Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
Capacidad de corriente de un estabilizador
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Qué indica la etiqueta de un condensador trifásico?
..., cuando compramos un condensador trifásico en el comercio... ¿Qué es lo que indica la etiqueta de cada condensador..., me refiero en el borde exterior del condensador? ¿Te Indica la potencia total y la capacidad total de los 3 condensadores...
2 respuestas
Transformadores eléctricos conectados en paralelo
Necesito energizar una carga trifásica 120 kW resistiva en 400 V, tengo dos transformadores de 13.200 V de tensión primaria y 400 V de tensión secundaria, uno de 100 kVA con Z =5 % y otro de 50 kVA con Z=3 %, ambos delta-estrella con neutro accesible...
2 respuestas
¿Hay problema para energizar un transformador trifásico-monofásico?
Queria saber si habría problema para energizar, en una red sin neutro, un transformador trifásico-monofásico de 12,5 KVA (con conexión V-V invertida, y reparto en el primario 25/50/25), con un grupo electrógeno trifásico de 25 KVA. El transformador...
1 respuesta
Potencia a contratar en un sistema trifásico (o monofásico)
Acabo de comprar una casa y estoy hecho un lío con qué potencia contratar, y si dejarlo en trifásico o cambiarlo a monofásico. La instalación ahora mismo es trifásica, porque una de las máquinas del aire acondicionado y bomba de calor es trifásica,...
1 respuesta
Como calcular capacidad del transfirmadores
Se me olvidaba preguntarte como calcular con la mejor aproximación posible, la capacidad de un banco de transformadores de 3 x165 KVA en DElta Estrella. Es decir es trifásico, pero necesito estimar la capacidad en amperes por fase que pueda rendir....
2 respuestas
BT bifásica España
En una instalación BT bifásica (suponiendo instalaciones antiguas sin haber cambiado trafos de la distribuidora) donde llegan a la vivienda 2 fases que suman 220v y no hay neutro, ¿Por dónde retorna la tensión a la distribuidora? Es decir, si en una...
4 respuestas
Potencia eléctrica soportada en una fase monofasica
Vivo en un PH con 6 departamentos y 2 fases en todo el edificio. Hay 3 departamentos por fase. Cada uno con su medidor individual. Mi pregunta es cuanto aguanta toda la fase sumados los 3 medidores conectados a la fase.
1 respuesta
Cambiar de trifásica a monofásica ¿Es necesario un nuevo boletín?
A ver te explico, el año pasado compre una vivienda nueva con instalación trifásica, cuando fui a darla de alta este tipo de instalación es bastante más cara que la monofásica, mi vivienda no llega ni a 60mts2 y no tengo ningún electrodoméstico...
3 respuestas
Calculo de transformador monofasico
Tengo un tablero a 480V del cual me voy a derivar a 2 fases de un interruptor de 2x40, llego a un transformador monofásico de 15 kva para reducir la tensión a 220/127, mi pregunta es como debe de ser el arreglo en el transformador y como calcularía...
1 respuesta
¿Puede ser que un cable de 0,75 mm2 aguante 10 A en monofásico y 13 A en III?
La tabla de secciones del reglamento dice que un cable de 0,75, una corriente máxima admisible de 10 A en mono y 13 A en trifásica. Eso equivaldría a una densidad de corriente de 16 A por mm2!. ¿Realmente aguanta tanta corriente un cable de apenas...
4 respuestas
Como se calculan lo kva
Soy el director de un proyecto en el cual requiero el uso de una nuevo almacen de trabajo. Y requiero calcular los kva que requiero para trabajar con los equipos que ya tengo seleccionados, de los cuales conoscos la corriente y el voltaje.
1 respuesta
Se puede instalar un diferencial con intensidad inferior al IGA
Tengo una instalación trifásica a 220 con IGA a 63A tetrapolar y diferencial de 63A también tetrapolar que alimentará un equipo que requerirá de esta tensión e intensidad. De esta instalación va a derivar a monofásica para alimentar iluminación y...
4 respuestas
Dos condensadores motor trifásico, ¿Cómo conecto los condensadores para monofásico?
Tengo un motor trifásico de 3Kw, tengo dos condensadores, uno de 160 uf y otro de 50 uF, quiero conectarlo a monofásico, probé conectarlo, pero no arrancaba, ¿Tendría qué conectar dos condensadores?, y si es así, ¿Cómo hago la conexión?
2 respuestas
Calculo de cable para distribución en baja tensión
Tengo varios nodos monofasicosde 5kva ubicados a distintas distancias uno de otro, que quiero alimentar con un tendido de cable subterráneo tetrapolar que recorra los nodos en forma de guirnalda. Mis preguntas son: 1)Conociendo la corriente de cada...
1 respuesta
Corriente bifásica en enchufe comprobación
Cuando introduces un buscapolos en una toma de corriente bifásica, ¿Se enciende la luz del buscapolos en los dos terminales?
2 respuestas
Tengo un Motor de 15Hp, 240Vac, 3PH. Si coloco un banco de Transf 3x5kva Monof. Es igual que usar uno Trifásico de 15kva?
Tengo un Motor de 15Hp, 240Vac, 3PH, 40Amps. Si coloco un banco de Transf 3 x 5 Monof. ¿Es igual que usar uno Trifásico de 15?. Cada Tx de 5kVA suministra 20.83 Amps, y el banco de 15kVA suministra 36.08 Amps. Una práctica es tomar 1kVA por Hp....
1 respuesta
Generador eléctrico para UPS, PC, Luz y Aire acondicionado
Precisaría conocer la dimensión de un generador o grupo electrógeno para alimentar 30 ups de 700 watts, unos 60 monitores de 20 watts, 30 ordenadores de 240 watts, 60 luces de 15 Watts y 12 aire acondicionados de unos 1400 watts. Podría explicar cómo...
2 respuestas
Interruptor general automático
¿Por qué en una instalación nueva el IGA se debe poner como referencia de la potencia que aguanta la instalación si después de este van a colgar los demás circuitos separados por sus automáticos? Cada circuito ya tiene su limitación y ya tenemos el...
3 respuestas
Limitar la potencia enchufe trifásico
Me gustaría montar un punto de recarga de coches eléctricos, para ello tengo un enchufe trifásico tipo CETAC 3P+Tierra de 16A pero solo dispongo de 10KW de potencia limitados por ICP y de esa potencia total entre 3 y 5kw son consumidos para otras...
7 respuestas
¿Cuantos watios puede soportar un enchufe?
He comprado varios enchufes últimamente uno de ellos de marca Legrand con 16A y 230v especifica que aguanta como máximo 3.680w. También he comprado otros de Bricomart y son de 16A y 250V. Supuestamente por teoría estos deberían aguantar como máximo...
3 respuestas
Necesito saber la sección de una acometida de 164m para 5kw
Necesito saber la sección para una acometida de 164mts y 5kw es para una casita de campo. También que es mejor si monofásica o trifásica.
1 respuesta
Cuantos Amp. Obtengo d un transformador de 300KVA, 440V d entrada y 24V d salida?
Me parece q la formula seria KVA=300*1000/440=680 Amp. ¿No se si este en lo correcto o como se aplicaría la formula? Esos datos vienen impresos. Como aca en México la tensión de 2 hilos es de 220V, me da alrededor de 12V d salida, lo anterior me...
1 respuesta
Conectar motor 15hp con guardamotor
He conectado un motor de 15 hp con un guardamotor de 25 a 32 A. 440v. En conexion estrella triángulo, al momento del arranque y cambio a triangulo el guardamotor salta, ¿A qué se debe alguien puede ayudarme? Como elegir guardamotor adecuado
2 respuestas
Reparto de potencia en trifásica
Tengo una instalación trifásica con 6KW contratados, la trifásica es a 230v entre fases y 125 entre fase y neutro, por lo que para dar servicio a aparatos monofásicos se hace conectándolos a 2 fases (ya que la tensión entre fases es 230V), como creo...
2 respuestas
Fases de salida para generadores
Estoty tratando de cerrar un negocio importante de genreradoes eléctricos de los cuales no se mucho. Son generadores para Venezuela donde la corriente es 110/220V 60hz Los generadores solicitados van desde 7KVA hasta 120KVA. Sabiendo que son para uso...
2 respuestas
Cuanta Potencia son 35/38 Amperios en Trifásica.
Ahora mismo, tengo contratado 13.15Kw en Trifásica y tengo un ICP de 35A. Por fase. He realizado unas mediciones en cada fase y está trabajando a unos 35A. Y al arrancar los 3 aires acondicionados puede llegar a los 38A. Por fase, con lo cual, suele...
1 respuesta
Como obtengo kw, kva, kwh, kvar,
Disculpa, mi insistencia necesito por favor, la fórmula para obtener kwh, kva, kvar y kw Espara presentar un trabajo...
2 respuestas
Porque el voltaje cae a una distancia de 1.5 km del generador a carga
Tengo un grupo de 60kw calibrado en 440 v y el cable de alimentación es de 3x70mm aluminio. Y una ventiladora de 25hp El problema es que a una distancia de 1500 metros del generador a carga el voltaje cae demasiado y no logra arrancar la ventiladora...
3 respuestas
Grupo electrógeno PAUWAY PWC345 480V tres fases
Me ofertan un grupo electrógeno de 480v de 375 A, 344 KVA de tres fases, mi pregunta es si lo puedo utilizar en ecuador ya que aquí trabajamos con tres fases de 110V y un neutro La frecuencia es de 60hz el generador
1 respuesta
¿Qué relación tienen los amperes con los kva y los mm de los cables?
Estoy analizando arrendar un lugar que anteriormente era casa para oficina, tendrá conectado muchos computadores, pantallas, aire acondicionado en los tres pisos, microonda, refrigerador, etc. Por lo que según el eléctrico es necesario cambiar el...
2 respuestas
Tranformar monofasica en trifasica
Necesitaria transformar una tension de 220V. Monofasicos en 220V. Trifasicos de la manera menos onerosa posible. La potencia a alimentar es de aproximadamente 4KW.
4 respuestas
Calculo c.d.t% de linea alumbrado publico
Queria saber: teniendo una línea de 10 mm2 xlpe 0.6/1 kV, luminarias de 150W, interdistancia 25 m, 400V, c.d.t max 3% por ser alumbrado. Se alimenta con un trafo de 250 kVA. Como calcular la c.d.t% por tramo y la intensidad de cortocircuito. Creo que...
1 respuesta
Daikin en bifásico
Tengo una máquina de aire Daikin que requiere 220V en monofásico, pero el cableado de la comunidad de pisos donde hago la acometida solo da 220V con dos fases o 125V con fase - neutro. ¿Qué opciones tengo, a parte de poner un transformador de dos...
4 respuestas
Tengo un equipo eléctrico que requiere 208 VAC monofásico. Dispongo de 115VAC mono o 220VACTrifásico
La única solución que tengo es conectar dos lineas de 115VAC directamente al aparato, esto es 115V a la linea de entrada del equipo y otra linea de 115V a la entrada del Neutro del equipo, de esta forma el equipo obtiene 220 Voltios sin neutro pero...
8 respuestas
Instalación antigua con dos fases activas sin neutro.
Quería consultar con vosotros un tema recurrente en la electricidad; ¿Porque algunas instalaciones(como la mía) carecen de neutro y las dos fases activas llevan ¿120 apx?. Hay quien dice que eso depende de la compañía que en tiempos, no les interesa...
4 respuestas
Como calculo Amperaje en Transf 3 x 25 KVA
Por condiciones del mercado Costaricense, voy ha instalar un banco de transformadores trifásico de 3 x 25 KVA, 208 voltios, esto quiere decir que voy a tener una capacidad real para toda la red eléctrica de 75 KVA, por fórmula esto me da una...
2 respuestas
Instalación de enlace, calculo sección por caída de tensión
Me tengo que cambiar la instalación de trifásica a monofásica. De los contadores a mi casa hay 35m ( es un 9'). Quiero contratar 6600 w Hay electricistas que calculan una caída de tensión del 1% con lo que indican que necesito 16mm de sección Otros...
5 respuestas
Diferencia entre potencia activa,potencia aparente ,y potencia reactiva y como se calcula y sus usos?
Cómo se calcula estos valores de donde salen y en que aplicaciones se usa y puesto que hay tres potencias para que sirven cada una de ellas?
2 respuestas
Calcular varios equipos a un enchufe
Estoy intentando organizar los enchufes y aparatos en mi habitaciones y tengo una duda de concepto quizás muy elemental para muchos. Es la siguiente: Si quiero calcular el consumo para pensar en tipo de cables y potencia de enchufes, ¿Tengo qué...
4 respuestas
Como calcular el consumo de un medidor trifásico de 9 kilovatios y de 208 voltios
Las cargas son: L1 2.5 L2 0.2 L3 0.5 amp de un medidor trifasico de 9 kva de 208 v y el valor es de $440 kvh
2 respuestas
Trifásico o monofásico
Tengo una línea contratada trifásica de 4,9 kw. Se me ha estropeado el aire acondicionado centralizado, por lo que he de comprar uno nuevo (8000 frigorías). En el cuedro general tengo un magnetotérmico de tres polos para el aire acondicionado. Tengo...
3 respuestas
Sección de acometida para un bloque de pisos
Que sección hace falta para la acometida de un bloque de pisos de 3 viviendas (una por planta) más escalera. La sección que pido es la que va desde la calle hasta el modulo de contadores. A las viviendas le vamos ha hacer el boletín con una potencia...
2 respuestas
Consumo de un motor trifásico kw
Si un motor dise el consumo en kw por ejemplo 3 kw esa es corriente total que absorbe el motor o son 3 kw o fase lo que absove
1 respuesta
Transformadores Trifásicos
¿Cuál es la carga máxima (en amperios) que se puede conectar a un BANCO DEE TRANSFORMADOPRES 3 X 25 KVA? Y de ser posible ¿Cómo se calcula?
1 respuesta
¿Cual es el Voltaje de ESPAÑA 220v o 240v?
Pues tenia entendido que el voltaje era 220v pero acabo de hacer una comprobación y me salen 240V. Mi pregunta es sencilla, ¿Los aparatos que marcan 220v admiten TODOS la tolerancia +- 10% o solo los aparatos que los especifiquen? Si a esos 240v...
5 respuestas
Varias dudas sobre diámetro de cable y distancia en la linea monofásica para alimentar una bombilla
Necesito saber que diámetro de cable si 16 mm o 10 mm para una distancia de 350 a 380 mts en linea monofásica para alimentar una bombita de 1 HP, el transformador de alimentación es de 5 Kva, si me puede explicar así confirmo si lo que estoy haciendo...
1 respuesta
La seccion del neutro en una coneccion trifasica
En una coneccion trifasica ya sacando la intensidad q va a circular por cada cable de bajada tengo la duda si el cable de neutro tendia q ser de la misma seccion q los tres cables positivos o tendria q ser de una seccion q soporte la suma de la...
4 respuestas
Como puedo saber los kv de un transformador 220-380 si no tiene placa de características.
Me propongo comprar un transformador de 220 a 380, pero el vendedor no sabe los kv del mismo. ¿Hay forma de averiguarlo?
3 respuestas
Cálculo sección conductores
¿Cómo puedo calcular la sección del coductor para alimentar un motor trifásico de 30 CV a 20 metros? ¿Y si es monofásico? ¿Y para el alumbrado? Si me podéis decir una página web que esté este tema bien explicado, aclararé todas mis dudas.
2 respuestas
Que corriente soporta un trafo de 75 kva
Tengo un trafo. Trifásico de 75 kva, el primario es de 23kv y el secundario de 220v, ¿Quisiera saber que corriente soporta este trafo? Ya que tengo una carga de 194 amp. Instalada o cual seria el trafo a instalar y como se calcula. Gracias
1 respuesta
Tengo un generador 10 kva me aguantara para 3 motores de 5.8 ap
Necesito saber ese calculo ... O si me serviría uno de 7 kva... De antemano gracias... Que puedan ayudar
3 respuestas
Cual es la diferencia entre hierro-silicio y ferrita
Estamos en el proceso de desarrollo de rayos POR en Bolivia y necesitamos saber sobre el material apropiado para el núcleo del transformador que básicamente debería tener : 75 kvp y 8 ma, este núcleo debería ser el de un transformador monofásico .....
2 respuestas
Cual es la mejor instalación eléctrica para una oficina que la suma de los watiajes de sus equipos es 12 kilovatios
Necesitamos instalar e impresora ploter y tres computadors completos más impresora normal y otros equipos pequeños que suman 12.000watios Si nos pueden guiar por favor la idea es realizar la instalación más económica y segura posible de ante mano mil
4 respuestas
Potencia eléctrica pequeño hostal 10 habitaciones ¿Mofasica o trifásica?
Vamos a reformar un pequeño hostal de 10 habitaciones. Es una vivienda de 180m2 en planta. Queremos poner TV en todas las habitaciones, un herbidor de café o te, ventilador en techo en todas las habitaciones, puntos de luz los normales a lo largo de...
3 respuestas
Horno pirolítico en instalación trifásica
Estoy pensando en comprar un horno pirolítico, pero me preocupa el pico de potencia que pueda tener el ciclo de pirólisis y que eso provoque que salte el IPC en mi casa. Tengo instalación trifásica con 6,9KW contratados. Si no he entendido mal, esta...
2 respuestas
¿Dispositivo reducción de corriente de arranque?
Me han instalado una bomba de calor agua -agua. RHOSS 107 de 8kw de potencia calorífica, para suelo radiante + acs el problema es que al arrancar lo hace a 82 amperios por lo que las luces "sufren" ese momento, la empresa suministradora de la bomba...
2 respuestas
¿Cómo calculo mi intensidad nominal, si tengo datos de amperaje registrados en el funcionamiento del motor? (no tengo potencia)
Tengo que hallar mi intensidad nominal para hallar la potencia efectiva y consumida Agradecería la ayuda.
3 respuestas
¿Qué porcentaje elijo para el calculo la caída de tensión?
El reglamento eléctrico me dice que desde el origen de la instalación eléctrica hasta cualquier punto de utilización considerando la línea más distante, debe haber como caída de tensión un 3 % de la tensión de servicio... Y si la carga fuera de...
2 respuestas
Quisiera saber como sacar la sección de la acometida llave general y seccionador bajo carga
En una intalacion trifasica tendria q sacar la la potencia total en wats de dicho lugar y luego dividirlo x 220 y luego dividirlo por 3 o directamente por 660 para calcular cuanto amper x face me ba a consumir y de ahi sacar el fusible y acometida q...
1 respuesta
Conexiones trifásicas
He comprado unos acumuladores de calor que pueden funcionar en trifásico y en monofásico (he pedido que me lo instalen por esta última posibilidad, aunque pierda algo de potencia, porque cambiar a trifásico es bastante caro, por lo que os he leído en...
2 respuestas
Ventajas de un transformador de 440V
Me gustaría que me ayudaras a escoger entre un transformador de 440 o 220v cuales son las ventajas y desventajas de estos y si puedo conectar aparte de motores de 36 hp pilometros de resistecias para tornillos de extrusoras en na recicladora de...
2 respuestas
Como transformar una soldadora mig trifásica a monofásica
Quería saber si se puede transformar una soldadora mig trifásica a monofásica ya que la quiero utilizar en casa y no tengo corriente trifásica
2 respuestas
¿Cómo calcular los KVA de una máquina?
Debo comprar un regulador de voltaje para una máquina industrial. Para ello, necesito saber los KVA trifásicos. La placa de la máquina dice. Voltaje nominal: 220 V Corriente nominal: 50 A Frecuencia: 50/60 Hz He encontrado que la formula para...
2 respuestas
Calculo de una conexión Trifásica
Quería consultar sobre una conexión que debo hacer y obtengo diferentes respuestas en todos lados... Tengo que conectar una caldera eléctrica trifásica(380V) de 24KW . Según la fórmula A=Kva x 1000/ √ 3 x volts -- Reemplazando: A= 24 kw x 1000/ raiz...
4 respuestas
Buen día para todos, tengo un equipo "pasteurizador", con el siguiente consumo:
Motor compresor: 55 LRA / 9.2 RLA Motor batidor: 0.5 HP Compresor Mix: 95 W Los datos son de placa de equipo, y ademas este trabaja a 110 V y el voltaje comercial aquí en perú es de 220 V. Entonces debo calcular un trasformador ideal para este...
1 respuesta
¿Trifásico o monofásico?
Necesito saber que me conviene a la hora de instalar un cyber con 12 cabinas me dijeron que el trifásico gasta menos que el monofásico pero no se si es verdad saludos
1 respuesta
Calcular un diferencial y térmico
¿Quiero calcular un térmico en base a la potencia consumida por el circuito que lo va a tener. Qué he de hacer? ¿He de diferenciar si es monofásica o trifásica?
1 respuesta
Como calcular los breaker de Cortes y de Servicios Generales.
Desde Venezuela.. Necesito que me ayuden a calcular los breaker de corte y servicios generales para un local comercial.. La carga es de 25 kva, tablero trifásico, tensión 208 V... Necesito saber que capacidad debo colocar en los breaker de cortes y...
1 respuesta
Triangulo de potencias
Soy estudiante del tercer semestre de Ing Eléctrica y me mandaron a investigar lo que son potencia activa, reactiva y aparente, y los textos que dispongo como el Boilestad, y análisis de circuitos de Irwin no me han servido de mucho. Espero contar...
1 respuesta
PIC y control de potencia por Triac
Desde hace un tiempo vengo estudiando un poco por mi cuenta (Aunque no tiene mucho que ver con mi trabajo pero por pura afición), sobre los PIC de Microchip en especial la serie 16f. Como os imaginareis, me salen a la mente miles de preguntas pero no...
1 respuesta
Motor 10hp compresor problemas
Tengo un compresor de 500 litros con motor de 10 hp Este motor normalmente se utiliza en Mexico con corriente Trifásica 3 x 220v pero debido a que la compañía de electricidad no proporciona esta corriente donde estoy ubicado, me transformaron el...
1 respuesta
Usar transformador de trifásica en monofásica
Planteo aquí una situación con la que experimento pero que desconozco su limite de potencia. Procedente de desguaces poseo muchos transformadores de tipo trifásico y suelo emplearlos en monofásica. Son las tres columnas típicas con sus tres...
1 respuesta
¿Emisión de sonido de un transformador trifásico de alta tensión?
Tengo un transformador en donde entra 10KV de tensión en el primario y por el secundario lo baja a 2.3KV de tensión, ¿Mi pregunta es por que emite un sonido sumbante y a que se debe este sonido es normal? ¿Solamente al aplicarle tensión a este...
1 respuesta
Que formula se usa para saber cuantos Amperes son 200 KVA
Debo saber la intensidad de una UPS que estamos instalando para controlar la carga de la misma. Los datos que tiene la maquina de potencia están el KVA. Pero medimos el consumo con una pinza amperométrica. La UPS es trifásica entrada y salida.
1 respuesta
Como Transformar 220V bifásico a 110V monofásico.
Mi lavadora funciona con 110V monofásico, no quiere funcionar ya que la línea de 110V es defectuosa y no tiene suficiente potencia. Teniendo también en mi casa 220V bifásico, debe haber una manera de construir un transformador que sume la potencia de...
5 respuestas
Motor Como Alternador
Quisiera saber si hay alguna manera de que convertir un motor eléctrico en un alternador. En mi caso, tengo un motor de ventilador, al que le voy a hacer girar el eje a altas revoluciones y quisiera saber si con esto puedo generar energía.
2 respuestas
Acometida bifásica + neutro calculo de conductor
Inge buenas tardes a ver si me puede asesorar para el calculo de los conductores para una carga de 120kva
2 respuestas
Deseo saber el amperaje de una plancha vaporella
Tengo una plancha vaporella, el interruptor de encendido se quema continuamente por la baja ca`pacidad del mismo. ¿Cuál es el interruptor adecuado para la plancha?
2 respuestas
Generador eléctrico
Otra vez acudo a tus conocimientos. Finalmente he optado por instalar un generador eléctrico en la casa rústica de la que te hablé. La casa tiene 105 metros cuadrados y me gustaría saber cuál sería el número de KW necesarios, si debe ser diesel o...
1 respuesta
Que diferencial y térmicas uso para cable de 10mm?
Tengo desde la bajada del medidor puesto cable de 10mm hacia tablero principal de la casa, luego dividido todo en dos fases una con cable de 2,5mm y otra con cable de 4mm ayer me ocurrió que el diferencial del tablero principal se quemo haciendo que...
5 respuestas
¿Cómo saber que equipos de regulador de tensión instalar?
Se suministraron dos bancos de reguladores en estrella de 400 kva, mi pregunta es como se llego a determinar eso a través de que cálculos.
1 respuesta
Como determinar cuantos amperes equivalen a 1kva, en electricidad residencial que fallas hacen presente corte de corriente
En una quinta diferentes circuitos de la casa momentáneamente presenta cortes de corriente sin hacer que se activen los termomagneticos o dispositivos automáticos de corte baja el voltaje, prenden y apagan las luces y equipos eléctricos que factores...
2 respuestas
Arranque directo Motor 50 HP
Hace poco compramos un motor usado de 50 HP que (según nos comenta el duaño anterior) lo utilizaba en un compresor de aire. El punto es que este motor ha estado arrancando directo todo el tiempo. Y según las versiones de ellos nunca tuvieron...
2 respuestas
Pinzas de coche para 220 alterna
Me gustaría saber si se pueden utilizar las pinzas y los cables de arranque de coche (modelo 800 amperios) para corriente alterna a 220v y un consumo de 8000 w.
3 respuestas
Si un motor dise q es de 8 kw y un generador es de 15 kva
Si un motor dise que es de 8kw y su corriente nominal es se 21 amper entonces quiere decir que por fase este motor toma 21 amper o 8 kw estaría en lo cierto o no ... Si un generador trifasico es de 15 kva y tengo entendido q 1 kva equivale a 1000...
1 respuesta
Dudas compresor aire eléctrico
¿Contando con los picos de arranque del de 3hp es suficiente potencia con 3.1 kw?
2 respuestas
Instalación trifásica para heladería
Quiero montar una heladería, todas las máquinas que necesito, funcionan con corriente monofásica ( a. Acondicionado, frigorífico, campana extractora, crepera, iluminación del local, congelador, cafetera, granizadora), excepto una que funciona con...
2 respuestas
Trifásico o Monofásico con acumuladores.
Me he comprado una casa (160m cuadrados) con acumuladores (unos 8-9 de distindo tamaño) y por lo visto la instalación es trifásica. Ya me ha quedado más o menos claro que es mejor pasar a monofásico, pero mi pregunta es si esos mismos acumuladores...
1 respuesta
Cuánto debe ser el consumo de una vivienda media para pasar de monofásico a trafasico
Una casa tipo, de grado de electrificación media, con elementos que consumen bastante ejemplo 1 aire frío calor 2500wts, el dueño quiere poner tres Freezer de unos 1600 wts cada uno, lo que cargaría mucho los circuitos. La pregunta es, sacando bien...
1 respuesta
Que avr usar en un stamford de 21.6 kva
Necesito ayuda en saber que avr usar en un generador stamford de 21.6 kva que tiene una conexión doble delta, dos fases y su neutro para un sistema monofásico.
1 respuesta
El neutro en sistemas trifásicos
Que tal buenas tardes ojala alguien me pueda apoyar en esto. ¿Cuándo tengo un sistema trifásico pero con cargas trifásicas y monofásicas que sucede con el amperaje del neutro? Por ejemplo en la fase 1 y neutro tengo 10000 watts, en la fase 2 y neutro...
1 respuesta
¿Generador para trabajar con dos radiales?
Un cliente necesitaría un generador para trabajar con dos maquinas inductivas radiales de 2200W. Si bien estas maquinas creo que tienen un pico de arranque de corriente en el arranque. ¿Esto es 2200(w)/220(v)=10A de consumo máximo? - Sera máximo digo...
1 respuesta
Problemas con el ICP-M
Tengo continuos problemas con el Interruptor de Control de Potencia que slt continuamente. Las características del mismo son ICP-M7, 5A siendo la potencia contratada de 5,14kW en 3x400/230V a) ¿Podrían decirme si el ICP que tengo instalado es el...
1 respuesta
Consulta problema caída caída de tensión
Quería exponer un problema eléctrico. Nosotros tenemos una estancia con alimentación de un solo cable de media tensión tensión de 13.2kv que se distribuye a través de tres transformadores monofásicos de 45kva a 380v en baja. Lo que pasa es que desde...
2 respuestas
Buenas, disculpen la ignorancia pero la verdad no tengo el concepto claro del significado de redes monofásicas, trifásicas etc.
La verdad no tengo muy claro el concepto de las redes eléctricas monofásicas, bifasicas y trifásicas, me gustaría que me dieran ejemplos de donde se usarían, si esto tiene que ver con la potencia de algún motor, explíquenme más en términos prácticos...
4 respuestas
Máquina de carpintería, cambiar de 380 a 220v
Tengo una máquina de corte de carpintería que puede trabajar tanto a 380 como a 220v. Actualmente está para 380 y me gustaría cambiarla para usarla con 220v
3 respuestas
Calculo de generador eléctrico
¿De qué capacidad debe ser un generador para cámara frigorífica de dos motores monofásicos de 1,5 hp c/u?
1 respuesta
Potencia Nominal Transformador en Kva
Por más que lo busco por ahí no encuentro la respuesta razonada de porqué la potencia nominal de los transformadores se expresa en Kva y no en Kw. Hasta donde yo "sé" la potencia nominal, aparente o asignada no depende del coseno de phi del...
1 respuesta
¿Cuál es la formula para calcular amperes de ICP trifásico?
Sobre el valor para un ICP en amperes llegué hasta esta respuesta: http://www.todoexpertos.com/categorias/ciencias-e-ingenieria/ingenieria-electrica/respuestas/2455494/amperios-de-icp-trifasico En donde ricardonb responde esto: "En realidad serán...
3 respuestas
Caída de tensión en una derivación individual de 200 metros de longitud
Mi consulta es que diámetro de cable sintenax necesitaría para una derivación individual de 200 metros de longitud para una potencia de consumo de 6 kw aprox, la extensión del mismo seria aérea.
2 respuestas
Tengo un motor que usa 220/440v y yo tengo solamente 2 fase 110v cada una y un neutro como lo puedo conectar
Es un motor de 13,5 caballo de fuerza, en la chapilla de propiedades dice 220/440V - YY-Y pero yo lo que tengo es dos fase 110v y un neutro y necesito conectarlo como pudiera ser.
2 respuestas
Calculo secciones cableado y calibre fusibles
Me hace falta ayuda para resolver el siguiente problema de electricidad, ya que estudio ingeniería eléctrica y tengo los conocimientos, pero no sé por dónde empezar. Hay que calcular secciones de cables para trafo de la imagen, tanto para primario...
2 respuestas
Cual es el voltaje en fases trifasicas, monofasicas 220,380,660v
Me agarro curiosidad a tal punto que me marie ja ja y es más que nada para entender un poco más! Soy de Argentina (digo esto por el 220/380v) Quería saber como es el tema de la conexión trifásica que llega a una casa, pienso que las fases están a 120...
2 respuestas
Como medir la potencia de una linea trifasica?
En una linea monofasica ... Primero pruebas con el multimetro cuantos amperes consume el equipo... Luego el numero de amperes lo multiplicas por 220 voltaje... Eso es el resultado... En una linea trifasica ... Como podria medir la potencia?
2 respuestas
Fórmula red bifásicas
Tu respuesta fue muy clara. Pero me surge una confusión. En mucha literatura (especialmente formularios de manuales técnicos) vienen las siguientes fórmulas. Una fase. P= V*I*Cos. Fi ...... (1) dos fases. P=2*V*I* Cos. Fi ..... (2) tres fases. P =...
1 respuesta
Consulta sobro consumos AC y Transformador
Tengo una RED trifilar (R S T, neutro y tierra). Medí con una pinza amperimetrica cada una de las 3 lineas con los siguientes resultados: 54.8A, 77.1A y 69.4A. Los voltajes entre Fase-tierra: 130.5 y fase -neutro:130.4, y entre linea y linea fueron...
2 respuestas
Si de un transformador tomo las 3 fases, ¿Tengo un sistema trifásico o bifásico?
A lo que voy es que quiero conectar una pantalla espectacular que funciona a 220 volts cada gabinete. Mi duda es que formula utilizar para calcular la Corriente total, tengo esta formula: It= W/V*P.F, pero no se si esa formula aplica para este...
3 respuestas
Compre un generador trifásico pero tiene 5 clavijas
Quiero poner en la clavija una salida monofásica como puedo hacerlo
3 respuestas
Sobre las KVA de un transformador
Un transformador de 400 KVA por ejemplo, ¿Siempre cede esos 400 KVA en todo momento? ¿O es posible que ceda un valor distinto según circunstancias de esos 400 KVA? OJO: Hablo de KVA (Kilovoltamperios), no de KW (kilovatios).
1 respuesta
¿Seleccionar tipo y capacidad de un transformador para el consumo de motores?
Tengo una fuente de alimentación o suministro de 220 vca trifásico y tengo que alimentar 2 motores monofásicos a 110 vca consumo nominal 5 A según su catalogo. ¿Qué tipo de transformador y de que capacidad tendría que usar? Estaba contemplando uno...
2 respuestas
Variador de frecuencia
Necesito conectar un motor trifásico de 380 V, 4 HP, a 220 V monofásica. A través de un condensador de 280 mF, uniendo dos fases, con el motor conectado en triangulo, el motor pierde casi toda su potencia. El variador de frecuencia, es una solución,...
3 respuestas
¿Cómo Calcular los kVA de un transformador a 208-230 V/3 F/60 Hz?
Necesito calcular y seleccionar un transformador para alimentar los siguientes compresores y motores ventiladores de refrigeración: Cuatro (4) compresores de 94.0 A cada uno total : 94.0 x 4 = 376 Amperes Dos (2) compresores de 38.0 A cada uno total...
1 respuesta
Reconectar un generador trifásico a monofásico
Soy electricista y estoy necesitando reconectar un generador eléctrico marca stanford, es trifásico pero la carga que tengo es monofásica y su consumo es del orden del 65% de lo que genera el equipo, tengo entendido que hay una forma de conectar sus...
2 respuestas
Generador trifásico a monofásico, 2 positivos 1 neutro
No entiendo de generadores y me encuentro delabte de un generador trifásico convertido a monofásico. Salen 3 cables del generador, ahora mismo dos se utilitzan para subministrar electricidad a una vivienda grande. El otro, que mirado con un...
3 respuestas
Corriente 220v a partir de dos fases de 110V
Quiero por favor que un electricista me confirme esto. En América la corriente de 220 v se obtiene en un tomacorriente a partir de dos fases de 110 v que hacen funcionar cualquier equipo de 220 v; no es como Europa que viene una fase y un neutro, se...
6 respuestas
Transformador trifásico necesario para instalación de riego
En una instalación de riego, se va a poner una bomba trifásica de 100 CV a 380 V para sacar agua. Necesito saber de que potencia (KVA) tendrá que ser el transformador para la instalación. ¿Cuál de las siguientes formas de calcularlo es la correcta...
2 respuestas
Cambiar calefacción de gas a calefacción eléctrica
Recientemente he adquirido una vivienda que tiene un sistema de calefacción de gas natural para los radiadores y para el agua caliente, y por beneficios que tengo a través de mi empresa me sale más económico tener una caldera eléctrica para...
1 respuesta
Transformadores y potencia
Estaría agradecido si pudierais aclararme la siguiente duda. Tengo que montar un equipo cuyas características son ---- Tensión:220V 50Hz, Potencia: 500W, Consumo: 3.5A ---- y lo que me llega es trifásica sin neutro (380 o 400v... No recuerdo). El...
1 respuesta
Nueva Acometida en un piso
Con esta información: "Nueva acometida monofásica Suministro y montaje de derivación individual trifásica entre cuarto de contadores y cuadro general Realizada con tubo corrugado tipo Forroplas de 40mm, 3 hilos libres de halógenos 3x25mm2, más 1 hilo...
2 respuestas
Duda ICP Trifásico
Que ta! Buenos días. Me ponía en contacto contigo por una duda sobre el ICP que me han instalado en casa. Es trifásico de 10ª. ¿Qué potencia deja entrar y a partir de cual salta? Seguramente es algo simple para un profesional como tú pero para un...
9 respuestas
Continuo con trifásica o me paso a monofásica
Tengo un nuevo contador digital el cual limita por el total, no por fase y el boletín de trifásica es hasta 9900 más o menos. El caso es que efectivamente estoy cononofasica (las otras dos fases están desconectadas) y me cambie la instalación de...
1 respuesta
Tarifas en monofásica / Trifásica
Me gustaría saber si las tarifas del término de potencia y las de kWh consumido son iguales en corriente monofásica que en trifásica.
1 respuesta
¿Cómo corrijo el factor de potencia?
Tengo un parcial esta semana y me surgió un problema con el siguiente ejercicio. -Correcciones del factor de potencia. Un comercio que permanece abierto 9hs diarios de lunes a viernes y 4 horas LOS sábado, tenia un consumo mensual de 9830 kw/h....
2 respuestas
Se manifiestan los armónicos como amperios al medirlos con amperímetro TRSM.
Tengo un motor trabajando a través de un variador de frecuencia, estoy a la espera de recibir un analizador de RED, para medir la potencia entregada por el motor, mientras tanto hago las mediciones con un amperímetro TRSM... Me dicen algunos, que los...
1 respuesta
Opciones en casa con solo dos cables trenzado?
Tengo una casa de campo a la que llega el trenzado de la distribuidora pero solo hay dos cables que entran a la caja de fusibles sin mas, ¿Esto seria una instalacion bifasica? Osea fase mas fase= 220voltios? ¿Qué opciones tengo de potencia? ¿Si...
2 respuestas
Transformador para alimentar un motor de 220 v
Me gustaria saber las caracteristicas de un trafo 380/220 para alimentar un viejo motor de 220 v y 100 C.V. De potencia. ¿Es correcto el cálculo que realizo I=75000 w/(raiz de 3*220v)=196 A? Muchas gracias. Si me podeis decir un precio aproximado del...
1 respuesta
Hola quisiera instalar llave térmica, tomacorriente y linea directa para un aire acond.
El cable de alimentación dice 3 por 1 mm cuadrados, el consumo del aparato es de 2700 w, en las especificaciones dice tipo GL 20 Amperes. Los cálculos según lo leido por ahí no me cierran. Quisiera saber, mm cuadrados del cable a colocar desde la...
1 respuesta
Conectar motor trifásico en monofásica
Tengo un motor que hasta ahora estaba trabajando en Red trifásica. Las especificaciones del motor son 220/380 (8,5a/4, 9a). Ahora quiero conectarlo en Red monofásica. La caja de conexiones del motor es algo así: U1 w2 V1 u2 W1 v2 Le he cambiado las...
1 respuesta
Sección de cable.
Me gustaría saber que sección puedo poner en un motor de 75 kw y en una resistencia eléctrica de 150 kw. Ambos van a estar a una distancia de unos 20 metros y la temperatura ambiente sera de unos 30 grados. Yo tengo alguna fórmula pero no me da...
1 respuesta
Hay estabilizadores de tension para una linea de 220 v bifasica es decir 110v+110v ?
Tengo un climatizador que no soporta pequeños picos de tension por eso necesito estabilizar la tension pero esta es como ya he dicho bifasica
2 respuestas
Aumentar rpms con variador
Estoy trabajando en un motor de 220 v, 50 Hz 1300 rpm y me gustaría saber si puedo aumentar su velocidad con un variador de frecuencia y hasta cuanto para no dañarlo y ademas en base a que parámetros elijo el variador para este motor.
1 respuesta
Es cierto que el neutro no se usa en aires split
Estimados amigos expertos soy experto en redes y circuitos cerrados pero el trabajo en venezuela esta mermando así que he decido expandir mi negocio a la instalación de aires acondicionados split, ¿Y ahemos hecho 33 instalaciones exitosas más un...
4 respuestas
Corriente por el neutro en monofásico
Suponiendo que un circuito monofásico deriva de uno trifásico, y suponiendo que en un monofásico la corriente del neutro es igual que la de fase... En el circuito trifásico del que deriva, ¿La intensidad por el neutro sera la suma de las intensidades...
1 respuesta
Conectar Caldera Electrica 15 kw, diametro cable monofasico?
Quiero instalar una caldera electrica en una casa de 70 m2 la misma es para calefaccion por radiadores y agua caliente. Estuve leyendo y consume 80 amperes. Me parece que con una caldera de 10 kw deberia andar pero no venden mas chica. La bajada de...
5 respuestas
Arranque de motor trifásico con línea monofásica
Necesito ayuda tengo un motor trifásico conexión delta de 5.5kw, 1800rpm 220v/ 60hz tengo que arrancarlo con línea monofásica 220v les pido ayuda para calculo de condensador uf/volt de arranque y de trabajo gracias por su ayuda.
1 respuesta
Tensión por debajo de 190v, con un estabilizador de tensión 220v, bajaría el consumo en amperios y en consecuencia, la factura?
Vivimos en una casa aislada y la linea de red eléctrica llega pobre, en cuanto conectas un par de calefacciones o la secadora... El voltaje baja proporcionalmente al número de aparatos que conectes. He visto lo de los estabilizadores de tensión y...
1 respuesta
¿Montaje en puente de graetz y montaje en puente trifásico en que se diferencian?
Estoy hablando de convertidores ca-cc. El caso es que según he estado viendo en mis apuntes del montaje en puente de graetz hay varios circuitos un montaje seria 2 circuitos trifásicos simples, uno polianodico y otro policatodico. Con las polaridades...
2 respuestas
Como pasar motor trifásico de 9 líneas a bifásico y en que líneas iría el condensador ya pasado a bifásico motor es 3/4 hp
Podrian ayudarme con mi motor de bomba de agua Como pasar motor trifásico de 9 líneas a bifásico y en que líneas iría el capasitor mi motor es de bomba de agua de 3/4 hp yala e probado y el motor se calienta rapidito y empieza a echar umo
1 respuesta
Conectar motor trifásico a monofásico
Necesito conectar un motor trifásico a monofásico y después de investigar me queda la duda de si debo cambiar la distribución de estrella a triangulo Aclaro: Se que el motor estaba conectado a trifásico, pero no se si a 380 o 220 la configuración es...
1 respuesta
Arranque en secuencia de dos motores monofásicos, datos de placa:
Quien me puede resolver este problema necesito saber cual es el resultado de carácter urgente Arranque en secuencia de dos motores monofásicos, datos de placa: Potencia: 3 HP Tensión: 220/110 voltios Corriente nominal (In): 4A / 9A Factor de potencia...
1 respuesta
Diferenciar L1 L2 L3 en linea trifásica
Tengo que conectar el motor de un elevador de un coche a una linea trifásica, pero no se cual es L1 L2 y L3. La linea es antigua y viene tres cables, gris, marrón y negro y no se como hacer para diferenciar cada linea. He mirado por internet y...
3 respuestas
Hallar corriente de salida para un transformador
Quiero determinar la corriente nominal de salida de un transformador, este es el caso: Resulta que tenemos un transformador siemens (viejo) de 550 KVA cuya relación de voltaje es 13200/216 según placa y su corriente nominal es de 1335 A. Quieren...
1 respuesta
¿Qué condiciones debe cumplir una red trifásica para que pueda ser analizada mediante su representación monofásica?
Generalidades de Sistemas eléctricos de potencia. Condiciones, como por ejemplo, red trifásica equilibrada, igual magnitud de voltaje, ¿Igual magnitud de impedancias, iguales fases, igual secuencia, en fin?.
1 respuesta
Si tengo una llave que indique 10A en su rango. Cuál será la potencia máxima que se portará?
Me podrían ayudar no entiendo esta actividad, encima el profesor no explica nada ni cuando le preguntamos.
5 respuestas
Cómo saber si mi casa tiene instalada corriente trifásica o monofásica
Quiero cambiar la potencia contratada en endesa y el formulario web para cambiarlo pide que marques: corriente trifásica si/no. Yo miro el boletín, no pone nada de eso y no se cómo averiguar si mi casa tiene corriente trifásica o no. Solo el contrato...
1 respuesta
Generadores stamford de 27 kva conexion monofasica
Quien me puede indicar la conexión de un avr sx 440 a un generador conectado bisafico anteriormente conectado en trifásico
1 respuesta
Acabo de instalar y arranca compresor y ahora no
El problema que tengo es que acabo de instalar un multisplit 3x1 inverter, mitsubishi. Resulta que al terminar de instalarlo después de haber probado la estanqueidad con argón a 33.5 bares, durante más de 60horas y después hice el vacío durante más...
1 respuesta
Cálculo de fusibles de media tensión 13,2kv
Cómo cálculo por ejemplo el fusible a la entrada adecuado en un trafo de 100VA en el primario con una tensión de13, 2kv y los fusibles a la salida en el secundario con salida 3x380
1 respuesta
Toma de lavadora
Aunque el icp de mi casa es de 15A, habiá pensado poner en el cuadro, en previsión de un próximo aumento de potencia, Un IGA de 32A, un diferencial de 40A 0.03, y los pías (en este orden, ¿No?) Y aunque tengo claro separar en tres circuitos: caldera,...
1 respuesta
Frigorífico caravana salta inversor por pico corriente
Tengo un frigo nuevo en mi caravana. En el arranque llega a 2'4A. Al ponerlo a través de inversor de 300w conectado al coche arrancado el inversor me salta por el pico del compresor. ¿Puedo poner un condensador para amortiguar? Tengo un inversor sin...
4 respuestas
Tengo una instalación monofásica rural... También tengo mis equipos de carpintería trifásica. ¿Cómo hacer funcionar?
Quiero hacer funcionar mis equipos de carpintería y lleva motores trifásico... Pero mi instalación es monofásica... Algunos técnicos me recomendaron sacar un polo de la caja del vecino y unir con mi caja para que haga línea trifásica.. ¿Es esto...
3 respuestas
¿Calculo sección conductor?
Necesito calcular la sección de un conductor eléctrico, con los siguientes datos: equipo trifásico 380V, consumo 39kw, longitud de linea 150mts, esto se supone que va canalizado por cañería metálica ETM. Haber si me ayudan con las formulas necesarias...
1 respuesta
Sección de cable cobre
Perdona, He enviado una pregunta al foro pero no se si estaba bien dirigida. ¿Mi problema es que debpo instalar un cable de cobre de 250 metros que alimentará una casa con consumo hasta unos 9kw. Qué sección debería tener este cable? Me aconsejan 25...
1 respuesta
Dudas potencia
Tengo dudas con respecto a la potencia. La línea que nos viene es trifásica. Sin embargo, todas las cargas que tenemos son monofásicas. Tenemos contratados 17000W y tenemos puesto un ICP de 25. Las cargas están más o menos equilibradas. El problema...
1 respuesta
Cómo debo calcular los kVARh en una instalación de 6 equipos de aire acondicionado a 240 V, trifásica?
Es para para intentar reducir los cargos por Demanda, que son tres veces mayor que los cargos por consumo de corriente como energía activa. La Demanda máxima es de 43 en kWh en un período de 30 días y el consumo promedio diario de corriente eléctrica...
3 respuestas
Saludos..! Como puedo convertir un motor trifásico a monofásico ¿220vol?
Tengo un motor trifásico 5 hp para una sierra, actualmente lo arranco con un condensador de arranque, pero pierde mucha potencia el motor y a daña mucho el condensador..
1 respuesta
Tomas trifásicas en nave almacén
Estoy realizando una nave destinada al almacenamiento de maquinaria (una maquina) y he pensado en poner 2 tomas trifásicas por si surgiera cualquier cosa y tuvieran que enganchar algo a la red eléctrica en un momento determinado. ¿Qué potencia pongo...
1 respuesta
Que cable uso para mi cafetería
Ok tengo una cafetería con todo tipo de máquinas refrigeradoras, cafeteras, licuadoras, microondas, ventilación etcétera ya cambie el cableado y toma corrientes de todo el lugar puse fusibles nuevos y distribución para cada uno pero no se que cable o...
2 respuestas
- Muestre la diferencia entre un circuito monofásico, bifásico y trifásico.
Ayuda por favor necesito como se compone y una imagen
4 respuestas
Compre una bomba centrífuga monofásica y la tratamos de hacer partir con un generador de 7Kva y no partió la enchufados a los 22
Bomba monofásica que no parte falta potencia al generador de 7Kva
1 respuesta
Aire acondicionado no con generador de gasolina
Por no me funciona un. ¿Mitsubishi inverter 2700frigorias con generador de gasolina 6000watt? El generador me marca 220v 52hz pero al intentar arrancar se corta el compresor
3 respuestas
Cual es la sección del neutro
Tengo un subalimentador de 18 mt de dos fases (R, T) de 6 mm2 para consumo de 6000w p/fase y compartiré el neutro. De cuanto debe ser la sección del neutro. ¿Tendré con una sección de 6 mm2 para el neutro? ¿O tiene que ser mayor?
5 respuestas
Transformadores en paralelo cuyas tensiones secundarias son levemente diferentes
Se tiene dos transformadores eléctricos de 100 kVA, 13.2 kV y Z=5%, la tensión nominal secundaria de un transformador es 400 V y la del otro 380 V, los dos son del mismo grupo de conexión Se desea energizar una carga resistiva trifásica de 180 kW...
2 respuestas
Función de los condensadores en un circuito
Un capacitor tiene dos valores uno se mide en Nf y otro el voltaje que soporta. Cuando juntamos varios capacitores de pendiendo si van en serie o paralelo los Nf se suman o restan. Mi pregunta es ¿Con el voltaje que soporta pasa lo mismo? Es decir si...
4 respuestas
Instalación de Aerotermia en instalación eléctrica trifásica
En una instalación eléctrica trifásica: Como el aparato de Aerotermia que quiero poner tiene versiones monofásica o trifásica ¿Recomendaríais poner el aparato trifásico también o comprarlo monofásico y dedicarle una fase solo para ella? El aparato...
1 respuesta
¿Cuánto es el porcentaje que puede sobrepasar un motor a su corriente nominal indicada en la placa?
Tengo un motor trifásico de 7.5 Hp, factor de potencia 0.8, 380v, su corriente en la placa indica 11.5 pero cuando trabaja a plena carga llega a 15 amperios ... Deseo saber alguna fórmula para sacar la corriente del motor mínima y máxima que puede...
6 respuestas
Circuito o manera de desfasar una onda senoidal
Quiero un circuito o forma de desfasar una onda senoidal en tres a 120º, teniendo una como base
1 respuesta
Calculo de la sección del hilo conductor y la caída
Mi pregunta son las fórmula para calcular la sección de un cable para la instalación de luminarias en un nave, y el calculo de la caída de tensión.
1 respuesta
Deseó saber como instalar un medidor eléctrico
Bueno amigos deseó saber como instalar un medidor monofásico, bisasico, y trifásico como funciona y sus partes agradezco sus re spuestas pues he buscado y no he encontrado nada bn explicado...
3 respuestas
Duda trifásica.
He tenido un surso en mi empresa sobre lineas de distribución trifásica. Yo pensaba que la corriente que viene por el neutro era la suma de las que iban por las 3 fases pero resulta que eso no es cierto. ¿Cómo es eso posible? ¿Por dónde regresa esa...
1 respuesta
Los contadores digitales de consumo de energía eléctrica llevan incorporado un icp
La pregunta más concreta es la siguiente: Dispongo de dos contadores electromecánicos en una vivienda, uno trifásico y otro monofásico y he pedido una reducción del término de potencia, con lo cual la compañía generadora probablemente aproveche para...
3 respuestas
KVA requeridos para Bomba de agua de 38 HP
Requiero conocer cuantos KVA consumirá al arranque y operación, una bomba de agua contra incendio de 38 HP. La energía la suministra un grupo electrógeno de 350 KVA, en corriente 440 V, trifásica. Al momento el grupo electrógeno trabaja al 40% de su...
2 respuestas
Motor electrico 1.5hp trifasico equivale a 1.5hp monofasico?
Estamos remplazando un motor eléctrico trifásico de 1.5hp 1750rpm, porque solo existe alimentación monofásica. Necesito saber que motor monofásico puede remplazar al trifásico.
2 respuestas
¿Que significa trifásica, bifásica y monofásica?
Estoy viendo este tema y la verdad no tengo muy claro que es cada cosa, cuáles son sus diferencias y aplicaciones.
9 respuestas
Sección del cable para alimentar una casa a 460mt del medidor de la empresa de energía
Tengo un problema de baja tensión en la casa (suministro monofásico de 220v), el medidor de la empresa de energía esta a 460 m del tablero de la casa. Supongo que el cable que antiguamente se coloco es de una sección insuficiente (creo que de 6mm)....
4 respuestas
La sección de cables dependerá también de la distancia
¿Por ejemplo si tuviese un tablero saeccional y la distancia al tablero principal estuviese a 20 o 30 metros y la carga de que me va a consumir ese sector me vasta con un cable de 6 milímetros pero sabiendo que me queda a mucha distancia tendría que...
3 respuestas
Potencia de arranque
Necesito dimensionar el grupo electrógeno necesario para una maquina de 33 Kw, se que en el arranque aumenta mucho la potencia demandada, pero ¿Cuánto?
1 respuesta
¿Es posible que la llave general sea menos que la que alimenta un motor?
Tengo un ejercicio de un tablero trifásico de 230 v que alimenta 2 motores, uno monofásico de 5 hp cos 0,82 y otro trifásico de 2 hp cos 0,81 Pase los hp a watts usando los coeficientes que el profesor nos dio en clase Motor 1=Multiplique 5 hp por el...
2 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica