Arranque estrella-triangulo de un motor
Buenas tardes, quisiera saber si podrían ayudarme a entender el circuito de mando que se encuentra en la imagen. Es decir, cuando presiono el pulsador S2, eso daría lugar a que se energice la bobina del contactor KM3, y se cerrarían los contactos del...
3 respuestas
Sustituir magnetotérmico DPN por unipolar
En el trabajo tenemos un cuadro con unas magnetotérmicos unipolares que protegen la fase de varias líneas cada uno de ellos. Estos magnetotérmicos poseen un contacto auxiliar para realizar la maniobra correspondiente de aviso de magnetotérmico...
2 respuestas
Instalación compresor para uso dental
Primeramente quisiera saber más de tu compresor, dices que es de 3.5 hp, actualmente esos valores cambian según las marcas de los compresores, por lo que me gustaría checaras los siguientes datos: En la placa del motor el amperaje máximo que utiliza...
1 respuesta
¿Puedo conectar dos guardamotores aun solo botón de arranque?
Tengo una mesa vibratoria con dos motores y a cada uno con su respectivo guardamotor y quiero saber si es recomenbable o posible arrancar los dos motores con un solo botón.
1 respuesta
Automático de tanque con contactor
Me preguntaba si me puedes aclarar algunas dudas de como conectar un contactor para un automático de tanque; quiero colocarlo con una llave de tres puntos y supongamos que tiene un motor monofásico cualquiera, es solo un Ej el que te estoy pidiendo...
1 respuesta
Contactor LC1-D09
Resulta que la calefacción funciona siempre,(no para), resulta que haciendo varias pruebas, compruebo que el termostato no controla la calefacción, de hecho tengo un LC1 instalado que cuando le doy corriente entra directamente y pone en...
1 respuesta
¿Cuántos tipos de relé... Hay?
El libro describe brevemente los elementos de protección para circuitos de contactores : 1.- Fusible 2.- Relé térmico 3 relé magnetotérmico 4.-Relé de intensidad 5.- Rele de tension Yo solo he oído en clases hablar del relé térmico como guardamotor...
1 respuesta
Buenas, tengo un cuadro para el un motor estrella triángulo, la maniobra no la hace a menos que puentee 95 nc con 14 no
Tengo un cuadro para el arranque de un motor trifásico, hubo un corto al hacer un trabajo en una línea que Acciona dicho motor, cuando fuimos a arrancar no me hace la maniobra el contactor km1 no me Acciona a no ser que lo puente con el relé 95 NC...
1 respuesta
Cuando enciendo/ apago un extractor cocina se abre el contactor
Instale un contactor (normalmente cerrado) que por seguridad, mediante un sensor de proximidad, se abre para cortar la tensión de unos enchufes. Está claro que le estoy dando tensión por error al extractor de la cocina. Lo acabo de desconectar del...
2 respuestas
¿Para qué se usa un relé on delay?
Quisiera saber algún ejemplo de dónde y cuando puede usarse un relé on delay hoy en una planta de silo de cereales vi que en el tablero dónde arrancan las norias sinfín y limpieza vi que tenía acoplado en algunos contactores los relé on delay si bien...
2 respuestas
Como intercalar un reloj a un guardamotor con paro y marcha .
Tengo un motor en un pozo gobernado por un guardamotor con un botón verde marcha y uno rojo marcha evidentemente todo manual. Lo que quiero hacer es intercalar un reloj en el cual haga funcionar la bomba del del pozo, a través de la programación del...
2 respuestas
Estanque en mi casa
He leído tus respuestas y creo que eres la persona idónea para elaborale esta duda, tengo un estanque de 323 litros en mi casa donde actualmente estoy criando a un par de tortugas, mi pregunta es encaminada a que tengo una bomba que recicla el agua...
1 respuesta
Cuadro eléctrico para controlar el llenado de un aljibe con un pozo de sondeo
Tengo un aljibe que se llena con un pozo, resulta que tengo que estar pendiente de cuándo se va hacia la aljibe activar la bomba del pozo para llenar agua y también estar pendiente cuando se llena de parar el pozo para que no rebose. Me podríais...
3 respuestas
Como conectar contactor con rele
Quiero realizar un arranque directo con botonera para motores tengo un contactor siemens 3rt1017-1an21 bobina 220v y un rele de sobrecarga siemens 3ru1116-1gbo.. Queria saber si me podrian ayudar a conectar ya que yo no tengo ningun conocimiento...
2 respuestas
¿Por qué cuando pruebo con la serie entre fase ES y fase T se enciende la luz roja del contactor?
He construido un circuito básico de contactor con botonera de marcha y parada y señalización luminosa roja y verde…., pero quise asegurarme de que todo estuviera bien conectado y no haber hecho un corto circuito, entonces medí entre fase R y fase ES...
2 respuestas
Motor 20hp15kw en triangulo 380-415V 30,2- 28,2A y en estrella 660-720V 17,4-16,3A que autom, contacto y reled se debe instalar
Como serian los cálculos para instalar las protecciones en el circuito estrella triangulo
1 respuesta
¿Necesito instalar 2 bombas para un tanque?
Yo quiero instalar un tanque de agua que me alimente la casa, y hay poca presión de la calle. Tengo que instalar una bomba para alimentar el tanque y otra para alimentar desde el tanque hasta la casa. El tanque esta en el mismo nivel de la casa.
1 respuesta
Arranque directo 220/380 V en compresor de aire
Acabo de comprarme un arrancador directo de la marca WEG DLW 7D33B R07 como el de la imagen, pero tengo una duda el contactor del arrancador funciona a 380 V y el presostato de marca LEFOO del compresor a 240 V, el motor del compresor es de marca WEG...
1 respuesta
Clio 2 1.9 diesel no arranca por la bomba de gasoil
Tu respuesta Tengo un Clio 2 diesel 1.9, el siguiente problema q tengo es que no arranca... Verifique si llega gasoil, si llega corriente todo bien.. Encontré un problema, el solenoide de la bomba el que abre el paso del combustible no anda.. Osea...
2 respuestas
Retardar arranque bomba de circulación
Pues quería saber cómo retardar el arranque de una bomba de calefacción. Tengo instaladas 2 válvulas motorizadas que al recibir la potencia la recibe también la bomba y se pone en marcha. Yo quiero que al recibir las válvulas motorizadas y se abran...
2 respuestas
Reloj programador
Tengo instalada en mi casa calefacción por acumuladores, con tarifa con discriminación horaria. El circuito se cierra y abre mediante un contactor. Necesito instalar un reloj programador en el cuadro eléctrico, de modo que a las horas marcadas en las...
2 respuestas
Tengo que usar relés para los encendidos?
Tengo 3 encendidos. El 1, 2 y 3. Cada vez que encienda el 1 se me tiene que encender el 1 y el 3 y al encender el 2 se me tiene que encender el 2 y el 3. A su vez tienen que tener un interruptor cada uno para encenderlos individualmente y el 1 y el 2...
3 respuestas
Controlar relevadores con PC por el puerto paralelo
Como puedo controlar los voltajes del puerto (serie y paralelo) de una PC a través de un programa de visual basic. El objetivo es energizar y desenergizar un contacto. Que necesitaría: un relevador, dispositivo electrónico (interfaz) que convierta la...
2 respuestas
Esquema para un contactor modular cerrado
Quiero instalar un contactor modular cerrado de manera que cuando baje el diferencial me abra un circuito. Yo lo conecto igual que si fuera un contactor abierto la salida a1 y a2 de la salida del contactor al diferencial . Y el 1 2 3 4 es el paso de...
1 respuesta
Cómo conectar amplificador + pre-amplificador + ecualizador + cd player + salida para auxiliar
Quisiera solicitar su apoyo para conectar este equipo y que tenga su mejor rendimiento. Agradezco la atención que me puedan brindar, quedo al pendiente de su respuesta, saludos !
1 respuesta
¿Cómo rearmar contador inteligente en gimnasio por uso secador de pelo?
Tengo un pequeño club deportivo. El consumo eléctrico se reduce a una nevera y un calentador de agua por aerotermia (consumo máximo 700W), siendo toda la iluminación de LED. Recientemente, pusimos en el vestuario de chicas un secador de pelo, y...
4 respuestas
Tengo un problema con conexión de motor a PLCs
Necesito mandar una señal a la entrada de un PLC cuando el motor este realmente en marcha, es decir, solo si esta funcionando no desde el pulsador de arranque del motor. ¿De dónde saco la señal?
3 respuestas
Diferencias entre un contactor auxiliar y un contactor de potencia?
Necesito saber la diferencia y sí es la diferencia que existe entre ambos
2 respuestas
Pulsador
Estoy echo un lio, hay muchos conectores, especifícame más, es para lo del pulsador
1 respuesta
Instalar emisor bdr91 a caldera junkers
Tengo una caldera junkers eurostar hit kombi, y he tenido que cambiar el termostato, e comprado uno de la marca honeyweel mpd. Dt92a, es de radifrecuencia, y no consigo que funcione, creo que estoy instalando mal el emisor mod. Bdr91. De la caldera...
1 respuesta
Como hacer funcionar contactor 380v + relevo, con doble pulsador ac /ca?
Necesito ayuda para poder hacer funcionar un contactor bobina 380v + relevo, para poder encender un motor a distancia y a su vez que quede un juego de botoneras en el tablero
2 respuestas
Puerta corredera para acceder a una finca
Se trata de un esquema de mando y potencia para poner en marcha un motor con dos sentidos de marcha que acción una puerta corredera de un garaje, tiene relé térmico de protección y fusibles. Para el mando de la puerta se usa un cuadro de pulsadores...
1 respuesta
¿Cómo puedo hacer la conexión eléctrica para un protector de motor eléctrico bifásico Exeline?
Necesito saber como hago la conexión eléctrica,(cableado) para la conexión de un protector de motor eléctrico bifásico, marca (exeline), con un contactor bobina 220
1 respuesta
Como conectar válvula de zona de seis cables
Tengo que conectar una válvula de tres vías honeywell vc6613mh6000 que lleva seis cables. La válvula que substituye lleva cinco y no se como debo hacer la conexión.
1 respuesta
¿Como conectar termostato en caldera Saunier Duval 210/20F atmosférica?
Tengo que conectar un cronotermostato con terminales NO-NC-COM a mi caldera, que ya es algo vieja. Supongo que en el cronotermostato he de conectar un hilo al terminal NO y el otro al COM y el NC dejarlo libre, tal como dice en las instrucciones del...
2 respuestas
Coneccion motor trifasico
1.Cuando voy a conectar un motor trifásico que funciona en dos voltajes diferentes( 220-440v)¿Como se si debo conectarlo en triangulo o en estrella. 2.¿Es cierto que cuando voy a conectar un motor a un voltaje mayor de 380v debo hacerlo en triangulo?...
1 respuesta
Bobina de contactor con cabeza auxiliar temporizada
Estoy estudiando un grado formativo de electricidad y hemos dado la asignatura tanto de teoría como de practica de automatismos industriales, un poco por encima desde mi punto de vista, y en las próximas semanas vamos a tener examen de esto. Hace ya...
2 respuestas
¿Cómo conectar dos bancos de capacitores, y que estos compensen a 2 chillers?
Soy estudiante de eléctrica y estoy haciendo residencia en una empresa privada. Lo primero que se realizo fue un estudio para mejorar el F.P. De un par de chillers los cuales no trabajan al mismo tiempo, su servicio se alterna cada mes. Por...
2 respuestas
Como hacer una charca
Quisiera saber como hacer una charca o estanque si es ecológica mejor.
1 respuesta
Llenado de tanque de agua automático?
Voy a instalar un tanque de 600 l en el techo pero no se como hacer para que la bomba periférica que tengo se prenda automáticamente cuando el nivel de agua sea bajo y se apague cuando el tanque se llene.
2 respuestas
Contactor 24v zumba cuando conecto la laptop
Tengo la térmica de la casa y al lado un contactor con bobina de 24v que se utiliza para la bomba de agua. La realidad es que nunca le presté atención ni a la térmica ni al contactor más que si tenía que apagar la bomba o desconectar la luz para...
1 respuesta
¿Que diferencia hay entre un relé y un contacto?
Mi pregunta se debe a que me confunde mucho porque cuando reparo un automóvil tienen relés, que este mismo actúa como si fuese un contactor porque está para proteger las teclas de encendidos de luces arranque de motor etc, y cuando voy a una casa o a...
3 respuestas
Reloj de nivel de gasolina
Otra mano'. ¿Te acuerdas del ZX 1.8 y el aire y la caja de cambios?, el mismo. La consulta que te hago es sobre el reloj de nivel de gasolina en el tablero. Desde el primer día indicaba la gasolina a grandes saltos. Si estaba lleno, arriba. Hacia km,...
1 respuesta
Contactor no funciona de forma estable
Cuando alimento la bobina de un contactor esta cierra los contactos principales y auxiliares de una forma muy inestable, (cierra-abre-cierra-abre----, o sea, intermitente, como si tableteara); he mirado la tensión que le llega a la bobina, y es la...
1 respuesta
Cableado de contactor.
Antes de todo! Yo tengo un arrancador 3Re 1026 mi pregunta es como cablearlo para: 1--Conexión del presostato. 2--Conexión de un botón de star para que me funcione manual o automático. 3--Conexión para un flotador para que la bomba se pare ha...
1 respuesta
Hola quiero poner un relog a un contactactor para que me apague y me encienda un aparato de 17A
Tengo un contactor de 63A modelo (telemecanique GC6321M5) y un relog analógico modelo (ORBIS CRONO QRD 2T2x10C) y necesito saber el esquema de conexión para que sea el relog el que apague y encienda el contactor a una hora determinada
1 respuesta
Esquema de Automatización para arranque doble estrella
La consulta es si me podes pasar un esquema para realizar la automatización de un arranque doble estrella para un motor de 40 hp desde ya
1 respuesta
LLenado de un tanque por la parte de abajo
Esta pregunta ya ha sido contestada, pero que pasa si la descarga por la parte de arriba se extiende hacia el fondo del tanque (tubo "buzo"), en el sector aceitero es muy común este tipo de descarga y su fin es no oxigenar el producto, o que este no...
1 respuesta
Televisor sony kv-34sl40
Soy nuevo en esta página y tengo poca experiencia enreparacion de televisores, he arreglado algunas fallas pero esta que le voy a comentar no. Antes de que el televisor fallara, al encender tardaba un poco la imagen en aparecer, después la imagen se...
1 respuesta
Puedo alimentar un motor con 2 líneas?
Tengo que montar un motor para transformar en automática una puerta corredera de 2 vecinos. Mi duda es si puedo llevar una línea de cada vecino y alimentar el motor con las 2 líneas, por si se va la luz a uno que podamos seguir abriendo y cerrando...
2 respuestas
Conexión de dos sensores de movimiento en alarma
Tengo un pir conectado a sistema de alarma y quiero colocar otros para ampliar a otras dos zonas dentro del mismo sector
1 respuesta
Calcular la Presión de una bomba de agua para que llegue a llenar un tanque, pero pareciera que faltaran datos
Una casa consta de 3 plantas, cada una con el techo a una altura de 2,7 metros respecto de su piso. Sobre el techo del último piso se encuentra un tanque de agua cilíndrico, de 98 cm de diámetro y 1,3 metros de altura. Este tanque está depositado a...
1 respuesta
Encender luces del garaje al abrir la puerta y apagarlas al cerrarse.
La pregunta en si es sencilla, con un final de carrera y un telerruptor estaría hecho. La complicación estriba en que el garaje dispone de tres conmutadores que controlan la iluminación y si al abrir la puerta está la luz encendida, cuando se cierre...
5 respuestas
Contactor
Quisiera que me explicarais de la forma más simplificada para que sirve un contactor en un circuito de corriente trifásica. Explicármelo coloquialmente pa que yo mentere de algo gracias amigos.
1 respuesta
¿A qué se refiere el arranque de un motor por relé amperimetrico y voltimetrico arranque por relé PTC?
Voy a entrar a 3º año de electrotecnia y viendo el programa, me encontré con un punto que desconozco... Se trata de arranque de un motor por relé amperimetrico y voltimetrico arranque por relé PTC ¿Vosotros tenis idea de a que se refiere el arranque...
2 respuestas
Contactores y tablillas de conexiones
Espero puedan ayudarme, soy nivel 0 en este tema, no soy ingeniero, trabajo en el ramo de seguros pero tengo una serie de termogramas tomados en una industria textil en las que reportan 5 puntos de mayor calentamiento: fusibles, Contactor de un Banco...
1 respuesta
Lavadora que no deja de coger agua
Tengo una lavadora de la marca nortline modelo sx 048 x que de vez en cuando nos hace la gracia de no parar de coger agua. He probado ha echarle al programador limpia contactos lubrilimp pero no he conseguido nada. ¿Qué tipo de sistema lleva esta...
1 respuesta
Instalar conmutador
Resulta que el otro día vino el del gas y me dijo que tenia que poner un conmutador para que la caldera y la campana extractora no funcionaran a la vez. Tengo muchas dudas aver si me podéis ayudar...¿Cómo se piden eso? ¿Cuánto puede costar aprox? Me...
1 respuesta
Motor 40hp
Soy técnico recién salido y tengo dramas en un trabajito, no puedo armar un arranque estrella triangulo con contactores para un motor de 40hp que me consume 20A por fase para un molino. Tengo idea pero tengo un poco de temor porque no estoy seguro....
1 respuesta
Fallo en la bomba de agua de 1HP
Mi vivienda es de 2 niveles y tiene instalado el sistema hidroneumática de 40 Galones con una bomba de agua de 1hp. En el día de ayer observe que el tanque hidroneumática no estaba llena y la bomba de agua de pego no se apagaba estaba caliente y tuve...
1 respuesta
Relay
Y feliz navidad Mi pregunta es ¿Qué es un relay, tipos y partes principales y cuales son los más usados en la industria naval?
1 respuesta
¿Es perjudicial que la arqueta donde se colocan las electroválvulas de riego se inunden?
Tengo un pequeña duda respecto a la colocación de unas electroválvulas. ¿Es perjudicial que la arqueta donde se colocan las electroválvulas de riego se inunden ya que donde las he clolocado cuando llueve muchos se llena la arqueta de agua? Las...
1 respuesta
Viendo el cuadro eléctrico que tengo para el pozo me podéis indicar cómo funciona en modo manual y cómo funciona en modo automát
Viendo la foto y diciendo que los elementos del pozo o el cuadrado que hay a la izquierda con la franja azul el interruptor que hay subido a la derecha y la caja negra que hay de las dos la de la derecha, me podéis ir decir cuando yo pongo el...
4 respuestas
Guardamotor monofásico y trifásico
Necesito saber todo lo relacionado con guardamotor monofásico y trifásico, desde la definición de cada uno hasta como funcionan.
1 respuesta
Elegir guardamotor para motor trifásico
En mi comunidad de vecinos hemos cambiado la bomba de la piscina por una igual, pero yo aconseje, que dado que tenemos corriente trifásica en la sala de maquinas, colocarla trifásica en lugar de monofásica. Hubo que cambiar el cuadro y tuvimos varios...
2 respuestas
Esquema eléctrico conexión bomba sumergible
Tengo una bomba sumergible instalada en un pozo y me han robado toda la instalación eléctrica. He comprado todas las piezas y necesito un esquema o dibujito para instalarlas de nuevo. He comprado un contactor NC-6 y un relé NR2-25 de la marca CHINT y...
4 respuestas
Conexión de depuradora de piscina
Tengo comprada una depuradora de piscinas la cual la quiero colocar en un estanque de hormigón el cual no tiene esquimer ...¿Se puede conectar en una salida que tiene en el fondo a modo de vacíe?... Y el de la salida de la bomba por encima del nivel...
2 respuestas
Bomba inyección Opel Corsa B bloqueada
Tenía un problema con un Corsa B 1.5d motor ISUZU, el problema es que el coche no arranca y no sabía porque, indagando en el coche he descubierto que la razón de que no arranque es porque no le llega gasoil de la bomba de inyección, el problema ha...
1 respuesta
¿Qué diferencia hay entre dos relés térmicos?
Tengo una bomba con presostato TRIFÁSICA, tiene un cuadro de mandos que consiste en un manetotermico, contactor con relé térmico modelo LR2 QUE 0312, y he montado otra bomba igual pero la diferencia esta en que el contactor tiene un relé térmico...
1 respuesta
Cubicación
¿Si me pueden ayudar a saber la cantidad de litros en un tanque cilíndrico como hacer la cubicación?
1 respuesta
Conectar bomba monofásica a cuadro de protección trifásico
Tengo una duda que espero me sepas aclarar. Quiero saber cómo conectar una bomba sumergible monofásica a un cuadro de protección donde tenia la otra bomba que era trifásica. En cuadro hay tres elementos colocados por este orden: un interruptor...
1 respuesta
Lavavajillas Bosch SRV53M03EU/31 no termina de ejecutar el programa de lavado, se engancha en el primer desaguado y no para
Cuando le pongo el programa de lavado de 70 grados realiza los siguientes pasos: Coge agua La reparte para lavar Coge temperatura, aunque no tengo claro qué alcance la temperatura adecuada, me da la sensación de que es inferior. Comienza a desaguar...
2 respuestas
Automata Plc, rele y contactor funcion del rele frente al plc y al contactor
Tras la salida de Plc o autómatas se conectan en muchas ocasiones un relé y este a su vez va a las conexiones de control l1 l2 de un contactor, ahora mi pregunta ¿La función del relé después del autómata es igual a la de un interruptor que abre y...
1 respuesta
Iluminación por fotocelda
Como activo un contactor con una fotocelda para energizar seis lámparas
1 respuesta
Conexión presostato marca smc
Quería conectar un presostato a un equipo de una linea de producción, con el presostato lo que quiero es que cuando no hay presión de aire no me arranque y que cuando hay presión arranque, se podría conectar al contactor 110v principal del equipo y...
1 respuesta
Tengo un arrancador estrella triangulo, para un motor de 25 HP cuando va a hacer el pase a triangulo se abre todo el circuito.
Enciende el motor en estrella y cuando va a hacer el pase a triangulo se desconecta todo, como si se hubiese apretado el botón de parada, no salta el relé, retiré el relé de protección y le puse directo los cables del motor al contactor principal y...
2 respuestas
Conexion de contactor
Quisiera poner un contactor para que me encendiera la caldera, el problema viene porque la caldera tiene su conexión de termostato ambiente, entonces cuando no hay demanda de calor, la caldera de calefacción se queda en modo espera, lo que implica la...
2 respuestas
Interruptor horario digital con contactor
Primero buenas tardes. Te comento. Estuve por los foros y llegue a encontrar unas aclaraciones tuyas, referente a la colacacion de un interruptor horario digital. Estuve leyendo, pero ¿Podrías ayudarme?. Yo con esto de la tarifa nocturna. Con lo que...
1 respuesta
¿Qué diferencia existe entre un breaker y un relé bimetalico?
Estoy estudiando sobre instalaciones eléctricas industriales y en una maquina se encuentra un breaker, un contactor y un bimetalico. ¿Qué diferencia tiene el bimetalico del breaker? ¿Y es necesario utilizar los 2 o solo en casos específicos?
1 respuesta
Contactor de luz para discriminación horaria
Tengo un contactor para la discriminación horaria el cual ha empezado a hacer un zumbido por las noches que antes no tenía. Tengo varias preguntas: - ¿Es cierto que al cambiar los contadores de la luz a los digitales la discriminación horaria ya no...
1 respuesta
¿Como regular 2 tiempos: una con corriente y otra sin?
¿Necesito un relé temporizador multifunción? Me encuentro en una situación parecida a la formulada en esta casa en: Temporizador programador de minutos o menos, pero en mi caso es ligeramente al revés: necesito que durante unos 15 segundos un enchufe...
3 respuestas
Doble circuito tarifa nocturna
Hay alguien que me puede explicar fácilmente como poner dos contactores, ¿Y dos relojes analógicos en una instalación de tarifa nocturna para dos grupos de acumuladores? Los acumuladores todos tienen magnetotérmicos, y a su vez son de 2 polos cada...
1 respuesta
Como usar un relé y un contactor
Alguien me podría decir cuando debo de usar un relé y cómo, y cuando un contactor.
1 respuesta
Llenado con bomba
Quisiera saber si es igual llenar un tanque con una bomba con la caidaa de aua por arriba o por debajo y porque...
1 respuesta
Como conecto prog.Orbit c/rele y contactor a bba H2O
Tengo un programador de riego de 4 zonas Orbit 94124-WT2X, un relé TBCin MY4N de 24 VCA 14 pin (arriba 7 pin, los tres primeros 3, 2, 1, los cuatro siguientes inmediatamente en la parte inferior de estos últimos, con los números 8, 7, 6, 5, en la...
1 respuesta
Caida de tension cuadro electrico
He montado un cuadro de riego por goteo, 24V maniobra, los solenoides los tengo a 200m del cuadro funcionan a una tensión de 24 quisiera saber la caída de tensión osea cuantos Voltios le llegaría al solenoide.
7 respuestas
Busco Solenoide 9V Normalmemte Cerrado.
Me he hecho un programador Arduino y necesito que los solenoides sean NC (Normalmemte Cerrados). Además tienen que ser de 9V. ¿Alguna recomendación?
1 respuesta
Calecfaccion con termotanque
Voy a realizar un sistema de calefacción con un termotanque eléctrico, pues en Gesell en tema del gas en PH es complicado. La pregunta es, ¿Debo poner tanque de expansión? ¿Dónde? En la salida de agua caliente hacia los radiadores, ¿O en el retorno?....
2 respuestas
Sustitución aceite caja de cambios
Estoy trabajando para retirar la caja de cambios para el cambio del kit del embrague de mi fiat punto 75, comentarte que ya he vaciado el aceite de la caja de cambios retirando el tornillo allen " C " que está en la parte más inferior. Luego, por...
3 respuestas
Cómo puedo hacer el encendido de un generador automáticamente.
Necesito saber como puedo hacer que yn generador se encienda automáticamente para poder hacer una transferencia. De red publica a generador. Mi problema es el mando para que el generador se encienda automáticamente. Que debo hacer. Que debo...
1 respuesta
Conexión sonda pt100 a entrada analógica de plc ZELIO
Tengo conectar una sonda pt100 de 3 hilos a una entrada analógica de un relé programable "zelio". Sé que necesita un conversor A/D ya que la entrada analógica admite 0 - 10V. Necesito armar una maqueta como experiencia escolar para controlar la...
1 respuesta
Bomba de un hp en 120 voComo instalar dos electroniveles y un contactor a una bomba de 120 voltios.
Tengo una bomba de un hp la cual la quiero utilizar para subir agua de una pileta la cual esta ubicada en el suelo y hacer llegar el agua a un tanque plástico de rotoplas el cual estará a una altura de 8 mts aproximadamente mi problema radica en...
1 respuesta
Relé de tiempo multifunción analógico Fiber
Tengo dos relés temporizadores Fiber E21-F33, para dar activar dos electroválvulas de riego el tiempo necesario. No encuentro el manual por ningún sitio. Alguien que tenga el manual o haya trabajado con esta marca me podría explicar como se haría...
1 respuesta
Como conectar caldera termostatos electroválvulas
Tengo una caldera beretta ciao nueva al lado de dos electroválvulas (230V) cada una para una planta y en cada planta un termostato. De las electroválvulas salen seis cables naranja(común) gris (NO) blanco (NC) azul y marrón (MOTOR electroválvula) y...
3 respuestas
Conexión interruptor horario acumuladores
Conexión eléctrica de interruptor horario de dos canales para acumuladores. Buenas! Tengo el Automático general del que salen las 3 fases (1,3,5) y el neutro (N) al Diferencial. De este, salen las fases 2, 4 (se desdobla) y 6, que se meten por las 4...
1 respuesta
Esquemas
Tengo que hacer una instalación para un motor trifásico con magnetotérmico de fuerza, de mando, interruptor, piloto on y of, tengo el esquema de la página CACEL, pero no se como conectarlo, podrías mandarme un dibujo o decirme de alguna página.
1 respuesta
Conexión eléctrica de bomba sumergida
Tengo una bomba sumergida alimentada por 220V .de 1 1/2 HP. Esta bomba alimenta un tanque de agua para la casa y ademas un grifo para riego y un grifo para llenar la piscina. Al tanque de la casa le voy a conectar un automático. Quiero saber como...
1 respuesta
Montar un pulsador
En lo que quiero que me ayuden es. Quiero montar dos pulsadores que enciendan sus respectivas bombillas, pero quiero que cuando apriete un pulsador anule al otro...
2 respuestas
¿Cómo conectar un sensor de movimiento exterior de alarma?
Estoy instalando una central de alarma domiciliaria Alonso A2K4-NG y tengo un sensor de movimiento exterior doble pir (XC-1XT Aleph). Yo llevé hasta el sensor un cable de tres pares, el mismo cuenta con 12 borneras: 2 borneras para la alimentación +...
1 respuesta
Conectar contactor con reloj para focos exteriores
Me gustaría saber como conectar unos focos halógenos exteriores para iluminar una tienda mediante un contator, un reloj y un magnetotérmico. El material que tengo es :contactor MERLIN GERIN MULTI CT 40A, reloj ORBIS UNO, y magnetotérmico SIEMENS 40A....
1 respuesta
Pulsando el relé térmico, no para el contactor.
Tengo un contactor y relé térmico TELEMECANIQUE, acabo de hacer una maniobra con selector de 3 posiciones para manual y automático para una bomba de pozo. Todo funciona bien, lo que pasa que haciendo pruebas con el relé térmico; ¿Éste no tendría que...
1 respuesta
Entrada analógica en un PLC - S5-95U
Estoy liado con mi proyecto fin de carrera. Consiste en un sistema antiescora para buques. El problema que tengo es que necesito usar in inclinometro, el cual da una salida de 4 mA a 20 mA (la salida de equilibrio o inclinación 0º es 12 mA), pero no...
1 respuesta
¿Cómo es que la bobina del contactor no se quema si recibe los 400 V de la llave trifásica?
Hay algo que no me cierra: Si esta llave trifásica fuera de 230 v entre fases, no habría problema... Pero si alimento un motor con una llave III de 380 o 400 V... Y la bobina del contactor tiene que recibir 230 V... Suponiendo que para los 230 V,...
5 respuestas
Alarma que se active por un corte de luz
Quisiera que me ayudaran a elaborar una alarma que suene mediante una sirena cuando exista el corte de luz eléctrica 110 Volt, en mi caso y que suene una sirena a 12 Volt. Encontré esto parece sencillo pero no me funciono sera que le falta algo, para...
1 respuesta
¿Alguien entiende un poco de siemens simatic s7 200?
Como bien dice la pregunta quisiera saber di alguien entiende aunque sea un poco solamente de siemens s7 200, tengo una duda y antes de explicarla quisiera saber si alguien entiendo de esto y se lo explico muchas gracias por vuestro apoyo y un saludo!
1 respuesta
Hola, tengo una duda de como conectar un interruptor horario DINUY IH BIM QT,
Me gustaría saber como se puede conectar un interruptor horario mecánico DINUY IH BIM QT, este interruptor seria para que encendiera unos fluorescentes, mi duda es como van los cables ya que los cables del fluorescente van a una reactancia, cero que...
1 respuesta
Cables termostato Com, No y Nc
Tenía un termostato con dos cables conectados a COM y NO. Quiero instalar uno nuevo pero éste no tiene opción Com si no NC y NO. He puesto el cable que estaba en COM en la entra NC y el otro sigue en NO pero la caldera no arranca al encender el...
2 respuestas
¿Por qué se produjo en cortocircuito cuando conecte´el contactor?
Quise conectar hacer el circuito de un motor con contactor, relé térmico y llave térmica para el circuito de comando, antes de conectarlo a la energía eléctrica, con una lámpara serie me asegure´que no estuviera en cortocircuito, habiéndolo...
3 respuestas
Conexión de capacitores en partida estrella-delta
Si alguien me podría orientar, tengo un control de partida estrella-delta, al cual quiero agregarle condensadores a través de un contactor paralelo al master de energizacion del motor. La duda surge en que la operación de esta partida no es de tiempo...
1 respuesta
Conecciones de un contactor BAW CB3A1810
Esta página esta genial! Tengo un programador de riego que sale con 24 v para accionar un relay y de este accionar un contactor para encender en forma programada una bomba de 1 hp. El contactor es BAW CB3A1810. ¿Puede alguien explicarme cómo son las...
1 respuesta
Cortar corriente en bomba 24vcc, con boya de nivel en depósito
Tengo una bomba a 24 vcc alimentada con un panel solar de 24 vcc, la bomba lleva incorporado un controlador que cuando se queda sin agua se para, Lo que quiero saber en cómo hacer la instalación para que una boya ( tiene la boya 2 cables abre y...
2 respuestas
Esquema lelectrico ascensor dos pisos
Estamos construyendo un ascensor de dos pisos con un cilindro hidráulico, la idea es llenar el cilindro con aceite a través de un motor de 2 hp 220v para la subida y hacer que se devuelva sacando el aceite del cilindro por el mismo conducto por medio...
1 respuesta
Conectar Relé térmico en cuadro de piscina
Estoy montando un cuadro de piscina y le he colocado un contactor de 3 elementos L1, L2, L3 y con contactos auxiliar 13 no y 14 no y la bobina A1 y A2 lo tengo todo montado el diferencial, magnetotérmico, relog y el contactor y en vez de colocar un...
1 respuesta
¿Que es un bloqueo de retención?
¿Cómo están? Hace poco tiempo escuché hablar de un dispositivo llamado bloqueo de retención. Alguno me puede explicar que es y cuál es su funcionamiento ya que tengo curiosidad y en internet no pude encontrar alguna explicación
1 respuesta
Ayuda conexión tarifa nocturna
Y doy las gracias anticipadas por la ayuda que me puedas proporcionar. El caso es que tenía tarifa nocturna con 4 acumuladores (2 de 2400W y 2 de 1600W), pero con la discriminación horaria ya no puedo tenerlos conectados como antes. He revisado las...
3 respuestas
Conexión del plc al contactor
A tod@s queria consultarle la conexion de la salida del plc al contactor. O sea que tipo de contactor debo usar y cuanta tension debe tener. El plc es un s7-200 cpu260 de siemens es para arrancar un motor de 15hp. ¿Segun tengo entendido de la salida...
1 respuesta
Qué significa que un equipo de sonido tenga 80 W RMS y otro, similar en precio y características, dice tener 1000 W RMS
No sé si W RMS es la potencia del sonido... Si así fuera o el de 80 no va a sonar casi nada o el de 1000 me va a hacer sangrar los oídos... :)
3 respuestas
Buenas a todos. Conexión termo, termostato, caldera y válvula tres vías
Tengo una caldera Roca, un termo de acs independiente, una válvula de tres vías eléctrica y el termostato de casa. Creo que desde que me la instalaron hace 15 años no esta bien conectado porque nunca he conseguido tener acs durante el verano, tiempo...
3 respuestas
¿Cómo hacer conexión pir cableado a alarma china?
Tengo una alarma china gsm con teclado que normalmente viene para conectar via wireless los pir, pero esta además puede conectar 7 sensores cableados a GND y Z1, Z2... (letras en la central), pero mi pregunta es como le doy corriente a los sensores...
1 respuesta
Llave de corte general domiciliaria
Existe alguna llave de corte, que cuando haya un corte de energía eléctrica quede desconectada, ¿Y al volver la energía haya que accionarla manualmente?
2 respuestas
Cómo conectar un Sensor movimiento a un contactor "invertido"
Referente a trabajar con un sensor de movimiento y un contactor, me gustaría saber si existe la posibilidad de conectarlo para que trabaje al revés, de forma invertida, me explico. Utilizando el ejemplo del garaje y las luces, yo desearía que el...
2 respuestas
¿Por qué se prende la luz verde cuando pongo las puntas del probador serie?
Arme' un circuito de comando básico de contactor para un motor Iii con boto de marcha y parada. Y luces de señalización verde y rojas más luz amarilla para relé térmico Una vez armado, puse las puntas de un probador serie para ver si estaba todo...
1 respuesta
Conectar tarifa discriminación horaria, data micro + y
Necesito ayuda para conectar la parte final de el circuito que cree para la tarifa nocturna, este esta compuesto de un diferencial, con un DATA MICRO + y a dos contactores, que son activadas sus bobinas por el cable rojo de la tarifa nocturna (según...
2 respuestas
Química 2
Tengo un problemática de química y me he de tomar tu ayuda si meló brindas mi problemática es que no se como balancear los elementos ejen tengos unos ejercicios aquí pero no se que hacer con ellos ok no es que lo resuelva si no que los explique por...
1 respuesta
¿El rele termico del contactor protege de cortocircuitos tambien?
El libro que estudio, en su capitulo acerca de contactores menciona varios tipos de relé´: relé térmico, relé magnetotérmico, relé de intensidad, relé de tensión..., pero no especifica o explica claro cual es la diferencia entre el relé´térmico y el...
2 respuestas
Conexión inversor de giro
Tengo que realizar un montaje que consta:un motor trifásico conectado a un conmutador inversor de giro, se me pide que mediante el conmutador cambie el sentido de giro del motor y en cada sentido de giro se encienda una lámpara. La tensión de entrada...
1 respuesta
Instalación de sistema alterno en instalación eléctrica
Les presento mi situación: Tengo 2 cámaras frigoríficas de 6,7 Kw cada una. En la actualidad pueden funcionar las 2 al mismo tiempo, pero mi objetivo es hacer que funcione o una, o la otra. ¿Para qué? Para poder bajarme el término de potencia de mi...
3 respuestas
¿Que medida de tensión provoca la averiá?
La tensión del circuito de maniobre es 24VAC. Se detecta una avería sobre la instalación. Esta incidencia se produce cuando se acciona cualquiera de los dos dispositivos de marcha asociados a la puesta en marcha del mando K1M que controla el motor....
1 respuesta
¿Y cómo actúan los relés electroinformaticos?
Me explicaste que los rastreadores eran casi todos maliciosos, pero yo lo que pregunto es como se activan o como actúa el autómata programable
1 respuesta
Instalación de dos timbres accionados con un pulsador
Agradeceré me instruyas sobre como realizar la instalación de dos timbres comunes que se accionen con un solo pulsador. El pulsador trabaja con los 12 voltios que suministra la bobina secundaria del timbre; mientras que el primario esta conectado a...
1 respuesta
Conexión de relay y contactor para una bomba de ri
Tengo que conectar una computadora de riego HUNTER de 24 v, y me hicieron comprar un contactor sirius y un relay de 24 v, para un motor de 1,5 hp. Entendí como funciona y se conecta el contactor, ahora me falta saber como es la conexión del relay con...
1 respuesta
Calculo de varios contactores en un cuadro eléctrico
En un cuadro eléctrico general se quiere montar un sistema que cierre la alimentación eléctrica en un momento dado para evitar consumos indeseables. La idea es que al recibir una señal se envíe la orden a unos contactores NC que corten el suministro...
1 respuesta
Instalación eléctrica de un garaje
En un contactor, que va con un reloj en la instalación de una planta de garaje que lleva pulsadores, el A1 del contactor creo que va puenteado con la conexión 1 del reloj, ¿Pero lo que no estoy seguro es donde va conectado el A2 del contactor...?
1 respuesta
Varias piezas del cuadro eléctrico que controla la bomba sumergida el pozo de prospección de la piscina
Os pongo fotos individuales de las piezas que tengo en el cuadro con el cual controla bomba sumergida del pozo para que me podéis indicar qué funciones hace cada una Este cacharrito está solo puesto a la derecha del cuadro abajo, me gustaría que me...
1 respuesta
¿Podría Dañar mi Relé (relay o Relevador)?
Estoy usando relevadores DPDT (8 pines dos polos dos tiros)... Son de 12 voltios... Por lo que los compre para que me enciendan focos de 12 voltios a 21 watts... Estos focos necesitan 2 amperios para su correcto funcionamiento... Y por eso compre un...
2 respuestas
Que contactor debo utilizar
Mi problema es que tengo un motor trifásico de 3cv 1400rpm amp 8.6/4.7 (esas son las indicaciones que hay en el motor) ¿La pregunta es como se cual es el contactor adecuado para este motor?
1 respuesta
¿Como cementar el fondo de un estanque de jardín?
Estoy construyendo un pequeño estanque. Ya tengo hecho el hueco en la tierra. Mi pregunta es: ¿Cómo debo cementar el fondo? Con mortero de cemento y agua solamente para que nivele y quede una superficie fina, o he de añadir algún tipo de arena. En...
2 respuestas
Relevador hm4100f-h
Tengo un aparato que controla por control remonto unas lampras, en total el aparato tiene 3 salidas y en cada una tengo conectada una lámpara... El problema es que hizo corto una lámpara y se daño UNA de las 3 salidas y solo funcionan 2.. Abrí el...
3 respuestas
Solenoide indefinido de radio R
En el interior de un solenoide indefinido de radio R y n espiras por unidad de longitud se coloca una espira cuadrada de lado a<R, cuyo eje coincide con el eje del solenoide. Si por el solenoide circula una corriente constante I y la espira se mueve...
1 respuesta
¿Qué sistema de termosellado que he de incorporar en una Máquina Llenadora de cartuchos para shampoo?
Ando buscando ayuda respecto a un Sistema de Termosellado que he de incorporar en una Máquina Llenadora de cartuchos para shampoo lavamanos. Se trata de una máquina en donde ha de realizarse primero un llenado con el producto de limpieza, y posterior...
1 respuesta
¿Cómo conectar un contactor? 100-110V 50Hz, 110-120V 60Hz para la bobina y entradas L1, L2 y L3
Cables de alimentación U, V, W y otro identificado como 100, después presionar el botón de inicio mas o menos 3 o 4 minutos el contactor se quema. Voltaje obtenido: Entre U, W y 100 240 VAC aprox. Entre V y W 120 VAC y entre V y los otro dos 240 VAC...
1 respuesta
Termostato para caldera que funciona al revés del antiguo
He comprado un nuevo termostato y el antiguo cuando la temperatura ambiente supera la fijada el circuito se cierra y la caldera se apaga. El nuevo cuando la temperatura ambiente supera la fijada el circuito se cierra y entonces se enciende la caldera...
3 respuestas
Contactor + reloj
Tengo que hacer la instalación de alumbrado . Para ello tengo que utilizar un magento, un contactor y un reloj para que encienda a unas horas determinadas. ¿Podrías mandarme el esquema eléctrico? Muchas gracias y un saludo.
[email protected]
1 respuesta
Campana y calefacción incompatibles
Necesito saber como conectar dos relés para que cuando encienda la campana no funcione la calefacción y viceversa, es decir, para que no funcionen simultáneamente, y me ha dicho un amigo que lo haga con dos relés, que así cuando tenga la calefacción...
3 respuestas
Estrella/ triangulo
Necesito esquema de conexionado en bornas en motor y de cableado de contactor y/o guardamotor para el mot ercole marelli 4Kw 1400giros/min 50Hz, 220/380 16.31A en triangulo y 9.4A en Y. Mot. 3-MV 112Mx4 - B3 CL IS. F Prot. IP55 Nr. D509565S Tiene las...
1 respuesta
Conexión de un contactor
Deseo saber como conecto un contactor a una carga cualquiera. De ser posible ver un esquema de conexión.
1 respuesta
Conexión de pc al Plc o autómata
Coml puedo conectar mi pc a cualquier autómata, que cable y programa necesitaría, y como podría tocar los tiempos de reacción de las fotocelulas
2 respuestas
Accionamiento de electroválvula por el programador
Estoy queriendo accionar una electroválvula con un programador para uso agrícola. Las características son: Salida del programador.- 24 VCA a 0,6 A y el solenoide de la electroválvula.- 24VAC a 11VA. No entiendo estos datos, pero ¿Es compatible estos...
1 respuesta
Puerta enrollable automática no baja
Tengo una puerta enrollable metálica en el garaje, tiene un motor conectado a una caja marca clemsa class 1. El caso es que de repente ha dejado de funcionar el motor para bajar, tengo que quitar el freno del motor y bajarla a mano. Una vez abajo...
1 respuesta
Como conectar luces led en un armario con un conmutador
Me gustaría saber como conectar la salida del transformador al conmutador para que cuando abra la puerta del armario se encienda las luces led y cuando se cierre se apague. El conmutador tiene "Común " y "NC" "NO", no se donde conectar el negativo y...
1 respuesta
Que final de carrera y con que contactos necesito para un puerta corredera
Tengo un motor para puerta corredera en el cual se me ha estropeado el final de corredera de la marca ersce, las especificaciones del viejo están borradas y no se ven, cual necesito y como son los contactos,( nc, na ...).
1 respuesta
Circuito marcha parada con selectora de dos puntos
Necesito arrancar un motor trifásico de dos puntos diferentes. Uno con una botonera marcha y parada y al seleccionar otro punto con un sensor que se activa con aire .
1 respuesta
Cambio de termostato analógico a digital
Tengo un termostato analógico, los cables de la caldera que van al termostato analógico, si les hago un puente, la calefacción se pone en marcha. Quiero instalar un termostato digital. Tiene entrada L+N (1) y salida L+N (2). El termostato necesita la...
2 respuestas
Conexiones reloj-contactor
Disculpa la molestia, tengo una duda a la hora de realizar las conexiones de un reloj analógico de un circuito y un contactor para cargar un acumulador que tengo en el salón, el reloj tiene entrada A --N y salida 1 y 2, y el contactor de 20 A tiene...
1 respuesta
Automatización sin quemar contactor al estar enclavado siempre
Estoy realizando una reforma en mi nave agrícola que tengo alimentada con paneles solares en la cual necesito una automatización de una línea, me explico cuando no tenga luz en la sala 1, ( por el motivo que sea baterías sin carga, sobre carga...
1 respuesta
Tipo de relé o contactor para que aunque la alimentación dure varios minutos solo de un pulso
De una salida de una placa. De motor de garje de la salida de luz auxiliar conectarla a el encendido de todas las luces de garaje que tienen ya instalado un tenporizador de escalera con varios pero la salida de la placa es solo de 40w y se queda muy...
1 respuesta
Discriminación horaria: contactores han dejado de responder a la señal del reloj.
Tengo una vivienda con calefacción por acumuladores y tarifa eléctrica de discriminación horaria. El cuadro eléctrico se adaptó en el año 2009 de la antigua tarifa nocturna a la nueva tarifa de discriminación horaria, agrupando los acumuladores en...
1 respuesta
Conectar un contactor a un termostato, para hacer parar una bomba
A ver si alguien me puede orientar. En una máquina de aerotermia con 16 años de antigüedad, la bomba no para y está las 24 horas funcionando, y necesitaría conectar un contactor al termostato mecánico NO digital, para que haga de parar la bomba,...
2 respuestas
Como instalar fotocelula en motor para puerta
He adquirido para la puerta corredera de mi casa un motor GMSA22 de origen italiano, con este motor van unas fotocelulas de la marca erone mod. SEFM2405, bueno ahi viene mi problema, son de transmisor y receptor, el transmisor lo instalo a 24v al...
1 respuesta
Conexión de banco de condensadores
Tengo un CCM en BT, el cuál es alimentado por un transformador Y-Y con V=0 (firmente a tierra), el CCM esta compuesto por 6 arrancadores estrella-triángulo de 350 Hp, se quiere compensar la carga inductiva con un banco de condensadores de 45KVAR por...
1 respuesta
¿Se puede conexión termostato 3 hilos en caldera 4 hilos?
Recientemente he cambiado de Caldera y quería reutilizar el termostato inalámbrico anterior. El problema que me encuentro es que la nueva Caldera (Ferroli) tiene una conexión estandar de 4 hilos (2 corriente + 2 termostato) y el termostato anterior...
1 respuesta
Conexión reloj orbis data micro 2+con 2 contactores y un automático on of
Quisiera saber su esquema de conexión fase neutro reloj, puentes fase con 2y 5 salida 1 al primer contactor a1 salida 4 al segundo contactor, neutro al a2 de los constructores, como conecto el automático, para ponerlo en manual o automático
2 respuestas
Problemas de arranque Fiat Uno Turbo ie Mark 1
Aunque con retraso, buen año. Te explico, mi turbo se quedó un tiempo parado en taller por un tubo del circuito de refrigeración oxidado y agujereado, el recambio tardó meses. Resulta que, también por poca finura del mecánico que no tomó las más...
1 respuesta
¿Cuál es el funcionamiento de un potenciómetro de 100k en un interruptor crepuscular?
Que tal me pudieran ayudar con una tarea de electrónica. Es sobre el funcionamiento de los siguientes componentes en un interruptor crepuscular Los componentes son los siguientes: Diodo LED 1 Resistencia de 1K 2 transistores 2n3904 1 potenciómetro a...
2 respuestas
Cuales serían las aplicaciones de un contacto auxiliar ?
Necesito ejemplos de aplicaciones de un contacto auxiliar, ¿En qué se usan?
2 respuestas
Electroválvula de calefacción siempre abierta.
Acabo de hacer obras en casa y, además de cambiarme a una caldera de pellets, he separado los circuitos de calefacción, uno para cada planta. En cada planta he colocado un cronotermostato y, en el circuito de salida de la caldera, circuito que se...
2 respuestas
Manómetro de presscontrol baja presión una vez que la bomba se detiene.
Reciban todos un cordial saludo deseando el mejor de los éxitos en sus vidas. Tengo un circuito de agua compuesto por lo siguiente (en orden de conexión): .- Tanque de agua de 1500 litros (colocado sobre el piso) alimentado por el agua de la tubería...
2 respuestas
Como detectar que no esta entrando agua de la tubería principal al tanque subterráneo?
Estoy en un edificio de departamentos que posee un tanque de agua subterráneo y su sistema de hidroneumatico que enviar el agua a los departamentos. Debido a trabajos de la alcaldía que duraran por un largo tiempo, han comenzado a racionar el agua...
2 respuestas
Problemas de Álgebra
Quisiera que me ayudaras a resolver estos problemas de ecuaciones ya que yo no puedo... Resuelve los que puedas y me puedes enviar las soluciones a cualquiera de los 2 correos a continuación.
[email protected]
o
[email protected]
...
1 respuesta
Domótica en casa
Antes de preguntar he estado mirando en el foro y he visto gente que quiere adaptar una instalación normal para poner domótica, pero mi caso es precisamente el contrario! Acabo de adquirir una vivienda y tiene una obra empezada por terminar, pero...
1 respuesta
Como conectar un Contactor
Tengo un contactor marca TUBIO S16 y necesio ssaber como se conecta a la red electrica. Ocurre que tengo 4 tornillos de conexión en la parte superior y 4 en la inferior, más dos tornillos más de entrada o salida no se muy bien, uno sobre la parte...
1 respuesta
Ósmosis Ro-1020 ¿?
Soy instalador de fontanería y todas sus variantes, le he cambiado los filtros a una ósmosis de 5 etapas, que lleva 2 solenoides, una en la entrada prefiltro sedimentos y otra en la salida rechazo hacia desagüe, lleva también una centralita...
1 respuesta
Conectar zumbador a portero Tegui
Tengo un portero automático muy simple, en el telefonillo me pone Tegui oe7020, quisiera saber si puedo conectarle un zumbador para el exterior desde las conexiones del telefonillo y cuales son.
1 respuesta
¿Hay algún CO2 líquido fiable?
Tengo CO2 casero pero la temperatura de la habitación es tan fría que se me paraliza la formación de burbujas. Estoy pensando en algún CO2 líquido pero se duda de su eficacia y dicen que es más un fungicida para las algas que un aporte de carbono...
1 respuesta
Instalación bomba trifásica
Tengo una bomba trifásica de 3 cv, un manetotérmico, un presostato, un contactor schneider LC1 D09, relé térmico LRD 12, llave de corte de corriente, piloto rojo y verde, y mando manual y automático, pero no me funciona, el cuadro lo he copiado de...
1 respuesta
Contactores para motores de 440 volts
Como puedo instalar un contactor y de que tipo para un motor de 440 volts de 5 hp
1 respuesta
Tengo un ford escort 98 gasolero y de un dia para otro no me arranca quedo muerto anda todo las luces puede ser el burro ?
Estuvo dos días parado y cuando lo quise arrancar lo calenté dos veces le di arranque pero estaba muerto anda todo luces esterio limpia parabrisas. Pero el arranque ni un ruidito