Diferencias entre estos tipos de guardamotores
Preguntas y respuestas relacionadas
Como escoger relé térmicos, contactores y llaves térmicas
Soy ingeniero recién graduado y quisiera saber los pasos a seguir para escoger escoger relé térmicos, contactores y llaves térmicas. Tengo un motor trifásico jaula ardilla Potencia : 0,75 HP Frecuencia : 60 Hz Polos : 4 Rotación nominal : 1660 rpm...
2 respuestas
¿Cómo es que la bobina del contactor no se quema si recibe los 400 V de la llave trifásica?
Hay algo que no me cierra: Si esta llave trifásica fuera de 230 v entre fases, no habría problema... Pero si alimento un motor con una llave III de 380 o 400 V... Y la bobina del contactor tiene que recibir 230 V... Suponiendo que para los 230 V,...
5 respuestas
Si tengo un motor de 5hp a 240v, el termo es de 30amp con bobina de 7.5hp a 10hp, ¿Puedo solo cambiar el relé para protegerlo?
El motor es trifásico de 240 v de 5hp, factor de servicio 1.15, la bobina de arranque y relé están conectados a un termomagnético de 30amp y cableado awg 10 a no más de 5 metros
1 respuesta
Protección de motores trifásicos
Que tipo de protección necesito para los motores trfasicos siguientes: 44.7 kw, 440 voltios; molino 29.84 kw 440 voltios
1 respuesta
Protector sobretensiones permanentes y transitorias. ¿Protegería también una bomba sumergible?
Estaba pensando instalar un protector de sobretensiones, tengo una bomba trifásica 400 sin neutro de 10a, esta protegida con su magnetotérmico y relé térmico. Ya se me ha estropeado alguna vez. ¿El sobretensiones ofrecería protección extra?Si es así...
2 respuestas
Calcular relé de sobrecarga para motor asincrónico
Tengo un motor de 27HP que va a trabajar en un molino, en una red trifásica en 400V, con arranque directo. Tenía instalado un interruptor térmico, con un protector de sobrecarga o salva motor bimetálico de 80A. Hicieron trabajar el motor con un...
1 respuesta
Diagrama de potencia para motor monofásico 110VAC
Necesito saber como es el diagrama de potencia desde la protección contra corto circuito hasta el motor monofásico a 110 Vac. El problema es que le voy poner como protección un guardamotor trifásico que tiene incorporado la protección contra corto...
1 respuesta
Como conectar contactor con rele
Quiero realizar un arranque directo con botonera para motores tengo un contactor siemens 3rt1017-1an21 bobina 220v y un rele de sobrecarga siemens 3ru1116-1gbo.. Queria saber si me podrian ayudar a conectar ya que yo no tengo ningun conocimiento...
2 respuestas
Arrancador
-Mi pregunta es que intensidad pasa por el relé térmico de un arrancador estrella-triangulo. Que toma de el contactor de linea es justo la mitad de la total consumida por el motor.
1 respuesta
¿Cómo conecto un 2º Diferencial después de los 5 magnetotérmicos primeros?
Quiero separar el motor de la piscina y alguna farola, del resto de la instalación del interior de mi vivienda. Para ello voy a conectar un 2º diferencial. El motor (la bomba) está a unos 30 metros de la casa y le llega tensión por un macarrón...
5 respuestas
Pulsando el relé térmico, no para el contactor.
Tengo un contactor y relé térmico TELEMECANIQUE, acabo de hacer una maniobra con selector de 3 posiciones para manual y automático para una bomba de pozo. Todo funciona bien, lo que pasa que haciendo pruebas con el relé térmico; ¿Éste no tendría que...
1 respuesta
Como conectar un guardamotor con contactor para bomba de piscina
Tengo una bomba de piscina de un caballo un guardamotor de segunda mano telemecanique GW2ME08 y un contactor LP4K09 004BW3 me gustaría saber si son compatibles los dos elementos y que me dijeran como realizar las conexiones gracias por todo y un saludo
2 respuestas
¿Cómo conectar un contactor y relé térmico con un solo botón de paro y arranque?
Los modelos son: el contactor LC1D12BD y el relé LDR16 Como puedo conectar los contactores en paralelo y los relé térmicos en serie
1 respuesta
Contactores para motores de 440 volts
Como puedo instalar un contactor y de que tipo para un motor de 440 volts de 5 hp
1 respuesta
Diferencial que salta al conectar motor
Tengo un motor 220 trifasico con una línea de 4mm y 200mts de longitud colgado de un diferencial de 40am y un magneto térmico de 16am, es decir la línea está después del diferencial, magnetotermico, contactor, línea y motor, el problema es que cuando...
2 respuestas
Como conectar varios tomacorrientes trifásicos
Tengo una duda sobre como conectar varios tomacorrientes trifásicos (cantidad 2) ¿En la línea tengo instalado un torno de 3hp y necesito colocar 2 tomas trifásicos para una agujereadora y un serrucho mecánico (ambos con motor trifásico) como seria la...
2 respuestas
¿Por que se llama rele termico al aparato que funciona con una lamina bimetalica y no con una bobina?
Si el concepto de rele es un interruptor que se activa a través de la corriente que circula a traves de una bobina. Y el rele térmico funciona con una lamina bimetálica que se curva disparando el interruptor, es decir no con una bobina, sino que es...
6 respuestas
Calculo de relé de protección, contactor y diámetro conductor para un motor de 7.5HP
Necesito determinar las características técnicas comerciales para un motor de 7.5 y como hacer los cálculos
1 respuesta
Arranque estrella triangulo
-En un arrancador estrella triangulo para un motor de 15cv el consumo nominal ¨de el motor es de 22amp, con que operación matemática se el consumo que pasa por el contactor de linea ho el general donde va puesta la protección.
1 respuesta
Estrella/ triangulo
Necesito esquema de conexionado en bornas en motor y de cableado de contactor y/o guardamotor para el mot ercole marelli 4Kw 1400giros/min 50Hz, 220/380 16.31A en triangulo y 9.4A en Y. Mot. 3-MV 112Mx4 - B3 CL IS. F Prot. IP55 Nr. D509565S Tiene las...
1 respuesta
¿Qué componentes debe tener un subcuadro eléctrico?
Quisiera renovar yo mismo un arcaico subcuadro que está en la caseta de bombeo, en ella hay cuatro elementos eléctricos: la bomba depuradora piscina (un enchufe), el sistema de desinfección (un enchufe), la bomba del pozo con su presostato (otro...
1 respuesta
No entiendo diferencia entre contactor y minicontactor
Pues esa es mi pregunta no comprendo la diferencia entre contactor, y mini contactor ya que este ultimo no tiene conexiones de mando como el contactor
1 respuesta
¿Qué diferencia hay entre dos relés térmicos?
Tengo una bomba con presostato TRIFÁSICA, tiene un cuadro de mandos que consiste en un manetotermico, contactor con relé térmico modelo LR2 QUE 0312, y he montado otra bomba igual pero la diferencia esta en que el contactor tiene un relé térmico...
1 respuesta
Motor Trifásico Compresor de 10CV quemado
Tengo un problema con un motor de un compresor de 10CV con arranque estrella-triángulo. El compresor tiene 5 meses (250 horas), ya me cambiaron un motor hace 15 días y ahora (pasadas 30 horas) se han quemado dos bobinas. El síntoma es el mismo. El...
1 respuesta
Caída de tensión en cable
Necesito instalar una electrobomba de 25 hp 220v trifásica arranque estrella triangulo, esta se encuentra a 210 mts. Del tablero general, me han recomendado que utilice cable NYY triple de 50 mm, 3x1x50mm este va a ir enterrado. Lo que quisiera saber...
1 respuesta
Luz testigo para un motor
Tengo un motor que se enciende de forma automática. Como no tengo manera de saber si está funcionando o no (está lejos, no lo escucho) quisiera colocarle en alguna parte de la línea eléctrica alguna señal luminosa: un led o algo así, que consuma lo...
1 respuesta
Cuánto es el porcentaje que puede sobrepasar indicada en la placa?
El motor trífasico marca siemens en la placa esta indica: 132kW, 315M, IM B3, 440 V, 205A, 60Hz, EFF .95.0%, Cos 0.88, th ci 155F, 1782r/min, IP55 Cuando trabaja a plena carga llega a 250-270 amperios por fase, ¿Deseo saber si podría quemar el motor?...
2 respuestas
Conectar motor 15hp con guardamotor
He conectado un motor de 15 hp con un guardamotor de 25 a 32 A. 440v. En conexion estrella triángulo, al momento del arranque y cambio a triangulo el guardamotor salta, ¿A qué se debe alguien puede ayudarme? Como elegir guardamotor adecuado
2 respuestas
Como se si un motor trifasico yeva el arranque estrella triangulo o se le puede conectar en forma directa a estrella o triangulo
Si en una placa me dise q el motor es de 5.5 hp y q en estrella me esta por consumir 9.5 y en triangulo 16.6 amper cm se si lleva las dos conecciones y el contactor de linia q valores le devo poner cm resuelvo esto
2 respuestas
Dispositivos eléctricos
¿Cuáles son los dispositivos eléctricos de protección de un motor eléctrico contra corto circuitos?
2 respuestas
Instalación para bomba de pozo de 10A
Me van a poner la luz en el campo para un pozo, también la usare para enchufes y luces. El electricista me ha preguntado que sección de cable quiero poner. El cuadro estaría a 4 metros del contador y el pozo a unos 100 metros. Imagino que debería de...
1 respuesta
Tengo un arrancador estrella triangulo, para un motor de 25 HP cuando va a hacer el pase a triangulo se abre todo el circuito.
Enciende el motor en estrella y cuando va a hacer el pase a triangulo se desconecta todo, como si se hubiese apretado el botón de parada, no salta el relé, retiré el relé de protección y le puse directo los cables del motor al contactor principal y...
2 respuestas
Presión baja pozo de barrena
Tengo un pozo de barrena que hasta hace una semana funcionaba perfectamente. Se estropeó el contactor (o relé) y se le cambió por otro igual, aproveché el parón para mover el presostato y el cuadro
1 respuesta
Instalación bomba trifásica
Tengo una bomba trifásica de 3 cv, un manetotérmico, un presostato, un contactor schneider LC1 D09, relé térmico LRD 12, llave de corte de corriente, piloto rojo y verde, y mando manual y automático, pero no me funciona, el cuadro lo he copiado de...
1 respuesta
Disyuntor-magnetotérmico
¿Hay alguna diferencia entre disyuntor y magnetotérmico? En una instalación industrial, para protección de motores ¿Cuándo usaremos magnetotérmico y cuando usaremos fusibles + relé térmico? También os agradecería si me pudierais decir el mejor lugar...
1 respuesta
Grupo electrógeno en vivienda unifamiliar
Planteo montar un pequeño grupo electrógeno a una vivienda unifamiliar a través de un conmutador manual de tres posiciones, una posición central de desconexión, y las restantes posiciones para la conexión de RED, posición habitual, y posición de...
1 respuesta
Sobre el reglamento de electricidad relacionado con los motores
El reglamento de electricidad dice en el apartado de los motores : Los conductores de conexión que alimente a un motor deberán estar dimensionados para admitir el 125 %de la corriente a plena marcha del motor... Ahora... Eso seria un 25 % más de la...
1 respuesta
Hidrolimpiadora sterwins 110 arranca y para todo el rato
La hidrolimpiadora la he usado 10 veces escasa y para poca cosa. Ha dejado de funcionar la he pulgado siempre que la he usado. Cuestion la pongo en funcionamiento y mientras la tengo pulsada arranca y para pero el agua sale, le quito la lanza que es...
4 respuestas
Térmica para proteger 2 bombas y riego
Tengo 2 bombas una de 3/4 hp y la otra de 1 hp ambas conectadas con una línea de 4mm. Quería saber si me sirve una térmica de 10 amp que me sobró o necesito una más grande . Seria para proteger las bombas y todo el circuito del programador de riego....
4 respuestas
Bomba de pozo regulada por sondas. Cuando corto el suministro eléctrico continúa funcionando lentamente.
Tengo una bomba de pozo trifásica que se regula por un cuadro que contiene los siguientes elementos: un guardamotor, un mecanismo de control por sondas, un contactor y un magnetotérmico. Como la instalación eléctrica es monofónica, la tercera fase la...
1 respuesta
Que elementos de control debo instalar para armar tablero de bomba de agua monofásica de 5A para llenado de piscina?
Necesito armar un tablero para controlar la bomba subterránea de llenado de una piscina. Es monofásica de 5A. Trae un tablero de mando externo con interruptor y fusible. Necesito que me asesoren si colocar un guardamotor (sería uno trifásico...
1 respuesta
Que magnetotérmico poner para una bomba de agua de 1,5 CV con un consumo de 1500 w,
Tiene una manguera de 3x4 con unos 130 metros hasta el cuadro eléctrico.
2 respuestas
¿Cuál es el borne del relé térmico que va a tensión?
Disculpen la molestia... El esquema eléctrico del relé térmico del contactor muestra 3 circulitos..., en la forma de un triangulo : (Uno para fase de tensión, el otro para botón de pare y el tercero para luz de señalización) ..., Pero el relé que...
3 respuestas
Es normal que en el cuadro eléctrico de la depuradora el contacto y el guardamotor se calienten un poco?
He montado un cuadro eléctrico de una depuradora de un caballo en la piscina. El sistema lleva un contactor y a continuación un guardamotor que conecta con la bomba de un caballo Hoy la he puesto por primera vez y tras una hora y media de...
2 respuestas
Calculo de rele termico para motor trifasico de 132KW
Estaría necesitando ayuda para poder calcular el relé térmico para un motor trifásico de 132KW y una corriente nominal de 240A aproximadamente el cual esta conectado con un arranque estrella triangulo.
1 respuesta
Calcular térmico contactores y relé en partida estrella.triangulo en.una bomba de 15hp 380 con. Corriente. Nominal. En.25a
Necesito calcular térmico, contactores. Y relé. Para una. Bomba trifásica (380v)de 15hp.11kw.. Con. Una. Corriente nominal de 25 a en. Partida estrella. Triangulo
1 respuesta
¿Es necesario un contactor para el motor de una pileta?
Debido a una avería eléctrica en mi casa, el electricista que reparó me hizo ver que un cuadro eléctrico que tengo para una pileta de 6 x 3 metros estaba mal y era peligroso. A mi me asaltan dudas y por eso pregunto. El cuadro en cuestión tiene un...
1 respuesta
Pasos a seguir para escoger relé térmicos y contactores
Soy ingeniero recién graduado y quisiera saber los pasos a seguir para escoger relé térmicos y contactores, se realizar los cálculos pero luego de tenerlos como debo exponerlos en un informe o algo asi, si tienen algún informe, reporte o algo modelo...
2 respuestas
Protección de contactor
El otro día vi una instalación eléctrica en un edificio donde los contactores de los circuitos de alumbrado tenían un térmico de 10A. Según el instalador, eran para proteger al contactor. Mi pregunta es ¿Ese térmico solo protege al contactor o...
1 respuesta
¿Alguien sabe que significa Im y la letra C en este diagra de estrella delta?
Encontré este diagrama de mando de estrella delta Quisiera saber que tipo de interruptor es el que esta conectado al empezar la fase R, simbolizado como Im... ¿Y el contacto de línea simbolizado con la letra C a que dispositivo pertenence? ¿Vosotros...
4 respuestas
Protección magnetotérmica de un transformador de 2 KVA
He diseñado un cuadro eléctrico en el que parte del circuito consiste en un transformador de 220V a 115V de 2000 VA. He protegido tanto el primario como el secundario con magnetotérmicos, para el primario he utilizado uno bipolar de 10A y para el...
1 respuesta
Guardamotor monofásico y trifásico
Necesito saber todo lo relacionado con guardamotor monofásico y trifásico, desde la definición de cada uno hasta como funcionan.
1 respuesta
¿Para qué se usa un relé on delay?
Quisiera saber algún ejemplo de dónde y cuando puede usarse un relé on delay hoy en una planta de silo de cereales vi que en el tablero dónde arrancan las norias sinfín y limpieza vi que tenía acoplado en algunos contactores los relé on delay si bien...
2 respuestas
Colocar térmico, contactor y reloj en linea trifásica
Foreros, soy nuevo en esto y mi pregunta es la siguiente : Tengo que colocar un reloj 2 contactores y un térmico en una linea trifásica, por lo que vi en el cuadro la situación es la sig : tengo 2 diferenciales trifásicos, estos alimentan 2 térmicos...
2 respuestas
Como proteger un motor trifásico 220volts
Tengo que defender un proyecto y pues no se como asegurar un motor (guarda motor)
2 respuestas
Comando de un motor trifásico *con contactor y bobina de 380V *con contactor y bobina de 220V
¿Cuál es la diferencia entre los circuitos? Según me explica mi profesor es la manera en que se conectan las bobinas
4 respuestas
Consumo de energía eléctrica en máquinas de bombeo
Soy mexicana, quiero saber si cuento con una máquina de bombeo de 3/4 y otra de 3 HP, ¿Cuánta energía eléctrica, cuántos KW por hora va a consumir cada máquina?
1 respuesta
Llave de corte general domiciliaria
Existe alguna llave de corte, que cuando haya un corte de energía eléctrica quede desconectada, ¿Y al volver la energía haya que accionarla manualmente?
2 respuestas
¿Cómo calculo el contactor y relé térmico para bomba sumergible de 7.5 hp?
Necesito armar tablero para bomba trifásica sumergible de 7.5 hp ( 82 mts profundidad), con contactor y relé térmico. ¿Cómo calculo amperaje de los mismo?
2 respuestas
Instalación cuadro eléctrico en piscina
Voy a realizar la instalación de un cuadro eléctrico para la depuradora de una piscina, y según e visto en internet debería ser lo siguiente: 1 Diferencial 25A 30mA 1 Magnetotérmico 6A para bomba de depuradora 1 Guardamotor para bomba de depuradora 1...
1 respuesta
¿Cómo calculo relé térmico y contactor?
Tengo bomba sumergible trifasica 380v de 5.5 kw, 7.5 hp, 50 hz. Y no tengo la placa de datos de la misma. Está en funcionamiento, 82 mts bajo tierra, pero no sé si las proteciones( relevo y contactor) son los correctos. ¿Qué puedo hacer?
1 respuesta
¿Por qué se recalienta lentamente un guardamotor hasta disparar?
Dispongo de una bomba trifásica de 4 KW, trabajando en 480V, conexión delta, con una intensidad máxima de 8,80 amp, la misma está gobernada por un variador de frecuencia haciendo la función de arrancador suave, pues la señal de activación la da un...
1 respuesta
¿En qué casos se puede presentar un problema de sobrecarga en el motor para que actúe el relé térmico?
Bajo que circunstancias el relé térmico de un motor (que es lo mismo que el guardamotor, ¿No?) ¿Puede actuar? ¿Por qué se puede presentar un problema de sobrecarga en el motor? ¿Es por qué alguien conecta algo más en la misma línea del motor?
2 respuestas
Tipo de relé o contactor para que aunque la alimentación dure varios minutos solo de un pulso
De una salida de una placa. De motor de garje de la salida de luz auxiliar conectarla a el encendido de todas las luces de garaje que tienen ya instalado un tenporizador de escalera con varios pero la salida de la placa es solo de 40w y se queda muy...
1 respuesta
Que protecciones lleva un motor de alta tensión
Quiero saber que dispositivos de protección lleva un motor de alta tensión. Motores de 69kv en adelante.
2 respuestas
Contactores modulares para pantallas de publicidad de led
Tengo una pantalla de led, para anuncios de publicidad de empresas. Esta a su vez se divide en 4 paneles protegidos por un diferencial de 2x40A y un térmico de 2x25A cada panel. Según la publicidad que esté en la pantalla, hay módulos que la...
1 respuesta
Selección de Interruptor Y Arrancador Para motor de 10HP.
Me surge una duda al estar elaborando un proyecto más que una duda creo que seria un buen tema de discusión para los que nos dedicamos ala ingeniería y construcción.. El problema deriva en lo siguiente Tengo que alimentar un Motor Trifásico de 10 hp...
1 respuesta
Arranque estrella triángulo motor trifásico 200KW
Como se conecta un motor trifásico de 270cv - 990 RPM - estrella660 - triangulo380 vol. Para hacer un arranque estrella triángulo. La línea de alimentación es de 380vol - 50hz. Y que debo tener en cuenta para este tipo de arranque tipo de fusibles...
2 respuestas
Calculo de arrancador estrella-triangulo
Requiero instalar un arrancador estrella triangulo para un motor trifásico tipo jaula de ardilla de 5.5 KW (7.5HP), el voltaje entre fases que se utiliza es de 220 Volts y en la placa del motor marca que la corriente es de 19.7 Amp. ¿Qué capacidad de...
1 respuesta
Calculo llave termomagnética para motores trifásicos
Necesito tener una fórmula para dimensionar un interruptor termomagnética para motores trifásicos, que tenga en cuenta el pico de arranque del motor..
1 respuesta
Esquema cuadro pozo con relé sondas nivel, contactor y presscontrol.
El motivo de mi consulta es la posibilidad de algún alma caritativa que me indicara un esquema de conexión para un cuadro eléctrico. Soy fontanero y me topo muchas veces con averías en los cuadros de los pozos, y la verdad le doy solución porque...
2 respuestas
Se puede estropear un Disyuntor Magnético Térmico
Tengo problemas con mi depuradora de piscina, este verano se empezó a parar a la hora de estar puesta! Y se ponía en marcha al momento, regulamos el Disyuntor Magnético Térmico girando en todas las posiciones y se paraba incluso antes o durba poco...
2 respuestas
Efecto de un guardamotor conectado a la salida de un variador de frecuencia
Tengo un variador de frecuencia de 5.5kw instalado para controlar 7 motores de 0,37kw, 0,8amps 460volt, más un motor de 2.2kw 4.10amps 460volt, en total son 8 motores 5kw, cada motor tiene su guardamotor calibrado a su amperaje, todo esto a la salida...
2 respuestas
Consulta relé riego para bomba
Tengo un programador de riego Rain Bird de 6zonas con un relé y conectado a las válvulas selenoides. De repente dejó de encender la bomba de riego que es de 1.5 hp. Cuando pongo a regar una zona hace un "tic" abre la válvula pero no enciende la...
3 respuestas
Bomba trifásica de la piscina no arranca
Tengo algún problema en el cuadro eléctrico que gobierna la bomba trifásica para filtrar el agua de la piscina. Si pulso el interruptor de puesta en marcha, no arranca. No hace nada. Hay un contactor que gobierna a la bomba, que si pulso su botón que...
2 respuestas
Regular guardamotor de una piscina
Estoy montando el cuadro eléctrico para una piscina y solo me falta regular el guardamotor ¿Cómo se regula? Tiene un circulo con diferentes números que se regula con un destornillador y abajo un hueco donde pone test que tampoco se para que sirve,...
1 respuesta
Protección de un semicoductor
Como puedo saber la sección de unos fusibles para un semiconductor.
1 respuesta
Montar cuadro eléctrico programador piscina
Por un accidente hemos tenido que desmontar el cuadro de la piscina, y ahora al volver a montar todo estamos teniendo problema al conectar todos los componentes, he buscado distintos esquemas pero no somos capaces, está formado por un diferencial,...
1 respuesta
Como revisar Relé térmico de sobrecarga regulado a 16 a 24 amp.
Tengo un relé térmico de 220 v de regulación de 16 a 24 amp. Le hice mantenimiento ya que tiene algunos meses de trabajo pero me indicaron que se le metió agua y efectivamente te sus contactos estaban un poco oxidados al final todo quedo bien le hice...
3 respuestas
¿Qué función cumple un triac en un circuito?
He visto videos y definiciones de lo que es un triac..., según lo que he leído ...; un triac es un interruptor electrónico (semiconductor) que cuando recibe unos pocos voltios, deja pasar la corriente. Pero lo que no entiendo ni nadie me puede...
2 respuestas
Motor Piscina ASTRAL salta disyuntor telemecanique
Tengo un problema con el disyuntor TELEMECANIQUE montado en el cuadro de control de mi piscina, salta constantemente y tengo que rearmarlo. El caso es que funciona correctamente por minutos (20´o 1 hora) y salta. Lo vuelvo a rearmar y vuelve a saltar...
2 respuestas
Como hacer funcionar contactor 380v + relevo, con doble pulsador ac /ca?
Necesito ayuda para poder hacer funcionar un contactor bobina 380v + relevo, para poder encender un motor a distancia y a su vez que quede un juego de botoneras en el tablero
2 respuestas
¿Cómo conectar clorador salino astralpool elite 160 a cuadro con bomba a 400V..?!
En mi primera pregunta. He adquirido y puesto un clorador salino marca astralpool elite 160 a depuradora para piscina de 6x12m. El tema es que la manguera que sale de la bomba al cuadro eléctrico es de 4 cables y el clorador tiene dos y tierra. En el...
1 respuesta
Bomba de agua con contactor
Necesito conectar un automático de tanque de agua (Flotante de conexión) a un contactor que encenderá una bomba centrifuga trifásica. Si es posible que me manden un esquema se lo agradeceré.
1 respuesta
¿Cómo puedo hacer la conexión eléctrica para un protector de motor eléctrico bifásico Exeline?
Necesito saber como hago la conexión eléctrica,(cableado) para la conexión de un protector de motor eléctrico bifásico, marca (exeline), con un contactor bobina 220
1 respuesta
Contactores y relés térmicos
Tengo un motor trifásico 208 V, 1/2 Hp, de 2 a 1 amp y quisiera saber como escoge los contactores y los relé térmicos para el motor
1 respuesta
Regulación de intensidad de un disyuntor
Tengo una instalación de dos fancoils (aerotermos ) que van conectados a una línea trifásica de 380 V, ¿Que conexión debería hacer triangulo o estrella, si las características de la placa son: 3x380-415 V Triang/estrella 1350/1000 min-1 0,075/0,027...
1 respuesta
Cómo manipular el cuadro eléctrico para pasar de tarifa nocturna a normal con emisores térmicos.
He aprendido un montón en su página y ha sido de gran ayuda para mí, y ahora necesito su ayuda, si es posible: En breve comenzaré a trabajar montando emisores térmicos para un distribuidor y muchos clientes se van de la tarifa nocturna a la tarifa...
1 respuesta
Sobrecorriente y sobrecalentamiento salto de variador
Pues tengo el siguiente problema y es que tras funcionar un par de horas me salta un error en el variador de sobrecorriente el cual según el manual puede ser un corto a toma tierra, una aceleración brusca o un sobreesfuerzo, las dos primeras las...
1 respuesta
Calibre de interruptor magnetotérmico para motor
¿La elección del calibre del interruptor magnetotérmico de la línea que alimenta un motor se debe hacer (a efectos de satisfacer el REBT 2002 para instalaciones de baja tensión): a) según la fórmula I=P(nominal del motor)/(raíz de 3 x tension de...
1 respuesta
¿Cómo instalar corte de energía en habitación de hotel?
Tengo un pequeño hotel, de 12 habitaciones, y ante el precio de la luz, me estoy planteando instalar un interruptor de tarjeta que corte toda la corriente en cada habitación. Mi instalación, es independiente para cada habitación, me refiero, a que...
1 respuesta
Esquema circuito eléctrico. Bomba de agua para pozo.
Necesito que me expliquen los componentes de este esquema eléctrico sacado de la ficha técnica del fabricante, diferenciales, condensador, resistencias, etc. Ya que necesito montar la bomba lo antes posible y no me aclaro del todo. Los datos técnicos...
1 respuesta
Consumo en arranque de motores eléctricos
Como se dise que un motor trifásico en el arranque consume de 5 a 6 bese su corriente nominal eso no quiere decir que un motor que me dise en triangulo 10 amper en el arranque me va consumir 50 o 60 amper o si
1 respuesta
Cuadro eléctrico
Mi problema es a la hora de calcular la sección de la linea general de alimentación, se que tengo que tener en cuenta la caída de tensión y la intensidad. ¿Hay alguna fórmula? Es un grupo de 20 viviendas sin ascensor con garaje y es de baja tensión....
1 respuesta
Arranque directo 220/380 V en compresor de aire
Acabo de comprarme un arrancador directo de la marca WEG DLW 7D33B R07 como el de la imagen, pero tengo una duda el contactor del arrancador funciona a 380 V y el presostato de marca LEFOO del compresor a 240 V, el motor del compresor es de marca WEG...
1 respuesta
Cual es principio de funcionamiento de la imagen térmica de los relés de sobre corriente
Relé de sobrecoriente con imagen térmica que se utiliza en los motores y los transformadores
1 respuesta
¿Por qué se prende la luz verde cuando pongo las puntas del probador serie?
Arme' un circuito de comando básico de contactor para un motor Iii con boto de marcha y parada. Y luces de señalización verde y rojas más luz amarilla para relé térmico Una vez armado, puse las puntas de un probador serie para ver si estaba todo...
1 respuesta
Rango del Relé Térmico de un Contactor
Tengo dos preguntas relacionadas con el rango de un relé térmico que necesito para un contactor, las preguntas son similares: 1. Tengo una bomba con un consumo de 18A y el técnico me dije que necesito un relé térmico con rango de 16 a 20A, ¿Es eso...
1 respuesta
Como hago la instalación de un grupo de presión?
Tengo una duda a ver si pueden ayudarme. He ido a instalar un grupo de presión y en el armario eléctrico me encontrado que todos los dispositivos de protección están dispuestos de la siguiente manera: Del embarrado N R S T, alimenta primero a los...
1 respuesta
Consulta sobre diferencial y fugas a tierra
No soy electricista pero me apasiona como hobby y todos sus entramados. Hoy quería preguntarles que opinión les merece este diferencial Hager HR420, y si me pudieran explicar su funcionamiento ya que nunca lo había visto. Veo que tiene una línea de...
1 respuesta
Hola, necesitaría un esquema de conexión eléctrico
Tengo un contactor S-N10 Mitsubishi y un térmico TH-N12KP para la protección de una bomba, esta se acciona mediante una boya de nivel, pero a veces se queda obstruida y si no me doy cuenta se podría quemar, de ahí que quiera protegerla para que no...
1 respuesta
Como se realiza el calculo relés contactores y breakers
Tengo un motor trifasico con:Potencia : 0,75 HP, Voltaje nominal : 220/440 V, Corriente nominal : 2,71/1, 36 A, Corriente de arranque : 14,4/7, 18 A. Esta conectado a un variador...
1 respuesta
Ayuda para calcular el calibre de un motor de arranque estrella triángulo
Quisiera que me respondas hice una pregunta a otro colega tuyo y no me repondiobueno es que te ngo un motor de 100hp y quiero gacer un arranque estrella triangulo pero no se comocalculo el calibre de los contactoresla llave general el alambre para...
1 respuesta
Se para grupo electrógeno pero no salta el general.
Un grupo electrógeno con un interruptor general de 125A y unos 80KVAs, que ha abastecido una instalación provisional, por defecto en una de las líneas de la instalación, se ha parado dos veces, sin que el interruptor general haya saltado. ¿Puede ser...
2 respuestas
Consejos para proteger el sistema eléctrico de mo hogar
Me gustaría saber una serie de circuitos o métodos para proteger un sistema de los problemas que se presentan a la hora de la conexión como son, invertir las fases, la conexión del polo a tierra, la desconexión del neutro, etc. Donde puedo encontrar...
3 respuestas
¿Cómo elegir contactor para una bomba de piscina?
Estoy montando un cuadro de mando y protección para la depuradora de la piscina de casa. En principio la bomba que voy a comprar será monofásica de 1cv con funcionamiento de 5.3 amperios y estará temporizada, por eso necesito un contactor pero no sé...
2 respuestas
Que contactor debo utilizar
Mi problema es que tengo un motor trifásico de 3cv 1400rpm amp 8.6/4.7 (esas son las indicaciones que hay en el motor) ¿La pregunta es como se cual es el contactor adecuado para este motor?
1 respuesta
Cableado de un contactor y un relay, motor 20hp
Si alguien pudiera darme el dibujo o plano de una instalación de un contactor de 80amp y un relay térmico de 65amp para un motor de 20hp Y que tipo de cable se debe de usar para el cableado de los contactores y relay térmico, le estaré agradecido por...
1 respuesta
¿El voltaje que aparece en el contactor se refiere a los contactos principales o a la bobina?
En el contactor indica 220-230 50 hz A1 A2 220-240 60 HZ Mi pregunta es: ¿Esa franja de voltaje se refiere a la máxima tensión que soporta la bobina o por el contrario se refiere a la máxima tensión que soportan los contactos principales de potencia?...
1 respuesta
Calculo para instalación de un motor
Estimados amigos quiero que me instruyan, tengo un motor trifásico de 12HP, y un motor monofásico de 0,5HP. Y quiero saber los cálculos para seleccionar el diámetro de cable, como calcular el contactor adecuado, el relé térmico adecuado y su...
1 respuesta
Automatización sin quemar contactor al estar enclavado siempre
Estoy realizando una reforma en mi nave agrícola que tengo alimentada con paneles solares en la cual necesito una automatización de una línea, me explico cuando no tenga luz en la sala 1, ( por el motivo que sea baterías sin carga, sobre carga...
1 respuesta
Baypass para equipo electrógeno .
Necesito el esquema eléctrico para el baypass de emergencia para una clínica de un generador (electrógeno), estaré muy agradecido, a ustedes expertos. Nota:
[email protected]
1 respuesta
Cambio de sentido con un pulsador
Me gustaría saber y si alguien me puede facilitar un esquema de como, cambiar el sentido de giro de un motor, contando tan solo con un pulsador, lo que se pretende es que cada pulsación cambie el sentido contrario.
1 respuesta
Problema de sobretensiones eléctricas
Estoy investigando sobre problemas con el suministro de tensión eléctrica. Te comento algunas dudas que tengo: 1/ Si se generan sobretensiones en la red de distribución afectaría a todos o muchos de los usuarios conectados a la misma salida del...
1 respuesta
Arranque estrella - triangulo de motor trifásico.
Amigos quisiera saber si estos datos calculados para el arranque estrella triangulo son correctos para un motor trifásico P= 50 hp Fp= 0.84 N= 0.92 F= 60 hz V = 220 Disyuntor tripolar = In = 126 A Contactor principal y C.triangulo = If = 72.83A...
2 respuestas
¿Es diferente el funcionamiento de un relé magnetotérmico a un interruptor termomagnético?
Como están. Tengo una duda sobre el funcionamiento del relemagnetotermico. Cuando estudie los interruptores termomagnéticos, leí sobre como funciona la parte térmica y el efecto magnético de un interruptor magnetotérmico . El efecto térmico, como...
2 respuestas
Conexion bomba trifasica con contactor y rele termico
Tengo dos bombas sumergibles trifásicas y deseo automatizarlas. Compre los tableritos weg de arranque y parada que traen el contactor y relé térmico con bobina de 380. Quisiera saber como conectarla al sistema de riego que lleva el relay de 24v
2 respuestas
Conexión de interruptor horario AT1-R y disyuntor magnetotérmico GV2ME07 a motor monofásico de 1/2cv
Me gustaría comentaros una duda a ver si me podéis ayudar un poquitín. Esta tarde me he propuesto proteger el motor de mi piscina, para no cargármelo si trabaja en vacía o se bloquea. Para ello me hice con un programador horario AT1-R y un disyuntor...
1 respuesta
Mecanismo auto encendido-apagado en aspirador
He estado viendo que algunos aspiradores portátiles de taller que tienen una posición del conmutador de encendido en la que, enchufando una herramienta en una toma de corriente que tiene el propio aspirador, al encender la herramienta arranca el...
3 respuestas
Se puede proteger una máquina monofásica con un magnetotérmico unipolar (1P+N) en una instalación bifásica a 230v?
Tengo una acometida trifásica a 230v. El caso es que me han instalado una máquina de aire acondicionado de 15A y el electricista ha puesto para su protección un diferencial fase-neutro de 40A y un magnetotérmico unipolar (1P+N) de 20A (curva C) en...
6 respuestas
Que puntas van en un motor marca simen 15hp
Que puntas van en un motor simen 15hp y que puntas van en un contacto estrella delta el motor es de 6 puntas en 220v por favor si me pueden responder de los agradezco
1 respuesta
Se puede conectar la llave térmica contraria.
Tengo un problema hace poco me sabotearon la corriente eléctrica en la entrada del taller, cortaron las lineas las dos a la vez ya que es cable coaxial viene las dos juntas en una misma funda de fuera de la calle y produjeron un corto circuito en...
1 respuesta
Varias piezas del cuadro eléctrico que controla la bomba sumergida el pozo de prospección de la piscina
Os pongo fotos individuales de las piezas que tengo en el cuadro con el cual controla bomba sumergida del pozo para que me podéis indicar qué funciones hace cada una Este cacharrito está solo puesto a la derecha del cuadro abajo, me gustaría que me...
1 respuesta
Tengo un motor trifásico de 3hp, ¿Cómo dimensión que guardamotor poner?
¿Qué guardamotor utilizar en el caso de un motor trifásico de 3 hp?
1 respuesta
Tengo una línea que consume 125A, protegida con un térmico de 250A, ¿Qué diferencial debería colocar?
Soy estudiante de ingeniería estoy desarrollando el trabajo fin de grado y en una línea he llegado al punto en el que el consumo de todo aguas abajo era de 195A la he protegido con un térmico de 250 pero no se que diferencial poner, si alguien me...
2 respuestas
Reles con termistencias
Quiero representar en el esquema de fuerza una protección para un motor trifásico de un relé con termistencias para controlar la temperatura de elos devanados bien mi problema es que no es muy bien como hacerlo ¿Pongo un interruptor pia y conecto las...
1 respuesta
Instalación contactor y relé térmico para bomba de 2cv mediante termostato diferencial.
Tengo un termostato diferencial que activaba un bomba para recircular el agua de la piscina por unas placas de polipropileno para su colentamiento, pero acaba de cambiar la bomba por una de 2cv y un consumo de 8,1A por lo que necesito instalar un...
1 respuesta
¿Cómo independizar acumuladores eléctricos? Tengo dos acumuladores eléctricos (3000 + 2000).
En mi instalación tengo 2 acumuladores eléctricos (3000 y 2000). Ahora mismo los tengo con un contactor, un diferencia, un automático (todo de 64 amperios) y un reloj. Lo que quiero es independizarlos para que no carguen los dos al mismo tiempo por...
1 respuesta
Coneccion motor trifasico
1.Cuando voy a conectar un motor trifásico que funciona en dos voltajes diferentes( 220-440v)¿Como se si debo conectarlo en triangulo o en estrella. 2.¿Es cierto que cuando voy a conectar un motor a un voltaje mayor de 380v debo hacerlo en triangulo?...
1 respuesta
¿Qué significa este símbolo que esta abajo de los fusibles?
Es un interruptor para encender y apagar un motor lo que hay debajo de los fusibles.? Que significa la Q? ¿O qué hay debajo de los fusibles? ¿Qué significa la Q?
3 respuestas
Motor no arranca, red con poca energía
Tengo un motor trifásico asíncrono de 8Kw/220Vac que estoy montando para un montacarga con tambor enrollable. La empresa que me suministra energía, según indica, ha colocado un medidor para 20KW. El motor en vacío, sin carga, solo con el tambor, gira...
2 respuestas
Cuadro Eléctrico para Equipo filtración
Tengo un equipo de filtración que contiene una Bomba Monofásica de 1CV a 220V (es una Sena de Astralpool). Querría automatizarla con un cuadro de control (activado por la domótica del resto de la casa). Para ello iba a montar los siguientes...
1 respuesta
¿Cómo se protege las bombas en una sala de calderas?
Hago referencia a una sala de calderas de una comunidad de vecinos. Tenemos dos calderas en paralelo para calentar el agua para consumo y calefacción. Hace una semana cortaron el agua para el edificio y se quemaron las 2 bombas que mandan agua a la...
2 respuestas
¿Por qué se instalan diferenciales en los cuadros de piscina?
Voy a montar un cuadro para piscina y me surge la siguiente duda. Al ver los cuadros sueltos que venden, veo que suelen llevar diferencial. Si el cuadro de la piscina es alimentado desde el cuadro principal de la casa, ¿No debería estar el...
2 respuestas
Acometida trifásica
Señores expertos: POR FAVOR, Me agradaría saber la razón por la cual en una linea trifásica industrial (R, ES, T), en algunos casos me encuentro con un neutro y en otros no, y también en algunos casos el neutro esta protegido con un fusible . ¿A qué...
4 respuestas
¿Por qué no me funciona una bomba trifásica?
En un cuándo de una bomba eléctrica se me averío el relé térmico modelo LR2K0312 DE TELEMECANIQUE, y le he puesto otro relé de la marca TELEMECANIQUE modelo LRD 12, y no me funciona, el cuadro es muy simple tiene un manetotermico, contactor, relé...
1 respuesta
¿Qué debo poner antes del contactor? ¿Una térmica o fusibles?
Si quiero alimentar un contactor en una industria...¿El contactor lo alimento directamente de la llave general del tablero ..., o debo poner una llave térmica (alimentada de la general)especialmente para el contactor... O en lugar de la térmica se...
1 respuesta
Pincho en Fase y en la misma fase otra vez y me da 230v
Hice un cuadro de riego por goteo, todo funciona correctamente, el problema ed que a la hora de medir con el tester, no se el porque pincho entre la fase que alimenta toda la maniobra y la misma fase que por ejemplo llega a un relé, o un contactor o...
2 respuestas
¿A qué se refiere el arranque de un motor por relé amperimetrico y voltimetrico arranque por relé PTC?
Voy a entrar a 3º año de electrotecnia y viendo el programa, me encontré con un punto que desconozco... Se trata de arranque de un motor por relé amperimetrico y voltimetrico arranque por relé PTC ¿Vosotros tenis idea de a que se refiere el arranque...
2 respuestas
Frigorífico menos de 1 año
Vivo en una casa de alquiler y para salir del paso compramos en mayo del año pasado un frigorífico marca astro de la cadena boulangerie, el caso es que hace un par de semanas, notamos que dejaba de enfriar y de funcionar, tanto el congelador como el...
1 respuesta
Motor monofásico de un pozo
De todoexpertos mi pregunta es sobre un motor de un pozo que de un tiempo para acá no me quita agua, comprobé la tensión y tiene tensión en la entrada de la maniobra pero no se comprobar nada más
1 respuesta
Bomba sumergible con manguera de 12 cables
Tengo una bomba sumergible con una manguera de 12 cables enumerados. 2 de ellos en deshuso, otros 2 utilizados para la protección térmica de los bobinados, 1 de ellos como sonda de humedad, 1 como tierra y los otros 6 restantes corresponden a las 3...
2 respuestas
¿Como regular 2 tiempos: una con corriente y otra sin?
¿Necesito un relé temporizador multifunción? Me encuentro en una situación parecida a la formulada en esta casa en: Temporizador programador de minutos o menos, pero en mi caso es ligeramente al revés: necesito que durante unos 15 segundos un enchufe...
3 respuestas
Desde cuanto hp se puede realizar un arranque directo, con 3 hp se puede arrancar con una llave trifásica de 15 amp ¿'
Con 3 hp se puede arrancar con una llave trifásica de 15 amp ¿'
1 respuesta
Instalación interruptores horarios tarifa nocturna
Con el cambio de tarifa nocturna a tarifa de discriminación horaria, ara reducir algo la factura, quiero reducir la potencia contratada de 8,8kW a 5,5kW. Para eso necesito introducir interruptores horarios, para que no "salten" a la vez los 3...
1 respuesta
Derivaciones desde cuadro general de protección
Estoy realizando unos cambios en la instalación eléctrica de una casita rural que tengo. Estoy montando el cuadro de protección principal, con un limitador de sobretensiones transitorias y permanentes + IGA de 40A, un diferencial de 40A, y dos...
1 respuesta
¿Cómo conectar los 6 cables de un motor de piscina?
Tengo un motor de una piscina que se ha quedado en dos fases y se ha quemado, ya se ha reparado y he tratado de hacer las conexiones como estaba antes pero al ponerlo en marcha arranca y lego se para. Se queda un rato pegado y luego salta el...
3 respuestas
Ensayos de circuitos con contactores
Necesito hacer algunos ensayos de circuitos con contactores y me preguntaba si pudiera guiarme un poco: Empezaría por los básicos, necesitaría que me pudieran confirmar los elementos de los que debo disponer. 1º contactor (ni hablar) 2º botoneras de...
1 respuesta
Como calculo un guarda motor para proteger a motor
Necesito calcular la protección para un motor trifásico, los cuales cuento con los datos de la chapa cararacterística pero no se como usarla. No soy los datos del motor porque quiero aprender como se hace. Alguno me puede explicar o pasar algún link...
1 respuesta
Instalación compresor para uso dental
Primeramente quisiera saber más de tu compresor, dices que es de 3.5 hp, actualmente esos valores cambian según las marcas de los compresores, por lo que me gustaría checaras los siguientes datos: En la placa del motor el amperaje máximo que utiliza...
1 respuesta
Conexión de un motor trifásico a 380V (tres hilos sin neutro) a un grupo de presión a 220V.
Tengo un motor trifásico a 380V (sólo tres fases sin neutro) y quiero conectarle un grupo de presión a 220V (fase y neutro). En las instrucciones de conexión viene intercalado un contactor, pero me han recomendado que busque un pulsador (marcha-paro)...
1 respuesta
Cuadro eléctrico para depuradora de piscina
Estamos montando un motor bifásico de 1CV a la depuradora de una piscina, hemos tirado una manguera bifásica de 6mmX4 hacia la caseta de la depuradora, pero me gustaría saber que lleva el cuadro eléctrico de la depuradora.
1 respuesta
Puerta corredera para acceder a una finca
Se trata de un esquema de mando y potencia para poner en marcha un motor con dos sentidos de marcha que acción una puerta corredera de un garaje, tiene relé térmico de protección y fusibles. Para el mando de la puerta se usa un cuadro de pulsadores...
1 respuesta
Cuando enciendo/ apago un extractor cocina se abre el contactor
Instale un contactor (normalmente cerrado) que por seguridad, mediante un sensor de proximidad, se abre para cortar la tensión de unos enchufes. Está claro que le estoy dando tensión por error al extractor de la cocina. Lo acabo de desconectar del...
2 respuestas
Avería en cuadro eléctrico bomba agua trifásica
Engo instalada una bomba de agua Espa prisma 25.5 trifásica con un prescontrol Optimatic 05 y con un contactor y protector de Siemens. La utilizo para regar un pequeño jardín con un programador de 6 pistas. Este equipo me ha estado funcionando...
1 respuesta
Donde se ubica el relé de arranque de la yamaha aerox 50
Recientemente he comprado una aerox de segunda mano y todo Le va fantástico luz de freno luz de posición luz de cruce e intermitentes pero lo que no me funciona es el arranque eléctrico yo Le pulso el botón y no hace nada ni se oye nada normalmente...
1 respuesta
Como funciona y cm seria el cuadro eléctrico de un generador
La verdad que se utilizar los contactores y todo pero no tengo idea si algún día me tocase acer un cuadro eléctrico para un generador tengo una idea de que ahí dos contactores uno de la línea de la empresa suministradora y otro contactor para la...
1 respuesta
¿Cómo calculo los componentes para un arranque Estrella-Triangulo?
Soy estudiante de ingeniería en mecatrónica y tengo dudas sobre los cálculos que tengo que hacer para elegir los componentes de un arranque estrella-triangulo, como lo son el Disyuntor, Los Contactores, El Relé térmico, El temporizador. Datos del...
1 respuesta
Sección del cable de entrada en el cuadro de la piscina
Sr. Experto, ¿Cuál sería la sección adecuada para la entrada del cuadro de una piscina, estando éste a 18 m del cuadro principal y enganchando a éste un diferencial, 2 magnetotérmicos de 10 A para la alimentación del contactor y la iluminaria de la...
3 respuestas
Automático de tanque con contactor
Me preguntaba si me puedes aclarar algunas dudas de como conectar un contactor para un automático de tanque; quiero colocarlo con una llave de tres puntos y supongamos que tiene un motor monofásico cualquiera, es solo un Ej el que te estoy pidiendo...
1 respuesta
Tengo un compresor con motor trifásico leroy somer s112mg, funcionaba bien hasta ahora, salta el relé térmico.
Lleva tiempo funcionando bien, pero ahora empezó a saltar, al rearmar el relé arrancaba 1 segundo y volvía a saltar, ahora ya no arranca y hace un ruido como de agarrotamiento. ¿Sera el rodamiento?
2 respuestas
Conexión del plc al contactor
A tod@s queria consultarle la conexion de la salida del plc al contactor. O sea que tipo de contactor debo usar y cuanta tension debe tener. El plc es un s7-200 cpu260 de siemens es para arrancar un motor de 15hp. ¿Segun tengo entendido de la salida...
1 respuesta
Conexion de contactor
Quisiera poner un contactor para que me encendiera la caldera, el problema viene porque la caldera tiene su conexión de termostato ambiente, entonces cuando no hay demanda de calor, la caldera de calefacción se queda en modo espera, lo que implica la...
2 respuestas
Como conectar reloj y contactor a reloj magnetotérmico para controlar bomba de riego
Para proteger y programar un riego tengo que poner reloj contactor y magnetotérmico, me han vendido en una tienda de electricidad. Pero tengo que conectarlos, ¿Alguien podría echarme una mano? La marca del contactor y reloj es chint.
1 respuesta
Como hacer un enclavamiento
Tengo un contactor siemens de 50 amper, con un relevo térmico y lo tengo que hacer funcionar con un botón doble de parada y puesta en marcha. Lo que no se es como hacer el enclavamiento en el relevo. Porque en el relevo me figura 95-96 ( normal...
1 respuesta
¿Por qué pasa o qué debo hacer con ese termomagnético?
En el centro de carga de mi casa en uno de los termomagnéticos sale chispas cuando enciendo un par de focos y estos comienzan a parpadear.
4 respuestas
Puedo alimentar un motor con 2 líneas?
Tengo que montar un motor para transformar en automática una puerta corredera de 2 vecinos. Mi duda es si puedo llevar una línea de cada vecino y alimentar el motor con las 2 líneas, por si se va la luz a uno que podamos seguir abriendo y cerrando...
2 respuestas
¿Faro antinieblas dudas?
He comprado unos faros antinieblas delanteros para un rover 25 del año 2001 le quite las tapas en la defensa delantera donde van los faros y a cada lado salen 1 toma por cada lado dentro en el cuadro esta el botón de la luz traseras antinieblas y al...
2 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Electricidad del hogar