Conectar motor 15hp con guardamotor
Preguntas y respuestas relacionadas
Cuando se requiere usar un arranque estrella triangulo?
Mi consulta es cuando puedo usar este tipo de arranque y en que potencia de motor se usa... ¿Si quisiera instalar una bomba de agua con las siguientes características tendría que usar este tipo de conexión? Potencia de entrada - P1: 1.9 kW Potencia...
1 respuesta
Motor de 25 HP con voltaje 440V se protege y bota solo el contactor
Tengo un arranque que no he podido llevar acabo de un motor trifasico a 440V, el motor es de 25HP, al momento de hacer el arranque este eleva su amperaje a 200A (que es normal) y dura solo 5 segundos antes de que el amperaje se establezca a 30A que...
1 respuesta
Tipo de arranque para un secador de 15HP
Tengo que operar un secador con un motor de 15HP a 220VAC. Quisiera saber qué tipo de arranque utilizar directo, estrella-triángulo, arrancador suave o variador de frecuencia.
1 respuesta
Elección de transformador trifásico para instalación trifásica de 220 V
Tengo una instalación trifásica antigua a 220 V entre fases. Necesito instalar un compresor trifásico a 400 V que consume 8,5 KW. Me han dicho que tengo que instalar un transformador de 220 V a 400 V, pero no sé cuál comprar. Me han dicho que tendría...
4 respuestas
Elegir guardamotor para motor trifásico
En mi comunidad de vecinos hemos cambiado la bomba de la piscina por una igual, pero yo aconseje, que dado que tenemos corriente trifásica en la sala de maquinas, colocarla trifásica en lugar de monofásica. Hubo que cambiar el cuadro y tuvimos varios...
2 respuestas
Un motor de 220 v trifásico de 30hp consume más que un motor de 440v si adiciono un transformador de 220 a 440
Tengo una maquina inyectora de 30 hp trifásico de 220 v, quiero cambiar los cables y pasarlo a 440 v usando un transformador con ingreso de 220 v y salida a 440 v y conectarlo a la maquina mi pregunta es puedo ahorrar el consumo de energía los kw...
3 respuestas
¿Conexión Estrella -Delta? ¿Cuando hacerlo?
¿Existe algún método basado en los Hp y/o Kw de los motores eléctricos para saber cuando realizar una conexión Estrella-Delta?. Ahora bien, Si tengo un suministro eléctrico de 380/220V.. ¿Es posible conectar en ESTRELLA-DELTA un motor que en su placa...
1 respuesta
Calcular el voltaje de línea a línea
Necesito calcular el voltaje de línea a línea de mi motor que esta en conexión trifásica y esta alimentado con 440 volts par así poder calcular el tipo de cable que debo de utilizar para mi motor de 50 hp
2 respuestas
Arranque directo 220/380 V en compresor de aire
Acabo de comprarme un arrancador directo de la marca WEG DLW 7D33B R07 como el de la imagen, pero tengo una duda el contactor del arrancador funciona a 380 V y el presostato de marca LEFOO del compresor a 240 V, el motor del compresor es de marca WEG...
1 respuesta
¿Cómo encuentro la potencia de un motor de 220v (estrella)/380v (y)?
De opción múltiple quien me puede explicar como se haya el resultado, resulta que me dicen que a un motor de 220v (estrella) / 380v (y) se conecta en estrella 220 v su potencia sera:¿? Y me dan unos porcentajes por ejemplo 33% de la nominal
1 respuesta
Conexionado de un motor trifásico
Tengo un motor que al parecer se ha cortocircuitado, la conexión creo que no esta bien realizada. Las características del motor son las siguientes: Tn: 400/660V, P:11 KW, T entre fases: 380 V, es un ventilador extractor, mi pregunta es la siguiente:...
1 respuesta
¿Puedo conectar un motor de 25 HP (220/380V según placa) en estrella triangulo?
Realmente esta es mi duda... Un motor de 25 Hp asincrónico trifásico de un compresor. Según la placa de características me soporta 220/380V. En un sistema trifásico de tensión de linea 380V y tensión de fase 220V. . Tengo entendido que motores...
1 respuesta
Como conectar un motor trifásico de 6 puntas a un voltaje de 220 o 440.
Tengo un motor trifásico, tiene 6 puntas conectado a 220 en arranque estrella - triangulo. ¿Cómo hago para conectarlo a 440 voltios?
3 respuestas
Como conecto un motor trifásico de 40 hp 220v 440v 90/48.5 A
Mi duda es si en estrella trabaja a 48.5 A pero pierde potencia Quiero saber si estoy en lo correcto o no y porque
2 respuestas
Como conectar un motor de 200hp a 440v, si la placa solo dice para 220v.
Se compro un compresor de 200hp con conexión a 220v, pero para bajar el consumo lo quería cambiar a 440v el problema que veo es que la placa del motor solo me indica el voltaje de 220v, es de 6 puntas.
2 respuestas
Un calentador trifásico disipa 15Kw cuando se conecta a una línea trifásica de 208v
Me pueden ayudar en saber cual seria la corriente de línea si esta conectado en Y y cuando este conectado en delta
3 respuestas
Cómo resuelvo Un alternador trifásicamente de 9kva conectado en Y genera un Vnom a plena carga 440V a 60Hz y a 1800rpm
A) Inom. En Delta y estrella B) I de tensión de cada grupo en las conexiones Y y delta c) Calcular la potencia aparente en delta
1 respuesta
Si la placa de un motor dise 220/380
Si la placa de un motor dice 220 /380 eso me permite arranca el motor en forma directa en estrella o si quiero en triangulo ???? Y si me dise 380/660 quiere decir q tengo q acer la coneccion estrella traingulo ?????
2 respuestas
Como cableo una bomba de 5hp
Que tal solo deseo saber quetipo de cable debo de usar o calibre para prender y apagar una bomba de agua sumergible de 5 hp bifásica (220) volts yaquela bomba latengo aúna distancia de 350 mts y laboy arrancar y prender con un electronibel de...
2 respuestas
Buen día para todos, tengo un equipo "pasteurizador", con el siguiente consumo:
Motor compresor: 55 LRA / 9.2 RLA Motor batidor: 0.5 HP Compresor Mix: 95 W Los datos son de placa de equipo, y ademas este trabaja a 110 V y el voltaje comercial aquí en perú es de 220 V. Entonces debo calcular un trasformador ideal para este...
1 respuesta
Arranque de motor trifásico con un arrancador electrónico pe-star en 440v
Quisiera saber si puedo arrancar un motor trifásico con un arrancador electrónico pe-star, en 440v, pero el motor originalmente se cotizó para un arranque estrella triangulo y quisiera saber si puedo conectarlo con este arrancador, ya que el motor es...
1 respuesta
¿Cómo calculo el contactor y relé térmico para bomba sumergible de 7.5 hp?
Necesito armar tablero para bomba trifásica sumergible de 7.5 hp ( 82 mts profundidad), con contactor y relé térmico. ¿Cómo calculo amperaje de los mismo?
2 respuestas
Tengo un arrancador estrella triangulo, para un motor de 25 HP cuando va a hacer el pase a triangulo se abre todo el circuito.
Enciende el motor en estrella y cuando va a hacer el pase a triangulo se desconecta todo, como si se hubiese apretado el botón de parada, no salta el relé, retiré el relé de protección y le puse directo los cables del motor al contactor principal y...
2 respuestas
¿Cómo calcular los KVA de una máquina?
Debo comprar un regulador de voltaje para una máquina industrial. Para ello, necesito saber los KVA trifásicos. La placa de la máquina dice. Voltaje nominal: 220 V Corriente nominal: 50 A Frecuencia: 50/60 Hz He encontrado que la formula para...
2 respuestas
Cuánto es el porcentaje que puede sobrepasar indicada en la placa?
El motor trífasico marca siemens en la placa esta indica: 132kW, 315M, IM B3, 440 V, 205A, 60Hz, EFF .95.0%, Cos 0.88, th ci 155F, 1782r/min, IP55 Cuando trabaja a plena carga llega a 250-270 amperios por fase, ¿Deseo saber si podría quemar el motor?...
2 respuestas
¿Cómo calculo los componentes para un arranque Estrella-Triangulo?
Soy estudiante de ingeniería en mecatrónica y tengo dudas sobre los cálculos que tengo que hacer para elegir los componentes de un arranque estrella-triangulo, como lo son el Disyuntor, Los Contactores, El Relé térmico, El temporizador. Datos del...
1 respuesta
¿Conexión de un motor trifásico?
¿Agradezco qué me ayuden con esto tengo un motor trifásico que tiene una placa que dice que debe arrancar en estrella serie y cambiar a delta serie para 440v y arrancar en doble estrella y cambiar a doble delta para 220v mi pregunta es si no afecta...
1 respuesta
Tengo motor con placa 380/660 triangulo/estrella, 10hp,. ¿En bs.as. Solo puedo hacerlo andar en triangulo?
La tensión entre línea y línea es 380v y entre línea y neutro de 220v. Mi duda es que este tipode motor solo puedo hacerlo funcionar en régimen cone tado en triangulo ya que es la conexión que le brinda a las bobinas 380v,. De la otra forma en...
2 respuestas
Conector de guardamotor a contactor y arranque suave
El otro día cuando estuve en el trabajo, tuve un corto y provenía de un conector que lleva unas patillas que van a conectadas del guardamotor al contactor mi pregunta es la siguiente ¿Cómo se llama ese dispositivo que conecta el guardamotor al...
1 respuesta
¿Por qué no me funciona guardamotor GV2ME20 en motor monofásico?
He comprado el guardamotor schneider GV2ME20 con regulación de 13 amperios a 18 amperios, lo he conectado según el esquema de schneider para motores monofásicos, lo he regulado en 13 amperios y cuando el motor esta trabajando bien no hay problemas,...
3 respuestas
Arranque estrella triangulo
-En un arrancador estrella triangulo para un motor de 15cv el consumo nominal ¨de el motor es de 22amp, con que operación matemática se el consumo que pasa por el contactor de linea ho el general donde va puesta la protección.
1 respuesta
Calcular relé de sobrecarga para motor asincrónico
Tengo un motor de 27HP que va a trabajar en un molino, en una red trifásica en 400V, con arranque directo. Tenía instalado un interruptor térmico, con un protector de sobrecarga o salva motor bimetálico de 80A. Hicieron trabajar el motor con un...
1 respuesta
Como se realiza el calculo relés contactores y breakers
Tengo un motor trifasico con:Potencia : 0,75 HP, Voltaje nominal : 220/440 V, Corriente nominal : 2,71/1, 36 A, Corriente de arranque : 14,4/7, 18 A. Esta conectado a un variador...
1 respuesta
Duda conexión motor
Tengo dudas acerca de las conexiones de los motores. Si la acometida es trifásica a 400V y tengo un motor que se puede conectar en estrella o en triángulo, ¿Puedo conectar el motor de ambas maneras? Se que en estrella sí (400V) pero en triángulo...
3 respuestas
Calculo para instalación de un motor
Estimados amigos quiero que me instruyan, tengo un motor trifásico de 12HP, y un motor monofásico de 0,5HP. Y quiero saber los cálculos para seleccionar el diámetro de cable, como calcular el contactor adecuado, el relé térmico adecuado y su...
1 respuesta
Sección cable motor estrella-triangulo
Tengo un motor de 4 polos de las siguientes características: 380-420v/660-725v Δ/γ 50Hz 271/157A 160Kw 0.89 cosϕ. Tengo claro que tengo que conectarlo en estrella-triangulo, lo que necesito saber es la sección del cable para este motor. Supongo que...
2 respuestas
Se puede sacar tres fases de solo 2 transformadores de 25 kva para mover 2 motores de 5 hp, 2 de 2hp y uno de 15hp ?
Mi técnico en electricidad me instaló 2 transformadores y de esos 2 saco 3 fases hasta que logre comprar el 3er transformador y quiero saber si no los estoy forzando ayer medio el consumo general con todo en funcionamiento y tengo un consumo de 40...
1 respuesta
Como elegir que es lo más conveniente para un motor de 100 hp entre: arranque (que tipo) o un variador de frecuencia
Tengo un arranque de 100Hp y necesito saber que es más conveniente si un arranque suave o estrella triangulo, o pongo un variador de frecuencia. Lo más importante es que quiero aprender a tomar la decisión, es decir aprender a dimensionar y en que me...
2 respuestas
¿Las baterías de condensadores vienen por defecto conectadas en estrella - triangulo?
Mi pregunta sería si las baterías de condensadores cuando las compramos, ¿Internamente ya vienen conectadas en estrella o trialgulo? ¿Cuándo escoger una batería en estrella o en triángulo?
1 respuesta
Como calculo el guardamotor correcto
¿Cómo calculo el guardamotor que necesito... Con que fórmula?
1 respuesta
Tengo un problema con un motor que cuando arranca me rompe un fusible los fusibles son 16 am el motor tiene un consumo de 9 aper
Motor trifásico 400v línea bien maniobra bien motor nuevo sin motor conectado todo ok cuando conecto motor rompe fusible, motor en triangulo
3 respuestas
Si un motor dise q es de 8 kw y un generador es de 15 kva
Si un motor dise que es de 8kw y su corriente nominal es se 21 amper entonces quiere decir que por fase este motor toma 21 amper o 8 kw estaría en lo cierto o no ... Si un generador trifasico es de 15 kva y tengo entendido q 1 kva equivale a 1000...
1 respuesta
Que puntas van en un motor marca simen 15hp
Que puntas van en un motor simen 15hp y que puntas van en un contacto estrella delta el motor es de 6 puntas en 220v por favor si me pueden responder de los agradezco
1 respuesta
Tengo un motor de 1 hp, dice 230/380,¿Significa eso que puedo conectarlo tanto en una red de 230 v como en una de 380 v?
Quisiera hacer funcionar un motor de 1 ho mediante un contactor III, ya compre las botoneras y luces indicadoras verde, roja y amarilla. Las luces son para 230 v Mi idea es hacerlo funcionar primero en una linea de 230 v III, ¿Pero puede marchar en...
3 respuestas
Arranque estrella-triangulo
Tengo una duda sobre el arranque de un motor en estrella-triangulo, ¿Cómo saber cual es el tiempo con el cual has de programar el relé temporizado que marca el tiempo que el motor esta con su estátor conectado en triangulo? Osea, ¿Cómo saber el...
1 respuesta
¿Generador para trabajar con dos radiales?
Un cliente necesitaría un generador para trabajar con dos maquinas inductivas radiales de 2200W. Si bien estas maquinas creo que tienen un pico de arranque de corriente en el arranque. ¿Esto es 2200(w)/220(v)=10A de consumo máximo? - Sera máximo digo...
1 respuesta
¿Cómo calcular un banco de capacitores con 6 pasos según la potencia activa de una planta a 440v?
Quiero instalar un controlador de factor de potencia automático de 6 pasos ya que en la planta se lo hace de forma manual, y para ello necesito saber o estar seguro de como hacerlo. La tensión es de 440 V y carga es de 520 AMP con un factor de P de...
2 respuestas
Uso de un motor de 125 HP de 50 Hz en 60 Hz
Uso de un motor de 125 HP a 460 Voltios 50 Hz en 460 Voltios 60 Hz
1 respuesta
Que pasa si aún motor de 9 terminales le hago funcionar en un motor de 12 terminales?
Sobre motores eléctricos, comportamiento de un motor de 9 a un motor de 12 terminales
1 respuesta
Como realizar una conexión 220 Monofásica de un soplador
Queremos conectar un soplador 220 monofásico pero este no cuenta con ningún diagrama ni manual. Solamente la placa de datos y que es de procedencia española. (Foto) Donde lo voy a instalar existe voltaje de 440 trifásico, y me comenta el eléctrico...
3 respuestas
Calculo de kva motor eléctrico
Necesito conectar un motor de12 HP a 220 voltios, la red viene de un trafo de 8KVA, necesito el calculo para saber si puedo. Ademas como hago el calculo para otros motores si son a 440 v.
2 respuestas
ActividadUn motor presenta las siguientes características y se arranca en estrella-triángulo.
Actividad Un motor presenta las siguientes características y se arranca en estrella-triángulo. 400/600V 5,6/3,2 A 50 Hz 1450 rpm cosj=0.82 3,5 CV 4 polos IA=6IN ¿Qué tensión debe de tener la red trifásica de alimentación y por qué?¿Cuál es la punta...
2 respuestas
Como calcular capacidad del transfirmadores
Se me olvidaba preguntarte como calcular con la mejor aproximación posible, la capacidad de un banco de transformadores de 3 x165 KVA en DElta Estrella. Es decir es trifásico, pero necesito estimar la capacidad en amperes por fase que pueda rendir....
2 respuestas
¿Cómo colocar los puentes de un motor que en la placa de características pone 380/415 triangulo Se puede poner tensión directa?
Tengo un Motor (adjunto foto) en el que la placa de características pone Triangulo 380/415, este motor esta siendo arrancado con un arrancador suave de siemens Sirius, hoy no es capaz a arrancar empieza a girar y nunca llega a régimen produciendo un...
2 respuestas
Como instalar un maquina trifásica con neutro si no tengo neutro
La empresa eléctrica me distribuye 220 v con tres cables y yo instale los tres cables y la maquina no funcionaba pero un electricista hizo un puente con el cable rojo como se ve en la foto y empezó a funcionar .Esta maquina usa resistencias para...
2 respuestas
Corriente reactiva motor caprari, se puede anular
Tenemos en la comunidad una bomba sumergida que nos suministra agua a 6 vecinos con motor caprari, las características del motor las mando en la foto,¿Qué corriente reactiva puede tener?, se puede anular con condensadores. GRACIAS y saludos
1 respuesta
Motores eléctricos consumo en bacio y con carga
Tengo una duda los motores eléctricos en su placa dice por ejemplo q en triangulo me consume 28 amper y en estrella 16 amper ese consumo seria el motor en bacio sin carga
2 respuestas
¿Sección de cable para bomba 5.5Kw a 600 metros?. Cable subterráneo Salida del trafo 415V
Quiero saber hasta que potencia de bomba puedo instalar si dispongo de un cable de 3x10mm2 subterráneo y la alimentación esta a 600 metros de la misma. La salida del trafo es corriente trifásica a 415V. ¿Cuál seria la máxima caída de tensión aceptable?
1 respuesta
Si tengo un motor a 380 en ∆ y 660 en estrella, que voltaje seria si lo pongo en ∆∆, ¿Doble estrella?
Tengo un motor con arranque estrella delta porque es de 12 hp, debo conectarlo a 220 pero con la misma función de eatrella delta, si hago doble estrella doble delta sacando seis puntas,¿Lograría mi cometido? ( ¿Qué es que trabaje a 220) o afectaría...
3 respuestas
Placa de motores que solo dicen una tensión
Me encontre un motor trifasico q solo dise una tencion 380 la verdad q me confundio un poco xq estan los motores q dicen 220/380 q ese motor solo lo puedo conectar en estrella y el 380/660 q ese si lo puedo conectar en triangulo y tambien me permite...
3 respuestas
Como conectar un motor trifásico 128/220 a monofásico
Tengo un motor viejo de 128/220 trifásico cuyos bornes superioes están unidos deseo conectarlo a una tensión de 220 monofásico y no se si debo ponerlos en paralelo y añadirles un condensador
1 respuesta
Conexión de banco de condensadores
Tengo un CCM en BT, el cuál es alimentado por un transformador Y-Y con V=0 (firmente a tierra), el CCM esta compuesto por 6 arrancadores estrella-triángulo de 350 Hp, se quiere compensar la carga inductiva con un banco de condensadores de 45KVAR por...
1 respuesta
¿Cómo calculo las KVA reales?
Tengo un transformador con un nominal de 1000Kva. Los datos que tengo de consumo reales son:374V, 1160A, 610Kw, 0.81Cos y 116ºC. Lo que necesito saber es como calculo las Kva reales que me esta dando.
1 respuesta
Selección de Interruptor Y Arrancador Para motor de 10HP.
Me surge una duda al estar elaborando un proyecto más que una duda creo que seria un buen tema de discusión para los que nos dedicamos ala ingeniería y construcción.. El problema deriva en lo siguiente Tengo que alimentar un Motor Trifásico de 10 hp...
1 respuesta
¿Cuánto es el porcentaje que puede sobrepasar un motor a su corriente nominal indicada en la placa?
Tengo un motor trifásico de 7.5 Hp, factor de potencia 0.8, 380v, su corriente en la placa indica 11.5 pero cuando trabaja a plena carga llega a 15 amperios ... Deseo saber alguna fórmula para sacar la corriente del motor mínima y máxima que puede...
6 respuestas
Los cálculos que hago sobre elección de contactores y relés térmicos están bien
Supongamos que tengo un motor trifásico de 10 HP (Jaula de ardilla). - Tensión 220 V / 380V - Frecuencia 50 Hz. - Amperaje 27,2 / 15,6 - Cos fi 0.85 El contactor seria de categoría AC3, por ser motor jaula de ardilla. El motor conectado en estrella...
1 respuesta
Variador de frecuencia
Necesito conectar un motor trifásico de 380 V, 4 HP, a 220 V monofásica. A través de un condensador de 280 mF, uniendo dos fases, con el motor conectado en triangulo, el motor pierde casi toda su potencia. El variador de frecuencia, es una solución,...
3 respuestas
Como cambiar un motor trifásico a monofásico
Tengo un motor trifásico que no se si funciona y me gustaría poder adaptarlo a monofásico ya que en la placa me pone 220/380.Me salen tres cables del motor y todos del mismo color, quisiera saber como conectarlo y poder probar que funcione
1 respuesta
Que tipo de cable debo utilizar y de que seccion transversal para realizar la acometida desde un grupo electrogeno de 155 kW ?
Que tipo de gabinete se debe de utilizar, ¿Si este se instalara a 15 metros del grupo electrogeno? Que elementos electricos confirmaran el gabinete, ¿Si este sera para corriente trifasica y de 440 volt?
2 respuestas
Si tuviese que conectar un motor trifásico
¿Q la placa me diga 380/660 yo lo conectaría en una conexión estrella triangulo pero en q ocasión no seria lo ideal hacer esa conexión y arrancarlo directamente en triangulo? ¿Si hago la conexión estrella triangulo y capas q conectarlo a triangulo...
3 respuestas
Motor trifasico 380v 220v 660v 380v
Se puede hacer un arranque indirecto estrella triangulo con un motor trifásico cuya chapa diga 380v 220v, ¿Seria 380 en estrella dividido 1.732 y 220 en triangulo por 1.732? .¿Con un motor 660v 380v seria 660v en estrella dividido 1,732 y 380v en...
1 respuesta
¿Qué conexión es mejor en un motor trifásico la conexión delta o estrella y que beneficios tiene cada una?
Tengo una exposición sobre esto y quisiera saber amigos
2 respuestas
Merece la pena modificar este motor
Es para pasarlo a una instalación de 220v monofásica mediante un condensador. Quisiera saber si no es mucha molestia si perdería mucho rendimiento ya que es para un compresor y cuando este en carga tengo dudas de si funcionara correctamente y si me...
1 respuesta
Cableado de un contactor y un relay, motor 20hp
Si alguien pudiera darme el dibujo o plano de una instalación de un contactor de 80amp y un relay térmico de 65amp para un motor de 20hp Y que tipo de cable se debe de usar para el cableado de los contactores y relay térmico, le estaré agradecido por...
1 respuesta
Como puedo sacar la capacidad exacta de componentes eléctricos(contactor,relé térmico, interruptor, disyuntor)en ampere
Ya sea cualquier tipo de carga que vas a hacer funcionar(motores eléctricos, circuito eléctrico de iluminación, etc)de que forma puedo puedo obtener la capacidad adecuada de estos componentes ya mencionados que servirán para controlar y salvaguardad...
2 respuestas
Como calcular el térmico para un motor trifásico de 3hp
Tengo una maquina con motor trifásico de 3hp quisiera saber de cuanto es el térmico que tengo colocar.
1 respuesta
Motor electrico 220 v trifasico 50/60 hz 45kw 60hp 46.9 amp
Debo instalar para un aserradero dos motores . Uno dice en la placa V 380/660 KW 55 HP 75, A 100/57.6 Y El otro dice V 380/660,KW45, HP60, A 81.4/46.9 - Quisiera saber que componentes debo utilizar,; diyuntores, contactores, conductores etc . La...
1 respuesta
Funcionamiento de un motor arranque estrella triángulo
¿Me podrías explicar el funcionamiento de un motor arranque estrella triángulo? Necesito dibujar el esquema en el autocad, pero sobre todo entender su funcionamiento. Y si sabes de algún sitio donde lo explique correctamente, ¿Me lo podrías indicar?
1 respuesta
Como saber que transformador para un motor de 250 hp con sistema de motor bloqueadoa 460v
Tengo un motor de 250 hp a rotor bloqueado y es de 460 v y tengo un transformador de 500kva a 220 y le voy a colocar un transformador tipo seco también de 500 kva pero tengo dudas si lo compro estrella estrella o estrella delta el amperaje de motor...
1 respuesta
Calculo caída de tensión motor trifásico ESTRELLA
Tengo que calcular la caída se tensión para una bomba sumergible trifásica conectada en estrella, de 3 hp, a 350 metros del tablero. No sé si para el calculo utilizar 380 volts o 220 volts, ya que la conexión es en estrella.
1 respuesta
Calcular los didpositivos requeridos para la instalación
Seleccionar todos los dispositivos requerido para la instalación del motor eléctrico
1 respuesta
Motores delta estrella
Cuanto es la corriente pico de los motores que tienen un arranque delta estrella con una alimentación de 440voltios
1 respuesta
Problema con un motor trifásico
El problema que tengo es un motor que no tiene placa de bornas, he localizado las fases pero al conectarlo en triangulo no se si tiene importancia a la hora de conectar el principio de fase (U, V, W) y el final (x, y, z), ya que teóricamente debería...
4 respuestas
Arranque estrella triángulo, ¿ De dónde se saca la conexión estrella si del trasformador viene un voltaje de 440 entriángulo?
Soy estudiante de sistemas de control industrial y tengo duda de un arranque de motor de 40hp jaula de ardilla ¿De dónde se saca la conexión estrella si del trasformador viene un voltaje de 440 en triángulo?
1 respuesta
Que puntas conecto en estrella y delta y los puentes
Si la conexión directa es 1,6.7,12... 2,4,8.10... 3,5,9,11 como realizo los puentes ya que conexión normal no tengo potencia
1 respuesta
En una caída de tensión aumenta la corriente. ¿Por qué en un partidor estrella delta no?
Tengo una confusión. Por ley de Ohms se que al reducir la tensión aumenta la intensidad. Motivo que causa el daño de muchos electrodomésticos. Pero últimamente he trabajado con partidores de motores de 380 V, estrella triángulo, y al profundizar más...
2 respuestas
Como funciona un condensador de corrección de reactiva
Un estudiante de electricidad me comento que vio un condensador de reactiva en una instalación y se tomo la molestia de leer algunos de sus datos. Según lo que pudo averiguar, indicaba la frecuencia a la que podía trabajar, es decir., 50 o 60 Hz, y...
3 respuestas
Motor 220/380vac, arranque Y/Δ, voltaje de Red 220vac. Cada bobina en Y toma 220vac. Qué función hacen los 380vac?
Si mi motor es 220/380vac, y cada bobina en el arranque en Estrella toma 220vac, por qué se hace mención de un voltaje de 380, ¿Si la alimentación de red es máximo 220vac?. Disculpen que no logre entender esta parte de uno de los métodos de arranque...
3 respuestas
Bomba sumergible no arranca con grupo electrógeno
Hay una instalación de una bomba sumergible de 12.5 KW para aguas servidas, (según el manual es trifásica para 220V arranque estrella triangulo), hay también un grupo electrógeno de 20 KW y 380V, y además una subestación con transformador trifásico...
2 respuestas
Máquina de carpintería, cambiar de 380 a 220v
Tengo una máquina de corte de carpintería que puede trabajar tanto a 380 como a 220v. Actualmente está para 380 y me gustaría cambiarla para usarla con 220v
3 respuestas
Arranque de motores
Como esta configurado internamente las ¿Conexiones de los bobinados de un motor trifásico? ¿Cuándo un motor tiene 220v/440v, en que configuración esta c/u de los voltajes? ¿Qué requisitos debe tener un motor para hacer un arranque estrella delta?...
1 respuesta
¿Si tengo 3 motores trifásicos, que tan recomendable es conectarlos en paralelo, teniendo un solo circuito?
Tengo 3 motores trifásicos, pero están conectados a un solo circuito en paralelo los hp de cada motor son 2 hp, 5 hp, y 3 hp, como puedo saber si mi circuito es seguro, si no tengo más consumo en kw, o es necesario realizar la conexión por separado...
1 respuesta
Cuantos Amp. Obtengo d un transformador de 300KVA, 440V d entrada y 24V d salida?
Me parece q la formula seria KVA=300*1000/440=680 Amp. ¿No se si este en lo correcto o como se aplicaría la formula? Esos datos vienen impresos. Como aca en México la tensión de 2 hilos es de 220V, me da alrededor de 12V d salida, lo anterior me...
1 respuesta
Que sucede si conecto un motor de 3f, 440v a un línea con una tensión de 380v?
¿Quiero saber las consecuencias o cambios en las características del motor con el cambio de tensión?
5 respuestas
Kva, kw
Disculpe pero tengo dos preguntas como calcular de kw a kva y viceversa y la otra como colocar el fusible indicado según el amperaje
1 respuesta
Sistemas Trifásico
En una red de sistema trifásico de 220 puedo conexionar un motor de 380, 660 y si se puede me gustaría saber cómo, y quisiera saber también si en un motores se puede conectar a estrella triangulo un motor de 380, 220 o sólo en estrella si la red es...
1 respuesta
¿Amperios en cada fase trifásica?
Tengo un icp de 250a la lectura en cada fase es de 130, 120,110A. Respectivamente. ¿Puedo añanir una carga más de 36 kw para unos radiadores o ya van al máximo las fases? ¿Mejor cambiar el icp?
3 respuestas
Sistema de control de potencia reactiva en 220 v funciona correctamente
Resulta que tengo una bodega que tenia su sistema de control de potencia reactiva de 12 pasos en la línea de 220V, los cuales derivan de un transformador principal de 13.2 kv a 440v (1MVA ), el cual a su vez suministra energía a un trafo de 440v a...
1 respuesta
Motor con arranque estrella triángulo de 220/380, ¿Debe arrancar en estrella-triángulo en 380v?
Tengo un motor de 15 Kw 220/380 que trabajaba en 220 v con un arranque estrella-triángulo pero ahora debe funcionar en 380 v, ¿Debo mantener el arranque estrella-triángulo o debo arrancarlo directamente en estrella?
1 respuesta
Hay que sacar la plaqueta que conecta un motor en delta para efectuar el arranque estrella delta?
Tengo un motor III y quiero hacer el arranque estrella delta. No sé si habéis visto que una pletina conecta los bienes en estrella o triángulo. ¿Qué pasa en el momento de hacer el arranque en estrella y su paso a delta? ¿Cómo debe estar la pletina...
2 respuestas
Tengo un motor trifásico 220/380 Volt. Puedo conectarlo a 380 Volt. ¿En triangulo? Quisiera aprovechas DOS velocidades del motor
El motor es de 4 HP y la tensión es 380 Voltios 50hz Es posible y no correr el riesgo de quemarlo.
1 respuesta
Dimensionamiento de banco de capacitores
¿Cómo se dimensiona un banco de capacitores para compensar la energía reactiva consumida por un motor de 125 HP? ¿Qué datos se necesitan?
1 respuesta
¿Qué significa que tengo un motor de 13 amperios?
No encuentro mayores descripciones que ese dato. Ese motor viene en una sierra de mesa para cortar madera, me gustaría saber que potencia tiene (HP) y que consumo eléctrico presentaría. He leído por ahí que no es lo mismo que corte triplay de 3 mm...
1 respuesta
Motor Trifásico Compresor de 10CV quemado
Tengo un problema con un motor de un compresor de 10CV con arranque estrella-triángulo. El compresor tiene 5 meses (250 horas), ya me cambiaron un motor hace 15 días y ahora (pasadas 30 horas) se han quemado dos bobinas. El síntoma es el mismo. El...
1 respuesta
Térmica para proteger 2 bombas y riego
Tengo 2 bombas una de 3/4 hp y la otra de 1 hp ambas conectadas con una línea de 4mm. Quería saber si me sirve una térmica de 10 amp que me sobró o necesito una más grande . Seria para proteger las bombas y todo el circuito del programador de riego....
4 respuestas
Conexionado motor
Me gustaría saber si existe algún modo de conectar un motor de 550V a una red trifásica de 220V. Me ha surgido un problema ya que existía un motor de 220V conectado con 4 hilos ( he de suponer trifásico más tierra o neutro) y ahora por equivocación...
2 respuestas
¿Para calcular la capacidad de un transformador es mas acertado hacer los cálculos por corriente o por potencia?
Necesito calcular la potencia de un transformador y tengo los datos de potencia en HP y de corriente, pero lo hago por corriente y me da diferente que cuando lo hago por potencia(HP), quisiera saber por que lado es mejor
1 respuesta
Tiene caso hacer la conexion delta-estrella si tengo voltaje de 440 v
Tengo un motor 220-440, lo tenía trabajando en 220v con conexión delta estrella, pero ahora lo tengo que trabajar a 440v, tengo que hacer esta conexion de nuevo tengo que cambiar la conexion del los controles, o que puedo hacer
1 respuesta
Puedo conectar motor 440 a 220
Tengo un motor trifásico que en la placa solamente dice 380/440 no dice 220 vmi pregunta es Si hay alguna manera para conectarlo en 220 v aunque en la placa del motor diga 380/440 v
1 respuesta
Arranque estrella / triangulo motor de 12 terrm.
Solicito muy cordialmente tu ayuda. Tengo un motor de 30 HP con doce terminales. Este motor trabajaba con un voltaje de 220 V. Y tenía un arranque estrella triangulo. Sin embargo, ahora necesito usarlo para reemplazar a un motor antiguo de velocidad...
2 respuestas
Como dimensionar el guarda motor,cuanto de tolerancia deveria tener con la corriente nominal del motor
Ejemplo si un motor consume 3 amperios de corriente, en cuantos amperes deveria estar dimensionado el motor
2 respuestas
Necesito arrancar sin afectar la red 1 motor trifásico de 30 hp 3600 rpm 220 60 Hz en una red local. Tengo acometida trifásica
Necesito arrancar y parar cada 45 minutos 1 motor trifásico de alta eficiencia de 30 Hp 3600 rpm 220 Vc en una red domestica, de ella tengo acometida trifásica y al arrancar este motor no quiero afectar el consumo de la red local, unos dicen que...
2 respuestas
Como saber la potencia reactiva de un capacitor
Mi pregunta es como calcular la potencia reactiva de un capacitor. Esto es necesario para hacer una compensación de potencia reactiva de una linea de transición (a escala enmi caso) donde buscamos eliminar la caída de voltaje en la linea a causa de...
2 respuestas
De cuanto es el capacitor
Mi pregunta es de cuanto es el capacitor que debo colocar fijo ya que tengo un factor de potencia de .86 la capacidad de la subestación es de 175 kvr esta conectado en estrella delta abierto ya que solo son dos transformadores a 220 trifásico y el...
1 respuesta
Salta térmico de motor sumergido
Tengo un motor de riego sumergido, de hace muchos años, y desde hace dos días funciona una hora y salta el guardamotor. Tiene unos treinta años, y arranque estrella triangulo. Lo que se del motor que se acuerda mi podré es que era de 40KVA. La línea...
2 respuestas
Qué efectos produce el corte de una de las fases en un sistema trifásico?
Como resultado de una tormenta de fin de semana, se le informa a Ud. Como encargado del mantenimiento eléctrico de una siderúrgica, que hubo una caída de árbol que cortó uno de los conductores del tendido eléctrico trifásico en baja tensión que...
3 respuestas
Instalación de transformador trifásico seco 440v
Xfavor si me puede ayudar, tenemos que instalar un transformador trifásico seco que eleve de 120/240v a 220/ 440v a un equipo de rx que trabaja con 440v trifásico y exigen instalar un breaker trifásico de 50 amperes para este econectar el equipo...
1 respuesta
Determinar tensión que recibe un motor
Determinar la tensión que recibe un motor conectado a una fuente de 220 V. La corriente por el circuito es de 21 A y el conductor es de 1,5 mm² de sección. L= longitud del conductor, S= sección.
1 respuesta
Corriente 220v a partir de dos fases de 110V
Quiero por favor que un electricista me confirme esto. En América la corriente de 220 v se obtiene en un tomacorriente a partir de dos fases de 110 v que hacen funcionar cualquier equipo de 220 v; no es como Europa que viene una fase y un neutro, se...
6 respuestas
Motores
Cuanto pueden tener la corriente pico de un arranque delta estrella, alimentado por una tensión de 440voltios
1 respuesta
¿Será adecuado este generador para este motor?
Un familiar tiene interés en poner a funcionar una antigua cepilladora de un taller de carpintería con un motor con las siguientes características: Trifásico 220/380 V 11/6.4 A 3kW / 4CV f=50Hz 2895 rpm y le han ofrecido un generador trifásico de 2ª...
1 respuesta
Problema con Motor Trifásico
Tengo un motor trifásico conectado con partida estrella triangulo (20Kw), he revisado las conexiones del tablero y esta ok, cuando lo enciendo en triangulo comienza a girar ok, pero al momento de hacer el cambio a triangulo la protección térmica...
2 respuestas
Cuanta energía para arrancar un motor de 30 HP
Tengo un proyecto minero en el Sur de Peru; tengo un motor de 30HP de 1200 rpm 220/380/440v. 60 HZ que va activar un molino de bolas. Como no hay corriente eléctrica he comprado en Los Angeles USA un generador Kohler de 50 KW nuevo del 2005 y trae un...
1 respuesta
Triangulo de potencias
Soy estudiante del tercer semestre de Ing Eléctrica y me mandaron a investigar lo que son potencia activa, reactiva y aparente, y los textos que dispongo como el Boilestad, y análisis de circuitos de Irwin no me han servido de mucho. Espero contar...
1 respuesta
Motor trifásico 220/380v con 12 terminales de 40 hp
Necesito que me aclares una duda tengo un motor trifásico que a estado conectado ah una corriente 220v en lima, pero ahora este motor esta en provincia que la corriente trifásica es 380v quisiera que me expliques un esquema de la unión de los...
1 respuesta
Motor eléctrico
Tengo en casa un motor eléctrico trifásico y me gustaría comprobar si el bobinado esta en corto circuito y si presenta un defecto de aislamiento. Es un motor en el que le falta su placa de bornes, y necesito saber cual es el stator y cual es el rotor.
1 respuesta
Como conectar motor estrella triangulo
Tengo un motor asíncrono que estaba conectado en una instalación trifásica a 220v y con interruptor de arranque estrella triangulo, ahora la instalación se a cambiado a trifásico 380v, en la placa de características del motor pone voltaje 380 y tengo...
1 respuesta
Transformadores eléctricos conectados en paralelo
Necesito energizar una carga trifásica 120 kW resistiva en 400 V, tengo dos transformadores de 13.200 V de tensión primaria y 400 V de tensión secundaria, uno de 100 kVA con Z =5 % y otro de 50 kVA con Z=3 %, ambos delta-estrella con neutro accesible...
2 respuestas
Queria saber la motor eletrico antiguo los bornes son z x y u v w
Queria conetar un motor asincrono monofasico 0.75 cv 110/220 v en la caja de bornes estan unidos z x y el otro estremo unidos c v w mediante plaquitas metalicas no se si esta manipulados o estan correctos al darle corriente observo que las bombillas...
1 respuesta
Como obtengo kw, kva, kwh, kvar,
Disculpa, mi insistencia necesito por favor, la fórmula para obtener kwh, kva, kvar y kw Espara presentar un trabajo...
2 respuestas
¿Seleccionar tipo y capacidad de un transformador para el consumo de motores?
Tengo una fuente de alimentación o suministro de 220 vca trifásico y tengo que alimentar 2 motores monofásicos a 110 vca consumo nominal 5 A según su catalogo. ¿Qué tipo de transformador y de que capacidad tendría que usar? Estaba contemplando uno...
2 respuestas
Motor 380 trifasico en estrella y triángulo
Tengo un motor de 30 HP el cual segun placa se puede utilizar en 220 triángulo y 380 estrella. La pregunta es, lo puedo utilizar con tablero o actuador estrella/triángulo? Además y como segunda pregunta, alguien sabe por qué las puntas de las bobinas...
2 respuestas
¿Por qué salta térmica en un arranque estrella triángulo, cuando pasa a estrella? El motor ya estaba funcionando yo instalé térm
Motor de 25 hp, ya funcionando con arranque estrella triángulo, instalé disyuntor diferencial y térmica de 40 A. Cada uno, además relé de ff, asimetría, e inversión de fase. Cuando pasa a triángulo salta la térmica. No toqué el circuito de potencia,...
1 respuesta
Como los capacitores pueden mejorar el factor potencia
De como un capacitor conectado en paralelo con una carga me puede ayudar a mejorar el factor potencia, por que tengo entendido que para mejorar el factor potencia se instalan condensadores electricos estaticos o motores sincronicos.
4 respuestas
Seccion de Cable para transformador
La linea de media tension es de 34.500 voltios, la carga a conectar es un transformador de 100Kva, la linea descendera desde el poste al puesto de transformador, un tramo que sera subterraneo aproximadamente 20 ml. La duda radica en la seccion del...
2 respuestas
Motores trifásicos
Quisiera saber si los motores trifásicos consumen lo mismo en 230V que en 400V y siendo que pueden funcionar con cualquiera de ambos voltajes, cuál es el más conveniente para motores desde 0,5 hp hasta 8 hp.
1 respuesta
Bombas de vacío
Soy ingeniero electrónico y tengo entre manos un problema que no es de mi especialidad. Estoy automatizando una instalación de transporte neumático de polvos y la misma posee una bomba de vacío a paletas con un motor de 11 kw, 380 V, 50 hz. Esta...
1 respuesta
Placa motor bomba Franklin Electric, no figura factor de potencia!
Hola, mi duda es la siguiente. Tengo un par de bombas Franklin Electric con una chapa en el motor similar a la de la foto, no es la de la foto, no encontré una igual y las bombas se encuentran instaladas y no tengo fotos de ellas. Los datos que tengo...
2 respuestas
Cual es la capacidad en amp de un transformador trifásico primario 440v secundario 220-127v de capacidad 150 kva tipo seco
Debo instalar este transformador y requiero saber el calibre de cable a usar
1 respuesta
Arranque estrella - triangulo de motor trifásico.
Amigos quisiera saber si estos datos calculados para el arranque estrella triangulo son correctos para un motor trifásico P= 50 hp Fp= 0.84 N= 0.92 F= 60 hz V = 220 Disyuntor tripolar = In = 126 A Contactor principal y C.triangulo = If = 72.83A...
2 respuestas
¿Como puedo hacer una toma a 127v si tengo líneas a 220v?
Tengo una toma trifacica 3 líneas y el neutro cada línea me da 220v, ¿Tengo maquinaria conectada a esa corriente pero necesito una línea a 127v que puedo hacer?
3 respuestas
Tengo un motor eléctrico con la denominación en la placa que dice 380/220 50hz, 3.0kw(4hp), min-1 1400, A 11.8-6.81, cos 0.81
Mi pregunta es yo lo quiero conectar en 220v monofasico pero necesito saber que necesito hacer
2 respuestas
Conectar un capacitor a un motor
He visto como compañeros conectan un motor trifásico (tres lineas) en un circuito monofásico (dos lineas), conectan un capacitor y sacan la tercera. Quisiera saber como se calcula el capacitor para hacer esto y que tan conveniente es hacerlo.
2 respuestas
Que es un contactor y que es un guardamotor y para que se usan
Les agradecería que me aclarasen para que se utiliza un contactor y un guardamotor.
2 respuestas
Motor 220/380/440v 40 hp 12 terminales red 380 v
Carloshutter me quede pensando en el arranque Y-YY. A ver si esta bien lo que estoy pensando(después de lo que me explicaste :): Primero pongo el motor en estrella completa es decir el motor debe quedar con las bobinas así FAse R: 1 Fase S:2 Fase T:...
1 respuesta
Partida indirecta de motor de inducción
Si un motor de inducción es la única carga de un transformador ¿Cómo se afecta la potencia del transformador cuando el motor arranca a través de un partidor suave? Cuando la partida es directa el factor es uno
2 respuestas
¿Hay devanados terciarios en un trafo?
Yo pensaba que un traformador solo tendriaa devanados primarios y secundarios... Pero en un informe de internet he visto esto : Los valores nominales trifásicos de un trafo de tres devanados son : 1.- Primario : Conectado en Y, 66 KVA, 15 MVA 2.-...
2 respuestas
Sabes como...
Tuve un examen y no supe responder esto. ¿Cómo se conectará un motor trifásico de 220 /380 v. A una línea trifásica de 380 v? Y ¿Cómo se conectará un motor trifásico de 220 /380 v. A una línea trifásica de 220 v? Espero...
1 respuesta
Se puede arrancar un motordirectamente
Se puede arrancar un motor de 60 h.p con 220 volt de c.a. Directamente, ¿Quiero decir sin auto transformador?.. Tiene 9 puntas yesta conectado en doble estrella, es de 4 polos, 220-440 volts.
1 respuesta
Buenas ! ¿Un motor trifásico 220v/440v funciona recibiendo en las 3 fases 220v por cada fase?
Aclaratoria sobre motores trifásicos, trabajo carpintería y quiero fabricar una mesa de banco con sierra, me dicen que es mejor con motor trifásico pero no conozco del tema
1 respuesta
Dudas compresor aire eléctrico
¿Contando con los picos de arranque del de 3hp es suficiente potencia con 3.1 kw?
2 respuestas
A que frecuencia se debe arrancar un motor usando un variador de frecuencia?
He pensado comprar un variador de frecuencia...¿Alguien sabe en que precio ronda uno para Uruguay o Argentina? ¿Y a que frecuencia se debe graduar el instrumento para arrancar un motor III?
1 respuesta
Calculo de generador eléctrico
¿De qué capacidad debe ser un generador para cámara frigorífica de dos motores monofásicos de 1,5 hp c/u?
1 respuesta
Motores electricos placas de caracteristicas
En las placa de los motore yo tengo entendido q si dice 220/380 que el arranque es directo y en estrella si dice 380/660 que dependiendo del con sumo del motor lo puedo arrancar de forma directa en triangulo o bien acer un arranque estrella triangulo...
2 respuestas
Delta estrella
Nada más me gustaría preguntar que es un sistema estrella y delta en los transformadores cuales son sus ventajas y desventajas y si tienen desventajas Porque se utilizan y también si hay alguna diferencia con respecto a los motores trifásicos.
2 respuestas
Tensión de 220v/380V/440V en motores trifásicos Conexión y nomenclatura.
Mi consulta es respecto a los distintos tipos de conexión de motores ttrifasicos por que veo motores que tienen en la bornera solo 6 terminales su conexión es en triangulo y trabajan a 220v, pero no entiendo que otros motores tienen 12 terminales y...
2 respuestas
Como sacar la sección de un conductor en un circuito si tengo 2 motores de 5.5 hp cosfi 0.65 y el largo del tramo es 8 metros
¿Cuáles son las formulas y los pasos a seguir?...
2 respuestas
¿Qué significa conexión delta y estrella?
A que se refieren los motores en conexión delta y estrella, como funciona un freno en la bobina de un motor electrico;
1 respuesta
¿Qué ocurre en el motor?
Puede funcionar un motor bitensión de 230/400V si la alimentación es monofásica (es decir, puenteo la fase de manera que R, ¿S y T sean en realidad R, R, R? ¿Qué ocurre si el motor está en estrella y la alimentación es monofásica?
1 respuesta
¿Qué diferencia existe entre un breaker y un relé bimetalico?
Estoy estudiando sobre instalaciones eléctricas industriales y en una maquina se encuentra un breaker, un contactor y un bimetalico. ¿Qué diferencia tiene el bimetalico del breaker? ¿Y es necesario utilizar los 2 o solo en casos específicos?
1 respuesta
¿Cómo debo configurar el motor para la conexión steimmettz?
Si queremos hacer la conexión steimettz, ¿Cómo debemos configurar el motor? ¿En estrella o triangulo?
1 respuesta
Como habrá que conectar un motor de 127/220 V a una red de 220 en estrella o triangulo
Necesito saber sobre ese tema no se si es en monofásico o trifásico
2 respuestas
Consumo de energía de motor trifásico
Soy nuevo en esta comunidad y quiero hacerles una pregunta como puedo calcular el consumo de energía por hora (kw/h)del motor de una bomba cuyos datos de placa son: 440v, 20A, 1800rpm, 3fases, 4polos, y potencia de 15 hp, f.p .85, efic. .87 me...
2 respuestas
Potencia mínima de un generador trifásicos
Podrían desasnarme: Quisiera saber que potencia mínima debería tener 1 generador para poder alimentar 1 motor de 40 hp + 1 de 50 hp + 2 de 75 hp. La línea es de 380 v.
1 respuesta
Cómo conectar un motor 220 trifásico a la red
¿Es posible un motor trifásico que funcione a 220 V? Las placas están conectadas en línea (3 bornes unidos), pero en la etiqueta pone 220 V. En mi taller tengo 220 V y 380 V, pero no me atrevo a enchufar ni a uno ni al otro.
1 respuesta
Porque un motor trifásico con opción , estrella a (380v) y triángulo a (220v) , al hacer la conversión , su eje no gira ?
No entiendo porque se da ese problema y como lo puedo solucionar, la conversión la eh hecho mediante la lógica cableada, contactores y temporizadores.
2 respuestas
Tengo un motor trifásico de 3hp, ¿Cómo dimensión que guardamotor poner?
¿Qué guardamotor utilizar en el caso de un motor trifásico de 3 hp?
1 respuesta
Motores pruebas eléctricas.
Para los expertos: Desearía saber como se hacen las mediciones eléctricas o preuebas para constatar su buen funcionamiento de un motor trifásico o para descifrar sus características cuando no encuentro la placa donde vienen detalladas: voltaje,...
1 respuesta
Potencia motor trifásico en sondeo
Tenemos un motor trifásico de 3cv en un sondeo y tenemos contratada una potencia de 6,6kw. El consumo del motor es mucho menor, pero parece ser que por el pico de arranque no se puede contratar los dos mil y pico watios que es su consumo nominal. El...
2 respuestas
Grupo de 15kva. Puedo arrancar bomba de 7,5kw con variador de frecuencia incluido?
Grupo de 15kva no arranca directo la bomba sumergible de aguas residuales. ¿Puedo arrancar bomba de 7,5kw con variador de frecuencia incluido?, ya que no arranca directo con el grupo de 15 kva.
3 respuestas
Calculo de la Corriente Nominal
El calculo de la corriente es I=P/V, donde I=corriente, P=Potencia y V=voltaje, es correcta esta formula? La corriente Nominal se calcula con esta misma fórmula.
2 respuestas
Instalación compresor para uso dental
Primeramente quisiera saber más de tu compresor, dices que es de 3.5 hp, actualmente esos valores cambian según las marcas de los compresores, por lo que me gustaría checaras los siguientes datos: En la placa del motor el amperaje máximo que utiliza...
1 respuesta
Regulación de intensidad de un disyuntor
Tengo una instalación de dos fancoils (aerotermos ) que van conectados a una línea trifásica de 380 V, ¿Que conexión debería hacer triangulo o estrella, si las características de la placa son: 3x380-415 V Triang/estrella 1350/1000 min-1 0,075/0,027...
1 respuesta
¿Puede un motor trifásico asíncrono de 150 HP tener un cos de fi de 0.1?
Medí con un analizador de redes y verifique la medida con otro modelo de analizador pero me dio un coseno de phi de 0.1. ¿Es esto posible? El efecto es que sólo había 10 HP de activa y el resto era reactiva inductiva. La potencia aparente era de 120...
1 respuesta
Caraacteristicas Motor Banda Transportadora
Ing, ¿Qué tipo de características (mecánicas y eléctricas) debe tener un motor para una aplicación de banda transportadora, y en ese msmo orden de ideas, qué características debe tener un variador para este motor?
1 respuesta
Calculo de arrancador estrella-triangulo
Requiero instalar un arrancador estrella triangulo para un motor trifásico tipo jaula de ardilla de 5.5 KW (7.5HP), el voltaje entre fases que se utiliza es de 220 Volts y en la placa del motor marca que la corriente es de 19.7 Amp. ¿Qué capacidad de...
1 respuesta
Inverter
Estoy interesado en conocer los principios básicos en que se fundamenta la tecnología INVERTER como por ejemplo en la usada en los nuevos aparatos de aire acondicionado que permiten un arranque suave sin acelerones bruscos. Creo que las nuevas...
1 respuesta
Bomba sumergible con manguera de 12 cables
Tengo una bomba sumergible con una manguera de 12 cables enumerados. 2 de ellos en deshuso, otros 2 utilizados para la protección térmica de los bobinados, 1 de ellos como sonda de humedad, 1 como tierra y los otros 6 restantes corresponden a las 3...
2 respuestas