Mi aire acondicionado de repente deja de calentar
Preguntas y respuestas relacionadas
Rejilla exterior que gotea
Tengo en mi local instalado un aire acondicionado con bomba de calor marca Hitecsa. Es de estos aparatos grandes, quiero decir, lleva instalación de conductos, no es como los que se ponen en las casas. El aparato está instalado en la zona de encima...
7 respuestas
Evaporador LG no para de hacer desescarche
Tengo una maquina Lg art cool, y no funciona bien la calefacción, he comprobado las presiones y todo correcto, cuando arranca el aire es correcto, muy caliente, pero a los 10 min se para y se pone en modo de desescarche, esta otros 10 aprox y vuelve...
1 respuesta
Fallo de funcionamiento en aire a. Fujitsu
Tengo un aparato de aire acondicionado fujitsu frio, calor. Cuando lo pongo en marcha en frío, en calor no lo he probado, el Split funciona correctamente y empieza a dar frío, y el compresor arranca también, pero al poco tiempo de estar en marcha el...
1 respuesta
Aire acondicionado Sharp modelo AE-X07ER
En el aire acondicionado, posición de enfriar, cuando lo enciendo funciona bien unos tres minutos, enfría y la unidad exterior funciona a plena potencia, (se siente el ventilador a tope de revoluciones ) pasado ese tiempo deja de enfriar y solo...
1 respuesta
¿Calefacción de gas o bomba de calor?
Estamos planteando poner algún tipo de sistema de calefacción en un piso de 150m. La cuestión o duda es si decantarnos por calefacción de gas o bien por bomba de aire de calor. Tengo la sensación que la calefacción es la mejor alternativa... Pero a...
2 respuestas
El compresor se congela completamente
Se congela completamente la condensadora usando la bomba de calor, me lo hizo igual el año pasado, sin embargo en verano enfría bien. No le hice vacío ni barrido.
5 respuestas
Máquina nueva Emelson deja de enfriar en 1 mes con R32
Instalé una máquina nueva Emelson con bomba de vacío, por lo que el circuito no tenía fugas. Pasado un mes he notado que ha dejado de enfriar poco a poco, por contra en modo bomba de calor sí calienta. He medido la presión por ver si era una fuga,...
1 respuesta
Aire LG que no calienta, pero sí enfría
Tengo una máquina 1+1 LG. Uno de los split funciona perfectamente, pero el otro ha dejado de calentar. Cuando con el mando la encendemos, se enciende el led de espera o deshumidificación, y nunca llega a arrancar el compresor. La he puesto en modo...
2 respuestas
Problema con descarche a/a
Hace unos 10 años que tengo un acondicionador de aire, bomba de calor, partido marca FUJITSU-GENERAL, con unidad interior de conductos (5000 frig/h). El problema es que últimamente realizaba el descarche cada media hora, hubiese hielo o no, (aun...
2 respuestas
Problema con aire acondicionado
Ya he instalado el aire nuevo en el pasillo, y va de maravilla. Al final alquile una bomba de vacío y la deje funcionando una hora, lo único es que no supe poner los manómetros para ver si tenia perdidas, pero lleva funcionando cinco días y no falla,...
6 respuestas
Posible avería aire acondicionado máquina saunier ducal.
Tengo una máquina de aire acondicionado la cual de repente me sale aire normal, (no enfría), he limpiado los filtros, ¿Puede ser falta de gas?, ¿Qué otra cosa pudiera ser si no es el gas?.
3 respuestas
Preguntas aire acondicionado
Tengo en casa un equipo Carrier (conducrtos) 38YL-YLS; se compone de una máquina exterior con dos ventiladores y una interior. Cuando hace frío (<5ºC) la máquina exterior hace escarcha por lo que aunque es capaz de realizar un desescarchado, no...
5 respuestas
Panasonic etherea 18 plateado
Tengo un aire inverter panasonic etherea 18 plateado, en modo bomba de calor no se si funciona correctamente, por ejemplo temperatura exterior 1ºC temperatura deseada 25ºC, ya se que es alta pero tenemos un hueco con mucha altura, la maquina exterior...
1 respuesta
Aire acondicionado en calor empieza a tirar frio
Tengo un aire acondicionado split frio calor, el tema es con el calor, si lo pongo en 26º(haciendo 3º afuera), a veces arraca tirando calor, y después empieza a tirar frio. Si lo pongo en más de 26º a penas tira un poco de calor, pero no vuelve...
1 respuesta
Mi AA tira mucha agua por toda la parte inferior de la unidad exterior
Tengo un aparato de AA marca Panasonic con bomba frío/calor desde hace varios años y siempre ha funcionado muy bien. Tan solo lo hemos tenido que cargar de gas en una ocasión. Hasta este verano en modo frío ha soltado la misma agua por el tubo de...
3 respuestas
El split y la máquina de la calle se paran
Hace poco he instalado un aire acondicionado con bomba de calor de la marca Mitsubishi. Por un motivo que desconozco, la máquina de la calle se para, el split se queda abierto y deja de funcionar a la vez que parpadea la tecla RUN que tiene. He...
1 respuesta
Caldera climagas Z-60 con problemas de combusitón
Otro experto de este sitio me ha dicho que tú me podrías ayudar con esta cuestión. Tengo una caldera modelo climagas Z-60. Es un modelo viejo, el sistema de calefacción consiste en calentar aire que es empujado con un ventilador a un sistema de...
1 respuesta
Mitsubishi que no calienta
Vivo en un dúplex de unos 90m2, cerca del mar, en la localidad de San Carlos de la Rapita. Y tiene contratado la tarifa nocturna. El piso venia con preinstalación de bomba de calor y sin calefacción. Mi necesidad era la de cubrir el frío de invierno,...
1 respuesta
Aire Acondicionado,¿Consumo eléctrico?
Tengo un aire acondicionado frio/calor de la marca FAR, ya tiene unos cuantos años, creo que tiene 2000 frigorías y no tiene la tecnología moderna inverter. Mi pregunta es si ahora en invierno lo ponemos a 27 o 28 grados nos va a consumir más que si...
4 respuestas
¿Por qué mi aire acondicionado en invierno no se calienta y solo tira frio?
Tengo un aire acondicionado con bomba de calor de no muy conocida marca. En fin el caso es que en verano funciona todo normal pero en invierno aveces cuando se enciende en vez de ponerse a hacer calor es como si se conectara en modo frio... Se oye el...
1 respuesta
Aire acondicionado bomba calor/butano
¿Porqué la máquina de aire acondicionado del vecino de arriba (con bomba de calor también), echa agua de una manera desorbitada por la máquina por 2 o tres sitios a la vez (la marca es daewoo). Al ducharnos el agua sale completamente caliente pero a...
1 respuesta
Problema con aire acondicionado.
Tengo un aire acondicionado que al rato de funcionar en bomba de calor se detiene dando un resoplido algo así como un bufffffffffffff. Unas veces lo hace al principio de arrancar y otras cuando lleva unos minutos. Se rearma y vuelve a comenzar....
6 respuestas
Cambio equipos LG M18AH por otros mas actuales
Tengo 2 equipos instalados LG M18AH que estan funcionando actualmente pero me gustaria cambiarlos por otros equipos con mejor rendiminiento a ser posible sin tener que cambiar nada de la instalación
2 respuestas
Problema ac panasonic
Tengo un aparato split de ac panasonic, en modo frio funciona perfectamente mantiene la temperatura que debe (lo compruebo con un termómetro de ambiente), pero en modo calor aunque ponga el termostato en 30 grados, deja de echar aire caliente y...
1 respuesta
¿Climatización aire frío/calor ó suelo radiante?
Me encuentro proyectando mi casa y estoy analizando que tipo de calefacción utilizar. Estaba por decidirme definitivamente por suelo radiante con caldera a gas cuando me surgió el siguiente interrogante: En verano deberé refrigerar la casa (4...
1 respuesta
Calefacción que da frío!
Tengo una máquina fagor dúplex con bomba de calor. Me la instalaron en verano. Con el aire frío sin problemas. Los líos han venido ahora, con el frío ambiental. Y es que cuando pongo la calefacción noto de vez en cuando que me echa aire frío, muy...
2 respuestas
Inverter suficiente para calentar un piso?
Tengo un inverter en un piso casi diáfano con dos dormitorios 50m2. Un dormitorio está siempre cerrado y el baño también, de modo que se queda aproximadamente una superficie de 35 m2 para calentar. El inverter es de 5300w (calor) 5000 (frío). No me...
1 respuesta
Aire acondicionado marca Astro no arranca
Vivo de alquiler y hay un aire acondicionado marca Astro modelo kfra-12A que en principio solo le faltaba gas. Han venido a rellenarlo pero el técnico se ha dado cuenta de que no funciona. Me ha dicho que es el motor y que al ser una marca con la que...
1 respuesta
Caldera Chaffoteaux Combo FF, Problema Agua Caliente
Tengo una caldera Chaffoteaux Compo FF y tengo un problema, cuando me estoy duchando de repente deja de salir agua caliente y empieza a salir mucho más fría, al rato otra vez empieza a calentar pero a veces no vuelve a calentar el agua. ¿Qué puede...
1 respuesta
Caldera ferroli gntk unit
Tengo una caldera Ferroli GNTK unit. De un tiempo para aquí estoy viendo que la temperatura del ACS no es estable. Al encender agua caliente, al ppio sale muy caliente (entiendo que el agua que mantiene en el calderín a una temp mínima de 60 según el...
1 respuesta
Ac. Que no calienta
Pues te cuento tengo un aa. Cc mitsubishi heavy con unos 2 años, es de conductos, con maquina exterior e interior en el baño, pero claro, el aire caliente que tira es a una temperatura no muy normal, si el aacc lo pongo a 30.º, el termómetro que...
1 respuesta
Deshumificar
Vivo en Buenos Aires. Tengo un calefactor que no es tiro balanceado, sino que larga todo al ambiente y en invierno esa humedad que queda en el ambiente se condensa en la habitación más alejada, en las paredes que dan al exterior, con lo que, al...
1 respuesta
Mi bomba de calor nueva tarda en calentar
Acabo de instalar un AA con bomba de calor marca Fujitsu de 3000 frigocalorías. Cuando la enciendo hay días que a la media hora esta saliendo calor, pero otros días (los que más) se queda parada y no hace nada pudiendo estar así horas hasta que...
1 respuesta
Problemas con mitsubishi srk35gz
Tengo un problema con un aparato de aire acondicionado mitsubishi heavy industries inverter modelo srk35gz. Acabamos de mudarnos y es el aparato que nos han dejado en la casa, pero no dejaron el manual de instrucciones, así que no podemos buscar en...
1 respuesta
Botón Invierno/Verano del Acumulador. Uso adecuado
Tenemos un pequeño hotel y en el acumulador existe un botón con posición invierno/verano. Cuál sería su principal diferencia y su utilización más adecuada para que el consumo sea el mínimo posible?
2 respuestas
Placas necesarias para calefacción suelo radiante
Me estoy construyendo una casa unifamiliar aislada, quiero poner la calefacción por suelo radiante por agua. Quiero calentar el agua de la calefacción y el agua caliente sanitaria mediante placas solares ayudadas por bomba de calor tipo Daikin...
2 respuestas
Indicador modo de condensación en lg
El indicador del modo descongelación, en maquina split K12AH de LG, en funcionamiento en calor; después de haber encendido el aparato, cuando llega aparentemente a la temperatura programada,(UNA o DOS HORAS según temperatura) se para la maquina y se...
1 respuesta
Coche aire acondicionado enfría unas veces si otras no
Tengo un ford mondeo 1.8td del años 2000,,, enfría de maravilla, pero en algunas ocasiones algo se tiene que quedar cogido porque empieza a echar aire tibio, después se soltara lo que sea y empieza a enfriar de maravilla y así...
2 respuestas
Deshumidificar vivienda
Vivo en un chalet de 300 m2 en Mallorca. No hay filtraciones agua en ningún sitio y la casa tiene paredes de 30 cm. De grueso perfectamente aisladas (teóricamente). La humedad relativa dentro de la casa suele rondar siempre alrededor del 80% ( un...
2 respuestas
Error E5 en aire acondicionado tango por conductos
Me han instalado una maquina Tango modelo BE24-407-1-C en la azotea de la vivienda, mi casa es un 6 de 8 plantas, Me la pusieron en invierno y calentaba, pero al ponerla en marcha en verano no enfría. Al cabo de 11 o 12 minutos se para y me sale el...
2 respuestas
Referido a las nubes.
Me gustaría saber cómo se forman las nubes y también de qué están formadas. He leído en ocasiones que se hallan compuestas por vapor de agua, no obstante, también he leído que no es vapor de agua, pues este es invisible, ¿Podrías aclarármelo?...
2 respuestas
Aire acondicionado tarda muchísimo en calentar
Tengo un aparato de aire acondicionado Hitachi RAS-5142CH. El problema es que tarda mucho en dar aire caliente (más de 30 minutos), eso el día que lo quiere dar. El evaporador del split se calienta mucho pero no arranca el ventilador. Como datos...
1 respuesta
¿Por qué el piso está frío a zonas con Calefacción por conductos?
Vivo en un duolex y dispongo de calefacción por conductos, 2 maquinas daikin (una para cada planta). No consigo calentar de forma adecuada la casa. En la planta baja la maquina está en la entrada, sin rejilla en el pasillo, unicamente en comedor,...
1 respuesta
Ha dejado de salir aire frrio del split
Intentare ser breve, hace un mes compre un aire acondicionado(split y unidad exterior) de la marca ecologic air frio-calor, me lo vendieron como auto instalable solo tenia que colocar las unidades según instrucciones unir los tubos de gas y de...
1 respuesta
A/C calienta poco y temperatura salida no estable
1º split carrier 40 dmc teide plus 2º compresor carrier 38 yy-048g 3º aire acondicionado por conductos. 4º diferencia de altura entre los dos aparatos 15 m aproximadamente. 5º tubería de tirada entre los dos aparatos 25 metros 6º gas r 410 a bueno...
1 respuesta
Aire que solo enfría
Tengo un aparato de AA Fujitsu que tiene unos 15 años. El pasado invierno dejó de tirar aire caliente y llamamos al técnico, que hizo una carga del gas correspondiente, pero el aire caliente no funciona bien. El tema es que durante el verano, con...
1 respuesta
Suelo radiante eléctrico en baño muy pequeño
Voy a reformar mi baño, y como voy a levantar el suelo, pues quiero aprovechar y Poner suelo radiante en mi baño, sería eléctrico ya que solo sería para el baño. Un electricista me ha dado un presupuesto por las nubes, y ha dicho que lo deje unas...
5 respuestas
Dudas sobre bomba calor
Quisiera saber tu opinión sobre una pregunta ya lanzada a otro experto: Tenemos una casa de unos 230 m2 en doble planta. He pensado en instalar una bomba de calor aire-agua, con suelo radiante en planta baja (no en la primera) y 9 fancoils...
1 respuesta
Microondas whirlpool vt 254 tarda en arrancar.
Tengo este modelo de microondas, el whirlpool vt 254, que como indico tarda en arrancar y estar al 100%, me explico un poco. Pongo el tiempo y comienza hacer ruido muy despacio, pero gira el plato normal, y hasta que pasan unos 30 segundos, no hace...
1 respuesta
Aire acondicionado tira aire frío y el tubo de cobre está caliente
Tengo un a/a Mitsubishi electric msz sf 42ve2. Si lo pongo en aire caliente, la tubería de cobre del compresor al split se calienta mucho pero el split tira aire tibio(no frío ni caliente) lo mismo ocurre en frío ¿Qué le puede pasar? Hemos tevisado...
2 respuestas
Cambiar caldera eléctrica existente trifásica de 9kw a monofásica y de menos potencia
He alquilado un local de 67 m2 con una caldera eléctrica trifásica de 9kw sin acumulador de agua .El local es en el norte, hace frío pero la verdad es que está muy bien aislado .Todo el mundo me recomienda Cambiarla. Por desgracia el local no cuenta...
4 respuestas
Aire acondicionado no funciona a bajas temperaturas
Compre un aire acondicionado en el alcampo un ecologic air y va de lujo, en verano enfría bien y en invierno calienta que da gusto, el problema es que en invierno cuando la temperatura es muy baja de 2ºC a -5ºC la unidad exterior se congela y para...
1 respuesta
Aire acondicionado por conductos que no calienta lo suficiente
Hace algo más de un año que he puesto un aparto de aire acondicionado por conductos de la marca Fujitsu. El invierno pasado estaba muy contenta con él. De hecho, incluso, creí que le había comprado con excesivas frigorías porque poniéndole a 22...
1 respuesta
Orbegozo SRT-180, 3000frigorias R-410. Ni calienta
Quería ayuda y sugerencias sobre el aire que indico arriba,, ante todo saludos y muchas gracias. Comento las medias realizadas. Primero lo encendí para que saliese aire caliente. El ventilador de la condensadora arranca y el ventilador de la...
1 respuesta
Bomba de calor saunier duval SDH 105DMRT0 no da calor.
El problema que tengo es con una bomba de calor Saunier Duval Modelo SDH 105MRT0 que se montó hace doce años y hasta ahora no haía dado ningún problema, este verano ha funcionado correctamente y al ponerla ayer en modo calor solamente funcionan los...
1 respuesta
Bomba calor LG que solo enfría.
Tengo una máquina 1+1 LG Bomba calor. Uno de los split funciona perfectamente, pero el otro ha dejado de calentar. Cuando con el mando la encendemos, se enciende el led de espera o deshumidificación, y nunca llega a arrancar el compresor. La he...
3 respuestas
Que es la descongelación
Tengo un mitsubishi electric, con air zone en toda la casa, pero cuando esta funcionando a veces y no se porque se para de tirar airer y en la pantalla aparece descongelación, eso a que es debido y porque
1 respuesta
Mi frigorífico MIELE oscila entre 5ºC y 13ºC
Tengo en propiedad un frigorífico MIELE, descrito en la etiqueta del interior del mismo como una "combinación de frigocongelador tropicalizados" de la serie KF 7564 S, de 385 l, que calculamos puede tener unos 7 u 8 años de antigüedad. Desde hace un...
2 respuestas
Modificación aire acondicionado por conductos
Tengo un piso de 70m2 con una instalación por conductos de hace 6 años, me funciona bien pero quiero hacer algunos cambios, soy novato en estos temas, tengo una maquina GENERAL ACG30T, la cual esta colocada en la cocina, distribuida por un pasillo...
2 respuestas
Tadiair inverter se detiene de golpe.
Aver si puedes ayudarme.. Tengo un A.A inverter tadiair .. Lo pongo en funcionamiento en calor y comienza funcionando bien va aumentando la potencia progresivamente y calentando bien, pero a los 4 o 5 minutos se detiene de golpe. Ejemplo: lo pongo a...
7 respuestas
Duda rendimiento inverter
Ahí va una consulta a ver si me puede ayudar. Ayer instalé un a/a inverter samsung de 4500 f en el comedor, lo instaló mi padre que era frigorista, pero está jubilado y se quedó en el freón 22. La duda es que al purgar con la bomba que parece lo ha...
1 respuesta
Aire acondicionado no enfría (firstline fcs12000ch)
Desde esta tarde mi aire no enfría. Fue justo después de que saltase uno de los térmicos del cuadro al tener la aspiradora y el aire a la vez puesto. Creo que hubo una sobrecarga, y al subir los plomos, el aire funciona perfectamente pero ni enfría...
1 respuesta
Problemas con Carrier
Les he comprado a unos familiares una casa antigua (tendrá cerca de 15-20 años, ha estado casi abandonada durante este tiempo por problemas de índole de salud, ...) y tiene una instalación de bomba calor-frio de Carrier por conductos (1 maquina...
1 respuesta
Compresor mitsubishi MSH 18RV
Se enciende normal y a los tres o cuatro minutos se para de golpe el compresor haciendo un ruido parecido a ( fuuuuuuuk). Se vuelve a encender y ya tarda un minuto aprox, en apagarse de golpe. Sale aire caliente pero no está el tiempo suficiente para...
1 respuesta
Desinstalar y volver a instalar
Para desinstalar un aparato de aire, lo primero que hay que hacer es recoger el gas para no tener que cargar de nuevo, y al volverlo a instalar, una vez puesta la tubería, hay que hacer vacío en la instalación para sacar todo el aire y para ver si...
1 respuesta
Bomba de calor aire acondicionado
Compre en verano un split de aire acondicionado con bomba de calor. Este fin de semana probé a poner la bomba de calor, con el mando, se enciende correctamente y demas, pero no llega a salir nada de aire. Probé las otras opciones de frio y demás y...
2 respuestas
Aire ac no arranca compresor
Aver si alguien me tira un cable. De repente el aire acondicionado a dejado de tirar aire frío lo tira normal no creo que sea el gas yo me e fijado fuera el ventilador conecta y va bien de revoluciones pero el compresor ave cómo que quiere pero no...
2 respuestas
Aires acondicionados no enfrían
Acabo de entrar a vivir en una vivienda unifamiliar de tres plantas. En cada planta hay un aparato split de aire acondicionado con su respectiva unidad exterior. Son de la marca RAINBOW Electrics. Al ponerlos en frío notamos que no enfrían ninguna de...
1 respuesta
Mi frigorífico Balay congela alimentos
Mi frigorífico marca Balay y modelo 3KF6853MI hará dos meses noto que me congela los alimentos incluso bajando la temperatura, solo deja de congelarlos aunque enfría demasiado si pongo el congelador en modo ECO pero a los días automáticamente se...
3 respuestas
Lg s09am inverter
Tengo esta maquina instalada en casa desde hace 25 meses y ha funcionado bien hasta hace unos días que la bomba de calor no funciona el compresor no se poner en marcha cuando lo pongo en calor, pero si lo pongo en frio si que se pone en marcha y...
1 respuesta
Error 6 (6 parpadeos) AA Inverter LG S09AM
Tengo un Aire Acondicionado Inverter LG S09AM, y ahora en invierno al poner la bomba de calor da el error 6 (6 parpadeos del led). (En verano en modo frío ha funcionado perfectamente) He descubierto el siguiente método para hacerlo funcionar: 1.- Con...
1 respuesta
Tubería de baja presión se calienta unos 55 grados
Tengo un equipo de aire ac. De unas 3ooo f. Y empezado a ponerlo en modo de calor y se conecta y desconecte cada 5 minutos supongo por que la habitación es pequeña unos 11mts cuad. Y muy fría, algunas veces no se desconecta y empieza a salir aire...
2 respuestas
ACS solar y Apoyo a calefacción aerotermia con radiadores o fan coil?
Esto más que pregunta lo considero debate si puede ser. Tengo todo eléctrico en casa y estoy terminando de aislar la cubierta según indicaciones de expertos del foro a los que estoy muy agradecido. El gasto es de unos 2000kw diurnos y 11.000kw...
2 respuestas
Bomba de Calor Aire Agua
Estoy en la fase de estudio de un proyecto para climatizacón (calefacción y refrigeración) de un hotel rural, en una zona de clima suave, por lo que leyendo bibliografía sobre el tema me he inclinado por la idea de bomba de calor aire-agua, y...
1 respuesta
Mi aire acondicionado por conductos echa el aire templado.
Hace unos días he instalado una máquina de a/a fujitsu acy100 de 8600 kg/frig frio y 9600 kg/ calorías, para aclimatar por conductos unos 90 m2 de un piso totalmente reformado de 120 m2. La instalación de tubos de cobre desde la unidad interior hasta...
1 respuesta
Aire acondicionado Saunier Duval no enfría
Aire acondicionado de 2 elementos, 1 split interior y 1 unidad exterior. Funcionan los ventiladores pero no enfría. Marca Saunier Duval.
1 respuesta
Problema con mi caldera Manaut Micon
Tengo un problema con mi caldera Manaut Micon. Por las mañanas cuando nos duchamos al primero que se ducha le sale el agua caliente, entonces cerramos la ducha y a los 5 minutos cuando se mete la segunda persona ya sale el agua fría. Tenemos que...
2 respuestas
Panel solar con acumulador de agua y Caldera ACS
Llevo usando este sistema dos años, y la verdad, no se como funciona realmente. Últimamente, el motor del acumulador se tira toda la noche funcionando. ¿Es normal? ¿Es por las fechas que estamos que hay días de calor y de frio? Otra cuestión es...
1 respuesta
Se calientan los tubos y no me sale aire frio.
Tengo un aire acondicionado 2x1 el problema que tengo es que cuando pongo en marcha el split A en aire frio, los tubos se ponen muy calientes y el ventilador de la central solo se pone en marcha unos minutos y me sale aire caliente. Cuando pongo el...
1 respuesta
Se enciende una luz naranja con un símbolo de un triángulo en la caldera
Tengo una caldera Joannes Alba. La calefacción funciona bien, se calientan todos los radiadores, aunque alguno hace ruido cuando entra el agua en él. Sin embargo, cuando abro cualquier grifo del agua caliente, se enciende una luz naranja sobre un...
1 respuesta
Agua caliente sí, calefacción
Tengo una caldera de gas, modelo Wolf TGB-K. Siempre ha funcionado bien, pero ahora he ido a probar la calefacción y no funciona (el agua caliente va bien). En el control remoto he elegido el modo manual y he puesto a 30ºC para forzar que salte la...
1 respuesta
No calienta mi bomba de calor
Hemos instalados dos aparatos de aire acondicionado con bomba calor ( gas r-410) en el terrado, está a 3 pisos de altura. Después de instalación y hacer el vacío correctamente, sin fugas. Funciona y al cabo de unos días, deja de tirar frío, se...
1 respuesta
¿Aire acondicionado - No funciona en calor?
Hace unos días he instalado un aire LG frio calor. El frio funciona bien pero cuando lo pongo en modo calor.. La bomba comienza a funcionar (se oye el ruido de la unidad externa) pero no larga aire (ni frio ni caliente) solo lo he intentado unas...
1 respuesta
AC hitachi no calienta
Tengo un aparato de aire acondicionado HITACHI hace 11 años, y creo que empieza a dar problemas. Los plásticos se han deformado un poco y la turbina roza y no arranca si no la haces girar un poco manualmente, con el consiguiente engorro que ello...
1 respuesta
Ruido split Panasonic E18 GKE
Me instalaron hace un mes un Panasonic E18-GKE y tengo un problema. La unidad interna hace un ruido bastante molesto al cabo de unas horas de funcionamiento. Dura unos 5 minutos y por lo que me dijo el lampista que me lo instaló es porque realiza el...
1 respuesta
Caldera gas natural + Bomba de calor
Con la subida del gas para este invierno había pensado en poner la bomba de calor del aire acondicionado por conductos para que se caliente la casa durante un rato y cuando la casa esté caldeada, apagarla y poner la caldera de gas para que mantenga...
3 respuestas
Aire o calefacción
Me acabo de comprar un piso que todavía no está construido. Me han dado a elegir entre preinstalación de aire acondicionado por rejillas o la preinstalación de calefacción a gas natural. En ambos casos sin instalar los aparatos. No tengo claro si...
2 respuestas
Que presión tiene que marcar la maquina
Ya cargue el gas pero creo que le faltan 300 gr. Ahora solo se congela la base por donde desagua. Me podrías decir que presión tiene que marcar con la maquina en marcha en frío y en parado.
2 respuestas
Presión de la caldera de gas calefacción
Quería hacer una consulta a ver si alguien puede ayudarme. Quería saber si cuanto más subes la temperatura de la calefacción en la propia caldera genera más presión. He notado que subiendo la temperatura es decir calentando a más grados el agua se...
3 respuestas
Temperatura aire acondicionado
Soy instalador/mantenedor en climatización, aunque llevo solo 9 meses trabajando en este sector. Recientemente acudí a un aviso de avería donde comprobé que el split marca samsung con bomba de calor, no funcionaba correctamente, pues al ponerlo en...
3 respuestas
Aire acondicionado conductos al darle al botón tira frio y luego al rato empieza a salir el aire caliente
Tengo un aire conductos en la empresa. He notado que al darle al (botón on, activar) empieza a salir aire frió pero al cabo de un rato sale el aire caliente, lo tengo a 18 grados digital, pero no baja de 25 grados, que es el máximo de frió que...
1 respuesta
Mitsubishi 4cv trifásica conductos.
Tengo una duda sobre la maquina que poseo, la maquina va bien pero cuando deja de calentar en vez de parar de tirar aire, sigue con lo que da una sensación de frio(de calor en verano) bastante grande(incluso pienso que enfriara antes la casa). En el...
3 respuestas
Aire acondic. Que tarda en enfriar
Mi consulta es que nuestro aire acondicionado General Inverter desde que lo encendemos hasta que empieza a soltar aire frío, tarda como 10 minutillos, al principio no suelta aire frío y luego sí que lo va soltando progresivamente, ¿Eso es normal?
1 respuesta
Aire acondicionado no calienta. ¿Qué hacer?
Hace 15 días, un instalador me ha colocado dos Daikin, uno es Ftxc35bv1b y el otro es Ftx25bv1b. Al acabar la instalación y marcharse el instalador, encendí la opción de aire caliente y el aire que expulsaba era frio. Tras llamarle, me informa que le...
1 respuesta
Pregunta sobre aire por conductos
Par de preguntas Quiero saber como es acomsejable poner la maquina con el ventilador a tope Medio o en modo automático Y como saber si le falta retorno a una maquina
1 respuesta
Instalar compresor a.a en el lavadero.
Me gustaría instalar un a.a con bomba de calor inverter se que normalmente se instala el compresor colgado de la fachada en el exterior y en mi caso es posible pero preferiría si pudiera, colocarlo en el lavadero cuya ventilación es una ventana...
1 respuesta
Caldera Ferroli... ¿Se enciende sola?
Últimamente he observado que mi caldera de marca Ferroli se pone en marcha ella sola a pesar de tener el termostato apagado y sin que nadie haya abierto un grifo de agua caliente. La verdad es que antes no me había fijado pero ya llevo dos días...
1 respuesta
¿Deshumidifica la bomba de calor?
Tengo problemas de humedad por condensación en mi casa, independiente de una planta. El caso es que ahora me estoy planteando el instalar un sistema de calefacción, pero aún no tengo claro cuál. Mi pregunta es: al igual que el aire acondicionado en...
1 respuesta
Recuperar gas 410 con la maquina mod invierno,
Desde hace más de 10 años, estoy montando maquinas mod, Split, y cuando tengo que recuperar gas, lo hago como me enseñaron, primero pongo la maquina a funcionar en modo frio, osea verano, después cierro la válvula de alta y a los 4 o 5 minutos cierro...
1 respuesta
Aire acondicionado que gotea aceite
Hace dos años, instalé un equipo de aire aconcionado con bomba de calor en mi casa, con ayuda de un amigo que sabia como hacerlo y tenia las herramientas precisas, además de informarme ampliamente en internet. Hasta este invierno pasado no había...
1 respuesta
¿Aire acondicionado o un radiador eléctrico?
En mi casa tengo calefacción de gas, pero una de los dormitorios es especialmente frío en invierno y caluroso en verano. El segundo problema lo tengo solucionado con un aire acondicionado de la marca haier que me funciona a las mil maravillas. Para...
1 respuesta
Aire acondicionado Ford Fiesta sale aire caliente de repente
Tengo un Fiesta 2007 que tiene un problema con el aire acondicionado. Cuando lo enciendes hay un tiempo que el aire enfría bien, todos los controles obedecen y de repente, sin motivo aparente y cuando lleva un rato enfriando empieza a salir aire...
1 respuesta
Enchufe y calentador
He hecho reforma general en mi casa (suelos, sanitarios, electricidad, etc..) resulta que el calentador de 50L del cuarto baño en invierno me aconsejan algunos electricistas que para que gaste menos consumo de electricidad hay que tenerlo las 24...
11 respuestas
Instalación de aire acondicionado con bomba de calor en el pladur del hogar. Medida de manguitos
Me gustaría saber si la instalación de aire acondicionado con bomba de calor puedo instalarlo yo mismo, tengo la referencia es en R407C, soy técnico en electricidad pero de aire y bomba no se nada, me dijeron que se tendría que ver la medida de los...
1 respuesta
Bomba de calor por conductos
A ver si me puedes ayudar con un problemilla que tengo con el A.A.C.C. Por conductos. Estoy utilizando el aa. Cc. Para caldear la casa (49m2) pero yo estoy con que eso no calienta bien. El aire lo enciendo a unos 25 Cº, pero la casa no consigue pasar...
3 respuestas
¿Factura de gas normal o excesiva?
Como bien dice la pregunta...¿Es excesiva mi factura de gas? Somos 2 en casa, en Salamanca, un piso de 85 metros útiles y la calefacción de gas natural puesta de 4 de la tarde a 9 de la tarde, total 5 horas, igual para todos los días, y la...
1 respuesta
Bomba de calor no calienta. Medí presión en alta y baja y me daba casi igual (sobre 15 bar). ¿Cuál es la presión correcta?
Un A/A LG de 10000 Fr tipo caset de R - 410 no calienta, este verano enfriaba bien y al comenzar el invierno calentaba bien pero hace poco no calentaba mucho, esta en un bajo comercial la evaporadora y condensadora en una terraza de 3º piso. Medí...
3 respuestas
Deshumidificar aa portátil, para mantener humedar relativa
Tengo un equipo aa portátil, que también puede funcionar con el aa parado, como deshumidificador. ¿Cómo lo veis? En cuanto a eficacia y rendimiento del sistema en la función "deshumidificador".
1 respuesta
Aire Acondicionado LG descongela a cada rato, es normal?
Compré un Aire Acondicionado LG de 3000 F/C (frío/calor), ya está instalado y mi duda es sobre si es normal que al encenderlo en calor trabaje unos minutos, prende la luz de descongelado durante (durante ese tiempo la unidad interior se detiene...
2 respuestas
Calefacción para apartamento
Lo primero, enhorabuena por la WEB, llevo 1 hora viendo respuestas y me parece muy ilustrativo. Os comento, acabo de adquirir un apartamento de 40 años en Madrid, para tirar entero. Contaba con ello, el precio de compra ha sido bajo, y contaba con...
1 respuesta
Mi caldera se apaga a los pocos minutos.
Tengo una caldera Maurice & Chaffoteaux, modelo MC. Cuando abro el agua caliente comienza a quemar gas y calentar el agua (se enciende el piloto de la llama) pero al cabo de un rato (un minuto unas veces, diez minutos otras veces) se apaga para...
1 respuesta
Aire acondicionado sale aire caliente o del tiempo
Tengo un aire acondicionado de conductos y este verano después de 13 años me esta sucediendo lo siguiente: En un principio sale aire frio, pero algunos días, no todos, pasadas 1 o 2 o más horas se pone a sacar aire caliente o del tiempo. Lo apago 15...
1 respuesta
Bomba de calor que calienta bien
Tengo una máquina daikin de conductos con R22 y 6 años, que no calienta lo que debería, la he cargado a conciencia con vacío y báscula (1800 grs.) Según placa, pensando que el problema era la carga. Debería consumir 10 AMP trabajando bien pero se...
3 respuestas
Calentador gas butano.no calienta biien
Tengo un calentador y una cocina de gas butano que no me calientan bien. Y observe que la llama del calentador y de la cocina no es estable...(.fluctúa mucho y no se queda estable..) Cambie la botella de gas nada Cambie las gomas nada revise las...
2 respuestas
¿Avería en el compresor de AA?
Tengo un aparato de AA es un Fujitsu, Modelo ASY7RSCCW y tendrá unos 15 años. Ha Funcionado perfectamente hasta el invierno pasado, que es cuando dejó de tirar aire caliente, aunque cuando lo enciendes funciona bien unos minutos y a continuación es...
1 respuesta
Caldera Domusa se bloquea en el cambio de ACS a calefacción
Tengo una caldera Domusa MCF-14x de gasoil, cuando llega el frío, si el ACS arranca y coincide que el termostato de la calefacción también enciende la llama, cuando acaba de calentar el agua, se bloquea de la caldera, y el termostato se queda con la...
1 respuesta
Que sistema de calefacción me recomendáis?
Voy hacer en mi SEMISOTANO una nueva estancia, un salón-comedor con cocina abierta de aprox. 70 mtts, más dos dormitorios de aprox. 12 metros, cada uno y un baño de 10 mtts. Me gustaría que me aconsejasen cómo poder calentarlo, teniendo en cuenta que...
3 respuestas
Mi clima de ventana no funciona
Tengo un clima de ventana solo se que es marca carrier enciendo la calefacción y ya no avienta aire caliente y después de que tiene 15 minutos de estar encendido como que corta y hace un ruido extraño como que se forsa algo la verdad no tengo idea ni...
1 respuesta
Caldera tesolin no calienta agua
Tengo una caldera tesolin de gasoil que funciona perfectamente en cuanto al sistema de calefacción. El problema que tiene es a la hora de calentar el agua. En verano tiene un interruptor que al abrir el agua caliente hace que salte la caldera, pero...
1 respuesta
Presión y temperatura 407c en bomba de calor
Instale un split y me produce ruido,(pude ser que produzca vibraciones el compresor con algo) tuve que realizarle una carga en verano y creo que me pase, no se, la lectura que ahora me hace es esta (bomba de calor): 25bares, 53cº tubo de aspiración,...
1 respuesta
¿Qué instalo en chalet para frío, calor y acs?
Voy a comprar un chalet unifamiliar que va a ser la vivienda habitual. Actualmente tiene un ventilador y una instalación de conductos por toda la casa para repartir el calor de la chimenea. La vivienda tiene una planta a nivel de calle y 130m2. ¿Cuál...
3 respuestas
Multi Split no enfría, condensa la tubería de liquido
En un multi Split 3x1 en R410 tengo el problema de que no enfria, en manómetro tengo 0.1 psi, en presión de servicio tengo 1.0 psi o quizás algo menos, se que le falta carga de gas refrigerante, pero mi duda es que si tengo la impulsión sin hacer...
2 respuestas
Tengo un termo de gas de marca blanca calienta pero cuando cierra el agua ya no vuelve a calentar
Tengo un termo de marca blanca que distribuye una empresa de aquí de Málaga el problema que tiene es que abro el agua caliente y calienta perfectamente pero una vez que la cierre ya no vuelvo a calentar más y hay que esperar unas dos o tres horas...
1 respuesta
Modo descongelación en LG
El indicador del modo descongelación, en maquina split K12AH de LG, en funcionamiento en calor; después de haber encendido el aparato, cuando llega aparentemente a la temperatura programada, se para la maquina y se enciende el indicador mencionado...
1 respuesta
¿Es normal que el aire acondicionado haga ruido?
Primero me gustaría antes de exponer mi problema agradecer a las personas que les gusta ayuda mediante este foro. Bueno, hace unos días compre una maquina Daitsu ASD9Ui-VT y la verdad es que bien, pero tengo el siguiente problema: Cuando lo enciendo...
1 respuesta
Aire acondicionado no funcio na en modo calor
Tengo un aire acondicionado marca samsung de 3000 frigorías con bomba de calor, el problema esta en que al encenderlo en modo calor arranca normalmente el compresor y empieza a salir aire caliente y al cabo de unos minutos el compresor empieza como a...
2 respuestas
¿Fallo en instalación?
Mi caso es que acabamos de instalar un aire acondicionado Fujitsu Inverter ( Unidad Interna: ASY12LSBCW e Unidad Externa: AOY12LFBC ) y tras todo el proceso lo encendemos ( tanto en modo frio como en calor ) y tras unos segundos parado empieza a...
3 respuestas
Manual TANGO
Tengo una maquina de conductos TANGO CBE-32-407-1 y cuando la pongo en marcha en frio a los pocos minutos se para y sale en el termostato un código de avería E3. La vuelvo a conectar y la maquina vuelve a arrancar y luego vuelve a salir el código E3....
1 respuesta
Tengo a Caldera roca Nora 24/24 i con la calefacción apagada al abrir el grifo se calientan los radiadores, por que pasas.
Tengo una caldera roca Nora 24/24 i con la calefacción en paro, al abrir el grifo el agua sale tibia i dentro de unos minutos se calientan los radiadores i entonces empieza a salir caliente en el grifo, ¿Por qué pasa esto?
2 respuestas
Bomba de calor, ¿Avería COMPLICADA?
Cuando enciendo mi maquina y pongo la calefacción, si la temperatura de la habitación es de 18º o más funciona perfectamente, pero si la temperatura es más baja, esta 15 minutos funcionando bien después comienza a echar aire a temperatura ambiente....
1 respuesta
Tengo una maquina de conductos que no calienta el reto
El problema principal es lo que te he comentado en titulo no se que hacer yo pensaba que tenia poco gas le vacíe y le hice una carga a pesopero me sigue escarchando el radiador de la maquina exterior y el retorno no se calienta nada .bueno nada un saludo
1 respuesta
¿Porque la unidad exterior de mi split chorrea en invierno?
La unidad exterior de mi equipo de aire acondiconado frio / calor, ahora en invierno, chorrea una gran cantidad de agua. Dicha unidad esta instalada en un patio del condoinio, y este agua va a parar al patio inferior, o sea a casa de un vecino....
1 respuesta
Bomba frío-calor ROCA
Me acabo de mudar a un piso de 20 años de antigüedad que tiene una bomba frío-calor marca ROCA. El frío funciona más o menos bien pero el calor he intentado ponerlo y solo sale aire a temperatura ambiente. En el termostato del pasillo dice modelo...
1 respuesta
Evitar condensación con aire acondicionado
Tengo una casa a la que voy 1 o 2 veces al mes a pasar un Fin de Semana, puentes, etc. En invierno, con la calefacción de calor azul (eléctrica) se produce condensación en las ventanas, es decir, que el aluminio, que no es de rotura de puente...
4 respuestas
Sistema calefacción residencia no habitual
Tengo un piso que no es mi residencia habitual. Voy algunos fines de semana, vacaciones, etc. Se encuentra en una zona donde en Otoño-Invierno llueve bastante y hay mucha humedad en el ambiente. Se trata de un duplex (2 plantas) con unos 110 metros...
3 respuestas
Mi aire acondicionado split frío calor no tira agua por la manguera.
Actualmente lo estoy usando en calor. Funciona muy bien pero repentinamente, de un día para otro, dejó de sacar agua por la manguera y en cambio tira mucha agua (es un chorrito continuo de agua) por un codo negro de goma que hay en la parte inferior...
1 respuesta
Conectar termo eléctrico a circuito de calefacción de gas
Tengo una vivienda unifamiliar con dos plantas, con sistema de calefacción mixto. Esto es, con una caldera a gas propano y dos acumuladores eléctricos-cerámicos en el salón. Como habrás adivinado tengo tarifa con discriminación horaria. Aún así mis...
5 respuestas
Como calentar una terraza cerrada
Tengo una terraza cerrada de unos 19 m², que me recomendais como sistema de refrigeración/calefacción? Compensaría un radiador de aceite para el invierno y un aire acondicionado portátil para verano? ¿O qué es mejor para esa estancia pequeña y de...
1 respuesta
Aire por conductos que no calienta
Me acaban de instalar un sistema de conductos en una vivienda de 3, 70 mt. Altura de techos. El aparato es Daikin. El problema es que no consigo calentar la casa. Pongo el termostato hasta a 29 grados,. El ventilador al máximo y el aparato exterior...
4 respuestas
Mi daikin no calienta cuando hace mucho frio
Tengo un daikin modl 35 jv hace un año, lo tengo en la habitación d matrimonio llega de nuevo el invierno, ¿El compresor esta en la parte superior terraza al aire libre unos 3 m de tubería cuando hace mucho frio m quedo sin calefacción porque?...
1 respuesta
Fallo Aire mitsubishi, no calienta, si esfria.
Tengo en un piso un sistema de aire acondicionado de suelo, una unidad exterior y cuatro interiores, concretamente modelos, MSZ AP42VG, MSZAP20VG, MSZAP25VG Y MSZAP20VG. El sistema lleva montado unos 8 años, funcionó bien todo el verano, echando aire...
1 respuesta
¿Qué resultados tiene el suelo refrigerado?
El suelo radiante como calefacción en invierno funciona muy bien, ¿Pero cómo frío no me convence ya que el frío no sube como el calor no? Necesito consejo ya que el instalador me ha dicho que va bien y que me lo podría ahorrar en consolas pero en...
1 respuesta
Roca rs 20/20 no calienta, sale caliente 5 min y después se enfría.
Es mi primer quincena alquilando este piso, no se que antigüedad tiene la caldera. Lo que pasa es que al encender la ducha tarda en calentar y después se enfría al cabo de 5 minutos. A veces, si espero unos 5 u 8 minutos... Vuelve a salir caliente...
1 respuesta
Gota de agua y copo de nieve en pantalla aire acondicionado lg
Cuando enciendo el aire acondicionado en modo caliente (sol) al poco rato de estar en funcionamiento se para y se enciende en la pantalla del aparato una luz verde en el símbolo de un copo de nieve y debajo una gota de agua. No hace ningún ruido ni...
2 respuestas
¿Nueva caldera de gas natural o nuevo sistema de calefacción y ACS?
Mi casa es una vivienda unifamiliar pareada de 50m2 por planta. En total 3 plantas + buhardilla de 25m2 en Getafe (175m2). Actualmente la caldera de gas natural de marca Ferroli modelo New Élite 60 F30 (12 años de vida) para ACS y calefacción me está...
1 respuesta
¿Chimenea eléctrica o radiador calor azul?
Tengo gas natural en toda la casa, piso orientación sur muy caliente y soleado, bien aislado. El caso es que en invierno me da pena poner la calefacción ya que estamos el 90% del día en el salón y no quiero desperdiciar en calentar toda la casa ( 98m...
2 respuestas
¿Es normal que se me suba y baje con la diferencia térmica con la Calefacción y Aire acondicionado?
Cuando pongo en frío se me sube el de la derecha y si pongo la caliente el de la izquierda. Con calefacción se me esconden los dos dentro, pero si aprieto el culo se me bajan. Estoy consternado, ¿Qué puede ser? Jejjejeje, ¿Cómo va todo? Al final me...
1 respuesta
Unidad exterior de mi LG split nuevo se congela
Tengo aire acondicionado LG split frio-calor de 5500. Al usarlo en modo calefacción la unidad exterior se congela y cruje con fuerza. El ruido se escucha desde el interior. No se si esto es normal o tengo que preocuparme. ¿Puede ser a causa de la...
1 respuesta
Problemas con el aire acondicionado en calor.
¿Alguno podría orientarme? Tengo un aire acondicionado (frio/calor). Al encenderlo en calor, durante 2h20 aproximadamente tira calor, luego por 40 minutos tira frio, y después vuelve arrancar(no siempre). He preguntado a un experto y me dijo que era...
1 respuesta
Aire acondicionado no refrigera
El año pasado me instalaron una bomba de calor fujitsu 2x1 inverter, y me funcionó bien en verano y en invierno, pero lo puse el otro día y parece que no refrigere, sino que solo ventila, no noto mucho frío, y el compresor se enciende un momento...
1 respuesta
Qué sistema de calefacción me conviene
Tengo un piso de 80m2 con terraza orientada al sur. La parte que da al norte es muy fría en invierno. Acabo de hacer reforma y pedí que me hiciesen la preinstalación para poder poner radiadores de gas natural si me decidía en un futuro. El edificio...
1 respuesta
Fallo sistema de aire acondicionado SEAT Ibiza 2003Mi Seat Ibiza tiene varios fallos.
Fallo sistema de aire acondicionado SEAT Ibiza 2003 Mi Seat Ibiza tiene varios fallos. El primero es que a veces al pulsar el botón de recirculación interna no se activa y a veces tras volver a pulsar se activa, pero al cabo del tiempo vuelve a...
1 respuesta
Mi caldera saunier duval thelia 30 e no funciona bien, calienta el agua, no hasta una temperatura caliente! ¿Qué tiene?
Lo dicho, la caldera se ve nueva... El problema es que hace unos días suceden distintas cosas... 1. ¿Una noche llegue y me quise duchar y no salia agua caliente y se encendió una luz roja que indicaba que no llegaba gas a la caldera...? Toque un...
2 respuestas
Cierre ventana compresor aire condicionado
Tengo un compresor de aire condicionado en una pequeña terraza y el hueco de la ventana sin cristal. Cuando hace mucho aire el polvo y la basura se acumula dentro. También en invierno entra mucho frío y en verano calor. ¿Se puede poner un cerramiento...
2 respuestas
Caliente poco la maquina de aire acondicionado
Tengo un aparato de aire acondicionado marca general de 8000 frigorías, y cuando esta funcionado en calefacción, a la salida de la rejilla solo tira el aire a una temperatura de 34 grados. Sin embargo tengo otra maquina de 6000 frigorías que lo tira...
1 respuesta
No me funciona el frigorífico
Mi problema es que tengo un frigorífico fagor, que tiene unos 5 años, pero no lo he utilizado mucho, el problema es que un día dejó de enfriar, sin embargo el congelador seguía funcionando. Me han dicho algo del gas, pero no estoy segura.
4 respuestas
Clima Seat Cordoba exa aire caliente
Mi problema es con el clima de un seat córdoba 1.9tdi 110cv tipo motor:ASV del año 2000 y le pasa que exa aire caliente, aunque la pantalla del clima marca que esta a la mínima temperatura, alguna vez ha empezado a exar aire frio, pero a los pocos...
1 respuesta
Tejado de fibrocemento
Quiero comprar un ático construido hace tres años. El tejado de la cubierta de forjado armado con bovedillas es de uralita o fibrocemento con aislamiento térmico proyectado. He visto el piso y no tiene ni una sola marca de humedad o de filtraciones,...
1 respuesta
Calentador minimaxx wrd11-2b se apaga en la ducha
Tengo calentador WRD 11-2B y cuando estoy en la ducha de repente empieza a salir agua fría y se apaga y luego se vuelve a encender,¿Sabéis qué le puede pasar?
1 respuesta
Termostato Opentherm arranca, se para y ya no vuelve a arrancar
Este es mi primer mensaje y ya es para dar por saco, lo siento. Aún así espero que me podáis ayudar. En verano instalé un termostato Honeywell T6R en mi caldera Baxi Neodens Plus. En principio todo fue bien, incluso probé que funcionara correctamente...
3 respuestas
¿Bomba de calor aerotermia en climas muy fríos?
Nos han instalado una bomba de calor de aerotermia (modelo triaqua) en una casa que tenemos en una zona muy fría (en el invierno es bastante frecuente que la temperatura baje de - 10º) y nos está dando muchos problemas. No hay forma que la empresa...
1 respuesta
Problema Mitsubishi SEZ-KD71VA
Tengo un problema con un aparato mitsubishi SEZ-KD71VA. Me realizaron la instalación hace una semana y no consigo que realmente salga el frío constante por las rejillas por lo que no logro enfriar la casa. La casa tiene 86 metros aunque las...
2 respuestas
Artcool Lg calienta un poco y se para
Resulta que tengo un aparato LG Artcool inverter de 2500 frigorías, y tengo un problema, ha funcionado todo el verano correctamente, y ha calentado hasta hace un par de días que ha empezado el frio más fuerte, el año pasado le recargaron el gas a...
1 respuesta
Hidroestufa de pellets para acs
Tengo una hidroestufa de pellets en el salón y el agua caliente con un termo eléctrico en la cocina. Mi pregunta es si es factible aprovechar el agua caliente de la estufa y así eliminar el termo eléctrico. Anteriormente tenía una caldera de gasoil...
2 respuestas
Agua fría con caldera a gas Chaffoteaux encendida
Tengo una Caldera a gas Chaffoteaux modelo MC CF (creo) y el problema es que de un momento para otro dejo de salir agua caliente por los grifos de todo el piso. Esta en intentar Verano, pero en intentar Invierno pasa lo mismo. Cuando abro el grifo se...
1 respuesta
Calefacción suelo radiante
Acabo de comprar un piso de obra nueva con suelo radiante, preparado para calor/frío. He de decidir el sistema a utilizar y tengo varias dudas. El lugar donde vivo es frío en invierno (se alcanzan a veces temperaturas de -8º) y caluroso en verano,...
3 respuestas
AA.cc mitsubishi heavy
Mi pregunta es sobre esta maquina que te indico, es de conductos, con maquina exterior e interior en el baño, pero claro, el aire caliente que tira es a una temperatura no muy normal, si el aacc lo pongo a 30.º, el termómetro que pongo no pasa de 35,...
1 respuesta
Recirculación de ACS con microacumulador
Voy a instalar una caldera Cerapur con microacumulador, tengo dispuesto un tubo de retorno de agua caliente hasta la ubicación de la caldera, la idea no es mantener un volumen de agua siempre caliente sino que entre en recirculación 1 o 2 minutos...
3 respuestas
Aire condicionado Renault Scenic solo dura unas 2 horas
El aire acondicionado funciona correctamente unas dos horas momento a partir del cual empieza a perder capacidad de enfriamiento hasta hacerse casi imperceptible. Pero si lo vuelves a coger al día siguiente sucede lo mismo funciona bien unas dos...
2 respuestas
Instalación solar térmica. El agua dura poco estando caliente.
En una instalación con placas solares, con caldera mixta, en un colegio de niños pequeños, el agua caliente dura muy poco. Las profesoras dicen que al duchar por las mañanas a algún niño, al momento se quedan sin agua caliente. No tengo mucha idea de...
3 respuestas
Aire acondicionado sistema suelo-techo
Me gustaría que me pudieras comentar si los sistemas de a/a con bomba de calor del sistema suelo-techo son eficaces. En mi caso, iría instalado en el suelo y la salida del cable iría directa a la calle (sin distancias ni recovecos), en un espacio...
1 respuesta
Ahorro en la calefacción, caldera Junker y purgadores
Tengo una caldera Junker que se enciendo con solo girar un botón, y que solo uso para ducharme y encender la calefacción (a veces en invierno), y me gustaría saber qué me conviene más... ¿Enciendo la caldera solo cuando me vaya a duchar (o cuando...
5 respuestas
¿Porqué transpira un recipiente de porcelana o vidrio cuando se llena con un líquido muy frío?
¿Por qué cuando se sirve un líquido muy frío en un recipiente de porcelana, loza o vidrio éste transpira por fuera a tal punto que se llega a empapar y parece que lo hubieran remojado? Pareciera que por sus poros hubiera atravesado el líquido, lo...
1 respuesta
Caldera de gasoil con o sin acumulador
Nos están construyendo una casa de dos alturas y ático con tejado de madera y Tejas de pizarra. Zona fría a 1000m. En El Bierzo. Cada altura tiene 100m y el ático la mitad. Tendrá 5 baños completos ya que será habitada por dos familias y cada una en...
1 respuesta
Tormentas en zonas de montaña
Querría saber porque se forman tormentas en zonas de alta montaña con mucha más frecuencia que no en otras zonas con una orografía más llana. Supongo que debe ser por el aire frío que hay encima de las montañas, pero ese mismo aire frio también se...
2 respuestas
Un split 2500 fg no funciona en calor
El equipo es nuevo daewoo 2500 frio calor cuando cambio a calor a 7 minutos arranca el compresor en la uni. Interior el reflector se posiciona hacia arriba el radiador de la uni. Interior queda tibio y empieza a tirar aire pero no calienta, después...
1 respuesta
CALDERA FAGOR F24E Problema Agua Caliente
Tenemos esta caldera instalada desde hace 3 años. Es estanca, funciona con Gas Natural y da servicio a 9 radiadores y al Agua Caliente Sanitaria. Empezó perdiendo agua de forma regular, y bajándole la presión mucho (por debajo de 1) de forma que...
1 respuesta
Caldera Biasi que no calienta el agua
Tengo una caldera de gas de calefacción y agua caliente Biasi, mi problema es que no calienta el agua. Enciende cuando abro el grifo pero no calienta el agua. ¿Qué puedo hacer?
1 respuesta