Como detectar fuga en aire sin haber dado paso al gas
Preguntas y respuestas relacionadas
Como se recarga un aire acondicionado
He tenido varios problemas en la instalación de aires acondicionados por el tema de fugas. Suelo instalarlos con cuidado, aunque me siguen dando problemas por este motivo. Tengo que recargar dos aparatos de aire con r-407c. Me podrías guiar para no...
1 respuesta
Herramienta para abocardar
Tengo un juego para abocardar IMPERIAL 275FS. He leído que para abocardar tubos con el R410A, si uso una herramienta para ese gas, tengo que poner el tubo al ras de la fijación y que si el útil era para el R22 debo dejarlo sobresalir sobre 1 mm. Mi...
1 respuesta
Alargar circuito de AA en dos metros
Quisiera alargar mi instalación de AA con bomba de calor en un par de metros más, ahora está en 5 metros. ¿Perdería mucha capacidad de refrigeración? Necesitaría saber como hacerlo y las herramientas necesarias donde alquilarlas.
1 respuesta
El compresor se congela completamente
Se congela completamente la condensadora usando la bomba de calor, me lo hizo igual el año pasado, sin embargo en verano enfría bien. No le hice vacío ni barrido.
5 respuestas
Conectores para tubo de cobre
Alguien sabe algo acerca de unos conectores para las conexiones frigoríficas de los tubos de cobre de los splits que han salido, y que no es necesario ni abocardar ni soldar; Son como una pieza que se inserta en el tubo y al apretar la tuerca se...
1 respuesta
Problemas con bomba de frio-calor airwell
Hace dos años que compré mi piso y desde entonces la bomba de frío-calor no funciona durante un mes seguido. El sistema de aire y calefacción es mediante conductos y rejillas en cada habitación, salvo baños y cocina. Han pasado por aquí los técnicos...
1 respuesta
Reutilizar tubos aire acondicionado por cambio de lugar
Antes de nada quiero agradecer, a todos los expertos que ayudan a los demás, solo por unas gracias, y prestan su tiempo. Bueno mi pregunta es, quiero cambiar un aparato de aire de sitio, con gas R410A, de 3000 frigorías, ahora esta conectado con 4,5...
1 respuesta
Preguntas aire acondicionado
Tengo en casa un equipo Carrier (conducrtos) 38YL-YLS; se compone de una máquina exterior con dos ventiladores y una interior. Cuando hace frío (<5ºC) la máquina exterior hace escarcha por lo que aunque es capaz de realizar un desescarchado, no...
5 respuestas
Dudas el la carga de gas
Desde hace poco tiempo he comenzado a realizar instaciones de splits. Me ha tocado ir a ver reclamos por falta de rendimiento del equipo por fugas de gas en las uniones. Al instalarlos inyecto nitrógeno a 150 psi, lo dejo unos 20 minutos y si no...
1 respuesta
Como hacer el vacío cuando no hay gas
Pues esa es mi pregunta y como han de estar las válvulas del compresor para hacer el vacío cuando no hay gas. Tiempo que ha de estar la bomba en marcha y forma de finalizar esta operación.
1 respuesta
¿Cómo purgo un aire acondicionado?
Me he decidido a instalar yo mismo mi flamante aire acondicionado, además por necesidad, LLEVO UN MES Y MEDIO ESPERANDO AL INSTALADOR. Necesito saber lo más detalladamente posible como conectar las tuberías y hacer la purga, sin emplear manómetros....
1 respuesta
Cambio de ubicación de consola de a.acondicionado
Necesito cambiar de sitio la consola del aire acondicionado y me gustaría tener respuesta a las siguientes dudas: - La nueva instalación se incrementaría unos tres metros. En la instalación actual el compresor del exterior está prácticamente debajo...
1 respuesta
He instalado una bomba de calor Firstline FCS y creo que no hice el vacío de forma correcta.
Manolo montero <
[email protected]
> escribió: SALUDOS . Te agradezco que te ofrezcas para ayudarme. He instalado una bomba de calor firstline fcs 12000ch, usa refrigerante r407, la instalación es de 4 mts.Al día de hoy ya le he cargado el gas, pero...
1 respuesta
Como saber la cantidad de gas en un aparato de Aire Acondicionado
El A/A no calienta y apenas enfría. El técnico dice que está bien de presión, pero que como hay mucha distancia de la unidad interior a la exterior (7 pisos) que normalmente en estos casos deberían de haberle añadido algo de más gas, respecto al que...
2 respuestas
Como empalmo los tubos de aire Acondicionado
Tengo que desplazar la unidad exterior de un aparato de aire acondicionado domestico y tengo unas dudas sobre como empalmar las tuberías: Exluyendo los emplames de rosca y queriendo soldar los tubos como hay que proceder: ¿Soldadura fuerte con...
1 respuesta
Instalación de a.a de split
Tengo una duda y es la siguiente:he comprado un aire de split ansonic en mi lugar de residencia y me lo quiero montar yo en el pueblo, entonces si le hago el abocardado de las tuberías, las conecto y abro el paso de las válvulas de gas en la...
1 respuesta
Vacío al aire acondicionado
He instalado un A/A, y solo me queda HACERLE EL VACÍO con la bomba que tengo preparada. Entiendo que debo conectar la BOMBA A LA TOMA CENTRAL DEL JUEGO DE MANÓMETROS y la BOCA DEL A/A QUE TIENE VÁLVULA DE SERVICIO AL MANÓMETRO AZUL, y ahí arrancar la...
1 respuesta
Instalación de A/A en salón y dormitorio.
Quisiera instalar un multisplit inverter de dos aparatos. La marca es HIYASU, Mod. HME129R (INV. 2X1), lleva en el mercado unos años y me aseguran que no da más problemas que cualquier otro. De todas formas quisiera que me dieran una opinión a cerca...
1 respuesta
¿Qué grado de vacío alcanzas con un compresor de nevera?
He leído que usaste un compresor de nevera para hacer el vació. Me interesaría saber ¿Cuál es el grado de vació que alcanzas? Yo compre, ¿Ante las dudas que formulaban otros? ¿Expertos?, una bomba de vació, ¿Pero tengo en mente algunos otros?...
1 respuesta
Inverter Samsung SH12VADX. Cae en intermitencia al cabo de 5 0 6 minutos de funcionamiento
Se cargo el gas hace 1 año, lo ponemos en marcha y al cabo de 5 o 6 minutos de funcionamiento cae en intermitencia, se para el compresor y parpadean los 2 modos ( 5 WAY ) Modo natural y modo sofocante. Si lo desconecto, vuelve arrancar sin problemas...
1 respuesta
Ha dejado de salir aire frrio del split
Intentare ser breve, hace un mes compre un aire acondicionado(split y unidad exterior) de la marca ecologic air frio-calor, me lo vendieron como auto instalable solo tenia que colocar las unidades según instrucciones unir los tubos de gas y de...
1 respuesta
Doblar tubos aire acondicionado
Me pregunto si hay alguna técnica especial para doblar los tubos de cobre aparte de una dobladora de tubos porque necesito hacer tres codos y creo que a mano se pueden quedar pisados. Me refiero a los tubos que viene con el firstline 12000ch
1 respuesta
Cortar tubos cobre sin perdida de gas
He montado un split de 3000 frigorías. En la calle con las prisas corte los tubos de cobre para hacer el abocinado y los deje demasiado largos. La maquina ya esta funcionando y todo perfecto. Pero me gustaría saber si hay alguna manera para cortarlos...
3 respuestas
Recarga de gas 407C
Tengo en casa un aparato de Aire Acondicionado 2X1 Hiyasu, y este invierno no me funciona uno de los 2 en bomba de calor. Suponiendo que sea por falta de gas, ¿Qué debo hacer? Tengo todo lo necesario para recargar de gas la instalación pero no se...
1 respuesta
Dudas sobre la instalación de 1 unidad externa de aire acondicionado y el compresor de un botellero.
Ante todo, soy un eléctrico en automatización que hace bastantes pinitos ya en a. Acondicionado he visto una respuesta tuya para hacer un desplazamiento de una unidad exterior en la que dices que con manómetro en baja puedes saber en que momento...
2 respuestas
He montado un aire acondicionado i la llave de 3/8 del motor se congela, i el aire no sale frio, ¿Qué debo hacer para repararlo?
Al montar el aire le hice un vaciado de aire, pero no estoy seguro si saque todo el aire, i al encenderlo se empezó a congelar la llave de 3/8 del motor, ¿Cómo puedo tapar la fuga? La rosca esta apretada el máximo de fuerte posible, ¿Hay algún...
2 respuestas
Duda escarcha
La duda que tengo es que se forma escarcha o bien gotea agua el las conexiones de los tubos por donde circula el refrigerante con el compresor los tubos están forrados excepto la zona de estas tuercas ¿Es normal? Por lo demás el aire funciona...
1 respuesta
Detección de fuga en la unidad interior
Tengo un Daikin de conductos con una fuga, y el SAT después de haber venido en dos ocasiones, no la ha encontrado, usando vacío, nitrógeno y agua jabonosa. No han explorado la unidad interior, más que de forma indirecta con la bomba de vacío. He...
1 respuesta
Aire acondicionado no enfría como antes
Tengo un aparato de aire acondicionado que la unidad exterior la cambie de sitio por una reforma y deje los tubos un tiempo sin tapar el extremo aunque mirando hacia abajo, para que no le entrara agua. AL tiempo el técnico conecto los tubos y los...
2 respuestas
Algunas dudas de aire acondicionado
Me seria de gran ayuda y te agradecería saber: -¿Cuál es la misión de una válvula solenoide? - ¿Cuándo tengo la certeza leyendo en el vacuómetro de una bomba de vacío que el vacío es correcto? -He leído en algún sitio que los barridos con nitrógeno...
2 respuestas
Fuga gas aire acondicionado megane 2
Tengo una fuga en el circuito del aire acondicionado de un megane 2 fase 2 de junio del 2006, me gustaría saber como poder mirarlo, ¿Los tubos por donde van?
2 respuestas
Mejor marca aire acondicionado inverter
Vivo en un estudio pequeño, con un salón de 13 m2. Y un dormitorio de 9 m2., separados por unas puertas correderas. Ahora tengo una bomba de calor de Carrier, pero quiero cambiarla, sobre todo porque llevo unos meses viviendo aquí, y este invierno...
1 respuesta
Comprobar pérdidas circuito de calefacción con aire?
La cuestión es que estoy a punto de finalizar varios arreglos de un circuito de calefacción muy grande y en una casa de lujo. Mi pregunta es, ¿Hay alguna manera de hacer la prueba de estanqueidad sin agua? ¿O algún tipo de maquina? Al menos la...
3 respuestas
Frigorífico congelador liebherr no enfría
Tengo un congelador liebherr de columna (todo congelador), el tema es complicado al menos para mi, resulta que una tarde empezó a perder temperatura, lo normal es - 19 y estaba a -12, luego fue subiendo la temperatura poco a poco hasta no enfriar...
1 respuesta
Determinar el rendimiento adecuado de mi equipo de aire acondicionado Fujitsu
Tengo un A.A. Fujitsu. Me lo instalaron hace un año y medio. Me parece que este invierno no da tanto calor como el anterior. ¿Hay algún truco con que podría ver si funciona bien o no? Y, otra pregunta:¿Cómo se hace el vacío?
1 respuesta
¿Qué es el vacío, rotura de vacío y vacío final en un aire acondicionado?
Que tal soy yo de nuevo... Si te recuerdas habíamos hablado del curso de aire acondicionado que aparece en la página http://repara-tu-mismo.webcindario.com/AIRE%20ACOND.html, y tu me comentaste que lo encontrabas que era un poco incompleto y que le...
1 respuesta
Fuga del circuito de calefacción
Desde hace algún tiempo noto que la caldera pierde presión en el manómetro del circuito de calefacción. He repasado los radiadores y las llaves etc, y no he visto nada raro. Últimamente la tengo que meter agua casi a diario. La instalación de los...
1 respuesta
Efectos por reducción de tuberías en aire acondicionad
Mi duda es que acabo de comprar un equipo de aire acondicionado con bomba de calor de unas 2750 frigorías y con salida de tuberías de gas 1/4 y 3/8( con tuerca de reducción a 1/2) y tuerca de 1/2 en el compresor también y mi preinstalación de...
1 respuesta
Que riesgos ahí si prendas multicapa sin abocardar
Hice unas conexiones de multicapa pero no le pase el abocardaror locorre con tijeras el corte me salió más o menos limpio. ¿Quisiera saber si ahí riesgos de fugas?
2 respuestas
Normativa sobre preinstalación de a/a
Me gustaría que me orientarais sobre la norma para hacer preinstalaciones de A/A, entorno al nº de hilos a dejar, si hay que dejarla con nitrógeno y a que presion; y sobre los precios.
1 respuesta
Buscar fuga de refrigerante r32 con una llama
En primer lugar daros las gracias por vuestro tiempo. Soy instalador de a/a y tengo un problema con una instalación de un a/a que funciona con r32a, que según tengo entendido es algo inflamable. Parece ser que existe una microfuga ya que a perdido...
1 respuesta
Unir líneas de cobre flexible con abocardados o con soldadura de plata
Para unir lineas de cobre flexible qués es más recomendable, unir con abocardados o con soldadura de plata y porque es la mejor opción y porque no se debe hacer con la otra. Es para instalar un minisplit con r22.
1 respuesta
Union de tubo de cobre para aire acondicionado
Estoy montando un aire acondicionado y tengo que empalmar un trozo de 1 metro de tubo de cobre para alargarlo. Mi pregunta es si hay alguna union con racords para esa union los tubos son de 3/8 y 5/8 , hay codos de ángulos de 90º.
1 respuesta
Manómetros de aire acondicionado sin presión
He instalado una máquina de A/A de r32. Le conecté la manguera de baja a la máquina con el adaptador de 1/4 a 5/16 y le hice el vacío. Estuvo más de una hora, se fue al final de escala, por debajo de cero, perfecto, cerré la llave y lo dejé toda la...
1 respuesta
Aire acondicionado carrier no enfría bien
Tengo un aire acondicionado carrier desde hace 6 años, y este año ha empezado a fallar no enfría todo lo que debería, el split a goteado varios días, y hoy he mirado uno de los tubos y estaba un trozo congelado y también la union del motor con los...
1 respuesta
Reparar leve fuga de agua en unión por soldadura de dos tubos de cobre en instalación de calefacción
Cómo puedo reparar una leve fuga de agua, ¿En la unión por soldadura de dos tubos de cobre de una instalación de calefacción? La instalación está empotrada en la pared, pero la fuga se da fuera, junto al detentor del radiador. ¿Existe algún tipo de...
1 respuesta
Pequeña grieta en tobo de A/A
Espero que bien, a ver si hay solución para mi, He desmontado el A/A de un sitio y pasarlo a otra habitación y ha funcionado perfectamente, cuando iba a forrar las tuberías doble un poco el tubo para dejarlo recto y me he pasado yaparecio una grieta...
2 respuestas
Como añadir carga r22
Me he instalado la maquina de aire en casa, y me debía de perder una embocadura, las hice nuevas y el manómetro mantenía la presión, pero me perdió carga, con lo que tengo que añadirle y tengo una duda en el purgado, te comento como creo que lo tengo...
1 respuesta
Efectos por reducción tubería aire acondicionado
Ante todo presentarme, me llamo Ismael. Tengo preinstalación para el A.A. . Hemos comprado un 2x1 de Daikin con gas R410. Cuando compré el 2x1 me aseguraron que la sección era de 1/2 pulgada para el 3000 frigorías y 3/8 para el 2000 frigorías. La...
1 respuesta
¿Como se realiza un vacío cuando estás montando un aparato de aire acondicionado?
Soy nuevo en esto del AA y me estoy montando mi equipo y he llegado al momento de realizar el vacío me puedes decir los pasos a seguir para realizar el vacío
1 respuesta
¿Me podríais explicar la función del manómetro? Me gustaría que m explicasen donde tienen que estar la aguja con 407 y 410
Air . Acondicionado y gas refrigerante r407 y 410a. Y él funcionamiento del manómetro.
1 respuesta
Aire conductos, problema retorno
Antes de nada muchas gracias por estar aquí para resolver nuestras dudas y aquí va la mía. He comprado una maquina de conductos. Tiene 4 o 5 tubos de impulsión y absorción trasera o inferior. Donde iría puesta está abierto y hace tiempo me comentaron...
1 respuesta
Como realizar una preinstalación de calefacción
Vamos a realizar entre mi padre y yo la preinstalación de las tuberías de cobre de la calefacción de mi casa, mi padre sabe soldar y ya ha añadido un radiador a su casa y añadir tubo de cobre y soldar y le va bien. Mis millones de dudas vienen en que...
1 respuesta
Puedo quitar los tubos de aire acondicionado instalado
He comprado un apartamento en el centro de Sevilla donde mi instalador de aire me dijo QUE la instalación que había era para un centralizado de varios Split y QUE era mejor hacer instalación nueva Porque no se puede aprovechar la otra Porque la...
1 respuesta
Recargar compresor 2x1 (R407)
Desde hace 5 años tengo instalado un compresor 2x1 con gas R407. El último verano he notado que el rendimiento de uno de los splits no es el deseado (el aire no sale tan frio como al principio, aunque enfría). Deduzco que la carga de gas ha...
1 respuesta
Nitrógeno en conductos
Me van a instalar el aire acondicionado por conductos y me han dicho que me tienen que meter nitrógeno para comprobar si hay fugas. Mi piso es de 3 dormitorios y un salón y es nuevo, ¿Me van a cobrar 120? Por meter el nitrógeno, ¿Crees qué hace falta...
2 respuestas
De R22 a R410
Tengo una preinstalación para splits con unos 3 años, ¿Los tubos son HALCOR refrigeration copper tubes½? ¿X0, 032? De espesor, unos de los instaladores que me ha dado precio, me dice que esos tubos no son válidos para R410 debido a la mayor presión a...
1 respuesta
Carga de gas minisplit
Resulta ser que quiero meterle gas al compresor pero no me permite, comento brevemente que el minisplit es seminuevo, cuando estaba en otra casa funcionaba bien, después lo desmonte y lo instale en la otra casa, un día estuvo bien, pero al siguiente...
1 respuesta
R-410a lectura de presión y temperatura ambiente
Recientemente me he iniciado en el mundo del aire acondicionado, hoy he instalado mi tercera máquina una GREE, SERIE TRENDY INVERTER, aparentemente la máquina enfría y calienta bien después de haber realizado un vacío de unos 15 minutos y haber...
1 respuesta
¿Cómo detectar fuga de agua?
Al igual que otros miembros de esta comunidad detecte una perdida de presión en mi instalación de calefacción de gas natural. Después de todas las pruebas y descartando todas las posibilidades. Solo queda que haya una fuga de agua en algún punto de...
1 respuesta
Nieve en tubo de aire acondicionado
Tengo un a/a tenia nieve en los dos tubos he realizado una carga pero de los 1100g que tenia que haber entrado solo a sido 500g aprox. He enchufado la maquina y ahora solo hace nieve el tubo de liquido es decir el fino el de 1/4, pero la maquina...
1 respuesta
Carga gas r-410a en split samsung 900 gramos
Compre bomba de vacío, comprobador de 2 vías modelo E8 para r-410a y tengo el siguiente problema: 1) Cuando meto la manguera azul (baja) en el aire samsung inverter de 3000 frigorías no sube la aguja ni marca presión alguna. El aire sale frio pero no...
1 respuesta
Aire acondicionado Firstline
Estoy realizando la instalación de este aire. Esta todo montado split condensadora tubos de liquido y de gas. Pero en el manual hay algo que no me queda muy claro. Dice que una vez hecho el vacío se abre la válvula de liquido 90º durante 10 segundos...
1 respuesta
Fujitsu parece que tiene una fuga.
Bueno pues como dice la pregunta, antes de nada muchas gracias por intentar ayudarme, es que estoy muy liado, resulta que hace aproximadamente 10 meses, le hice una prueba de presion, a mi aire fujitsu 3000 frigorias, gas R 410 A, con 4 metros de...
2 respuestas
Al encender la caldera en modo calefacción, cae un chorro de agua del techo del comedor. ¿Cómo debo proceder para solucionarlo?
Me he mudado en julio 2024 a un chalet adosado. La calefacción y agua caliente van por una caldera de gasóleo individual. Se probó la calefacción en verano, antes de comprarlo y calentaba la casa sin problemas. Estuvimos todo el tiempo sólo con agua...
2 respuestas
¿Cómo puedo saber si mi bomba de calor firstline fcs 12000ch esta suficientemente cargada?
He instalado una bomba de calor firstline fcs 12000ch, usa refrigerante r407, la instalación es de 4 mts.Al día de hoy ya le he cargado el gas, pero creo que cometí un error y no se si en un futuro funcionara bien;te explico: El vacío lo hice con una...
1 respuesta
Presiones de trabajo de aacc
Mi pregunta es yo anteriormenten estuve en un servicio de montaje de aacc y antes se trabaja solo con r22 y al no seguir trabajando en el tema me desconecte, he comprado una split 1x1 y my sorpresa fue que ya no era r22 sino r407c el montaje es más o...
1 respuesta
Mi aire acondicionado por conductos echa el aire templado.
Hace unos días he instalado una máquina de a/a fujitsu acy100 de 8600 kg/frig frio y 9600 kg/ calorías, para aclimatar por conductos unos 90 m2 de un piso totalmente reformado de 120 m2. La instalación de tubos de cobre desde la unidad interior hasta...
1 respuesta
Split para ¿Exceso gas?
Split ROCA YORK de 3000 fr instalado en salón de 30 m2, en casita de madera. Al principio, funciono perfectamente (medido en salida 9º C). Dejo de enfriar, por fuga de gas por mal abocardado. Un amigo recarga con 1,8 kg de R410, lo que le indicaban...
1 respuesta
Poner caldera a circuito de calefacción viejo
Me acabo de comprar un piso de segunda mano que tenía un circuito de calefacción (tuberías y 10 radiadores) vacío, sin caldera; y tenía un calentador de gas. Hice una pequeña reforma al entrar a vivir pero dejé los radiadores en su sitio por si...
4 respuestas
Recargar gas r-410-a
He tenido fuga de gas en un LG bomba de calor por una fisura en una instalación que discurría entre un falseo. El caso es que la maquina no calienta nada. Recogí el gas que quedaba en la unidad interior y cambie los tubos completamente nuevos. He...
1 respuesta
Manómetro que mide varios tipos de gas
Los compañeros de este estupendo foro, que de tanta ayuda me ha sido y sigue siéndolo. Tengo una duda sobre algo que he leído en este foro de un experto en aire acondicionado, en una respuesta de una pregunta, y es que le dijo al que preguntaba que...
1 respuesta
Tengo un frigorífico liebherr modelo CBNPes 3956 - 21 que no enfría ni el congelador ni el frigo, desearía conseguir el esquema
Desearía tener el esquema eléctrico o que me orienten en los pasos a dar para ver para poder detectar la avería, el compresor los devanados están bien y no se por donde seguir.
1 respuesta
Soldadura de plata en tubería de cobre
Tengo que soldar una tubería de cobre tipo L que conduce gas inerte Nitrógeno N2, me recomendaron usar soldadura de plata pero por costo yo preferiría usar de estaño, la pregunta especifica es. ¿Tengo qué utilizar soldadura de plata en este tubo que...
1 respuesta
Ayuda con AA que no enfría drepente
Instalé un splt marca Saivod hace una semana y funcionaba perfectamente, y hoy no me enfría el tubo de liquido crea escarcha al igual que la parte de la válvula de este, en cambio el tubo grueso no, y tampoco se enfría, le hice el vacío cuando lo...
1 respuesta
Como cargar de gas un aire acondicionado.
Me han dado un aparato de aire acondicionado pero no tiene gas, el tipo de gas es R22, quisiera saber como se carga. Paso a paso.
1 respuesta
Congelador enfría sólo una parte
El congelador de mi frigorífico (independiente de la parte de refrigeración) enfría sólo por un lado del circuito de la tubería, por lo que sólo hace hielos en un lado del congelador. ¿A qué puede ser debido? ¿Fuga de gas?
1 respuesta
Cambiar de lugar un split
¿Querria canviar una unidad split aproximadamente 3 metros del lugar actual... Esta operacion es dificil de realizar? ¿No habra fugas de gas?
1 respuesta
Daitsu gotea
De AC no tengo ni idea, lo que le pasa es que gotea, lo abrí y limpie los filtros que tiene, el tubo de desagüe me asegure que no estuviera obstruido, pero sigue igual, las placas de hielo que se crean, hace que gote el ventilador, y cuando lo apagas...
4 respuestas
Instalacion fujitsu ASY 35 UI-LLCE
Tengo una duda sobre la instalacion de este fujitsu, haber si alguien es tan amable de aclararmela, he leido en la ficha tecnica que este aparato trae gas para un maximo de 15 metros de tubos, yo lo voy a instalar mas o menos 4 metros de tubos,...
1 respuesta
Recoger gas Split
Quiero quitar una máquina de aire tipo Split de 2500 frigorías (más o menos) con bomba de calor y me han dicho que hay un sistema que recoge el gas en la unidad condensadora. Si alguien me hecha una mano se lo agradecería mucho.
1 respuesta
Daikin error F3
Me ha instalado un 3x1 en cual solo se han puesto dos unidades interiores, y no funcionan, parpadea la luz de la consola interior y da error F3, en principio relacionado con la unidad externa, algo de un tubo de temperatura o algo así "Outdoor unit ·...
2 respuestas
Orbegozo SRT-180, 3000frigorias R-410. Ni calienta
Quería ayuda y sugerencias sobre el aire que indico arriba,, ante todo saludos y muchas gracias. Comento las medias realizadas. Primero lo encendí para que saliese aire caliente. El ventilador de la condensadora arranca y el ventilador de la...
1 respuesta
¿Qué le pasa a mi Aire Acondicionado?
Mi caso es que debido a una reforma me vi obligado a trasladar el split interior de mi aire acondicionado Fujitsu de sitio. Recogimos el gas en la unidad exterior y después procedimos a instalarlo de nuevo tras la reforma. El problema ahora es que al...
2 respuestas
Instalación A.A split
He conseguido una super oferta por fin de temporada y he comprado 3 equipos de A/A de 4300 Frig/h con bomba de calor de 4500 Kcal, mi sorpresa es que un instalador me pide más por su instalación que lo que me han costado los aparatos. Mi pregunta es:...
4 respuestas
Saunier duval thelia 23 no marca presión
Mi hija tiene una caldera saunier duval thelia 23, el problema es que el piso ha estado un tiempo sin poner y cuando ha ido a conectarla la presión del reloj marcaba cero, le he metido agua y al momento ha empezado a tirar el agua, por la válvula...
1 respuesta
Cargar R410 con manómetros
Tengo un aire acondicionado que he instalado recientemente y por culpa de una fuga en una soldadura he perdido según manómetros 4 kg de presión de gas y por lo tanto la maquina no funciona correctamente. Me han comentado que se le puede cargar gas...
1 respuesta
Cambio de compresor aire acondicionado
Voy a cambiar el compresor de aire acondicionado por uno nuevo a mi golf IV TDI, en concreto un SANDEN SD7V16, la verdad es que no tengo mucha idea pero tengo un disponibilidad de box con todo lo necesario para la sustitución del compresor así como...
3 respuestas
Teoría de instalación aire acondicionado
Estoy a punto de comprar un aire split frio-calor, pero con la condición de instalarlo yo ( ¿Me ahorro 150?). Soy técnico electromecánico, osea que se más o menos como es el principio de funcionamiento, pero mi preocupación es con que me voy a...
1 respuesta
Hacer vacío en aire acondicionado
Me podrías decir cuando esta correctamente hecho el vacío en un aparato de aire acondicionado, me han dicho que cuando hago el vacío la aguja del manómetro se va del - 30 al cero pasados unos minutos y otros me dicen que tiene que estar en el - 30...
1 respuesta
Procedimiento para cargar A/A
Me gustaría que me ayudarais a aumentar mis pocos conocimientos en este tema. Como cargar un aparato con manómetros. ¿Por liquido o gas? ¿Maquina parada o maquina arrancada? Para R-22 R-407 R-410
1 respuesta
Preisntalación AA
Estoy haciendo una reforma en una vivienda y tengo claro donde voy a poner el aire acondicionado, es decir el equipo interior y el exterior, pero todavía no se cual voy a colocar ni con que empresa lo voy a hacer, el caso es que quiero hacer la...
1 respuesta
Hielo en la unidad interior (evaporador)
Tengo un equipo centralizado de la marca johnson y no funciona correctamente desde hace varios años y me tiene amargado. He llemado en dos ocasiones a un técnico -en ambas diferente- y me han cargado la máquina y me han dicho que al rato empezaría a...
1 respuesta
Comprobación de instalación de gas
Que ta, hace años en alguna ocasión que hicimos alguna instalación de gas, la verdad muy pocas, cuando queríamos comprobar la instalación, quitábamos el tornillo de la tetilla de comprobación que se pone a la salida del contador. Por aquí, le...
1 respuesta
Cargar de R22 una maquina
Tengo una maquina de aire acondicionado en casa, y me han dejado unos manómetros, y yo he comprado una botella de gas refrigerante R22. Resulta que tras intentar cargar la maquina no sube de presión ni carga nada. ¿Cómo debo hacerlo para cargarla?...
1 respuesta
Bomba de calor en buhardilla
Quiero instalar una bomba de calor en casa, es una buhardilla alta y da a oeste con lo cual pega el calor todo el día. Que potencia en las maquinas necesitaría para mi salón de aprox 20m2 y una habitación de 10 m2, bajan de 4,5m de altura a un metro...
1 respuesta
¿Cambiar tubos?
Tengo un viejo aire acondicionado Panasonic que compré en el 2000, y he solicitado uno nuevo inverter para colocar en el mismo lugar del viejo, y luego colocar el viejo en la cocina que está justo al lado donde estaba antes, ¿Y me dice que para mover...
1 respuesta
Samsung SC 12 ZA-B fallando
Le escribo porque tengo un climatizador Samsung SC 12 ZA-B del tipo split desde hace 3 años exactamente y el cual desde hace 2 días esta fallando. El asunto es que no enfría correctamente y he detectado varios síntomas que quizás nos puedan ayudar a...
3 respuestas
Aire acondicionado LG K12AH Tengo problemas con él la carga es buena no tiene fuga pero tengo problemas no me enfría que sera
LG K12AH Aire acondicionado LG K12AH Tengo problemas con él la carga es buena no tiene fuga pero tengo problemas no me enfría que sera Todo funciona correctamente pero el aire Nolo enfría
1 respuesta
Perdida A/C DAIKIN
Tengo A/C DAIKIN 4x1, con sólo 2 split instalados desde hace 3 años. Desde ya hace algún tiempo noto una perdida de eficacia de la máquina. Los filtros están completamente limpios. En la unidad exterior, en su interior, hay unos led de status que...
1 respuesta
Problemas con el aire acondicionado
Tengo un problema con mi aire acondicionado jhonson. El verano pasado y ahora, he notado que cuando lo enciendo funciona bien, pero cuando lleva funcionando unos cuatro o cinco minutos, deja de salir aire frio por la unidad interior, solo sale aire a...
6 respuestas
Prueba de presión
Nos instalaron el circuito de calefacción hace poco más de dos años y ya tenemos una fuga. Estoy segura de que no se realizó la prueba de presión y me gustaría saber en qué momento se realiza ésta y cómo se lleva a cabo.
1 respuesta
¿En que tiendas puedo conseguir las herramientas necesarias para montar un aire acondicionado?
¿Podría alguien decirme en que tiendas podría conseguir las herramientas necesarias para montar un A.A.? También, ¿Puedo conseguir allí la bomba de vacío? Y, por favor, si me podéis explicar cómo se hace un vacío, ¿Y un relleno con gas nuevo?
1 respuesta
Duda sobre longitud de tubos para cambio de sitio de aire acondicionado mitsubishi inverter
Quiero cambiar de sitio por completo el a.a. Necesito saber que hace falta para cambiarlo y como cambiarlo, si me sirven los mismos tubos que tiene ya el a.a. O si tengo que ponerle nuevos. La longitud de los tubos me vale para ponerlo en el nuevo...
1 respuesta
Fugas en split firstline y dudas con r407c
Tengo un split Firstline que me esta dando guerra desde hace dos años, pierde rendimiento poco a poco y a los 7 u 8 meses ya no tira nada. Después de darle vueltas ahora parece que el problema es peor, he vaciado el aire de gas y he comprobado con...
1 respuesta
Presion circuito calefaccion
Tengo una instalación nueva de calefacción, la instalación no es de cobre es de plástico gris, no se el nombre del plástico. Son dos circuitos de calefacción bitubulares independientes y uno de ellos vamos a decir que tiene dos ramales. La caldera es...
3 respuestas
Bomba de calor no calienta. Medí presión en alta y baja y me daba casi igual (sobre 15 bar). ¿Cuál es la presión correcta?
Un A/A LG de 10000 Fr tipo caset de R - 410 no calienta, este verano enfriaba bien y al comenzar el invierno calentaba bien pero hace poco no calentaba mucho, esta en un bajo comercial la evaporadora y condensadora en una terraza de 3º piso. Medí...
3 respuestas
Cada dos meses me baja la presión de la caldera de gas
Tengo una caldera wolf, cada dos meses y de repente empieza a bajar la presión, la última vez esto se arreglo purgando los radiadores, pero ahora parece que esa solución no funciona ahora, el servicio técnico me dice que es problema de la...
1 respuesta
Desmontar la unidad interior
Tengo un inverter panasonic y debido a que tengo una pequeña fuga, me gustaría desmontar la unidad interior o split para saber si la fuga esta en la salida de la propia maquina.
1 respuesta
Problema con splits daitsu
Me he encontrado ya con dos splits daitsu que me pierden gas al cabo de unos 15 días de su montaje, revisé el abocardado i apretado de tuercas y con el jabón no apreciaba fugas, ¿Alguien se ha encontrado con un problema similar? ¿Puede ser un fallo...
1 respuesta
Vaciar circuito aire acondicionado
He leído tus respuestas anteriores, que me han servido de gran ayuda, pero me queda alguna duda. Se me ha vaciado el circuito porque se me quedó el burlón del purgador metido para dentro (mala suerte), y cuando conseguí sacarlo había perdido tanto...
2 respuestas
Un aire acondicionado de 6000 frigorías parece que enfría poco
Recientemente he instalado un aire acondicionado de 6000 frigorías y parece que enfría poco, utiliza el gas r410 esta funcionado con una presión de unos 7 bares e medido la temperatura en el tubo de descarga de unos 20 grados y en el de aspiración...
1 respuesta
Carga de gas R22
Me han dejado un equipo para poder cargar el aire acondicionado carrier con gas r22 ( manómetros, mangueras y botella), el manómetro estaba por debajo de 5º y lo he cargado hasta llegar a 5º y no me sale el frio que tendría que salir por el split, la...
1 respuesta
¿Hacer vacío con el propio compresor?
Como digo en el titulo de la pregunta, es posible hacer el vacío a la instalación con el propio compresor, como es lógico me imagino que la instalación debe de estar vacía sin gas, para luego poder cargar el nuevo gas. Si es posible como se hace paso...
2 respuestas
Pierde agua por la válvula de seguridad
Caldera Vaillant Turbo Block VCM 182 XE El vaso de expansión lo compruebo presionando en la válvula y no sale gas ninguno. Con calefacción, en muy pocos minutos, la presión sube a 3 y sale agua por la válvula de seguridad. Si a continuación conecto...
4 respuestas
Preinstalacion aire acondionado
Quisiera hacer una preinstalación de aire y quisiera saber que necesito y si yo mismo que no soy instalador podría hacerla ya que tengo un poco de idea porque soy fontanero. Quisiera poner una maquina de 5000 frigorías y otra de 3000 frigorías...
2 respuestas
Manómetros
Como funcionan los manómetros para la carga de un aire acondicionado con r22.
1 respuesta
Instalación de biomasa, salta la válvula de seguridad de 3 bar.
Primero de todos buenas noches a todos, Tengo un problemilla con una instalación de leña. Se compone de una cocina calefactora de 35kw, unos 150elementos de radiodor distrubuidos en 3 pisos. Un deposito de acs de 160l con serpentin. Un depósito de...
2 respuestas
Mi caldera pierde presión cada vez que se usa
Mi caldera Saunier Duval empezó perdiendo presión cada mes y ahora lo hacer cada vez que se enciende. El agua lo pierde por el tubo de vaciado y tengo que rellenarla. En mi comunidad es muy habitual este fallo. No se si será problema de la llave de...
1 respuesta
Aire acondicionado Hiyasu
He comprado tres aires acondicionados de la marca Hiyasu. Los he montado e instalado pero me pasa lo siguiente: Uno me funciona bien, me enfría la habitación. El otro al abrir las válvulas con la llave Allen se ha ido a 10 bar de presión y ahora no...
2 respuestas
Caldera de gas natural que pierde presión
Tengo una caldera de gas que pierde presión hasta cero. Hace un mes tuve una fuga ( humedad en pared ) en una tubería y me la arreglaron, la caldera estuvo dos semanas con la presión normal, manteniéndose( 1.5 bar ), pero hace unos días se vuelve a...
1 respuesta
Fuga en el aparato interior de AC
Estaba el otro día tan tranquilo en el salón cuando de pronto empezó a gotear la unidad interior de AC. Tengo el aparato desde hace 1 año y 1 mes y es un LG. El goteo procede de la base del rectángulo de la unidad y no es continuo. De pronto durante...
7 respuestas
Como cargar gas r410
Mi problema es que al montar una bomba de calor LG perdí parte del gas, y tengo que cargarlo otra vez, pero no se como se hace. Tengo la bomba de vacío y me han dicho que se hace en liquido con la maquina parada, haciendo primero un barrido, pero el...
1 respuesta
Instalar radiadores y prueba de estanqueidad!
Me gustaría saber si es más cómodo fijar primero los radiadores y ajustar luego los tubos o dejar los tubos empotrados y luego colocar los radiadores. Que prueba hay que hacer al finalizar la instalación de un piso normal. La instalación es de...
1 respuesta
Prueba de estanqueidad en tuberías piscina
Estoy haciendo la instalación de las tuberias de una piscina y antes de taparlas las estoy probando con un manómetro y metiendo agua con una manguera desde dentro de la piscina hasta la caseta ( donde va la bomba y el filtro ) cuyo suelo está como a...
2 respuestas
¿Cuándo se cambia un compresor se suelda este con corriente de nitrógeno?
Cuando sustituyo un compresor viejo por uno nuevo, ¿Al soldar el nuevo se hace con corriente de nitrógeno o no? Ya que al soldar sin corriente se produce suciedad en el interior y esto podría atascar el filtro o capilar. Estoy en lo cierto o esto lo...
1 respuesta
Baja presión
Tenemos una caldera de gas natural y aproximadamente cada 15 días, aparece el fallo de "F3" y hay que subir la presión. Una vez subida la presión todo se soluciona. Hemos purgado los radiadores cada 2 meses aproximadamente. ¿ES normal? ¿Por qué es debido?
4 respuestas
Hacer carga de aire r22
Me podrías explicar los paasos a seguir para hacer una recarga de aire en mi equipo. Soy algo torpe y me pierdo leyendo lo que he encontrado por hay por favor dime los pasos a seguir
1 respuesta
Fallo y timo en Climatizador johnson
Acabo de alquilar una vivienda en la que tengo el modelo de climatizador Split johnson mnc-30. Todavía no he necesitado usarlo pero he observado que ni enfría ni calienta a pesar de que el compresor aparentemente funciona(hace bastante ruido... Je...
5 respuestas
Fuga en circuito de calefacción sin humedad
Tengo una caldera Ferroli Domina F30E con acumulador de ACS que tiene 12 años, en un chalet unifamiliar de 3 plantas. Se pasa la revisión de la caldera todos los años, hace año y medio se le cambió el ánodo de sacrificio del acumulador o mas bien se...
2 respuestas
Aire acondicionado mal instalado
El viernes pasado me instalado el aire acondicionado por conductos en mi vivienda. Os cuento como lo hicieron. Primero hicieron el conducto en el interior de la vivienda. Después se pusieron a meter las lineas frigoríficas desde la unidad exterior (...
1 respuesta
Solución para caño de gas
¿Cómo estas? Tengo un problema el gasista no conecto los caños de las estufas a la red, y los caños están fijos a la pared, ¿Hay alguna solución para esto? Alguna conexión rápido como me dijo otro experto y soldar una T, te paso una foto para que...
1 respuesta
El manómetro del press control pierde presión
He instalado 1 bomba de 1 cv con press control para un pozo, resulta que cuando llega a 4 kg de presión sin abrir ningún grifo baja de presión el manómetro, pensé que era alguna perdida de agua en la instalación de la casa, así que coloque un...
2 respuestas
Problemas de presión
Tenemos un grupo de presión de agua para la comunidad y resulta que nunca a funcionado bien, y la presión de agua es muy poca pese a que la vivienda solo tiene 3 alturas. El fontanero dice que el problema es que el deposito del grupo de presión lleva...
1 respuesta
Caldera se vacía cada 5-6 días
Mi caldera se vacía aproximadamente una vez a la semana perdiendo toda la presión y tengo que volver a llenarla con otros 50 litros. No tengo perdidas por ninguna junta de la caldera ni los radiadores, al menos visible, y ningún vecino de los pisos...
3 respuestas
Carga de gas R-22 en un 2 por 1
Tengo que recargar de R 22 mi a.a. De mi casa porque esta bajo a 3 bar en vez de 4 bar. ¿Parecerá una tontería pero me hago un lio a la hora de poner los manómetros y hacer un barrido y conectar la manguera y desconectarla sin que me salga un montón...
1 respuesta
Fuga aire acondicionado, no aguanta el vacío
Tengo una caso extrañísimo de aire acondicionado. Compré un coche de segunda mano y apenas le quedaba 5psi (0,3 bar) de presión de gas refrigerante al circuito medido con los manómetros y el coche apagado. Con tan poca presión el compresor no...
2 respuestas
Ayuda con manómetros
Tengo sólo la bomba de vacío y me conozco bien la teoría. Ahora tengo que comprar las mangueras y los manómetros, pero tengo un par de preguntas: 1. Con el manómetro de baja puedo comprobar el vacío o necesito comprar un vacuómetro. 2. Existen...
1 respuesta
Quitar aire acondicionado
Voy a quitar un aparato de aire acondicionado con splitz y me preguntaba que pasos debo seguir para poder quitarlo y que no se salga el gas.
1 respuesta
¿ Que diámetro debo dejar en la boca de una boquilla impulsión astral pool 14/20/25mm?
He instalado unas boquillas Astral pool que van roscadas y me he fijado que en las instrucciones menciona que la boca de la bolita va troquelada en 3 medidas: 14mm(2.2m3/h), 20mm(4.5m3/h), 25mm(7m3/h). También hay un accesoria para dejar una de estas...
2 respuestas
Problema con carga de gas refrigerante
Soy instalador de aire acondicionado, y el año pasado me ha pasado con un Nortline 4500 frig (instalación de 4 metros) y con un Johnson de 2200 frig (instalación de 14 metros), ambos con R-407 C, que rendían poco. El manómetro marca una baja presión...
1 respuesta
Como se realiza el vacío en un split
Tengo algunas dudas de como se realiza un buen vacío a un split, necesito alguna explicación sencilla ya que soy nuevo en este oficio. Desde ya muchas gracias
1 respuesta
Soldaduras en los tubos de aire acondicionado.
Tengo algunas dudas sobre como se sueldan este tipo de tubos. Tengo un soplete de gas butano con una boquilla del tipo de Camaleón, es decir en forma de C. Lo utilizo normalmente para las soldaduras de cobre en instalaciones de gas butano-propano con...
1 respuesta
Congela condensador
Usando la bomba de calor se me congela el condensador completamente. Sabes si puede ser porque no le hice el vacío. El gas es el 407C. En verano enfría bien.
2 respuestas
Recargar r-410-a
He tenido fuga en una bomba de calor(el aparato prácticamente no calienta nada). He cerrado la válvulas, cambiado tubos nuevos y he hecho el vacío y ya no pierde. La unidad exterior aun conserva algo de gas. ¿Puedo cargar gas aparte del que ya...
1 respuesta
Poner llave de Paso del Gas
He comprado un calentador y lo voy a instalar yo mismo. Venia con unas piecitas de cobre, un cachito de tubo abocardado y una tuerca. A ese cachito de tubo le he soldado un tubo mas largo al que le voy a poner una llave de paso del gas. He comprado...
1 respuesta
Problema con Themafast F30 E H (año 2006)
Desde diciembre la caldera me está dando problemas. En principio, cada más o menos 7 días, se quedaba sin presión y se apagaba. Entonces la llenaba de agua (hasta 0,8) y como en aproximadamente una hora, o menos, la presión comenzaba a subir y si la...
1 respuesta
Hacer el barrido de gas Freón
Me gustaría saber como se efectúa el barrido en una instalación doméstica de aire acondicionado.
1 respuesta
Perdida de presión en caldera
Tengo una instalación de calefacción a gas-oil con una caldera ROCA GAVINA 30 GTI y diariamente tengo que rellenar de agua la instalación porque la presión se baja a 0,6 aprox. Y seguiría bajando si no la rellenara. El técnico de Roca me ha dicho que...
1 respuesta
Aumentar presión suelo radiante.
Quería saber que presión debe tener la caldera (calefacción y agua caliente) por que desde hace unos días en la pantalla de la caldera se alternan los dígitos de la temperatura con los de la presión, y de presión pone que hay 0,3 bar (además viene un...
1 respuesta
Mi maquina ya no enfría
Tengo un aparato de aire acondicionado y funcionaba perfectamente has que hace un par de días ha saltado el automático y desde entonces no enfría como antes, lo he puesto en marcha un par de veces más y me salto otra vez el automático. ¿Cuál puede...
1 respuesta
Mucho ruido en el compresor
Quisiera me dijerais como puedo solucionar el enorme ruido que procede del comresor de mi maquina de aire acondicionado, la instalación la hice yo, con algunos conocimientos que tengo sobre esto. El único fallo que tuve a mi modo de ver es que,...
3 respuestas
Carrier portatil estropeado
Tengo un carrier portátil con mochila, instalada en el exterior, al mover la unidad interna se ha producido una fuga de todo el aire. Consultado con el servicio técnico me ha comentado que tiene que canbiarse los tubos de conexión entre las dos...
1 respuesta
Duda split fujitsu y carga de gas R22
Me gustaría que me respondierais a un par de preguntas: 1º- acabo de adquirir un split de la marca fujitsu mod. ASY12LSBC. Es inverter de 3000frig/h con bomba de calor y me gustaría saber de que sección tienen que ser los 4 hilos de interconexión...
3 respuestas
Presión de refrigerantes
Quisiera saber en que presión debe trabajar, una maquina de a/a, imagino que cada maquina es un mundo y que influirán variasa cosas, quisiera que me orientadas un poco, hice un curso rapido de instalación de maquinas hace tiempo y no me quedo muy...
1 respuesta
Medir presión maquina conductos modo invierno
Tengo maquina aa de conductos general fujitsu acg 24 uia que por lo que veo ha perdido parte del gas por alguna microfuga. Quiero comprobar las presiones en modo calor, ¿Cómo debo hacerlo con manómetros? La tengo a través de un enchufe inteligente y...
2 respuestas
Hacer vacío en la instalación.
Quisiera instalar yo mismo un aire tipo casete marca HIYASU (R410A) 4500 frig. Con bomba de calor y salida para enfriar una habitación contigua por falso techo. Por culpa de la complejidad de la instalación a la hora de colocar el casete, la...
1 respuesta
¿Una maquina de aire acondicionado que lleva gas r-407-c, se puede cargar con gas r-22?
Necesito saber si una maquina de aire acondicionado que lleva gas r-407-c, se puede cargar con gas r-22.
1 respuesta
Presión gas equipo split
Amigos tengo un equipo split de 2300 fr solo frio. El mismo tenía una perdida de gas en la conexión en la válvula del compresor y perdió todo el gas. Pues bien ya repare la perdida y le tengo que hacer el vacío a la cañería de 3 metros para luego...
1 respuesta
Cómo reparar sexta fuga en circuito calefacción
Hace 2 años tuve la primera fuga en el circuito. Se trata de calefacción por gas natural y la fuga se produjo en una unión de uno de los tubos a un racord T del circuito, que va por el suelo de la vivienda. Son tubos de cobre de 15mm. Lo soldaron un...
1 respuesta
Duda sobre la carga de gas r407 y r410 en el aparato de aire acondicionado
Raulgutie me gustaría saber como se hace la carga de los nuevos gases r 407 y r410 ... Tengo entendido que se hacen con una bascula digital pero ¿Cuántos gramos se los mete y si el compresor tiene que estar vacío del gas anterior? Hay otra manera de...
1 respuesta
QUE hay que hacer si se cortan por error los tubos de aire acondicionad.
Me están cambiando las tuberías viejas de la casa, y al cortar la escayola del techo, han cortado por error los tubos del aire acondicionado. No tengo ni idea de esto, ¿Cómo se deben volver a unir para que no se me estropee el aire acondicionado?
2 respuestas
Carga a maquinas de aire
Me gustaría que me explicaseis como hacer la carga de gas a una maquina de aire acondicionado de 2500 frg (HEC) a la que se le ha roto un tubo, paso a paso
1 respuesta
Porqué gotea agua por el desagüe de mi caldera viessman vitodens 100?
Tengo una caldera viessman vitodens 100, el otro día retiré el tubo del desagüe al ver que estaba manchado y me di cuenta que goteaba, ¿Es ésto normal en esta caldera o es porque hay algún problema?
3 respuestas
Sobre abocardados
Me estoy planteando instalarme yo mismo el aire a. Que me compre y he encontrado muy buena información que distes a otro interesado pero tengo unas dudas: 1º Dado que la instalación que realizaría es solo pasar un muro de unos 20 cm quisiera saber si...
1 respuesta
Fuga r-410a
El tema es que en una instalación de 2x1 mitsubishi, tuve una fuga y cuando lo repare( que era que estaba poco apretado la entrada de baja de la condensadora)no le hice vacío, sino que metí gas directamente y ademas en gas y no en liquido, me puedo...
1 respuesta
Forrar tubos gas
Hace un mes nos instalaron la calefacción, para pasar los tubos del gas, se utilizo un falso techo de pladur. Pero los tubos no se forraron, le pregunte al instalador si era normal y me dijo que si, que por si acaso dejo una rejilla de ventilación y...
1 respuesta
Carga de gas en aire/bomba calor
En mi equipo de aire acondicionado / bomba de calor, tubo una pérdida de gas y ahora dispongo de un equipo de vacío y bombona de gas. Necesitaría saber cómo se utilizan los manómetros y cómo se realiza el vacío, para que si no hay pérdida (entrada de...
1 respuesta
Revisión gas natural,protección de tubos de cobre y rejillas.
He hecho una reforma en la cocina sin tocar la instalación de gas natural la cual pasaba revisión perfectamente hasta que la adquirí hace 5 años. Ya me toca pasarla. Si no he leído mal, la tubería que atraviesa paredes tiene que ir protegida con otro...
1 respuesta
Carga de aire AA
Tengo manómetros de gas para r22 y 407 Un amigo mio me comento que se puede hacer de la manera siguiente la carga : Maquina parada, enchufar los manómetros ., meter poco a poco el gas, mirando la aguja del manómetro correspondiente (r22, 407) y al...
1 respuesta
Tengo fugas constantes en el circuito de la calefacción, es Caldera de gasoil, me lo han arreglado y ha vuelto a pasar,motivo?
Cuando me lo arreglaron me picaron el suelo y me comentó que me volvería a pasar porque pasaban unos churros que eran de electricidad cerca del tubo de la calefacción, ¿Me puedes explicar porque ocurre y qué solución hay?
3 respuestas
Instalación empotrada de tubería de calefacción en cobre o en multicapa
Instalare tubos de calefacción empotrados por paredes y suelos. Mi pregunta es si hacerlo en multicapa o en cobre. Cuales son los pros y contras de cada uno al ir ocultos.
1 respuesta
Realizar prueba de vacío de mi equipo
Quería saber como se realiza la prueba de vacío.
1 respuesta
Deshidratado de tuberías y otras lindezas
He comprado un acondicionador de aire en El Corte Inglés y me lo han instalado ellos mismos, pero no me han hecho algunas cosas que creo importantes y que, para más INRI, estaban reseñadas en el presupuesto de la instalación como tareas a realizar....
3 respuestas
Marca Carrier
Me ofrecen dos aparatos de la marca Carrier con bomba de calor y sistema inverter de consola, uno de unas 2100 frigorías para un dormitorio de unos 12 m y el segundo de unas 3200 frigorías para un salón de 21 m, todo con instalación por unos 1800...
1 respuesta
Perdida de presión caldera con suelo radiante
Tengo una caldera Viessman con suelo radiante y hace unos 15 días noté que había bajado la presión al mínimo. Lo noté porque hacía un ruido la caldera al arrancar (lógico no tenía presión). El caso es que subí la presión a los indices recomendados...
2 respuestas
Aire acondicionado Haas no rinde frio
Felicitaciones sinceras por la web. He comprado 2 parejas de unidades exterior y interior como regalo a mis padres. 1 amigo entendido me la ha instalado. 1ª pareja en comedor poco recorrido funciona super o.k. 2ª pareja en pasillo y con recorrido de...
1 respuesta
Reparación
Tengo problemas con una máquina split de pared de los más-baratos de 4500 frig. Con R-22. Me han dicho que gotea agua. He visto, que a modo de frio la tubería gorda se pone en hielo a la condensadora. La precion era de 45 psi. He metido gas y la...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Calefacción y Aire acondicionado