Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
Circuitos RC y RL y circuito III Y- triangulo
Preguntas y respuestas relacionadas
Variador para motor trifasico 3 kw de sierra de cinta
De nuevo tengo una sierra de cinta trifasica de 3kw y he pensado poner un variador, pero hablando con teléfono con un comercial me ha dicho que no se puede porque el motor tiene freno electrico y el motor tiene un voltaje raro, exactamente me dijo...
2 respuestas
¿Cuál es la caída de tensión?
Estoy haciendo el cálculo de una caída de tensión aplique está fórmula 2xlos metros son 200metros por el consumo que serían 30 lámparas de 150w más un motor de 3hp osea 10000 aproximadamente ahora bien tengo un consumo total de 14500w osea para...
1 respuesta
Conexiones trifásicas
He comprado unos acumuladores de calor que pueden funcionar en trifásico y en monofásico (he pedido que me lo instalen por esta última posibilidad, aunque pierda algo de potencia, porque cambiar a trifásico es bastante caro, por lo que os he leído en...
2 respuestas
Megar instalación eléctrica.Con equipos conectados
Siempre que realice el megado lo hice en motores trifásicos. Ahora bien, quisiera megar una instalación domiciliaria, con equipos conectados al circuito 220V. Mi pregunta es, ¿Podré megar el circuito sin sacar las lámparas o heladera o lo que esté...
1 respuesta
Calculo de la sección del hilo conductor y la caída
Mi pregunta son las fórmula para calcular la sección de un cable para la instalación de luminarias en un nave, y el calculo de la caída de tensión.
1 respuesta
Cómo conectar una bomba de 3 hp a 110 v.
Tengo una motobomba Pedrollo de 3 hp conectada en sus bornes en triangulo. Necesito conectarla a 110 v ( 1fase 110v y 1 neutro) También quiero saber si necesito un capacitor, de qué tipo, de cuántos uf y cómo va conectado
2 respuestas
Estrella triangulo
Tengo una duda sobre un motor que tengo AEG trifásico 230/400 4,5/2,6A de 1,1 Kw. En el taller donde quiero conectarlo dispongo de una tensión de red de 400 v, mi pregunta es: ¿En el bornero del motor tengo que conectarlo en estrella no? Creo que si,...
1 respuesta
Puedo conectar motor 440 a 220
Tengo un motor trifásico que en la placa solamente dice 380/440 no dice 220 vmi pregunta es Si hay alguna manera para conectarlo en 220 v aunque en la placa del motor diga 380/440 v
1 respuesta
¿Cómo arrancar un motor trifásico conectado a una red monofásica?
Quisiera saber cómo arrancar un motor trifásico conectado a una red monofásica. Si fuera posible enviarme diagrama.
1 respuesta
Como conectar un motor trifásico 128/220 a monofásico
Tengo un motor viejo de 128/220 trifásico cuyos bornes superioes están unidos deseo conectarlo a una tensión de 220 monofásico y no se si debo ponerlos en paralelo y añadirles un condensador
1 respuesta
Motor 380 a 220, ¿Delta o estrella? ¿Por qué en delta va mas despacio?
He puesto, un motor de 380 a 220 en delta con su condensador pero gira despacio y ademas no es necesario el condensador pues arranca igualmente, pero observo qeu se calienta. Luego lo puse en estrella y gira mas rapido y aquí si era necesario el...
1 respuesta
Problemas de tensión fases en RBT
Vivo en una urbanización algo antigua, y en la caja general de protección estoy conectado en monofásico a una fase que cuando los demás vecinos conectan cargas se me pone la tensión a 180V y no funciona la vitro, la iluminación downlinht es es casi...
3 respuestas
Duda conexión motor
Tengo dudas acerca de las conexiones de los motores. Si la acometida es trifásica a 400V y tengo un motor que se puede conectar en estrella o en triángulo, ¿Puedo conectar el motor de ambas maneras? Se que en estrella sí (400V) pero en triángulo...
3 respuestas
Máquina de carpintería, cambiar de 380 a 220v
Tengo una máquina de corte de carpintería que puede trabajar tanto a 380 como a 220v. Actualmente está para 380 y me gustaría cambiarla para usarla con 220v
3 respuestas
¿Cómo corrijo el factor de potencia?
Tengo un parcial esta semana y me surgió un problema con el siguiente ejercicio. -Correcciones del factor de potencia. Un comercio que permanece abierto 9hs diarios de lunes a viernes y 4 horas LOS sábado, tenia un consumo mensual de 9830 kw/h....
2 respuestas
Que ventajas tengo en hacer una conexión en triangulo de un alternador de automóvil
Que ventaja tengo en realizar una conexión en triangulo de un alternador en un automóvil, o como puedo saber si es una conexión en triangulo y como se diferencia de una conexión en estrella en un alternador de un automóvil
1 respuesta
Motor eléctrico 110 de hidrobomba de 1HP NUEVO
No tiene fuerza de arranque con carga y en vacío, se le ayuda con la mano y arranca, gira unos segundos, se calienta, huele a plastico y se bota el termico. 110 V, ya se comprobó que estuviera en 110V
4 respuestas
Motro trifasico a monofasico
Tengo una hidrolimpiadora de 5kW que tiene un motor trifásico y quiero conectarla a la linea monofásica de 220V. En la pegatina de la hidrolimpiadora indica que en estrella ' V:400V A:9,2' y en triangulo 'V:220V A:15,8'. He oído que hay que ponerle...
1 respuesta
Potencia en sistemas trifásicos: que significa la √3 en la formula: √3 V.I?
Queria saber de donde sale la raiz de tres, ¿Esta relacionado con el desfasaje que se produce en las tres fases del sistema trifasico? ¿Influye el factor de potencia?
2 respuestas
Merece la pena modificar este motor
Es para pasarlo a una instalación de 220v monofásica mediante un condensador. Quisiera saber si no es mucha molestia si perdería mucho rendimiento ya que es para un compresor y cuando este en carga tengo dudas de si funcionara correctamente y si me...
1 respuesta
Coneccionado motor 10hp a 380V 6 cables i en mi icnorancia deben de yebar fases todos, abajo z y x ariba u,w,v
También deseo ponerlo a trabajar a 220V i si se podría, asta donde veo en este motor es que no yeba ningún condensador i no se si por dentro, aquí les dejo unas foto de la bornera i la placa de el que ya no se ve apena por eso no tengo más datos,...
2 respuestas
Halla la potencia consumida en una red trifásica
Tengo 3 corrientes medida en la líneas R, ES y T que corresponden a 54A, 58A y 32A respectivamente que alimenta cargas monofásicas a 120 V y con un factor de potencia de 0.9, por lo tanto podría decir que: P =...
1 respuesta
Tengo un problema con un motor con alimentación trifásica
La Alimentación De Este Es Trifasíca, 240V, Cuando El Motor Arranca, La Corriente En Las Fases A y C Es De 7 Amp. C/U, Pero En La Fase B Es De 2 Amp., Después Del Arranque La Corriente Disminuye En Todas Las Fases, Pero la Diferencia Casi Es...
1 respuesta
Conexión de banco de condensadores
Tengo un CCM en BT, el cuál es alimentado por un transformador Y-Y con V=0 (firmente a tierra), el CCM esta compuesto por 6 arrancadores estrella-triángulo de 350 Hp, se quiere compensar la carga inductiva con un banco de condensadores de 45KVAR por...
1 respuesta
Como calcular un banco de condensadores para un motor de 50 hp
Me podrían ayudar a calcular un banco de condensadores para un motor de 50hp q trabaja con la tensión de 380v estaría muy agradeció por la ayuda ya q es un trabajo q se me encomendó, y q tipo de arranque me recomendarían para este motor ya q la...
1 respuesta
Cómo conectar un motor 220 trifásico a la red
¿Es posible un motor trifásico que funcione a 220 V? Las placas están conectadas en línea (3 bornes unidos), pero en la etiqueta pone 220 V. En mi taller tengo 220 V y 380 V, pero no me atrevo a enchufar ni a uno ni al otro.
1 respuesta
¿Para corregir el factor de potencia se conectan los capacitores en triángulo o estrella? Porqué?
En una instalación trifásica si se necesita corregir el factor de potencia se utilizan capacitores ¿Cuál instalación se utiliza en triángulo o estrella? Tengo entendido que es en triángulo pero no se porque y que diferencia habría
1 respuesta
Conectar maquina a/a trifásica a l.monofásica
Necesito saber como se puede conectar una maquina trifásica de a/a a una linea monofásica.
2 respuestas
Como conectar un motor trifásico en monofásico
Quisiera saber esquemáticamente como puedo conectar un motor trifásico a monofásico o sea entre las tres bobinas y claro usando un capacitor para el desfase.
1 respuesta
Quiro despejar una duda para la conexión de un motor
Escribo desde Venezuela, por favor quisiera saberla manera correcta de conectar un motor eléctrico trifásico de 230/460 Voltios de corriente alterna. El motor ya viene dispuesto para ser conectado a 230 Volts, monofase, a lineas L1 y L2. Otra...
1 respuesta
Sabes como...
Tuve un examen y no supe responder esto. ¿Cómo se conectará un motor trifásico de 220 /380 v. A una línea trifásica de 380 v? Y ¿Cómo se conectará un motor trifásico de 220 /380 v. A una línea trifásica de 220 v? Espero...
1 respuesta
Conexion motore monofasico
¿Puede dejarse el bobinado de arranque con condensador de un motor monofásico dejarse conectado? Es decir, en un motor que ha sido rebobinado en monofásico y que no tiene interruptor centrifugo.
1 respuesta
Conectar motor trifásico a monofásico
Necesito conectar un motor trifásico a monofásico y después de investigar me queda la duda de si debo cambiar la distribución de estrella a triangulo Aclaro: Se que el motor estaba conectado a trifásico, pero no se si a 380 o 220 la configuración es...
1 respuesta
¿Esta ´la I atrasada o adelantada en un circuito serie RLC? ¿Como puedo hacer un circuito rlc en la practica?
He realizado ejercicios de circuitos rlc serie..., y en algunos la I adelanta pero en otros figura atrasada... Lo que me hace preguntar :¿Qué es lo normal? ¿Que la I este´adelantada o atrasada en ese tipo de circuitos... Y ¿Cómo se puede hacer un...
2 respuestas
Conectar motor trifásico en monofásica
Tengo un motor que hasta ahora estaba trabajando en Red trifásica. Las especificaciones del motor son 220/380 (8,5a/4, 9a). Ahora quiero conectarlo en Red monofásica. La caja de conexiones del motor es algo así: U1 w2 V1 u2 W1 v2 Le he cambiado las...
1 respuesta
¿Alguien sabe el circuito de contactores de este motor trifásico de dos velocidades?
Es un motor de una amasadora rápida que compre usada y el motor no venia con la chapa y le quiero poner los contactores pero no se las conexiones
4 respuestas
¿Por qué los capacitores de los ventiladores de techo normalmente vienen con una tensión sobredimensionada?
Por ejemplo en mi país la tensión fase-neutro es de 220 V y los capacitores en los ventiladores de techo tienen normalmente una tensión de 400 V.
3 respuestas
Necesito arrancar sin afectar la red 1 motor trifásico de 30 hp 3600 rpm 220 60 Hz en una red local. Tengo acometida trifásica
Necesito arrancar y parar cada 45 minutos 1 motor trifásico de alta eficiencia de 30 Hp 3600 rpm 220 Vc en una red domestica, de ella tengo acometida trifásica y al arrancar este motor no quiero afectar el consumo de la red local, unos dicen que...
2 respuestas
Consulta sobro consumos AC y Transformador
Tengo una RED trifilar (R S T, neutro y tierra). Medí con una pinza amperimetrica cada una de las 3 lineas con los siguientes resultados: 54.8A, 77.1A y 69.4A. Los voltajes entre Fase-tierra: 130.5 y fase -neutro:130.4, y entre linea y linea fueron...
2 respuestas
Como instalar un maquina trifásica con neutro si no tengo neutro
La empresa eléctrica me distribuye 220 v con tres cables y yo instale los tres cables y la maquina no funcionaba pero un electricista hizo un puente con el cable rojo como se ve en la foto y empezó a funcionar .Esta maquina usa resistencias para...
2 respuestas
¿Por qué el voltaje de línea al final de esta es simétrico?
Tengo un ejercicio en el que hay un circuito trifásico simétrico de secuencia directa rst, con 1 estrella equilibrada y 1triangulo equilibrado e impedancia de línea. Los únicos datos que te dan es la tensión de línea al final de esta 380 y los...
2 respuestas
Conexionado de un motor trifásico
Tengo un motor que al parecer se ha cortocircuitado, la conexión creo que no esta bien realizada. Las características del motor son las siguientes: Tn: 400/660V, P:11 KW, T entre fases: 380 V, es un ventilador extractor, mi pregunta es la siguiente:...
1 respuesta
Tipo de conexión para un arranque de motor trifásico a 380 V
Tengo una red trifásica de 380V, y un motor de 50Hp, por la magnitud de la potencia como que tipo de arranque seria, la conexión a 380 de mi motor es estrella y a 440 es triangulo, ¿Sera un conexión triangulo-estrella? ¿O un doble estrella?, ¿Cómo...
1 respuesta
¿Cómo puedo alimentar un transformador con entrada trifásica de 380 V con una línea de 220 V?
Tengo un transformador de 15 CV, tiene entrada trifásica y salida 380 V, ¿Cómo podría alimentarlo con una línea de 220 V?
3 respuestas
Medición de capacitor de motor monofásico
Tengo un capacitor de 50 microfaradios de un motor monofásico de 220 v ... ¿Tengo un multitester como hago para medir la capacitancia? ¿Tengo qué primero cortocircuitar el Capacitor para no malograr mi instrumento? ¿O hago la medición una vez cargado...
2 respuestas
¿Cómo encuentro la potencia de un motor de 220v (estrella)/380v (y)?
De opción múltiple quien me puede explicar como se haya el resultado, resulta que me dicen que a un motor de 220v (estrella) / 380v (y) se conecta en estrella 220 v su potencia sera:¿? Y me dan unos porcentajes por ejemplo 33% de la nominal
1 respuesta
Motor estrella :onde conectamos voltimetro para medir 0 voltios? I para medir 127 v?
Motor estrella: ¿Lo mismo? ¿Onde conectamos voltimetro? Para efectuar la medida de la diferencia de potencial el voltímetro ha de colocarse en paralelo; esto es, en derivación sobre los puntos entre los que tratamos de efectuar la medida. Esto nos...
1 respuesta
¿Por qué los motores de corriente alterna consumen menos en 220v y consumen mas en 110v?
Si un motor de corriente alterna es de 1 HP y consume 16 amperios conectado en 110v por qué al conectarlo en 220v disminuye el consumo a 8 amperios ¿Cómo funciona ésto? Y ¿Por qué ya no necesita de la neutra?
4 respuestas
¿Máquina de hilo trifásica... Como conectar en monofásico?
¿Necesito conectar una soldadura de hilo trifásica con monofásica... Se podría hacer en triángulo y con condensadores?
2 respuestas
Porque el voltaje cae a una distancia de 1.5 km del generador a carga
Tengo un grupo de 60kw calibrado en 440 v y el cable de alimentación es de 3x70mm aluminio. Y una ventiladora de 25hp El problema es que a una distancia de 1500 metros del generador a carga el voltaje cae demasiado y no logra arrancar la ventiladora...
3 respuestas
Conectar motor 15hp con guardamotor
He conectado un motor de 15 hp con un guardamotor de 25 a 32 A. 440v. En conexion estrella triángulo, al momento del arranque y cambio a triangulo el guardamotor salta, ¿A qué se debe alguien puede ayudarme? Como elegir guardamotor adecuado
2 respuestas
Sobre los datos del multimetro digital
Me voy a presentar : Soy estudiante del bachillerato orientacion en electrotecnia, El docente de laboratorio de 3º año nos mando como tarea domiciliaria realizar algunas mediciones en casa; para lo cual me compre una pinza amperimetrica digital que...
4 respuestas
Como conectar un calentador eléctrico trifásico a monofásico
Compramos un calentador para alberca y al recibirlo vimos que es trifásico, preguntamos al vendedor y nos dice que si se puede conectar también monofasicamente, pero no nos envía ningún diagrama, ¿Nos pueden ayudar ustedes
4 respuestas
Como conectar motor estrella triangulo
Tengo un motor asíncrono que estaba conectado en una instalación trifásica a 220v y con interruptor de arranque estrella triangulo, ahora la instalación se a cambiado a trifásico 380v, en la placa de características del motor pone voltaje 380 y tengo...
1 respuesta
¿Me pueden decir como calcular el condensador?
¿Me pueden decir cual es la fórmula para calcular el condensador de marcha de un motor monofásico de 220 volt a 50 hertz? ¿Y también de motor trifásico?.
1 respuesta
¿Tengo un horno trifásico de 20kw en 400v con 35A que transformador me recomendáis que les ponga?
Tengo un horno trifásico de 20 kw 400v con 35 A que tienen las resistencias conectadas en trangulo creo,( me dijeron que no usan neutro)a partir de este tengo otro de 14 kw que si usan neutro. Yo quiero poner un transformador trifásico de 220v a...
4 respuestas
Medición de potencia motor trifásico
As), me encuentro realizando un experimento en donde mido la potencia Activa consumida por el motor eléctrico trifásico de una máquina cortadora de metales (corte por disco abrasivo). La red que alimenta la máquina es de 380V 50Hz. El motor eléctrico...
1 respuesta
Conexionado motor
Me gustaría saber si existe algún modo de conectar un motor de 550V a una red trifásica de 220V. Me ha surgido un problema ya que existía un motor de 220V conectado con 4 hilos ( he de suponer trifásico más tierra o neutro) y ahora por equivocación...
2 respuestas
Cargas trifásica equilibrada y desequilibrada, la importancia que tiene el neutro.
¿Qué son las cargas desequilibradas y porqué las cargas desequilibradas necesitan neutro?
1 respuesta
Tengo una pregunta sobre configuración estrella delta
Quisiera saber porque los voltajes en configuración estrella son más alto que en configuración delta y cual es la ventaja emtre las dos...
1 respuesta
¿Que valor de condensador de arranque debo colocar a un motor ?
Quisiera saber el valor de la capacitancia y del voltaje del condensador de arranque para un motor con las siguientes características: Motor de: 5 HP 3,7KW 4 Polos Frecuencia: 60Hz Voltaje: 220V Corriente: 21.2 A RPM: 1750 P.F: 94
1 respuesta
Como elegir que es lo más conveniente para un motor de 100 hp entre: arranque (que tipo) o un variador de frecuencia
Tengo un arranque de 100Hp y necesito saber que es más conveniente si un arranque suave o estrella triangulo, o pongo un variador de frecuencia. Lo más importante es que quiero aprender a tomar la decisión, es decir aprender a dimensionar y en que me...
2 respuestas
¿Alguien tiene algún libro sobre motores trifásicos?
Estoy investigando sobre motores trifásicos se que hay motores que se conectan en estrella doble estrella triángulo y doble triángulo pero me gustaría saber cómo elegir la conexión que se le. ¿Puede hacer a cada motor trifásico por ejemplo tengo un...
3 respuestas
Como escoger relé térmicos, contactores y llaves térmicas
Soy ingeniero recién graduado y quisiera saber los pasos a seguir para escoger escoger relé térmicos, contactores y llaves térmicas. Tengo un motor trifásico jaula ardilla Potencia : 0,75 HP Frecuencia : 60 Hz Polos : 4 Rotación nominal : 1660 rpm...
2 respuestas
¿Puedo arrancar un motor III con autotransformador para ensayo en casa?
A la comunidad de expertos. Tengo una maquina y motor III y quisiera ensayar el arranque con contactores y autotransformador primero..., y luego con resistencias estatoricas. ... Mi pregunta es si ese transformador esta´en el mercado para la...
1 respuesta
Cual es el voltaje en fases trifasicas, monofasicas 220,380,660v
Me agarro curiosidad a tal punto que me marie ja ja y es más que nada para entender un poco más! Soy de Argentina (digo esto por el 220/380v) Quería saber como es el tema de la conexión trifásica que llega a una casa, pienso que las fases están a 120...
2 respuestas
¿Es posible conectar motor trifásico de 220 v a 110 v?
En ocasiones anteriores he realizado la conexión de motores trifásicos de 460/220 a líneas monofásicas a 220v con la ayuda de un capacitor. Mi pregunta es si se puede seguir este mismo principio para conectar un motor de esas características a una...
2 respuestas
Hay que sacar la plaqueta que conecta un motor en delta para efectuar el arranque estrella delta?
Tengo un motor III y quiero hacer el arranque estrella delta. No sé si habéis visto que una pletina conecta los bienes en estrella o triángulo. ¿Qué pasa en el momento de hacer el arranque en estrella y su paso a delta? ¿Cómo debe estar la pletina...
2 respuestas
Circuito y Alimentación Motor 220V DC
Tengo que alimentar un Motor de 220V en DC de una potencia de 350W. He pensado en alimentarlo mediante el circuito de la imagen. Consiste en alimentar desde el enchufe de la Red Eléctrica AC, un puente rectificador para que me transforme de alterna a...
4 respuestas
Electricidad buena o mala
Soy responsable de climatización de un centro de calculo que consume energía para software unos 70 kvas. Recientemente hemos instalado un estabilizador y un transformador separador(genera neutro). En una prueba de parada, para ver el arranque de el...
1 respuesta
Quien sabe de motores monofásicos y trifásicos
Para un motor eléctrico monofásico de un par de polos, conectado a 120 V, con corriente de 10 A, cos φ = 0,85, velocidad nominal de 1750 r.p.m y eficiencia de 0,9, determinar la potencia mecánica desarrollada. ¿Si al anterior motor se le incrementa...
1 respuesta
Calentador trifásico; es posible conectarlo en instalación monofásica de alguna forma?
¿Mi pregunta es si se puede conectar un calentador trifásico en una instalación monofásica? He leído sobre cambios en la configuración de la conexión trifásica... Pasos de conexión en estrella a conexión en triángulo (paralelo o delta) y usos de...
3 respuestas
Arrancadores y variadores para motores
Estoy buscando información en internet sobre arrancadores estáticos y variadores de velocidad para motores asíncronos trifásicos de elevada potencia y en baja tensión a 400 y 690V. ¿Alguien me podría indicar alguna página con información a ser...
1 respuesta
Sistemas trifásicos
¿Dónde es común aplicar una conexión estrella y por que? ¿Dónde es común aplicar una conexión delta y por que? ¿Por qué se necesita la puesta a tierra del conductor neutro del sistema trifásico? ¿Qué conexión tiene la red de alumbrado de un edificio...
1 respuesta
Circuito RCL me piden calcular en base a un simulador
En base a este sitio: http://www.tuveras.com/electrotecnia/RLC/rlc.htm#valores%20instantaneos En donde se encuentra un simulador de circuito en serie RLC. Tengo estos valores se R = 8 ohms, L = 40 mH, C = 485.5 μF. El circuito está alimentado por una...
2 respuestas
¿Si coloco el selector de la fuente de poder en 220V y la conecto, en mi opinión debería bajar el consumo, ¿Si o no?
Tengo corriente 3 fases 220 V. Lo que quiero aclarar es que si coloco la fuente de poder de la PC con el selector en 220 V y le conecto las dos fases, ¿El amperaje me disminuye?. Hasta me han dicho que me va a explotar lo cual con mis conocimientos...
3 respuestas
Como conectar un motor trifásico de 6 puntas a un voltaje de 220 o 440.
Tengo un motor trifásico, tiene 6 puntas conectado a 220 en arranque estrella - triangulo. ¿Cómo hago para conectarlo a 440 voltios?
3 respuestas
Triangulo de potencias
Soy estudiante del tercer semestre de Ing Eléctrica y me mandaron a investigar lo que son potencia activa, reactiva y aparente, y los textos que dispongo como el Boilestad, y análisis de circuitos de Irwin no me han servido de mucho. Espero contar...
1 respuesta
Cambio de corriente en mi taller. Problemas
Cambie de corriente en mi taller, tenía 220v trifásica y me han puesto 380v trifásica. He tenido algunos problemas pero el de ahora es un misterio. El motor del torno de los años 50 ponía en la placa que 220 o 380 voltios. Lo cambio de triángulo a...
1 respuesta
ActividadUn motor presenta las siguientes características y se arranca en estrella-triángulo.
Actividad Un motor presenta las siguientes características y se arranca en estrella-triángulo. 400/600V 5,6/3,2 A 50 Hz 1450 rpm cosj=0.82 3,5 CV 4 polos IA=6IN ¿Qué tensión debe de tener la red trifásica de alimentación y por qué?¿Cuál es la punta...
2 respuestas
Problema con Motor Trifásico
Tengo un motor trifásico conectado con partida estrella triangulo (20Kw), he revisado las conexiones del tablero y esta ok, cuando lo enciendo en triangulo comienza a girar ok, pero al momento de hacer el cambio a triangulo la protección térmica...
2 respuestas
¿Motor 380 a 220v en triangulo o EsTreLla?
He montad un motor enTriangulo pero va lento y se calienta ademas parece q no le hace falta el condensador por q arranca bien. Luego probé en estrella y iba mas rapido y si que necesitaba el condensador. Ahora no se cual es la configuración ideal....
1 respuesta
Estrella triangulo
Me han instalado un motor de 5,5 hp 400/700v, ha fundido los fusibles en varias ocasiones, se ha cargado el diferencial, y no son capaces de que funcione correctamente. Mi pregunta es la siguiente, teniendo en cuenta que la tensión de red es de 400v,...
1 respuesta
¿Por qué este condensador tiene 4 terminales?
COmpre un condensador para la conexión steimettzz y cuando lleg0o a casa me desayuno de que tiene 4 terminales... No entiendo porque tiene 4, si yo solo preciso dos cables para hacer la conexión steimettzz. ¿Tengo qué devolverlo?
3 respuestas
Un calentador trifásico disipa 15Kw cuando se conecta a una línea trifásica de 208v
Me pueden ayudar en saber cual seria la corriente de línea si esta conectado en Y y cuando este conectado en delta
3 respuestas
Corriente 220v a partir de dos fases de 110V
Quiero por favor que un electricista me confirme esto. En América la corriente de 220 v se obtiene en un tomacorriente a partir de dos fases de 110 v que hacen funcionar cualquier equipo de 220 v; no es como Europa que viene una fase y un neutro, se...
6 respuestas
Es Al la P reactiva consumida por la bobina y Qc la P reactiva entregada al circuito?
Al es la P reactiva consumida, mientras que Qc es la reactiva que la batería de condensadores entrega al circuito inductivo, verdad? Están bien estas fórmulas?: Ql: V x I x sen Fi. Qc: V x I x - sen fi
2 respuestas
Tengo un motor eléctrico con la denominación en la placa que dice 380/220 50hz, 3.0kw(4hp), min-1 1400, A 11.8-6.81, cos 0.81
Mi pregunta es yo lo quiero conectar en 220v monofasico pero necesito saber que necesito hacer
2 respuestas
¿Cómo conectar este motor trifásico?
El motor aparentemente de 25hp en la chapa se leen estos datos. Es de una agrumadora. Como debo conectarlo (directo a la red, en estrella, en triangulo, ¿Con un tablero estrella triangulo)? Estaba conectado en estrella cuando me lo trajeron. ¿Pero no...
1 respuesta
Arranque de un Motor 60 HP
Necesito una orientación Un familiar piensa montar una cortadora para piedras de cantera y le han dicho que consiga un motor de 60HP, a 1800RPM, tengo entendido que 1HP es 746watt entonces resulta que el motor de 60HP es igual a 44.76KW ¿Es correcto...
3 respuestas
Elección de transformador trifásico para instalación trifásica de 220 V
Tengo una instalación trifásica antigua a 220 V entre fases. Necesito instalar un compresor trifásico a 400 V que consume 8,5 KW. Me han dicho que tengo que instalar un transformador de 220 V a 400 V, pero no sé cuál comprar. Me han dicho que tendría...
4 respuestas
Motor 380 trifasico en estrella y triángulo
Tengo un motor de 30 HP el cual segun placa se puede utilizar en 220 triángulo y 380 estrella. La pregunta es, lo puedo utilizar con tablero o actuador estrella/triángulo? Además y como segunda pregunta, alguien sabe por qué las puntas de las bobinas...
2 respuestas
Que condensador en microfaradios necesito para una corriente de 6 amp a 220v a.c.
Que condensador en microfaradios necesito para una corriente de 6 amp a 220v a.c.a 60 hz
2 respuestas
¿Qué llave pongo al condensador? ¿Por qué la I del condensador no coincide con...?
Hice la corrección de coseno fi de un motor II de 1988,53 w, la corriente que consume es de 14, 4 A pero al poner el condensador baja a 9,6 A La corriente baja 4,8 A (14,4 - 9,6)= 4,8 A Pero al calcular la corriente que el condensador entrega al...
2 respuestas
Como cambiar motor de 440v a 220v
Requiero de su ayuda, COMO CAMBIAR DE 440 A 220, motor nuevo de 15 HP TRIFÁSICO instalado en una hidrolavadora italiana, la placa dice: V 440- 21.6 AMP, V 740- 12.6 AMP 60 HZ 1750RPM CE -NORMA EUROPEA
2 respuestas
Cómo hacer un estrella-triángulo con este motor
Tengo un motor con estas características: Potencia(kW): 18/29 ; Consumo(A): 42/54 y lo que no comprendo muy bien es la tensión... Que pone esto: A/YY 380V (A: triángulo, Y: estrella). El motor mueve una turbina, ahora mismo su manera de...
2 respuestas
Saber si un motor dos devanados independientes esta quemado
Tengo un motor de dos velocidades y dos devanados independientes. ¿Tengo dos preguntas la primera es como localizar el devanado de baja y alta velocidad? ¿Y la segunda es como puedo saber si el devanado esta bien con un tester?
1 respuesta
Sistema trifásico sin conductor neutro
Tengo un sistema trifásico en 380 V, las cargas conectadas entre fase y neutro o sea en estrella, con 220 V como tensión nominal en cada casa habitación, las cargas son resistivas de los siguientes valores 12 Ohm, 24 Ohm y 48 Ohm ¿Cuál sera la...
1 respuesta
Como realizar una conexión 220 Monofásica de un soplador
Queremos conectar un soplador 220 monofásico pero este no cuenta con ningún diagrama ni manual. Solamente la placa de datos y que es de procedencia española. (Foto) Donde lo voy a instalar existe voltaje de 440 trifásico, y me comenta el eléctrico...
3 respuestas
Motores trifásicos tipo de arranque
Tengo entendido q si un motor dice 220/380 es un arranque directo en estrella xq si lo meto a triangulo se quemaria las bobinas ? ¿Si dice 380/660 menor a 7.5 hp seria un arranque directo a triangulo y si es mayor a 7.5 hp seria un estrella triangulo...
1 respuesta
Motor 220/380vac, arranque Y/Δ, voltaje de Red 220vac. Cada bobina en Y toma 220vac. Qué función hacen los 380vac?
Si mi motor es 220/380vac, y cada bobina en el arranque en Estrella toma 220vac, por qué se hace mención de un voltaje de 380, ¿Si la alimentación de red es máximo 220vac?. Disculpen que no logre entender esta parte de uno de los métodos de arranque...
3 respuestas
¿Qué conexión es mejor en un motor trifásico la conexión delta o estrella y que beneficios tiene cada una?
Tengo una exposición sobre esto y quisiera saber amigos
2 respuestas
¿Donde iria conectado un condensador para corregir el factor de potencia?
Como andan, si quisiera instalar un condensador para aumentar el coseno de la instalacion, ¿Dónde se coloca el condensador? ¿En qué tablero?, va en el tablero del icp, adelante., o por el contrario en el 1º tablero de distribucion de la corriente...
1 respuesta
Conexión de Sierra de mesa trifásica
Tengo una Sierra de mesa de 4 HP, 3000W, en la mesa pone tensión motor 220 y en el motor 220/380,la conexión la tiene echa en triangulo. Que sección de cable necesito para conectarla a 100 metros de distancia con manguera, la quiero conectar a al...
4 respuestas
Calcular térmico contactores y relé en partida estrella.triangulo en.una bomba de 15hp 380 con. Corriente. Nominal. En.25a
Necesito calcular térmico, contactores. Y relé. Para una. Bomba trifásica (380v)de 15hp.11kw.. Con. Una. Corriente nominal de 25 a en. Partida estrella. Triangulo
1 respuesta
Buenas ! ¿Un motor trifásico 220v/440v funciona recibiendo en las 3 fases 220v por cada fase?
Aclaratoria sobre motores trifásicos, trabajo carpintería y quiero fabricar una mesa de banco con sierra, me dicen que es mejor con motor trifásico pero no conozco del tema
1 respuesta
¿Que sucede si a un transformador trifasico en vez de conectarle las 3 fases en el primario solo le conecto 2 fases?
Que sucede con las cargas conectadas y que fenomenos suceden
2 respuestas
Conexión de motores
Me lamo carmelo mi consulta es . Tengo dos motores trifásicos 280w y 1,5 cv depotencia respectivamente me gustaría conectarlos a la red monofásica de mi casa usando dos condensadores para las otras dos fases me han dicho que se pueden usar los de...
1 respuesta
Tengo un motor 220 v trifasico conectado a un selector estrella triangulo ¿Como paso la coneccion a 380v utilizando el mismo sel
Motor de 10 hp, 220v trifásico, 2400rpm conectado a un conmutador estrella triangulo
3 respuestas
Fórmula de potencia activa para circuito RLC
¿Cómo les va? Tengo en circuito RLC, quiero calcular la potencia en la Resistencia, la P activa me refiero Luego la P reactiva en la bobina, y por ultimo la aparente. La fórmula para calcular la P activa : P = V x I x cos Pero hete aquí que yo tengo...
1 respuesta
Problema con un motor trifásico
El problema que tengo es un motor que no tiene placa de bornas, he localizado las fases pero al conectarlo en triangulo no se si tiene importancia a la hora de conectar el principio de fase (U, V, W) y el final (x, y, z), ya que teóricamente debería...
4 respuestas
Obtener de 2 lineas bifasicas 110v una linea trifásica 380 v
Tengo un problema haber si alguien puede ayudarme: Hemos realizado un jacuzzi donde las bombas de impulsion funcionan a 380v, el problema que este producto sera enviado a Colombia, donde nos informan que el suministro que tienen son dos lineas...
1 respuesta
Motor 220/380/440v 12 terminales 40 hp
Es posible hacer un arranque estrella triangulo con un motor que en placa dice 220/380/440v en una red e 380 v. El motor es de 12 terminales. En los manuales me dice que no es posible solo es posible el arranque directo. Quisiera me explicaran si es...
1 respuesta
Variador de frecuencia
Necesito conectar un motor trifásico de 380 V, 4 HP, a 220 V monofásica. A través de un condensador de 280 mF, uniendo dos fases, con el motor conectado en triangulo, el motor pierde casi toda su potencia. El variador de frecuencia, es una solución,...
3 respuestas
BT bifásica España
En una instalación BT bifásica (suponiendo instalaciones antiguas sin haber cambiado trafos de la distribuidora) donde llegan a la vivienda 2 fases que suman 220v y no hay neutro, ¿Por dónde retorna la tensión a la distribuidora? Es decir, si en una...
4 respuestas
¿No se que condensador poner?
Si pongo un condensador de 40uf en una bomba de pozo de agua. Y el capacitador es más fuerte de lo necesario se puede quemar.
3 respuestas
¿Cómo hago la conexión en un motor 220V a 110V?
Tengo un motor trifásico conectado de fábrica a 220V y quiero re-conectarlo a 110V. ¿Cómo hago los cambios de cables en la bornera?
1 respuesta
Conexión de motor trifásico
Tengo una duda respecto a la conexión de motores trifásicos. He leído que se puede conectar motres trifásicos a redes monofásicas, utilizando un condensador que se colocaría entre el borne libre que correspondería a una fase y el de una de las dos...
2 respuestas
¿Será adecuado este generador para este motor?
Un familiar tiene interés en poner a funcionar una antigua cepilladora de un taller de carpintería con un motor con las siguientes características: Trifásico 220/380 V 11/6.4 A 3kW / 4CV f=50Hz 2895 rpm y le han ofrecido un generador trifásico de 2ª...
1 respuesta
¿Cómo se equilibran en conexión estrella de la red de energía eléctrica en un barrio?
Mi duda surge al medir la tensión entre tierra y neutro, la cual me da 5 Volts. Esto no me sorprendió ya que puede ser que las cargas no estén equilibradas, pero mi pregunta es: Si lo correcto es que en el neutro haya 0 V de tensión y la distribución...
1 respuesta
Caraacteristicas Motor Banda Transportadora
Ing, ¿Qué tipo de características (mecánicas y eléctricas) debe tener un motor para una aplicación de banda transportadora, y en ese msmo orden de ideas, qué características debe tener un variador para este motor?
1 respuesta
Ensayos de circuitos con contactores
Necesito hacer algunos ensayos de circuitos con contactores y me preguntaba si pudiera guiarme un poco: Empezaría por los básicos, necesitaría que me pudieran confirmar los elementos de los que debo disponer. 1º contactor (ni hablar) 2º botoneras de...
1 respuesta
Conectar un capacitor a un motor
He visto como compañeros conectan un motor trifásico (tres lineas) en un circuito monofásico (dos lineas), conectan un capacitor y sacan la tercera. Quisiera saber como se calcula el capacitor para hacer esto y que tan conveniente es hacerlo.
2 respuestas
¿A qué se debe tanta diferencia entre e valor medido por el instrumento y el obtenido mediante fórmulas?
Tengo este circuito RL formado por una bobina de reactancia de tubo luz y una estufa. La R de la estufa es 29 ohmios Su voltaje medido por el tester fue de 10 volts. La corriente medida en el circuito fue de 0.39 A De manera que la caída de tensión...
1 respuesta
La bobina del contactor no se activa con la lampara en serie
¿Puede ser que al conectar a 224 v una lampara incandescente de 40 w en serie con la bobina de un contactor s esta ultima no se activa? Al medir tension, casi toda estaba en la lampara mientras que el contactor no marcaba tension y el amperimetro...
2 respuestas
Duda sobre intensidad de cortocircuito y tensión de conexión de circuitos eléctricos
La compañía suministradora me ha informado que en el punto que debo hacer mi conexión en MT hay una tensión de 13.8 kV. Para la elección del centro de transformación de mi industria me encuentro con tensiones de 13.2 kV y 20 kV. ¿Cuál me aconsejarías...
2 respuestas
Si la placa de un motor dise 220/380
Si la placa de un motor dice 220 /380 eso me permite arranca el motor en forma directa en estrella o si quiero en triangulo ???? Y si me dise 380/660 quiere decir q tengo q acer la coneccion estrella traingulo ?????
2 respuestas
Cuadro eléctrico
Mi problema es a la hora de calcular la sección de la linea general de alimentación, se que tengo que tener en cuenta la caída de tensión y la intensidad. ¿Hay alguna fórmula? Es un grupo de 20 viviendas sin ascensor con garaje y es de baja tensión....
1 respuesta
Generador eléctrico trifásico antiguo funcionamiento componentes.
Generador eléctrico trifásico, no me sale corriente al enchufe. Es movido con motor de gassoil. Al rotor van dos escobillas con cables a un rectificador, de este salen cables a un bobinado o transformador. A este bobinado van cables del estátor y a...
1 respuesta
La corriente de casa es trifasica 220v sin neutro, tengo una terma electronica y marca en R 22A, S 16A y T 33A
Soy de Lima, de la acometida llegan tres cables que van al medidor de izquierda a derecha esta conectado el cable Verde, en el medio el cable Blanco y a la derecha el cable Rojo. Llame a Osinerming y un ingeniero eléctrico me indico que en Lima las...
2 respuestas
¿Se puede conectar resistencias trifásicas en monofasicas al quemarse 1?
Tengo una resistencia de 4000w 460 v en estrella, ¿Si una se quema puedo conectar las otras 2 con 460 monofásico?
3 respuestas
Si tuviese que conectar un motor trifásico
¿Q la placa me diga 380/660 yo lo conectaría en una conexión estrella triangulo pero en q ocasión no seria lo ideal hacer esa conexión y arrancarlo directamente en triangulo? ¿Si hago la conexión estrella triangulo y capas q conectarlo a triangulo...
3 respuestas
¿Cuánto puedo cobrar por el embobinado con cambio de frecuencia de 50 Hz a 60Hz?
Embobiné la bomba de aceite de una fresadora, de 380v estrella y 220v delta y 50Hz, hice los cálculos para quitar vueltas y pasarla a 60 Hz, 220 estrella y 110 delta para mejorar su rendimiento aquí en méxico ya que la frecuencia es de 60 Hz y la...
2 respuestas
Elabore el calculo de los elementos para un arranque estrella delta de un motor trifásico de 20 HP, 220 V, letra código C, 1750
1. Determine la corriente de arranque (Ia). 2. Seleccione la protección contra corto circuito 3. Determine la corriente nominal (In) 4. Seleccione el relé térmico a utilizar 5. Seleccione los contactores del circuito de fuerza. 6. Determine el...
1 respuesta
Motor AEG
Me han regalado un motor aeg de unos 3cv su configuración es 220/380 v, tiene una conexión trifásica, y necesito contectarlo a monofásico, solo puedo decir tiene seis tornillos los tres de arriba están unidos por una especie de chapa, y los 3 de...
1 respuesta
Opiniones sobre convertir 24VDC a Trifásico 240VAC
Como convierto u obtengo a partir de una fuente de 24 VDC un Voltaje trifásico de 240 VAC
1 respuesta
Arranque de motores
Como esta configurado internamente las ¿Conexiones de los bobinados de un motor trifásico? ¿Cuándo un motor tiene 220v/440v, en que configuración esta c/u de los voltajes? ¿Qué requisitos debe tener un motor para hacer un arranque estrella delta?...
1 respuesta
Como calcular la intensidad de calculo- motor trifasic
Como calcular la intensidad de calculo para una linea que alimenta un motor trifásico de 5 CV, con un rendimiento de o, 83 ; tensión de 400v y factor de potencia del 0,85 %
1 respuesta
Debo conectar Motor trifásico 60 HP 380/660 v
Me olvide preguntar si puedo conectar el motor a 220v si en la placa dice 380/660v---o debo colocar un transformador 220 a380 v ¿En caso de necesitar transformador de cuantos amperes seria? Son dos motores uno 60 hp otro 55hp --
2 respuestas
¿Cómo medir con una pinça amperimétrica las 3 fases de un motor asincron trifásico?
¿Me tiene que dar 0 A o una lectura alta de amperios? La pinza amperimétrica es un tipo especial de amperímetro que permite obviar el inconveniente de tener que abrir el circuito en el que se quiere medir la corriente para colocar un amperímetro...
4 respuestas
¿Cómo calcular la resistencia de un generador síncrono trifásico?
Mi duda cómo calcularla. Previamente hicimos la conexión en delta, ¿Pero para calcular la resistencia (RA) de dicho generador síncrono de qué forma se hace?
2 respuestas
¿Se calcula de igual forma la capacidad de un condensador en serie con un motor, que la capacidad de uno para corregir cosenofi?
He visto este videohttps://www.youtube.com/watch?v=aQWdFVxfIjk En la escuela de electricidad, nunca me dijeron que los motres II tuvieran condensador ¿Que desastre es la enseñanza publica! Eso es algo que te deben enseñar en 1º año y no lo hacen que...
1 respuesta
¿Es cierto que se puede ahorrar luz colocando un condensador en la línea de casa o en los aparatos que consumen más?
Hay videos en la internet diciendo que se puede ahorrar dinero en la factura a de luz instalando un condensador... ¿Es eso cierto? Este es uno de ellos
6 respuestas
Delta estrella
Nada más me gustaría preguntar que es un sistema estrella y delta en los transformadores cuales son sus ventajas y desventajas y si tienen desventajas Porque se utilizan y también si hay alguna diferencia con respecto a los motores trifásicos.
2 respuestas
Numero de polos de motor trifasico
Tengo una duda con respecto al numero de polos y bobinados del motor trifasico En este diagrama cuantos polos o pares de polos tiene el motor, no tengo muy claro el concepto, los polos van en cada fase, y como se cuentan. Muchas gracias, agradezco...
1 respuesta
Motor 380/660
Que ocurre si un motor 380/660 lo dejo en marcha a 380 en triangulo.
2 respuestas
Contador CdC tipo7 trifásico 4 hilos
Si a este contador le introducimos una sola fase a dos entradas y una segunda fase a la otra entrada y su correspondiente neutro al punto de estrella. ¿Variará su medida? ¿Alguien tiene documentación sobre el principio de funcionamiento de este contador?
4 respuestas
Opciones de conexión de motor de 4 cables..
Tengo un motor de 4 cables.. Dos cables rojos, uno negro y uno blanco. Tiene un capacitor de 16mf de dos contactos donde están conectados los dos rojos. Los dos cables de la red, están conectados uno a una patilla del capacitor donde también va uno...
4 respuestas
¿Qué tipo de arranque y variador utilizar para una sentrifugadora industrial?
Estoy realizando un ejercicio de diseño de un automatismo de una centrifugadora industrial, tengo unas cuantas dudas sobre que tipo de arranque utilizar, yo creo que con un arranque estrella-triangulo seria lo correcto pero para estar seguro si...
1 respuesta
Caída de tensión con generador
El problema que tengo es que puse un generador trifásico para una nave de 7000 watios y cuando voy a arrancar un motor de 2200 watios que esta a 70 metros no me entra el contactor porque cuando mando arrancar ese motor cae la tensión de 225 a 90...
1 respuesta
¿Cómo conectar motor trifásico en delta o en estrella cuando tengo 380v entre fases y 220v entre fases y neutro?
En un sistema trifásico donde la tensión entre fase y fase es 380v y entre cada fase y neutro es de 220v en que configuración debo conectar un motor trifásico... ¿Debería ser en delta o en estrella?
3 respuestas
Quisiera que me explicaran como conectar mi motor
En la placa característica de mi motor pone 220/127 y mi red es de 380/220 quisiera saber como tendria que conectar mi motor
3 respuestas
Calculo de conductor eléctrico
Si me puedes ayudar hacer un cálculo de sección de conductor para un suministro trifásico estrella: Distancia del sub estación al domicilio 300 mts Carga: 8 KW Cosfi = 0.80 Sistema 380/220
2 respuestas
Medición de condensadores en serie
Tengo que montar un circuito de 9 condensadores de 1600v por 22 nf en serie con resistencias de 10 Mh de 2w . El resultado tendría que darme unos 2,2nf Y antes de montarlo quiero medir con el tester los nano faradios que me da el esquema, para saber...
3 respuestas
Mejorar el factor de potencia de un motor de inducción
Un motor de inducción de 380 V que impulsa una correa transportadora, está conectado en triangulo y se encuentra funcionando a media carga: esto es: Potencia de entrada actual = 41,44 kW con factor de potencia igual a 0,7i ¿Cuál sería el nuevo factor...
2 respuestas
Condensador de reactiva trifásico circutor CV 40/10
Tengo un suministro electrico de las siguientes características. Linea de 13000 v con transformador propio para mi solo de 10 kva 13000v/380v. Tengo un consumo de unos 4 amperios en 230v y solo en una fase + neutro. El contador(maxímetro), me marca...
1 respuesta
Un motor de 220 v trifásico de 30hp consume más que un motor de 440v si adiciono un transformador de 220 a 440
Tengo una maquina inyectora de 30 hp trifásico de 220 v, quiero cambiar los cables y pasarlo a 440 v usando un transformador con ingreso de 220 v y salida a 440 v y conectarlo a la maquina mi pregunta es puedo ahorrar el consumo de energía los kw...
3 respuestas
Qué pasa con la corriente si hago la conexión steimmetz de un motor?
... Si hago la conexión steimmetz de un Motor y mido el consumo de corriente en las tres líneas .. ¿Qué pasa? ... ¿Se ven afectada las corrientes? ¿No son iguales en las tres líneas?
1 respuesta
Motor trifásico en Monofásica.
Tengo un motor trifásico conectado en estrella de 0'33CV. Se que puedo conectarlo a la red monofásica (220Vac) colocándole un condensador de unos 70microfaradios por Kw (no se si me equivoco). Ya se que el motor pierde par de arranque, par nominal y...
1 respuesta
Como conecto un motor trifásico de 40 hp 220v 440v 90/48.5 A
Mi duda es si en estrella trabaja a 48.5 A pero pierde potencia Quiero saber si estoy en lo correcto o no y porque
2 respuestas
Factor potencia igual a la unidad
Me comunico esta vez para ahondar un poco mas en lo que estoy estudiando, quisiera saber si es posible corregir el factor de potencia a un valor igual a la unidad, o si por el contrario seria contraproducente ., y en tal caso por que lo es.
1 respuesta
Como Saber que tension deben ser las.bobinas De los.contactores para partida estrella.triangulo
Tengo. Un. Motor de 11kw de 25 amperes nominal en 380v para su. Funcionamiento necesita. Partida estrella. Triangulo necesito. Saber que. Contactores debo. Usar y de. Cuanto la. Tension. De. Las. Bobinas
1 respuesta
Regulador de voltaje en a.c.
Necesito realizar unas pruebas a ciertos motores y otros usos; para eso necesito regular el voltaje de alimentación (380V 0 220V); desde cero voltios hasta un 80% del voltaje de alimentacion; solo que necesito que esta regulación soporte hasta 100...
1 respuesta
¿Los generadores también se conectan en estrella o triangulo?
Sabemos que los motores se pueden conectar en estrella o triangulo, pero hay motores que no vienen diseñados para conectarlos en esas configuraciones. En los transformadores, el secundario esta conectado en estrella ¿Correcto? Aun que también podría...
1 respuesta
Red monofosica con transformador monofosico con toma media. ¿Qué sucede cuando falla el?
Mi pregunta es si en una instalación monofosica que consta de dos fases (los extremos del transformador monofásico) y un neutro ( toma media) cuando se suelta el neutro ocurrirán sobretensiones en una fase y subtensiones en la otra de la misma manera...
2 respuestas
Dimensión y calculo de tablero de control de arranque estrella triangulo para motor de inducción trifásico en jaula ardilla
Necesito hacer un proyecto y quisiera saber la caída de tensión la sección del conductor para un motor de 18 hp con 50 metros de línea de acometida placa motor: E:220/380---- P:18 HP V:3600 rpm COS fi:: 0.8 frecuencia 60 Hz que tipo de cable uso
1 respuesta
Según placa de motores y tensión de red como arrancar motores teniendo esos datos
Tengo una tensión de 220 vol entre face y neutro y 380 entre face y face ... Si un motor dice 220/380 como arrancaría ese motor y también si tuviera el otro caso 380/660 como se arrancaría ese motor
1 respuesta
Consulta motor trifásico 7,5HP ¿Conexión directa o ...?
Necesito me ayuden con este problemita. Vivo en un pequeño pueblo en Bolivia, aqui generan la luz electrica con un grupo electrógeno y muchos litros de diesel diarios subvencionados por el gobierno. El grupo electrógeno entrega trifasica 380v. El...
1 respuesta
Terminales de conexión en motores
Si tengo un motor trifásico con sus terminales de conexión sin identificar, como hago para identificarlos (l1, l2, l3, l4, l5, l6, l7, l8, l9) y hacer una conexión estrella o delta. Que requisitos debe tener un motor para poder hacerle un arranque...
1 respuesta
¿Qué ventaja representa el alternador conectado en estrella con respecto al conectado en triangulo?
Tengo una duda y no la resuelvo ¿Qué ventaja representa el alternador conectado en estrella con respecto al conectado en triangulo?, ¿Se puede conectar el neutro a tierra? ¿Si se puede con que fin?.
1 respuesta
¿Por qué en un circuito RLC el voltaje se puede disparar a casi el doble?
Están todos bien! ¿Qué ha ocurrido con este circuito? Quise hacer un circuito RLC, para lo cual; tome una estufa, la conecte en serie con una bobina de una reactancia de tuboluz de 85 ohmios, para tensión nominal 250 AC y todo esto en serie con un...
1 respuesta
¿Por donde se va el desequilibrio en un sistema III desbalanceado?
Se me ha enseñado que en un sistema III en estrella el desequilibrio se va por el N... Pero en un sistema III conectado en delta (tanto trafo como carga) por donde se va el desequilibrio... No comprendo... Me refiero no en motores III que llevan...
2 respuestas
Tengo un motor trifásico 220/380 Volt. Puedo conectarlo a 380 Volt. ¿En triangulo? Quisiera aprovechas DOS velocidades del motor
El motor es de 4 HP y la tensión es 380 Voltios 50hz Es posible y no correr el riesgo de quemarlo.
1 respuesta
Motor eléctrico europeo conectado en Mexico
Tengo una duda sobre una bomba hidráulica con las siguientes características potencia 2.5 kW con placa de conexiones 220 (triangulo)/380 (Estrella) Trifásica la cual se debe de conectar en la red Eléctrica de México tal cual ( 220 Trifásica) habría...
2 respuestas
¿Cómo puedo conectar un motor de 12 puntas 220/380 en estrella triángulo con voltaje 440?
Tengo un motor trifásico de 25 Hp, 12 puntas, en la placa refleja su conexión en doble delta para 220 y doble estrella 380, pero necesito conectarlo en un control estrella triángulo con voltaje 440 voltios. ¿Cómo logro hacerlo?
1 respuesta
Acometida trifásica
Señores expertos: POR FAVOR, Me agradaría saber la razón por la cual en una linea trifásica industrial (R, ES, T), en algunos casos me encuentro con un neutro y en otros no, y también en algunos casos el neutro esta protegido con un fusible . ¿A qué...
4 respuestas
- Muestre la diferencia entre un circuito monofásico, bifásico y trifásico.
Ayuda por favor necesito como se compone y una imagen
4 respuestas
Función de los condensadores en un circuito
Un capacitor tiene dos valores uno se mide en Nf y otro el voltaje que soporta. Cuando juntamos varios capacitores de pendiendo si van en serie o paralelo los Nf se suman o restan. Mi pregunta es ¿Con el voltaje que soporta pasa lo mismo? Es decir si...
4 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Ingeniería Eléctrica
Ciencias e Ingeniería
Ingeniería Industrial
Electricidad del hogar
Reparaciones