete, ¿Si este sera para corriente trifasica y de 440 volt?
2 respuestas
Me gustaría que me explicaras el concepto de interruptores magnetotérmicos
Para proteger las lineas se utilizan interruptores mangnetotermico, cuanto estos son regulables o graduados por separado esto es térmica y magnética, me gustaría que me explicara estos concepto y si están relacionados ente si por ejem. Si esta...
1 respuesta
Tensión eléctrica en la cola de un alimentador
En la cola de un alimentador se tiene una carga trifásica de 10 kW con un factor de potencia 0,93 inductivo, el alimentador tiene una resistencia de 0,34 Ω y una reactancia inductiva de 0,067 Ω. La tensión en la cabecera del alimentador es 380 V...
3 respuestas
Interruptor termomagnético
Te cuento que tengo varias preguntas. 1)Tengo un interruptor termomagnético bipolar y no dice que intensidad nominal permite. Lo único que dice es C32, 230v y otro número que debe ser el de serie, ¿Qué es ese C32, que es para 32 amperes? 2)Tengo que...
1 respuesta
¿Cuánto es el porcentaje que puede sobrepasar un motor a su corriente nominal indicada en la placa?
Tengo un motor trifásico de 7.5 Hp, factor de potencia 0.8, 380v, su corriente en la placa indica 11.5 pero cuando trabaja a plena carga llega a 15 amperios ... Deseo saber alguna fórmula para sacar la corriente del motor mínima y máxima que puede...
6 respuestas
¿Como conectar una maquina de soldar correctamente?
Vivo en Panamá y compré una maquina de soldar pero quiero saber como se conecta correctamente sin afectar el panel de distribución
3 respuestas
Protección de un motor de inducción monofásico 1.5HP
Necesito saber como proteger un motor monofásico de 1,5HP 220V 50Hz de una bomba de agua. Mi idea era poner una termomagnética bipolar de 25A como protección contra cortocircuitos y un relevo térmico en el rango de los 5A como protección contra...
1 respuesta
Interruptor Diferencial Tripolar y Tetrapolar como funciona
Cómo funciona el int.tripolar. ¿Cómo funciona el int. Tetrapolar y como se conecta cuando se usa un tetrapolar y la línea no tiene neutro y por necesidad se debe poner en una línea monofásica?
1 respuesta
Se puede proteger una máquina monofásica con un magnetotérmico unipolar (1P+N) en una instalación bifásica a 230v?
Tengo una acometida trifásica a 230v. El caso es que me han instalado una máquina de aire acondicionado de 15A y el electricista ha puesto para su protección un diferencial fase-neutro de 40A y un magnetotérmico unipolar (1P+N) de 20A (curva C) en...
6 respuestas
¿Se puede modificar Generador eléctrico?
Disculpadme mi total ignorancia, de ahí mi pregunta. Tengo curiosidad, por lo siguiente. Un generador Eléctrico, por ejemplo de gasolina, un modelo de entre 5.000W hasta 8.000W que los he visto entre 300 € a 500 €, supongo conste de dos partes, una...
5 respuestas
Mi generador no estabiliza el voltaje cuando le pides consumo
Tengo un generador casero con un motor perkins de 4 cilindros y un alternador trifásico mecc alte de 12 kva con regulación por transformadores, mi problema es que cuando le pido consumo el motor no recupera por ejemplo enchufo un consumo de 2000w y...
2 respuestas
Una alternador de un motor generador eléctrico funciona igual que el de un automóvil o camión?
Tengo un generador eléctrico con un motor Jhon deer dísel genera 110 y 220 trifasico con contador de para el arranque, se verifico y no le llega corriente al motor de arranque, se arranca directo y enciende pero se verifica el motor de arranque y no...
3 respuestas
Como puedo calcular el tipo de llave termomacnetica puedo usar para y una carga de 15 amperios y por q
Cuanto sería lo ideal para 15 amperios y que número de cable sería
1 respuesta
Se manifiestan los armónicos como amperios al medirlos con amperímetro TRSM.
Tengo un motor trabajando a través de un variador de frecuencia, estoy a la espera de recibir un analizador de RED, para medir la potencia entregada por el motor, mientras tanto hago las mediciones con un amperímetro TRSM... Me dicen algunos, que los...
1 respuesta
Reglamento de baja tensión para condensador
¿Cómo están? El rbt dice que todos los equipos que se usen con un condensador, como cables llaves y fusibles estará dimensionado a una corriente igual o 1,35 veces la In del condensador. Ma abajo dice que si la batería o el condensador es de más de...
1 respuesta
Conectar motor 15hp con guardamotor
He conectado un motor de 15 hp con un guardamotor de 25 a 32 A. 440v. En conexion estrella triángulo, al momento del arranque y cambio a triangulo el guardamotor salta, ¿A qué se debe alguien puede ayudarme? Como elegir guardamotor adecuado
2 respuestas
Bomba sumergible no arranca con grupo electrógeno
Hay una instalación de una bomba sumergible de 12.5 KW para aguas servidas, (según el manual es trifásica para 220V arranque estrella triangulo), hay también un grupo electrógeno de 20 KW y 380V, y además una subestación con transformador trifásico...
2 respuestas
Generador alternador moto
Hace tiempo me comentaste que habías colaborado un tiempo para una marca de motos, en relación a la parte electrónica de éstas. Parece que el problema de eléctrico de mi moto procede del generador. Ya que me comprobaron la bobina de alta y daba bien...
1 respuesta
Un solo transformador una sola casa una sola toma.
Carnal lo que pasa es que vivo en un pueblo y entonces la casa esta pequeña pero el lugar que abarcamos esta extensa tu sabes que uno del campo tiene corrales, granjas, bodegas, arcinas de paja y demás y entonces tenemos solamente una toma de luz...
3 respuestas
¿Cómo calculo la capacidad en amps de la transferencia automática de una planta eléctrica?
Quisiera saber si en el cálculo de la capacidad en amperios de la transferencia automática de una planta eléctrica, considero un factor de seguridad de un 20 % o 25 % o si sencillamente asumo que la corriente nominal de la transferencia es la misma...
2 respuestas
Hice este ejercicio de transformadores bien?
En la Figura P.3.1a se muestra una red monofásica constituida por un alternador al principio de la instalación, que genera una tensión constante de 220 voltios y que a través de una línea de impedancia 0,3+j0, 4L/hilo alimenta al final de la misma...
2 respuestas
¿Qué es la impedancia de cortocircuito en un trafo? ¿Qué significa que un trafo asume carga?
He visto un video de trafos en paralelo y una de las cosas que dice se debe tener en cuenta es que e pasaría si conectáramos dos transformadores de diferente potencia, lo que va a pasar es que uno va a asumir más carga que el otro Ahora ¿Qué...
1 respuesta
Impedancia de secuencia a partir de Zeq
Si a partir de la información de placa y del ensayo de corotcircuito (cc)de un transformador, con la Z% que es igual a la Zcc p.u. Y con la potencia de cortocircuito(cc) y la potencia nominal en MVA, puedo tener rcc p.u., entonces como en el ensayo...
1 respuesta
¿Cómo calculo la sección de un conductor de alimentación para una vivienda de gran dimensión?
Resulta que una vivienda unifamiliar me demanda 26.000 W de potencia máxima total (esto es calculado todos los consumos), pero indiscutiblemente esta potencia máxima total debe ser afectada por un factor de simultaneidad, que en mi caso es del 35%...
1 respuesta
Por que salta el magnetotérmico del grupo electrógeno.
Tengo un grupo electrógeno Kipor de 28 KVA 50 Hz y en él tengo conectados dos motores que los hago funcionar a través de dos variadores de frecuencia, un motor es de 22 Kw y el otro de 11 KW, a ambos les voy aumentando la frecuencia paulatinamente....
2 respuestas
Aerogenerador bloqueado, no consigo que gire con el viento. ¿Qué puede ser?
Tengo algonas preguntas, he instalado un aerogenerador en una zona en Tenerife donde normalmente hay un viento moderado. Al montar el aerogenerador (300W/12V) mientras lo manipulaba las aspas giraban. Pero una vez colocado en el mástil se paró. El...
3 respuestas
Generador de 31kw no genera
Tengo un generador de 31 kva trifásico ( marca H-POWER)el cual dejo de generar. El indicador de la frecuencia marca los ciclos pero en las bobinas no hay tensión ( menos de 5 v) ni en la salida de la placa AVR ( sx 460) la bobina de excitación me da...
2 respuestas
¿Ten una poten contrat de 15 kW trifás para pizzeria cual la Amp del Iga y de diferencial? ¿Por mi cuenta es 25 A ig y id40?
¿Cómo hago esta instalación? ¿Y qué pongo a parte en el su cuadro trif y mono de la cocina de la pizzería?
2 respuestas
Por que grupo electrógeno no genera
Tengo un grupo electrógeno de la marca general que lleva motor John Deere y alternador Leroy somer, no tengo más datos las chapas de identificación estás ilegibles es de unas 60 KVA. ¿Problema?. Estaba funcionando perfectamente y de repente dejo de...
1 respuesta
¿Cómo conocer la corriente nominal de un motor sin el factor de potencia?
Se que hay una fórmula para determinar ese dato pero mi motor no tiene en su placa el dato del factor de potencia, ¿Hay forma de saber su corriete nominal?
1 respuesta
No se como magnetizar generador
Soy el propietario de un alternador sincro ew 180ac, y dicho alternador no me entrega corriente, he seguido todos los pasos del manual y todo esta bien, las mediciones de rotor, bobinado, diodo, etc . El único paso que tengo dudas es sobre como se...
1 respuesta
Cargar baterías 24v con aerogenerador 48v
La cuestión es que me dan un aerogenerador de 48v para mi instalación aislada de 24v, y quisiera saber si con algún tipo de regulador de carga lo podría aprovechar. El que me lo da dice que no, pero por ejemplo mis placas solares dan mucho más...
1 respuesta
¿Desde cuando una dinamo es un alternador?
Botijo Antiguo, Soy ingeniero en Electrónica jubilado Las llamadas dinamos de las bicicletas son en realidad alternadores. Así, para poder cargar una batería, lo primero que hay que hacer es rectificar su tensión, por medio de un puente de diodos, y...
4 respuestas
Calculo de cable para distribución en baja tensión
Tengo varios nodos monofasicosde 5kva ubicados a distintas distancias uno de otro, que quiero alimentar con un tendido de cable subterráneo tetrapolar que recorra los nodos en forma de guirnalda. Mis preguntas son: 1)Conociendo la corriente de cada...
1 respuesta
Que significa el Excit Volt y Excit Current en las especificaciones de un Dinamo Generador de 7.5 kW MONOFÁSICO?
Comprare un Dinamo Generador Monofásico Hidroeléctrico, obseve en los detalles del producto que lleva estos Términos EXCIT VOLT 61V Y EXCIT CURRENT 2.7A (voltaje de Excitación y Corriente de excitación) es cierto que Estos hay que magnetizarlos cada...
1 respuesta
¿Por qué se dispara interruptor de transformador?
Tengo un transformador seco de 480 v en el primario 220 en el secundario. Es tipo seco trifásico de 75 kVA. Su protección del primario es un interruptor termomagnético de 3x150 Amperes, la corriente nominal a 480 volts son 90 Amperes. Cuando hay...
2 respuestas
¿Dónde empieza y termina el cable neutro?
En nuestros domicilios tenemos la llegada de un cable grueso, el FASE, que nos trae la corriente (generalmente es de color negro o marrón o gris), y nos llega con unos 230 Voltios. Pero también nos llega otro de color azul, el NEUTRO, que no tiene...
4 respuestas
¿Se asocia la caída de tensión con termomagnética?
Si por ejemplo en un trayecto de 50 metros tengo una x cantidad de caída de tensión ago la cuenta es decir la fórmula y me arroja que valla con cable de 6 mm por ejemplo, bueno hasta ahí vamos bien ahora la pregunta es si por ejemplo en la fórmula...
1 respuesta
Tengo un problema con un motor que cuando arranca me rompe un fusible los fusibles son 16 am el motor tiene un consumo de 9 aper
Motor trifásico 400v línea bien maniobra bien motor nuevo sin motor conectado todo ok cuando conecto motor rompe fusible, motor en triangulo
3 respuestas
Concepto de corriente nominal de un interruptor
Tengo 2 definicines de lo que es la corriente nominal. La 1º es la siguiente: La corriente nominal es la cte que soporta a 30 grados centígrados el interruptor en forma ininterrumpida. Y luego dice que el valor de la cte nominal no debe exceder mas...
1 respuesta
¿Puedo conectar el inversor de un sistema fotovoltaico a un generador eléctrico?
Quería saber si se corta la corriente eléctrica, puedo alimentar el inversor con un generador para que funcione, ya que necesita alimentación eléctrica para funcionar. O no me lo aceptara
5 respuestas
Como puedo saber si tengo en casa algún interruptor automático averiado
Si tuviera alguno de los automáticos averiado y tuviera una derivación o un corto "saltaría el diferencial o el térmico general"
3 respuestas
Calibre del conductor 12/6/2006
¿Qué calibre de conductor debo utilizar para energizar un motor de 30hp trifásico tensión nominal 220 vac y corriente a plena carga 80a. Y cómo se calcula?
1 respuesta
¿Cómo calcular la sección del alimentador principal?
6. ¿Cuál es el procedimiento para el cálculo de la sección del alimentador principal? Explicar los criterios de diseño, así como las fórmulas a utilizar, el factor de seguridad, corriente de diseño y tablas a usar. 7. Tomando en cuenta lo aprendido...
1 respuesta
¿Qué térmica pongo? ¿Una de 16 o de 20 A?
Si tengo 3,7 kw, y lo divido entre 230 v, me da 16,8 A ¿Pero puedo poner una de 16 A, a pesar de pasarme 8 décimas de A? ¿O por el contrario debo ir al siguiente valor regalmentario que seria una de 20 A?
6 respuestas
Sobre la corriente de corto circuito...
La definición de cc según un libro afirma que se produce cuando hay contacto accidental entre 2 conductores vivos, o entre uno vivo y otro de potencial diferente. ¿Pero si es así el cable fase es uno vivo y la tierra es de potencial diferente(como...
4 respuestas
¿Sección de cable para bomba 5.5Kw a 600 metros?. Cable subterráneo Salida del trafo 415V
Quiero saber hasta que potencia de bomba puedo instalar si dispongo de un cable de 3x10mm2 subterráneo y la alimentación esta a 600 metros de la misma. La salida del trafo es corriente trifásica a 415V. ¿Cuál seria la máxima caída de tensión aceptable?
1 respuesta
¿Por qué pasa o qué debo hacer con ese termomagnético?
En el centro de carga de mi casa en uno de los termomagnéticos sale chispas cuando enciendo un par de focos y estos comienzan a parpadear.
4 respuestas
Motores de corriente continua y alterna
1. Enumere y describa tres diferencias entre un generador eléctrico DC (dínamo) y ungenerador eléctrico AC (alternador), y entre un motor eléctrico AC y un motor eléctrico DC. 2. Describa 3 diferencias entre un motor eléctrico AC tipo divisor de fase...
1 respuesta
Grupo electrógeno PAUWAY PWC345 480V tres fases
Me ofertan un grupo electrógeno de 480v de 375 A, 344 KVA de tres fases, mi pregunta es si lo puedo utilizar en ecuador ya que aquí trabajamos con tres fases de 110V y un neutro La frecuencia es de 60hz el generador
1 respuesta
Poca corriente en mi generador trifásico de 100 kw
Estoy reparando un generador trifásico de 100 kw de 440 v de salida. Se le quemo la bobina auxiliar y el avr, ya cambie el avr y conecte a N y una fase los cables de la bobina para dar 220v y alimentar el avr Genera bien la tensión y al meter carga...
1 respuesta
Proteger instalación sonda de nivel
Disponemos de una sonda de nivel en un depósito de agua la cual actúa sobre un rele y este pilota el actuador de una válvula para abrir o cerrar el paso de agua al depósito. Al cerrar la llave aumenta la presión y un presostato para el motor. El...
3 respuestas
¿Si una falla excede al ICU, se rompe la llave?
Quisiera tener claro este concepto de icu La norma dice : ICU : Máxima corriente de falla que puede interrumpir el breaker sufriendo daño permanente. Por lo tanto, el valor de “Icu” debe ser mayor a “Ics”. Capacidad de Interrupción de Servicio (Ics)...
1 respuesta
Qué amperaje requiere una luz Led 12VCC 9W?
Estoy terminando de fabricar mi aerogenerador y en la parte final tengo algunas dudas respecto a la corriente contínua que obtengo. De los dos cables que salen de mi generador puse un puente de diodos integrado (el mas pequeño) y le soldé un...
3 respuestas
La mayoría de los generadores con diodos rotatorios funcionan de la misma forma, no entiendo como generan. La placa electrónica
La placa electrónica tiene dos cables que ban a la bobiba de la exitariza y dos que salen del voltaje del Generador. ¿Cómo inicia a generar?
1 respuesta
En una instalación trifásica, en cuanto le afecta a un automático IGA la descompensación de las fases ?
Con la pinza amperimétrica tengo unos valores de 17A, 10A. Y 8A.. ¿Es causa para que el automática se pueda disparar?
2 respuestas
¿Qué pasa si se ilimina una lámpara con tensión menor o mayor?
¿Que pasa si se alimenta una lámpara con una ¿Tensión menor que la indica en sus características? ¿Y si la tensión es mayor a la que indica en sus características?
5 respuestas
Generador eléctrico a partir de un Alternador de coche?
Tengo un Alternador de coche de 24 V - 100 A, A partir de este pretendo generar electricidad. Teóricamente tendría un Potencia de 2400 W, Entiendo que en la vida real esto no se da así, hay perdida. Pretendo modificar el Alternador quitándole el...
2 respuestas
¿Por qué no salta el magnetotérmico al provocar un corto?
Estamos haciendo la instalación de una casa de campo, actualmente conectada a un generador. Cuando provoco un corto en cualquiera de los enchufes o puntos de luz, los magnetotérmicos no saltan y el generador hace como si se fuese a apagar, como si el...
3 respuestas
Dudas compresor aire eléctrico
¿Contando con los picos de arranque del de 3hp es suficiente potencia con 3.1 kw?
2 respuestas
Con el interruptor automático bajado hay tensión en la instalación?
He ido a cambiar un enchufe de mi casa ( un piso) y he bajado el interruptor automático para supuestamente abrir el circuito y trabajar con seguridad y que no haya tensión o corriente en la casa o eso pensaba yo. La cuestión es que después de bajar...
4 respuestas
Potencia red trifásica
Una dudilla: si tengo una red trifásica 400V 63A, entre fases hay tensión de línea 400V y entre fase y neutro tensión de fase 230V. ¿Por cada una de las fases van 63A, tendría 189, o tengo que repartirlos? ¿Para el cálculo de potencia que emplearía...
2 respuestas
Saltan dos diferenciales a la vez de diferentes
Tengo una instalación de baja tensión en un casa, compuesto por un tablero general(pilar luz), 3 tableros seccionales Si provocamos a propósito una fuga en un circuito dependiente, por ejemplo, tablero 2, salta el diferencial correspondiente, ademas...
2 respuestas
Que tipo de arranque utilizar para un motor trifásico 25 hp en 380 voltios
Tengo un motor según placa de 25 hp, 380 voltios y 40.4 amperios y conexión YY, la pregunta es puedo emplear arranque directo al motor o algún tipo de arranque suave(estrella-triangulo, etc.)
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica